文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 油浸式电力变压器技术参数和要求

油浸式电力变压器技术参数和要求

油浸式电力变压器技术参数和要求
油浸式电力变压器技术参数和要求

油浸式电力变压器

技术参数和要求

GB/T 6451--2008

1范围

本标准规定了额定容量为30 kV A及以上,电压等级为6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV和500 kV三相及500 kV单相油浸式电力变压器的性能参数,技术要求,测试项目及标志、起吊、安装、运输和贮存。

本标准适用于电压等级为6 kV,--500 kV、额定容量为30 kV A及以上、额定频率为50 Hz 的油浸式电力变压器.

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则(GB 1094.1--1996,eqv IEC 60076-1:1993)

GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升(GB 1094.2--1996,eqv IEC 60076-2,1993)

GB 1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(GB 1094.3--2003,IEC 60076-3:2000,MOD)

GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力(GB 1094. 5--2003,IEC 60076-5:2000,MOD)

GB/T 2900.15--1997 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器(neq IEC50(421):1990;IEC50(321),1986)

GB/T 15164油浸式电力变压器负载导则(GB/T 15164--1994,idt IEC 60354:1991)

JB/T 10088--2004 6 kV—-500 kV级电力变压器声级

3术语和定义

GB 1094.1和GB/T2900.15中确立的术语和定义适用于本标准.

4 6kV、10 kV电压等级

4.1性能参数

4.1.1额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短

路阻抗应符合表1~表3的规定。

表1 30kV A-1600 kV A三组双绕组无励磁调压配电变压器

表3 200 kVA~I 600 kVA三相双绕组有载调压配电变压器

4.2技术要求

4.2.1基本要求

4.2.1.1按本标准制造的变压器应符合GB 1094.1、GB 1094.2、GB 1094.3、GB 1094.5、GB/T 15164和JB/T 10088的规定。

4.2.1.2变压器组、部件的设计、制造及检验等应符合相关标准及法规的要求。

4.2.2安全保护装置

800 kV A及以上的变压器宜装有气体继电器。

气体继电器的接点容量在交流280 V或110 V时不小于66 V A,直流有感负载时,不小于15 W.积聚在气体继电器内的气体数量达到250mL---300mL或油速在整定范围内时,应分别接通相应的接点.气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和颜色,而且应便于取气体.

注1:根据使用单位与制造单位协商,800 kV A以下的变压器也可供应气体继电器,

注2:对于波纹油箱、带有弹性片式散热器或油箱内部充有气体的密封式变压器,是否装有气体继电器,由制造单位和用户协商确定.

800 kV A及以上的变压器应装有压力保护装置。

注3:对于密封式变压器,均应装有压力保护装置.

对于密封式变压器,应保证在最高环境温度与允许负载状态下,压力保护装置不动作,在最低环境温度与变压器空载状态下,变压器能正常运行。

4.2.3油保护装置

4.2.3.1变压器应装有储油柜(波纹油箱、带有弹性片式散热器或油箱内部充有气体的密封式变压器除外),其结构应便于清理内部.储油柜的一端应装有油位计,储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出,在最低环境温度与变压器未投入运行时,应能观察到油位指示.

4.2.3.2储油柜应有注油、放油和排污油装置。

4.2.3.3变压器储油柜(如果有)上均应加装带有油封的吸湿器.

4.2.3.4变压器如果采取了防油老化措施,则不需装设净油器。

4.2.4油温测量装置

4.2.4.1变压器应有供温度计用的管座.管座应设在油箱的顶部,并伸入油内120 mm士lO mm.

4.2.4.2 1 000 kV A及以上的变压器,须装设户外测温装置,其接点容量在交流220 V时,不低于50 V A,直流有感负载时,不低于15 W。测温装置的安装位置应便于观察,且其准确度应符合相应标准.

4.2.5变压器油箱及其附件的技术要求

4.2.

5.1变压器一般不供给小车,如箱底焊有支架,其焊接位置应符合图1的规定。

注:根据使用单位需要也可供给小车.

C尺寸可按变压器大小选择为300 mm、400 mm、550 mm、660 mm、820 mm,1 070 mm.

图1箱底支架焊接位置(面对长轴方向)

4.2.

5.2在油箱的下部壁上可装有取油样或放油用阀门。

4.2.

5.3套管接线端子连接处,在环境空气中对空气的温升应不大于55 K,在油中对油的温升应不大于15 K。

4.2.

5.4套管的安装位置和相互距离应便于接线,且其带电部分的空气间隙应能满足GB 1094.3的要求。

4.2.

5.5变压器结构应便于拆卸和更换套管、瓷件或电缆接头。

4.2.

5.6变压器铁心和金属结构零件均应通过油箱可靠接地。

4.3测试项目

4.3.1变压器除应符合GB 1094.1所规定的试验项目外,还应符合4.3.2—4.3.5的规定。

4.3.2.对于配电变压器,绕组直流电阻不平衡率:相为不大于4%,线为不大于2%;对于电力变压器,绕组直流电阻不平衡率:相(有中性点引出时)为不大于2%,线(无中性点引出时)为不大于1%.如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上

述值时,除应在例行试验记录中记录实测值外,尚应写明引起这一偏差的原因。使用单位应与同温度下的例行试验实测值进行比较,其偏差应不大于2%.

注1:绕组直流电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子,三相实测平均值作分母计算.

注2:对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较.

4.3.3应提供变压器绝缘电阻的实测值,测试通常在10℃~40℃和相对湿度小于85%时进行.当测

量温度不同时,绝缘电阻可按下式换算:

R2=R1×1.5(t1-t2)/10

式中.R1、R2分别为温度t1 t2时的绝缘电阻值.

4.3.4变压器须进行密封试验,历经12 h应无渗漏和损伤.其试验压力如下:

a)一般结构油箱的变压器(包括储油柜带隔膜的密封式变压器)应承受40 kPa的试验压力;

b)波纹式油箱(包括带有弹性片式散热器油箱)的变压器;315 kV A及以下者应承受20 kPa 的试验压力;400 kV A及以上者应承受15 kPa的试验压力;

c)油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76 kPa的试验压力.

GB/T 6451--2008

其剩余压力不得小于规定值的70%.

4.3.5变压器油箱及储油柜(如果有)应进行机械强度(正压)试验,历时5 min应无损伤及不得出现不允许的永久变形。本试验为型式试验,其试验压力如下:

a) 一般结构油箱的试验压力为50 kPa;

b)波纹式油箱(包括带有弹性片式散热器油箱):对于315 kV A及以下者,试验压力为25 kPa;对于400 kV A及以上者,试验压力为20 kPa;

c) 内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100 kPa。

4.4标志、起吊、安装、运输和贮存

4.4.1变压器应有接线端子、运输及起吊标志,标志内容应符合相关标准规定。

4.4.2变压器的套管排列顺序位置一般如图2、图3所示。

图2 10 kV级联结组标号为Dynl1、Yznl1、Yyn0的双绕组变压器

图3 10 kV级联结组标号为Ydl1的双绕组变压器

4.4.3变压器须具有承受变压器总重的起吊装置及起吊标志。变压器器身、油箱、可拆卸结构的储油柜、散热器等均应有起吊装置。

4.4.4变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变,紧固件不松动.变压器的组、部件如套管、散热器(管)、阀门和储油柜等的结构及布置位置,应不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位。

4.4.5.整体运输时,应保护变压器的所有组、部件如储油柜、套管、阀门及散热器(管)等不得损坏和受潮。

4.4.6成套拆卸的组件和零件(如气体继电器、套管、测温装置及紧固件等)的包装应保证经过运输、贮存直到安装前不得损伤和受潮。

4.4.7变压器本体及成套拆卸的大组件(如散热器、净油器和储油柜等)运输时一般不装箱,但应保证不受损伤,根据使用单位的要求也可装箱运输。在整个运输与贮存过程中不得进水和受潮。

5 20kV电压等级

20 kV电压等级变压器的技术参数和要求可参考35 kV电压等级变压器的相关规定,由制造单位和用户协商确定。

6 35kV电压等级

6.1性能参数

6.1.1额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表4~表6的规定。

表6 2 000 kV A--,20 000 kV A三相双绕组有载调压电力变压器

6.1.2在分接级数和级电压不变的情况下,允许增加负分接级数,减少正分接级数,或增加正分接级

数,减少负分接级数,如(35::)×2.5%;(351;)×2.5%等。

6.2技术要求

6.2.1基本要求

6.2.1.1 按本标准制造的变压器应符合GB 1094.1、GB 1094.2、GB 1094.3、GB 1094.5、GB/T 15164和JB/T 10088的规定.

6.2.1.2变压器组、部件的设计、制造及检验等应符合相关标准及法规的要求。

6,2.2安全保护装置

800 kV A及以上的变压器宜装有气体继电器。

气体继电器的接点容量在交流220 V或110 V时不小于66 V A,直流有感负载时,不小于15 W.积聚在气体继电器内的气体数量达到250 mL—300 mL或油速在整定范围内时,应分别接通相应的接点,气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和颜色,而

且应便于取气体。

注1:根据使用单位与制造单位协商,800 kV A以下的变压器也可供应气体继电器.

注2:对于油箱内部充有气体的密封式变压器,是否装有气体继电器,由制造单位和用户协商确定.

800 kV A及以上的变压器应装有压力保护装置。

注3:对于密封式变压器,均应装有压力保护装置.

对于密封式变压器,应保证在最高环境温度与允许负载状态下,压力保护装置不动作,在最低环境温度与变压器空载状态下,变压器能正常运行。

6.2.3油浸风冷却系统

对于油浸风冷式变压器,应供给全套风冷却装置,如散热器、风扇电动机和控制装置等。

风扇电动机的电源电压为三相、380 V、50 Hz,风扇电动机应有短路保护。

6.2.4油保护装置

6.2.4.1变压器应装有储油柜(油箱内部充有气体的密封式变压器除外),其结构应便于清理内部.储油柜的_端应装有油位计,储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出,在最低环境温度与变压器未投入运行时,应能观察到油位指示。

6.2.4.2储油柜应有注油、放油和排污油装置。

6.2.4.3变压器储油柜(如果有)上均应加装带有油封的吸湿器。

6.2.4.4变压器如果采取了防油老化措施,则不需装设净油器。

6.2.5油温测量装置

6.2.5.1变压器应有供温度计用的管座。管座应设在油箱的顶部,并伸人油内120 mm士I0 mm.

6.2.5.2 1000kV A及以上的变压器,须装设户外测温装置,其接点容量在交流220 V时,不低于50 V A,直流有感负载时,不低于15 W.测温装置的安装位置应便于观察,且其准确度应符合相应标准.

6.2.5.3 8 000 kV A及以上的变压器,应装有远距离测温用的测温元件。

6.2.6变压器油箱及其附件的技术要求

6.2.6.1变压器一般不供给小车,如箱底焊有支架,其支架焊接位置应符合图4和图5的规定.

注:根据使用单位需要也可供给小车.

C尺寸可按变压器大小选择为300 mm、400mm、550mm、660mm、820mm、1 070 mm、1 475mm、2 040 mm.

图4箱底支架焊接位置(面对长轴方向)

C.C1尺寸可按变压器大小选择,C为1 475 mm、2 040 mm,Cl为1 505 mm,2 070 mm.

图5箱底支架焊接位置(面对长轴方向)

6.2.6.2在油箱的下部壁上应装有取油样或放油用阀门,油箱底部应有排油装置。

6.2.6.3套管接线端子连接处,在环境空气中对空气的温升应不大于55 K,在油中对油的温升应不大于15 K。

6.2.6.4变压器油箱应承受住表7中规定的真空度和正压力的机械强度试验,不得有损伤和不允许的永久变形。

表7油箱真空度和正压力值

6.2.6.6为便于取油样及观察气体继电器,可根据需要在油箱壁上设置适当高度的梯子-

6.2.6.7套管的安装位置和相互距离应便于接线,且其带电部分的空气间隙应能满足GB 1094.3的要求.

6.2.6.8变压器结构应便于拆卸和更换套管或瓷件。

6.2.6.9变压器铁心和金属结构零件均应通过油箱可靠接地。

6.3测试项目

6.3.1变压器除应符合GB 1094.1所规定的试验项目外,还应符合6.3.2~6.3.7的规定。

6.3.2对于配电变压器,绕组直流电阻不平衡率:相为不大子4%,线为不大于2%;对于电力变压器,绕组直流电阻不平衡率:相(有中性点引出时)为不大于2%,线(无中性点引出时)为不大予1%.如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上述值时,除应在例行试验记录中记录实测值外,尚应写明引起这一偏差的原因.使用单位应与同温度下的例行试验实测值进行比较,其偏差应不大于2%.

注1:绕组直流电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子,三相实测平均值作分母计算.

注2:对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较.

6.3.3对于油箱为一般结构的变压器,其油箱及储油柜应能承受施加50 kPa压力的密封试验,试验时间为24 h,不得有渗漏和损伤.对于油箱内部充有气体的密封式变压器,应能承受施加76 kPa压力的密封试验,试验时间为24 h,不得有渗漏和损伤。

6.3.4容量为4 000 kV A及以上的变压器应提供吸收比(R60/R15),测试试通常在10℃—40℃温度下进行.

6.3.5容量为8 000 kV A及以上的变压器应提供介质损耗因数(tana)值,测试通常在10℃~40℃温度下进行.不同温度下的tard值一般可按下式换算:

tana2=tan a1×1.3(t1-t2)/10

式中:tana1、tana2分别为温度t1、t2如时的tana值.

6.3.6应提供变压器绝缘电阻的实测值,测试通常在l0°C—40℃和相对湿度小于85%时进行。当测量温度不同时,绝缘电阻可按下式换算:

R2= R1×1.5(t1-t2)/10

式中:R2、R1分别为温度t1、t2时的绝缘电阻值。

6.3.7变压器如果进行温升试验或过电流(施加1.1倍额定电流,持续时间不少于4 h)试验,则试验前后应取油样进行气相色谱分析试验,试验结果应符合相关标准规定。

6.4标志、起吊、安装、运输和贮存

6.4.1变压器应有接线端子、运输及起吊标志,标志内容应符合相关标准规定。

6.4.2变压器的套管排列顺序位置一般如图6、图7、图8所示。

图6 35kV级联结组标号为Dynl 1、YynO的双绕组变压器

图7 35kV级联结组标号为Ydl1的双绕组变压器

6.4.3变压器须具有承受变压器总重的起吊装置。变压器器身、油箱、可拆卸结构的储油柜、散热器等均应有起吊装置。

6.4.4变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变,紧固件不松动。变压器的组、部件如套管、散热器(管)、阀门和储油柜等的结构及布置位置,应不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位.

6.4.5整体运输时,应保护变压器的所有组、部件如储油柜、套管、阀门及散热器(管)等不得损坏和受潮.

6.4.6成套拆卸的组件和零件(如气体继电器、套管、测温装置及紧固件等)的包装应保证经过运输、贮存直到安装前不得损伤和受潮.

6.4.7变压器本体及成套拆卸的大组件(如散热器、净油器和储油柜等)运输时可不装箱,但应保证不受损伤,在整个运输与贮存过程中不得进水和受潮。

7 66 kV电压等级

图8 35 kV级联结组标号为YNd1 1的双绕组变压器

7.1性能参数

7.1.1额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表8或表9的规定.

表8 630 kVA~63 000 kV A三相双绕组无励磁调压电力变压器

表9 6 300 kV A~63 000 kV A三相双绕组有载调压电力变压器

7.1.2在分接级数和级电压不变的情况下,允许增加负分接级数,减少正分接级数,或增加正分接级数,减少负分接级数,如(66±:)×2.5%;(66:i)×2.5%等。

7,1.3当用户需要高于表中规定短路阻抗值的变压器时,其性能参数应与制造单位协商,并在合同中规定.

7.2技术要求

7.2.1基本要求

7.2.1.1 按本标准制造的变压器应符合GB 1094.1、GB 1094.2、GB 1094.3、GB 1094.5、GB/T 15164

和JB/T 10088的规定。

7.2.1.2变压器组、部件的设计、制造及检验等应符合相关标准及法规的要求。

7.2.2安全保护装置

7.2.2.1变压器应装有气体继电器,如用户要求,也可装有速动油压继电器。

气体继电器的接点容量在交流220V或IIOV时不小于66 V A,直流有感负载时,不小于15 W。变压器油箱和联管的设计应使气体易于汇集在气体继电器内,变压器不得有存气现象.积聚在气体继电器内的气体数量达到250mL—300mL或油速在整定范围内时,应分别接通相应的接点。气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和颜色,而且应便于取气体。

当变压器油箱内的压力上升速度威胁到油箱安全时,速动油压继电器应能使变压器退出运行.

7.2.2.2变压器应装有压力释放阀,当变压器油箱内压力达到安全限值时,压力释放阀应可靠地释放压力.

7.2.2.3带有套管式电流互感器的变压器应供给信号测量和保护装置辅助回路用的端子箱。

7.2.2.4变压器所有管道最高处或容易窝气处应设置放气塞。

7.2.3油浸风冷却系统

对于油浸风冷式变压器,应供给全套风冷却装置如散热器、风扇电动机和控制装置等.

风扇电动机的电源电压为三相、380 V、50 Hz,风扇电动机应有短路保护。

7.2.4油保护装置

7,2.4.1变压器均应装有储油柜,其结构应便于清理内部。储油柜的一端应装有油位计,储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出,在最低环境温度与变压器未投入运行时,应能观察到油位指示。

7.2.4.2储油柜应有注油、放油和排污油装置。

7.2.4.3变压器储油柜上均应装有带有油封的吸湿器。

7.2.4.4变压器应采取防油老化措施,以确保变压器油不与大气相接触,如:在储油柜内部加装胶囊、隔膜或采用金属波纹密封式储油柜。

7.2.5.油温测量装置

7.2.5.1变压器应有供温度计用的管座。管座应设在油箱的顶部,并伸人油内120 mm士10 mm。

7.2.5.2 1 000 kV A及以上的变压器,须装设户外测温装置,其接点容量在交流220 V时,不低于50 V A,直流有感负载时,不低于15 W。对于强油循环的变压器应装设两个测温装置。测温装置的安装位置应便于观察,且其准确度应符合相应标准。

7.2.5.3 8000kV A及以上的变压器,应装有远距离测温用的测温元件。

7.2.6变压器油箱及其附件的技术要求

7.2.6.1变压器一般不供给小车,如箱底焊有支架,其支架焊接位置应符合图9和图10的规定.

C尺寸可按变压器大小选择为550mm、660mm、820nun、1 070mm、1 475mm、2 040mm.

图9箱底支架焊接位置(面对长轴方向)

C1、C2尺寸可按变压器大小选择,C为1 475 mm、2 040 mm,C1为1 505 ram.2 070 mm.

图10箱底支架焊接位置(面对长轴方向)

注1:根据使用单位需要也可供给小车.

注2:纵向轨距为l 435 mm,横向轨距为l 435 mm,2 000 mm.

7.2.6.2在油箱的下部壁上应装有油样阀门。变压器油箱底部应装有排油装置.

7.2.6.3套管接线端子连接处,在环境空气中对空气的温升应不大于55 K,在油中对油的温升应不大于15K。

7.2.6.4变压器油箱应承受住表10中规定的真空度和正压力的机械强度试验,不得有损伤和

不允许的永久变形.

表10油箱真空度和正压力值

7.2.6.5 6300kV及以上变压器油箱下部应有供千斤顶顶起变压器的装置。根据需要,可提供牵引装置。

7.2.6.6为便于取油样及观察气体继电器,可根据需要在油箱壁上设置适当高度的梯子.

7.2.6.7套管的安装位置和相互距离应便于接线,且其带电部分的空气间隙应能满足GB 1094.3的要求。

7.2.6.8变压器结构应便于拆卸和更换套管或瓷件。

7.2.6.9变压器铁心和金属结构零件均应通过油箱可靠接地。20 000 kV A及以上的变压器,铁心应单独引出并可靠接地。变压器油箱应保证两点接地(分别位于油箱长轴或短轴两侧)。接地处应有明显的接地符号“士”或“接地”字样。

7.2.6. 10根据需要,可提供一定数量的套管式电流互感器。

7.2.6.11变压器油箱下部应装有放油阀。

7.3测试项目

7.3.1变压器除应符合GB 1094.1所规定的试验项目外,还应符合7.3.2—7.3.7的规定。

7.3.2对于1 600 kV A及以下的变压器,绕组直流电阻不平衡率:相为不大于4%,线为不大于2%,2000 kV A及以上的变压器,绕组直流电阻不平衡率:相(有中性点引出时)为不大于2%,线(无中性点引出时)为不大于1%。如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上述值时,除应在例行试验记录中记录实测值外,尚应写明引起这一偏差的原因。使用单位应与同温度下的例行试验实测值进行比较,其偏差应不大于2%。

注1。绕组直流电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子,三相实测平均值作分母计算.

注2:对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较.

7.3.3变压器油箱及储油柜应能承受在最高油面上施加30 kPa静压力的油密封试验,试验时间连续

24 h,不得有渗漏和损伤。

7.3.4应提供变压器吸收比(R60/ R15)实测值,测试通常在10℃~40℃温度下进行。

7.3.5应提供变压器介质损耗因数(tan)值,测试通常在10℃~40℃温度下进行。不同温度下的tan值一般可按下式换算;

tana2=tana1×1.3(t1-t2)/10

式中:tan a1、ta a2n分别为温度t1、t2时的tana值.

7.3.6应提供变压器绝缘电阻的实测值,测试通常在10℃~40℃和相对湿度小于85%时进行.当测量温度不同时,绝缘电阻可按下式换算:

R2= R1×1.5 (t1-t2)/10

式中:R1R2分别为温度t1、t2时的绝缘电阻值。

7.3.7变压器如果进行温升试验或过电流(施加1.1倍额定电流,持续时间不少于4 h)试验,则试验前后应取油样进行气相色谱分析试验,试验结果应符合相关标准规定。

7.4标志、起吊、安装、运输和贮存

7.4.1变压器应有接线端子、运输及起吊标志,标志内容应符合相关标准规定。

7.4.2变压器的套管排列顺序位置一般如图11、图12所示.

图11 66 kV级联结组标号为YNdl的双绕组变压器

图12 66 kV级联结组标号为Ydl 1的双绕组变压器

7.4.3变压器须具有承受变压器总重的起吊装置。变压器器身、油箱、可拆卸结构的储油柜、散热器或冷却器等均应有起吊装置。

7.4.4变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变,紧固件不松动.变压器的组、部件如套管、散热器、阀门和储油柜等的结构及布置位置,应不妨碍吊装、

产品技术参数及要求

产品技术参数及要求 开发区宁波路学校、实验小学教室多媒体配置清单 第1页共10页

第2页共10页

模块化设计:一体机内部模块化设计,以方便维护,中控采用内置式的连接线与其他组件连接,提高接插件的牢固度和可靠性; 尺寸设计:2030(长)*1270(高)*80(厚)mm 集成电脑配置不低于以下配置: 运算处理单元: CPU:H61平台,I3-2100或以上。主频:3.1GHz。 内存:4G DDRⅢ 硬盘:500G 集成:集成声卡、显卡、千兆网卡、WIFI 交互操作单元: 尺寸大小:尺寸≥84英寸,投影比例4:3 感应技术:红外感应技术 感应分辨率:≥4096*4096 感应工具:提供2支书写笔 快捷按键:单侧不少于16个快捷键,具有鼠标控制、页面注解、当前页回放、Office 注解、前后翻页等快捷键。 定位模式:至少两种定位方式供选择,其中包含6、12点两种; 处理速度:≥180点/秒 追踪/刷新率:≥30米/秒 驱动要求:免驱动,电子白板即插即用,防止防病毒软件对驱动的屏蔽 控制单元: 面板外观:薄膜式按键开关 按键功能:系统开关、电脑开关、音量调节、设备切换(PC/VGA输入/TV) I/O接口: 常用的中控操作面板、I/O接口位于左侧腔体正面,以方便操作。接口:VG A输入:≥1路;USB:≥3路;音频输入:≥1路;红外接收窗口:1路,用 以接收有线电视遥控器信号 互锁功能:中控提供PC和数影仪门禁的状态检测,可防止PC误关机或直接断电,避免系统的崩溃。 第3页共10页

控制功能:整机一键开、关机,为方便教师操作。 面板指示灯:设有运算单元和硬盘指示灯,对运算单元的运行状况一目了然。 摄像单元: 图像像素:500万像素 扫描幅面:≥A4(210mm×297mm) 镜头组合:1/3英寸CMOS镜头 变焦:22倍光学10倍数码 白平衡调节:自动 扫描速度:1秒 托盘要求:具有保护门禁,门禁和托盘为一体化设计,门禁翻转后即可作为数影仪的托盘。 操作要求:需从交互式软件中直接调用摄像单元,并在交互式软件中直接应用操作。交互应用软件功能: 1、 多种预览功能:支持至少四种以上预览,页面预览、资源预览、平铺预览、相片薄预览。 2、多文档支持:教师可在同一白板软件窗口中打开多个“白板课件格式”文档,可利用文档标签进行切换,方便教师灵活调用不同课件资源,对白板通用格式IWB文档的支持。 3、多用户登录:不同教师可自定义个人的登录账号和密码,根据个人的使用习惯,每个用户都可以具有独立的面板结构和自定义资源。 4、数字时钟功能:数字时钟倒计时结束后可设定自动动作,可前后页跳转或跳转特定页,可自动启动幕布,放大镜,探照灯,量角器,直尺,圆规等教学工具。 5、教学工具:直尺、量角器具有吸附功能,双击页面中的直线,直尺能够自动吸附直线并标注长度;双击页面中的弧线,量角器能够自动吸附弧线并标注角度;支持直尺两点画直线功能,量角器两点画弧和扇形功能。 6、双页显示功能:能够同时显示两个页面,并且支持页面锁定即只翻动一个页面。 7、课件预览:提供课件页面缩略图方式和标题结构树方式的预览,点击缩略图或者标题可以快速定位到相应页面。 第4页共10页

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括: 额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电 压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA): 额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV): 变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A): 变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):

把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.H、相数和频率: 三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、xx与冷却: 变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种: 油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平: 有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下: 高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为 200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为LI75AC35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV,因为低压是400V,可以不考虑。 K、联结组标号: 根据变压器一.二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组。为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在12上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该联结组的标号.如Dyn11表示一次绕组是(三角形)联结,二次绕组是带有中心点的(星形)联结,组号为 (11)点 B1双绕组变压器损耗电量分两部分计算

设备名称技术参数及功能要求

设备名称、技术参数及功能要求: 一、实时荧光定量PCR仪技术参数: 1.样本通量(孔):可支持多达3种模块,96孔0.1ml模块、96孔0.2ml 模块和384孔0.1ml模块 2.反应体系可选配:96孔0.1ml模块:10-30uL ;96孔0.2 ml模块:10-100uL; 384孔模块:5–20 μL 3.温控模块最高升降温速率:6.5℃/秒,温度均一性:0.4℃ 4.精确数码温控模块:96孔0.1ml和0.2ml模块均支持6个独立的精确数 码温控区域,一次实验可运行6个不同温度; 5.热循环系统:Peltier半导体 6.反应运行时间:<30分钟运行 7.线性动态范围:10 logs 8.分辨率:在单重反应中可区分1.5倍拷贝数差异 9.灵敏度:最低 1 拷贝 10.支持的染料:FAMTM/SYBRGreen ,VIC TM/JOE TM/HEX TM/TET TM, ABY/NED/TAMRA TM/Cy3,JUN TM,ROX TM/Texas Red,Mustang Purple TM, Cy5/LIZ,CY5.5 dye,以上染料出厂前进行校正 11.*仪器自带存储:不小于10GB,相当于2000-2500运行文件 12.光源类型:高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年) 13.*荧光通道数:96孔模块支持不少于6色激发光通道和6色检测光通道, 滤光片可自由组合,最多检测21种不同的荧光光谱;384孔模块不少于5色激发光通道和5色检测光通道 14.光学激发检测范围:96孔0.1ml和0.2ml模块:450–680 nm/500–730 nm ;数据采集:所有反应孔同时采集荧光数据,不同孔之间不存在时间 差 15.互动触摸屏:仪器自带触摸屏,并可查看实时荧光定量PCR实验 16.*云服务平台:基于网络浏览器的云服务平台,可连接Wi-Fi随时随地连 接、分析、共享数据 17.数据通信接口:USB,Wi-Fi,云服务平台,可选配二维码阅读器( 18.系统配置方式:单机运行,连接电脑,或连接云服务平台 19.分析软件登录途径: Windows? 7 系统的台式机;网络浏览器(在普通 PC or Mac?电脑上) 20.程序运行:预先优化的程序或客户自己设计程序;运行程序支持手动暂 停;固定的工作流程 21.MIQE 指南:实时荧光定量PCR标记语言(RDML) 导出格式 22.符合21 CFR Part 11要求的标准:支持,无需额外费用(支持电子签名) 23.*单块反应板分析功能:绝对和相对定量基因表达分析,基因分型分析, 阴阳性鉴定,高分辨率熔解曲线分析(HRM)多块反应板分析功能:基因

标的物主要技术参数及其他要求

标的物主要技术参数及其他要求: (二)什邡市红豆村川西婚俗健康人口文化苑服务项目 1、项目名称:红豆村川西婚俗健康人口文化苑服务项目 2、目的意义 (1)项目建设意义 作为四川新农村建设示范点和人口文化示范基地,什邡市师古镇红豆村川西婚俗人口文化苑,倡导大人口宣传理念,以艺术的表现手法,群众喜闻乐见的形式,把婚俗文化、爱情文化、婚庆文化与婚育文化有机地结合在一起,形成了独具什邡特色的人口文化模式。通过红豆树、人口文化走廊、经典爱情故事浮雕和月老艺术雕像,对古今爱情故事、文学作品和婚俗习惯进行诠释,在潜移默化中,让群众接受人口文化,了解人口计生工作,从思想观念、价值取向、移风易俗、伦理道德、行为规范等进行正面引导,达到人口文化的宣传效果。全国“幸福家庭万里行”(什邡站)和四川“健康相伴、幸福同行”启动仪式等重大活动的都先后在红豆村举办。截止目前,除阿坝州外,全省其他市(地、州)均派人前来观摩和学习,为全省转变人口计生宣传模式提供了良好的示范效应和可借鉴的模式。 近年来,随着经济的飞速发展,人民的生活水平逐年提高,广大群众的健康意识明显增强,

的又一次改革,健康生活与家庭幸福将成为卫计系统和大人口宣传理念中的主要内容。升级打造红豆村,修缮原有川西婚俗人口文化苑,新建以卫生健康知识、健康生活与家庭幸福为主题的红豆村人口文化·健康生活服务项目,既是对红豆村川西婚俗人口文化内涵的延续与丰富,也是卫生计生部门新的宣传理念和宣传模式的有效尝试与积极探索。 (2)改造原因与目的 一方面,红豆村经过前三期的打造,虽然形成了一定的规模,也起到了较好的示范效应,但随着时间的推移,后续资金缺乏,日常维护难以保障,导致红豆村川西婚俗人口文化苑部分雕塑、仿古展版不同程度地出现了损坏和损毁,爱情文化博物馆也被调整为国学教育基地。另一方面,由于卫生计生机构合并后,新的卫生计生宣传要求,川西婚俗人口文化苑的宣传主题与宣传内容都需要进一步丰富,应将公共卫生、健康知识和幸福家庭等融入其中,形成主题突出,内容丰富,独具特色,寓教于乐,群众互动参与的人口健康文化示范基地。 3、服务项目内容 (1)建设目标 全面提升红豆村“川西婚俗人口文化苑”的品质,整合卫生计生宣传工作内涵和外延,融入健康教育、婚俗婚育文化、幸福家庭建设等理念,增加适合当前卫生计生新形势的宣传内容,为百姓打造全面的、丰富的乡村旅游与人口文化健康生活相结合的宣传阵地。 (2)项目具体内容 ①、"健康之路"创意造型 以在道路上奔跑的人的剪影作为设计创意,通过运动的人物形象,和“健康之路”这一文字说明,生动活跃地展现健康这一主题。 ②、"红豆"创意小品雕塑 以红豆为元素制作小品雕塑,利用了红豆村自身的特色,强化游客对红豆村的认识。

技术参数及要求

技术参数及要求 一、基础要求 1.平整度合格率在95%以上,3米直尺误差3mm: 2.坡度:横向<1%,纵向<1‰,表面应平坦光滑保证排水; 3.强度和稳定性:表面均匀坚实,无裂缝,无烂边,接缝平直光滑。灰土压实,密实度大于95%,在中型碾压过后,无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。 4.隔水层:采用新PVC加厚隔水薄膜,搭接处应大于200mm,边沿余量大于150mm。 二、硅pu面层

篮球场工程量清单

理。(网站可查) 10 0406090030 01 移动式篮球架 1、产品用材:器材承载立柱 采用150mm×150mm×4.0mm 的优质钢管制做。篮板采用 SMC材料。 2、表面处理:所有钢件的表 面喷涂全部采用优质纯聚酯 室外粉末,全自动静电喷涂 3、产品执行QB/T1206-1991、 GB19272-2011标准 4、产品获得ISO9001:2000 质量管理体系认证证书、国 家体育用品质量监督检验中 心的合格证书、NSCC国体认 证证书, 5、产品具有《产品责公任 险》、《意外伤害险》、《众责 任险》、《产品质量险》等保 险。注:篮球架需包含保护 套。 支 2 11 0406090030 21 铝合金灯具 材质:高强铝板合成的钻石 切割形箱体,配装304不锈 钢螺丝。 工艺:表面铝合金外壳经超 耐候纯聚酯粉末喷涂,颜色 十年不脱落,适合全天候环 境使用。 设计:高度铝合金板合成钻 石切割形灯体,超大散热空 间设计。德国进口加厚版极 氧化反光板,具有良好的反 射效果,防眩光、耐高温。 4mm厚的耐高温特种玻璃。三 道密封硅胶设计杜绝粉末及 液体侵入。卡槽式固定,安 装方便。欧陆艺术风格门框 设计更美观。 配置:直铝合金灯臂一个。 产品说明:光源系统:1000 瓦金卤灯光源系统。灯体厚 度:1.2mm。反光器:0.5mm 套 6

电力变压器的详细技术参数

电力变压器技术参数详解 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

技术要求及主要技术参数

技术要求及主要技术参数 液压支架用阀执行标准:GB/T 25974.3-2010煤矿用液压支架第3部分液压控制系统及阀。 主要参数: 1、所有阀类必须满足买方所要求的流量及压力要求,严格按照国家、行业最新标准《液压支架用阀》制造试验,并具备国家矿用产品安全标志证书(非安标规定产品除外)。 2、所供阀锁必须满足招标方装配和使用的要求。中标后供货方提供图纸与买方校核安装尺寸,并按校核后图纸规定的标准制造验收。 3、操纵阀要安装自锁装置,手把要能方便拆卸,便于更换内部弹簧。操纵阀要带操纵指示牌,指示牌黄底黑字,底色荧光,字体要大,便于井下查看。 4、招标清单中标注不锈钢的阀锁必须选用GB1220-2007不锈钢的国家标准规定的马氏体不锈钢原材料或不低于马氏体不锈钢材质性能要求的其他不锈钢原材料制造。特殊要求:换向阀中的弹簧均为碳素弹簧钢;操纵手柄柄体为201不锈钢;操纵机构中的压块为40Cr钢。 5、锥面截止阀要优化结构,避免出现难以开关的情况。 6、所有阀包含必须的密封件,O型橡胶密封圈应符合GB3452.1-3452.2的规定,其余橡胶制品应符合图样及技术文件的要求。 7、塑料挡圈应符合密封圈用挡圈的有关国家标准规定。 8、阀座的塑料制品采用聚甲醛棒(管)材料加工制造。 9、快速接头连接尺寸应符合标准的规定。 10、管式螺纹连接尺寸应符合GB2878的规定。 11、产品检验合格出厂时,所有通内腔的孔应加塑料堵

或帽封好,外部加工表面涂抹防锈油。 12、阀的各连接部位加工光滑、无毛刺。 13、本次招标各种阀锁及其配件必须与淮北矿业在用的阀锁配件可以通用互换。 14、本标为年度采购量(数量根据实际需求改变)

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

油浸式电力变压器技术全参数和要求

油浸式电力变压器 技术参数和要求 GB/T 6451--2008 1范围 本标准规定了额定容量为30 kVA及以上,电压等级为6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV和500 kV三相及500 kV单相油浸式电力变压器的性能参数,技术要求,测试项目及标志、起吊、安装、运输和贮存。 本标准适用于电压等级为6 kV,--500 kV、额定容量为30 kVA及以上、额定频率为50 Hz的油浸式电力变压器. 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则(GB 1094.1--1996,eqv IEC 60076-1:1993) GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升(GB 1094.2--1996,eqv IEC 60076-2,1993) GB 1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(GB 1094.3--2003,IEC 60076-3:2000,MOD) GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力(GB 1094. 5--2003,IEC 60076-5:2000,MOD) GB/T 2900.15--1997 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器(neq IEC50(421):1990;IEC50(321),1986) GB/T 15164油浸式电力变压器负载导则(GB/T 15164--1994,idt IEC 60354:1991) JB/T 10088--2004 6 kV—-500 kV级电力变压器声级 3术语和定义 GB 1094.1和GB/T2900.15中确立的术语和定义适用于本标准. 4 6kV、10 kV电压等级 4.1性能参数 4.1.1额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短

技术参数要求

技术参数要求

附表1、室外网络高速球 系统功能: *采用1/3"索尼高性能逐行扫描CCD, 图像清晰, 最大分辨率可到1280x960 精密电机驱动, 反应灵敏, 运转平稳, 精度偏差少于0.1度, 在任何速度下图像无抖动 支持RS-485控制下对HIKVISION、Pelco-P/D协议的自动识别 支持三维智能定位功能, 配合DVR和客户端软件可实现点击跟踪和放大 支持多语言菜单及操作提示功能, 用户界面友好 支持数据断电不丢失 支持断电状态记忆功能, 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 支持光纤模块接入 支持防雷、防浪涌、防突波 室外球达到IP66防护等级 支持定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描等功能 机芯功能: 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿和低照度(彩色/黑白)自动/手动转换功能 云台功能: 水平方向360°连续旋转, 垂直方向-5°-185°, 无监视盲区 水平预置点速度最高可达540°/s, 垂直预置点速度最高可达400°/s 水平键控速度为0.1° -400°/s, 垂直键控速度为0.1° -240°/s 支持256个预置位, 并具有预置点视频冻结功能 支持8条巡航扫描, 每条可添加32个预置点 支持4条花样扫描, 每条路径记录时间大于10分钟 支持比例变倍功能, 旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整 支持守望功能, 预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)

支持报警功能, 内置1路报警输入和1路报警输出, 支持报警联动, 可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图 网络功能: 采用H.264视频压缩算法和TI高性价比的最新达芬奇处理芯片和平台, 性能可靠稳定 支持以太网控制, 同时支持模拟接入 可通过IE浏览器和客户端软件观看图像并实现控制 支持SDHC卡和标准的SD卡存储 支持三级用户权限管理 支持双码流技术 支持多种网络协议, TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,PPPoE(FTP,SMTP,NTP,SNMP 可添加) 支持1路音频输入和1路音频输出

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定得使用环境与运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器得铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、 空载电流、空载损耗与负载损耗)与总重。 A、额定容量(kVA):额定电压、额定电流下连续运行时,能输送得容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受得工作电压、为适应电网电压变化得需要, 变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压、 C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过得电流、 D、空载损耗(kW): 当以额定频率得额定电压施加在一个绕组得端子上,其余绕组开路时所吸 取得有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、与施加得电压有关、 E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过得电流、一般以额 定电流得百分数表示、 F、负载损耗(kW): 把变压器得二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此 时变压器所消耗得功率、 G、阻抗电压(%):把变压器得二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组得短路电 流等于额定值时,此时一次侧所施加得电压、一般以额定电压得百分数表示、 H、相数与频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外 有60Hz得国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境得温度之差,称为绕组或上层油面得温升、油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、 强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平得表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级得变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV、奥克斯高科技有限公司目前得油浸变压器产品得绝缘水平为

一体机设备详细技术参数与功能要求.doc

序规格号要求 液晶一 体机1整体 设计 要求 液晶一 体机1电视 系统 参数 液晶一 体机触1 摸屏参 数 一体机设备详细技术参数及功能要求 主要技术参数 1.★内置一体化设计,外部无任何可见内部功能模块的连接线。 2. ★全铝合金边框设计,四条边框可以90 度翻转设计、便于维护。 3.★各模块能独立拆卸,避免整机拆除维修 4.电源要求: AC 220V± 20%, 100~ 240V 宽电压。 5.信号端子口具有抗静电干扰功能, 确保外连设备间的信号稳定及设备安全。 6. ★设备自带嵌入式操作系统( android4.2 或 IOS 7.1 以上版本),与内置 / 外接电脑后 形成双系统备份。 7.★整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一,操作便捷。在节能待机状态下 可实现节能 80%以上(需提供相关权威检测报告),并可通过敲击重新唤醒屏幕。 8.★红外触摸屏具有“触摸点跟踪定位校正”技术。需提供第三方检测或认证机构 的证明文件。 9、可根据环境光和灯光的变化,自动调整显示亮度,有效保护教师和学生视力。 10、设备可通过遥控器一键锁定 / 解锁触摸、按键,也可通过前置组合按键的形式锁定 / 解锁触摸和按键,防止课间学生操作。 11、★嵌入式操作系统下可以进行可以进行三人同时书写,进行各功能模块的应用。 同时能够识别外接U盘的存储设备、能够对存储设备内容进行分自动分类。 ★13、触摸框采用前置 90°翻盖式设计,只需翻开屏幕边框表面,即可在不取下一体 机的情况下手动拆卸触摸框,四条触摸边框可做独立拆卸。 1.★屏体类型: LED背光源, 55 寸液晶屏,提供 A 规屏证明。 2. ★提供相关权威测试报告证明屏幕可视角度达176°以上。 3.提供高清分辨率相关权威检测报告。 4.输入端子 : ≥ 2 路 VGA;≥ 2 路 Audio ;≥ 1 路 AV;≥ 3 路 HDMI;≥ 4 路 TV 多媒 体USB;≥ 1 路 RS232接口;≥ 1 路 RJ45。 5.输出端子:≥ 1 路耳机;≥ 1 路 VGA;≥ 1 路同轴输出。 6.喇叭输出功率:≥ 15 瓦 x2 7. ★ TV 多媒体具有 1 路 USB3.0 端口。显示屏寿命不低于50000 小时。 1. ▲支持非接触式红外 10 点或以上触控技术,支持10 点或以上同时书写 2.触摸有效识别≥ 5 毫米 3.定位精度:± 0.5mm 4. 触摸精准性:整机屏幕触摸有效识别高度小于 3.5mm,,即触摸物体距离玻璃外 表面高度低于 3.5mm时,触摸屏识别为点击操作,保证触摸精准,提供相关权威检测报告。 5. △触摸屏具有防遮挡功能,触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写,确保 老师课堂操作的流畅性,提供相关权威检测报告。 6.触摸屏具有防光干扰功能,能在照度 88K LUX(勒克司)环境下仍能正常工作,提供 相关权威检测报告。

技术参数及相关要求.doc

一、技术要求 序号名称技术参数及相关要求 单 位 数 量 1 新能源公交 车一、基本要求 (1)整车要求: 1、必须是进入国家颁布汽车产品目录,符合国家有关技术与质量标 准,以工信部颁布的产品目录截图为准。 2、提供的纯电动公交车车型必须进入《新能源汽车推广应用推荐车 型目录》,以产品目录截图为准。 3、需进入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》,以产品目录截 图为准。 (2)外形尺寸:长:8000mm~8300 mm,宽:2350mm~2450mm,高≤ 3250mm(含空调)。 (3)整车质量:整车最大总质量≤14000kg,整车整备质量≤9000kg。 (4)载客人数:最大载客数≥50人。 (5)地板形式:二级踏步形式,座椅最后排4个,中部2+1布置。 座椅数21(乘客位)+1(司机位)布置。 (6)车辆噪音:车辆底盘、前后桥、大梁、悬挂系统及车身骨架无 异响,车厢内噪音及振动低,符合相关行业标准。 二、主要技术配置及要求 (1)电机、电机、电控: 1、主驱动电机:永磁同步电动机。工作参数不低于以下要求:峰值 功率≥120KW,冷却方式为水冷。采用电机直驱形式,确保解决好动 力系统与整车的技术匹配,保证车辆运行在城市公交工况下的动力 性、经济性、安全性。 2、主驱动电机控制系统:额定功率≥100kW,具备高效制动能量回收 功能,冷却方式为水冷。 3、整车控制系统:采用集成度高的五合一及以上集成电源,实现动 力系统的电附件驱动单元,将整车高压配电柜、气泵、油泵、双路 DC-DC等集成为一套系统,具有完善的报警及保护功能包括输入过欠 压报警与保护、输出过流报警与保护、输出过压保护、输出短路保护、 过温保护以及CAN通讯功能。将高压和低压利用光耦和磁耦技术,进 行彻底的隔离,防止高压侧的信号串入低压侧,杜绝用电安全的问题。 4、暖风除霜器:采用电加热暖风除霜系统,电气绝缘隔离性能满足 安全防护要求,除霜效果保证特殊天气时风挡玻璃的正常可视性。 5、防触电设施:整车装高压电绝缘防护措施,整车控制器、电机控 制器、主断路器等高压设备均应有高压设备警示标志和“高压 设备,注意安全”等警示标语;高压电路、低压控制电路设计、布局 要求先进、合理、安全可靠、易维护。 辆10

技术指标及功能要求

技术指标及功能要求 哈尔滨工业大学土木工程学院筹建大型结构多功能试验系统,用于大型结构和结构单元的足尺及模型试验研究,测试对象包括梁、柱、板、墙体、框架、网架、节点、橡胶支座以及耗能减震装置等。 1系统组成及总体性能指标 该大型结构多功能试验系统由试验机台体、电液伺服作动器、液压管路、油源和冷却系统、数据采集系统、试验控制系统、配套的外接传感器及辅助设施构成。该试验系统土建工程在实验室中的总体布置方式如图1所示。 试验机台体结构组成及其上伺服作动器布置方式如图2所示,其中沿横梁长度方向为X轴,垂直横梁长度方向为Y轴,竖直方向为Z轴。试验机台体包括基础、主立柱、副立柱、可升降移动横梁及主副立柱间拉梁。移动横梁上布置Z 向30000kN电液伺服作动器1台、Z向1000kN电液伺服作动器2台;主立柱上布置X向3000kN电液伺服作动器2台;副立柱上布置Y向2000kN电液伺服作动器1台。 图1试验系统平面布局示意图

图2大型结构多功能试验系统主体示意图 对该试验系统总体性能指标要求如下: 1)系统通道数:8个作动器控制通道,在控制器中额外提供16个模拟输入和8个模拟输出通道,用于采集外接的位移和载荷传感器的信号,并且可以用于控制的反馈。 2)控制方式:载荷控制和位移控制,且可以平滑切换。 3)控制系统类型:全数字式,手动和程序控制。 4)系统静态精度:力的精度为±0.5%FS(20%-100%FS);位移精度为±0.5%FS。5)控制系统提供的加载波形:正弦波、三角波、方波、组合波、外部输入波等。6)具有协调加载功能。 7)系统工作频率:0.001~5Hz。 8)油源额定流量:1000L/min。 9)油源系统工作压力:28MPa。X Z Y

技术参数要求

技术参数要求 一、采购清单 二、技术参数 (一)、数字式电图机 1、支持12导心电图采集 2、一体化平板设计,全触控操作,无外接键盘和采集仪。(提供产品制造商公开发布的资料证明) 3、显示屏幕≥10吋 4、具备LAN、USB等传输接口 5、支持智能操作系统,可远程更新升级(提供软件功能截图) 6、心电图主机支持内置4G功能、2.4GHz/5GHz无线Wi-Fi(提供公开发表的证明材料) 7、锂电池额定容量>10000mAh,在室温下支持5小时以上连续工作(提供产品制造商公开发布的资料证明) 8、输入阻抗:≥10.0MΩ 9、内部噪声:≤15μVP-P 10、共模抑制比:≥80dB 11、耐极化电压:±600mV 12、频响范围:0.05-249Hz全频滤波(提供医疗器械注册证或检测报告证明材料) 13、QTc参数测量:内置测量算法≥4种,QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置(提供QTc算法功能截图证明材料) 14、心电图机可通过下载获取待检查信息,并支持待检查列表显示,列表应包含

检查姓名、性别、年龄等信息。(提供自动下载获取待检查信息列表功能截图) 15、心电图机通过IHE测试(提供IHE认证证书复印件) 16、对于危急值检查数据,心电图机应支持优先诊断功能,以提醒诊断中心优先诊断。(提供心电图机支持优先诊断功能证明) 17、记录测值包括:心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 18、具有向量分析技术(提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件) 19、阿托品试验采集及处理流程(提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件) 20、具备任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能 21、具备梯形图生成技术(提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件) 22、支持心电事件、起搏心电、晚电位功能(提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件) (二)、数字式心电图机(含打印功能) 1、支持12导心电图采集 2、输入阻抗:≥10.0MΩ 3、噪声电平:≤30μVP-P 4、共模抑制比:>80dB 5、耐极化电压:±600mV 6、频响范围:0.05-249Hz全频滤波(提供医疗器械注册证或检测报告证明材料) 7、全触控设计,无需键盘和按键操作。 8、显示屏幕≥10吋 9、具备LAN、USB、DATA等接口 10、支持智能操作系统,可远程更新升级(提供软件功能截图) 11、支持内置4G、2.4GHz/5GHz无线Wi-Fi功能(提供公开发表的证明材料) 12、支持设备内置扫码功能,无需外接扫码枪。(提供产品说明书) 13、内置热敏打印机,支持报告自动打印(提供产品说明书) 14、QTc参数测量:内置测量算法≥4种,QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置(提供QTc算法功能截图证明材料)

技术规格参数及要求

技术规格、参数及要求 本次采购项目为医用中心供氧、吸引、呼叫、压缩空气及配套设施,此次改造共设计病房172间,443床位,480只氧气终端,480只吸引终端,443只床头灯,443只五孔电源插座及电源开关,13只氧气二级减压箱,13具流量计,13套传呼系统及显示屏。 要求:供氧能力满足完整系统供氧,能根据需氧量大小、调节压力以确保工作正常,在停电和制氧机故障维修时有较好的保障措施。 本次招标,中标人负责设备材料的运输、保险、装卸、安装、调试及验收、培训和售后服务,以及经相关部门检测合格后交付买方使用等交钥匙工程。 另,外科大楼管道及设备四年前安装的一直未投入使用,中标方免费给外科大楼打压调试连接管道,使该大楼正常使用。 一、招标内容: 1、中心供氧及配套设施(包括供氧管道、中心吸引、呼叫系统、病房治疗带设备、压缩空气) 1套。 二、技术参数及要求 1.本项目设计、施工、验收要求必须符合如下要求: 1.1.GB 50751-2012 《医用气体工程技术规范》 1.2.GB1527《铜及铜合金拉制管》 1.3.GB/T14976《流体输送用不锈钢无缝钢管》 1.4.GB11618-89《钢管、配件及焊接材料标准》 1.5.GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 1.6. GB2270-80《不锈钢无缝钢管》 1.7.GB50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》 1.8.GB150钢制压力容器 1.9.JBJ49-88《综合医院建筑设计规范》 1.10.参考使用NFPA99标准(国际通用标准) 1.11.国家其他现行有关标准、规范、规程的规定 2.大楼终端配置要求

智慧教室技术参数及功能要求

智慧教室技术参数及功能要求

器、不少于路音频输入接口,其中路为支持供电的远距离全向麦克风输入接口,路为标准平衡式线性输入接口,路无线麦克风输入接口, 输入接口支持回声抑制功能,并支持幻象供电。 、支持不少于路线性输入接口,分别用于接本地音源输入,如、笔 记本等,以及互动远程教案,接入远端过来的信号,满足本次教案 和远程互动教案的功能需求;支持路线性输出接口,不仅用于外接 功放或者有源音箱,满足外放扩声的需求,还用于在互动和远端教 案中使用,输出本地麦克风采集到的音频信号并传送到远端,实现 远程互动教案中实时的声音交互。 、内置音频信号处理模块和信号路由分配选择模块。为保证设备的 灵活性,音频输入方式必需同时满足远距离全向性音频输入方式、 指向性输入方式、无线性输入方式。 、远距离全向麦克风支持级联,单个麦克风支持㎡范围内任意角度、 任意距离自由发言,语音清晰自然。 、支持串口控制,用于外接控制终端,便于接入控制端进行智能控 制。 、支持调试网口,用于接调试和配置电脑,方便维护和第三方接入。 、具有自动增益控制功能,自动噪音消除功能,自动回声抵消功能, 智能混音,自动语音跟踪。 、提供证书及音频处理软件著作权证书。(提供复印件加盖厂商公 章) 、为保障兼容性和录播跟踪主机为同一品牌。 智慧教案软件双 屏 教 师 端 模 块 *含套双屏教师端软件模块。 . 文档转换为白板对象:软件提供开放的白板框架,可内嵌、、、 阅读器、播放器、媒体播放器、图片查看器等应用,打开对应文 档时能转换为白板自有对象,对象状态下不显示该应用的工具栏 和菜单,支持对象模式下左右滑屏翻页、双指缩放等手势操作, 支持多个文档的同时放映与切换;支持将符合规范的第三方软件 生成的文档转换为白板自有对象。 . 原生态打开文档:支持通用的文档格式,包 括、、、、,、、、、,、、、、等格式,打开的文档同时支 持全屏展示和白板对象二种状态,支持二种状态下的相互切换, 并保持文档原有的版式、内容、动画效果不变,支持多个文档的 同时开启与操作。 . 支持手势操作:支持文档、文档、图片文件、视频文件等多 点触控下的手势操作,包括双指缩放、左右滑屏前后翻页、左右 滑屏切换动画、上下滑屏滚动文档的内容、双击切换到全屏、单 指拖动可移动文档的在白板中的位置等操作。 . 文档内部原笔迹书写保留:提供选项供用户手动设置是否开 启原笔记书写功能,开启后支持将批注内容转换为内部原笔迹, 在文档中滚屏、翻页、缩放时原笔迹亦同步变化。 . 交互式教案工具:提供包括白板、绘笔、橡皮擦、聚光灯、 放大镜、幕布遮挡、屏幕快照、视频录制等互动教案工具,可以 在任何时候特别是放映状态下直接调出并使用这些工具。 . 预览与跳转:提供的跳转入口,执行后在当前放映幻灯片的 套

系统功能要求和主要技术参数样本

附件: 一、系统功能要求和主要技术参数: (一) 、临床检验信息系统( LIS) : 经过与各种检验设备进行连接, 实现检验数据的自动采集、自动控制及自动分析, 实现检验结果的及时获取与传送。检验系统能从HIS系统取出各科室医生发送的检验申请单, 并能将检验报告直接发送到HIS系统和体检系统。具体功能如下: 1.生成检验申请单 (1) 检验科录入检验申请单 (2) 打印样本工作清单 (3) 记录采样者、采样日期、采样时间等 (4) 将HIS 系统中的检验信息转为检验申请单 (5) 将体检系统中的申请转换为检验申单 2.结果处理 (1) 支持键盘录入、修改检验结果, 包括单个和成批方式 (2) 支持自动生成计算项目, 判定结果高低状态并标示 (3) 支持区别常规报告、急诊报告、打印报告、未打印报告 (4) 能够单个报告审核, 也能够批量报告审核 (5) 能够用当前结果与历史结果的比对并图形显示 (6) 能够查询当前医嘱中所有项目结果的比对和图形显示 (7) 能够查询当前患者的所有历史医嘱, 并可浏览其中任何医嘱结果 (8) 能够对符合警戒或荒谬范围值的结果进行提示和处理说明 (9) 提供最近一次结果的显示 (10) 能够进行检验图形的处理 (11) 能单个或成批打印各专业检验报告, 供临床部门使用 (12) 支持撤销已审定检验报告, 并记录撤销人和时间 (13) 支持检查结果合并, 不同类别检查合并打印 3.标本管理

(1)对分析完的标本原始数据进行存储 (2)根据指定的标本能够定位标本的存储位置 4.仪器连接 (1) 双向通讯, 支持单机连多个仪器 (2) 实现数据安全传输 (3) 实现仪器和终端机的分开, 改进工作环境 注: 要包括软、硬件的与仪器连接。 6.系统管理 (1)操作人员权限分级管理 (2)系统参数设置 ( 二) 、体检系统( PEIS) : 1、预约登记 提前预约登记、能完成摄像、打印有照片的体检指引单、打印带相片的体检报告, 报告格式可由医院定制。 2、登记管理 可进行个人和团体的登记; 可人工输入相关资料, 同时支持将预先准备好的体检文件导入数据库( 一般为Excel文件) 。 3、综合管理 能够经过一个界面完成所有的资料录入。如: 体检人员信息、套餐信息、体检结果录入等。 4、表格打印 可根据不同的套餐打印不同的检查表格。 5、条码打印 可根据套餐选择的不同情况, 打印相对应的条码。 6、验血拍照 可对登记过的体检人员进行拍照, 以避免冒名顶替的情况发生。 7、医生工作站 体检医生可经过权限录入所在体检科室的体检结果。

技术参数及技术要求

技术参数及技术要求 序 号产品名称主要技术要求及参数单位数量 1EI数据库工程索引数据库,要求在资源内容与数量方面,拥有大于16300000条记录;每年新增的文摘索引信息分别来自多 种工程期刊、会议文集和技术报告,涵盖工程、应用科学 领域高品质的文献资源,涉及机械工程、土木工程、环境 工程、电气工程、结构工程、材料科学、固体物理、超导 体、生物工程、能源、化学和工艺工程、照明和光学技术、 空气和水污染、固体废弃物的处理、道路交通、运输安全、 控制工程、工程管理、农业工程和食品技术、计算机和数 据处理、电子和通讯、石油、宇航、汽车工程以及这些领 域的子科学和其它主要的工程领域。 访问方式:授权IP范围内远程访问。并发用户无限制。 年1 2SAGE现刊 数据库 提供832种国际知名同行评审期刊的在线访问,学科涵 盖人文社会科学及科学技术、生命科学各个领域。包括商 业及管理科学,企业管理,经济与区域研究,传媒与新媒 体研究,社会学,外语研究与学习,心理学,教育学等。 访问方式:授权IP范围内可下载全文,并发用户无限制。 年1 3Wiley Online Library科技 期刊数据库 所订购专辑:Wiley科学技术合集,科学技术学科库, 包含地球及环境科学、工程学、信息及计算机科学、生命 科学、数学与统计学、物理学与天文学、高分子与材料科 学。 访问方式:授权IP范围内可下载全文,无并发用户限制。 年1 所订购Academic Complete(综合学术类书库),要求 为图书馆用户提供各个学科的电子书,内容要求覆盖商业 经济、管理、社会科学、科学与技术、健康与医学、历史 学、法律、文学与语言学、哲学、教育学及艺术学等各学 科领域。这些书籍中包括CHOICE获奖书目、Doody核 心书目及RESOURCES FOR COLLEGE LIBRARIES 年1

相关文档
相关文档 最新文档