1、火灾探测方式的选择

目前在机房消防设计中一般都采用:吊顶内采用点型定温和点型感烟探测器,因为吊顶内一般都安装有照明设备,这些设备老化后也极易产生不安全因素;吊顶下也

视;

理想的办法是:吊顶内和吊顶下都采用吸气式感烟探测方式,要探测速度更快还可直接将吸气管深入到机柜内进行探测;吊顶内和吊顶下采用缆式线性探测首先美观问题就不好处理,所以此时在吊顶内和吊顶下安装点型定温比较切合实际,而机柜内应该布置差定温缆式感温探测器。此方法虽然复杂而且造价高,但探测速度和确认火灾速度是最快的。

从灭火药剂使用情况来看,及早发现火情后灭火器就可以灭掉,反而节省运行费用,也可将设备的损失降到最低;反之,火灾要形成到一定程度才能报警,此时有可能现场人员已经无法控制,灭火药剂最终也肯定会喷完,且火灾对机房设备的损失也会大的多。

2

3

NOAEL

是非常重要的,本来设置灭火设施是为保证人们的生命安全和减少财产损失,若不考虑此间题相当于增加了一个潜在危险因素。

通常有管网系统存在生理毒性指标核算,而无管网灭火系统可以不进行生理毒性指标核算,因为无管网本身就是按照实际用量储存灭火剂的。

4、防火分割在消防设计过程中应该注意的若干问题

每个气体灭火系统在设计之初都要先进行灭火分区划定,灭火分区划定的结果往往直接影响整个工程的造价,由于每个工程的实际使用工艺流程不尽相同,灭火分区的划定也五花八门,具体划分方法以以下实例说明。

两个屏蔽机房被套装在主机房内。灭火分区划分出现两种不同意见,一种意见是将3个房间划成一个区域采用全淹没单元独立系统进行灭火,也就是说3个区域

3

1

为3

5

2划作

个房间服务且为"上送风,地板下回风"方式,这3个房间就必须划分成一个灭火区域,药剂储备应该是上者的3倍或1.5倍,对工程的投资影响是比较大的。除过灭火剂和喷放管道布置要作为一个保护区考虑外,探测范围也应该分块进行探测但还是一个探测区域,警报区域也应该按照一个区域来设置和联动。6.防火玻璃在机房消防中的作用和要求玻璃在机房建设过程中经常用来做隔档或门和窗,气体灭火系统设计

中要求保护区的围护结构不小于12OOPa,所以消防设计人员和机房装修设计人员应该对所装的玻璃结构进行强度核准。就算玻璃符合强度要求,全淹没系统中泄压口的设计也必不可少。一些改建工程在玻璃强度符合规定要求时,还应该用防火贴膜将玻璃的耐火能力提高,新建项目最好用防火玻璃。

6、火警信号集中管理的必要性

喷放、故障

7

快的方式,但在火灾发生时有可能出现判断不统一的时候,造成更大的设备损坏。

8、警报装置的安装位置和数量

警报装置一般用警铃和声光报警器,一些机房气体灭火工程中将警铃和声光报警器安装在出口外,显然是警吉外面的人员"机房内发生火灾",而机房里面的人却

不被警告,实际上防气指示灯的警告作用在重复设置。最理想的办法是:在机房内同时设置警铃和声光报警器,其中警铃是用来告知机房区域有火情,即两种探测器中一种已经动作,而声光报警器响时告知火灾已经被系统确认并且处在延时喷放阶段。在出口外并联一个警铃,里外同时响,并且在门外设置"放气指示灯"。这样一来即警告了机房内的人又警告了机房外的人,使得火情发展进度被准确认知,有利于整

"在一

"

"

9

10、应急照明和疏散指示

应急照明和疏散指示在机房建设公司初步方案内就应该涉及到,并应严格按照国家规范设计,机房的装修图纸一般不向消防部门审核,从而有遗漏情况也很正常,但在火灾情况下往往要求照明立即停电,特别是在人工确认火警时开始并无预警情况下环境一片漆黑,此时应急照明和疏散指示就显得特别重要。

11、灭火控制器安装位置的选择

有管网灭火系统一般都有专用房间放置灭火控制器,有时为方便操作也可放置在工作人员比较多的值班位置。然而无管网灭火系统中大多数控制器都镶嵌在无管灭火装置的箱体上,随无管网灭火装置一同摆放到保护区内,然而灭火装置的摆放位置一般受到喷射角度、活动面积、空遮挡等诸多因素影响,使得控制器的位

机房气体消防系统

机房气体消防 近年来,机房的火灾事故从未间断过。其实每个机房工程或多或少都安装了消防设施,而且也通过了消防部门的验收,但真正在发生火灾时能否起到作用,我想大多数机房工作人员心里都会打个疑问号。提高消防安全意识,实际是为消防节省投资:投资最高技术最先进的消防设施=细心维护尽职尽责+一般性消防设施。 一、概述 计算机机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 二、气体灭火系统的四大分类 1、七氟丙烷 七氟丙烷(HFC—227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC—227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。

七氟丙烷在机房灭火中可以采用有管网全淹没灭火形式和无管网全 淹没灭火形式 2、混合气体自动 混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。 3、二氧化碳自动 二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品。 一般在启动灭火系统时,控制系统会启动灭火程序经过30秒钟启动灭火装置进行灭火。当然在开始延时是会启动气体保护区内外的声光报警器,提示人员需要在30秒钟之内撤离。所以当声光报警器发出声光报警时,必须立即撤离气体保护区。如果气体保护区内确定并没有火灾发生时(控制系统误动作),可以立即按钮保护区外面(移动基站(房)的按钮都在保护区内)的紧急停止按钮撤销灭火程序。3、气溶胶自动 气溶胶灭火产品是一种有效具有最小影响的灭火剂,具有系统简单、造价低廉;无腐蚀、无污染、无毒无害、对臭氧层无损耗、残留物少、

通信机房气体灭火系统解决方案

通信机房气体灭火系统解决方案 一、综述 ????信息化发展中的消防情节 ????近年来,通信机房的火灾事故从未间断过:2002 年 2 月27 日,海南省海口市海府路通信楼二楼无人值守市 话传输机房,由于布放在上走线槽道底下的电源线老化短 路而引起火灾,造成海府局的市话出入局中继大面积闭 塞,出入局呼叫、数据通信、小灵通网络、部分金融系统 网络、有线电视网络都受到不同程度的影响,并引发了外 界一场恐慌。同时造成6500 个接入网用户通信中断,52 个中国移动通信基站的通信受阻。本次通信枢纽机房火灾 波及范围之大、时间之长、级别之高,在全国实属罕见;2002 年5 月25 日,江苏省泗阳县电信局机房由于外部强电侵入,突发火灾,造成全县12 万户程控电话瘫痪;2004年3月9日凌晨一点多钟左右,清远市气象局办公大楼五层280多平方米的电脑主控室发生特大火灾。这次火灾烧毁的一批气象设备价值约500万元,气象观测和气象日报工作瘫痪。其主要原因是电线老化。 ????大小规模的火灾不胜枚举,随着信息化时代在中国的高速发展,大大小小各式各样的计算机机房在我们周围快速的建设着。这些机房规模都很小,但其中设备非常昂贵,一旦发生火灾,其损失是机房整个消 防投资的上百倍。 ????机房火灾危险主要因素 ????(1)机房电气的消防安全,必须在设计时就要充分考虑,但是就目前机房建设而言,许多项目业主都以总包的形式包给专业的机房建设公司,合同中涵盖所有装修、主设备、软件以及消防设施,基本达到交钥匙工程,业主对消防的要求基本上是“消防部门验收过关,万事大吉!”,这种消防观念基本上是停留在被动消费层面,我国的消防管理力量与其它发达国家相比是非常薄弱的,消防部门不可能每个工程都监管的无懈可击。利润最大化驱使消防投入在总包合同中艰难前进,投资不足这只是其一;其二,机房主设备大多数是高精尖设备,但消防设施还停留在“通过验收就行!”的层面,使损失减少到最小可能是每个消防设计人员最想达到的设计境界,目前市场上的不少消防产品可以做到,但大家一提到此问题立刻出现一个问题:钱不够!;其三,机房建设公司在计算机和装修方面是很专业的,但对消防应用科学都很陌生,往往在估计投资时过于克扣,使得很多项目估价不足,机房建设公司应该与消防公司经常进行交流,并确定三到四家消防和作单位进行长期合作,这样一来可以降低造价而提高消防工程的 性能。 ????(2)电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发火灾事故。如:1995 广东汕头金砂邮电大楼的特大火灾,就是因电线老化、绝缘性能降低而短路引起的;2001海南省电信公司微波大楼火灾是因为电源 接线端头接触电阻过大引起的; ????(3)静电产生火灾。通信设备的运行及工作人员所穿的衣服等都能产生静电。如果电信机房接地处理不当,产生的静电负荷不能很快导人大地而是越积越多,一旦形成高电位,就会发生静电导电现象, 产生火花并引燃周围可燃物发生火灾; ????(4)雷击等强电侵入导致火灾。雷电放电时所产生的电效应,能产生高达数万伏、甚至数十万伏的冲击电压,足以烧毁电力线路和设备,引发绝缘击穿,发生短路引发火灾。雷电放电时所产生的热效应、

七氟丙烷气体消防系统规范

. 七氟丙烷(HFC-227ea )洁净气体灭 火系统设计规范 七氟丙烷(HFC-227ea )洁净气体灭火系统设计规范 1 总则 第 1.0.1 条 为了合理设计七氟丙烷灭火系统,减少火灾危害,保护人身及财产的安全, 制定本规范。 第 1.0.2 条 本规范适用于工业和民用建筑中新建、改建、扩建工程设置的七氟丙烷全淹 没灭火系统。 第 1.0.3 条 七氟丙烷灭火系统的设计,应做到安全可靠、技术先进、经济合理 第 1.0.4 条 七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾: 1、电气火灾; 2、液体火灾或可熔化的固体火灾; 3、固体表面火灾; 4、灭火前应能切断气源的气体火灾。 第 1.0.5 条 七氟丙烷灭火系统不得用于扑救下列物质的火灾: 1、含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等; 2、活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等; 3、金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等; 4、能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。 第 1.0.6 条 灭火剂七氟丙烷 hfc227ea 的化学分子式为 cf chfcf ,其质量应符合下列技术 3 3 指标。 性能 纯度 酸度 水含量 不挥发残留物 悬浮或沉淀物 技术指标 ≥99.6%(摩尔/摩尔) ≤3ppm ≤10ppm ≤0.01% 不可见 第 1.0.7 条 七氟丙烷灭火系统设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关国家标准的 规定。 2 术语、符号 2.1 术语 第 2.1.1 条 防护区 能满足七氟丙烷全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。 第 2.1.2 条 全淹没灭火系统

在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。 第2.1.3条预制灭火装置 按一定的应用条件,将七氟丙烷储存装置和喷放喷头等部件预先组合成套的灭火装置。 第2.1.4条组合分配系统 用一套七氟丙烷储存装置保护两个或两个以上防护区的灭火系统第2.1.5条灭火浓度 在101kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。 第2.1.6条惰化浓度 当引火源加入时,在101kpa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的可燃气体或可燃液体蒸汽的燃烧发生所需的七 氟丙烷在空气中的最小体积百分比。 第2.1.7条浸渍时间 在防护区内维持设计规定的七氟丙烷浓度,使火灾完全熄灭所需的时间。 第2.1.8条充装率 充装在储存容器中的七氟丙烷质量与容器的容积之比,单位为kg/m3。 第2.1.9条泄压口 七氟丙烷喷放时,防止防护区过压的开口。 2.2符号 表2.2 编号2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6符号 c d fc fx g h 单位 % mm cm2 m2 m/s2 m 涵义 七氟丙烷灭火(或惰化)设计浓度 管道内径 喷头孔口面积 泄压口面积 重力加速度 喷头高度相对“过程中点”时储存容器液面的位 差 2.2.7 2.2.8 2.2.9k l n / m 个 海拔高度修正系数 计算管段的计算长度 储存容器的数量 2.2.10n d 段管网计算管段数量 2.2.11 2.2.12n p g 个 绝压mp a 安装在计算支管流程下游的喷头数量 储存容器额定增压压力 2.2.13p c 绝压mp a 喷头工作压力 2.2.14p f p a 围护结构承受内压的允许压强 2.2.15p h mp a 高程压头 2.2.16p m 绝压mp a 喷放“过程中点”储存容器内压力 2.2.17q c kg/s单个喷头的设计流量

机房气体灭火系统方案

机房气体灭火系统方案 1.1 概述 AAAAAA数据中心机房的机房区采用气体消防;气体灭火系统采用七氟丙烷自动灭火系统;系统具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式。并与配电柜、新风和排风系统联动。 1.2 建设目标 ?当火灾发生时迅速将火扑灭,保障机房设备及人员的安全; ?灭火时不能对机房设备产生破坏作用,将火灾损失减到最小; ?保障工作人员在消防系统启动时的安全,既气体毒性要最小; 1.3 解决方案分析 为保护一些不能用水扑救部位的避免火灾损失,广泛使用了气体消防。如证券、基金公司机房、电信机房、广播电视设备、发电机房等场所。气体灭火系统包括卤代烷(如七氟丙烷)、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。 其中七氟丙烷气体灭火系统以其环保性、低毒性在计算机机房灭火系统中广泛采用。 七氟丙烷气体灭火系统在应用方式上可分为管网式和无管网式,下面我们就这二种应用形式进行分析。 1.4 七氟丙烷气体灭火系统的特点 ?灭火剂七氟丙烷HFC227ea的化学分子式为CF3CHFCF3。 ?保护环境。七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值(ODP)为零,在ISO 认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。 ?保护生命安全。七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%,而一般七氟丙烷

的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。 ?七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾: a)电气火灾; b)液体火灾或可熔化的固体火灾; c)固体表面火灾; d)灭火前应能切断气源的气体火灾。 1.4.1管网式灭火系统 当一个防护区的面积不大于500m2;容积不大于2000m3时采用管网式灭火系统; 管网式灭火系统图如下: 管网式灭火系统原理图 (单元独立系统原理图) 1.紧急启停按钮 2.放气指示灯 3.声报警器 4.光报警器 5.喷嘴 6.火灾探测器 7.电气控制线路 8.灭火剂输送管道 9.信号反馈装置10.启动管路11.集流管12.灭火剂管路单向阀13.安全泄压阀14.压力软管15.灭火剂容器阀16.机械应急启动把手17.瓶组架18.灭火剂容器19.启动装置20.报警控制器 21.灭火控制器

机房自动报警消防系统

火灾自动报警消防系统 一、系统建设要求 1、系统构成 本系统由火灾自动报警系统、柜式灭火装置组成。 火灾自动报警系统由火灾探测器、气体灭火控制器、消防警铃、声光报警器、紧急启停按钮、放气指示灯及系统布线组成。 柜式灭火装置由柜体、灭火剂储存瓶组、驱动部件、检漏部件、连接管路、压力信号器、喷头组成。 2、系统控制方式 本系统具有自动、手动二种启动方式。 1)、自动启动 灭火控制器设置在自动状态时,若防护区发生有烟雾(或温度异常上升),该防护区的感烟(或感温)探测器动作并向灭火控制器送入一个火警信号,灭火控制器即进入单一火警状态,同时驱动消防警铃发出单一火灾警报信号,此时不会发出启动灭火系统的控制信号。随着该防护区火灾的蔓延,温度持续上升(或产生烟雾),另一回路的感温(或感烟)探测器动作,向灭火控制器送入另一个火警信号,灭火控

制器立即确认发生火灾并发出复合火灾警报信号及联动信号(关闭送排风装置和防火阀、防火卷帘等)。经过设定时间的延时,灭火控制器输出信号启动灭火系统,灭火剂施放到该防护区实施灭火。灭火控制器接收到压力信号器的反馈信号后显亮防护区门外的放气指示灯,避免人员误入。 气体灭火控制器可设置在手动状态下,在火灾发生时只发出火灾警报信号而不产生联动。 2)、手动操作 在值班人员确认火警后,按下灭火控制器面板上或现场的"紧急启动"按钮可马上启动灭火系统。在灭火剂喷放前按下灭火控制器面板上或现场的"紧急停止"按钮,灭火系统将不会启动喷放。 二、系统设备安装 1、火灾自动报警系统 火灾自动报警系统的布置应按《火灾自动报警系统平面布置图》进行,不得随意更改。 火灾自动报警系统的布线应符合国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》的规定。绝缘导线采用ZR-BV1.5mm2,敷设方式

数据中心机房消防方案

数据中心机房消防方案选择 像机房及档案库房这样重要的地方肯定都会安装消防设施,但真正在发生火灾时能否起到作用,就是另一回事了,提高消防安全意识,实际是为消防节省投资。 毕竟机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在,机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体消防灭火系统; 而档案库房的重要性和特殊性决定了档案不能受到污损,馆藏档案基本为纸质材料,所以水、泡沫、沙土等灭火方式都不适用,只能用气体,而气体消防灭火系统,能最大限度减少灭火对档案造成二次伤害,保证档案完好性。 机房与档案室所使用的气体灭火常规的做法是先用七氟丙烷灭火系统,它分为有管网和无管网二种型式,即小的机房或独立的保护区我们一般用一个柜式的七氟丙烷灭火装置,也叫七氟丙烷无管网灭火装置来保护;若是区域较大或较多,而且比较分散我们一般会用管网式的组合方式来进行保护,这样可以充分的利用资源,节约成本。

1、气体灭火系统 气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。系统包括贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置组成。 2、气体灭火系统的特性: (1)、对环境无污染,是安全有效的灭火系统。 (2)、灭火速度快,能在十秒内迅速灭火。 (3)、对敏感设备无损害。 (4)、优异性能,是其他灭火系统无法比拟的。 (5)、经全面的测试,无毒性。

机房气体灭火系统

防护区安装设备及作用原理 七氟丙烷灭火剂在标准状态下是一种无色、无味、不导电的气体,其密度约是空气的6 倍,在一定压力下呈液态,释放后不含有粒子或油状残余物,不会污染环境和被保护物,不危害人类生存环境;灭火技术成熟;灭火后不留残渍;合成物在大气中存留寿命短;灭火剂不导电;具有良好的储存性和稳定性。因此是理想的灭火药剂。 本防护区大小为:**;防护区内为计算机房。根据GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范要求,本防护区设定1只烟感探测器、2只温感探测器;根据GB50370-2005气体灭火系统设计规范要求,防护区内、外各设定1只火灾声光警报器,每个门口设定1个气体释放指示灯、1个紧急启/停按钮;根据GB50370-2005规范计算需要七氟丙烷药剂,需要120L的钢瓶充装,要求设定1个2型自动泄压装置。 防护区内烟雾浓度满足触发烟感探测器动作时,烟感探测器发出信号给火灾报警控制器,防护区内温度上升到能够触发感温探测器动作时(温度上升一般在产生烟雾之后),感温探测器也发出信号给火灾报警控制器,火灾报警控制器接收到感烟、感温探测器都动作后通过设定的逻辑关系给气体灭火控制器发出对应防护区的启动信号,气体灭火控制器通给出信号启动七氟丙烷灭火装置的电磁阀,灭火药剂喷出;在火灾报警控制器给气体灭火控制器发出对应防护区的启动信号时对应区内外的火灾声光警报器启动(发出消防车声音及闪灯)信号,灭火药剂释放后触发反馈信号给气体灭火控制器,灭火控制器给出信号点亮气体释放指示灯;七氟丙烷药剂释放后灭火机理:1、产生能够惰化火焰中的活性自由基,阻断燃烧时的链式反应。2、灭火剂在喷出喷嘴时,液体灭火剂迅速转变成气态需要吸收大量热量,降低了保护区内火焰周围的温度。3、保护区内灭火剂的喷放降低了氧气的浓度,降低了燃烧的速度。 药剂释放后房间内的压力会突然增大,在1200KPa时泄压口自动打开泄压,小于1200KPa 时泄压口自动关闭。药剂释放时要是没有释放的窗口,防护区窗户的压强达不到要求就会把窗户压破,药剂会进入大气,起不到灭火作用。 七氟丙烷灭火装置具有自动启动、手动启动和机械应急启动三种方式。 1) 自动启动:从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂瓶组均由系统自动完成,不需要人员介入的操作和控制方式。 2) 手动启动:人员接到火灾自动报警信号或发现火灾后,经确认后启动手动按钮,通过灭火控制器操作联动设备、释放灭火剂的操作和控制方式。

数据中心机房建设项目气体灭火系统设计方案

数据中心机房建设项目气体灭火系统设计方案 1.1 概述 AAAAAA数据中心机房的机房区采用气体消防;气体灭火系统采用七氟丙烷自动灭火系统;系统具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式。 其中七氟丙烷气体灭火系统以其环保性、低毒性在计算机

机房灭火系统中广泛采用。 七氟丙烷气体灭火系统在应用方式上可分为管网式和无管网式,下面我们就这二种应用形式进行分析。 1.4 七氟丙烷气体灭火系统的特点 ?灭火剂七氟丙烷HFC227ea的化学分子式为CF3CHFCF3。?保护环境。七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值(ODP)为零,在ISO认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。 ?保护生命安全。七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%,而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。 ?七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾: a)电气火灾; b)液体火灾或可熔化的固体火灾; c)固体表面火灾; d)灭火前应能切断气源的气体火灾。 1.4.1管网式灭火系统 当一个防护区的面积不大于500m2;容积不大于2000m3时采用管网式灭火系统;

机房气体消防七氟丙烷灭火系统

机房气体消防七氟丙烷灭火系统

机房气体消防灭火系统 一概述 (3) 二气体灭火系统的特性: (3) 三、气体灭火应用场所有: (4) 四气体消防系统 (4) 五消防气体灭火系统说明 (5)

一概述 机房气体灭火目前常规的做法是先用七氟丙烷灭火系统,也叫FM200来进行保护,它分为有管网和无管网二种型式,即小的机房或独立的保护区我们一般用一个柜式的七氟丙烷灭火装置,也叫七氟丙烷无管网灭火装置来保护;若是区域较大或较多,而且比较分散我们一般会用管网式的组合方式来进行保护,这样可以充分的利用资源,节约成本。 二气体灭火系统的特性: 1.对环境无污染,是安全有效的灭火系统。

2.灭火速度快,能在十秒内迅速灭火。 3.对敏感设备无损害。 4.优异性能,是其他灭火系统无法比拟的。 5.经全面的测试,无毒性。 6.灭火时候不用屏住呼吸,气体灭火对人体更安全。 7.节省时间,快速无比,当贵重的财产面临危险,每一秒钟都至关重要。 8.解除隐忧,解决后顾之忧。 9.价格优势,与火灾造成的财产与资料损失相比,气体灭火价值是显而易见的。 三、气体灭火应用场所有: 配电房、配电室、无人配电房、无人配电室、无人值守配电房、无人值守配电 四气体消防系统 气体消防系统应符合安全可靠、技术先进、节省投资的原则。采用FM200七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统,系统最大保护区建筑

面积约500平方米,最大保护容积为2000立方米。气体自动灭火系统采用有管网组合分配系统,即系统可以在气瓶间按最大保护设置灭火药剂瓶组,通过组合分配原理最大可以设置8个防护区域,某个发生火警的区域系统能自动选择启动释放药剂灭火,可以节省投资。根据七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范(DBJ15-23-1999)要求:当系统为组合分配系统时,系统设置用量中有关防护区灭火设计用量的部分,应采用该组合中某个防护区设计用量最大者替代。用于需不间断保护的防护区的灭火系统和超过8个防护区组合成的组合分配系统,应设七氟丙烷备用量,备用量按原设置用量的100%确定。 数据中心全部气体灭火防区为4个,每组按最大防区的容积设置气量。 主数据中心区间,七氟丙烷的灭火设计浓度按8%进行设计。 灭火钢瓶集中放置在气瓶室,以钢管道连到各保护区间,气体容积需考虑天花层、工作层及地板层。火灾自动报警系统在每个防护区内设置烟感回路和温感回路。该系统的控制同时具有自动控制、手动控制(电气)、紧急手动操作和紧急停止放气操作等控制与操作方式。 五消防气体灭火系统说明 每个保护区的地板下、室内空间层及吊顶天花内需设置喷嘴、烟感探

机房消防系统

机房消防系统 机房消防系统我们推荐采用气体消防系统,这样对设备的损害最小,而且也有较好的消防效果。 机房中有大量的电子设备,万一受到损害将不可能在短期内得到更换,气体消防系统是确保机房设备的安全运行必要保证。 1、机房消防系统设计依据: 《GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范》 《GB 50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范》 《GB 16670-2006 柜式气体灭火装置》 《GB 50370-2005 气体灭火系统设计规范》 《GB 50263-2007 气体灭火系统施工及验收规范》 2、机房消防系统设计说明 机房消防系统设计为无管网柜式七氟丙烷全淹没灭火系统,设计灭火浓度为8%。该系统共分一个保护区。当保护区有火警时进行保护,七氟丙烷灭火剂喷放时间为10秒。当保护区内有火警时,保护区内报警器报警,30秒后开始向保护区内喷气。 机房消防系统在保护区内设置有气体灭火控制主机、烟感、温感、声光报警、警铃、气体释放灯、气体启动按钮。当有火情时,烟感、温感同时探测到火灾信号反馈到气体灭火控制主机,警铃和声光器报警,保护区内人员开始疏散,系统延迟30秒后,开始向保护区喷气,同时保护区门口的放气指示灯点亮,警告人员不得入内。如在火情时,报警系统出现故障,可通过保护区门口的紧急起停按钮,手动按下进行人工放气。如出

广州鼎亚消防设备有限公司 现误报警状态,也可通过该按钮,停止向保护区放气。 柜式七氟丙烷(HFC-227ea)灭火装置以“洁净气体”七氟丙烷作为灭火剂,灭火机理是通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。七氟丙烷的特点是:无色无味、清洁、不导电、毒性低、灭火效率高、不污染被保护对象,特别是对大气臭氧层无任何破坏作用。在第一代的哈龙替代物中,七氟丙烷的综合性能最好。 根据机房的结构及面积,采用无管网全淹没灭火系统,在规定的时间内(喷放时间小于10s),向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷气体(设计浓度采用8%),并使其均匀地充满整个防护区。 柜式七氟丙烷气体灭火系统主要由气体贮存装置、喷嘴、喷射短管、灭火剂储存储 1

完整版机房七氟丙烷灭火方案

机房气体消防方案 1、设计依据: 《GB 50116-1998火灾自动报警系统设计规范》 火灾自动报警系统施工及验收规范》 《GB 50166-2007 柜式气体灭火装置》 《GB 16670-2006 气体灭火系统设计规范》 《GB 50370-2005 气体灭火系统施工及验收规范》 《GB 50263-2007 高层民用建筑设计防火规范(2005 年版)》 《GB 50045-1995 《GB 50016 —2006建筑设计防火规范》 2、设计说明 该系统设计为无管网七氟丙烷全淹没灭火系统,设计灭火浓度为8% 。该系统共分一 个保护区。当保护区有火警时进行保护,七氟丙烷灭火剂喷放时间为10 秒。当保护区内有火警时,保护区内报警器报警,30 秒后开始向保护区内喷气, 本系统在每个保护区内设置烟感及温感。当有火情时,烟感报警,同时室内声光讯响器报警,保护区内人员开始疏散,当温感报警30 秒后,开始向保护区喷气,同时保护区门口的放气指示灯点亮,警告人员不得入内。如在火情时,报警系统出现故障,可通过保护区门口的紧急起停按钮,手动按下进行人工放气。如出现误报警状态,也可通过该按钮,停止向保护区放气。 本系统在大楼内独立成一系统,但可以向大楼的消防系统提供报警信号、故障信号和放气信号 本系统保护区的周边围墙应该在上至楼板,下至地板。每个保护区的出入口,应设置常闭防火门,并应随时能从内部打开。我们推荐采用气体消防系统,这样对设备的损害最小,而且也有较好的消防效果。在这三个机房中有大量的电子设备,万一受到损害将不可能在短期内得到更换,气体消防系统是确保机房设备的安全运行必要保证,气体消防系统原来主要是卤代烷系统,卤代烷系统的电绝

机房气体灭火系统

一概述 蓝狐消防机房气体灭火目前常规的做法是先用七氟丙烷灭火系统,也叫FM200来进行保护,它分为有管网和无管网二种型式,即小的机房或独立的保护区我们一般用一个柜式的七氟丙烷灭火装置,也叫七氟丙烷无管网灭火装置来保护;若是区域较大或较多,而且比较分散我们一般会用管网式的组合方式来进行保护,这样可以充分的利用资源,节约成本。采用FM200七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统,系统最大保护区建筑面积约500平方米,最大保护容积为2000立方米。 五消防气体灭火系统说明 每个保护区的地板下、室内空间层及吊顶天花内需设置喷嘴、烟感探测器和温感探测器。为了节省投资成本,保护区之间的气体采用共享设计,减少了灭火药剂用量,而烟感探测器和温感探测器则仍然保持警报的功效。 所有间隔必须密闭固定,药剂喷放时无泄漏。系统采用组合分配方式,当某个保护区有火情发生时,烟、温两路探头把火警信号传至气体灭火控制盘及控制室,声、光自动报警并按照预定模式自动延时,启动电磁阀及方向阀,使FM-200储气钢瓶喷放气体至发生火情的保护区,也可以手动放气或进行机械紧急启动。 气体喷放的延迟时间0-30 秒可调,表示系统状态的所有信号都可以传输到当地的气体灭火控制盘或传到消防中央控制室。 钢瓶的瓶头阀部位设有安全阀,在超压时可以自动泄压,从而起到保护作用。钢瓶的放气启动头及方向阀均采用24VDC 电磁阀控制,由气体灭火控制屏给出放气信号,启动钢瓶。在断电或紧急情况下,可通过钢瓶上的手动启动头施行手动启动。手动及电动启动方式作用在钢瓶的瓶头阀上,而从属钢瓶则用主气瓶的压力通过压力启动头控制启动。

机房消防系统维护保养方案(含气体)

消防系统维护保养方案 (相关资料) 专业维护高品质高效率 为客户安全负责 项目名称: 机房消防系统维护保养 编制单位: 编制日期: 2008年09月1日 机房消防系统维护保养计划和内容我司严格根据按照国家有关消防规范《自动灭火系统施工及验收规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)的要求,对公司机房消防系统进行维护保养。 一、保养方式: 灭火系统设备得到一次保养。 1、每月按计划对气体自动灭火系统设备进行维护保养、检查和测试,确保所有气体 2、每月对气体灭火系统进行一次全面的的保养。 3、每次保养和检查测试后,由保养商提供一份保养测试报告交甲方,由甲方签字确认。 4、每月对气体消防系统进行一次人工模拟灯泡试验。 5、每月由保养商提供一份季度总结报告。主要是对该季度的各项保养、检测和维修进行一次总结报告。

二、维护保养内容: (一)、管网系统的检查与保养 每月对气体管网巡检,看管网表面油漆有无脱落、锈蚀,支架是否松动。喷嘴处有无杂物堵塞,周围是否有遮挡物挡住喷嘴。 (二)、控制系统的检查和保养 1、每月巡检探测器,手动报警按钮和警铃的外观以及其工作状况。 2、每月巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能。 3、每月对报警控制器、各消防控制线路接线箱进行清洁保养。 4、每半年对报警控制器,各消防控制线路接线箱内电器元件进行清洁保养。对有关继电器的触点清洁及除氧化物。 5、每半年对备用电源进行1-2次充放电试验,主、备电源切换试验。检查内容包括: 消防报警主机。 6、每月对部分探测器进行清洗,并对各回路探测器选取一部分进行驱动检测(联动功能、报警功能与信号反馈功能)。 7、每月选取部分探测器进行模拟烟雾试验,检查其联动功能。 8、每月对手动报警按钮(破玻)、模块、警铃、消防广播、消防电话、消防插孔的外观、牢固程度、报警功能进行测试。每月抽检率40%。 (三)、储存装置的检查与保养 1、对选择阀、气流单向阀、高压软管、电磁阀驱动装置等全部组件进行外观检查, 观察有无碰撞或损坏变形,表面是否锈蚀。

机房气体灭火系统解决设计方案

机房气体灭火系统解决设计方案 1 2020年4月19日

通信机房气体灭火系统解决方案 一、机房火灾危险主要因素 (1)机房电气的消防安全,必须在设计时就要充分考虑,可是就当前机房建设而言,许多项目业主都以总包的形式包给专业的机房建设公司,合同中涵盖所有装修、主设备、软件以及消防设施,基本达到交钥匙工程,业主对消防的要求基本上是“消防部门验收过关,万事大吉!”,这种消防观念基本上是停留在被动消费层面,中国的消防管理力量与其它发达国家相比是非常薄弱的,消防部门不可能每个工程都监管的无懈可击。利润最大化驱使消防投入在总包合同中艰难前进,投资不足这只是其一; 其二,机房主设备大多数是高精尖设备,但消防设施还停留在“经过验收就行!”的层面,使损失减少到最小可能是每个消防设计人员最想达到的设计境界,当前市场上的不少消防产品能够做到,但大家一提到此问题马上出现一个问题:钱不够!;其三,机房建设公司在计算机和装修方面是很专业的,但对消防应用科学都很陌生,往往在估计投资时过于克扣,使得很多项目估价不足,机房建设公司应该与消防公司经常进行交流,并确定三

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 到四家消防和作单位进行长期合作,这样一来能够降低造价而提高消防工程的性能。 (2)电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发火灾事故; (3)静电产生火灾。通信设备的运行及工作人员所穿的衣服等都能产生静电。如果电信机房接地处理不当,产生的静电负荷不能很快导人大地而是越积越多,一旦形成高电位,就会发生静电导电现象,产生火花并引燃周围可燃物发生火灾; (4)雷击等强电侵入导致火灾。雷电放电时所产生的电效应,能产生高达数万伏、甚至数十万伏的冲击电压,足以烧毁电力线路和设备,引发绝缘击穿,发生短路引发火灾。雷电放电时所产生的热效应、静电感应以及电磁感应都可能引发火灾; (5)电信机房内电脑、空调等用电设备长时间通电、设备故障引发火灾。由于电信机房的用电设备始终处于24 小时的工作状态,容易疲劳和老化。 (6)使用可燃装修材料,特别是空调隔热层和风管隔热材料容易被人们疏忽; 3 2020年4月19日

计算机房是否应当设置气体灭火系统

计算机房是否应当设置气体灭火系统

计算机房不应设置气体灭火系统 文章出处:中国消防企业集团控股有限公司文章作者:中国消防企业集团控股有限公司 2003年1月14日0:22 提要计算机硬件的性能价格变化一直服从摩尔定律,即每过18个月性能提高一倍,价格一半。计算机重要数据的拥有者也拥有较强的数据备份保全意识和可靠的备份保全手段和制度,不易在一场火灾中完全丢失。因此认为计算机房消防系统应选用普通的消火栓加自动喷水灭火系统。关键词计算机房灭火系统设置原则气体灭火在我国始于80年代,盛于90年代,新型灭火方式和灭火剂在应用过程中经历的各种变化令人深思。在火险隐患、火灾扑救、环境保护、经济实用等诸多因素中选择一种满意的消防设防方案,其复杂性远远超过常人的想象。认真总结我国气体消防的得失,为新世纪的气体消防指出正确方向,意义十分重大。气体灭火系统因其灭火效果不稳定,灭火条件苛刻,成本高,维护保养困难,污染环境,有毒有害等本身的弱点,

应当限制并在一定场合、条件下淘汰使用。那么限制和淘汰从何着手最好呢?笔者认为,计算机房合乎取消气体消防的所有条件。 1.规范根据不足我国的计算机房真正成为一种建筑类别是从80年代才开始的,在时间上正好与全新技术的气体消防同步。1982年实施的《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ45-82)第一次规定"大中型电子计算机应设卤代烷或二氧化碳等固定灭火装置"。后来的多种规范也一拥而上,《档案馆建筑设计规范》(JGJ25-82)、《图书馆建筑设计规范》(JGJ38-87)、《人民防空工程设计防火规范》(GBJ98-87)、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《博物馆建筑设计规范》(JGJ66-91)以及后来修订的《高层民用建筑设计防火规范》(GB55045-95)等,都规定该规范界定的建筑物内的大中型电子计算机房或统称的计算机设置气体灭火系统。从这些规范的内容和文字看,它们都同出一源,可以说套用了同一根据。这些根据大致可从《高层民用建筑设计防火规范条文说明》(GBJ45-82)中看出:"大中型电子计算机房……一旦发生火灾会造成严重的经济损失和政治后果,必须加强防火保护和灭火

机房消防系统方案

消防系统方案 一、概述 为保护昂贵的电子设备和数据资源,国家规范规定一定规模的机房必须采用报警及气体灭火系统。随着社会进步,电子设备日益普及,各种灭火剂竞相推出。由于机房环境较好,对报警系统无太多特殊要求,目前的各类报警系统都基本适用。计算机是每个企事业单位重要部门,由于设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 传统的水、泡沫、干粉和烟雾系统都是不适用于机房灭火的。它应该是一种在常温下能迅速蒸发,不留下蒸发残余物,并且非导电、无腐蚀的气体灭火剂。气体灭火系统是将某些具有灭火能力的气态化合物,常温下贮存于常温高压或低温低压容器中,在火灾发生时通过自动或手动控制设备施放到火灾发生区域,从而达到灭火目的。它具有干净、无污渍及灭火迅速等优点,广泛应用于档案室、电子设备室及贵重库房等。气体灭火种类较多,但目前得以广泛应用的仅有卤代烷 (1211、1301)、二氧化碳以及近几年从国外引进的和FM200等。

二、气体灭火系统设计流程 (1)、根据有关设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。 (2)、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。(3)、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。 (4)、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。(5)、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。 (6)、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。 (7)、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。 (8)、根据设计方案统计系统设备材料。对设计方案综合评估,必要时作优化调整。 三. 排烟系统 火灾发生时产生的烟雾主要的是以一氧化碳为主,这种气体具有强烈的窒息作用,对人员的生命构成极大的威胁,其人员的死亡率可达到50-70%以上,换言之,火灾时一氧化碳是人员伤亡的主要祸首。另外,火灾发生所产生的烟雾对人的视线的遮挡。使人们在疏散时无法辨别方向,尤其是高层建筑因其自身的烟筒效应,使烟雾的

机房气体灭火系统解决设计方案

通信机房气体灭火系统解决方案 一、机房火灾危险主要因素 (1)机房电气的消防安全,必须在设计时就要充分考虑,但是就目前机房建设而言,许多项目业主都以总包的形式包给专业的机房建设公司,合同中涵盖所有装修、主设备、软件以及消防设施,基本达到交钥匙工程,业主对消防的要求基本上是“消防部门验收过关,万事大吉!”,这种消防观念基本上是停留在被动消费层面,我国的消防管理力量与其它发达国家相比是非常薄弱的,消防部门不可能每个工程都监管的无懈可击。利润最大化驱使消防投入在总包合同中艰难前进,投资不足这只是其一; 其二,机房主设备大多数是高精尖设备,但消防设施还停留在“通过验收就行!”的层面,使损失减少到最小可能是每个消防设计人员最想达到的设计境界,目前市场上的不少消防产品可以做到,但大家一提到此问题立刻出现一个问题:钱不够!;其三,机房建设公司在计算机和装修方面是很专业的,但对消防应用科学都很陌生,往往在估计投资时过于克扣,使得很多项目估价不足,机房建设公司应该与消防公司经常进行交流,并确定三到四家消防和作单位进行长期合作,这样一来可以降低造价而提高消防工程的性能。雷电放电时所产生的热效应、静电感应以及电磁感应都可能引发火灾;

中心机房建设项目机房气体消防系统设计方案

中心机房建设项目机房气体消防系统设计方案 10.1七氟丙烷自动灭火系统简介 为了保护大气臭氧层的目的,1986年世界主要国家签定了著名的《蒙特利尔公约》,决定逐步停止使用卤代烷灭火剂。作为卤代烷灭火剂的理想替代物,七氟丙烷自动灭火系统(CF3CHFCF3)具有喷射后无残留物,药剂毒性低,可安全地用在有人的场所。 10.2、设计依据 1、《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》(送审稿); 2、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 3、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97; 4、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92。10.3灭火剂特点 保护环境。七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值(ODP)为零,在ISO认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。 保护生命安全。七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%,而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。 灭火机理4.10.

通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。 10.5适用范围 A类——固体表面火灾;B类——易燃液体火灾,包括一定量的庚烷火灾;C类——电气设备火灾,主要用于电子计算机房、电信通讯设备、过程控制中心、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术馆、机器人、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体储存区、也可用于生产作业火灾危险场所,如喷漆生产线,电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓、以及船舶机舱、货舱等。 10.6产品特点 本公司精心研制开发的ZH系列七氟丙烷自动灭火系统设计合理、先进,关键部位采用新材料,产品性能可靠,其主要指标达到国内领先水平。各项指标均符合经国家固定灭火系统技术委员会审查的Q/HSB07-2001《七氟丙烷(HFC—227ea)洁净气体灭火系统》的标准要求。 10.7产品型式 七氟丙烷自动灭火系统单元独立系统配置及示意图

通信机房气体灭火系统解决方案

通信机房气体灭火系统解决方案 一.机房火灾危险主要因素 (1)机房电气的消防安全,必须在设计时就要充分考虑,但是就目前机房建设而言,许多项目业主都以总包的形式包给专业的机房建设公司,合同中涵盖所有装修、主设备、软件以及消防设施,基本达到交钥匙工程,业主对消防的要求基本上是“消防部门验收过关,万事大吉!”,这种消防观念基本上是停留在被动消费层面,我国的消防管理力量与其它发达国家相比是非常薄弱的,消防部门不可能每个工程都监管的无懈可击。利润最大化驱使消防投入在总包合同中艰难前进,投资不足这只是其一;其二,机房主设备大多数是高精尖设备,但消防设施还停留在“通过验收就行!”的层面,使损失减少到最小可能是每个消防设计人员最想达到的设计境界,目前市场上的不少消防产品可以做到,但大家一提到此问题立刻出现一个问题:钱不够!;其三,机房建设公司在计算机和装修方面是很专业的,但对消防应用科学都很陌生,往往在估计投资时过于克扣,使得很多项目估价不足,机房建设公司应该与消防公司经常进行交流,并确定三到四家消防和作单位进行长期合作,这样一来可以降低造价而提高消防工程的性能。 (2)电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发火灾事故。如:1995 广东汕头金砂邮电大楼的特大火灾,就是因电线老化、绝缘性能降低而短路引起的;2001海南省电信公司微波大楼火灾是因为电源接线端头接触电阻过大引起的; (3)静电产生火灾。通信设备的运行及工作人员所穿的衣服

等都能产生静电。2000年5 月北京电信公司大兴县青云店支局传输机房操作终端因长时间运行,致使显示器自燃引发火灾,造成传输机房瘫痪,2 万部固定电话用户不能正常通信。由于电信机房的用电设备始终处于24 小时的工作状态,容易疲劳和老化。 (6)使用可燃装修材料,尤其是空调隔热层和风管隔热材料容易被人们疏忽; (7)管理不善,杂乱堆放易燃物品或保养維修时引入易燃易爆的清洗溶剂; 机房工组人员的消防意识 其实每个机房工程或多或少都安装了消防设施,而且也通过了消防部门的验收,但真正在发生火灾时能否起到作用,我想大多数机房工作人员心里都会打个疑问号。几年前,笔者曾经目睹过以下事情:工程顺利验收,消防主管部门也派了精兵强将对所用功能作了详细的测试,工程做的很完美,但此机房还未真正投入使用,应业主要求气体灭