一、项目节能评价理论知识:

1、(1)项目节能评估基本概念:

节能评估概念:节能评估,是指根据节能法规、标准,对固定资产投资项目的能源利用是否科学合理进行分析评估,并编制节能评估报告书、节能评估报告表或填写节能登记表的行为。

项目节能评估范围:包括能源供应情况评估、项目建设方案节能评估、项目能源消费和能效水平评估等工作,其目的是对项目的用能状况进行全面分析,作为评估结论的重要依据。

(2)节能评估的基本思路

投资项目节能评估:是在项目可行性研究报告及项目申请报告的咨询评估过程中,依据国家、行业以及地方的相关法律法规、标准、规范、规定,并参考同类项目的国内外先进水平,对投资项目可行性研究报告及申请报告中的有关能源和节能内容进行评估。

‰节能分析评估范围:主要包括项目节能方案及措施分析评估、能耗水平分析评估、节能效果分析评估、节能优化建议等内容,采用宏观微观相结合、定性定量相结合方式进行分析评估。

2、项目建成投产后年能源消费量实行分类管理

(1)固定资产投资项目节能评估按照项目建成投产后年能源消费量实行分类管理。

年综合能源消费量3000吨标准煤以上(含3000吨标准煤,电力折算系数按当量值,下同),或年电力消费量500 万千瓦时以上,或年石油消费量1000 吨以上,或年天然气消费量100万立方米以上的固定资产投资项目,应单独编制节能评估报告书。

(2)年综合能源消费量1000至3000吨标准煤(不含3000吨,下同),或年电力消费量200 万至500 万千瓦时,或年石油消费量500至1000吨,或年天然气消费量50万至100万立方米的固定资产投资项目,应单独编制节能评估报告表。

(3)上述条款以外的项目,应填写节能登记表。

标准煤亦称煤当量,具有统一的热值标准。我国规定每千克标准煤的热值为7000千卡。将不同品种、不同含量的能源按各自不同的热值换算成每千克热值为7000千卡的标准煤。

能源折标准煤系数=某种能源实际热值/标准煤热值

3、固定资产投资项目节能评估报告书应包括的内容

1.评估依据相关法律、法规、行业与区域规划、行业准入与产业政策等、

相关标准与规范等。

4、项目建设方案节能评估

●(1)项目选址、总平面布置节能评估。

a)分析项目选址是否符合行业及当地总体规划,并分析项目选址对项目所需能源供给和消费的影响;b)分析项目总平面布置对厂区内能源输送、储藏、分配、消费等环节的影响,结合节能设计标准,判断平面布置是否有利于方便作业,提高生产效率,减少工序和产品单耗。

●(2)项目工艺流程、技术方案节能评估。a)明确项目工艺流程和技术

方案;b)从生产规模、生产模式、生产工序、主要生产设备选型等方面,分析评价工艺方案是否有利于提高能效,是否符合节能设计标准相关规定;c) 将生产工艺方案与当前先进方案进行比较,对比分析在节能方面存在的差异,提出完善生产工艺方案的建议

●(3)项目用能工艺节能评估。a)明确项目主要用能工艺和工序;b)

分析和计算用能工艺和工序的能耗指标,能耗指标可采用工序能耗、产品单耗、能源利用效率等;c)采用标准对照、类比分析等方法,发现存在问题,提出完善建议,判断用能方案是否科学合理。

●(4)主要耗能设备节能评估。a) 明确项目涉及的主要耗能设备型号、参

数及数量;b) 通过分析、计算、测试等,确定主要耗能设备的能耗指标,分析评价其能效水平;c) 采用标准对照、类比分析等方法,发现存在问题,提出完善建议;d) 判断项目是否采用国家明令禁止和淘汰的用能产品和设备。

●(5)辅助生产和附属生产设施节能评估

5、节能措施评估

节能措施评估要点主要包括节能技术措施评估、节能管理措施评估、单项节能工程评估、节能措施效果评估、节能措施经济性评估等。

6、节能技术措施评估a) 根据项目用能方案,综述生产工艺、动力、建筑、给排水、暖通与空调、照明、控制、电气等方面的具体措施,包括:节能新技术、新工艺、新设备应用;能源的回收利用,如余热、余压、可燃气体回收利用;资源综合利用,新能源和可再生能源利用等。b) 分析节能技术措施的可行性和合理性。

7、节能管理措施评价a) 按照《能源管理体系要求》(GB/T23331)、《工业企业能源管理导则》(GB/T15587)等标准的要求,综述并评价项目的节能管理制度和措施,包括节能管理机构和人员的设置情况;b) 按照《用能单位能源计量器具配备与管理通则》(GB 17167)等标准要求,综述并评价项目能源计量制度建设情况,包括能源统计及监测、计量器具配备、专业人员配置等情况。

8、单项节能工程评估a) 分析评估单项节能工程的工艺流程、设备选型、单项节能量计算方法、单位节能量投资、投资估算及投资回收期等;b) 分析单项节能工程的技术指标及可行性。

9、节能评价阶段提出的节能措施。依据项目节能评估、评审、审查等环节提出的意见和建议,针对项目在节能方面存在的问题、可以继续提高的环节等,提出相应的节能措施或建设方案调整意见。

10、节能措施效果评估a) 分析计算主要节能措施的节能量;b) 评价项目能

效水平。单位产品(建筑面积)能耗、主要工序能耗、单位投资能耗等指标国际国内对比分析,设计指标是否达到同行业国内先进水平或国际先进水平。

11、节能措施经济性评估a) 计算节能技术措施成本及经济效益,评估节能技术措施的经济可行性;b) 计算节能管理措施成本及经济效益,评估节能管理措施的经济可行性。

12、项目能源利用状况测算

●(1)节能评估前项目的能源利用状况。复核项目年综合能源消费量、年

综合能源消耗量和主要能效指标等的测算过程及数据结构。

●(2)能评后项目的能源利用状况。核算综合能源消费量。项目年综合能

源消费量应分别测算当量值和等价值两个数值。

当量值是一个计量单位的能源本身所具有的热量。“等价值”则是生产一个单位的能源产品所消耗的另外一种能源产品的热量。

核算综合能源消耗量及主要能效指标。根据项目工程资料数据,按照《综合能耗计算通则》(GB/T 2589)等标准,分能源消费品种、按用能工序、生产工序等各环节计算能源消费量及项目总能耗量(明确计算方法、计算过程、数据来源等)。

核查项目能源平衡情况。参照《企业能量平衡通则》(GB/T 3484),编制项目能量平衡表和能源网络图,分析项目能源购入贮存、加工转换、输送分配、最终使用的情况,发现节能薄弱环节和节能重点环节,评价能源利用效率。

13、项目能源消费和能效水平评估

●(1)项目能源消费对所在地能源消费增量的影响预测。根据当地节能目

标、能源消费和供应水平预测(如单位地区生产总值(GDP)能耗或单位工业增加值能耗)、国民经济发展预测(GDP增速预测值)等,计算出当地能源消费增量预测限额。。将该项目能源消费量与当地能源消费增量预测限额进行对比,分析判断项目新增能源消费对当地能源消费增量的影响。

●(2)项目能源消费对所在地完成节能目标的影响预测。重点分析该项目

能源消费量、单位产值(增加值)能耗、单位产品(产量)能耗等指标对当地节能目标的影响。

●(3)项目能源供应情况评估。依据相关资料及实地调查结果,确定项目

所需能源供应是否能得到落实,评估内容主要包括:项目所在地能源供应总量及构成;项目能源供应条件及落实情况,可能出现的问题及风险分析。

●(4)项目能效水平分析评估。分析项目主要能效指标,采用标准比照法,

类比分析法等方法进行能效水平分析评估,评价设计指标是否达到国内领先水平或国际先进水平。

标准对照法:是指通过对照相关节能法律法规、政策、技术标准和规范,对项目的能源利用是否科学合理进行分析评估。评估要点主要有:项目建设方案与节能规划、相关行业准入条件进行对比;项目平面布局、生产工艺、用能工艺等建设方案与相关节能设计标准进行对比;主要用能设备与能效标准进行对比;项目总体能效水平与能耗限额标准进行对比等。类比分析法:是指通过与具备同行业先进节能水平的既有项目进行对比,分析判断所评估项目的能源利用是否科学合

理。在缺乏相关标准规范的情况下,可采用此方法。类比分析法应判断所参考的类比工程能效水平是否达到国际先进或国内领先水平。评估要点与标准对照法类似。

指标主要包括单位产品(量)综合能耗、可比能耗、主要工序单耗和单位增加值能耗等。

单位产品综合能耗,即产品单位产量综合能耗,是指统计报告期内,用能单位生产某种产品或提供某种服务的综合能耗与同期该合格产品产量(工作量、服务量)的比值。

单位产品可比能耗,即产品单位产量可比综合能耗,是指为在同行业中实现相同最终产品能耗可比,对影响产品能耗的各种因素加以修正所计算出来的产品单位产量综合能耗。

工序能耗,是指统计报告期内,某一生产环节(工序)的综合能耗或单位产品综合能耗。

14、形成评估结论

项目能源消费总量及结构;项目对所在地(一般包括省和设区市两级)能源消费及万元单位GDP能耗下降目标等节能目标完成情况的影响,项目是否符合所在地节能规划相关要求;项目能源供应及落实情况;项目能效指标水平,能源利用率等;项目是否符合国家、地方及行业的节能相关法律法规、政策要求、标准规范;有无采用国家明令禁止和淘汰的落后工艺及设备;用能工艺、工序、设备等的能效水平;是否满足能耗限额标准要求等;项目采取的节能措施及效果评价。

工业项目节能评价指标体系

…单位产品能耗指标

?对于工业项目,通用的节能评价指标是单位产品能耗,这个指标在同行业、同类项目中具有可比性,是工业项目能耗指标是否先进、节能效果是否显著的重要评价指标。一般地,工业项目应测算单位产品能耗指标,并与国家、行业标准规范要求指标以及国内外先进水平进行比较分析。?测算单位产品能耗指标应注意口径一致、横向可比,对不可比因素要注意甄别剔除或补充说明,以保证指标的一致性、可比性。除特殊情况外,单位产品能耗指标的单位为吨、千克、克标准煤(或GJ、kWh等)/单位产品。

(1) 工业项目节能方案及措施分析评价

?… 项目是否符合产业结构调整方向,是否符合国家产业政策及有关规定中对节能的要求,主要耗能行业项目是否符合行业节能技术政策规定

投资项目节能评价应根据国家产业政策以及产业结构调整目录等有关规

定,分析判断项目是否属于国家明令淘汰或不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备和生产工艺,属于国家明令淘汰范围的项目,要明确提出不能建设的咨询意见。主要耗能行业(电力、钢铁、有色金属、建材、石油化工、化工、煤炭等)项目要符合节能技术政策规定。工业产业节能技术规范主要包括六个方面:能源资源优化开发利用和配置技术;重点生产工艺节能技术;生产过程余热、余压、余能利用技术;高效

节能设备;节能新技术;节能新材料。… 项目能源开发和使用结构是否合理、优化,能源转换是否必要以及高效合理,是否采用了国家鼓励支持利用的新能源和可再生能源(风能、太阳能、地热能、水电、沼气、生物质能等)。

?项目是否采用节能技术,特别是采用先进节能的工艺技术装备和材料。

? 工业投资项目应采用节能技术,包括能源资源优化开发利用应用

技术、单项节能改造技术与节能技术的系统集成、节能型的生产工艺和用能设备、可直接或间接减少能源消耗的新材料开发应用技术,以及节约能源、提高用能效率的管理技术等。? 评价项目工艺流程是否优

化,是否采用现代化、大型化、连续化、自动化的先进节能工艺装备淘汰落后工艺装备,是否采用了高效节能的设备(电动机、锅炉、窑炉、风机、泵类、照明器具等),是否采用了先进的用能监测和控制技术。项

目禁止使用国家明令淘汰的用能设备和生产工艺。… 项目是否应用循环经济理念实现资源能源的减量化和循环利用,是否采用了热电联产、余热余压利用、洁净煤、可燃气体回收利用等先进适用的节能技术和措施,余能回收利用是否充分。

(2)工业投资项目能耗水平分析评价

… 分析评价项目的能耗水平和指标是否符合有关标准规范

? 分析评价项目是否符合国家产业政策、主要耗能行业节能技术政策等规定。

? 分析评价强制性的用能产品、设备是否符合国家规定的相关能源效率标准。分析生产过程中高耗能产品(如电解铝、铁合金、黄磷、水泥、烧碱、锌、电石等)项目的单位产品能耗是否符合国家和行业规定的单位能耗限额标准。对不符合标准的项目,要明确提出不能建设的评价意见。

… 项目能耗水平与国内外先进水平对比

? 如有条件,尽可能将项目能耗水平与同类项目的国内外先进水平进行对比,如比较单位产品能耗指标、主要能耗指标等。? 通过比较,可以直观地反映出项目的能耗水平是否先进,是否还有进一步节能的潜力和改进的余地。(3)工业投资项目节能效果分析评价

??尽量采用对比方法对工业项目节能效果进行量化分析。例如,与国家和行业标准规范要求进行对比、项目建设前后对比、与国内外先进水平对比等。?通过对比分析得出节能效果评价结论,与××相比,项目年节能××吨标准煤(或其他能源计量单位),或单位能耗降低××%,节能效果显著(较好、一般、不佳等)。

(4)工业投资项目节能优化建议

针对工业项目在能耗和节能方面存在的问题和不足之处,例如,用能结构不尽合理或不够优化、工艺技术不先进、不合理以及布局不合理导致多耗能、设备不够先进导致能耗高、没有采用高效节能设备和材料、余能回收利用不充分等,提出对项目节能的优化建议。

二、项目节能评价案例——公路项目节能评价分析

1、公路运输节能的概念

道路运输节能是指在完成相同运输生产任务的前提下, 通过采取一定的措施, 使能源的消耗量减少, 其实质是提高能源的利用效率。

1.1道路建设期间的节能

道路建设期间的能源消耗是一次性投入, 主要是人力物力的大量投入, 虽然存在着对能源的直接消耗, 但其比例相对较小, 节能潜力也不大。

1.2道路营运期间的节能

道路营运期间的能源消耗是一种长期的连续投入, 主要体现在运输过程中各种道路运输工具的燃料消耗。随着道路交通的发展, 汽车的燃料消耗愈来愈大, 因此在项目建设过程中采取措施节约运输燃油对国民经济具有一定的意义。

2、公路项目节能计算的内容

公路项目节能分析宜以计算节油的实物量为主。公路项目节能分析不考虑公路建设期的节能,仅考虑在公路营运期间的节能, 计算评价期采用项目设计年限, 即项目通车后20年。研究经验表明, 燃油消耗量是车速的函数, 而车辆的实际行驶速度在道路条件良好的情况下是交通量、交通组成和驾驶技术等因素的集中体现。公路项目节能计算

仅计算因行驶车速不同所带来的燃油节约。

3、公路项目节能计算方法

项目建成后油耗节约的计算采用“有无比较法”。“有项目情况”是指实施拟建项目后, 相关路网上汽车燃油消耗的情况; “无项目情况( 基准情况) ”是指不实施拟建项目, 相关路网上汽车燃油消耗的

情况。两种情况下的燃油消耗之差即为油耗节约量。

3.1新路油耗节约量计算

新路油耗节约量是指建设项目实施后, 使行驶在新建公路上的车辆单位里程的燃油消耗减少而节约的燃油量, 计算公式如下:

Q1=( F0- Fn) ×Ln×Qt×365×10- 4

式中: Q1———新路燃油节约量(万升/年) ;

F0———无项目时, 老路的平均燃油消耗(升/车公里) ;

Fn———有项目时, 新路的平均燃油消耗(升/车公里) ;

Qt———第t年新路上的年均日交通量(辆/日) ;

Ln———新路的建设里程(公里)。

3.2已有公路减少拥挤产生的油耗节约量计算

无拟建项目时, 原有相关公路的交通量不断增加, 平均行车速度逐渐降低, 停车、刹车等次数增加。拟建项目通车后, 使原有相关公路部分交通量发生转移, 从而使已有公路减少拥挤, 原应增加的单位燃油

量不再增加, 行车条件大为改善, 从而形成了油耗节约, 其计算公式为:

Q2=( F0- Fn′) ×Ln′×Qn′×365×10- 4

式中: Q2———减少拥挤所产生的油耗节约(万升/年) ;

F0———无项目时, 相关公路的平均燃油消耗( 升/车公里) ; Fn———有项目时, 相关公路的平均燃油消耗( 升/车公里) ; Qn———老路的剩余交通量(辆/日) ;

Ln———老路的里程(公里)。

3.3单位成本燃油节约量

单位成本燃油节约量是燃油节约总量除以项目建设成本所得到的值。计算公式如下:

YC=Y/C

式中: YC———单位成本燃油节约量;

Y———燃油节约总量;

C———项目建设成本(公路建设项目的残值忽略不计) 。

4、计算步骤

公路项目节能计算步骤如图1, 对于改扩建的公路项目, 燃油节约的计算只考虑改扩建项目本身即可; 对于新建公路项目, 则需要把与新建项目平行且存在竞争影响关系的公路与项目作为一个通道考

虑, 即将无新建项目时相关公路的燃油消耗和有新建项目时相关公

路的燃油消耗进行对比。

固定资产投资项目节能评估报告书

固定资产投资项目节能评估报告书 内容深度要求 一、评估依据 相关法律、法规、规划、行业准入条件、产业政策,相关标准及规范,节能技术、产品推荐目录,国家明令淘汰的用能产品、设 备、生产工艺等目录,以及相关工程资料和技术合同等。 二、项目概况 (一)建设单位基本情况。建设单位名称、性质、地址、邮编、 法人代表、项目联系人及联系方式,企业运营总体情况。 (二)项目基本情况。项目名称、建设地点、项目性质、建设规 模及内容、项目工艺方案、总平面布置、主要经济技术指标、项目 进度计划等(改、扩建项目需对项目原基本情况进行说明)。 (三)项目用能概况。主要供、用能系统与设备的初步选择, 能源消耗种类、数量及能源使用分布情况(改、扩建项目需对项目原用能情况及存在的问题进行说明)。 三、能源供应情况分析评估 (一)项目所在地能源供应条件及消费情况。 (二)项目能源消费对当地能源消费的影响。 四、项目建设方案节能评估 (一)项目选址、总平面布置对能源消费的影响。 (二)项目工艺流程、技术方案对能源消费的影响。 (三)主要用能工艺和工序,及其能耗指标和能效水平。

(四)主要耗能设备,及其能耗指标和能效水平。 (五)辅助生产和附属生产设施及其能耗指标和能效水平。 五、项目能源消耗及能效水平评估 (一)项目能源消费种类、来源及消费量分析评估。 (二)能源加工、转换、利用情况(可采用能量平衡表)分析评估。 (三)能效水平分析评估。包括单位产品(产值)综合能耗、可 比能耗,主要工序(艺)单耗,单位建筑面积分品种实物能耗和综合能耗,单位投资能耗等。 六、节能措施评估 (一)节能措施 1、节能技术措施。生产工艺、动力、建筑、给排水、暖通与空调、照明、控制、电气等方面的节能技术措施,包括节能新技术、新工艺、新设备应用,余热、余压、可燃气体回收利用,建筑围护 结构及保温隔热措施,资源综合利用,新能源和可再生能源利用等。 2、节能管理措施。节能管理制度和措施,能源管理机构及人员配备,能源统计、监测及计量仪器仪表配置等。 (二)单项节能工程 未纳入建设项目主导工艺流程和拟分期建设的节能工程,详 细论述工艺流程、设备选型、单项工程节能量计算、单位节能量投资、投资估算及投资回收期等。

项目节能报告范本

ххххххххх项目节能分析报告书 хххххх编制 二oхх年х月

注意事项 1、报告无能评单位公章无效。 2、报告无能评机构负责人和企业法人代表签字无效。 3、报告仅对本次能评内容负责。 4、报告未经能评机构许可不得复制,经特许复制的报告,需重新加盖能评机构公章,否则无效。 5、报告涂改无效。

能评人员: 企业主要配合人员: 报告编写: 报告审核: 企业法人代表:(签字)能评机构负责人:(签字、公章)签发日期:年月日 能评机构地址: 电话: 邮编: E-mail:

目录 第一章分析评价依据................. 错误!未定义书签。相关法律、法规、规划、行业准入条件和产业政策错误!未定义书签。 相关标准及规范.................... 错误!未定义书签。同行业国内国际先进水平 ............ 错误!未定义书签。 第二章项目概况..................... 错误!未定义书签。投资单位基本情况 .................. 错误!未定义书签。项目基本情况...................... 错误!未定义书签。项目建设方案...................... 错误!未定义书签。项目用能特点...................... 错误!未定义书签。 第三章能源供应分析................. 错误!未定义书签。项目所在地能源供应条件及消费情况 .. 错误!未定义书签。项目能源消费品种、能源数量对地区资源和能源供应、能源消费的影响........................ 错误!未定义书签。 第四章项目建设方案节能分析......... 错误!未定义书签。项目布局对能源消费的影响 .......... 错误!未定义书签。项目工艺流程(图)、技术方案对能源消费的影响错误!未定义书签。 项目主要用能工艺、设备能耗指标和能效水平错误!未定义书签。 辅助、附属生产系统的能耗指标和能效水平错误!未定义书签。 原有生产工艺、设备和建筑物的耗能状况,用能存在的主要问题.............................. 错误!未定义书签。 第五章项目能源消耗及能效水平分析... 错误!未定义书签。项目能源消费种类、来源及年消耗总量错误!未定义书签。能源加工、转换、贮存、利用情况(平衡表)错误!未定义书签。

合资项目评价案例

案例六 东华电子公司合资项目评价案例 案例简介 北京东方电子公司上海浦华电子公司拟合资组建一新企业——东华电子公司。东华电子公司准备生产新型电子计算机,项目分析评价小组已收集到如下材料: 1.为组建该项合资企业,共需固定资产投资12 000万元,另需垫支营运资金3 000万元,采用直线法计提折旧,双方商定合资期限为5年,5年后固定资产残值为2 000万元。5年中每年销售收入为8 000万元,付现成本第1年为3 000万元,以后随设备陈旧,逐年将增加修理费400万元。 2.为完成该项目所需的12 000万元固定资产投资,由双方共同出资,每家出资比例为50%,垫支的营运资金3 000万元拟通过银行借款解决。根据分析小组测算,东华公司的加权平均资本成本为10%,东方电子公司的加权平均资本成本为8%,浦华电子公司加权平均的资本成本为12%。 3.预计东华公司实现的利润有20%以公积金、公益金的方式留归东华公司使用,其余全部进行分配,东方公司和浦华公司各得50%。但提取出的折旧不能分配,只能留在东华公司以补充资金需求。 4.东方公司每年可以从东华公司获得800万元的技术转让收入,但要为此支付200万元的有关费用,浦华公司可向东华公司销售1 000万元的零配件,其销售利润预计为300万元,另外,浦华公司每年还可从东华公司获得300万元的技术转让收入,但要为此支付100万元的有关费用。 5.设东方公司、浦华公司和东华公司的所得税税率均为30%,假设从子公司分得的股利不再交纳所得税,但其他有关收益要按30%的所得税税率依法纳税。 6.投资项目在第5年底出售给当地投资者经营,设备残值、累计折旧及提取的公积金等估计售价为10 000万元,扣除税金和有关费用后预计净现金流量为6 000万元。该笔现金流量东方公司和浦华公司各分50%,假设分回公司后不再纳税。

节能评估的意义

节能评估的意义

节能评估是固定资产投资项目节能评估和审查的简称,是指根据节能法规、标准,对各级人民政府发展改革部门管理的在我国境内建设的固定资产投资项目的能源利用是否科学合理进行分析评估,并编制节能评估文件或填写节能登记表。对项目节能评估文件进行审查并形成审查意见,或对节能登记表进行登记备案,并将审查意见或节能登记表作为项目审批、核准或开工建设的前置性条件以及项目设计、施工和竣工验收的重要依据。 节能评估,是指根据节能法规、标准,对投资项目的能源利用是否科学合理进行分析评估。 节能评估的主要内容包括:评估依据;项目概况;能源供应情况评估(包括项目所在地能源资源条件以及项目对所在地能源消费的影响评估);项目建设方案节能评估(包括项目选址、总平面布置、生产工艺、用能工艺和用能设备等方面的节能评估);项目能源消耗和能效水平评估(包括能源消费量、能源消费结构、能源利用效率等方面的分析评估);节能措施评估(包括技术措施和管理措施评估);存在问题及建议等。 能源是制约我国经济社会可持续、健康发展的重要因素。解决能源问题的根本出路是坚持开发与节约并举、节约放在首位的方针,大力推进节能降耗,提高能源利用效率。固定资产投资项目在社会建设和经济发展过程中占据重要地位,对能源资源消耗也占较高比例。固定资产投资项目节能评估和审查工作作为一项节能管理制度,对深入贯彻落实节约资源基本国策,严把能耗增长源头关,全面推进资源节约型、环境友好型社会建设具有重要的现实意义。 开展节能评估工作的目的是为了贯彻科学发展观,落实节约资源的基本国策,加快建设节约型社会,避免盲目建设导致的能源浪费和用能不合理现象,以能源的高效利用促进经济社会的可持续发展. 通过项目的节能评估,掌握该项目生产中能源消耗的种类和数量,分析项目的能耗水平及其生产用能效率,将项目能耗与国内国际水平及行业准入条件进行比较;按国家和地方有关法律、法规、规划和政策,评价该项目能源利用的合理性、节能措施的可行性、工艺技术的先进性;以及是否符合国家和行业的节能设计标准与规范。通过项目生产对浪费能源可能造成的影响进行客观分析,评估项目建设合理利用能源和节能方案的可靠性,并根据促进技术进步的原则提出改进意见,以达到合理利用能源和节约能源的目的。 评估类型 (1)节能技术措施评估 ①根据项目用能方案,综述生产工艺、动力、建筑、给排水、暖通与空调、照明、 控制、电气等方面的具体措施,包括:节能新技术、新工艺、新设备应用;能源的回收利用,如余热、余压、可燃气体回收利用;资源综合利用,新能源和可再生能源利用等。 ②分析节能技术措施的可行性和合理性。如生产强度对节能措施有较大影响,可针 对不同的生产强度分别评估可行性和合理性。

节能评估报告,收费标准

节能评估报告,收费标准 :收费标准评估报告节能节能评估报告范本节能评估报告审批节能评估收费标准 篇一:2012节能评估收费标准[1] 国家发改委尚未制定节能评估收费标准,可参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格[1999]1283号)中关于工程咨询人员工日费用标准进行计算, 附件一: 一、按建设项目估算投资额分档收费标准 单位:万元 注:1.建设项目估算投资额是指项目建议书或者可行性研究报告的估算投资额。 2.建设项目的具体收费标准,根据估算投资额在相对应的区间内用插入法计算。 3.根据行业特点和各行业内部不同类别工程的复杂程序,计算咨询费用时可分别乘以行业调整系数和工程复杂程度调整系数(见附表二)。 附件二: 二、按建设项目估算投资额分档收费的调整系数 注:工程复杂程度具体调整系数由工程咨询机构与委托单位根据各类工程情况协商确定。

附件三 三、工程咨询人员工日费用标准 单位:元 标准二、 北京市物价局关于北京市固定资产投资工程项目可行性研究报告 节能篇(章)评估收费标准(试行)的函 京价(收)字(2001)017号 北京合理用能评估中心: 你中心《关于北京市固定资产投资项目可行性研究报告“节能篇(章)”评估收费标准的请示》收悉。根据《北京市实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》和国家计委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”编制及评估的规定》(计交能(1997)2542号)的有关规定,同意你中心在对固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”进行评估时收取评估费,具体收费标准见附件。 你单位要严格执行收费的各项规定,持本文到市物价局办理《收费许可证》,并使用税务发票方可收费。 本收费标准自发布之日试行,一年后另行审定。特此复函。附:北京市固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”评估收费标准。二00一年二月一日 标准三

项目经济评价案例

工业工程建设项目投资决策分析 ——某拟建投资项目经济评价案例 学习目的 通过本案例掌握工业工程建设项目投资决策的基本程序和主要内容,包括费用与效益估算、资金来源与使用计划、财务分析、不确定性分析,特别是熟练掌握《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》所要求的盈利能力分析、偿债能力分析、财务生存能力分析,盈亏平衡分析、敏感性分析等财务分析内容,掌握项目融资前分析和融资后分析中编制财务报表与指标的方法。 案例资料 一、概述 (一)项目概况 该拟建投资项目是新建项目,且其经济评价是在可行性研究报告阶段(即完成市场需求预测,生产规模选择,工艺技术方案,原材料、燃料及动力的供应,建厂条件和厂址方案,公用工程和辅助设施,环境保护,企业组织和劳动定员以及项目设施规划等多方面进行研究论证和多方案比较并确定了最佳方案)进行的。 该拟建投资项目生产的产品是在国内外市场上比较畅销的产品,且该项目投产后可以产顶进(替代进口)。 该项目拟占地(农田)250亩,且交通较为便利。其原材料、燃料、动力等的供应均有保证,该拟建投资项目主要设施包括生产车间,与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及有关的管理、生活福利设施。 该拟建投资项目的年设计生产能力为23万件。 (二)编制依据 本经济评价的编制依据为项目可行性研究报告推荐的技术方案、产品方案、建设条件、建设工期、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》及国家现行财税政策、会计制度与相关法规。 (三)计算期 计算期包括建设期和生产经营期。该拟建投资项目的建设期为3 年,从第4年开始投产,其中第4年的达产率为80%,第5年的达产率为90%,第6年以后均为100%,项目的生产经营期为15年,则项目计算期为18年。 二、费用与效益估算 (一)总投资估算 1.固定资产投资估算 (1)固定资产投资额估算是根据概算指标估算法进行的。根据概算指标估算法估算的固定资产投资额为40200万元。 (2)建设期利息按投资借款计划及估算公式估算为4650万元。即: 建设期第一年的投资借款利息=10000÷2×10%=500(万元) 建设期第二年的投资借款利息=(10500+9000÷2)×10%=1500(万元) 建设期第三年的投资借款利息=(10500+10500+9000÷2)×10%=2550(万元)

节能评估报告编制指南(2011最新)

固定资产投资项目节能评估报告编制指南(2011年) 国家节能中心 二〇一一年一月

目录 前言 第一章编制说明 第一节评估目的和意义 第二节评估依据 第三节评估范围和内容 第四节评估工作程序 第二章项目概况介绍 第一节项目建设单位概况 第二节项目建设方案 第三节项目用能情况 第三章能源供应情况分析评估 第一节项目所在地能源供应条件及消费情况第二节项目能源消费对当地能源消费的影响第四章项目建设方案节能评估 第一节项目选址、总平面布置节能评估 第二节工艺流程、技术方案节能评估 第三节主要用能工艺和工序节能评估 第四节主要耗能设备节能评估 第五节辅助生产和附属生产设施节能评估第六节本章评估小结 第五章项目能源消耗及能效水平评估

第一节项目能源消费种类、来源及消费量评估第二节能源加工、转换、利用情况评估 第三节能效水平分析评估 第四节本章评估小结 第六章节能措施评估 第一节项目节能措施概述 第二节单项节能工程 第三节节能措施效果评估 第四节节能措施经济性评估 第五节本章评估小结 第七章存在问题及建议 第八章结论

一、指南概述 根据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(以下简称《能评办法》),本指南对固定资产投资项目节能评估工作(以下简称“节能评估工作”)的评估原则、评估方法、评估程序以及评估结论的形成和评估文件的编制等进行了说明,为节能评估工作提供参考。 二、术语 节能评估,是指根据节能法规、标准,对固定资产投资项目的能源利用是否科学合理进行分析评估,并编制节能评估报告书、节能评估报告表或填写节能登记表的行为。 生产系统,是指生产产品所确定的生产工艺过程、装置和设备组成的完整体系。 辅助生产系统和附属生产系统,也称辅助生产系统,是指为生产系统服务的过程、设施和设备,其中包括供电、机修、供水、供气、供热、制冷、仪修、照明、库房和原料场地以及安全、环保等装置及设施。 单位产品综合能耗,即产品单位产量综合能耗,是指统计报告期内,用能单位生产某种产品或提供某种服务的综合能耗与同期该合格产品产量(工作量、服务量)的比值。 单位产值综合能耗,是指统计报告期内,综合能耗与期内用能总产值或工业增加值的比值。工业或交通项目可采用工业增加值。 单位产品可比能耗,即产品单位产量可比综合能耗,是指为在同行业中实现相同最终产品能耗可比,对影响产品能耗的各种因素加以

节能评价报告所需资料

节能评价报告所需项目材料清单 一、项目概况 (一)建设单位基本情况。建设单位名称、性质、地址、法人代表、项目联系人及联系电话,企业运营总体情况。 (二)项目基本情况。项目名称,建设地点,项目性质,项目投资类型,建设规模及内容,总投资及资金来源,项目主要经济技术指标,项目进度计划等。 (三)项目建设方案。项目可研报告或设计说明或修建性详细规划等文字类资料。 (四)项目用能特点。 1、建筑设计概述(含建筑体型设计、围护结构热工分析、围护结构材料等)、电气系统(含照明系统)、暖通系统、给排水系统等详细设计说明,用能设备的初步选择,各系统用能设备清单及设备功率等。 2、建筑设计概述(含建筑体型设计、围护结构热工分析、围护结构材料等)、电气系统、暖通、给排水及动力系统等详细设计说明,用能设备的初步选择,各系统用能设备清单及设备功率等。 3、项目各类建筑的用能概述和用能系统详细设计说明,同上。 二、能源供应情况 项目供能条件:公用供能(电、水、气、通讯及其它)的项目所在地条件,包括来源、总量等。项目用电从建设地什么变电站接入,该变电站变压器装机容量是多少、已用负荷容量是多少、富裕容量是多少?项目用水用什么水厂接入,该水厂供水能力是多少?已用多少?富裕多少供水能力?项目用其他能源(天然气、煤等)均应说明来自何处,供应能力是多少?富裕多少? 三、项目投入使用后节能措施情况 1、节能技术措施。节能新技术、新工艺、新设备应用(包括节能产品、材料、设备等的选用);建筑围护结构及保温隔热措施;采暖空调、照明、控制系统节能措施;资源综合利用情况;新能源和可再生能源的利用。相关专业的节能措施,包括建筑、结构、电气、给排水、暖通与空调、动力等专业的节能措施。 2、节能管理措施。项目节能管理制度和措施,能源管理机构及人员配备,能源统计及监测计量仪器仪表配置等。 四、附图、附表 项目总平面图、项目区域位置图、住宅平面布置图及户型图,本项目公用配套建筑、设施等详细设计内容(含开闭所、变配电室、水泵房、电梯、地下停车场及其它),可附清单列出各功能配套建筑用能设备。如有图纸,需提供CAD格式。 以上资料,如存在于项目可研、设计说明或修建性详细规划等报告中,请全部提供。如需其他文档补充,请整理成word或excel后发出。图纸需提供CAD格式

项目部节能节水统计分析报告

附件一:节能节水统计分析报告 一、截止目前,已完成的施工(生产、服务)主要内容及总体进展(简要说明) 截止2010年9月,我单位主要施工内容为:防腐:罐面漆涂刷,完成100%;罐底焊缝除锈涂刷,完成100%;埋地管道防腐补口,完成95%。安装:储罐上水试验完成100%。工艺:管道安装,完成98%;消防给排水管线安装、试压,完成98%;设备安装,基础找正,灌浆,完成100%;土建:罐区管墩整改,室内装修整改,水池闭水试验,整改,完成98%;烟囱砌筑,完成100%;场区道路、铁路护坡施工,完成100%;电气仪表施工,完成100%;管墩浇注安放,完成99%;给排水井清理、闭水试验、整改,完成99%;旧罐拆除,完成10%,旧楼搬迁拆除完成50%。 二、用能用水总量及费用统计情况及分析 (1)本统计期内,能源消耗总量及费用、万元产值能耗数据。 能源消耗总量:96.6485吨(标煤) 总费用为:33.1161万元 万元产值能耗:0.0131T标煤/万元产值 (2)与上年同期数据比较,分析耗能结构变化、耗能量指标变化(增幅或减幅超过10%)的主要原因。 现场经常停电,使用柴油发电机供电,增加耗油量。 (3)本统计期内,用水总量及费用、万元产值用水量数据。 总用水量为:1.4741万立方米 总费用为:3.9801万元(使用业主井水,实际不发生费用) 万元产值用水量:0.0002万立方米/万元产值 (4)与上年同期数据比较,分析用水量变化(增幅或减幅超过10%)的主要

原因。 工程接近尾声,罐、管道打压完毕、流入水池进行沉降、闭水试验,地面硬化用水减少,总用水量减少。 三、主要耗能设备(锅炉、加热炉、大型机泵等)情况分析 (从上述主要设备能耗性能,结合能耗监测的实施情况出发,分析设备效率,查找设备能耗上还存在的问题) 无。 四、措施节能节水实施情况 (1)写出在节能和节水方面已采取的有效措施。 1.节能方面: 1.1.生活用电方面:项目生活区现有11间宿舍,全部使用36W的高效螺旋节能灯;冬季3~5月中旬气候严寒,项目部宿舍楼设于业主旧楼内,暖气片无热水,项目购买1500W~2000W小太阳取暖器配备每间宿舍,但因线路老化,小太阳一插全宿舍就都跳闸断电,且项目人员勤俭节约,因此一冬季都无人使用小太阳取暖;宿舍冬季水管上冻,洗衣机无法使用,项目全体员工都使用手洗,一定程度上起到了节能效果 1.2.办公用电方面:共17间办公室,全部使用双排36W的节能日光灯,且都无长明灯现象发生。3~5月中旬冬季无采暖设施 1.3.现场施工用电方面:8、9月工程接近尾声,业主未接收工程,电费全部由项目承担,厂区路灯、高杆灯都已安装完毕,每月仅5天全夜开启,其余时间仅将高杆灯开启一盏,路灯都关闭;现场共有30台电焊机,要求电焊工从身边的小事做起,把小事做细,电焊工中途喝水及休息时关闭电焊机,平均每月有5台按关闭半小时计算。

投资项目后评价案例分析

投资项目后评价案例分 析 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

三泰集团对3C公司股权投资项目后评价案例及分析(二) 李三喜杨忠 2009年1月10日至1月18日,三泰集团基建审计部委托中天恒管理咨询公司王一、张力等评价人员,依据《三泰集团3C公司股权投资项目后评价委托协议》和《三泰集团3C公司股权投资项目后评价实施方案》,对三泰集团3C公司股权投资项目开展了项目后评价。 [案例] 3C公司是三泰集团长期股权投资项目。该公司是于1998年12月由三泰集团等发起人设立的,成立之初注册资本3000万,其中三泰集团持股970万股,占总股本%,为第二股东。后为筹建新生产基地以扩大产能,于2005年12月完成各股东单位的增资扩股,增资后三泰集团持股3220万股,占总股本%,成为第一股东。 三泰集团基建审计部对三泰集团3C公司项目进行后评价时,所确定的评价重点是: 一、3C公司财务状况 中天恒管理咨询公司王一、张力等评价人员,根据对三泰集团的3C公司股权投资项目后评价实施方案的计划安排,实施了收集与3C项目后评价有关资料的工作程序,并从资产(流动、固定和无形资产)、担保、贷款等方面对3C公司财务状况进行了总结分析(略)。评价意见认为:3C公司对非流动资产投资较大,占总资产的%;在非流动资产中尚未投入使用的在建工程和工程物资占%;流动资产状况良好,应收账款和存货的流动性较好;但与外部XX公司的总额3000万元的互保协议存在较大风险。 二、3C公司经营情况 中天恒管理咨询公司王一、张力等评价人员,根据对三泰集团的3C公司股权投资项目后评价实施方案的计划安排,对3C公司的经营状况(图1)、预算完成情况(图

节能评估报告范本(参考)

节能评估报告范本(参考) 前言 主要说明节能评估项目的背景及任务的由来,项目前期工作委托和进展情况,立项批文时间和文号等。 概述评估工作及报告编写简况。 1总论 1.1评估依据 1.1.1项目可行性研究报告或核准申请报告 1.1.2评估报告编制委托书 1.1.3项目的相关批复文件等 1.2评估范围和内容 1.3评估遵循的政策、法规、标准及规范 1.4评估程序 2项目所在地概况 2.1地理位置及自然条件 2.2区域社会经济发展 2.3相关产业政策及发展规划等 2.4能源供应状况和能源消费结构 3建设项目概况 3.1建设单位概况 3.2项目建设的必要性 3.3工程建设方案

建设背景、内容、规模;产品及工程技术方案、主要设备选型、辅助设施和附属工徎;能源利用方案等。 3.4建设项目能源利用状况 3.4.1能源利用状况概述 建设项目能源消耗种类及数量分析(建设期和运营期);项目所采用的工艺技术、设备方案和工程方案对各类能源的消耗情况,是否符合节约能源的相关法规政策、技术标准和规范,是否考虑了优化用能结构等(方案比选)。 3.4.2能源指标及分析 主要包括分品种实物能耗总量、综合能耗总量、单位产品(产值)综合能耗、可比能耗,以及按单一能源品种考核的实物单耗、主要工序(工艺)单耗、单位产品综合能耗和主要工序(工艺)单耗指标与国内外先进水平对比分析等。 3.4.3主要生产工艺系统的能源利用状况分析 1)工程总图布置方案 2)主要生产工艺系统 3)主要耗能设备 3.4.4辅助生产系统的能源利用状况分析 1)动力(热力)工程 2)供电照明 3)通风空调系统 4)给排水系统

节能减排分析报告

铁岭市星悦南岸·综合商业区项目经理部 2014年第三季度节能减排工作总结今年我项目于第二季度入场以来,节能减排领导小组在第二季度制定具体节能减排管理规定,确保节能减排有据可依;开展节能环保等宣传教育活动,增强员工的节能降耗意识。自第二季度开始,我项目部开始进入正常施工,各种物资的消耗也相应的增加。本项目有工期紧、任务重的特点,节能减排小组为能够完成节能减排任务,同时控制成本,降低能耗,项目部制定了一系列措施针对节能减排开始实行,并得到了显著地成果。 项目部切实加强节能减排工作的管理和领导。我部根据文件要求,结合机关实际,研究制定了《节能减排工作实施方案》,成立了以部长为组长的节能减排工作领导小组,节能工作纳入本单位的重要议事日程,在定期召开的部务会议上进行管理教育并督促落实。一、节能减排措施 我部采取多种措施切实抓好本单位节能减排宣传教育工作。我部注重从抓思想教育入手,围绕“节能低碳、绿色发展”这一主题,注重科学合理,完善节能措施,树立循环经济观念,结合办公的实际情况,开展了节能宣传教育,组织全体干部深入学习了节能降耗的重要性和紧迫性,并宣传了局公司的有关节能降耗的方针、政策,对驾驶员开展了节约一升油,全体干部开展了节约一度电、一滴水、一张纸活动,让节约、勤俭的传统美德深入人心。并在办公场所显著位置张贴了节能低碳宣传画的方式,全面的提高了全体干部节能减排工作的

意识,节能减排逐渐形成了自觉的行动。 具体措施如下: (一)厉行节约用电。我部从节约每度电做起,堵塞浪费漏洞。一是对照明灯及时关闭,有效的避免了“长明灯”、“白昼灯”情况的出现;二是加强用电设备管理。使用计算机、打印机、复印机等办公自动化设备时,要求尽量减少待机消耗,长时间不用和下班后要求及时关闭。现在项目部工作人员都自觉养成随手关灯、关电脑、关电源的习惯。 (二)加强节约用水。加强用水设备的日常维护管理,养成随手关自来水龙头习惯,防止跑冒滴漏,坚决杜绝长流水现象的发生。 (三)减少公车使用支出。提倡少出车,集体出车的理念。同时严格要求司机遵守用车制度,落实车辆节能措施。加强车辆使用管理,实行车辆定点定车加油。加强车辆日常保养,对发现的一般性问题和故障,要及时排除,尽可能减少人为因素造成的损耗。 (四)大力控制办公用品消耗。一是充分发挥办公自动化优势,有效利用电子公文传输系统收发和办理文件,严格控制纸质文件印刷数量,尽量在电子媒介上修改文稿,减少出清样次数;办公用纸双面打印或重复利用,草拟文件一律使用单面废弃纸张起草。严格控制铅笔、钢笔、签字笔、再生纸等办公用品的使用量;打印机、复印机的墨粉用完后,重新灌装,重复使用。二是进一步精简文件,减少会议,尽量压缩开会时间,控制规模,减少与会人数,提高会议效率。 我们坚决贯彻上级机关对节能减排工作的要求,在节能减排的

节能分析报告

节能分析报告 一、目的和意义 这套程控系统主要的设计思想是:在热源侧和大负荷换热站一级网回水侧加装程控自动调节装臵,在基本满足人们用热需求的前提下热源侧以及各换热站之间错时供热,对供热用户采取24小时连续不间断供热,但有降温和升温时段,以达到提高供热系统自动化水平,减少热能消耗,节省人力和水利资源,大幅度节能减排,增收节支的目的。热电联产机组在用电高峰时段以及掺烧褐煤时期,供热能力将大幅降低,无法满足全网供热需求,需要自动装臵能合理精确的调节热量和水量在全网的分配。东北地区的分散小锅炉房供暖系统,为了少烧煤节约成本和支出,有很多都采取分时供暖即一天只供暖几个小时其他时间停炉。而我们得热电联产供热系统,采取的是一天24小时连续供热,供暖系统要不间断的工作,而很多公共建筑,只需在其使用的时候保证正常供热,而在夜间或休息日时,只要维持一个值班温度就可以了。在这种情况下,根据“节能减排,按需供热”的原则,采用错时供暖方式将会最大限度的降低能量的消耗,从而大大提高能源的利用率。对于一般的公共建筑,采用错时供热后,可以节约建筑物耗热量的30%以上。黑龙江省的地域特点,冬季采暖是居民必备的生活条件之一。绥化中盟热力公司做为绥化市的主热源,其供热面积大,对供热系统的可靠性也提出了更高的要求。本系统在调度中心设有微机远程控制终端值班调度可以实时监控和调整热网的热力和水利平衡,有效地提高了供热系统的可靠性。

通过本系统在全国的推广和应用,可以大规模的节能减 排,创收节支,极大的提高环境保护水平,提高中盟公司热 电联产企业的经济和社会效益。 推广后的直接和间接效益 以采暖期年平均热负荷-10.5℃做为计算值 室内温度为24℃时瞬时供热量 MW GJ/h 室内温度为18℃时瞬时供热量 MW GJ/h 瞬时热量差为 852.5GJ/h 采暖期182天X24小时=4368小时 采用节能装臵后节约热能=852.5GJ/hX4368小时 =3723470GJ 按市场价计算 1GJ=43.75 一年节约热能资金如下:3723470 GJX43.75=162901812.5元(人民币) 标煤单价:元/吨 折合标煤:吨 二、国内外研究水平综述 本系统的设计原则 1、在绥化市供热规划的指导下,结合城市集中供热事业的发展,合理布局、统筹安排,立足当前、兼顾长远。 2、贯彻节能方针,提高能源的利用率,以达到节约能源、减少排放、改善环境的目的,力求取得较好的经济效益和社会效益。 3、坚持科学态度,使设计做到技术先进、经济合理、安全可靠。

节能评估的意义

节能评估是固定资产投资项目节能评估和审查的简称,是指根据节能法规、标准,对各级人民政府发展改革部门管理的在我国境内建设的固定资产投资项目的能源利用是否科学合理进行分析评估,并编制节能评估文件或填写节能登记表。对项目节能评估文件进行审查并形成审查意见,或对节能登记表进行登记备案,并将审查意见或节能登记表作为项目审批、核准或开工建设的前置性条件以及项目设计、施工和竣工验收的重要依据。 节能评估,是指根据节能法规、标准,对投资项目的能源利用是否科学合理进行分析评估。 节能评估的主要内容包括:评估依据;项目概况;能源供应情况评估(包括项目所在地能源资源条件以及项目对所在地能源消费的影响评估);项目建设方案节能评估(包括项目选址、总平面布置、生产工艺、用能工艺和用能设备等方面的节能评估);项目能源消耗和能效水平评估(包括能源消费量、能源消费结构、能源利用效率等方面的分析评估);节能措施评估(包括技术措施和管理措施评估);存在问题及建议等。 能源是制约我国经济社会可持续、健康发展的重要因素。解决能源问题的根本出路是坚持开发与节约并举、节约放在首位的方针,大力推进节能降耗,提高能源利用效率。固定资产投资项目在社会建设和经济发展过程中占据重要地位,对能源资源消耗也占较高比例。固定资产投资项目节能评估和审查工作作为一项节能管理制度,对深入贯彻落实节约资源基本国策,严把能耗增长源头关,全面推进资源节约型、环境友好型社会建设具有重要的现实意义。 开展节能评估工作的目的是为了贯彻科学发展观,落实节约资源的基本国策,加快建设节约型社会,避免盲目建设导致的能源浪费和用能不合理现象,以能源的高效利用促进经济社会的可持续发展. 通过项目的节能评估,掌握该项目生产中能源消耗的种类和数量,分析项目的能耗水平及其生产用能效率,将项目能耗与国内国际水平及行业准入条件进行比较;按国家和地方有关法律、法规、规划和政策,评价该项目能源利用的合理性、节能措施的可行性、工艺技术的先进性;以及是否符合国家和行业的节能设计标准与规范。通过项目生产对浪费能源可能造成的影响进行客观分析,评估项目建设合理利用能源和节能方案的可靠性,并根据促进技术进步的原则提出改进意见,以达到合理利用能源和节约能源的目的。 评估类型 (1)节能技术措施评估 ①根据项目用能方案,综述生产工艺、动力、建筑、给排水、暖通与空调、照明、控制、电气等方面的具体措施,包括:节能新技术、新工艺、新设备应用;能源的回收利用,如余热、余压、可燃气体回收利用;资源综合利用,新能源和可再生能源利用等。 ②分析节能技术措施的可行性和合理性。如生产强度对节能措施有较大影响,可针对不同的生产强度分别评估可行性和合理性。

地下室节能评估报告

工程质量监理评估报告工程名称:★★★★★ 编制人:_________________ 审核人:_________________ 日期:_______________ 日期:_______________ ★★★★★ ★★★★★项目监理部二零一五年六月二十日

工程名称:★★★★★ 建设单位:★★★★★ 设计单位:中南建筑设计院股份有限公司 监理单位:★★★★ 施工总承包单位:中建三局集团有限公司 工程概况: ★★★★★ ,主要由四个部分组成:45 层的5A 甲级办公楼A ,建筑高度202.6m、20 层五星级酒店,建筑高度83.55m、22 层办公楼B (招商银行),建筑高度98.15m和二至四层的商业裙房。总用地面积29193 〃平方米,是相对比较规整的矩形场地;总建筑面积244016 m2, 地下室三层,其中地上总建筑面积175274.58 m,地下建筑面积68741.6 m。现场标高:土o.ooo相当于绝对高程22.000,地下室标高范围为-14.900m~- 0.060m。本工程建筑安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,耐火等级为一级。抗震设防烈度为六度,结构设计使用年限为50 年。 本次验部位为地下室建筑节能分部工程。 二、节能概况 墙体节能:外墙及隔墙采用250mm及200mn厚B05 A3.5级加气混凝土砌块。外墙、地下50mm厚挤朔板。 空调与供暖系统冷热源节能:橡塑保温材料30伽厚 通风与空调设备节能:橡塑保温材料30伽厚 配电与照明节能:耐火电线WDZAN -BYJ 450/750V 1*1.5 耐火电缆WDZAN -YJY -0.6/15*10

节能报告模板

**项目 节能报告 **公司 **公司 二〇**年**月

**项目 节能报告 法定代表人: 技术负责人: 项目负责人: 二〇**年**月

编制人员

项目摘要表 新建改建扩建审批核准备案

目录 1 项目基本情况 ...............................................错误!未定义书签。 项目建设情况.............................................错误!未定义书签。 (1)建设单位情况.....................................错误!未定义书签。 (2)项目建设情况.....................................错误!未定义书签。 分析评价范围.............................................错误!未定义书签。 报告编制情况..............................................错误!未定义书签。 2 分析评价依据 ...............................................错误!未定义书签。 相关法规、政策依据........................................错误!未定义书签。 相关法律、法规、规划、行业准人条件、产业政策..........错误!未定义书签。 节能工艺、技术、装备、产品等推荐目录,国家明令淘汰的用能产品、设备、生 产工艺等目录..........................................错误!未定义书签。 相关标准规范..............................................错误!未定义书签。 相关支撑文件..............................................错误!未定义书签。 3 建设方案节能分析和比选 .....................................错误!未定义书签。 建设方案节能分析比选.....................................错误!未定义书签。 项目建设方案..........................................错误!未定义书签。 建设方案分析比选......................................错误!未定义书签。 总平面布置节能分析评价...................................错误!未定义书签。 项目总平面布置........................................错误!未定义书签。 总平面布置分析评价....................................错误!未定义书签。 主要用能工艺(生产工序)节能分析评价.....................错误!未定义书签。 主要用能设备节能分析评价..................................错误!未定义书签。 辅助生产和附间生产设施节能分析评价........................错误!未定义书签。 能源计量器具配备方案......................................错误!未定义书签。

投资项目评估案例共16页

投资项目评估报告 一、项目概况 以一个制造业的样板项目,给出一定的数据,然后通过财务分析,使用相关的分析方法判断这个项目的可行性,具体见相关报表的基础数据如下。 二、相关报表 本样板项目的基础数据及相关内容如下: 计算期10年,建设期2年(投资比例6:4),投产期1年(生产负荷为80%),达产期7个月。 设备10类,每类10台套,没台套1万元,设备安装费率均为2%,每类设备均从第三年起第十年止平均折旧,残值率为5%。每类设备的修理费均按其折旧的2%计提。 建筑物10类,每类10单位,每单位1万元,每类建筑物均从第三年起第十年止平均折旧,残值率为5%。每类设备的修理费均按其折旧的5%计提。 无形资产10类,每类10项,每项一万元,每类无形资产均从第三年起第七年止平均摊销。 原材料10类,每类消耗10吨,每吨1万元,每类原材料进项税率为17%。 燃料动力10类,每类消耗10吨,每吨1万元,每类进项税率为17%。 劳动力10个工种,每工种10人,每人每年工资1万元,各工种的福利费均为14%。 流动资金按详细估算法计算,各周转速度为—— 管理费和销售费均按销售收入的1%计算。 基本预算费率和涨价预备费率均按2%计算。 产品10类,每类50吨,每吨1万元,每类产品的流转税率为1%,城建税率1%,教育附加费率3%。(城建税、教育附加税,以基本流转税为依据。)项目所得税率25%。 第一年建设贷款为50万元,年利息率为6%,按“自第三年起在5年内平均还本的模式”,还本付息,第二年建设贷款为40万,年利息率6%,按“自第三年起在5年内平均还本的模式”,还本付息,第三年30万流动资金贷款,年利息率5%,周转使用,第十年一次性还本付息。(利息均按每年计算一次处理) (一)建设期投资估算 1、工程建设投资估算 (1)、建筑物费用:建筑物10类,每类10单位,每单位1万元,总费用为100万元。 (2)、设备购置及安装费用:设备10类,每类10台套,每套1万元,设备安装费率为2%,总费用为102万元。

固定资产投资项目节能评估有哪几种常用方法

固定资产投资项目节能评估常用的方法有六种,分别是:政策导向判断法;标准规范对照法;专家经验判断法;产品单耗对比法;单位面积指标法;能量平衡分析法。 1、政策导向判断法。根据国家及当地的能源发展政策及相关规划,结合项目所在地的自然条件及能源利用条件对项目的用能方案进行分析评价。 2、标准规范对照法。对照项目应执行的节能标准和规范进行分析与评价,特别是强制性标准、规范及条款应严格执行。适用于项目的用能方案、建筑热工设计方案、设备选型、节能措施等评价。项目的用能方案应满足相关标准规范的规定;项目的建筑设计、围护结构的热工指标、采暖及空调室内设计温度等应满足相关标准的规定;设备的选择应满足相关标准规范对性能系数及能效比的规定;是否按照相关标准规范的规定采取了适用的节能措施。 3、专家经验判断法。利用专家在专业方面的经验、知识和技能,通过直观经验分析的判断方法。适用于项目用能方案、技术方案、能耗计算中经验数据的

取值、节能措施的评价。根据项目所涉及的相关专业,组织相应的专家,对项目采取的用能方案是否合理可行、是否有利于提高能源利用效率进行分析评价;对能耗计算中经验数据的取值是否合理可靠进行分析判断;对项目拟选用节能措施是否适用及可行进行分析评价。 4、产品单耗对比法。根据项目能耗情况,通过项目单位产品的能耗指标与规定的项目能耗准入标准、国际国内同行业先进水平进行对比分析。适用于工业项目工艺方案的选择、节能措施的效果及能耗计算评价。如不能满足规定的能耗准入标准,应全面分析产品生产的用能过程,找出存在的主要问题并提出改进建议。 5、单位面积指标法。民用建筑项目可以根据不同使用功能分别计算单位面积的能耗指标,与类似项目的能耗指标进行对比。如差异较大,则说明拟建项目的方案设计或用能系统等存在问题,然后可根据分品种的单位面积能耗指标进行

设计院节能评价报告

金融后台服务中心基地建设项目 XXXXX (建筑节能分部工程) 质 量 评 价 报 告

XXXXXX设计事务所有限公司二零一一年七月二十日

金融后台服务中心基地建设项目XXXX 建筑节能分部工程质量评价报告 一、工程概况 1、金融后台服务中心基地建设项目XXX工程位于武汉光谷大道与流芳园西路交汇处。由XXXX有限公司投资兴建,XXX有限公司设计,XXX监理咨询有限公司承担施工阶段的监理任务,XXX建设有限公司总承包,地质勘察XXXX有限责任公司完成。 2、该工程为1栋地上五层的办公楼。结构类型为框架结构,±0.000相当于绝对标高23.5m,建筑物总高度22.8m,地上建筑面积4429.5㎡,总建筑面积为4429.5㎡。本工程建筑安全等级为二级,结构设计使用年限为50年,地基基础设计等级为丙级,建筑抗震等级为四级。 二、施工过程控制情况: 1、施工前的设计技术交底及图纸会审的及时答复。 2、定期到现场处理设计、施工中存在的问题 3、在施工过程中,只要接到施工现场提出错漏碰缺问题,我公司马上派技术人员到现场会同参建单位进行急时解决。 三、建筑节能工程概况: 1、外墙采用25mm厚中空玻化微珠保温砂浆和250mm厚加气砼砌块保温,砌筑砂浆采用M5混合砂浆自保温体系,内墙采用200mm厚加气砼砌块。

2、屋面采用35mm厚挤塑聚苯板。 3、外窗窗框采用断热金属材料,窗玻璃采用中空玻璃(5mm+9A+5mm),中空空气层为9A,气密性等级为4级。 4、架空或外挑楼板采用20mm厚挤塑聚苯板保温。 四、竣工验收标准: 1、《工程承包合同》; 2、工程设计施工图纸及说明、武汉市公共建筑节能设计审查备案登记表。 3、《民用建筑节能管理规定》建设部令第143号《湖北省推广应用新型墙体材料管理规定》文件。 五、评价结论: 从现场来看,施工质量基本符合设计规范要求,且资料整理基本齐全。故我公司对金融后台服务中心基地建设项目XXXX建筑节能分部工程评价为合格。 项目负责人签字: XXXX设计事务所有限公司 2011年7月20日