文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 危险性较大工程汇总表

危险性较大工程汇总表

危险性较大工程汇总表

AQJL07-37-2016

危险性较大工程汇总表

注:本表由施工单位填报,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

重大危险源登记表

重大危险源登记表 序 号 危险源活动/工序/部位潜在的危险时态/状态预防控制措施责任人 1 油品存放不符合消防要 求 施工现场、仓库人员伤亡、火灾、财产损失现在/正常 职业健康安全运行控制程序,消防、易燃易爆品 安全及有害废弃物化学危险品管理规定,应急响 应预案 2 季节性施工未做针对性安全 防护 施工过程中 雨季:触电、高处坠落、坍塌 风季:火灾、高处坠落、架体倒塌 夏季:食物中毒、中暑 冬季:火灾、高处坠落、滑跌 现在/正常职业健康安全运行控制程序 3 电弧伤害施工过程中电光性眼炎、电光性皮炎等现在/正常职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ33 4 突然停电施工电梯困人/吊物 悬空 施工过程中人员伤亡、火灾、财产损失现在/正常/将来/异常应急响应预案,施工电梯困人、塔吊吊物悬空处理措施 5 高空作业未正确佩带必须的 防护用品 高空作业中高空坠落、人员伤亡现在/正常/将来/异常职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ59 6 卸料平台未有专题设计计算, 未编制专项施工方案或未经 审批、验收 施工现场高处坠落、人员伤亡、物体打击现在/正常 职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ80,高处及临边 作业安全防护管理规定 7 施工现场洞口、临边安全防护电梯井、物料提升机进出 口、人货电梯、较大的预 留洞口(坑井)口 高处坠落、人员伤亡、物体打击现在/正常/将来/异常 职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ80、JGJ59,高 处及临边作业安全防护管理规定 8 起重吊装作业无方案,未经审 批或未经按方案执行 施工现场起重吊装作业高处坠落、物体打击、设备倒塌现在/正常 职业健康安全运行控制程序严格执行GB6087,垂直运输 设备方案编制要求 9 施工机具 Ⅰ类手持电动工具无保 护接零 触电人员伤亡现在/正常 职业健康安全运行控制程序严格执行GB3787-83,手持电 动工具安全管理规定 各种气瓶无标准色标,存 放使用不符合规定要求 爆炸、火灾、人员伤亡、财产损失现在/正常/将来/异常 职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ59,易燃易爆物 品安全管理规定,应急响应预案 潜水泵无保护接零,无漏 电保护器 触电、人员伤亡现在/正常 职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ46,临时用电方 案编制要求 混凝土搅拌机的维修触电、人员伤亡现在/正常 职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ46,中小型施工 机械安全管理规定

重大危险源识别一览表

危险源辩识与风险评价一览表 序号作业活动危害类别危害因素可能导致的事故施工单位需采用的控制措施 1 砼 施 工 作 业 沥青水泥混 凝土施工作 业危害 1、沥青加热安全措施不足灼伤b、c 2、沥青砼路面碾压安全措施不足压伤b、c 3、加热介质油安全措施不足灼伤b、d、c 路面水泥 混凝土 作业危害 1、振平机工作时站立在受力前方物体打击c、e 2、摊铺机移动时现场指挥不当人身伤害d、e 水泥混凝土 作业 共同危害 1、振动棒操作人员未戴防护眼睛及绝缘手套受伤、触电c、e 2、砼搅拌作业人员戴防尘口罩尘肺c、e 3、行人从搅拌机料斗下过物体打击b、c、e 4、人工搬运水泥未用防护垫布烫伤 c a)制订目标、指标或管理方案;b)制订管理程序或作业程序;c)培训与教育;d)应急预案;e)加强现场监督检查

序号作业活动危害类别危害因素可能导致的事故施工单位需采用的控制措施 1 砼 施 工 作 业 泵送砼作业危害1、泵送砼时出料口站人物体打击b、d、c、e 结构物混凝土作 业危害 1、浇筑大面积砼时,作业人员未穿橡胶水鞋 烫伤 c 2 钢 筋 作 业 共同危害 1、弯曲产生回弹扎伤b、c 2、疲劳作业人身伤害 c 3、钢筋成品堆放过高坍塌 e 4、劳动保护措施不全扎伤c、e 5、钢筋搬运场所附近有架空线路临时用电器触电c、e 3 支 架 、 平 台 搭 设 、 拆 除共同危害 1、扣件安装不紧高空落物b、d、c 2、搬运时失手人身伤害 c 3、支架作业平台面积不足 人员跌落 b、c、e a)制订目标、指标或管理方案;b)制订管理程序或作业程序;c)培训与教育;d)应急预案;e)加强现场监督检查

危险性较大的分部分项工程量汇总表

危险性较大的分部分项工程汇总表 危险性较大工程1、基坑支护与降水工程基坑支护工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。(×) 2、土方开挖工程土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖。(×) 3、模板工程各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程(×) 4、起重吊装工程。a大型构件b大型设备或设施(×) 5、脚手架工程a、高度超过24m的落地式钢管脚手架;b、附着式升降脚手架,包括整体提升与分片提升;c、悬挑式脚手架;d、门型脚手架;e、挂脚手架;f、吊篮脚手架;g、卸料平台。(×) 6、拆除、爆破工程采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。(×) 7、其他危险性较大的工程a、建筑幕墙的安装施工;b、预应力结构张拉施工;c、隧道工程施工;d、桥梁工程施工(含架桥);e、特种设备施工;f、网架和索膜结构施工;g、6m以上的边坡施工。(×) 8、大江、大河的导流、截流施工。(×) 9、港口工程、航道工程。(×) 10、采用新技术、新工艺、新材料,可能影响建设工程质量安全,已经行政许可,尚无技术标准的施工。(×) 应当组织专家组论证工程 1、深基坑工程开挖深度超过5m(含5m)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5m (含5m),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。(×),专家论证情况(×)。 2、地下暗挖工程地下暗挖工程及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程,专家论证情况(×)。 3、高大模板工程水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10KN/m2,或集中线荷载大于1510KN/m的模板支撑系统(×),专家论证情况(×)。 4、30m及以上的高空作业的工程(×),专家论证情况(×)。 5、大江、大河中的深水作业工程(×),专家论证情况(×)。 6、城市房屋拆除爆破和其他土石爆破工程(×),专家论证情况(×)。 注:含有的划“√”没有的划“x”,由总包单位填写,监理单位确认。 总包单位项目部(盖章):监理单位(盖章) 年月日年月日 1

项目重大危险源识别表

中国建筑项目管理表格 项目重大危险源识别表 表格编号CSCEC-PM-1402 工程名称及编码克州人民政府驻乌办事处第二干休所老干公用周转房项目部 项目基本情况十八层、框剪、53742.39m2 序号危险源名称、场所风险等级控制措施要点一基坑土方工程 1 深基坑工程专项安全施工方案以及计算数据未经 专家组进行方案论证 重大 专项方案进行专家论 证 2 深基坑工程专项安全施工方案未按专家组论证审 查意见补充、优化、审批或再次组织专家论证 重大 专项方案进行专家论 证 3 无基坑开挖施工方法的可行性及基坑施工过程中 的监测要求 重大建立基坑监测记录 4 专业分包单位无相应资质证书重大选取有相应作业资质的分包队伍 5 施工机械设备进场前未组织验收、检查重大施工机械设备进场前严格验收程序并留有验收记录 6 材料和设备堆放在深坑边,未及时漕运或转移重大基坑边严禁堆放物料 7 基坑有变形或裂缝,未查明原因及时消除重大建立基坑变形监测记录,发现微小变形和裂缝立即查明原因并及时消除 8 作业现场实际的静荷载、动荷载量的设定有漏项, 其基坑壁的稳定性、安全性偏小,未调整 重大 对作业现场的动、静 荷载重新审定,调整 基坑壁的稳定性和安 全性 9 基坑周围地面的防水、排水处理效果未达到预期 目标,也未采取相应措施消除 重大 对基坑周围地面的防 水、排水设施进行修 理、完善或重新设置 二脚手架工程 1 脚手架施工无方案重大编制脚手架搭设专项方案 2 脚手架与建筑物未按规定拉结或拉结后不符合设 计要求 重大 按规范搭设扫地杆和 垫木 3 脚手架钢管、扣件、密目网、脚手板等材质不符 合要求 重大 严格执行材料进场验 收制度,合格后方可 使用,并加强监督检 查力度 4 搭拆脚手架未设置安全警戒区重大设置安全警戒区并派专人监护

危险性较大的分部分项工程汇总表

危险性较大的分部分项工程汇总表 (编制安全专项施工方案) 工程名称:深惠颐景园一期 (A1-A4 、 A6-A8 、 B4、B6-B11、 D1、地下车库 1、3) 施工单位:上海世方建筑工程有限公司监理单位:广东创南工程管理有限公司 序 分部分项工程范围号是否含有 基坑支护与 1 降水工程 2土方开挖工程 模板工程及 3 支撑体系 4起重吊装及 安装拆卸工程5脚手架工程 拆除、爆破工6 程 其它危险性 7 较大的工程开挖深度超过 3m(含 3m)或虽未超过 3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑 (槽)支护、降水工程 开挖深度超过 3m(含 3m)的基坑(槽)的土方开挖工程 各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程 混凝土模板支撑工程:搭设高度5m 及以上;搭设跨度10m 及以上;施工总荷 载10kN/m2 及以上;集中线荷载 15kN/m2 及以上;高度大于支撑水平投影 宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程 采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10KN 及以上的起重吊装工程 采用起重机械进行安装的工程 起重机械设备自身的安装、拆卸 搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程 附着式整体和分片提升脚手架工程 悬挑式脚手架工程 吊篮脚手架工程 自制卸料平台、移动操作平台工程 新型及异型脚手架工程 建筑物、构筑物拆除工程 采用爆破拆除的工程 建筑幕墙安装工程 钢结构、网架和索膜结构安装工程 人工挖扩孔桩工程 地下暗挖、顶管及水下作业工程 预应力工程 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较 大的分部分项工程 √ √ √ √ √ √ √ × × √ × √ × × × × × × × × × 施工总承包单位(公章):监理单位项目部(盖章): 项目负责人(签名):总监理工程师(签名): 年月日注:含有的打“√” ,没有的打“×”,由总包单位填写,监理单位确认。

市政道路工程重大危险源清单及辨识表2036

市政道路工程重大危险源清单 施工单位:XX建设工程有限公司项目名称:仙寓山路道路工程 序号涉及区域作业/场所重大危险源可能导致的事故1 施工现场土方开挖基坑支护 基坑开挖放坡坡度不够坍塌 2 未按支护方案施工坍塌等 3 积土、料具等堆放造成坑边超载坍塌等 7 模板工程支撑系统不符合要求模板坍塌 8 无针对混凝土输送的安全措施 9 模板上施工荷裁超重或堆放不均坍塌、物体打击 10 施工用电外电防护措施缺乏或不符合要求触电等 11 管沟开挖地下建筑物原始资料不详或有误人身伤害、财产损失 12 管材吊装吊装作业违规设备倾覆、人身伤害 13 施工用电外电防护措施缺乏或不符合要求触电等 14 项目部 车辆出入汽车司机违反“交通安全法”死亡 15 项目部用电火灾人身伤害、财产损失

市政道路工程施工现场危险源辨识 施工单位:XX 建设工程有限公司项目名称:仙寓山路道路工程 序号 施工工序 或活动地点 作业项目/部位危害因素可能导致的事故应采取的控制措施 1 施工准备材料加工厂、现场临时用电电危害触电 1、执行TN-S系统,必须做到“一箱一机一闸一一露保护”; 2、接、 拆电源应由专业电工操作;3、漏电开关等必须灵敏有效;4、现场电 缆线布设规范;5、雨天严禁露天电焊工作。 2 拌合站、施工现场用水带电设 备损坏 操作错误触电1、保持间距,经常检查;2、协调配合,注意安全。 3 现场场地平整车辆使用操作错误车辆伤害1、土方设备必须专人按安全技术操作规程操作,持证上岗;2、施工人员不得擅自进入铲车等机械的操作范围;3、特殊作业设专人指挥。 4 搭建临时设施(临时操作脚手 架等)设备设施缺陷起重伤害1、设备进场必须进行全面检查;2、特殊工种必须具备专业操作证。 5 防护缺陷物体打击1、操作人员按规定穿戴个人防护用品;2、施工人员严格按安全技术操作规程操作;3、现场设专人统一指挥协调;4、划出施工警戒区,并加设围栏,无关人员不得入内。 6 材料机械进场吊装作业操作错误起重伤害1、吊装时应把吊物捆绑牢固;2、信号工及吊装司机必须持证上岗,密切配合,严格遵守“十不吊”规定;3、被吊物严禁从人上方通过,人员严禁在被吊物下方停留;4、经常检查吊索具,并且保持安全有效; 5、遇有6级以上强风、大雨、大雾等天气严禁吊物; 6、严格遵守操作规程,按规定穿戴劳保用品。 7 作业指导书、措施编制安全技术措施有 错误 人身伤害、机械伤 害 组织专业人员,精心编制,仔细审核,重点培训,引进先进的施工技 术 8 进场安全教育其他危险和有害 因素 其他伤害所有进场施工人员必须进行规定内容的安全技术教育,经考试合格 9 特殊工种人员培训其他危险和有害 因素 其他伤害 特殊作业人员必经劳动部门或其委托单位进行培训、考试、成绩合格, 持证上岗。

5 危险性较大的分部分项工程(满堂钢管脚手架)旁站监理记录表

危险性较大的分部分项工程旁站监理记录表 GDAQ4308 作业日期年月日星期 天 气 睛□、阴□、雨□、气温度,风力 分部分项工程 名称 满堂钢管脚手架 总承包单位 专业承包单位 旁站监理时间开始时间:结束时间: 1、施工前是否已经履行监理报审手续?□有□没有 2、总承包单位专职安全生产管理人员到位情况:安全员到位,跟班监督检查; 3、专业承包单位专职安全生产管理人员到位情况:安全员到位,跟班监督检查; 4、安全技术交底情况:□有公司对项目经理交底;□有项目经理对班组长交底;□有班组长对工人交底 5、特种作业人员到位情况:是否与方案相符?□符合□不符合 证书与人员是否相符?□符合□不符合 6、应急救援准备情况:□有救援人力;□有符合要求的救援物资;□有符合 要求的救援设备;□有符合要求的救援药品;□有进行应急演练;□其 它; 7、作业警戒区的设立与警戒人员到位情况:□有设置作业警戒区;□警戒人员到位; 8、专项方案执行情况: 1)新钢管、新扣件应提交产品质量合格证、质量检验报告,并做防锈处理;□符合□不符合2)检查钢管外径mm、壁厚mm,符合施工方案要求。□符合□不符合 3)检查钢管外径、壁厚、端面的偏差、锈蚀深度、弯曲变形等是否符合规范要求;□符合□不符合 4)检查扣件是否有裂缝、变形、滑丝等质量问题;□有,已严禁使用;□无 5)检查脚手板材质、规格是否符合施工方案和规范要求;□符合□不符合 6)检查脚手架基础是否符合施工方案,是否按方案设置排水措施。□符合□不符合 7)检查立杆底部垫板、底座、纵横向扫地杆的设置是否符合施工方案和规范要求。□符合□不符合 8)检查架体高宽比超过规范要求时是否采取与结构拉结或其它可靠的移稳定措施。□符合□不符合 9)检查立杆间距m,横向水平杆间距m,纵向水平杆间距m,是否符合施工方案和规范要求。□符合□不符合 10)检查纵向剪刀撑、横向剪刀撑的设置是否符合施工方案和规范要求。□符合□不符合 11)检查地基是否积水□是□否;检查底座是否松动,立杆是否悬空。□是□否 12)检查作业层脚手板下是否采用安全平网兜底,作业层以下是否每隔10m采用安全平网封闭。□是□否 13)抽查扣件螺栓拧紧扭力矩是否符合施工方案和规范要求;□符合□不符合 14)检查扣件螺栓是否松动。□是□否 15)检查立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合施工方案和规范要求。□符合□不符合 16)检查作业层上的施工荷载是否超出设计荷载或堆放不均匀。□是□否

本工程施工重大危险源识别清单表格

重大危险源识别清单工程名称:中国(安化)黑茶大市场一期工程 施工单位:浙江华厦建设集团有限公司 分部分项目工程名称《危险性较大工程安全专项施 工方案编制及专家论证审查办 法.》(建质[2004]第213号) 《湖南省建设工程项目施工安全重大危 险源识别和控制管理暂行办法》湘建建 [2006]354号 本工程符 合规定条 件的重大 危险源 计划施工 工期(开 工、完工 日期) 1、基坑支护与降水工程1)开挖深度超过5m(含5m) 的基坑(槽)并采用支护结构施 工的工程 1)开挖深度超过2.5m(含2.5m)的基坑、 1.5m(含1.5m的基槽(沟)) 2)基坑虽未超过5m,但地质条 件的周围环境复杂、地下水位在 坑底以上等工程 2)基坑开控深度未超过2.5m,但因地质 水文条件或周边环境复杂,需要对基坑 (槽)进行支护和降水的基坑(槽) 采用爆 破方式开挖的基坑(槽) 2、土方开挖工程1)土方开挖工程是指开挖深度 超过5m(含5m)的基坑、槽 的土方开挖 1)土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含 5m)的基坑、槽的土方开挖。2)人工挖孔 桩工程 3、模板工程1)各类工具式模板工程,包括 滑模、爬模、大模板等 1)各类工具式模板工程,包括滑模、爬 模、大模板等 2)水平混凝土构件模板支撑系 统 2)支撑高度达4m的模板工程 3)特殊结构模板工程 3)特殊结构模板工程,如转换层模板、 网架支撑体系等 4、起重吊装工程1)起重吊装工程 1)物料提升设备(包括各类扒杆、转杨机、 井架等)、等建筑施工起重设备的安装、 检测、顶升、拆卸工程;各类吊装工程 5、脚手架工程1)高度超过24m的落地式钢管 脚手架 1)落地式钢管脚手架 2)附着式升降脚手架,包括整 体提升与分片式提升 2)附着式升降脚手架,包括整体提升与 分片式提升 3)悬挑式脚手架3)悬挑式脚手架 4)挂脚手架4)挂脚手架 5)门型脚手架5)门型脚手架 6)吊篮脚手架6)吊(挂)篮脚手架 7)卸料平台7)卸料平台(重点悬挑式) 6、拆除、爆破工程1)采用人工、机械或爆破拆除 的工程 1)采用人工、机械拆除或爆破拆除的 工程 7、其他危险较大的工程、工艺 1)建筑幕墙的安装工程1)建筑幕墙工程 2)预应力结构张拉施工2)预应力结构张拉工程 3)采用新工艺、新技术、新材 料、新设备及尚无相关技术标准 的危险性较大的分部分项工程 采用新技术、新工艺、新材料对施工安全 有影响的工程 《湖南省建设工程项目施工安全重大危险源识别和控制管理暂行办法》湘建[2006]354号

施工现场重大危险源识别汇总表

施工现场重大危险源识别汇总表

施工现场重大危险源识别汇总表 工程名称:鸡东县前卫中学教师周转宿舍施工单位:鸡东县鑫源建筑安装工程有限公司 编号重大危险源名称、场所风险等级控制措施要求 1 火灾重大预防 2 触电重大预防 3 坍塌重大预防 4 坠落重大预防 5 机械伤人重大预防 6 物体打击重大预防 7 中毒重大预防 8 起重吊装重大预防 编制人:项目负责人: 2015年 6 月 20 日

附件1-11 施工现场重大危险源控制措施表 工程名称:鸡东县前卫中学教师周转宿舍施工单位:鸡东县鑫源建筑安装工程有限公司 危险源名称坍塌 可能导致事故类 别及危险程度 中级风险等级重大 危险源出 现的场所 和部位 基础土方坍塌、脚手架坍塌。 危险源的控制措施进场人员进行安全教育培训,基础放坡或者支护,脚手架严格按照专项方案搭设,每周进行检修。

2015年 6 月 20 日 施工现场重大危险源控制措施表 工程名称:鸡东县前卫中学教师周转宿舍施工单位:鸡东县鑫源建筑安装工程有限公司 危险源名称触电 可能导致事故类 别及危险程度 中级风险等级重大 危险源出 现的场所 和部位 总配电箱、分配电箱、开关箱、移动电箱、机械设备、照明。 危险源的控制措施 进场人员进行安全教育培训,严格执行“TN-S系统,三级配电二级保护”禁止非电工接触电箱,设置警示标志,维修时安排专人看护拉闸处。

2015年 6 月 20 日 施工现场重大危险源控制措施表 工程名称:鸡东县前卫中学教师周转宿舍施工单位:鸡东县鑫源建筑安装工程有限公司 危险源名称火灾 可能导致事故类 中级风险等级重大别及危险程度 危险源出 现的场所 木工作业区、仓库、易燃品堆放处。 和部位

建筑施工危险源辨识及重大危险源清单

建筑施工危险源辨识及重大危险源清单

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

危险源辨识及重大危险源清单 1

目录 一、安全管理 (6) 二、高处作业 (7) 三、临时设施 (10) 四、施工用电 (11) 五、施工防火 (13) 六、化学危险品的存储运输使用 (14) 七、检修施工作业 (15) 八、试压作业 (22) 九、基础施工 (22) 十、钢筋作业 (24) 十一、模板作业 (24) 十二、脚手架作业 (25) 十三、垂直运输 (27) 十四、混凝土作业 (29) 十五、砌筑作业 (30) 2

十六、装饰作业 (31) 十七、防水作业 (32) 十八、铆工作业 (33) 十九、管工作业 (34) 二十、钳工作业 (35) 二十一、焊工作业 (36) 二十二、起重作业 (37) 二十三、安装电工、电调工 (39) 二十四、安装仪表工、仪调工 (40) 二十五、机加工作业 (41) 二十六、保温作业 (42) 二十七、通风作业 (43) 二十八、检测试验 (44) 二十九、运输机械 (45) 三十、起重机械 (46) 三十一、工程机械 (48) 三十二、季节性施工 (50) 三十三、办公、生活区 (51) 3

危险源评价方法及评价标准 施工可能性(L)暴露频率(E)后果严重性(C)分数值事故或危险情况发生可能性分数值暴露于危险环境的频率程度分数值发生事故产生的后果 10 事故或危险情况发生可能性10 连续暴露100 大灾难,许多人死亡 6 完全可能预料 6 每天工作时间暴露40 灾难,数人死亡 3 相当可能 3 每一次或偶然地暴露15 非常严重,一人死亡 1 可能性小,完全意外 2 每月一次暴露7 严重致残 0.5 很不可能,可以设想 1 每年几次暴露 3 一般伤害 0.20 极不可能0.5 非常罕见暴露 1 轻微伤害 0.1 实际上不可等 危险等级划分(D) 分数值(D)危险程度危险等级风险评价 >320 极其危险,不能继续作业Ⅰ 不可接受的风险160~320高度危险,要立即整改Ⅱ 70~160显著危险,需要整改Ⅲ 20~70 一般危险,需要注意Ⅳ 可接受的风险 <20 稍有危险,可以接受Ⅴ 4

重大危险源辨识表

(基坑开挖工程)重大危险源辨识表 施工单位(章):日期:2014年 2 月 19 日工程名称石济铁路客运专线SJZ-6标二分部 重大危险源名称基坑开挖工程 重大危险源地点德平特大桥:49-52#、 59-62#、190-193#、 482-484#、265-267#、 229#、366#-377#墩 德州南下联:60#墩 预计施工 开始时间 2014年5月1日 预计施工 结束时间 2014年10月31日 重大危险源概况德平特大桥49-52#、59-62#、190-193#、482-484#墩基坑深度超过5m,需打钢板桩支护。 德平特大桥229#、265-267#、366#-377#墩是水中墩,需采取打钢板桩或围堰进行基坑开挖。 德州南下联60#墩是水中墩,需采取打钢板桩或围堰进行基坑开挖。 施工方案及主要安全控制措施根据现场实际情况和施工图纸编制安全专项方案。 安全控制措施:安全技术交底、安全培训、安全监控、基坑四周设置防护、安装安全标示标牌、对基坑稳定性进行量测、插打钢板桩或围堰防护。 辨识人(签字) 填报人:联系电话:负责人(签字):

(模板工程及支撑体系)重大危险源辨识表 施工单位(章):日期:2014年 2 月 19 日工程名称石济铁路客运专线SJZ-6标二分部 重大危险源名称模板工程及支撑体系 重大危险源地点德平特大桥47-94#、 110-232#、391-398#、 481-509#墩 德州南上联46-82#墩德 州南下联28-67#墩 预计施工 开始时间 2014年5月1日 预计施工 结束时间 2015年5月11日 重大危险源概况德平特大桥47-94#、110-232#、391-398#、481-509#墩,德州南上联46-82#墩,德州南下联28-67#墩墩身高度均超过8m,施工过程使用定型钢模板。德平特大桥49#墩-52#墩跨104国道(40+64+40)m连续梁、59#墩-62#墩跨马家河(72+128+72)m连续梁、190#墩-193#墩跨353省道(48+80+48)m连续梁、481#墩-484#墩跨315省道(40+56+40)m连续梁,德州南上联特大桥62#墩-65#墩跨104国道(40+64+40)m连续梁,德州南上联特大桥71#墩-74#墩跨马家河(40+64+40)m连续梁,德州南下联特大桥49#墩-52#墩跨104国道(40+64+40)m连续梁,德州南下联特大桥59#墩-62#墩跨马家河(40+64+40)m连续梁均使用挂篮施工。德平特大桥112#墩-122#墩10-32m现浇道岔连续梁搭设支架使用定型钢模板施工。 施工方案及主要安全控制措施根据现场实际情况和施工图纸编制安全专项方案。 安全控制措施:安全技术交底、安全培训、安全监控、对模板及支撑体系检算、浇筑混凝土之前对支撑体系进行检查、安装安全标示标牌。 辨识人(签字) 填报人:联系电话:负责人(签字):

危险性较大分部分项工程汇总表

序号 1 2危险性较大分部分项工程汇总表 (编制安全专项施工方案) GDAQ20111 工程名称: 施工单位: 监理单位:分部分项工 程 范 围是否含有基坑支护与 降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m,但地质条件和周围环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程土方开挖工程 开挖深度超过3m (含3m )的基坑(槽)的土方开挖工程 起重机械设备自身的安装、拆卸 3模板工程及  支撑体系 各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程 混凝土模板支撑工程:搭设高度5m 及以上;搭设跨度10m 及以上;施工总荷 载10kN/㎡及以上;集中线荷载15kN/m 及以上,高度大于支撑水平投影宽度 且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程 悬挑式脚手架工程 吊篮脚手架工程 4起重吊装及 安装拆卸工程 采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN 及以上的起重吊装工程 采用起重机机械进行安装的工程 自制卸料平台、移动操作平台工程 新型及异型脚手架工程 5脚手架工程 搭设高度24m 及以上的落地式钢管脚手架工程 附着式整体和分片提升脚手架工程 地下暗挖、顶管及水下作业工程 6拆除、爆破工程 建筑物、构筑物拆除工程 采用爆破拆除的工程 建筑幕墙安装工程 钢结构、网架和索膜结构安装工程 人工挖孔桩工程 施工总承包单位(公章): 监理单位项目部(盖章): 预应力工程 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程 7其他危险性 较大的工程 年 月 日 注:含有的打“√”,没有的打“×”,由总包单位填写,监理单位确认。 项目负责人(签名):总监理工程师(签名):

危大建设工程清单表.doc

危险性较大分部分项工程清单 危险性较大的分部分项工程清单部位及规模备注 一、基坑支护、降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环 境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、土方开挖工程 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 三、模板工程及支撑体系 (一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模 等工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度 10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以 上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模 板支撑工程。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 四、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10KN 及以上的起重吊装工程。 (二)采用起重机械进行安装的工程。 (三)起重机械设备自身的安装、拆卸。 五、脚手架工程 (一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。 (二)附着式整体和分片提升脚手架工程。 (三)悬挑式脚手架工程。 (四)吊篮脚手架工程。 (五)自制卸料平台、移动操作平台工程。 (六)新型及异型脚手架工程。 六、拆除工程

建筑物、构筑物拆除工程。 七、其它 (一)建筑幕墙安装工程。 (二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。 (三)人工挖扩孔桩工程。 (四)地下暗挖、顶管及水下作业工程。 (五)预应力工程。 (六)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单 一、深基坑工程 (一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 (二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 二、模板工程及支撑体系 (一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。 三、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN 及以上的起重吊装工程。 (二)起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m 及以上内爬起重设备的拆除工程。 四、脚手架工程

重大危险源登记表.doc

重大危险源登记表 序 危险源活动 /工序 /部位潜在的危险时态/ 状态预防控制措施责任人号 职业健康安全运行控制程序,消防、易燃易爆品油品存放不符合消防要安全管1 施工现场、仓库人员伤亡、火灾、财产损失现在/ 正常安全及有害废弃物化学危险品管理规定,应急响 求理科 应预案 雨季:触电、高处坠落、坍塌 季节性施工未做针对性安全风季:火灾、高处坠落、架体倒塌安全管2 施工过程中现在/ 正常职业健康安全运行控制程序 防护夏季:食物中毒、中暑理科 冬季:火灾、高处坠落、滑跌 安全管3 电弧伤害施工过程中电光性眼炎、电光性皮炎等现在/ 正常职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ33 理科 突然停电施工电梯困人 / 吊物安全管4 施工过程中人员伤亡、火灾、财产损失现在/正常/ 将来/异常应急响应预案,施工电梯困人、塔吊吊物悬空处理措施 悬空理科 高空作业未正确佩带必须的安全管5 高空作业中高空坠落、人员伤亡现在/正常/ 将来/异常职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ59 防护用品理科卸料平台未有专题设计计算, 职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ80,高处及临边安全管6 未编制专项施工方案或未经施工现场高处坠落、人员伤亡、物体打击现在/ 正常 作业安全防护管理规定理科审批、验收 7 施工现场洞口、临边安全防护电梯井、物料提升机进出高处坠落、人员伤亡、物体打击现在/正常/ 将来/异常职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ80、 JGJ59 ,高安全管

口、人货电梯、较大的预处及临边作业安全防护管理规定理科留洞口(坑井)口 起重吊装作业无方案,未经审职业健康安全运行控制程序严格执行GB6087,垂直运输8 施工现场起重吊装作业高处坠落、物体打击、设备倒塌现在/ 正常 批或未经按方案执行设备方案编制要求 Ⅰ类手持电动工具无保职业健康安全运行控制程序严格执行GB3787-83,手持电 触电人员伤亡现在/ 正常 护接零动工具安全管理规定 各种气瓶无标准色标,存职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ59,易燃易爆物 爆炸、火灾、人员伤亡、财产损失现在/正常/ 将来/异常 放使用不符合规定要求品安全管理规定,应急响应预案 潜水泵无保护接零,无漏职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ46,临时用电方9 触电、人员伤亡现在/ 正常 电保护器案编制要求施工机具 职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ46,中小型施工混凝土搅拌机的维修触电、人员伤亡现在/ 正常 机械安全管理规定 职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ46,中小型施工电(气)焊规定触电、人员伤亡、火灾现在/ 正常 机械安全管理规定,应急响应预案 1、购买合格产品 安全带不符合国家标准;人员 2、根据需要给工人配备足够的安全带 10高处作业未系挂安全带或未施工现场作业人员高空坠落现在/ 正常 3、教育工人正确使用安全带 正确使用安全带 4、老化、损坏的安全带及时报废安全管理科安全管理科安全管理科安全管理科安全管理科安全管理科 安全管理科 11临时拆除或变动的安全防护施工现场人员高处坠落、物体打击现在/正常临边拆除的或变动的安全防护措施,应经施工负责人同安全管

危险性较大的分部分项工程专项巡视检查记录表(1)

危险性较大的分部分项工程专项巡视检查记录表 工程名称:编号: 巡视的危大工程名称: 该工程所属施工阶段: 巡视具体区域: 巡视内容: 1.□在施工现场处已公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员。 □未按照要求设置危大工程公告牌。 2.□在危险区域设置了安全警示标志。 □安全标志设置存在问题,详见以下主要问题。 3.□施工安全生产管理人员对专项施工方案实施情况进行现场监督。 □无安全生产管理人员实施现场监督。(抽查安全管理人员监督记录) 4.□抽查作业人员,人, 其中人已经安全技术交底。 □安全交底存在问题,详见以下主要问题。 5.□抽查特种作业人员,人,其中人,证件符合。 □特种作业人员存在问题,详见以下主要问题。 6.□现场按照专项施工方案实施,方案确需调整的已按原程序重新审批。 □现场未按方案实施,具体问题详见以下主要问题。 7.□施工现场周边环境未发现异常; □发现周边环境存在问题,详见以下主要问题。 8.□第三方监测和施工监测符合要求,数据无异常; □监测存在问题,详见以下主要问题。 9.□抽查施工单位已建立危大工程安全管理档案。 □档案建立存在问题,详见以下主要问题。 10.□需验收的危大工程进入下道工序或投入使用前已按规定组织验收,并设置 验收标识牌; □安全验收存在问题,详见以下主要问题。 11.其他情况(应急与处置等) 存在主要问题: 处理意见: 项目监理机构: 巡检人员: 日期: 注:本表一式一份,每个危大工程填写一份,项目监理机构留存。

危险性较大的分部分项工程前提条件验收记录表 工程名称:编号: 验收的危大工程及其范围: 验收内容: 12.□勘察、设计交底已完成,交底内容已在施工图或施工方案内落实。 13.□专项施工方案的编制、审批、论证符合要求。(方案编制人: 专业:符合,审批人:□是专业分包、是总承包单位技术负责人;□需专家论证,专家论证人数为人与本工程无利害关系,已按专家论证意见修改完善并经施工单位技术负责人和总监确认) 14.□方案编制人或□项目技术负责人月日向施工现场管理人员交底;施工 现场管理人员已向等人交底,并由交底双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。 15.□项目负责人在现场履职。 16.□需第三方监测的,已委托第三方监测机构,监测 方案已编制,第三方监测和施工监测点已布设、验收并已获取初始数据。□ 仅需施工监测的,监测方案已编制,监测点已布设、验收并已获取初始数据。 17.□对周边建(构)筑物、地下管线、道路摸排完毕,对可能产生争议的部位 拍照摄像,并已落实相应的保护措施。 18.□基坑围护体系已达到规定的强度。 19.□建筑起重机械安装前已办理安装告知手续。 20.□需使用的建筑起重机械已检测、验收合格,并在限期内办理了使用登记证。 21.□钢管、扣件等中转材料已到位并检测合格。 22.□实施专业分包的,单位资质和人员资格已报审。 23.□特种作业人员已报审,数量和种类满足要求。 24.□施工单位已组织风险评估、编制应急预案,储备应急救援物资。 25.□其他内容 存在的主要问题及处理意见: 验收结论: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期: 注:本表每个危大工程开工前组织验收并填写,须验收合格后方可开始施工。

超过一定规模的危险性较大分部分项工程汇总表

超过一定规模的危险性较大分部分项工程汇总表 (编制安全专项施工方案并组织专家论证) 工程名称:罗定市城区生活垃圾填埋扩容改造一期工程 施工单位: 阳江市建安集团第四建筑工程有限公司 监理单位: 广东粤能工程管理有限公司 项目负责人(签名):总监理工程师(签名): 2012年5月12日注:1、含有的打“√”,没有的打“×”,由总包单位填写,监理单位确认。

2、本表一式六份. 监理单位管理人员签名笔迹备查表 GDAQ4301 工程名称: 罗定市城区生活垃圾填埋扩容改造一期工程 声明:以上签名均由本人亲笔签署,如有作假, 本单位愿意承担相关法律责任. 注: 本表一式六份。 (单位公章) 年月日

施工总承包单位安全生产管理人员签名笔迹备查表 GDAQ20107 声明:以上签名均由本人亲笔签署,如有作假,本单位愿意承担相关法律责任. 注: 本表一式六份. (公章)

2012年5月6日 危险性较大分部分项工程汇总表 (编制安全专项施工方案) 施工单位: 阳江市建安集团第四建筑工程有限公司 监理单位: 广东粤能工程管理有限公司 项目负责人(签名):总监理工程师(签名):

2012年5月6日注:1、含有的打“√”,没有的打“×”,由总包单位填写,监理单位确认。 2、本表一式六份。 专业分包单位安全生产管理人员签名笔迹备查表 GDAQ20108 注:本表一式六份. (公章) 年月日

关于印发广东省住房和城乡建设厅关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的实施细则的通知 粤建质〔2011〕13号 广州市城乡建设委员会,各地级以上市住房和城乡(规划)建设局、佛山市顺德区国土城建和水利局: 为预防和减少建筑施工生产安全事故,尤其是严防较大及以上事故的发生,保障人民群众生命和财产安全,根据住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号),结合本省实际,我厅制定了《广东省住房和城乡建设厅关于〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的实施细则》,现印发给你们,请贯彻执行。执行过程中如有问题,请及时反馈给我厅。 广东省住房和城乡建设厅 二〇一一年二月二十四日

相关文档
相关文档 最新文档