文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三相四线用电知识

三相四线用电知识

三相四线用电知识


最佳答案
gviz8 - 上校 十级

三相四线制
在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。

三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后约不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。但是,由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改。为了安全,要斩钉截铁地要求!

不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。这一点一定要切记,也要注意你的朋友是否有所违犯!!

应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。
我国低压供电线路的三相电线电压为380V,而相电压对地(中性线,也称零线)为220V。
使用相电压供电时,如果缺零线,可以将设备的接地线作为零线使用,但要保证接地良好(一般工厂除三相四线制供电外,设备都设有接地线)。


其它回答 (共4条) 我的快乐回来吧 - 中校 九级

三相四线制供电,只要是零线断了,各个用电器上的电压肯定是380伏,它是通过其它用电器产生的回路。把灯开关应该控制火线,这样比较安全。控制火线,关掉开关后就不会有电了。
在你的总电源地方,最好安装一个三相四线的漏电保护器,这样,你的供电方式就变成了三相五线制供电,这样都比较安全。


besv1 - 中校 九级

由于你的店子采用的是三相四线制供电,你使用的220伏电压是三相中的任一相同零线配合取得的,专业说法这叫星形接法;中性点为零线,也就是您家的进户的总零线;当这根总零线断后,若此时各相线上的家用电器开关被打开(照明灯具等)或自动开启(冰箱类),那末任意两相上的

家用电器都将因总零线断而变成串接在交流380伏电压下,根据欧姆定律,这时阻值大的被分配过多的电压,阻值小的被分配小的电压,被分配过高电压(超出正常交流220伏)的家用电器将很快被烧毁,先前被分配小的电压(低于正常交流220伏)将不能正常工作,如果是白只灯泡可明显看出灯光发红,当串联电路中高电压下的电器烧毁后,若出现烧断现象还算幸运,若烧毁后的电器仍处于短接,这时,380伏线路电压将全部加载到先前分配小的电压的而不能正常工作的家用电器上,使之因过电压再次被烧毁。
电灯把开关安在零线上,可以正常使用,只是维修时会出现危险,原因是断开开关零线上也有电,所以正确安装还是应当改过来。
进户的总零线断了,安了漏电保护器未动作,这很正常,你这种情况并非漏电,漏保当然不动作了。很简单的道理:如果你将家中的零线和火线分别接到自己身上,那肯定会遭电击或丢命,即使这时安了漏保也不会起作用,原因是这种情况并非漏电,你实际上成了一个家用电器。明白道理就行了,千万别试!!!!

huveq - 上校 十级

电压变高了.空气开关怎么没有跳啊.

oevvp - 上校 十级

按常理来说 就算断了零线也不会烧坏用电气 最多就是用电器上仍然带电但无法工作 因为断了零线用电气自身就产生不了回路 大功率用电部门多是采用的三相四线制用电 如果零线一断开岂不多烧坏用电器 所以断定你的用电器不是因为断了零先而烧坏的 开关连在零先上肯定不妥 开关应该控制火线才是安全的 你家的电工布线是不是专业人员弄的呀 ”电”可是看不到的东西呀为了安全劝你还是找专业一点的电工帮你搞


春夏秋冬轮转 - 上校 十级

三相四线制用电 总零线是不允许断开的,断开后有可能出现“用电均变为380V,烧了些电器”!这是有理论依据的,可以用数学公式推算出来。
电灯把开关安在零线上,这样不妥,在擦灯泡或更换时容易触电!

安了漏电保护器的(我看见零线没进入保护器),为什么没起到保护作用 --- 漏电保护器是在漏电时才起作用的,总零线断开烧了些电器本来就不在它的保护范围内!

相关文档
相关文档 最新文档