延安市宝塔区云岩河临镇、金盆湾段防洪工程

竣工验收

工程建设监理工作报告

1 工程概况

1.1 工程简介

延安市宝塔区云岩河临镇、金盆湾段防洪工程分别位于市区东南约45km 63km 云岩河左岸是延壶公路303省道,右岸主要是大片耕地。综合治理河段6km现状治理段左岸是麻洞川乡、临镇镇行政中心所在地、保护对象有麻洞川乡及临镇镇居民、地面建筑物及部分耕地等。本次治理段区间保护人口4600人。工程施工总工期10 个月。在宝塔区云岩河麻洞川乡段和临镇段,共新建堤防3812.16m,加高加固堤防789.27m,新建排水涵管8处、下河踏步10处。

其中:云岩河麻洞川乡段设计防洪标准为20 年一遇,相应洪峰流量250m3/s。堤防工程级别为4级。左岸堤防范围0+000.00-1+060.10, 其中已成堤防

0+408.97-0+659.30 ,为加高加固段,长度为250.33m, 其余为新修堤防,右岸新修堤防长度为809.77m。右岸堤线全长

1071.39m,扣除支流河口宽56.70m,新修堤防长1014.69m。新修支流炭

窑沟左岸堤防156m,右岸堤防140m

临镇段设计防洪标准为10年一遇,相应洪峰流量刘村沟上游

206m3/s,刘村沟下游258m3/s。堤防工程级别为5级。左岸0+000-0+538.94段为已成堤防段,设计加高加固。新修堤防0+538.94-2+239.28,长度1691.70m.

1.2 完成合同主要工程量

完成主要工程量:机械挖土方4.36万m3砂砾石开挖1.11万m3

岩石开挖4715m3 M7.5浆砌石31811m3 土方回填68434m3泡沫板

3159m2排水管5585m工程完成主要工程量详见表

工程完成主要工程量

1.3工期

计划工期:2015年4月25日进场;2015年5月1日工程全面开工;浆砌石工程2015年11月中旬完工;土石方回填2015年12月中旬完工; 2016年2月28日本合同工程项目全面完工。

本合同项目浆砌石工程实际开工日期为2015年6月1日,浆砌石工程完工日期为2015年10月30日;土石方回填2015年11月下旬完工。

工程施工进度表

1.4合同价款

本合同项目工程合同价款为1605.5412万元。

1.5主要工程设计技术指标

堤防工程采用仰斜式挡墙断面,设计堤顶宽度为4米,堤顶布置泥结碎石路面,路面厚20cm为便于堤顶排水,向河道侧坡比为2%堤防临水侧采用M7.5MU50水泥砂浆浆砌石仰斜式挡墙砌护,麻洞川河段墙顶宽0.6m,临水侧坡比1:0.40,背水侧1:0.15,临镇镇河段挡墙顶宽0.6 —0.8m,临水侧坡比1:0.40,背水侧1:0.15,堤防背水侧坡比为1:2,采用草皮护坡。填筑体顶部高程同墙顶高程。挡土墙每

10m分一道伸缩缝,缝宽2cm内嵌聚乙烯泡沫板。墙身采用直径? 50mm 的PVC排水管,梅花状布置,排水管进水口设置30cm厚碎石反滤层,在浆砌石前趾以上0.3m设第一排排水孔,向上每隔2m设置一排,第一排排水孔水平间距1m其它水平间距为2 m。挡墙后堤身采用砂砾石及

土料进行夯实,砂砾石夯填相对密度不小于0.60 ,土料夯填压实度不小于0.91 。

1.6工程建设相关单位

发包人:延安市宝塔区云岩河临镇、金盆湾段防洪工程项目

建设领导小组

设计单位:陕西省水利电力勘测设计研究院

监理单位:陕西鸿光工程监理有限公司

质量监督机构:延安市水利工程质量监督站

承包人:陕西华天建设工程有限公司

1.7工程项目划分情况

延安市宝塔区云岩河临镇、金盆湾段防洪工程分为 1 个单位工程,

12 个分部工程,

1.8砌石工程实施情况

砌石工程于2015年6月1 日开工,于2015年10月30日结束。施工单位进场后,监理部根据施工合同,要求施工单位组织人员、原材料和机械设备进场,迅速组织施工,施工单位进场准备工作结束并通过开工报审后,进行施工放样测量、基础开挖清理,业主和监理对基础开挖的隐蔽工程进行验收合格后,施工单位进行下一道工序的施工。同时,

监理部还要求施工单位作好原材料、中间产品砂浆的检验工作,监理进行抽检,在浆砌石施工的实施过程中,监理主要控制施工单位的砂浆的配合比和砌筑时砂浆的饱满程度,不允许未经座浆便砌筑石块,且块石间缝隙必须用砂浆填充饱满。具体要求见下表:

设计要求表

表3砂浆试块28天龄期抗压强度试验数据统计表(自检)

1.9 土石方工程实施情况

土方开挖于2015年6月1日。土石方开挖采用人工配合1.0m3挖掘机开挖、弃方采用12T自卸车外运至业主指定的弃碴场;岩石沟槽采用机械破碎人工配合清理开挖。

在土方开挖施工过程中,监理部要求施工单位首先做好测量放样工作,根据设计图纸,对原始断面的测量和清基。要求基槽无杂物,无草皮,无树根、无积水和乱石。基槽开挖几何尺寸、边坡比、平面位置经必需符合设计要求和规范规定;其开挖边坡1:0.5,局部为1:0.75。

岩石基槽深不小于1.0m,基岩面平整、无松动岩块、无断层及裂隙。依

据作业结果检测外观尺寸,整理相关资料

土方回填于2015年6月4日开工。在墙背回填的施工过程中,采用蛙式打夯机进行夯实,挖掘机和装载机进行回填料的运输,人工平整铺料。监理部要求必需严格按照

设计要求进行施工,按规范要求取样检测。(施工方采用灌砂法取样检测)具体要求见下表

设计数据表

土石方检测表

1.10遗留工程问题的处理

(1)遗留问题

1)加固加高回填未达到设计高程。

2)背坡未种草。

(2)处理情况

陕西华天建设有限公司组织了4名工人在堤防背坡绿化。弥补遗留问题。

2、监理规划

2.1监理组织机构的设置及监理人员组成

根据与项目法人签订的监理合同,我单位在施工现场设立了宝塔区云岩河临镇、金盆湾段防洪工程项目监理部”(以下简称监理部)。监理部设总监1名,监理工程师1名,监理员1名。监理部主要工作人员情况见表

监理机构的设置及主要人员情况表

2.2监理规划及监理工作制度建立

221 监理规划

(1)监理服务的范围

监理范围为延安市宝塔区云岩河临镇、金盆湾段防洪工程施工阶段的全面监理。

(2)监理内容(见该工程项目《建设监理合同》)

(3)监理目标

质量目标:满足使用功能,达到设计要求,符合国家规范标准,施工质量等级,确保合格、争创优良。

进度目标:按施工承包合同的要求,确保在合同工期或调整工期内

投资目标:以合同价作为控制的依据,确保工程投资不突破合同价

(4)进度控制

根据工程建设合同总进度计划,采用横道图法,检查其实施情况当实际进度与计划进度比较发生较大偏差时,及时要求施工单位提交赶工措施并调整进度计划。督促施工单位采取合理措施,实现合同的工期目标。

(5)质量控制

在本单位工程中,监理人员主要是监督施工单位建立和健全质量保证体系和措施,

消防工程监理质量评估报告完整版

消防工程监理质量评估 报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防工程监理质量评估报告 一、工程概况 工程名称:******* 建设单位:镇江***房地产开发有限公司 设计单位:无锡工业建筑设计研究院有限公司 建筑施工单位:江苏省江建集团有限公司 消防施工单位:无锡市工业设备有限公司 监理单位:***** 工程地点:本工程位于镇江****长江路交界处。本工程为大剧院商业服务楼,为框架结构,设计使用年限50年,框架结构抗震等级为三级,结构安全等级为二级。 总建筑面积:69000㎡; 二、评价的主要内容及范围 1、室内消火栓系统 2、室外消火栓及消防水泵接合器系统 3、自动喷水灭火系统 4、火灾自动报警及联动控制系统 5、应急广播系统 6、灭火器 三、各系统主要功能及验收情况 1、室内消火栓系统 本工程设有专门消防泵房。并在水池附近分别设消火栓、自喷系统增压、稳压设备各一套。水泵房内设有两台消火栓给水泵(一用一备)。在每只消防箱内设置的消火栓按钮与水泵房内消火栓泵直接联动。消火栓系统先经分段试压合格后,再进行系统试压。监理人员对试压过程进行了巡视和旁站监理。

2、室外消火栓及消防水泵接合器系统 室外沿小区路边每120m左右布置一个室外消防栓;室外分别设置消火栓系统水泵接合器和两套自动喷水灭火系统水泵接合器对管网补水;室外的水泵接合器在验收前经过打压试验,并保留相应的记录。 3、自动喷水灭火系统 水泵房内设有两台自喷给水泵(一用一备),自喷系统设计用水量为8L/。有吊顶处采用吊顶型喷头,无吊顶处采用直立型喷头,每个保护区由信号阀、水流指示器、喷头、末端试验阀及压力表组成。供水方式由消防水池通过喷淋泵和湿式报警阀向各个保护区供水。自动喷水系统先经分段试压合格后,再进 行系统试压。监理人员对试压过程进行了全程的旁站。 4、火灾自动报警及联动控制系统 火灾自动报警系统主要有火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮及输入模块、控制模块、多线模块等组成。 输入模块监视水流指示器、信号阀、压力开关、防火阀的启闭状态;控制模块控制楼层的广播;消火栓泵,喷淋泵采用多线模块控制;消控中心内设用电话主机,手动报警按钮处设有消防电话插孔。楼层的公共部位、走道等设置了消防广播。任意一只压力开关动作,联动喷淋泵;任意一点消火栓按钮按下,联动消火栓泵。 经过联动调试,系统已具备自救能力。调试过程反映的问题已经修复,各子系统故障已经排除,调试情况有详细记录。 四、施工单位的质量行为 施工单位在施工前编制有施工组织设计,有施工现场管理制度、有工程质量、安全的保障体系和具体实施措施,主要部位和专项施工有专项方案和技术交底,施工设备按施工组织设计要求落实到位,满足施工要求。在整个施工过程中,施工单位能按规定接受有关单位和部门的监督管理。所有工序都按施工规范要求进行报验审核,验收合格后才能进入下道工序施工,能按设计和规范要求(尤其是执行强制性规范要求)进行施工,施工质量达到验收标准;建筑消防设施于2009年?6月?28日通过了镇江市消防检测。 五、材料、构配件及设备质量的控制情况 本工程所有材料、构配件、设备进场时均按规定及时报验检验,经专业监理工程师检查验收,符合设计、规范及主管部门标准后批准投入安装使用。消防产

高速铁路监理工作总结

高速铁路监理工作总结 篇一:铁路工程监理年度工作总结 铁路工程监理年度工作总结 一.工程概括 新建太兴铁路静游至兴县段TXJX-1标,从娄烦的上静游起经岚县。兴县致临县的白文车站。与山西中南部铁路通道并轨,正线全长千米。疏解线全长。.起点里程DK91+450.终点里程DK167+123.标段工程被的二青山隧道 (DK132+290~DK14+155) 分隔成两段。小里程段正线长,大里程段正线长,重车线全长;空车线全长路基土石方万断面方,路基附属混凝土及砌体万圬工方,单线隧道19座12217延米,单线特大桥5座延米,单线大桥26座延米,单线框架桥2座529顶平米,涵洞202座9376横延米,正线铺轨公里,中间站五个,社科站、岚县站、敦厚站、东会站、白文东站;站线铺轨公里,单开道岔54组,铺道碴万立方米,区间信号工程公里,连锁道岔54组,房屋万平方米。三电迁改及改移道路,路基.桥涵。隧道几明洞,轨道,通信信号及信息,电力及电力牵引供电,房屋(不含站房),其它运营生产设备及建筑物。大型临时设施和过渡工程等全部工程。 二.监理概括 (一)项目监理部组织机构

XX年8月6日山西太兴铁路中标后,公司领导极为重视,抽调精干力量组建现场监理站,公司副总经理格瓦苏荣亲自到现场协助选址,指导组建监理站和中心试验室,经过两个多月的努力,完成了业主要求的标准化监理站和试验室的组建,在同行业中受到业主的好评,同时根据委托监理合同规定的监理范围和控制目标,并结合考虑监理人员的年龄层次、专业水平等条件,组建了一支精干的监理队伍进驻现场开展监理工作。目前项目监理部共有10多名主要人员,(二)监理工作制度 监理站建立后,总监主持监理人员按照监理大纲要求编写监理规划、监理细则,根据监理规划、监理细则的要求,项目部订立了监理例会制度、监理人员岗位责任制、旁站监理制度、文件档案管理制度、交接班制度,监理人员廉正制度,监理人员守则等各项规章制度,并将各项制度上墙公布,督促所有成员努力工作,严格监理热情服务,为业主尽职尽责。 1、各专业安排专人每天按进度负责填写监理日记。 2、各专业监理工程师每天对施工现场巡检四次(上、下午各二次),关键工序、关键部位全过程旁站监理,项目监理部实行夜间值班制度,工地每天24小时不断人。 3、每周由总监或总监代表组织召开工地例会,总结上周工作计划完成情况.

监理工作总结报告(2)

海门市新通海沙上段岸线综合整治工程 监理工作总结报告 一、工程概况 1、工程名称:海门市新通海沙上段岸线综合整治工程 2、工程地点:本工程位于长江北岸南通开发区与海门市分界线与新江海河闸之间,长江干堤外河滩上和浅水区,距苏通大桥3公里,距海太汽渡3公里。 3、参建单位 建设单位:海门市新通海沙综合整治工程指挥部 监理单位:黑龙江黑航工程建设监理咨询有限公司 设计、施工总承包单位:长江勘测规划设计研究院有限责任公司 4、工程规模: 海门市新通海沙上段岸线综合整治工程位于长江北岸南通开发区与海门市分界线和新江海河闸之间长江外滩上,工程实施后,可新增围堤长度6788米,新增陆域面积549.4万㎡(合8241亩),吹填工程量约为3000万m3。 其中正堤2300米,西侧堤2481米,东侧堤1847米,正堤与西侧堤圆弧段82米,正堤与东侧堤圆弧连接段78米,围堤两端分别与

老大堤相接。 吹填区总量3000万m3,第一年度采砂总量为1700万m3,根据设计要求,竣工验收时Ⅰ标、Ⅱ标和Ⅲ标1围区吹填区竣工验收平均高程应不低于3.30米,Ⅲ标2围区吹填区竣工验收平均高程应不低5.50米。 5、工期 工程合同工期:2009年12月10日开工,2011年02月28日完成全部吹填内容。 6、本地区气象、水文、地形、地貌 工程所在地区属亚热带季风气候区,所在河段为潮流河段,洪潮灾害较频繁,受风暴潮和台风大浪的影响较大。潮汐属于非正规半日潮,一个太阳日有两涨两落,日潮不等现象明显。工程区微地貌单元为长江河漫滩,属自然滩地。围滩区地形较平缓,主要为浅滩区或浅水区,地面高程一般-4.6~1.5m,纵堤前缘紧贴深水区。工程区地层为第四系全新统河流相冲(淤)积型沉积物(Q4a1),主要由淤泥、粉质砂土壤、淤泥质粉质壤土、粉土质砂以及含细粒土砂等组成。主要工程地质问题为堤基淤泥及淤泥质土沉降变形问题、围堤的抗滑稳定问题以及抗冲刷淘蚀问题。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),工程区地震基本烈度为6度。地震动峰值加速度为0.05g,场地地震动反应谱特征周期为0.45s。

最新最详细小区市政工程监理工作总结报告

监B—05 编号01 监理工作总结报告 工程名称:**********(一期Ⅰ标)市政工程 建设单位:**************** 代建单位:********房地产开发有限公司 承包单位:********建设有限公司 设计单位:**********设计研究院有限公司 总监理工程师: 监理单位(盖章):******工程建设监理有限公司 报告日期:二〇一二年十月

内容提要 一、工程概况 二、施工概况及对承包商评价意见 三、工程质量控制情况及评价意见 四、监理概况和结论

*******(一期Ⅰ标)市政工程 监理工作总结报告 一、工程概况 工程地点:** 建设单位:** 代建单位:** 设计单位:** 质监单位:** 监理单位:** 施工单位:** 本工程于2012年10月3日开工,经过施工单位近7个月的施工,于2013年5月22日完工。 二、施工概况及对承包商评价意见 (一)、对承包商评价 1、施工队伍 本工程由浙江广宏建设有限公司承包,承担本小区的道路、室外排水等工程的施工。 该施工单位具备相应资质,并签定施工承包合同。 2、施工机械设备 承包商进场的主要设备有:挖掘机、混凝土搅拌机、切割机、运

载车辆、铣缝设备等施工机械设备。 上述进场设备的机械性能,使用效果及完好率尚好,施工中未发生较大机械故障。 3、材料供应保障 由于施工单位对该项目较重视,施工现场配有专职材料员,材料供应基本上按进度计划到场,用于工程上的材料使用前经过业主和监理认可。 4、对承包商评价意见 在本市政工程全过程施工中,承包商能够把工程质量放在首位,能够按规范和设计要求进行施工。对业主现场代表和监理提出的问题均能虚心接受。 (二)、施工概况 1、室外道路工程 小区的道路工程主要有9M和12M宽的主入口道路和7M、、4M宽的内部环形道路及宅间小路组成,其中:主入口道路和内部环形道路为沥青路面,其他为彩色荷兰砖铺装路面,室外停车位采用塑料草坪格,净菜超市前为广场砖铺装路面。 ①、沥青路面自下而上为30CM厚塘渣层压实;20CM厚水泥稳定层;8CM 沥青碎石(热拌)联接层;4CM细粒式沥青砼。 ②、荷兰砖铺装路面自下而上为30CM厚塘渣层压实;15CM厚水泥稳定层;3CM1∶3水泥砂浆垫层;6CM彩色荷兰砖。 ③、塑料草坪格路面自下而上为30CM厚塘渣层压实;15CM厚C20砼,间隔渗水孔(渗水孔上部直径6CM、下部直径3CM,间距50CM,孔内放

某消防工程监理总结报告

各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有 某消防工程监理总结报告 一、工程概况 工程名称:*** 消防工程建设地点:***。 建设单位:*** 设计单位:*** 施工单位:*** 工程特点: 本工程***楼为框剪结构,结构^一层,,地下部分结构共设一层、其中主楼设部位为二层,地下室建筑面积***m2,主楼建筑面积为***m2 左右,地下室主要使用功能为停车库及设备用房。各幢建筑均为二级耐火等级,户门为乙级防火门,消防前室内管道井和电缆井检修门为乙级防火门,竖井每层封堵。场地设环形消防车道,消防车道宽度为6米,尽头式消防车道设有回车场,***楼设有消防登高面,距离建筑5?10米,登高场地宽度6米。消防各系统包括:消火栓系统、自喷系统、防排烟系统、消防报警系统。 (一)消火栓、自喷系统 1.1消防管、喷淋管》DN100的均采用无缝钢管二次镀锌,沟槽连接; v DN100的采用镀锌钢管丝扣连接。 1.2单元式住宅9层及9层以下消火栓采用薄型双阀双出口(减压稳压

型)消防柜,9层以上采用薄型双阀双出口消防柜。消火栓进水口静压均不大于0.5MPa消火栓口离地面高度为1.100米.消火栓箱配25 米长衬胶水带?水枪喷口19mm。屋顶试火栓设压力表。组合式消防箱均配置3只3Kg/只ABC干粉灭火器。室外设地上式水泵接合器两组。 1.3地下室按防火分区设置9个泡沫罐,9套湿式报警阀组。喷头均设置熔点为68C的玻璃球闭式喷头。 (二)通风 2.1风管吸顶敷设,通风防排烟风管采用BWG耐水复合风管不燃型。表面粗糙度0.2mm,外涂防水涂料。 2.2所有排烟风机入口均设有280C熔断的排烟防火阀,当其熔断时,联动风机停止运行。 2.3 ***楼消防楼梯前室设有正压送风系统。 2.4地下室共设送风机房**个,排风机房***个。 (三)消防报警 3.1消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机等组成。 3.2本工程在建筑物内设置感温、感烟探测器,手动报警按钮,应急消防广播。 3.3在风机房、变电所、电梯机房还设置了消防报警电话,便于消防控

安全饮水工程单位工程监理工作报告

***2017年***镇金明村管网延伸及牌口水厂提质改造工程合同工 程验收 施工监理工作报告 湖南金地标工程项目管理有限公司 二0一八年四月

目录 一、工程概况 (1) 1.1 工程项目简介 (1) 1.1.1工程概况 (1) 1.1.2对外交通条件 (1) 1.1.3 工程建设规模和主要建设内容 (1) 1.2 工程项目投资及工程项目工期 (1) 1.2.1 工程项目投资 (1) 1.2.2 工程项目工期 (1) 1.2.3 工程项目组织机构 (1) 1.2.4 工程项目划分 (2) 二、监理规划 (3) 2.1监理依据 (3) 2.2 监理机构的设置、人员和投入的监理设施 (4) 三、监理合同的履行情况 (4) 3.1 施工准备阶段的监理工作 (4) 3.2 工程质量控制 (4) 3.2.1 质量控制目标 (4) 3.2.2 施工质量控制 (5) 3.2.3 工程质量的评定与验收 (6) 3.3 工程进度控制 (7)

3.3.1 施工进度控制目标 (7) 3.3.2 对工期不利因素的处理 (7) 3.3.3 施工进度控制措施 (8) 3.4 投资控制 (8) 3.5 合同管理 (8) 四、监理效果 (9) 4.1 工程质量控制综合评价 (9) 4.1.1 原材料及中间产品质量控制综合评价 (9) 4.1.2 工程质量评价与验收 (9) 4.2 工程资金控制综合评价 (10) 4.3 工程进度控制综合评价 (10) 五、经验与建议 (10) 5.1 经验方面 (10) 5.2建议方面 (11) 六、附件 (11) 6.1 工程监理大事记 (11)

堤防工程年度工作总结

仅供参考[整理] 安全管理文书 堤防工程年度工作总结 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共9 页

堤防工程年度工作总结 2014年度,鳌江流域治理工程-苍南县横阳支江堤防加固工程(双树下游段)Ⅵ标段项目,在县水利局的正确领导及市水利监督站的精心指导下,经过各参建单位的密切配合和全体员工的共同努力,使该工程进展顺利。现就本年度施工基本情况简要汇报如下: 一、工程概况 鳌江流域治理工程-苍南县横阳支江堤防加固工程(双树下游段)Ⅵ标段全长3427.13m,对应桩号流右桩6+000.000~流右桩9+427.131,其中流右桩8+338.544~流右桩8+688.594为框架堤(B型断截面),其余为斜坡式土石堤,改建后林陈水闸(1×3m)和凰浦水闸(1×5m)。该标段起止点设计洪水位分别为6.32m、6.85m,堤顶高程分别为6.80m、7.15m,防浪墙顶高程分别为7.60m、7.95m。 本工程等级为Ⅱ等。堤防级别2级,水闸主要建筑物级别为2级,次要建筑物级别为3级,临时建筑物级别为5级。堤防设计标准为50年一遇。 二、工期及质量要求 本工程施工工期为720日历天,监理于2014年7月16日正式发放开工令。因此合同工期于2014年7月16日开工,于2016年7月05日完工。合同工程质量要求达到合格标准。 三、施工人员、设备进场情况 (1)施工人员情况 我项目部已进场施工人员共计32人,其中管理、技术人员12人,施工人员20人。 (2)机械设备情况 第 2 页共 9 页

目前已进场主要机械设备有24台(套),其中挖机3台,装载机1台,1压路机1台,推土机5台,运输车辆10辆,水泥搅拌灌注桩1台,灌注桩机4台,其他小型机具3台(套);测量、试验检测设备3台(套),测量仪器已标定完成。 四、工程形象进度 1、临建设施工程完成情况 已经建设好施工办公、住宿营地,并配足办公设备,具备办公条件。在施工场地内修建好2000m临时施工道路,以及工地仓库、材料堆场等临建设施,完全满足目前的施工要求。 2、堤防工程工程完成情况 (1)地基清理:完成桩号完成桩号6+000~6+810、桩号7+070~770、桩号7+870~9+154,完成工程量,占合同工程量% (2)混合料填筑:完成桩号6+000~6+810、桩号7+070~7+631、桩号8+910~9+154,完成工程量,占合同工程量%。 (3)粘土填筑:完成桩号6+000~6+810、桩号7+070~7+631、桩号8+910~9+154,完成工程量,占合同工程量%。 (4)水泥搅拌桩:完成桩号7+150~7+220水泥搅拌桩及桩号 7+250~7+414段水泥搅拌桩,共计622根942.0m3,占合同工程量62.8%。 (5)预制桩: (6)砼灌注桩:桩号8+338.544~8+688.594段灌注桩,完成60根,占合同工程量25%。 五、质量管理 1、质量管理机构 建立以项目经理为首,有项目副经理、项目总工程师、各职能管理 第 3 页共 9 页

2020工程监理工作总结报告(新版)

2020工程监理工作总结报告 (新版) The work summary can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work; it can clarify the direction and improve the work efficiency. ( 工作总结) 部门:_______________________ 姓名:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2020工程监理工作总结报告(新版) 尊敬的各位领导、各位专家、各位来宾: 绵阳市平武县古城中学灾后重建工程经各参建单位的共同努力,顺利完工。在此,我代表四川正菱建设监理咨询有限公司古城监理项目部,将本工程监理工作情况,总结如下: 一、工程概况: 绵阳市平武县古城中学灾后重建工程,由四川第七建筑集团有限公司承包施工。该工程位于原古城中学校区内,为框架结构,其中:教学楼为四层,学生公寓楼为四层,学生食堂为一层,各建筑物屋面均为陶瓷瓦坡屋面,总建筑面积13717.57m2,总造价为4000万元。 二、监理组织机构: 我司根据监理合同和监理大纲,结合本工程具体情况,组建

由总监理工程师雷雨,土建监理工程师刘兵、何颖强,水电监理工程师陈文昌组成的项目监理机构于20XX年8月2日进场,对本工程进行监理。项目监理组严格执行监理程序,坚持“诚信、守法、公正、科学”的宗旨,以“认真、严谨、一丝不苟”的工作作风实施监理,完成了监理任务。 三、监理工作情况: 1、抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容,行为主体,验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技术管理组织机构、人员、制度及特殊工种操作人员的资格、上岗证等。依据承包单位报送的施工组织设计方案报审表,对施工组织设计进行了审查,并相应编制了《监理规划》对工程的测量、定位放线,包括轴线尺寸、水平标高进行了现场复核,进一步明确了监理目标和要求,为监理工作的顺

消防工程监理质量评估报告(最新)

消 防 工 程 质 量 评 估 报 告 福建中路天辰建设发展有限公司2020年2月25日

消防工程监理质量评估报告 一、工程概况: 工程名称:中海创工业4.0示范基地 建设单位:福州智投自动化科技有限公司 设计单位:福建西海岸建筑设计院 施工单位:福建警声建设发展有限公司 监理单位:福建骐福建筑工程有限公司 工程地点:永泰县 中海创工业4.0示范基地建设项目工程总建筑面积为41739.27㎡,其中,1#楼占地面积569.54㎡,地上建筑面积1690.62㎡。地上3层,建筑高度12.9m,属厂房;2-9#楼共8幢每幢占地面积122.12㎡,地上建筑面积306.49㎡。地上3层,建筑高度11.2m,属厂房;10#楼占地2525.1面积㎡,地上建筑面积14431.39㎡。地上8层,建筑高度30.3m属厂房;地下室地下一层,建筑面积2000.32㎡;11#楼占地971.28面积㎡,地上建筑面积10849.8㎡。地上7层,建筑高度23.5m,属厂房;12#楼占地920.62面积㎡,地上建筑面积4054.96㎡。地上4层,建筑高度19.2m,属厂房;生产服务设施楼占地2412.78面积㎡,地上建筑面积6240.56㎡。地上3层,建筑高度15.6m,属商业配套楼;。 二、评价的主要内容及范围 三、1、室内消火栓系统2、室外消火栓及消防水泵接合器系统

四、3、自动喷水灭火系统4、火灾自动报警及联动控制系统 五、5、防排烟系统6、消防应急照明系统和应急广播系统 六、7、前室防火门8、灭火器 三、评估依据: 1、建设项目有关合同; 2、消防设计施工图及设计更改单、技术核定单; 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 8、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011 10、《工程建设标准强制性条文》(消防工程部分); 11、福建省消防工程质量验收有关规程、规定。 四、施工单位的质量行为 施工单位在施工前编制有施工组织设计,有施工现场管理制度、有工程质量、安全的保障体系和具体实施措施,主要部位和专项施工有专项方案和技术交底,施工设备按施工组织设计要求落实到位,满足施工要求。在整个施工过程中,施工单位能按规定接受有关单位和部门的监督管理。所有工序都按施工规范要求进行报验审核,验收合格后才能进入下道工序施工,能按设计和规范要求(尤其是执行强制性规范要求)进行施工,施工质量均达到验收标准。 五、材料、构配件及设备质量的控制情况 本工程所有材料、构配件、设备进场时均按规定及时报验检验,经专业监理工程师检查验收,符合设计、规范及主管部门批准后投入安装使用。消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全。施工过程跟踪检查,发现质量问题及时作退场处理。室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》还有公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品型式认可证书》,消防产品的生产厂家确认报告齐全。 安装到现场的各种传感器和执行机构在试运行期间状态稳定,排烟阀,防火阀,送风风阀,脱扣器(用于非消防电源强切),水流

农村饮水安全工程建设监理工作报告

农村饮水安全工程建设监理工作报告 xxx咨询监理有限公司 xxx年月日

农村饮水安全工程建设监理工程报告 目录 第一章工程概况 第二章监理规划 第三章监理过程 第四章监理效果及建议 第五章附件 1、监理机构的设置与主要工作人员情况表 2、工程建设监理大事记

第一章工程概况 一、简述 辰溪县集镇饮水安全工程项目位于罗子山乡、船溪乡、寺前镇、田湾镇、石马湾乡、谭家场乡主要建设安全饮水工程。 1、罗子山乡桂林饮水安全工程地处辰溪县罗子山乡境内,罗子山位于辰溪县东南部,距县城79公里,东邻溆浦县小横垄乡,西连龙头庵乡,南接上浦溪瑶族乡,北接黄溪口镇,乡东南面是罗子山,海拔1378.7m,是全县最高峰,辖10个行政村和一个居委会,共7150人。其中瑶族人口5005人,占总人口的70%。土地总面积63.42平方公里,耕地面积635.67公顷(其中水田4393亩,旱地5142亩)。 2、船溪乡位于辰溪县境北部,东临沅陵县用坪乡,西隔沅水与泸溪县隔河相望,南接板桥乡,北接沅陵县管箕湾镇,长9公里的S223省道穿境而过,全乡土地总面积70.06平方公里,辖13个行政村,有一个渔业队,共13286人,其中讲“佤乡话”的8310人。 3、寺前集镇饮水安全工程地处辰溪县寺前镇境内,寺前镇位于辰溪县南部,距县城22公里,东连火马冲镇,南与长田湾,小龙门乡相接,西靠石马湾乡,北邻石碧乡,辖11个行政村和一个居委会,126个村民小组,4851户,总人口18678人。其中农业人口13762人,非农业人口4916人,造价人才网总面积49.6平方公里,耕地面

积701公顷(其中水田8640亩,旱地1875亩)。 4、田湾集镇饮水安全工程位于辰溪县田湾镇境内,供水区域为本镇4个村1个居委会(杨梅坳村、田湾村、农科村、铺里村、田湾居委会),田湾镇位于辰溪县北部,距县城14公里,东南连城郊乡与县城融为一片,西靠孝坪镇,北邻板桥乡,辖13个行政村和1个居委会,84个村民小组,全镇总人口10622人,其中农业人口10018人,非农业人口604人,工程监理总面积90.53平方公里,耕地面积757公顷(其中水田8043亩,旱地3313亩)。 5、石马湾乡位于辰溪县西南部,辰水河东岸,东南与寺前、小龙门交界,南边与安坪接壤,西北与桥头锦江河相隔,北面与石碧乡毗邻。辰水由西向东流经境内五个行政村,沿河地势平缓,五凉公路纵贯东西,全乡均为丘陵群分布,总面积为36.69平方公里。全乡人口16450人,其中非农业人口165人。 6、谭家场乡位于辰溪县东北部,距县城37公里,东与溆浦县均坪镇、舒溶溪乡接壤,南邻溆浦县大江口镇、小江口乡和柿溪乡,北靠沅陵县荔溪乡,西连伍家湾乡,为三县交界之地,已逐步发展成为商贸中心,地理位置优越。全乡土地面积89.89平方公里,辖15个行政村,共12830人。 六个集镇、乡随着当地经济的不断发展,配套设施的滞后;植被破坏加剧,生态环境逐渐的恶化,水土流失和污染现象严重,一些地方饮用水细菌含量超标,导致各种疾病发生,饮用水的安全问题日益突出。枯水季节或枯水年水量明显变小甚至干涸,导致地下水位降低,

中小河流治理工程堤防工程监理工作报告书

中小河流治理工程堤防工程监理工作报告书范本 xxxxxxxxx堤防工程监理工作报告 工程概况 1、工程位置: 防洪工程项目名称(全称)、所在地的市、县及地名,设计规模(堤防总长度),起点与终点位置,特征点距主要城镇或交通(铁路、公路)的距离等。 举例:陕西省XX县XX防洪工程位于陕西省XX县XX河中游干支流上,工程起点位于XX县XX乡镇XX村,距县城XXkm,终点位于XX乡镇XX村,综合治理河道总长度为XXkm。 2、工程建设主要单位: 建设单位xxxxxxx 设计单位xxxxxx 施工单位xxxxxxx 监理单位xxxxxxxxxx 质量监督单位xxxxxx 3、工程布置: 本工程位于河的河段。地面标高 m~ m。堤线距河道的治导线 m~ m,两岸堤防之间的堤距为 m~ m。 左岸堤起自 ,迄于 ,堤线全长 km,其中,新修堤防 km、加固堤防 km、新修护岸 km……,沿线主要交叉建筑物共座,分别位于、。 右岸堤起自 ,迄于 ,堤线全长 km,其中,新修堤防 km、加固堤防 km、

新修护岸 km……,沿线主要交叉建筑物共座,分别位于、。 4、主要技术经济指标: 项目区的水文地质、地形条件及社会经济情况。堤防设计参数和技术要求,即工程设防标准、洪水流量、堤线、堤距布置、堤防工程等级、主要和次要建筑物级别以及受益范围内保护对象概况(如:项目区面积、人口、耕地、重要单位及设施、生态保护等效益指标。) 5、建设内容及工程项目划分: 按初步设计批复的工程建设内容叙述。 例如:新修堤防(0+000~X+XXX)XXXXm;新修护岸(X+XXX~X+XXX)XXXXm;加固堤防(X+XXX~X+XXX)XXXXm;河道疏浚XXXXm;新建防汛道路(起点桩号~终点桩号)XXkm;综合治理河道长度XXkm。 叙述工程项目划分情况。参照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》、《堤防工程施工质量评定与验收规程》等规定,结合工程具体情况,将工程项目划分的情况及质量监督机构批复认定的情况(质量监督机构的名称、批复日期、文号、批复意见等)叙述清楚。确定的主要单位工程或主要分部工程应予以说明。 本工程共划分为xxxxxxxx单位工程,xxxxxx分部工程xxxxxx单元工程,或列表表示。 工程项目划分表 工程名称单位工程分部工程单元工程备注 填写工程 项目全称根据工程内容,按质量监督机构审核认定的名称填写。根据工程内容,按质量监督机构审核认定的名称填写。对各分部工程的单元工程划分,

工程监理总结报告范文

工程监理总结报告范文 一、工程概况 我监理公司于2008年8 月承接l了xxx东湖国际会议中心的监理任务。该工程是由省政府投资建设。工程地处东湖宾馆,计有宴会中心,客房中心,会议中心,三个单体工程,建筑面积分别为宴会中心12263平方米,客房中心24205平方米,会议中心30967平方米。宴会总高度27.30M;客房总高度20.95M;宴会总高度21.769M. 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 我公司根据委托监理合同规定的监理范围和控制目标,并结合考虑监理人员的年龄层次、专业水平等条件,组建了一支精干的监理队伍进驻现场开展监理工作。项目监理部共有9名成员,组织形式如下: 总监:1名,总监代表1名,资料员1名,监理员1名,安装工程师2名,土建工程师3名师。 (二)监理工作制度 根据监理规划、监理细则的要求,项目部在总监理工程师主持下订立了监理例会制度、监理人员岗位责任制、旁

站监理制度、文件档案管理制度、交接班制度等各项规章制度,并将各项制度上墙公布,督促所有成员努力工作,为业主尽职尽责。 1、各专业安排专人每天按栋号负责填写监理日记。 2、各专业监理工程师每天对施工现场巡检四次(上、下午各二次),关键工序、关键部位全过程旁站监理,项目监理部实行夜间值班制度。 3、每周5日由总监或总监代表组织召开监理例会,总结上周工作计划完成情况,布置下周工作,协调解决工作中出现的矛盾和问题,并对突出的重点问题重点解决。 4、每月由总监或总监代表组织编写监理月报,总结本月各专业监理情况,及时向业主及公司汇报。 5、各专业委派专人负责编制整理监理内业资料。派专人负责管理公司、业主下发的工程文件,以及对承包单位发出的指令文件,并形成收发文记录备查。 6、项目监理部在总监或总监代表主持下每季度分专业进行一次阶段性监理工作总结;竣工验收后,对全过程的监理工作进行一次全面总结。 (三)项目部内部管理制度 1、监理部办公室墙上嵌挂“总监、监理工程师岗位责任制”、“监理工程师职业道德守则”、“质量控制程序”、“进度控制程序”等制度题板,用以指导监理人员有

(完整版)一个消防工程监理的经验和教训

一、消防施工单位的资格审查 消防施工单位的技术水平和管理水平是决定消防工程质量优劣的重要条件,对承接消防工程施工单位的资质,专业监理工程师和总监理工程师(以下简称监理)必须认真仔细地审核。不仅要审查其营业执照的有效性和年检记录,尤其要重点审查其安全施工许可证和消防工程施工资质等级证书及管理、特种(电气、焊接技术专业等)人员的资格证书。以此确认该单位是否具有消防工程施工的相应资质和能力。 二、图纸会审和设计交底 图纸会审是监理单位、建设单位、设计单位和施工单位对图纸进行认真研究和“消化”的过程,是对图纸在理解中的疑问和图纸本身存在的问题进行归纳、汇总并整理成会审问题清单的活动。目的是使有关参建单位熟悉图纸、了解工程特点和设计意图,找出需要解决的技术难题,制定解决方案;发现图纸存在的问题,减少图纸存在的差错,将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。 设计交底的目的是贯彻设计意图,加深对设计文件的特点、难点和疑点的理解,掌握关键工程部位的质量要求,确保工程质量。 监理应在消防工程施工前及时提醒建设单位和有关参建单位进行图纸会审和设计交底,做好事前的预控工作。图纸会审应由参建单位整理会议纪要,设计交底则由设计单位整理会议纪要,二者经参会各方签认,即成为消防工程施工和监理的依据。监理在图纸会审中也要审核设计深度是否满足施工要求,还要注意消防工程施工图纸是否存在以下问题: (1)图纸是否经设计单位正式签署,是否无证设计和越权设计,是否经过消防主管部门的审核批准;图纸是否齐全,专业图纸之间、平立剖面之间有无矛盾,设计说明是否详细、是否准确无误地阐述消防联动的逻辑关系。 (2)防火分区与防烟分区的面积是否合适,防烟分区是否跨越了防火分区,梯间前室面积是否满足强制性条文的要求。 (3)在总线制联动系统中,消防控制室是否考虑了手动直接控制主要灭火设备。 (4)在一级负荷供电系统中,两路独立供电的高压单元回路,任一回路若发生故障,其高压侧母联开关是否设计成联锁投入。 (5)当一路高压供电,而另一路采用不问断供电电源时,其不间断电源设备的动作时间和持续供电时间是否满足消防灭火的要求。

水利工程建设监理工作报告57325

淮阳县2011-2013年农村饮水安全工程结余资金项目 建 设 监 理 工 作 报 告 编制单位:河南省山河建设工程管理有限责任公司 二〇一六年七月

目录 一、工程概况 1.1 工程简介 1.2 工程总体布置 二、监理规划 2.1 监理机构及人员组成 2.2 本单位工程监理工作的主要依据 2.3 监理工作目标 2.4 监理工作职责 2.5 监理工作制度 三、监理过程 3.1 进度控制 3.1.1 审批承建单位的施工进度计划 3.2 质量控制 3.2.1 事前控制 3.2.2 事中控制 3.2.3 事后控制 四、监理效果 4.1 工程进度 4.2 工程质量 4.3 工程投资 五、对监理工程项目的评价 5.1 进度控制评价 5.2 质量控制评价 5.3 投资控制评价 六、经验总结 七、附件 7.1 工程大事记

一、工程概况 1.1 工程简介 淮阳县2012—2013年农村饮水安全工程结余资金项目解决大连乡的龚桥、鲁台镇的王庄,王店乡的棠李、黄集乡的马庄等4个乡镇4个行政村18个自然村1.2326万人的不安全饮水问题,4个供水区均为集中式供水,全部为管网延伸供水,供水水源均采用深层地下水,本工程预计土方开挖4.68万m3,土方回填4.68万m3,管网铺设17.75万m(含入户)。本期工程总投资424.07万元,其中建筑工程投资379.29万元,临时工程投资5.69万元,独立费用 39.09万元。 二、监理规划 2.1 监理机构及人员组成 淮阳县2012—2013年农村饮水安全工程结余资金项目由我公司承担施工监理工作。施工现场直接承担合同监理业务的实施责任组织。现场监理部设驻地总监代表1名、监理工程师2名,监理员1名。 现场监理部根据国家有关工程建设监理法律与现行行政法规,国家部门制定办法的施工技术工程验收规范、规程、规定和质量检验标准,按照委托监理合同的范围要求开展监理工作。在监理过程中遵循“守法、诚信、公正、科学”的职业准则和“勤奋、高效、独立、自立”的原则,依照业主单位授予的职责与权限。与参建各方密切协作。认真检查、监督工程,承建单位严格履行合同责任和义务,充分发挥监理单位的技术和经验优势,向建设单位提供优质高效服务。 2.2 本单位工程监理工作的主要依据 (1) 淮阳县2012—2013年农村饮水安全工程结余资金项目建设监理合同、工程施工合同;

房建监理工作总结报告[1]

房建监理工作总结报告[1] 工作总结为大家整理的房建监理工作总结报告,供大家阅读参考。 各位董事、各位股东: 上半年,公司全体员工在公司董事会的正确领导下,在各股东的全力支持下,公司各项工作取得了较好的成绩。 现我代表经营班子向各位股东汇报监理公司的工作: 一、各项工作完成情况: ⒈公司资本结构方面:年初按照公司股东大会决议精神,顺利地完成了公司股份改制的各项工作,原始股东**管理局和上中游局的股份全部退出,公司管理层和员工受让的股份全额缴纳到账,完成了股份改制后工商局注册登记工作。 ⒉项目管理方面:为加强对监理项目的控制,积极探讨项目的管理办法,公司与各部门经理和各项目部总监签订了目标责任书,把岗位责任制落实到工程项目的每个环节,对各部门、项目部实行了成本核算;上半年公司主要业务集中在**堤防工程、小北干流放淤试验、水保生态工程建设河南四个项目区和委栋高层住宅楼建设等,目前工程总体进展顺利,监理工作成绩明显。月日,公司对各项目总监、监理工程师、监理员进行了中期考核,并签订了工程安全目标责任书。 ⒊人力资源管理方面:目前公司员工已达到多人,为公司长期健康稳定发展着想,公司已于月与×××人事厅签订了人事代理合同,在×××社保中心办理了社保体系账号,已经为名聘用员工购买了社会养老保

险;公司今年接受新毕业大中专学生名,为名大学生提供了实习机会。上半年公司人参加了国-家-安-全局举办的安全评价人员培训班,人参加了建设部监理员培训,人参加了水利部水利工程施工监理规范培训,人参加了水利部水利监理工程师培训,今年引进监理工程师以上的骨干人员人; ⒋资质方面:月份,公司顺利通过了质量体系认证复查工作;上半年,申报了水利部移民工程监理资质、水土保持生态建设监理资质、国-家-安-全生产监督局的安全评估资质和工程咨询资质;目前移民和水保资质已通过。国-家-安-全生产监督局专家对安全评估资质资料进行了审核并通过。工程咨询资质初审通过但终审没有通过。建设工程招标代理资质申报工作正在进行中。 ⒌安全生产方面:上半年无重大伤亡事故或同等责任的重大交通事故发生;员工无严重违纪现象发生;⒎主要经济指标:截至到月底今年新签合同个,其中水利工程个、水土保持生态建设工程个,信息系统工程项目个,公路工程,房屋建筑工程个,合同额万元。上半年完成产值万元,固定资产投入万元,利润万元。 二、存在问题处理情况: 公司在运作中,今年也出现一些问题,而且对公司产生较大的影响,现将处理的情况做简单汇报: ⒈处理长江项目监理人员弄虚作假问题 公司某年~某年共承担**长江干堤加固工程建设监理个标段,其中第五标段黄水套至**河头段护岸工程于某年月日开工,某年月日完

市政道路工程竣工监理总结报告

工程监理工作总结 市质监站领导、市档案馆领导、勘察、设计单位领导、专家、施工单位同仁大家好: 通过招投标,我公司承担了泰州市金山路建设工程施工阶段的监理工作。目前该工程已完成了合同及设计图纸内约定的全部工作量。现将本工程施工阶段的监理工作情报汇报如下: 泰州市金山路工程位于泰州市周山河街区内,为一条南北向的城市支路。北接洪泽湖路,南至周山河路,道路全长720m,规划红线宽18米。本工程具体施工内容:道路工程,排水工程。 根据监理合同及监理规范结合工程实际施工情况,针对本项目要求,本公司及时组建了以总监理工程师周立国为首的项目监理部。 项目监理部按照委托监理合同、设计文件、国家现行有关施工规范、质量检验评定标准、相关的标准图集,结合项目监理规划和监理细则的要求,有序地开展工作,履行了合同的义务和责任。 该工程2016年3月20日进场开始至2017年5月29 日具备验收条件。 根据工程情况及监理范围,采取了相应的监理方法和措施,定期召开工地例会、主要设备进场、材料见证取样、送样复试及工序报验、旁站、隐蔽工程验收,分项分部工程质量检查、工程资料审核等等。

采用跟踪监理与旁站动态监理相结合的手段,使工程施工始终处于受控状态。 质量方面: 施工前检查测量仪器,经有效检定合格后方可使用。同时要求施工方在施工前对各项工种班组进行了安全技术书面交底确保质量安全,无一例事故产生,质量合格。 监理人员认真熟悉了解合同文件、设计图纸及技术文件,对施工单位提交的施工组织设计及施工进度计划、施工方案进行了审查,对水准点、控制点进行了复核。确定水准点位置和高程无误。专业监理工程师对重要的工序与部位进行复测,确保测量成果的准确性,发现误差及时通知施工单位重测再报,合格后方可进行后序施工。对进场材料,审阅其合格证、检验报告,检查其外观质量,符合要求后按规定见证取样复检、合格后予以报验,保证材料的质量。 采取旁站、见证取样,检查验收等手段对道路施工、雨污水排水工程施工进行复查,保证其不偏差,见证土方砂石方回填、水泥稳定碎石压实度试验。该工程的各分部分项及隐蔽工程都按相关程序进行验收,基本满足设计及施工质量验收规范要求,验收合格,工程所有试验合格,工程资料基本齐全。 本工程车行道为12米宽,结构层厚度为63.6cm包括【20cm 12%石灰土→16cm水泥稳定碎石→16cm水泥稳定碎石→0.6cm下封层→7cmAC-20c中粒式沥青混凝土→4cmAC-13改性沥青混凝土】

消防工程监理评估报告范本

消防工程 监理质量评估报告 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 总监理工程师: 报告日期:XXXX年X月X日

消防工程 监理质量评估报告 一、工程基本概况: 1.工程名称: 2.建设单位: 3.设计单位: 4.勘察单位: 5.质监站: 6.安监站: 7.监理单位: 8.施工单位: 9.检测单位: XXXX项目工程总占地面积为XXXX㎡,总建筑面积为XXXX万㎡,由XX栋X层住宅楼及X栋组成。地下车库X层,地下室总建筑面积为X万㎡(其中人防面积为XXX ㎡)。 二、消防验收的重点难点: 本项目消防泵房和消防水池在X楼地下室,消防控制中心在X栋X层,消防高位水箱在X楼屋面。由于总包单位土建主体施工进度的滞后,和地下室区域受连廊、塔吊基础、吊料口未完成浇筑等影响,消防地下室施工区域不连续,消防各系统安装、消防通道未按节点要求完成施工;消防控制室在X栋,原售楼部装修的拆改对造成消防控制设备安装进度滞后,将对消防调试进度带来影响。 三、现场监理情况: 3.1 消防单位企业资质和人员资质的监理审查; 3.2 消防专项施工方案的监理审查; 3.3 主要消防原材料进场验收检查和消防各系统检查、验收; 本工程所有消防材料进场经监理单位验收,严格做到了先检后用,进场材料均有出厂合格证明和检测(试验)报告。 本工程消防设施主要:地下室消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系

统、防排烟系统; 3.3.1地下室消火栓系统:本工程设计消火栓水用量为XX/S。消防泵房设于地下室,消防泵共设置X组,一用一备,备用泵自动投入。在X#楼地下室设V=216m3消防储水池一座,X栋屋顶层设置有效容积为XXm3的高位消防水箱一座。在各单体附近设置若干XXXX地上式消防栓接合器,据水泵接合器XXXX米范围内,设有流量匹配的室外消防栓。 3.3.2地下室自动喷水灭火系统:本工程自动喷水灭火系统共设置有X套湿式报警阀组,位于X号栋和XX号栋主楼地下室内。自动喷水灭火系统每个防火分区、每个楼层均设信号阀和水流指示器。自动喷淋给水泵设置X台,一用一备,备用泵自动投入。 3.3.3火灾自动报警系统:本工程设一个消防控制室,消防控制室设在X#栋首层(有直接对外出口)。消防控制室内设置的消防设备包括火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置、消防应急广播控制装置、消防专用对讲电话总机、电梯迫降操作盘、电气火灾监控主机、风机多线控制盘、消防电源监控器等。消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等各种火灾探测器的报警信号及水流指示器、信号阀、防火阀、排烟阀、防火门、压力开关、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。经项目自检自查,所有系统联合启动运行正常,达到验收条件。 3.3.4防排烟系统:所有排烟系统均按防火分区设置。地下一层车库设全面机械排风兼排烟系统,机械补风(或连通室外的汽车坡道自然补风)。每个防烟分区排烟量XXXXm3/h,每个防烟分区采用一台低噪声离心风机箱。当发生火灾时,由消防控制中心自动或手动开启该防火分区的排烟风机及补风机。当烟气温度超过280℃时,排烟风机入口处的排烟用防火调节阀自动关闭,同时联动排烟风机及补风机停止运行。火灾时,排烟风机能在280℃时连续运行30min。补风量不小于该防火分区机械排烟量的 50%。 地下一层防烟楼梯间前室或合用前室设置正压送风系统,正压送风机设于地下一层加压机房内。所有穿越风机房的风管、每层水平管与立管的交接处、穿越防火分隔物的风管均设有防火阀或防火调节阀。防排烟系统风机由两路电源供电,防排烟系统由消防控制室控制。火灾发生时,由消防控制室关断与消防无关的空调、通风设备电源,开启防排烟系统。 经消防安装单位自检自查,地下室部分,防排烟系统风机设置、防排烟系统排烟量、补风系统补风量符合要求;经联动调试,系统运行正常,符合要求。达到验收条件。 3.3.5应急照明疏散系统:应急照明覆盖比例范围,楼梯间100%,重要机电用房