一、工程概况

1、淮北锦绣府邸小区由安徽众安房地产开发有限公司投资兴建,位于淮北市相

山区,小区东面为湖滨大道,南面为双拥路,西面为龙山路,北面为规划道路。

2、本次施工范围为锦绣府邸2标段工程,包括13#楼、52#~55#楼、60#~63#

楼、66#楼~69#楼、74#75#楼、83#84#楼、89#90#楼93#~95#楼、99#楼~105#楼,13#楼、101#楼为框架二层,其余幢号均为结构形式砖混,建筑层数为地上四层~六层,总建筑面积73199.53平方米。

工程名称:锦绣府邸2标段

建设单位:安徽众安房地产开发有限公司

设计单位:淮北市建筑勘察设计有限公司

监理单位:淮北市建设监理有限公司

二、结构工程概况

1、47#楼、89#楼、90#楼、93#楼:

1.1 47#楼、89#楼、90#楼、93#楼为五层住宅楼,建筑面积为3076.12m2,基础

形式为条形基础,47#楼±0.000相对于绝对标高34.55m,89#楼、90#楼、93#楼±0.000相对于绝对标高34.20m,基坑开挖长59.0m、宽度15.0m,桩基采用PHC 500(100)- AB -19,桩顶标高-1.500m,基础梁高度为600~700不等,基础实际开挖深度约-0.7m~-1.5m。

2、52#楼:

2.1 52#楼为六层住宅楼,建筑面积为3696.5m2,基础形式为条形基础,±0.000

相对于绝对标高34.55m,基坑开挖长59.0m、宽度15.0m,125#楼、桩基采用PHC 500(100)- AB -19,桩顶标高-1.500m,基础梁高度为600~700不等,基础实际开挖深度约-1.5m。

3、74#楼、75#楼:

3.1 74#楼、75#楼为五层、六层住宅楼,建筑面积为3285.4m2,基础形式为条形

基础,±0.000相对于绝对标高34.55m,基坑开挖长59.0m、宽度15.0m,桩基采用PHC 500(100)- AB -19,桩顶标高-1.500m,基础梁高度为600~700

不等,基础实际开挖深度约-1.0m。

4、55#楼、68楼、69#楼:

4.1 55#、68#楼、69#楼为五层住宅楼,建筑面积为2753.9m2,基础形式为条形

基础,±0.000相对于绝对标高34.55m,基坑开挖长49.0m、宽度15.0m,桩基采用PHC 500(100)- AB -19,桩顶标高-1.500m,基础梁高度为600~700不等,基础实际开挖深度约-0.7m~-1.5m。

5、53#楼、54#楼、61#楼、62#楼、100#楼、102#楼:

5.1 53#楼、54#楼、61#楼、62#楼、100#楼、102#楼为六层住宅楼,建筑面积

为1230.42m2,基础形式为条形基础,100#楼±0.000相对于绝对标高34.20m,102#楼±0.000相对于绝对标高33.80m,53#楼、54#楼、61#楼、62#楼±0.000相对于绝对标高34.55m,基坑开挖长19.0m、宽度14.0m,桩基采用PHC 500(100)- AB -19,桩顶标高-1.500m,基础梁高度为600~700不等,基础实际开挖深度约-0.7m~-1.5m。

6、60#楼、67#楼、94#楼、95#楼、99#楼:

6.1 60#楼、67#楼、94#楼、95#楼、99#楼为四层住宅楼,建筑面积为2385.55m2,

基础形式为条形基础,60#楼、67##楼±0.000相对于绝对标高34.55m,94#楼、95#楼±0.000相对于绝对标高34.20m,99#楼±0.000相对于绝对标高

33.80m,基坑开挖长50.0m、宽度15.0m,桩基采用PHC 500(100)- AB -19,

桩顶标高-1.500m,基础梁高度为600~700不等,基础实际开挖深度约-0.7m~-1.5m。

7、63#楼、103#楼:

7.1 63#楼、103#楼为四层住宅楼,建筑面积为3459.1m2,基础形式为条形基础,

63#楼±0.000相对于绝对标高34.55m,103#楼±0.000相对于绝对标高

33.80m,基坑开挖长73.0m、宽度16.0m,桩基采用PHC 500(100)- AB -19,

桩顶标高-1.500m,基础梁高度为600~700不等,基础实际开挖深度约-0.7m~-1.5m。

8、66#楼:

8.1 66#楼为六层住宅楼,建筑面积为3764.38m2,基础形式为条形基础,±0.000

相对于绝对标高34.55m,基坑开挖长60.0m、宽度14.0m,桩基采用PHC

500(100)- AB -15,基础梁高度为600~700不等,基础实际开挖深度约-1.00m。

9、83#楼、84#楼:

9.1 83#、84#楼为五层住宅楼,建筑面积为3558.07m2,基础形式为条形基础,

±0.000相对于绝对标高34.35m,基坑开挖长60.0m、宽度14.0m,桩基采用PHC 500(100)- AB -19,桩顶标高均为-1.500m,基础梁高度为600~700不等,基础实际开挖深度约-0.7m。

10、104#楼、105#楼:

10.1 104#、105#楼为五层住宅楼,建筑面积为2084.23m2,基础形式为条形基础,

±0.000相对于绝对标高33.80m,基坑开挖长40.0m、宽度13.0m,桩基采用PHC 500(100)- AB -19,桩顶标高均为-1.500m,基础梁高度为600~700不等,基础实际开挖深度约-1.5m。

11、101#楼:

11.1 101#楼为二层社区用房,建筑面积为275.5m2,基础形式为条形基础,±

0.000相对于绝对标高34.20m,基坑开挖长18.0m、宽度24.0m,桩基采用

PHC 500(100)- AB -19,桩顶标高均为-1.500m,基础梁高度为600~700不等,基础实际开挖深度约-1.5m。

12、13#楼:

12.1 13#楼为二层社区用房,建筑面积为542.02m2,基础形式为条形基础,±

0.000相对于绝对标高34.20m,基坑开挖长19.0m、宽度22.0m,桩基采用

PHC 500(100)- AB -19,桩顶标高均为-1.500m,基础梁高度为600~700不等,基础实际开挖深度约-1.5m。

三、编制依据

1、建设单位提供的施工图纸及总平面图。

2、招投标文件、中标通知书、《建设工程施工合同》;

3、工程所处地理位置及周边环境情况。

4、锦绣府邸项目地块岩土工程勘察报告。

5、《现行建筑施工规范大全》及控制性执行条文。

《工程测量规范》(GB50026-2007)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

四、土方开挖总体部署

1、根据总体布置,整个工程计划分为三个施工区段,三个施工区段同时进行土方

开挖,现场安排四台PC200挖掘机进行土方作业

1.1第一施工区段幢号开挖顺序为99#楼→100#楼→ 101#楼→102#楼→105#楼

→104#楼→103#楼

1.2第二施工区段幢号开挖顺序为84#楼→83#楼→ 89#楼→90#楼→93#楼→94#楼

→95#楼

1.3第三施工区段幢号开挖顺序为75#楼→74#楼→68#楼→69#楼→66#楼→67#楼

→63#楼→62#楼→60#楼→62#楼→13#楼→55#楼→54#楼→52#楼→53#楼→47#楼

2、根据施工顺序,现场安排4台PC200挖掘机进行土方开挖。

3、基坑排水

3.1在基坑四周设置500×500×800的集水坑,四周排水沟贯通。

3.2安排专职人员对基坑集水坑及排水沟进行围护、抽水。抽水机械采用小型移

动抽水泵进行抽水,现场配备3个抽水泵,已保证基坑的干燥。

3.3幢号为2单元的设置1个安全通道,幢号为3单元的设置2个安全通道,安全

通道采用钢管、扣件搭设。

4、管桩的截桩、接桩。

4.1为了满足承台或基础梁的有效高度,当管桩顶标高高出设计标高30毫米以

上时均要截桩。截桩先弹出水平环线,再用专用的切割机将其截断。桩顶焊锚筋及低桩、截桩的做法,严格按设计施工图进行。

五、土方开挖技术要求

1、土方开挖应按建设单位、监理单位审定后的施工方案进行施工。

2、挑选有较强协调能力的施工开挖队伍,做好各方面的物质准备及技术准备。

3、严格执行“挖土机械操作规程”和“挖土工程安全技术交底”中的各项规定,

并组织现场人员认真学习、严格遵守。

4、遵守“建筑工地六大纪律”,进出基坑人员和需离机离车人员一律戴安全帽。

5、土方开挖采用液压反铲式挖掘机开挖,保留20CM左右土方采用人工修平。

6、为了保证基础施工无积水,排除地面雨水,在基础底板转角处设置

5000x5000x800集水井与周边排水明沟贯通。

7、土方开挖时,安排专人进行标高测量,并及时打好竹片桩,防止超挖。

8、严禁碰撞桩头。

9、基础施工期间,基坑四周严禁堆载,以减少对土体的压力,保证边坡安全稳

定。

10、本工程开挖时,应听从总承包施工员的指挥,严格按施工图进行,基础梁处

的土方开挖,尽量做到人工铲土紧跟机械挖土,使基坑按施工图一气呵成。

做到开挖有专人进行控制,并及时进行复核。

六、土方开挖组织管理

1、成立土方开挖指挥小组,由于是场内运土,白天黑夜均要进行,并且是分段

施工,工期紧,许多工作是同时进行,因此必须派专人负责治安、安全工作,专人负责车辆的统一指挥及协调工作。

七、施工工艺

1、施工总流程图:

2、操作工艺

2.1开挖坡度的确定:基坑开挖,应先进行测量定位,抄平放线,定出开挖深度,

按放线分块(段)分层挖土。根据土质和水文情况,采取四侧或两侧直立开挖或放坡,以保证施工操作安全。

2.2在工程施工区域设置测量控制网,包括控制基线、轴线和水平基准点;做好

轴线控制测量的校核。控制网应该避开建筑物、构筑物、土方机械操作及运输线路,并有保护标志;场地整平应设10×10m或20×20m方格网,在各方格点上做好控制桩,并测出各标桩处的自然地形、标高,作为计算挖土方量和施工控制的依据。

2.3基坑(槽)开挖,上部应有排水措施,在基坑上部设置排水沟,已防止地面

水流入坑内冲刷边坡,造成塌方和破坏基土。

2.4开挖基坑(槽)时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度,然后分段均匀

开挖。

2.5在挖方边坡上如发现有软弱土、流砂土层时,或地表面出现裂缝时,应停止

开挖,并及时采取相应补救措施,以防止土体崩塌与下滑。

2.6采用反铲挖土机开挖基坑(槽),可以采用端头挖土法,即挖土机从坑(槽)

的端头,以倒退行驶的方法进行开挖,自卸汽车配置在挖土机的两侧装运土,也可以采用侧向挖土法进行施工,即挖土机沿着坑(槽)边的一侧移动,自卸汽车在另一侧装土。

2.7挖土机沿挖方边缘移动时,机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑(槽)的

1/2。

2.8机械开挖基坑(槽)沟,应采取措施防止基底超挖,一般可在设计标高以上

暂留200mm一层土不挖,后由人工清底挖出,以保证挖土符合设计标高。2.9机械挖不到的土方,应配以人工跟随挖掘,并用手推车将土运到机械能挖到

的地方,以便及时挖走。

2.10修帮和清底。在距槽底实际标高500mm槽帮处,抄出水平线,钉上小木橛,

然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅线),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准。以此修整槽边,最后清理槽底土方。槽底修理铲平后进行质量检查验收。

2.10本工程开挖时,应听从总承包施工员的指挥,严格按施工图进行,尤其注

意桩承台、基础梁处的土方开挖,尽量做到人工铲土紧跟机械挖土,使基坑按施工图一气呵成。做到开挖有专人进行控制,并及时进行复核。

2.11为了保证基础施工无积水,排除地面雨水,在基础底板转角处设置

500x500x800集水井与基础底板侧边200x200排水明沟贯通。

2.12基坑土方开挖时,对基坑周边的安全保护措施为:设钢筋防护栏杆,此防护

栏杆用ф48×3.5的脚手钢管,高1200,其顶及中部各设一道水平钢管,竖向立杆间距2000,其固定方式为:作四周砼道路时,予留ф70的孔洞,将竖向钢管插入后用木楔加以固定

2.13雨期施工在开挖的基坑(槽),应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡

度或设置支撑并对坡面进行保护。同时应在坑(槽)外侧围以土堤或开挖

水沟,防止地面水流入。经常对边坡、支撑、土堤进行检查,发现问题要及时处理。

2.14严格执行“挖土机械操作规程”和“挖土工程安全技术交底”中的各项规

定,并组织现场人员认真学习、严格遵守。

2.15遵守“建筑工地六大纪律”,进出基坑人员和需离机离车人员一律戴安全帽。

3、质量标准

按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)进行验收。

土方开挖工程质量验收标准

八、施工技术要点

1、加强技术管理工作,优化施工方案,及时处理施工中发生的技术问题。

2、加强施工技术装备,提高现场机械化施工程度,提高生产效率,加快施工进

度。

3、合理调度现场挖土运输机械设备,精心安全施工程序,适时调配挖土人力,

并保证人力、材料、设备等资源满足施工进度计划的需要。

4、将水准标高引测到开挖出来的工程桩上,并做好标记,施工人员根据此标高,

控制好挖土面尺寸标高,严禁超挖现象,机械开挖标高达到离高度300㎜时,必须采用人工开挖,杜绝二次技术处理,尽量做到施工一次成活。

5、按照施工要求进行放坡,在开挖同时必须随时注意观察土体情况,做好护坡

工作。

6、施工中放线、标高控制、标高复核等工作必须与监理人员密切配合,发现问

题协商处理。

7、基坑内的排水工作应有专人负责,工作必须到位,严禁基坑内有积水出现。

8、开挖、堆放时应严格控制土的高度,基坑边坡四周严禁堆放物品。

9、挖土方时,不得碰撞桩身,凡机械挖土死角,均采用人工挖土运至挖土机半

径范围内。

10、挖机及运输机械在停止作业时,不得停放在基坑边坡附近,应安排专门的停

放点。

11、施工中发现有任何异常情况,必须向上级部门汇报,经研究讨论后制定解决

方案,严禁擅自行动,野蛮操作。

八、施工质量保证措施

针对本工程的特点,从技术的先进性、管理的科学性、配合的实际性上制定措施,确保本工程达到质量目标。

1、土方开挖施工质量保证措施:

1.1挖土机的挖斗移动时要注意小心,严禁碰撞基础四周的临时排水系统,影响

预定的降水效果。

1.2在挖到邻近工程桩附近时,挖土机挖斗放慢移动速度,做到轻移、轻放,并

有专职人员用白灰标记桩位和指挥。严禁硬扳硬碰,确保工程桩的质量。1.3当挖至没有压到设计标高的桩附近时,标高顶20㎝~30㎝时,采用人工铲

土,现场质量员必须通知挖机司机,让其放慢挖土速度,采取轻挖、轻移等

措施,防止碰坏工程桩。

1.4在挖到基础加深部位土方时,必须经现场有关管理人员正确确定加深位置

后,方准许利用机械适当少量加深挖掘,否则必须全部采用人工挖掘和修理,以确保加深部位的地基坚实可靠。

1.5土方开挖过程中,如发现滑动,裂痕,流沙等现象,暂停施工,必要时,将

人员与机械撤至安全的地方,通知设计单位提出处理措施。

1.6严禁基础超挖,若基础超挖,应及时与设计单位联系,协商处理方案。

1.7挖机边挖土边配合人工修整坡度,将边坡拍实修平,待基坑挖好后立即浇筑

细石混凝土护坡,防止下雨天坡面被冲刷,泥浆水冲入基坑及边坡塌方。

九、保证施工安全和环境技术措施

1、严格执行《施工用电安全规定》、《施工设备现场管理制度规定》、现场应严格

执行《安全生产规定》和各有关安全生产文件。

2、施工贯彻落实工程安全生产责任制,切实做到“安全第一”和“预防为主”

的方针,做到安全生产及文明施工。

3、所有参加施工的作业人员必须经安全技术、操作培训合格后方可进入现场进

行施工,特殊工种必须持有操作证上岗证,严禁无证上岗,各工种、各工序施工前须由施工负责人进行书面交底后方可进行施工作业。

4、专职安全员根据安全生产的制度和有关规定,经常进行现场检查,如发现不

安全的情况,有权责令停止施工,经处理后方可继续施工。

5、现场用电统一管理,严禁乱拉乱拖。

6、夜间挖土时,在施工区域内应配置足够的灯光照明。

7、挖土机旋转区域内严禁其他人员施工。

8、挖土机驾驶员应视线清晰,并配置专职指挥,以免意外事故发生。

9、运土车辆进出大门,应有专人负责清扫和指挥,以免意外事故发生。

10、被开挖的基坑上,设置1.2m高的防护栏杆。

十、现场安全文明施工措施

1、施工人员进入现场必须严格遵守“安全生产六大纪律”。

2、挖土过程中发现不详管道、电缆及其它埋设物应及时报告,不得擅自处理,

严格按照挖土施工方案进行。

3、挖土时要注意土壁的稳定性,发现有裂缝及倾坍可能时,人员要立即离开,

并及时处理。

4、每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况,在确保安全的情况下继续工作,

并且不得将余土堆放在基坑边沿。

5、机械挖土,启动前应检查离合器、钢丝绳,经空车试运转正常后方可作业。

6、机械操作中进铲不宜过深,提升不宜过猛。

7、再任何情况下,机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全操作

规程要求。

8、配合挖土机的清坡、清底人员不准在机械回转半径下工作。

9、向汽车上卸土应将车子停稳定后进行,禁止铲斗从汽车驾驶室越过。

10、为了确保车辆安全通过,各种车辆应有专人负责指挥引导。

11、夜间施工除办好夜间施工手续外,严禁进出车辆鸣笛,待车须熄火,以免影

响居民休息。

12、“谁施工,谁负责”,“谁违章,谁负责”。

13、及时在基坑四周设置防护栏杆,栏杆高度不得低于 1.2M。配备夜间照明设

施。

14、保持基坑内干燥,配备足够的集水井及抽水泵。

15、基坑边坡四周严禁堆放和大型构件,临时堆物应在基坑边5M以外。

16、临时设施用电工程的安装、维护、拆除工作必须由持证电工操作,操作时配

备相应的劳防用品。

17、建立现场用电安全管理技术档案,建立安全用电检查制度。

18、电缆离地2.2M以上,电缆穿越建筑物、构筑物、易受机械损伤的场所及引

出地面从2M高度至地下0.2M处须加防护套管;电缆沿墙布置时,须搭设支架(支架上固定绝缘子,严禁使用金属裸线作绑线);电缆穿越道路时采用地下电缆或桥架,地下电缆预埋钢套管,覆盖钢筋混凝土保护层,并做好标记。

19、采用接零保护,保护零线应单独敷设,不作他用,接地电阻<4 ,每个电箱

做好接零保护。塔式起重机等应做重复接地,采用两级漏电保护。

20、配电箱与开关箱的距离<30M,设置在干燥、通风、易于维修处,露天电箱应

设固定防雨蓬。

21、每台电器设备应有各自专用的开关箱,必须一机一闸,采用两级漏电保护。

分配电箱与开关箱中的漏电保护器的额定漏电动作电流和额定动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。漏电保护器须按产品说明书安装、使用、校核。

22、手动开关只允许使用于直接控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电器。

23、选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置应符合相应的国家标准、

专业标准和安全技术规程,有产品合格证和使用说明书。建立和执行专人专机负责制。

24、潮湿场所选用防水防尘灯,含尘区(无火爆危险)选用防尘灯。室外灯具距

地大于3M,照明灯具金属外壳须作保护接零,办公场所的照明电路220v,严禁乱拉电线,做好两级漏电保护。

十一、土方回填

1、技术准备

1.1回填土前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等进行组

织施工。

1.2根据分层回填厚度测放出回填标高控制线,以控制回填土的标高或厚度。1.3确定土方机械、车辆的行走路线,并事先检查,必要时对经过的道路、桥梁

进行加固加宽处理。

1.4编制机械回填土施工方案,依据工程特点和填方土料种类通过试验确定含水

量、虚铺厚度、压实遍数等参数,并向操作人员进行技术交底。

2、材料要求

2.1填料优先利用基坑中挖出的土,但不得含有机杂质。使用前应过筛,其粒径

不大于50mm,其最大料径不得超过每层铺填厚度的2/3,使用振动碾时为3/4,含水率应符合规定要求。

2.2碎石类土、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石渣,可用

做表层以下的填料;含水量符合压实要求的粘性土,可用做各层填料;碎块

草皮和有机质含量大于8%的土,仅用于无压实要求的填方;淤泥和淤泥质土一般不能用做填料,但在软土或沼泽地区,经过处理含水量符合压实要求后,可用于填方中的次要部位。

3、主要机具:

3.1翻斗车、平碾、羊足碾和振动碾、蛙式打夯机、手推车、铁锹、筛子、木耙、

钢卷尺、胶皮管等。

4、作业条件

4.1土方回填前应验收基底标高;并应采取措施,防止地表滞水流入填方区,浸

泡地基,造成基土下陷。

4.2填方和压实前,对基底标高、基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验收,

并做好隐蔽工程验收。

4.3回填应在完成上下水管道的安装或墙间加固后再进行。

4.4施工前,应做好水平高程标志的设置。在基坑(槽)或管沟边坡上,每隔3m

钉上水平橛,或在室内和散水的边墙上弹水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。

4.5在基坑或边沟上每10m钉上水平桩或在临近的固定建筑物抄上标准高程点,

大面积场地上每隔10m左右应钉水平控制桩。

5、施工工艺

5.1工艺流程

基底清理→检验土质→分层铺土→分层碾压→检验密实度→修整找平验收5.2操作工艺

基底清理:填土前要清除基底垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。

5.3检验土质:检验回填土料的种类、粒径,有无杂物,是否符合规定,以及各

种土料的含水率是否在控制范围内。如含水率偏高可采用翻松、晾晒等措施;

如含水率偏低,采用预先洒水润湿等措施。

5.4分层铺摊填土:在压实过程中,土的密度也是表层大,而随深度加深逐渐减

小,超过一定深度后,虽经反复碾压,土的密度仍与未压实前一样。各种压实机械的压实影响深度与土的性质、含水量有关。所以填方每层铺土厚度应

根据土质、压实的密实要求和压实要求和压实机械性能确定,一般每层不超过30cm。碾压时,轮(夯)迹应相互搭接,防止漏压、漏夯。

5.5填土压实方法:填土的压实方法一般有碾压法、夯实法、振动压实法等几种。

本工程将采用以压法为主,其他方法为辅的施工工艺。

5.6碾压机械压实填方时,应控制行驶速度,碾压机械开行速度不宜过快,否则

影响压实效果。长宽比较大时,填土应分段进行,在地质起伏之处,应做好接槎。接缝部位不应在基础、墙角、柱墩等重要部位。

5.7填方高于基底表面时,应保证边缘部位的压实质量。填土后,如设计不要求

边坡修整,宜将填方边缘宽填0.50m;如设计要求边坡整平拍实,宽可填为

0.2m。

5.8在机械施工碾压不到的填土,应配合人工运土,用蛙式打夯机打夯密实。回

填土每层压实后,应按规范规定进行环刀取样,测出土的最大干密度,达到要求后再铺上一层土。

5.9回填时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子两侧填土夯

实;并应由管道两边同时进行,直至管顶0.50m以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯机夯实。在抹带接口处、防腐绝缘层或电缆周围,应回填细粒料。

5.10填方全部完成后,表面应进行拉线找平,凡高于规定高程的地方,及时依线

铲平;凡低于规定高程的地方应补土夯实。

5.11 压实排水要求:填方区如有地下水或滞水时,应在四周设置排水沟的集水

井,将水位降低。已填好的土如遭水浸,应把稀泥铲除后,方能进行下道工序。填土区应保持一定横坡,或中间稍高,两边稍低,以利排水。当天填土,应在当天压实。

5.12季节性施工:雨期施工的工作面不宜太大,应逐段、逐片分期完成。重要或

特殊的土方工程,应尽量在雨期前完成,也可安排在雨期之后进行。基坑(槽)的回填土应连续进行,尽快完成。施工时应防止地面水流入基坑(槽)内,以免边坡塌方或基土遭到破坏。现场设有防雨及排水措施。

6、质量保证措施

6.1土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基

底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。

6.2填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合下

表的规定:

6.3对填方土料应按设计要求验收后方可填入。填土方工程应分层填土压实,最

好采用同类土:如果用不同类土时,应把透水性较大的土层置于透水性较小的土层下面。若已将透水性较小的填筑在下层,则在填筑上层透水性较大的土壤之前,将两层结合面做成中央高些、四周低的弧面排水坡度或设置盲沟,以免填土内形成水囊。不得将各种土混杂一起填筑。

6.4按要求测定土的最大干密度:回填土每层都应测定压实后的最大干密度,检

验其密实度,符合设计要求后才能铺摊上层土,未达到设计要求部位应有处理方法和复验结果。

6.5基坑回填应分层对称:防止造成一侧压力,出现不平衡,破坏基础或构筑物。

当填方位于倾斜的地面时,应先将斜坡改成阶梯状,然后分层填土以防填土滑动。

6.6防止回填土下沉:应注意解决虚铺土超厚,冬期施工冻土块粒径过大,漏压

或未压够遍数,坑(槽)底有机物、泥土等杂物清理不彻底等问题。在施工中应认真执行规范规定,检查发现问题后,及时纠正。

6.7回填土应夯实或压实:回填施工前,应清除填方区的积水,如遇软土、淤泥,

必须进行换土回填。在夯压前对干土适当洒水加以润湿;对湿土造成的“橡皮土”要挖出换土重填。在地形、工程地质复杂地区的填土,且对填土密实度要求较高时,应采取措施(如排水暗沟、护坡等),以防填方土粒流失,造成不均匀下沉和坍塌等事故。

6.8回填基坑(槽)和管沟时,为防止基础和管道在土压力作用下产生偏移或变

形,应从四周或两侧均匀地分层进行,直至管顶0.5m以上,在不损坏管道的情况下,方可采用机械回填土和压实。

6.9填方应按设计要求预留沉降量,如设计无要求时可根据工程性质、填方高度、

填料种类、密实要求和地基情况等与建设单位共同确定。

7、成品保护

7.1施工时应注意保护定位桩、轴线桩和标高桩,防止碰撞下沉或位移。

7.2夜间施工时,应合理安排施工顺序,要设有足够的照明措施,防止铺填超厚,

严禁汽车直接将土倒入基坑(槽)内。

7.3基础或管沟、挡土墙的现浇混凝土、砂浆应达到一定强度,不致因填土而受

损害时,方可进行回填土作业。

7.4已完成的填土应将表面压实,路基应做成一定的坡向排水。

8、环境、职业健康安全管理措施

8.1施工现场土方应集中堆放,用密目网满覆盖或采取固化等措施,避免大风天

气造成扬尘。

8.2施工垃圾、生活垃圾应定期清理,以免污染环境。

8.3施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度,尽量避免人为

的大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

8.4基坑(槽)回填,应检查坑(槽)壁有无塌方迹象,下坑(槽)操作人员应

正确佩戴安全帽。

8.5基坑回填应分层对称进行,防止造成两侧压力不平衡,使基础或墙体变形或

倾斜。

8.6在填土夯实过程中,要随时注意边坡土的变化,对坑(槽)、沟壁有松土掉落

或塌方的危险时,应采取适当的支护措施。

8.7蛙式打夯机使用前应对各部进行认真检查,电机及接线头应有良好绝缘。夯

土时应由两人操作,一人操纵机械,一人拉持电缆,操作人员应穿绝缘胶鞋、戴绝缘手套。操作时,夯机前进方向严禁站人,多台机同时作业,应相距5m 以上。停用或停电时就切断电源。

十二、土方开挖应急预案

为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大、减少经济损失,制定本预案。

1、组织网络及职责

1.1应急领导小组:

组长:莫海江

副组长:瞿彩林

组员:俞勇、邵银杰、屠志刚、陈光、王银龙

1.2应急小组成员负责组织人员抢救伤员与塌方等施救。

1.3项目负责人负责现场的调度。

2、应急措施

2.1伤员抢救

2.1.1立即组织人员仔细小心挖掘被掩埋伤员,使其及时脱离危险区。

2.1.2清除伤员口、鼻内泥沙、凝血块、呕吐物等,对昏迷伤员将舌头拉出以防止窒息。

2.1.3对伤员即使进行简易的包扎、止血或简易固定骨折部位。

2.1.4有呼吸、心跳停止的伤员立即进行曲心脏复苏术。

2.1.5立即与120急救中心取得联系,祥细说明事故地点、严重程度并派人到路口接应。

2.2对基坑塌方施救

2.2.1塌方施救

2.2.1.1视情况加强排水、降水措施。

2.2.1.2加强支护如支撑,加桩板等,对边坡薄弱环节进行加固处理。

2.2.1.3如塌方由坑(槽)边弃土、堆料或其它机械设备作用所致,则应迅速运走

弃土,材料或机械设备。

2.2.1.4立即着手减缓边坡坡度。

2.2.2滑坡施救

2.2.2.1视情况排水、降水,降低地下水位。

2.2.2.2加强支挡措篱,如增加支撑、打桩等。

2.2.2.3为滑坡体减重,如削去部分坡体,运走堆置的土方材料或设备。

2.2.2.4立即加强护坡措施,减缓坡度。

2.2.3流沙施救措施

2.2.

3.1抛大石块等重物及时控制流沙。

2.2.

3.2视情况降低地下水水位,减少动水压力。

3、应急物资

常务药品:消毒用品、急救物品(绷带、无茵敷料)及各种常用小夹板、担架、止痛片、抗生素、止血袋、氧气袋。

独立基础土方开挖施工方案

华侨城生态住宅社区A地块二期小学 独立承台及筏板基础土方开挖 施工方案 审批: 审核: 编制: 河南一建建设发展有限公司 二○一三年六月二十一日

一. 工程概况 1.1工程名称:武汉华侨城生态住宅社区二期工程小学。 建设地点:武汉市平安大道以南。 建设单位:武汉华侨城实业发展有限公司。 设计单位:中信建筑设计研究总院。 监理单位:湖北百顺监理工程有限公司。 结构类型:框架结构 建设项目主要特征:建筑等级为二级,耐久年限50年,地下部分耐火等级一级,地上部分耐火等级二级,结构类型为矩形柱框架结构,抗震设防烈度6度,建筑基底面积为3010㎡,建筑层数±0.00以上五层,±0.00以下局部设一层地下室。其他为承台独立基础,共分为A,B,C,D四个区域A区基底绝对标高为21.35m,B区基底绝对标高以实际情况为准,C区,D区为地下室柱敦筏板基础,基底绝对标高为20.15m,标高详见表一. 1.2地下车库地基基础设计等级丙级,±0.000相对绝对于标高24.95m。 本工程柱下采用独立基础。基础持力层选用○4-2|粉质粘土(承载力特征值fak=350Kpa),基础垫层应进入基底持力层内≥300mm。基础底标高应保证不浅于-3.5m。根据现场开挖情况,若开挖至标高-3.5m 未达到基础持力层应继续下挖,并应使基础垫层进入基底持力层内≥300mm,此时基础底标高随之下降,柱长度相应加长。 地下水位高程介于:15.80~34.1m之间,平均标高为23.1m。水位变幅约2.00m.

二、编制依据 1.3中信建筑设计研究总院设计的小学相关图纸 1.4《建筑施工计算手册》 1.5《实用土木工程手册 1.6《地基与基础》第三版。 1.7《建筑地基基础设计规范规范》(GB50007-2011)1.8《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 1.9国家现行材料质量标准及检验方法; 1.10《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008) 二. 施工计划 2.1进度计划 1).本阶段施工工期为天, 2.2设备计划 机械准备计划 2.3工艺流程

渠道土方工程施工方案

渠道土方工程施工方案 1、测量放线 (1)工程开工前,根据甲方提供的平面控制网及水准点进行每200米加密水准点,以满足施工需要,按照《水利施工测量规范》的有关规定进行测量定位。 (2)开工前,对甲方提供的水准点、中心桩进行复测,布设施工控制网,并定期检测。 (3)渠道土方填筑高度放样时预加沉降量; (4)纵断面测量,沿轴线25m进行,地形变化较大地段,桩距适当加密,并相应加测横断面; (5)横断面测量,施测范围超出设计边线50cm,并加设引桩,在渠道土方填筑过程中,每上一层料,必需进行一次边线、中线测量,钉出上土边界线。 2、清基、清废:用挖掘机、推土机及人工将渠基范围内的杂草、腐殖土、盐渍土、淤泥、垃圾、树根等彻底清除,清基厚度不小于30cm,清除物卸到甲方指定地点。清除过程中,若遇到地质情况异常,及时通知设计及监理工程师到场协商解决。 3、渠道土方开挖 (1)根据地形地质条件,土方采用机械开挖为主,人工开挖为辅的施工方法,挖方时边坡的坡度适当留有修坡余量20~30cm保护层,再用人工修坡、平底一次成型,满足施工图纸要求的坡度和平整度。 (2)半挖半填渠道基槽的开挖,先开挖基槽,并按设计预留足够厚度的土层,再将渠道两岸填方部分填筑至设计高程,然后修整基槽,达到设计要求,现场合理安排施工工序,使挖方土料尽可能就近用做渠体填方土料。 4、泡水 挖方段渠道每隔200m分段进行泡水,泡水时间不少于7天。 5、渠道土方填筑 工程所需填筑土料在指定土料场开采,土料挖装采用1m3挖掘机挖装,15T自卸车运输。在运输中将挖、装、运、卸四个环节紧密配合,组织好机械化作业施工,提高机械化利用率,保证正常施工和提高运输强度。 (1)卸料及铺填 渠基清理干净并且原基碾压合格后,即可进行渠道土方填筑。 1)渠堤填筑工艺流程:土料开挖-平料—碾压—检测。 2)渠体填筑采用“平起”法施工,放出渠堤内外边桩,并向内外边坡超宽50CM做为填筑履带宽度,以确保压实指标。 3)上渠土料上料厚度虚铺≤30CM,卸料时由专人指挥,平料根据填筑断面情况采用推土机平料,按顺序卸料,做到随卸随平。

土方工程施工方案

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (2) 3、组织机构 (2) 4、土方工程施工技术措施 (3) 5质量保证体系及保证措施 (6) 6、安全施工措施 (7) 7、环境保护措施 (7) 8、附图 (8)

第一节、工程概况 一、工程简介: 1、工程说明 福璟南湖郡项目3号楼工程位于宿迁市沭阳县南部新区南湖路以北、上海路以西, 整栋建筑设一层地下室,地上6/12层,建筑高度:18/35.1m;结构型式:现浇钢筋混凝土框支剪力墙结构体系;基础形式:采用预应力混凝土高强管桩。 本工程由江苏福璟房地产开发有限公司投资开发,上海东方建筑设计研究院有限公司设计,工程编号为EH14001;监理单位:宿迁市建设工程监理咨询中心有限公司;施工单位:江苏标龙建筑有限公司。 2、现场情况 本工程场地非常狭小,基础及主体结构施工阶段,除建筑物北侧交通比较方便外,南侧拟建的大型地下车库桩基施工,很不利于现场施工布置。另外,相邻的2号楼、5#楼同时施工,给现场施工物料运输及堆放带来了很大的难度和不便。 3、工程地质情况 本工程地质具体情况详见江苏华信勘测设计有限公司提供的《岩土工程勘察报告》(编号:HXH2014029)。 二、土方工程目标: 1、工期目标:2014.11.26~2014.11.29; 2、质量目标:合格。 3、安全目标:无重大机械伤亡事故,事故轻伤率控制在3‰以内。 4、环保目标:符合国家及江苏省宿迁市有关环境保护的法律法规要求。

三、土方工程施工重点: 由于基坑较深,合理缩短工期为后续工程施工提前创造出良好的工作面是土方工程的关键所在。土方工程的重点内容为: 1、土方工程与后续基础工程合理衔接与交叉施工,并相互创造作业条件,及时为基础工程的施工创造条件。 2、合理安排土方工程施工顺序、施工区域,土方坡道与现场布置合理结合。 3、土方工程机械设备有效投入与合理安排,尤其是对土方工程合理、高效组织,包括多个土方卸土点的选择、运输线路、车辆分散与分流、交通线路的疏导与畅通等,确保在计划工期内完成土方开挖工程量。 4、土方工程施工遵循环保要求,科学的组织与管理,减少交通拥堵、道路遗洒、噪音和粉尘对市民生活的影响。 5、雨季土方边坡的围护方案科学合理选择,确保土方边坡施工安全。 第二节、编制依据 1、上海东方建筑设计研究院有限公司设计图纸,工程编号EH14001; 2、宿迁市沭阳县气象资料; 3、公司企业质量内控标准、质量保证手册、程序文件; 4、现行施工规范、规程、标准: GBJ50202-2002《建筑地基基础施工质量验收规范》 YB9258-97《建筑基坑技术规范》 JGJ79-91《建筑地基处理技术规范》 JGJ121-99《工程网络计划技术规范》

土方开挖标准施工方案

铜仁万山老山口220kV变电站工程220kVGIS及消防间 基坑开挖专项施工方案

目次 1 工程简述 (3) 2 编写依据 (3) 3 作业流程 (3) 4 工作前安全风险辨析及控制措施 (4) 5 作业准备 (4) 6 作业方法 (5) 7 质量控制措施及检验标准 (6) 8 开挖的作业时间 (7) 1.1工程简述 1.1本工程为铜仁万山老山口220kV变电站新建工程,站址位于铜仁市万山区高楼坪乡林海村,距万山县约7kM,在铜仁市至大龙快速公路及玉屏至万山X584县道公路的南面,有工业园区规划公路及乡村公路站址旁,行政区划属铜仁市万山区高楼坪乡林海村,工程按最终规模一次征地,全站总征地面积 2.87公顷,其中变电站围墙内占地面积为1.42公顷。全站总建筑面积1600.1㎡,其中主控通讯楼733㎡。施工包含土石方工程、地基处理、设有10kV配电室和主控通信楼,均为单层建筑、主变压器系统、电容器基础及防火墙、事故油池、电缆沟道、站区供水管道、消防水池、站区道路、站区排水、围墙及大门、消防水泵房、站区消防给水系统、自动报警系统、站区绿化、站外道路、站外电源、站外水源、泡沫喷淋间,消防间以及警传室。 1.2电气部分:本站规模为本期1×180MVA(由SVC融冰成套装置实现),最终最终3×180MVA主变压器,无功补偿容量为本期建设4×7500kvar,终期1最终按12×7500kvar 规划,220kV出线,最终采用双母线单分段接线,出线8回,本期采用双母线接线,建设出线4回(至铜仁 500kV变、开天 220kV变各2回),预留4回备用,10kv站用变22×400kVA,分别接于10kV I、II段母线,本期一次建成、全站采用综合自动化系统,控制、监控、保护、远动通信系统及对侧间隔扩建。接入10kV I段母线;本期建设一套直流融冰兼 SVC的成套装置,全站二次系统(包括自动化设备、继电保护设备、故障录波、电度表、合并单元、智能单元以及其它二次辅助设备)均按照DL/T860建模并通信。 1.3本期10kv出线:最终为单母线三分段接线,30回出线。本期采用单母线双分段接线,仅建设1回备用电源专线。 1.4消防工程 本工程采用消防自动报警系统,通过以通讯接口与变电站综合自动化连接; 主变消防采用自动喷淋系统; 电容器室使用气体消防系统;

独立基础土方开挖施工方案

基础土方开挖施工方案 一、工程概况: 沧州渤海新区科创园创新基地项目,本工程主体结构为钢结构,基础为独立基础。总建筑面积161691平米,其中厂房面积156980平米,办公面积4368平米,附属用房面积343平米。 二、编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007─2002)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202─2002)、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006)、《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJ180-2009)、《建筑地基处理技术规程》(JGJ79-2002)、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330─2002)、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)三、施工准备工作 (1)勘查现场,清除地面及地上障碍物。 (2)保护测量基准桩,以保证土方开挖标高位置与尺寸准确无误。 (3)备好开挖机械、人员、施工用电、用水、道路及其他设施。 四、清表 凡工程范围内的表层杂草、块石、杂物、腐殖土、树根等均应清除干净,平整压实,清理厚度不得小于0.3m,清除出来的废渣不得随地弃置,采用自卸汽车外运至弃料场。 五、土方开挖

这里所指土方开挖主要为招标人指定范围内的土方开挖,开挖的土方外运至招标人指定地点,堆土高度不得超过1985黄海高程12.20米。 (1)施工准备 ①施工资料准备:土方开挖受天气、地质条件、及原有建筑物的影响,开挖前应做好以下工作: a施工图纸的审阅、分析,及施工方案的拟定。 b 当地的水文、气象条件的了解。 c 施工场地的地质条件的了解。 d 施工范围内的建筑物及管线埋设情况。 e 绘制土方开挖的平面图和横断面图。 (2)测量放样 利用布设的临时控制点,放样定出开挖边线和开挖深度等。在开挖边线放样时,应在设计边线外增加30~50cm,并作上明显的标记。基坑底部开挖尺寸,除建筑物轮廓要求外,还应考虑排水设施和安装模板等要求。 (3)土方开挖要求 ①施工准备 a 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 b 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。

渠道土石方开挖施工方案

渠道土石方开挖施 工方案 1

南水北调中线一期工程总干渠陶岔~沙河南 (委托建管项目)方城段段第三施工标段 (合同编号:HNJ- /FC /SG-003) 渠道开挖方案 批准 审核 编制 中国水利水电第三工程局有限公司 南水北调中线工程方城段三标项目部 二〇一一年三月 1

目录 1.工程概况 .............................................................. 错误!未定义书签。 2.主要项目及工程量 .............................................. 错误!未定义书签。 3. 编制依据 ............................................................. 错误!未定义书签。 4. 施工布置 ............................................................. 错误!未定义书签。 5. 土方开挖 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.1 开挖分区 ........................................................... 错误!未定义书签。 5.2 开挖施工程序 ................................................... 错误!未定义书签。 5.3开挖施工方法 ................................................... 错误!未定义书签。 6.石方开挖 .............................................................. 错误!未定义书签。 6.1开挖方案 ........................................................... 错误!未定义书签。 6.2爆破方案 ........................................................... 错误!未定义书签。 7. 土方平衡 ............................................................. 错误!未定义书签。 8.施工进度计划 ...................................................... 错误!未定义书签。 9. 资源配置 ............................................................. 错误!未定义书签。 10.土石方施工技术及质量控制措施.................... 错误!未定义书签。 11. 安全环保措施 ................................................... 错误!未定义书签。 2

室外土方开挖施工方案

火车北客站公交停保场 室 外 停 车 场 开 挖 施 工 方 案 编制人:职务(称):日期:校对人:职务(称):日期:审核人:职务(称):日期:审批人:职务(称):日期:批准部门(章) 浙江欣捷建设有限公司 2017年3月

目录 第一节建筑概况及设计说明 第二节方案选型 第三节施工总体部署 第四节施工技术措施 第五节保证边坡稳定的措施 第六节主要机械设备和劳动力计划第七节安全保证措施及注意事项第八节文明施工及环保管理

一、建筑概况及设计说明 1.1、本工程室外道路及停车场绝对标高375.690~373.55之间;停车位345个;停车区为水泥混凝土整体路面;做法:300厚C25砼;20厚砂垫层;500厚3:7灰土。 二、方案选型 针对本工程的现场实际特点:现场用挖机30~50米方格形式探点,在根据甲方交付的地坪以下2~3米左右基本是建筑及生活垃圾。为确保停车场工程质量,本次开挖至原始土层;在用外购黄土分层回填至灰土垫层底标高。回填开挖采用反铲挖掘机自卸汽车运,垃圾运至场区10KM以外的弃土点。回填黄土为外购。采用放坡开挖,坡度系数为1:0.75。 挖运垃圾综合单价:115元/每立方; 回填黄土综合单价:70元/每立方。 三、施工总体部署 3.1进度控制 具体控制见月进度计划及周进度计划。 3.2施工人员准备 必须安排专业施工队伍。测量人员跟踪检查,控制好坑底和开挖坡度,防止超挖,做到快速准确。 3.3分项工程验收 本分项工程主要验收项目包括:外围开挖线几何尺寸控制、开挖标高控制、开挖边坡坡度控制。 3.4施工方法 3.4.1 a)、开挖的施工工艺为:先整体开挖至原始土层,再用机械及人工配合分层压实回填至设计标高(3:7灰土底)。 b)、施工顺序为:由东至西,依次开挖。 C)、施工机械选用反铲挖掘机挖土自卸汽车运土,运至场区10KM以外的弃土点。

土方开挖施工工艺标准

土方开挖施工工艺标准公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

A/0 ZQN/JS-01-2012安徽中启能电力工程有限公司企业标准 JZ-4土方开挖施工工艺标准 2012-3-10发布 2012-3-10实施安徽中启能电力工程有限公司发布

目次

土方开挖施工工艺标准 1范围 本标准规定了土方开挖施工的准备事项、工艺流程、施工工艺标准、质量标准、成品保护措施、职业健康安全和环境措施及质量记录。 本工艺标准适用于工业和民用建筑物、构筑物的大型基坑(槽)、管沟以及大面积平整场地等机械挖土。 2施工准备 2.1人员准备 土方机械操作工、驾驶员、普工等。机械操作工及驾驶员需持证上岗。

2.2技术准备 2.2.1检查图纸和资料是否齐全,核对平面尺寸和坑底标高,图纸相互间有无错误和矛盾;掌握设计内容及各项技术要求,了解工程规模、结构形式、特点、工程量和质量要求。 2.2.2熟悉土层地质、水文勘察资料,审查地基处理和基础设计,会审图纸,搞清地下构筑物、基础平面与周围地下设施管线的关系,图纸相互间有无错误和冲突。 2.2.3研究好开挖程序,明确各专业工序间的配合关系、施工工期要求,并向参加施工人员层层进行技术交底。 2.2.4摸清工程场地情况,收集施工需要的各项资料,以便为施工规划和准备提供可靠的资料和数据;研究制定现场场地平整、基坑开挖施工方案,绘制施工总平面布置图和基坑土方开挖图,确定开挖路线、顺序、范围、底板标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置,以及挖去的土方堆放地点,提出需要施工机具、劳力、推广新技术计划,深基坑开挖还应提出支护、边坡保护和降水方案。2.3主要机具 2.3.1挖土机械有:挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车等。 2.3.2一般机具有:铁锹(尖、平头两种)、手推车、小白线或20号铅丝和钢卷尺以及坡度尺 等。 2.4作业条件 2.4.1土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 2.4.2建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 2.4.3夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 2.4.4开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m,然后才能开挖。 2.4.5施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查,必要时要进行加固或加宽等准备工作。 2.4.6选择土方机械,应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑,以能发挥施工机械的效率来确定,编好施工方案。 2.4.7施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和运形起伏等情况加以确定。 2.4.8在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等,均应配备人工进行。 2.4.9熟悉图纸,做好技术交底。 3施工工艺 3.1工艺流程 确定开挖的顺序和坡度→分段分层平均下挖→修边和清底 3.2坡度的确定 3.2.1天然湿度土开挖 在天然湿度的土中,开挖基坑(槽)和管沟时,当挖土深度不超过下列数值的规定,可不放坡,不加支撑: a)密实、中密的砂土和碎石类土(充填物为砂土)——1.0m; b)硬塑、可塑的粘质粉土及粉质粘土——1.25m; c)硬塑、可塑的粘土和碎石类土(充填物为粘性土)——1.5m; d)坚硬性粘土——2.0m。

基础基坑土方开挖施工方案

XX县立体停车库(一期)工程 基 础 ︵ 基 坑 ︶ 土 方 开 挖 施 工 方 案 XX建工集团有限责任公司 20XX年月日

一、工程概况: XX县立体停车库(一期)工程位于XX省宁德市XX县古峰镇,拟建的XX县。工程基础需挖土方的为:立体车库和水泵房工程。 a、立体车库工程:地上7层停车架(耐火等级:二级),总停车位96个,按Ⅲ类汽车库设计,总建筑面积3397.71㎡,占地面积542.85㎡,建筑高度:19.10m,工程建筑物结构体系:为多层钢框结构。工程抗震设防烈度为6度。工程耐久使用年限为50年,建筑耐火等级:二级。 b、水泵房总建筑面积251.47㎡,占地面积60.97㎡,地上地下各一层,建筑地下高度5.7m,建筑地上高度4.5m。工程防火等级:地下建筑部分,耐火等级为一级;工程地上建筑部分,耐火等级为二级。建筑结构形式:框架结构。抗震重点设防类别:丙类;抗震设防烈度:6度,主体结构合理使用年限:50年,安全等级为Ⅱ级。 二、地质概况 场地地质情况:详见《XX县立体停车库(一期)地质报告,场地上部土层自上而下依次为: 1、耕植土,厚0.6米 2、粉质粘土,厚2.5米 3、残积砂质粘性土,厚4.4米 4、全风化花岗岩,厚3.7米 三、施工及设计要求 (一)施工准备 1、生产准备:

(1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场,安装水电线路,并试水试电; (3)、订购施工需要的材料,提出规格数量和使用时间,签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审,进行设计交底和施工技术交底,编制施工预算; (2)、编制施工操作要点,组织施工人员学习,对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图作好测量总控制,设置基准点,对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样,落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高,并报验。本项目水泵房由于基坑深度达5.7m,故先对场地进行整体开挖下降1m,使之深度为4.7m,立体车库基础不足5m故不需要整体高程下降。 2、基坑土方开挖原则基本:土方开挖的顺序、方法必须与设计要求相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后禄,分层开挖,严禁超挖”的原则。基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。具体如下: (1)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202-2002

渠道施工方案68 96

渠道工程土方开挖施工方案 渠道工程土方开挖施工方案 1 概述 1.1工程概况 渠道属半挖半填渠道,为1级建筑物。渠堤顶宽7m,两边设运行维修道路,路面宽5.0m,左岸为沥青混凝土路面、右岸为泥结碎石路面,背水坡地面4m范围内设绿化带,绿化带以外视需要设排沟。渠道底高程EL25.08m~25.00m;顶高程65+040m之前为EL32.60m,之后为EL40.00m; 64+181~66+200渠段底宽 60.0m、渠坡1:3,采用C 20W 6 现浇混凝土衬砌(衬砌厚度渠底8㎝、边坡10㎝);

桩号66+200~67+230渠段(位于汉江干堤以外)底宽65.0m、渠坡1:3.5,边坡及66+200~66+500段渠底采用C 膜袋混凝土护砌20cm。 20 渠道工程土方开挖施工内容包括:倒虹吸到出水闸段明渠开挖、汉江堤到民渠开挖、民堤外渠道开挖。 主要工程量见表1-1 表 1-1 土方开挖工程量表 1.2 工程地质特性 干渠64+181~66+200渠段设计渠底板高程约EL25.10m,为砂基浅埋段。本段地下水位接近于渠道的设计和校核水位,地下承压水与汉江水互为补给。渠道开挖后,承压含水层上覆粘性土层厚度较薄,渠道施工时在下伏承压水的作用下,渠道底板粘性土层可能被击穿而产生基坑突涌问题;干渠66+200~67+230渠段设计渠道底板高程约EL25.00m,为砂基段。地下承压水与汉江水互为补给,本渠段渠坡多出露砂壤土、粉细砂层,渠底出露砂层,施工时砂壤土、粉细砂层会产生严重渗漏和渗透变形问题。 1.3 施工特点 (1)渠道开挖长度长,共有3Km,渠道征地范围有限,施工用电、施工道路布置难度大; (2)渠道开挖方量大,工期紧张,开挖强度高,运距远。 (3)汉江堤外渠道采用吹填开挖施工,可以加快施工,减少施工干扰。 2 施工规划 2.1 施工道路布置 本标土方填筑施工道路主要利用场内现有交通及新建场内施工道路。场内现有道路有汉江干堤、兴隆河堤路;新建施工道路有施工主干道、施工次干道、场内扩建道路以及明渠出口下游50m处跨兴隆河临时贝雷桥。

土方开挖施工方案

土方开挖施工方案 Revised by Hanlin on 10 January 2021

土方开挖施工方案为使土方工程优质按期完工,项目部经讨论,决定采用以下方案进行土方工程施工。 1、施工准备 测量放线及测量桩点的保护 (1)在基坑开挖之前,场内所有的红线桩及建筑物的定位桩,全部经市规划部门测量核准。明确在桩基施工阶段红线及定位桩是否产生位移,若有移位应会合规划部门、设计单位、建设单位研究处理方案。 (2)对场边道路及场内的临时设施做好定位标记,以备观测。 (3)在基坑开挖前,要根据施工图纸、基坑开挖放坡坡度及核准的轴线桩测放基坑开挖上下口的白灰线。 (4)因此,在基坑开挖前,基坑开挖范围内的所有轴线桩和水准点都要引出施工活动区域以外,用大方木桩深打后钉上铁钉并加以保护。

(5)所有的测量木桩、红线点一经核实后,项目部就应落实专人对其进行定期检查复核,以确保红线的准确性。 2、夜间施工照明的准备 基坑开挖期间,夜间照明用电: a所有用电均可以从现场配备的配电箱内接引通过手提小电箱架空至土方开挖区域。 b整个施工现场的夜间照明通过用钢管架子架高安置的2个5000W大太阳灯照明。 C施工范围内的夜间照明采用活动灯架,每个灯架安装1000W小碘钨灯,每两个基坑配置一个灯架。 d现场上,放坡位置均视情况放置一定数量的照明灯及散光灯和警戒灯。 3、基坑开挖方法

人工开挖的主要施工工具为镐、锹及撬棍等。 (1)施工分层(有桩部位): 有桩部位,为确保围护桩的安全,土方宜分层开挖,土方开挖分层的主要依据是: a基坑开挖深度。 b现有合理挖土深度。 c土质、水位情况以及综合考虑其它要求和做法等。 (2)挖土施工放坡 根据地质勘察报告数据及现场察看,基础工程土方为三类土。按施工规范规定,在人工开挖基坑超过1.5米时,施工放坡比例为1:0.33。若基坑较深则适当考虑将放坡比例放大,以保证坑底施工人员的安全。 (3)土方外运 项目部拟采用人力挑抬或用人力车进行土方外运。

基础土方开挖工程施工组织设计方案

基础土方开挖施工方案 编制: 审核: 批准: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 二、机械配备 三、土方开挖方法 四、挖掘机及土方车运输道路铺设 五、挖土施工注意事项 六、土方开挖质量要求和质量保证措施 七、土方开挖安全要求及安全保证措施 八、防雨防水措施

一、工程概况 本工程为预制混凝土管桩基础,钢筋混凝土独立承台,土方开挖面积为m2,土方开挖深度为4米,结合现场的情况编制以下施工方案。 二、机械配备 配备1台大挖掘机和1台小挖掘机协同作业,10~20辆斗容量20m3~24m3自卸式汽车,确保土方挖运及时。 三、土方开挖方法 1、为保护基坑底面,基坑底预留10cm土方用人工开挖修整,人工挖除的土方及时用脚手板铺路,手推车运送至挖掘机开挖半径内及塔吊作用半径范围内,由土方车运走。 2、各开挖流程段基坑放坡处(如基坑放坡转角、基坑底边线等),挖掘机不能一次挖到位的部位,全部用人工进行挖土修整,挖除的土方同样用九夹板铺路,手推车运送至挖掘机开挖半径内,由土方车运走。 3、基础梁、地坑部分土方采用小挖掘机及人工配合开挖,土方运输及20m3~24m3自卸式汽车外运。做好轴线及标高控制。 四、挖掘机及土方车运输道路的铺设 考虑到场地内的地表土为回填土,为防止挖掘机及土方车在运送土方时陷车,在土方车行多的部位提前用1.5宽的道板临时铺路;或用25mm厚的钢板铺地;每天土方开挖前,从各大门开始到场外20m范围内的运输路面设专

人清扫,避免挖土车轮胎上的泥土污染场外道路。 五、挖土施工注意事项 1、基坑开挖时及时通知市容、交警、环卫、业主等有关部门,以便相互配合避免发生意外事件。 2、基坑四周不得任意堆放材料。基坑开挖后,基坑边一米内严禁行走汽车。 3、挖土过程中如土体出现较大位移,应立即停止挖土,分析原因,采取有效措施。 4、及时排除基坑周围的地表水。 5、及时施工垫层,防止搁置时间过长土体产生严重回弹现象,同时加快基础施工步伐,缩短施工周期。 6、开挖土方时应有足够的照明,电工应日夜值班。 7、挖掘机开挖土方时,严禁碰到管桩,由专门人员指挥操作。 六、土方开挖质量要求和质量保证措施 1、基坑土方允许偏差 1、底面标高0—-50mm; 2、底面长宽不应偏小; 3、边坡坡度不应偏陡。 2、土方开挖质量保证措施 A、开工前要做好各级技术准备和技术交底工作。施工技术人员(工长)、测量人员要熟悉图纸,掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸,同施工管理人员输验桩、验线手续。 B、施工要配备专职测量人员进行质量控制。要及时复撒灰线,将基坑开

渠道土方回填、开挖、建筑物、浆砌石砌筑施工方案.doc

渠道土方回填施工方案 (1) 施工准备工作: ①技术准备:先进行原始桩位复测、渠道填方坡脚线、中线放样报验、征地红线放样、填方断面复测、回填土压实试验、编制填土施工方案、选择有代表性地段作为填土施工试验段。 ②机械设备准备:所有用于土方回填工程的机具设备(压路机、自卸运输汽车、洒水车、推土机、挖掘机以及用于检测填土密实度的环刀、灌砂筒等配套设备)必须在开工前运至施工现场,并保持良好状态。 ③人员准备:成立土方回填工程工地管理机构,配置一名工程师,一名机械工程师,一名测量技工,两名土工实验员。所有机械车辆操作工人均按“三班制”配齐人员,设置一个工班配合填方渠堤刷坡及流水槽坡面刷坡。 (4) 质量控制和质量检测技术措施 ①填土边坡控制 由填土坡脚线起用坡度尺架控制填土边坡,填筑时,随着填方高度的不断增加每填高1.0m,恢复渠道中心线并检测填筑宽度,采用机械压实时,渠道填方至少超宽0.5m并碾压到边,方能保证刷坡后坡面密实度达标,消除坡面土松散、贴坡等质量隐患。 ②铺料厚度控制 施工中要严格控制铺料厚度按规范要求,卸料处应备有层厚标尺,以控制铺料。每一填筑层碾压后,要按方格网进行高层测量,据此检查填筑层厚。 ③干容重控制 在每个填筑部位上,每层随机取一组(3个试样),干容重取3个试样的平均值,干容重低于设计值的98%以下者,全部返工重做。 ④质量检测 现场采用环刀法或灌砂法检测压实密度,其它土工实验由监理指定的实验室进行,主管工程师要经常跟踪检查工序操作质量,搞好“三检”制度,对填筑材料,含水量,填土干容重,填筑厚度等要严格检查,发现不合格点及时纠正处理,使工序质量管理处于受控状态。

基坑土方开挖专项施工方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K9748 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 基坑土方开挖专项施工方案标准版本

基坑土方开挖专项施工方案标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、基坑特点(略) 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水4—5天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。

按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,转角处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序 首先从5#楼及至4#楼间地下车库、4#楼的基坑及临近围墙处开挖,待4#楼5#楼±0.00完成后再做二期地下车库处开挖。 土方开挖由专人指挥,采取分层分段对称开挖,每层开挖长度不起过20米。下层土在上层土钉墙及

喷锚网支护施工完毕一天后,才可继续开挖。并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。当挖至标高接近基础底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,防止土方坍塌。桩体周围300土方采用人工清理,然后用挖机带走。 基坑开挖施工至基础底板标高时,在24小时内必须完成素砼垫层,垫层延伸至围护结构边,在前一块完成土方后开挖及垫层施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。 3、车辆行车及机械配备 车辆行车主要经过地下车库及4#楼上部区域内

房建基础土方开挖专项施工方案【最新】

房建基础土方开挖专项施工方案 XX城市轨道一号线18A标段 XX路车辆基地 编制人: 审核人: 审批人: 基础土方开挖施工方案 XX集团有限公司

土方开挖施工方案 一、工程概况 1.工程名称:XX轨道交通一号线XX路车辆基地工程。建设地点:城北主干道北侧、北京路东侧、三工乡八队南侧。总结构建筑面积约84500平方米,共19个单体工程,均为地上一层,地上局部二层,结构形式:框架结构,部分单体为预制柱钢架结构。房屋高度3.30~9.15米(指室外地面至主要屋面檐口高度),室内外高差0.15米。 2.本工程建设单位:XX集团有限公司。 建设管理单位:XX管理有限公司。 设计单位:XX集团有限公司。 监理单位:XX有限公司。 施工单位:XX集团有限公司。

3.基坑挖土深度约为1.3m~3.75m(自然地面高度-0.65m,基础底面标高-1.85m~- 4.3m,另加0.1m垫层高度) 二、地质状况 根据地质勘察报告可知,基坑土方开挖涉及2个地质层,其各地基土层的地质特征如下: 1层:回填土、主要为素填土。其中检修库部分原为居民住宅,层厚0.7m~1.0m。 2层:戈壁园砾土,颗粒尺寸3cm~12cm,原土荷载270kpa~450kpa,中密~密实,层厚18m~30m。 三、施工部署 1.施工前准备 土方开挖前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查及场地平整,如果有障碍物须另行制定排障计划和处理措施。根据业主提供的建筑红线、建筑角点坐标进行全场的引测,并将各转角点和轴线延伸至不会被破坏的地方,做永久轴线控制点。施测完成后,报请监理

单位进行复核确认。在监理单位对轴线复核合格后,根据放线定位灰线,采用挖掘机进行基础基坑、槽的土方开挖施工。 2.土方运输:利用自缷汽车随挖随运,车辆出场均应清扫(洗)干净,严禁滴、漏、洒及携泥上路,根据有关部门规定的运输路线运输,弃土堆场提前备好; 3.土方开挖至基础底30cm后采用人工修整至设计标高,并配合机械进行清槽、修边,保持基坑内干燥,严禁地下水积在坑内,破坏基底土层,基坑底表面平整度应符合(GB50202-2002)土方开挖工程检验批质量验收要求。并及时通知有关各方对基土持力层进行基槽验收,待验收后及时浇筑素混凝土垫层; 4.排水(如果有地下水):基坑外侧设置300#215;400排水沟,将地表水引至集水坑,同时坑内水需及时排除。 四、土方工程施工技术要点 1. 挖方经过不同类别土(岩)层时,其边坡可做成折线形或台阶形; 2. 开挖基坑(槽)时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度;

渠道土方开挖施工方案

目录 一、工程概况 (3) 1.1工程简介 (3) 1.2自然条件 (4) 1.3 渠道工程地质 (4) 1.4 施工条件 (5) 1.5施工用电 (5) 1.6土方平衡及渣场规划 (5) 1.7主要工程量 (5) 二、编制依据 (5) 三、渠道土石方施工 (6) 3.1施工程序 (6) 3.2主要施工方法 (6) 3.3开挖施工工艺 (7) 四、质量控制措施 (10) 4.1土方施工质量控制措施 (10) 4.2工程质量事故的分析与处理 (11) 4.3质量管理措施 (12) 五.资源配制 (12) 5.1主要施工机械设备配置 (12) 5.2主要人员配制 (13) 六.安全文明施工及环境保护措施 (13) 6.1安全施工 (13)

6.2文明施工 (14) 6.3环境保护措施 (16)

红岭灌区东干渠明渠工程施工方案 一、工程概况 1.1工程简介 红岭水利枢纽总库容 6.62 亿 m 3 ,有效库容 4.68 亿 m 3 ,是以灌溉、防洪为主,具有供水、发电功能的综合利用水利枢纽工程。红岭灌区工程则是该枢纽的配套项目,主要任务是农业灌溉、城乡供水和农村人畜供水。红岭灌区工程为红岭水库的配套工程,红岭灌区位于海南岛东北部,东面临海,西面、南面与本岛腹地接壤。西北以南渡江为界,西南以万泉河为界,灌区位于北纬19°18′~20°02′,东经 110°00′~110°54′之间,南北长100km,东西长约 70km。 灌区范围包括海口市美兰区、琼山区、文昌市、琼海市、定安县、屯昌县等 5个市县共 58 个乡镇和国营农场(含航天发射基地)。灌区范围内总土地面积5840km 2 。灌区工程由总干渠、东干渠系统及西干渠系统组成,包括一条总干渠、两条干渠(东干渠、西干渠)、三条分干渠(琼海、重兴、文教分干渠)以及 34条支渠等;总干渠从渠首电站取水后,沿万泉河左岸布置,后折向西北到达加玉村北侧,分水进入东干渠和西干渠两个灌溉系统。 总干渠起点设计水位为132.66m,渠末设计水位为 125.29m;设计灌溉面积为 145.48 万亩,其中从渠道提水灌溉面积为7.3万亩,自流灌溉面积为138.18万亩。设计流量为45m 3 /s,加大流量 51.75m 3 /s。东干渠渠首设计流量为 40.00m3/s,西干渠渠首设计流量为6.00m3/s,琼海分干渠首设计流量为 3.13m3/s,重兴分干渠首设计流量为5.53m3/s,文教分干渠首设计流量为 8.57m3/s。总干渠从渠首电站取水后,沿万泉河左岸傍山布置渠道,利用隧洞穿过并桶岭,再经南久村农场跨青梯河后向东北至总干渠末端进入灌区,全长 16.313km。总干渠末端分东、西干渠分别控制东西灌域,西干渠通过良坡、深田、大田、加乐潭等支渠及斗渠向西灌域配水,并向现有水库补水,全长 28.027 公里;东干渠全长 145.93 公里,设琼海、重兴、文教 3 条分干渠,20 条支渠、2 条水库补水渠、1 个水库补水口及 15 条干斗等 42 个分(补)水口。本工程第5标段为桩号118+913~145+930段是2#倒虹吸进口首端至退水闸末端段,全长 27.017km,设计流量为 6.5~4.7m3 /s,加大流量 7.8~5.88m 3 /s。本段渠系共布置有渡槽 5 座、暗涵 1 座、倒虹吸 1 座、节制闸 1 座、泄水闸 1 座、分水闸5 座等渠系建筑物。

土方开挖施工方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A64736 土方开挖施工方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

土方开挖施工方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为使土方工程优质按期完工,项目部经讨论,决定采用以下方案进行土方工程施工。 1、施工准备 测量放线及测量桩点的保护 (1)在基坑开挖之前,场内所有的红线桩及建筑物的定位桩,全部经市规划部门测量核准。明确在桩基施工阶段红线及定位桩是否产生位移,若有移位应会合规划部门、设计单位、建设单位研究处理方案。 (2)对场边道路及场内的临时设施做好定位标记,以备观测。

基础土方开挖专项施工方案

太原市妇幼保健院迁建工程(洗涤中心、热交换站、污水处理中心消毒中心制氧站)土方开挖及支护方案 编制人: 审核人: 审批人: 2017年 11月 7 日

土方开挖工程专项施工方案目录 (四). 应急预案 (11) 6.5.主要施工方法 (14) 6.6.质量要求 (15) 7.1.安全文明施工要求 (15) 第八章土方开挖区域划分图........ Error! Bookmark not defined. 第一章编制依据 1.山西省建筑设计研究院设计的洗涤中心、热交换站、污水 处理中心、消毒中心、制氧站图纸。

2.太原市妇幼保健院迁建工程详细勘察报告及施工现场的实 地踏勘; 3. 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 4. 《建筑施工手册》 第二章编制范围 本方案主要编制范围为太原市妇幼保健院迁建工程配套单体 工程,包括洗涤中心、热交换站、污水处理中心、消毒中心、制氧站。 第三章工程概况 本工程位于太原市长风街以北西中环以西,热交换站为地上一 层,建筑物高度6.000米,钢筋混凝土框架结构,独立基础,建筑物 室内地面标高±0.000相当于绝对高程797.60m。室内外高差0.450m。 污水处理中心为地下一层,地上局部一层,建筑物高度4.950米,钢 筋混凝土框架结构;钢筋混凝土筏板基础,建筑物室内地面标高± 0.000相当于绝对高程797.600m。室内外高差0.450m。制氧站为地上 一层,建筑物高度6.000米,钢筋混凝土框架结构,独立基础和条形 基础建筑物室内地面标高±0.000相当于绝对高程798.500m。室内外 高差0.450m:洗涤中心地上一层,建筑物高度5.400米,钢筋混凝土框 架结构条形基础,部分独立基础.建筑物室内地面标高±0.000相当于 绝对高程802.70m。室内外高差0.300m:消毒中心地上二层,建筑物高 度9.600米,钢筋混凝土框架结构条形基础,部分独立基础,.建筑物 室内地面标高±0.000相当于绝对高程802.70m。室内外高差0.300m 第四章工程地质条件 (一)地层岩性及岩土物理力学性质 1、热交换站地层岩性

相关文档