文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016年变电《安规》题库_改错

2016年变电《安规》题库_改错

2016年变电《安规》题库_改错
2016年变电《安规》题库_改错

五、改错题共94题 (94.0分)

1. 事故紧急抢修可不用工作票,但应使用事故紧急抢修单。 (1.0分)

答案:正确

2. 在运送氧气瓶与乙炔气瓶时,应将它们分开1Ocm以上,防止它们在运输中互相撞击。 (1.0分)

答案:错误改正:禁止把氧气瓶及乙炔气瓶放在一起运送,也不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送。

3. 在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 (1.0分)

答案:错误改正:在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

4. 220kV等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时,应使用绝缘工具或绝缘绳索进行,其有效长度不得小于l.5m。 (1.0分)

答案:错误改正:220kV等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时,应使用绝缘承力工具或绝缘绳索进行,其有效长度不得小于1.8m。

5. 触电救护,救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时,要注意自身和被救者不要触及附近带电体,防止再次触电。 (1.0分)

答案:错误改正:救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时,要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离,防止再次触及带电设备.

6. 试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。 (1.0分)

答案:正确

7. 检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,全体工作人员应撤离工作地点,由工作负责人在运维人员许可后进行加压试验。 (1.0分)

答案:错误改正:检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应按下列条件进行:全体作业人员撤离工作地点。将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏。应在工作负责人和运维人员进行全面检查无误后,由运维人员进行加压试验。工作班若需继续工作时,应重新履行工作许可手续。

8. SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其外壳上进行工作。 (1.0分)

答案:正确

9. 工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。当有错、漏字需要修改时,应重新填写工作票。 (1.0分)

答案:错误改正:工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。

10. 操作票填写完成后,操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运维负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。 (1.0分)

答案:正确

11. 电动工具的电气部分经维修后,进行绝缘电阻测量,符合要求后即可使用。

(1.0分)

答案:错误改正:电动工具的电气部分经维修后,应进行绝缘电阻测量及绝缘耐压试验,试验电压参见GB 3787-2006《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》中的相关规定。

试验时间为1min。

12. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。 (1.0分)

答案:正确

13. 在电缆沟道(竖井)内、电缆夹层、控制室、电子设备间、计算机房内进行电焊或使用喷灯作业,应使用二级动火工作票。 (1.0分)

答案:正确

14. 所有配电装置的适当地点,均应设有与接地网相连的接地端,接地电阻应合格。 (1.0分) 答案:正确

15. 组合绝缘的水冲洗工具工频泄漏电流试验时间3min。 (1.0分)

答案:错误改正:组合绝缘的水冲洗工具应在工作状态下进行电气试验。除按表16的项目和标准试验外(指220kV及以下电压等级),还应增加工频泄漏试验,试验电压见表17。泄漏电流以不超过1mA为合格,试验时间5min。

16. 变电站(生产厂房)外墙、竖井等处固定的爬梯,应牢固可靠,并设护笼。上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。

(1.0分)

答案:正确

17. 使用钳型电流表时,应注意检查钳型电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。 (1.0分)

答案:正确

18. 工作中,工作人员正常活动范围与设备带电部分的安全距离,lOkV为0.7m。

(1.0分)

答案:错误改正:表3作业人员工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离:10kV为0.35m。

19. 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得工作负责人同意,并在工作负责人的监护下进行。 (1.0分)

答案:错误改正:禁止作业人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得工作许可人同意,并在工作负责人的监护下进行。完毕后应立即恢复。

20. 不熟悉风动工具使用方法人员,不准擅自使用风动工具。 (1.0分)

答案:正确

21. 单人操作时,运维人员应根据调控员的命令进行,可不用操作票。 (1.0分)

答案:错误改正:单人操作:由一人完成的操作。单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。若有可靠的确认和自动记录手段,调控人员可实行单人操作。实行单人操作的设备、项目及人员需经设备运维管理单位或调度控制中心批准,人员应通过专项考核。

22. 工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 (1.0分)

答案:正确

23. 监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运维人员操作,运维负责人监护。 (1.0分)

答案:正确

24. 滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守下列规定:起重滑车:机械驱动时不应小于10;人力驱动时不应小于ll。 (1.0分)

答案:错误改正:滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守下列规定:起重滑车:机械驱动时不应小于11;人力驱动时不应小于l0

25. 长期停用或新领用的电动工具应用5OOV的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到5MΩ,应进行维修处理。 (1.0分)

答案:错误改正:长期停用或新领用的电动工具应用5OOV的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到2MW,应进行维修处理。对正常使用的电动工具也应对绝缘电阻进行定期测量、检查。

26. SF6配电装置发生大量泄漏时,应立即开启所有排风机排风,抢修人员在高压室内连续工作不得超过15min。 (1.0分)

答案:错误改正:SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器人员禁止入内。只有经过充分的自然排风或强制排风,并用检漏仪测量气SF6体合格,用仪器检测含氧量(不低于18%)合格后,人员才准进入。

27. 直流系统升降功率前应确认功率设定值不小于当前系统允许的最小功率,且不能超过当前系统允许的最大功率限制。 (1.0分)

答案:正确

28. 高压电动机在检修期间,若需送电试验电动机或附属装置,在取得工作许可人同意后即可送电。 (1.0分)

答案:错误改正:工作尚未全部终结,而需送电试验电动机或附属装置时,应收回全部工作票并通知有关机械部分检修人员后,方可送电。

29. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标

准、规范的要求,工作人员所穿的外衣裤服只要是全棉的即可。 (1.0分)

答案:错误改正:作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

30. 在5级及以上的大风或雷电等恶劣天气下,应停止露天高处作业。特殊情况下,确需在恶劣天气进行抢修时,应制定相应的安全措施,经工区批准后方可进行。 (1.0分)

答案:错误改正:在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止露天高处作业。特殊情况下,确需在恶劣天气进行抢修时,应组织人员充分讨论必要的安全措施,经本单位批准后方可进行。

31. 供电单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的施工单位签发。 (1.0分) 答案:错误改正:供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的用户单位、施工单位或供电单位签发。

32. 接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕的方法进行接地或短路。

(1.0分) 答案:正确

33. 一个工作负责人不能同时执行多张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。 (1.0分)

答案:正确

34. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定《安规》。 (1.0分)

答案:错误改正:为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定《安规》。

35. 判断伤员无意识,应立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5s。 (1.0分)

答案:正确

36. 运维人员实施不需高压设备停电或做安全措施的变电运维一体化业务项目时,可不使用工作票,但应以书面形式记录相应的操作和工作等内容。 (1.0分)

答案:正确

37. 在带电的电流互感器二次回路上工作时,工作中禁止将回路的永久接地点断开。 (1.0分) 答案:正确

38. 拉合断路器的操作可以不用操作票。 (1.0分)

答案:错误改正:拉合断路器(开关)的单一操作可以不用操作票。

39. 采取电话许可的变电站(发电厂)第二种工作票,工作所需安全措施应由运维人员布置。 (1.0分)

答案:错误改正:采取电话许可的变电站(发电厂)第二种工作票,工作所需安全措施可由工作人员自行布置。

40. 电气工具和用具应由专人保管,每年应由电气试验单位进行定期检查。 (1.0分)

答案:错误改正:电气工具和用具应由专人保管,每6个月应由电气试验单位进行定期检查。

41. 装、拆接地线,应做好记录,许可、终结时应交待清楚。 (1.0分)

答案:错误改正:装、拆接地线,应做好记录,交接班时应交待清楚。

42. 各类作业人员应询问其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施。(1.0分)

答案:错误改正:各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

43. 室内的高压设备发生接地时,巡视人员应距离故障点8m以外。 (1.0分)

答案:错误改正:高压设备发生接地时,室内人员应距离故障点4m以外,室外人员应距离故障点8m以外。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。

44. 现场工作开始前,应检查己做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的隔离措施是否正确完成,工作时还应仔细核对检修设备名称,严防走错位置。 (1.0分)

答案:正确

45. 经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准移开或越过遮栏。 (1.0分)

答案:正确

46. 接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。 (1.0分)

答案:正确

47. 开断电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,即可工作。 (1.0分)

答案:错误改正:开断电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。

48. 330kV圆弧形保护间隙整定值为1.0~l.lm。 (1.0分)

答案:正确

49. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。此补填的工作票不需再次履行签发许可手续即可执行。 (1.0分)

答案:错误改正:工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,并重新履行签发许可手续。

50. 手持电动工器具如有绝缘损坏、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时,应立即进行修理,在未修复前,不得继续使用。 (1.0分)

答案:正确

51. 一张工作票中,工作许可人与工作负人不得互相兼任。若工作票签发人兼任工作许可人或工作负责人,应具备相应的资质,并履行相应的安全责任。 (1.0分)

答案:正确

52. 专责监护人临时离开时,应指定一名工作人员担任专责监护人员工作。 (1.0分)

答案:错误改正:专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由工作负责人变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。

53. 一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用断路器(开关)同其他电气装置分开的部分。 (1.0分)

答案:错误改正:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关(刀闸)同其他电气装置分开的部分。

54. 手持电动工具的单相电源线应使用双绞线。 (1.0分)

答案:错误改正:移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用三芯软橡胶电缆。

55. 线路的停电可以按照与线路工作许可人商定的时间执行。禁止约时停、送电。

(1.0分) 答案:错误改正:线路的停、送电均应按照值班调控人员或线路工作许可人的指令执行。禁止约时停、送电。

56. 在通风条件不良的电缆隧道内巡视时,作业人员应携带防毒面具。 (1.0分)

答案:错误改正:在电缆隧(沟)道内巡视时,作业人员应携带便携式气体测试仪,通风不良时还应携带正压式空气呼吸器。

57. 高压设备停电时,作业人员可以独自移开遮栏进行工作,工作完成后应立即恢复。 (1.0分) 答案:错误改正:无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表1的安全距离。

58. 分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与工作许可人办理。 (1.0分)

答案:错误改正:分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与总工作票负责人办理。

59. 发现有人溺水应设法迅速将其从水中救出,呼吸心跳停止者用心肺复苏法坚持抢救。曾受水中抢救训练者在水中即可抢救。 (1.0分)

答案:正确

60. 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经设备运维管理单位认可,方可参加工作。工作前,工程管理部门应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 (1.0分)

答案:错误改正:参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经设备运维管理单位认可,方可参加工作。工作前,设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。

61. 一级动火工作的过程中,应每隔1~2h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即停止动火,在未查明原因或排除险情前不准动火。 (1.0分) 答案:错误改正:一级动火工作的过程中,应每隔2}4h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即停止动火,在未查明原因或排除险情前不准动火。

62. 一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责。作业前应向吊车司机、专责监护人进行安全技术交底,并向其他人员交代起重搬运方案。 (1.0分)

答案:错误改正:一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底,使全体人员均熟悉起重搬运方案和安

全措施。起重搬运时只能由一人统一指挥,必要时可设置中间指挥人员传递信号。起重指挥信号应简明、统一、畅通,分工明确。

63. 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,应分别填用检修与试验工作票,但试验工作应得到检修工作负责人许可。 (1.0分)

答案:错误改正:在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。

64. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过岗位技能培训后,可在现场单独从事简单工作。 (1.0分)

答案:错误改正:新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可到现场参加指定的工作,并且不得单独工作。

65. 在配电装置上检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分{如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段},则各段应分别验电接地短路。(1.0分)

答案:正确

66. 对于中性点接地的110kV高压设备现场的通道上,其行车安全限高标志至无遮栏带电部分之问的安全距离为1.65m。 (1.0分)

答案:正确

67. 填用电力电缆第一种工作票的工作应经调控人员的许可。若进入变、配电站、发电厂工作,都应经运维人员许可。 (1.0分)

答案:正确

68. 在变电站内,在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上工作时,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。 (1.0分)

答案:错误改正:在低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上工作可不填用工作票,但应做好相应记录,该工作至少由两人进行

69. 未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门,应加挂机械锁。 (1.0分)

答案:正确

70. 手持行灯电压不准超过36V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过12V。 (1.0分)

答案:正确

71. 换流阀水冷系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,无需将高压直流系统停用者,应填用带电作业工作票。 (1.0分)

答案:错误改止:换流阀水冷系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,无需将高压H.流系统停用者,应填用第二种工作票。

72. 在电气设备上工作,保证安全的组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度和工作终结制度。 (1.0分)

答案:错误改正:.在电气设备卜工作,保证安全的组织措施包括:现场勘察制度、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

73. 潜水泵工作时,泵的周围30m以内水面不准有人进入。 (1.0分)

答案:正确

74. 在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,这些地点应涂上黑色油漆,做好标记。 (1.0分)

答案:错误改正:在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有黑色标记。

75. 《安规》要求,发布“倒闸操作”指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,双方应录音并做好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。 (1.0分)

答案:错误

76. 当发现有人低压触电时,可通过抓住触电者脚上的绝缘鞋的方法,使触电者脱离电源。 (1.0分)

答案:错误改正:如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源。但因触电者的身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭到破坏,救护人不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。

77. 低压电气带电工作应戴绝缘手套、护目镜,并保持对地绝缘。 (1.0分)

答案:错误改正:低压电气带电工作应戴手套、护目镜,并保持对地绝缘。

78. 作业人员与邻近110kV设备带电部分的最小距离为1.2m情况下进行地电位作业,应停用邻近的高压设备或使用“带电作业工作票”工作。 (1.0分)

答案:正确

79. 起吊重物不准让其长期悬在空中。有重物悬在空中时,禁止驾驶人员离开驾驶室或做其他工作。 (1.0分)

答案:正确

80. 雨雪天气时,如要进行室外直接验电,应加强监护。 (1.0分)

答案:错误改正:高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持表1中规定的距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电。

81. 工作场所的照明,应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还应设有事故照明。现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修。照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m,并不得

任意挪动;低于2.5m时应设保护罩。 (1.0分)

答案:正确

82. 单人操作在倒闸操作过程中,如遇闭锁装置故障,在取得当值调控人员同意后,可以进行解锁操作。 (1.0分)

答案:错误改正:单人操作、检修人员在倒闸操作过程中禁止解锁。如需解锁,应待增派运维人员到现场,履行上述手续后处理。

83. 远方操作一次设备前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。

(1.0分) 答案:正确

84. 设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门等处均应加挂机械锁。 (1.0分)

答案:正确

85. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育,经领导批准后方能上岗。 (1.0分)

答案:错误改正:各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。

86. 手电钻在使用前应检查电线是否完好,当电线表皮有裂纹时禁止使用。 (1.0分)

答案:正确

87. 在带电的电压互感器二次回路上工作时,除严格防止短路外,还要严格防止接地。 (1.0分)

答案:正确

88. SF6配电装置发生防爆膜破裂时,应停电处理,并用汽油或乙醇擦拭干净。

(1.0分)

答案:错误改正:SF6配电装置发生设各防爆膜破裂时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净。

89. 若遇特殊情况需解锁操作,应经运维管理部门防误操作装置专责人到现场核实无误并签字后,由运行人员报告当值调度员,方能使用解锁工具(钥匙)。 (1.0分)

答案:错误改正:若遇特殊情况需解锁操作,应经运维管理部门防误操作装置专责人或运维管理部门指定并经书面公布的人员到现场核实无误并签字后,由运维人员告知当值调控人员,方能使用解锁工具(钥匙)。

90. 室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设临时绝缘挡板将其隔离。 (1.0分)

答案:错误改正:室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)

91. 所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于1050~高的栏杆和不低于85~高的护板。 (1.0分)

答案:错误改正:所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于1050~高的栏杆和不低于100mm高的护板。

92. 在发生人身触电事故时,应立即报告上级领导,并断开有关设备的电源。(1.0分)

答案:错误改正:在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度控制中心(或设备运维管理单位)和上级部门。

93. 分工作票由总工作票的工作负责人签发。 (1.0分)

答案:错误改正:总、分工作票应由同一个工作票签发人签发。

94. 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者,应填用第一种工作票。 (1.0分)

答案:正确

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

变电运行规程测试题

一、填空题 1、变电站的设备巡视检查,一般分为(正常巡视(含交接班巡视))(全面巡视)(特殊性巡视) 2、备用或待用间隔的设备,都应视作运行设备一样进行定期( 巡视)和(维护)。 3、集控站值班人员在值班期间应及时检查所辖变电站上传信息,每两小时对所辖变电站所有(画面)、(报表)、(上传信息)全面检查一次。 4、蓄电池应检查(电压)、(温度)符合规定,接头连接是否紧固、有无发热、氧化,电池容器有无(破裂)、(漏液)。 5、变电站综自后台机的巡视项目:应巡视主接线图与(实际设备)位置相符,遥测量显示是否正确。应对报警窗口、“事件顺序记录”、“(保护事件记录)”、“遥信变位记录”、“(越限报警信号)”等登录信息进行巡视检查有无异常信号。 6、紧急情况下, 油浸自冷和风冷变压器允许短时过负荷运行,环境温度在20度及以下时,允许过负荷(30% ),环境温度30度时,允许过负荷(15% )。但过负荷连续运行时间不超过(24 )小时。 7、电压比不同和阻抗电压不同的变压器在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并列运行,但电压比差值不宜超过(1% ),阻抗电压差值不宜超过(10% ),容量比不宜超过(1/3 ),结线组别不同的变压器严禁并列运行,阻抗电压不同的变压器应适当提高阻抗电压大的变压器的二次电压,以使变压器容量都能充分利用。 8、有载调压装置的调压操作由运行人员或集控站运行人员按调度部门确定的电压范围进行。每天每台主变调节次数:35kV主变不超过( 20 )次,110kV主变不超过(15 )次,应尽可能把供电电压控制在最佳水平。 9、新投运的有载调压分接开关,在累计调压次数达到(5000 )次时.油击穿电压低于(30 )kV时,应将分接开关吊出检查。 10、不许在网络有(接地故障)时断开消弧线圈,当系统中性点位移电压超过(15% )时,不许用刀闸断开(消弧线圈),此时应改变运行方式,使位移电压低于(15% )相电压后,方可操作。系统接地时连续运行时间一般不超过(两小时)。 11、设备接头正常运行温度不得超过(70℃);配电室门口应加防鼠护栏,高度不小于(40cm);进入SF6配电室前应先开启通风15分钟。冬季来临时,应投入机构箱加热器,自动投入的加热器应检查温度调节旋钮的位置是否调至(5℃),加热器应正常工作。 12、电力电缆的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的(10 )%。电力电缆在额定电压、额定负荷下最高允许温度:油浸电缆(60 )℃,交联电缆(80 )℃。 13、电力电容器运行室温度最高不允许超过(40 ℃),电力电容器的外壳温度不超过(55 ℃)。电容器组从电网中断开至少(5分钟)后方可再次投入。 14、电力电容器允许在不超过额定电流(30 )%、额定电压(10 )%的条件下长期运行。三相不平衡电流不应超过±(5 )%。 15、变电站的接地电阻,对于大接地短路电流系统一般可采用R≤(0.5 )Ω,对于小接地短路电流系统接地电阻不宜超过(10 )Ω。 16、正常进行的所有操作包括传动试验等,必须使用(电脑)钥匙,不允许使用(解锁)钥匙;电脑钥匙在接受数据过程中,禁止将钥匙从钥匙孔拔出。 17、35kV及以下微机线路保护修改定值工作,可在一次设备运行、退出线路保护的情况下进行,线路无保护运行时间应尽可能短,一般不超过(3 )分钟。修改定值后,必须重新上电,由保护人员和(运行)人员共同核对保护装置整定值。

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

变电站安规考试判断题(两票)概要

判断题 1.( 错电气操作应根据调度指令进行。紧急情况下,为了迅速消除电气设备(对人身和设备安全的直接威胁,或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等,允许不经调度许可执行操作,但事后应尽快向调度汇报,并说明操作的经过及原因。 2.( 对发布和接受操作任务时,必须互报单位、姓名,使用规范术语、双重命名,严格执行复诵制,双方录音。 3. ( 错雷电时可以(禁止进行户外操作(远方操作除外。 4.( 错电气操作不能(应尽可能避免在交接班期间进行。 5.( 错运行人员都可以(禁止不具备资格的人员进行电气操作。 6.( 错电气设备转入热备用前,继电保护不能(必须按规定投入。 7.( 错电网解列操作时,应首先平衡有功(与无功负荷,将解列点有功功率调整接近于零,电流调整至最小,使解列后两个系统的频率、电压波动在允许范围内。 8.( 对电网并列操作必须满足三个条件:相序、相位一致;频率相同偏差不得大于0.2Hz;电压相等,调整困难时,500kV电压差不得大于10%, 220kV及以下电压差不得大于20%。 9.( 对合、解环操作不得引起元件过负荷和电网稳定水平的降低。 10.( 错合环时 500kV的电压差一般不应超过预定电压 10%,220kV电压差不应超过额定电压20%。合环操作一般应检查同期合环,有困难时应启用合环断路器的同期装置检查相角差。合环时相角差220kV一般不应超过25%(25°,500kV一般不应超过20%(20°。

11. ( 对一次设备不允许无保护运行。一次设备带电前,保护及自动装置应齐全且功能完好、整定值正确、传动良好、连接片在规定位置。 12.( 错系统运行方式和设备运行状态的变化将影响保护的工作条件或不满足保护的工作原理,从而有可能引起保护误动时,操作时(操作之前应提前停用这些保护。 13. ( 错 (原则上不允许在无防误闭锁装置或防误闭锁装置解锁状态下进行倒闸操作。(特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批准,操作前应检查防误闭锁装置电源在投入位置。 14.( 对多回并列线路,若其中一回需停电,应考虑保护及自动装置的调整,且在未断开断路器前,必须检查其余回线负荷分配,确保运行线路不过负荷。 15.( 对除事故处理外,对于一个操作任务凡涉及两个及以上单位共同配合并按一定逻辑关系才能进行的操作。或虽只涉及一个单位,但对系统运行方式有重大影响的复杂操作,均应使用调度操作指令票且必须使用逐项令。 16.( 对调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值调度员发布指令(执行,正值调度员负责监护。 17.( 对线路检修时线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员应查明所有工作人员(含用户工作人员确已全部撤离现场,工作地区所有安全措施确己拆 除方可下令对线路进行送电操作。 18.( 对调度管辖范围内继电保护和安全自动装置及其通道的投入和停用,需经值班调度员下令后方可进行操作。 19.( 错断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及(切断额定遮断容量以内的故障电流。

精编新版国家电网安规完整考试题库500题(含标准答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.高压试验应填用()。 A.变电站(发电厂)带电作业工作票 B.变电站(发电厂)第一种工作票 C.变电站(发电厂)第二种工作票 D.变电站(发电厂)电力电缆工作票B 2.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 A.900 B.950 C.1000 D.1050 D 3.通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单A 4.在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第二种工作票 B.第一种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单B 5.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B

6.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 7.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.第二种工作票 D.工作任务单C 8.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 9.工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,应立即(),保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。 A.停止工作 B.报告运维人员 C.报告领导 D.报告调控人员A 10.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D

安规考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案

D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室

变电站《安规》考试试卷带答案

2012年十二月份安全培训《安规》试卷 (变电部分) 一、单选题(共20题每题3分) 1. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 2. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1.4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 4. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 5. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 6. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 7. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室

D. 蓄电池室 8. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A《变电安规:2.3.5.3》 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 9. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。答案:A《变电安规:2.3.6.4》 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 10. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。答案:A《变电安规:2.2.6》 A. 三把 B. 五把 C. 四把 11. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。答案:C 《变电安规:2.3.6.2》 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 12. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()。答案:A《变电安规:3.2.8.2》 A. 不准延期 B. 可延期一次 C. 可延期二次 13. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B 《变电安规:3.2.7.2》 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 14. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规:3.2.7.8》 A. 当值调度 B. 领导 C. 工作票签发人 15. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.8》 A. 指定 B. 愿意 C. 有权 16. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。答案:B 《变电安规:3.3.1.1》 A. 分别做

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

变电运行安规考试复习题要点

变电运行安规考试复习题 、单项选择题 1、在连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电屏上的继电 器和保护装置上工作,可以不断开所保护的高压设备的,应填用(B) A 第一种工作票 B 第二种工作票 C 第三种工作票 2、现场调试人员在继电保护定值单执行完毕后,应根据整定调试情况立即填写定值单回执,履行相关手续后由D )将继电保护定值回执单及时传真给当值调度员。 A 继电保护调试人员 B 继电保护专责(或继电保护专责授权人) C 运行值班员 D 运行值班长 3、安全自动装置新定值单执行后,被替代的定值单应加盖“作废”章后至少封存 B ) A 三个月 B 半年 C 九个月 D 一年 4、110kV电压等级的设备不停电时的安全距离是(B ) A 2m B 1.5m C 1m 5、对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者,是属于B) A工作票签发人B工作负责人C工作许可人 6核相的具体要求是要核对一次或二次(A )的正确性。 A 相序和相位 B 相序和相量 C 相位和相量

7、如因某种原因原定停用的 设备在预定时间 未停下 来, (A ),投人运行时间A )。 A 延期;相应推后 B 缩短;不变 C 不变;相应推后 8、变压器差动保护动作,各侧断路器跳 闸,运行人员应 A 检查瓦斯保 护未动作时试送变压器 B 检查、试验变压器无异常时试送变压器 C 检查、试验保护范围内设备无异常时试送变压器 9、当电网发生系统性故障时,要尽速限制事故的发展, 解除对人身和设备的威胁,防止A ) A 系统稳定破坏和瓦解 B 防止对用户少供电 C 局部设备损坏 10、云南电网220kV 线路重合闸一般采用(A ) A 单相重合闸 B 三相重合闸 C 综合重合闸 D 不允许采用重合闸 11、云南电网发生断路器跳闸的单位,值班人员须在B )分钟内汇报所跳断路器的名称和 编号。 12、断路器的液压、气压、油位异常时,现场值班人员应尽快C ) A 报告值班调度员 B 通知有关部 门尽快处理 C 报告值班调度员,并通知有关部门尽快处理。 D 报告生产技术管理部门,并通知有关部门尽快处理。 则应将原定检修时间 隔离事故的故障点,并

安规考试题库及答案

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作() A、可以发给一张一种工作票

安规变电通用题库word版

变电通用题库 一、知识点:变电《安规》1.1 1、多选题 (1)为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.人身 B.电网 C. 设备 D.设施 答案:ABC 2、填空题 (1)为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证、和安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 答案:人身、电网、设备 二、知识点:变电《安规》1.2 1、问答题 (1)作业现场基本条件有哪些? 答案:1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。2)经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。3)现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。4)各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 三、知识点:变电《安规》1.2.1 1、判断题

(1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。() 答案:正确 (2)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应齐备。() 答案:错误 正确答案:作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 2、填空题 (1)作业现场的生产条件和等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 答案:安全设施 (2)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、。 答案:齐备 (3)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的应合格、齐备。 答案:劳动防护用品 【释义】 生产安全事故主要发生在作业现场。 生产条件应指安全生产条件,它贯穿于电力生产的全过程,对于保证电力生

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

变电《安规》题库 填空

四、填空题共74题分) 1. 送电合闸操作应按照________一负荷侧隔离开关(刀闸)一断路器(开关)的顺序依次进行。分) 答案:(电源侧隔离开关(刀闸)) 2. 起重工器具中要求,卸扣的销子________扣在活动性较大的索具内。分) 答案:(不准) 3. 几个班同时进行工作时,总工作票的工作班成员栏内,只填明各分工作票的负责人,不必填写________姓名。分) 答案:(全部工作班人员) 4. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的________。分) 答案:(安全责任) 5. 间断后继续工作,若无________带领,作业人员不得进入工作地点。分) 答案:(工作负责人或专责监护人) 6. 变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人和工作许可人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和________上注明。分) 答案:(工作票) 7. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更________工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复变更情况及时记录在值班日志内分) 答案:(安全措施)

8. 停电更换熔断器后,恢复操作时,应戴手套和________。分) 答案:(护目眼镜) 9. 进行直接接触20kV及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的 ________;使用的安全带、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜。分) 答案:(绝缘防护用具) 10. 禁止工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得________同意,并在工作负责人的监护下进行。完毕后应立即恢复。分) 答案:(工作许可人) 11. 任何人发现有违反《安规》的情况,应________,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。分) 答案:(立即制止) 12. 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装________或使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安线由工作人员自装自拆。分) 答案:(工作接地线) 13. 起吊重物前,应由工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,认为可靠后方准试行起吊。起吊重物稍一离地(或支持物),应再检查________,认为可靠后方准继续起吊。分) 答案:(悬吊及捆绑情况)

《安全教育》之变电运行安全规定试题

变电运行安全规定试题 一、填空题1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。10、犬咬伤后应立即用浓肥皂水冲洗伤口,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 11、室内母线分段部分、分段部分及部分停电检修易误碰有电设备,应设有明显标志的永久性隔离档板。12、供电单位或施工单位到用户变电站施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 1 3、

相关文档