文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井下变电所停送电操作规程

井下变电所停送电操作规程

井下变电所停送电操作规程
井下变电所停送电操作规程

井下变电所停送电操作规程

一、一般规定:

1、操作人员必须经过培训,考试合格,持证上岗。

2、操作前必须核实操作票的内容,确认无误后在操作记录本上登记。

3、无论是停电操作或是送电操作在操作前都必须打电话请示矿调度室,未经调度室许可不得操作。

4、停送电操作必须戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。

5、高(低)防开关停电操作完后必须在操作手柄上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警示牌。

6、停送电要专人联系,严禁约时送电。

7、紧急情况下调度室电话通知要求停电,要反打电话到调度室确定是否属实,问清调度员的姓名并记录在案。

8、在供电系统正常供电时,若开关突然跳闸,不准送电,必须向调度室和有关人员汇报,查明原因、故障排除后、得到调度室的许可才能送电。

二、高压操作:

1、停电:

(1)、真空断路器手动或电动分闸。

(2)、隔离联锁手柄打到“分”的位置。

(3)、隔离插销分闸到位。

2、送电:

(1)、隔离插销插合到位。

(2)、隔离联锁手柄打到“合”的位置。

(3)、真空断路器手动或电动合闸。

三、低压操作:

1、停电:

(1)按馈电开关上的分闸按钮使馈电开关分闸。

(2)馈电开关上的隔离开关手把打到零位。

(3)将闭锁插销拧出将隔离开关手把闭锁。

井下临时变电所管理制度

1、变电所入口必须悬挂“非工作人员禁止入内”字样警示牌。

2、变电所入口处和硐室内明显地点必须悬挂“高压危险”字样警示牌。

硐室内必须设置干粉灭火器,不小于0.2m3的灭火砂、防火锹、防火钩。

严禁在所内存放可燃性物品及无关的设备和物件。

硐室内设备必须分别编号,标明用途,并有停送电标志。

严禁非机电工区的电工在硐室内检修电气设备。

每天应有值班电工巡回检查,并负责硐室内清洁卫生。

到变电所办理停送电手续的必须是同一个人,否则,值班员拒绝办理。

变电所内的仪器、防护用品、设备必须始终保持完好状态,设备有故障时及时进

行检修,严禁设备长期带病运行。

变电所(停送电)安全操作规程

停送电安全操作规程 一、一般规定 1.电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。 2.电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。 3.非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 4.高压停送电必须严格执行工作票、操作票制度。 5.低压停送电工作必须由专人负责,必须严格执行“谁停电,谁送电”的原则,严禁约时停、送电。停电后闭锁、挂牌亦或设专人看管。 二、停送电操作 (一)工作票办理 1.工作负责人提前填写工作票,写清工作内容、停电范围、停电地点,交由工作票签发人签发。 2.工作票签发人对工作票内容、工作的必要性、计划时间的合理性进行审核,在工作票中填写本次工作需要实施的安全技术措施并签字。 3.工作负责人将工作票交调度室备案后,送交变电所的运行管理单位。 4.工作许可人(操作人员)应详细审核工作票,发现有涂改或填写错误时,将操作票返回工作负责人重新办理。 5.需停电或送电时,工作负责人应提前通知调度室,由调度室通知操作人员到达操作现场。 (二)停电操作程序 1.工作许可人(操作人员)和工作负责人均到达变电所后,由工作负责人向调度室电话提出申请,讲清楚停电内容和范围,调度员核实并记录后向工作许可人下达操作命令。 2.工作许可人(操作人员)接到调度命令后,需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人(操作人员)检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.工作许可人(操作人员)认真填写停、送电操作票内容,并经监护人(工作负责人)审核无误,双方签字确认。 5.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套,准备相应的保安用具。 6.操作人员和监护人应核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作一项后,均应检查操作的正确性,然后由监护人在票上做一个勾票记号“√”,勾票后,告诉操作人员下一步操作内容。 7.在停电操作票执行完成后,在操作票上盖“已执行”章。由工作许可人(操作人员)在工作票中填写许可开始工作时间并签名后,方可允许开始工作。 (三)送电操作程序 1.工作结束人员撤离后,工作负责人持工作票到变电所,向工作许可人申请送电,工作负责人在工作票上签署工作结束时间和签名,工作许可人也在工作票上签名后向调度申请送电。 2.工作许可人接到调度命令需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套。 5.操作人员和监护人应再次核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作

《电业安全操作规程》

《电业安全操作规程》 中华人民共和国行业标准《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分 第一章总则第1条为了切实保证职工在生产中的安全和健康、电力系统、发供配电设备的安全运行结合电力生产多年来的实践经验制定本规程。各单位的领导干部和电气工作人员必须严格执行本规程。第2条安全生产人人有责。各级领导必须以身作则要充分发动群众依靠群众要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用严格监督本规程的贯彻执行。第3条本规程适用于运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员包括基建安装人员。各单位可根据现场情况制定补充条文经厂局主管生产的领导总工程师批准后执行。所谓运用中的电气设备系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。第4条电气设备分为高压和低压两种高压设备对地电压在250V以上者低压设备对地电压在250V及以下者。第5条电气工作人员必须具备下列条件一、经医师鉴定无妨碍工作的病症体格检查约两年一次。二、具备必要的电气知识且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分的有关部分并经考试合格。三、学会紧急救护法附录G特别要学会触电急救。第6条电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者必须重新温习本规程并经考试合格后方能恢复工作。参加带电作业人员应经专门培训并经考试合格、领导批准后方能参加工作。新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员干部、临时工等必须经过安全知识教育后方可下现场随同参加指定的工作但不得单独工作。对外单位派来支援的电气工作人员工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。第7条任何工作人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。第8条对认真遵守本规程者应给予表扬和奖励。对违反本规程者应认真分析加强教育分别情况严肃处理。对造成严重事故者应按情节轻重予以行政或刑事处分。第9条本规程

停送电操作规程

停送电操作规程 一、总则 (一)大井10KV、6KV无人值班变电所、活井主要变电所的日常维护巡视检查和标准化管理工作由信息组专人负责。 (二)变电所有关胶带机、中央水泵房控制系统和设备也由信息组负责维护,使用单位协助。 (三)井上、下变电所的高压停送电工作由信息组负责,顺槽或大巷高压配电点的停送电工作由机电队负责。设备维护归机电队。 (四)其它高低压变配电点由各使用单位负责维护管理,停送电权归管辖单位。 (五)停送电应执行下列规定: 1、非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 2、停送电人员必须熟习所操作设备的性能和操作方法。 3、停送电工作必须由专人负责,必须严格执行谁停电,谁送电的原则,严禁约时停、送电。停电后应拉开隔离开关并闭锁,有条件要上锁,同时悬挂“线路有人工作,严禁送电”警示牌,亦或设专人看管。只有执行此项工作的人员才有权取掉此牌送电。 (六)高压停送电工作必须严格执行工作票制度。 (七)停送电工作票由机电组电气负责人或主管矿领导负责签发,具体操作由信息组巡检员或机电队有电工操作证并熟悉变电所或配电点设备和供电系统的停送电操作人员负责,当班调度员负责监护

(通过和远程操作监护)。工作票一式三份,停送电操作人员和当班调度员及工作负责人各执一份,执行完后,停送电操作人员和调度员认真填写,一份保留在调度室,一份保留在相应的变电所。 二、停送电工作票的办理 (一)在10KV、6KV电气设备或线路上从事下列工作之一者,必须办理停电工作票。 1、检修或更换电气设备 2、增减线路负荷 3、改造供电线路 4、搬迁电气设备或运行中的电缆 5、其它需停电才能进行的工作 (二)停电影响井下主要生产单位或重要负荷的工作票,必须在工作前一天办理,经电气负责人和调度审批后生效。 (三)需要到由公司供电处管辖的变电所作业的工作票应提前2—3天办理。(由矿机电组负责办理) (四)凡增减负荷或改造线路,不论停电是否影响其它单位,一律应到机电组办理停电手续。 三、变电所停送电操作程序 (一)正常(计划)检修时的停送电操作 停电操作: 1. 工作负责人将签发好的工作票送达调度室和信息组。自己保留一份。

《井下变电所(变电站)停送电操作管理制度》

井下变电所(变电站)停送电操作管理制度(一)有计划的检修停送电及试验 1、正常检修停电时,必须按停电申请批准时间进行停电检修,无特殊情况,不得提前或推延。 2、变配电工在接到检修停电申请后,应注意审查停送电时间及审批手续是否齐全,确定停电施工负责人是否属实;核对停电开关线路及影响范围是否符合实际,确认无误,向矿调度室调度员和值班领导报告,得到明确批示无特殊更改,方能按规程规定进行停送电操作停电闭锁,挂"有人工作,严禁合闸"牌,写好停送电记录。 3、停电检修线路送电时,必须是停电负责人联系,其它人员联系拒绝恢复送电,变电工得到恢复送电通知后,核对准确无误,摘去停电牌,打开闭锁,先试送一次,无异常情况,才能正常合闸送电;送电完毕,认真填写送电记录,汇报调度和值班领导。 4、当停电线路上有两组或两组以上人员同时检修作业时,只有待所有施工人员检修完毕,全部取得可靠联系后,才能恢复送电。 5、检漏继电器试验按公司规定进行,规定:每天上午10:00正进行,不准提前或拖后,试验前应做好观察记录等准备工作试验完毕即时恢复送电。 (二)无计划停电或故障停电 1、因特殊原因或事故处理,需要造成无计划停送电时: (1)当变电所(变电站)变配电工接到调度室调度员和值班领导停电指令时,要问清通知人姓名和要求停电原因,记好通知停电时间,校对好停电线路和开关,按正常的操作程序停电,挂好停电,及时通知停送电负责人已停电完毕作好相应

记录,汇报调度和值班领导。 (2)配电工在得到恢复送电指令时,应按停电程序,逐项查询清楚,作好记录,才能进行送电操作,送电完毕,汇报调度和值班领导。 2、高爆总配或分路高爆故障掉闸时: (1)高爆总配故障掉闸,变电工应及时观察故障显示,立即切断分路高爆供电线路,试送高爆总配,逐一检查各台分路高爆故障显示当分路高爆显示漏电和短路时,该台高爆禁止合闸送电。若故障高爆显示过载可以恢复送电,但在短时间内造成重复跳闸2次,必须立即汇报调度室,建议马上安排处理。 (2)分路高爆故障掉闸变电工应根据故障显示确定故障性质,若是短时间内过流跳闸,可以恢复送电,但不得出现重复跳闸,当出现重复跳闸两次以上时,必须立即汇报公司调度室和工区值班领导,进行故障排除处理,得到故障已经排除的通知后,变电工应先检查事故显示是否消除,如没消除,应立即汇报,如已消除,可按规定进恢复送电操作,送电完毕,做好各项记录汇报调度和值班领导。 3、低压总配及分路开关掉闸时: (1)低压总配开关掉闸后,应先把总配所带的分路开关全部打到零位,总配开关复电后,再公试送各分路开关,当送到分开关造成总配掉闸时,将此开关打到零位锁死并锁好,重复先前的工作程序送其它开关其余开关全部恢复送电后,查实故障开关供电线路名称及地点,立即汇报调度和值班领导,做好一切记录。(2)低压分路配电开关关掉闸时,在无法确认故障性质的情况下,只准试送1次,如不能恢复正常送电应立即将此开关停下,不得再次强行送,并把开关打到零位锁好,挂上停电牌,汇报公司和值班领导,作好记录。 (3)井下移变低压电开关,变电站400A以上馈电开关跳闸时,变电工应注意

变电所停送电操作程序文件

燎原变电所停送电操作程序 一、正常运行状态: 3568下燎线运行,633燎原线热备用 二、计划检修 (一)、3568下燎线运行转检修,633燎原线热备用转运行状态操作程序 首先验明633燎原进线(Ⅱ回路进线)是否带电,如带电,可安排检修工作。期间全矿为单回路供电,供电能力、可靠性均降低。先通知生产调度室停止井下、地面一切生产活动及需要停电的回路(用户),只保证井下局扇及主扇运转,井下排水泵、水源井泵停止抽水、后山石场停机,最大限度降低负荷,再断开洗煤Ⅰ、风选、Ⅱ台变、压风高压回路,待总电流降到最小(不大于110A)后,再合上633燎原进线开关,断开Ⅰ回进线601开关,6016下刀闸,6011上刀闸(线、母刀闸),断开35KV燎下油开关,拉开35KV进线刀闸,再向生产调度室汇报,最后向渭南电力调度汇报燎原变电所此时的运行状态。检修期间井下、地面停止一切生产活动,只保证井下局扇、排水泵及主扇运转。 (二)、3568下燎线运行,633燎原线热备用转检修状态操作程序 此时全矿为单回路供电,供电可靠性降低,先通知矿生产调度室停止井下、地面一切生产活动只供检修用电,确保井下局扇、排水、主扇及斜井人车运转,降低负荷。向渭南电力调度汇报燎原变电所此时的运行状态。(三)、正常检修工作必须提前通知矿生产调度室及矿领导。线路检修工作必须提前一个工作日将停电申请传真到渭南电力调度,并得到电话批

复,停电当天停电联系人持停电申请到下峪口变电站办理停电手续。燎原变电所内的进线开关、刀闸及变压器检修,由变电所值班员向渭南电力调度以电话的形式申请,并得到电话批复。燎原变电站进线开关及刀闸由渭南电力调度调管,燎原变电所值班员必须严格接受操作命令、及时复令。 三、事故情况 (一)、3568下燎线突然失压时,633燎原线热备用转运行状态操作程序 首先验明633燎原进线(Ⅱ回路进线)是否带电,如带电,先断开电容器开关、井下Ⅰ、Ⅱ回,洗煤Ⅰ,下广场、风选、Ⅱ台变、压风,瓦斯抽放泵Ⅰ、Ⅱ回开关,再断开Ⅰ回进线601开关,然后合上633燎原进线开关,最后拉开Ⅰ回进线6016下刀闸、6011上刀闸(线、母刀闸),断开35KV燎下油开关,拉开35KV进线刀闸,倒闸操作完成供电正常后向生产调度室汇报,生产调度室命令井下及地面停止一切生产活动,井下撤离人员,待主扇运转正常后,由调度室命令是否送井下Ⅰ、Ⅱ回电(根据井下瓦斯情况),接到调度室命令送井下Ⅰ、Ⅱ回电后,向生产调度室汇报井下Ⅰ、Ⅱ回供电正常,井下变电硐室根据调度命令送电,送电顺序先风专再动力。向渭南电力调度汇报燎原变电所此时的运行状态,并询问3568下燎线失压的原因。期间供电能力、可靠性均降低,井下、地面必须停止一切生产活动,只保证井下局扇、排水泵及主扇运转。 (二)、3568下燎线运行,633燎原线突然失压时: 此时全矿为单回路供电,供电可靠性降低,先通知矿生产调度室停止井下、地面一切生产活动只供检修用电,确保井下局扇、排水、主扇及斜井

停、送电安全操作规程

编号:CZ-GC-09650 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停、送电安全操作规程Operation procedures for power cut-off and power transmission

停、送电安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 为了人员的安全,所有电气设备进行现场检修和安装时,为防止工作中突然来电,导致人身或设备事故的发生,均需依制度办理停电手续,设备检修完毕或安装完毕需送电试机,均需办理送电手续。否则,不准工作。 1、所有影响到主要设备或跨部门用电的停电检修,均须经生产主管部门同意或由生产调度室发出通知。 2、高压设备上工作,必须遵守下列各项: (1)、在高压设备上工作需要全部或部分停电者,须向值班电工提出停电要求,并填写工作票; (2)、工作票由检修负责人填写,清楚注明检修内容、时间、地点、设备台号; (3)、配电房值班电工断开电源后,将相对应的油开关小车拉出至试验位置,并挂上“有人工作,不许合闸”的标示牌;

(4)、至少须有两人在一起工作,其中一人为监护人; (5)、断开电源验电、装设接地线,悬挂标示牌和装设遮栏; (6)、在完成保证工作人员安全的技术措施和组织措施后,才能进行工作。 3、低压设备上工作须遵守下列各项: (1)、在低压设备上工作需要全部或部分停电者,由检修负责人向值班电工提出停电要求; (2)、值班电工须到现场了解,认为可以停电,即由值班电工断开电源,挂上“有人工作,不许合闸”的标示牌; (3)、“有人工作,不许合闸”的标示牌须挂在一经合闸即可送电到停电设备的开关或刀闸的把手上,并签上挂牌人的姓名、时间; (4)、至少须有两人在一起工作,其中一人为监护人; (5)、断开电源还需验电,确保无电才能进行工作。 4、检修完毕后,送电时须遵守下列各项: (1)、检修负责人须对现场进行清理,拆除遮栏、接地线;

停送电操作规程(word版)

停送电操作规程 停送电操作规程一、一般规定 1、各单位负责其职责范围内的停送电管理工作。 2、电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。 3、电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。 4、非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 5、高压停送电必须严格执行工作票制度。 6、维修时低压停送电工作必须由专人负责,必须严格执行谁停电,谁送电的原则,严禁约时停、送电。停电后闭锁、上锁、挂牌亦或设专人看管。 二、高压停送电操作 (一)工作票办理 1)、工作负责人提前填写工作票,写清工作内容、停电范围、停

电地点,交由工作票签发人签发。 2)、工作票签发人对工作负责人所提报的工作票内容、工作的必要性、计划时间的合理性进行审核,在工作票中填写本次工作需要实施的安全技术措施并签字。 3)、工作负责人将工作票交调度室备案后,送交变电所的运行管理单位。 4)、操作人员(工作许可人)应详细审核工作票,发现有涂改或填写错误时,将操作票返回工作负责人重新办理。 5)、需停电或送电时、工作负责人提前30分钟通知调度室,由调度室通知操作人员到达操作现场。 (二)变电所高压停送电操作程序 (一)停电操作前的准备 1)工作许可人(操作人员)和工作负责人均到达变电所后,由工作负责人向调度室电话提出申请,讲清楚停电内容和范围,调度员核实并记录后向工作许可人下达操作命令。 2)工作许可人接到调度命令后,需详细记录并复诵无误。 3)工作许可人检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。

4)操作人员(工作许可人)认真填写停、送电操作票内容,并经监护人(工作负责人)审核无误,双方签字确认。 5)操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套,准备相应的保安用具。 6)操作人员和监护人应核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,监护人按照操作票所列操作顺序高声唱票,每次只准唱一项,操作人手指操作设备高声复诵,监护人听,看操作人复诵无误后,发出“对”!的命令,操作人方可操作,每操作一项后,均应检查操作的正确性,然后由监护人在票上做一个勾票记号“√”,勾票后,告诉操作人员下一步操作内容。 (二)、停电操作顺序 1、手车式开关执行以下停电操作顺序: 1)、将配电柜控制开关打至“就地”位置; 2)、断开配电柜开关断路器; 3)、检查配电柜开关断路器确已断开; 4)、拉出配电柜手车至试验位置; 5)、检查配电柜手车确已拉出至试验位置; 6)、旋开拔下配电柜手车二次插头;

井下中央变电所交接班制度(正式)

井下中央变电所交接班制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、值班人员坚持八小时工作制,保证现 场交接班。值班人员应在接班前十五分钟到达 现场,做好交接班前的检查,查阅相关记录 薄,工作日记(停送电牌)各种警示牌,交接 班做到“完全彻底”,接班做到“心中有数”。 二、在交接班前接班人员未能按时交接, 交班岗位人员应将此事汇报有关领导处理,并 坚守岗位,值班人员未办理手续不能擅自离开

岗位。 三、交接人员在交接班过程中,必须严格执行“七交”、“七不接”制度。 l、交清当班运行情况,交不清不接。 2、交清设备故障和安全隐患及处理情况,交不清不接。 3、交清应处理而未处理问题原因,交不清不接。 4、交清工具、材料和配件的使用情况,数量不符不接。 5、交设备清洁卫生,不清洁不接。 6、各种记录填写情况,填写不完整或实际不符不接。 7、交接不交给无操作合格证或喝酒者,非当班操作者交代情况,接班者不接。

四、准备交接班前应将各种记录填写清楚,将工具物品等整理排放整齐。双方交接班无问题,双方值班人签字后方可交接班完成。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

停送电措施和操作顺序

停送电安全技术措施 一、适用范围本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。 二、上岗条件 1、必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。未经考试合格者,不得从事电气维修工作。2、熟悉并掌握《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和本单位供电系统。3、熟悉需要停送电操作的设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理图及各安全保护装置的作用,具有现场操作电气设备的能力和经验。掌握电气防、灭火知识。4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的知识。5、熟悉设备线路布置,了解供电线路以及电气设备布置。 三、安全规程 1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。2、严格执行一人操作,一人监护。3、操作人员必须戴绝缘手套和穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。4、在进行高空作业时,必须戴保险带,并有专人监护。5、两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理停(送)电工作票。 四、操作准备 1、工作前应熟悉图纸资料,以及要停送电设备的位置,并掌握停送电设备的操作方法。2、根据工作任务填写停(送)电工作票,经有关分管部门领导签字后,分别送到调度室、机电技术科签证。3、属供电干线的停电,在经有关部门领导签字后,必须将停送电时间和影响范围以书面形式报送

相关单位。4、工作负责人向参加本项工作的全体人员宣读工作票和安全技术措施,并详解在此项工作中,要注意的关键事项及安全技术措施。 五、操作顺序 1、办理当班工作所需的停、送电手续或工作票。2、对电气设备检修时,需全部或部分停电者,应该规定做好相应的安全措施,即:停电、验电、放电、装设接地线、悬挂警示牌和装设遮栏。a、将检修设备停电,必须把各方面的电源安全断开,禁止在只关断电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断电点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压侧断开,防止向停电检修的设备反送电。b、对高压电气进行验电时,必须戴绝缘手套,使用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。验电前,应先在有电的设备上进行试验,确保验电器材良好。当验明设备确无电压后,应立即放电并将检修设备接地并三相短路。c、检修部分若分为几个在电气设备上不相连的部分,则各段应分别验电并接地短路。d、在检修的设备上或一经合闸即送电到工作地点的开关和刀闸的操作手把上,均应悬挂“禁止合闸。有人工作”的标志牌。e、在架空线路或电缆线路上工作前,必须将该线路可能来电的所有开关刀闸全部拉开,并加绝缘隔板,挂好停电警示牌。经验明无电后,对大地充分放电。装设接地线时,必须先接接地端,后接导体端,接触应良好,拆除地线顺序相反。3、电气设备停电检修后,经检修负责人和操

低压配电设备送电安全操作规程示范文本

低压配电设备送电安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

低压配电设备送电安全操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、电气设备进行停送电、验电、放电、接地线等操作 时,必须执行“一人操作、一人监护”的制度。 2、停送电必须严格执行下列制度: 2.1工作许可制度; 2.2工作票制度; 2.3工作监护制度; 2.4工作间断、工作转移和终结制度。 3、配电工操作时(包括断闸、验电、放电等),必须 戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘板上。 4、电气设备停电后,必须进行验电、放电和三相短路 接地后,方准按规定操作。

5、验电时必须按下列规定执行: 5.1验电测试,必须用电压等级相符的合格的验电器; 5.2验电前,必须先检验电器是否灵敏可靠,方准用来测试停电设备; 5.3验电时,要对停电设备进出线两侧分别进行验电; 5.4室外验电只准在干燥天气进行,表示无电压的信号装置只能做参考,还必须经过验电,但是信号装置表示有电,则绝对禁止在该设备上工作。 6、放电时,必须按下列规定执行: 6.1经验电确认无电后,才准对已停电的电缆、线路、电容器及电气设备进行放电; 6.2放电前,必须先将接地线一端(或接地棒引线端)接到接地网络上(接地必须可靠良好)。 7、装设接地线时,必须按下列规定执行: 7.1必须在验电、停电之后,确认设备和线路无电时,

变电所停送电操作规程

变电所停\送电操作规程 1目的 为了保障人身安全,防止发生电气误操作,以及保证供电系统安全、可靠、经济、合理的运行,加强供电管理,确保各级变电所及机电室停、送电工作安全有序的进行,特制定此安全作业规程。 2变电所停、送电管理范围 凡在各级变电所和有人值班的变、配电机房/室的高压设备、变电站高压配电装置、高压线路、缆线上进行检修工作时。 3.管理内容与要求。 3.1停电操作顺序,按以下停电操作顺序进行操作; 3.1.1高压柜停电的程序:先分断路器→把手柄旋至分断闭锁装置位置→分下隔离→分上隔离→合上接地刀→进行闭锁 3.1.2高压开关的停电程序:分断路器—拉开隔离小车并闭锁挂停电牌,严禁带负荷拉隔离。 3.2停电时应注意的事项 3.2.1根据停电实际工作的需要,必须停止整个回路的线路,要注意防止其它方面突然来电的可能性。 3.2.2为保证操作人员的安全,停电时应先停低压后停高压,如:先停断路器或空气断路器等,后停隔离开关。 3.2.3停电后应有明显的断开点,对无明显断开点的设备,应将其操作机构锁住。。 3.2.4部分停电时,应将已停电的变压器和仪表用互感器的高低压两侧均断开,以便保证检修人员的人身安全。 3.2.5停电原则是先停低压负荷侧,再停高压电源侧,先停开关,再拉刀闸,最大范围满足全站检修和维护就可以了,注意不能带负荷拉合刀闸,和带地线合开关,工作完毕注意清理工作现场,避免遗留物在检修设备上。 3.2.6在部分停电作业时,应使用遮栏将带电部分隔离起来,使工作人员与带电体之间保持一定的距离。人体与带电体的最小距离为:

3.2.7以上停电完毕后必须悬挂停电警示牌,并通知调度室,做好记录,停电操作必须严格执行“手指口述”安全确认法进行操作。 3.3放电时应注意的事项 3.3.1放电的目的是为了消除检修设备上的残存电荷,以确保检修人员的安全,所以必须严格、认真地执行。 3.3.2放电应采用专用的导线,一般都使用绝缘棒操作,人体不得与放电导体相碰触。 3.3.3线与线之间、线与地之间均应放电,电缆与电容器的残存电荷较多,要特别注意,一定要将残余电荷放净。 3.4验电时应注意的事项 3.4.1设备被从电网中切除后,为确保设备或线路不再带有电压,应按该设备或线路的电压等级选用相应的验电器进行验电。 3.4.2验电前先检查验电器是否外观无损坏,再在带电设备上先进行试验,确认验电器完好后方可使用。 3.4.3验电时,不要用验电器直接触及设备的带电部分,而应逐渐靠近带电体,至灯亮或风轮转动或语音提示为止。应注意不要让验电器受邻近带电体影响。3.4.4验电时,必须三相逐一验电,不可图省事。 3.5挂地线时应注意的事项

井下变电所管理制度

变电工岗位责任值 一、按时到变电所交接班,遵守劳动纪律,不迟到、不早退。 二、严格执行操作规程及电工安全规程,严禁违章作业。 三、坚守工作岗位,不擅离职守、不干与工作无关的事情。 四、集中精力,详细检查,确保安全供电。 五、学习技术,提高业务能力。熟悉本所的设备性能及运行方式。 六、按照调度或专职人员的命令,负责倒闸及停送电操作。 七、按照规定检验,保管绝缘用具,消防器材及其他安全设施,保障其安全可靠。 八、搞好设备的维护保养,使其保持完好状态,保证安全运行。 九、按时做好各种记录,所天记录必须准确,详细完整。 十、认真执行领导指示,按时完成任务,对非工作人员进入机房有权劝阻,并令其退去。 十一、做好油脂、材料、工具、防火器材的保养和使用。 包机制度 一、设备包机人员应具有初中以上文化程度,并有一定的电器的基础知识。 二、包机人必须经考试合格取的操作证后方可操作,并监护操作和运行维护工作。 三、包机人应熟知所包设备的构造,技术性能和工作原理。 四、包机人必须掌握所包机的完好情况,应参加本人所包设备的检修、验收及运行。 交接班制度 一、接班人员必须提前30分钟到机房接班,接班人未到交班人员不得私自离开工作岗位。 二、交班人员在交班前做好一切准备工作,必须向接班人员详细介绍本班设备运转情况及注意事项。交接

班项目如下: 1.设备运行正常,仪表、指示灯是否正常指示。 2.工具、配件、防火器材齐全,存放整齐。 3.设备及室内外卫生清洁。 4.各种记录齐全完整,填写清楚。 5.传达上级领导的指示,及有关单位的要求。 三、接班人员认真听取交班内容并作详细检查,确认无问题,双方进行交班,接班后,接班人员对设备的 运行和安全负责。 四、在交接班期间,设备发生故障,应立即停止交班,由交班人员负责,接班人员在交班人员的统一指挥 下,积极协助处理,或弄清情况汇报由有关班组处理。 五、在交班时间内,接班人不到时,交班人不得离开机房,向车间汇报听取意见。 防火安全制度 一、认真执行《煤矿安全规程》树立安全第一,预防为主、防患未然。 二、发生火灾时,不应惊恐失措,应立即就地灭火,并向调度室汇报,向值班室汇报。 三、必须熟知各种灭火器材的用途及使用方法。 四、严禁无故损坏,挪用消防器材和设备。如:消防桶、钩、斧等,灭火器材,违者从严处理。 五、严禁机房室内存放易燃易爆物品。 六、机房室内外电气设备过流保护照明线路、灯具、开关、闸刀要求齐全完好,绝缘用具齐全合格,定期 作耐压试验。

高低压停送电安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD122 高低压停送电安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压停送电安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、操作注意事项 1、合闸前应检查高压开关、低压总开关、母联开关、以及各支路开关和相配套的刀闸是否在关的位置,对设备检修后的合闸操作还应检查各回路是否有接地线未解除,有关设备是否已恢复原状,要认真核实接线无误后方可进行倒闸操作。 2、合闸前要根据一次系统图供电回路和现场实际的用电情况对号操作,做好保证安全的组织措施和技术措施,做好符合现场实际的安全措施,方可操作,在操作过程中即使有很小的疑问也必须弄清再行操作。 3、高压操作时应由二人进行,一人监护,一人操作。 二、停送电操作原则 1、送电原则:要按先合刀闸、后合负荷开关;先合高压开关,后合低压开关;先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸;先合电源侧开关,后合负荷侧开关的原则进行。 2、停电顺序:与上述操作原则相反。 三、送电流程

变电所停送电操作规程

变电所停送电操作规程 一、矿井供电概述 目前龟兹矿业东井供电线路为双回路10KV专线分别取自牧场35KV变电站不同母线段的1024端子和1029端子;西井供电线路为双回路10KV专线分别取自牧场35KV变电站不同母线段的1026端子和1031端子。 另外上面的线路全部停电时,两井各自备的1000KVA发电机机组担负井上的主通风机、空压机、井下排水及局部通风机临时供电任务。 二、停送电操作程序 (一)停电操作顺序 当线路停电时,按以下停电操作顺序进行操作。 1、高压柜停电的程序: 先分断路器→把手柄旋至分断闭锁装置位置→分下隔离→分上隔离→合上接地刀→进行闭锁→挂“停电牌警示牌”。 2、高压开关的停电程序: 分断路器→拉开隔离小车→进行闭锁→挂“停电牌警示牌”。 3、以上操作均严禁带负荷拉隔离,停电完毕后必须通知调度室,做好记录。停电操作必须严格执行主、副司机“一人操作、一人监护”和“手指口述”安全确认法进行操作。 (二)送电操作顺序

1、进行送电操作时必须要确认该线路上有无工作人员,另一回路以及发电机控制柜是否停电断开并对其闭锁,确认无误后,方可按规定程序送电。 2、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度员报告,弄清楚后再进行操作。 3、倒闸操作时操作人要填写操作票,每张操作票只准填写一项操作任务,操作票填写要字迹工整清晰。 4、送电的操作顺序: (1)高压柜送电的操作顺序: 拆除“停电警示牌”→打开闭锁→手柄旋至工作位置→分开接地刀→合上隔离→合下隔离→合上断路器。 (2)高压开关送电的操作顺序: 拆除“停电警示牌”→合隔离小车→合断路器。 5、在高压停送电时,必须严格执行主、副司机“一人操作、一人监护”,每一步都必须是副司机发指令,主司机操作,副司机确认,并填写好记录。 三、停送电操作注意事项 1、地面变电工必须熟悉供电系统图及供电设备状态。 2、停电、送电、倒闸,必须服从机电负责人和调度室的统一指挥,得到准确命令和许可后,方可进行。 3、停送电前必须听清命令并准确找对所停送电开关(设备序号和所控制区域名称)。

井下变电所管理制度汇编

井下变电所管理制度汇编 机电队

目录 要害场所管理制度1? 井下变电所消防管理制度2? 井下变电所干部上岗查岗制度 (3) 井下变电所设备定期检修制度 (4) 电气设备检查试验制度5? 巡查工岗位责任制6? 巡检工操作规程 (7) 井下变电所交接班制度........................... 12井下变电所巡回检查制度............ 错误!未定义书签。 井下变电所停送电管理制度?错误!未定义书签。 井下变电所设备包机制度15? 井下变电所事故处理制度?16

要害场所管理制度 1。变电所门口要悬挂“非工作人员禁止入内”警示牌。 2.巡检工必须经过专职培训、考试合格,方可持证上岗. 3.巡检工必须认真巡查设备,严禁酒后上岗和无证操作,严禁滞留非工作人员在变电所。 4。巡检工应严格遵守停送电管理制度和两票三监制度,认真填写各种巡查记录. 5。凡外来单位人员参观必须持有矿证明信并由专人陪同,对手续不完备和口头通知的,巡检工有权拒绝参观。参观人员要听从巡检工安排,不经允许严禁乱动及操作设备。 6。巡检工必须熟悉设备的结构、性能、工作原理以及所辖区域的供电系统,掌握各种消防器材的使用方法,并认真保养,做到人人是消防队员。 7.维修人员及干部上岗均应遵守要害场所的管理制度。维修人员工作完毕后,应填写好检修记录,巡检工签字后方可离去. 8。非工作人员严禁在变电所内逗留。 井下变电所消防管理制度 1.变电所为重点防火单位,消防工作尤为重要,必须做好安全“四防”工作,做到组织健全、制度健全、设备齐全,实现安全生产。 2.变电所内严禁存放易燃易爆物品. 3.变电所各出入口,必须保持畅通无阻,不得堆放杂物或堵塞出入口。

停送电安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 停送电安全操作规程(通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

停送电安全操作规程(通用版) 1.设备的停送电应遵照调度室值班负责人及值班调度的指挥,电话命令或口头命令,应复读无误并记在记录本上。 2.停送电操作应执行工作票制度,由一人操作,另一人监护,每操作完一项应在操作票上划“√”标记清楚。 3.重要的倒闸操作应在值班负责人的指挥下或具有一定经验的指挥者指挥操作。 4.正常停电的操作,应先断油并关-负荷侧隔离开关-母线隔离开关的顺序依次操作。同时要注意联锁装置和信号灯是否处于正常,绝不允许先拉隔离开关。 5.停送电操作中,对操作发生疑问时,应立即停止操作,并向有关方面询问清楚后再进行操作。 6.装设接地线必须先接地端,后接导体端,且必须接触良好。

拆接地线的顺序与此相反。装拆接地线必须使用绝缘棒和戴绝缘手套。 7.发生触电事故,设备仪表损坏或发生火灾时,应立即设法断开电源并积极抢救,并迅速上报上级及时处理。 8.送电操作人员必须穿戴好绝缘手套和防护眼镜,穿好绝缘靴。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

送电和停电操作规程规范

送电和停电操作规程规范 一、操作的一般要求: 为确保装表工作安全高效运行,倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受命令人复诵无误后执行,倒闸操作一般应由两人执行,其中一位对设备较为熟悉者做监护。操作中发生疑问时应立即停止操作,并向有关人员报告,弄清问题后再进行操作,用绝缘棒拉合隔离开关和断路器,均应戴绝缘手套,雨天操作露天变压设备时绝缘棒应有防雨罩,并应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的,晴天时也应穿绝缘靴,雷电时禁止操作。 二、变配电的送电要求 送电时,一般从电源侧开关合起,依次合倒负荷侧开关,但是在高压隔离开关—断路器电路及低压刀形开关—断路器(自动开关)电路中,送电时一定要按照先合母线侧隔离开关或刀形开关,再合线路侧隔离开关或刀形开关,最后合高压低压断路器的顺序依次操作。 三、变配电室的停电操作 变配电室停电时,一般从负荷侧开关拉起,依次拉到电源开关,但在高压隔离开关—断路器电路及低压刀形开关—断路器(自动开关)电路中,停电时一定要按照先拉高低压断路器再接线路侧隔离开关和刀形开关。最后拉母线侧隔离开关和刀形开关的顺序依次操作。停电后,为了安全应在主开关的操作手柄上悬挂“禁止合闸,有人工作”指示牌。检修时应接地线

高低压高低压高低压高低压停送电操作规程停送电操作规程停送电操作规程停送电操作规程 操作注意事项操作注意事项操作注意事项操作注意事项 1、合闸前应检查高压开关、低压总开关、母联开关、以及各支路开关和相配套的刀闸是否在关的位置,对设备检修后的合闸操作还应检查各回路是否有接地线未解除,有关设备是否已恢复原状,要认真核实接线无误后方可进行倒闸操作。 2、合闸前要根据一次系统图供电回路和现场实际的用电情况对号操作,做好保证安全的组织措施和技术措施,做好符合现场实际的安全措施,方可操作,在操作过程中即使有很小的疑问也必须弄清再行操作。 3、高压操作时应由二人进行,一人监护,一人操作。二二二二、、、、停送电操作原则停送电操作原则停送电操作原则停送电操作原则 1、送电原则:要按先合刀闸、后合负荷开关;先合高压开关,后合低压开关;先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸;先合电源侧开关,后合负荷侧开关的原则进行。 2、停电顺序:与上述操作原则相反。三、送电流程(一)送电流程1、检查设备复位情况。 2、拆除停电时挂的标示牌。 3、拆除停电后挂的所有接地线解除接地刀闸。 4、合上高压电源进线刀闸,检查电压指示。 5.合上需送电的高压支路电源进线刀闸。 6、合上需送电的高压负荷开关。 7、检查变压器各相、线电压是否为380/220V。 8、合上低压进线电源侧刀闸。 9、合上低压进线侧空气开关。 10、根据运行情况确定是否合母联刀闸、开关。 11、合上电源切换柜进线刀闸。1 2、合上电源切换柜断路器,并把KK开关转至手动位。 13、根据要求合上各支路电源进线刀闸、断路器。 14、投入无功补偿装置并转入自动运行。 15、检查各主干及支路电源是否对称,各电气元件是否发热过载。 (二)全部停电工作流程: 1、把电容柜控制器的开关转至手动位置并逐组切除。 2、拉开电容柜断路器、刀闸并放电。 3、切断各支路送电断路器及支路电源进线刀闸。 4、把电源切换柜及发电机控制柜KK开关扳至停止位置。 5、切断母联开关及母联刀闸。 6、切断各路低压电源进线主空气开关及低压主开关电源刀闸。 7、切断各支路高压断路器及高压支路隔离开关。 8、切断高压电源进线总负荷开关及总刀闸(隔离开关)。 10、对高低压侧电源进出线、母线、变压器、电容器、电缆及开关,刀闸上下各侧进线反复验电,并充分放电。验电时应反复试验验电器证明验电器完好。 11、在可能来电的各侧分别装设接地线(先接地端、后接导体端)并合上高压支路接地刀闸。 12、在可能来电的各机房,开关柜分别立即上锁并悬挂“线路有人工作,严禁合闸”的标识

变电所运行管理的八种制度

变电所运行管理的八种制度 1、值班制度 变电所运行人员,必须进行业务培训和学习,经考试合格,由单位主管领导批准后,方能正式担任值班工作。 1)变电所采取倒班方式,由单位主管领导批准。值班轮流农由所长编排,未经允许不得随意调班。2)当班值班人员应穿戴整齐,并佩戴值班标志。连续值班时间不应超过48小时。 3)在当班时间内,值班人员要做好保卫、保密、卫生和运行维护工作,遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得做与值班无关的工作及活动 2、交接班制度 1)值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接,未办完交接手续前,不得擅离职守。 2)单位主管领导应根据实际情况规定变电所的交接班时间,变电所不得随意变更。 3)在处理事故和进行倒闸操作时,不得进行交接班,交接班时发生事故与异常,应停止交接班。并由交班人员处理,接班人员在交班值班长指挥下协助处理工作。 4)交接班内容一般应为: (I)变电所运行方式。 (2)保护和自动装置运行及变更情况。 (3)设备异常,事故处理,缺陷处理情况。 (4)倒闸操作及未完的操作指令。 (5)设备检修、试验情况、安全措施的布置,接地线组数、编号及位置。受理和执行中 的工作票情况。 (6)其他需要交待和注意的事项。 5)交接时应全面交接,做到模拟图板交接、现场交接、实物交接、对口交接。 6)接班人员应重点检查的内容: (1)査阅上次下班到本次接班的值班记录及有关记录,核对运行方式变化情况。 (2)核对模拟图板是否与当前变电所运行状态相符。 (3)检查设备运行情况,了解缺陷及异常情况。 (4)变压器负荷及运行情况。 (5)电容器组运行状况。 (6)检查中央信号及音响情况。 (7)检查直流系统绝缘状况及浮充电流。 (8)检查各种主要衣计的指示情况。 (9)核对接地线的装设地点和编号。 (10)核对保护压板的位置。 (II)其他有关事项。 7)交接完毕后,双力值班长在运行记录簿上签字。 3、巡回检查制度 1)变电所设备巡视检查,?般分为交接班巡视、正常巡视、全面巡视、熄灯巡视和特殊巡视。并在变电所现场运行规程中规定每班巡视检査时间和次数以及巡视路线,?般每日设备巡视检査次数应不少于四次。应包括:交接班时:高峰负荷时:晚上闭灯时。 2)值班人员必须认真、按时、到位、按照巡视路线巡视设备,并将巡视结果记录在运行记录簿上。对设备异常状态要做到及时发现、认真分析、正确处理、做好记录,并向有关上 级汇报。 3)遇有下列情况,应增加巡视次数:

相关文档