文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常用配管材料的附加量

常用配管材料的附加量

常用配管材料的附加量
常用配管材料的附加量

常用配管材料的附加裕量

常用配管材料的附加裕量包括:管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门,隔热材料和支吊架,详见表7-1-1~表7-1-5.

(1)管子的附加裕量按表7-1-1确定。

(2)法兰、三通、异径管、弯头、管帽、翻边短节等附加量应按表7-1-2确定。

(3)阀门的附加裕量按表7-1-3确定。

(4)垫片、螺栓、螺母的附加裕量按表7-1-4确定。

表7-1-4 垫片、螺栓、螺母的附加裕量

(5)隔热结构材料的附加裕量按表7-1-5确定。

(6)支吊架材料的附加裕量按7-1-6表确定。‘

管道常用缩写词

本规定用于设计图纸及表格中,使达到缩写词的用法统一,同时解决图面空位不够及简化表示方法的作用。对于技术文件的文字部分如不易了解缩写词的含意时应避免采用缩写词,如必须采用时,除标有*号者外,应加注释。 本规定仅列入管道专业常用的缩写词,未包括流体缩写及常用计量单位符号。 1缩写词ABBREVIATIONS A A Anchor 固定 ABS *Absolute 绝对的 AISI *American Iron and Steel Institute 美国钢铁学会 ANSI *American National Standards Institute 美国国家标准学会 API *American Petroleum Institute 美国石油学会 APPROX *Approximate 大约,近似的 ASB Asbestos 石棉 ASME *American Society Of Testing Material 美国机械工程师协会 ASSY *Assembly 装配,组装 ASTM *American Society Of Testing Material 美国材料实验协会 ATM *Atmosphere 大气压 AWG *American Wire Gage 美国线规 AWS *American Welding Society 美国焊接协会 AWWA *American Water Works Association 美国水工协会B BB Bolted Bonnet 栓柱连接的阀盖 BB By Buyer 买方供货 B-B Beveled End-Beveled End 两端为坡口端 BC Bolt Circle 螺栓中心圆 B.C Bolted Cover(cap) 螺栓连接的阀兰盖(帽) BE Beveled End (for welding) 坡口(焊接用) B.E Bell End 承口 BEP Both Ends Plain 两端平 BET Both Ends Threaded 两端带螺纹 BL Battery Limit 装置区边界 BF Blind Flange 法兰盖 BLD Blind 盲板 BLDG *Building 建筑物 BM Bill Of Material 材料表 BOP Bottom Of Pipe 管底 B-P Beveled End —Plain End 坡口端.平端 BV Butterfly valve 蝶阀 BWG * Birmingham Wire Gage 伯明翰线规 BW Butt Weld 对焊 c C Cap 管帽 C-C Center to Center 中至中 C-E Center to End 中至端面 C-F Center to Face 中至面 CH-OP Chain Operated 链条操纵的 CH.PL Checkered Plate 花纹钢管 C.I *Cast Iron 铸铁 CL *Class 英制压力等级,等级,种类 CLEAR Clearance 间隙 COD Continued on Drawing 接续图 COL *Column 柱,塔 CONC Concentric 同心的 CONN Connection 连接,接口 CONT *Continue 连续

管道专业英语解释及法兰形式 (2)

法兰类型和密封面形式 .

2.1 PLG 法兰Flange 2.1.1 WNF 对焊法兰Welding neck flange 2.1.2 SOF 平焊法兰Slip-on flange 2.1.3 SWF 承插焊法兰Socket-welding flange 2.1.4 T 螺纹法兰Threaded flange 2.1.5 LJ 松套法兰Lapped joint flange 2.1.6 REDF 异径法兰Reducing flange 2.1.7 BF 法兰盖(日法兰)Blind flange 2.2 FSF 法兰密封面Flange scaling face 2.2.1 FF 全平面Flat face .

2.2.2 RF 凸台面Raised face 2.2.3 MFF 凹凸面Male and female face 2.2.4 LF 凹面Female face 2.2.5 LM 凸面Male face 2.2.6 RJ 环连接面Ring joint face 2.2.7 TG 榫槽面Tongue and groove face 2.2.8 TF 榫面Tongue face 2.2.9 GF 槽面Groove face 管件类产品中英文对照表 简介:异径弯头reducing elbow带支座弯头base elbowk半径弯头long radius elbow短半径弯头short radius elbow长半径180弯头long radius return短半径180弯头short radius return带侧向口的弯头(右向或左向)side outlet elbow (right hand or left hand)双支管弯头( .. 管件Fitting 弯头elbow 异径弯头reducing elbow 带支座弯头base elbow k半径弯头long radius elbow 短半径弯头short radius elbow 长半径180°弯头long radius return 短半径180°弯头short radius return 带侧向口的弯头(右向或左向)side outlet elbow (right hand or left hand) 双支管弯头(形)double branch elbow 三通tee 异径三通reducing tee 等径三通straight tee 带侧向口的三通(右向或左向)side outlet tee (right hand or 1eft hand) 异径三通(分支口为异径)reducing tee (reducing on outlet) .

配管配线工程量计算的注意点

配管、配线工程量计算规则 1、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、配管工程中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱、盒、支架的制作安装,其工程量应另行计算。 3、管内穿线的工程量,应区别线路性质、导线材质、导线截面,以单线“延长米”为计量单位计算。线路分支接头线的长度已综合考虑在项目基价中,不得另行计算。 照明线路中的导线截面大于或等于6mm2以上时,应执行动力线路穿线相应项目。 4、线夹配线工程量,应区别线夹材质(塑料、瓷质)、线式(两线、三线)、敷设位置(木、砖、混凝土结构)以及导线规格,以线路“延长米”为计量单位计算。 5、绝缘子配线工程量,应区别绝缘子形式(针式、鼓形、蝶式)、绝缘子配线位置(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱,木结构、顶棚内及砖、混凝土结构,沿钢支架及钢索)、导线截面积,以线路“延长米”为计量单位计算。绝缘子暗配,引下线按线路支持点至天棚下缘距离的长度计算。 6、槽板配线工程量,应区别槽板配线位置(木结构、砖、混凝土结构)、导线截面、线式(二线、三线),以线路“延长米”为计量单位计算。 7、塑料护套线明敷工程量,应区别导线截面、导线芯数(二芯、三芯)、敷设位置(木结构、砖、混凝土结构、沿钢索),以单根线路“延长米”为计量单位计算。 8、线槽配线工程量,应区别导线截面,以单根线路“延长米”为计量单位计算。 9、钢索架设工程量,应区别圆钢、钢索直径( 6、 9),按图示墙(柱)内缘距离,以“延长米”为计量单位计算,不扣除拉紧装置所占长度。 10、母线拉紧装置及钢索拉紧装置制作安装工程量,应区别母线截面、花篮螺栓直径(12、16、18)以“套”为计量单位计算。 11、车间带形母线安装工程量,应区别母线材质(铝、铜)、母线截面、安装位置(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱)以“延长米”为计量单位计算。 12、接线箱安装工程量,应区别安装形式(明装、暗装)、接线箱半周长,以“个”为计量单位计算。 13、接线盒安装工程量,应区别安装形式(明装、暗装、钢索上)以及接线盒类型,以“个”为计量单位计算。 14、灯具、明、暗开关,插座、按钮等的预留线,已分别综合在相应子目内,不再另行计算。 15、配线进入开关箱、柜、板的预留线,按下表规定的长度,分别计入相应的工程量。 导线预留长度表(每一根线)

石油化工企业配管工程常用英语缩写

石油化工企业配管工程常用英语缩写 1 管子及管件 编号缩写中文名称英文名称 1.1 P 管子Pipe 1.2 EL 弯头Elbow 1.2.1 ELL 长半径弯头Long radius elbow 1.2.2 ELS 短半径弯头Short radius elbow 1.2.3 MEL 斜接弯头(虾米腰弯头)Mitre elbow 1.2.4 REL 异径弯头Reducing elbow 1.3 T 三通Tee 1.3.1 LT 斜三通Lateral tee 1.3.2 RT 异径三通Reducing tee 1.4 R 异径管接头(大小头)Reducer 1.4.1 CR 同心异径管接头(同心大小头)Concentric reducer 1.4.2 ER 偏心异径管接头(偏心大小头)Eccentric reducer 1.5 CPL 管箍Coupling 1.5.1 FCPL 双头管箍Full coupling 1.5.2 HCPL 单头管箍Half coupling 1.5.3 RCPL 异径管箍Reducing coupling 1.6 BU 内外螺纹接头Bushing 1.7 UN 活接头Union 1.8 HC 软管接头Hose coupler 1.9 SE 翻边短节Stub end 1.10 NIP 短节Pipe nipple or straight nipple 1.10.1 SNIP 异径短节Swaged nipple 1.11 CP 管帽(封头)Cap 1.12 PL 管堵(丝堵)Plug 1.13 BLK 盲板Blank 1.13.1 SB 8字盲板Spectacle blind (blank) 1.14 RP 补强板Reinforcing pad 2 法兰 编号缩写中文名称英文名称 2.1 PLG 法兰Flange 2.1.1 WNF 对焊法兰Welding neck flange 2.1.2 SOF 平焊法兰Slip-on flange 2.1.3 SWF 承插焊法兰Socket-welding flange 2.1.4 T 螺纹法兰Threaded flange 2.1.5 LJ 松套法兰Lapped joint flange 2.1.6 REDF 异径法兰Reducing flange 2.1.7 BF 法兰盖(日法兰)Blind flange 2.2 FSF 法兰密封面Flange scaling face 2.2.1 FF 全平面Flat face 2.2.2 RF 凸台面Raised face 2.2.3 MFF 凹凸面Male and female face

安装工程电气专业识图算量总结

第一章电气照明工程 第一节电气照明工程基础知识 一、常用的电气设备等安装高度 1、配电箱:一般箱底距地 1.5m 2、灯具:依据设计管线一般沿顶棚敷设。 3、开关:拉线开关:一般距顶0.3m 板式开关:一般距地 1.3m-1.5m 4、插座:一般插座安装高度距地0.3m,管线一般沿地面敷设。 其它插座:空调插座、防水插座等安装高度距地 1.5m—1.8m,管线一般沿顶棚敷设。 5、聚氯乙烯塑料铜线:BV 6、聚氯乙烯塑料铝线:BLV 二、建筑电气工程施工图常用图形符号 1、动力、照明线路在平面图上的表示方法 ①线路配线方式符号 具体符号: SC 焊接钢管配线 TC (DG)电线管(薄壁钢壁)配线 P (VG)硬塑料管配线(PVC) PC (RVG)软塑料管配线 F(SPG)金属软管(蛇皮管)配线 CT 电缆桥架配线 ②线路敷配部位符号 M (S)沿钢索配线 BE (LM)沿梁或屋架下弦明配线 CLE(ZM)沿柱明配线 WE(QM)沿墙明配线 FC (DA)埋地面(板)敷设 CLE(KZM)跨柱明配线 CE(PM)沿天棚明配线 BC(LA)在梁内或沿梁暗配线CLC (ZA)在柱内或沿柱暗配线 WC (QA)在墙内暗配线 CC (PA)在顶棚内暗配线 ③线路文字标注格式 a-b(c×d)e-f 式中 a——线路编号或线路用途符号; b——导线型号; c——导线根数; d——导线截面,不同截面分别标准; e——配线方式符号及导线穿管管径; f-—敷设部位符号。 2、动力、照明设备在平面图上表示方法

①用电设备标注格式 式中a——设备编号; b——额定功率,kW; c——线路首端熔断片或自动开关脱扣器电流,A; d——安装标高,m。 ②电力和照明配电箱标注格式 当需要标注引入线规格时为: 式中 a——设备编号 b——设备型号; c——设备功率,kW; d——导线型号; e——导线根数; f——导线截面,mm2; g——导线敷设方式及部位。 ③灯具的标注方法 若为吸顶灯则为: 式中 a——灯具数量; b——灯具型号或编号; c——每盏照明灯具的灯泡(管)数量; d——灯泡(管)容量,W;

电气施工配管配线工程量计算

电气施工配管配线工程量计算 配管配线工程常用在动力配电、照明工程;开关插座安装工程以及其他附件安装工程。(一)、电线知识: 1、电线通用符号含义: 〔1〕代号。B-电线(有时不表示) 〔2〕导体。T-铜芯(一般缺省表示),L-铝芯,R-软铜 〔3〕绝缘。V-聚氯乙烯,X-橡皮,F-氯丁橡皮 〔4〕护套。V-聚氯乙烯 〔5〕其他。R-软电线,P-屏蔽,B-平行 2、常用电线举例: (1)、BX、BLX:橡胶绝缘电线。固定敷设于室内或室外,明敷、暗敷或穿管,作为设备安装用线。 (2)、BXF、BLXF:氯丁橡胶绝缘电线。同BX型,耐气候好,适用于室外。 (3)、BXR:橡胶绝缘软电线。同BX型,仅用于安装时要求柔软的场所。 (4)、BXHF、BXLHF:橡胶绝缘和护套电线。同BX型,适用于较潮湿的场所和作为室外进户线。 (5)、BV、BLV:聚氯乙烯绝缘电线。同BX型,但耐湿性和耐气候性较好。 (6)、BVR:聚氯乙烯绝缘软电线。同BV型,仅用于安装时要求柔软的场所。 (7)、BVV、BLVV:聚氯乙烯绝缘和护套电线。同BV型,用于潮湿和机械防护要求较高的场所,可直埋土壤中 (8)、BV-105、BLV-105:耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线。同BV型,用于45℃及以上高温环境中。 (9)、BVR-105:耐热105℃聚氯乙烯绝缘软电线。同BVR型,用于45℃及以上高温环境中。 (10)、RV 单芯铜芯氯乙烯绝缘绝缘软线。供各种移动电器、仪表、电信设备、自动化装置接线用;也作为内部安装用线,安装时环境温度不低于-15℃。

(11)、RVB 两芯平型铜芯聚氯乙烯绝缘软线。供各种移动电器、仪表、电信设备、自动化装置接线用;也作为内部安装用线,安装时环境温度不低于-15℃。 (12)、RVS 两芯铜芯聚氯乙烯绞型连接软线。供各种移动电器、仪表、电信设备、自动化装置接线用;也作为内部安装用线,安装时环境温度不低于-15℃。 (13)、RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软线。同RV型,用于潮湿和机械防护要求较高及经常移动、弯曲的场所。 (14)、ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软线。 (15)、RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软线。 (16)、A VR 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软线。 (17)、RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软线。 (18)、AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线。(19)、RFS(两芯绞型)、RFB(两芯平型):丁晴聚氯乙烯复合物绝缘软线。同RVB、RVS 型,但低温柔软性较好。 (20)、RXS(RXB):棉纱编织橡胶绝缘双绞(平)型软线。室内日用电器,照明用电源线。RX:棉纱总编织橡胶绝缘软线。同RXS(RXB)型。 3、规格表示法含义: RVVP2×32/0.2的含义;R—软线;VV—双层护套线;P—屏蔽;2—2芯多股线;32—每芯有32根铜丝;0.2—每根铜丝直径为0.2mm2 ZR-RVS2×24/0.12 的含义;ZR—阻燃;R—软线;S—双绞线;2—2芯多股线;24—每芯有24根铜丝;0.12—每根铜丝直径为0.12mm2 4、一般导线的规格系列 (1)耐压;300/500V 、450/750V (2)规格;1.5 2.5 4 6 10 16 25 32 50 70 95 120 150 185 240 300 400。 (二)导线敷设基本方法 导线的敷设方法有许多种,按线路在建筑物内敷设位置的不同,分为明敷设和暗敷设;按在建筑结构上敷设位置不同,分为沿墙、沿柱、沿梁、沿顶棚和沿地面敷设。 导线明敷设,是指线路敷设在建筑物表面可以看得见的部位。导线明敷设是在建筑

管道材料英文代码资料

缩写符号中文英文 B(in.or") 英寸Inch BB 螺栓连接的阀盖Bolted Bonnet BC 螺栓阀帽Bolted Cap BE 坡口端Bevelled End BW 对焊Butt Weld CA 腐蚀裕度Corroison Allowance CAF 压缩石棉纤维Compressed Asbestos Fiber CALC 计算Calculate CS 碳钢Carbon Steel CST 铸钢Cast Steel DWG 图Drawing EC 外涂Exteral Coating EFW 电熔焊Electric fusion Weld ERW 电阻焊Elecric resistance Weld FF 平面Flat Face(Full Face), T+ G9 i$ I* }3 z) _9 A- ~ FLG 法兰Flange FtoF 面至面Face to Face GALV 镀锌的 Galvanized HEX.NUT 六角形螺母Hexagonal Nut HF 钨铬钴(硬质)合金表面Hardened Facing(API ST'D

600Tadle3Trim No.5) ID 内径Inside Diameter LB 磅Pound LIFT 升降式Lift Type LJ 翻边短管Lap Joint M&F 凹面和凸面Male & Female MAX 最大Maximum MIN 最小Minimum NB 无阀帽Non-Bonnet No. 序号Number NPS 管道公称直径Nominal Pipe Size NPI 美国标准锥管螺纹American National Standard TaperPipe Thread OD 外径Outside Diameter OS&Y 外螺纹阀轭Outside Screw and Yoke Type P&ID 工艺仪表流程图Piping&Instrument Drawing PE 平端Plain End PTFE 聚四氟乙烯Polyterafluoroethylene PVC 聚氯乙烯Poly Vinyl Chloride R 半径Radius RF 突面Raised Face RJ 环槽面Ring Joint S.BOLT 双头螺栓Stud bolt

管件常用英文词汇及缩写I

弯头joint 弯头angle fittings; bent pipe; elbow; knee 弯头扳手bent-handle wrench; bent spanner 弯头车刀angular tool 弯头持针钳curved needle holders 弯头刀架knee tool 弯头道钉brob 弯头管swan neck 弯头键gib head key 弯头接合knee-joint 弯头螺栓bolt with one end bent back 弯头锁紧螺母elbow jam unt 弯头套管elbow union 弯头套筒扳手offset socket wrench 弯头脱水器elbow separator 弯头芯盒elbow core box 活接 活接loose joint 活接地swinging earth 活接结合articulated joint 活接联接器joint coupling 活接三通union tee 活接头articulation; union swivel; union 活接头螺母union nut 活接头螺栓swing bolt 活接头套管union thimble 活接卸槽articulated chute (浇混凝土用的) 三通 三通tee bend; tee branch; tee joint; tee conneetion; tee fitting; wye; Y; yoke 三通玻璃栓three-way glass stopcock 三通道放大器three-channel amplifier; three-path amplifier 三通道自动驾驶仪three-dimensional autopilot 三通电缆分线盒three-way coupling box 三通阀tee valve; three-port valve; three-way valve; triple valve 三通阀盖triple-valve cap 三通阀活塞triple-valve piston 三通阀联箱three way valve menifold

项目工程量计算规则解释(电气)

工程量清单计价的工程量计算 (1)工程数量的计算 工程数量的计算应按规范中规定的工程量计算规则进行。 工程量计算规则是指对清单项目工程量的计算规定。除另有说明外,所有清单项目的工程量应以实体工程量为准,并以完成后的净值计算;投标人投标报价时,应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。 电力电缆:按设计图示尺寸以长度计算(含预留长度及附加长度); 桥架:按设计图示尺寸以长度计算; 配线:按设计图示尺寸以长度以单线长度计算(含预留长度); 配管:按设计图示尺寸以长度计算;

定额工程量计算 电气配管工程量计算 定额说明: 1、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、配管工程中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱、盒、支架的制作安装,其工程量应另行计算。 一、配管工程量计算 配管工程以所配管的材质、敷设方式以及按管的规格划分定额子目。 (一)计算规则及其要领: 1、计算规则:各种配管工程量以管材质、规格和敷设方式不同,按“延长米”计量,不扣除接线盒(箱)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、计算要领:从配电箱起按各个回路进行计算,或按建筑物自然层划分计算,或按建筑平面形状特点及系统图的组成特点分片划块计算,然后汇总。千万不要“跳算”,防止混乱,影响工程量计算的正确性。 (二)计算方法:计算配管的工程量,分两步走,先算水平配管,再算垂直配管。 1、水平方向敷设的管,以施工平面布置图的管线走向和敷设部位为依据,并借用建筑物平面图所标墙、柱轴线尺寸进行线管长度的计算, 2、垂直方向敷设的管(沿墙、柱引上或引下),其工程量计算与楼层高度及与箱、柜、盘、板、开关等设备安装高度有关。 3、当埋地配管时(FC),水平方向的配管按墙、柱轴线尺寸及设备定位尺寸进行计算。穿出地面向设备或向墙上电气开关配管时,按埋的深度和引向墙、柱的高度进行计算 (三)配管工程量计算时应注意的问题 1.不论明配还是暗配管,其工程量均以管子轴线为理论长度计算。水平管长度可按平面图所示标注尺寸或用比例尺量取,垂直管长度可根据层高和安装高度计算。 2.在计算配管工程量时要重点考虑管路两端、中间的连接件: ①两端应该预留的要计入工程量(如进、出户管端); ②中间应该扣除的必须扣除(如配电箱等所占长度)。 3.明配管工程量计算时,要考虑管轴线距墙的距离,如在设计无要求时,一般可以墙皮作为量取计算的基准;设备、用电器具作为管路的连接终端时,可依其中心作为量取计算的基准。 4.暗配管工程量计算时,可依墙体轴线作为量取计算的基准:如设备和用电器具作为管路的连接终端时,可依其中心线与墙体轴线的垂直交点作为量取计算的基准。

石油化工配管工程常用缩写词

4.石油化工企业配管工程 常用缩写词SH/T 3902-93 目次 总则 1、管子及管件 2、法兰 3、垫片 4、坚固件 5、阀门 6、管道上用的设备 7、隔热、伴热 8、配管材料和等级 9、装置布置 10、尺寸标准 11、图、表 12、操作方式及工作参数 13、施工 14、其他 总贝U 本标准适用于石油化工企业工艺装置(单元)配管工程设计,其它配管工程设计可参照使用。本标准未包括的缩写,设计需要时,可采用其它通用的英文缩写,或参照本标准派生。 1 管子及管件(piping fitting) 编号缩写中文名称英文名称 1.1 P 管子Pipe 1.2 EL 弯头Elbow 1.2.1 ELL 长半径弯头Long radius elbow 1.2.2 ELS 短半径弯头Short radius elbow 1.2.3 MEL 斜接弯头(虾米腰弯头)Mitre elbow 1.2.4 REL 异径弯头Reducing elbow 1.3 T 三通Tee 1.3.1 LT 斜三通Lateral tee 1.3.2 RT 异径三通Reducing tee 1.4 R 异径管接头(大小头)Reducer 1.4.1 CR 同心异径管接头(同心大小头)Concentric reducer 1.4.2 ER 偏心异径管接头(偏心大小头)Eccentric reducer

编号缩写中文名称英文名称 1.5 CPL 管箍Coupling 1.5.1 FCPL 双头管箍Full coupling 1.5.2 HCPL 单头管箍Half coupling 1.5.3 RCPL 异径管箍Reducing coupling 1.6 BU 内外螺纹接头Bushing 1.7 UN 活接头Union 1.8 HC 软管接头Hose coupler 1.9 SE 翻边短节Stub end 1.10 NIP 短节Pipe nipple or straight nipple 1.10.1 SNIP 异径短节Swaged nipple 1.11 CP 管帽(封头)Cap 双头螺纹短节Full nipple 斜接加强管接头latrolet 1.12 PL 管堵(丝堵)Plug 1.13 BLK 盲板Blank 1.13.1 SB 8字盲板Spectacle blind (blank) 1.14 RP 补强板Reinforcing pad 椭圆形管帽ellipsoid cap 管道柔性Piping flexibility 管道塑性变形Piping plastic deformation 管道冷紧Piping cold spring 波纹补偿器Bellows type expansion joint 万向接头式补偿器Gimbal expansion joint 压力平衡补偿器Pressure balanced expansion joint 2 法兰(pipi ng comp onen ts) 编号缩写中文名称英文名称 2.1 PLG 法兰Flange 2.1.1 WNF 对焊法兰Welding neck flange 2.1.2 SOF 平焊法兰Slip-on flange 2.1.3 SWF 承插焊法兰Socket-welding flange 2.1.4 T 螺纹法兰Threaded flange 2.1.5 LJ 松套法兰Lapped joint flange 2.1.6 REDF 异径法兰Reducing flange 2.1.7 BF 法兰盖(日法兰)Blind flange 2.2 FSF 法兰密封面Flange scaling face 2.2.1 FF 全平面Flat face 2.2.2 RF 凸台面Raised face 2.2.3 MFF 凹凸面Male and female face 2.2.4 LF 凹面Female face 2.2.5 LM 凸面Male face 2.2.6 RJ 环连接面Ring joint face 2.2.7 TG 榫槽面Tongue and groove face

工程英文缩写

字号:大中小 石油化工企业配管工程常用英语缩写 1 管子及管件 编号缩写中文名称英文名称 1.1 P 管子 Pipe 1.2 EL 弯头 Elbow 1.2.1 ELL 长半径弯头 Long radius elbow 1.2.2 ELS 短半径弯头 Short radius elbow 1.2.3 MEL 斜接弯头(虾米腰弯头) Mitre elbow 1.2.4 REL 异径弯头 Reducing elbow 1.3 T 三通 Tee 1.3.1 LT 斜三通 Lateral tee 1.3.2 RT 异径三通 Reducing tee 1.4 R 异径管接头(大小头) Reducer 1.4.1 CR 同心异径管接头(同心大小头) Concentric reducer 1.4.2 ER 偏心异径管接头(偏心大小头) Eccentric reducer 1.5 CPL 管箍 Coupling 1.5.1 FCPL 双头管箍 Full coupling 1.5.2 HCPL 单头管箍 Half coupling 1.5.3 RCPL 异径管箍 Reducing coupling 1.6 BU 内外螺纹接头 Bushing 1.7 UN 活接头 Union 1.8 HC 软管接头 Hose coupler 1.9 SE 翻边短节 Stub end 1.10 NIP 短节 Pipe nipple or straight nipple 1.10.1 SNIP 异径短节 Swaged nipple 1.11 CP 管帽(封头) Cap 1.12 PL 管堵(丝堵) Plug 1.13 BLK 盲板 Blank 1.13.1 SB 8字盲板 Spectacle blind (blank) 1.14 RP 补强板 Reinforcing pad 2 法兰 编号缩写中文名称英文名称 2.1 PLG 法兰 Flange 2.1.1 WNF 对焊法兰 Welding neck flange 2.1.2 SOF 平焊法兰 Slip-on flange 2.1.3 SWF 承插焊法兰 Socket-welding flange 2.1.4 T 螺纹法兰 Threaded flange 2.1.5 LJ 松套法兰 Lapped joint flange 2.1.6 REDF 异径法兰 Reducing flange 2.1.7 BF 法兰盖(日法兰) Blind flange 2.2 FSF 法兰密封面 Flange scaling face 2.2.1 FF 全平面 Flat face

配管配线计算方式

电缆 本节定额适用10KV以下的电力及控制电缆敷设,未考虑在河流积水区、水底、井下等条件下的敷设。35KV以上的各种型式、规格的电力电缆敷设、中间接头和终端头的制作安装,电力行业则执行《电力建设工程预算定额》第4册(送电线路安装工程)中的第七章电缆工程的相应定额。 一、电缆敷设 1、电缆敷设定额综合了不同的敷设方式,即土沟、穿管、支架、沿墙卡设、钢索、沿支架卡设、垂直敷设七种方式,定额将这七种方式按一定的比例进行了综合扩大,因此,在实际工作中不论采取何种方式,一律不作换算和调整。电缆敷设按不同截面以延长米计算并套用定额。其截面计算是电缆单芯计算套用定额,不得将三芯及零线的截面相加计算,电缆头制作及安装亦相同。 2、“竖直通道电缆”子目主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程,由于竖直电缆敷设定额是按电缆垂直敷设的安装条件综合考虑的,并不是高层建筑的专用电缆,因此应和其他电缆一样按规定条件计取各种应计取的费用。 3、单芯电缆敷设、终端头、中间接头可按同截面的三芯电缆敷设定额基价,乘以0.66的系数。 4、37芯以下的控制电缆敷设套用35mm2的电力电缆敷设定额。 5、电缆敷设及电缆头制作安装定额是按铝芯电缆编制的,因此,铜芯电缆敷设按相应截面的铝芯电缆安装定额人工和机械乘1.4的系数,电缆头制作安装按相应定额乘以1.2的系数。 6、电缆在山地、丘陵地区直埋敷设时,人工乘以1.3的系数,该地段所需的材料如固定桩、夹具等按实际用量计算。 7、厂外电缆(包括进厂部分)敷设,套用《电力建设工程预算定额》第四册“送电线路 . .

安装工程”35KV电缆敷设相应定额乘以0.9的系数。由于进厂电缆较远,需要另计工地运输,执行第四册“送电线路工程”的电缆敷设定额的相应项目。注:电力行业预算定额为第四册。 8、电缆桥架、托盘、槽盒等,如现场制作时,应套用第六章“轻型铁构件制作”定额,其安装应执行第十册“自动化控制装置及仪表工程”中第十一章“附件安装”定额的相应项目。 9、电缆防火用的设备及材料的安装,可套用《全统定额》第十三册“刷油、绝热、防腐蚀工程”中的有关定额子目。 10、电缆敷设长度应根据敷设路径水平和垂直距离,另按表5规定增加附加长度。 电缆附加长度 表5 单位:%,M 序号项目名称预留长度说明 1 电缆敷设驰度、弯度、交叉2.5% 按全长计算 2 电缆进入建筑物2.0m 规程规定最小值 3 电缆进入沟或吊架时引上余值1.5m 规程规定最小值 4 变电所进线、出线1.5m 规程规定最小值 5 电力电缆终端头1.5m 检修余量 6 电缆中间接头盒2.0m 两端各留,检修余量 7 电缆进控制及保护屏高+宽按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压动力配电盘2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机0.5m 不包括接线盒至地坪间距离 10 厂用变压器3.0m 从地坪算起 11 车间动力箱1.5m 从地坪算起 . .

动力照明配管配线工程配管工程量计算1配管工程量计算

六、动力照明配管、配线工程 (一)配管工程量计算 1、配管工程量计算规则: (1)配管方式、部位 沿梁:B、L; 沿顶棚:CE、P; 沿柱:C、Z; 沿地板(面):F、D 沿构架:R 沿吊顶:SC 沿墙:W、Q (2)配管工程量计算规则:电气配管工程量以敷设方式(明敷、暗敷)、位置及管材材质、规格,分别以“延长米”计算,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒、插座盒所占长度。 ①水平方向配管:按照平面图计算。 明敷按墙的净空尺寸; 暗敷按建筑轴线尺寸或者设备定位尺寸及算; 当斜向配管:埋地或者现浇板可以走斜线;明装、预制板则必须沿轴线配管。

②垂直方向敷设的管(沿墙、柱引上或引下),其工程量计算与箱、柜、盘、板开关等设备安装高度有关。 注:无论是明配管还是暗配管,计算方法一致(层高-开关、插座、配电箱安装高度),都不扣除楼板厚度。 ③当埋地配管时(DA或FC): 水平方向的配管按墙、柱轴线尺寸及设备定位尺寸进行计算 竖直方向配管按照穿出地面向设备或向墙上电气开关配管时,按埋的深度和引向墙、柱的高度进行计算。 若电源架空引入,穿管进入配电箱(AP、AL),再进入设备,又连开关箱(AK),再连照明箱(AL),水平方向配管长度为L1、L2、L3、L4均算至各中心处。当管穿出地面时,沿墙引下管长度(h1)加上地面厚度;或设备基础高;或出地面150mm~200mm长度,即为s配管长度。 注:配管工程量计算顺序:先算水平管(平面图),后算竖直管。(二)配管定额套用 1、电线管(DG)明敷、暗敷 明敷(m);暗敷(m) 2、硬塑料管明敷、暗敷。 UPVC(阻燃塑料管)明敷(m);暗敷(m) 3、半硬质塑料管(pvc管)暗敷(m) 1、金属软管(逐渐陶态)(m) 现较多用塑料波纹管只有在特殊地方用金属软管

实用工艺管道英文代号及缩写

石油天然气工艺管道安装常用英语缩写 1、SWAGED NIPPLE CONC SMLS.:大小头同心无缝 2、BLE/PSE:Beveled Large End/Plain Small End 大端开破口/小端平端 3、PE/PE、PBE、BLE/PSE、BSE/PLE:平端/平端、两端平端、大端开破口/小端平端、小 端开破口/大端平端 4、ELBOW 90 DEG LR BW SMLS.:弯头90度长半径(R=1.5DN)对焊无缝 5、PIPE SMLS PE/BE:无缝管平口/坡口 6、GASKET FLAT RING:垫圈平面环形 7、compressed asbestos fiber jointing sheet:石棉胶板 8、SPECTACLE BLIND:8字盲板 9、STUDBOLT ALLOY STEEL:双头螺栓合金钢 10、SR :短半径(R=1.0DN) 11、Mild Steel 软钢; 低碳钢软钢丝 12、Mild Steel Arc Welding Electrode 低碳钢焊条 13、Mild Steel Channel 槽钢 14、Mild Steel Checkered Plate 花纹钢板 15、Mild Steel Equal Angle 等边角钢 16、Mild Steel Expanded Sheets 钢板网 17、Mild Steel Fire Box 软钢板火箱 18、Mild Steel Hexagonal Bolts 六角螺丝梗 19、Mild Steel Hexagonal Bolts And Nuts 六角螺丝闩 20、Mild Steel I-Beam 低碳工字钢

电气工程计算——电气配管配线部分工程量计算

电气配管配线部分工程量计算 ——小蚂蚁算量工厂总结 工程量计算的过程经常会出现一些问题,就算是有多年经验的造价人员,在自己不擅长的一块也经常掉链子,这是小蚂蚁算量工厂的算量人员,总结的一点小经验,希望能对大家有所帮助。 一、线盒问题 1、定额项目 统计管道延长米时,是必须将线盒一并考虑,严格来说,应将灯位盒与开关盒分开。 2、清单报价的项目 线盒不需要单独计算,因为管道敷设项目中已综合考虑了此部分费用。 暗配管的延长米应按照最近路径计算,但明配管包括吊顶内的配管应考虑横平竖直来计算延长米。电气图纸一般理解只是示意图,设计往往对现场实际情况考虑不周,造成管道无法按照图纸敷设,如躲避基础、洞口或高地垮位置施工等,相应也是在考验我们的识图水平(可以写明原因,通过洽商来增加管道延长米,小蚂蚁是工程算量公司,欢迎大家来搜索我们)。 二、管道需要分明/暗进行统计 当在轻钢龙骨墙上配管时,项目要及时记录施工范围,通知预算员结算注意,而对于业主则不需要,因为我们一般套用砼内暗埋,价格比轻钢龙骨墙价格高一些。 大于或等于10平方的导线必须同时考虑铜焊压接线端子的统计。 有部分设计习惯在电气配电箱系统图中将楼控、消防联动等控制线缆标出,一般情况下,此部分的线缆应计入弱电或消防专业,具体还要核查一下相关专业图纸,并与设计沟通。 三、关于明配管支吊架问题

建议项目在施工前进行相关的方案策划,对于中标价中已有综合单价的,此部分支吊架应尽可能进行控制(一般是按照间距1.2米的Φ8圆钢考虑);而有些项目在投标时,仅有暗配管的综合单价,或清单中支架单独列项的,这时候就需要项目上作出支吊架的方案,报监理审批,及时将确认的资料返回办公室,以便于今后结算。 上面就是小蚂蚁算量工厂整理了一点小经验,是员工实践的成果,大家如果需要计算工程量,小蚂蚁可以帮忙。

电气工程计算——电气配管配线部分工程量计算

电气工程计算——电气配管配线部分工程量计 算 工程量计算的过程经常会出现一些问题,就算是有多年经验的造价人员,在自己不擅长的一块也经常掉链子,这是小蚂蚁算量工厂的算量人员,总结的一点小经验,希望能对大家有所帮助。 一、线盒问题 1、定额项目 统计管道延长米时,是必须将线盒一并考虑,严格来说,应将灯位盒与开关盒分开。 2、清单报价的项目 线盒不需要单独计算,因为管道敷设项目中已综合考虑了此部分费用。暗配管的延长米应按照最近路径计算,但明配管包括吊顶内的配管应考虑横平竖直来计算延长米。电气图纸一般理解只是示意图,设计往往对现场实际情况考虑不周,造成管道无法按照图纸敷设,如躲避基础、洞口或高地垮位置施工等,相应也是在考验我们的识图水平(可以写明原因,通过洽商来增加管道延长米,小蚂蚁是工程算量公司,欢迎大家来搜索我们)。 二、管道需要分明/暗进行统计

当在轻钢龙骨墙上配管时,项目要及时记录施工范围,通知预算员结算注意,而对于业主则不需要,因为我们一般套用砼内暗埋,价格比轻钢龙骨墙价格高一些。 大于或等于10平方的导线必须同时考虑铜焊压接线端子的统计。 有部分设计习惯在电气配电箱系统图中将楼控、消防联动等控制线缆标出,一般情况下,此部分的线缆应计入弱电或消防专业,具体还要核查一下相关专业图纸,并与设计沟通。 三、关于明配管支吊架问题 建议项目在施工前进行相关的方案策划,对于中标价中已有综合单价的,此部分支吊架应尽可能进行控制(一般是按照间距1、2米的Φ8圆钢考虑);而有些项目在投标时,仅有暗配管的综合单价,或清单中支架单独列项的,这时候就需要项目上作出支吊架的方案,报监理审批,及时将确认的资料返回办公室,以便于今后结算。 上面就是小蚂蚁算量工厂整理了一点小经验,是员工实践的成果,大家如果需要计算工程量,小蚂蚁可以帮忙。

石油化工企业配管工程常用缩写词

4.石油化工企业配管工程常用缩写词 1、管子及管件 2、法兰 3、垫片 4、坚固件 5、阀门 6、管道上用的设备 7、隔热、伴热 8、配管材料和等级 9、装置布置 10、尺寸标准 11、图、表 12、操作方式及工作参数 13、施工 14、其他 1 管子及管件(piping fitting) 编号缩写中文名称英文名称1.1 P 管子Pipe 1.2 EL 弯头Elbow 1.2.1 ELL 长半径弯头Long radius elbow 1.2.2 ELS 短半径弯头Short radius elbow 1.2.3 MEL 斜接弯头(虾米腰弯头)Mitre elbow 1.2.4 REL 异径弯头Reducing elbow 1.3 T 三通Tee 1.3.1 LT 斜三通Lateral tee 1.3.2 RT 异径三通Reducing tee 1.4 R 异径管接头(大小头)Reducer 1.4.1 CR 同心异径管接头(同心大小头)Concentric reducer 1.4.2 ER 偏心异径管接头(偏心大小头)Eccentric reducer 1.5 CPL 管箍Coupling 1.5.1 FCPL 双头管箍Full coupling 1.5.2 HCPL 单头管箍Half coupling 1.5.3 RCPL 异径管箍Reducing coupling 1.6 BU 内外螺纹接头Bushing 1.7 UN 活接头Union 1.8 HC 软管接头Hose coupler 1.9 SE 翻边短节Stub end 1.10 NIP 短节Pipe nipple or straight nipple 1.10.1 SNIP 异径短节Swaged nipple 1.11 CP 管帽(封头)双头螺纹短节斜接加强管接头Cap Full nipple latrolet

相关文档
相关文档 最新文档