换撑方案(最终定稿0712)
换撑方案(最终定稿0712)

目录

1)第二层内支撑拆除 (2)

2)第一层内支撑拆除 (2)

3)施工地下室侧壁至地面标高以上500mm,待防水工程完成后回填砂压实 (3)

4)后浇带应力的换撑 (6)

5)如遇基坑变形过大须采取的措施有: (9)

6)计算书 (9)

1)第二层内支撑拆除

1、在底板和支护桩之间满灌500厚C15素混凝土,实现底板结构对基坑应力的换

撑。

2、施工地下室侧壁至负二层地下室楼板以上500mm,第二层内支撑拆除前,地下

三层墙柱、地下二层梁板结构混凝土达到设计强度的80%。

3、在负二层地下室楼板处加标号为C30的钢筋混凝土换撑墩,截面400×400,配

筋:C10@150(2),3C16,3C16。换撑墩按每个桩设置一个,即间距1400mm设置一个,换撑墩中心线齐楼板中心线,且必须和地下室侧壁一次性浇筑完成。

4、拆除第二道内支撑。

详图如下:

2)第一层内支撑拆除

1、在负一层地下室楼板处加标号为C30的钢筋混凝土换撑墩,截面400×400,配

筋:C10@150(2),3C20,3C20。换撑墩按每个桩设置一个,即间距1400mm设置一个,换撑墩中心线齐楼板中心线,且必须和地下室侧壁一次性浇筑完成。

2、施工地下室侧壁至负二层楼板以上500mm,第一层内支撑拆除前,地下二层墙

柱、地下一层梁板结构混凝土达到设计强度的80%。

3、做好基坑变形监测,如遇基坑变形过大等紧急情况须立即停止对内支撑梁的拆

除并马上向项目汇报。

详图如下:

3)施工地下室侧壁至地面标高以上500mm,待防水工程完成后回填砂压实。

4 / 10

换撑大样图

C

C

混凝土换撑平面图

钢筋混凝土换撑墩按每个支护桩设置一个,即间距1.4m设置一个

4)后浇带应力的换撑

在负二层、负一层除西区两条横向后浇带内布置传力型钢实现应力的换撑,传力型钢均布置于楼板梁内,人防纯楼板内间距2800mm布置传力型钢换撑。详见下图:

负一层、负二层后浇带平面布置图

7 / 10

8 / 10

5)如遇基坑变形过大须采取的措施有:

1、对于拆除部分,如基坑变形太大,引发结构安全隐患,可用螺栓打孔将钢板固定在主梁垂直方向的护臂腰梁上,另一端固定在主梁上,然后用工字钢分别焊在两端的螺栓钢板上,逐节由跨度大的支撑梁向跨度小的支撑梁换撑,以此来保证内支撑的挤压力稳定,保证基坑的安全。

2、如遇基坑变形过大的现象,则需对基坑周边迅速进行卸载,将基坑周边的材料(特别是钢筋)迅速进行转移,以减小基坑的荷载。

3、在未全部拆除完成前,如发现基坑位移变形过大,可将地下室外墙超前施工,提前施工至内支撑梁下部,减轻基坑对支撑梁的挤压,保证内支撑拆除的安全。

4、对已拆除完成的内支撑梁基坑侧壁部位,内支撑梁拆除一部分便施工一部位外墙,由远至近以此施工。

6)计算书

根据检测报告,本工程内支撑梁的反力第二道最大为9576KN(梁间距12米),第一道内支撑梁的反力为2678.7KN,按12米每跨计算(则混凝土墩数为12000/1400=8.6根),取8根,混凝土支撑按较大力考虑,每根受力为1197KN。

根据混凝土设计规范和设计院提供梁的断面C30承受设计抗压压力值为

14.3MPa,则

a.外围混凝土支撑按400×400考虑,间距1400mm,则

每根混凝土墩容许受力为F1=0.4×0.4×14.3×103=2288KN>1197KN,安全。

故外围混凝土墩支撑满足要求。

b.后浇带加强传力型钢布置在梁内,根据基坑监测报告,第二道支撑内力最大为9576.25KN,按12米每跨计算(则型钢根数12000/2800=4.29根,型钢取4根,每根受力按9576.25/4=2394.06KN,型钢按3000KN考虑)。

由型钢表查得I25a工字钢的惯性矩为

Ix=5020cm4, Iy=280cm4,

=280cm4

取 I

min

长度系数μ的取值:

长度系数与压杆两端的约束条件有关,即:

两端固定:μ=0.5

一端固定一端铰接:μ=0.7

两端铰接,μ=1

一端固定一端自由,μ=2

由于本工程两端固定,则其长度系数取值为μ=0.5 由欧拉公式可得

Pct=π2EI/(μl)2

=π2×200×109×280×10-8/(0.5×2)2

=5521.376KN

Pct>3000

故后浇带内型钢支撑满足要求。











基坑回填换撑专项方案

目录 1、编制依据: (2) 2、工程概况: (2) 3、设计要求 (3) 4、施工准备 (3) 5、施工工艺 (4) 6、质量标准 (5) 7、施工注意事项 (6) 8、成品保护 (6) 9、安全环保措施 (7)

基坑换撑回填专项方案 1、编制依据: 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.3、岗厦河园片区01-2地块施工合同; 1.4、岗厦河园片区01-2地块基坑设计图 1.5、深圳市相关规定; 1.6、本公司《质量/环境/职业健康安全管理手册(C版)》、《质量/环境/职业健康安全程序文件(C版)》及本公司深圳分公司工艺标准; 2、工程概况: 深圳岗厦河园片区01-2地块位于深圳市福田区金田路以东,东临34层100米高的现状高层“福岗园”。该工程由深圳市中锦置业有限公司投资兴建,北京市建筑设计研究深圳院设计,深圳九州建设监理公司监理,江苏省华建建设股份有限公司施工总承包。 岗厦河园片区01-2地块集甲级办公和配套商业为一体的超高层高端商务办公楼,总建筑面积96885.88m2,其中地下车库、设备用房、及人防建筑面积为19280.8 m2。建筑总高度为183.170米(室外自然地坪建筑主屋面),计入出屋面结构时,总高度199m,地下室埋深17.2米,裙楼屋顶标高为13.17米。设计标高±0.000为黄海绝对高程7.0m。 现场基坑深约16米,基坑护壁桩与地下室外侧壁之间平均距离约2.0米,现场深基坑采用的内支撑梁+钢筋砼灌注桩+止水帷幕桩支护,

回填按照换撑要求需分四次回填。 3、设计要求 3.1、深基坑在东西向需进行换撑; 3.2、在楼层板中心上下各250mm,即在底板及-3、-2、-1层中板均需换撑,采用C25素砼500mm厚; 3.3、基坑回填材料均采用石粉渣内掺6%PC32.5水泥。 4、施工准备 4.1、材料准备 1)回填土采用石粉渣内掺6%PC32.5水泥,石粉渣不得含有有机杂质。 2)填土材料应符合设计要求,如需更改应取得设计单位同意,并办好签证手续。 4.2、主要机具 1)机械设备:挖土机、装载机、打夯机等。 2)主要工具:铁锹、耙、锄、手推车、木夯或铁、石夯等。 3)检测工具:水准仪、卷尺、靠尺等。 4.3、作业条件 4.1回填前,应对基础,箱形基础墙或地下防水层、保护层等进行验收,并办好隐检手续。而且混凝土应达到规定强度,验收合格后,方可进行回填。

感动服务活动实施方案(定稿)

感动服务活动方案(定稿)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

深圳XXX医院“感动服务年” 活动方案和实施办法 为了认真贯彻落实公司“关于开展‘2011感动服务年’活动的通知”精神,切实把以病人为中心,提高医疗服务质量,创新服务,感动患者贯穿到全年工作之中,为广大群众提供安全、有效、舒适、方便、价廉的医疗服务,特制定深圳XXX医院“感动服务年”活动方案和实施办法。 一、活动宗旨和目标 1、全面提升医院医疗和服务质量。 2、医务人员把患者需求放在第一位,以精湛的医术更好、更快的服务于患者,让患者早日、满意康复;行政后勤人员把临床一线人员工作需求放在第一位,让医院员工感觉到亲情式的人文化关怀。 3、做到患者叫医生随叫随到,随时服务;临床一线有困难和要求,职能科室能及时给予解决,形成“事事有人问,人人爱管事,件件有着落”的良好服务氛围并能形成长效机制。 二、活动主题 让每一个员工每一天都能以愉快的心情上走上工作岗位;让每一位患者每一次都能得到精心的照料走出XX医院。 三、活动时间 2011年1月1日——2011年12月31日。 四、活动参与部门 全体员工和所有科室。 五、活动内容和形式 1、活动内容 (1)开展亲情化服务,把患者、员工当亲人,当朋友; (2)开展整体化服务,创新和推行一站式、一条龙服务; (3)开展全程化服务,进行一对一接待,一对一跟进,一对一诊疗; (4)开展科技化服务,用至新技术和理念为患者服务,实现科技立院、兴院; (5)开展标准化服务,制定规范的流程和细则,形成长效机制; (6)开展环境优化服务,推行5S质量管理体系,创造良好的人文环境,温馨的诊疗环

基坑支护换撑及内支撑梁拆除施工方案

目录 一、工程慨况 (1) 二、换撑施工具体部位及施工安排 (1) 三、支撑梁撤除施工部署 (4) 四、安全施工措施 (8) 五、文明施工措施 (9) 六、应急措施 (9)

大厦基坑支护换撑及 内支撑梁拆除施工方案 一、工程概况 本工程为整体现浇筏板基础,二层地下室,上部建筑30层,包括五层商业部分和两栋塔楼(住宅楼),框架剪力墙结构。工程建筑面积47002.02平方米,±0.000相当于黄海高度程423.6米。 该工程基坑采用旋挖成孔钢筋混凝土围护桩加钢筋砼内支撑的形式,旋挖成孔灌注桩直径900,间距1400,按支护桩设计参数有ZZH1、ZZH2、ZZH3、ZZH4、ZZH5、ZZH6、ZZH8、ZZH9共9种桩型,内支撑立柱采用500*500钢支撑立柱;内支撑梁为ZC1(900*700(h))、ZC2(900*500(h))两种规格。内支撑梁与支护桩顶冠梁、支撑桩、高压旋喷止水桩(800@600)、土钉钢板网喷射混凝土等组成该工程的基坑支护体系。支撑梁面标高为-1.1m,砼等级为C30。内支撑系统为13根截面为500×500的钢格构柱+4根直径426*1.4(厚)钢管支撑作为竖向支撑。 二、换撑施工具体部位及施工安排 根据中南勘察设计院(湖北)有限责任公司关于该工程的基坑设计文件,该工程换撑施工主要分为三部分,第一部分为筏板边线与基坑边线空隙采用C20混凝土填充,第二部分为施工至标高-4.95米(地下二层顶结构)时在房屋结构与基坑支护桩之间采用型钢换撑,第三部分为施工至-4.95标高部分时地下室车道部分的型钢钢管支

撑。 根据现场情况,经业主、监理确定,采用回填方法换撑,车道采用型钢换撑。 1、具体施工部署为: (1)、由于现施工场地狭窄,同时由于地下室底板防水施工要求,在地下室底板施工时采用砖砌外模,砖砌外模部分已与支护桩紧靠,在地下室底板施工完成,地下室外防水施工完成后,及时进行地下室回填至-4.95,D→C→B→A→J→H段采用浇C15素砼至-4.95,D→E →F→G采用红砂回填至-5.65处,-5.65~-4.95浇C20素砼; (2)、在地下室施工至地下一层结构时在-4.95标高处沿地下车道及与地下车道对应的内部框架结构部位设置预埋铁件,其需要预埋铁件部位共有三层,即地下室车道外墙、地下室车道外墙对应的内墙、与地下室车道内墙预埋铁件对应的结构梁边,预埋铁件同标高。按业主、监理确定的方案,仅需要施工一道支撑,即车道外墙与内部结构之间设置,车道外墙与支护桩之间不再设置。预埋铁件尺寸:500*500*20(厚)@3500,地下室车道外墙内侧与主体结构梁侧均设置50槽钢通过377*12(厚)的钢管@3500焊接固定,两侧采用千斤顶加固使槽钢与结构面充分贴实。 2、主要施工注意事项 施工准备:施工前由施工技术人员认真阅读关于换撑的工程联系单,对技术人员、施工人员进行技术交底,以及质量、安全和文明施工教育。

高支模专项施工方案方案

目录 1、编制依据 …………………………………………………………错误!未定义书签。 2、工程概况…………………………………………………………错误!未定义书签。 3、高支模工程 (3) 4、模板工程质量及进度控制…………………………………………错误!未定义书签。 5、混凝土浇捣方法 (9) 6、高支模满堂支撑架搭拆施工安全技术措施 (9) 7、高支模文明施工措施与管理………………………………………错误!未定义书签。 8、高支模监测 (11) 9、安全应急救援预

案…………………………………………………错误!未定义书签。 10、附件(计算书) (21)

高支模专项施工方案 一、编制依据 1、工程教育基地实训基地工程(钳工实训厂房)施工图纸、建设工程施工合同和工程施工组织设计 2、现行有关工程施工规范、规程和标准、PKPM建筑安全计算软件等 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建设工程项目管理规范》(GB/T5032-2006) 《工程测量规范》(GB50206-93) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011修订版)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号文 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质〔2009〕254号文 3、施工现场的具体情况。 二、工程概况 1、工程名称:克拉玛依工程教育基地实训基地工程(钳工实训厂房) 2、结构形式:钢筋混凝土框架结构 3、结构主要特征: (1)钳工实训厂房外形尺寸(轴线尺寸)为96m * * (女儿墙顶)。 3

基坑换撑设计

换撑设计 1、内支撑体系的安装与拆除顺序须与设计施工步骤一致,必须严格遵守先换撑后拆的原则。换撑的工序详见施工工序图。 2、换撑采用素砼在地下室楼板标高范围回填,且须在拆除支撑前回填完成并达到设计强度后,方可拆除支撑。 3、内支撑系统应分区对称拆除,先凿除支撑间的连接节点,在凿撑杆;支撑拆除时应随时观察围护结构的变形及周边道路的沉降、开裂情况。 4,拆撑施工工艺及技术要求 (1)基础底板砖胎膜砌好后,在基础底板砖胎膜与支护桩之间的空虚浇捣C25砼作为传力带,地下室各层楼板外墙与支护桩之间的空隙充填500mm厚C25砼。 (2)回填砼强度达到100%设计强度后,方可拆除支撑。 (3)支撑先拆连系梁,后拆主撑梁,最后拆围檩。 (4)内力监测:在拆除内支撑结构前以及整个拆除过程中进行内力监测,做到信息化施工。首先是对基坑位移和内支撑梁的内力监测,根据监测结果得出内力分布情况,卸荷时根据内力分布情况做到均匀卸荷,在卸荷过程中监测内力重分布情况,做出正确判断。 (5)切割卸荷:根据现场具体情况,用切割机将支撑梁联系梁切割卸荷,严格按照对称、平衡约束控制,两组同时对称作业,保持结构换撑平稳过渡,防止结构本体及支撑立柱变形。 (6)静爆拆除工艺:先凿除支撑梁表面的钢筋保护层,气焊烧断支撑梁箍筋。可用风动凿岩机在梁顶面按要求进行打孔(亦可预埋PVC管),孔径32mm,孔距200mm,孔位须避开梁内钢筋,孔深钻至梁底面上150mm即可。大面积静爆前先做试爆,主要测试钻孔孔距、孔深、装孔药量、膨胀剂药效等,取得成熟后调整施工方案;期望形成200×200×200mm混凝土块段,并粘连在支撑梁的钢筋上。 (7)人工用风镐等工具将静爆后的混凝土块从钢筋上剥离,用氧焊将连接钢筋割断,人工将混凝土碎块清运出场。 (8)支撑拆除前须编制专项施工方案,专项施工方案需有针对性和可操作

换撑专项方案讲解

第一章编制依据 1.1设计文件及勘察报告、基坑设计文件及咨询意见 1.1.1《北成8号岩土工程勘察报告》 1.1.2《北成8号基坑支护及降水工程施工图设计》 1.1.3《北成8号基坑咨询意见书》(地铁办) 1.1.4《北成8号基坑咨询意见书》(成都建工质量检验测试 站) 1.1.5《北成8号合同及工程例会会议纪要》 1.2国家及省市颁布的有关建筑施工验收规范、质量评定标准、安全法规、文明施工条例等。 1.3本公司施工经验的总结推广基坑支护经验 1.4 国家和行业现行的施工及验收规范 1、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330—2013) 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—2012) 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202— 2002) 4、《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026—2010) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5024—2015) 6、《建筑钢结构焊接技术规范》(JGJ81—2002) 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011) 8、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2012) 9、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)

10、《成都市建筑工程深基坑施工安全管理办法》(川建委 【2009】494号) 1.5编制说明及内容 1.5.1本专项施工措施方案是北成8号项目基坑东侧(人民北路临地铁侧)单独编制的换撑专项方案。 1.5.2本专项方案是根据工程的特点、地铁对工程质量的要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我司的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 1.5.3本专项方案的编制,得到业主总工程办、合约预算部、工程部、监理、总承包及我司高度重视及大力支持,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,具有较强的针对性和可操作性。 1.5.4本方案为指导工程施工的技术经济性文件。 1.6工程概况及调整原因 1.6.1工程项目位于成都市金牛区人民北路一段,东起人民北路西至万担仓路,南起新村河边街北至西藏饭店,西、南、北,支护方式为排桩+锚索。东侧由于受地铁影响,采用排桩+钢斜撑的支护方式。斜支撑一排为29根,二排为33根,共计62根。大约分布情况为,5号楼(斜撑编号为1-1~1-6,2-1~2-6),6号楼(斜撑编号为1-7~1-22,2-7~2-23),7号楼(斜撑编号为1-24~1-29,2-24~2-33). 现场照片如下

拆撑换撑施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP. 武汉市中西医结合医院新病房大楼建设工程 拆撑换撑施工方案 中建三局建设工程股份有限公司 武汉市中西医结合医院新病房大楼建设工程项目经理部 二O一二年八月

目录 1 编制说明.................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.................................. 错误!未定义书签。 基坑工程概况.................................... 错误!未定义书签。 支撑体系设计概况................................ 错误!未定义书签。 内支撑梁...................................... 错误!未定义书签。 立柱桩........................................ 错误!未定义书签。 二层腰梁...................................... 错误!未定义书签。 换撑.......................................... 错误!未定义书签。 3 施工部署.................................. 错误!未定义书签。 拆撑总体部署.................................... 错误!未定义书签。 拆撑分区...................................... 错误!未定义书签。 拆撑顺序...................................... 错误!未定义书签。 施工准备........................................ 错误!未定义书签。 拆撑必要条件.................................. 错误!未定义书签。 技术准备...................................... 错误!未定义书签。 劳动力安排计划................................ 错误!未定义书签。 物资材料准备计划.............................. 错误!未定义书签。 施工机械设备准备.............................. 错误!未定义书签。 4 施工方法.................................. 错误!未定义书签。 整体施工顺序.................................... 错误!未定义书签。 换撑施工........................................ 错误!未定义书签。 拆撑施工........................................ 错误!未定义书签。 拆撑施工顺序.................................. 错误!未定义书签。 拆撑原则...................................... 错误!未定义书签。 脚手架搭设.................................... 错误!未定义书签。 支撑拆除...................................... 错误!未定义书签。

高支模的施工方案

模板工程施工方案 一、工程概况 ××××包括3#、4#、5#、6#、9#、10#楼,总建筑面积为31226m2。3#、4#、5#、6#、9#楼设计为六层跃七层住宅楼;其中 4#、5#楼一层为商铺, 10#楼地下室一层为平战结合的六级人防戊类库房兼自行车库,半地下室为物业办公室,一至十四层为住宅楼。具体情况如图所示: 安 级 本工程梁、板、柱、剪力墙均采用钢筋混凝土,楼盖采用梁板式结构体系。 二、施工准备 1、材料准备 竹胶板、多层板、50×100木方、铁钉、螺杆、止水螺杆 2、工具及机具准备 钉锤、手工锯、圆盘锯、手电锯

3、其他 脱模剂、工程线等 4、技术交底 向木工交模板几何尺寸、交标高、交支模的方案和技术要求,交支撑系统的强度,稳定性和具体要求,拆模时间,交质量标准及通病防治措施及安全技术措施。 施工重点:模板的平整度、垂直度、截面尺寸、标高及其强度、刚度和稳定性。 施工难点:垂直度的控制、标高的控制、阴阳角的方正及顺直。 注意事项:烂根的消除、脱模剂涂刷均匀、模板的接缝、拆模时间。 5、模板设计 主要基础梁、框架柱、框架梁、剪力墙截面尺寸,如下列各表所示: (1)设计 a、基础垫层模板:

垫层模板厚度为100㎜,垫层模板采用100×100㎜方木,沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上。 b、构造底板模板: 底板厚度为200㎜,侧模采用12㎜厚竹胶板,50×100㎜方木做竖楞,高度=底板厚+100㎜,集水井、电梯井模板采用18㎜厚多层板按坑大小加工成定型模板。 c、墙模板: 地下室墙模:根据地下室层高及地下室内墙净高,墙厚进行下料,模板采用15厚的多层板,在多层板的另一面用50×100的做竖向背楞,在制作的木模上,从高地面250mm的高处,用16的钻头接400×400的间距打上螺杆眼。 在安装模板前,弹出的墙身线、门洞线及标高线,并弹出模板控制线,模板面清理干净,编上号,并均匀涂好水质脱模剂,不允许在模板就位前补刷,以免污染钢筋,检查人防门框是否已安装完毕。 由于地下室砼是抗渗砼,所以根据模板上已打好的400×400螺杆眼,穿上直径14的止水螺杆。 在模板的背楞后用水平钢管做牵杠,在牵杠外沿看螺杆在上竖向钢管夹螺杆,在墙两侧对称上紧螺帽。 吊上线锤,利用模板控制线,调整模板的垂直度,拧紧螺帽。 模板支撑系统:搭设满堂钢管挑架,立杆间距0.9m,并设置水平钢管,为了保证满模刚度和稳定性,沿高度方向设3~4道斜撑,斜撑水平方向间距≯1.5m,与满堂架相连,从而形成了整套的墙模支撑体系。

朗读者活动实施方案(定稿)

校园《朗读者》活动实施方案 一、活动意义: 为了进一步落实2017年“爱阅读、爱生活-书香镍都”全民阅读活动,我们小学部语文学科组决定在1-6年级举办《朗读者》活动。准备书香美景,读最美的书籍,用最动听的声音,一起在书籍中经历喜怒哀乐,体验百味人生。 二、活动时间:6月22日下午4时 三、活动地点:录播室 四、活动要求: (一)本次《朗读者》活动分为初赛和复赛两部分进行。各班利用课余时间,以班级为单位进行初赛筛选,每班选1位声情并茂的优秀朗读者,进入复赛,复赛者需自备PPT 及配乐。 (二)复赛以提前抽签的方式确定朗读顺序,时间不得超过五分钟。 (三)朗读内容自选,要求具有积极向上的正能量,不需要脱稿,熟读即可。 (四)各语文教师根据学生朗读内容自制PPT,并找好配乐。(PPT要求:第一张背景为朗读内容的题目,朗读者也可以将自己的照片作为背景放置于第一张,其余PPT根据朗读内容自行安排)

六、活动流程: (一)主持人上场,与教研组成员共致开场辞,主持人宣读比赛要求及评分细则; (二)宣布比赛开始,主持人与1号朗读者简单互动后,开始朗读。1号选手朗读结束后2号朗读者再上台朗读,依次类推; (三)宣布得分; (四)学校领导赵校长讲话并颁奖。 七、活动安排: (一)活动组织:小学语文组 (二)活动主持人: (三)活动评委: (四)统计分数: (五)会场布置: (六)PPT、配乐收集及播放: (七)特邀裁判: (八)邀请有关的领导、老师及学生代表(每班五人)八、活动总结并颁奖:此次活动评出一等奖2人;二等奖4人;三等奖6人。 九、学校领导讲话并宣布活动结束。 附:活动口号

围护支撑换撑方案

围护支撑换撑方案 一、编制依据 1《基坑支护平面图》杭州勘测设计研究院设计 2《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(J84—2001) 3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80----9) 4《浙江省建设工程施工现场安全管理规程》(DB29—113---2004) 5、甲方提供杭州市勘测设计研究院技术联系单 二、工程概况 1、临安汇锦华庭北区工程,地下室二层墙体有部分施工完毕, 地下二层顶板施工完毕后,东南角、西南角、西北角、西南 角区内的水平支撑(标高为-1.2m)阻碍地下一层部分柱子, 墙体的施工,因此在地下室顶板浇捣的同时必须考虑换撑和 支撑梁的撤除。 2、基坑水平支护工程概况 本基坑东南角,水平支撑由大三角形成,内有13个小三角组成,支撑梁下由8根钢构柱支撑,水平支撑梁与周边围护桩压顶梁,连成一体。 基坑水平支撑梁的截面分别为1200*750、1200*800、600*800、700*800梁组成水平支撑梁,节点形成有十字型、米字型、丁字型、木子型等 三、施工部署 1、换撑方法:

利用地下二层顶板梁延伸至护坡桩作为换撑结构,换撑宽度大于2倍桩间距且换撑块范围内少包含2根支护桩(详见换撑结构平面图) 2、拆除支撑梁方法 采用人工拆除法,主要使用工具气锤、大铁锤、钢钎 3、拆除顺序:有序对称拆除方法有外向内拆除,东南角水平支撑 梁---------西南角------------西北角------------东北角。 4、拆除条件 拆除部位,地下室二层顶板以及换撑结构混凝土强度已达到标准80%本工程,工期紧,我方采取原有混凝土等级提高一等级浇捣二层顶板,使提早达到设计强度。 四、施工准备 1、技术准备 2、认真阅读,杭州勘测设计研究院设计基坑围护设计方案 3、由土建工程师对技术人员,施工技术交底,以及质量安全和文 明施工教育。 4、加工换撑钢筋,成型换撑模板 5、准备不少于10台空气压缩机 五、换撑及支撑拆除流程及施工要点 1、施工流程 换撑结构施工———支撑梁拆除——插入地下室二层外墙防水和肥槽回填(采用回填材料,按图纸说明要求回填)

城市管理工作实施方案 定稿

湟源县城市管理工作实施方案 为了进一步理顺城市管理体制,明确各部门职责,形成城市管理整体合力,提高城市管理水平,按照西宁市人民政府《关于深化城市管理体制改革意见》精神,现结合我县实际,制定本方案。 一、指导思想 深入贯彻落实科学发展观,创新城市综合管理理念,突破体制机制障碍,通过实施基础设施建设和城市环境整治,完善城市功能,破解城市管理难题,不断优化城市环境,努力塑造整洁、有序、文明的城市新形象。 二、组织领导 为了保证我县城市管理工作健康有序发展,成立湟源县城市管理工作委员会。 主任:胡良云县人民政府县长 副主任:郭健县人民政府副县长 沙东海县人民政府副县长 高海青县公安局局长 安永发县城镇管理局局长 成员:方得红县政府办公室主任 马玉祥县目标办主任 张永忠县委宣传部副部长 马田源县财政局局长 靳生元县交通局局长 邹永生县住建局负责人 李永宏县环保局局长 马生辉县林业局局长

田文禄县教育局局长 罗万福县水务局局长 杨发科县旅游局局长 王浩县公安局副局长 王燕珍县卫生局副局长 严卓才县农牧局副局长 李辉全县广电局局长 范云青县工商局局长 芦彬县商务局副局长 米世银县创卫办主任 陈生财县政府法制办主任 朱善德县人民法院副院长 王世明城关镇人民政府镇长 安柏山大华镇人民政府镇长 祁增林申中乡人民政府乡长 纪文魁巴燕乡人民政府乡长 马守成寺寨乡人民政府乡长 李发忠日月乡人民政府乡长 张生卿和平乡人民政府乡长 芦宝林波航乡人民政府乡长 田荣珍东峡乡人民政府乡长 领导小组下设办公室,办公室设在县城镇管理局,安永发同志兼任办公室主任,具体负责方案制定和实施,积极与各相关单位进行联系,研究和解决城市管理工作中存在和出现的问题。

换撑施工方案

隧道股份上海城建市政工程(集团)有限公司世贸路社会停车场及华茂国际广场工程 换撑专项施工方案 编制: 审核: 审定: 编制单位:上海城建市政工程(集团)有限公司 上海城建·华茂国际广场项目部

二〇一六年五月 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工工艺 (1) 1、施工准备 (1) 2、工艺流程 (1) 3、施工工艺 (2) 2.1、地下室底板外换撑: (2) 3.2、-2层及-1层地下室外换撑 (2) 3.3、后浇带换撑 (2) 4、具体构造图及做法 (3) 4.1、地下室底板外换撑: (3)

(3) 4.2、-2层及-1层地下室外换撑 (3) 4.3、后浇带换撑 (5) 四、质量要求 (6) 五、施工进度计划及用工情况 (6) 1、施工进度: (6) 2、清除水泥土用工情况及工效 (6) 六、质量目标及保证措施 (6) 七、安全文明施工措施 (7)

一、工程概况 本项目位于南昌市红谷滩新区丰和大道与世贸路交汇处西南侧,场地西侧为世纪中央城。拟建一幢大型购物中心,地上四层,地下三层;单体建筑面积78075.53 m2 ;地上建筑面积32902.21 m2 ;地下室面积45173.32 m2 ,基底建筑面积9744.40 m2;计容积率面积40633.18 m2 ;不计容积率面积37442.35 m2。 二、编制依据 1.现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准; 2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 3.《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社; 4.标准图集; 5.公司质量控制文件、程序文件等; 6.本工程设计修改(补充)通知单2013-A11-01-JG20160412-001。 三、施工工艺 1、施工准备 1.1工具准备 1.1.1、手提式电镐10台(0.6KW) 1.1.2、铁锹、斗车、扫帚、手锤、钢凿、等施工机具准备齐全 1.1.3、架子搭设、模板、钢筋、混凝土根据实际情况安排。 1.2人员准备 1.2.1、工人根据实际情况增减人员,至少10人以上。 2、工艺流程 2.1、地下室底板外换撑:

换撑拆撑施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程总体情况 (1) 2.2工程概况 (1) 2.3基坑支护工程概况 (2) 三、施工部署 (5) 3.1换撑施工布置 (5) 3.2内支撑拆除布置 (5) 四、施工准备 (6) 4.1技术准备 (6) 4.2施工准备 (6) 4.3劳动力、机械和物资准备 (7) 五、主要施工方法 (8) 5.1施工流程 (8) 5.2施工要点 (9) 5.3成品保护措施 (12) 六、基坑监测 (13) 6.1沉降观测 (14) 6.2深层土体水平位移监测 (14) 七、确保换撑质量施工措施 (14) 八、安全文明施工措施 (15) 8.1安全施工措施 (15) 8.2文明施工的措施 (16) 九、应急预案 (17) 9.1成立应急处理领导小组 (17) 9.2 应急处理领导小组的职责 (17) 9.3应急处理预案 (17) 9.4 应急处理措施 (18)

一、编制依据 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.《建筑物、构筑物拆除技术规程》DBJ08-70-2013 3.《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-2011 4.《建筑基坑工程监测技术规范》GB50479-2009 5.《建筑变形测量规程》JGJ8-2016 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 8.《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 9.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 10.理想花园住宅小区三期项目基坑支护施工图纸 二、工程概况 2.1工程总体情况 理想花园住宅小区三期位于天津市宝坻区宝白路东与龙江大街北之交汇处,南侧临龙江大街,东侧临黄河大道,主要包括5栋29~33层住宅楼及一座二层地下车库,总建筑面积85246.24m2。 建设单位:天津新鸿房地产投资有限公司 勘查单位:天津市地质工程勘察院 设计单位:北京东方华脉工程设计有限公司 监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 施工单位:北京中铁大都工程有限公司 2.2工程概况 1.本工程总建筑面积85246.24m2 ,其中地上建筑面积5954 2.05m2,地下建筑面积25704.19m2。地上建筑物包括63#住宅楼(地下3层,地上29层)、64#

高支模架施工方案模板

高支模架施工方案

高支模架施工方案 一、编制说明: 本施工方案是在总体施工方案, 模板工程施工方案的基础上, 超过4m标高部分的支模施工方案。 二、编制依椐: a) XX开发区商业步行街工程施工图; b) 钢筋砼施工及验收规范; c) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范( JGJ) 130- 。 三、工程概况: XX市开发区商业步行街分B、C区, 商业一条街。一至二层为裙楼, B区东西240m、南北30多米; C区东西150m、南北30m。 四、施工准备: 一层部分6m高, 二层4.2m高, 三层3m高。由于裙楼部分层高已超4m, 加上平面变化大, 部分特作高支模施工方案。 a、材料: 高支模采用Φ48×3.5钢管, 质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700) 中Q235—A级钢的规定。 扣件式钢管支模架应采用可锻铸铁制作的扣件, 等材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》( GB15831) 的规定。支模架采用的扣件, 在螺栓拧紧扭力短达65N.m时, 不得发生破坏。

60×80木方进场必须进行材质的验收。弯曲大的、变形严重的不能使用, 特别是有节和断裂的不能用于高支模中的梁底和板底。 b、作业条件: 在高支模时, 作业层必须满铺竹板做好防护, 方可上人操作。 五、模板支架计算: 本工程支模架最高为6m, 其余为4.2m, 在支模架计算中只作6m支模架的计算。 计算立杆的稳定性: ≤f N——计算立杆段的轴向力设计值( 查规范自重为0.116KN/m, 模板重00.45KN, 砼重 4. 5KN) φ——轴心管压构件的稳定系数根据长细比入查规范取0.193 A——立杆的载面面积, 按规范取 4.89cm² 立杆的轴向力设计值N按下列公式计算: 组合风荷载时 NG1K=6m×0.1161KN/m+4.54KN=5.236KN NG2K=0.86KN ( 构配件自重标准值按规范) ΣNQK=3KN( 施工荷载标准值按规范) N=1.2( NG1K+NG1K) +0.85×1.4ΣNQK=1.2( 5.236+0.86)

导学案实施方案定稿

长岭镇中心小学 《导学案设计与使用的研究》课题 实施方案 新课程强调“要逐步实现改革学生的学习方式、教师的教学方式和师生互 动方式的变革。”为此,需要在教学过程中将教师的“教”和学生的“学”有机地结合起来,充分发挥学生学习的主动性和积极性,让学生真正爱学、乐学,实现教学相长。“导学案”立足教与学的统一,关注学生课堂中的“学习获得”,可望改变传统教与学的分离,有助于促进课堂进程中教学方式的转变。 一、指导思想 本着以人为本的理念,确信知识靠学生自主构建,学生自己能学会的让学 生学,关注学生学习的全过程、学习的有效性,明确学生有效学习有赖于教师有效设计。教师要根据学习目标创设情境或设置台阶,层层深入地引导学生自学、探究、交流、训练,使每个学生的学习时间、学习次数、思考深度上得到加强,使课堂更有效率,达到教学合一,从而使知识、生活、生命在课堂上达到共鸣。 二、目的意义 目前我们学校首要解决的问题是课堂理念的转变,要以学生的发展为本,把学生的被动学习转化为自主积极学习,重点解决课堂的相关问题:为学生营造积极思考,大胆发言的氛围,培养自主合作精神;强化学习目标的达成,素质教育与课改融为一体,三维目标有机结合,既关注知识与技能的传授,又关注过程与方法以及情感态度价值观的培养;最大限度的提高课堂教学效率。 树立“学生是学习主人”的教学理念。构建学生自主、合作、探究的高效课堂教学模式。培养学生自主学习、合作探究的学习能力和品质。解决学生动嘴不动手,老师讲,学生看,老师忙,学生闲,老师满堂灌,学生昏昏睡,能力低,效果差的问题。以学生的自主学习、合作交流、成果展示、达标训练取代教师一言堂,以学生自主学习、互动学习充实课堂,使课堂真正成为学生学习和交流的平台,实现学生学习态度和学习方法的根本改变,提高学习效率,促进个性发展和全面发展。 三、基本要求 原则:容量大、节奏快、效率高。坚持加大课堂的信息量、思维量、训练量坚持课堂“没有学生的自学不新授,没有学生的独立思考不交流, 没有发现学生问题不点拨。 核心:“导和学”,关键是教师,根本在课堂。 模式:先学后教,当堂训练,精讲精练。 导学案编写过程:集体讨论——编制初稿——展示交流——补充完善——超前印发,切实抓好“导学预习——课堂展示——巩固落实”三个 环节。 导学案使用过程:自主学习(5分钟)——合作探究(10分钟)——交流展示(15分钟)——达标训练(10分钟) (一)导学案的设计

高支模支撑施工方案

钢筋加工、绑扎作业指导书 坂田商业广场 高支撑模板系统施工方案 本工程裙楼部分层高大于4.5m,各楼层高度分别为:地下室层高4.85m、一层层高5.40m、二层层高4.20m、三层层高6.00m、四层4.20m、五层层高5.40m,最大框架梁截面尺寸为600×1200;本工程裙楼部分为圆柱帽无梁板结构,最大板厚280mm,加厚部分为380mm,跨度为8~10m,根据有关施工规定,必须对本工程的高支撑模板系统进行验算计算,确保高支撑模板系统的施工安全。 一、高支撑模板系统施工方案 (一)高支撑模板系统的材料选用 1、模板面板均选用18厚砼用防水胶合板; 2、方木选用50×100松木方,作为模板龙骨; 3、剪力墙、地下室外墙主龙骨采用φ48×3.5钢管; 4、支撑系统采用M1219型门型架,局部加固采用φ48×3.5钢管。 对进场的门型架、斜拉杆、支托、钢管及扣件等要进行全面检查,严禁使用有扭曲、脱焊、裂缝的门型架;有滑丝脱扣等现象的扣件应及时更换螺栓,同时扣件表面要进行防锈处理,保证扣件的活动部分能灵活转动。 (二)大梁模板及支撑系统 1、梁侧模板采用18厚的多层防水胶合板,板下第一层方木采用50×100松木方,方木与梁的轴线水平垂直摆放,方木间距为300mm,跨度为600~900mm。 2、梁底板下第二层方木用通长的二根方木沿梁的轴线方向摆放在门型架的上支托上;应保证在任何一个断面均有二根方木跨支在门架的两个上支托上,第二层方木不能悬挑。 3、当梁的截面高度超过800mm时,还要在梁侧的中部用铁丝(或对拉螺杆)加固一道,铁丝(或对拉螺杆)的水平间距800mm。 4、梁底支撑采用M1219系列的门型脚手架,门型架沿梁的轴线方向按900mm的间距排列,门型架纵向用斜拉杆通长连接,横向每隔二榀用φ48×3.5钢管在上层门型架与下层门型架的接头处150mm的部位通长连接。 (三)楼板的模板及支撑系统 1、裙楼无梁板的模板采用18厚多层防水胶合板,板下第一层方木用50×100松木方按300mm间距摆放,板下第二层方木用二根并列的50×100松木方摆放在门型架的上支托上,间距为900mm,板底支撑用M1219系列的门型脚手架作为支撑系统,门型架的间距为900mm。 2、门型架支撑系统纵向用斜拉杆通长连接,横向每隔二榀用φ48×3.5钢管在上下层门型架接头处水平通长连接。 (四)砼墙体的模板及支撑系统 1、墙体模板用18厚的多层防水胶合板,板的次龙骨用50×100松木方沿墙的垂直方面按300mm间距排放,主龙骨用φ48×3.5钢管沿墙的水平方向排放,钢管的间距(对拉螺栓的间距)沿墙高按458mm 设置,主龙骨用φ12螺栓内外拉紧。 2、墙体的模板沿高度方向设置二道斜撑,斜撑在水平方向每隔1500mm设置一道,在墙和柱的柱帽位置要按具体情况在柱帽的四个角上加设钢管垂直支撑;斜支撑要用扣件分别与墙的主龙骨和固定在地面上的扫地杆连接牢固。 (五)柱的模板及支撑系统 本工程的裙楼部分的柱为圆柱,圆柱及圆柱帽已按设计要求加工定型钢模;圆柱及柱帽的模板由于刚度较大,柱模板用四根钢管在柱四周支撑稳固、能保证柱模不摇晃偏位即可,柱帽的支撑要用钢管和门型架连接牢固。 二、高支撑模板系统的验算 本工程最大厚度的楼板为地下室顶板,板厚为280mm,支模高度为4.90-0.05-0.28=4.57m;地下室顶板(标高为-0.050m)和二层楼板(标高为+5.350m)均设计有最大截面尺寸的梁(600×1200),层高分别为地下室4.90-0.05=4.85m、一层5.35+0.05=5.40m。 取板厚为280mm的地下室顶板和600×1200mm的梁进行验算。 (一)荷载计算 模板及方木自重标准值:梁取0.5 KN/m2,板取0.3 KN/m2; 混凝土自重标准值:24 KN/m3; 钢筋自重标准值:1.5 KN/m2; 施工人员及设备荷载:2.5 KN/m2; 振捣砼时产生荷载:2.0 KN/m2;

文艺演出实施方案(定稿)

关于开展全区安全生产文艺汇演的实施方案 为进一步推动全区安全文化建设,深化安全生产宣教行动,提高全社会的安全意识,营造深厚的安全生产氛围,根据全区安全生产年度工作计划安排,今年6月份,在第十一个全国?安全生产月?活动期间,开展全区?‘安全在我心中’文艺演出进企业、进社区?活动,并组织大型安全生产文艺汇演,特制定方案如下: 一、指导思想 深入贯彻落实科学发展观,牢固树立安全发展理念,以提升安全生产宣教工作的影响力为目标,以提高职工、群众对生产安全的认知感、荣誉感、幸福感为出发点和落脚点,突出街道镇属地编排节目为主、相关部门靠前指导的工作原则,通过安全生产文艺节目的组织编排、演练、巡演和汇演,推进企业安全文化建设,推动安全社区创建工作,促进全区安全生产形势持续稳定好转。 二、工作任务 各街道镇、区直相关部门和单位至少上报1-2个节目。 三、工作原则 (一)突出主题。上报节目要突出安全生产主题,形式要力求丰富多彩,内容要健康向上,讴歌安全生产新成就,同时能够反映本辖区、本行业的文艺水准,具有一定的艺术感召力。审定的节目在企业和社区开展巡演,选取优秀节目举行汇演,并作为安全生产月期间的一项重要活动,组织评比。 (二)街道镇为主。各单位结合实际,认真编排一批紧

扣主题、富有特色、喜闻乐见的文艺演出节目,丰富群众业余生活,促进安全生产各项工作的开展。 (三)形式多样。节目形式包括歌舞、戏曲、曲艺、小品、器乐等,单个节目时长不超过5分钟。 三、活动步骤 整个活动分为五个阶段。 (一)发动阶段(4月1日-4月5日):各街道镇要充分发挥文化站的组织协调作用,通过召开会议、制定激励措施等方式,广泛宣传发动,号召各文艺团队及爱好者积极报名、踊跃参加。 (二)编排阶段(4月6日-4月25日):各单位要结合安全生产主题,组织本辖区、本单位文艺骨干和文艺团队认真编排、演练节目,并对编排、演练工作给予必要的物质支持,提供良好的创作和编排环境,确保节目质量。各文艺团体及爱好者编排的节目经各自街道镇、部门审查后,于4月25日前统一报区文广新局。 (三)初审阶段(4月26日-4月30日):区委宣传部、安监局、文广新局将组织评审小组(由专业人士组成)对上报节目进行初审。初审遵循公正、公平的原则进行,并根据节目内容、艺术水准决定取舍。初审时间及地点另行通知。 (四)指导阶段(5月1日—5月20日):通过初审的节目参加全区?‘安全在我心中’文艺演出进企业、进社区?活动,区文广新局安排专业人士加强对节目的指导,并实行一对一辅导,提升文艺节目质量。 (五)终审汇演阶段(5月21日-5月底):区委宣传部、安监局、文广新局及专家评审小组将对初审通过的节目进行

超高支模支撑施工方案

超高支模支撑施工方案 第一节工艺流程 模板工程按照总体施工组织设计,结合实际情况相应组织施工。 混凝土柱、无板梁施工完成后,再安装满堂红支撑体系,这样,可利用已完成的柱作为水平拉杆的支撑平台支座,从而达到限制超高支模体系水平移动的目的。 施工顺序: 弹梁轴线并复核—→定好水平控制标高—→梁板竖向支撑安装(含纵横向水平拉杆及剪刀撑)—→架设梁底主龙骨于套扣式钢管支架顶托板上—→梁底模板及侧模板安装—→架设板底木枋龙骨于套扣式钢管支架顶托板上—→楼板模板安装—→梁板钢筋安装—→梁板混凝土浇筑—→混凝土养护—→松下套扣式钢管支架可调顶托—→拆除梁、板模板—→清理模板—→拆除水平拉杆、剪刀撑及套扣钢管支架。 第二节构造要求 1、一般规定 (1)、保证结构和构件各部分形状尺寸,相互位置的正确。 (2)、具有足够的承载力,刚度和稳定性,能可靠地承受施工中所产生的荷载。(3)、不同规格支架立杆不得混用。 (4)、构造简单,装板方便,并便于钢筋的绑扎、安装,浇筑混凝土等要求。(5)、现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于4米,模板应起拱,当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000,即300×800梁起拱高度宜为24㎜。 (6)、拼装高度为2米以上的竖向模板,不得站在下层模板上拼装上层模板,安装过程中应设置临时固定措施。

(7)、立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不应超过0.55m。 (8)、立杆可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300㎜,插入立杆内长度不得小于150㎜;可调托撑抗压承载力设计值不应小于40KN,支托板厚不应小于5㎜。 (9)、所有水平拉杆的端部周围边有建筑物时,采用φ48×3.2钢管搭接延长,与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续剪刀撑。 (10)、支架搭设按本模板设计,不得随意更改。如修改,按重新设计后经论证后再实施。 2、立杆 (1)每根立杆底部必须设置底座,底座下垫200×200厚50木板。 (2)立杆采用连接套管连接,在同一水平高度内相邻立杆连接位置宜错开,错开高度不宜小于600mm。 (3)当立杆基础不在同一高度上时,采用扣件式钢管杆件连接搭接。 (4)立杆平面布置图间距尺寸详见图5; (5)立杆安装前,应按“本方案”中的立杆平面布置图的立杆尺寸在楼面上定位放线,技术人员对放线进行复核。 3、水平拉杆 (1)、支架应根据施工方案计算得出的立杆排架尺寸选用定长的水平杆,并应根据支撑高度组合套插的立杆段、可调托座和可调底座。 (2)、当搭设高度超过8m是满堂模板支架时,水平杆的步距不得超过1.2m。(3)、架体最顶层的水平杆步距应比标准步距缩小一个套扣间距。 4、剪刀撑 (1)、搭设高度不大于5m的满堂模板支撑架,当与周边结构无可靠拉结时,架体外周应连续设置竖向剪刀撑;竖向剪刀撑的间距和单幅剪刀撑的宽度宜为5~8m,剪刀撑与水平杆的夹角宜为45°~60°;架体高度大于3倍步距时,架体顶部应设置一道水平剪刀撑, 剪刀撑应延伸至周边。 (2)、搭设高度大于5m且不超过8m时,应在中间纵横向每隔4—6m左右设置由下至上的连续扣件式钢管竖向剪刀撑,同时四周设置由下至上的竖向连续扣件式剪刀撑,并在顶层、底层及中间层每隔4个步距设置扣件式钢管水平剪刀撑。

相关文档