文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PEMS机房动力环境监控系统设计方案

PEMS机房动力环境监控系统设计方案

PEMS机房动力环境监控系统设计方案
PEMS机房动力环境监控系统设计方案

PEMS机房动力环境监控系统方案

目录

一、项目概况....................................... 3

二、设计依据....................................... 4

三、设计原则及系统介绍............................. 5

四、本案分项工程容................................. 8

4.1机房监控对象.............................................................. 8

4.2GA3-2000-MONITOR机房服务器:........................................... 9

五、监控子系统设计介绍........................... 14

5.1红外探测报警器子系统 .................................................... 14

5.2风扇状态探测子系统...................................................... 14

5.3空调监测子系统.......................................................... 15

5.4温湿度监测子系统........................................................ 16

5.5烟感监测子系统.......................................................... 16

5.6门磁管理子系统.......................................................... 17

5.7视频监控系统............................................................ 17

七、多机房远程集中监控.......................... - 1 -

八、系统功能特点介绍............................ - 3 -

8.1系统软件功能 (3)

8.2系统优势 (12)

8.3系统性能指标 (13)

8.4系统网管功能简介 (14)

8.5转发服务器监控系统软件简介 (16)

九、系统培训计划............................... - 17 -

9.1培训项目及方式 (17)

9.2培训计划 (17)

9.3培训对象 (17)

9.4培训容 (17)

9.5技术资料 (18)

9.6课程安排 (18)

9.7培训后达到的目标 (18)

十、售后服务计划............................... - 18 -

10.1售后服务体系 (18)

10.2售后服务承诺 (19)

附录一:设备主要技术指标和运行性能详细介绍....... - 20 -

1、机房数据处理服务器GA3-2000-MONITOR (20)

2、摄像机 (22)

3、烟感传感器 (22)

4、红外传感器 (23)

5、门磁 (23)

6、温湿度传感器 (24)

一、项目概况

(1)项目名称:机房动力环境监控系统

(2)集中监控容:红外报警探测器、风扇、空调、温湿度、烟感探测器、门磁探测器、视频监控等

二、设计依据

《计算机场地安全要求》GB2887-89

《计算机站场地技术条件》GB2887-89

《电子计算机机房设计规》GB50174-93

《工业企业通信接地设计规》GBJ79-85

《安全防工程程序与要求》 GA/T75-94

《报警图像信号有线传输装置》 GB/T 16677-1996

《建筑物防雷设计规》GB50057-94

《雷电电磁脉冲的防护通则》IE1312-1:1995

《建筑防雷》IEC1024-1:1990

《低压配电设计规》GB50054-95

三、设计原则及系统介绍

随着计算机的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。因为,一旦机房环境设备出现故障,就会影响计算机系统运行,造成数据传输或存储故障,当严重事故时,会造成机房计算机设备报废,现场电脑长时间瘫痪,后果不堪设想。因此,为了保证计算机系统安全可靠工作,对机房里面环境设备及系统主机进行自动监视和有机管理是极其必要的。尤其目前国普遍缺乏机房场地设备的专业管理人员,对设备进行现代化管理尤显得十分重要。我公司推出的机房场地监控系统可对机房设备进行全面管理,监视各种设备的状态及参数,并可诊断设备部件情况。更为重要的是融合了机房的管理措施,不仅仅是简单的监视控制。

(1)技术先进性:选用国际最新的专业厂家产品

(2)系统高可靠性:系统的硬件和软件均采用技术成熟的产品(3)系统运行管理方便:软件系统中文化,操作方便

(4)技术支持能力强:承建单位技术实力强,服务完善

(5)系统可扩展性能强:模块化结构有利于扩容与扩展

(6)投资少:系统选型具有高性能价格比

(7)建设时间短:在较短的时间完成系统的安装调试

总体拓扑图如下图所示:

整体系统由GA3-2000-MONITOR机房环境监控服务器与其他监控部件组成,目前该PEMS动力环境机房系统可接入温湿度传感器、模拟烟感、红外探头(被动性、对射型等)、门磁,机房风扇、机房空调。

整体系统采用的管理模式为网络管理模式,可通过各种形式的网络进行连接和管理,可支持E1网络、Ethernet网络、ADSL等大部分功能。

整体动力环境系统可分不同网络同时进行管理,在不同网络中可实现权限的分配和分层管理,超级管理员具有最高权限,可以分配各个用户组和用户,上级用户组中的管理员可以分配下级用户组的权限和用户权限。

动力环境系统中的每一层中的任意一台服务器或者普通PC可依

小区监控系统方案79760

深圳市XX花园监控系统 设 计 方 案 2009年12月

目录 第一章、公司详情 (3) 第二章、小区监控系统设计方案 (5) 第三章、报价机设计图 (10) 第四章、主要设备介绍 (13) 第五章、产品检验报告 (17) 第六章、培训方案 (25) 第七章、质量保证及售后服务 (28) 第一章、公司公司情况 公司名称:深圳市亚泰安防技术有限公司 地址:深圳市宝安区龙华民治布龙路北侧华美丽苑798号

公司开户银行名称及帐号:深圳工商银行: 公司简介 深圳市亚泰安防技术有限公司是一家专业的系统集成公司,主要从事网络产品的销售和集成业务,尤其专注于监控系统安装及维护。 亚泰安防是安防系统工程的设计安装专家,是物业公司理想的合作伙伴,相信我们会为您做到更好! 高品质、高效率、永远追求卓越是公司的经营理念,努力让客户感动,永远为客户提供最佳的服务是公司的经营宗旨。公司继续秉承团结、誉而不懈努力,泰安安防主要对安防系统一条龙服务,对治安监控、楼宇对讲、门禁、一卡通、家庭防盗系统及停车场系统的设计、安装、改造、维护、维修及施工。 本公司有雄厚的技术力量,优质的售后服务。 品质,是价值与尊严的基础。 对每一项工序,,都严格按照标准检查和监督。 所以我们会安装更好、更实惠的产品、并且持续改进,不断完善。我们的系统工程运用在银行、小区、街道治安、机场、海关、超市家居等场所。 零缺点,是我们致力追求的目标,我们一贯秉承严谨、真诚、专心、专业的精神。对每一个客户、每项项工程的施工及售后服务、都全力以赴做到更好。 一、专业程度高,技术雄厚,质量有保证 我公司主要从事闭路监控系统、楼宇对讲系统、停车场管理系统等工程的设计、施工、维护等业务,并获得国家相关行业设计、施工资质,拥有一批技术精湛的设计、施工队伍,在数百例工程项目中,全部均一次性通过验收合格。目前,本中心专门致力于为家庭、商铺、企业、住宅小区提供防盗监控系统的设计、安装、施工、维护服务,力求做到让用户百分百满意。 本公司与国内外多家监控系统厂商直接合作,能最大限度确保我们所提供的产品设备货真价实,质量有保证。 二、系统方案性价比全市最高 以往闭路监控系统总是以高科技、高价格的姿态让许多中小企业、百姓家庭望而却步,虽然近年由于国产产品的不断成熟和市场竞争激烈,安防工程造价总体得到了极大的回落,但许多较小的工程造价仍然居高不下,这是因为:由于工程小、利润薄,工程总利润额较小,例如一个商铺安装2个普通摄像机最多也只能赚取一千几百元,加上施工、售后服务的繁琐性,这几百元对许多工程商来说都不会有兴趣,因此,结果是,小工程要么不接,要接就必须抬高造价。 针对这一现象,我公司充分利用和发挥自身的渠道资源优势、工程优势和服务网络优势,本着“质量第一”的经营理念,率先专注于专门为家庭、商铺和企业单位、住宅小区提供防盗监控工程服务,并承诺工程造价为深圳全市性价比最高,我公司拥有专业的服务队伍。

小区安防系统设计方案

精心整理 小区安防系统设计方案 一、需求分析 对于一个住宅区而言,居民的安全是最为重要的。由于进出人员多、进出车辆货物多,为保证农居点居民的人身及财产安全,应配备相应的安全防范系统,包括电视监控、周界报警、可视对讲、电子巡更、广播音响、车辆出入管理系统等,做到人防、技防、物防相结合。 周界红外报警系统作为小区安保系统的首道防线,监控小区周界,在小区周界外人易翻爬入 小区。 统,24 情况, 二.子系统介绍 2.1监控系统 2.1.1系统概述 小区作为一个集居住、休闲及商业一体的综合性社区,来往的人员层次多,成份复杂。因此不仅要对外部人员进行防范,还要对内部人员加强管理,同时对重要的出入口、主干道以及场所进行

特殊的保护。监控系统的实现,一方面可以起到上述保护作用,另一方面还能在减少人员配备的同时可充分发挥机器始终如一的优越性。 监控系统是智能小区中必不可少的系统之一。主要实现小区管理人员集中实时掌握小区内各重要区域的现场状态,同时对犯罪分子起到一定的威慑作用。监控系统是一种直观的防范手段,是人员视觉防范的一种延伸,可以很好地对其他防范手段进行补充。它提供的信息更丰富、更便于对事件的判断和处理。 2.1.2防护范围 大, ? ? ? ? ? 2.1.3 置数字硬盘录像机,可以通过网络实现控制远程传输;当报警发生时,自动显示和录像;硬盘录像机记录每秒不小于12帧,配置适当容量硬盘,保证保存时间不少于15天;技术标准化、模块化和系列化,方便扩展。 2.1.4系统设计 小区项目的监控系统,前端摄像机点数较多系统配置了及电视墙,并结合了数字硬盘录像技术和网络技术进行有效管理。将前端视频信号接入到数字硬盘录像机,以单\多画面\画面切换形式在

机房弱电-环境监控设计说明

机房环境与动力设备监控系统 一、方案设计 1.1监控需求 某某分行机房监控管理系统的设计及建设是结合机房结构、设备内容、使用功能、操作对象和管理要求等综合因素进行考虑的,并做出合理的、适应特定工程使用和管理需要的设计。本系统的特点是集成了机房动力、场地环境、机房安全管理功能,结合我公司多年从事机房环境监控系统和集成管理系统建设经验而进行设计的。根据某某分行机房的实际情况和招标文件要求,需要对机房内的设备、环境、安防进行集中监控。 1.1.1系统组成 从功能结构上,本次机房环境监控系统主要涉及环境监控设备、各种动力设备、机电设备和安防子系统(由大楼安防整体考虑),各子系统主要监控对象包括: 市电输入:1路,监测市电的实时电流参数。 配电开关:6路,监测配电开关的断开与闭合状态。 防雷监测:监测防雷器的工作状态。 UPS设备组:2路UPS,监测UPS工作状态、报警状态和采集各种运行参数。 机电设备组:2台精密空调,系统对机电设备的工作状态,如对设备的运行参数、运行模式、运行状态进行全面的监视。在权限之内,设备可以进行远程控制启停和设置参数。 漏水监测:1套共,监测机房内有无漏水事件发生。 温湿度监控:4个点,监测机房内温度、湿度变化。 闭路监控:8路视频输入并视屏联动,监测机房人员及设备情况。, 照明监控和门状态监测系统 防盗监控 1.2方案的设计原则和依据 1.2.1设计依据 《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 《计算机站场地安全要求(GB 9361)》 《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》

《低压配电设计规范(GB 50054-95)》 《建筑安装工程质量检验评定标准(GBJ 300-88)》 《建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ 73-91)》 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS89:97)》 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》 1.2.2设计原则 1.2.2.1性能(P-Performance) 系统从机房日常运营管理的角度出发,为机房正常运营的连续性提供性能上的保证。系统软件从功能上充分考虑运营管理者的实际工作需求,并满足“安全第一,稳定至上”的运营宗旨。 实时性:由于监控对象众多,在数据流量很大的情况下,系统仍能保持极高的实时性。一个信号周期(完成对管辖范围内所有设备的数据采集)控制在2秒内。 1.2.2.2可靠性(R-Reliability) 系统在实现所需功能的基础上,具备极高的可靠性和稳定性,能够7X24小时不间断地连续工作,平均无故障时间(MTBF)大于20万小时,平均修复时间(MTTR)小于2小时。 高安全性:系统有完善的安全防范措施,对所有操作人员按其工作性质分配不同的权限,并有完善的密码管理功能,可以有限的保证系统及数据的安全。 误报率:在排除硬件及监控设备本身的故障时,系统的误报率要求小于0.1% 系统能够自动检测各监控模块故障、传感器故障以及各智能设备与监控系统之间、各监控子系统之间的通讯是否正常,一旦发现通讯故障(包括系统本身的硬件故障),系统能发出报警信息。 抗干扰性:系统在选用各种采集单元及监控设备时,选用防潮、防雷、防静电、防干扰等性能优良的产品,同时于施工时采取相应的防护措施,确保系统通讯的稳定。 自动恢复:当供电意外中断并恢复供应后,系统从软硬件两个方面进行自动恢复: 硬件:系统中的硬件设备在恢复供电后能自动根据设定程序重新启动。在通讯信道故障时,数据暂存本地,一旦通讯信道恢复正常,硬件设备能自动传输未传数据。 软件:系统软件在恢复供电后,会自动按用户设定重新启动,并能自动接收上传的数据,从而保障数据的完整性。 1.2.2.3互换操作性(I-Interoperate) 系统符合开放式的设计标准,支持各种数据库类型,并可对外提供各种通讯协议,完全实现与第

机房监控系统设计方案

机房监控系统设计方案 第一编:技术方案 第一章、前言 随着计算机技术的迅速发展,数字交换技术的日新月异,计算机通信技术已经深入到社会生活并对社会经济的发展起着不可低估的作用。计算机机房现已成为国民经济发展中的信息枢纽,各行各业都想运用这一技术在市场经济的竞争中占据有利地位。在短短数年之中,机房建设在不断完善和发展,整个社会结构、产业结构、经济结构都在围绕着信息这个中心资源在转动、改造和演化。而且,随着经济的发展,信息网络所承受的压力越来越大,必须建立起一套安全,有效、高速的信息化网络,以适应整个社会信息化的需要,保证及时准确地处理信息。 机房数目和机房设备愈来愈多,由于各类设备各自独立,如果没有统一的监控系统进行管理,主要是依靠值班人员的定时巡检来进行系统监控,由于值班人员知识面和安全管理的问题,值班人员不可能详细地检查每套系统,因此存在较大的安全生产隐患,为满足工作需要,提高机房维护和管理的安全性,建议采用先进的智能化、数码化技术,对机房环境动力设备、保安报警、门禁、闭路电视监控等进行管理,以更有效利用人力资源。 根据这一要求,并综合考虑机房监控系统的发展趋势,***学院干杉校区机房监控系统工程采用《CSS3000机房安全自动化监控系统》,该系统集传统的动力环境设备监控、数码门禁智能系统、安防报警系统、数码综合影像处理系统于一体,通过智能网络,将上述各子系统集成在一个统一的平台上,通过ACTIVEX、DCOM、ODBC等先进的软件技术,达到所有子系统无缝集成、数据共享、一体化运作的应用目的。 《CSS3000机房安全自动化监控系统》可以实现门禁系统、视频监控系统、消防系统、安防报警、供配电、UPS、空调、柴油机、漏水、新风、温湿度监测等子系统的统一监控,不但减轻机房维护人员负担,提高系统可靠性,而且丰富的事件历史记录对系统设备的管理有着重要的参考价值,因而该系统对机房的科学管理具有特殊的意义,是机房运行维护部门的好帮手。 第二章、简述甲方机房监控系统状态 根据用户的实际情况,现需要全面监控***学院干杉校区计算机机房动力环境设备的运行情

安全防范系统设计方案

目录 一、工程概述 . (3) 1.1系统概述 (3) 二、安防系统总体设计说明 . (3) 2.1设计依据 (3) 2.1.1规范及标准 . (3) 2.1.2安全防范工程技术要求 (4) 2.2设计原则 (7) 2.2.1实用性和先进性 . (7) 2.2.2集成性、合理性及可扩展性 . (8) 2.2.3标准化和结构化 . (8) 2.2.4便利性、独立性及联动性 . (8) 2.2.5安全性和可靠性 . (8) 2.2.6经济性 . (8) 2.3系统实现的功能 (8) 三、系统配置原则 . (9) 3.1入侵报警子系统 (9) 3.2视频监控子系统 (10) 四、视频安防监控系统 . (10) 4.1系统配置 (10) 4.2系统组成及产品介绍 (11) 4.2.1摄像机 . (12) 4.2.2镜头 . (13) 4.2.3矩阵主机 . (13) 4.2.4硬盘录像机 . (14) 4.2.5键盘 . (15)

4.2.6光缆 . (15) 4.3控制中心装修要求 (15) 4.3.1控制中心技术要求 . (15) 4.4管线敷设说明 (17) 五、入侵报警系统 . (17) 5.1系统概述 (18) 5.2系统功能 (18) 5.3系统组成及产品介绍 (20) 5.3.1双鉴探测器 (20) 5.3.2红外对射报警器 . (20) 六、系统供电方式 . (20) 七、系统抗干扰措施 . (21) 八、系统信号传输 . (22) 8.1传输先进性 (22)

4.3控制中心装修要求 (15) 4.3.1控制中心技术要求 . (15) 4.4管线敷设说明 (17) 五、入侵报警系统 . (17) 5.1系统概述 (18) 5.2系统功能 (18) 5.3系统组成及产品介绍 (20) 5.3.1双鉴探测器 (20) 5.3.2红外对射报警器 . (20) 六、系统供电方式 . (20) 七、系统抗干扰措施 . (21) 八、系统信号传输 . (22) 8.1传输先进性 (22)

机房环境安全管理规范

太极计算机股份有限公司 ISO20000体系文件 机房环境安全管理规范 (版次:0/A) 编制人(部门):电子政务日期:2010-3-1 审核人:日期: 批准人:日期: 2010年3月1日发布2010年3月1日实施

手册修订履历

目录 1概述 (4) 1.1目的 (4) 1.2适用范围 (4) 2术语定义 (4) 3角色及职责 (4) 4工作要求 (4) 4.1一般要求 (4) 4.2人员进出机房管理 (5) 4.3物品进出机房管理 (5) 4.4消防安全 (5) 4.5电源使用安全 (5) 4.6空调使用安全规范 (6) 4.7门禁系统故障或断电时的处置 (6) 4.8记录检查 (6) 4.9其它相关规定 (6) 5相关文件及记录 (6) 5.1相关文件 (6) 5.2表单和记录 (7)

1概述 1.1 目的 本程序的目的是就安全与管理层面,对整个运行环境日常安全管理工作进行指导。 1.2 适用范围 本文档适用于IT服务过程中与机房环境相关的访问。 2术语定义 机房环境:泛指放置运行硬件设备的环境。包括为保证环境条件达成所设置的UPS,空调,新风机,消防设备等设施。 3角色及职责 4工作要求 4.1 一般要求 ●禁止在非授权下和无机房管理人员参与的情况下接触任何机房设备; ●禁止在非授权下擅自处理重大故障; ●禁止非电气人员接触动力设备和线路; ●禁止用手触及动力设备的带电部分和用短路方法进行试验;

●禁止允许或默许未登记、非授权人员进入机房; ●禁止携带易燃易爆品进入机房; ●禁止堆放备件、仪表、杂物等于非指定位置; ●禁止在机房及公共通道堆放任何废旧杂物; ●禁止在机房进行任何无关工作的行为; ●禁止擅自将放置在机房的有关图纸、资料、仪表等带出机房 4.2 人员进出机房管理 ●机房作业人员须进出机房时,必须在《人员出入登记表》上登记后才能进出机房。 ●非机房的人员或系统维护厂商进入机房需详细填写《机房进入审批表》,并经IS核准 后由机房值班人员全程陪同下方可进入机房,进出机房均须于《人员出入登记表》上 登记。 4.3 物品进出机房管理 ●机房物品包含当前正在运行设备和备件设备、线缆、测试仪器等一切跟机房运行维护 相关设备、资料、仪器、工具。对这些物品的进出流向必须做好登记备案。 ●对正在运行的设备需要更换拆除并运离机房时,需要填写《物品出入登记表》后,方 可关闭设备搬离机房。 ●机房运行工程师负责机房内各类记录、介质的保管、收集,信息载体必须安全存放、 保管,防止丢失或损坏; ●设备(物品)进入机房安装前必须提前至少2天通知,分配好相关资源(IP,网络端 口,具体安装位置,电源插座等)并填写《机房进入审批表》,经IS审批后方可进入; 4.4 消防安全 ●机房及周边地区严禁烟火,禁止明火作业以及使用电热器具。 ●火警铃响时在机房作业的所有人员必须在30秒内撤离现场,保证个人人身安全后立即 报警并向机房管理人员汇报情况; ●在发生零星火灾的时候,使用二氧化碳灭火器进行扑救; ●定期对消防设备进行检查,并记录于《机房运行巡检记录表》; ●对设备的操作按照机房管理规范进行操作; ●发生故障,按照故障升级流程进行处理。 4.5 电源使用安全 ●禁止非电气人员接触动力设备和线路;

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

小区视频监控系统方案

小区视频监控系统方案 发布时间:2009-2-28 小 区 监 控 系 统 设 计 方 案 一、系统概述 1.1 系统应用概述 随着现代化企业、小区制度在我国的普及和深化发展,企业、小区的信息化建设不断深入,各企业、小区特别是大中型企业、小区都加快了信息网络平台的建设;企业、小区正逐步转向利用网络和计算机集中处理管理、生产、销售、物流、售后服务等重要环节的大量数据。 为了更好的保护财产及小区的安全, 根据小区用户实际的监控需要,一般都会在小区周边、大门、住宅、仓库、机房、停车场等重点部位安装摄像机。监控系统将视频图像监控,实时监视,多种画面分割,多画面分割显示,云台镜头控制,打印等功能有机结合的新一代监控系统,同时监控主机自动将报警画面纪录,做到及时处理,提高了保卫人员的工作效率并能及时处理警情,能有效的保护小区财产和工作人员的安全,最大程度的防范各种入侵,提高处理各种突发事件的反映速度,给保卫人员提供一个良好的工作环境,确保整个小区的安全。 在现代企业、小区中实施视频监控系统,安全保卫部门可以实现在小区周边、大

门、住宅、仓库、机房、停车场等目标进行实时全天候视频监控,对周边、大门、住宅、仓库、机房、停车场等内各主要通道场地进行监控. ◆ 可录制各点的视频录像以备安防查用 ◆ 有效保证人员流动现场的安全规范操作 ◆ 小区周边围墙防范 ◆可以清晰的观测到车辆出入的具体细节 ◆可以对大门口人员流动情况进行监控 为进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,创造一个安全、舒适、温馨、高效的生产与生活环境,并根据各种不同写字楼的需要,从小区的具体实际出发,做到配置合理,留有扩展余地,技术先进,性能价格比高,确保系统性能高质量,高可*性。本方案根据小区提供的相关文件,并根据小区的实际需求,参照有关国际标准和国家标准,并结合我公司从事过的多个小区所积累的经验,编制出这套技术方案。若对本方案的内容或其它方面有不详尽之处,我们随时欢迎您们的宝贵意见。 二、系统设计目标 在进行闭路监控系统设计的时候,依照贵单位对该系统的基本需求,本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量作为出发点,并依此为贵单位提供先进、安全、可靠、高效的系统解决方案。 架构合理:就是要采用先进合理的技术来架构系统,使整个系统安全平稳的运行,并具备未来良好的扩展条件。 稳定性和安全性:这是贵单位最关心的问题,只有稳定运行的系统,才能确保贵单位闭路监控系统平稳运行。系统的技术先进性是系统高性能的保证和基础,同时可有效地减少使用人员和系统维护人员的麻烦。良好的可扩展性则是为了用户的发展考虑。随着贵单位安防系统应用时间的增长,未来对安防系统的要求会更高。可扩展性保证当用户有更多的要求时,引入的新设备可以顺利地与本次配备的设备共同工作,进一步扩展与提高系统的性能。 产品主流:系统是否采用当今主流产品,关系到系统的整体质量和未来能否得到良好技术支持以及完整的技术文档资料。 在设备选型时,我们将主要依据贵单位提出的具体需求,同时考虑产品厂家的技术先进性,产品是否为主流产品,原厂商的产品技术资料的完整性,原厂商的技术支持力量和产品制造单位的发展前景。所有这些是保证用户得到良好技术支持的条件,也是保障用户投资的基本条件。 低成本低维护量:指力争有良好的性能价格比,所采用的产品应是简单,易操作,易维护,高可靠度的。 系统是否具有优良的性能价格比是判断一个系统优劣条件的重要依据。系统的易操作和易维护性是保证非专业人员使用好一个系统的条件。高可靠度是保障系统运行的基本要求,也是易维护性的保障。 我司将本着上述设计原则,来进行贵单位闭路监控系统的设计。并将严格按照国际惯例并结合本单位的技术实力与工程经验,进行贵单位监控系统整个工程的安装、测试以及验收,完工时将同时提交与工程相关的每个设备的安装使用手册、及系统的各种图表等各项文档资料,还将根据用户的实际需求提出技术培训和有偿服务的建议。

安防监控系统设计方案

庄浪县XXX安防监控系统 方案设计 甘肃XXX科技有限责任公司 2018年7月25日

目录 1 总论 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2项目建设的意义 (1) 1.3编制原则 (1) 1.4遵循的标准和规范 (1) 1.5自然条件 (2) 2 工程现状 (3) 3 方案设计 (4) 3.1安防系统的构成介绍 (4) 3.2设计方案 (4) 3.3安防设备的选用 (5) 4 主要材料清单 (6) 5 工程投资 (7) 6 施工简图 (8) 附表1:投资预算表

1 总论 1.1编制依据 1、现场实地勘查。 2、庄浪县XXX (以下简称甲方)要求。 1.2 项目建设的意义 本工程针对甲方目前建筑格局,安装安防监控系统,保护甲方财产安全,最大限度的减少盗窃事件的发生及在事件发生后通过监控录象为甲方追回经济损失提供依据。 1.3 编制原则 严格遵循国家和行业现行的有关标准规范; 安全施工、保护环境、节约成本; 采用成熟的安防监控技术,结合现场情况布局。 1.4 遵循的标准和规范 1、公共安全行业标准GA/T75-94《中华人民共和国公安部安全防范工程程序与要求》。 2、公共安全行业标准GA/T7O-94《中华人民共和国公安部安全防范工程费用概预算编制办法》。 3、国家标准GB 50198-94《民用闭路电视监控系统工程技术规范》。 4、建筑行业标准JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》。 5、公共安全行业标准GA/T367-2001《视频安防监控系统技术要求》。

6、公共安全行业标准GA/T308-2001《安全防范系统验收规则》。 7、国家标准GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》。》 1.5 自然条件 甲方位于庄浪县,位于甘肃省中部,六盘山西麓,东邻华亭县,西依静宁县,北与宁夏隆德县、泾源县毗邻,南和张家川县、秦安县接壤。 累年1月平均最低最低气温-5.5℃ 累年7月平均最高气温31.9℃ 累年极端最低气温-13.1℃ 累年极端最高气温38.2℃ 累年平均相对湿度63% 累年最小相对湿度2% 累年平均降水量612.8mm 累年最大降水量726.8mm 累年最大风速21.1m/s 累年最多风向东南风 累年最大积雪深度40mm 累年最大冻土深度360mm

机房安全措施

机房安全措施温江区电子政务外网中心机房所在地为温江区海科大厦,主要负责温江区电子政务网络平台的建设、管理和维护,为政府各部门的电子政务应用提供稳定、安全的运行环境,并及时响应用户请求,为其提供技术支持服务,迅速排查遇到的问题,保障用户的应用连续咼效运行,并免受安全威胁。完善网络运营的技术支持手段,建立一套完善的综合运营支撑系统,实现网络、系统、环境、安全等集中式的综合管理,最终提高网络中心的运维保障和安全防护水平,切实防止有害信息传播。 网络中心的核心任务是保障温江区电子政务基础平台安全可用,为实现上述目的,主要的手段是实时监控网络基础设施的运行状态,监控网络事件,及时发现并处理状态异常和事件,保证网络基础平台的持续稳定和安全。 机房内部安全 机房环境是网络运行的基础,所以机房环境对于保证机房网络畅通 和设备的正常运行尤为重要。中心机房主要通过监控,防盗防火,机房卫生,非机房工作人员出入登记等措施,通过科学合理的系统化管理,保证机房各设备安全,维护机房网络平稳运行。采用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件一一“ VISTA机房环境监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS蓄电池)、环境(包括温

湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript, 兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过VISTA机房环境监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为温江区电子政务外网的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障 一监控系统 VISTA机房环境监控系统平台:环境监控系统平台负责对中心机房的UPS配电开关、精密空调、漏水、温湿度、视频、门禁等进行集中监控和管理,并实现对机房数据的实时处理分析、存储、显示和输出等功能,处理所有的报警信息,记录报警事件,通过电话语音或手机短信等方式输出报警内容,使机房管理人员能第一时间掌握机房的动力环境运行情况和设备故障的报警情况。 二防盗系统

机房环境监控预警解决方案设计

机房预警系统 设 计 方 案 吉林省萱庆科技有限公司 2009年10月

目录 一、前言 (1) 二、系统的设计方案 (2) 2.1 系统组成 (2) 2.2 系统设计原则 (2) 2.3 设计依据 (3) 三、系统功能说明 (4) 3.1 中心控制平台 (5) 3.2 配电监测系统 (6) 3.3 UPS监测系统 (7) 3.4 空调监测系统 (8) 3.5 新风监测系统 (9) 3.6 漏水监测系统 (10) 3.7 温湿度监测系统 (11) 3.8 门禁子系统 (12) 3.9 消防监测系统 (13) 3.10 安防视频系统 (13) 3.11 噪音监测系统 (13) 3.12 空气颗粒监测系统 (14) 3.13 告警子系统 (14) 四、项目实施方案 (16) 4.1 项目实施的周期安排 (16) 4.2 施工组织 (16) 4.3 施工计划 (16) 4.4 施工步骤 (17) 4.5 主要质量保证措施 (17) 4.6 可能发生的问题及对策 (18) 4.7 项目工程范围 (18) 4.8 培训计划 (19)

一、前言 随着计算机技术的发展和普及,计算机数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各单位的重要组成部分。因此机房的环境设备必须时刻为计算机系统及相关工作人员提供安全、可靠的工作环境,一旦机房环境设备出现故障又得不到及时的处理,就会影响到计算机系统的地运行并对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,尤其是对于需要实施交换数据单位的机房,其机房管理就显得更为重要,一旦发生系统故障,造成的影响和经济损失将是不可估量的。 此外,对于大型复杂的计算机和网络设备,大多有设备生产商提供专用的网管系统来监控设备的运行。但对于机房环境设备,由于设备种类多、同类设备的型号也很多,每一家设备生产商都只提供本厂设备的监控软件,将这些软件拼凑起来作为机房的监控系统显然是不合适的。目前许多机房不得不采用24小时专人值守兵定时巡检机房环境设备,这样不仅耗费了大量的人力财力,而且不能准确高效的实时监测环境设备,不能及时发现故障、排除故障,单位主管部门及有关领导,也不能及时掌握机房的日常管理情况,及对事故发生的时间及责任业务科学的管理;更缺乏对已发生故障全面的分析数据,使得问题不能得到完善的解决。 正是意识到这样的问题,我公司本着“安全第一、用户至上、预防为主”的原则,为客户量身定做了一套可以对机房环境设备及基础子系统进行实时监测、预警和有效管理的“机房预警系统”,以便为各方数据应用系统保驾护航。 机房预警系统是一套综合利用了计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络设备。该系统提供了一种以计算机技术为基础、基于集中管理监测模式的自动化、智能化和高效率的技术手段。该系统可有效的保障设备稳定运行和机房安全,实现机房从有人值守到无人或少人值守,提高劳动生产率和网络维护水平,促进电源设备维护现代化具有积极的促进作用。

(完整版)机房视频监控系统方案

机房集中视频监控系统 目录 第一章系统概述............................................................. - 1 - 1.1 需求分析............................................................ - 1 - 1.2 设计思想............................................................ - 1 - 1.3 设计规范............................................................ - 2 - 第二章系统设计............................................................. - 4 - 2.1 系统设计目标........................................................ - 4 - 2.2 系统功能介绍........................................................ - 4 - 2.2.1 视频实时监控 .................................................. - 4 - 2.2.2 屏墙多种显示方式 .............................................. - 5 - 2.2.3 录像存储...................................................... - 5 - 2.2.4 录像文件管理 .................................................. - 5 - 2.2.5 全功能遥控 .................................................... - 5 - 2.2.6 远程配置管理 .................................................. - 5 - 2.2.7 报警管理...................................................... - 5 - 2.2.8 设备管理...................................................... - 6 - 2.3 系统体系结构........................................................ - 7 - 2.3.1 系统组网图 .................................................... - 7 - 2.3.2 机房监控拓扑图 ................................................ - 8 - 2.4 系统硬件组成....................................................... - 10

某小区视频监控系统设计方案

目录 第一章、概述 (2) 1.1 用户需求分析 (2) 1.2 系统设计依据 (2) 1.3系统设计原则 (2) 第二章、系统设计方案 (4) 2.1 视频监控系统介绍 (4) 2.2摄像机的选取与安装 (4) 2.3系统拓扑图 (5) 第三章、系统设备 (6) 3.1硬盘录像机 (6) 3.2摄像机 (6) 第四章、系统功能特点 (10)

第一章、概述 1.1 用户需求分析 **是一座现代化智能小区,智能化小区需要拥有高效率的舒适、温馨、便利的环境,又能连接语音、数据、图像以及各种用于楼宇控制和管理的设备与安装,并能满足不断变化的使用者的需求。 为了使智能化小区达到以上的现代化水平,给业主营造一个安全、温馨、和谐的居住环境,一套数字视频监控系统的设计和使用是必不可少的。它能从根本上提高小区内的技防现代化水平,节约人力、物力,并能为小区的物业管理提供先进的手段。 本方案将考虑各种因素,对本小区监控系统的建设做全面分析,对本方案的设计做详细的阐述。 1.2 系统设计依据 ●GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》 ●JGJ/TL6-92《民用建筑电气设计规范》 ●GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 ●GA/T70-94《安全防范工程费用概预算编制办法》 ●GA/74-94《安全防范系统通用图形符号》 ●GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 1.3系统设计原则 本套设计方案将严格按照甲方要求并遵循以下原则: 先进性:本监控系统采用国际上技术先进、性能优良、工作稳定的监控设备,使整个系统的应用在相当长的一段时间内保持领先的水平。 可靠性:系统的可靠性原则应贯穿于系统设计、设备选型、软硬件配置到系统施工的全过程。只有可靠的系统,才能发挥有效的作用。

安防报警系统方案设计

安防警报系统设计 工程概况 某校一栋4层的教学楼的建筑占地面积为16*40平方米。现为信息实训教学楼,内置设备因比较昂贵,现需要做一个安防警报系统,提高整栋教学楼的安全防护,还用作的教学水平评估以及学生的考试监控。 需求分析 1) 系统在非特殊情况下要求24小时连续自动运行、各种设备必须 具有掉电保护功能。 2) 能够完成对各类摄像机及云台的控制、具有更完善的图像分配 与切换功能及循环显示功能。 3) 在特殊情况下,电视监控系统可以对一个或几个部位进行连续 跟踪,保证可靠遥控,以获取最佳摄像效果。 4) 全天候微观监视:值班人员坐在监控中心就可查看各路摄像信 号。数字硬盘录像机可设置单画面或多画面显示,通过操作鼠 标对单画面进行局部无限电子放大。 5) 视频录制及回放,可设定硬盘录像机对各路视频信号进行不间 断的实时视频录制。 6) 定时录像设置:支持单画面或多画面定时录像的编程,具体可 设置到分钟,系统即开始自动启动录像。用户可根据要求及情 况自由设定上述不同参数,从而满足不同状况的需要。 7) 图像抓拍存储:数字硬盘录像机在进行正常显示的同时,还可 同时进行录、放像,且不影响回放的实时性及效果。当系统正 处于录像或放像,值班人员依然可通过鼠标对当前显示的任意 一个画面进行抓拍,且不影响录制的图像质量。 8) 电视监控系统由前端图像采集摄像设备、中间有效传输介质、 终端视频信号处理、控制及显示设备构成。 9) 本方案设计的图像采集、监视、备案是利用数字监控系统来实 现的。用户可以很清晰地在彩色显示器上监视前端传过来的每

一幅画面。监视的同时,可以根据工作需要,对任何一路图像 资料进行数字硬盘录像。 设计说明 根据客户要求,我公司做出如下设计 1、我们拟在所有的教室分别以接力方式安装两个摄像机,平时 以掌握教 室设备人员出入情况,其录像资料可作为教师教学水平评估的依据之 一,并且在考试时可对考场情况进行监视。 2、综合控制中心放置于一楼保安室,在一楼梯口和财务室和校 长办公室等重点保护区域所在的走廊分别吸 顶安装一个半彩色球摄像机。 3、在教室内不宜安装摄像机的场所或重要教室安装红外探测器 (如:财 务室、档案室、机房、实验室等) , 当处于布防状态时,一旦有物体在探测器监控范围内移动,即触发探 测器,保安控制中心就会有相应被侵犯防区的报警显示,并可以与监 控系统进行联动,自动进行切换显示。 4、在财务室、档案室、机房及实验室分别安装一套联网型门禁 系统。该 系统可以效的控制该重要区域的财产安全,并详细记录进出该重要区 域的人员清单。 5、门禁系统可以和报警联动,用户可在进门时刷卡的同时即可 对报警系 统撤防,可防止人为的误报,同时在有人强行开门时发送报警信号至 综合控制中心。 6、报警系统可以和闭路监控系统进行联动,在发生报警时,系 统自动把 硬盘录像机切换至实时录像模块,并且可以把报警前的部分视频资料录制下来,以供有效案件分析资料。 7、可以通过监控主机对采集的视频信号进行保存。在一楼主控 室还设有 电视墙分别对每个视讯监控点进行实时的监看,另外将通过数字硬盘 对视频信号的切换放大。 8、本系统的还支持多路分控,每个分控点可以实现和主控相同 的功能, 画面的切换,云台的控制,都能实现。作为学校的领导可以在足不出 门的情况下,全面地了解学校的教学、纪律等情

机房和环境安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 机房和环境安全管理规定 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8210-96 机房和环境安全管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 第一条目的: 第二条为保证机房内设备处于最佳运行状态,使其运行服务质量能够满足用户业务使用的需求,特制定此制度,陕西广电网络传媒股份有限公司所有机房应按照本制度严格执行。 第三条本制度主要为了确保机房的安全,提高机房管理的质量,做到提前预防,开展全面质量、安全管理,树立全程全网观念,以及质量第一、安全第一、用户第一的思想。 第四条范围:陕西广电网络传媒股份有限公司拥有的机房。 第二章机房设备规定 第五条机房内设备必须按照公司IT和运营支

撑中心的相关规定布置,未经公司IT和运营支撑中心允许,任何部门不可以放置任何设备于机房。 第六条设备的维护必须由专职维护人员负责,他人不可随意操作;设备需要停机检查时,应经公司IT和运营支撑中心批准后,方可进行;关闭通信设备时,应经公司IT和运营支撑中心同意。 第三章机房环境管理规定 第七条在机房工作应建立防尘缓冲带,备有工作服和工作鞋。 第八条机房应防尘,门窗要严密,做到地面清洁、设备无尘、排列正规、布线整齐、仪表正常、工具就位、资料齐全、设备有序、使用方便。 第九条机房温、湿度应符合维护技术指标要求,机房内的温度应保持在+15℃至+25℃,相对湿度应保持在20%至60%。 第十条机房应有良好的防静电措施。 第十一条机房照明应有应急备用,各类照明设备要由专人负责,定期检修。

数据中心机房动力设备与环境集中监控系统解决方案

数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案

第一章项目概述 一、工程概述 本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。 二、设计依据 本设计依据: 1、以下规范和标准。 GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》 三、设计原则 根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。 ?实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 ?标准化 数据中心机房系统整体设计,要基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一

相关文档