1.目的

通过电气设备的巡回检查,确保电气设备安全、平稳运行。

2.适用范围

适用于整个公司内部所有高、低压电气设备的巡检。

3.管理制度

定时、定点、定人对运行中的变电设备的重要部位进行全面检查,掌握情况、记录数据、发现问题、排除隐患,是确保变电整流站安全运行的一项重要制度,对设备巡回检查要做到“看、听、嗅、触、想、测、记录、分析、汇报”配合进行,把事故和异常情况消灭在发生之前。

下列人员允许单独巡视高压设备:

当班值班员、电气技术人员、值班长及值班员甲乙);

电气专管员、主管及主管助理;

检修班班长,技术人员;

分厂负责人。

其它人员必须在值班班长及在当班主管、专管员同意下,方允许巡视检查设备。

巡回检查情况和巡回检查中发现的问题必须按规定详细记入巡回检查记录和设备缺陷记录薄内,有关人员应及时了解情况和提出处理意见。

本规定适用于全公司的电气设备检查。电气值班人员必须熟悉本规定,电气主管、专管员和专工必须熟悉本规程,并负有检查、督促和认真贯彻本规定的责任。各有关检修大班班长及其他有关检修人员和技术人员也应熟悉本规定的有关内容。

巡回检查的注意事项:

巡视高压设备时,人体任何部位与带电体的安全距离不得小于下列规定:

发现接地故障时,不允许接近故障点,更不允许接触带电设备金属外壳,在室内至少保持4米,室外保持8米,穿绝缘鞋,带绝缘手套或采取了其他安全措施而紧急救护触电人员

时不受此限。

巡视高压设备应按下述规定执行:

不论设备带电与否,不允许进入遮栏内,不允许随意移动遮栏位置;

除集中精力巡回检查外,不允许进行操作、调整或与它无关的其他工作;

进出高压室必须关门上锁。

夜间巡回检查设备一般应灭灯进行。

巡视中发现设备有缺陷时,应按设备缺陷管理制度进行,发现故障应按总变电站和整流变电站操作规程中的有关事故处理规定执行。

雷雨天气需巡视室外高压电气时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。

现场巡检时,巡检人员必须佩戴安全帽以及相应的工具(由工序根据岗位情况,在工序巡回检查制度中规定)。

正常巡视

正常巡视周期规定如下:

值班人员巡回检查按附表1规定执行;

生产负责人不定期进行巡回检查或抽查。

特殊巡回检查:

设备检修后投入运行或新投入运行。变压器投入运行后八小时内,每小时巡回检查一次;变压器外的其他设备投入运行后四小时内,每小时巡回检查一次;

设备过负荷或负荷有显着增加时;

设备经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行;新安装的设备加入系统运行;

设备缺陷近期有发展时;

恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑的现象时;

法定节、假日及上级通知有重要供电任务期间;

母线和配电装置经停电清扫投入运行后应巡回检查各瓷件,接头油位等是否正常;

硅整流设备投入运行后巡回检查水温水压,冷却水系统等是否正常。

每年3月至10月雷雨季节时,对避雷器装置(架空地线、接地引下线、避雷针、避雷器、放电记录器等)每月进行一次详细巡回检查,并做好记录。

各岗位应制定“巡回检查路线图”,正常巡回检查应严格按此路线图进行。

巡回检查的内容:

日常巡视检查的主要项目:

a. 一、二次设备的实际运行状况是否和当时运行方式要求的运行位置相符。

b. 各充油设备的油位、油色应正常;设备无漏浸。

c. 各接头应无异常过热, 特别不应有变色或热浪、熔化、断股等现象。

d. 主变温度与负荷对比应正常, 散热器排管阀门应开启; 主变瓦斯继电器导油管阀门应开启。

e. 各瓷件无闪络、裂碎、异常放电。

f. 站用交直流装置电压应正常, 信号、控制、保护通讯电源可靠。

g. 各继电保护、自动装置, 以及防雷设施投运正确。

h. 遮栏完好, 防误锁完备, 防小动物措施有效。

i. 各路负荷电流在规定值以内运行。

(附表3 电气设备最高允许温度及预警温度)

电力变压器(包括电炉变压器、补偿变压器)的巡回检查内容规定如下:

温度计应正常,本体油温是否正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗漏油,储油柜及充油套管油面高度是否在规定范围内,特别要注意调压开关附加瓦斯继电器内是否充满油,二次引线绝缘是否有油腐蚀现象;

充油套管的油位、油色均应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象;

变压器本体和散热器有无渗漏油和阻塞现;

吸湿器完好,吸附剂干燥,防爆装置完好;

引线接头、引流母线应无发热,温度是否正常;

主变瓦斯继电器内应无气体,瓦斯继电器与储油柜间连接阀门应开启;

基础有无下沉现象,外壳接地是否良好。

有载调压分接开关日常巡视检查项目:

有载调压控制器电源指示灯显示正常;

分接位置指示器应指示正确;

分接开关储油柜的油位、油色、吸湿器及其干燥剂均应正常;

分接开关及其附件各部位应无渗漏油;

计数器动作正确;

电动机构内部应清洁,润滑油正常,机构箱门关闭严密,防潮、防尘、防小动物密封良好;

主变压器的特殊巡视检查项目:

外壳及箱沿应无异常;

各部位的接地应完好;

有载调压装置的动作情况应正常;

各种标志应齐全明显;

各种保护装置应齐全、良好;

温度计应在检定周期内,超温信号应正确可靠;

消防设施应齐全完好;

储油坑和排油设施保持良好状态。

GIS开关室巡回检查内容。

传动机构是否完好,开关位置指示是否与实际位置相符。

各电源开关是否完好,信号是否正确。

接地线是否良好,支架有无锈蚀、裂纹等现象。

各气室SF6气体压力是否正常(应与上一次检查记录值相比,有明显差异时属异常,SF6气体压力值会随温度发生变化,温度20℃时在左右、由于温度影响,控制值为);

避雷器泄漏电流是否正常(应与上一次检查记录值相比,有明显差异时属异常),计数器有无动作。

高压真空断路器及其开关柜、SF6断路器的巡视检查项目:

触头或线夹连接处,有无发热、变色、冒气等异常情况。

瓷套管表面是否清洁,有无裂纹、破损、放电或其他明显缺陷。

套管内有无放电声及其它不正常声音。

传动机构是否完好,开关位置指示是否与实际位置相符。

控制电源、合闸保险是否完好,接触是否良好。

接地线是否良好,支架有无锈蚀、裂纹等现象。

开关柜底部密封是否良好、有无间隙。

过电压保护器是否清洁完好,有无放电现象。

柜内照明是否完好。

SF6断路器充氟压力是否在正常值。

检查瓷瓶的损坏和污秽,位置指示器(SF6断路器)。

检查机构润滑,缓冲器是否漏油(SF6断路器)。

高压油开关(包括装于开关柜内和小车上的油开关)的巡回检查内容是:

瓷套管或油箱的油位是否在允许范围内,油位假油位或油色突变现象;

触头或线夹连接处,有无发热、变色、冒气等异常现象;

瓷套管表面是否清洁,有无油迹、裂纹、破损、放电或其他明显缺陷;

瓷管或油箱内有无放电声及不正常声音;

排气孔有无阻塞或喷油迹安全阀是否完好;

油箱、油标、阀门等有无泄漏、渗油等不正常现象;

传动机构是否完好,开关位置指示是否与实际位置相符;

操作和合闸保险是否完好,接触是否良好;

接地线是否良好,支架有无锈蚀、裂纹等现象;

基础有无下沉现象。

高压隔离开关(包括隔离触头)的巡回检查内容是:

瓷件是否有污垢,是否有伤痕、破裂,是否有放电痕迹和放电现象,内部有无异常声音;

触头是否在正确位置,接触面是否符合要求,触头是否有发热、冒气等异常现象;

传动机构是否良好,肖子是否在正常位置,是否上锁;

接地闸刀是否良好,可动部位是否良好;

构架是否锈蚀,接地是否良好。

电压互感器(包括高压熔断器)巡回检查内容是:

瓷件是否清洁,有无裂纹、破损、放电等现象;

油位是否在标示线内,油位渗漏现象,油色油位明显变化,防潮硅胶是否变色;

根据电压表读数判断高低压侧熔断器是否完好,接触是否良好,一、二次接线是否良好,有无松动,腐蚀等现象。

引线接头无发热;

室外端子箱内无受潮,接线端子无积灰;

接地可靠,接地引下线无锈蚀、脱焊。

电流互感器(包括开关柜内电流互感器)的巡回检查内容是:

内部是否有放电声,外部是否有冒烟或异味;

是否良好,有无发热腐蚀等现象;

二次侧引出线连接螺丝是否有松动、断线、绝缘损坏等现象;

外壳各部份是否清洁完整;

注油式电流互感器的油位是否监视线内,有无渗漏变色等现象。

穿墙套管支柱绝缘子悬式(棒式)绝缘子等瓷质元件巡回检查的内容是:

瓷件表面是否清洁,有无破损、放电等现象;

导线接头接触是否良好,有无过热、冒气等现象。

母线(软母线和硬母线)的巡回检查内容是:

接头是否紧固,螺栓是否完整,有无锈蚀、发热、冒气等现象;

母线上是否落有杂物;

软母线有无扭曲断股;硬母线有无损伤断裂等现象;

室内母线房屋、门窗是否完好,有无漏雨等现象;

支柱绝缘子按规定检查。

防雷设备(包括避雷针、避雷器、引下线等)巡回检查内容是:

阀型避雷器内部有无声音,外部瓷件是否清洁,有无裂纹、破损、放电等现象;放电记录是否动作;

引下线是否完好,接头是否良好;

构架是否锈蚀。

雷雨季节打雷后,大风、大雨后,地震发生后应进行巡视。

高压电容器的巡回检查内容是:

外壳是否膨胀、渗油、喷油等现象;

套管有无裂纹、放电现象,表面是否清洁;

电容器温度是否正常;

电容器有无异常声响和放电声;

接头是否良好,有无发热等现象;

接地是否良好,有无断线、接地不良等现象;

放电变压器(电压互感器等)是否完好;

电压熔断器有过热、无熔断或接触不良现象;

串联电抗器无倾斜、剧烈振动;

电压是否高于额定电压的110%,三相电流差是否超过10%;

电容器室通风是否良好,门窗玻璃有无破损、漏雨、飘雨等现象。

电力电缆巡回检查内容是:

电缆头是否漏油,终端头瓷瓶是否清洁,有无裂纹、破损、放电现象;

设备巡视检查制度及内容要求

设备巡视检查制度及内容要求

设备巡视检查制度及内容要求 一工作要求1. 巡检人员在对设施设备进行检查中,必须做到:1.1 巡检时要集中思想,认真地看、听、嗅、摸,高度注意设备有无异常情况,做到及时发现异常,并正确处理。1.2 巡检人员应随带记录本、钢笔或圆珠笔、手电筒、验电笔、绝缘工具等必要检查工具,以保证检查质量。以上工具必须放入工具袋内,保证随时可用。1.3 巡检人员进入箱式变、配电室等部位检查时,应严格执行安全规程规定的安全事项。1.4 巡检人员应熟悉自己管理范围内的配电设施,了解设施设备的特性、掌握设施运行状况,熟知设备所带负荷及用户有关情况。1.5 巡检人员应定期对配电室进行巡视检查,注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。1.6 巡检人员按规定认真做好巡检记录,若发现设备有异常及疑问时,应加强监视,分析原因,做好记录,并及时向领导汇报,并指示处理。在紧急情况下,能够先按规程处理后汇报。1.7 巡检人员在巡视时若发生设备着火或危及人身安全时,应当立即将有关设备的电源切断,根据安全规程规定的措施进行灭火及抢救,并立即汇报。1.8 巡检人员在回班后必须将巡检中发现的异常情况及所作的处

理结果详细记录,并及时上报。 1.9 配电室、箱变巡视检查应该有至少两人进行。1.10 自然条件变化(如寒潮、高温、台风、暴雨、雷击、雷雨等)。如在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。1.11 上级领导命令或通知检查的设备;设备负责人、班长或站领导认为有必要检查的设备。可随时检查。 2.低压配电设施巡视检查的周期、内容 2.1 配电室(箱式变),每周巡视检查一次。 2.2 低压电力线路和配电变压器每天巡视检查一次。 2.3 室外配电箱,柜等配电设施每天巡视一次,认真填写巡视记录。 2.4每年汛期来临之前,对配电室、箱变进行一次防汛检查。2.5每年冬季之前,对配电室进行冬季安全检查。巡视检查的结果应详细做好记录。对危及人身和设备安全的缺陷必须立即停电处理,并汇报领导和上级有关部门。 2.6检查低压配电装置上指示仪表及信号灯,均应齐全完好,满足运行监视的需要。 2.7 检查主、分路的负荷情况与仪表的指示是否对应;使用钳形电流表定期对负荷进行测量。发现异常及时上报。测量记录在工作日志上。 2.8检查低压配电装置内低压电器内部有无异声、异味,配线及

防爆电气设备日常检查制度示范文本

防爆电气设备日常检查制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防爆电气设备日常检查制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、机电科专职防爆检查员对矿井防爆电气设备外观 每周至少要检查两次,对井下电气设备防爆性能和电气保 护要进行严格细致检查和试验,并及时填写防爆检查台 帐。各区队兼职防爆检查员每天对所辖电气设备至少检查1 次。每月必须由机电副总经理牵头组织有关人员进行电气 防爆性能和电气保护安全评价工作。 二、机电科应随时掌握电气设备使用情况,严禁井下 积压闲置电气设备,闲置设备必须及时回收,时间不得超 过7天。防爆电气设备不论在井下任何地点使用(或备 用),都要按防爆要求进行管理。防爆性能受到破坏的电 气设备,必须立即处理或更换,严禁继续使用。 三、井下防爆电气设备的运行、维护和修理,必须符

合防爆性能的各项技术要求。防爆性能遭受破坏的电气设备,必须立即处理或更换,严禁继续使用。 四、考核与奖罚 (一)凡在永龙公司及以上单位组织的检查中,有下列情况之一者按以下处罚:机电矿长、机电科长按公司有关规定进行处罚,分别罚责任区队长和分管机电负责人500-1000元,罚机电科防爆检查员100-300元,罚责任人200元。并作为事故进行追查分析,并报永龙公司。 机电科防爆检查员或机电科日常检查中有下列情况之一者,罚责任区队长和分管机电负责人200-500元,罚责任人100-200元。 (1)鸡爪子、羊尾巴、明接头、电缆损伤漏出金属芯线。 (2)闲置进线装置内无挡板和金属压圈。 (3)防爆外壳有裂纹及孔洞。

设备巡回检查工作标准参考文本

设备巡回检查工作标准参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

设备巡回检查工作标准参考文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为进一步加强生产设备的巡视检查工作,严格设备定 期巡视检查制度,使工作人员按规定的时间、路线、项目 对设备进行巡视和检查,掌握设备的运行状况,发现设备 的异常情况和安全隐患,将设备隐患消灭于萌芽状态,避 免设备事故的发生,保障设备安全正常运行,特制定本工 作标准。 一、巡回检查路线图 (一)锅炉专业巡检路线 炉控室→给水操作平台→连排扩容器→给煤机 →观察燃烧室火焰→(由炉左或炉右向上)返料器平台 →空预器→省煤器→过热器→汽包→过热器集箱 →减温器集箱及各管道阀门→(由炉右或炉左向下)点

火平台→一次风机→定排→二次风机→疏水箱、疏水泵、换热站→空压机房→电除尘控制室→仓泵、电除尘本体→引风机→油泵房→炉控室 (二)汽机专业巡检路线 炉控室→汽轮发电机组本体→油箱→均压箱→低加、轴加→凝结水泵、凝汽器→三台油泵→冷油器→循环水泵→中继泵→射水泵→#1、2、3给水泵→冷却水塔→吸水井→集汽母管→双减器夹层→BC跨3.5米管道夹层→13米除氧器平台→炉控室 (三)电气专业巡检路线 主控室→电缆夹层→35KV配电室→主变→化水配电室→化水泵房→化水变→综合泵房→澄清池→输煤控制室→空压机房→除尘控制室→引风机→电除尘本体→锅炉零米→#1、2厂变→

设备巡回检查制度

创作编号:BG7531400019813488897SX 创作者:别如克* 生产处设备巡回检查制度 为了进一步强化生产处设备管理,及时发现并采取有效措施来解决生产运行中出现的设备故障和缺陷,努力促进向计划性和预防性检修转变,尽量减少设备故障率和经济损失,切实保障生产平稳、安全运行。现结合实际,制定本制度。 一、适用范围 适用于生产处设备检修管理。 二、管理职责 (一)生产处负责制定设备管理制度,并监控、指导和考核日常运行情况; (二)运行班组负责所使用设备的日常维护保养工作及一般故障的排出,重大故障及时报修; (三)维修班负责生产处设备管理,定期点检和巡检,及时修复故障。 三、管理内容与要求 (一)设备点检目的:通过点检准确掌握设备运行状况,维持和改善设备性能,预防故障发生,减少设备故障率。 1、岗位点检

(1)设备运行中的异响、振动、异味; (2)设备润滑系统工作情况(油温、油质、油压、油位、冷却等); (3)目测设备零部件是否开裂、变形、开焊; (4)检查设备的地脚螺栓、紧固螺栓是否松动; (5)设备零部件是否齐全、可靠; (6)设备负荷大小; (7)设备运转过程中的温度、压力、电流等; (8)设备其它特殊要求的情况。 2、维修点检 (1)监督、指导岗位的日常点检,复核各岗位的日常巡回点检记录; (2)检查生产处在线设备的运行技术状态,及时发现异常和隐患。在做好记录的同时,确定设备应修理的部位及更换零件情况,及时组织维修; (3)检查生产处设备卫生状况。 3、生产处点检 (1)监督、检查生产处设备巡回点检制度的执行情况; (2)监督、检查各岗位日常点检质量、巡回点检记录; (3)检查主体设备的运行技术状态,对有异常的设备进行精密点检和诊断,提出切实可行的措施来解决问题。 (二)设备巡检 主要包括定期、不定期、交接班、特殊情况检查等

设备巡视检查制度及内容要求

设备巡视检查制度及内容要求 一工作要求 1. 巡检人员在对设施设备进行检查中,必须做到: 1.1 巡检时要集中思想,认真地看、听、嗅、摸,高度注意设备有无异常情况,做到及时发现异常,并正确处理。 1.2 巡检人员应随带记录本、钢笔或圆珠笔、手电筒、验电笔、绝缘工具等必要检查工具,以保证检查质量。以上工具必须放入工具袋内,保证随时可用。 1.3 巡检人员进入箱式变、配电室等部位检查时,应严格执行安全规程规定的安全事项。 1.4 巡检人员应熟悉自己管理范围内的配电设施,了解设施设备的特性、掌握设施运行状况,熟知设备所带负荷及用户有关情况。1.5 巡检人员应定期对配电室进行巡视检查,注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。 1.6 巡检人员按规定认真做好巡检记录,若发现设备有异常及疑问时,应加强监视,分析原因,做好记录,并及时向领导汇报,并指示处理。在紧急情况下,可以先按规程处理后汇报。 1.7 巡检人员在巡视时若发生设备着火或危及人身安全时,应当立即将有关设备的电源切断,根据安全规程规定的措施进行灭火及抢救,并立即汇报。 1.8 巡检人员在回班后必须将巡检中发现的异常情况及所作的处理结果详细记录,并及时上报。

1.9 配电室、箱变巡视检查应该有至少两人进行。 1.10 自然条件变化(如寒潮、高温、台风、暴雨、雷击、雷雨等)。如在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 1.11 上级领导命令或通知检查的设备;设备负责人、班长或站领导认为有必要检查的设备。可随时检查。 2.低压配电设施巡视检查的周期、内容 2.1 配电室(箱式变),每周巡视检查一次。 2.2 低压电力线路和配电变压器每天巡视检查一次。 2.3 室外配电箱,柜等配电设施每天巡视一次,认真填写巡视记录。2.4每年汛期来临之前,对配电室、箱变进行一次防汛检查。 2.5每年冬季之前,对配电室进行冬季安全检查。巡视检查的结果应详细做好记录。对危及人身和设备安全的缺陷必须立即停电处理,并汇报领导和上级有关部门。 2.6检查低压配电装置上指示仪表及信号灯,均应齐全完好,满足运行监视的需要。 2.7 检查主、分路的负荷情况与仪表的指示是否对应;使用钳形电流表定期对负荷进行测量。发现异常及时上报。测量记录在工作日志上。 2.8检查低压配电装置内低压电器内部有无异声、异味,配线及各部接线端子有无过热松动现象。同时,巡检人员负责相应区域内计量箱及其箱内开关、表计的巡视检查。

电气设备巡检管理制度

电气设备巡检管理制度 电气设备是太原南街物业服务中心最关键、最主要的设备之一。电气设备的故障将直接危及所辖2座大楼电力系统的安全和稳定运行。因此经常对电气设备进行巡检,以便在电气设备发生异常时,及时发现并采取措施,可以避免事故,保障系统正常运行。 按照沈阳电力部门有关规定,结合本服务中心电气设备实际情况,制订电气设备巡检管理制度如下: 一、巡检要求 巡检人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。细心观察将设备的现状与过去相比较,找出差别。认真学习理论知识,了解设备结构、性能和运行参数,将发现的细微变化加以分析,排除干扰因素,找出真正的原因,设法消除或控制隐患的扩大。 二、巡检时间 每天上午巡查,遇到抢修工作,可以下午巡查,每天一次。巡检完毕把巡检情况进行详细记录。 三、巡检范围 巡检的范围为A2楼、A3楼的电气设备及公共电源部分。

四、巡检线路 五、巡检方法 从设备正常到出现事故隐患的渐变过程,是个量变的集聚过程,在这个过程中,设备的量变都由具体特征表现出来。用“望、闻、问、切”办法来进行巡检,就可以及时发现量变过程中出现的这些反映出来的特征,在设备事故发生质变前进行处理,积极预防质变,防止事故的发生。 〔1〕眼观:电气设备异常或有故障时,常常使示剂、油漆变色,出现导体发热、火花增大、放电闪络、渗漏油或油色变黑、漆膜剥落等外观现象。通过观察这些现象,可以对电气设备的异常进行初步判断。 〔2〕耳听:电气设备异常时,有时会发出异常的声音。通过仔细倾听,可以发现设备存在的问题。如变压器音响比平时增大,可能是变压器过负荷或系统发生过电压(例如中性点不接地系统发生单相接地或铁磁共振时);如音响中夹杂有“吱吱”的放电声,则可能是变压器本体或套管等表面有局部放电;如电动机发现有异常噪声,则可能是电动机动静部分有磨擦、断相运行、轴承缺油或铁芯松动等。 〔3〕鼻嗅:电气设备发生闪络、短路、过负荷、过电压时,常常因绝缘介质击穿烧毁而产生异常气味。故通过鼻嗅对气味进行分辩,也可以

生物公司巡回检查及设备维护保养制度示范文本

生物公司巡回检查及设备维护保养制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

生物公司巡回检查及设备维护保养制度 示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、目的 设备是生产三要素之一,设备管理的好坏,对企业产 品的数量、质量和成本等经济技术指标,都有着决定性的 影响,为了能够及时了解设备的运行状态,发现设备缺 陷,从而迅速采取措施消除或防止其扩大,将事故消灭在 萌芽中,减少经济损失,保证设备安全运行。制定本制 度。 2、适用范围 本制度适用于本公司各部门、车间的设备管理。 3、职责与分工 主管部门:生产部。负责监督本制度的执行。

相关部门:各部门、车间。负责在日常工作中认真执行本制度。 4 、内容与要求 4.1、巡回检查 4.1.1、巡回检查包括定期、不定期、交接班、特殊情况检查等。 定期巡回检查:是指在机组正常运行或停运后,按规定的时间对所管辖的设备和系统进行的检查。 不定期巡回检查:是指在机组运行或停运过程中,根据设备或系统存在的问题,在原规定的时间 外相应增加的对管辖设备和系统进行的检查。 交接班检查:是指运行人员在相互交接班过程中,根据岗位分工对相关的设备和系统进行检查。 特殊情况检查:是指在设备启动和停止,系统在投运和停运时,特别需要时以及遇有特殊天气(如大风、大

风电机组设备巡视检查管理制度详细版

文件编号:GD/FS-1420 (管理制度范本系列) 风电机组设备巡视检查管 理制度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

风电机组设备巡视检查管理制度详 细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1 目的 1.1 使风机巡检人员随时了解生产设备的运行状态,及时发现设备缺陷,迅速采取有效措施消除或防止缺陷扩大,将事故消灭在萌芽状态,保证设备及系统安全运行。 1.2 明确风机检修巡检人员执行巡视检查制度的标准和要求。 2 适用范围 本制度适用于XXXX风电场。 3 规定和程序 3.1 管理要求

3.1.1 遵守《电业安全工作规程》的规定,经考试合格,具备巡视设备资格的人员承担巡检工作。 3.1.2 巡检人员进行巡回检查按照巡检记录单的内容进行巡检,不减少检查项目,不随意改变巡检内容。 3.1.3 巡视设备时,检修人员应按照设备巡视单逐台仔细巡视,巡视发现设备缺陷、异常应汇报当值值班长,并将发现的设备缺陷、异常记入风机检查记录中,存入风机档案盒中。对危急安全运行的缺陷要按规定向上级汇报,并迅速设法处理。 3.1.4 每季度保证对全场所有风机进行至少一次巡检。任何一台风机的巡检间隔不得超过三个月。 3.1.5 在进行风机巡检工作中,必须由两人或两人以上进行,并在巡检中带好安全帽、安全带、防滑锁扣等必要的保护装备,并保证与主控室通讯畅通。

电气设备巡检标准(试行)

安泰科技电气设备巡检标准(试行) 为了保障设备"安全、可靠、持续”的正常运行,就必须在事故发生之前,发现事故苗头,消除事故隐患。真正做到“预防为主” 巡检人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。了解设备结构、性能和运行参数。 一、巡检工作安排 1、巡检时间安排:每班巡回检查两次,每次不少于是2小时, 2、巡检人员安排:巡检人员由独立巡视高、低压电气设备的人员担任。 二、巡检线路的设置:按照电仪车间电气设备巡视线路图为基本线路巡视。 三、巡检点的设置 1、现场的巡检点设置:电仪车间电气设备巡视线路况图 2、巡检点的设置必须与被检设备有足够的安全距离。 3、巡检点的设置必须做到“重要设备要见牌”,巡检牌必须固定安装,表面清洁无损坏。 所有巡检线路和巡检点的设置都须经过电仪车间主管人员批准和现场确认方可实施。 四、巡检工作要求 1、巡检人员按规定的巡检路线,实施巡检挂牌制度。每天巡检挂牌两次,每次巡检人数不少于2人,每次巡检时间不得少于2小时,每次巡检必须将设备的状况作好记录,接受不定期的抽查。

2、巡检人员按规定巡检检查电气设备的声音、电流、电压、温度、振动、润滑油和油脂等情况,并做好记录。 3、巡回检查工作按巡视路线图,在值班长的统一安排下,由两人进行。如一人进行检查,不准进行任何操作。 4、巡检人员必须自带必要的器具(验电笔、点温计、及照明用具),及时掌握电气设备的运行与备用状态,认真做好巡检记录。 5、在巡检过程中,发现故障问题,要按轻、重、缓、急要求和经有关部门签发工作票或操作票后,再进行处理,力量不足时,应请求检修人员支援。暂时无法处理的应及时向生产主任和厂长报告,同时做好设备的缺陷记录,并制定出措施和预案待批。 6、巡检人员每天用测温仪对所有运行电气设备的温度进行一次检测,并做好记录。 7、巡检人员每周对所有的运行电动机进行一次状态监测,对备用电动机进行一次绝缘检测,并做好记录。 8、维修人员对电动机运行1500小时及以上,在停机后必须对接线盒内接线柱及引线进行检查和螺丝紧固,并建立相关的记录。 9、维护人员每周对业主有要求的设备(变电所)进行一次清扫,并做好记录,且交机动部电气当班班长会签,接受机动部工程师不定期抽查。具备条件的电气设备按规程进行定期清扫。 10、对于要求特护的关健设备,按特护的要求加强巡回检查。 11、在恶劣天气及特殊环境条件下,应对高压电机、电缆室、架空线、露天设备等易出现问题的设备及部位、有缺陷的设备进行特殊的

定期巡回检查管理制度

巡回检查制度 1为确保设备、系统的安全、?经济运行,运行人员必须按规定的时间、路线和容对所管辖区域进行巡回检查。 2 各部应根据本制度的要求制定出各岗位的巡回检查制度及实施细则,细则应包括的容:检查的时间、路线、设备和具体项目、设备正常运行的标准、异常情况下检查的规定。 3巡回检查应由独立值班人员负责进行,检查中应做到仔细、认真、判断准确、处理及时,并将了解的情况作详细记录。 4巡回检查时应带上必要的工具(如电筒、听针、擦布)及仪表。 5发现异常情况应及时进行处理,?对不在运行维护工作围,自己无法消除的设备缺陷,应输入微机“设备缺陷信息管理”,并做好记录。 6运行人员的巡回检查包括接班前的检查,?交班前的检查,班中的定期检查和异常情况下的不定期检查。 7检修人员及试验人员应对所管辖的设备进行定期检查。 8各级生产管理人员应对所管辖的设备、系统进行定期巡视和不定期检查。 9巡回检查应做到“四定”和“六个重点”:四定:定路线图;定时间;定项目:定标准。六个重点:重点检查检修过的设备;重点检查起动频繁的设备;重点检查运行方式变化的设备;重点检查负荷重的设备;重点检查带“病”运行的设备。 电气系统检查容及标准 一、巡检要求 1.巡回检查人员服装应整齐,符合安全规程要求,并带齐必

须的工具,如:手电筒,对讲机,测温仪、验电笔等。2.巡检人员开始巡检前应首先向当班主值报告,并听取主值 对当前设备情况的分析,以便重点巡检那些有异常;运行方式改变和操作的设备。 3.巡回检查时应思想集中,必须做到认真、细致、并注意安 全,要做到“看、听、闻、摸”真正掌握设备的运行情况。 在检查时如果发现设备异常,值班巡检人员应根据情况立即进行处理,并及时回报有值长、专工。巡检人员不能进行处理的,立即通知检修人员应积极组织处理,不能及时处理的,制定出必要的安全预防措施。 4.对异常设备,应根据情况增加巡检次数,加强监视并记录 每次测的参数,以便下班人员参考,专工应根据情况制定出具体措施,交值班员实施。 5.巡回检查时,除按规定对机组进行检查外,还应重点检查 一下容:运行方式改变和操作过的设备;检修中的安全措施;设备异常运行,设备带缺陷运行以及设备新改造后的运行;一般不够重视的死角部分;风雪雨冰冻,炎热等特殊天气下需重点检查项目。 6.值班人员每小时巡检设备一次,必要时增加巡检次数。 7.主值、副职每班巡检不少于两次,对巡检人员发现的缺陷, 应进行复查、鉴定,值长每班巡查主要设备及带缺陷运行设备至少一次。

设备三级巡检制度

设备三级巡检管理制度 1. 目的: 为了做好设备维护保养,及时发现设备缺陷,消除隐患,确保生产设备安全可靠运行,达到设备预定维修周期,特制定设备三级巡检制度。 2. 设备三级巡检的划分及要求: 2.1设备三级巡检的划分: 2.1.1生产岗位工班点检和值班维修工班巡检。是三级巡检制度的基础,以《设备巡检规范》为依据,对所负责区域内的设备,每班巡回检查1~2次,并排除可排除的设备故障。认真进行点检和巡检是岗位工和当班维修工的基本职责。 2.1.2车间设备主任及维修人员日台检。是三级巡视检查制度的关键,通过每日对车间所有的设备逐台进行一次检查,检查设备有无异常和劣化;检查设备运行、维护保养等全面情况。 2.1.3设备管理部人员对主要设备周巡检。是三级巡视检查制度的保证,每周对全厂主要设备巡检2~3次(人员配备齐全时,每天1次),全面检查设备的状况。 2.2 设备巡检的要求: 2.2.1 各级设备管理人员及维修人员,每天应对自己所管辖的在线运行设备进行“两巡视”,即每天上午上班后45~90分钟为设备巡视时间,下午上班后45~90分钟为巡视时间。对巡检情况须认真填写《设备巡检记录》。 2.2.2 设备巡检人员必须按公司规定着工作服、戴安全帽(女同志长发应盘在安全帽内,不允许穿高跟鞋),并随身携带必要的巡检工具。 2.2.3 设备巡检必须“路线化”(即按设备的安装布局、结构进行排查式巡检,不能漏项);设备巡检必须“标准化”(即做到“六到”,该看到的必须看到,该摸到

的必须摸到,该听到的必须听到,该嗅到的必须嗅到,该测到的必须测到,该清洁到的必须清洁到),确保设备缺陷及时查出。 2.2.4 生产车间、班段必须建立“设备缺陷登记薄”,巡检人员每天对巡检设备所发现的问题,必须进行逐一登记,及时消缺。 一般缺陷(是指不停机、不停窑处理的缺陷)必须在当天消缺,待消缺陷(是指需停机、停窑处理的缺陷),必要时上报设备管理部。待消缺陷不上报者,造成影响安全生产运行的,要纳入考核。 2.2.5 各生产车间、班段要对所辖设备进行定岗、定责、定人,做到台台设备有人管。车间设备主管以上的管理人员要分片包干,对设备进行重点巡检。要求巡检人员在巡检设备过程中,要尽职尽责,对所辖设备的缺陷没有及时发现,造成了事故或影响安全生产运行的,要纳入考核。 2.3 巡视检查: 2.3.1 设备巡视检查分为正常巡视和特殊巡视两种。 2.3.2 正常巡视要求定时、定路径巡视。 2.3.3 除正常巡视外,遇有特殊情况时,适当增加特殊巡视。 2.3.4 特殊巡视: (1)新设备投入运行后。 (2)设备异常运行。 (3)设备试验、检修和改变运行方式后。 (4)设备过负荷运行。 2.3.5 特殊巡视的次数应根据气候情况、设备状况、负荷情况等因素适当安排。 2.3.6 巡视各项设备应有重点检查内容,不得遗漏。 2.3.7 巡视检查发现的设备缺陷应填入“设备缺陷登记薄”。

电气设备试验区低压间巡视检查制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.电气设备试验区低压间巡视检查制度正式版

电气设备试验区低压间巡视检查制度 正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为保证电气设备试验区低压变配电设备正常运行,及时发现并消除故障隐患,值班员必须对自己所辖设备进行日常巡检。 1.低压间电气设备的正常巡视检查应每周至少进行一次,遇有下列情况时,应按照上级领导的要求增加巡视次数:(1)设备过负荷,或负荷有明显增加时; (2)设备经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行,新安装的设备加入系统运行;

(3)设备异常运行或设备运行中有可疑现象时; (4)恶劣气候、事故(故障)跳闸时; (5)上级通知有重要供电任务期间; 2.巡视检查工作必须有两人进行,不允许单独执行。不得靠近设备危险区域,禁止用手触摸带电设备; 3.进入低压间须随手关门,巡视完毕后应将低压间门锁好,以防止小动物或外人误入; 4.巡视检查人员应按规定做好记录,在设备现场设置的记录本上签到,及时发现和上报设备异常状态并及时予以消除; 5.正常巡视检查工作的主要任务:

运行设备巡回检查管理制度范本

内部管理制度系列 运行设备巡回检查制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-62624运行设备巡回检查制度 Operation equipment inspection system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、巡回检查内容及注意事项 1、运行人员按所管辖的设备,在值班中定期检查; 2、值班人员按专业主管制定的巡回检查时间、路线、 项目、位置的标准进行,在巡检时要仔细听、摸、溴、看, 要携带必要的工具和用具等; 3、设备发生异常时,应进行特殊巡检,增加巡查次数, 并做好情况记录; 4、值班人员在巡检中,不得乱动设备,禁止运行人员在检查中做与工作无关的事; 5、在巡检中应十分注意人身安全,对易烫、易爆、易触电等设备要特别小心,不可久留和手摸; 6、在巡查中发现设备缺陷,凡能自行处理的要设法消除。

如不能消除者,应及时向上级汇报,发现设备重大隐患,并威胁安全运行时,应立即逐级汇报并设法处理或采取必要的措施,防止事态扩大,并在运行日志和缺陷记录内做好记录; 7、在巡回检查中如遇本岗位发生异常情况时,应立即回到岗位上参加处理; 8、每次巡回检查后,必须在巡回检查记录中记录检查时间、情况并签名。 二、电气专业巡检规定 1、值盘每小时抄录控制室内电气表计、发电机温度一次,接班时抄录电能表; 2、每两小时对发电机、厂变以及配电装置等巡检一次,并抄录厂变的温度; 3、值长每三小时巡检主设备一次; 4、每班检查电动机,重要电动机(给泵、循泵、凝泵、等)重点检查; 5、直流系统,表计每2小时检查一次,记录直流母线电压、绝缘电阻。蓄电池每班交接班各检查一次,中途检查一次;

电气设备巡检制度

维修电工巡检制度 一、巡回检查职责 维修电工对本车间所管辖的10KV线路及低压电器设备进行巡回检查,对设备做到勤看、勤摸、勤闻、勤听,确保设备的安全运行。 二、巡回检查内容 1、巡检是要观察操作人员有无违规操作现象,发现时及时纠正,现场有无安全隐患并及时处理。 2、检查各设备的电压、电流、温度是否正常。 3、观察线路、设备是否正常,有无冒烟大火、打火现象,触点、接头是否发黑变色。 4、巡检时注意各设备有无异常气味。如电线、开关、电机等发烫时散发的焦味,并及时对其处理。 5、询问设备操作人员设备的运行状况以此对设备状况进行判断,及时发现问题,处理问题。 6、用手背试电机、开关、导线的发热情况,经常检查电机轴承状况,发现问题及时处理。 7、对本区域的配电线路,配电箱、电机设备及其它电力传动和照明等设备巡视检查。 8、检查配电线路和设备时,禁止接触带电部分,注意电缆接头,各部导线,配电箱内各电器元件是否良好。 9、各种照明设备是否安全可靠,照明灯的电压是否合乎规定,安全变压器插座,接地是否合乎要求。

10、定期对10KV电缆进行检查,检查电缆头是否有放电现象,电缆绝缘是否良好。 11、每次巡检后都要做详细记录。 。

电气设备巡检制度 为了确保明湖电气装置的安全稳定长周期运行,及时处理生产装置电气设备故障,保证电气设备维护维修质量,特制定本制度。 1 、巡检工作安排 1.1巡检时间安排 1.1.1每班巡回检查两次,每次不少于是2小时, 1.2巡检人员安排 1.2.1巡检人员由独立巡视高、低压电气设备的人员担任。 2、巡检线路的设置 2.1按照电仪车间电气设备巡视线路图为基本线路巡视。 3、巡检点的设置 3. 1现场的巡检点设置:电仪车间电气设备巡视线路况图 3.2巡检点的设置必须与被检设备有足够的安全距离。 3.3巡检点的设置必须做到“重要设备要见牌”,巡检牌必须固定安装,表面清洁无损坏。

CNG加气站压缩机生产设备巡回检查管理制度

编号:SY-AQ-09226 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 CNG加气站压缩机生产设备巡回检查管理制度 Management system for patrol inspection of compressor production equipment in CNG filling station

CNG加气站压缩机生产设备巡回检 查管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 一、运行班压缩机岗位及充装岗位当班人员每隔30分钟对压缩生产、储存、供应系统的所有设备、管线、仪器、仪表按工艺技术要求逐一进行安全检查,发现问题要及时报告和处理,并作好记录,以防事故的发生,确保生产安全。 二、巡回检查路线: 1、压缩机岗位:进气过滤器——调压器——缓冲罐——进气分离器——再生干燥气——压缩机——控制柜——配电瓶——水泵。 2、充装岗位:输气管线——充气阀——充气压力——售气机——充气管线。 四、检查内容: 1、机器运转是否正常,各级、各点压力、温度是否符合工艺要求,

有无超负荷,声音是否正常; 2、干燥器再生压力,温度是否正常; 3、各控制阀门是否正常,仪表是否准确无误; 4、配电屏,控制柜上各元件是否运转正常; 5、气瓶库压力,安全是否正常可靠; 6、各连接点阀门有无泄漏。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

风电场设备巡回检查管理制度

大唐新能源黑龙江开发公司 风电场设备巡回检查管理制度 1 范围 本管理制度规定了大唐新能源黑龙江开发公司(以下简称新能源黑龙江开发公司)所属各风电场巡回检查时间、路线、内容、要求、考核等管理制度。 本管理制度适用于新能源黑龙江开发公司所属风电场各班组。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励研究使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中国大唐集团公司交接班制、巡回检查制、设备定期轮换与试验制作业标准化管理办法 ( 试行 )》 2004-12-27 发布 《大唐黑龙江发电有限公司班组标准化建设管理办法》 3 目的与要求 3.1 巡回检查制度是鉴定和掌握设备基本状况的重要手段。巡回检查制度是“两票、三制”的重要组成部分,是保证运行人员了解和掌握设备、系统的运行方式和状况,保证设备、系统安全、稳定、经济运行的重要制度,必须严格执行,一丝不苟地做好设备巡检检查工作。 3.2 各岗位运行人员应根据专责分工对所辖专区设备、设施等进行认真检查,使生产现场的设备设施安全、经济、稳定地运行,实现四级有效控制,各级生产管理人员和生产人员务必给予高度重视。各专区负责人必须持卡对所辖专区进行巡回检查。 3.3 巡回检查必须严格遵守《电业安全工作规程》有关规定,由独立担任工作的值班人员进行。3.4 巡回检查人员应按规定时间及巡检路线进行检查,必须保证检查到位,检查时间间隔不应超过规定。 3.5 巡检检查内容按现场运行规程和有关制度规定的项目进行,并严格按巡回检查路线图逐项检查,不得漏查设备。 3.6 巡回检查分接班前检查、班中巡回检查、检修人员的定期检查。风电场各专区负责人必须按照规定进行接班前检查、班中巡回检查。 3.7 巡检配电装置,进出高压室,必须随手锁门。

运行设备巡回检查制度优选稿

运行设备巡回检查制度集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

运行设备巡回检查制度 一、巡回检查内容及注意事项 1、运行人员按所管辖的设备,在值班中定期检查; 2、值班人员按专业主管制定的巡回检查时间、路线、 项目、位置的标准进行,在巡检时要仔细听、摸、溴、看, 要携带必要的工具和用具等; 3、设备发生异常时,应进行特殊巡检,增加巡查次数, 并做好情况记录; 4、值班人员在巡检中,不得乱动设备,禁止运行人员在检查中做与工作无关的事; 5、在巡检中应十分注意人身安全,对易烫、易爆、易触电等设备要特别小心,不可久留和手摸;

6、在巡查中发现设备缺陷,凡能自行处理的要设法消除。如不能消除者,应及时向上级汇报,发现设备重大隐患,并威胁安全运行时,应立即逐级汇报并设法处理或采取必要的措施,防止事态扩大,并在运行日志和缺陷记录内做好记录; 7、在巡回检查中如遇本岗位发生异常情况时,应立即回到岗位上参加处理; 8、每次巡回检查后,必须在巡回检查记录中记录检查时间、情况并签名。 二、电气专业巡检规定 1、值盘每小时抄录控制室内电气表计、发电机温度一次,接班时抄录电能表; 2、每两小时对发电机、厂变以及配电装置等巡检一次,并抄录厂变的温度; 3、值长每三小时巡检主设备一次; 4、每班检查电动机,重要电动机(给泵、循泵、凝泵、等)重点检查;

5、直流系统,表计每2小时检查一次,记录直流母线电压、绝缘电阻。蓄电池每班交接班各检查一次,中途检查一次; 6、继电保护及自动装置每班交接班各检查一次,中途检查一次; 7、电气巡回检查路线: 8、发电机组检查的项目和标准:(见规程) 9、变压器的检查项目:(见规程) 10、电动机检查项目:(见规程) 11、直流系统、蓄电池、及充电设备的检查项目:(见规程) 12、继电保护检查项目:(见规程) 13、过电压保护装置检查项目:(见规程) 14、配电装置检查项目:(见规程)

公司电气设备检查制度

电气设备检查制度 第一章总则 第一条为完善公司电气设备及电气线路的运行管理制度,提高 管理水平,保障电力系统安全、可靠和经济运行,为生产创造良好的供电环境,依据国家电力行业相关法律、法规和行业管理制度,特制定本制度。 第二章电气设备及线路检修、检查的基本规定第二条本规定所称电气设备及电气线路是指公司用于生产、生 活中的所有供电设施。 第三条电气操作人员必须严格执行国家《电业安全工作规程》。 第四条易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行和检修,依据《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》执行。 第五条认真执行“三三二五” 制(三票、三图、三定、五规程、五记录)。 “三票”指工作票、操作票、临时用电票。 “三图”指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。 “三定”指定期检修、定期试验、定期清扫。 “五规程”指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 “五记录”指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。 第六条电气作业必须由经过专业培训、考核合格,持有电工作

业操作证的人员担任。 第七条电气作业人员上岗,应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。 第八条运行人员应严格执行操作票、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 第九条电气检修必须执行电气检修工作票制度。工作票由指定签发人签发,经工作许可人许可,并办理工作许可手续后方可作业。 第十条不准在电气设备、供电线路上带电作业(无论高压或低压),停电后,应在电源开关处上锁和拆下熔断器,同时挂上“禁止合闸、有人工作”等警示牌,工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉警示牌或送电。 第十一条必须带电检修时,应经主管电气的工程技术负责人员批准,并采取可靠的安全措施。作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。 第十二条在停电线路和设备上装设接地线前,必须放电、验电,确认无电后,在工作地段两侧挂接地线,凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线,也要挂接地线。 第十三条停电、放电、验电和检修作业,必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护,否则不准进行作业。 第十四条外线、杆、塔、电缆检修,在作业前必须进行全面检查,确认符合规定后方可作业。 第十五条高压设备无论带电与否,值班人员不得单人移开或越过

设备巡回检查管理制度范本

设备巡回检查管理制度范本 一、本制度所指设备为各生产车间所属的机械设备以及与之配套的相关设施。 二、本制度所指设备操作工是对车间内设备负有使用、维护和管理责任的人员。 三、设备操作工设备巡回检查管理 四、值班人员设备巡回检查管理 1、值班人员应该每天对设备进行巡回检查管理;随时掌握设备情况,发现问题及时解决,问题严重设备应报告车间主管人员,将列 入检修计划。 2、值班人员巡回检查的项目包括:操作者是否遵守操作规程, 设备运行情况是否正常,设备零部件和安全防护装置是否齐全有效,设备润滑是否按要求进行,设备有无跑、冒、滴、漏现象。岗位上 的设备点检记录、运转记录齐全、完整、填写师傅、是否及时、准确、整洁 五、车间的设备巡回检查管理 1、车间要定期组织车间对设备进行巡回检查。设备的巡回检查 方法应能直观反映出巡检执行情况,如填写记录、采用挂牌,挂卡 登记,表示检查已进行。 3、巡检中发现的事故隐患,应采取积极的措施,根据巡回检查 情况对设备故障的部位、原因、周期等进行系统分析,为设备维修、保养提供依据。 六、车间对设备的安装、使用和维护负有管理责任,对巡回检查出来的问题要及时解决,对于超出车间管理范围的问题要及时上报 主管领导。

为了进一步强化生产处设备管理,及时发现并采取有效措施来解决生产运行中出现的设备故障和缺陷,努力促进向计划性和预防性检修转变,尽量减少设备故障率和经济损失,切实保障生产平稳、安全运行。现结合实际,制定本制度。 一、适用范围 适用于生产处设备检修管理。 二、管理职责 (二)运行班组负责所使用设备的日常维护保养工作及一般故障的排出,重大故障及时报修; (三)维修班负责生产处设备管理,定期点检和巡检,及时修复故障。 三、管理内容与要求 (一)设备点检目的:通过点检准确掌握设备运行状况,维持和改善设备性能,预防故障发生,减少设备故障率。 1、岗位点检 (1)设备运行中的异响、振动、异味; (2)设备润滑系统工作情况(油温、油质、油压、油位、冷却等); (3)目测设备零部件是否开裂、变形、开焊; (4)检查设备的地脚螺栓、紧固螺栓是否松动; (5)设备零部件是否齐全、可靠; (6)设备负荷大小; (7)设备运转过程中的温度、压力、电流等; (8)设备其它特殊要求的情况。 2、维修点检

变配电设备巡视检查管理制度范本

内部管理制度系列 变配电设备巡视检查制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-33440变配电设备巡视检查制度 Substation inspection system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、变(配)电运行人必须认真巡视设备,对设备安全状况,要做到及时发现、认真分析、正确处理、做好记录,并向有关领导回报。 二、设备定期巡视的时间规定如下: 1、交接班时; 2、每天上午高峰负荷时; 3、每天晚上对设备进行一次闭灯检查; 三、遇到下列情况应增加巡视次数: 1、设备过负荷运行,负荷显著增加时; 2、设备经过检修或改造长期停止运行或新安装的设备初次投入运行; 3、大风、高温、雪雨后、浓雾、冰冻事故跳闸和设备运行中有可疑现象时;

4、近期有发展而未清除的缺陷; 5、法定节假日; 四、单人巡视设备必须遵守安全工作规程中的有关规定,不得接触和接近带电导体。值班人员进行巡视时,应将检查情况及巡视时间做好记录。 五、巡视检查设备的基本办法: 1、巡视检查设备时要集中精力、认真、仔细、充分发挥眼、鼻、耳、手的作用,并根据现象和特征分析设备运行是否正常。 2、在雨天和雪天,检查户外设备是否过热,绝缘子有否闪络、放电现象。 3、利用日光检查户外瓷瓶是否有裂纹。 4、在高温、高负荷时,可根据示温片熔化等情况,检查设备是否过热。 5、设备操作后要作重点检查。 6、气候突然变化,如变热、变冷时,要检查注油设备的油位情况。 7、根据历次事故处理的经验教训,重点检查设备运行中

薄弱环节。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

相关文档
相关文档 最新文档