1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,载明交底日期。

3、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

4、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

5、建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

6、建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

7、建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机,落实到人,并辅以必要的奖惩。

8、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,经过考核合格者持证上岗。禁止无证或随意串岗。

9、强化安全用电领导体制,改善电气技术队伍素质。

安全用电技术措施和防火措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全用电技术措施和防火措施 (最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

安全用电技术措施和防火措施(最新版) 1、掌握安全用电基本知识是维修电工和操作人员基本工作要求,电工必须按操作规范工作,不许违章操作。经常巡视现场,发现问题和用电人员违章工作及时阻止,向违章人员讲安全用电的重要性并及时报告上级主管人员、项目部负责人员解决处理。参加每月底一次的安全教育学习。 2、施工现场应定期检查和维修。由于施工现场临时用电条件差,有别于正式用电工作,所以对电气设备作定期检查、维修是有必要的,正常情况下,一月一次为宜。维修线路或开关对,不得带电作业,必须向有关人员报告,批准,做好安全措施、防护,才能工作,操作时必须两人,一人操作一人监护。工作前必须断开隔离开关,分配电箱,隔离开关,负荷开关,检查无电才能工作。锁好配电箱,挂上“有人工作勿合闸”的警示牌。送电时拆除警示牌,检查线路

或电气设备无人操作,方可送电安装、维修或拆除临时用电设备,必须有电工完成,不得非工作人员操作。 3、施工现场所有的配电箱均应在箱门上标注编号、名称、用途、防止操作发生触电危险,严格合理操作。送电时应先总配电箱―分配电箱一一开关箱,停电顺序应相反,配电箱、分配电箱、开关箱送电应先隔离开关或自动开关后送负荷开关,停电应相反,禁止带电负荷操作隔离开关,配电箱配锁并经常开关,以保安全。 此外配电箱和开关箱应设专人负责管理、操作和监护,以防管理、操作混乱而发生事故。 为确保开关箱的正确使用,应当对开关箱的操作人员进行必要的安全、技术培训,应当掌握安全用电基本知识和了解所用设备的性能,熟悉开关电器的正确的操作方法,应按规定穿戴好合格的绝缘用品。令检查、认定开关及控制设备、线路和保护设施完好后,方可操作,发现问题及时向现场电工或主管部门报告,待消除隐患故障后再进行操作。 为保障配电箱、开关箱安全可靠运行,箱内应保持整洁、干净、

用电安全措施

编号:SM-ZD-60290 用电安全措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

用电安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (1)、按JBG45-88用电安全技术规范,进行各项与用电有关的作业。安装、维修或拆除临时用电工程,必须由专业持证电工完成。使用电气机械的人员应做到,在使用前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品。并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带病运转。停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。操作人和电工平时注意所用设备的负荷线,保护零线和开关箱等电路,发现问题,及时报告解决,搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 (2)、移动开关箱的电线不得拖地,不得缚在钢管架子上,需要穿墙时,必须加塑料或瓷套管保护,并在上方做好隐蔽保护,防止落物击断导线。电杆的档距不得大于35m,线间距离不得小于0.3m,木横担截面应为80*80mm2,长度为1.5m。架设导线时,导线离地的距离是过车道应≥6m,

现场临时用电安全操作措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT290 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 现场临时用电安全操作措施通用范本

现场临时用电安全操作措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 (1)场内架设的电线应绝缘良好,悬挂高度及线间距必须符合电业部门的安全规定。 (2)现场架设的临时线路必须与线路电压绝缘等级相符,不得将电线缠绕在钢筋、树木或脚手架上。 (3)在接近高压线操作时,在建工程的周边与外电架空线路的边线最小安全操作距离为:10KV及以下不得小于6m,35~110kV 不得小于8m,200kV不得小于10m ,330~500kV不得小于15m。 (4)各种电器设备应配有专用开关,室外使用的开关、插座应外装防水箱并加锁,在操

临时用电安全防护措施

临时用电安全防护措施 1、施工现场临时用电必须按照部颁《施工现场临时用电安全技术规范》(JTJ46-2005)的要求,编制临时用电施工组织设计,建立相关的管理文件和档案资料。 2、项目部与施工队组必须订立临时用电管理协议,明确各方相关责任。施工队组必须遵守现场管理文件的约定,项目部必须按照规定落实对施工队组的用电设施和日常施工的监督管理。 3、施工现场临时用电工程必须由电气工程技术人员负责管理,明确职责,并建立电工值班室和配电室,确定电气维修和值班人员。现场各类配电箱和开关箱必须确定检修和维护责任人。 4、临时用电配电线路必须按规范架设整齐,架空线路必须采用绝缘导线,不得采用塑绞软线。电缆线路必须按规定沿附着物敷设或采用埋地方式敷设,不得沿地面明敷设。 5、各类施工活动应与配电线路保持安全距离,达不到

规范规定的最小安全距离时,必须采用可靠的防护和监护措施。 6、配电系统必须实行分级配电。各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠完好,其选型、定值要符合规定,开关电器应标明用途,并在电箱正面门内绘有接线图。 7、各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘,箱体应外涂安全色标,统一编号,箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设围栏,并有防雨防砸措施。 8、独立的配电系统必须按部颁规范采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 9、在采用接零或接地保护方式的同时,必须逐级设置

安全用电组织措施

安全用电组织措施 用电安全措施为了确保电工设备的安全和使用人员的人身安全而采取的措施。下面是橙子精心收集安全用电组织措施的例文,供大家学习参考,希望对你有帮助。 安全用电组织措施篇一 为保护在高压线路和电气设备上工作人员的人身安全,需采取的安全组织措施有:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度和工作间断、转移与终结制度。 1)工作票制度 工作票是准许在电气设备或线路上工作的书面命令。它有以下的特点: (1)根据工作性质、工作范围的不同,工作票可分为第一种工作票、第二种工作票。 (2)工作票具有有效期,以批准的检修期为限。 (3)紧急事故处理可不填写工作票,但应履行工作许可手续,做好必要的安全措施。 (4)按规程规定,一些工作可以采用口头或电话命令,但是需要进行清晰的记录。 2)工作许可制度 工作许可是指在进行电气工作之前,必须完成的许可手续。具体要求有:

(1)工作许可人需认真审查工作票所列安全措施。 (2)工作许可人会同工作负责人到现场亲自检查安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压。 (3) 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。 (4) 和工作负责人在工作票上分别签名。 (5) 许可人不得擅自变更安全措施。 3)工作监护制度 工作监护制度用以保证正确的操作,避免发生人身伤害事故。其内容为: (1)监护人(工作负责人)需向工作人员交代现场安全措施。 2)监护人始终在现场。 (3)在容易出现事故的地方,应当增设专责监护人。 (4)及时纠正工作人员违反安全操作规程要求的行为。 4)工作间断、转移和终结制度 (1)工作间断分为日内间断和日间间断两种。前者,工作人员撤离现场,安全措施保留,工作票交由工作负责人保存。继续工作时,不需要经过工作许可人的同意;后者,在收工时,需清扫现场,开放已经封闭的通道。次日开工时,需经工作许可人的同意,领回工作票。同时,工作负责人要重新检查安全措施。 (2)在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由值班员在开工前一次完成,不需再办理转移手续,但工作负责人需向工作人员重新交代现场安全措施。

现场施工用电安全措施

现场施工用电安全措施 现场临时用电详见临时水电方案,本章仅介绍安全措施。 一、安全用电技术措施和电气防火措施 1)接地与接零 在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线中,必须采取TN-S接零保护系统(即三相五线制)。 (1)保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出; (2)保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作它用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线; (3)保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; (4)保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度的要求,其中,架空敷设间距不大于12米时,采用绝缘铜

线截面不小于10MM2,采用绝缘铝线截面不小于16MM2;与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线; (5)电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应用保护接零; (6)供电电力变压器中性点的直接工作接地电阻值应不小于4欧姆,保护零线重复接地电阻值应不小于10欧姆。不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。 2)配置漏电保护器 (1)施工现场的配电箱(配电室)和开关箱至少配置两级漏电保护器; (2)漏电保护器应选用电流动作型,一般场合漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30MA,额定漏电动作时间应不大于0.1s;潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积的极限值为(大于)30MA·S; (3)开关箱内漏电保护器的选用应与动力设备的容量大小、相

保证用电安全的技术措施示范文本

保证用电安全的技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

保证用电安全的技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、停电:必须把各方面的电源断开,且各方面至少 有一个明显断开点。停电操作时,必须先停负荷,后拉开 关,最后拉开隔离开关,送电顺序与此相反,严禁带负荷 合隔离开关。 二、验电:验电时,必须使用电压等级合适、经试验 合格、试验期限有效的验电器,高压验电必须戴绝缘手 套,穿绝缘靴。 三、装设接地线:验电之前,应先准备好接地线,并 将其接地端先接到接地网(极)接头上,当验明设备确已 无电压后,再将检修设备接地。并三相短路。在室内配电 装置上,接地线应装在未涂相色漆的地方。接地线与检修 部分之间不能连接有开关或熔断器。装设接地线必须先接

接地端,后接导体端,拆除时顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒或戴绝缘手套。接地线必须使用专用的线夹固定在导线,截面不小于25mm2。带电容的设备悬挂接地线前,应先放电。装接地线工作必须由二人进行。 四、悬挂标示牌和装设遮拦:一经合闸即可送电到工作点的开关或隔离开关的操作手柄上,均应悬挂“禁止合闸,设备有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。标示牌的数量应与参加工作的班组数相同,严禁工作人员在工作中移动或拆除临时遮挡和标示牌。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

建筑施工安全用电组织措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 建筑施工安全用电组织措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9273-90 建筑施工安全用电组织措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 (1)建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。 (2)建立技术交底制度。 向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,载明交底日期。 (3)建立安全检测制度。从临时用电开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并作好检测记录。 (4)建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录, 记载维修时间、地点、内容、技术措施、处理结

现场临时用电安全措施

A.1现场临时用电安全措施 A.1.1临时用电管理 A.1.1.1用电技术交底 1.首先进场后对电工进行全面的宏观交底,目的是落实用电组织设 计的意图,现场临时用电的整体布局。 2.针对每一个分部分项的作业程序进行有针对性的具体交底。如:对 现场临时用电线路的敷设,设备、照明装置的安装,室内布线等提出具体的、有针对性地要求。 3.对施工现场用电人员的交底,其内容应包括:使用及操作电器设 备时应注意和需要符合的规定。 A.1.1.2电工及用电人员 1.电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他 用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。 2.安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成, 并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 3.各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应 符合下列规定: 3.1.使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品, 并应检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转; 3.2.保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决;

3.3.暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁; 3.4.移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。 A.1.2接地与防雷 A.1.2.1一般规定 1.在施工现场专用变压器的供电的TN{S接零保护系统中,电气设 备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。 2.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、 接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部 TNS接零保护系统。 3.在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零 线之间不得再做电气连接。 4.在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与 PE线相连接,严禁与N线相连接。 5.使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为50V 及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地,且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。以上变压器尚应采取防直接接

施工现场临时用电安全技术措施

临时用电安全技术措施 一、施工现场用电设计要根据施工现场具体情况选择供电体制和安全保护技术措施。其配 电基本安全要求为: 1.配电线必须选择合理导线截面,以防止因负荷太大造成停电和着火事件。 2.导线与地面、各种工程设施、建筑物、树木等应保持足够的安全距离,并应尽量在道路的一侧,不妨碍交通和施工机构的装、拆及运转,要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。 3.施工现场架设线路不得用裸体线,所架设线路应离建筑物10米以外,与地面保持7米以上垂直距离,跨越交通要道时需加保护装置。 4.现场铺设临时照明线路必须用绝缘体支持物,不得随便把电线缠绕在钢筋、树木和脚手架等物上。 5.施工用电要尽量保持三相平衡,单相负荷较多的电器设备要随时检查调整,做到承载适应。 二、施工现场因工作环境较差,故在现场使用的电气设备应符合安全要求。施工现场常见 电气设备有电动机、交流焊机、手持电动工具、保护电器、开关电器和临时用电电器具等,现逐一作安全要求。 1.电动机: 必须根据工作环境选择适当的防护型式,保持足够的绝缘能力,注意各部温度不得超过允许温度,避免两相运行,不让机械部分卡死。 2.交流电焊机: 宜采用带息弧自动断电装置的安全焊钳,二次侧线路采用两根软绝缘线并做好保护接零、接地措施。 3.手持电动工具: 有打夯机、振动器、手电钻等。使用时要经常注意电源线与工具之间的线头绝缘是否损坏。采用保护接零的手持电动工具,保护零线应与工作零线分开,即保护零线单独和电网连接。 4.保护电器、开关电器和临时用电器具: 要求严格按规格选取熔断器,不能以铜丝或铁丝代替,电气开关设备和临时用电设备的金属外壳应接零接地,户外电气设备应有防雨装置,应经常检查其绝缘情况和工作情况是否正常,发现问题,及时修理或调换。 三、机电设备安装安全技术交底 1.电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 2.电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 3.电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱匣内。 4.电焊工作物和金属工作台同大地相隔时,都要有保护性接地。

施工临时用电安全技术措施

施工临时用电安全技术措施 1 总则 临时用电是指施工现场在施工过程中使用的电力,也是公路建设施工过程的用电工程或用电系统的简称。本规程主要对施工现场临时用电组织设计的编制、基本供电系统的结 构和设置、基本保护系统、接地装置、配电装置、配电箱的结构、电器配置与接线规则及配电装置的使用与维护;配电线路的一般要求和架空线路、电缆线路、室内配线路敷设规则;电动机械、电动工具的使用;对外电线路的防护、防雷及电气防火措施的基本要求做了规定。 2 施工现场临时用电的原则 建筑施工现场临时用电的三项基本原则是:一是必须采用TN —S接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护和两道防线。 2.1 TN —S接地、接零保护系统(简称TN —S系统)是指在施工用电工程中采用具有专用保护零线(PE线)、电源中性点直接接地的220 /380V三相四线制低压电力系统,或称三相五线系统,该系统主要技术特点是: 一、电力变压器低压侧中性点直接接地,接地电阻值不大于4 Q。 二、电力变压器低压侧共引出5条线,其中除引出三条分

别为黄、绿、红的绝缘线相线(火线儿1、L2、L3(A、B、C)外,尚须于变压器二次侧中性点(N)接地处同时引出两条零线。一条叫做工作零线(浅蓝色绝缘线)(N线),另一条叫做保护零线(PE线)。其中工作零线(N线)与相线(L1、L2、L3)—起作为三相四线制工作线路使用;保护零线(PE线)只 作电气设备接零保护使用,即只用于联接电气设备正常情况 下不带电的金属外壳、基座等。两种零线(N和PE)不得混用,为防止无意识混用,保护零线(PE线)应采用具有绿/ 黄双色绝缘标志的绝缘铜线,以与工作零线和相线相区别。同时,为保护接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场的PE线上还应作不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10 Q。 2.2 采用三级配电结构。三级配电是指施工现场从电源进 线开始至用电设备中间应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(配电室内的配电柜)经分配电箱(负荷或若干用电设备相对集中处),到开关箱(用电设备处)分三个层次逐级配送电力。而开关箱作为末级配电装置,与用电设备之间必须 实行“一机一闸一箱一漏”,即每一台用电设备必须有自己专用的控制开关箱,而每一个开关箱只能用于控制一台用电设 备。总配电箱、分配电箱内开关电器可设若干分路,且动力与照明分路设置。

施工安全用电组织措施详细版

文件编号:GD/FS-8101 (解决方案范本系列) 施工安全用电组织措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

施工安全用电组织措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 (1)建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。 (2)建立技术交底制度。 向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,载明交底日期。 (3)建立安全检测制度。从临时用电开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并作好检测记录。

(4)建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。 (5)建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。 (6)建立安全检查制度。公司每月要按照JGJ59-99《建筑安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查。 (7)安全用电责任制,对临时用电各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机、落实到人,并辅以必要的奖惩。 (8)建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,经过考核

工地现场临时用电安全措施

编号:SM-ZD-60694 工地现场临时用电安全措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

工地现场临时用电安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (1)消防泵电源电缆必须从现场配电总开关上口接出,不得接在下口。 (2)楼层照明灯具高度必须大于1.9m。 (3)配电箱必须安放在干燥通风部位。 (4)电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面2m到地下0.2米处,必须加设防护套管。固定机械的电源电缆沿用地面敷设时应穿管并埋地。现场所有埋地电缆,地面必须有电标桩,并指明走向。 (5)电缆接头必须牢固、可靠,并用绝缘材料包扎,不得承受张力。接头应设在地面上的专用接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃易爆易腐场所。 (6)配电系统应实行分级配电,即总配电箱、分配电箱和开关箱三级。动力配电箱与照明配电箱分别设置,以保证发生火灾等紧急情况时,现场照明不间断。

临时用电安全技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A70585 临时用电安全技术措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

临时用电安全技术措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 摘要:临时用电安全技术措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容 关键词:临时用电安全可靠性技术措施 临时用电安全技术措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容。

施工现场安全用电技术措施详细版

文件编号:GD/FS-8182 (解决方案范本系列) 施工现场安全用电技术措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

施工现场安全用电技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。 3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。

5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。 6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。 7、在潮湿、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。 8、所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

工程安全用电组织措施及技术措施

安全用电组织措施及技术措施 安全用电组织措施 (1)、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。 (2)、建立技术交底制度 向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。 (3)、建立安全检测制度 从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。 (4)、建立电气维修制度 加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。 (5)、建立工程拆除制度 建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。 (6)、建立安全检查和评估制度 施工管理部门和企业要按照JGJ59-2011《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。 (7)、建立安全用电责任制 对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。 (8)、建立安全教育和培训制度

定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。 安全用电技术措施 (一)配电室的建造 1.总配电室设置: 现场设置总配电室4间,其中东北角一个(1#总配室)、东南角一个(2#总配室)、西南角一个(3#总配室)、西北角一个(4#总配室)低压配电房内,由计量柜、配电柜及电容器柜组成供电方案。1#总配室负责项目部办公区,甲方办公区及东北供电,2#总配室负责东南施工供电,3#总配室负责西南角施工供电,4#总配室负责西北角施工供电,其面积为9m2,室内高度为3m,门尺寸为900*2000,向外开启。前后各安装一个1200*600通风窗,并设置钢板网防止小动物进入,其网格不大于10mm×10mm。1#配电室内设总配电柜1台,2#配电室内设总配电柜1台,3#配电室内设总配电柜1台。柜体前后为1.2 m宽的操作与维修通道,柜门前地上铺设橡胶绝缘垫,柜底设置电缆沟至室外,电缆敷设完毕即将电缆沟封堵严密,以防止小动物及雨水进入。内装工作照明灯、事故照明灯各一只及绝缘手套等用具,照明电源取自总配电柜电源侧,在门口墙角设砂箱一只,内置干砂并配备专用消防撬。配置相关绝缘防护用品及警示牌,门外墙上悬挂绝缘灭火器一组。配电房内具体布置见附图。 (二)配电箱与开关箱 1.本工程临时用电采用TN–S 三相五线三级配电三级保护。三级配电指总配电箱、分配电箱、开关箱。动力配电与照明配电分别设置。三级保护指总配电箱、分配电箱和开关箱,均必须经漏电保护开关保护,保护漏电动作电流分别按100mA、50mA、30mA进行分级控制。本工程配电箱选用通过合肥市安全监督站75 ~ 合格验收的定点生产厂家生产的产品。

临时用电安全防护措施方案

××××××××××工程(管理区工程) 施 工 用 电 安 全 措 施 ××××××公司 ××××××××项目经理部 年月日

用电安全防护措施 临时用电一般是紧急抢修、设备异常处理、改造项目和生产装置接轨等,常常是一边生产、一边施工,现场条件苛刻,加上有些电器和电动工具还没有达到整体防爆的要求,而且用电过程中要产生电弧、电火花等危险因素,因此临时用电属于安全防火防爆的重要管理内容之一。 一、临时用电的组织管理措施 1、实行两票制,即火票和临用电票。两票齐全,方可作业。临时用电票一般都是由电气部门办理的。电气部门对各装置的生产过程、工艺操作和设备情况不一定十分了解。通过办理火票,使电气人员了解生产车间的安全操作规程,在此基础上,再根据电气的专业性办理临时用电票。一张临时用电票只限一处使用。 2、现场临时用电作业人员安全职责:工作前必须熟悉临时用电票填写的内容,检查安全措施的落实;听从指挥,接受监督,不违章违纪;做好事故预防,及时处理异常现象。 3、临时用电审批人安全职责:懂电气技术和防火防爆知识,其资格必须经本单位审查确认和书面公布;亲临现场检查,充分了解临时用电地点的环境状况,审查申请人提出的措施是否得当,确认后方可签发用电票;随时检查现场安全用电情况,有权停止违章者作业,并通知电工断开电源;派电工送上临时用电电源。 4、临时用电票执行电工安全职责:根据临时用电票审批人的指令和用电的书面要求连接和送电源,用电结束后及时断开或拆除电源,不留隐患;随时检查现场的安全措施是否和用电票相符,否则可要求作业人员立即理更改,必要时可断开电源或拒绝送电,并报告用电审批人。 5、管理人员安全职责:随时检查现场临时用电安全情况,及时纠正并制止违章作业,对违章者酌情进行处理。

临时用电安全技术措施

冀中能源股份有限公司东庞矿 十二采区排水系统变更设计新增排水泵站 安装工程 临 时 用 电 安 全 技 术 措 施 施工单位:内蒙古神华建筑安装有限责任公司 编制人: 编制时间:年月日

一、重大危险源: 操作人员不按要求搭设电源线、不按规范标准配电,检修时无关闭电源、违章作业、安全防护装置不齐全或存在问题等。 二、安全管理方案措施: 1、安装电线电器安全技术要求 (1)、严格执行《建筑施工安全检查标准》和《施工现场临时用电安全技术规范》及现场临时用电方案布置安装线路。 (2)、施工现场临时用电工程必须设置专用的保护零线,机械设备,必须严格实行三相五线制,配电系统采用“三级配电两级保护”,实行“一机一闸一漏一箱”的规定,末级箱内的漏电保护器必须装设额定动作电流30mA或15mA,额定动作时间小于0.1s。严禁同一开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 (3)、一级配电箱内不能安装空气开关,一、二级开关箱内禁止装插座,安装固定开关箱,底部距地面高度为1.3m-1.5m,要有接零接地保护,并有防雨措施。安装活动二级(含末级)开关箱箱底距地面高度为0.6m,电箱及闸具要完好,设门加锁,要有接零保护。 (4)、电缆线禁止开口接线,埋地的电缆线严禁有接头,埋地深度应在0.6m 以下,要使用套管,钢筋加工场地的电缆线必须使用套管埋地。 (5)、现场架设室外临时线路,高度不低于5m,必须使用绝缘子固定整齐,过车道上方的架空线路,高度不低于6m。禁止将电源线直接绑挂在脚手架、井架及其它金属架上。 (6)、室内生活用电架设高度不得低于2.5m,架设要规范,布置要整齐,要使用单独开关箱,箱内必须装有保护器。碘钨灯架设高度不低于3m,手持电动工具必须使用三芯电缆线。外壳应做保护接零,施工现场严禁使用胶质线和花

施工用电安全技术组织措施实用版

YF-ED-J9275 可按资料类型定义编号 施工用电安全技术组织措 施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工用电安全技术组织措施实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 (1、用电管理措施 1、建立临时用电安全技术档案,其内容包 括: 2、临时用电施工组织设计的全部资料。 3、技术交底资料。 4、临时用电工检查验收表。 5、电气设备的试、检验凭单和调试记录。 6、接地电阻测定记录表。 7、定期检(复)查表。 8、电工维修工作记录。

9、安全技术挡案应由主管现场的电气技术人员负责建立与管理,其中《电工维修工作记录》可指定电工代管,并于临时用电工程拆除后统一归挡。 10、临时用电工程的定期检查时间,施工现场每个星期1次,基层公司每半一次,基层公司检查时,应复查接地电阻。 11、检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。 12、建立技术交底制度,加强用电人员自我防护意识,避免触电事故发生,保障文明施工,安全生产。 13、对于电工、卷扬机操作工、塔吊司机以及电焊工、气焊工等操作人员应进行技术交

施工现场临时用电安全措施

xx辰信环保科技有限公司 2+22/h煤粉蒸汽锅炉安装工程 临时用电xx 一:用电管理: 1.依据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的相关条文及规定,编制本安全用电技术措施和电气防火措施。 2.临时用电施工组织设计的内容和执行步骤: (1)确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 (2)进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 (3)绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 (4)制定安全用电技术措施和电气防火措施。 3.安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二:电工: 1、电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 2.电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 3.xx前按规定穿戴好个人防护用品。 4.停用设备应xx断电,锁好开关箱。 5.负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 6.移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。

7.按规定定期(工地每月、项目部每季度)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 8.应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三:配电柜(盘)、配电箱及开关箱: 1.配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。室内总配电柜(盘)的装设应符合下列规定: (1)配电柜(盘)正面的通道宽度,单划不小于1.5m,双划不少于2m,后面的维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m),侧面通道不少于1m。 (2)配电箱的裸母线与地面垂直距离少于2.5m时采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不少于1.9m。配电装置的上端距大棚不少于0.5m。 (3)配电柜(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护开关。 (4)配电柜(盘)上的配电线路开关应标明控制回路。 (5)配电柜(盘)或配电线路维修时,应挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。 2.配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置,如合用一个配电箱,动力和照明线路应分别设置。 3.总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其拧制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。 4.配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 5.配电箱、开关箱施用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢固,箱下底与地面的距离在1.3~1.5m之间。移动式开关箱应装高尴固的支架上,下底离地面0.6~1.5m。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

施工现场临时用电安全措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工现场临时用电安全措施(标 准版)

施工现场临时用电安全措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1.保证正确可靠的接地与接零 必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地,接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格也相线、工作零线相区别,杜绝混用。 2.电气设备的设置必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 3.电气设备的安装必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 4.电气设备的防护必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 5.电气设备的使用与维修必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6.电气设备的维修人员必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

对于按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,应编制临时用电施工组织设计的施工现场,可按上述六项要求简化编制安全用电技术措施。安全用电技术措施应包括下述内容:1接地与接零 ⑴在施工现场专用的中性点直接接地的低压电线路中,必须采用TN—S接零保护系统。 ①保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源测得零线引用; ②保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE 必须采用绿/黄双色线; ③保护零线必须配电室(或总配电箱)配线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; ④保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强敌的要求,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5㎜2 的绝缘多股铜线; ⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接零;