文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑结构隐蔽工程验收记录(屋面保温板)

建筑结构隐蔽工程验收记录(屋面保温板)

建筑结构隐蔽工程验收记录(屋面保温板)
建筑结构隐蔽工程验收记录(屋面保温板)

建筑结构隐蔽工程验收记录

工程名称:湘中海·经干院商住楼 验收日期:2007年 10月 15 日 共 页第

注:1该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。2记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的

湘质监统编

旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。○3隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。○4检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

建筑结构隐蔽工程验收记录

工程名称:湘中海·经干院商住楼 验收日期:2007年 10月 21 日 共 页第

湘质监统编

注:1该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。2记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。○3隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。○4检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

建筑结构隐蔽工程验收记录

工程名称:湘中海·经干院商住楼 验收日期:2007年 10月 27 日 共 页第

湘质监统编

注:○1该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。○2记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。○3隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。○4检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

建筑结构隐蔽工程验收记录

工程名称:湘中海·经干院商住楼 验收日期:2007年 11月 2 日 共 页第 页

湘质监统编

注:○1该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。○2记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。○3隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。○4检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

隐蔽工程质量验收记录

隐蔽工程质量验收记录 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况;(2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况;(2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、

屋面隐蔽工程验收记录文本

隐蔽工程验收记录 工程名称施工单位 分布(子分部)工程 名称 屋面(隔汽层)分项工程名称隔汽层隐蔽项目屋面隔汽层隐蔽日期年月日 隐蔽内容1、根据建筑图纸及现行规范要求进行施工; 2、待屋面板上的水泥砂浆找平层干燥后,将基层打扫干净,进行隔汽层施工; 3、在找平层上刷冷底子油一道,沥青膏两道,涂刷均匀,无漏刷,凡是突出屋面结构的连接处均刷高150mm; 4、隔汽层的施工操作符合规范、设计要求。 隐蔽验收 检查情况 及结论 经检查,符合设计及施工质检验收规范,评定合格,同意进行下道工序施工。 项目 专业质量检查员项目经理 施工单位 质量部门负责人 监理工程师 建设单位 项目专业负责人

年月日年月日年月日年月日年月日 隐蔽工程验收记录 工程名称施工单位 分布(子分部)工程 名称 屋面分项工程名称瓦屋面隐蔽项目瓦屋面隐蔽日期年月日 隐蔽内容1、根据建筑图纸及现行的规范要求进行施工; 2、将屋面卷材防水层上的垃圾、杂物清理干净,在隔离层上做保护层为40mm厚的C25细石防水混凝土,用刮杠刮平拍实,木抹子搓平提浆,铁抹子抹平压实,表面平整、光洁,符合规范要求;瓦屋面做不小于20mm厚1:3水泥砂浆找平层压实,内配Ф6@500X500钢筋网; 3、保护层与基层粘结牢固,无松动、空鼓、开裂、起砂等现象。

隐蔽验收 检查情况 及结论 经检查,符合设计及施工质检验收规范,评定合格,同意进行下道工序施工。 项目 专业质量检查员项目经理 施工单位 质量部门负责人 监理工程师 建设单位 项目专业负责人 年月日年月日年月日年月日年月日 隐蔽工程验收记录 工程名称施工单位 分布(子分部)工程 名称 屋面分项工程名称钢筋混凝土屋面板隐蔽项目钢筋混凝土屋面板隐蔽日期年月日

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表 GD23010640 1 验收执行规范编号 GB50205-2001 驳 分包负责人 / / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量 验收统一标准》(GB50300-2001)规定 监理(建设) 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定 (质量要求) 施工单位检 查记录 单位验收记录 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 避雷装置(一层) 合格 均达到设计要求 和验收规范的标准,测试合格 以下空白 专业工长 (施工员) 施工班长 施工 单位 合格 检查 评定 结果 项目专业质量检查员 : 年 月 日 监理 单位 验收 结论 专业监理工程师 ( 建设单位基础上专业技术负责人 ): 年 月 日 隐蔽工程质量验收记录表 分项工程名称 单位(子单位)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置 (一层) 分部(子分部)工程名称 施工单位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分包单位

GD23010640 1 验收执行规范编号 GB50205-2001 驳 分包负责人 / / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量 验收统一标准》(GB50300-2001)规定 监理(建设) 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定 (质量要求) 施工单位检 查记录 单位验收记录 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 避雷装置(二层) 合格 均达到设计要求 和验收规范的标准,测试合格 以下空白 专业工长 (施工员) 施工班长 施工 单位 合格 检查 评定 结果 项目专业质量检查员 : 年 月 日 监理 单位 验收 结论 专业监理工程师 ( 建设单位基础上专业技术负责人 ): 年 月 日 隐蔽工程质量验收记录表 GD23010640 1 验收执行规范编号 GB50205-2001 驳 分项工程名称 单位(子单位)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置 ( 三层) 分部( 子分部 ) 工程名称 分项工程名称 单位 ( 子单位 ) 工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置 (二层) 分部(子分部)工程名称 施工单位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分包单位

建筑结构隐蔽工程验收记录(5#)

建筑结构隐蔽工程验收记录 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达 到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。 湘质监统编 施2002-20

钢筋安装 报验申请表 工程名称:宁乡县坝塘镇保安小学建设项目学生公寓 编号: 湘质监统编 施2002-14

模板安装报验申请表 工程名称:宁乡县坝塘镇保安小学建设项目学生公寓编号:

混凝土浇灌令 工程名称:宁乡县坝塘镇保安小学建设项目学生公寓编号: 注:1. 混凝土配合比中有掺合料时,须由试验确定。

钢筋安装工程检验批质量验收记录表 GB50204-2002 程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定抽取钢筋连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合规定。检查接头力学试验报告。③钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量符合设计要求。观察和尺量检查。2.一般项目:①钢筋接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上的接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不少于钢筋直径的10倍。观察和尺量检查。②机械连接、焊接接头的外观质量应符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定。观察检查。③设置在同一构件内的受力钢筋接头宜相互错开,其同一级内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求,当设计无要求时,在受拉区不宜大于50%;接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。④同一构件中相邻纵向受力钢筋绑扎接头宜相互错开,绑扎接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。同一连接区段内有搭接接头的最小的纵向受力钢筋接头面积百分率应符合设计要求,当设计无要求时,应符合:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%;当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁柱构件,不就大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。观察尺量检查。纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合混凝土结构工程施工质量验收规范附录B的规定。⑤在梁柱构件的纵向受力钢筋搭接区内应按设计要求配置箍筋,当设计无要求时应符合:箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;受接搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm。尺量检查。⑥钢筋安装位置允许偏差。尺量检查。

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

屋面保温隐蔽工程验收记录

表C3-5-1 隐蔽工程验收记录 施工单位:晋城市瑞麒建筑工程有限公司编号:工程名称山西天巨重工机械有限公司办公楼隐检项目混凝土 隐蔽验收部位屋面隐检时间年月日隐检依据施工质量验收规范、施工图纸 隐检内容: 1、采用材料选用模塑聚苯板,板厚35MM 2、保温板铺设牢固、上面用1:8的水泥膨胀珍珠岩2%坡 2、屋面出气孔、排水管的根部四周细部做法 施工单位自查情况与结论: 1、保温板板铺设合理、拼接严密、细部符合验收规范要求 监理(建设)单位验收意见与结论: 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师:专业技术负责人质检员专业工长

(建设单位项目专业技术负责人) 年月日 年月日 隐蔽工程验收记录 施工单位:晋城市瑞麒建筑工程有限公司编号:工程名称泽州县人民医院康复楼隐检项目混凝土 隐蔽验收部位基础承台隐检时间2007年09月23日隐检依据施工质量验收规范、施工图纸 隐检内容: 1、外观尺寸 2、尺寸偏差 3、混凝土强度 施工单位自查情况与结论: 1、混凝土外观质量符合施工质量验收规范规定要求,无蜂窝、麻面、孔洞、露筋等现象; 2、表面平整,无影响结构性能和使用功能的尺寸偏差; 3、混凝土按规定留置试块。砼标号C30,留置试块四组。见试验报告07-4083、07-4262

监理(建设)单位验收意见与结论: 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师: 专业技术负责人质检员专业工长(建设单位项目专业技术负责人) 年月日 年月日 表C3-5-1 隐蔽工程验收记录 施工单位:晋城市瑞麒建筑工程有限公司编号:工程名称泽州县人民医院康复楼隐检项目混凝土 隐蔽验收部位地下室柱隐检时间2007年10月11日隐检依据施工质量验收规范、施工图纸 隐检内容: 1、外观尺寸 2、尺寸偏差 3、混凝土强度

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表 GD2301064□□验收执行规范编号 单位(子单位)工程名称分项工程名称 分部(子分部)工程名称隐蔽工程项目 施工单位项目经理 分包单位分包负责人 施工执行标准名称及编号 隐蔽工程部位施工质量验收规范的规定(质量要求)施工单位检查记录监理(建设) 单位验收记录 施工单位自检结论 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 验收单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

主体施工沉降观测结果 GD2301004□□□工程名称:观测项目: 工程地点:委托单位: 检测单位:检测日期: 单位:mm 第一次第一次第一次第一次 相对 测点 高度 本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 进度 现场实测闭合差 规范允许闭合差≤± 备注

直埋电缆敷设记录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 验收部位、区、段 安装单位项目经理(负责人)施工执行标准名称及编号 电缆头形式及主要材料数量 覆 土 情 况 覆土深度 软土或沙垫层 厚度 保护盖板、 材料、尺寸 隐蔽内容、施工方法简价: 说明及频示意图: 安装单位检查结果 专业工长(施工员)测试人员 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位检查结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

隐蔽工程验收记录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称分项工程名称 安装单位项目经理(负责人) 施工执行标准名称及编号 施工图名称及图号 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 示图或说明: 专业工长(施工员)测试人员 安装单位检查评定结果 (公章) 项目专业质量检查员:年月日监理(建设)单位验收结论 (公章)

安装工程隐蔽工程验收记录

湘质监统编 施2002-52 建筑设备安装工程隐蔽验收记录 注:该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

隐蔽工程验收 报验申请表 湘质监统编 施2002-14

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 GB50303-2002 (Ⅰ)室内 得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;当非镀锌导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫的连接固定螺栓。②金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。③防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。④当绝缘导管的砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大小15mm。2、一般项目:①电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径符合本规范表12.2.1-1的规定。②金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。③室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。④暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设置管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表14.2.6的规定。⑤线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧。⑥防爆导管敷设应符合下列规定:导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理。⑦绝缘导管敷设应符合下列规定:管口平整光滑;管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,采取保护措施;当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管;沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置。⑧金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m;可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防腐液覆盖层完整无损;可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的连续导体。⑨导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设实偿装置。

屋面工程隐蔽验收记录

(屋面工程) 编号:01000400-01 YBJL Ⅰ-7 单位工程名称 生产综合楼 分项工程名称 屋面 验收部位 屋面板上找平层 施工图号 B2210-IS-T201 验 收 内 容 说明(附 图): 施工单位 检查结果 班组长: 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 监理单位 验收结论 专业监理工程师: 年 月 日 现浇钢筋混凝土屋面板 1:3水泥砂浆找平层厚20mm

(屋面工程) 编号:01000400-02 YBJL Ⅰ-7 单位工程名称 生产综合楼 分项工程名称 屋面 验收部位 聚氨酯防水层 施工图号 B2210-IS-T201 验 收 内 容 说明(附 图): 施工单位 检查结果 班组长: 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 监理单位 验收结论 专业监理工程师: 年 月 日 现浇钢筋混凝土屋面板 1:3水泥砂浆找平层厚20mm 聚氨酯防水涂料一层

(屋面工程) 编号:01000400-03 YBJL Ⅰ-7 单位工程名称 生产综合楼 分项工程名称 屋面 验收部位 聚氨酯防水层上找平层 施工图号 B2210-IS-T201 验 收 内 容 说明(附 图): 施工单位 检查结果 班组长: 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 监理单位 验收结论 专业监理工程师: 年 月 日 现浇钢筋混凝土屋面板 1:3水泥砂浆找平层厚20mm 聚氨酯防水涂料一层 1:3水泥砂浆找平层厚20mm

(屋面工程) 编号:01000400-04 YBJL Ⅰ-7 单位工程名称 生产综合楼 分项工程名称 屋面 验收部位 珍珠岩找坡 施工图号 B2210-IS-T201 验 收 内 容 说明(附 图): 施工单位 检查结果 班组长: 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 监理单位 验收结论 专业监理工程师: 年 月 日 现浇钢筋混凝土屋面板 1:3水泥砂浆找平层厚20mm 聚氨酯防水涂料一层 1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%,最薄处为40mm 1:3水泥砂浆找平层厚20mm

隐蔽工程验收记录表模板

隐蔽工程验收记录 表

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目土方工程验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基底轮廓尺寸。 检查意见: 经检查: 基底土质为灰岩; 基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求; 清槽工作到位, 未出现地下水, 同意进行下道工序。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目钢筋绑扎验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查: 钢筋有质量证明书, 复试合格, 外观均无锈蚀、无污染, 已清理干净; 钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求; 钢筋绑扎安装质量牢固, 无漏扣现象; 保护层厚度符合要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目混凝土验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查: 混凝土原材料有复检试验报告, 质量符合要求; 混凝土有配合比试配报告; 混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求; 混凝土养护符合施工规范要求; 混凝土设计强度为C20, 施工时留有试块, 有试压报告; 基础标高、几何尺寸符合设计要求, 表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签 字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

建筑结构隐蔽工程验收记录详解

工程名称:恒大名都五期52#栋验收日期:2012年3月14日 严格按施工规范、塔吊基 础图纸施工。采用双层双向 25@200(24),地脚螺栓预埋 位置准确,安装牢固。根经检 查钢筋的规格、型号、安装位 置均符合图纸设计及施工验 收规范要求。 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图,凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施

工程名称:恒大名都五期53#栋验收日期:2010年10月日 严格按施工规范、塔吊基 础图纸施工。采用双层双向 25@200(24),地脚螺栓预埋 位置准确,安装牢固。根经检 查钢筋的规格、型号、安装位 置均符合图纸设计及施工验 收规范要求。 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图,凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施

管道隐蔽工程质量验收记录精

管道工程隐蔽验收记录表 单位工程名称生活污水处理站 设备安装 建设单 位 陕西正通煤 业 有限责任公 司 分部工程名称管道安装施工单 位 山东方大安 装公司 管道系统名称回用水车间消毒 管 隐蔽日期2013.5.21 材质规格(型号)单位数量PPR管De25 m 90 隐蔽检查内容 序号检查项隐蔽工程 情况 判定备注 1 安装部位安装部位 正确 合格 2 标高、坡度、坡 向 标高正 确,坡 度、坡向 正确 合格 3 基座、支架支架合 适,间距 合格

一致 4 接口、接头接口无质 量缺陷 合格 5 焊口/ / 6 灌水、通水、通 球 通水正常 无卡阻 合格 7 试压试压无渗 漏 合格 8 防腐漆层均匀 无漏涂等 质量缺陷 合格 9 保温/ / 10 管道穿洞处理严格按刚 性防水套 管要求处 理 合格 施工单位:山东方大安装公司 工地代表: 测试单位: 山东 方大 安装 公司 机修 班组 测试人员: 监理单位: 河南工程 咨询 监理有限 公司 监理代表: 建设单位: 陕 西正通煤业 有限责任公 司 单位代表:

管道工程隐蔽验收记录表 单位工程名称生活污水处理站 设备安装 建设单 位 陕西正通煤 业 有限责任公 司 分部工程名称管道安装施工单 位 山东方大安 装公司 管道系统名称联合构筑物ABS 风管 隐蔽日期2013.6.10 材质规格(型号)单位数量ABS管DN25-125 m 925 隐蔽检查内容 序号检查项隐蔽工程 情况 判定备注 1 安装部位安装部位 正确 合格 2 标高、坡度、坡 向 标高正 确,坡 度、坡向 正确 合格 3 基座、支架支架合 适,间距 合格

建筑结构隐蔽工程验收记录.pdf

建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:天润·杏林湾9#楼验收日期年月日共 1 页第 1 页 分项工程名称:钢筋子分部工程名称:主体隐蔽部位:负一层柱、剪力墙 项目经理:何立平施工技术负责人:宋维忠施工图号:结施 施工执行标准名称及编号: 隐蔽工程部位(轴线、标高)数量施工单位全数检查情况及说明监理(建设)单位验收记录 负一层柱、剪力墙 本工程负一层柱、剪力墙钢筋,钢筋绑扎按结施图纸施工,所采用钢筋均送检合格。钢筋加工、绑扎符合设计及施工规范要求。 施工单位全数检查评定结果: 合格 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 勘查设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘查设计单位参加验收人意见: 验收人签字:年月日

建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:天润·杏林湾13# 验收日期- - 共 1 页第 1 页 分项工程名称:钢筋子分部工程名称:主体隐蔽部位:层柱剪力墙 项目经理:刘新民施工技术负责人:施工图号:结施 施工执行标准名称及编号: 隐蔽工程部位(轴线、标高)数量施工单位全数检查情况及说明监理(建设)单位验收记录 层柱、剪力墙 本工程层柱剪力墙钢筋,钢筋绑扎按结施图纸施工,所采用钢筋、焊接均送检合格。钢筋加工、绑扎符合设计及施工规范要求。 施工单位全数检查评定结果: 合格 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 勘查设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘查设计单位参加验收人意见: 验收人签字:年月日

防水层屋面工程隐蔽验收记录内容一

防水层屋面工程隐蔽验收记录内容一、卷材、涂膜防水层的基层。 防水层屋面工程隐蔽验收记录内容二、密封防水处理部位。 防水层屋面工程隐蔽验收记录内容三、天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部做法。 防水层屋面工程隐蔽验收记录内容四、卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层。 防水层屋面工程隐蔽验收记录内容五、刚性防水屋面保护层与卷材、涂膜防水层之间设置的隔离层。 刚性屋面一般做以下几个隐蔽验收 1、屋面找平层隐蔽验收 2、屋面找坡层隐蔽验收 3、屋面排气管及分隔缝隐蔽验收 4、屋面保温层铺设隐蔽验收 5、屋面卷材铺设隐蔽验收 6、屋面细石混凝土保护层隐蔽收包括配的钢筋 7、屋面细部构造隐蔽验收 防水层屋面工程隐蔽验收记录内容一、卷材、涂膜防水层的基层。 防水层屋面工程隐蔽验收记录内容二、密封防水处理部位。 防水层屋面工程隐蔽验收记录内容三、天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部做法。 防水层屋面工程隐蔽验收记录内容四、卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层。 防水层屋面工程隐蔽验收记录内容五、刚性防水屋面保护层与卷材、涂膜防水层之间设置的隔离层。

I'B' ":?; 隐苗祁位: 毎『血1隐蔽工程检查验收记录 辽建档喪式5—8—^ 惓就费单忖t 隠嵌检矗内'祥: 一:按U30财-2變施图7: (HW3绽施修J; D 旳毗醱用曲罐,电1(准筑设计说呱)施王. 二:枸童层撤注]自上页下):①弹性(SBS )改性沥青卷射自竜保护层;$1: 3水晁砂浆 找平层列厚:边护 进决找坡层>2%^度.最暮处弭犀;⑷侏温苯扳1如厚;⑤钢简 斑拮和鼠. 三:肪水港材采用热埸誌进抒粘站胞工.呆用盘鴨大禹前水材料厂仿木巻材?严品合幡* 洛见出厂含格证及材料 认-验段告. 四:施工廿為崖:找平层書水車为】”忙 保溫层舎水車为1,5%. 1IOS ,找平建舎木 率址训崔舍; 五:卷材搭接长度芒边不少于1腮亂 短边播越不夕于1GOC 慕面平整无抓曲.皱折,卷 射下朿空气排净. 六:拢平屋斥厦孔MM 之问?表面平解.殺度苒合要求■ 七;#正水节点(女儿J4援*上人孔恨.通凤道根*出屋面營道很,出水毀冀囿边)处理按 辽92J201矗 面节点诫註虬理. I 四:施丄时世定;找乎晨舍水率右1.霜.保温层舍水洋为1.5L 详见保值、找平层含水 率检测扳 告; A:卷村搭接长虞长边不少于10CM.妞边搭按革少于1犹化 表面平整无扭世,皱折.卷 材下面空 吒排净" 六:找平展斥度25-30MM4:问,叢而平整?坡度符合要求. 七:吝泛水节象(立儿墙根.上人孔根、谴风進根,出崖面管迫根.吕水缎共周边)竝理按 H92J291 屋面节点做法範理* 入:屋面防水施工前,表面的垃圾及杂物靖扫干净“ 九:産面客检脸批施量检査均合格. ----- 彌防水長 ---- 1:]水泥砂浆我平层加厚 ----- 炉底灰找披鴻薄岸处如厚 ----- 保温苯扳1叩片 ----- 钢筋涯紐拯板 国 窃 2Q 踽J 皇1 Mi riftp : IMIW 2?M 笔 11 月 日

隐蔽工程验收记录(柱子)

安阳市建筑工程质量监督站监制 第1页,共2页 工程名称 x 编号 隐检项目 钢筋安装 隐检日期 年 月 日 隐检部位 一 层 框架柱 22-28 轴线 ﹣1.0m-5.05m 标高 隐检依据: 施工图号 结构设计总说明、结施S-1-32-01A 、结施S-1-32-04A 、结施S-1-20-01A 、 S-1-41-09A 、10A , 设计变更/洽商/技术核定单(编号 图纸会审记录、设计修改通知单S-1-90-02 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号: 钢筋10 12、 14、 16、 18、 20、 22、 25、 28 32 6.5、 8 。 隐检内容: 1、 钢筋原材有质量证明书,复试合格,试验编号 6.5(1306000442), 8(1306000445、1306000444),10 (1306002483),12(1306002475), 14(1306001723), 16(1306001331、1306001329), 18(1306000063),20(1306000884、1306000886),22(1306001730), 25(1306001866、 1306001868), 28(1306000906) ,32(1306000917、1306000918)。 2、 框架柱:R-KZ1, R-KZ2,R-KZ3,,R-KZ4,,R-KZ5,R-KZ6, R-KZ7, R-KZ8, R-KZ8a, R-KZ9, R-KZ10, R-KZ10a, R-KZ11, R-KZ12, R-KZ13, R-KZ14, R-KZ15, R-KZ16, R-KZ17, R-KZ17a, R-KZ18, R-KZ19, R-KZ20, R-KZ21, R-KZ22,配筋见附图。 3、 柱主筋均采用I 级直螺纹连接,接头位置≥所在层柱净高的1/3,接头相互错开≥35d ,同一截面的接 头率为50%,四个角约束边缘构件均有拉钩,柱的箍筋加密区位置间距等符合规范及设计要求。 4、 套筒有质量证明文件及合格证,钢筋端头螺纹加工按标准加工,符合规定要求,经检验合格。 5、 钢筋直螺纹连接时,钢筋规格和连接套的规格一致,钢筋螺纹的形式、螺距、螺纹外径与连接套匹配, 接头安装完成后套丝每边外漏不超过一丝扣,且经力矩扳手检验,全部合格。 6、 钢筋直螺纹连接按规定进行现场取样,试验合格,试验报告编号: 32(1309001643), 25 (1309001645)。 7、 柱钢筋距结构面50mm 高起步,保护层及垫块布置、数量布置准确,符合设计及规范要求。 8、 钢筋绑扎牢固,绑扎丝为双铅丝,每个相交点为八字扣绑扎,无漏绑现象,杂物已清理干净。

屋面隐蔽工程验收记录

工程名称施工单位 分布(子分部)工程 名称 屋面(隔汽层)分项工程名称隔汽层隐蔽项目屋面隔汽层隐蔽日期年月日 隐蔽内容1、根据建筑图纸及现行规范要求进行施工; 2、待屋面板上的水泥砂浆找平层干燥后,将基层打扫干净,进行隔汽层施工; 3、在找平层上刷冷底子油一道,沥青膏两道,涂刷均匀,无漏刷,凡是突出屋面结构的连接处均刷高150mm; 4、隔汽层的施工操作符合规范、设计要求。 隐蔽验收 检查情况 及结论 经检查,符合设计及施工质检验收规范,评定合格,同意进行下道工序施工。 项目 专业质量检查员项目经理 施工单位 质量部门负责人 监理工程师 建设单位 项目专业负责人 年月日年月日年月日年月日年月日

工程名称施工单位 分布(子分部)工程 名称 屋面分项工程名称瓦屋面隐蔽项目瓦屋面隐蔽日期年月日 隐蔽内容1、根据建筑图纸及现行的规范要求进行施工; 2、将屋面卷材防水层上的垃圾、杂物清理干净,在隔离层上做保护层为40mm厚的C25细石防水混凝土,用刮杠刮平拍实,木抹子搓平提浆,铁抹子抹平压实,表面平整、光洁,符合规范要求;瓦屋面做不小于20mm厚1:3水泥砂浆找平层压实,内配Ф6@500X500钢筋网; 3、保护层与基层粘结牢固,无松动、空鼓、开裂、起砂等现象。 隐蔽验收 检查情况 及结论 经检查,符合设计及施工质检验收规范,评定合格,同意进行下道工序施工。 项目 专业质量检查员项目经理 施工单位 质量部门负责人 监理工程师 建设单位 项目专业负责人 年月日年月日年月日年月日年月日

工程名称施工单位 分布(子分部)工程 名称 屋面分项工程名称钢筋混凝土屋面板隐蔽项目钢筋混凝土屋面板隐蔽日期年月日 隐蔽内容1、根据建筑图纸及现行的规范要求进行施工; 2、钢筋混凝土屋面板厚度应符合设计和规范要求; 3、钢筋混凝土屋面板表面应平整、光洁,坡度顺直、流畅。 隐蔽验收 检查情况 及结论 经检查,符合设计及施工质检验收规范,评定合格,同意进行下道工序施工。 项目 专业质量检查员项目经理 施工单位 质量部门负责人 监理工程师 建设单位 项目专业负责人 年月日年月日年月日年月日年月日

隐蔽工程质量验收记录表

验收执行规范编号 GB50205-2001 单位(子单位)工程名称 分项工程名称 分部(子分部)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置(一层) 施 工 单 位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分 包 单 位 / 分包负责人 / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)规定 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定(质量要求) 施工单位检查记录 监理(建设) 单位验收记录 避雷装置(一层) 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 均达到设计要求和验收规范的标准,测试合格 合格 以下空白 施工单位检查评定 结果 专业工长(施工员) 施工班长 合格 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理单位验收 结论 专业监理工程师(建设单位基础上专业技术负责人): 年 月 日 GD2301064驳 0 1

验收执行规范编号 GB50205-2001 单位(子单位)工程名称 分项工程名称 分部(子分部)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置(二层) 施 工 单 位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分 包 单 位 / 分包负责人 / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)规定 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定(质量要求) 施工单位检查记录 监理(建设) 单位验收记录 避雷装置(二层) 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 均达到设计要求和验收规范的标准,测试合格 合格 以下空白 施工单位检查评定 结果 专业工长(施工员) 施工班长 合格 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理单位验收 结论 专业监理工程师(建设单位基础上专业技术负责人): 年 月 日 GD2301064驳 0 1

电梯安装隐蔽工程验收记录表

电梯施工(隐蔽工程)检查记录表 工序曳引机承重梁安装工地名称苏新年 安装场所河南省周口市淮阳县北关新华大街设备编号1# 电梯型号TKF800/1.0-VVVF1出厂编号20150420005 检验项目及技术要求 序号检验内容及技术要求检验结果 1采用的承重梁规格及材料牌号应符合技术文 件规定的要求。 合格 2曳引机承重梁应支承在钢筋混凝土过梁或金 属过梁上。 合格 3金属过梁采用锚栓固定应牢靠,采用锚栓规 格应符合规定的要求。 合格 4承重梁如需埋入承重墙内,则支承长度应超 过墙厚中心20㎜,且不应小于75㎜。 合格 5焊接承重梁与金属过梁应无裂纹、气孔,并 两边焊透。 合格 6安装后承重梁上平面水平度≤2/1000;承重 梁上平面相互高度差≤2mm,相互间的平行度 ≤6mm/全长。 合格 7若使用三根承重梁时,中间梁的上平面不得 高于左、右梁。 合格 承重梁规格承重梁材料牌号检验结论合格锚栓规格M16×150埋入深度≥100㎜检验员/日期

电梯施工(隐蔽工程)检查记录表 工序层门地坎安装工地名称苏新年 安装场所河南省周口市淮阳县北关新华大街设备编号1# 电梯型号TKF800/1.0-VVVF1出厂编号20150420005 检验项目及技术要求 序号检验内容及技术要求检验结果 采用的层门地坎底座规格及材料牌号应符合 1 合格 规定的要求,层门地坎应具有足够的强度。 采用锚栓规格应符合规定的要求,锚栓固定 合格 2 应牢靠。 3埋入墙的螺栓应采取防腐措施。合格 4焊接地坎底座应无裂纹、气孔,并两边焊透。合格 5安装后层门地坎水平度≤2/1000。合格 6地坎应高出装修地面2~5㎜。合格 地坎底座规格地坎底座材料牌号检验结论合格 锚栓规格M16×150埋入深度≥100㎜检验员/日期 电梯施工(隐蔽工程)检查记录表

隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收记录 灰土地基:隐检内容 1、配合比是否符合要求; 2、压实系数是否符合要求; 3、含水率和分层厚度是否符合要求; 施工单位自查情况与结论: 1、采用3:7灰土,配合比符合要求,见回填土试验报告TG0900713。 2、压实系数为0.95,表面平整度符合设计要求。 3、含水率和分层厚度符合设计要求。 混凝土工程:隐检内容 1、原材料进场检验及配合比设计; 2、混凝土截面尺寸、轴线、标高等; 3、混凝土强度等级及试件的留置; 4、混凝土外观质量及施工记录 施工单位自查情况与结论: 1、原材料检验合格,配合比设计符合规范要求。 2、混凝土截面尺寸、轴线、标高符合设计要求。 3、混凝土强度等级C30,留置一组(标养、同条件、拆模)试块。 4、混凝土外观质量符合规范要求,记录齐全有产品合格证及试验报告。 砌体工程:隐检内容 1、砌体厚度及拉结筋设置; 2、大角、转角间接处砌筑方法、留槎方式、门窗过梁形式等; 3、构造柱主筋规格、位置、箍筋间距、弯钩、马牙槎留置; 施工单位自查情况与结论: 1、按规范要求:240墙压入2根φ6.5、每边压入墙内长度不少于1m,未端已做90°弯钩。 2、大角和转角间接处应同时砌筑,门窗过梁形式为钢筋带过梁。 3、构造柱主筋1 4、16,箍筋φ6.5,马牙槎留置五进五出,符合设计规范要求。 填充墙砌体工程:隐检内容 1、砌块的规格,强度等级,墙体厚度及拉结筋设置; 2、大角、转角间接处砌筑方法、留槎方式、门窗过梁形式等; 3、构造柱、圆、梁、主筋规格; 施工单位自查情况与结论: 1、采用A3.5加气混凝土砌块,M5混合砂浆有检验报告及砂浆试块的试验报告,墙体设置 的拉结筋已置于灰缝中,拉结筋伸入墙内长度不小于1m,位置正确、埋置长度符合设计要求。 2、大角和转角间接处应同时砌筑。 3、构造柱主筋1 4、16,箍筋φ6.5,符合设计规范要求。 钢筋工程:隐检内容 施工单位自查情况与结论: 1、纵向受力钢筋的规格为φ6.5、φ8、φ10、1 2、14、16、20,符合设计要 求。 2、钢筋采用绑扎方式,符合设计要求。

相关文档