技术负责人: 交底人: 接交人:

交底部位

消防安装通用要求

工程编号 交底内容:

1建筑工程的消防设计图纸, 必须是有相应的设计资格证书的设计单位设计,

且经消防机构

审核批准后的施工图纸。

2必须严格按照已审核批准的消防设计图纸施工,做到“按图施工” ,不得擅自改动。

3安装的消防产品、机电产品和材料要符合下列条件:

3.1消防工程使用的设备和材料有两种类型:消防工程专用消防产品和非专用的通用产品。 消防产品:如自动喷水灭火系统的喷头、水流指示器、消防水泵、报警阀组、水泵结合器; 通用产品:如镀锌钢管、稳压泵、压力表、减压阀、止回阀、闸阀。

3.2 采购的消防产品,应具有国家公安部消防产品合格评定中心颁发的强制性产品认证证书 或产品型式认可证书,证书应在有效期内。

3.3 采购的通用产品,应具有型式检测报告, 检验合格,型式检测报告应在有效检验周期内。 3.4 选用的高低压柜、各类箱屏、电线电缆,应当具有合格证、

3C 证书,设备上有铭牌。

3.5 选用的各类钢材,应符合有关标准和设计要求,厂家要出具材质证明和合格证。 3.6

各种主要辅料、管件、焊条、油漆等应有合格证。

4 选用的机具必须符合施工现场的技术要求, 使用强检和非强检的计量器具应按国家计量法

的要求进行管理。

5

施工管理人员,如施工员、质检员、材料员等应作到持证上岗。特殊工种,如电工、焊 工等也应作

到持证上岗。

6工程施工中应接受公安消防监督机构和质量监督机关等上级单位的检查指导, 以确保工程

质量。

7施工中应严格按已批准的设计图纸施工,认真执行有关的消防设计规范、施工验收规范、 施工工艺及有关的图集、厂方资料等施工要求。

8施工工程记录和资料的收集整理与填写, 应作到与工程同步,工程竣工验收交付使用时应

交给建设单位一套完整的工程资料,并按合同要求,绘制竣工图。

9消防工程安装调试全部完成后, 施工单位应先进行自检自验,

合格后再报建设单位(监理)

单位进行竣工验收,办理竣工验收单。

10配合建设单位或施工单位委托的建筑消防设施检测单位进行技术测试,对出现的问题积 极整改。 11配合建设单位向公安消防监督机构提交验收申请,送交有关资料,参加公安消防监督机 构主持的消防工程验收工作,对验收过程提出的问题积极整改,验收合格后及时办理工程移交手 续。

工程名称

日期

技术交底记录

3.3.2 150mm 3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.5

3.5.1

3.5.2

3.6

150mm

1

2

3

3.7

3.7.1

3.7.2

3.8

3.8.1

0.5m,

3.8.2

1.5m 3.8.3

4m

3.8.4

3.8.5

a

b 25m 12.5m

1.8m

1m

() 1.3 1.5m

() 1.3 1.5m

1.2m

() 0.1 0.2m

2m

3m

1m

200mm

工程名称交底部位消防报警设备安装

工程编号日期

d、导线应绑扎成束;导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵。

386控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接。

4质量验收

4.1探测器的质量验收:

4.1.1探测器的规格、型号、数量应符合设计要求,安装应满足第 3.2条要求;

检验方法:对照图纸观察检查、尺量。

4.1.2 在探测区域模拟火灾,探测器应能在规定的时间内正确响应。

检验方法:观察检查。

4.2手动报警按钮的质量验收:

4.2.1手动报警按钮的规格、型号、数量应符合设计要求;安装应满足第 3.3条要求;

检验方法:对照图纸观察检查、尺量。

4.2.2施加适当推力或模拟动作时,手动报警按钮应能发出火灾报警信号。

检验方法:观察检查。

4.3火灾报警控制器的质量验收:报警控制器的规格、型号、容量、数量应符合设计要求,安装应满足第3.8条要求;

检验方法:对照图纸观察检查、尺量。

5成品保护

5.1 火灾报警系统设备安装时,要特别注意保护装饰顶面和墙面整洁。

5.2 探测器安装后,应采取防尘、避免受潮保护措施,点型探测器的保护罩可在调试前才拆除。

6应注意的质量问题

6.1探测器安装后距离墙壁、梁、障碍物、风口等的尺寸未能满足标准第 3.2条要求,是由

于线盒测量定位不准确或者综合布局考虑不周,应及时修正。

6.2探测器安装后报警确认灯未朝向便于人员观察的主要入口方向,是由于底座未找正,应及时修正。

6.3 设备接地导线截面不够或未保护接地,对这些不符合要求的应按有关规定进行纠正。

6.4 控制器内配线排列不整齐。应绑扎成束,并固定在线卡内,做好回路标识。

7质量记录

7.1 火灾报警系统设备出厂合格证、检验报告、认证(认可)证书。

7.2 电气绝缘电阻测试记录。

7.3 接地电阻测试记录。

7.4 火灾自动报警系统施工过程检查记录。

技术负责人: 交底人: 接交人:

最新技术交底(消防弱电系统安装)

交底内容: 一、施工前准备: ⑴在施工前应认真并熟悉设备安装平面图、接线图、系统图。 ⑵安装人员应熟悉相关设计、施工及验收规范。 二、钢管内穿线、布线、校线 ⑴工艺流程: 选择导线→扫管→放线→导线与导线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→包扎→线路检查绝缘摇测 ⑵在管道内穿线应在建、构筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前,应先将管道内的积水和杂物清除干净。要求埋管到位,引线畅通,否则向甲方报告,办理洽商。 ⑶管内扫管穿带线:管内扫管穿带线其目的是检查管路是否畅通、准确,清扫管内积水和杂物,用空压机吹扫后,用棉布条两端牢固的绑扎在带线上来回拖拉。穿线时须放适量滑石粉,以便线路滑行。 ⑷穿线、布线前,根据设计图纸要求选择导线型号,应对导线的电缆种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。 ⑸不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。 ⑹导线在管内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子箱连接。导线外径总截面不应超过管内面积的40%。 ⑺不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,但同种用途的导线颜色应一致。 ⑻管路穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏或破损,均就地补齐和更换。 ⑼管线经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝、抗震缝等),应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当的余量,一般为15~20 m。 ⑽火灾自动报警系统的导线敷设后,应对每个回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 ⑾外围设备及主机外接线预留长度: ①探测器底座外接导线预留长度不小于15cm; ②手动报警按钮,消火栓按钮,模块等预留长度不小于10cm; ③进入主机的导线及电缆芯,应留有不小于20cm的余量。 ⑿线路检查及绝缘检测:本系统导线敷设完毕后,管内穿线结束后,应按规范及质量验评标准进行自检互检,不符合规定时应立即纠正,检查导线的规格和根数,检查无误后再进行

弱电施工技术交底记录

弱电施工技术交底(模板) a) 本工地施工范围及其主要内容。 b) 各班组施工范围划分。 c) 本项目工程和本工地的施工项目特点,以及设计意图。 d) 施工进度要求和相关施工项目的配合计划。 e) 本项目工程和专业的施工质量目标和保证措施。 f) 安全文明施工、环境保护规定和保证措施。 g) 重大施工方案(如特殊爆破工程、特殊和大体积混凝土浇灌、重型和大件设备、构件和运输吊装、汽轮机和大盖、锅炉水压试验、化学清洗、锅炉及管道吹洗、大型电气设备干燥、新型设备安装、特高塔组立、大跨越架线、不停电跨线、四新推广、新老厂系统的连接、隔离等。 h) 质量验收依据、评级标准和办法。 i) 本项目工程和专业施工项目降低成本目标和措施。 j) 技术和物资供应计划。 k) 技术检验安排。 l) 应做好的技术记录内容及要求。 m) 施工阶段性质量监督检查项目及其要求。 n) 施工技术总结内容安排。 o) 音像资料内容安排和其质量要求。 p) 其他施工注意事项。 3.4分专业交底—班组级技术交底。 施工项目作业前,由专职技术人员根据施工图纸、设备说明书、已批准的施工组织专业设计和作业指导书及上级交底相关内容等资料拟定技术交底提纲,并对班组施工人员进行交底。交底内容主要是施工项目的内容和质量标准及保证质量的措施,一般包括以下内容: a) 弱电施工项目的内容和工程量。 b) 弱电施工图纸解释(包括设计变更和设备材料代用情况及要求)。 c) 质量标准和特殊要求;保证质量的措施;检验、试验和质量检查验收评级依据。 d) 弱电施工步骤、操作方法和采用新技术的操作要领。 e) 安全文明施工保证措施,职业健康和环境保护的要求保证措施。 f) 技术和物资供应情况。 g) 弱电施工工期的要求和实现工期的措施。 h) 弱电施工记录的内容和要求。

消防安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 4、立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线 5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 2.3.2管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。 (二)材质要求 l、3、消火栓系统管材按没计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 4、消火栓箱体的规格型号应符合设计图纸要求,箱体表面平整、光洁,无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外形规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好。 6、阀门的规格型号应符合没计要求。阀体铸造规矩、表面光洁、无裂纹、开关灵活、关闭严密、填料密封完好无渗漏、完整无损坏。干管上的阀门全部试压检验,一般阀门抽查10%。若有不合格的,则抽查20%。还有不合格的,则逐个检验。 7、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。。 以上产品都应有合格证,其中消火栓应有消防管理部门认定证明, (三)工器具 l、机械:套丝机,砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动或手动试压泵等。 2、工具:套丝机、管钳、台钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳手、、、手压泵、、大锤、、、电气焊等工具。 3、其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、消防管道道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于1.2MPa。 4、室内直埋消防管道应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。.1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做

消防弱电-技术交底 - 制度大全

消防弱电:技术交底-制度大全 消防弱电:技术交底之相关制度和职责,工程名称邯郸新客运站站前广场交底部位消防安装通用要求交底内容:1建筑工程的消防设计图纸,必须是有相应的设计资格证书的设计单位设计,且经消防机构审核批准后的施工图纸。2必须严格按... 工程名称邯郸新客运站站前广场交底部位消防安装通用要求 交底内容: 1 建筑工程的消防设计图纸,必须是有相应的设计资格证书的设计单位设计,且经消防机构审核批准后的施工图纸。 2 必须严格按照已审核批准的消防设计图纸施工,做到“按图施工”,不得擅自改动。 3 安装的消防产品、机电产品和材料要符合下列条件: 3.1消防工程使用的设备和材料有两种类型:消防工程专用消防产品和非专用的通用产品。消防产品:如自动喷水灭火系统的喷头、水流指示器、消防水泵、报警阀组、水泵结合器;通用产品:如镀锌钢管、稳压泵、压力表、减压阀、止回阀、闸阀。 3.2 采购的消防产品,应具有国家公安部消防产品合格评定中心颁发的强制性产品认证证书或产品型式认可证书,证书应在有效期内。 3.3 采购的通用产品,应具有型式检测报告,检验合格,型式检测报告应在有效检验周期内。 3.4 选用的高低压柜、各类箱屏、电线电缆,应当具有合格证、3C证书,设备上有铭牌。 3.5 选用的各类钢材,应符合有关标准和设计要求,厂家要出具材质证明和合格证。 3.6 各种主要辅料、管件、焊条、油漆等应有合格证。 4 选用的机具必须符合施工现场的技术要求,使用强检和非强检的计量器具应按国家计量法的要求进行管理。 5 施工管理人员,如施工员、质检员、材料员等应作到持证上岗。特殊工种,如电工、焊工等也应作到持证上岗。 6 工程施工中应接受公安消防监督机构和质量监督机关等上级单位的检查指导,以确保工程质量。 7 施工中应严格按已批准的设计图纸施工,认真执行有关的消防设计规范、施工验收规范、施工工艺及有关的图集、厂方资料等施工要求。 8 施工工程记录和资料的收集整理与填写,应作到与工程同步,工程竣工验收交付使用时应交给建设单位一套完整的工程资料,并按合同要求,绘制竣工图。 9 消防工程安装调试全部完成后,施工单位应先进行自检自验,合格后再报建设单位(监理)单位进行竣工验收,办理竣工验收单。 10 配合建设单位或施工单位委托的建筑消防设施检测单位进行技术测试,对出现的问题积极整改。 11 配合建设单位向公安消防监督机构提交验收申请,送交有关资料,参加公安消防监督机构主持的消防工程验收工作,对验收过程提出的问题积极整改,验收合格后及时办理工程移交手续。 交底人: 接交人: 日期: 工程名称邯郸新客运站站前广场交底部位消防电气配管

消防系统安装施工安全技术交底

消防系统安装施工安全技术交底 交底内容: 一.入场须知 1.凡是从事消防管道安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 2.新工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。 3.凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际情况的安全技术措施。 4.每项工程开工前,在进行技术交底的同时,均应进行安全技术交底,重要部位重点交底。 5.进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,正确使用劳动防护用品。 6.凡参与管道施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机,必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。 7.凡在有易爆、易燃物质的地点施工时,应按专门的防护规定进行操作。 8.在有毒性、刺激性或腐蚀性的气体、液体或粉尘的场所工作时,应编制专门的防护措施进行作业。

二.电焊 1.电焊机应安设在干燥、通风良好的地点,周围严禁存放易燃、易爆物品。 2.电焊外壳,必须接地良好,其电源的装拆应电电工进行。3.电焊机应设置单独的开关箱,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。 4.焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套。5.在潮湿地点工作台,电焊机应放在木板上,操作人员应站在绝缘胶板上或木板上。 6.严禁在带压力的容器和管道上施工焊。焊接带电设备时,必须先切断电源。 7.贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,焊接前必须清洗干净,将所有孔口打开,保持空气流通。 8.在密闭的金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,必须开设进、出风口,通风良好,严禁向容器内输入氧气,并应有人监护。容器内照明电压不得超过36V。焊工身体应有绝缘材料与容器壳体隔离开。施焊过程中每隔半小时至一小时外出休息10~15min,并应有安全人同在现场监护。 9.焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施。 10.把线、地线不得与钢丝绳、各种管道、金属构件等接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线,所有地线接头,必须连接牢固。

消防工程施工技术交底记录大全

消防工程施工技术交底 一、施工前的准备工作 1、进场前先提交单位资质、人员资质及施工组织设计(专项施工方案),开工报告等; 2、熟悉图纸,配合做好图纸会审,对施工中遇到有难点、影响的工序提前做好方案。 二、安全 进入工地施工现场,必须服从总包单位的管理体制, 1、进入施工现场,必须戴安全帽; 2、高空作业,必须系安全带; 3、不得穿拖鞋进入施工现场; 4、不得酒后进入施工现场; 5、用磨光机打磨物品时,必须戴平镜; 6、用电锤顶棚打眼时,必须戴口罩和防尘眼罩; 7、使用双人梯时,双人梯之间必须搭连接杆; 8、用切割机切管材时,最后快切透时,一定要适当用力,不可强行用力;

9、用管钳上管件时,正确的方法应该是一手握把柄,一手按管钳头处,两手配合,防止管钳脱口落地伤脚; 10、电焊作业,必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,面罩镜片一定要清晰(配黑、白镜片),白玻璃镜片一旦出现大量的斑点,需及时更换;电源线和焊把线与电焊机连接时,一定要把线压紧、压实,严禁虚接,以免久而久之,烧坏电焊机的接线柱(只有设备安全了,人才会安全!);电焊作业现场,必须配备手提式干粉灭火器(3kg)1具(或现场配备空桶一个,立面装满细沙),确保用电明火安全; 11、走路时,要眼观六路,注意洞口、预留口、楼梯口、电梯口,注意头顶有无伸出物,脚下有无钉子板,不要一味的追求速度,而伤了头脚; 12、施工用电:接线要规范,从总包方的总配电箱到我公司的一级配电箱必须要用三相五芯线(线芯面积根据工地用电量高峰期用电量总和的功率来确定);电缆要高挂,不得托地;从一级配电箱直接接出的电缆要全部使用流水线;工人下班时,必须切断所有用电设备的电源;配电箱附近必须配备手提式干粉灭火器(5kg)2具,做到用电安全,确保万无一失; 三、文明施工 1、不得随地大小便; 2、不得大声喧哗;

弱电智能施工安全技术交底记录大全

安全技术交底记录编号:JD-

e)加工完成的材料或成品,须将表面内腔的杂屑全部清除,并进行清洁及加贴保护膜。 f)每道工序的完成人员均须将本人工号打在流程卡上,经自检合格后方可转入下道工序,并接受质管人员的随时抽检。 g)当班质管员负责对加工完成的材料或成品按工艺标准进行检验,并检查流程卡填写情况,在流程卡上签名确认。 h)只有检验合格的材料及成品才进入成品库。成品库管理员对入库材料须按流程卡上的合同号分类存放,并进行清楚标识。 i)材料库及成品均须按规范进行管理,做好防尘、防霉、防火等工作,所有材料均须进行覆盖,且登记造册。 三、线缆敷设工艺要求 (一)、桥架及线槽的安装 1)桥架及线槽的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过于50mm,水平度每米不应超过2mm。垂直桥架及线槽与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm。 2 )吊臂间距w 1.2米 3)线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。吊架与支架安装应保持垂直,整齐 牢固无歪斜现象。金属桥架及线槽节与节之间应接触良好,安装牢固。 4)连接片螺丝安装牢固,平行强电线槽施工时,要有30厘米以上的间距。5)水平及上下弯角处要有转角,以免敷线时损伤电线电缆。 6)确定线路走向要充分了解期它风、水管道的分布,位置和技术工艺要求,以免与这些管道发生空间上的冲突。 7)尽量避免穿越建筑物的沉降、伸缩缝,如必须穿过时,应做好相应处理。

管卡或支架的间距应符合国家规范规定

管道发生空间上的冲突。 6 )电线管要连接的,采用套管粘胶连接,连接处结合面应专用粘合剂。套管应处在两管对口的中心。 7)做好支架、线槽、吊架等配件的防腐处理。 8)明配PVC管在进箱盒的150-300毫米处应设管卡或支架固定,在转角、直线段处的管卡或支架间距应对称、均匀;管卡或支架的间距应符合国家规范规定。 9)吊平顶内的电气配管,宜按明配管的要求施工,走向合理、横平竖直,不得将配 管固定在平顶的吊架或龙骨上,吊支架位置正确、间距均匀,在转角、弯成弧形或接线盒处两侧应对称设置,吊支架应推广采用镀锌材料和配件。接线盒的朝向应便于检修,盖板应严密。使用软管接到设备位的,其长度不宜超过1米。软管两端应用专用接头与接线盒、金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线都严禁在吊平顶裸露。 10尽量避免穿越建筑物的沉降、伸缩缝,如必须穿过时,应做好相应处理。 11 PVC不要敷设在咼温和易受损坏的场所。 四、线缆施工 1、缆线的搬运、检查和保管 1)缆线的搬运时要注意,切不可使缆线受碰撞造成机械损伤。汽车吊车地应慢慢吊起和放下,卸车时缆线不能从上直接推下,避免损伤缆线。短距离搬运可以滚动缆线盘搬运。但地面应平整,不能有石块等杂物,滚动方向应是缆线匝紧的方向。 2)新到的缆线应认真对每卷电线缆进行检验,检查是否有断路和短路及护套老公现 象。发现有断路和短路情况及护套老化的缆线不能用于敷线,并报工程部现场工程师上报项目经理处理。 3)施工人员要核对缆线规格、型号、数量,应与设计图纸相符,产品合格证及检测报

智能化弱电技术交底记录汇总

工程名称广益上尚城分部工程弱电智能化系统 分项工程名称车库管理、周界报警、楼宇对讲、远传二抄表 交底内容: 为确保安全生产和施工质量,杜绝一切不安全事故和质量事故的发生.结合本工程施工特点,特作如下安全、施工质量技术交底。 一、安全技术交底 1、凡参加施工的人员必须严格遵守《电工安全技术操作规范》通用部分的全部条款。 2、进入施工现场必须正确戴好安全帽,系紧帽带,在施工过程,严禁脱帽解,严禁穿拖鞋,带钉易滑鞋、高跟鞋、短裤、短衫等上班。严禁酒后上班。 3、施工前,应检查周围环境是否符合安全生产要求,劳动保护用户是否完好,如发现危及安全工作的因素,应立即向技安部门或施工负责人报告,清除不安全因素后,方能进入工作。 4、各专业交叉施工过程中,应按指定的现场道路行走,不能从危险区域通过,尽可能地避开土建塔吊物运行轨迹,不能在吊物下通过、停留。要注意与运转着的机械保持一定的安全距离。 5、在预埋管道时,应注意操作区域内的钢筋及模板,防止铁钉轧脚和被钢筋绊倒,同时也要注意上方的脚手架临时走道防止高处物体坠落打击伤人。 6、在高空作业时,(2.5米以上)要正确佩戴牢固无损的安全带,被挂点要牢固可靠,安全带实行高挂低用,严禁在高处向下抛物。 技术负责人交底人接受人

工程名称广益上尚城分部工程弱电智能化系统分项工程名称车库管理、周界报警、楼宇对讲、远传二抄表 7、使用人字梯时,必须垫平放稳,两梯脚与地面的夹角应不大于60度,且两梯面应用挂钩或索具接牢,不允许两人或两人以上在同一张人字梯上作业。使用单面梯时,低脚与地面的角度应不小于45度,在梯上操作时,地面应有专人配合和监护,严禁借身体来缩短与施工点的水平距离,把重心移至人字梯外,操作时应用绊位人字梯档。 8、使用各种电动工具时,必须采用一机一闸一保一箱一锁等保护措施,电源线路必须回空引走,架空线路以高于人体头部0.5米为宜。严禁将线路直接拖挂或绑扎在钢管脚手架上,使用手持电动工具必须戴好绝缘手套。 9、使用电焊机设备,首先要进行绝缘测试,符合标准方可使用,并要定期测试,做好记录,在使用过程中,焊机一次线不得超过5米,二次线不得超过30米,并做好焊机的防潮与防雨水措施。 10、使用气焊设备时必须彩检验合格的氧气表,乙炔瓶上必须配有回火装置。严禁在气焊瓶处明火抽烟,使用气焊设备时,氧气乙炔瓶与割焊点必须保持10米以上距离。气焊设备旁严禁堆放易燃物品。 11、施工现场临时电线路严禁乱接乱接在施工中需要用电时,必须由现场专职电工进行搭接,所用的电箱必须符合“临电规范”要求。 12、施工现场必须搭设危险品库。并配置1211灭火器对所使用的氧气瓶,乙炔实行归类堆放,在危险品库内严禁堆放其它物件。 技术负责人交底人接受人

消防系统安装施工安全技术交底(正式版)

消防系统安装施工安全技术交底工程名称:东方剑桥本溪国际学校消防工程 施工单位哈尔滨荣泰消防设备安装工 程有限公司 建设单位哈尔滨剑桥学院 分项工程名称消防水、电、风作业部位1号国际部学生公寓、2号国际部学生公寓、国际部教学楼 交底部门工程部交底人殷盛杰交底日期年月日 接收交底班组或员工签名: 交底内容: 一.入场须知 1.凡是从事消防管道安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 2 新工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。 3.凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际情况的安全技术措施。 4.每项工程开工前,在进行技术交底的同时,均应进行安全技术交底,重要部位重点交底。 5.进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,正确使用劳动防护用品。 6.凡参与管道施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机,必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。 7.凡在有易爆、易燃物质的地点施工时,应按专门的防护规定进行操作。 8.在有毒性、刺激性或腐蚀性的气体、液体或粉尘的场所工作时,应编制专门的防护措施进行作业9.班组负责人每月不少于2次对本班组施工人员进行集体安全教育; 10 不准违规操作,不准违章指挥,进入工地必须戴好安全帽,穿好工作服,不准赤膊、赤脚或穿拖鞋进入工地; 11.不准从高空直接向下抛扔任何物件,非外架施工人员不准在外架立面上攀爬; 12.在2米以上高处作业系好安全带,检查本班组作业人员高处作业系好安全带; 13.未经允许,不得随意搭拆钢管架,不准在没有任何安全措施的情况下进行登高作业;

弱电及智能化安装安全技术交底

工程名称72433部队烟台经济适用住房交底部位安全 分项工程名称弱电及智能化系统技术交底日期2009.10.15 交底内容: 1、凡参加施工的人员必须严格遵守《电工安全技术操作规范》通用部分的全部条款。 2、进入施工现场必须正确戴好安全帽,系紧帽带,在施工过程,严禁脱帽解,严禁穿拖鞋,带钉易滑鞋、高跟鞋、短裤、短衫等上班。严禁酒后上班。 3、施工前,应检查周围环境是否符合安全生产要求,劳动保护用户是否完好,如发现危及安全工作的因素,应立即向技安部门或施工负责人报告,清除不安全因素后,方能进入工作。 4、各专业交叉施工过程中,应按指定的现场道路行走,不能从危险区域通过,尽可能地避开土建塔吊物运行轨迹,不能在吊物下通过、停留。要注意与运转着的机械保持一定的安全距离。 5、在预埋管道时,应注意操作区域内的钢筋及模板,防止铁钉轧脚和被钢筋绊倒,同时也要注意上方的脚手架临时走道防止高处物体坠落打击伤人。 6、在高空作业时,(2.5米以上)要正确佩戴牢固无损的安全带,被挂点要牢固可靠,安全带实行高挂低用,严禁在高处向下抛物。 7、使用人字梯时,必须垫平放稳,两梯脚与地面的夹角应不大于60度,且两梯面应用挂钩或索具接牢,不允许两人或两人以上在同一张人字梯上作业。使用单面梯时,低脚与地面的角度应不小于45度,在梯上操作时,地面应有专人配合和监护,严禁借身体来缩短与施工点的水平距离,把重心移至人字梯外,操作时应用绊位人字梯档。 8、使用各种电动工具时,必须采用一机一闸一保一箱一锁等保护措施,电源线路必须回空引走,架空线路以高于人体头部0.5米为宜。严禁将线路直接拖挂或绑扎在钢管脚手架上,使用手持电动工具必须戴好绝缘手套。 9、使用电焊机设备,首先要进行绝缘测试,符合标准方可使用,并要定期测试,做好记录,在使用过程中,焊机一次线不得超过5米,二次线不得超过30米,并做好焊机的防潮与防雨水措施。 10、使用气焊设备时必须彩检验合格的氧气表,乙炔瓶上必须配有回火装置。严禁在气焊瓶处明火抽烟,使用气焊设备时,氧气乙炔瓶与割焊点必须保持10米以上距离。气焊设备旁严禁堆放易燃物品。 11、施工现场临时电线路严禁乱接乱接在施工中需要用电时,必须由现场专职电工进行搭接,所用的电箱必须符合“临电规范”要求。 技术负责人:交底人:接交人: 本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人、一份交底人、一份安全员一份)

弱电工程安全技术交底

智能化(弱电)安全施工技术交底 工程名称:白马郡中苑 分部工程:智能建筑 交底内容: 为确保安全生产和施工质量,杜绝一切不安全事故和质量事故的发生.结合本工程施工特点,特作如下安全技术交底。 一、安全技术交底 1. 凡参加施工的人员必须严格遵守《电工安全技术操作规范》通用部分的全部条款。 2. 进入施工现场必须正确戴好安全帽,系紧帽带,在施工过程,严禁脱帽解,严禁穿拖鞋,带钉易滑鞋、高跟鞋、短裤、短衫等上班。严禁酒后上班。 3. 施工前,应检查周围环境是否符合安全生产要求,劳动保护用户是否完好,如发现危及安全工作的因素,应立即向技安部门或施工负责人报告,清除不安全因素后,方能进入工作。 4. 各专业交叉施工过程中,应按指定的现场道路行走,不能从危险区域通过,尽可能地避开土建塔吊物运行轨迹,不能在吊物下通过、停留。要注意与运转着的机械保持一定的安全距离。 5. 在预埋管道时,应注意操作区域内的钢筋及模板,防止铁钉轧脚和被钢筋绊倒,同时也要注意上方的脚手架临时走道防止高处物体坠落打击伤人。

6. 在高空作业时,(2.5米以上)要正确佩戴牢固无损的安全带,被挂点要牢固可靠,安全带实行高挂低用,严禁在高处向下抛物。 7. 使用人字梯时,必须垫平放稳,两梯脚与地面的夹角应不大于60度,且两梯面应用挂钩或索具接牢,不允许两人或两人以上在同一张人字梯上作业。使用单面梯时,低脚与地面的角度应不小于45度,在梯上操作时,地面应有专人配合和监护,严禁借身体来缩短与施工点的水平距离,把重心移至人字梯外,操作时应用绊位人字梯档。 8. 使用各种电动工具时,必须采用一机一闸一保一箱一锁等保护措施,电源线路必须回空引走,架空线路以高于人体头部0.5米为宜。严禁将线路直接拖挂或绑扎在钢管脚手架上,使用手持电动工具必须戴好绝缘手套。 9. 使用电焊机设备,首先要进行绝缘测试,符合标准方可使用,并要定期测试,做好记录,在使用过程中,焊机一次线不得超过5米,二次线不得超过30米,并做好焊机的防潮与防雨水措施。 10. 使用气焊设备时必须彩检验合格的氧气表,乙炔瓶上必须配有回火装置。严禁在气焊瓶处明火抽烟,使用气焊设备时,氧气乙炔瓶与割焊点必须保持10米以上距离。气焊设备旁严禁堆放易燃物品。 11. 施工现场临时电线路严禁乱接乱接在施工中需要用电时,必须由现场专职电工进行搭接,所用的电箱必须符合“临电规范”要求。 二、施工质量技术交底

建筑智能化施工技术交底记录 综合布线系统

综合布线系统技术交底内容: 一、一般规定 、电力线缆的信号线缆严禁在同一线管内敷设; 二、施工准备 、施工前应将各系统的桥架、线管进行综合布置、安排,经深化设计后应绘制智能化系统施工图,并经业主、监理、设计及施工各方共同会审批准后实施。 、施工单位应配合工程总包单位和设计单位完成各专业综合管路布排设计(强电/弱电线管、桥架、消防管、水管、风管),减少混乱现象。 、材料准备应符合下列规定: 桥架、线管、线缆规格和型号应符合设计要求,并应有合格证、检测报告。 桥架、线管部件应齐全,表面光滑、涂层完整、无锈蚀。 金属导管应无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷,且壁厚应均匀,管口应平 整;绝缘导管及配件应完好、表面应有阻燃标记。 线缆应进行通、断及线间绝缘检查。 说明:材料进场验收首先是感观检查,包括尺量、称重、敲击;其次检查质量证明文件,包括质量合格证、检测报告等,质量证明文件要纳入工程技术文档;检验工作应有施工单位和监理工程师参加,并经监理工程师确认,检验结论要有书面记录。 三、桥架、管路安装 、桥架安装应符合下列规定:(文后附桥架及桥架和金属管安装示意图) 桥架切割和开孔断面处,应采取防腐措施; 桥架应平整、无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应 在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全平整; 桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置, 保护地线和桥架内线缆应留补偿余量。直线段每超过50米设置20mm-30mm的伸缩缝; 桥架与盒、箱、柜连接处应采用抱脚和翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵;

水平桥架底部与地面垂直距离不应小于,顶部距楼板不应小于,与梁的 距离不应小于,桥架与电力电缆间距不宜小于; 桥架与各种管道平行和交叉时,其最小净距应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第的规定; 敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及管路孔洞,应有防火封堵; 弯头、三通等配件,宜采用桥架生产厂家制作的成品,不宜在现场加工制作;、支吊架安装应符合下列规定: 支吊架安装直线段间距宜为~,同一直线段上的支吊架间距应均匀; 在桥架端口、分支、转弯处不大于内,应安装支吊架; 支吊架应平直且无明显扭曲,焊接应牢固且无显着变形、焊缝应均匀平整,切口处应无卷边、毛刺; 支吊架采用膨胀螺栓连接时固定应牢固,且应配装弹簧垫圈; 支吊架应做防腐处理; 支吊架一般采用通丝吊杆或角钢制作。 线管安装应符合下列规定: 导管敷设应保持管内清洁干燥,管口应有保护措施和进行封堵处理; 明配线管应横平竖直、排列整齐; 明配线管应设管卡固定,管卡应安装牢固,管卡设置应符合下列规定:在终端、弯头中点处的150~500mm范围内应设管卡; 在距离盒、箱、柜等边缘的150~500mm范围内应设管卡; 在中间直线段应均匀设置管卡。管卡间的最大距离应符合现行国家标准《建 筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002中表的规定: 管卡间最大距离

弱电工程安全技术交底

施工安全交底书 安全技术交底内容: 弱电安装人员必须提高对安全生产的重视在工作中必须认真执行安全技 术操作规程防止安全事故发生: (1) 入施工现场,必须戴安全帽;高处作业必须系安全带;不准穿拖鞋、 高跟鞋和赤脚进入施工现场;严禁酒后作业。出现不安全因素,及时报告施 工负责人。 (2) 三米以上高空作业无安全设施时必须戴好安全带; (3) 电动工具必须有漏电保护器应在空载情况下启动; (4) 使用梯子时竖立的角度不应大于60。和小于35°梯子脚应采用麻 布或橡皮包扎; (5) 所有绝缘检验工具应妥善保管严禁他用,定期检查; (6) 线路上禁止带负荷接电或断电; (7) 在人触电应立即切断电源进行急救,电气着火应立即将有关电源切 断使用泡沫灭火机或干砂灭火; (8) 人力弯管应选好场地防止滑倒和坠落,而部避开弯管器; (9) 管子穿线时不得对管口呼唤、吹气防止带线弹力勾眼穿导线时,应 互相配合防止挤手; (10) 多台配电箱、盘屏,并列安装时手指不得放在两盘的接合处,也不 得触摸连接螺孔; (11) 线路和送电,先送总开关,后送分开关,线停电应先停分开关后停 总开关; (12) 严禁采用预约停送时间的方式在线路和设备上进行工作。 (13) 所有机械必须按章操作,使用电锤、电钻、电焊机、切割机、过丝 机等机具,须佩带绝缘手套,并防止机械伤人。 (14) 使用电、气焊时,在焊件下方应设置接火斗或在地面拨水,自配烫 工程名称 分部分项 工程名称 智能化工程 弱电安装工程 交底日期 生产班组 名称 2014. 5. 30 弱电

手防护品;检查灭火器、水源等防火设施是否符合要求。 (15)文明施工,不得抛掷工具,不得打闹、戏耍。 (16)不得污梁、碰损室内外墙而、玻璃、木制品、电器等成品。 (17)进入施工现场禁止吸烟,下班前切断电源。 交底人签名安全员签名 接受交底人签名:

室内消防安装技术交底

室内消防安装技术交底

技术交底 工程名称交底日 期 施工单位新疆三利建筑有限 责任公司 交底部 位 室内消防 安装

交底依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 施工图纸 1.施工准备 1.1认真熟悉图纸、图纸会审记要、工程联系单及施工现场,因工程涉及专业工程较多,还应与各专业有关人员协调。发现有影响施工的设计问题时,及时与有关人员研究,办理洽商手续。按照工程特点确定施工方法,配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 1.2主要材料: 1.2.1消火栓系统管材应根据设计要求选用,本工程采用热镀锌钢管,管材连接:管径DN≥100时,采用沟槽连接。管径≤80时,采用丝扣连接。管材应符合国家相关标准,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。镀锌管件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象,沟槽管件无沙眼等。管材、管件有出厂合格证、检测报告等相关证明。 1.2.2消火栓箱的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。

1.2.3一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氧气,乙炔,厚漆,麻,聚四氟乙烯带,膨胀螺栓,密封垫,螺栓,螺母,机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 1.2.4主要机具:滚槽机,切断机,套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管钳,台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链,电气焊等工具。钢卷尺,平尺,角尺,游标卡尺,线坠,水平尺等量具。 1.3作业条件: 1.3.1施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 1.3.2预留、预埋已随结构施工完成。管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明:加吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。设备安装前,基础应验收合格。 2、操作工艺 2.1工艺流程: 安装准备→干管安装→箱体及支管安装→箱体配件安装→管道防腐保温→

室内弱电施工技术交底记录

技术交底记录 C5

1)线缆的布放应自然平直,线缆间不得缠绕、交叉等。 2)线缆不应受到外力的挤压,且与线缆接触的表面应平整、光滑,以免造成线缆的变形与损伤。 3)线缆在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰。 4)对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的线缆应分隔布放,且中间无接头。 5)线缆端接后应有裕量。在交接间、设备间对绞电缆预留长度,一般为0.5m~lm;工作区为10mm~30mm;光缆在设备端预留长度一般为3m~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 6)线缆的弯曲半径应符合下列规定: ①对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外径的8倍。 ②主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。 ③光缆的弯曲半径应大于光缆外径的20倍。 7)采用牵引方式敷设大对数电缆和光缆时,应制作专用线缆牵引端头。 8)布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为10m/min。 9)布放线缆的牵引力,应小于线缆允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。 10)对绞电缆与电力电缆最小净距应符合表21-10的规定,与其他管线最小净距应符合表21-11的规定。 (3)地面线槽和暗管敷设线缆应符合下列规定: 1)敷设管道的两端应有标志,并做好带线。 2)敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质(PVC)塑料管,暗管敷设对绞电缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。 3)地面线槽应采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过40%。 4)采用钢管敷设的管路,应避免出现超过2个90°的弯曲(否则应增加过线盒),且弯曲半径大于管径的6倍。 (4)安装电缆桥架和线槽敷设线缆应符合下列规定: 1)桥架顶部距顶棚或其他障碍物不宜小于300mm,桥架内横断面利用率不应超过50%。 2)电缆桥架、线槽内线缆垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m处,应将线缆固定在桥架内支撑架上;水平敷设时,线缆应顺直,尽量不交叉,进出线槽部位、转弯处的两侧300mm处设置固定点。 3)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线缆时,应对线缆进行绑扎。4对对绞电缆以24根为束,25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他电缆应根据线缆的类型、缆径、线缆芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,绑扣间距应均匀、松紧适度。 (5)在竖井内采用明配管、桥架、金属线槽等方式敷设线缆,应符合以上有关条款要求。竖井内楼板孔洞周边应设置50mm的防水台,洞口用防火材料封堵严实。 (6)建筑群子系统采用架空管道、直埋、墙壁明配管(槽)或暗配管(槽)敷设电缆、光缆施工技术要求应参照国家现行标准《市内电话线路工程施工及验收技术规范》(YDJ 38)、《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》(YDJ 50)的相关规定执行。 3.设备安装 (1)机柜安装 1)按机房平面布置图进行机柜定位,制作基础槽钢并将机柜稳装在槽钢基础上。 2)机柜安装完毕后,垂直度偏差不应大于21m,水平偏差不应大于2mm;成排柜顶部平直度偏差不应大于4mm。 3)机柜上的各种零部件不得脱落或损坏。漆面如有脱落应予以补漆,各种标志完整清晰。 4)机柜前面应留有1.5m操作空间,机柜背面离墙距离应不小于1m,以便于操作和检修。 5)壁挂式箱体底边距地应符合设计要求,若设计无要求,安装高度宜为1.4m。 6)在机柜内安装设备时,各设备之间要留有足够的间隙,以确保空气流通,有助于设备的散热。 (2)配线架安装 1)采用下出线方式时,配线架底部位置应与电缆进线孔相对应。

室内消火栓系统安装技术交底

室内消火栓系统安装施工技术交底 1、施工准备 1.1材料质量要求 (1)消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 (2)消火栓箱的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整光洁金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外形规矩,无裂纹,启闭灵活关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 1.2主要施工机真 套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械,套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、倒链、电气焊等工具。 1.3作业条件 (1)施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 (2)管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。 2、施工工艺 2.1一般要求 (1)认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 (2)核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理治商手续。 (3)检查预埋件和预留洞是否准确。 (4)检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 (5)要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。 2.2干管安装 (1)管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。 (2)当壁厚≤4mm,直径≤50mm时,应采用气焊;壁厚≥4.5mm,直径≥70mm时,应采用电焊。 (3)不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应加工异径短管焊接。 (4)管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装在支吊架位置上。 (5)管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。 (6)碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。 (7)管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直、找正,再焊接,紧固卡件、拆掉临时固定件。 2.3消火栓系统立管安装 (1)立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部的支吊架要牢固,防止立

消防电技术交底

目录 一工程概况 (2) 二施工准备 (2) 2.2 主要设备材料: (2) 2.3 主要机具: (2) 2.4 劳动力配备: (3) 三施工工艺 (3) 3.2 钢管内绝缘导线敷设和线槽配线要求: (7) 3.3 火灾自动报警设备安装要求: (9) 3.3.3 手动火灾报警按钮的安装。 (12) 3.3.4 端子箱和模块箱安装。 (12) 3.3.5 火灾报警控制器安装。 (13) 3.4调试要求 (15) 3.5系统验收程序 (17) 4 质量标准 (18)

一工程概况 工程名称:榆林市第一医院二期住院综合楼工程 工程地点:榆林市高新产业园区内 监理单位:陕西信远建设项目管理集团有限公司 建设单位:榆林市第一医院 建筑结构形式:框架结构 层数:地下二层,地上二十一层 二施工准备 2.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2 主要设备材料: 区域火灾报警控制器;消防中心控制设备; 消防备用电源;火灾探测器(感烟、感温、燃气等);手动火灾报警按钮;声光显示报警器; 各类模块;各种联动控制及信号反馈设备;消防通讯设备(如消防电话);消防广播设备。 2.3 主要机具:

套丝机、套丝板、液压煨弯器、手动煨弯器、电焊机、气焊工具、台钻、手电钻、砂轮锯、电锤、开孔器、射钉枪、平尺、直尺、角尺、钢卷。 2.4 劳动力配备: 根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,作到保工期、保质量、保安全、配备的施工员、电工、焊工等应持证上岗。 2.5 编写施工方案和技术交底,组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使每个操作者应熟知技术、质量、安全消防的要求。 2.6 应按设计要求,在施工现场配备用的规程规范、图册、工艺要求、质量记录、表格及各种有关文件。 三施工工艺 3.1 钢管和金属线槽安装主要要求: 3.1.1进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。 3.1.2配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。

弱电综合布线施工技术交底

弱电综合布线工程施工技术交底 一、施工准备 (1)技术准备 (1)详读图纸,对弱电管线及终端结合现场进行放线定位。 (2)弱电施工在墙面抹灰与天花吊顶封板前进行。 (3)施工前主要材料应经监理、建设单位验收并封样。 (4)施工前先做样板,经设计、监理、建设单位及有关质量部门验收后,再大面积施工。(2)材料准备 A.主要材料与选用要求 1.传输部分:对绞电缆、光缆、光纤连接头、光纤耦合器等。 2.机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 3.终端部分:信息插座、米纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 4.上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及"CCC"认证标识等。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 5.镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 6.其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 B.材料报样与估算 (2)进场时间提前五天,施工班组必须熟读图纸,按设计要求把各班组要用的物料提供样品送验,合格后由甲方封样保存,用于材料进场验收标准。 (3)报样检验合格后,各施工班组进入现场按照设计图纸要求与现场情况,对班组所需物料用量进行估算。要求物料用量估算准确度必须达到95%以上。估量允许比实际用量超出值为3%,超出部分物料费用由施工班组承担。 C.材料进场与验收 1.使用线缆的规格符合设计要求,并应有产品合格证和检测报告。进场后交与甲方封存。 2.材料进场后要向甲方申请验收,甲方以之前送样为标准进行验收,合格后乙方按每层的 物料统计计划分配到楼层,码放在甲方指定位置,做好相应的物料保护措施。 3.如物料保护不当发生损坏丢失,不在向甲方申购物料计划之内。 4.各施工班组物料必须提前两天进场。

消防技术交底记录

CB-26安全、技术交底记录 项目名称:青海省S307川口至大河家(省界)公路机电工程合同号:CDJD-3承包单位:广州航天海特系统工程有限公司 监理单位:北京天智恒业科技发展有限公司编号:201601

图、发热电缆的安装 > 伴热电缆应紧贴管道表面,以利热传导,安装时,先清除伴热电缆途经处的油污、水分或其他脏物,在每隔一定距离应用铝箔胶带将伴热电缆固定,然后将伴热电缆的全长全部被铝箔胶带覆盖,以保证伴热电缆的安全,同时确保管道表面与伴热电缆保持紧密结合。伴热电缆与电源线末端之间的接线盒同样用铝箔胶带固定。 图安装电热带附件时,电热带应具有一定富裕量。在线路的第一供电点和尾端各预留1米长,二通或三通配件处各端预留米富裕量,以便下次检修时重复使用。 电热带配电系统应具有过载、短路和漏电保护。 安装一个伴热点,测量一次绝缘,屏蔽层必须接地,绝缘值不能低于50兆欧/100V。 、绝热层施工 — 绝热层施工应在伴热电缆安装完毕,并经中间验收合格后方可进行。 绝热层材质、厚度和结构应符合设计要求,绝热材料必须干燥。在外径小于100mm的管道上,绝热层内径应加大13mm。绝热层施工应避免损伤伴热电缆施工完毕后应立即对伴热电缆进行绝缘测试。 、电子温控器安装 电子温控器放在管道顶端温度最低点,紧贴在被测量的管道的外壁上,用铝箔胶带固定好并远离电伴热带,同时远离发热体1m以上。为避免强弱电间干扰,温度传感器探头测试线、管道测温线分别单独布¢2O镀锌管,并采用1m/㎡。屏蔽铜线。为保证管道电伴热温度精确无误,需对电子温控器进行标定,然后在现场用专用仪器安装。探头应安装于较隐蔽的位置,以免受损。 图、伴热控制报警箱的安装 } 对于伴热控制报警箱要严格按设计要求安装,箱安装垂直度允许偏差‰,相互间接缝不应大于2mm。箱内配线应整齐美观、走向合理、绑扎成束并适当固定。导线与电器的连接头必须符合规范的规定即多股导线压接后应镀锡、单股导线按螺旋方向盘圈。采用螺栓顶按时应双线径插入,线端绝缘边裸露导体长度应不大于3mm。25m㎡及以上的截面的导线,不宜采用开口式接线端子。控制电器可动触点端必须是负荷端。各配电支路、控制回路应在专设的铭牌框内标注明确。 、防潮层和保护层安装 防潮层选用难燃性加筋双层铝箔,燃烧等级R1,保护层选用铝合金薄板保护层,厚度,燃烧等级A。防潮层与保护层的设置和施工要求与非电伴热管道防结露和保温相同。 、检查及调试 (1)中间验收 ` 电热带敷设,电阻测试起,至敷设结束和再次电阻测试止,由施工单位会同甲方和监理单位进行中间验收。 (2)电阻检测 伴热电缆应进行三次电阻检测。