文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 驳岸施工专项方案

驳岸施工专项方案

驳岸施工专项方案
驳岸施工专项方案

第一章工程概况

古襄河是全椒县城区的具有排涝功能的内河,不承担城市防洪的功能。淤泥:灰色、饱和、流塑、有臭味,含大量腐殖物,生活垃圾等。层厚0.6~1.5m,平均厚度1.1m,层底高程3.37~6.32m,其中在河道各桥梁上下游约30m及两岸现有挡墙附近淤泥较少。

治理段位于全椒县城内,起于古襄河上游换水涵,止于下游襄河排涝站,全长5.7km。襄河自西向东贯穿全椒县城,现襄河花园路至宝林桥段水深较浅,河道两岸有居民菜地、少许树木且沿岸有生活污水排污口;宝林桥至斧城路桥段水深约有1m;新村桥口处水深较深,此段河道南岸分布少许柳树;积玉桥西段河道南岸有一片密集树林,全段水深均深约1m。

治理内容包括:河道疏浚及驳岸工程。

驳岸类型为:直立式挡墙驳岸、退台式驳岸、仿木桩驳岸、固脚箱型生态驳岸。

第二章编制依据

1、全椒县古襄河治理河道驳岸工程施工图

2、有关技术及安全操作规范

3、设计技术交底资料

第三章施工准备

施工准备工作内容主要包括技术准备、材料机具准备、生产准备、施工现场准备几个方面,要求做到施工场地四通(水通、电通、道路通、排水通),一平(场地平整),五落实(技术、劳动组织、材料、

机具、现场设施落实)。为此部署做好以下几个方面工作:

一、技术准备

1、复合施工图纸

项目技术负责人组织有关人员进行图纸复核,进行图纸复核记录。根据设计图纸断面要求现场放样。施工过程中严格按照设计施工。

2、技术交底

项目技术负责人将工程施工概况、施工方案、施工工艺、质量标准、安全技术措施向有关施工人员进行详细技术交底;建立现场质量保证体系;制定施工计划和作业细则,保证开工前的所有准备工作就绪;组织现场施工人员学习施工工艺和安全操作规程,进行相应的技术培训。

二、机械设备、物资准备。

根据计划工期安排施工机械,机械进场后立即进行调试,并做好保养,确保机械状态良好。施工现场做好安全文明生产所必需的人员、机械、物资的投入。

施工过程中避免多个工种在同一场地、同一区域进行施工而相互牵制、相互干扰。施工现场设专人负责管理,使各项材料、机具等按已审定的现场施工平面布置图的位置堆放。施工现场临时用电采用就近接电和柴油发电机进行发电两种方式

三、生产准备

1、对河道沿线地基、拆迁情况、交通情况、人员流动情况进行核实、细勘。

2、掌握气象资料,综合组织施工全过程的均衡施工,制定雨季、大风等恶劣天气下的施工措施。

3、沿河岸修筑10m宽,0.8m厚的砂石施工便道,供施工机械及材料运输车的进出,修筑便道时尽量考虑景观设计中的人行步道,尽量做到基础重合。

4、对现场已有的临时运输道路进行修复,施工场地硬地化。各种施工机械设备安装就位。

第四章驳岸施工方案及计划

根据本工程内容,结合现场勘测情况及施工特点,为实现合同工期目标计划。我项目部计划春节前完成驳岸的试验段部分。

计划如下:

我公司组织人力物力组织驳岸实验段的施工。分段计划如下:

1、仿木桩自然驳岸试验段设在古襄河釜城路桥以北西岸50m范围内。计划日期:2013年12月25日至2014年1月20日。

2、固脚箱型生态驳岸试验段设在古襄河釜城路桥以北东岸50m 范围内。计划日期:2013年12月25日至2014年1月20日。

总体施工日期:驳岸工程计划在2014年5月9日前结束,

一、施工顺序及方法

本工程共5种类型的驳岸,基本施工顺序如下:

1、测量放样:项目部设专职测量组,负责全过程的施工测量放线与内部测量复核工作。开工前根据设计单位提交的控制点建立整个工程施工控制网,在开挖前依据施工控制网,按照设计施工图确定的开挖边线及坡度要求,布置开挖线加密桩及高程控制系统,河道左右两边每20m设一个临时桩点,作为开挖范围的控制依据,施工过程中测量技术员跟班放样和复测,确保开挖范围符合设计要求。

2、对沿岸驳岸工程基槽采用机械开挖,并留出基槽底以上20cm 做保护层,在施工底板前采用人工突击开挖,基槽边坡按规范要求结合相应土质放坡比进行开挖,并在基槽两侧预留1m以上的工作面。对于土质较差的地段,考虑到易塌方,一面加大坡比,另外采用挡土板进行支撑,以保证安全。

驳岸开挖后多余的土方采用汽车运至指定的地点进行回填利用或弃置。由于驳岸工程开挖土方后,基地低于河道河底,另基坑距离河道较近,地下水丰富,开挖后会有较多渗水,在施工过程中,在基底开挖排水沟及集水坑,以保证基底不受水浸泡。配备潜水泵作为排水只需。

3、现场施工材料按要求进行堆放,离边坡足够的安全距离,以保证边坡安全。

二、各类型驳岸的工程量及具体施工方法

(一)、固脚箱型生态驳岸

该类型驳岸全5455.7米,分布区间为:G3—G16,K0+228.4—

K0+925.5;G18—G19,K1+083.3—K1+145;G26—G32,K1+582.4—K1+842;G45—G50,K2+666.4—K2+918.4;G71—G83,K4+154.0—K5+035.2。G3—G11,K0+228.4—K0+817.9;G16—G18,K0+925.5—K1+083.3;G20—G21,K1+231.2—K1+308.4;G33—G54,K1+926.1—K3+113.9;G78—G82,K4+659.1—K4+970。

赵店河支流右岸251.0m。

施工节点2014年2月21日至2014年4月30日。

根据该类型驳岸的工程量及分布情况,现投入3个施工队伍,6台挖掘机,运输汽车若干,3台装载机,水泵若以满足施工排水配备。

1、施工工序:施工前准备→测量放样→基础开挖→固滨笼组装绑扎→石笼就位组装→石笼装填封盖→箱型砌块C25砼基础施工→养护→生态砌块安装→回填→景观石填充

2、基础开挖后,进行基础处理,持力层承载力达到设计要求后进行固滨笼基础施工。

3、固滨笼基础处理施工

(1)根据设计断面进行固滨石笼网箱的组装,双绞石笼网箱在组装时间隔网与网身应成90o相交,经绑扎形成长方形或正方形网箱组或网箱。绑扎钢丝材质要求见施工图纸。每一道绑扎必须是单圈~双圈交替绞合。构成网箱组或网箱的各种网片交接处绑扎道时间隔网与网身的四处交角各绑扎一道,间隔网与网身交接处每间隔10~15

㎝绑扎一道,间隔网与网身间的相邻框线每间隔10~15㎝绑扎一道。网箱组间连接绑扎时相邻网箱组的上下四角各绑扎一道,相邻网箱组的上下框线或折线,必须每间隔10~15㎝绑扎一道,相邻网箱组的网片结合面则每平米绑扎不小于2处,在绑扎相邻边框线下角一道时,如下方有网箱组,必须将下方网箱一并绑扎,以求连成一体,裸露部位的网片,应在每次箱内填石1/3高后设置拉筋线,呈八字形向内拉紧固定。

(2)填充石料施工

生态挡墙底部石笼具有竖向承载要求,选用块石填筑。填充双绞石笼网箱的石料规格质量,须符合设计要求。石料填充须同时均匀地向同层的各箱格内投料,严禁将单格网箱一次性投满,填料施工中,控制每层投料厚度在30㎝以下,一般一米高网箱分四层投料,填充石料顶面适当高出网箱,裸露的填充石料,表面以人工或机械砌垒整平,石料间应相互搭接。

(3)箱体封盖施工

封盖必须在顶部石料砌垒平整的基础上进行,先使用封盖夹固定每端相邻结点后,再加以绑扎,封盖与网箱边框相交线,每间隔10~15㎝绑扎一道。

(4)固滨石笼在施工过程中符合下列要求:网箱组砌体平面位置符合设计图纸要求;需铺设土工织物或反滤层时,按设计要求施工。

4、基础浇筑

固滨笼基础处理后进行C25素砼基础浇筑,每隔10m分一道缝,

缝宽20mm,封内贴BW闭水板。达到设计强度后进行仿石箱型生态砌块的

安装。

5、仿石箱型生态砌块安装

(1)准备工作

①检查基础混凝土的高度及完成情况并确认其凝固时间是否达标。此外,针对目前的状况对起重机或挖掘机的设置位置进行讨论,选定相应的工作半径。

②制品位置确认

用墨线画出制品在基础混凝土上摆放的位置。

③铺灰浆工

基础混凝土面和制品之间有间隙的情况下,用灰浆铺平整,必须让混凝土和制品贴紧。

④必须确认连接孔里有没有混凝土毛刺或泥等的异物。

⑤起吊工具

针对起吊所用的金属零件、线绳索等进行充分的安全检查,起吊作业时不要在制品下方进行监视。

(2)连接

生态护坡(阶梯型)的连接时,水平方向用螺栓连接,上下方向用连接销来连接。连接螺栓是以M 12螺栓一根(J3型M10),垫片2张,螺母1个为一套,确认后按规定的顺序通过制品孔用连接螺栓将制品合并,通过扳手等把螺栓连接到轻紧固程度为止。

图1 水平方向螺栓连接顺序

上下制品连接的时候使用连接销。这种情况下,对准前面的突起上亭台块。在这里,连接销是起到对准位置的作用,无法起到抵抗块之间的动向连接的作用。假如作用的土压力很大,需要靠河卵石的摩擦来起抵抗作用,必须做好制品里面填装的石头之间的咬合作用。

图2 上下方向连接销的设定坡度和位置

(3)填充

①内部回填材料的粒径的选择

要求填充粒径不小于100 ~ 200mm的景观卵石。另外,不使用非常扁平的河卵石和细长的河卵石。表层卵石填充高度高于砌块表面100mm,且自然堆叠至岸坡,宽度不小于1m。

②植被的恢复

在内部回填的卵石上播撒土砂,让其空隙填充,给植被提供有利的生长环境。在内部回填材料使用土砂的情况下,前面、侧面的开口,以及内部回填材料中切换处的底部铺设土工布。

③内部回填材料的注意点

内部回填材料为卵石的情况下,为了不冲击到制品,尽可能在低的位置开始填充。人工作用使表面附近充分咬合,铺块平整工作面要比制品的顶端稍微低一点。上层制品的内部回填石和下层制品顶端面充分咬合,确保制品之间有足够的滑动摩擦。

(4)土工布铺设

为防止制品背部回填材料流入制品内,应在制品的背面铺设土工布。根据制品的背面的阶段形状铺设土工布。土工布的叠加是上游的土工布在上面,重合10厘米以上。

图3水工布的重叠

(5)吊装孔的填埋

吊装孔填埋灰浆是为了防止吊装锚生锈。

(6)开口部施工

①施工线路上如果有(曲线曲率施工)的施工时候制品之间产生开口的情况下

连接部的开口在30毫米以下时候用连接螺栓连接,开口超过30毫米以上的时候用混凝土浇灌。

图4 外曲球的接缝的处理

②与障碍物的结合

最小限度的除去制品,使之与障碍物自然结合,间隙用混凝土浇筑。

图5 与障碍物的结合

(7)回填土工

驳岸工程专项施工方案

公园建设景观工程 驳岸挡墙工程 施工方案

一、工程概况 丁蜀镇青龙山公园建设景观工程,青龙河北侧河岸驳岸工程,I型挡墙长 60.2m,II 型挡墙长197.6m,III 型挡墙长60m。生态公园桥梁工程北侧引桥挡墙 A 型挡墙长10m,B型挡墙长47.64m,C型挡墙长42.47m,共计长度417.91m。挡墙结构采用现浇钢筋混凝土结构。I型挡墙基底标高-2.7m,墙顶标高1.65m,高度4.35m; II 型挡墙基底标高-2.7m,墙顶标高2.12m,高度4.82m;III 型挡墙基底标高1.0m,墙顶标高3.0m,高度2m。引桥挡墙A型挡墙基底标高 2.0m,平均高度3.973m;B 型挡墙基底标高 2.4m,平均高度3.012m;C型挡墙基底标高 2.4m,平均高度2.099m。 二、主要施工方法 基槽土方开挖 1、I、II 型驳岸挡墙基槽开挖断面如图。

2、I、II 型驳岸挡墙基槽开挖施工方法:原地面砼板块及二灰碎石清除后, 3.3~2.5m 标高退土,宽度4m,进行基槽开挖坡顶卸载。 2.5~1.2m 标高土层,挖机开挖土层,开挖宽度至原有驳岸之间距离,利用开挖土挤河床淤泥,回填至 1.2 米标高后,挖机平面开挖至基槽设计深度,人工齿槽开挖及清理基槽。 3、III 型驳岸挡墙、桥梁引桥挡墙基槽开挖,根据勘探报告工程土质情况选 择合理的放坡系数,基槽下设40cm 宽的工作面。 3、开挖机械:选用二台反铲挖掘机,三辆自卸汽车场内运输短驳。 4、基槽开挖过程中,每25~30m 设置集水坑排水。 钢筋工程 1、钢筋原材料 (1))钢筋进场检验 组织知名厂家生产的质量保证的钢筋应用到本工程中,钢筋进场后组织验 收,原材具有出厂证明书或试验报告单,并需分批做机械性能试验。 钢筋取样:本工程每批钢筋重量不大于60T。在每批钢筋中的任意两根钢筋上取一组,每组试样从每根钢筋端截取50㎝,然后再截取试样,作拉力试验(包括屈服点、抗拉强度和延伸率)及冷弯试验。 (2))钢筋码放 钢筋运到施工现场后,必须严格按不同级别、牌号、直径分别挂牌堆放,不 得混淆。 2、钢筋加工 (1)本工程由专业人员进行配筋,配筋单要经过项目技术负责人审批后才能 允许加工。

驳岸施工方案

驳岸施工方案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

《沙湖水环境治理及配套工程C区景观工程》 驳 岸 专 项 施 工 方 案 1编制人: 2审核人: 3审批人: 武汉市花木公司 驳岸施工方案 一、工程概况 二、编制依据 三、施工顺序及方法 1、测量放样 2、土方开挖 3、基础施工 4、驳岸施工 5、回填土方 四、质量保证措施及质量目标 五.安全施工保证措施 一.工程概况 滨水广场驳岸段位于沙湖边,根据施工设计图纸,全长计320米。由于驳岸离湖边较近,根据现场情况来看,湖边的土方在向湖里滑动。根据勘探资料显示,地底淤泥太深。驳岸基础用杉木桩处理,加固驳岸基础,减轻驳岸下滑系数

二.编制依据 1、园林工程现行施工及验收规范; 2、本工程的施工图纸及说明; 3、经我公司踏勘的现场及我公司的施工实力; 三.施工顺序及方法 测量放样—土方开挖—基础施工—驳岸施工—回填土方 1、测量放样:人员及机械进场后,首先按设计图纸进行总体上的放样,并用石灰线放出驳岸的土方开挖样线,并按施工规范引测水准测量点,沿线每50-100米即设一临时水准点。 2、对驳岸沿线的土方采用挖掘机开挖,并留出30CM的保护层。基坑边坡一般采用1:0.67,工作面外侧处设排水沟及集水坑,以保证基槽不受水浸泡。对于土质差的地段,考虑到易塌方,一方面加大坡比,另外还可采用挡土板进行支撑,以策安全。多余的土方采用汽车运至指定的地点进行存放,以便回填时利用。由于开挖土方后,基面底于地下水面以下,同时,基坑近湖,估计开挖后会有较多渗水;另外还有施工产生的施工水及雨水,也需抽出基坑外,故在施工时,在基底开挖排水垅沟及集水坑,采用三台2.8KW的浅水型潜水泵作为基坑排水之需。 3、施工基础前,进行杉木桩加固处理。 (1)、杉木桩平面布置图 (2)、排桩施工工艺 1、工艺流程: 定位挖设沟槽材料及机械就位送桩引孔布置导向夹木振动施打杉木桩挖槽钢围檩加固挖土 2、施工技术 1)、吊装时捆绑点应根据桩的长度缚好钢丝绳,并缚好缆绳保 证起吊安全。 2)、吊运过程不宜太快。 3)、根据现场实际情况安排打桩顺序。 4)、打桩时注意桩的垂直度,控制桩顶标高,打桩速度需适当 放慢。 5)、杉木桩施打时要求先挖沟槽和送桩引孔。

驳岸工程施工方案92839

丁蜀镇青龙山公园建设景观工程 驳岸挡墙工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 年月日

一、工程概况 丁蜀镇青龙山公园建设景观工程,青龙河北侧河岸驳岸工程,I型挡墙长60.2m,II型挡墙长197.6m,III型挡墙长60m。生态公园桥梁工程北侧引桥挡墙A 型挡墙长10m,B型挡墙长47.64m,C型挡墙长42.47m,共计长度417.91m。挡墙结构采用现浇钢筋混凝土结构。I型挡墙基底标高-2.7m,墙顶标高1.65m,高度4.35m;II型挡墙基底标高-2.7m,墙顶标高2.12m,高度4.82m;III型挡墙基底标高1.0m,墙顶标高3.0m,高度2m。引桥挡墙A型挡墙基底标高2.0m,平均高度3.973m;B型挡墙基底标高2.4m,平均高度3.012m;C型挡墙基底标高2.4m,平均高度2.099m。 二、主要施工方法 基槽土方开挖 1、I、II型驳岸挡墙基槽开挖断面如图。 2、I、II型驳岸挡墙基槽开挖施工方法:原地面砼板块及二灰碎石清除后, 3.3~2.5m标高退土,宽度4m,进行基槽开挖坡顶卸载。2.5~1.2m标高土层,挖机开挖土层,开挖宽度至原有驳岸之间距离,利用开挖土挤河床淤泥,回填至1.2米标高后,挖机平面开挖至基槽设计深度,人工齿槽开挖及清理基槽。 3、III型驳岸挡墙、桥梁引桥挡墙基槽开挖,根据勘探报告工程土质情况选择合理的放坡系数,基槽下设40cm宽的工作面。 3、开挖机械:选用二台反铲挖掘机,三辆自卸汽车场内运输短驳。

4、基槽开挖过程中,每25~30m设置集水坑排水。 钢筋工程 1、钢筋原材料 (1)钢筋进场检验 组织知名厂家生产的质量保证的钢筋应用到本工程中,钢筋进场后组织验收,原材具有出厂证明书或试验报告单,并需分批做机械性能试验。 钢筋取样:本工程每批钢筋重量不大于60T。在每批钢筋中的任意两根钢筋上取一组,每组试样从每根钢筋端截取50㎝,然后再截取试样,作拉力试验(包括屈服点、抗拉强度和延伸率)及冷弯试验。 (2)钢筋码放 钢筋运到施工现场后,必须严格按不同级别、牌号、直径分别挂牌堆放,不得混淆。 2、钢筋加工 (1)本工程由专业人员进行配筋,配筋单要经过项目技术负责人审批后才能允许加工。 (2)钢筋除锈:钢筋表面的油渍、漆污、浮皮、铁锈等在使用前清除干净,严格锈蚀的钢筋严禁使用。 (3)钢筋调直:Ⅰ级钢筋采用机械调直机调直,钢筋的调直冷拉率不大于4%。 (4)钢筋切断:钢筋切断采用切断机切断。将同规格钢筋根据不同长度长短搭配、统筹排料,先断长料、后断短料,减少损耗。下料时禁止使用短尺量长料,避免累积误差。在切断过程中,发现钢筋有劈裂、缩头或弯头等,必须切除。 (5)钢筋弯曲:Φ12 及Φ12 以上钢筋采用弯曲机弯曲,Φ12 以下钢筋采用人工弯曲。箍筋弯钩角度为135°,弯曲直径应大于受力钢筋的直径,且不得小于钢筋直径的2.5d,平直段长度不小于钢筋直径的10d。Ⅱ级钢筋不能反复弯曲。 (6)钢筋连接:直径≤Φ16 的钢筋采用搭接绑扎,搭接长度严格按照规范和施工图纸的规定。直径>Φ16 的横向钢筋连接采用双面焊,同时按规范要求进行验收和见证取样复检后方可用于工程,接头位置和数量必须符合规范规定。3、钢筋绑扎

护坡专项施工方案.docx

护坡专项施工方案 第一章工程概况 阳光上城上和园7#、8#住宅项目位于包头市青山区地段。 该项目建设单位为包头市弘润房地产开发有限责任公司,监理单位为内蒙古嘉和建设项目管理有限责任公司,设计单位为内蒙古 第一军工建筑设计院有限责任公司,施工单位为包头市第四建筑 有限责任公司。建筑结构为剪力墙结构,建筑设计使用年限为 50 年,耐火等级地上为二级,地下为一级,抗震设防烈度为8度,7#楼建筑层数为地上十八层,地下一层,建筑高度为52.50m,建筑面积为8261.46 ㎡;8#楼建筑层数为地上十一层,地下一层,建筑高度为32.05m,建筑面积为5842.85 ㎡。 第二章基坑支护方案 一、设计依据 1、本工程《岩土工程勘察报告》及设计图纸; 2、《建筑基坑支护术规程》 3、《建筑地基与基础设计规范》 二、基坑支护方案的设计 本工程基坑支护采用素喷或挂网喷浆施工方案。 根据本工程的各层岩土的工程性质, 1.湿陷性粉土层 2.粗砂 层 3.粉土层 4.粗砂层 5.粉砂层 6.粉砂层 7.粉质黏土层 8.粉土层基坑采用 1:0.75(素填土段)的放坡,素填土坡面采用厚 度 7cm 机织护坡钢板网喷射砼,原状土边坡采用厚度5cm 素喷

砼,其喷射压力为0.3~0.5mPa,砼标号为 C25,配比为水泥:砂:石粉为 1:2.5:2.5,且细石不大于15mm。 (1)坡顶钉钉入长度1.0mΦ16@2000地锚,以增加钢板网的稳定性,采用锤击式击入坡顶土中。Φ16 钢筋一端加工呈锥状,便于锤入土中。 ( 2)钢板网铺设 钢板网采用200mm*200mm 的铁丝网片,人工顺坡面铺制。宜以 40cm 长Φ14@1000 钢筋锤入土中作为固定筋,先喷 2cm 厚垫层,上口用Φ16 地锚钢筋固结,再将钢板网片顺铺且与固定筋绑牢,保证喷射砼时钢板网不得晃动。 (3)局部夹杂淤泥质粘土层部位以木桩(长 1.2m—1.5m,间距0.3m)夯压加固处理,具体由相关单位现场商定。 (4)排水管 在喷射砼坡面设置直径为Φ 50mm的 PVC排水管泄水孔,视具体情况一般于素填土或渗水处布置,间距2000mm*2000mm。安装时先用钻机成孔,泄水孔埋设的端头用棉纱或废纸塞堵后安入 孔内,入土长度500mm,结构面外露 50mm,埋设角度 5~8 度,然后注浆固定。 三、基坑支护施工 A、施工工艺 基坑开挖后修坡→土钉施工(钢筋插筋)→挂钢板网片→喷 细石砼(养护)

水工驳岸施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、工期计划 (2) 四、机械设备、人员进场计划 (3) 五、技术要求 (4) 六、施工工艺 (9) 七、雨季施工措施 (12) 八、质量保证措施 (13) 九、施工现场安全用电措施 (14) 十、施工机械安全技术措施 (14) 一、工程概况 东岸排洪渠位于唐家湾镇,南起金凤排洪渠,经港湾大道、留诗山公园后入海。

本次东岸排洪渠生态廊道工程范围南自金凤排洪渠,北至港湾大道下游 100m,河道中心线长约 2.6km。 本工程包含水利工程、景观工程、排水工程、道路工程、桥梁工程。本次工程为东岸排洪渠生态廊道治理,项目地址位于唐家湾镇,河道中心线长约2.6km。工建设内容包含河道疏梭、护坡护岸、道路工程、水环境治理、滨水景观营造以及沿线市政配套设施完善等。 该工程地下水埋深浅,软土层厚,地基承载力较低,水文地质条件较复杂。原始地貌单元属海陆交互相地貌单元,场地内普遍分布有滨海沉积层软土,即淤泥,埋藏较浅、厚度较大。 本次东岸排洪渠治理河道长 2.60km,防洪标准为 50 年一遇,设计洪水位主要工程内容为河道疏浚、护岸改造等工程。河道疏浚平均挖深约0.9m,平均挖槽宽12.0m。护岸改造断面根据两岸实际情况,选择生态砌块护坡、生态砌块挡墙、小浆砌石挡墙+景观草皮护坡三种型式。 二、编制依据 1、设计文件、图纸及相关资料; 2、东岸排洪渠生态廊道工程施工图; 3、现场施工调查资料及本单位类似工程施工经验; 三、工期计划 水工驳岸K1+840-K2+160段计划完成时间为2018年5月29日至2018年8月3日,共66天。

驳岸工程施工方案

驳岸工程施工方案文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

(一)浆砌块石驳岸的施工方法块石驳岸应做坐落在坚实的基础上,如果是松土、淤泥土,回填土,则应进行加固处理。 块石砌筑时采用外侧干砌、不留浆、内侧浆砌的方法进行施工。 块石应质地坚硬,无风化剥落和裂纹,砌筑前应清除其表面的泥垢等杂质。 块石驳岸的混凝土基础应浇水湿润,块石也应湿润阴干备用,块石采用交错组砌法,灰缝不规则,外观要求整齐。根据组砌要求选择适宜的石块,石料如果有妨碍砌筑的凸起部分应用铁锤打掉。 块石砌筑前,应先检查基槽的尺寸和标高,清除杂物,放出基础的轴线和边线,立好基础皮数杆,皮数杆上应标明退台及分层砌石高度,皮数杆之间要拉准线,砌筑阶梯形基础,还要定出立线和卧线,立线是控制基础每阶宽度的标准线,卧线是控制每层高度及平整的标准线。 砌第一层石块时,基地要坐浆,石块大面向下。选择比较方正的石块,砌在各转角上,称为“角石”。角石两边应与准线组合,外面的石块称“面石”,最后砌填中间部分,称“填腹石”。砌填腹石时,应根据石块自然形状交错放置,尽量使石块间缝最小,然后再将细石混凝土填在空隙中,使主体无缝隙。 建筑第二层以上石块时,每砌一石块应先铺好砂浆,砂浆不必满铺、铺到边,尤其在角石及面石上,砂浆应离外边约40~50mm,并铺得稍厚些,当石块往上砌时,恰好压倒要求厚度,并刚好铺满整个灰缝,灰

缝厚度宜为20~30mm,砂浆应饱满。阶梯形基础上阶梯的石块应至少压砌下阶梯的1/2,相邻阶梯的毛石块应相互交错缝搭接,且宜选用较大的块石砌筑。 块石的转角及交接处应同时砌筑,如果不能同时砌筑又必须留槎,应砌成斜槎,块石每天砌筑高度不应超过1.2m。每砌3~4皮为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间的错缝不得小于80mm。 找平的方法是:当接近找平高度时,注意选石和砌石,到找平面应大致水平,也就是大平小不平,而不可利用砂浆和小石块来铺平。块石驳岸在回填土前应经建设单位或监理单位验收合格后,再进行分层回填夯实。 块石驳岸砌筑完成后,应在块石砌体的外露部分,采用1:2水泥砂浆顺着块石的缝隙进行勾缝,可以勾凸缝,也可以勾凹缝,缝宽2~3cm,或按设计图纸要求和建设单位的要求决定。 在块石驳岸施工完成后,再做驳岸与陆地相交处的花岗石台阶,绿化种植等。 驳岸每间隔10~20m设一道沉降缝兼伸缩缝,缝宽2cm,缝内填沥青麻丝,填深约15cm。驳岸内设置泄水孔,孔径5cm,每隔10~20设置一个泄水孔。泄水孔出口应高出水面20cm左右。挡土墙的顶部宜选用较整齐的大块石,或按设计图纸要求砌筑花岗石或其他装饰类的石块。(二)生态驳岸的施工 1.木桩驳岸的施工

驳岸专项施工方案

虎丘湿地公园白路港等水上游线整治工程 驳岸(护岸)施工 专 项 施 工 方 案 编制单位:中亿丰建设集团股份有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

第一章、工程概况 1、白路港河一级水上游线清淤疏浚,长4057m,防护岸线长1558m,二级水上游线局部沟通,开挖河道长98m。一号河整治,北起连接界河金巷桥河,南至平江新城新莲河,长527m,宽15m,两岸新建格宾网箱挡墙+三维植被坡面防护的驳岸。 2、驳岸施工范围及类型: ①带皮杉木桩护岸:白路港水流顶冲一、二;白路港拓宽位置一、二、 三(西侧)、四、五(西侧)、六 ②灌砌挡墙+格宾驳岸:白路港拓宽位置三、五(东侧) ③格宾石笼驳岸:一号河整治 第二章、编制依据 1、参照设计总说明和施工图内的项目内容。 2、参照有关部门颁发的施工规范、质量检验评定标准、预算定额及通用定型图。 3、根据工程施工现场踏勘情况。 4、结合公司现有机械设备、施工管理经验、技术人员及施工作业人员素质条件。 第三章、施工准备工作 1、做好材料采集的选点、定购、运输工具及施工机械进场的组织准备 工程。 2、用全站仪复测定线,用S3水准仪复测基准点高程,认真做好施工测量工作。 3、搞好临时设施、施工便道(包括进退场路线、场内运输路线)。 4、搞好贯穿施工过程中的各种材料试验等仪器配备工作。 5、认真做好工程用电和安全用电保障措施。

6、特别注意本次工程的前期准备工作以及与甲方、监理方的横向联系、协调工作。做好施工现场的各项文明安全施工前期工作。 第四章、驳岸(护岸)工程 一、基坑放线和开挖 基坑开挖前由测量人员放出基础边线,并报监理工程师复核。基坑开 挖采用机械开挖,在机械挖槽时,向机械操作员详细的技术交底,交底内 容包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并配备专职测量人员,及时量测槽底高程和宽度,防止超挖; a.开挖前准备:应调查地上地下障碍物与地下埋设物; b.基坑的开挖尺寸满足设计与施工操作要求,基底比设计平面尺寸各 边加宽50CM; c.测量人员严格控制槽底的标高,避免超挖,保留15~30CM不挖,采用人工清槽,如发生超挖,采用碎C15砼回填; d.为了防止基坑塌方,基坑边缘5M内尽量不要堆置土方; e.基坑经设计方、地质勘探院、业主、监理验收合格后,准备浇筑基 础混凝土,并做好排水沟排水。 二、C20砼基础 1、基础模板支撑:为保证砼施工质量,本工程拟采用竹胶模板拼装工艺,用建筑钢管来作模板支架。模板支设时用钢卷尺刻度校正尺寸,并控 制在允许范围之内。模板与模板之间用钢铰扣联接,使之整体性好,做到 在施工荷载下不跑模、不漏浆,并测量控制浇筑砼顶面标高和做好浇筑记

驳岸施工方案

(一)浆砌块石驳岸的施工方法 块石驳岸应做坐落在坚实的基础上,如果是松土、淤泥土,回填土,则应进行加固处理。 建筑第二层以上石块时,每砌一石块应先铺好砂浆,砂浆不必满铺、铺到边,尤其在角石及面石上,砂浆应离外边约40~50mm,并铺得稍厚些,当石块往上砌时,恰好压倒要求厚度,并刚好铺满整个灰

缝,灰缝厚度宜为20~30mm,砂浆应饱满。 块石驳岸砌筑完成后,应在块石砌体的外露部分,采用1:2水泥砂浆顺着块石的缝隙进行勾缝,可以勾凸缝,也可以勾凹缝,缝宽 2~3cm,或按设计图纸要求和建设单位的要求决定。护坡专项施工方案 一、施工简介 本河道一标项目铰接式护坡约16000m2,连锁式护坡500m2。主要铺设在 3.0-5.0m及5.0-6.5m标高范围,护坡坡度缓为1:2。设计景观水位7.5m,设计护坡砖抗压强度等级》Cc30;抗折》3.5MPa。铰接式护坡砖尺寸为450X450X150mn孔L 大小为25mm镀锌钢绞线直径8mm连锁式护坡尺寸为 150*450*120mm 二、方案组织 本护坡工程工作量大,时间紧,考虑到现场实际状况,拟组织50人的施工队伍,铰接式护坡按照2om/人?天、连锁式护坡按照25吊/人?天的进度要求施工,确保汛期来临之前完成护坡项目。 三、施工方案 1、护坡设计布置图 较接却墩 3驱/『土工布一层 5 0mm 4 幸石找平 石块尺寸不小于 河底:5U 09 2、护坡铺设步骤: ①按照设计边坡坡度要求,进行边坡地基处理,清除杂草、树根、突出物, 用适当的材料填充空洞并振实,使边坡表面平整、密实,并符合设计边坡要求; ②在已完成的基础面上铺设土工布或级配碎石; ③挖掘边沿基坑,坑底填以适当的材料并振实,砌筑下沿趾墙,用混凝土或毛 石混凝土将剩余部分的趾墙联同锚固入趾墙的联锁砖一起砌筑,使趾墙符合设

计要求的尺寸; ④从下边沿开始联锁铺设三行联锁式护坡砖,砖的长度方向沿着水流反向铺 设,下沿第一行砖有一半砌入趾墙中,与毛石或混凝土趾墙相锚固,下沿的第二行联锁砖的下边沿与趾墙墙面相交; ⑤从左(或右)下角铺设其他护坡砖,铺设方向与趾墙平行,不得垂直趾墙方向铺设,以防产生累计误差,影响铺设质量; ⑥钢绞线从底部向上穿,每相邻两块为一组,在上部用锁扣锁死。 ⑦将联锁砖铺设至上沿挡墙内,砌筑上沿挡墙,使上沿部分联锁砖与上沿挡墙锚固;如需进行联锁砖面层色彩处理时,清除联锁砖表面浮灰及其它杂物、污染,如需水洗时,可用水冲洗,待水干后即可进行色彩处理; ⑧用干砂、碎石或土填充砖孔和接缝; ⑨为形成转角或直边,可用无齿锯切割护坡砖以得到相应的规格和角度。 ⑩检查坡面平整度,对不符合的局部地区进行二次处理,直至达到设计标准。?正常水面以上块体表面可以摊铺一层天然土然后种植适合当地气候环境的花草。四、安全文明施工 1、严格执行项目经理部安全保证体系的有关规定。 2、护坡施工前,安保部对现场工作人员进行安全技术交底。 3、材料就近堆放,并安排专人管理。 4、钢绞线穿插时,注意将端头包裹,避免伤人,确保施工安全。 5、施工人员必须配戴安全帽。 6、施工现场要整齐规范,各种警示牌和施工铭牌树立齐全。

驳岸工程施工方案

赵家沟航道整治工程9标 (金高路桥、金京路桥) 驳岸工程施工专项方案 上海建工桥隧赵家沟航道整治工程9标项目部 2010年3月10日

1、概况 本项目驳岸工程实施范围为金高路桥、金京路桥两侧各约20m左右,与相邻标段接顺。金高路桥、金京路桥两岸采用C1型前板桩高桩承台驳岸和桥墩段护岸。金京路桥南岸采用C1型前板桩高桩承台驳岸(亲水)+无锚槽钢支护和桥墩段护岸,C1型前板桩高桩承台驳岸结构由前方板桩和后方方桩与L型挡墙构成,驳岸前倾坡式土坡边坡1:3。 L型承台:L型承台由承台和挡墙组成,承台底标高为1.0m,底宽4.5m,厚0.5m。挡墙厚0.3m,顶标高3.7m。板桩:采用预制C35钢筋砼板桩,桩径250×490mm,桩长10m。方桩:采用预制C35钢筋砼方桩,桩距1m,桩径300×350mm,桩长12m。 护岸结构及实施长度一览表 2.施工顺序 筑外侧施工围堰→拆除与清障施工→驳岸桩基施打→驳岸基槽开挖→现浇承台→现浇砼挡墙→砌筑浆砌块石立面和灌细石混凝土交替施工→现浇砼压顶→回填驳岸基槽→拆除施工围堰。 3.施工准备 清除现有驳岸的所有结构,包括浆砌块石挡土墙、混凝土底板、混凝土方桩,混凝土板桩、混凝土板、抛石及航道路域控制线范围内的有关建筑物、结构物。 4.围堰施工 施工期间为了确保护岸处于干燥状态施工,在施工前使用打桩船进行水上双排φ200圆木桩的打设,桩长6m。两排桩间距2.5m。河道内挖泥装编织袋在圆木桩内侧靠桩堆码,编织袋之间用粘土回填压实,以保证施工围堰的抗渗性能,围堰修筑按照施工区域分段同时进行。 5.砼方桩和无锚槽钢支护

1) 本工程驳岸桩基采用预制C35钢筋砼方桩,桩距1m,桩径300×350mm,桩长12m。方桩全部在工程预制好后运至施工现场。 2)砼方桩采用陆上打桩。沉桩机械采用2.5T柴油打桩机施工,砼板桩施打顺序为:从一端向另一端推进,一个连续段内严禁由两端向中间推进。施打时采用重锤轻打,送桩器一次送到设计标高。沉桩的桩身砼强度必须达到100%,龄期不少于28天。桩的垂直度和倾斜度,用两台经纬仪或吊垂线的方法跟踪观测控制。为保证板桩位置准确,表面平整,咬接吻合,在沉入板桩前设置导向桩和导向夹木 3)对于金高路桥、金京路桥的主桥桥墩位置及学校围墙部分采用无锚槽钢临时支护,在基槽的内侧设置一排槽钢,材料使用[32b,长度6m,连排紧扣。6.施工降水 本工程采用轻型双排井点降水,外排井点布置在驳岸前沿线外侧5m,内排井点在驳岸前沿线内侧4.5m~5m。立管为Ф38mm无缝钢管,支管长5.8m,滤管长1.2m,总长7m,总管采用直径127mm、4m长无缝钢管,立管间距1.2m。井点施工系工程关键工序,必须保证质量以达到预期降水效果。 井点在驳岸基槽回填后即可拔除,并在孔中迅速回填黄砂,以填补孔径空隙。 除井点降水外,为保证基坑开挖时基坑干燥,另设明排水系统。在基坑两侧设临时排水沟和集水井,定时用泵排出集水井内积水。 7.驳岸基槽开挖 基槽开挖采用挖机在基槽内开挖,挖土用土方车运至泥塘临时堆放。但基槽底以上0.2m土体开挖应在垫层现浇前由人工进行。 开挖时基槽坡项应设置截水沟,基槽底部两侧应设排水沟、集水井等排水设施,及时排除降雨引起的积水。 8.L型承台施工 1)L型承台分两步施工:第一步为底板部分,第二步为立墙部分。 2)钢筋砼胸墙现浇前铺设lOcm厚C15素砼垫层。 3)底板与立墙分二次浇筑,施工缝设于底板上端30cm,并按规范设凹槽 和连接。混凝土保护层厚度和混凝土强度必须符合施工图要求。混凝土 浇筑时必须震捣密实,脱模后表面光滑,不留气孔。

护坡工程施工方案

滁河防洪治理近期工程 驷马山分洪道工程(第三批)施工1标 护 坡 工 程 施 工 方 案 阜阳市水利建筑安装工程公司 2015年11月

护坡工程施工方案审批: 审核: 编制:

护坡工程施工方案 一、工程概况 驷马山分洪道是为驷马山引江灌溉工程开挖的人工渠道,全长27.4km,是以灌溉为主,结合滁河分洪和航运等为一体的大型水利工程。灌溉时是驷马山引江工程的总干渠,分洪时是分泄滁河上游洪水的入江通道,也是滁河洪水在安徽省境内的唯一入江水道。工程于1969年12月动工开挖,1971年12月竣工。自1971年至今,分洪道在灌溉、分洪和航运等方面发挥了巨大的效益,尤其是分洪效益十分显著,每年经驷马山分洪道分泄入江的洪水总量约占滁河干流襄河口闸以上洪量的70%,大大减轻了滁河上中游的洪涝灾害。 驷马山分洪道现状设计分洪流量为500 m3/s(相应滁河干流金银浆水位12.8m,南京潮位8.86m),2006年水利部批复的《滁河流域防洪规划报告(2004年修订)》中分洪道拟扩大规模至分洪750 m3/s (金银浆水位12.8m,南京潮位8.86m),但根据调洪演算,襄河口闸以上和襄河口闸至汊河集闸之间仍有0.18万m3和0.17万m3的超额洪量,需用沿岸圩区蓄洪。随着保护区农业和农村经济、县域经济的进一步发展和城镇化进程的推进,为了达到流域防洪规划所拟定的防洪标准,彻底解决襄河口闸以上和襄汊之间的超额洪水,进一步扩大驷马山分洪道的分洪规模。 本招标项目滁河防洪治理近期工程驷马山分洪道工程(第三批)已由安徽省水利厅以皖水基函〔2014〕841号文批准建设。

本标段施工主要内容 滁河防洪治理近期工程驷马山分洪道工程(第三批)Ⅰ标工程合同范围内承包人承包的主要工程项目有:深切岭段19+800~21+000河道扩挖工程;深切岭段19+800~21+000左岸工程(排水沟、集渗辐射排水管、重塑土、护坡工程);深切岭段19+800~21+000右岸工程(排水沟、排水井兼抗滑桩、草皮护坡、整坡工程)。 二、砼护坡施工方案 1、本标段在设计洪水位以上1米以下处采用C20砼护坡,护坡厚120mm,施工时按实际施工图放样定线,确定纵向横向分缝宽度。 2、砼护坡施工工序; (1)测量放线 在护坡工作面出来以后,即对坡身进行定位放线,首先定出河 口线,确定坡顶位置线,护脚位置线及平台坡脚线,然后利用甲方提

驳岸专项施工方案

一、工程综述 1.1 编制依据 (1)《二级渠(II标段)景观工程》施工图纸; (2)现行有关设计、施工规范; 与本工程分项相关的技术检验、评定标准; 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012); 交通部《水运工程质量检验标准》(JTS257—2008); 1.2 概况 本工程挡土墙身材料:压顶砼均采用C25砼,石料采用Mu30块石,墙体砌筑砂浆强度等级为M7。5,墙面用M10水泥砂浆勾缝.挡土墙总长为2130米左右,共有四种不同类型驳岸挡土墙,分别为:1、天然石块驳岸挡土墙;2、观景台驳岸挡土墙(一)、(二);3、植物种植驳岸挡土墙;4、卵石驳岸挡土墙(近水)、(近岸).地基承载力要求180KPa,底层设置5cm厚的碎石并夯实,铺10cm厚C15素砼垫层,每隔10-14m设置一道沉降缝,缝宽2cm,缝内用沥青马絮填塞,填深不小于20cm.墙背填土为粘土防渗层厚1m,25cm一层分层碾压夯实,压实度不小于0.9(重型压实),挡墙脚趾埋深不小于70cm。 1.4 质量要求 砌体石料采用未风化石料,强度不小于30Mpa,石块粒径不小于250mm,砌筑砂浆强度等级为M7。5,砌体应上下错缝,内处搭接,

砂浆饱满,砌体处表面用M10水泥砂浆勾缝。 质量满足《水运工程质量检验标准》JTS257-2008合格标准。 二、施工方案 2.1作业条件 1、根据图纸要求,做好测量放线工作,调协水准基点桩和立好皮数杆.有坡度要求的砌体,立好坡度门架. 2、基础块石表面人工整平后,放好轴线、边线、其他尺寸位置线,并复核标高。 3、毛石应按实要数量堆放于砌墙部位附近;规格和数量在砌筑前组织人员集中加工,按不同规格分类堆放、堆码,以备使用。 4、选择好施工机械,包括垂直运输、水平运输、和料石安装等小型机械,尽量减轻人工搬运的笨重体力劳动,以提高工效。 5、砌筑砂浆应由现场施工员根据配合比要求确定水泥、砂投入量。2.2施工工艺流程图 2.3工艺流程 1、砌毛石应根据基础的中心线放出里外边线,挂线分皮卧砌,每皮高约300~400mm.砌筑方法采用铺浆法。用较大的平毛石,先砌转角处、交接处,再向中间砌筑。砌前应先度摆,使石料大小搭配,大面平放朝下,外露表面要平齐,斜口朝内,逐块卧砌坐浆,使砂浆饱满。石块间较大的空隙应先堵塞砂浆,后用碎石嵌实。严禁先填塞小石块后灌浆的做法。灰缝宽度一般制在20~30mm 左右,铺灰厚度40~

驳岸施工方案

第四节驳岸专项施工方案 一、浆砌块石驳岸的施工方法 块石驳岸应做坐落在坚实的基础上,如果是松土、淤泥土,回填土,则应进行加固处理。 建筑第二层以上石块时,每砌一石块应先铺好砂浆,砂浆不必满铺、铺到边,尤其在角石及面石上,砂浆应离外边约40~50mm,并铺得稍厚些,当石块往上砌时,恰好压倒要求厚度,并刚好铺满整个灰缝,灰缝厚度宜为20~30mm,砂浆应饱满。阶梯形基础上阶梯的石块应至少压砌下阶梯的1/2,相邻阶梯的毛石块应相互交错缝搭接,且宜选用较大的块石砌筑。 块石的转角及交接处应同时砌筑,如果不能同时砌筑又必须留槎,应砌成斜槎,块石每天砌筑高度不应超过1.2m。每砌3~4皮为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间的错缝不

驳岸施工方案

驳岸施工方案 一、技术标准及规范 《堤防工程施工规范》SL/T260-98 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 二、驳岸施工标准及要求 设计依据; 《堤防工程施工规范》及《水上混凝土结构设计规范》等规范。 河道工程地地质勘测及测量资料。 主要材料:驳岸基础采用C20混凝土,墙身采用C15细石砼灌砌块石。 三、工艺要求 场地平整——测量放线——围堰施工与排水——基坑土方开挖及外运——砌筑毛石挡墙——钢筋混凝土压顶——围堰拆除——土方回填——现场清理——验收移交。 1)场地平整:按移交范围清除垃圾、建筑废料、杂物等,用机械配合人工将场地清理平整。2)测量放线:测量放线前须做好测量仪器的检验校正工作,并根据设计图纸提供的坐标,放出围堰施工位置及土方开挖线,测定后由技术负责人会同工程部进行复核,确保定位准确。 3)围堰施工与排水:围堰工程的土源必须为工程性能良好的重粉质壤土。施工时,先采取措施确保现场施工道路一测的边坡稳定保证现场施工单位的正常施工。围堰施工完成后进行排水,采用 页脚内容1

大水泵将水抽出。 4)土方开挖及外运:排水完成后可直接进行基坑开挖,开挖过程中要注意排出地下渗水,确保施工全过程中的基坑干燥。原有河道内的淤泥必须清理干净,采用合适的运输工具做好文明施工工作。基坑开挖的机械应以确保施工安全、快速、节约和确保工程质量为原则,对于必要的边坡修整和场地边角,可由人工挖除。 5)砌筑毛石挡墙:墙体砌筑采用挤浆法,砂浆水灰比必须符合设计要求,保证砂浆饱满,砌体不出现垂直通缝,避免通长的水平通缝。驳岸迎水面墙体勾凸缝。为排出墙后积水,须设置泄水孔,孔眼尺寸一般100x100方孔,孔眼间距2~3m,上下左右交错设置,最下一排泄水孔的出水口应高出地面≥200。为防止泄水孔堵塞,在泄水孔进口处设置反滤层,反滤层必须用透水性材料(如卵石,砂砾石等)为防积水渗入基础,需在最低排泄水孔下部,夯填至少300厚的粘土隔水层。 6)结合地质情况及墙高墙身断面的变化情况,需设置沉降缝。为减少砌体硬化收缩和变化等而产生裂缝,需设置伸缩缝。沉降伸缩缝10~25m设置一道,缝宽20~30,缝中填塞沥青麻筋、沥青木板或其它有弹性的防水材料,沿内外顶三方填塞深度不小150。 7)修建在土质地基上的挡土墙,应置于老土上,不应放在软土、松土或未经处理的回填土上。一般埋深不小于500mm且不小于墙趾尺寸h1与h2的和。 8)土方回填:墙背回填土需待砂浆强度达到70%以上时方能回填,回填土采用人工夯实,夯实时勿使强身受较大冲击影响。回填土每层压实后,应按规定规定进行环刀取样,测出干土的质量密度;达到要求后,再进行上一层的铺土。填方全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平,凡低于标准高程的地方,应补土找平夯实。 页脚内容2

河道驳岸施工方案

上虞区美丽乡村升级版章镇至岭南线建设 (平山村) 河 道 驳 岸 施 工 方 案

浙江亿厦建设股份有限公司 2016年10月 目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工前期准备 (2) 第三章施工方案 (5) 第四章质量保证措施 (9) 第五章工期保证措施 (11) 第六章安全生产保证措施 (13) 第七章文明施工措施及环境保护 (14) 第八章加强成品保护措施 (16) 第九章雨季施工技术措施 (16)

第一章工程概况: 一、工程概况 工程名称:上虞区美丽乡村升级版章镇至岭南线建设(平山村) 建设单位:上虞区岭南乡人民政府 施工单位:浙江亿厦建设股份有限公司 设计单位:中国美术学院风景建筑设计院 监理单位:绍兴中悦工程管理有限公司 本工程名称为上虞区美丽乡村升级版章镇-岭南线建设(平山村)改造工程。设计在尊重现状的前提下,以乡土村料为主,对各个村的建筑外立面、道路、河道、桥梁、栏杆、休闲设施、绿化进行提升改造设计,打造上虞虞南片区的美丽乡村示范工程。整体设计风格以原汁原味的虞南乡村景观为特色,体现自然、乡野的景观效果。本项目为该工程的景观改造分项,设计内容主要为:外立面改造、植物提升、道路拓宽改造、驳岸整治等。 二、编制依据: 1、参照设计总说明和施工图内的项目内容。 2、参照部颁有关施工规范、质量检验评定标准、预算定额及通用定型图。 3、根据工程施工现场踏勘情况。

4、结合公司现有机械设备、施工管理经验、技术人员及施工作业人员素质条件。 三、工程技术质量要求: 1、驳岸施工按照《堤防工程施工规范》的要求。 2、参见《公路桥涵施工技术规范》中的砌体等有关章节。 3、施工质量要求及验收标准按部标《市政工程质量检验评定标准》中的相关要求. 四、工程施工准备工作计划: 1、做好材料采集的选点、定购、运输工具及施工机械进场的组织准备工程。 2、用全站仪复测定线,用S3水准仪复测基准点高程,认真做好施工测量工作。 3、搞好临时设施、施工便道(包括进退场路线、场内运输路线)。 4、搞好贯穿施工过程中的各种材料试验等仪器配备工作。 5、工程施工临时用电集中安装配电箱,架设电力线路,认真做好工程用电和安全用电保障措施。 6、工程用水主要利用自来水。 7、特别注意本次工程的前期准备工作以及与甲方、总包方的横向联系、

水工驳岸施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、工期计划 (3) 四、机械设备、人员进场计划 (3) 五、技术要求 (4) 六、施工工艺 (10) 七、雨季施工措施 (13) 八、质量保证措施 (14) 九、施工现场安全用电措施 (15) 十、施工机械安全技术措施 (16)

一、工程概况 东岸排洪渠位于唐家湾镇,南起金凤排洪渠,经港湾大道、留诗山公园后入海。本次东岸排洪渠生态廊道工程范围南自金凤排洪渠,北至港湾大道下游100m,河道中心线长约 2.6km。 本次东岸排洪渠治理河道长 2.60km,防洪标准为50 年一遇,设计洪水位主要工程内容为河道疏浚、护岸改造等工程。河道疏浚平均挖深约0.9m,平均挖槽宽12.0m。护岸改造断面根据两岸实际情况,选择生态砌块护坡、生态砌块挡墙、小浆砌石挡墙+景观草皮护坡三种型式。 二、编制依据 1、设计文件、图纸及相关资料; 2、东岸排洪渠生态廊道工程施工图; 3、现场施工调查资料及本单位类似工程施工经验;

三、工期计划 水工驳岸K1+840-K2+160段计划完成时间为2018年5月29日至2018年8月3日,共66天。 四、机械设备、人员进场计划 设备进场计划表

驳岸施工方案

《沙湖水环境治理及配套工程C区景观工程》 驳 岸 专 项 施 工 方 案 1编制人: 2审核人: 3审批人: 武汉市花木公司

驳岸施工方案 一、工程概况 二、编制依据 三、施工顺序及方法 1、测量放样 2、土方开挖 3、基础施工 4、驳岸施工 5、回填土方 四、质量保证措施及质量目标 五.安全施工保证措施

一.工程概况 滨水广场驳岸段位于沙湖边,根据施工设计图纸,全长计320米。由于驳岸离湖边较近,根据现场情况来看,湖边的土方在向湖里滑动。根据勘探资料显示,地底淤泥太深。驳岸基础用杉木桩处理,加固驳岸基础,减轻驳岸下滑系数 二.编制依据 1、园林工程现行施工及验收规范; 2、本工程的施工图纸及说明; 3、经我公司踏勘的现场及我公司的施工实力; 三.施工顺序及方法 测量放样—土方开挖—基础施工—驳岸施工—回填土方 1、测量放样:人员及机械进场后,首先按设计图纸进行总体上的放样,并用石灰线放出驳岸的土方开挖样线,并按施工规范引测水准测量点,沿线每50-100米即设一临时水准点。第一章工程概况 古襄河是全椒县城区的具有排涝功能的内河,不承担城市防洪的功能。 第二章编制依据 1、全椒县古襄河治理河道驳岸工程施工图 2、有关技术及安全操作规范 3、设计技术交底资料 第三章施工准备 施工准备工作内容主要包括技术准备、材料机具准备、生产准备、施工现场准备几个方面,要求做到施工场地四通(水通、电通、道路通、排水通),一平(场地平整),五落实(技术、劳动组织、材料、

机具、现场设施落实)。为此部署做好以下几个方面工作:

一、技术准备 1、复合施工图纸 项目技术负责人组织有关人员进行图纸复核,进行图纸复核记录。根据设计图纸断面要求现场放样。施工过程中严格按照设计施工。 2、技术交底 项目技术负责人将工程施工概况、施工方案、施工工艺、质量标准、安全技术措施向有关施工人员进行详细技术交底;建立现场质量保证体系;制定施工计划和作业细则,保证开工前的所有准备工作就绪;组织现场施工人员学习施工工艺和安全操作规程,进行相应的技术培训。施工现场临时用电采用就近接电和柴油发电机进行发电两种方式 三、生产准备

相关文档