连续梁作业指导书

一、编制依据

1、中交第一公路勘察设计研究院有限公司提供的施工图设计文件;

2、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011;

3、《公路桥涵施工技术规范》实施手册;

4、江南高速公路一期土建工程招标文件:第二卷—技术规范。

5、现场地质、水文调查资料。

二、技术要求

1、连续梁钢筋加工及绑扎时,钢筋的尺寸、搭接、保护层要严格控制在《公路桥涵施工技术规范》JTC/T F50-2011允许范围内。

2、波纹管预埋位置必须准确,应严格控制在《公路桥涵施工技术规范》JTC/T F50-2011允许范围内。

3、支立模板时,模板的尺寸、平整度、倾斜度应尽量减少偏差,控制在《公路桥涵施工技术规范》JTC/T F50-2011允许范围内。

4、严格选择混凝土配合比,使其强度及各项性能指标符合设计要求,并在浇筑时严格执行《公路桥涵施工技术规范》JTC/T F50-2011的规定。

5、预应力筋张拉时应严格控制钢绞线的张拉力及伸缩量,使其控制在《公路桥涵施工技术规范》JTC/T F50-2011允许范围内。

三、施工程序与工艺流程

1、施工工序

连续梁施工工艺:施工准备→支座安装→0#1#梁段施工→挂篮悬浇施工→边跨现浇段施工→边跨合拢段施工→体系转换→中跨跨合拢段施工。

2、工艺流程

连续梁施工工艺流程图

四、施工要求

1、施工准备(

1)施工前期准备

严格按照现场施工要求调遣施工班组和机械设备、材料进场,积极做好工程开工前各项准备工作,同时对连续梁场的地形特点、地方资源、人力资源、工业加工能力、通讯设施、交通运输、水源电源、环境保护、水土保持、文物保护、征地拆迁、临时用地、临时用房、地材生产供应、外来材料采购供应等情况进行更进一步的详细调查,为编制连续梁的施工方案提供基础资料。

(2)施工技术准备

1)施工测量

工区测量班按复测后的线路中线控制桩、水准点进行定位放线,对支座、0#1#等各梁段布设呈十字交叉形的测控网、水准网。测量时运用全站仪放桩位,辅以钢尺复核。

2)编制施工操作细则

根据设计文件中的工程数量、工程特点、施工工期、环保要求以及施工调查收集的有关资料,组织工区技术人员对关键工序编制作业指导书、

工程质量保证措施,并以确保工程质量,不断提高施工工艺水平。

3)技术交底

由项目总工程师组织工区技术骨干编制关键工序作业指导书、工程质量保证措施等技术文件。工区技术人员应对施工中的每道工序下达详细的技术交底书,技术交底内容包括相应的安全技术交底。

4)岗前培训

针对本段连续梁的特点,组织技术人员和相关专家对管理人员、技术工人、安全员等进行培训,培训内容包括:技术标准和施工技术指南、技能培训、工程质量、职业道德,以及国家、行业、地方现行的有关工程质量、施工安全、环境保护等法律法规。

(3)机械设备准备

遵循先进性和技术性能相匹配、确保选用设备可靠性的原则,进行机械设备配套。

针对工程特点,按多作业面并行施工,配备的机具设备及运输车辆保证按时进场,足量到位,对机械及早调试、彻底检修,保证上场机具性能完好。同时,抓好材料的组织与管理,进行必要的物资储备,确保机具设备的高效率运转。

(4)施工材料准备

所需主要材料均由招标方式择优选定供货厂家,签定供货合同。根据物资管理办法,所有进场材料均由试验室取样试验合格,把好进货和验收质量关,收货时对材料进行严格的质量检查验收,确保工程材料质量。考虑工程所处地区雨季较长,为减少气候条件对施工进度的影响,设置材料储备设施,适量储备施工材料。

2、支座安装

支座有永久支座、临时支座两种,永久支座在桥梁运营期间使用、临时支座在连续梁未进行体系转换前与永久支座共同承受施工荷载。临时支座中设置有墩梁固结钢筋,抵抗风载及施工中可能不平衡力矩产生的拉力。

(1)支撑垫石施工前,测量垫石顶面标高,较设计降低3cm,作为灌

浆出入口。测量地脚螺栓预留孔,放入Φ200mm长50cmPVC管,牢固定位。在支座下钢板范围内,焊接Φ25钢筋5排5行25根钢筋,间距40cm,高于砼面5cm,用作支座标高调整。在支座下钢板范围外,四周焊接Φ25钢筋,每一边1排5根,共20根钢筋,间距40cm,高于砼面5cm,用作支座位置调整。

永久支座安装前,在支撑垫石上放出十字线,测量钢筋顶面标高,调整到设计;对地脚螺栓预留孔直径、深度、垂直度进行测量,调整到设计。各项检查合格后利用塔吊起吊支座就位。采用千斤顶调整平面位置到设计,复查上钢板顶面标高,应满足《支座安装质量标准》;不满足时,调离支座,重新调整钢筋标高,再次调入;反复几次,达到标准要求。安装灌浆模板,要求比支座下钢板大5cm,方便灌浆。搅拌支座砂浆,从一角灌入,直至其他位置流出,达到支座下钢板平齐略高,擦干净污染部位,覆盖洒水养护。

支座安装时,固定上下钢板的连接件严禁松动;地脚螺栓组件全部正确安装,地脚螺栓拧紧,与支座牢固连接;灌浆后24h内不得触碰。

(2)临时支座布置在永久支座两侧,中间设置有Φ32精轧螺纹钢;分上下两层,中间夹5cm硫磺砂浆,预埋电阻丝;砼及硫磺砂浆强度不小于50Mpa。

浇注墩身上部时,按设计位置预埋精轧螺纹钢:锚入墩身1.55m外露1.95m(中间1.5m);采用整根钢筋不得搭接;安装时不得使用电焊只能绑扎;钢筋根数、位置尺寸要求准确。浇注砼时位于临时支座处的墩顶抹平压光,以方便后续施工。

安装模板,浇注底层砼;铺设硫磺砂浆,预埋电阻丝;浇注顶层砼,表面抹平压光,以方便后续施工;覆盖洒水养护。墩顶、临时支座顶涂抹隔离剂,以方便后续拆除。硫磺砂浆需进行现场配比试验,强度、凝结时间、收缩变形、热溶性等指标合格后方可使用。临时支座顶面与永久支座顶面标高一致,避免体系装换时,下落冲击使梁体受损。

3、0#1#梁段施工

0#1#梁段内部形状多变内模制作困难、钢筋层数多排列密集安装复杂、

预应力管道多排列密集安装复杂、梁体高度大施工困难、砼一次浇注成形捣固困难容易出现纰漏,整个0#1#梁段施工成败将直接影响后续梁段施工,需高度重视。

(1)经计算及我单位多年施工总结,拟采用牛腿支架进行0#1#梁段施工。

支架采用三角托架+横向分配梁形式:三角架包含横梁、斜杆、竖杆三部分,高强螺栓连接。三角架与桥墩采用Ф32精轧螺纹钢连接,两片之间设置平竖联,现场焊接。横梁设置牛腿,承受所有竖向力。斜杆水平力上部传给横梁,通过精轧螺纹钢传给桥墩;下部直接传给桥墩。斜杆竖向力上部支撑横梁,下部通过竖杆传给牛腿。竖杆包含工字钢、精轧螺纹钢。

横梁采用1组3根56a工字钢、斜杆采用1组3根56a工字钢、竖杆采用1组2根20a工字钢内含2根Ф32精轧螺纹钢;补强板、牛腿梁、连接板采用16mm钢板;辍板、加劲板采用10mm钢板;高强螺栓采用S10.9级M24,钻孔直径26mm。

横向分配梁采用40a工字钢,间距60cm,长度12m。

1#梁段底板采用[10槽钢制作三角架,最小端净空大于60cm,方便施工人员出入。

支座之间满灌细砂,振捣密实,表面铺设模板,外露支座(含临时支座、永久支座)。

落模装置采用硬杂木木楔,降落高度10cm,安装于底模三角架及侧模支架下方。

(2)0#1#梁段模板利用挂篮部分内、外模(墩顶有临时支座、永久支座,施工空间狭小,底模在未进行体系转换前不能拆除,需单独加工)。挂篮外模采用整体大块钢模、内模采用木模及组合钢模,外模桁架、内模支架、Ф25精轧螺纹钢拉杆组成模板支撑体系。先安装底模,安装外模,预压加载,绑扎底腹板横隔板钢筋、安装主梁纵向预应力管道竖向预应力钢筋、安装0#梁段横竖向预应力钢筋,安装端模,安装横隔板空洞模板,安装内模,绑扎面板钢筋、安装主梁横向预应力钢筋,安装后续施工所必需

的孔洞、天窗等模板。

(3)外模安装后进行预压加载,采用砂袋按梁体荷载分布图分级分层进行。分4级共468t312袋:0%→30%→60%→90%→120%,每一级重117t 78袋,整齐排列。加载之前,在模板四周作点,测量坐标、标高,作为初始读数。每加载一级,4h后测量参数。120%加载后4h、8h、12h、24h测量4次参数,当变形量小于1mm/4h时认为支架变形稳定,可进行卸载。卸载过程基本是加载过程的逆过程,测量8次参数。加载卸载过程中,发现变形有较大变化时需查明原因再决定下一步动作。总变形=120%24h读数-初始读数,非弹性变形=卸载后24h读数-初始读数,弹性变形=总变形-非弹性变形,通过预压加载可检验支架承载能力,减小支架非弹性变形,实测支架弹性变形,为调整模板标高提供依据。

(4)钢筋绑扎按从下向上、从外向里、整体布置局部绑扎原则,分种类、编号、数量、间距,有层次、有步骤、有目的进行绑扎。

与0#1#梁段有关的钢筋有10部分:主墩墩梁临时锚固钢筋、主桥箱梁腹板底板防裂钢筋、主桥箱梁梁段钢筋、主梁预应力管道定位钢筋、主梁纵横竖向预应力钢束、主桥箱梁梁段连接部钢筋、主梁0#块预应力钢筋、主桥箱梁横隔板钢筋、腹板下弯钢束锚固槽口加强钢筋、护栏预埋钢筋。

钢筋、端模、内模、预埋件安装顺序简述:底板防裂网+底板底层钢筋(扣除腹板下纵向钢筋)→腹板防裂网+腹板外层钢筋(加上腹板下纵向钢筋)→底板顶层钢筋+梁段连接部底板钢筋+临时锚固钢筋→腹板纵向预应力管道定位钢筋+预应力管道→腹板竖向预应力管道定位钢筋+预应力钢筋→横隔板墙体钢筋+0#块横向预应力管道定位钢筋+预应力钢筋+0#块竖向预应力管道定位钢筋+预应力钢筋→底腹板倒角钢筋+梁段连接部底腹板倒角钢筋→腹板内层钢筋+梁段连接部腹板钢筋→底隔板倒角钢筋→腹隔板倒角钢筋→横隔板空洞钢筋→张拉端槽口加强钢筋→梁段钢筋N16架立筋+横隔板钢筋N9N9′架立筋→安装腹板通风孔+安装底板泄水孔(包含梁内泄水孔、梁外泄水孔) →安装端模→安装横隔板空洞模板→安装内模→面腹板倒角钢筋→面隔板倒角钢筋→面板底层钢筋+梁段连接部面板钢筋→面板横向

预应力管道定位钢筋+预应力钢筋→面板顶层钢筋→梁段钢筋N16架立筋→安装梁面排水孔+护栏预埋钢筋+后续施工预埋件。

普通钢筋与预应力钢筋发生干扰时避让原则:先纵向预应力钢绞线,再竖向预应力粗钢筋,再横向预应力钢绞线,最后普通钢筋。

(5)采用泵送砼、水平分层、从桥墩向两端分段浇注:先底板再腹板后面板;底板、面板一层浇注完成,腹板按高度分8~10层浇注;底板砼从内模天窗采用软管直接摊铺到位;腹板砼从内模开孔处采用软管+漏斗的方式浇注,开孔高度不大于2m,水平距离不大于3m,上下层梅花形布置。采用70型、50型插入式振动棒振捣。

优化配合比,增加流动性、和易性、可泵性,满足不间断连续作业;使用高效缓凝减水剂,降低水胶比,减少水泥用量,延缓凝固时间,减少发热量;加强养护,利用波纹管通水降低梁体内部温度(表面以下20cm算内部),避免温差过大(超过15℃),产生温差裂纹。

底板、腹板、面板选用不同坍落度:底板18~20cm,腹板16~18cm,面板16~20cm。这样作是由于底板外露面大,砼受温度影响比较明显,如采用相同坍落度,则底腹板砼交接面分层明显;采用不同坍落度时可明显改善。此外,腹板坍落度减小,对底板砼产生压力减小,可有效降低翻浆数量。

浇注底板时,底腹板倒角处竖向预应力钢筋注浆管集中于此,振捣时需格外小心,不要破坏,以免发生堵塞,影响压浆效果。

浇注腹板时,为防止腹板翻浆,采取三个措施。a.底板浇注时,预留翻浆空间:砼面低于底板顶面,翻浆后振捣平整。如果翻浆不能填平顶面,则从天窗补充砼;如果翻浆太多,则多余部分采用人工清理。同时暂停砼浇注(根据以往经验,15~20℃h即可)、新入模砼暂停振捣、进一步减小砼坍落度,这样可有效缓解后续翻浆。b.采用多分层、分薄层、暂不振捣、过一段时间(根据以往经验,15~20℃h即可)随时进行试振。如不翻浆可正常施工,还在翻浆接着暂停。b.安装模板后,在底腹板倒角模板边缘加装20~30cm宽模板(采用粗铁丝绑扎),也可有效阻止翻浆。

腹板分层浇筑,振捣时要注意振动棒插入深度和振捣时间,既要保证上下层砼都被振捣,又要防止砼过振。应根据砼摊铺情况,随时调整。

面腹板倒角处钢筋、预应力管道密集,振捣时采用50型振动棒,不要漏振、欠振,注意保护预应力管道。

选用有经验的砼工,加强振捣,保证表面不产生或少产生蜂窝、麻棉、空洞等。在内模一定高度预留检查窗,砼浇注过程中派专人检查,确保砼浇注质量。

(6)全联共有预应力钢筋五种,主跨连续梁采用三向预应力:纵向、横向预应力钢筋采用φj15.24钢绞线、竖向预应力钢筋采用φ32精轧螺纹钢。0#梁段采用两向预应力:横向、竖向预应力钢筋采用φ32精轧螺纹钢。

钢绞线标准强度1860Mpa,直径15.24mm,面积140mm2,弹性模量195GPa,高强低松弛类型,力学性能符合《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003)规定。锚下控制应力0.75fpk=1395Mpa,单根锚下控制张拉力Pk=195.3KN,孔道偏差系数0.0015,孔道摩擦系数0.17。

精轧螺纹钢标准强度785Mpa,直径32mm,面积804mm2,弹性模量201GPa,力学性能符合《预应力混凝土用螺纹钢筋》(GB/T20065-2006)规定。锚下控制应力0.9fpk=706.5Mpa,锚下控制张拉力Pk=568KN。

张拉控制:梁体砼龄期7天以上,砼强度达到90%以上方可进行张拉。钢绞线一次张拉压浆完毕;精轧螺纹钢采用补强张拉:0#梁段张拉20天后补拉一次,补拉完毕后压浆;主跨张拉20天后补拉一次,先不进行压浆,待全桥合拢,所有钢绞线张拉压浆完成后,再对所有竖向精轧螺纹钢进行一次补拉,补拉完毕后压浆。采用自锚式锚固体系,工作锚、限位板、工具锚应配套使用。

主跨预应力钢束张拉顺序:竖向(100%σK)→纵向(100%σK)→竖向(20天后、100%σK补拉)→横向(100%σK)→竖向(全桥合拢后、100%σK补拉);0#梁段预应力钢束张拉顺序:竖向(100%σK)→横向(100%σK)→竖向(20天后、100%σK补拉)→横向 (20天后、100%σK补拉)。先下后上,从中间向两边,底板束按先长束后短束,顺序张拉。

张拉工艺:采用张拉力和伸长值双控措施,以张拉力为主、以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值偏差控制在±6%以内,否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施予以调整后,方可继续张拉。钢绞线张拉工艺0→初应力(20%σK)→σK(持荷5min锚固),精轧螺纹钢张拉工艺0→初应力(20%σK)→σK(持荷5min)→0→σK(锚固),σK为张拉控制应力=锚下控制应力+锚圈口预应力损失(一般小于6%)。纵向钢绞线采用4台千斤顶两端对称张拉,横向钢绞线采用两台单根张拉千斤顶单侧同时张拉,精轧螺纹钢采用两台单根张拉千斤顶单侧同时张拉。

张拉合格判定:张拉控制力达到设计要求,实际伸长值与理论伸长值差值在±6%以内,每束钢绞线断丝或滑丝不得超过1丝,每个断面断丝之和不得超过该断面钢丝总数的1%,精轧螺纹钢不得出现断筋或滑移。

横向钢绞线施工流程:钢绞线下料→单孔锚具挤压→安装锚垫板→安装波纹管→安装螺旋筋→安装到位→梁体砼浇注→张拉压浆。

精轧螺纹钢施工流程:精轧螺纹钢下料→下螺母锚固→安装锚垫板→安装波纹管→安装螺旋筋→安装到位→梁体砼浇注→张拉→补强张拉(0#梁段张拉20天后补拉一次;主跨张拉20天后补拉一次,待全桥合拢后,再进行一次补拉)→压浆。张拉、补拉由两个班组分别进行,对张拉后精轧螺纹钢用不同颜色油漆作出明显标记,绝不允许漏拉。螺母紧固采用专用工具,确保拧紧螺母、千斤顶回油后,精轧螺纹钢残存应力不小于设计值,可采用如下方法及时检查:油表读数到达张拉控制力时,拧紧螺母,千斤顶回零;接着再向千斤顶加油,观察油表读数上升到什么位置稍稍停顿,此位置应力即为精轧螺纹钢残存应力;对每一班组,在正式张拉之前,可小吨位(按95%张拉控制力)进行几次试验,按实验情况确定最终油表读数。

预应力材料和机具进场检验

预应力施工注意事项:

1)预应力筋采用砂轮切割机切割,严禁火焰切割。

2)波纹管壁如有破损,应及时封裹。如破损严重,应立即更换。电焊时严禁焊液直接落在波纹管上,应有防护措施。波纹管定位网安装,上下、左右、前后三个方向误差应控制在10mm以内。

3)锚垫板、螺旋筋应配套使用,表面应垂直于波纹管孔道中心线。

4)张拉时应作好原始记录,如实记录实际张拉情况。

(7)压浆

预应力筋张拉后(精轧螺纹钢按最后一次张拉计算),应在2d内完成压浆。采用专用压浆料或专用压浆剂配制的浆液,技术指标需符合《后张预应力孔道压浆浆液性能指标》。真空辅助压浆技术:浆液稠度14~18s,拌和时间不小于1min,压浆压力0.5~0.7Mpa,稳压压力0.5Mpa,稳压时间3min,出浆孔浆液稠度与进浆孔浆液稠度相同;真空度-0.09~-0.1Mpa,稳定负压-0.06Mpa;浆液自拌制完成到压入孔道延续时间不得超过40min,超过时间的浆液不得使用。

压浆前对锚具、钢绞线间隙用高标号水泥砂浆封闭,以免损失稳压压力。压浆孔堵塞物清除干净(此道工序在张拉预应力钢筋时就要完成),尽量减小压浆阻力。采用少量干净水对孔道进行湿润,保证压浆顺畅进行。

压浆应连续、缓慢、均匀进行,一次完成,不得中断。由于各种原因中断压浆时,压入的浆液必须从出浆孔用水冲洗干净,保证孔道畅通,因此要求机械设备及时保养,始终处于良好工作状态;材料准备充裕,质量稳定。

(8)封锚

全联共有封锚五种:主梁纵向、横向钢绞线锚具、主梁竖向精轧螺纹钢螺母、0#梁段横向、竖向精轧螺纹钢螺母。张拉要求不同,压浆时间不同,封锚也各不相同。压浆完成后及时封锚(纵向钢绞线只在跨端封锚一次,梁段不存在封锚问题),保护锚具不被锈蚀。张拉端面凿毛,冲洗干净,安装钢筋,安装模板,浇注封锚砼,覆盖洒水养护。

(9)临时支架拆除

张拉压浆完成后均衡、对称、匀速拆除临时支架。设计采用墩梁固结方式十分可靠,不用额外增加支撑,临时支架可全部拆除。考虑到挂篮拼装,本次只拆除到分配梁顶面,剩余部分等挂篮前进后再另行拆除。

采用塔吊吊挂外模,拆除内外模对穿螺杆、底侧模连接螺栓、模板连接螺栓、侧模落模木楔,整个侧模下落、向外倾倒,塔吊调整,模板从梁端空间吊移。塔吊所占位置处侧模距离塔吊太近,无法直接拆除,需人工采用倒链拆除,在浇注砼时要预留倒链挂钩孔洞。

拆除底模落模木楔,底模三角架、模板下落,采用塔吊从外侧吊移。从梁端向支座拆除,保证作用力由支架逐渐传给支座,体系转换为T构。

内模脱离砼,放置梁内,等2#梁段施工时再拆除。孔洞模板、变截面内模、横隔板内模,人工破拆;此处模板大多采用木模,表面钢钉密布,拆除时需格外小心。

模板拆除后,砼表面仔细检查,对表面缺陷及时处理,保证外观质量。

4、挂篮悬浇施工

0#1#梁段施工完成后,在梁顶拼装挂篮,进行梁段悬浇施工。

(1)采用菱形主桁架、无平衡重、外模内模走行梁、可后退式挂篮,由菱形主桁架、模板体系、悬挂体系、锚固体系、行走体系、安全防护六部分组成。

设计指标:重量不宜大于梁段最大重量的0.3~0.5;行走抗倾覆系数不小于2.0;工作抗倾覆系数不小于2.0;挂篮承载能力系数不小于1.6。

设计参数:适应梁段最大重量:169.5吨;适应梁段最大长度:4.5m;适应梁高变化范围:3~7m;适应最大梁宽顶板14.5m、底板7m。

现场检验:专业厂家设计、加工,运到现场的各种组件应完好无损;经204t136袋荷载预压试验,在强度、变形、稳定性方面满足要求;各种安全防护措施整齐完备;施工人员经安全培训,考试合格。

(2)各部简介

菱形主桁架:主要承重构件,由菱形架、横联、顶横梁组成。菱形架采用双拼32a槽钢,节点板采用厚16mmMn钢;顶横梁采用双拼56a工字钢。

模板体系:主要承重构件,由侧模桁架、侧模、内模支架、内模(施工单位自备)、底横梁、底纵梁、底模组成。底横梁采用双拼40a工字钢,底纵梁采用40a工字钢。

悬挂体系:主要承重构件,由18根Ф32精轧螺纹钢吊杆、垫片、螺母、机械千斤顶、扁担梁组成。主要指前面悬挂,此处未采用吊带。

锚固体系:主要承重构件,由18根Ф32精轧螺纹钢吊杆、垫片、螺母、楔形块、扁担梁、机械千斤顶组成。主要指后面悬挂,与梁体固结:0#1#梁段施工时,预埋6根精轧螺纹钢,预留36个孔洞;其他梁段预埋30个孔洞。

行走体系:主要承重构件,由前滑行装置、后扣轮装置、轨道、垫梁、滑梁、吊具、精轧螺纹钢连接器、18根Ф32精轧螺纹钢拉杆、垫片、螺母组成。

安全防护:由操作平台、行走通道、安全爬梯、安全网、安全标志组成。挂篮施工必需结构,施工单位自备。

主跨合拢后,挂篮位于松虎河中央,采用后退的方式拆除,挂篮需增加8处杆件:横联外侧耳板增加三角架,顶横梁、底横梁加长;图纸中耳板、螺栓孔洞即为后退预留。

(3)挂篮拼装

在0#1#梁段顶面2#梁段制梁位置拼装,利用塔吊,左右均衡、两侧对称、匀速进行。

梁面放样,找出轨道中心线→放置垫梁、轨道,安装悬臂施工平台→梁体竖向精轧螺纹钢锚固轨道 (50cm间距)→安装前滑行轨道、后扣轮装

梁板预制安装施工作业指导

Xxxx高速公路 梁板预制及安装施工作业指导书

目录 1、梁板预制及安装技术规范及设计要点 2、钢筋、模板、垫块 2.1、基本要求及实测项目 2.2、施工要点 2.3、施工质量问题预防措施 2.4、监理质量控制要点 2.5、安全生产 3、后张法梁板预制、张拉压浆 3.1、基本要求及实测项目 3.2、施工要点 3.3、施工质量问题预防措施 3.4、监理质量控制要点 3.5、各道工序填报表格 3.6、安全生产 4、梁板安装 4.1、基本要求及实测项目 4.2、施工要点 4.3、施工质量问题预防措施 4.4、安全生产

1、梁板预制及安装技术规范及设计要点 1.1、曲线桥梁长严格按照布梁图内预制梁长表尺寸执行,各桥边孔预制梁长注意调整预应力钢束及普通钢筋跨中直线段长度,直线桥梁未示出预制梁长,尺寸按照桥型布置图执行。 1.2、本项目路线纵断面采用分幅拉坡设计,桥面标高应按相应纵断面设计图进行计算。 根据桥型布置图内所标示的斜交角度注意调整预制梁方向。 1.3、为了满足在设计中由于桥梁所处曲线半径的不同而需要对梁长进行调整。 1.4、主梁端横隔梁和中支点横隔梁与背墙线或桥墩中心线平行。 1.5、预制主梁简支安装时的临时支座采用砂箱形式临时支座。 1.6、桥面正常情况下横坡为2%,施工时应注意按桥梁实际坡度设置预制T梁顶面及横隔梁顶、底面横坡,当有超高时必须保证翼缘板根部的尺寸满足要求。 1.7、通过桥梁的电缆槽及悬吊预埋构件尺寸按交通工程要求采用预埋。 1.8、拼宽桥梁需要施工前坐标放样,当加宽段宽度与实际不符时以坐标为准。 1.9、所有桥梁主要构件采用高性能混凝土,提高混凝土的耐久性。 1.10、本项目工程预应力施加采用预应力张拉智能控制系统,且具有远程监控功能。 1.11、承包人必须制定预应力混凝土张拉、压浆施工方案报监理人审批。所有预应力张拉、压浆工作,必须有监理人在现场进行全过程监理,并在原始记录上签字。承包人应在7天内向监理人报送记录复印件及电子记录文件。 1.12、梁板每次张拉的技术信息应采用计算机自动生成、自动存储、打印。每次预应力张拉以后,如监理人要求,应将张拉数据现场打印给监理人。 1.13、预制梁板养生采用全天候覆盖自动喷淋养生或蒸汽养生法养生,并做好循环水的利用,混凝土养生期应根据水泥品种、环境温度、湿度、以及掺入的外加剂,合理确定。 1.14预制箱梁齿板处顶板横、纵向钢筋高度应按图纸设计摆放,尽量避免造成钢筋的断开,在锚垫板处与之发生冲突确实影响施工的,经监理工程师同意可以断开,但要保证横、纵向钢筋尽量与底板的间距,不能和底板钢筋合在一起;断开钢筋位置要前后错开,并保证将来焊接长度。齿板位置的所有钢筋应通过齿板模板开槽通过,不能采用弯曲钢筋的方法施工。张拉槽内的混凝土一定要振捣密实,二次抹面压实,刷毛、凿毛均可,但尽量保证平整。齿板处模板严格按照图纸尺寸加工,同时应有足够的刚度,在施工中不移位、不变形,保证锚垫板的位置和角度符合图纸要求;锚垫板后部混凝土浇筑必须使用定型模板,控制好浇筑后的混凝土几何尺寸和密实度。 1.15鉴于本项目预制边梁滴水槽位置不统一,经研究决定,现做统一要求:滴水槽中心线距梁体外边缘10㎝,R=15mm,形状半圆形;梁体有弧度的边梁,滴水槽要顺梁留弧度。

桥梁工程作业指导书

桥梁工程作业指导书 青兰高速公路在陕西境内壶口至雷家角全长185.105km,其中桥梁累计总长双幅36697.79m/210座,其结构形式多种,基础多为桩基,下部为柱式墩,薄壁空心墩等,已设计出来的最高墩高52m,上部为20m、25m、30m、40m后张法预制箱梁,13m、20m先张法预制空心板、现浇箱梁和现浇预应力箱梁及大跨度连续刚构黄河大桥(未设计),地质、地形变化多端,桥梁主要跨越河道和沟壑,施工工艺复杂,技术难度大,桥梁工程质量应达到内实外美,满足规范设计要求,为全线达到国优或部(省)优工程,奠定良好基础,因此桥梁施工质量控制要针对每个环节进行,控制好每道工序,规范施工工艺,加强超前、过程控制,有效控制工程质量。按桥梁施工部位,就桥梁施工中一些控制要点和容易出现的问题的薄弱环节作以简要阐述。 一、施工准备 (一)全面熟悉设计图纸,复核设计图纸,针对本标段桥梁结构形式,认真查阅有关规范,准确掌握各分项工程的要求和评定标准。 (二)现场察看桥位和附近的地形地貌,结合设计文件,编制详细的施工组织设计。 (三)根据桥梁设计图纸的结构形式和工程量,结合桥位和附近的地形地貌,工期要求等,编制详细的进度计划。 (四)施工场地应结合地形地貌,遵循便于施工,满足施工要求的原则,统筹安排布臵,拌合场、预制场、钢筋加工棚和堆料场,应避开冲沟出口和滑坡地段,尤其是预制场基底应密实。 (五)做好人员和机械设备进场工作,料源调查工作和材料进场工作。必须配备能满足施工需要的发电机。 二、扩大基础

(一)准确放出基础位臵,根据地形地貌,结合地质情况,合理确定开挖口和坑壁坡度。 (二)在开挖中应注意边坡的稳定性,应尽量采用开挖凿除的办法施工。若需要采用爆破方法施工时,应放小炮严格控制装药量,同时注意炮位与边坡的安全距离,以保证边坡稳定。 (三)若基坑有渗水时,应在开挖面的四周设排水沟,将水汇入集水坑,用水泵排出。 (四)基底开挖面应平整,当基底为坚硬倾斜岩层,且倾斜度较大,应挖成台阶,台阶的宽度不宜小于0.3m,基础开挖到设计面时,表层松散石块要予以清除。 (五)挖至标高的土质基坑不得长期暴露,扰动和浸泡并应及时检查基坑尺寸、高程、基底承载力、符合要求后,应立即进行立模和浇筑混凝土施工。如开挖后实际地质与设计地质不符,基底承载力达不到设计要求,应及时上报,采取措施予以变更。 (六)基础施工必须特别注意几何尺寸,标高及墩(台)身预埋钢筋位臵的准确性和稳固情况,如为片石混凝土,片石强度按设计规定,如设计无要求,片石强度不能小于30mpa、无水锈、污渍,浇筑时应先浇筑一层30cm混凝土,振捣后,摆放片石,依次类推浇筑,摆放片石应注意片石与侧模、片石与片石的距离符合规范要求。 三、桩基 (一)桩位坐标必须认真复核图纸并采取相对位臵量测校核,桩径控制要求每孔采用标准检孔器检查,桩基附近必须设立固定良好的导线点、水准点。敷设于每根桩基,桩底标高采用测绳量测(测绳要用钢尺复核)推算;钻孔记录必须详细记录地质变化情况,确保嵌岩桩嵌入弱(微)风化岩的设计深度,对于斜坡岩,确保嵌入弱(微)风化岩的有

连续梁混凝土养护作业指导书

连续梁混凝土养护作业指导书 一、目的 为了满足连续梁混凝土养护要求,规范混凝土养护程序,特制定如下施工作业指导书,请严格遵照执行。 二、适用范围 适用于连续梁混凝土养护。 三、编制依据 ⑴有砟轨道悬臂浇筑现浇预应力混凝土连续梁(双线),图号:专桥(2011)2167-XV; ⑵《跨京沪高速公路特大桥晋中南汤日施桥-01-49-II》第二册; ⑶《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010); ⑷《铁路工程基本作业施工安全技术规程》(TB10305-2009); ⑸《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); ⑹《铁路混凝土工程施工技术指南》(2010-241号); ⑺《铁路预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工技术指南》(TZ324-2010); ⑻《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ203-2008)。 四、混凝土养护方法和工艺 1、混凝土灌注结束后,立即覆盖塑料薄膜保水,盖遮阳防雨罩;待混凝土表面硬化到能够上人时,开始对梁面进行抹面作业。 由于混凝土灌注结束至表面硬化到能够上人约4个小时,如遇大风、高温、干燥气候,极易造成混凝土表面开裂,及时用薄膜覆盖可防止水分蒸发发生收缩裂纹。 若遇阳光强烈天气,易造成混凝土表面假凝,进行抹面时,使混凝土表面出现“水波状”裂纹;若雨水洒在梁面引起水灰比变化,进行抹面收光时易产生起皮现象;采用遮阳防雨罩可以防止阳光直射及雨水落在梁面上。 2、混凝土抹面工序结束后,在梁体表面采用土工布或麻袋覆盖洒水,并在其上覆盖塑料薄膜,梁体洒水次数应以保持混凝土表面充分潮湿为度。在外模支架、内模架上安装水管,对外侧模、内模进行定期喷水,使其表面保持湿润。 3、连续梁箱室内养护:夏季施工时,采用高压水枪或水管洒水养护;冬季施工时,用帆布或彩条布将连续梁箱室两端封闭,以避免在箱室内形成风道,穿堂风会使箱内温度降低过快;

后张法现浇箱梁预应力张拉作业指导书

十六、后张法现浇箱梁预应力张拉作业指导书 1. 编制目的 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 适用范围 (2) 4. 施工准备 (2) 4.1 张拉条件满足设计规定 (2) 4.2 端头及孔道处理 (3) 4.3 千斤顶、压力表已配套标定 (3) 4.4 预应力材料经过检验合格 (3) 4.5 理论伸长量已计算并交底 (6) 5. 施工方法 (6) 6. 工艺流程 (6) 6.1 钢绞线下料及编束 (6) 6.2 预应力筋穿束 (7) 6.3 安装锚具及千斤顶 (8) 6.4 张拉 ................................................................ 1..0 . 6.5 锚固 ................................................................ 1..1 . 7. 主要机具及设备 ........................................................ 1..2 . 8. 劳动力组织 ............................................................ 1..2 . 9. 质量标准及注意事项.................................................... 1..2.. .. 9.1 质量要求 ............................................................ 1..2 .

连续梁施工作业指导书(DOC)

连续梁悬灌施工作业指导书 1 适用范围 适用于适用于中铁十一局集团张呼铁路项目经理部一分部的高墩、大跨径的连续梁悬臂浇筑法施工作业。 2 作业准备 2.1 连续梁悬灌施工前满足本作业的施工条件,包括场地、人员和机械的要求。 2.2 技术准备 2.2.1 设计挂篮并加工。 2.2.2 委托有资质的单位校验各种仪器设备。 2.2.3 根据设计选配混凝土。 2.2.4 建立气象观测制度,注意对每天的温度和风力进行观测统计。 2.3 场地准备 悬臂浇筑法适用于高墩、大跨径的连续梁、连续刚构,孔下不受通航、通行的限制,其特点是无须建立落地支架,无须大型起重及运输机具,主要施工设备是挂篮,无须额外的场地。 2.5 人员配备 每个结构需配备以下人员,工班长2人,技术员1人,试验员1人,钢筋工5人,电梯司机2人,塔吊司机2人,张拉工5人,普工30人等。 3 技术要点 3.1明确连续梁悬灌施工工艺、操作要点和质量标准,规范和指导悬灌施工作业。 3.2施工符合《施工设计图纸》、《高速铁路工程施工质量验收标准》、《高速铁路桥涵工程施工技术指南》。 3.3 挂篮设计 3.3.1挂篮组成 挂篮由承重系统、底模系统、侧模系统、走行系统和锚固系统五大部分组成(见表1)。

表2 挂篮组成 3.3.2挂篮设计主要参数 (1)梁段最大重量; (2)梁段最大长度; (3)梁高变化范围; (4)最大梁宽包括顶板、底板宽; (5)曲线段翼缘板坡度变化; (6)梁段顶板单侧加宽量; (7)梁段底板单侧加宽量; (8)走行:无平衡重走行;行走时其抗倾覆稳定系数不小于2。 (9)挂篮重量。挂篮总重量的变化不得超过设计重量的10%。 (10)浇筑悬臂梁段时,可将后端临时锚固在已浇筑的梁段上,支撑平台后端横梁,可锚固于已浇筑梁段底板上。 3.3.3强度、刚度、稳定性要求 挂篮强度、刚度、稳定性必须满足设计规范的要求。 3.4 箱梁施工的线型控制 大跨度悬灌梁施工,应对其梁内应力和梁体线型进行监控。悬臂梁施工线型控制的关键是要分析每一施工阶段、每一施工步骤的结构挠度变化状态,控制立模标高。先计算出各梁段的立模预拱度,结合前一梁段的挠度实测值,修正预拱度值后调整立模标高。 3.4.1 立模预拱度计算 立模预拱度=各种因素引起梁体变形的挠度计算值+挂蓝变形+挠度观测调整值

承台、系梁施工方案

金淘互通主线桥系梁、承台施工方案 一、承台、桩间系梁施工方案 1、系梁施工: 承台、桩间系梁采用人工配合挖掘机开挖基坑。人工绑扎系梁钢筋,定型钢模无拉筋法固定模板,集中供应砼,泵送浇筑砼,洒水养生。 (1)施工工艺流程 施工程序:基坑开挖凿除桩头浇混凝土垫层 支立模板浇筑混凝土养生基坑回填 施工工艺流程图 (2)基坑开挖及处理 基坑采用放坡开挖,开挖坡度采用1:1,用反铲挖掘机开挖,人工配合,并加强坑内的排水。根据施工前拟定的坡度采用反铲挖掘机开挖,挖掘时注意抽水

和不要碰到支挡结构,挖至距承台底设计标高约30cm厚的最后一层土时,采用人工挖除修整,以保证土结构不受破坏。如施工时发现基坑在地下水面以下时,可用木板桩支撑,边开挖,边设撑。对需要设挡板支撑的基坑,根据施工现场条件,在基坑四周每30cm打一根木桩(或钢管),在木桩(钢管)后设2~4mm厚的木板(或钢板),防止边坡坍塌。 开挖到承台及系梁底标高后,按设计图纸将桩顶混凝土凿至顶面高出底设计标高的10cm处,清理桩头杂物进行桩基检测。合格后方可进行下道工序施工,若不合格,应立即处理。 基底处理及测量定位:夯入10cm厚的碎石层,层面略低于承台底设计标高,如遇砂土层等地质不良情况,按设计要求的厚度铺设石渣或干拌C10混凝土。处理完毕后,马上组织测量人员对基坑进行抄平,放出桩基点及长、宽中心线,及其交点(中心点)的位置,用仪器检查各点位置是否正确,然后用钢尺复测,确认无误后,挂线连出系梁边缘位置。 2、承台施工; ①定出桩顶轴线,放出基坑边线,边坡坡比采用1:1。若工程量大,采用机械开挖,挖至桩顶设计标高后清理整平,在基坑四周挖好排水沟、集水井,保障能及时排除积水。采用空压机连接风钻凿除桩顶多余砼。凿至桩顶标高以上10cm后,可以进行系梁(承台)施工。 ②在基底铺垫一层10cm厚素混凝土至系梁、承台底面设计标高。待达到一定强度后,按设计绑扎钢筋,钢筋骨架要绑扎牢固、整体性强,安装时应预埋墩柱钢筋,要求位置准确,然后用20mm厚塑料面胶合板立模,立模之前涂刷脱模剂,保证结构物尺寸满足设计要求,支撑固定。钢筋和模板必须经监理工程师检查合格后,方可进行砼的浇注。砼浇灌厚度控制在30cm左右,一次性浇注完成。砼连续浇筑,采用Φ70震动棒捣密实,不得漏震。要及时洒水养生(7d)。保持砼表面湿润,确保砼强度。 (1)钢筋; ①钢筋在钢筋制作棚制作,严格按设计要求下料。 ②采用电弧焊接时,两钢筋搭接端部就预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致:接头采用双面焊,焊接长度不小于5d,要求焊缝饱满、平质、无蜂窝,并应敲掉

铁路连续梁施工作业指导书

连续梁施工作业指导书 第一章适用范围 本作业指导书适用于XX铁路第四标段项目经理部一分部牤牛河48m连续梁及跨106国道64m连续梁施工。 第二章作业准备 1、设计图纸到位; 2、墩身及支承垫石施工完毕; 3、场地平整完毕,人员、机械设备、材料到位; 4、测量、试验仪器检定合格; 5、人员培训及技术交底完成; 6、施工组织设计经相关单位评审完成。 第三章技术要求 1、技术指标 新建时速200~250公里铁路客运专线,项目工程质量零缺陷,桥梁混凝土结构使用寿命不低于100年。48米连续梁线间距为4.6米,64米连续梁线间距为5.0米。 2、相应技术标准 ⑴《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010); ⑵《高速铁路桥涵工程施工技术指南》(铁建设(2010)241号); ⑶《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424—2010); ⑷《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303—2009); ⑸《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》(TB/T3192—2008); ⑹《铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器技术条件》(TB/T3193—2008); ⑺《有砟轨道预应力混凝土连续梁(双线)》(悬浇)(津保桥通-19); ⑻《有碴轨道预应力混凝土连续梁(双线)》(悬浇)(通桥(2008)2261A-V); ⑼《大跨度连续梁防止地震落梁措施设计图》(津保桥通-52); ⑽《铁路综合接地系统》及经规标准[2009]273号文(通号(2009)9301); ⑾《铁路建设项目现场管理规范》(TB 10441-2008)。 第四章、施工程序及工艺流程 1、0#段施工程序及工艺流程

连续梁后张法预力张拉作业指导书

连续梁后张法预力张拉作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准:

连续梁 预应力张拉施工作业指导书 1.适用范围 连续梁预应力张拉作业。 2.作业准备 2.1内业准备 2.1.1熟悉各方案施工要求、图纸设计施工要求、各规范验标标准。 2.1.2各原材料经场后按要求进行检验合格出具证明。 2.1.3各张拉设备必须进行检验标定并在有效期范围内。 2.2外业准备 混凝土强度必须达到张拉要求才能进行张拉作业。 3.技术要求 3.1预应力筋用锚具、夹具和连接器的品种、规格、数量必须符合设计要求。 3.2张拉台周围应设置安全网。 4.施工程序和工艺流程 后张法预应力施工工艺流程图

5.施工要求 5.1 张拉工艺 a.钢绞线张拉工艺 后张法多采用两端同时张拉,张拉顺序按设计图纸要求顺序 进行,张拉时,应以压力表读数控制为主,钢绞线伸长量为 辅进行双控。 b.钢丝束张拉工艺 按设计指定顺序对称逐束张拉。张拉时,采用2台三作用千 斤顶两端同步张拉。张拉时,以压力表读数控制为主,钢丝 束伸长量为校核,伸长量误差应小于6%,否则,应停止张 拉。 c.张拉程序为: 0 ——初应力(量油缸伸长)——δk(量油缸终伸长,得 伸长值)——持荷2分钟——校核到δk——锚固——回零5.2预应力筋张拉具体操作: 接通电路、油路后,开动高压油泵给千斤供油,应先将主油 缸少许充油,使之蹬紧,让绷直;两端同时张拉,且升降速 度大致相等,在预应力筋拉至规定的初应力时,应停车测原 始空隙、伸长值;为减少压缩应力损失,插垫应尽量增加厚 度,并将插口对齐;张拉至δk后持荷2分钟锚固。 5.3张拉作业,张拉工应持证上岗。所有操作人员均戴安全帽,并在张拉区域设示警标志、派专人看守。张拉时,千斤顶后不得站人。非张拉人员不得进入张拉区。 5.4 张拉时,由有一名技术人员测量、检查。张拉完毕后,不得出现断、滑丝,每根钢丝回缩量小于8mm,锚塞外露大于5mm。 5.5千斤顶、油泵、油表配套标定才可使用,每次检修后,调整油压表,或已使用一个月或张拉次数大于200次,配套校正。3.4.3.1千斤顶在加荷时平稳均匀,卸荷平稳无冲击。 5.6张拉台周围应设臵安全网。 5.7拉后等待8小时,待预应力筋受力稳定后,方可进行下一道工序的施工。

封锚施工作业指导书说课讲解

封锚施工作业指导书 一、工艺概述 本工艺适用于后张法预应力混凝土简支梁和后张法预应力混凝土连续梁封端施工。 二、作业内容 本工艺主要作业内容有:封端钢筋安装、无收缩混凝土拌和及浇筑、表面防水处理。 三、质量标准及检验方法 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415-2003 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010 四、工艺流程图 图1封锚及箱梁封端施工工艺流程图 五、工艺步骤及质量控制 1.施工准备 ⑴检查确认无漏压的孔道。 ⑵将承压板表面的灰浆和锚环外面上部的灰浆铲除干净。 2.凿毛 ⑴为加强封锚混凝土与梁端面原有混凝土的连接,梁端锚穴处应凿毛处理,各处的浮浆、灰碴等杂物应清理干净。 ⑵凿毛应充分均匀,保留的原混凝土面积不超过总面积的30﹪,但锚穴外沿5~10mm范围可以不凿,以免破坏梁端面。 ⑶锚穴凿毛后应清理干净,封锚混凝土浇筑前先用水清洗湿润。 3.封锚钢筋安装

⑴锚穴内设置钢筋网片,应按设计图纸对封锚钢筋进行下料、成型、焊接,保证尺寸准确,以便放入锚穴中。 ⑵绑扎封锚钢筋时应注意钢筋保护层厚度,避免出现大体积的素混凝土现象。 ⑶为保证封锚钢筋网片的位置准确、牢靠,设置一种一端带螺纹一端带弯钩的短钢筋,将螺纹一端安装在锚垫板螺孔上,将钢筋网片与短钢筋绑扎,形成一体。 ⑷钢筋网片绑扎时,应保证有准确的保护层,并不得小于30mm。 4.封锚混凝土浇筑 ⑴终张拉后,应在三天内封锚。 ⑵封锚混凝土应采用与梁体混凝土同等级的混凝土,应按检验细则要求取得指定检验机构出具的合格的检验报告。 ⑶封锚混凝土可分几次填塞,保证填塞密实,并用钢筋棍捣固密实,不能有空洞、不饱满现象;如有塑性变形造成其与原混凝土之间有缝隙的现象,必须在混凝土未凝固前重新捣固于原混凝土之间达到密实效果。 ⑷封锚混凝土浇筑密实后应将表面收浆抹平,与梁端面平齐,封端混凝土各处与梁体混凝土的错台不超过2mm。 ⑸封锚混凝土浇筑完后,制作二组28d标准养护试件,按标准养护办理。 5.表面防水处理 封锚混凝土养护结束之后,按设计要求在锚穴外部及封锚圆周上涂以1.5mm厚聚氨酯防水涂料,进行防水处理。 6.混凝土养护 ⑴封锚混凝土的养护与梁体混凝土相同,在初凝后的12小时之内必须加强养护,充分保持混凝土湿润,防止封端混凝土与梁体之间产生裂纹。 ⑵冬季施工时应对封锚混凝土铺土工布和帆布进行保温。 六、施工机械及工艺装备 1.封锚混凝土配合比一般采用同梁体混凝土配合比,仅在梁体混凝土配合比基础上加入经试验确定的膨胀剂,因此封锚混凝土搅拌使用梁体混凝土搅拌用机械设备。 2.封锚混凝土浇筑采取填塞式,振捣使用钢筋棍捣固密实。 3.涂刷防水涂料使用涂刷。

预制箱梁模板作业指导书

预制箱梁模板安装及拆除作业指导书 1、适用条件、范围 为了使贵溪制梁场桥梁预制模板安装的整个施工过程处于受控状态,确保桥梁外形轮廓尺寸的准确性及施工质量和施工过程安全。 本作业指导书适用于贵溪制梁场箱梁预制的模板安装和拆除作业。 2、作业准备 内业技术准备 作业指导书标志编制后,应在开始工作前组织技术人员熟悉图纸,熟悉规范和技术标准,制定施工安全保证措施。 外业技术准备 施工作业中所涉及的各种外部技术数据收集。仪器检测设备配齐。以确保技术人员需要。 3、技术要求 侧模与底模连接的标高、间距按“台座设计图”和“外模底模连接图”精确定位预埋。 模板安装前,检查板面是否平整光洁,有无凹凸变形及残余粘浆,模板接口处,端模管道孔眼应清除干净。模板安装前板面必须均匀涂刷脱模剂。 侧模、端模安装后检查支撑情况,确保其稳定性。 灌注砼时必须专人值班,负责检查紧固件、拉杆、支撑垫等,如有松动应及时处理、紧固,以免跑模或漏浆。 立模工序作业完毕,由班组自检合格后,报质检工程师检查,由质检工程师检查合格并填写模板安装检查记录,再经监理工程师检查确认后,才允许进入砼灌注工序作业。

4、施工程序与工艺流程 施工程序 底板拼装→底模反拱→安装侧模板→调整侧模倾斜度→安装翼板→调整翼板反拱→安装上角膜→调整上角膜垂直度→安装端模→端模与角膜连接→测量外模长度宽度→吊入内模→内模调节到位→检查内外模尺寸→浇注混凝土→缩放内模→移除内模。 工艺流程

5、施工要求 底模的安装 1)底板下台座基础具有足够的刚度,且地基稳定,确保在制梁过程中不发生下沉现象。底模平整度控制在2mm/m。由于预施应力时,梁体的弹性压缩及混凝土的徐变、收缩影响,使梁长缩短,制造底模时其全长应考虑压缩量,根据设计图纸资料提供其压缩量进行设置,待梁体张拉完后根据具体情况和统计资料再进行调整。为减少预应力产生的上拱度和保证在运营状态下线路的平顺性,梁体应预设反拱,底模两端范围内部不设置反拱,在梁体跨中处根据设计图提供数据设置反拱,其它部位按y=ax2-b二次抛物线(近似折线)进行布置。在钢筋混凝土台座基础上预埋钢构件,钢底板在工厂加工成块,在工地安装焊接成整体,底模与钢构件焊接固定底模。将端头第二块(~范围)制成可拆除的活动块,其余部位按照设计要求焊制在底座基础上。 2)减少在台位上预施应力时造成混凝土开裂。在预张拉和初张拉后与底模接触的梁端混凝土由于混凝土的压缩而造成混凝土出现开裂现象,将底模端部固定底模改进成活动块, 3)底模安装后及时清除底模面板上杂物,对活动底模的接缝处清除浮渣并使之密贴,检查底模两边的橡胶密封条,对损坏的须更换或修补,并随时检查底模的反拱及平整度等,尤其是四个支座处误差须在允许范围内。 4)底模及台座施工安装完毕后及在正常使用条件下,每月应用水准仪进行复测检查,并将检查结果记录归档,当有超标处应及时调整修理。 5)安装尺寸要求:

工程作业指导书通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD708 工程作业指导书通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

工程作业指导书通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.一般规定 1.1本合同段墩柱、预制空心板及T梁采用定型钢模,承台、系梁采用组合钢模。预应力连续空心板梁采用满堂红支架,竹胶板底模,侧模采用定型钢模。 1.1.1模板应能保证砼结构和构件各部分设计形状,尺寸和相互间位置准确。 1.1.2具有足够的强度,刚度和稳定性,能承受新浇筑砼的重力,侧压力及施工中可能产生的各项荷载。 1.1.3接缝不漏浆,制作简单,安装方便,便于拆卸和多次重复使用。 1.1.4能与砼结构和构件的特征,施工条件和浇筑方法相适应。 1.2模板与脚手架之间不宜互相联结。 1.3模板与砼相接触的表面应涂脱模剂,钢模用的脱模剂应同时具有防锈作用。不得使用废机油等油料,不得污染钢筋及砼的施工缝处。模板使用后应立即按规定修整保存。

悬臂浇注连续梁作业指导书讲解

新建铁路靖宇至松江河线工程 编号:挂篮悬浇连续梁施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 年月日发布年月日实施

新建铁路靖宇至松江河线桥涵工程 挂篮悬浇连续梁作业指导书 1适用范围 适用新建铁路靖宇至松江河工程最大跨度64、80m连续梁施工。 2作业准备 2.1内业准备 熟悉相关图纸,制定相关安全、质量保证措施。明确箱梁悬臂浇筑施工工艺、操作要点和质量标准, 2.2 外业准备 进行作业人员培训,对特种作业人员要进行考核。 3技术要求 挂篮选择:挂篮施工采用菱形挂篮,明确悬臂挂篮施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范施工。 4 施工程序与工艺流程 特大桥连续梁设计采用悬臂灌筑法施工,其施工工艺为首先将中间各墩与梁体临时锁定,形成临时T构。0#段、1#段采用托架法现浇或支架现浇,边跨及边跨合拢采用支架现浇,悬臂段采用菱形挂篮对称悬灌,中拢口段采用挂篮现浇。

悬臂浇筑连续梁施工工艺流程图图1 5 施工要求 5.1 0#块施工 墩顶现浇0#块是悬灌的关键梁段,结构负杂,施工难度大。施工前要编制详细的施工方案,经相关部门批准后方可实施。 在墩身15米以下,可采用落地支架施工;墩身较高的情况下,可在墩顶上预留牛腿,在支腿上搭钢架形成0#段混凝土浇筑的支撑体系。 具体操作步骤为:承台面处理→支架拼装、预压→安装支座→临时支座→拼装底模板→分片吊装外侧模板→安装横隔墙管 道及锚具→安装底板、侧模端头板→钢筋绑扎→波纹管定位→安装竖向预应力筋及管道→安装腹墙、中隔墙内模板→预埋通风管、泄水管→搭设预埋架立顶板托架→支立顶板及挡头模板→绑扎顶板钢筋→安装纵向预应力梭及管道→安装顶板横向预应力 梭及管道→预埋钢筋、泄水孔→安装搭设混凝土浇筑工作平台→浇筑混凝土→养生→拆模→穿钢绞线束→施加预应力→压浆→ 封锚,施工流程图见图2。 5.1.1托架或支架施工 在墩身15米以下宜采用钢管柱支架法施工,墩高在20米以上,搭设支架较困难,由不利于工期和施工质量的控制,宜采用托架法施工。

预应力混凝土连续梁作业指导书

预应力混凝土连续梁钢筋制作及安装作业指导书 1、适用范围 本作业指导书适用于铁路桥梁预应力混凝土连续梁的钢筋制作及安装。 2、作业准备 2.1内业技术准备 1作业指导书编制后,在开工前工程部组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,向设计单位反馈有关技术问题,熟悉规范和技术标准。对参与施工的所有人员进行技术交底。 2对参加施工操作人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 3制定施工安全保证措施,提出应急预案。 2.2外业技术准备 1生活、办公设施齐备,满足主要管理、技术人员、施工人员进场生活、办公需要。 2所有钢筋加工设备全部到位,并合理布置。 3钢筋绑扎胎架及钢筋吊架全部加工完毕,并经过安质部的安全和质量检验。 4所有用于钢筋工程的原材料和构配件全部进场并经过监理的见证检验或见证取样检验合格。 3、技术要求 1焊工必须持有有效的考试合格证。操作人员经培训、考核,持

证上岗。 2对焊机及配套装置、冷却水、压缩空气等应符合要求。电源应符合要求,当电源电压下降大于5%,小于8%时,应采取适当提高。 3焊接变压器级数的措施:大于8%时不得进行焊接。电漯已具备,电流、电压符合对焊要求。 4钢筋焊接部位经清理,表面平整、清洁,无油污、杂质等。 5现场技术和操作人员必须熟悉料单,弄清接头位置,做好技术交底。 6对焊机检修完好,焊机容量、电压,符合要求并符合安全规定。 7作业场地应有安全防护设施,防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电及火灾等事故。 4、施工程序与工艺流程 4.1施工程序 4.1.1钢筋的除锈 1加工方法 钢筋均应清除油污和锤打能剥落的浮皮、铁锈。大量除锈,可通过钢筋冷拉或钢筋调直机调直过程中完成;少量的钢筋除锈,可采用电动除锈机或喷砂方法除锈,钢筋局部除锈可采取人工用钢丝刷或砂轮等方法进行。 2注意事项及质量要求 如除锈后钢筋表面仍有严重的麻坑、斑点等,已伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用,带有蜂窝状锈迹钢筋,不得使用。

连续梁悬灌施工作业指导书

连续梁悬灌施工作业指导书 1、编制依据 1.1《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》; 1.2《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》; 1.3济南指挥部下发的《关于标准化建设有关制度、标准、作业指导书及应急预案等编制指导意见》; 1.4《京沪高速铁路建设管理办法》; 1.5类似工程施工的经验。 2、编制目的 明确连续梁悬灌施工工艺、操作要点和质量标准,规范和指导悬灌施工作业,确保工程质量零缺陷。 3、适用范围和特点 悬臂浇筑法适用于大跨径的连续梁、净空下有较深水域、连续刚构及跨越既有铁路的施工, 其特点是无须建立落地支架,无须大型起重及运输机具,主要施工设备是挂篮。 挂篮是悬浇施工的主要设备,可在已经张拉锚固并与墩身连成整体的梁体上移动,每段绑扎钢筋、立模、浇筑混凝土、纵向预应力张拉都在挂篮内进行,完成本段施工后,挂篮对称向前各移动一节段。 挂篮吊架在浇筑梁段中所产生变形的调整,能通过调整前吊杆高度办法,或预压配重调整的办法来调整。 挂蓝承重系统有三角形构架、菱形构架、自锚式构架等,本文以三角形构架为例。 4、工艺流程 4.1 墩顶梁段施工工艺流程

墩顶连续梁段施工工艺流程图

4.2悬臂浇筑施工工艺流程 悬臂浇筑施工工艺流程图

4.3合龙段施工工艺流程 合拢段施工工艺流程图 中线测量边线控制 ______________ 标高控制

5、施工方法及工艺要求 5.1挂篮设计 5.1.1挂篮组成 挂篮由承重系统、底模系统、侧模系统、走行系统和锚固系统五大部分组成 (见表5-1 )。 表挂篮组成 5.1.2挂篮设计主要参数 5.121.梁段最大重量; 5.1.2.2梁段最大长度; 5.1.2.3梁高变化范围; 5.1.2.4最大梁宽包括顶板、底板宽; 5.1.2.5曲线段翼缘板坡度变化; 5.1.2.6梁段顶板单侧加宽量; 5.1.2.7梁段底板单侧加宽量; 5.1.2.8走行:无平衡重走行;行走时其抗倾覆稳定系数不小于2。 5.1.2.9挂篮重量。挂篮总重量的变化不得超过设计重量的10%。 5.1.2.10 浇筑悬臂梁段时,可将后端临时锚固在已浇筑的梁段上,支撑平台后端横梁,可锚固于已浇筑梁段底板上。 5.1.3强度、刚度、稳定性要求

二次结构作业指导书

目录 一、适用范围 (2) 二、施工准备 (2) 1、技术准备: (2) 2、材料准备: (2) 3、机具设备准备 (2) 三、主要施工方法和工艺 (2) 1. 砌筑材料 (2) 2.工艺流程: (3) (1). 砌筑测量放线做法 (3) (2).抹灰测量放线做法 (3) (3). 卫生间、厨房墙体底部反坎(止水台)施工 (5) (4).二次结构植筋施工及构造配筋 (5) (5).砌筑施工 (9) 四、质量保证及验收标准 (17) 1.质量保证项目 (17) 2.施工注意事项及避免工程质量通病 (18) 五、主要安全技术措施 (19) 1.施工前准备工作 (19) 2.安设活动脚手架 (20) 六、成品保护措施 (20) 七、其他重点注意事项 (21)

二次结构施工作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于C1、C2、C3、C6地块建(构)筑物的二次结构施工。 二、施工准备 1、技术准备: ⑴. 熟悉审查图纸:在施工前,项目部组织项目有关人员及施工队负责人对施工图纸进行详细审查,并对一些关键做法做到心中有数。 ⑵.确定样板墙、样板间的位置,并组织进行相应技术标准的学习。 ⑶.及时做好植筋试验。根据混凝土结构后锚固技术规程(JGJ145-2004,J407-2005)的要求,同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根。根据本工程的情况计算需做植筋拉拔试验4组,即每幢楼做一组。 2、材料准备: ⑴.空心砖、空心砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证或试验单,进场后必须先按要求作复试,复试合格后方可用于工程中。 ⑵.水泥:采用巢湖或东关水泥厂生产的P.O32.5级普硅水泥,如用其他种类品牌的水泥须报请业主同意,水泥应有出厂合格证和进场复试报告。 ⑶.砂、石:宜采用中砂,砂的含泥量不应超过5%。砂石进场后要按要求复试。 ⑷.植筋胶:植筋胶要有合格证及检验报告。 3、机具设备准备 手推车、磅秤2台、垂直运输设备(物料提升机,每楼1台;塔吊)、切砖机、大铲、托线板、线坠、小线、卷尺,水平尺,皮数杆,灰桶、扫帚、砌筑用梯子及平台板。 三、主要施工方法和工艺 1. 砌筑材料 本工程二次结构砌筑主要采用轻集料空心砌块、实心砼砌块(以下简称砌块)以及实心砖,砌块材料强度等级为外墙Mu5.0,内墙为Mu3.5,实心砖强度等级为Mu10。施工时所用的砌块的产品龄期不应小于28天,进场后进行复试。砌块及实心砖试验要求:同品种、同规格、同等级的砌块,以10000块或200 m3为一验收批,不足10000块或200 m3时也按

蒙西华中铁路洞庭湖特大桥引起连续梁0#块施工作业指导书(全面)

洞庭湖特大桥工程 编号:米HTLQZ-N017 引桥连续梁0号块施工作业指导书 发布实施

洞庭湖特大桥工程 编号:米HTLQZ-N017 引桥连续梁0号块施工作业指导书 单位:中国中铁股份有限公司 蒙西华中铁路洞庭湖特大桥项目经理部 编制: 批准: 发布实施

目录 1 适用范围 (1) 2 作业准备 (1) 3 技术要求 (1) 4 施工程序与工艺流程 (2) 5施工要求 (3) 6劳动组织 (4) 7 材料要求 (16) 8 设备机具配置 (17) 9 质量控制及检验 (17) 10安全及环保要求 (18)

引桥连续梁0号块施工作业指导书 1适用范围 适用于蒙西华中铁路洞庭湖特大桥引桥连续梁0号块施工. 2 作业准备 2.1 内业技术准备 在支架安装之前组织技术人员认真学习施工方案 ,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准.制定施工安全保证措施,提出应急预案.对施工人员进行上岗前技术培训、技术交底,考核合格后持证上岗. 2.2 外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集. 3 技术要求 表3-1 钢筋加工允许偏差和检查方法 序号名称允许偏差(米米) 检查方法 1 受力钢筋全长±10 尺量 2 弯起钢筋的弯折角度20 3 箍筋内净尺寸±3 表3-2 钢筋安装及钢筋保护层厚度允许偏差和检验方法 序号名称允许偏差 (米米) 检验方法 1 受力钢筋排距±5 尺量,两端、中间各1处 2 同一排中受力钢筋间距±10 3 分布钢筋间距±20 尺量,连续3处 4 绑扎箍筋、横向钢筋间距±20 尺量,连续3处 5 弯起点位置(加工偏差±20包括在内) 30 尺量 6 钢筋保护层厚度 c(米 米) c≥35 +10,0 尺量,两端、中间各2处

(40+64+40)m连续梁支座安装作业指导书

中铁十七局集团京沈客专辽宁段TJ-8标项目经理部支座安装作业指导书 目录 1.适用范 围 (1) 2.作业准 备 (1) 3.技术要 求 (3) 4.施工程序与工艺流 程 (4) 5.施工要 求 (6) 6.劳动组 织 (9) 7.材料要 求 (10) 8.设备机具配 置 (11) 9.质量控制及检 验 (12) 10.安全及环保要

求 (15) 1 中铁十七局集团京沈客专辽宁段TJ-8标项目经理部支座安装作业指导书 中铁十七局集团京沈客专辽宁段TJ-8标项目经理部支座安装作业指导书 支座安装作业指导书 1.适用范围 1.1工程类别 本作业指导书适用于京沈客专辽宁段玉龙特大桥(40+64+40)m连续梁支座安装作业施工。(40+64+40)m连续梁跨越规划玉龙路。 线间距5.0m。玉龙特大桥(40+64+40)m连续梁为正线双线,设计速度目标值为350km/h,桥面宽度为12.6m,采用CRTSⅢ板式无砟轨道,轨道轨顶(内轨顶面)至梁顶高度为0.738m。 1.2地质条件 桥址区为低缓丘陵间冲积平原,地形平坦,起伏较小。桥址范围内表 ml)杂填土及填筑土,(第四系全新统冲洪积覆第四系全新统人工堆积层Q4al pl)黏土、粉质黏土、粉土,粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂及细圆(Q4砾土。下伏侏罗系上统(J3)页岩、砂岩、砾岩。桥址范围内下伏页岩具膨胀性。 桥址区地下水为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水,地下水主要受大气降 水及地下径流补给,以蒸发排泄为主。勘测期间地下水埋深为0.2~

8.9m(高程150.38~151.39m),水位季节性变幅1.0~6.0m。 地震基本烈度6度,地震动峰值加速度0.05g,最大冻结深度1.4m。 1.3环境条件 地面以上环境作业等级为T2。 2.作业准备 2.1技术准备 (1)作业指导书编制后,在开工前组织技术人员认真学习实施性施 工组织设计以及规范和技术标准,仔细的审核图纸,澄清有关技术问题。制定相关安全保证措施及应急预案。对施工人员现场技术交底,并进行上岗技术培训,确保施工人员全面掌握施工的内容和要求。 1 中铁十七局集团京沈客专辽宁段TJ-8标项目经理部支座安装作业指导书 (2)选择队伍驻地、临时工程、材料堆放场地、办公设施齐备,满 足主要管理、技术人员、施工人员进场生活、办公需要。进行施工调查,调查墩旁地形、地质、水文、交通和现有常备定型材料的情况,所有机械材料经检验合格。墩身及支承垫石完成施工。 2.2人员配备 根据支座施工作业内容,安排工班专人施工,并配备技术人员、质检人员对其施工过程及施工完成后检查验收,主要人员配备情况见下表。表2-1 施工作业人员配备表

连续梁施工作业指导书之1---支承垫石及支座安装

支承垫石及支座安装施工作业指导书 一、目的 为了规范支承垫石和支座安装施工程序,严格控制施工过程,切实抓好施工质量,特制定如下施工作业指导书,请严格遵照执行。二、适用范围 适用于徐舍特大桥跨溧戴河连续梁(40m+56m+40m)支承垫石与支座安装施工。 三、编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ213-2005) 《铁路混凝土工程施工技术指南》(TZ210-2005) 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号) 《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号) 铁四院提供的设计图纸、设计文件 铁经规院发布的设计图纸、设计文件 中水四局宁杭客运专线NHZQ-2标段《徐舍特大桥跨溧戴河连续梁专项施工组设设计》方案 四、施工要求 1、熟悉图纸、明确结构细部尺寸 (1)徐舍特大桥跨溧戴河连续梁中墩支撑垫石尺寸为1.8m×1.8m×0.35m,边墩支撑垫石的尺寸为1.4m×1.25m×0.35m,其平面位置见图一、图二所示。

21#墩锚栓孔布置图 22#墩锚栓孔布置图图一 图二 (2)徐舍特大桥地震动峰值加速度为0.3g ,为8度地震区,则采用NHQZ 球型支座。 (3)连续梁预留锚栓孔的尺寸及平面位置见图三和图四,预留螺栓孔的直径和深度允许偏差为0~+20mm 。预留螺栓孔中心及对角线偏差不超过10mm ;垫石顶面四角高差不大于2mm 。 图三 连续梁中墩锚栓孔平面布置图

连续梁侧 简支梁侧 连续梁侧 简支侧 20#墩锚栓孔布置图 23#墩锚栓孔布置图 图四 连续梁边墩锚栓孔位布置图 2、模板工程 支承垫石模板采用钢模或胶合板制作,预留螺栓孔采用PVC 管或钢管制作,模板拼缝处采用专用模板不干胶封缝胶带封闭,以提高外观质量。 模板安装就位前,将墩顶混凝土凿毛清洗干净,施工缝处的水泥砂浆、松动石子或松动砼层应凿除,并用水冲净、湿润,但不得存有积水;模板的平面位置和高程按要求精确测量后固定。 预留螺栓孔位置采用井字型钢筋固定,确保混凝土浇筑时不移位。 3、钢筋加工 钢筋采取集中加工,整体运输至现场,吊机吊至墩顶,由人工安设。 钢筋加工质量要求及标准:钢筋表面的油渍、漆污、浮皮、铁锈等清除干净;加工后的钢筋应平直,表面无削弱钢筋截面的伤痕。钢筋弯制和末端弯钩符合设计要求;钢筋与模板之间用细石混凝土垫块支垫,其强度不低于设计的砼强度,垫块互相交错,分散布置。 4、混凝土工程 支承垫石采用C50耐久性混凝土,坍落度要求16~20cm ;混凝土采取拌合站集中拌制,混凝土输送车运输,吊机垂直吊上桥墩,人工

承台及桩系梁施工作业指导书

承台及桩系梁施工作业指导书 1.0编制目的 明确承台和桩系梁施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范承台施工。 2.0编制依据 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 《重庆市高速公路施工标准化指南》 3.0适应范围 适用渝广高速公路工程桥梁承台施工。 指的是为承受、分布由墩身传递的荷载,在桩基顶部设置的联结各桩顶的钢筋混凝土平台。 4.0施工方法及要求 4.1施工准备 (1)桩基础施工完毕,并完成隐蔽工程质量验收。 (2)测量放样,标注承台施工位置。 (3)无水承台可直接进行基础开挖;浅水承台先填筑土石围堰、水中筑岛完成桩基础施工后,再进行基础开挖。 4.2承台 (1)无水承台和浅水中围堰筑岛施工的承台挖基可以按照明挖基础的施工方式进行开挖。 (2)明挖施工的承台,其施工工艺流程如图4-1所示 (3)承台底为软弱土层时,应按设计要求采取加固措施。设计无要求时,可通过基底换填、加铺垫层等方法对基底进行加固,防止在浇筑承台混凝土过程中产生不均匀沉降。 (4)边桩外侧与承台边缘的净距不得小于设计值。 (5)承台开挖出来后,立即进行桩基础的桩头破除。 测定桩顶标高,沿桩顶标高及其以上10cm位置,用切割机环切2道,环切时注意避免伤害桩基础主筋。将2道环缝之间的混凝土剥除,露出桩基础钢筋,

再沿桩基础主筋将钢筋逐步分离出混凝土,最后凿除桩芯。 图4-1 承台施工工艺流程图 桩头破除后,即刻进行桩身质量检测,检测方法有低应变检测和超声波检测两种: ①低应变检测 低应变检测的桩头做好处理:除去浮碴,凿出松动和有裂隙部分,露出密室混凝土,大致凿平。中心激振处和传感器安装处要磨平。 ②超声波检测 超声波检测的桩头做好的准备:除去浮碴,凿出松动和有裂隙部分,保证声测管的通畅并注满清水。同一根桩的各管口高度大致相同,管口高程须进行测量,有高程记录。 (6)基底处理应符合下列规定: ①桩基检测符合设计要求。 ②碎石类及砂类土层基底面应修理平整时,用水泥砂浆抹面。