文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › e高频开关电源模块说明书

e高频开关电源模块说明书

e高频开关电源模块说明书
e高频开关电源模块说明书

尊敬的用户:感谢阁下选用本公司产品!

我公司的电力模块,是在引进国外电源先进技术的基础上,结合了国内多年高频开关电源在电力系统的运行经验,不断优化设计,改进工艺,提高质量,最新推出的电力操作电源系列产品,广泛适用于35kV~500kV的变电站电力电源中。Z系列模块为自然冷却型,E系列模块为智能风冷型。特别说明:E系列模块,采用低功耗设计,模块的体积小,功率密度高!采用温控独立风道的散热方式,模块的温升、防尘、使用寿命等性能,均优于同类的常规的风冷模块。

Z型和E型模块,都是智能化电力电源模块,与监控的接口采用数字量通信方式。为了提高您的设计和使用效率,请阁下认真阅读下面的内容。

1.技术规格及外观

1.1模块的技术规格参数见表1。

表1 Z型和E型电源模块技术规格参数表

模块重量Z型:14.1kg E型:11.0kg E22020:14.8kg 模块的外观尺寸

模块的外观尺寸见图1。

Z型模块E型模块(括号内尺寸为E22020外观尺寸)

图1 模块的外观尺寸

2.功能特点

优良的兼容性

Z型和E型模块,采用的是同一种机芯,具有完全相同的控制方式和功能。

高亮度数码显示

Z型和E型模块,面板皆有3位高亮数码管显示屏。可显示的内容有:输出电压和输出电流,模块的多种运行方式,设置参数,故障状态等。

简化的2按键操作

Z型和E型模块的功能、参数设置和数据查阅均可通过面板上的2个按键(键和键)组合完成,使模块面板更为简洁,操作更为方便、可靠。

2.4输入回路设计有谐波抑制、PFC电路

输入电网谐波畸变,由PFC电路降到最小,使Z型和E型模块,在电网谐波较严重的地方工作更可靠,对电网的谐波辐射减到最小。

2.5完善的运行功能

1)采用监控器控制模块

模块完全按监控的读写指令运行。当模块脱离监控后,模块继续维持原

输出状态,经过约4分钟延时后,模块自动转换到浮充状态(出厂设定

浮充电压为243V,用户可以重新设定),以及预设定的限流输出(出厂设

定的输出限流值为10A,用户可以重新设定)。保证运行的安全和电池的

寿命。

2)采用手动控制模块

脱离监控器,模块按手动设定均/浮电压值、限流值等参数,然后手动切

换到均/浮充状态运行。以适应不同情况的要求。注意:此时模块不能自

动进行均/浮充状态转换,需要手动切换均/浮充状态。

2.6先进的数字通信控制

Z型和E型模块,均通过RS485与监控器通信,实现自动控制功能。监控器可以改写模块的量有:均充电压值、浮充电压值、充电限流值、均/浮充状态值。当然,监控器也可以实时控制模块的输出电压和模块输出限流。

监控器可以读模块的参数有:模块输出电压值、输出电流值、模块限流设定值、模块均/浮充状态、模块开/关机状态和模块告警状态。

2.7多项功能设置菜单

Z型和E型模块,有8项功能菜单可供用户使用。按顺序可以分别设置模块的地址、均充电压、浮充电压、充电限流、显示电压校准、显示电流校准、波特率、均/浮充选择。

2.8手动电压电流微调

Z型和E型模块,面板设有2个微调电位器,运行中可以用之手动校准模块输出电压、电流值的偏差,使模块的设定值和模块输出的实测值一致。

2.9独到散热方式

Z型模块选用了特殊的铝合金导流槽

散热器,自冷散热;E型模块采用了

独立风道风冷散热设计,在独立的隔

离风道中,风扇根据散热器的温升,

智能2档变速,增加模块的使用寿命。

带电热插拔

Z型和E型模块都采用带电热插拔座

连接。

3. 模块手动操作

模块手动操作在模块的前面板上实行。

模块前面板

模块前面板见图2。Z型模块E型模块

操作按键图2 模块前面板

Z型和E型模块,前面板上有2个轻触按键,分别为菜单键和修改键。

1)菜单键:面板标识“”。第1功能,选择操作菜单时使用;第2功能,配合键操作模块开/关机及

存数据。

2)修改键:面板标识“”。第1功能,修改各项菜单的值时使用;第2功能,配合键操作模块开/关机及保存数据。

LED数码显示屏

3位高亮数码管显示屏,显示模块运行状态、参数等信息。正常运行时,显示模块的输出电压或模块的输出电流(可用键切换);非正常运行时,模块关机,显示“OFF”;模块保护或有故障,显示“Err”。

指示灯

Z型和E型模块,面板都有1个工作状态指示灯。绿色LED发光二极管闪烁,模块正常运行;如绿色LED发光二极管不闪烁(常亮或长灭),表示模块MCU 死机,需要断开模块的交流,重新开机或维护。

微调电位器

Z型和E型模块,面板上都有2个微调电位器,分别为电压微调电位器和电流微调电位器。当模块输出电压的实测值与设定值有偏差时,可调节电压微调电位器;当模块输出限流的实测值与设定值有偏差时,可调节电流微调电位器。顺时针方向量值增大,逆时针方向量值减小。

出厂时这2个电位器已经校准,因此,一般情况下,用户不需要调节这2个电位器。

模块手动操作

3.6.1 操作流程图

Z型和E型模块手动操作流程见图3。

3.6.2 开/关机操作

模块关机状态下,按住和双键,保持6s,模块开机,显示屏进入开机默认主画面,显示模块的输出电压值;模块开机状态下,按住和双键,保持6s,模块关机,显示屏显示“OFF”。

3.6.3 切换主画面操作

模块上电初始化完成后,模块显示屏进入开机默认主画面,显示模块的输出电压实际值。如果用户要显示模块输出电流的实际值,按一次键,此时模块显示屏显示的内容是模块输出电流的实际值。主画面通过按键,可以循环显示模块的输出电压值/输出电流值。用户停止操作时,该主画面显示的项目将保留不会改变,除非关机或故障。

3.6.4 菜单操作

模块菜单中,一个菜单项目由菜单标号和数据2栏组成。共有9个菜单项目(菜单项目的标号分别为“-1-”至“-9-”),其中前8个项目供用户查阅和修改数据。通过按键顺序循环切换菜单项目,通过按键修改该项目的数据。例,菜单标号“-1-”出现时,再按键一次,出现的下一栏即为第1项目的数据。

1)键按下的次数与显示菜单项目对应关系。

1次:-1-。菜单标号1,不可修改。

2次:模块地址值。用键修改,选值范围:000~031。按一次,值+1,循环显示。默认值“000”。

3次:-2-。菜单标号2,不可修改。

4次:均充电压值。用键修改,选值范围:198~286(110V系统,99~143;48V系统,44~64)。

按一次,值+1(110V、48V系统,+),循环显示。默认值“254”

(110V系统,127;48V系统,)。

5次:-3-。菜单标号3,不可修改。

6次:浮充电压值。用键修改,选值范围:198~286(110V系统,99~143;48V系统,44~64)。按一次值+1(110V、48V系统,+),

循环显示。默认值“243”(110V系统,;48V系统,54)。

7次:-4-。菜单标号4,不可修改。

8次:模块输出限流值。用键修改,选值范围:~(5A模块,~;

20A模块,~)。按一次,值+,循环显示。默认值“”(5A模块,;

20A模块,)。

9次:-5-。菜单标号5,不可修改。

10次:显示电压校准值。用键修改,选值范围:190~290(110V系统,90~150;48V系统,43~65),按一次,值+1(110V、48V系

统,+),循环显示。默认值“286”(110V系统,143;48V系统,

63)。

11次:-6-。菜单标号6,不可修改。

12次:显示电流校准值。用键修改,选值范围:~(5A模块,~;

20A模块,~)。按一次,值+,循环显示。默认值“”(5A模块,;

20A模块,)。

13次:-7-。菜单标号7,不可修改。

14次:波特率值。用键修改,可选值:和两个值,循环显示。默认值“”。

15次:-8-。菜单标号8,不可修改。

16次:均浮充状态值。用键修改,可选值:P-L和P-H两个值,循环显示。默认值P-L。P-L表示浮充状态,P-H表示均充状态。

(注:P—E值为监控强制输出电压状态,不可手动选择)。

17次:-9-。菜单标号9,不可修改。

18次:出厂调试专用菜单。对用户不开放。

2)菜单的退出

a)数据保存退出

在任一菜单状态下,先按住键,再按键,显示屏将退回开机

默认主画面,修改的参数生效,修改的参数被保存。

b)数据不保存退出

在显示菜单号“-n-”(n表示菜单号数字)的状态下,按键,

显示屏将退回开机默认主主显示屏,修改的参数无效,修改的参数不

被保存。

各项菜单中的值的说明

1)地址值(00~31)。表示模块的地址,没有单位。工作中,模块地址是模块身份识别标志。一组模块中,不允许有相同的模块地址存在。

2)均充电压值(198~286)。模块工作在均充状态时的输出电压值,单位V。

3)浮充电压值(198~286)。模块工作在浮充状态时的输出电压值,单位V。

4)模块输出限流值(~10)。模块工作限流点的值,单位A。(5A模块,~5;20A模块,2~20)。

5)显示电压校准值(190~290)。模块显示电压校准值,单位V。模块显示值与实际值有偏差时,把显示电压校准值调节到与实际值相等,保存退

出后,显示值校正自动完成。

6)显示电流校准值(~)。模块显示电流校准值,单位A。模块显示值与实际值有偏差时,把显示电流校准值调节到与实际值相等,保存退出后,

显示值自动校正完毕。

7)波特率值(或)。模块通信的波特率,单位kbps。

8)均浮充状态值(P-L、P-H和P-E)。值P-L,为浮充状态,模块输出浮充电压(其值由第-3-项菜单设定);值P-H,为均充状态,模块输出均充电

压(其值由第-2-项菜单设定)。(注:值P-E,为监控器控制模块时,

强制输出状态,菜单不可操作)。

4 模块的控制

模块的自动控制

Z型和E型模块都采用RS485通信方式与监控器连接,实现数字自动控制。

4.1.1 监控器控制模块的3种方式

监控器控制模块的可以从以下3种控制方式中选择其一。

1) 方式1:监控器默认模块出厂设定值,由监控器实时给定的电压值,控制

模块的输出电压值(P-E),由监控器实时给定限流值控制模块

输出限流值。

2) 方式2:首先,监控器改写模块的均充/浮充电压值,然后由监控器控制模

块的均充/浮充(P-H/P-L)状态,由监控器实时给定限流值控制

模块输出限流值。

3) 方式3:首先,由手动设定模块的均充/浮充电压值,然后由监控器控制模

块的均充/浮充(P-H/P-L)状态,由监控器实时给定限流值控制

模块输出限流值。

4.1.2 RS485通信接口

Z型和E型模块都采用RS485通信方式,由监控器对模块进行读写操作,监控器对模块的控制如下。

1)调节量:设置模块的均充电压值,浮充电压值,调节模块的输出电压,模块的输出限流值。

2)控制量:控制模块开/关机,控制模块的均/浮充状态切换。

3)读状态和参数:模块开/关机状态,模块均/浮充状态,模块告警状态以

及模块工作电压、电流,模块限流点、模块均/浮充电压

值。

4)模块通信波特率:有2档可以选择,即/。出厂默认设置为。

4.1.3 通信规约

Z型和E型模块通信规约说明如下。

1) 字符格式,8位数据位,1位停止位,奇校验。

模块采用51单片机的多机通信方式工作。由上位机发往整流模块的命令信息在发送SOI和ADR(SOI加ADR共三个字节)时,应确保其校验位为1;而在发送命令信息其它数据时,应确保其校验位为0。由整流模块往监控模块发的响应信息中每字节的校验位SM2都为0。由监控模块发往整流模块的命令信息采用奇校验方式可通过将字节的最高位置1或置0来保证SM2位为1或0。

2) CRC校验

数据校验采用CRC12校验。

3) 浮点数

浮点数的存储格式为四个字节,转换为HEX-ASCII码后传输,浮点数采用IEEE32位标准浮点数格式(标准C语言浮点数格式),长度为32bits。

4.1.4 模块与监控通信中断时模块的输出

模块与监控通信中断时,模块维持原来输出电压值和限流值,经过一定延时(约4min)之后,模块输出电压自动回到模块初上电时浮充电压值(出厂设定为243V),模块输出限流值自动回到初上电时限流点(出厂默认设定为10A),对电池实现保护。

模块的手动控制

Z型和E型模块都可以脱离监控器,采用手动控制,单台或多台并机运行。

如,模块单独作为控母供电电源,控母得到一个稳定的直流电压(如,220伏)。这个固定电压值可由模块面板手动给定,不需要监控调节。

1)单台模块供电

连接模块三相交流输入端Ua、Ub、Uc和直流输出端DC+、DC-,不连

接通讯线和并机线。重新设置模块输出电压值到所需的电压值即可。模

块出厂设定浮充电压值为243V(220V系统)。

2)多台模块并机供电

连接模块三相交流输入端Uu、Uv、Uw和直流输出端DC+、DC-,插好

并机线。重新设置并联模块组中每一台模块输出电压值到所需的电压值

即可。模块出厂设定浮充电压值为243V(220V系统)。

5 模块的对外连接

Z型和E型模块对外连接都通过模块后背板上的

一体化热插拔座实现,与系统的连接和维护十

分方便。

模块的后背板

模块的后背板见图4。

模块的对外连接

Z型和E型模块采用带电热插拔接口和系统连接。

模块的热插拔座上另装有PCB信号连接板,用于

模块的并机和通信连接。图5为模块带电热插拔

座和管脚定义。

5.2.1 交流输入:Ua、Ub、Uc分别接热插拔座的

1#、3#、4#针,不分相序。Z型模块E型模块

5.2.2 直流输出:DC+,接热插拔座的28#针;图4 模块后背板

DC-,接热插拔座的29#针。

5.2.3 并机口

模块并联运行时,用模块附件中配送的并机线,分别插上各模块插座PCB信号连接板上的并机口(IDC10),将多台模块并联。否则模块不能正常并机运行。

5.2.4 RS485通信口

PCB信号连接板上的RS485通信口的“+”端为1脚,“-”端为2脚。通信口用于和监控器RS485通信口连

图5 模块热插拔座及管脚定义

接,实现自动控制。注:多台模块并机时,由于并机线已经将各模块的RS485通信口并联,所以与监控器连接时,任意选择一台模块的接口与监

控器连接即可。

5.2.5接地: 2#针是接地针,即连接设备的

外壳大地。

6 模块安装尺寸

模块开孔尺寸

1)Z型模块和E22020的开孔尺寸为:

132mm×278mm(宽×高)。见图6a)。

2)E型模块(除E22020模块外)的开

孔尺寸为:a) Z型(E22020)模块b)E型模块

120mm×222mm(宽×高)。图6 模块的开孔尺寸

见图6b)。

模块热插拔座位置

1)模块热插拔座的位置正视图见图7;

2)模块热插拔座的位置侧视图见图8。

模块的侧面尺寸

1)Z型模块的侧面的尺寸见图8a)。

2)E型模块的侧面的尺寸见图8b)。

图7 模块热插拔座的位置尺寸

a)Z型模块b)E 型模块

图8 模块侧面尺寸

7 模块保护功能

模块输入过压/欠压保护

当模块交流输入电压小于270±10Vac或模块交流输入电压大于456±5V(回差值15±5V )时,模块保护。模块无直流输出,LED数码窗显示“Err”。

当模块交流输入电压恢复到正常值时,模块自动恢复正常工作。

交流缺相

当模块交流3相输入缺相时,模块保护。模块无直流输出,LED数码窗显示“Err”。当模块交流输入恢复正常时,模块自动恢复正常工作。

模块直流电压输出过压保护

当模块输出直流端电压值大于315±5V时,模块保护。模块无直流输出,LED 数码窗显示“Err”。当模块输出直流端电压值恢复到小于315±5V时,模块自动恢复正常工作。

模块过温保护

当模块的风道堵塞或模块运行的环境温度过高,使模块散热器的温度大于85±3oC时(回差值约10oC),模块保护。模块无直流输出,LED数码窗显示“Err”。当模块散热器温度恢复到正常值时,模块自动恢复正常工作。

模块输出短路

当模块直流输出短路时,模块限流输出,输出电流值为模块额定电流的105%。LED数码窗显示电压值为0,显示输出电流为额定电流的105%。当短路排除,模块自动恢复正常工作。

模块保护及故障处理

发生、、、和款所列的保护时,用户可以关闭模块交流输入,排除保护条件之后,重新启动模块。若故障仍然不能排除,应由厂家指定的专业人员给予处理,用户不可自行拆开模块盖子,自行维修。

8.模块使用的几点说明

主从机仲裁

多模块并机运行时,由MCU仲裁出一台模块作为主机运行,其它模块作为从机受控运行。仲裁过程发生在初上电,或者是主模块退出运行的情况下,由模块自动完成,不需要用户干涉。在同时上电时,地址值高的模块总为主模块。

模块输出电压值:并联运行模块组的输出电压值等于主模块的输出电压值。

模块输出限流值:模块组输出限流值等于各个模块输出限流值之和。

9 系统接线及调试

安装前的准备

安装前应先检查模块的外观有无变形、螺钉松动、损坏。如外观完好,方可进行下一步的安装调试。

接线

系统接线图9、图10和图11为我方提供的典型参考接线。应该注意,有极性要求的接口不得接错。接线应该在不通电的情况下进行。在模块组输出DC+端到HM+之间建议接上防倒灌二极管。连接线的金属裸露部分不可露出热插拔端子孔,以防机器运行时端子与端子、端子与外壳之间发生打火而造成机器损坏。

系统投运前模块上电检查

系统接线完毕,插好模块的并机线,经检查无误后,在不接入电池组情况下,

模块通电(注意:模块通电后不得带电插拔模块并机线)。

用户在模块上电后,应先检查模块的出厂设定值与系统实际条件是否相符,作出必要的调整。

1)模块初上电时的出厂设定值(以下涉及的数据,都以220V10A模块为例)

初上电均/浮充状态值=P-L(浮充);

初上电浮充电压值=243V;

初上电均充电压值=254V;

初上电限流点=10A;

模块地址值=1;

模块通信波特率=。

2)对出厂设定值进行必要的修正

检查系统的实际条件与模块初上电时的出厂设定值的差异,调整模块初上

电时的设定值。用户应根据系统实际条件,对模块初上电时的出厂设定值

进行必要的修正。修正方法按《模块手动操作》章节操作,保存退出即可。

系统调试

第一次送电时:首先断开电池回路,然后模块送交流电源;等直流输出端正常后,检查确认模块输出电压极性与电池组接入的电压极性的正确性,再投入电池回路。通电顺序为,先合上模块交流输入开关,工作正常后,再合上模块直流输出开关(如果接有直流输出开关)。切记:当电池极性反接时会烧坏模块的整流输出部分电路。

图9 Z型模块系统接线方案

图10 E型模块系统接线方案1

系统功能模块详细介绍

江苏省招标代理信用管理系统 操作使用手册

目录 第1章系统功能模块详细介绍 (3) 1.1 代理机构用户功能 (3) 1.1.1 代理机构登录 (3) 1.1.2 如何下载并安装加密狗驱动程序? (4) 1.1.3 新代理机构资质申请 (5) 1.2 代理机构信息变更 (9) 1.2.1 机构信息变更 (10) 1.2.2 法人变更 (11) 1.2.3 技术负责人变更 (12) 1.2.4 专职人员变更 (12) 1.3 信息查询 (13)

第1章系统功能模块详细介绍 省招标代理机构信用管理系统主要分为三大块: 1、招标代理机构用户功能模块 2、管理机构用户功能模块 3、系统管理员后台管理功能模块。 其中整个信用管理系统主要定义了以下角色名称:如下表格所示: 1.1代理机构用户功能 代理机构用户功能模块包括:新代理机构资格申请、代理机构信息变更、信息查阅、考试报名等。 1.1.1代理机构登录 代理机构用户领到管理机构授予的加密狗后,在电脑上插入加密狗,打开浏览器在地址栏输入本信用管理系统的网址后回车。便成功进入系统登录界面如下图所示:

参照上图:新代理机构进行资格申请时,要通过管理机构授予的加密狗(usb 接口设备)来登录进入系统。系统通过直接读取加密狗中的编码信息,从而替代再次输入“登录名、密码”的方式,直接进入系统。(前提条件是已安装加密狗驱动程序,系统并检索到插入的加密狗) 注意事项:在新代理机构进行资质申请第一次使用本系统时,首先要下载安装加密狗的驱动程序,只有成功安装了加密狗的驱动程序,计算机才能识别代理机构操作人员插入的加密狗设备,信用管理系统才能正确的读取其中的编码数据。从而确保新代理机构操作人员能顺利使用本系统进行资质申请。 1.1.2如何下载并安装加密狗驱动程序? 在信用管理系统登录界面的底部区域,系统给出的红色提示信息中,鼠标右 键点击的“下载”,系统弹出保存对话框,然后选择驱动程序保存到用户的本地计算机盘符中,选择完毕点击按钮,成功将加密狗驱动 程序保存到计算机对应的路径中,变完成了驱动程序的下载。如下图所示:

正泰DW16系列万能式断路器说明书

DW16系列万能式断路器(以下简称断路器)为交流50Hz,额定工作电流200A至4000A,额定工作电压为400V,主要用于配电网络中,用来分配电能,保护线路和电源设备的过载、欠电压、短路。在正常条件下,可作为线路的不频繁转换之用。 符合标准:GB /T 14048.2、IEC 60947-2。 1 适用范围 DW16 系列万能式断路器 DW 16-□ 壳架等级额定电流 设计代号 万能式断路器 3.1 周围空气温度:3.1.1 上限值不超过+40℃;3.1.2 下限值不低于-5℃; 3.1.3 24h内的平均值不超过+35℃。3.2 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。3.3 安装类别: 断路器安装类别Ⅳ,辅助电路安装类别除欠电压脱扣线圈与断路器相同外其余为Ⅲ。3.4 大气条件: 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%。同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。3.5 污染等级:3级。 3.6 断路器安装的垂直倾斜度不超过5 。 4.1 断路器的额定电流(见表1)。 4.2 断路器的额定绝缘电压,额定工作电压和额定短路分断能力(见表2) 注:分子为Icu,分母为Ics。 4.3 附件的额定电压(见表3)。4.4 辅助触头: 4.4.1 辅助触头约定发热电流为6A,额定控制容量交流300VA,直流为60W。 4.4.2 辅助触头为电气上不可分开,通常为五常开五常闭或三常开三常闭,默认时提供三 开三闭;如需要还可有其它组合方式。 2 型号及含义 3 正常工作条件和安装条件 4 主要参数及技术性能 。 表1 表2

高频开关电源的设计与实现

电力电子技术课程设计报告 题目高频开关稳压电源 专业电气工程及其自动化 班级 学号 学生姓名 指导教师 2016年春季学期 起止时间:2016年6月25日至2016年6月27日

设计任务书11 高频开关稳压电源设计√ 一、设计任务 根据电源参数要求设计一个高频直流开关稳压电源。 二、设计条件与指标 1.电源:电压额定值220±10%,频率:50Hz; 2. 输出:稳压电源功率Po=1000W,电压Uo=50V; 开关频率:100KHz 3.电源输出保持时间td=10ms(电压从280V下降到250V); 三、设计要求 1.分析题目要求,提出2~3种电路结构,比较并确定主电路 结构和控制方案; 2.设计主电路原理图、触发电路的原理框图,并设置必要的 保护电路; 3.参数计算,选择主电路及保护电路元件参数; 4.利用PSPICE、PSIM或MATLAB等进行电路仿真优化; 5.撰写课程设计报告。 四、参考文献 1.王兆安,《电力电子技术》,机械工业出版社; 2.林渭勋等,《电力电子设备设计和应用手册》; 3.张占松、蔡宣三,《开关电源的原理与设计》,电子工业 出版社。

目录 一、总体设计 (1) 1.主电路的选型(方案设计) (1) 2.控制电路设计 (4) 3.总体实现框架 (4) 二、主要参数及电路设计 (5) 1.主电路参数设计 (5) 2.控制电路参数设计 (7) 3.保护电路的设计以及参数整定 (8) 4.过压和欠压保护 (8) 三、仿真验证(设计测试方案、存在的问题及解决方法) (9) 1、主电路测试 (9) 2、驱动电路测试 (10) 3、保护电路测试 (10) 四、小结 (11) 参考文献 (11)

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

高频开关电源电路原理分析

高频开关电源电路原理分析 开关电源微介绍开关电源具有体积小、效率高的一系列优点。已广泛应用于各种电子产品中。然而,由于控制电路复杂,输出纹波电压高,开关电源的应用也受到限制。它 电源小型化的关键是电源的小型化,因此必须尽可能地减少电源电路的损耗。当开关电源工作在开关状态时,开关电源的开关损耗不可避免地存在,损耗随着开关频率的增加而增大。另一方面,开关电源中的变压器和电抗器等磁性元件和电容元件的损耗随着频率的增加而增加。它 在目前市场上,开关电源中的功率晶体管大多是双极型晶体管,开关频率可以达到几十kHz,MOSFET开关电源的开关频率可以达到几百kHz。必须使用高速开关器件来提高开关频率。对于开关频率高于MHz的电源,可以使用谐振电路,这被称为谐振开关模式。它可以大大提高开关速度。原则上,开关损耗为零,噪声非常小。这是一种提高开关电源工作频率的方法。采用谐振开关模式的兆赫变换器。开关电源可以通过高频开关模式很好的解决这一问题。对于高频开关电源而言,AC输入电压可以在进入变压器之前升压(升压前一般是50-60 KHz)。随着输入电压的升高,变压器以及电容等元器件的个头就不用像线性电源那么的大。这种高频开关电源正是我们的个人PC以及像VCR录像机这样的设备所需要的。需要说明的是,我们经常所说的开关电源其实是高频开关电源的缩写形式,和电源本身的关闭和开启式没有任何关系的。 开关电源分类介绍开关电源具有多种电路结构:(1)根据驱动方式,存在自激和自激。它2)根据DC/DC变换器的工作方式:(1)单端正激和反激、推挽式、半桥式、全桥式等;2)降压式、升压式和升压式。它 (3)根据电路的组成,有谐振和非谐振。它 (4)根据控制方式分为:脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)、PWM和PFM混合。(5)根据电源隔离和反馈控制信号耦合方式,存在隔离、非隔离和变压器耦合、光电耦合等问题。这些组合可以形成各种开关模式电源。因此,设计者需要根据各种模式的特点,

医院管理系统功能模块说明

医院管理系统功能模块说明 门诊挂号系统 系统概述:主要完成病人的挂号、收费业务,以及医院内部及与院外单位结算;门诊挂号 普通挂号收费:进行挂号收费、退号退费、废票重打等业务的办理。支持磁 卡或IC卡挂号及相关操作,可预约挂号,选择医师就诊, 能打印明细单。 普通挂号退费:由于挂号登记错误或病人要求对挂号进行退号。 发票补打:由于系统出错,或打印机出错,或收费错误结原发票作费,重新产生一张发票 挂号查询 挂号信息查询:查询指定时间段,所有挂号信息与挂号费用查询。 挂号发票查询(按发票):按发票号查询所有挂号信息与费用 挂号发票查询(按时间):按时间段查询所有挂号信息与费用 退费信息查询:查询指定时间段所有退费信息与费用。 挂号员工作量统计:统计指定时间段挂号员所挂号次数与金额 门诊收费缴款单:门诊收费员对本次收费进行上缴 系统维护 更改密码 注销重新登录 关闭当前窗口 关闭系统 门诊医生工作站 系统概述:门诊医生工作站系统主要功能是下医嘱;电子处方输入、病历病案菜单输入、各种结果单据查询、临床数据(含图像)查询;处理、自动 计算费用并扣款;药品、药理特性查阅;保证药房能够看到价格,取 到药品,杜绝无效处方;可随时查询同病人相关的信息。 主要功能介绍: 医生工作台 门诊病历录入:录入门诊病人的信息,诊断情况进行录入 门诊处方录入:录入门诊病人的用药,检疗等费用 门诊病人查询:查询指定时间段门诊病人详细记录 门诊药品单打印:查询指定时间段门诊用药流水记录 门诊病人病历打印 门诊病人费用查询:查询指定时间段门诊病人费用明细记录 医生工作台查询 病人信息查询:通过输入时间段和病人唯一标识信息,查询该病人在这段时间内的就诊记录信息,其中包括处方信息、检查、检验申请单信 息以及门诊病历信息。

高频开关电源电路组成及稳压原理

高频开关电源电路组成及稳压原理 高频开关电源由以下几个部分组成: 一、主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。 4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。 二、控制电路 一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。 三、检测电路 除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表资料。

四、辅助电源 提供所有单一电路的不同要求电源。 第二节开关控制稳压原理 开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关K接通时,输入电源E通过开关K和滤波电路提供给负载RL,在整个开关接通期间,电源E向负载提供能量;当开关K断开时,输入电源E便中断了能量的提供。可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使负载能得到连续的能量提供,开关稳压电源必须要有一套储能装置,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载释放。图中,由电感L、电容C2和二极管D组成的电路,就具有这种功能。电感L用以储存能量,在开关断开时,储存在电感L中的能量通过二极管D释放给负载,使负载得到连续而稳定的能量,因二极管D使负载电流连续不断,所以称为续流二极管。在AB间的电压平均值EAB可用下式表示 EAB=TON/T*E 式中TON为开关每次接通的时间,T为开关通断的工作周期(即开关接通时间TON和关断时间TOFF之和)。 由式可知,改变开关接通时间和工作周期的比例,AB间电压的平均值也随之改变,因此,随着负载及输入电源电压的变化自动调整TON和T的比例便能使输出电压V0维持不变。改变接通时间TON和工作周期比例亦即改变脉冲的占空比,

高频开关电源的设计

目录 1绪论 (1) 1.1高频开关电源概述 (1) 1.2意义及其发展趋势 (2) 2高频开关电源的工作原理 (3) 2.1 高频开关电源的基本原理 (3) 2.2 高频开关变换器 (5) 2.2.1 单端反激型开关电源变换器 (5) 2.2.2 多端式变换器 (6) 2.3 控制电路 (8) 3高频开关电源主电路的设计 (9) 3.1 PWM开关变换器的设计 (9) 3.2 变换器工作原理 (10) 3.3 变换器中的开关元件及其驱动电路 (11) 3.3.1 开关器件 (11) 3.3.2 MOSFET的驱动 (11) 3.4高频变压器的设计 (13) 3.4.1 概述 (13) 3.4.2 变压器的设计步骤 (13) 3.4.3 变压器电磁干扰的抑制 (15) 3.5 整流滤波电路 (15) 3.5.1 整流电路 (15) 3.5.2 滤波电路 (16) 4 总结 (19) 参考文献 (20)

1 绪论 1.1高频开关电源概述 八十年代,国内高频开关电源只在个人计算机、电视机等若干设备上得到应用。由于开关电源在重量、体积、用铜用铁及能耗等方面都比线性电源和相控电源有显著减少,而且对整机多相指标有良好影响,因此它的应用得到了推广。近年来许多领域,例如电力系统、邮电通信、军事装备、交通设施、仪器仪表、工业设备、家用电器等都越来越多应用开关电源,取得了显著效益。究其原因,是新的电子元器件、新电磁材料、新变换技术、新控制理论及新的软件(简称五新)不断地出现并应用到开关电源的缘故。五新使开关电源更上一层搂,达到了频率高、效率高、功率密度高、功率因数高、可靠性高(简称五高)。有了五高,开关电源就有更强的竞争实力,应用也更为扩大,反过来又遇到更多问题和更实际的要求。这些问题和要求可归纳为以下五个方面: (l)能否全面贯彻电磁兼容各项标准? (2)能否大规模稳定生产或快捷单件特殊生产? (3)能否组建大容量电源? (4)电气额定值能否更高(如功率因数)或更低(如输出电压)? (5)能否使外形更加小型化、外形适应使用场所要求? 这五个问题是开关电源能否在更广泛领域应用的关键,是五个挑战。(简称五挑战)把挑战看成开关电源发展的动力和机遇,一向是电源科技工作者的态度。以功率因数为例,AC-DC开关电源或其他电子仪器输入端产生功率因数下降问题,用什么办法来解决?毫无疑问,利用开关电源本身的工作原理来解决开关电源应用中产生的问题是最积极的态度。实践中,用DC-DC开关电源和有源功率因数校正的开关电源,(成本比单机增加20%):成功解决了这个问题。现在,又进一步发展成单级有功率因数校正的开关电源,(成本只增加5%);在三相升压式单开关整流器中减少谐波方法,有人采用注入六次谐波调脉宽控制,抑制住输入电流的五次谐波,解决了电流谐波畸变率小于100k的要求。

系统功能模块说明

?自拟Web系统,并确定系统名称 ?自拟系统的主界面(静态页面) –使用DIV+CSS或Table+CSS布局,要求有适合系统主题的相关图片和文字 ?系统功能文档 –各功能模块说明 –系统功能框图 ?数据库设计文档 –以小组为单位完成系统的数据库设计文档 组长将任务分配表和以上内容打包提交给老师 **系统功能模块说明书 **系统功能模块说明 1.背景 随着计算机网络的广泛应用,现在越来越多的人都开始习惯使用计算机对需要的东西进行查阅.本WEB系统是为了计算机用户能方便的对一些出名的新闻,资料,各类型的网络文化进行查阅,浏览. 2.功能描述 本WEB系统主要实现的功能有:用户功能,留言功能,上传功能,视频观看,图文共赏,音乐欣赏,评论区等功能. ①用户功能: 用户功能具体分为: a)用户权限 ⑴管理员 管理员拥有系统中的所有权限,可以对系统中所有的内容进行后台管理,如:添加/删除文件,修改界面,修改其他用户的权限 等. ⑵会员用户

会员用户是经过注册过后的用户.在普通用户权限的基础上增加了对各类视频,图文上传的功能,能浏览系统中的全部内容. ⑶普通用户 普通用户是未经过注册的用户,只能浏览网页中的部分内容.经注册过后能对相应的产品进行评价,能对管理员进行留言. b)用户注册 用户注册时需要填写账户,密码(密码将以“*”号显示),确认密码,性别,邮箱,验证码等.在用户填写完账户之后,确定数据 库中是否存在相同的账户,若有相同的账户存在,注册将失败,并 且清空注册中的所有内容. c)用户登录 用户登陆时将填写已注册的账户密码,在用户确认登陆时系统将进入数据库中验证账户密码是否正确,如正确将转入主 页,如错误将清空密码栏 ②留言功能 已登录的用户可以在留言版内对管理员留言,留言发表时将显示留言用户的账户与留言时间. ③视频观看 视频功能将以图片,文字解说,与链接的形式显示,相应的链接会连接到其他的网站中相应是视频. ④图文共赏 图文共赏功能会以单纯的图片,文章,的形式显示,在图片中将有

高频开关电源的基本原理

高频开关电源的基本原理

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

第一节高频开关电源的基本原理 一、高频开关电源的组成 高频开关整流器通常由工频滤波电路、工频整流电路、功率因数校正电路、直流-直流变换器和输出滤波器等部分组成,其组成方框图如图1-3-1所示。 图1-3-1高频开关整流器组成方框图 图中输入回路的作用是将交流输入电压整流滤波变为平滑的高压直流电压;功率变换器的作用是将高压直流电压转换为频率大于20KHZ的高频脉冲电压;整流滤波电路的作用是将高频的脉冲电压转换为稳定的直流输出电压;开关电源控制器的作用是将输出直流电压取样,来控制功率开关器件的驱动脉冲的宽度,从而调整开通时间以使输出电压可调且稳定。从框图中可见,由于高频变压器取代了笨重的工频(50HZ)变压器,从而使稳压电源的体积和重量大小减小。 开关整流器的特点: ①重量轻,体积小 采用高频技术,去掉了工频变压器,与相控整流器相比较,在输出同等功率的情况下,开关整流器的体积只上相控整流器的1/10,重量也接近1/10。 ②功率因数高 相控整流器的功率因数随可控硅导通角的变化而变化,一般在全导通时,可接近0.7以上,而小负载时,仅为0.3左右。经过校正的开磁电源功率因数一般在0.93以上,并且基本不受负载变化的影响(对20%以上负载)。 ③可闻噪音低 在相控整流设备中,工频变压器及滤波电感工作时产生的可闻噪声较大,一般大于60dB。而开关电源在无风扇的情况下可闻噪声仅为45dB左右。 ④效率高 开关电源采用的功率器件一般功耗较小,带功率因数补偿的开关电源其整机效率可达88%以上,较好的可做到91%以上。 ⑤冲击电流小 开机冲击电流可限制的额定输入电流的水平。 ⑥模块式结构 由于体积不,重量轻,可设计为模块式结构,目前的水平是一个2m高的19英寸(in)机架容量可达48V/1000A以上,输出功率约为60KW。 二、高频开关电源的分类 (二)开关整流器分类 1、按激励方式 可分为自激式和他激式。自激式开关电源在接通电源后功率变换电路就自行产生振荡,即该电路是靠电路本身的正反馈过程来实现功率变换的。 自激式电路出现最早。它的特点是电路简单、响应速度较快,但开关频率变化大、输出纹波值较大,不易作精确的分析、设计,通常只有在小功率的情况下使用,如家电、仪器电源。他激式开关电源需要外接的激励信号控制才能使变换电路工作,完成功率变换任务。 他源激式开关电源的特点是开关频率恒定、输出纹波小,但电路较复杂、造价较高、响应速度较慢。 2、按开关电源所用的开关器件 可分为双极型晶体管开关电源、功率MOS管开关电源、IGBT开关电源、晶闸管开关电源等。

开关电源工作频率的原理分析

开关电源工作频率的原理分析 一、开关电源的原理和发展趋势 第一节高频开关电源电路原理 高频开关电源由以下几个部分组成: 图12-1 (一)主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。 4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。 (二)控制电路 一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的数据,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。 (三)检测电路 除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表数据。 (四)辅助电源 提供所有单一电路的不同要求电源。

第二节开关控制稳压原理 图12-2 开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关K接通时,输入电源E通过开关K和滤波电路提供给负载RL,在整个开关接通期间,电源E向负载提供能量;当开关K断开时,输入电源E便中断了能量的提供。可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使负载能得到连续的能量提供,开关稳压电源必须要有一套储能装置,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载释放。图中,由电感L、电容C2和二极管D组成的电路,就具有这种功能。电感L用以储存能量,在开关断开时,储存在电感L中的能量通过二极管D释放给负载,使负载得到连续而稳定的能量,因二极管D使负载电流连续不断,所以称为续流二极管。在AB间的电压平均值EAB可用下式表示: EAB=TON/T*E 式中TON为开关每次接通的时间,T为开关通断的工作周期(即开关接通时间TON和关断时间TOFF之和)。 由式可知,改变开关接通时间和工作周期的比例,AB间电压的平均值也随之改变,因此,随着负载及输入电源电压的变化自动调整TON和T的比例便能使输出电压V0维持不变。改变接通时间TON和工作周期比例亦即改变脉冲的占空比,这种方法称为“时间比率控制”(Time Ratio Control,缩写为TRC)。 按TRC控制原理,有三种方式: (一)、脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,缩写为PWM) 开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式。 (二)、脉冲频率调制(Pulse Frequency Modulation,缩写为PFM) 导通脉冲宽度恒定,通过改变开关工作频率来改变占空比的方式。 (三)混合调制 导通脉冲宽度和开关工作频率均不固定,彼此都能改变的方式,它是以上二种方式的混合。 第三节开关电源的发展和趋势

V8TEM功能模块使用说明解析

V8 TEM功能模块使用说明 1、准备材料 将V8仪器自带的“SYSTEM https://www.wendangku.net/doc/7517382777.html, FIRMWARE,SOFTWARE,AND MANUALS”CD上的“Windows Software”里面的软件安装到电脑上。其中包括“CMT Pro”,“TblEdit”,“TEM Pro”,“TIP Pro”,“V8Sim”,分别对应“CSAMT数据预处理”,“各种方法的填表”,“TEM数据预处理”,“TIP数据预处理”,“V8模拟”。 2、填表 安装好之后,在桌面出现一个“Phoenix Geophysics V8-RXU Host Software”图表,双击后,进入下面的页面 图1 V8 and RXU Startup.tbl Editor Version 2.0 双击“V8 and RXU Startup.tbl Editor Version 2.0”进入填表。 (1)选择如下图,进入“Acquisition parameters”页面 具体填表如下图 图2 Acquisition parameters填表

●Acquisition parameters说明 ○1需要修改的地方不多,“E Gain”,“H Gain”根据实际情况而定,如果信号小,则选大一些,反之,则小; ○2Line Frequency为工频陷波,我国为50Hz; ○3Time Zone选择Local ○4由于TEM只用线圈接收,没有Hx、Hy和Hz,故Hx、Hy和Hz的S/N不填。 (2)点击“site setup”进入“Input V8 and TMR box serial nember”填表,填表内容见图3。 图3 Input V8 and TMR box serial nember填表 ●Input V8 and TMR box serial nember说明 ○1填的都是S/N; ○2我们做TEM的时候,不用辅助盒子,故不填。

高频开关电源系统原理及维护

高频开关电源的结构和工作原理: 2.1高频开关电源的结构 2.1.1主电路 2.1.1.1输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2.1.1.2整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 2.1.1.3逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。 2.1.1.4输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。 2.1.2控制电路 控制电路一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。 2.1.3检测电路 除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表资料。 2.1.4辅助电源 提供所有单一电路的不同要求电源。 2.2开关控制稳压原理 开关控制电路如图2,开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关K接通时,输入电源E通过开关K和滤波电路提供给负载RL,在整个开关接通期间,电源E向负载提供能量;当开关K断开时,输入电源E便中断了能量的提供。可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使负载能得到连续的能量提供,开关稳压电源必须要有一套储能装置,在开 关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载释放。图中,由电感L、电容C2和二极管D组成的电路,就具有这种功能。电感L用以储存能量,在开关断开时,储存在电感L中的能量通过二极管D释放给负载,使负载得到连续而稳定的能量,因二极管D使负载电流连续不断,所以称为续流二极管。在AB间的电压平均值EAB可用下式表示: EAB=TON/T*E

万能断路器说明书

人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为

Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。 2.2主要技术参数见表1 表1主要技术参数 2 .3主要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性的电流整定值范围及准确度见表2。 表2控制器保护特性的电流整定值范围及准确度

高频开关电源常见故障分析

高频开关电源问答集锦 一.关于“市电低压告警”的问题: PRS700系统出现“市电低压告警”可能由如下因素造成: 1.交流市电不正常,包括:A、市电低压过低 B、市电缺相 2.I/O板故障,包括:A、TB1无交流市电输入 B、TB1接触不良, C、熔丝损坏, D、I/O板的其它线路故障 3.I/O板与AL175NT不匹配(注:有市电检测功能的AL175NT,I/O板与市电检测器必须同时正确使用) 4.市电检测器损坏 5.I/O板与子机架之间的通信线松动或损坏。 6.背板(PCB板)故障,包括:A、背板交流输入线松动, B、背板交流检测的光隅损坏; C、背板其它故障 二.有关防雷问题 易达电源共设四级防雷,分别是: A、系统交流输入端的防雷器保护(德国OBO C级防雷器); B、整流模块交流输入端的压敏电阻; C、整流模块直流输出端的压敏电阻; D、系统直流输出侧加装压敏电阻。 三.有关模块除尘问题: 即使在标准化机房中长期工作亦会有灰尘,可以从改善工作环境入手,如加装双层玻璃,少开窗户,入室鞋套等,届时可以用“皮老虎”或“吸尘器”进行除尘。 四.有关均流问题 监控模块对电池能自动进行均浮充管理,必要时刻可进行手动均充,详细见:维护菜单中的定时均充信息(定时均充时间,定时均充周期,防护时间)以及设置均充充电时间和开始或停止均充。 五.光隅作用: 子机架背板中的光耦起检测每只模块是否有单相供电的作用,如光耦损坏,显示市电低压告警,不同时显示模块告警。

六.保护蓄电池: 系统中设有LVBD(低电压电池脱离器),可以根据不同型号的蓄电池设置最低限值(一般设置43V)。当市电停电,电池对负载进行放电至43V时自动脱离,从而保护蓄电池。当然可以根据用户需要,保护负载而不保护电池时将其值设为零。 七.两组蓄电池对其中一组放电后应如何做? 单独放电单独充电,两组同时放电同时充电。 八.太阳能充电控制器的高频开关稳压变换输出原理 1.太阳电池方阵的使用方式 太阳电池方阵采用全部投入使用,即在太阳电池组件安装完成后,每一组太阳电池分别通过接线箱(汇流箱)内的分路输入空开、逆止二极管后,汇总到总正和总负铜排,最后由一个总输出空开通过一个两芯电缆(正极、负极)输出到太阳能充电控制器。在系统正常运行期间,分路输入空开和总输出空开永远处于闭合状态,也就是说只要太阳电池方阵一发电就会将全部的电能输出给太阳能充电控制器。下图为太阳电池与接线箱的连接图。 2.高频开关方式控制的直流稳压输出原理 由接线箱输入到太阳能充电控制器的电能为直流电,它是由太阳电池发的电,如果不经过控制器直接用它给蓄电池充电,那么随着太阳光的强度增大,蓄电池电压也在不断地上升(可以到太阳电池的开路电压,此值很高,例如对于DC48V系统来说,可以达到约86V)。由于蓄电池有充电电压上限的要求,如果蓄电池的电压超过此值,那么蓄电池就会受到很大的损坏。因此在太阳电池方阵和蓄电池组之间需要有充电控制器,我公司所用的充电控制器采用高频开关变换稳压输出方式,太阳电池发的电为直流电,此电压为一个变化量,通过充电控制器将此变化的电压转换为一个恒定的直流电压(蓄电池的浮充或均充电压值)。 在我公司充电控制器内部有高频大功率的电力电子器件,它的作用类似于生活中的水龙头(开关),如果要保证在水源压力变化的情况下得到一个恒定输出,就必须快速(高

高频开关电源详细介绍

高频开关电源详细介绍 高频开关电源因其体积小、效率高、性能卓越而已广泛应用于各行各业的各种领域。隨着高电压大功率开关器件的普及,驱动集成电路的完善,以IGBT 为开关器件的高频开关电源取代以相控元件SCR组成的低压大电流电镀电源已成为一种趋势,产品质量稳定可靠,高效节能,可以满足多种电镀、电解、氧化、镍网工艺的要求,可组成手动换向、自动周期换向、多机组合RS232-485控制以及与PC机接口,是替代调压器整流器、可控硅整流器的理想产品。 一、产品特点 ◆本厂研制的GKW 系列高频开关电源,主要元件选用进口元器件,进口专用IGBT集成厚膜驱动电路,其他关键部件如高频磁环,集成电路等均选用国际、国内名牌产品; ◆开机软起动; ◆恒压、恒流工作方式选择转换; ◆定时工作、二阶段套铬专用程序控制(不属于标配,用户在订货时注明); ◆三步仿金专用程序控制(不属于标配,用户在订货时注明); ◆远控控制配用PCSXMB-08CS通用控制器; ◆具有过流、短路、超温、缺相、过压、欠压保护功能; ◆操作简单,维护方便,体积小,效率高,比调压器调压或饱和电抗器调压式节能30% ,比可控硅调压式节能18 %,体积及重量只为同规格可控硅调压式的1/5左右; ◆GKW500系列系列高频开关电源采用主机面板操作;

◆GKW1000-12000系列高频开关电源,电压、电流采用远控控制器操作,指示灯显示工作状态,后面板设有远控端口,通过控制通讯电缆连接控制器,控制器可安装在槽边适当位置,方便在槽边进行电流、电压的调节; 控制接口:可根据用户要求在订货时注明; ◆485通讯控制,由电脑设定调整(一台电脑可控制60台电源); ◆配置PLC接口(由PLC触摸屏控制); ◆配置模拟接口(由远控控制器控制); ◆整机外壳、结构件采用优质冷轧钢板制作,喷塑处理; 产品规格 ◆直流输出电压:4V、6V、8V、12V、18V、24V、36V、120V、200V; ◆直流输出电流:200A-30000A; ◆特殊规格可定制; 二、GKW500-30000A系列主要技术指标 ◆输入电源:380V三相三线制(500A设备380V三相四线制) ◆恒压、恒流输出精度:≤±1% ◆工作方式:恒频脉宽调节调压方式; ◆效率:≥90%; ◆纹波系数:≤1%; ◆开机软起动:0-3S; ◆过载保护镇定值:(即Iout=Ie×100%)。

党建平台功能模块说明书.docx

开发区党建平台功能模块说明 一、系统基础框架 1、基于.NET Framework4.6 + SqlSever2014的开发框架; 2、前端采用BootStrap,Jquery,Html5等技术。 3、使用Log4Net日志记录模块; 4、实时的异常追踪功能。 二、党员档案 1、后台管理党员的人员信息,支持单条信息的添加、修改、删除等功能; 2、管理员查询所有党员的信息,并根据实际需求进行统计和导出; 3、支持对党员的奖惩信息录入和编辑; 4、后台支持党员积分的查询和明细统计功能; 5、微信端支持本支部党员的人员信息共享,并以组织架构图的形式展出; 6、微信端支持查看党员通讯录功能,支持直接拨号或发短信。扫描党员二维码,可快 速添加名片信息至手机通讯录; 7、党支部负责人有权限维护本支部人员的信息。 三、时事政治 1、后台管理员可发布党建新闻、政策法规、反腐倡廉等类型的新闻; 2、针对已发布的新闻后台支持编辑和删除功能; 3、支持新闻内图片、视频和音频的上传; 4、支持外链新闻的发布; 5、微信端支持新闻推送到用户首页; 6、微信端用户支持新闻检索; 7、党员可在微信端对新闻进行点赞、评论和收藏; 8、支持和积分模块关联,点赞和评论的用户享有积分奖励; 9、支持新闻信息置顶功能; 10、支持人员已读/未读的统计; 11、支持新闻指定人员可见。 四、入党申请 1、该功能可面向全体党员和非党员用户; 2、微信端支持非党员入党申请功能并支持附件文档的上传; 3、支持相关负责人对入党申请各个环节(阶段分为:入党积极分子,预备党员等;角色 分为党支部负责人等)状态的更新; 4、每个阶段,领导可对入党申请进行点评; 5、支持入党申请成功后的提醒功能; 6、支持和积分模块关联,成功入党的用户享有积分奖励。 五、党群活动 1、管理员后台可发布党群活动,并可对活动进行维护修改; 2、支持图片和视频的上传; 3、活动支持微信端在线报名; 4、微信端显示已报名人员,报名名额先到先得,公开透明; 5、可将活动推荐至相关人员首页,增加曝光度;

开关电源讲义(经典版)

开关稳压电源的设计与制作

2007国赛:设计并制作如下图所示的 开关稳压电源。

?二、要求 ?在电阻负载条件下,使电源满足下述要求: ?1.基本要求:输出电压U O可调范围:30V~36V; ?最大输出电流I Omax:2A; ?U2从15V变到21V时,电压调整率SU≤2% (I O=2A); ?I O从0变到2A时,负载调整率SI≤5% (U2=18V); ?输出噪声纹波电压峰-峰值U OPP≤1V (U2=18V,U O=36V,I O=2A); ?DC-DC变换器的效率≥70% (U2=18V,U O=36V,I O=2A); ?具有过流保护功能,动作电流I O(th) =2.5±0.2A;

?2.发挥部分 ?进一步提高电压调整率,使SU≤0.2% (I O=2A);进一步提高负载调整率,使 SI≤0.5%(U2=18V); ?进一步提高效率,使≥85% (U2=18V,U O=36V,I O=2A);排除过流故障后,电源能自动恢复为正常状态; ?能对输出电压进行键盘设定和步进调整,步进值1V,同时具有输出电压、电流的测量和数字显示功能。

?简介 由于线性调节器式直流稳压电源,存在诸多缺点,如体积大,很难小型化、损耗大、效率低、输出与输入之间有公共端,不易实现隔离,只能降压,不能升压,很难在输出大于5A的场合应用。 ?因此开关电源得到广泛利用,凡采用半导体功率开关器件作 为开关管,通过对开关管的高频开通与关断控制,将一种电能形态转换成另一种电能形态的装置,叫做开关转换器。以开关转换器为主要组成部分,用闭环自动控制来稳定输出电压,并在电路中加入保护环节的电源,叫做开关电源。开关电源组要组成部分是DC-DC功率变换器,因为它是转换的核心。 ?高频开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和 MOSFET构成。分类多,应用广。开关电源参数有额定输出电压、额定输出电流、输出电压的稳定范围,输出电流的变化范围和输出电压的纹波。开关电源应具有输出过压、欠压、过流和过热保护功能,还应具有较高的电能转换效率、低的转换损耗、低的噪声、好的电磁兼容和绝缘性等。

开关电源电路原理(附原理图)_电脑维修_WjDiY_网际电脑1

开关电源电路原理(附原理图) 来源:作者:时间:2010-06-21 10:40 Tag:点击:次 高频开关电源电路原理 高频开关电源由以下几个部分组成: 一、主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。 4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。 二、控制电路 一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到

输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。 三、检测电路 除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表资料。 四、辅助电源 提供所有单一电路的不同要求电源。 开关控制稳压原理 开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关K接通时,输入电源E通过开关K和滤波电路提供给负载RL,在整个开关接通期间,电源E向负载提供能量;当开关K断开时,输入电源E便中断了能量的提供。可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使负载能得到连续的能量提供,开关稳压电源必须要有一套储能装置,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载释放。图中,由电感L、电容C2和二极管D组成的电路,就具有这种功能。电感L用以储存能量,在开关断开时,储存在电感L中的能量通过二极管D释放给负载,使负载得到连续而稳定的能量,因二极管D使负载电流连续不断,所以称为续流二极管。在AB间的电压平均值EAB可用下式表示: EAB=TON/T*E 式中TON为开关每次接通的时间,T为开关通断的工作周期(即开关接通时间TON和关断时间TOFF 之和)。 由式可知,改变开关接通时间和工作周期的比例,AB间电压的平均值也随之改变,因此,随着负载及输入电源电压的变化自动调整TON和T的比例便能使输出电压V0维持不变。改变接通时间TON和工作周期比例亦即改变脉冲的占空比,这种方法称为“时间比率控制”(Time Ratio Control,缩写为TRC)。 按TRC控制原理,有三种方式: 一、脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,缩写为PWM) 开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式。 二、脉冲频率调制(Pulse Frequency Modulation,缩写为PFM) 导通脉冲宽度恒定,通过改变开关工作频率来改变占空比的方式。 三、混合调制 导通脉冲宽度和开关工作频率均不固定,彼此都能改变的方式,它是以上二种方式的混合。 第三节开关电源的发展和趋势 1955 年美国罗耶(GH.Roger)发明的自激振荡推挽晶体管单变压器直流变换器,是实现高频转换控制电路的开端,1957年美国查赛(Jen Sen)发明了自激式推挽双变压器,1964年美国科学家

相关文档