唐岛ONE一期消防工程投标编制说明

一.报价依据

1.《山东省安装工程小量定额》(2003)

2.《山东省工程量清单计价规范》

3.《建设工程工程量清单计价规范》(2008)

4.《山东省建设工程费用项目组成及计算规范》(2011) 5《山东省安装工程价目表》(1011年机械》(2011)

6.《山东省安装工程消耗量定额补充册及补充定额价目表》

7.《青岛市工程结算资料汇编》

二.报价范围

1.甲方指定及提供图纸范围内项目(一期),甲方招标函及投标答疑确定内容。

2.消防报警主机设备包含二期所需设备。

三.特别说明

1.喷淋管道按甲方指定,采用热镀锌管,品牌:天津友发。

2.沟槽管件按甲方指定品牌:一诺。

3.阀门等相关材料按甲方指定品牌:远大等同等级品牌。

4.所有报警电线按甲方指定阻燃线,品牌:中煤。

5.报警系统按甲方要求进行优化,优化后电线规格如下:

1)电话线:ZR-RVS-2*1.0

2)广播线:ZR-RVS-2*1.5

3)电源干线;ZR-BV-2*4

4)电源支线:ZR-BV-2*1.5

5信号线:ZR-RVS-2*1.5

6)通讯线:ZR-RVS-2*1.5

7)漏电检测线:ZR-RVVP-2*1.5

8)消火栓启泵线:ZR-KVV-4*1.5

9)风机联动线:ZR-KVV5*1.5

其他设计规格型号取消。

四.清单号:077CB002防静电地板不在本次报价范围内。五.安全阀DN200更改为DN40,DN100更改为DN32

六.水锤消除器为成套设备,不同于消音止回阀,价格高。建议甲方做设计取消。

七.室外管线沟不在本次报价范围内。

八.消防检测费为暂估价。

九.人工费:46元/工日。

南京市消防工程有限公司青岛分公司

2013-04-26

消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件 项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

说明书目录 第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章:建筑设计规模和范围 (2) 第三章:建筑电气设计 (5) 第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章:防烟排烟设计 (10) 第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、 政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用 地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提 供,征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部 分)2009版; 3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。 (有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

(消防培训)消防工程概况及编制说明最全版

(消防培训)消防工程概况 及编制说明

工程概况及编制说明 壹、工程概况及特点 (壹)工程概况 吴江市永康路步行街2-A楼工程位于吴江市永康路步行街上,由盐城市建筑设计院设计,框架结构,地下壹层为车库,地上三层,局部四层为商场。建筑面积约10000㎡。 本工程招标工期为2003年11月30日至2004年5月31日,我司投标工期为2003年11月30日至2004年5月31日,计184日历天。工程质量达优良标准,其中消防设施保证通过苏州市消防检测部门及苏州市消防支队的检测和验收,保证施工现场安全文明施工。 (二)工程特点 1、本工程为吴江市步行街现代化商场设施,对本项目的防火安全要求较高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的各程序必须达到设计规范要求。 2、给排水管道采用PP-R管、UPVC塑料管敷设、消防管道采用热镀锌管敷设,安装中不允许到处打洞,对预留预埋要求较高。 3、消防广播、警报器、防火、火灾报警及消防联动系统安装工程自动化控制程度高,对综合技术人员的施工素质要求严,施工安装、检测、测试质量是本设计安全运行的关键。 4、本项目设施设有吊顶,所有水电工艺设施在顶上分层次明敷,各专业工种标高统壹协调,统壹布置才能保证层面顶部整齐美观。 5、本安装工程系统复杂,前期必须和土建紧密配合,后期和装

修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接受业主和监理的统壹协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的管道、电气和设备安装。二、招标内容 吴江市永康路步行街2-A楼安装工程含水、强电、弱电、消防、设备等。具体施工范围根据招标文件包括下述安装内容: 1、管道的预埋和安装 1)上水管。 2)下水管。 3)强电电线管。 4)弱电电线管(含公共广播、火灾报警系统)。 5)消火栓系统和喷淋系统管道预埋和安装。 2、管内穿线 1)强电系统(含照明、插座、设备用电)。 2)消防、火灾报警穿线。 3、设备安装 1)卫生设备(含卫生间洁具)。 2)消防设备 3)防雷避雷系统。 三、吴江市永康路步行街2-A楼主要安装工程量见下表。 吴江市永康路步行街2-A楼主要安装工程量表表1-1

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

消防工程施工方案

济东高速公路房建工程二标段 济阳服务区 消 防 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

编制日期:

一、编制依据: (1)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (2)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 根据施工现场和工程实际进度情况组织施工,能够确保各项施工工序相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短施工工期; 3、采用流水作业法安排施工进度计划,保证各施工工序的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力、财力和各种施工设备,达到完成施工任务的目的; 4、从实际出发,做好人力、物力和机械设备的综合平衡,组织均衡施工; 5、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。

三、工程概况: 我单位所承建的济南至东营高速公路济阳服务区位于济阳县仁风镇,主要包含服务区南北区综合楼、泵房发电机房、南北区加油站、南北区汽修车间、南北区空调机房、消防水池和生活水池附属设施。济阳服务区总建筑面积5564.2平方米,绿地面积21714.24平方米,铺装地面面积3884.74平方米。服务区综合楼为框架结构,基础为独立基础,主体填充墙为加气砼砌块,楼地面为整体地面砖,外窗为氟碳铝合金窗,中空玻璃,吊顶工程为普通石膏板吊顶,屋面为坡屋面,外墙装饰为灰色毛菇砖。本工程还包括水、电、消防、空调等分项工程。附属设施泵房发电机房、汽修车间为框架结构,其余附属设施为砖混结构。 (二)、服务区南区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (二)、服务区北区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (三)、服务区泵房发电机房(主要分布在南区):本建筑地上1层,局部地下一层,层高3.3m,地下一层层高3.6m,建筑面积为110.54平方米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。地下一层为框架剪力墙结构。 (四)、服务区加油站(南北区各一座):本建筑地上1层,建筑面积为129.73平方米,建筑高度为3.9m,室内外高差为0.3米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。

《消防工程学》设计说明书解析

第 1 章概述 1.1 设计任务 《消防工程学》课程设计应达到的目的:熟悉原始资料,阅读有关规范、规定、参考书籍及资料。主要完成设计的方案及工艺计算部分。如建筑内部的消防方案选择;布置定线,设备选型;水力计算等;对方案及工艺计算的调整校核确定,绘图。 《消防工程学》课程设计任务的内容和要求包括:原始数据、技术要求、工作要求等。 通过本次设计可以使我们综合运用和深化所学的理论知识,并且较系统地、完整地将所学的专业知识应用于实际、培养我们独立分析与解决实际问题的能力。使其受到工程师的基本训练。它还能使我们初步掌握专业工程设计的内容、基本要求、计算方法、设计步骤、绘图能力与某些技巧,为毕业设计工作奠定必要的基础。 1.2 原始资料 某食品厂位于吉林省长春市双阳区。该厂房主要用于加工和生产食品。厂房为五层建筑,地下室为消防泵房,位于厂房的西北;五层为水箱间,位于厂房的东北。层高 4.2 米,室内外高差为0.45 米。厂房长为45 米,宽为27 米,总高度为21 米,占地面积为1215m2,体积为21710 m 3,属低层建筑物。该厂房的建筑结构为钢筋混凝土结构。长春市的冻土层深度为1.7 米。 图纸资料有: 1、建筑首层平面图1:100(比例同建筑图以下同)。 2、建筑标准层平面图,1:100。 3、建筑非标准层平面图1:100。

5、设备层平面图,1:100。 6、顶层平面图。1:100。 7、裙房平面图。1:100。 第 2 章消火栓系统 2.1 消防给水方案 消防给水系统根据压力和水量等情况,可分为:高压给水系统、临时高压给水系统、低压给水系统。 1. 高压给水系统,系指管道内经常保持足够的压力和水量,灭火时不需要使用消防车或其他移动水泵加压,直接由消火栓接出水枪进行灭火。 为了保证消防人员的安全和有效地扑灭火灾,高压水系统必须当生产、生活和消防用水量达到最大流量时,布置在保护范围内任何建筑物最高处的水枪或管道内最不利点消火栓的压力,仍能保证水枪的充实水柱长度不得小于10M。 2. 临时高压给水系统,系指管网内平时的水压不高,在水泵房(站)内设有高压消防水泵,当接到火警时,高压消防水泵立即启动,使管网内的压力达到高压给水管网的压力要求。 在城镇、居住区、工业企业等单位的室外消防给水管道,如无较高地势可以利用时,一般应采用临时高压消防给水管道。根据一些地方的做法,一是采用区域(即数幢或十几幢建筑物合用消防水泵房)临时高压给水系统。二是采用独立的(即每幢建筑物设有水泵房)临时高压给水系统。不论采用前者或后者的临时高压给水系统,都要保证数座建筑的室内外消火栓给水(或室内其它灭火给水设备)或一座建筑物的室内消火栓、自动喷水系统最不利点的水量和水压要求。 在实际应用中,可根据需要,室内外均采用高压或临时高压消防给水系统,也可仅室内采用高压给水系统,而室外为低压给水系统。 3. 低压给水系统,系指管网内平时水压较低,火场灭火时水枪所需要的压力,由消防车或移动式消防泵加压后供给。低压消防给水系统,其管网内的压力应保证灭火时最不利点消火栓处的水压不小于0.10MPa。

消防工程技术要求

火灾报警及消防联动系统工程技术要求 一、施工依据 包括但不限于:消防设计施工图、精装修设计图纸 (配合消防设计的施工图纸)、及其相应的修改通知单。 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95(2005 年版) 《建筑灭火器配置设计规范》 ( GB50140-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97) 《自动喷淋灭火系统设计规范》 (GB50084-2001(2005 年版) 《离心泵技术条件(II)类》(GB/T5656-1994) 《离心泵技术条件(川)类》 (GB/T5657-1995) 《住宅设计规范》(GB50096-1999 (2003年版) 《住宅建筑规范》( GB50368-2005) 《民用建筑电气设计规范》 (JGJ 16-2008) 《低压成套开关设备和控制设备》 (GB7251-1997) 《消防安全疏散标志设置标准》 (DBJ01-611-2002) 《建筑内部装修设计防火规范》 ( GB50222-95) 《民用建筑设计通则》 ( JGJ37-87) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》 ( GB50263-2007) 《气体灭火系统设计规范》( GB50370-2005) 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-98) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006) 《建筑防火封堵应用技术规程》 ( CECS154-2003) 《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 《民用建筑热工设计规范》 (GB50176-93) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242-2002) 《防火阀试验方法》 (GB15930) 《排烟防火阀试验方法》 (GB15931) 《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003) 《玻璃纤维增强塑料水箱》 () 《低压成套工关设备基本试验方法》( GB 9466-88 ) 同时参考国外先进国家有关技术规程,以及国家现行的其它相关标准、规范(以上规范如实施新标准按新标准执行,如有内容重复按标准高的执行) 、质量控制要点 (一)采用集中控制报警系统工程,在消防控制室设置火灾报警控制器、消防联动控制台、CR显示器、打印机、紧急广播设备、消防直通对讲电话设备及电源设备等。 消防控制室内设备设置备用电源。 (二)报警系统采用微电脑全智能型,接受报警信号、发出相关命令、并联动控制各消防设备。 (三)火灾报警系统 1、火灾报警控制器

消防图纸设计说明

消防设计说明 一、设计依据和范围 设计依据 上级主管部门批准的文件及甲方任务书国家现行有关规范及标准内部各工种提供的资料,有关部门对初步设计的审核意见。 设计范围 火灾自动报警、消防控制系统、消防电话及消防广播系统。 二、火灾自动报警及控制系统 1、本工程设置火灾自动报警及控制系统对全楼的火警信号进行监视 和控制,消防中心设在一层,内设打印机、火灾报警控制器、联动控制器、紧急广播控制器、消防对讲电话、消防直通电话,电梯运行监视等。 2、发电机房设感温感烟探测器;在值班室、楼梯间、电气竖井、大 厅、机房、商铺、办公用房等场所设感烟探测器;在车库设普通感温探测器;卷帘门设智能烟温复合探测器,在主要出入口、楼梯口等场所设地址码手动报警器,在地下车库,走廊设警铃、感烟、感温探测器吸顶安装,手动报警器距地1.4米明装;警铃距地3米明装;导线由设备生产商确定,穿SC20管暗埋敷设,事故广播扬声器有吊顶处嵌入式安装;地下车库在墙柱上明装,底距地3m。 3、在消防前室,主要出入口等场所设有消防对讲电话,电话插孔距 地1.4米安装;空调机房、变配电室、及消防电梯机房等场所设消防直通电话,电话出线口距地0.3米暗装。 4、空调通风控制:当全楼确定某处有火警时,全楼的空调通风由消 防中心发出指令,手动或电动停止运行通风设备。 5、对防、排烟系统的控制:由消防中心控制排烟风机、正压风机的 启、停,根据火灾信号打开相应排烟阀,280℃防火阀动作联锁停

排烟风机,将风机的运行状态、故障及阀门动作信号返馈至消防中心。消防电梯前室设有正压送风口,火灾瞬时电动打开火层及其上、下各一层的送风口并联锁启动风机。室内采用开窗自然排烟,开窗面积大于25平方。 6、对消火栓系统的控制:消火栓按钮动作后启动消火栓泵,并显示 加压泵、补压泵的运行、故障信号,显示加压泵、补压泵的动行、故障信号,显示消火栓按钮的动作状态,消防中心控制启停所有消火栓泵稳压泵并显示各泵的状态和故障。 7、对喷洒系统的控制: A、水流指示器、检修阀的开关状态在消防中心显示; B、当区内某一水流指示器和压力开关同时动作后可自动启动喷 洒泵,在消防中心显示喷洒泵、稳压泵的运行、故障信号。 8、对防火卷帘控制: A、用于防火分区分隔的卷帘一次下落到底; B、用于出入口卷帘分两次控制下落方式,第一次由感烟探测器 控制下落到1.5m处停止,第二次由感温探测器下落到底。 9、其它: A、发生火灾时消防中心发出指令,切断相关部位的非消防电源, 停止客梯的运作并强制返回首层; B、电梯的运行显示装置信号电缆由电梯机房经井道引至消防中 心 C、要求所有报警信号线、电源线、广播线及控制线均穿管敷设。 D、最远房间疏散距离为26米。 三、其它: 1、施工做法参见《建筑电气安装工程图集》; 2、未尽事宜由现场配合解决。

消防工程编制说明.doc

预算编制说明 一、工程名称:XXX 花园一期消防安装工程 二、预算指标:XXX 花园一期消防安装工程预算造价¥:XXX 元,君汇尚品花园一期1-9 栋建筑总面积为XXX M 2,单方造价: XXX元/M 2。 三、预算范围及说明: 1、消火栓系统 1.1、泵房至 1-8 栋楼层消火栓用水点,1-9 栋商铺消火栓用水点、地下室消 火栓用水点之间的给水管道、闸阀、消火栓、水泵接合器、干粉灭火器等设 备安装。 1.2、包含 8 栋天面消防水池与消防管网接通管道设备安装。 1.3、塔楼及二层商铺每个消火栓配 2 具 3kg 干粉灭火器;首层商铺每间配 2 具 3kg 干粉灭火器,首层商铺消火栓不配灭火器;地下室消火栓及其他灭火 器配置点每处配 2 具 5kg 干粉灭火器。每个电梯机房配 2 具 3kg 干粉灭火器1.4、塔楼及首层商铺消火栓箱面板为304 不锈钢面板,二层商铺及地下室消 火栓箱面板为铝合金面板。 1.5、1-4 栋、7-8 栋塔楼每层配 2 个 X-302 消火栓箱, 5-6 栋塔楼每层配 1 套X-301 消火栓箱。 1.6、穿过人防墙部分的闸阀为防爆波阀。 1.7、20-25 层消火栓为普通型消火栓, 20 层以下的消火栓均为减压型消火栓。1.8、消防主管上管径≥ DN100mm 的闸阀为 1.6MPa 等级法兰弹性底封暗杆闸阀,管径

1.9、消火栓系统至北区的管线均需预留至用地边界处。 1.10、商铺外埋地消火栓环管均采用沿地梁支架埋地敷设,以防止地面不均 匀沉降而断管。 1.11、室外环管采用焊接连接,室内管径≥ DN100mm 采用卡箍连接,室内管 径

消防工程设计

消防工程设计 电气现有规范疑难点 1 规范之间矛盾问题解答 1.1广东省标准《消前安全疏散标志设计、施工及验收规范》(DBJ/115-42-2005) 与《建规》、《应急照明标准》相矛盾时,如何处理? 答:按《建规》《应急照明标准》执行。 1.2、《民规》中与建筑防火和消防相关的条款,与现行新版防火规范《建规》、《火规》、《防排烦标准》、《应急照明标准》等相矛盾时,如何处理? 答:均按现行新版规范执行,《民规》有规定但现行新版规范未规定的条款,按《民规》执行。 1.3、《建规》、《民规》、《应急照明标准》均对消防应急照明和疏散指示系统的供电提出了要求,但要求不一致,如何处理? 答:按《应急照明标准》执行。 2 《建筑设计防火规范》问题解答

2.1、大型项目地下室设置多台柴油发电机组,如果设置2个或多个柴油发电机房,是否可以按每个机房储油间的总储存量不大于1m3设计?是否可以在室内、但独立于柴油发电机房的其它位置分设多个储油间,每个储油间的储油量不超过1m3?(《建规》第5.4.13条) 答:按《建规》第5.4.13条第4款规定,机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3。当设置多个柴油发电机房,可按每个机房内储油间的总储存量不应大于1m3设计。离开柴油发电机房区域不允许单独设置储油间。 2.2、通风、空气调节机房和变配电房开向建筑内的门应采用甲级防火门,该条文与供电部门变配电房应采用通风门的要求相矛盾,如何处理?〈《建规》第6.2.7条〉 答:按《建规》执行。 2.3、消防电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话,是否可用电梯五方对讲的轿厢分机?(《建规》第7. 3.7条、《火规》第 4.7.2条) 答:当电梯五方对讲系统主机设置在消防控制室内,且相关通信线路满足《火规》第11.2.2条规定时,可用电梯五方对讲的轿厢分机替代消防电梯轿厢内部专用消防对讲电话使用。 2.4、消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影哨消防控制设备正常工作的房间附近,如何理解?(《建规》第8.1.7条) 2.4.1、电磁场干扰较强的房间是指哪些房间?

最新完整版厂房建设消防工程施工组织设计方案

最新完整版厂房建设消防工程施工组织设计方案

第一章工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 某有限公司**厂房建设工程位于某工业园,框架三层,其中办公楼部分为五层,一层高为6M,三~五层层高均为4.2M;车间部分分为三层,一层层高11.5M,二~三层层高均为5.5M。 本工程招标工期要求于2018年3月30日前完成,我司承诺保证于2018年3月30日前完成。工程质量达合格标准,并负责该项目的整体报建及验收工作,并保证该项目的消防验收通过某消防检测部门的检测和验收,保证施工现场安全文明施工。 (二)工程特点 1、由于某有限公司制造的产品对防火安全要求较高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的各程序必须达到设计规范要求。 2、管道安装中不允许到处打洞,对预留预埋要求较高。 3、消防广播、警报器、感烟、感温报警及消防联动系统安装工程自动化控制程度高,对综合技术人员的施工素质要求严,施工安装、检测、测试质量是本设计安全运行的关键。 4、本安装工程系统复杂,前期必须与土建紧密配合,后期与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接

受业主和监理的统一协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的消防设备安装。 二、招标内容 某有限公司**厂房消防工程具体施工范围根据招标文件包括下述安装内容: 1、消防水池及消防监控中心(门卫房)的土建及机电项目; 2、室内外水系统(含消火栓)及喷淋系统; 3、烟、温感报警系统; 4、消防卷帘; 5、应急照明及消防疏散指示; 6、负责该项目的整体报建及验收工作,并保证该项目的消防验收合格。 三、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程竞标文件,着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。

消防工程施工方案

海格无线科技大楼【生产大楼(3)】工程 施 工 方 案 编制人: 编制单位:广州市大安消防实业有限公司 编制日期:年月日

前言 广州宏达工程顾问有限公司:(监理单位): 广州海格通信集团股份有限公司(建设单位): 本公司非常有幸海格无线科技大楼【生产大楼(3)】的消防工程安装工作,海格无线科技大楼【生产大楼(3)】位于广州市萝岗区科学城南翔三路以南,建筑工程框架混凝土结构,共九层。本消防工程共设置了自动报警系统,室内外消防栓系统,自动喷淋系统,机械防排烟系统,灭火器系统,事故照明应急灯系统,气体灭火系统,按设计图纸要求,我公司将严格按图施工,及时与设计院及监理公司保持密切的联系,发挥我公司与当地消防部门关系密切的优势,使本工程能按质按量完成,并保证达到国家规范要求,顺利通过消防部门的验收及备案,更好地为业主提供服务。

第一部分工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 海格无线科技大楼生产大楼(3)工程位于广州科学城南翔三路以南。本工程由一栋地下室一层,地上九层的生产大楼,总用地面积为3014㎡,总建筑面积为12275㎡,地上9989㎡,地下2286㎡,建筑基底面积为1296㎡建筑高度为40 m,设计使用年限50年;抗震设计烈度7度结构类型框架结构。 本工程招标工期为180个日历天。工程质量达优良标准,其中消防设施保证通过广州市公安局萝岗区分局消防部门和广州市萝岗消防大队的检测和验收,保证施工现场安全文明施工。 (二)工程特点 1、本工程为专家楼的水电消防设施,对本项目的防火安全要求较高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的各程序必须达到设计规范要求。 2、给排水管道采用PE衬塑管,消防管道采用热镀锌钢塑管敷设,安装中不允许到处打洞,对预留预埋要求较高。 3、消防广播、警报器、防火、火灾报警及消防联动系统安装工

消防工程学课程设计说明书

长春建筑学院 消防工程学课程设计 说明书 姓名:赵亚杰 专业:安全工程 班级学号:安全1201班 18号指导教师:齐俊峰 日期: 2014.12.26 城建学院

本设计是针对某工业厂房车间的设计及其计算,其工程概况为:占地面积约为1200平方米。有地下室,地上部分共有四层(除去五层水箱间),建筑高度为16.8 m。地下室内有水泵房。通过设计使我们掌握了有关消防工程中自动喷水灭火系统、消火栓系统及消防水箱和水泵房设计的基本知识,了解了管道的布置﹑水力计算﹑水泵的选择﹑水箱水池的计算等相关知识。 自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施。自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 该建筑防火等级属于中危险级Ⅰ级,本设计采用的闭式自动灭火系统中的湿式系统,闭式自动喷水灭火系统一般由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。发生火灾时,建筑物内温度升高,当温度升高到足以打开闭式喷头上的闭锁装置时,喷头即自动喷水灭火,同时阀门通过水力警铃发出报警信号。湿式自动喷水系统是世界上使用最早、应用最广泛、灭火速度快、控火率较高,系统比较简单的一种自动喷水灭火系统。 关键词:厂房、消火栓、自动喷水、设计

第一章原始资料 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 设计资料 (1) 1.3 查询资料 (1) 第二章室内消火栓系统设计 (2) 2.1 方案确定 (2) 2.2 消火栓系统的组成 (2) 2.3 室内消火栓的选用 (2) 2.4 消火栓管网的布置与安装 (3) 2.5 管材、阀门的选择 (3) 2.6 设计计算 (4) 第三章自动喷洒灭火系统设计 (13) 3.1 方案确定 (13) 3.2 湿式喷水灭火系统 (13) 3.3 自动喷洒系统的组成 (16) 3.4 喷头的选用与布置 (16) 3.5 管道的布置 (17) 3.6 管材、阀门、喷头选择 (17) 3.7 设计计算 (18) 第四章消防水箱、水池、增压设施设计 (22) 4.1 消防水箱计算 (22) 4.2 消防水池的计算 (22) 4.3 增压设施的设计计算 (22) 致谢 (23) 参考文献 (24)

消防工程专项施工方案

重庆嘉慧仓储一期项目 消防安装工程 专项施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作 二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围

五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容资源配备计划 附表

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据 ,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。目前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的服务。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标 ,我们将“用我们的智慧和行动 ,实现对用户的承诺”。 二、编制依据 1 、依据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司,提供 的施工图。 2 、主要法规 : (1) 中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法 (2) 中华人民共和国安全生产法 (3) 中华人民共和国环境保护法 (4) 建设工程质量管理条例 3 、主要规程、规范 : (1) 火灾自动报警施工验收规范 GB50166-92 (2) 自动喷水灭火系统施工验收规范 GB50261-96 (3) 火灾自动报警系统检验规程 DB21 / T1204-2003

消防工程设计合同

合同编号:建筑消防装修工程 设 计 合 同 二〇一五年三月

内部消防设计合同 甲方: 乙方: 本工程系商业建筑,现甲方营业用房并因实际需要,特委托乙方设计,为明确双方责任,签订本协议。 一、工程简述:乙方应甲方要求,设计室内装修消防工程,消防设计内容 即:消火栓、喷淋系统;火灾自动报警系统;应急照明、疏散指示系 统;防排烟系统的设计(其他不在本设计范围内)。 工程地点:。 二、甲方提交资料:在合同签订前,甲方应提交设计委托书、原土建施工 图及装修电子版图纸等上述资料。 三、乙方提交资料:本合同签订后5 日内,乙方提交消防工程的消火栓、 喷淋系统;火灾自动报警系统;应急照明、疏散指示系统;防排烟系 统的全套图纸各3份;消防申报资料一份。 四、本合同收费(不含税)为: ¥元(大写:整) 五、有关合同双方的责任与权利,参照建设部示范合同(GF-2000-0209) 的通用条款。 六、在审批过程中,因审批原因引起的正常合理的修改内容,乙方应配合 甲方进行修改并不收取额外费用。相关修改内容乙方应在1~5个工作 日内完成修改设计工作。在提交施工图的同时结清全部设计费,不留 尾款。图纸有修改不再计费(不包括装修及现场改动,消防图纸修改

或追加晒图,只收取打图、晒图费)。 七、违约责任: 1、甲方:收到图纸后,要在5个工作日内付款(乙方不提供发票除外), 否则视为违约,将处2%的违约金。 2、乙方:因审批原因引起的正常合理的修改内容,乙方应配合甲方进 行修改并不收取额外费用,否则,视为违约,将处2%的违约金。八、付款方式: 本合同设计收费为:¥6000.00 元(陆仟元整)人民币。设计费支付进度详见下表。 说明: 1、本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。 2、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费(设计费以现金支付 或个人账户)。 3、本合同履行后,定金抵作设计费。 4、在提交最后一部分施工图及发票的同时结清全部设计费,全额设计 费即:¥6000.00 元(陆仟元整)不留尾款。 九、双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等

消防工程设计方案范文

消防工程设计方案

文档仅供参考 太钢哈斯科科技有限公司消防总承包工程 设 计 方 案 华海消防工程有限公司山西分公司

消防总承包工程设计方案 1.设计依据 1.1.国家法律、法规 ●《中华人民共和国消防法》 ●《中华人民共和国建筑法》 ●《中华人民共和国安全生产法》 ●其它相关的法律法规 1.2.依据的标准、规范及文件 ●《建筑设计防火规范》 ●《钢铁冶金企业设计防火规范》 ●《火灾自动报警系统设计规范》 ●《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ●《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 ●《石油天然气工程设计防火规范》 ●《低压配电设计规范》) ●《火力发电厂与变电所设计防火规范》 ●《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 ●《二氧化碳灭火系统设计规范》 ●《建筑灭火器配置设计规范》 ●《电缆防火措施设计和施工验收标准》 ●《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

●《工业金属管道工程施工及验收规范》 ●其它相关的规范 2.消防系统系统组成 本工程为山西太钢哈斯科科技有限公司消防总承包工程,共分为不锈钢尾渣湿选处理线;不锈钢尾渣干燥、肥料生产线;碳钢尾渣破碎和超细粉生产线;钢渣路基材料生产线;公辅设施及生活办公楼区域。 在以上区域中分别采用火灾报警及联动系统、疏散标志及照明、室内消火栓系统、室外消火栓系统、灭火器、气体灭火系统、钢结构防火保护、防火封堵等主动及被动防火系统。 3.消防报警及联动系统 3.1.火灾自动探测报警及联动控制系统 3.1.1.系统组成 火灾自动探测报警及联动控制系统的集中报警联动控制器设在尾渣湿选处理线的主控制室内经过各型信号传输控制电缆与各类火灾探测器、各类模块、手动报警按钮、声光报警器、联动控制箱、区域报警联动控制器等设备对接,消防水泵采用直接控制线,其余采用总线制。3.1.2.系统运行方式 整个系统具有自动和手动两种运行方式,在自动状态下手动操作优先,具体工艺流程如下: 3.1.2.1.自动运行方式 (1)当被保护对象区域发生火灾时,区域会发生烟、温、光等火灾参

消防工程学设计说明书解析

第1章概述 1.1 设计任务 《消防工程学》课程设计应达到的目的:熟悉原始资料,阅读有关规范、规定、 参考书籍及资料。主要完成设计的方案及工艺计算部分。如建筑内部的消防方案选择; 布置定线,设备选型;水力计算等;对方案及工艺计算的调整校核确定,绘图。 《消防工程学》课程设计任务的内容和要求包括:原始数据、技术要求、工作要 求等。 通过本次设计可以使我们综合运用和深化所学的理论知识,并且较系统地、完整地将所学的专业知识应用于实际、培养我们独立分析与解决实际问题的能力。使其受到工程师的基本训练。它还能使我们初步掌握专业工程设计的内容、基本要求、计算方法、设计步骤、绘图能力与某些技巧,为毕业设计工作奠定必要的基础。 1.2 原始资料 某食品厂位于吉林省长春市双阳区。该厂房主要用于加工和生产食品。厂房为五 层建筑,地下室为消防泵房,位于厂房的西北;五层为水箱间,位于厂房的东北。层 高4.2米,室内外高差为0.45米。厂房长为45米,宽为27米,总高度为21米,占 地面积为1215m2,体积为21710m3,属低层建筑物。该厂房的建筑结构为钢筋混凝 土结构。长春市的冻土层深度为1.7米。 图纸资料有: 1、建筑首层平面图1:100(比例同建筑图以下同)。 2、建筑标准层平面图,1:100。 3、建筑非标准层平面图1:100。 4、地下室平面图(地下有消防给水之层)。 5、设备层平面图,1:100。 6、顶层平面图。1:100。 7、裙房平面图。1:100。

第2章消火栓系统 2.1 消防给水方案 消防给水系统根据压力和水量等情况,可分为:高压给水系统、临时高压给水系统、低压给水系统。 1.高压给水系统,系指管道内经常保持足够的压力和水量,灭火时不需要使用消防车或其他移动水泵加压,直接由消火栓接出水枪进行灭火。 为了保证消防人员的安全和有效地扑灭火灾,高压水系统必须当生产、生活和消防用水量达到最大流量时,布置在保护范围内任何建筑物最高处的水枪或管道内最不利点消火栓的压力,仍能保证水枪的充实水柱长度不得小于10M。 2.临时高压给水系统,系指管网内平时的水压不高,在水泵房(站)内设有高压消防水泵,当接到火警时,高压消防水泵立即启动,使管网内的压力达到高压给水管网的压力要求。 在城镇、居住区、工业企业等单位的室外消防给水管道,如无较高地势可以利用时,一般应采用临时高压消防给水管道。根据一些地方的做法,一是采用区域(即数幢或十几幢建筑物合用消防水泵房)临时高压给水系统。二是采用独立的(即每幢建筑物设有水泵房)临时高压给水系统。不论采用前者或后者的临时高压给水系统,都要保证数座建筑的室内外消火栓给水(或室内其它灭火给水设备)或一座建筑物的室内消火栓、自动喷水系统最不利点的水量和水压要求。 在实际应用中,可根据需要,室内外均采用高压或临时高压消防给水系统,也可仅室内采用高压给水系统,而室外为低压给水系统。 3.低压给水系统,系指管网内平时水压较低,火场灭火时水枪所需要的压力,由消防车或移动式消防泵加压后供给。低压消防给水系统,其管网内的压力应保证灭火时最不利点消火栓处的水压不小于0.10MPa。 根据食品厂的实际情况,本次设计选择临时高压消防给水系统方案。 2.2 消火栓给水系统的布置 2.2.1 消火栓布置

关于编制消防工程项目可行性研究报告编制说明

消防工程项目 可行性研究报告 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:https://www.wendangku.net/doc/7c6376584.html, 高级工程师:高建

关于编制消防工程项目可行性研究报告编 制说明 (模版型) 【立项 批地 融资 招商】 核心提示: 1、本报告为模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。 2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整) 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司 专 业 撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书 商业计划书可行性研究报告

目录 第一章总论 (1) 1.1项目概要 (1) 1.1.1项目名称 (1) 1.1.2项目建设单位 (1) 1.1.3项目建设性质 (1) 1.1.4项目建设地点 (1) 1.1.5项目主管部门 (1) 1.1.6项目投资规模 (2) 1.1.7项目建设规模 (2) 1.1.8项目资金来源 (3) 1.1.9项目建设期限 (3) 1.2项目建设单位介绍 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4编制原则 (4) 1.5研究范围 (5) 1.6主要经济技术指标 (5) 1.7综合评价 (6) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (7) 2.1项目提出背景 (7) 2.2本次建设项目发起缘由 (7) 2.3项目建设必要性分析 (7) 2.3.1促进我国消防工程产业快速发展的需要 (8) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10) 2.4项目可行性分析 (10) 2.4.1政策可行性 (10) 2.4.2市场可行性 (10) 2.4.3技术可行性 (11) 2.4.4管理可行性 (11) 2.4.5财务可行性 (11) 2.5消防工程项目发展概况 (12)

相关文档