文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬季用电管理制度

冬季用电管理制度

冬季用电管理制度
冬季用电管理制度

冬季生活用电管理制度考核冬季来临,天气干燥,用电量增加,诱发火灾因素增多,是电器火灾的多发期。为进一步加强公司用电安全管理,确保职工生命和财产的安全,保障各项工作秩序,杜绝安全事故的发生,特制定冬季生活用电管理制度考核:

1、宿舍未经矿上批准,严禁使用大功率电器及电炉子、电暖气、电褥子等电器设备。

2、宿舍的照明灯泡,自然损坏,线路发生故障需报矿上负责人安排相关人员更换维修,任何人不得私自更换灯泡和修整或变更电路。

3、宿舍内或宿舍之间严禁乱接电线、私接电源插座等违反安全用电规定的个人行为,严禁违章违规使用电器,严禁电源线路超负荷使用。

4、对于洗衣机、电吹风、吸尘器等容易沾水潮湿的用电设施,操作时操作人员应严禁沾水。

5、办公室:饮水机、计算机设备不使用时需切断总电源,严禁对用电设施私自改造,以防长时间工作造成短路,引发火灾事故。

6、对单身楼、矿区路灯、照明灯、节日灯要严格定时停送电,杜绝长明灯现象。

7、使用中的用电设备,出现糊味、焦味,应立即切断电源,并及时通知有资格的维修人员,不得擅自处理。

8、过期、超期设备应及时淘汰,切勿因尚能使用,舍不得丢弃报废,以免因小失大,酿成事故。

员工必须严格遵守冬季安全用电制度,以上条例第一次发现给予警告,第二次发现一处一次处罚责任单位100元。

工程现场临时用电管理制度(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程现场临时用电管理制度(新 编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

工程现场临时用电管理制度(新编版) 1.电气安全生产管理制度 (1)现场采用"三相五线制"供电方式,并采用三级供电,两级漏电保护措施。开工前,必须编制暂设用电方案,并向暂设电工交底。 (2)施工队应设专人管理暂设电气工程,线路设备安装后应进行验收,合格后方可送电。 (3)安装、维护暂设电气设备必须严格执行《施工现场临时用电规范》。 (4)对施工用电设备必须定期进行检查。 (5)现场和生产中所使用的手持式电动工具及移动设备必须装设漏电保护装置。 (6)380/220V及以上电源进入在施建筑物必须事先拟定方案,并经上级批准。

(7)非电工严禁拆改电气设备。 (8)任何人不得强行指令电工违章作业。 2.工地临时用电规定 (1)电气设备金属外壳,应根据现场采用电力系统的不同接零或接地,各施工用电机械及其他负荷必须按规定装设漏电保护器。 (2)配电室的配电屏应按规定整齐装各类仪表装置,动力和照明必须分成两大回路,室内严禁住人或堆物。 (3)架空线严禁设在树木或脚手架上,架空线的最大弧垂与地面的距离不少于4m,跨越机动车道时不少于6m。 (4)临时照明用电室外灯具距地面不低于5m,室内不低于是2.4m,在一些特殊场所,必须使用安全电压照明。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

施工现场用电管理制度

施工现场用电管理制度 WY-XM02-2004 1 总则 1.1 为加强施工用电管理,保证施工人员的安全及顺利进行,特制定本管理制度。 1.2 施工现场的配电箱是电源与用电设备的中间环节,开关箱是配电系统的末端,是用电设备直接控制装置,它们的设置和运行直接影响现场的用电安全。 2 职责 2.1 施工用电由总承包单位归口管理,配电箱指定专人负责。 2.2 分承包商施工负责人具体管理。 3 管理程序 3.1 各分承包商施工前半月编制出施工用电计划,报总承包单位审核、汇总,编制施工用电方案。 3.2 总承包单位负责解决施工现场一级供电的安装,二级(开关箱以下)供电由分承包商自己安装。 4、施工用电要求 4.1配电箱应作分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下就是用电设备,形成三级供电,这样配电层次清楚,便于管理又便于查找故障。

4.2开关箱内的漏电保护其额定漏电电流小于30mA。漏电动作时间应小于0.1S。

4.3 开关箱必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”即“一机、一闸”就是严禁一开关箱直接控制二台以上用电设备(含插座)。“一漏”就是开关箱内必须加装漏电保护器,该漏电保护器只能保护一台设备,不能保护多台设备。另外还应避免发生直接用漏电保护器兼作电器控制开关的现象否则将导致损坏或影响灵敏度推动保护功能。 4.4 电箱的安装位置及要求 4.4.1 配电箱,开关箱应设置在干燥、通风及常温场所,周围应有足够二人同时工作的空间和通道,应装设端正、牢固。移动配电箱,开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱,开关箱的下底面距地面大于0.6m,小于 1.5m。 4.4.2 配电箱,开关箱不得使用木质电箱和金属外壳木质底。配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料,其厚度应大于 1.5mm。 4.4.3 所有配电箱,开关箱均应标明其名称,用途并作出分路标记,应配锁。 4.4.4 配电箱,开关箱中的导线进出中应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进出线应加保护。 4.4.5 配电箱,开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。 4.4.6 配电箱,开关箱的金属箱体,金属电器安装板及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线闻风而动子板连接。 4.4.7 配电箱,开关箱必须防雨、防尘、防火、防潮

公司用电管理制度规范1.doc

公司用电管理制度规范1 公司用电管理制度规范 第一条为保证公司机关日常用电需要,最大限度地节约用电成本,减少电能的直接和间接损耗,实现合理利用和发挥用电效率之宗旨,根据公司实际,制定本办法。 第二条用电由行政部负责管理,包括制定节约用电办法,发布节约用电信息,监督、指导公司机关部门的节约用电工作及负责每个月的用电统计、成本核算与控制工作。 第三条机关各个部门工作期间必须履行节约用电义务。平时应注意加强节约用电宣传和教育,普及节约用电科学知识,提高全员节约用电意识。 第四条本办法用电范围主要包括办公区照明用电、电脑用电、饮水机用电及会议室、走廊、更衣室用电等。 第五条各类灯具、打印设备、电动工具、饮水机、电风扇、空调等均列为日常用电管理对象。 第六条公司行政部每月指派行政助理对办公用电以外的其他用电管理对象进行检查,每季度形成工作小结。在检查中如发现用电隐患应立即上报物业管理公司进行处理,并将处理结果上报部门或公司领导。 第七条各部门各自负责本区域内的用电工作。办公用电、电脑用电、饮水机、会议室用电实行各部门专人负责制,其中,2119会议室由市场营销部负责,研发技术办公区的会议室由技术部负

责,公司大会议室使用部门负责,并采取按照作息时间开关的管理办法,接待室、更衣室及廊灯等用电归口行政部管辖。一般情况下,下班后最后离开办公区的人员负责关闭总电源开关。 第八条结合公司实际情况,行政部不定时、不定期对各区域用电情况进行督查,其中会议室、接待室、更衣室、廊灯、饮水机、机房等为重点督查点。 第九条注意节约用电,尽量使用自然光。不用时随手关灯,人少时关闭部分照明灯。不准在办公室里使用任何个人用大电量电器。公司所有办公场所要根据日光照度的变化和实际需要开关照明灯,及时关闭电源开关, 白天日光充足情况下一般不开灯或分区开灯办公,杜绝“长明灯”现象。不需要使用电灯或电风扇时,立即关掉开关;离开办公室时要关好电器开关、关上门。 第十条不得擅自改装、加装、拆卸供电设施。禁止私拉、乱接电源和宽带网线。办公室严禁乱拉、乱接照明灯具,严禁更换和接电源、插座等违章用电行为;严禁在办公场所使用大功率耗电设备,需要时应向行政部申请办理。 第十一条空调开启后不可开门办公,离开办公室时要关好空调器开关、关上门。夏季室温不高于26度,不可以开启空调设备。 第十二条禁止随意动用和损坏公共场所配电箱、开关或灯具等用电设施,如有违反规定造成损失或事故的,除加倍赔偿外要追究相应责任;管理人员对上述行为发现不予以制止而造成的后

临时用电管理规定完整版

XXXXXX工业有限公司 临时用电作业安全管理规定 1.目的 为确保公司的安全生产,加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故,做到安全用电、规范用电,特制定本规定。 2.适用范围与术语解释 2.1适用范围:本规定适用于公司范围内在施工、生产、检维修等作业中,临时使用不大于380V的低压电力系统。 2.2术语解释 临时用电:除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电缆、电线、电气开关、设备等组成的供电线路为非标准配置的临时性用电线路,简称临时用电线路。 工程施工临时用电是指新建、改造、扩建工程中用电负荷较大、使用周期较长、设备种类和数量较多的临时用电。 3.临时用电审批管理 3.1公司内部的临时用电,由用电作业部门负责人实施风险分析,落实安全措施,确定现场安全监护人员,填写《临时用电作业安全许可证》,经配电室负责人、安全环保办审批同意后,由配电室安排专职电工人员负责接、拆电源线,非电工人员不得私自接、拆电源线。 3.2外来施工单位需临时用电作业时,作业单位负责人对作业进行风险分析,落实安全措施,确定现场安全监护人员,填写《临时用电作业安全许可证》,向配电室提出用电申请,经公司配电室负责人安排专业电工开始检查、安装用电线路和用电设备,安装完毕由配电室、安全管理部门负责人进行审查确认,签批许可后方可实施作业。

3.3临时用电作业需要延时使用时,必须向安全环保办、配电室申请临时用电作业的延时使用,经批准后方可实施。 4.职责要求 4.1配电室职责 (1)清楚可能存在的危害和对作业人员的影响; (2)熟悉作业区域的环境、工艺情况,可以处理异常情况; (3)核实安全措施落实情况,进行监督检查,发现安全措施不完善,可暂停临时用电作业。 (4)审批或授权供电部门审批《临时用电作业安全许可证》。 4.2安全环保部职责 (1)确认作业前安全准备情况,检查作业许可证办理情况; (2)对施工现场临时用电安全管理情况进行监督检查,发现违章及时制止,发现不符合项督促作业单位及时整改; (3)作业许可证归口管理。 4.3作业人员职责 (1)持经审批有效的《临时用电作业安全许可证》进行临时用电作业; (2)了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业过程中的危害及控制措施,并严格按照《临时用电作业安全许可证》规定的内容进行作业; (3)确认安全措施未落实时,有权拒绝作业; (4)作业过程中如发现情况异常或紧急情况,应告知作业现场负责人,并按应急程序执行; (5)掌握正确使用劳动防护用品的方法。 4.4监护人职责 (1)具有临时用电作业监护能力; (2)掌握作业的内容、要求,熟知作业过程中的危害及控制措施,并监督

现场用电管理制度

现场用电管理制度 1 2020年4月19日

现场用电管理制度 1. 现场需要用电时,必须提前提出申请,经用电管理部门批 准,通知维护班组进行接引。 2.接引电源工作,必须由维护电工进行,并应设专人进行监 护。 3.施工用电使用完毕后,应由施工现场用电负责人通知维护 班组进行拆除。 4.严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。严禁电缆 在地面乱拉,必须使用非铁磁性绝缘绑线吊挂整齐。 5.配电室和现场的配电柜、配电箱、开关相应加锁,并保持 清洁无杂物。配电箱、开关箱内部不得有外露带电体。 6.电气设备明显部位应设“严禁靠近以防触电”的标志。 7.接地装置应定期检查,现场使用的电气设备和机具必须有 可靠的接零保护。 8.施工现场大型用电设备、大型机具等,应有专人进行管 理。 9.发生漏电开关动作时,未查明原因及采取措施前不得合闸 送电。 2 2020年4月19日

10.严格执行电器防火措施 电工值班制度 一、每班值班电工应不少于2人。 二、低压电工不得从事高压作业。 三、现场值班电工每天至少要进行两次检查。 四、严格执行交接班制度。 五、做好本班详细记录。 六、值班期间禁止饮酒、脱岗。 七、做好本职的安全、运行、维护工作。 八、管理好安全用品和机具。 九、要严格遵守安全用电各项规章制度和劳动纪律。 十、正确使用各种生产防护用具和劳动保护用品。 十一、做到自己不违章作业,及时制止别人违章作业、违章指挥。 3 2020年4月19日

配电室管理制度 一、值班人员必须持证上岗,每班不少于2人。 二、严格执行安全组织措施和安全技术措施及有关的各项安 全操作规程,严禁违章指挥、违章作业。 三、值班人员在值班时间内不得脱岗,并做好本班的详细记 录。 四、配电室内应保持清洁,交班前一小时进行卫生清扫。 五、配电室内严禁非工作人员进入,严禁在室内进行与配电 室无关的作业。 六、管理好门窗,堵塞鼠洞,防止小动物进入室内,雨天检 查房顶是否漏雨,电缆沟是够进水。 七、保管好配电室专用的安全用品及仪表。 4 2020年4月19日

施工现场临时用电的安全管理制度(通用版)

施工现场临时用电的安全管理 制度(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0774

施工现场临时用电的安全管理制度(通用 版) 为加强施工现场临时用电的安全管理,根据国家颁布的相关规定及公司的有关规定,特制定本制度。 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计,临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上者(含50KW),应编制临时用电施工组织设计。 其主要内容有: ⑴现场勘察地理情况; ⑵确定电源进出线和变电所、配电室、总配室、总配电箱、配电箱、末级电箱等装设位置及线路走向; ⑶负荷计算及线径的选择;

⑷绘制电器平面、立面图和接线系统图; ⑸制订安全用电技术措施及电技术措施及电器防火措施。 2、加强临时用电的技术管理工作。按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织必须由电气技术人员编制公司,主管技术部门批准后实施。同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要有: ⑴临时用电施工组织设计资料; ⑵技术交底资料; ⑶安全检测记录; ⑷电工维修记录资料。 3、加强施工现场临时用电的指导、监督工作,是保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习,贯彻执行“规范”、“标准”。各单位机电管理人员应加强业务学习,定期学习“规范”。电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设。公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。 4、施工现场用电必须实行三相五线制(使用合格的五芯电缆)、

办公室用电管理制度

办公室用电管理制度 为确保公司日常用电需要,最大限度地节约用电成本,减少电能的直接或间接损耗,实现合理利用和发挥用电效率之宗旨,确保用电安全,根据公司实际情况,特制定本规定。 一、本办法用于公司所有办公用电范围。 二、部门用电由各部门负责人负责管理,行政办负责监管检查。 三、各部门工作期间必须履行节约用电义务。平时应注意加强节约 用电科学知识,提高全员节约用电意识。 四、各类灯具、空调、饮水机、电脑、复印机、风扇、取暖器等日 常用电管理对象。 五、办公区用电实行各部门专人负责制,各部门各自负责本区域内 的用电工作。 六、注意节约用电,不用时随手关灯,人少时关闭部门照明灯。不 准在办公室里使用任何个人用电大容量电器,不准有明火。公司所有办公场所要根据光照度的变化和实际需要控制开关照明灯数量;办公室白天办公不开灯,特殊情况除外。杜绝“长明灯”现象。不需要使用照明灯、风扇或空调时立即关掉开关;离开办公室时要关好电器开关、关上门。 七、禁止私拉、乱接室内线路和宽带网线。办公室严禁乱拉、乱接 电线及照明灯具,严禁在办公场地使用电暖气、电热器、电饭煲、电磁炉等大功率耗电设备,需要时应向行政办申请办理。 八、办公室无人时,不允许空调、电扇空运转。要减少空调等大功

率电器的使用时间,合理设置空调温度,夏季空调控温一般不低于26℃,做到人离空调关,在下班前20分钟务必关闭空调。严禁开着门窗开空调,冬季5℃以上不得使用空调制热。 九、办公室内饮水机设备,下班后要及时关闭。 十、禁止碘钨灯取暖,每台取暖器须责任到人。 十一、用电部门发生故障时,要立即通知物业部电工,不得私自处理,部门无电工的,报行政办安排解决。 十二、下班后,非工作原因不允许在办公室逗留及上网。请各部门工作人员尤其是当日值班或最后离开工作场所的,要自觉关闭空调、电脑、复印机、照明灯等所用用电,以杜绝浪费。 十三、因工作需要晚上加班的,自备小风扇。特殊情况需要开空调的应先报行政办备案,经批准后方可开启。夏季室温不高于30度,冬季5度以下,不可以开启空调设备。 十四、结合公司安全情况,行政办将不定时、不定期对各部门区域用电执行情况进行检查。对于违反上述规定的,第一次提出批评,并扣部门责任人及当日值班人员工资**元;第二次做出书面检查并扣部门责任人及当日值班人员工资***元;第三次,解除与其劳动合同。 十五、本制度自发布之日期实施。 ***************有限公司 ****年**月**日

临时用电管理制度

临时用电安全管理制度 BFNY-AXGL-016-2015-A/1 1总则 1.1目的 为了加强宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“宝丰能源”)临时用 电安全管理,规范作业现场临时用电线路和设备的安装使用,避免发生人身 触电或其它相关事故,特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于各单位(含承包商)临时用电的安全管理。 1.3术语、定义 1.3.1临时用电线路:是指除标准成套配置(如插头、联机、插座、开关箱和接线 盘)以外的,所有用于临时用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、电气设备等。超过6个月的用电,不能视为临时用电,必须按照相关工程设 计规范配置线路。 1.3.2动火管理区:是指主体生产车间、库房及其它具有易燃易爆可能性的场所。 1.3.3供电单位:是指各单位/界区变配电所、电气值班室。 1.3.4用电单位:是指施工单位、具体作业单位、承包商。 1.3.5工具: 1.3.5.1Ⅰ类工具:工具在防止触电保护方面不仅依靠基本绝缘,还包含一个附 加的安全预防措施,使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏时不成 为带电体。 1.3.5.2Ⅱ类工具:工具在防止触电保护方面不仅依靠基本绝缘,还提供双重绝 缘或加强绝缘的附加安全措施和没有保护接地或依赖安装条件的措 施。 1.3.5.3Ⅲ类工具:工具在防止触电保护方面依靠安全特低电压供电或在工具内 部不会产生比安全特低电压高的电压。 1.4原则 1.4.1临时用电必须由电气专工或专业电工设计及实施。

1.4.2动力和照明线路必须分路设置。 1.4.3动火管理区临时用电作业均按动火作业实施管理。 1.4.4如需增加用电负荷,必须经供电单位批准。 1.5职责 1.5.1动力公司是临时用电的主管部门。 1.5.2生产管理中心、装备部、煤炭/化工建设管理部及各单位电仪车间、装备科 是临时用电的监管部门。 1.5.3用电单位装备科负责装置区临时用电的实施,其它单位(含承包商)的临时 用电由电气专业人员实施。 1.5.4用电管理区(车间)现场所有临时用电作业均按用电作业管理。 1.5.5供电单位负责审核临时用电作业票,确定电源接引点,按使用时间送、停电 和拆除用电设施。 1.5.6用电单位配合供电部门落实各项安全措施。 2管理内容 2.1防护措施 2.1.1一般预防措施 2.1.1.1临时用电设备经专业电工检查,保证设备和接线没有损伤。 2.1.1.2通过门道或其它夹紧点布置电线时,应提供保护,以避免损坏。 2.1.1.3电源线必须用绝缘良好的橡皮线或聚氯乙烯绝缘电缆,需悬空或沿墙敷 设,使用时负荷电流不得大于导线允许载流量。 2.1.1.4布设时,必须用专用电杆或瓷瓶固定,杆距不得大于35m,线距不得小 于0.3m;导线离地:户内不低于2.5m,户外不低于3.5m,道路交叉处 不低于6m;禁止在树上或脚手架上挂设导线。 2.1.1.5电缆置于地面时,应采取防碾压、防盗割、防挂蹭和防漏电伤人等措施, 并设置警示牌。如在过路处,必须穿硬质套管保护,管口应加装护套。 2.1.1.6移动式电线电缆,每100m内接头不得多于2处,且须采取有效措施防止 接头浸水、淋雨或贴靠地面。 2.1.1.7有蒸汽、腐蚀性介质、爆炸性介质或特别潮湿的场所,严禁使用有中间

施工现场用电管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.施工现场用电管理制度正 式版

施工现场用电管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 2、临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。 3、临时用电施工组织设计的内容和步骤应包括: 一、现场勘探; 二、确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向;

三、进行负荷计算; 四、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格; 五、绘制电气平面图、立面图和接线系统图; 六、制定安全用电技术措施和电气防火措施。 4、临时用电工程图纸必须单独绘制,并作为临时用电施工的依据。 5、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 6、变更临时用电施工组织设计时必须履行第2.1.5条规定手续,并补充有关图纸资料。

7、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 8、各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转; 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; 四、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;

临时用电管理制度版

精选资料
临时用电管理制度
可修改编辑

精选资料
1、编制目的 为贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,加强对施工现场临时用电标 准化管理,确保施工现场供用电过程中的人身安全和设备安全,特制定本 标准。 2、编制依据 2. 1《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005); 2. 2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 2. 3《建筑施工现场供电用电安全规范》(GB50194-93); 2. 4《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 (GB3787-93); 3、适用范围 本标准适用于阿尔及利亚大清真寺项目施工用电管理。 4、临时用电管理条例 4.1、各分包单位进场时,须与项目设备部签定《机电设备安全用电管 理协议书》,未签署协议前不予提供电源。
可修改编辑

0.7m 0.1m
精选资料
4.2、分包单位现场施工临时用电,必须执行 TN-S 系统(三相五线制), 严禁不合格电缆、电气设备进入现场使用,电缆、电气设备须经项目设备 部检验合格后方可使用;使用未经检验合格电缆、电气设备将予以没收, 罚款人民币 100~5000 元。电缆的敷设方式如下:
电缆应埋地敷设,严禁沿地面明设。埋地敷设的深度应不小于 0.7m, 并应在电缆上下左右侧各均匀铺设不小于 50mm 厚的细沙,然后覆盖砖或 混凝土板等硬质保护层;电缆埋设路径应设方位标志。如需架空则应架设 在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其它设施上。
回填土 砖或混凝土板等硬质保护层 细砂 电缆
电缆警示桩:桩体刷白漆,闪电标为红色。 尺寸为:高 800mm、宽 200mm、厚 50mm。
可修改编辑

施工现场临时用电管理制度

施工现场临时用电安全管理制度 一、电气维修制度 ( )只准全部(操作范围)停电工作、部分停电工作,不准进行不停电工作。维修工作要严格执行电气安全操作规程。 ( )不准私自维修不了解内部原理的设备及装置。不准私自维修厂家禁修的安全保护装置,不准私自超越指定范围进行维修作业。不准从事超越自身技术水平且无指导人员在场的电气维修作业。 ( )不准在本单位不能控制的线路及设备上工作。 ( )不准随意变更维修方案而使隐患扩大。 ( )不准酒后或有过激行为之后进行维修作业。 ( )对施工现场所属的各类电动机,每年必须清扫、注油或检修一次。对变压器、电焊机,每半年必须进行清扫或检修一次。对一般低压电器、开关等,每半年检修一次。 二、工作监护制度 ( )在带电设备附近工作时必须设人监护。 ( )在狭窄及潮湿场所从事用电作业时必须设专人监护。 ( )登高用电作业时必须设专人监护。 ( )监护人员应时刻注意工作人员的活动范围,督促其正确使用工具,并与带电设备保持安全距离。发现违反电气安全规程的作法应及时纠正。

( )监护人员的安全知识及操作技术水平不得低于操作人。 ( )监护人员在执行监护工作时,应根据被监护工作情况携带或使用基本安全用具或辅助安全用具,不得兼做其他工作。 三、安全用电技术交底制度 ( )进行临时用电工程的安全技术交底,必须分部分项且按进度进行。不准一次性完成全部工程交底工作。 ( )设有监护人的场所,必须在作业前对全体人员进行技术交底。 ( )对电气设备的试验、检测、调试前、检修前及检修后的通电试验前,必须进行技术交底。 ( )对电气设备的定期维修前、检查后的整改前,必须进行技术交底。 ( )交底项目必须齐全,包括使用的劳动防护用品及工具,有关法规内容,有关安全操作规程内容和保证质量的要求,以及作业人员活动范围和注意事项等。 ( )填写交底记录要层次清晰,交底人、被交底人及交底负责人必须分别签字,并准确注明交底时间。 四、安全检测制度 ( )测试工作接地和防雷接地电阻值,必须每年在雨季前进行。 ( )测试重复接地电阻值必须每季至少进行一次。 ( )更换和大修设备或每移动一次设备,应测试一次电阻值。测试接地电阻值工作前

现场施工现场临时用电管理制度流程

精心整理施工现场临时用电管理制度 一、电气维修制度: 1、电气维修工作应在停电或部分停电后的状态下进行,不准带电工作,应严格执行电气安全操作规程。 2、不准私自维修不了解内部装置的设备及装置,不准私自维修厂家禁修的安全 3 次。 4 1 底。 2 整改前均须进行技术交底。 3、交底项目必须齐全,包括使用的劳动防护用品及工具,有关法规内容,有关操作规程内容和保证工程质量的要求,以及作业人员的活动范围和注意事项等。 4、做好交底记录,要层次清晰。交底人,被交底人及负责人必须分别签字,并注明交底时间。 三、建立用电安全检测制度:

1、检测工作接地和防雷接地电阻值,每年必须在雨季前进行,测试重复接地电阻,每季度至少进行一次,更换和大修设备或每移动一次设备,均应测试一次电阻。禁止在雷雨时及降雨后测试,操作时不得少于2人。 2、每年对漏电保护器时行一次主要参数的检测,不符合要求时应送厂修理。 3、对电气设备及线路,施工机械电动机的绝缘电阻值每年至少检测两次。摇测绝缘电阻值,必须作用与被测设备、设施绝缘等级相适应的(按安全规程执行)绝缘摇 表。 1 2 3 4 5 6 7、施工现场内临时用电施工和维护,必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成。严禁非电工操作人员,乱拉乱接临时用电线路及设备维修。 8、从事临时用电施工作业人员,工作时必须穿绝缘鞋和戴绝缘手套。临电维修时必须使用电工绝缘工具。 9、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后方可进行。停用

设备必须拉闸断电,锁好箱门。 10、各种电气配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途,同时要做出分线路标记及电路走向图。配电箱内不允许放任何杂物,并保持箱内清洁。 11、检查维修配电箱、开关箱时,必须将其另一级相应的电源开关拉闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 12、每台用电设备应有各自专用开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁同一 13 14 1 2 3 安全间距是否符合规定,各类保护装置是否灵敏可靠齐全有效。各种组织技术、措施是否健全。电工及各种用电人员的操作行为是否安全,有无违章指挥、违章操作等情况。 4、电工的日常巡视检查必须按《电气设备运行管理规程》等到要求认真执行。 5、对各级人员检查提出的问题必须立即制定整改方案并付诸实施,不准保留事故隐

企业安全生产用电管理制度

企业安全生产用电管理制度 总则 第一条:为确保职工在生产工作中的安全与康健,根据国家有关规定并结合我公司的生产实际情况,制定本公司用电管理制度,望各单位组织有关人员认真学习。 用电工作必须贯彻“安全第一”和安全生产预防为主的方针,安全生产,人人有责。各级行政第一责任人是安全生产第一责任者,各级领导必须以身作则,各级安全管理部门及人员要认真负责,严格按规程进行监督检查。 第二条:电气工作人员必须具备下列条件: 1、电气工作人员必须具备必要的电气知识,按其职务和工作性质,熟悉安全操作规程和运行维修操作规程,并经考试合格取得操作证后方可参加电工工作。 2、凡电气工作人员应加强自我保护意识,自觉遵守供电,安全、维修规程,发现违反安全用电并足以危及人身安全、设备安全及巨大隐患时应立即制止。 第一章、用电安全的技术措施 第三条:电器设备安装规则: 1、根据规定,在安装电器设备中必须使用三相五线制来取代三相四线制,工作零线与保护零线分开使用。 2、必须采用两级以上漏电开关,保护第一级漏电电流〈100毫安,动作时间〈0.1秒;第二级漏电电流〈动作时间〈0.1秒〉。 3、保护零线或保护接地线时,其线路上不准装有刀闸、熔断器并要多处重复接地,所有的电器设备外壳和人身所接触到的金属结构上都必须采取保护接零或保护接地。 4、在同一个供电系统中坚决不允许采用一部分保护接零,而另一部分接地保护。第二章安全防护用品的管理

第四条电气工作人员用安全防护用品有:工作手套、绝缘鞋、长袖工作服、电工所使用的工具等。 第五条安全防护用品设专人保管并负责监督检查,保证其随时处于备用状态,防护用品应存放在纯洁、干涸、阴凉的专用柜中。 第六条设备运行人员及检修人员要进行专业安全防护教育及安全防护用品使用训练。 第三章、高空作业的大凡规定 第七条:高空作业时不许无关人员在工作地点下面停留或通过。进入现场工作人员应戴安全帽,上下层交叉作业时工作应错开,或设不影响下层作业的安全防护措施。 第八条:在屋顶、杆塔架设、导线或无防护栏的脚手架上等高处作业是必须使用安全带或安全绳。 第九条:高空作业应使用工具袋或绳索传递工具,传递材料或设备时不得用上下抛掷方法。 第四章、低压带电作业 第十条:低压带电工作应设专人监护,使用绝缘柄的工具工作时应站在干涸的绝缘物上或穿低压绝缘鞋进行,并戴绝缘手套和安全帽,必须穿长袖衣工作服,严禁作业用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具,低压接户应随身携带低压验电笔 第五章、现场配电安装及检查 第十一条:施工现场和生活设施以及加工厂地的供、用电工程,凡设立期限超过半年以上的,均应按正式工程安装。 第十二条:箱式变电站应在明明位置悬挂“高压危险”警告牌,箱变基台外廊4米之内不得码放材料、堆积杂物等。第十三条:各种绝缘导线均得架空敷设,无条件做架空线路的工程地段,应采取护套缆线,缆线易受伤的线段应采取保护措施。 第十四条:遇大风、大雪及雷雨天气时,应立即进行配电线路的巡视检查工作,发现问题及时处理。

临时用电管理规定

1.目的 为了规范公司的临时用电作业过程安全要求与防护和《临时用电作业安全许可证》的管理,特制定本规定。 2 范围 本标准适用于公司在施工、生产、检维修等作业中,临时使用不大于380V 的低压电力系统、使用期不超过6个月的用电作业。 3. 术语定义 3.1临时用电 除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电缆、电线、电气开关、设备等组成的供电线路为非标准配置的临时性用电线路,简称临时用电线路。为动力、照明、实验等用电需要,在正式运行的电源上接引临时用电线路,且用电时间不超过6个月的用电方式称为临时用电。超过6个月的用电,不能视为临时用电,必须按照供电工程设计规范执行。 工程施工临时用电是指新建、改造、扩建工程中用电负荷较大、使用周期较长、设备种类和数量较多的临时用电。 4.职责要求 4.1属地部门职责 1)在临时用电线路铺设验收完成前不得送电; 2)了解临时用电风险和应急程序; 3)对临时用电进行现场检查,发现安全措施不完善,应立即停止用电作业。

4)执行临时用电挂牌、上锁和摘牌、解锁。 4.2安全环保部职责 1)确认作业前安全准备情况,检查作业许可证办理情况; 2)对许可证、施工组织设计和现场处置方案进行审查; 3)对施工现场临时用电安全管理情况进行监督检查,发现违章及时制止,发现不符合项督促作业单位及时整改; 4)作业许可证归口管理; 5)审批《临时用电安全许可证》。 4.3电气部职责 1)清楚可能存在的危害和对作业人员的影响; 2)熟悉作业区域的环境、工艺情况,可以处理异常情况; 3)核实安全措施落实情况,进行监督检查,发现安全措施不完善,可暂停临时用电作业。 4)审核《临时用电作业安全许可证》。 4.4作业现场负责人职责 1)对临时用电作业负全面责任; 2)实施风险分析,组织落实安全措施; 3)办理《临时用电作业安全许可证》; 4)组织现场安全技术交底和安全培训; 5)组织实施作业,确保作业程序和用电负荷满足许可证和施工组织设计要求; 6)应明确有关部门负责人或指定专人负责施工现场临时用电安全工作,

施工现场用电管理制度(2021版)

施工现场用电管理制度(2021 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0303

施工现场用电管理制度(2021版) 1、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW 以上者,应编制临时用电施工组织设计。 2、临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。 3、临时用电施工组织设计的内容和步骤应包括: 一、现场勘探; 二、确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向; 三、进行负荷计算; 四、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格; 五、绘制电气平面图、立面图和接线系统图;

六、制定安全用电技术措施和电气防火措施。 4、临时用电工程图纸必须单独绘制,并作为临时用电施工的依据。 5、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 6、变更临时用电施工组织设计时必须履行第2.1.5条规定手续,并补充有关图纸资料。 7、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 8、各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转; 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; 四、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;

临时用电管理人员工作制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A37245 临时用电管理人员工作制度标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

临时用电管理人员工作制度标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1)临时用电管理人员的职责 施工现场必须配备专门的电气技术人员及电气施工员,电气技术人员负责临时用现场临时用电施工组织设计的编制与现场临时用电资料的收集整理,当临时用电发生变化时对临时用电施工组织设计进行修改,并对实施过程中的问题进行处理,负责对临时用电施工组织设计的实施进行监督检查,现场施工员负责临时用电施工组织设计的落实,并对现场中的各种实际问题进行现场处理,带领其他电气施工人员保证现场临时用电的安全可靠保证施工进度。此外,还应

公司用电管理办法

公司用电管理办法 为保证公司日常用电需要,最大限度地节约用电成本,减少电能的直接和间接损耗,实现合理利用和发挥用电效率之宗旨,根据公司实际,制定本办法。 一、公司各部门、车间、班组及个人工作期间必须履行节约用电义务。平时应注意加强节约用电宣传和教育,普及节约用电科学知识,提高全员节约用电意识。 二、本办法用电范围包括公司各办公、生产及生活区域,具体指各部门办公室、会议室、车间、宿舍、食堂、门岗、楼梯通道、卫生间、机房等处的照明用电。 三、各类灯具、计算机、打印机、复印机、饮水机、热水器、取暖器、电风扇、电视机、空调及车间电力设施、设备、用电工具等均列为公司日常用电管理对象。 四、各单位、部门用电情况应委派专人负责管理,各自负责本区域内的用电工作。 五、工作人员在办公时间要充分利用自然光照,减少照明设备电耗,杜绝“无人灯”、“白昼灯”和“长明灯”现象。做到随手关灯、随手关闭一些可以不使用的电器设备,减少不必要的用电。 六、微机、传真机、复印机、电脑等设备尽量减少待机时间,下班后必须断电。 七、无集中供暖的仓库或设备间,如需取暖的,需向主管领导请示并批准,同时报技术计量处备案方可使用安全的取暖设施。 八、调压站是电暖气取暖的,保证室内温度大于5℃即可,减少不必要的浪费。

九、严禁私自乱接用电设施,如有需要临时用电的需经主管领导批准,并报技术计量处备案方可使用。 十、根据季节、天气变化规律,本着节约用电原则合理使用空调设施: 1、冬季时,有集中供暖的办公室室内温度不低于17℃时,严禁使用空调取暖。 2、夏季时,室内温度不高于28℃时严禁使用空调制冷。 十一、遇阴暗天气,室内光线亮度不足时,照明灯可保持开启状态,当室内光线充足时,必须关闭照明灯。 十二、技术计量处不定期对各单位、部门用电情况进行检查,如发现有违反以上规定现象,除进行通报外,还要做出处罚。 十三、员工有下列行为之一者应受到处罚: 1、室内私自使用电炉子的,一经发现,对当事人进行200元以上500元以下罚款处理,发生严重事故并造成重大损失的,除承担经济损失外,同时按公司奖罚条例给予处罚。 2、员工私接、乱搭、乱牵、乱装电线、开关及电源插座的(如给电瓶车充电等),视情节轻重,分别给予100元以上500元以下罚款的处罚。 3、严禁员工私自将公司的配电箱及电源的配置进行移位和改动,对有意破坏公司用电设施设备及照明用具的,除勒令作价赔偿外,另按公司相对规定给予处罚。

企业临时用电管理制度

临时用电管理制度 1.目的 本制度进一步规范公司临时用电管理的职责、程序和规定。 2.范围 适用于本公司临时性用电的管理。 3.职责 3.1 机电组是临时用电安全的归口管理部门。 3.2 电工负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 3.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 4.规定 4.1 设备部应指定专人负责临时用电安全管理(以下简称“电工”)。 4.2 一类临时用电为架设临时线路超过一天的临时用电。 4.2.1 需一类临时用电,该项目责任人应报车间主任组织施工单位、电源单位电工到现场确定方案,并填报《临时用电申报表》。 4.2.2《临时用电申报表》一式三份由副总经理审批后执行,电源单位、施工单位、动力设备部各执一份。 4.2.3 电源单位、动力设备部电工应督促施工单位按批准的临时用电方案、由持证电工架线,并在规定时间内拆除。 4.3 二类临时用电为在检修电箱上取电源超过三天或架设临时线路一天以内的临时用电,须填《临时用电申报表》一份,报电源单位审查后执行;电源 单位电工应督促施工单位在规定时间内拆除,验收并收回《临时用电申报表》。 4.4 三类临时用电为在检修电箱上取电源三天以内的临时用电,由电源单位审查后执行,电源单位电工须填制《临时用电记录》备查。

4.5 临时用电使用期限为10天,延期使用需续办申请,最长使用时间不得超过一个月。 4.6 凡在非本责任区用电系统内临时用电,均需按规定办理报批,未经批准私自取电、未办手续延期使用的,按公司《安全生产考核管理制度》执行。 5.文件与记录 5.1《临时用电申报表》 5.2 《临时用电记录》 2

9现场临时用电管理制度

电气维修制度 1、只准全部(操作范围内)停电工作、部分停电工作,不准进行不停电工作。 维修工作要严格执行电气安全操作规程。 2、不准私自维修不了解内部原理的设备及装置。不准私自维修厂家禁修的安 全保护装置,不准私自超越指定范围内进行维修作业。不准从事超越自身技术水平且无指导人员在场的电气维修作业。 3、不准在本单位不能控制的线路及设备上工作。 4、不准随意变更维修方案而使隐患扩大。 5、不准酒后或有过激行为之后进行维修作业。 6、对施工现场所属的各类电动机,每年必须清扫、注油或检修一次。对变压 器、电焊机,每半年必须进行清扫或检修一次。对一般低压电器、开关等,每半年检修一次。 XXX项目经理部 2007-08-18

工作监护制度 1、在带电设备附近工作时必须设人监护。 2、在狭窄及潮湿场所从事用电作业时必须设专人监护。 3、登高用电作业时必须设专人监护。 4、监护人员应时刻注意工作人员的活动范围,督促其正确使用工具,并与带 电设备保持安全距离。发现违反电气安全规程的作法应及时纠正。 5、监护人员的安全知识及操作技术水平不得低于操作人。 6、监护人员在执行监护工作时,应根据被监护工作情况携带或使用基本安全 用具或辅助安全用具,不得兼做其他工作。 XX项目经理部 2007-08-18

安全用电技术交底制度 1、进行临时用电工程的安全技术交底,必须分部分项且按进度进行。不准一 次性完成全部工程交底工作。 2、设有监护人的场所,必须在作业前对全体人员进行技术交底。 3、对电气设备的实验、检测、调试前、检测前及检测后的通电试验前,必须 进行技术交底。 4、对电气设备的定期维修前、检查后的整改前,必须进行技术交底。 5、交底项目必须齐全,包括使用的劳动保护用品及工具,有关法规内容,有 关安全操作规程内容和保证工程质量的要求,以及作业人员活动范围和注意事项等。 6、填写交底记录要层次清晰,交底人、被交底人及交底负责人必须分别签字, 并准确注明交底时间。 XX项目经理部 2007-08-18

相关文档