文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房施工图设计说明

机房施工图设计说明

机房施工图设计说明
机房施工图设计说明

XX机房

施工图纸设计说明

一、设计目的

本项目是为XX建立一个规范的计算机技术场地系统工程的施工图说明。

施工地点:XX。

施工范围:XX。

施工等级(标准): 按B机房建设标准规范。

施工主要内容:对一个技术先进、安全可靠、行业标准、规范实用、扩充性好的计算机技术场地及配套设施进行施工。以满足宜宾市金融信息及数据收集、处理、交换和现代化办公使用。

二、设计思想

计算机及网络设备的技术场地建设是一项较为复杂的综合性系统工程,其规划施工方案是否规范和完整是保证计算机及网络系统、配套设施稳定可靠运行、提高各种设备的有效利用率、延长设备及部件寿命的基础条件,也是机房工作人员良好卫生环境的保障。

因此,施工图设计中通过建筑、结构、专业装修、水、电、通风、技术安防、工程概预算等各专业的紧密协调,坚持综合规划、规范设计、专业选材、严格工序的原则,保证计算机场地整体布局合理、局部之间结构紧凑、相互协调、配电线路规范、接地系统良好;整体性能实现使用方便、照度适宜,用电安全、防火、防尘、防震、防雷、抗静电、防电磁干扰等技术指标,并使工程达到较高的效费比。

三、工程施工图规划设计引用以下专业标准

1.国家规范:

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)

《计算机场地技术要求》(GB2887-89)

《计算机场地安全技术》(GB9361-88)

《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86)

《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003)

《低压配电设计规范》(GB50054-95);

《计算机场地技术要求》(GB2887-2000);

《供配电系统设计规范》(GB50052-95);

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95);

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92);

2.银行规定

《银行计算机机房及柜面设备安全防护暂行规定》

《中国人民银行计算机信息系统雷电防护技术规定》

《中国人民银行成都分行计算机机房建设规范》(试行)

《中国人民银行成都分行综合布线系统建设规范》(试行)

3.机房楼层平面图及现场实际情况

四、机房施工场地选择及面积

计算机机房施工现场应设在电源稳定、交通方便、远离工业污染和易燃、易爆厂(库)区、周围无强振物、强噪音区和无强磁干扰的环境中。施工场地应选在机房中央或距离机房不远的地方,不宜设在离机房太远的地方,如底楼或顶楼。本次施工现场设在机房内,符合机次机房的施工要求。

本机房施工设计标准按照人民银行成都分行地市州计算机机房建设标准设计。

布局原则

1、根据相关标准,分布工作空间及各类设备的安装场所,要确保主要工作区环境要求,缩短工艺流程,降低劳动强度,提高工作效率,保证机房内设备运行稳定、人员工作安全。

2、利用建筑物的结构特点合理分区、缩短走线、保证负荷、有利扩展、美观整洁。

3、计算机机房基本工作间的数量和面积的大小,及材料的多少。根据机房机房施工的规范进行施工。

本次机房施工总面积: 45 m2

装 饰 篇

机房属专业装饰,其装饰材料必须满足计算机场地技术要求。本装饰施工方案图设计为气密性好、不起尘、易清洁、能吸音、高阻燃,并在温湿度变化作用下,不易变形的材料和场地下进行施工。

施工内容主机房的层高为3080mm,梁下高为2620mm,本方案设计吊顶距梁上80mm,地板的高度为200mm,室内净高2500mm,踢脚线高度110mm,既保证了视觉效果,又在装饰材料、照明、空调等方面节约了资源。

1. 顶部:

拆除原有顶,并在原始建筑顶面作防尘处理,新装轻质金属龙骨基架,吊顶装饰施工设600×600×0.8内衬吸音阻燃纸的“特丽达”铝合金微孔工业顶板。

铝合金微孔板特点:

(1)美观适用,以金属为原料,采用先进技术生产,质感良好,色彩柔和,连接平整,与其它材料配合使用,融为一体,装饰风格协调,艺术效果好。

(2)属A级难燃装饰材料,不会燃烧,耐火极限7min,符合机房消防安全的需要。

(3) 吸音性能良好,表面微孔的设计对吸收中高频的噪声效果良好,内层吸音纸主要对低频的吸收。所以铝合金微孔板能为本设计机房提供一个良好的消声和尘埃过滤功能。

2.墙面

机房内四周墙面施工图设计为阻燃纤维板基层,成都“吉祥” 4㎜厚铝塑板饰面。并附110mm高度的防火踢脚板线。钢瓶间设为乳胶漆墙面。

铝塑板材料特点:

(1) 耐火性好、强度高、易清洁,硬度:3H,50kg/cm冲击力不脱漆、无裂痕,耐酸、碱、油、沸水,10000次洗刷无变化。

(2) 防火级别B1级,属难燃材料,符合机房装修规范。

(3)保温隔热性能良好,并具备降噪功能,节约机房能耗。

(4) 美观简洁,利用成品规格与机房的净高,590mm的板块分割与顶地协调搭配。机房的层高为2400 mm,踢脚线高度110mm,铝塑板的高度为2440mm,保证了板块设计从顶到地面无中接缝,线条流畅,视觉和谐。

防火踢踢脚线材料特点:

(1) 耐火性好、强度高、易清洁、硬度大、冲击不脱漆、无裂痕,耐酸、碱、油、沸水。

(2) 防火级别A级,属难燃材料,符合机房装修规范。

3.地面

地面和吊顶作防尘处理(涂刷防尘漆);地面刷防尘漆后,上面铺设

20mm厚“宇奔”保温层;铺架符合GB 6650-86国标的600×600×35 “沈飞”全钢抗静电地板,配装大流量可调风口板,形成地板下空气流通及降温;缓冲区铺设600×600广东“新粤”地板砖;缓冲区地面与机房及通道地板平面间设计为 “黑金沙”花岗石台阶。消防应急门门口设“芝麻白”花岗石斜坡,最高处与地板等高相接。

全钢抗静电地板特点:

(1) 底板通过500KN的液压机三次拉伸成形,底板和上板的焊接由八台全自动十点焊机一次焊接成功,表面三聚氰胺喷涂,中间填充料采用无毒的425号硅酸盐水泥发泡技术,在减轻了地板自重的情况下相应的增加了地板的承载性能 。

(2) 全钢活动地板的承载能力强,不易变形等特点,具体参数如下:

型号:HDG.600.35.Q.G 43kg/m2 系统电阻:R<1.0×106Ω

动载荷:5330N;静载荷:6700N;极限载荷: 20120N

均匀载荷:83863N/M2;挠度变形:(1.6~2.0)mm;

防火等级:A级隔热功能:0.14w/mk; 隔音功能:Rlw56dB

(3)金属底部支架与横梁形成网架式结构,稳固无响动,并有助于扩散集中载荷和接地屏蔽功能。

(4)在机房的各区域内安装适量的通风地板,通风量根据各功能区需求,可调整。走线孔据现场按实加工,并注意对边口进行防腐及修整。4.门、窗、隔断

(1)门:机房入口主门与消防应急门施工图设计为960×2100“星月神”钢制门。

5.技术场地的特殊处理

⑴ 防尘处理

为保证空气的洁净度,机房内所有房间的吊顶上顶、墙、柱面均作防尘处理;地板下柱、墙、均作防尘处理,并在机房的主入口设置鞋柜,进出人员须换鞋入内,因地面原为水磨石故机房地面仅做清洁,不做防尘处理;

⑵ 保温处理 为了保证所有机房区域内衡温,机房地面铺设保温层。

⑶ 防火处理 所有木作隐蔽部分均作防火处理,主入口及主要通道口设防火门;

⑷ 防腐处理 所有紧贴墙面的木作隐蔽部分作防腐处理。

⑸ 防鼠措施

机房内地板的门井处要密封可靠。

地板出线口用钢板盖封。

(6) 防水处理 机房区域均做防水处理,并且在机房的邻窗面及两个出入口处用砖做防水坎。此外,空调的安装应考虑加湿水管和冷凝水的走向,并在空调下方和水管路由旁筑不低于30MM高的挡水墙。

电 气 篇

一、施工图设计依据

本方案设计根据:

我行的业务需求。

各专业安装技术要求。

《低压配电设计规范》GB 5054—95。

《电子计算机机房设计规范》GB50174—93

二、电源质量

根据国家的标准,计算机场地电源质量一般执行A级标准即:

稳定电压偏移范围+2%

稳定频率偏移范围+0.2HZ

电压波形畸变率3-5%

允许断电持续时间0-4MS

各相负载应均匀分布,三相负荷不平衡度<20%。

并考虑计算机系统有推扩、升级等可能性应预留备用容量。

三、供电系统施工图设计

1.供电线路

可靠的配电系统是计算机场地环境的关键,为了避开电网近端较大负载对计算机系统供电的影响,本设计机房为专线配电。由甲从总配电房铺设一根阻燃电缆至中心机房电源间。

2.机房配电箱(柜)

配电箱(柜)是机房配电系统的重要设备,计算机场地设置一台“宏润”专用配电柜供电。配电柜设在电源区,以调控整个机房区域内动力负载供电。

3.配电线缆铺装

所有配电线缆全部采用国标绝缘铜芯线缆。配电线缆用金属管(槽)套护。主线槽设计为200×100桥架,由电源间铺延至网络间和主机房。各路支线缆采用 “鹏凌”G20专用钢管套护,线路交叉处采用杭州专用镀塑金属软管套护,线路分线处采用台湾”86×86专用喷塑接线盒。钢管之间、桥架之间、钢管与桥架之间应做可靠连接,保持连续的电气连接,并在两端良好接地。

为确保用电安全及接插方便,供电末端接插器选用台湾“稳不落”专用插座配用金属管盒在地板下安装。

为了方便日常清洁和维修用电,在地板面上安置适量的地弹插座。

强电线缆与信号线分离铺设,垂直相交.所有配电线路按国标留有余量。

金属管、桥架作全密封防鼠防虫处理,并根据地板的高度架离建筑地面一定的高度。

暖 通 篇

一、施工图设计依据

1.机房设备布局

2.建筑专业提供的图纸数据

3.国家现行相关规范:

《电子计算机机房设计规范》(GB50174—93)

《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19—87)

4.成都市室外气象参数

二、设计范围

计算机房的空调系统及通风系统。

三、施工图设计内容

机房作为特殊环境,既要密封又要有足够的新鲜空气,以保证机房内工

作人员的身体健康,并维持洁净区域空气微正压,避免灰尘无孔不入。因此设置温控和新风补充系统是十分必要的。

设计执行国家B级标准,全年18-25℃,一般可按98大卡/m2计算。

1.计算机关机时机房的室内温湿度

项目级别

A级B级

温度5~35℃5~35℃

相对湿度40~70%20~80%

温度变化率<5℃/h,不得结露<10℃/h,不得结露2.计算机开机时机房的室内温湿度

项目级别

A级B级夏季 冬季全年

温度23±2℃ 20±2℃18—28℃

相对湿度45—65%40—70%

温度变化率<5℃/h,不得结露<10℃/h,不得结露

适用房间主机房基本工作间(根据设备要求采用A级或B级)

备注辅助房间按工艺要求确定

1.主机房设一台3P空调。所有空调外机安装到专用通道上。

新风是按13-18%用量,人均40 m3/h标准补充,机房按10人计算。选用“五牛科技”双效过滤、中洁净度、低噪音、低能耗的新风机组。机房设计风量为2500 m3/h的新风机组。空气循环为下送上回方式,实现新风补充调节及正压防尘等功能。即以地板下形成的空间为静压箱,新风主机安装在主机房1内。通过可调风口板均匀地将新风送到机房各个区域,并通过顶部风口实现新风循环。

网络间、监控室的顶上墙面分别设计两个600×600正压回风装置,并通过其顶部的回风口调节各区域的风压,当室内与室外的压差大于9.8 Pa时该

装置能自动打开,以实现机房区的新风循环,保持正常的压力。

安 防 篇

一、消防系统

根据国家机房消防准标和实际情况。

机房消防设计为自动报警消防系统。机房总进入处各设置一个声光报警器,在每个区域门口设置一个放气指示灯和启动按钮。机房主门、应急门出口处设应急逃逸指示灯。

对土建要求

1)防护区内设有30秒使人员疏散完毕的通道。

2)防护区内的门应向疏散方向开启,并能自动关闭,保证在任何情况下可以从防护区内打开。

3)地下防护区及无窗或固定窗户的地上防护区应设立机械排风装置。

感烟、感温双感报警系统

感烟、感温报警器分三层设置:

1) 分别在机房内的吊顶上、吊顶下、地板下,共计8个感烟报警器。

2) 配置16位的消防报警控制器。使机房内消防报警系统自成体系统,将机房内的消防报警系统直接接到整个大楼的消防系统(引一路消防报警、控制信号到大楼一楼消防值班室,并实现大楼消防系统验收)。

二、电磁屏蔽及防窃密

为防止电磁干扰及信息窃密,机房内活动地板金属体、金属天棚及龙骨架、金属门窗均设计为可靠接地。这种设计巧妙的利用了地板、铝塑板金属层,可在不需要增加很多成本的情况下实现了机房的屏敝功能,以防电磁干扰及信息窃密。

三、防静电设计

为有效地防止静电对设备及系统可能造成的干扰和损坏:

1.机房铺装符合国家《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6650-86标准的全钢抗静电地板。

本方案选用国优产品钢模地板,规格600×600×30,该产品不仅承载能力强,而且具有良好的防静电,其防静电指标均达到或超过国际有关标准。

2.机房四周安装30×3㎜铜带并与地板的部分支架可靠连接。

3.地板、铝塑板金属导电层与其金属支架短接,并可靠接地。

4.机房内保持相对稳定的湿度(40-60)%。

四、机房接地系统

1.设计标准

接地系统是计算机机房设备稳定工作和防雷工程的基础;良好的接地和

合理的接地方式能够有效地发挥防雷器件的作用。本方案根据GB50174-

93《电子计算机机房设计规范》、《银行计算机机房及柜面设备安全防护暂行规定》、《中国人民银行计算机信息系统雷电防护技术规定要求》,计算机机房内宜将四组接地采用共地方案,既将交流工作地、安全保护地、计算机直流接地、防雷保护地共用一组接地装置。整个计算机机房实施一点多线式接地方案,机房内设计环形接地。

2.地线引进

从大楼强电井引进一根ZR-500V-50mm2的交流接地线缆引至机房交流接地地、安全保护地、计算机直流接地、防雷保护地处。引上线穿Φ40电线管进入机房配电柜接地排。机房内所有的电气设备外壳、金属管道、玻璃隔断金属龙骨、吊顶龙骨、金属门、地板支架等均与此接地牢固连接。接地线采用BVR-10 mm2多股铜芯绝缘线。

各接线端子均采用压接端子联接,不允许有松动。

五、机房电源防雷系统

1.雷害的成因及分类

雷电是一部分带电云层与另一部分带异种电荷的云层或者是带电云层与大地之间迅猛的放电,其瞬间功率可高达109-1012瓦特。强大雷电流将产生极高的热的、机械的、电磁的作用,造成地面建筑及设备的严重破坏,时至今日,随着科学技术的发展,计算机网络及通信系统等电子设备广泛应用,雷电造成电子设备的损害事例成倍增长,并造成重大损失。

2.雷电损害电子设备的途径

直击雷:

闪电直接击中架空在野外或山上的电源线,电话线或天线上,雷电能量非常大,严重时会导致线缆融化,设备的元器件烧焦,炸裂,雷电高压沿线路直接入侵设备,造成设备损坏。

感应雷:

在雷电放电过程中,无论是云对云、云对地之间放电都将产生强大的静电感应和磁场感应。在临近的架空线路、接地线路和导体上产生感应过电流和过电压,当耦合到电子设备上时,可直接击毁设备。这种由雷电引起静电感应和电磁感应统称为感应雷。感应雷一般没有直击雷那么猛烈,但因其是通过静电感应和磁感应产生作用,故可在较大范围内多个局部同时发生雷灾。感应雷发生的概率大大多于直击雷,尤其是计算机网络、通讯系统等常因动力线,网络通讯线感应过压或过流而损坏,故对计算机类设备而言,感应雷的危害往往大于直击雷 。

雷电反击:

当前建筑接闪器(避雷针、网,带)接闪雷电时,在强大雷电流通过引下线入地网泄放大地的瞬间,引起建筑物附近地电位急剧变化,通过各分立接地及接地线引入高电位,对设备造成反击而损坏。这种情况相对于前两种雷击发生较少,但对设备损坏最为严重。

3.防雷工程措施

根据有关统计资料表明,感应雷电过压幅值在无屏蔽架空线上最高标准达20KV,所以在建设计算机房时应做好防雷工程,以防患于未然。

机房防雷工程一般要做以下几步:

机房接地:

根据国际GB50174-93《电子计算机房设计规范》,交流工作地、直流工作地、保护地、防雷地共用一组专用接地装置。

电源防雷:

计算机电源系统设计为三级防雷,(1)第一级(泄流保护)用于防直接雷击,采用 “雷安”LAY380-40电源避雷器,接于从大楼配电房到机房配电室配电柜处; (2)第二级(过压保护)采用原有“雷安” LAY380-20电源避雷器,安在UPS供电配柜处。

线路防雷:

机房布线不延墙敷设(详细 见强电、弱电布置图),以防止雷击时墙内钢筋瞬间传导墙雷电流时,瞬间变化的磁场在机房内的线路上感应出瞬间的高脉冲浪涌电压把设备击坏。

综合布线改建篇

一、计算机技术场地网络布线系统改造依据

网络布线系统(PDS-Premises Distribution System)是一种集成化通用传输系统,利用双绞线或光缆来传输智慧化建筑物内的信息。它是智能化建筑物连接各自动化系统的各类信息必备的基础设施它采用积木式结构、模块设计、实施统一标准,完全满足智慧化建筑高效、可靠、灵活性的要求。该工程网络布线系统属于新增网点改造工程、布线系统全部采用美国“AVAYA”六类布线标准。

中心机房共布置10个双口信息插座网点。机房内弱电主线槽设计为

200×100桥架,(铺延路线见图),各路支线缆用Ф20专用钢管套护,线路交叉处采用杭州Ф20专用金属软管套护。网络数据线与电源线分离铺设,垂直相交。本方案采用“AVAYA”双口信息插座模块,连接线采用 RJ45—RJ45连接线。所有布线采用“AVAYA”六类线。

相关文档