HT-110固定点防盗报警系统(3.1A)使用手册

使用前须知

1.编程操作前必须把”编程开关”拨向“编程”位置,方能进行编程操作.拨向“关闭”位置,只能进行

密码布、撤防录音操作。

2.编程完毕,要把“编程开关”拨向“关闭”位置,否则,HT-110B用户主机各防区将不能工作,

或被人误编程,造成程序错乱或删除。

3.本系统必须按说明书要求正确安装,经检查无误后,方可接入电源。

4.蓄电池的正极(+)连接红色正极线,负极端(—)连接黑色负极线。

5.在安装连接线时,不要用金属物或用手碰击、触摸电路板上的电子元件器件。

6.要设定公安110指挥中心报警电话号码前,首先应征求公安部门110同意,办好登记手续后,方

可将“110”号码存入本机。

7.不要随意拆用户主机,以免发生意外和人为损坏。

8.如用户主机发生故障,请持购机发票和保险修卡与销售代理商或我公司联系。

9.定期进行例行检查,发现误操作或故障应既及时排除,以免有盗情不报警。

10.机内备用电源容量有限,应以交流供电为主。

11.本机适用于HT-110B(3.1A版本),HT-110B(3.1A定时版本)

一、HT-110固定点防盗报警系统概述

HT-110固定点防盗报警系统,是汲取当今科技成果,运用现代科学探测、发现犯罪的新一代技防产品。并经公安部检验合格。该系统采用坚固耐用的金属外壳和美国原装芯片,微电脑控制技术,是集传感探测,通讯、计算机于一体的智能化、全数码、多功能的新一代技防产品,该系统广泛应用于营业场所、企事业单位、居民别墅作为防盗、防抢、紧急求助自动报警,即可独立使用,也可与报警中心组成联网。

该系统由可编程智能用户主机、遥控器、手(脚)控开关、门磁、各种防盗探测器和电子警号组成。可与110报警管理中心电脑联网,组成一套先进的全方位科学技术安全防范网络。一旦发生警情,该系统立即通过电话把警情传输到用户设置的电话、手机、传呼机,同时向报警中心报告,中心联网电脑可通过电子地图、数据库、电脑语言提示,监听现场情况,显示发生警情的单位、地址、发案时间、所辖派出所警力分布,及时调动警力作出快速处理。

二、功能简介

?八防区微电脑控制,主机自带键盘,16位液晶显示,编程操作一目了然;

?八个防区实现有/无线兼容,每个防区可设置为有线报警,也可设置为无线报警;7、8防区为24

小时紧急报警电话防区,8防区为无声报警,专为金融机构防诈骗而设置;

?可预设8组报警电话号码,向110或生活小区联网报警管理中心报警,同时向主人的手机、传呼机

报警;电话语言告知报警地点;

?布、撤防上报功能:可设置本机在布、撤防时是否向报警中心台上报;

?主机可根据不同警情,设置拨打不同受警者电话号码(接警中心、手机、电话、传呼机);3.0定时

版可设置定时布防、撤防时间。

?智能识别主人是否接警,一旦接警,不在拨打该号码。

?抢线拨号,优先报警功能:作案者企图打入电话占住报警线路行,系统自动抢线拨号报警

?报警现场监听功能:从异地电话输入正确密码后,在报警监听范围内,能清晰地听到现场作案者的

语音、人走动、挖、撬等动作声音;能远程通过电话遥控延长或提前结束监听时间及监听情况下撤

防;

?全新的人性化操作方法:所有功能设置为一键式快捷选择,无需记忆繁琐的操作说明,一看就会;

?信息保护功能:用户录入报警电话和报警录音不掉电、不丢失;

?与宏泰科技ADB2000接警中心管理软件组成电脑联网,无论是独户使用,还是联网报警,都可发

挥该系统旧越的功能;

?配各种无线(有线)防盗探测器、红外对射栅栏、烟感、燃气、玻璃破碎、紧急按钮、脚挑开关等

传感器;

?录音系统:预录20秒报警语言,可根据需要修改、重录、重放录音效果;

?无线探测器(B型)电池欠压告警功能:无线红外探测器没电,主机发出欠压提示音;

?通过无线遥控器,控制该系统布防、撤防或紧急报警,使用户在实际使用中方便快捷;

?密码操作,确保系统安全:可通过异地电话密码遥控布防和撤防。

?具有留守布防、外出布防两种布防方式,方便值班或留守人员的布/撤防选择。

?具有标准有线紧急按钮接口、外接喇叭接口、具有外接电话线被剪断或短路自动报警功能。静音/

警笛声报警转接开关。

?自由式编码,方便、保密性强;数字双屏,万户同用互不干扰,万门组网集群。

?接口短路自动保护和自恢复功能:一旦发生断路不会烧毁主机电源,具有电话线防雷击,保护,确

保主机万无一时失;

?电源交直流供电自动切换:高效长寿可充电池,平常涓流充电,交流停电自动转换,蓄电池放电极

限保护,低压告警,确保系统万无一失;

?整个系统可供防盗、防抢劫、防火、防流氓滋扰、防银行单据柜台诈骗等方位警情处理。

三、要部件名称及用途说

①机箱面盖。

②LCD 液晶显示屏:显示编程操作状况的数据和各种工作状态。

③各种功能的指示灯:

“报警”指示灯:当用户主机受理报警信息后发出报警,指示灯灰亮起

“外出布防”指示灯:当用户主机外受理外出布防操作时,指示灯会亮起,受理撤防操作时,指示灯熄灭。

“留守布防”指示灯:当用户主机受理留守布防操作时,指示灯会亮起,受累理撤防操作时,指示灯熄灭。

“交流”指示灯:当开启交流电源时,指示灯会亮去起。

“直流”指示灯,当交流电停电,自动切换到机内蓄电池供电,直流指示灯亮起。

“电话”指示灯:当用户主机受理报警信息并且占用电话线路自动拨号报警时,指示灯会亮起,正常情况下只是灯熄灭。

“欠压”指示灯:当电压低于额定值85%时,指示灯亮起。

“编程“只是灯:当编程开关向上拨,指示灯会亮起,可操作键盘编程;当编程开关向下拨,指示灯熄灭,无法进行键盘编程。

④录音话筒:用于拾取现场声音。

⑤箱盖锁。

⑥键盘:用于编程操作和布防/撤防操作。

⑦机箱底座。

⑧印刷电路板

⑨电源变压器:将交流电(市电)220V变成16.5V交流电。

⑩蓄电池:当交流电停电时,自动切换由蓄电池供电。

⑾无线信号接收电路板:用于接收本机编码相同的无线探测器发射

的报警信号。

⑿接收天线:用于接收无线电信号。

⒀引线连接端子(总共有26个端子)

AC端和AC端:接入16.5V交流电,两个端不分正负极。

BEL端和GND端:接警号,BEL端为正极,GND端为负极。

SW端和GND端:提供可关断电源,SW端为正极;GND为负极。

AUX端和GND端:替工第1~8防区探测器电源,,AUX端为正极;GND为负极(-)。

B1端和GND端:提供:B1接第1防区探测器信号端(+);GND端为负极(—)。

B2端和GND端:B2接第2防区探测器信号端(+);GND端为负极(—)。

B3端和GND端:B3接第3防区探测器信号端(+);GND端为负极(—)。

B4端和GND端:B4接第4防区探测器信号端(+);GND端为负极(—)。

B5端和GND端:B5接第5防区探测器信号端(+);GND端为负极(—)。

B6端和GND端:B6接第6防区探测器信号端(+);GND端为负极(—)。

B7端和GND端:B6接第6防区探测器信号端(+);GND端为负极(—)。

B8端和GND端:B8接第8防区探测器信号端(+);GND端为负极(—)。

L1端L2端:接市话线接线盒(通向电信局外线),不分正负极。

T1端和T2端:接用户电话机,不分布防或撤防。

⒁编程开关(ON/OFF):当开关向上拨在“编程”位置时,可操作键盘编程;当开关向下拨“关闭”位置时,不能进行键盘编程,只能操作密码进行布防或撤防。

⒂语音录音芯片:可以录制20秒钟的话音。

⒃语音录音话筒(MIC):拾取录制语音信号。

⒄录音按钮:按住录音按钮键,录音指示灯亮起,对准录音话筒预录报警语言,最长不超过20秒。

⒅录音指示灯:当您按住录音键,指示灯亮起,表示可以录音;松开录音按钮时,指示灯熄灭,表示停止录音。

⒆录音重放按钮:重放录制的20秒语言效果。

⒇电话外线检测三脚插座:用于选择是否检测与用户主机连接的报警电话被剪断并线、短路、断线等故障发生时,发出现场报警。当插在“ON”位置时,市话线路发生故障。插在“OFF”位置时,不会报警。注:出厂时该插座已被插在“OFF”不报警的位置。

(21)散热器:用于稳压功率管的散热。注:在充电期间散热器会发热烫手,属于正常现象。

(22)报警声开关:向上拨为响警笛声,向下拨为静音。

(23)三脚跳插块:用于选择回路报警方式。出厂时,1至8防区均为开路报警。如要设置某防区为短路、

”即可。

开路都可以报警,可拨出该防区的对应三脚插块,插为“|0

00

(24)布防键。

(25)撤防键。

(26)紧急按钮:用于紧急报警。

(27)发射信息指示灯。

(28)复位键:停止报警功能。

四、接口功能及连接方法

1.电池连接线:红色为电池正极线(+),并且串接3A保险管,应与正极对接;黑色为电池负极(—),

应与电池负极对接。

2.交流电接口(AC与AC接线端子):接入16.5V交流电

3.报警输出口(BEL与GND接线端子):提供10.5-13.5VCD直流电,推动警号发出报警声。警号正极

线(红色)接至BEL端子,负极线(黑色)接至GND端子,注:所有接至警号供电端的总电流不超过3A。

4.不可关断的电源接口(AUX与GND接线端子):为八个防区的防盗探测器提供0-14V电流电源,AUX

为电源蒸饺,GND为电源负极端。

5.防区回路(B1.GND至B8.GND接线端子:B端子为防区回路信号正极端,GND端子为防区回路负极

端(对地端子)。防区回路提供“开路”与“短路”报警功能、,如果回路设定为短路报警功能,所有

回路末端须接2.2K欧姆电阻(包括未接探关或开关的防区回路也必须接上2.2K电阻)。手按开关或脚挑开关可直接与防区回路B与GND端连接,不分正负极端,如果需要安装多个手按开关或脚挑开关,可采用串联接法:

6.市话线通讯接口(L1与L2接线端子):HT-110B用户主机向外界发送报警信息或接受电话遥控都是

经过市话线。通讯接口输入或输出的。该接口及本机所连续市话线路不允许并接电话机或者其他通讯设备。市话线接入L1与L2端不分正负极。

7.电话机通讯接口(T1与T2接线端子):为实现报警优先功能,用户电话机(包括用户内部并接的电

话分机)必须连接在T1与T2接线端上,不分正负极。如果用户电话没有按要求并接在电话机通讯接口(L1和L2)J及其线路上时会出现什么情况呢?当你将HT-110B用户主机印刷电路板上的电话外线检测三脚插座设置在“NO”位置,拿起电话机手柄时,现场警会发出警报声并语音提示“电话线路故障”。

8.连接简图(见后页)

六、系统安装工艺要求

1、工程安装基本要求

(1)首先根据用户对所有防护区所需的防范要求

制定防护方案,确定探头种类规格型号。

(2)根据现场环境,确定探头安装位置,走线方向。

要求探头安装在满足其探测可靠性条件下尽

量隐蔽,不引人注目。布线尽量采用暗线方式,

避免明线,即电缆应在天花板内走线或线沿墙

顶角走线。走线要套金属软套管,以防老鼠咬

断。

主机应放在较隐蔽且受探头保护区内,喇叭应装在声音最佳位置。喇叭箱应有防拆功能,紧急按甲一贯装在最方便位置。

根据上述要求设计施工图。图中要注明电缆男各色的不同用途。

(3)施工方案和工程图要求存档,以便日后维修检查之用。

2、施工工艺要求

(1)探头安装

——安装探头时,应注意探头与水平面的夹角和高,这对防护的范围有很大影响。

——应避免靠近热源。如年、热通风口,电热器、冷气机。

——探头对所防护的范围内应可直视,不能使用有遮挡物。避免安装在室外。

——探头接线须用四芯电缆线,不能使用二根二芯电缆代替,否则系统会失去防破坏功能,防拆开关到24小时防护区。

——烟感探头因去其内部电路有自锁特点,即一旦触发不可自行关断,因此主机有复位开关控制.

——震动传感应尽量紧固于所保护物体的表面,松动则失灵。

——玻璃破碎传感面向玻璃门窗安置。

——门控开关(磁控)应根据进入开门的最小角度确定安装位置。磁块与磁控开关的距离不能超过

10mm

——注意使用备用电源(蓄电池)应保证电网停电期间主机正常工作。如本地经常停电或停电时间较长采用2个以上的蓄电池并联使用。

(2)主机安装

——主机通讯接口要直接接入市话线路,避免经分机转换。

——主机地线应良好接地,可提高抗干扰性。并选择干燥位置安装。

——注意使用备用电源(蓄电池)应保证电网停电期间主机正常工作。如本地经常停电或停电时间较长采用2个以上的蓄电池并联使用。

(3)接线要求

——严格依照接线图中四芯片电缆线中不同颜色线的用途分别连接。禁止使用同色芯线的电缆线,禁止在同一个系统8个防区回路电缆中同色芯线用于不同用途。

——电缆线终端接头要求脱皮裸铜长度要与接线端口插入深度一致,裸铜线要绞合拧紧,无断股后插入端口,拧紧端口上压线螺丝,并可承受一定拉力(视线径而定)。

3、施工注意事项

(1)交流电源、蓄电池、电话线必须在整个系统安装工程检查无误之后方可接入主机。

(2)工程安装由电气专业施工对实施。

(3)本章提出的施工要求仅针本系统施工而言,并

全部施工规则。有关详细内容要按照国家有关标准规

定执行。

(4)本系统属于非防暴型,不可直接用于Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ级危险场所——即有一定浓度的易爆蒸汽

体、粉尘、纤维的场所。用户决不可擅自在

此环境中设置主机或探头。必须在专业人员

指导下按照国家有关规定对系统采取防暴措

施,并经防暴中心批准后方可设置防区。

七、编程操作

将本机设置在撤防状态,打开“编程开关”“编程”指示灯亮起,即可进行项目编程。

所有编程项目完成后,必须将“编程开关”关闭,“编程”指示灯熄,否则,各防区不能工作。或被人误编程,造成程序混乱或删除。

1、存储普通接警电话号码

(1)、1至8防区报警时都要向这组号码报警:

操作方法:按两下【电话号码】键液晶显示代表第二组电话的“2”)

再按【2 】【1】【1】【6】【8】【6】【5】

防区设置标志。

第二组普通接警电话2116865,1至8防区报警时都要要秒年

个电话号码报警

(2)根据需要,设置某防区不拨打这组电话号码:

操作方法:按两【电话号码】键(液晶代表第二组电话的“2”)

再按【2】【1】【1】【6】【8】【6】【5】【*】【*】【5】【6】【确认】

a)

第5、6防区不向2116865电话报警;第1、2、3、4、7、8防区

要向2116865电话报警

防区设置标志

第二组普通按警电话2116865(不与接警中心台练网,此组电话可设

第一组

注:○1存第3组按三下【电话号码】键,按以上操作方法,存储2-7组电话号码;

○2如本机要通过内线总机拨出接警电话,需在接警电话前加“0”或“9”,操作方法为按【电话号码】键【0】【振铃停顿】(按一下,停顿3秒,按二下,停顿6秒,用户可根据内线总机拨“0”后的停顿时间

灵活设置),再输入接警电话,最后按【确认】。

2、删除和修改电话号码

要删除某组电话号码,按几下【电话号码】键,液晶显示该组电话号码,再按【#/删除】【确认】键;要修改电话号码,只要重复电话号码存储操作,新号码自动覆盖旧号码。(以上操作均需打开“编程开关”,操作完毕关闭)。

3、外出布防及留守布防的防区设置

为方便用户在防区内有留守(主人在家或值班)人员和无留守人员,设置为外出布防或留守布防。

(1)外出布防:防盗区内无留守人员,设置为外出布防,所有防盗区内都可以接收探测器发出的报警信号。

(2)留守布防:即部分布防。某一防盗区内有留守人员,可设置为留守(值班)人员的防盗探测器解除警戒状态,其余防盗探测器仍处于警戒状态。

(3)紧急报警防区:7、8防区为24小时紧急报警区,不受外出布防和留守布防控制,无须设置。

7防区为有声报警防区,专为防诈骗而设置。

操作方法:按【防区】,再按【1】【2】【3】【4】【5】【*】【2】【3】【4】【5】【确认】举例注解:

留守布防防区,其中无填入“#”,留守布防防区。其中无填入的第1、6

防区为有留守人员,探测器不起作用,第2、3、4、5防区处理警戒状态。

外出布防与留守布防的分类标志。标志前为外出布法防防区,标志后为留

守布防防区。

外出布防防区,第1、2、3、4、5、6防区处于警戒状态。

4、防区进入及外出延时时间设置

(1)进人延时:防区在布防警戒状态下,从检测到入侵信息开始,有00-99秒自由设置延时报捷时间。(2)外出延时:本机收到布防指令后,有00-99秒自由延时进入警戒状态。

操作方法:按【延时】键,再按【1】【0】【3】【0】【确认】

布防后,防区延时30秒进入警戒状态。

人员进入防区后,本机延时10 秒,才发出报警(不需要延时,可

填入00,可立即报警)

5、异地电话遥控布/撤防操作密码设置

密码为4位数,出厂设置为“1234”

操作方法:按【密码】键,再按【1】【2】【3】【4】【确认】

注:要修改密码,按以上操作,新密码自动覆盖旧密码,以最后一次输入为准。

6、振铃次数设置(电话遥控布/撤防)

(1)本机可接收异地电话遥控布/撤防,当本机连续接收几次电话振铃后,自动摘机接收异地电话遥控。(2)不接收振铃信号,取消异地电话遥控功能,填入“00”

(3)输入振铃次数小于10,前面加“0”,如振铃次数为5次,应输入05

操作方法:按【振铃】键,再按【0】【5】【确认】

HT-110B(3.0定时版)定时布/撤防操作方法:

5种时间设置操作步骤:

1、先设置当前时间;

2、接着设置防区进入延时、外出延时时间;

3、最后设置定时布防时间、定时撤防时间。

操作方法:

按延时

取消定时设置:按再按 延时

确认

核对:5种时间设置是否正确,可即时核对,按一下延时键,显示屏显示:

举例注解

动撤防时间是第二天早上时分

动定时布防时间是时分

出延时(布防延时):布防后防区延时秒进入

戒状态,提示布防人员需在秒内离开警戒区。

入延时:人员进入防区后,本机延时秒钟,才

出报警。(不需要延时,填入,可立即报警)

前时间是时分

610233030301000830八、本机与接警中心台联网的功能设置

1、存储接警中心台电话号码

不与接警中心台联网,不需作此项操作。

操作方法:按一电话号码下键(液晶显示代表第一组的”1”)再按【2】【9】【9】【6】【5】【5】【3】【*】【5】

【8】【5】【8】【*】【*】【3】【4】【5】【确认】

举例注解

第3、4、5防区不向中心2996553电话

报警;第1、2、6、7、8防区要向中心台

2996553电话报警。如果1-8防区都要向中

心台报警,在按“**”后直接按【确认】

防区设置标志

接警中心台通讯密码(可自由设定)

四位通讯密码标志

第一组接警中心台电话号码

2、本机主叫电话号码及电子地图编号设置

此项编程,专为本机与公安110、生活小区等接警中心台联网而设置及编程,报警时,中心台电脑电子地图显示本机所在的地理位置及编号,电脑显示用户的数据库。电子地图编号也是接警电脑中的“用户识别码”。

操作方法:按八下【电话号码】(液晶显示“8”)

再按 【0】【2】【1】【1】【6】【8】【6】【3】【0】【0】【0】【1】【确认】

本机在报警中心台地图内的编码0001(4位数)

本机连接的电话号码

8位,需加“0” 至8位

3、布防、撤防上报接警中心台

操作方法:按【防区】键,再按【1】【2】【3】【4】【5】【*】【2】【3】【4】【5】【*】【确认】

举例注解:

布/撤防上报接警中心台标志,如不填写入“#”,布/撤不上报。

留守布防防区。其中无填入的第1、6防区为有留守人员,探

测器百微不起作用,第2、3、4、5防区防盗探测器均起作

外出布防与留守布防的分类标志。标志前为外出布法防防区,

标志后为留守布防防区

外出布防防区,第1、2、3、4、5、6防区均处于警戒状态。

九、用操作步骤

1、安装无线门磁探测器:

1、首先将要安装门磁的门(窗)位擦干净,取掉底部的双面胶保

护层,将无线门磁发射器安装在固定的门(窗)框上,磁块安

装在活动的门扇(窗)上;

2、发射器指示灯一侧与磁块对应、上下对齐,两者距离不得大于

1公分;

3、安装完毕后,即开门测试,开门瞬间“发射指示灯”闪亮,表

示门磁发射报警信号;如果“欠压发射灯”亮起,表示门磁电

池更换。

2、安装红外探测器:

将无线红外探测器电池装好,打开电源开关(向左方向拨动),选择距地面1.8-2米的适当位置安装好,透镜对准监控现场所,此时如有人走动,红灯亮起,表示已探测到目标,并发射信号。如红外探测器探测到目标时红灯不亮,表示电池缺电,请立即更换新电池。

3、布防:

(1)使用遥控器布防:按一下遥控器上【布防1】”布防指示灯亮起,液晶显示进入防盗布防状态的防区,并发出“嘀嘀”提示音,提示布防人员必须在延时时间内离开防区;按一下遥

控器上【布防2】键,留守布防指示灯亮起,液晶显示留守布防防区号,并发出“嘀嘀”提

示音,提示布防人员必须在延时间内离开防区。

(2)通过面板进行留守布防及外出布防操作。

A、外出布防

按一下【密码】键,再按【1】【2】【3】【4】【确认】(注:“1234”是4位密码,“1”为“外出布防”代码),此时“外出布防”指示灯亮起。液晶屏上显示外出布防防区号。

B、留守布防

按一下【密码】键,再按【1】【2】【3】【4】【确认】(注:“1234”是4位密码,“1”为“外出布防”代码),此时“留守布防”指示灯亮起。液晶屏上显示外出布防防区号。

(3)异地电话密码布/撤防

通过异地电话拨打本机连续的电话号码,经过所设定是几次振铃声后,本机自动摘机,发

出“嘀嘀”提示音,用户必须马上在电话机键盘上输入正确的4位密码,本机会发出较长

的提示音,说明所输入的密码正确,接着按“2”进行遥控布防,并有提示音,(按“8”进

行遥控布/撤防,并有提示音)。如果密码不正确,将没有提示音,不用挂机,重新输入正确

密码和布/撤防代码。

4、撤防

(1)通过遥控器撤防

按一下遥控器的键,本机发出撤防提示音,布防指示灯熄灭,液晶显示屏上7、8。

(2)通过本机面板撤防

按一下【密码】键,再按【1】【2】【3】【4】【确认】(注:“1234”是4位密码,)本机发出撤防

提示音,布防指示灯熄灭,液晶屏上显示7、8。

(3)异地电话密码遥控撤防:拨通本机连接的电话,听到提示音,输入密码,听到3秒的提示音,即按“8”,本机会发出撤防提示音,表示撤防成功。

5、防盗报警

各防区进入布防后,当某防区有非法入侵时,液晶显示屏相应的防区号不停地闪烁,同时发出警笛声(第8防区除外),同时拨出电话报警。接警人员在电话里先听到预录的报警语言后自动进入报警现场监听3分钟,要提前结束监听,直接挂机或在电话机键盘上按4下“0”键;如果因其它原因引起误报,用户可在接警监听时,在电话机键盘上按4下“7”,本机立即撤防、停止报警。用户电话接警后,须按“0”确认,本机将不再重拨。

6、紧急报警

本机第7、8防区设置为紧急报警防区,不受布/撤防控制。凡使用遥控器紧急报警的为第7防区,响报警声;第8防区单位有线紧急报警防区,专为银行等金融营业柜台单据诈骗而设置,触发报警时,现场不发出警笛声,暗中通过电话自动向保卫部门或接警中心报警。

7、预录报警语言

(1)打开“编程开关”,按住录音键,录音指示灯亮起,对准面板小孔预录报警语言,最长不超过20秒,录音完成后关闭编程开关。

(2)重放录音效果:按住放音键,本机内喇叭重放录音内容,如录音效果不好可重西年录音,新录熔炉的语言自动覆盖前面录音内容。删除录音内容,按一下录音键,录音内容即被删除。

8、电话外线防破坏功能

(1)按“连接简图”完毕,经检验无误后,方可开机,“外线检测”开关设置在“开”的位置,一旦电话外线被剪断或短路,本机立即发出报警声,液晶显示屏显示“P”,必须修复电话外线或关闭“外线检测”开关,才能复位。

(2)关闭“外线检测”开关,本机将不进行外线检测。

9、报警响声选择

将开关设置在“响声”位置,报警时现场响起了警笛声;设置在“静音”位置,报警时现场警笛不响,只是通过电话自动向预设的电话报警。

十、核对编程项目

必须打开编程开关,才能查阅(报警信息除外),操作完毕要关闭编程开关。

1、查阅电话号码

按一下【电话号码】键,查阅第一组电话号码,按二下,查阅第二组,以此类推,查阅八组电话号码。

要查看该组电话号码拨打的防区,按【确认】键翻看下一页。

2、查阅“外出布防”和“留守布防”防区号

按一下【防区】键,液晶显示:上行显示外出步伐号,下行显示留守布防的防区号。

3、查阅“外出延时”和“进入延时”

按一下【延时】键,液晶显示:前两位数表示进入延时时间(秒),后面年两位数表示外出延时时间(秒)。

4、查阅异地电话有遥控操作密码

按一下【振玲停顿】键,液晶显示所设是振铃次数。

5、查阅异地电话遥控操作密码

按一下【密码】,液晶显示四位密码。

6、查阅报警信息

关闭“编程开关”,按“报警信息”键,可查阅前10个已报警的防区号。

十一、主要技术参数

1.数字录音片录音、预录音时间〈20S,不掉电。

2.双音频电话拨号标准频率:低频群697、770、852、941Hz;高频群1209、1336、1477、1633H,

频偏:不超过1.5%。

3.电平:低频群—9dbm 3dm ,高频道—dbm、3dbm 。

4.由皆波、互调引起的总失真度:比基波电平至少低20db,信号极限长:〉40ms 位,

发放参加数当量:〈15db 。

5.外出延迟(exit delay ):0至99秒可编程。

6.进入延迟(exit delay ):0至99秒可编程

7.传感器电源接口:普通接口:输出DC12V,100MA。

8.外接警号:12V有源警号(110db)。

9.报警时现场监听时间:3分钟。

10.报警触发方式:防区回路开路报警。

11.环境适应性:温度为-10℃~+45℃,相对湿度不大于95%。

12.电源:交流220V,5V A;电池12V/500mA

13.外形尺寸:260×mm×255mm×80mm

十二、注意事项

1、编程操作前必须把“编程开关”拨向“开”位置,方能进行编程和查阅操作;操作完毕,要把“编

程开关”拨向“关”位置,否则,本机各防区将不能工作,或被人误编程,造成程序错乱或删除。

2、每项操作完成后,如没有按“复位”键,2分钟后自动复位。

3、本机只适用于双音频拨号的电话网络。

4、具有电话外线断线、短路报警功能(用户根据需要设置),一旦电话线被剪断或短路不论是否布防

均会发出报警,报警指示灯闪亮。此时遥控器不能解除,请检查电话外线。

5、本机具有静音报警开关,请确认开关状态是否符合您是要求,以免报警时不发出报警声。

6、定期进行例行实验,发现故障及时排除。

7、注意观察无线红外探测器指示灯是否符合正常闪亮,不亮为缺电,无线门磁指示变为绿色并长亮

为缺电。请及时更换电池。

8、本机警笛响后,如无“复位”,报警声响20分钟后自动停止报警。

9、本机备用电池容量有限,应以交流电供电为主。

10、无线遥控器禁止重摔或浸水,当遥控距离缩短时应更换电池,确保遥控有效。

11、本公司负责对产品质量保修一年。

十三、出厂设置(用户可自行修改)

1、布/撤防密码:1234 4、外出布防防区:1~6防区,7、8防区为24小时

2、进入延时:00(秒)5、留守布防防区:1、2防区,

3、外出延时:05(秒)6、振铃:00(次)

7、1~8防区回路为开路报警

十四、无线探测器、门磁防区编码方法

操作方法:

1、无线探测器

(1)先编地址码:根据所配报警主机的编码(地址码,合格证上打“√”的数字),将“地址码插块”按主机编码(地址码)插在相应“L ”或“H ”位置,其余的插块拨掉或断开。(见图一、二)例:主机合格证上“L ”栏中打“√”的数字是“2、3、7、8”,应把地址码插块“2、3、7、8”上的插块插在“L ”与中间插针上(不能插在“H ”与中间插针上),其余的插块拨掉或断开。

(2)再编防区码:拨出“编防区三脚插块”,按图二“红外探头防区设置”表设置相应的防区。

2、无线门磁

(1)先编地址码:打开无线门磁外壳。无线门磁中的“地址码插块”1至8数字顺序是从上而下(见图

三),根据每台主机的编号(地址码),拨出“三脚插座”插到相应的“三脚插块“中。

(2)再编防区码:拨出“编防区三脚插块”,按图四“门磁防区设置”表设置相应的防区。

3、工作模式:改变工作模式“插块”位置,可选择探测器周期性发射报警信号的间歇时间约50秒。平时有人经常在探测器监控区内活动,插在此位置可达到省电效果。(出厂时设在“测试”位置)。

常见故障排除

操作不正确,可能会导致系统工作不正常。如本产品有下述现象,请按下表所述要领进行检查。

特别提示:

防盗报警系统必须由具备专业资质人员进行安装,并由有关安全保卫部门检验合格,方可投入正常使用!

特别提示:

防盗报警系统是人防、物防的一个补充。技防、人防、物防一个不能少,请配备值班人员,请加强物防设施的建设!

为了财产安全,切记定期检查报捷系统是否可靠运行!

特别提示:

无线防盗报警系统是利用无线电波进行传送盗情信息的产品,即使在其范围以内,但是电波传播条件比较恶劣的场所(如建筑物的阻隔,金属制的门窗,附近电子电器产品的干扰等),或电波传送不到的地方,请在有效范围内使用无线报警系统,定期检查无线传输的可靠性!

特别提示:

本系统的门磁开关、部分红外探测器采用内置普通电池供电,请注意及时更换内置电池!

说明书版次:1.4版

报警器使用说明书

一、概述: 品牌大眼睛型号HP-99GSM类型防盗报警电话工作电压12(V)无线接收频率315(MHz)报警喇叭声强120(dB)录音留言时长6(S)储存电话号 二、详细说明: 品牌大眼睛型号HP-99GSM 类型防盗报警电话工作电压12(V) 无线接收频率 315(MHz)报警喇叭声强 120(dB) 录音留言时长 6(S)储存电话号码 6(个) 电话号码位长 11(位)报警项目多功能 密码设置功能有 系统安装 系统简介 本报警器由报警主机和各种无线连接的配件组成。当有人非法进入设防区域时,主机就会发出警报声,并且拨打主人的电话,主人收到通知后可立即赶回家或通知附近的亲朋好友处理,也可以通过电话监听现场的声音,进行远程操作。 报警器安装 把电话线外线插头插入主机的LINE2孔,用报警器附带的电话线将主机的LINE1孔与电话机相连,然后接上电源和警号,此时主机会发出“B”的一声,电源指示灯常亮,表示主机已开始工作。 门磁安装 将随机配备的双面胶把磁条贴在门上,门磁发射盒贴在门框上,安装时注意将磁条靠近发射盒上有指示灯一侧,两者对齐,间距越小越好。 红外探测器的安装 红外探测器的原理是感应人体发出的红外线信号,它能感应到人体的移动,探测距离通常为5-12米,红外探头应装在离地2.2米左右的位置,对准要探测的区域。红外只能安装在室内,不要对着太阳光,不要对着窗户及温度容易改变的地方。红外安装的位置会影响到探测距离及探测的准确性。 GSM卡安装 抽出主机背后的SIM卡盖,用手指压住SIM卡座向后推动,翻开卡座盖板,将SIM卡按豁口位置插入盖板,保持SIM卡缺角与板上缺角方向一致,压下盖板向前推动扣住SIM卡即可。 功能设置 所有设置都需要在撤防下进行,所有正确的操作均是长响一声,错误的操作都是两声短响

GSM报警器使用说明书

语音型GSM报警器使用说明书系统简介 主机图

■ SIM卡安装 把SIM卡装入SIM卡座内■提示信息 主机设置 1、初次上电

按安装方法,打开SIM卡后盖,将SIM卡插入主机后面的SIM卡座内。再将通电的电源适配器输出端插入主机电源孔。此时,主机语音提示“欢迎使用智能型语音报警器”;之后,主机开始检测GSM网络,主机面板上的GSM信号灯开始闪烁(1秒闪一次),表示正在搜索GSM信号,直到网络正常后,GSM信号灯转为3秒闪一次。则表示GSM信号及SIM卡都正常。如果出现六防区灯同时闪烁及主机隔20秒重启一次表示主机未装SIM卡或检测SIM卡不正常。最后,将后备电池的开关拨到 [ON]状态即可。 2、报警留言录音: 设置录音的方法为: 按住【SET】键3秒,主机会语音提示“录音”,再次按SET退出录音。3、开启或关闭GSM模块 主机在出厂的状态GSM模块是开启的,如果用户未插手机卡,主机会不断的重启直到找到手机卡及GSM信号。 关闭GSM模块是指主机在上电开机后,主机不检测手机卡,主机只能作为一台现场报警器用。能现场报警鸣笛但不会往外拨打电话,在关闭GSM模块后如果主机未插手机卡,主机不会自动重启。 关闭GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录音灯亮起后松开SET键,等2秒再次按住SET键3秒,主机会提示“嘀 嘀嘀”三声。表示主机转入关闭GSM模块的状态。这时断开主机电源, 重新上电,主机会播“欢迎使用智能语音型报警器”后,会响“嘀 嘀嘀”三声,表示主机已转入关闭GSM模块的状态。 开启GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录

博世红外对射调试说明

常用调试说明 报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。 编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用DS7400主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。 1. 正常布防:密码(1234)+“布防”键。 2. 撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。 3. 强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键 4. 防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如008) 5. 进入编程和退出编程:进入编程是9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟, 听到“嘀”一声表示已退出编程。 6. 如何填写数据:DS7400主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进 入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD显示:Prog Mode 4.05 Adr=DS7400 Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据1;再按“#”则可出现数据2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到Prog Mode 4.05 Adr= 7. 确定防区的功能:(地址是0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即 时防区、24小时防区等等。其中01代表延时防区;03代表即时防区;07代表24小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可) 8. 确定一个防区的功能:(地址是0031—0278),0031代表第一防区,0032代表第二 防区,如此类推………如果想把第八防区设定为即时防区,即可以把地址0038中的数据改为03 ,再按“#”确认就可以了。(注意:此项一定要编写) 9. 防区特性的设置:(地址是0415—0538),0415代表第一、二防区,0416代表第三、 四防区,如此类推………。数据1代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。 此类表示防区使用那种扩充模块。如果使用的防区是主机自带防区和DS-7457I的扩充防区则需把数据设定为0 ;如果使用的防区是DS-7432的扩充防区则需把数据设定为1。 10. 分区编程:DS7400可分8个分区,并可以自由设定每个分区包含那些防区。 11. DS7400把系统分区:(地址是3420),其中数据1表示使用多少个分区,输入0代 表1个分区;输入1代表2个分区……….输入7代表8个分区。出厂值是0;数据2表示有无公共分区,出厂值是0。(如果系统不分区,此项不用编程) 12. DS7400确定防区属于那些分区:(地址是0287—0410),0287代表第一、二防区, 0288代表第三、四防区,如此类推………。数据1代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。数据1、2可以设定为0—7,代表着1分区到8分区。(如果系统不分区,此项不用编程) 13. DS7400键盘的分区管理:DS7400主机可以支持15个键盘,1个键盘可以管理1个 分区,但每个分区可以由1个或几个键盘来管理。地址(3131—3138)代表着键盘号,3131代表第一、二号键盘,3132代表第三、四号键盘,如此类推………。数据1、2表示键盘的功能。0表示不使用;1表示LCD键盘;2表示LED键盘;3表示LCD键盘并为主键盘。(如果系统不分区,此项不用编程)

CK报警简易操作

主机CK-238的编程 AC 电源线接口(不分正负极) BELL/GND(+、-)接警号、警铃 GND 公共负极线 AUX 接所有探测器的正极 键盘连接 GND 接键盘负极 KEY+ 接键盘正极 DA TA 接键盘数据信号线 CLK 接键盘时钟信号线 (电阻串联) 主机编程: 进入编程0 1 2 3 4 5 * 0 # 编程1 1*5 121 923# 1*5 121 223# 2 20 121 923# 20 121 223# 3 21 121 923# 21 121 223# 4 22 121 923# 22 121 223# 5 23 121 923# 22 121 223# 6 24 121 923# 24 121 223# 7 25 121 923# 25 121 223# 8 26 121 923# 26 121 223# 9 49 121 923# 49 121 223# 10 4*0 121 923# 4*0 121 223# 11 4*1 121 923# 4*1 121 223# 12 4*2 121 923# 4*2 121 223# 13 4*3 121 923# 4*3 121 223# 14 4*4 121 923# 4*4 121 223# 15 4*5 121 923# 4*5 121 223# 16 50 121 923# 50 121 223# (延时编程)(即时编程) 退出编程 * # 进行旁路 1 2 3 4 小房子 1# 1 2 3 4 小房子 2# 1 2 3 4 小房子 3# 1 2 3 4 小房子 4# 1 2 3 4 小房子 5# 1 2 3 4 小房子 6# 1 2 3 4 小房子 7# 1 2 3 4 小房子 8# 消除旁路记忆,请重复以上操作。(注:需要用到旁路时才编程。小房子为键盘上的此图案键)布防 1 2 3 4 # 撤防 1 2 3 4 # 注:消除报警 1 2 3 4 #

GC-238W说明书

多功能系列智能防盗报警控制主机GC-238W/GC-2316W 安装使用说明书

目录 前言 (3) 第一章概述 (3) 1.1概况 (3) 1.2使用前注意事项 (3) 1.3功能简介 (4) 1.4基本配置 (5) 1.5主要技术性能指标 (5) 第二章安装接线说明 (5) 2.1安装接线图 (5) 2.2电源的连接 (8) 2.3有线探测器的连接 (8) 2.4警号的连接 (9) 2.5电话线的连接 (9) 2.6监听头的连接 (9) 2.7键盘的安装 (9) 2.8仅用无线防区,不接有线防区的安装 (10) 第三章系统操作 (10) 3.1系统操作 (10) 3.2遥控器的使用 (11) 3.3键盘面板及声光指示 (11) 3.4布防 (13) 3.5撤防 (13) 3.6远程控制 (13) 3.7电话接警控制 (14) 3.8录音 (14) 3.9消警 (15) 3.10旁路防区查询 (15) 第四章系统设置 (15) 4.1系统出厂基本设置 (15) 4.2复位 (16) 4.3修改用户密码 (16) 4.4设置状态的进入与退出 (16)

4.5修改安装员密码 (16) 4.6无线探测器的学习 (16) 4.7无线探测器的删除 (16) 4.8防区类型及报警声输出设置 (17) 4.9周界防区打开/关闭设置 (17) 4.10门铃功能打开/关闭设置 (17) 4.11用户编号(中心编号)设置 (17) 4.12布防延时时间设置 (17) 4.13报警延时时间设置 (17) 4.14设置报警电话号码 (17) 4.16报告传输设置 (18) 4.17AB按键设置 (18) 4.18远程控制打开/关闭 (18) 4.19远程遥控振铃声次数设置 (18) 4.20远程电话接警不用输入密码操作 (18) 4.21接警放录音方式的选择 (18) 4.22电话线检测打开/关闭设置 (18) 4.23可编程4+2代码需手动设置以适应不同的报警中心 (18) 4.24主机自检报告时间间隔设置 (19) 4.25警号响声时间设置 (19) 4.26布撤防警号响声设置 (19) 4.27定时布撤防设置 (19) 4.28时间调整系数设置 (19) 4.29交流电断电报警设置 (19) 4.30键盘防撤开关报警功能打开、关闭设置 (19) 4.31键盘断线检测设置 (19) 4.32中心精度设置? (20) 4.33中心信号时间设置 (20) 4.34拨号轮数设置 (20) 4.35输出模块设置 (20) 4.36事件查询 (20) 第五章疑难问题解答 (20) 产品的质量保证 (21) 安装资料 (21)

红外报警主机说明书

CVC064-C 用户使用手册神州太讯安防总线报警系统 说明 CVC064-C通讯主机系统就是具有很强的使用性被广泛地应用在小区住家及周界报警系统大楼安保系统、以及工厂学校仓储等各类大型安保系统可实现计算机管理并方便地与其它系统集成。 CVC064-C主要功能及性能指标 一、主要功能 ●最多可接520个防区:自身带有8个有线,通过通讯接口可以外接最多64个报警模块 或者可独立布撤防的8防区小主机,每个输入设备最多可接8个防区 ●整个主机可以分为8个子系统,每个子系统相当于一台主机。 ●外接的接警设备(报警模块或小主机)从000设备开始,按照地址码的顺序,最大64个 设备,地址码就是63,64号设备就是主板自身8个防区。每个键盘可以拥有其中的1个或多个设备,各键盘分别对自己的所管辖的所有设备同时进行布防、撤防等操作; 键盘可以对单个设备、防区独立进行布防、撤防操作 ●可最多接入8个键盘,独立操作,汉字界面。其中1个主键盘、7个从键盘,通过主键 盘或管理密码编程可以让任意键盘跟随所有报警并显示报警信息 ●挂在通讯总线上的设备都可以带有1-32个输出,其中报警模块最多带有1个输出,32 路指示灯最多可带4块指示灯板128路输出。每个防区可以联动最多3个输出,联动包括:防区报警联动、防区布撤防联动、防区异常联动。可以达到电子地图、DVR报警输入、就地报警等功能 ●有3个密码权限,包括管理、编程、操作 ●可实现与中心计算机连接 ●可通过电话线与报警中心通过Contact ID协议连接,并可电话通知用户 ●通过键盘密码、遥控器、中心计算机、电话进行撤/布防 ●通过管理密码或者对主键盘(0号键盘)的撤布防,同时对所有键盘进行撤布防 ●通过键盘对单个分区、防区进行布撤防 ●通过键盘对联动设备单个或全部进行操作

ds7400博士报警主机说明书

Dx7400常用调试说明 DX7400报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。 编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用DX7400主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。 一、正常布防:密码(1234)+“布防”键。 二、撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。 三、强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键 四、防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如008) 五、进入编程和退出编程:进入编程是9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟,听到“嘀”一声表示已退出编程。 六、如何填写数据:DX7400主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD显示: Prog Mode 4.05 Adr=DX7400Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据1;再按“#”则可出现数据2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到Prog Mode 4.05 Adr= 。 七、确定防区的功能:(地址是 0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即时防区、24小时防区等等。其中01代表延时防区;03代表即时防区;07代表24小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可) 八、确定一个防区的功能:(地址是 0031—0278),0031代表第一防区,0032代表第二防区,如此类推………如果想把第八防区设定为即时防区,即可以把地址0038中的数据改为03 ,再按“#”确认就可以了。(注意:此项一定要编写) 九、防区特性的设置:(地址是 0415—0538),0415代表第一、二防区,0416代表第三、四防区,如此类推………。数据1代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。此类表示防区使用那种扩充模块。如果使用的防区是主机

CK-238 防盗报警器编程手册

美国CK-238 防盗报警器编程手册_网利维为你服务 2008-04-26 02:05:17| 分类:默认分类| 标签:|字号大中小订阅 QQ群:55611467 QQ 53990027 一.238编程须知: 1.进入编程:按(安装员码)*0#,出厂新机需输入012345*0# 2.退出编程:按*# 3.编程时,如果输入的指令位数不对,键盘会发声5次表示输入错误;如果怀疑输入了错误数字,重 新输入即可 4.每条指令由两位“地址位”和几个“数据位”组成,每输入一行指令按“#”确认 5.238编程中数字为十六进制数,大于9的数字使用方法如下: 数字 十六 进制数 输入 方法 10 A *0 11 B *1 12 C *2 13 D *3 14 E *4 15 F *5 6.为便于查找,在常用指令的地址位前加“※”,在组报警网常用编程指令的地址位前加“☆” 二、238编程内容: ※00:安装员码 指令格式:000XXXXX# 预定值:0 1 2 3 4 5 数据位: 1 2 3 4 5 6 数据位(1)--固定值为“0”,表示安装员码均以0开始 数据位(2)-(6)--安装员密码,可用数字0-9 ※01-08:主码、用户码及其设防形式。 指令格式:01X1XXXX# 预定值91234E(各用户不同)

数据位 1 2 3 4 5 6 02-08中的数码,分别为第2至第8用户码。 数据位(1)中的数字表示不同的设防形式: 1.只能设防2.只能撤防3.既能设防也能撤防 三种形式均不能对防区旁路,也无系统设防和撤防报告。 4.只能设防5.只能撤防6.既能设防也能撤防 三种形式均不能对防区旁路,有系统设防和撤防报告。 7.只能设防8.只能撤防9.既能设防也能撤防 三种形式均能对防区旁路,无系统设防和撤防报告。 A.只能设防B.只能撤防C.既能设防也能撤防 三种形式能够对防区旁路,同时系统有设防和撤防报告。 数据位(2)-用户标识符。1号用户码此位为“1”,2号用户码此位为“2”......直到8号用户码此位 为“8”。均为固定数,不能更改。 数据位(3)-(6)为用户码中组合数部分,可以从0-9的数中任选4个数组合,但不能少于2位数,如少于4位数,则要在最后位数后键入结束符E(即*4,算1位数),如再有剩余的数据位键入 8#用户码可以作为访客码--即为临时来访客人使用。使用的时间由09单元的指令决定。 09-访客码的有效期,用户码选用。 指令格式09XXXX# 预定值0011 数据位(1)-访客码的使用 0:8#用户码不能作为访客码,只能作为用户码,预定值是0 1:1天2:2天3:3天4:4天5:5天6:6天 7:7天8:8天9:9天*0:10天*1:11天 *2:12天*3:13天*4:14天*5:15天 注:8#用户码:作为访客码使用到期后,自动失效。如要作为用户码使用,必须重新设定09句指 令。 数据位(2)-决定对系统进行以下功能操作:防区旁路;群旁路;瞬时报警;键盘启动遥控编程; 中心站的测试和警铃测试等以上各种操作是否要求使用用户码。 0:不需要1:要求用户码 数据位(3)-决定主机电源重新启动后安装员码是否改变。

红外探测报警器-功能原理说明书

红外探测报警器 ——功能原理说明书 1.1 报警器的设计思想 随着社会的发展和人民生活水平的不断提高,农村城镇化和人员流动性增大,社会治安状况也变得日趋复杂,目前日趋严重的盗窃犯罪突出了低龄化、团体作案以及高素质犯罪等特点,人们的安全防范意识也随之不断增强。诸如家庭、学校、工厂、办公室等场所都应该健全自身的防盗系统。 红外线报警器所采用的红外探测技术是检测物体自身发射的红外线的一种无源探测技术,具有极强的抗干扰能力,不产生辐射,隐蔽性好。红外探测器是红外探测技术的关键部件,可探测0.1~0.05℃的温度,长波红外影像可穿透烟雾,分辨率高,空间分辨能力更可达0.1毫弧度。另外,红外影像不受低空工作是地面和海面的多路径效应影响,具有多目标全景观察、追踪及目标识别能力,可整合微处理器实现对目标的热影像进行智慧型探测,具有良好的抗目标隐形能力。由于红外探测的这些特点就使得红外线报警器以其独特的优势被人们广泛应用于家居、商铺、办公室、工厂、仓库、银行、学校、医院等领域。 1.2 报警器的功能及原理 本红外线报警器是由AT89S52单片机、KL-5D型红外线探头开关、电子继电器、220V/15W 警示灯构成的单机报警系统,它具有精确的24小时制可调的电子时钟,智能化夜间报警,远程监视等功能,警示灯可以同时完成警报与闪灯,具有良好的报警效果。而且本系统便于安装和隐藏,反应灵敏、使用性强。其主要功能为:1) 防盗:若有非法入室盗窃者,立刻现场报警,同时向外发送报警信号。 2) 防窃:若遭遇坏人入室抢劫,可即时发送报警信号。 该报警系统的红外探头部分采用KL-5D型红外线探头开关,用ATMEL公司的AT89S52 单片机作为报警器的主控部分,220V/15W红色警报灯作为报警部分,继电器驱动电路驱动220V警报灯工作。 具体要求如下:由AT89S52单片机控制完成24小时制可调的电子时钟,用数码管显示小时与分,通过P3口的外设按扭完成时、分的调节。在晚上八点到早上六点这段时间内检测是否有无非法入室盗窃者,若有立刻现场报警,同时向外发送报警信号;其余时间不报警。用单片机的P0.7口接KL-5D型红外线探头开关,检测有无非法入侵者,若检测到信号P0.7口将由高电平变为低电平。用单片机的P3.7口接继电器的驱动电路,若单片机的P0.7口检测到信号,则P3.7口会出现低电平驱动220V/15W警报灯报警。

Ck报警器使用与编程

Ck报警器使用与编程 布防(即开启报警主机)键入密码# 1 确保绿色指示灯READY亮。 如果绿色指示灯READY熄灭,某红色区域(ZONE)指示灯亮,表明该保护区域内被入侵(如门窗忘记关闭,有人在探头监视的区域内活动等)。 2 键入数学密码及# 如密码为1234,由输入1234#,#表示输入。 每个键入间间隔时间不得超过5秒,否则键盘会“嘀嘀嘀嘀嘀”连续5声表示输入无效。须重新输入。 3 红色指示灯ARM亮。同时键盘“嘀—嘀—嘀”提示用户退出。(236键盘缺省为无提示音)。退出延时时间快结束时,“嘀-嘀-嘀”越发紧促。 二、撤防(即关闭报警主机)键入密码# 从正常入口进入时,键盘会“嘀-嘀-嘀”提示用户输入密码。如果在特定的时间内还不输入正确的密码,报警主机则以为是非法入侵,警号大作,并向接警中心发送警情。 三、人为误报(如不慎触发紧急按钮)键入密码# 请不要紧张,输入密码可关闭警号。报警主机自动向报警中心发送用户取消报告。中心人员根据取消报告即可知道为误报。 四、每次报警后,消除报警记忆键入*1# 报警后,该防区的指示灯一直处以闪烁状态。键入*1#可予消除。 五、旁路某一防区密码BYPASS防区号# 如某一防区发生故障或该防区一直有人在活动,可以在布防之前把该防区旁路,而使其它防区处以警戒状态。BYPASS为最右下角的按键。 注意:被旁路的防区不受保护。 六、解除旁路某一防区密码BYPASS防区号# 七、修改密码 若您想要改密码,并使原密码作废,改法如下: 236/2316主机:原密码*0# 1# 新密码# 新密码# *#,新密码为任意4位数。 238主机:原密码*0# 新密码# 新密码#*#。新密码必须是开头为1的2~5位数。 八、指示灯的含义及故障判别 POWER:电源灯,表示交流电供电正常 ARM:布防灯,表示系统处于布防状态 READY:表示防区都处于正常状态,可以布防 SERVICE:故障灯,具体含义见下表。故障灯亮时不影响主机正常使用。 现象原因解决方法 1、SERVICE灯常亮自检故障、交流电曾经断电键入密码*68#

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

报警主机使用说明书(中文版)

报警主机使用说明书(中文版) 注意事项: 1.安装场所 远离高温的热源和环境,避免阳光直接照射。 为确保本机的正常散热,应避开通风不良的场所。 为了防止电击和失火,请勿将本机放置于易燃、易爆的场所。 小心轻放本机避免强烈碰撞、振动等,避免安装在会剧烈震动的场所。MV2516智能报警主机避免在过冷、过热的场所间相互搬动本机,以免机器内部产生结露,影 响机器的使用寿命。 (ALARM CONTROLLER) 2.避免电击和失火 使用说明书切记勿用湿手触摸电源开关和本机。 勿将液体溅落在本机上,以免造成机器内部短路或失火。 (中文版第一版)勿将其它设备直接放置于本机上部。 安装过程中进行接线或改线时,都应将电源断开,预防触电。 重要提示: 为了避免损坏,请勿自动拆开机壳,必须委托有资格有专业维修人员在 指定的维修单位进行维修。 清洁装置时,请勿使用强力清洗剂,当有灰尘时用干布擦拭装置。 不得在电源电压过高和过低的场合下使用该本机。 务请通读本使用说明书,以便您掌握如何正确使用本机。当您读本说明 书后,请把它妥善保存好,以备日后参考。如果需要维修,请在当地与 经本公司授权的维修站联系。 环境防护: 本机符合国家电磁辐射标准,对人体无电磁辐射伤害。 申明: 产品的发行和销售由原始购买者在许可协议条款下使用; 未经允许,任何单位和个人不得将该产品全部或部分复制、再生或翻译深圳市智敏科技有限公司 成其它机器可读形式的电子媒介; SHEN ZHEN ZHI MIN TECHNOLOGY CO.,LTD. 本手册若有任何修改恕不另行通知; Copyright 2000-2004. All Rights Reserved.因软件版本升级而造成的与本手册不符,以软件为准。

博世DS 报警主机简易编程

DS7400主机编程 1.把DS7436总线驱动器、DS7447键盘、DS7432模块等配件连接好 (DS7447键盘和DS7432模块要相应做好跳线)。 2.把DS7400主机的8个基本防区不用到的接上2.2k电阻。 3.进入编程,输入编码(出厂9876)+#+0 4.编辑防区类型:输入防区号如0039(代表第9防区)+03#或07# (03#表示即时防区;07#表示24小时防区)一般探头选03#,设置完长按*字键退出。 5.系统分区:如要分两个区即9876#0+3420+10#+设置完长按*字键 退出。 6.确定哪个防区属于哪个分区:从第1防区到第248防区地址是从 0287-0410共124地址,每个地址代表两个防区,如想将1、2、3防区分到第一分区,4、5、6防区分到第二分区编程是: 7.9876#0+0287+00#(1、2防区设为一分区,输完地址自动调到0028) +01#(3防区为一分区,4防区为二分区,地址自动调到0029)+11#(将第5和第6防区分到二分区)设置完长按*字键退出。(防区后面的0代表一分区,1代表二分区)。 8.键盘分区管理:键盘要先做好调线,第一个键盘调1,第二个键调 到2,第一个键盘编为主键盘,第二个分为第二分区分键即:9876#0+3131+31#(防区后面第一位是代表第一个键盘为主键盘,第二位是代表第二个键盘为液晶键盘)+3139+01#设置完长按*字键退出(地址后面第一个0是表示第一个键盘为一分区,地址后

面第二个1是表示第二个键盘为二分区)。 9.进入/退出延时设置:进入延时设置9876#0+4028+06#(地址后面 两位代表时间,输入00-51,以5秒为单位,是0-255秒设置,(如06即是表示30秒,出厂是09为45秒),设置完长按*字键退出。 退出延时设置:9876#0+4030+06#,表示意思跟进入延时一样,出厂是12为60秒) 10.电话号码设置:9876#0+3159+第一组电话号码+#+3156+*20#+3175+第二组电话号码+#+3157+*20#+3429+0001+#设置完长按*字键退出。 11.系统日期/时间设置:日期输入主码(出厂1234)1234#0+2+MM(月 份)+DD(日期)+YY(年份)+# 时间:输入主码(出厂1234)1234#0+6+星期(1-7)+小时和分钟(四位从0100-1259)+4或6+#(4表示早上,6表示下午). 12.更改密码:

CK-236中文说明书

SYSTEM 236用户手册

图中文字说明: 警告:为防止火灾发生,更换保险管时要使用相同规格和容量的保险管。更换前要断开交流电、电池和电话线。 注意:警铃(BELL)、附设电源(AUX)和键盘(KEY+)端口的总工作电流不能超过800mA。 其中AUX和KEY端工作电流不能超过400mA。 电话线缆9.APGF 红线——电话进线(R) 绿线——电话进线(T) 灰线——电话机(R1) 棕线——电话机(T1) 兰线——防拆 橙线——防拆 注意事项 机箱门合页处要用16AWG,绿色实芯导线连接地线。 所有输出都受到电流功率限制。 *如果编程为线尾阻回路(EOL)或监控回路,则2.2KΩ电阻必须接在回路的尾端。 *回路电压:0.00——1.50VDC=短路 1.60——3.10VDC=正常 3.20——5.00VDC=开路 *图中标为黑圆的接线端为电路公共端。 *当作为火警系统使用时,应用4线式烟感探测器(SYSTEM2412)在电源回路的末端配有电源监控EOL继电器组件(A77-716系列)。 电源要求 *只能使用12VDC,6.5Ah密封铅酸电池。 *每4-6年更新电池C&K1265型。 *配用一台键盘,在300mA耗电时,备用电池工作14小时。 *附设电源,键盘和发声器和发声器的电功率不能超过最大容量。 *在无开关控制的电源插座上装C&k1097-B电源变压器。 *电池最大充电电流=56mA 注:本图中所有标出的容限值均符合UL985,UL1023,和UL1635标准。

目录 System 236端口标准 UL标准 安装 主机接线 开机 配置键盘 设置键盘地址 厂家预置状态 编程选项(按英文字母顺序列表) 主机编程 用LED键盘编程 用字母键盘编程 输入十六进制数 字母键盘编程 编辑字母和数字 特殊功能键 编程选择(按数字顺序) 电话线路问题 “看门狗”指示 键盘操作指令表 常见问题处理 减少误报 注意事项 编程工作表 本手册所介绍的是SYSTEM236控制/通信器的安装与编程方法,有关遥控编程的内容请见指挥者Ⅱ/监测察Ⅱ者软件用户手册。

红外光束感烟探测器产品安装使用说明书

线型光束感烟火灾探测器JTY_HF_C33(普通、防爆型) 产 品 安 装 使 用 说 明 书 版本:2.0 北京盛世长远科技有限公司 2005年12月

订货说明 1 产品自签订购销合同后,供货周期为一个月。 2 本产品所报价格,不包括运费、运输保险,外地购货的用户可代办托 运,费用由需方负担。运输方式:中铁快运、铁路快件、航空运输等。 3产品分为三种信号输出型:1 x电流型、2 x开关量型、3 x电压型,用户在选用我公司产品时,应考虑配接厂家输入模块的报警及故障参数,以选用相应的输出型探测器。 4本产品保修期为二年。 5定购我公司产品的用户,当产品出现故障、损坏时,公司采取提前发货更换维修的方法。并根据用户要求代办托运到指定地点。 6如需更多的资料、价格及供货方面的信息请与我公司联系。

目录 一、概述............................................................. (4) 二、特点............................................................. (4) 三、工作原理与结构特征............................................................. .. (4) 四、技术参数............................................................. . (7) 五、安装、布线与调试............................................................. (8) 1. 安装探测器的环境条件.............................................................. (8) 2. 安装与布

利达报警主机128eqⅱ使用说明书

一.系统介绍 JB-QB/LD128E(Q)Ⅱ联动型中文火灾报警控制器(以下简称LD128E(Q)Ⅱ)是智能化的二总线火灾自动报警设备,采用中文液晶显示,满足《消防联动控制设备通用技术条件GB16806-1997》规范。LD128E(Q) Ⅱ集报警及联动控制于一体,主要针对中、小型消防工程项目设计,广泛应用于宾馆、公寓、商场、餐饮娱乐场所、工厂等,同时它可作为大型工程的区域火灾报警控制器使用。 LD128E(Q) Ⅱ联动控制器可配接16个回路,每回路可混接256个探测器、联动模块或区显。即LD128E(Q) Ⅱ联动控制器总容量为4096点,其中探测器、联动模块和区显的比例可自由调配。同时它除有一组公共火警继电器输出节点外,还有6路继电器有源输出。LD128E(Q)Ⅱ联动控制器具有一个CAN 总线接口,可与我公司生产的其它控制器形成对等网络,同时具备RS232接口,可与CRT、楼宇自动化设备及远程消防管理系统相连。 1.1功能简介 1.1.1液晶显示 LD128E(Q)Ⅱ采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户方便快捷地查询系统火灾信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。方便快捷的按键方式,使您能够快速的查询到您所要的信息。 1.1.2布线方式 LD128E(Q)Ⅱ采用二总线回路,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试。同时支持分支、单支、树型分支、环形等多种布线方式。 1.1.3节点输出 系统具备6组可编程继电器有源输出,可根据用户的需要设置启动逻辑。继电器的逻辑表达式可直接从键盘输入,无需任何专业人员即可在现场进行编程,特别适合使用单位和安装工程公司人员在现场调试操作。 1.1.4火警记录 系统具有黑匣子功能,可存储1000条纪录,用户可方便地在系统菜单中调出所存储的火警纪录。这种方式先进、可靠、存储记录时间长。 1.1.5打印功能 系统可根据用户的要求配置并行中文打印机,并可根据用户需要,选择打印内容。

WCK-3使用说明书

WCK-3微机直流系统监控装置 使用说明书 地址:中国河南许昌市建设路178号 邮编:461000 网址:许继集团许继电源有限公司 X U J I P O W E R C O.,L T D.

目录 1 概述--------------------------------------------------1 2 技术数据----------------------------------------------1 3 结构--------------------------------------------------2 4 组成及功能--------------------------------------------2 5 人机对话操作------------------------------------------6 6 安装调试----------------------------------------------8 7 贮存--------------------------------------------------9 8 供应成套性--------------------------------------------9 9 订货须知----------------------------------------------9 10 附:背板接线端子原理图-------------------------------10 1 概述 随着电力系统自动化水平的提高和无人值守变电站的普及,对直流系统自动化水平的要求也越来越高。WCK-3微机直流系统监控装置,就是为了满足电力系统对直流系统的这种要求而开发的新型直流系统监控设备。该设备既可就地控制,也可由后台或远方的监控中心通过通信电缆对其进行控制,实现“四遥”功能。 2 技术数据 基本数据 模拟输入量 范围:蓄电池电流:DC0~±5V 其它:DC0~+5V 模拟输出量 范围:DC0~±10V 开关输入量 输入电压:DC+24V 24V与内部电路之间加一级光电隔离。 开关输出量 触点开关电压不大于250V,开关电流不大于1A,开关容量不大于20W。 工作电源:DC220/110V,范围:-10%~+30%,纹波系数不大于5%。 输出辅助电源:±15V,最大输出功率15W;+24V,最大输出功率15W。 功率消耗 无辅助电源输出情况下,机箱的功率消耗不大于20W。 通讯技术数据 RS485/RS232接口;

红外线报警器设计说明书

湖北文理学院物电学院 自动化1211 模拟电路课程设计 姓名:程梦学号:2012118010姓名:库才席学号:2012118032姓名:方凯学号:2012118016姓名:李沈辉学号:2012118040姓名:蔡嘉伦学号:2012118002

前言 近年来,随着改革开放的深入发展,电子电器的飞速发展.人民的生活水平有了很大提高。各种高档家电产品和贵重物品为许多家庭所拥有。然而一些不法分子也是越来越多。这点就是看到了大部分人防盗意识还不够强.造成偷盗现象屡见不鲜。因此,越来越多的居民家庭对财产安全问题十分担忧。 报警器这时正为人们解决了不少问题.但是市场上的报警器大部分都是用于一些大公司财政机构。价格高昂,一般人们难以接受。如果再设计和生产一种价廉、性能灵敏可靠的防盗报警器,必将在防盗和保证财产安全方面发挥更加有效的作用。由于红外线是不见光,有很强的隐蔽性和保密性,因此在防盗、警戒等安保装置中得到了广泛的应用,此外,在电子防盗、人体探测等领域中,被动式热释电红外探测器也以其价格低廉、技术性能稳定等特点而受到广大用户和专业人士的欢迎。 红外报警器大多数采用国外的先进技术,其功能也非常先进。其中包括被动式热释电型红外报警器,也即是本文将研究的产品。还有红外监控无线报警器,超声波防盗报警器,红外线防盗报警器,高灵敏红外报警器,触摸式延时防盗报警器, 触摸式防盗报警器,红外报警器,

红外线声先报警器…… 其外,可用红外报警器原理,控制各种电器的运行…… 目录 1.功能说明-------------------------------------------------------------2.结构框图-------------------------------------------------------------3.使用说明-------------------------------------------------------------4.原理与原理图--------------------------------------------------------

报警器使用说明书

报警器使用说明书

EC-5120 时钟显示型120防区报警器使用说明书 1系统简介 本系统是时钟显示型120防区家用/商用防盗报警系统,功能实用,性价比高、配置齐全、操作简单。系统采用微电脑处理技术,报警时现场发出120分贝的警报声,同时拨打用户预设的9组电话通知用户。四位数码管显示报警的方位。无线连接红外,门磁,烟雾探测器,燃气探测器,紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。 2功能简介 ■时钟显示型数码显示屏,具有二组闹铃功能,响铃时间可调。 ■主机有120组无线防区,每个防区有8种防区类型可供选择,可设普通防区、留守防 区、智能防区、紧急防区、关闭防区、门铃防区、迎宾防区、老人求助防区。 ■四组定时布撤防功能,每组定时布撤防可选取星期及不同的防区,省去手动频繁布 撤防,真正实现智能化全自动控制。 ■报警时自动拨打用户设置的9组电话号码;不同的防区能够拨打预设的号码组合, 掉电不丢号码。

■10秒自定义留言录音。可在主机上回放录音。并内嵌人工语音,用户在远程接警 时能知道警情发生的地点及防区号。 ■异地远程监听功能,并能远程电话布防、撤防。 ■无线智能学习配件,学习对码快捷简便,主机可兼容2262及百万组编码,可学习150个遥控器及150个探测器,不 同编码的遥控器能够控制特定的分防区。 ■集成高精度的时钟芯片,时钟走时准确。 ■独有的黑匣子功能,可显示出最近的72条布撤防记录和102条最近的报警记录。 精确显示出报警的时间及防区号。 一、120防区时钟显示型智能防盗报警系统的组成与使用方法 布防 布防是指家中无人时,需要对报警现场进行全方位的探测警戒;报警器的所有探测器处于工作状态,当有探测源(防盗、防火、煤气泄漏等)触发探测器时,报警系统马上报警。布防操作后,主机的[布防]灯长亮,同时显示屏上显示“BF”1秒。 遥控操作:按遥控器的[布防]键一次即可。 键盘操作:按主机键盘[布防]键一次即可。 留守布防 留守布防是指用户有人在家时,为了安全起见,需要让报警系统

相关文档