风机(低噪音风机箱低噪音排烟风机箱轴流风机低噪音混流风机

轴流高温排烟风机)商务要求:

1、注册资本不得少于1000万人民币。

2、设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证。

3、设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机

构。

技术要求:

1、采用合资进口产品,并提供产品的国家级检测部门检测报

告,风机应具有AMCA 认证或采用与其标准接近的其它先进工

业国家的标准生产。

2、符合设计及有关规范、标准要求:

1)每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及

有关的技术数据等资料的标志铭牌。

2)提供风机示意图和/或参数表中应明确标示种类、型号、尺

寸、安装方位及性能。

3)提供风机及其附件的完整样本及制造图、标明运行工况点的

全风量性能曲线、噪音频谱特性。

4)风机所配用的电机应为名优品牌,不低于二级能效,供电条

件为:3Φ/380V/50HZ或1Φ/220V/50HZ,允许电压偏差:+6%,

转速:≤1480rpm,绝缘等级:F级, 防护等级:IP55。

5)风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积。

3、工艺要求:

1)轴流(混流)风机:

①安装方式、外形尺寸和基本参数详设计图纸。

②消防风机应有消防部门认证。

③风机出口最大风速不超过15m/s。

④机壳应有至少60微米厚的烤漆或热镀锌。应使叶片边缘与机

壳间的缝隙最小且各处保持均匀。筒身应靠整体翻出90度的法

兰边来保证其圆度。

⑤风机电机的底座及支架应特别的锁紧及固定以保证安全可

靠。可以调节控制电机轴在壳体的中心—即使叶片边缘与筒身

保持均匀的间隙。为考虑使用的调整,应在不变机壳及风管结

构的前提下,适当考虑电机的加大。

⑥风机应在厂内全部组装好安装支架(吊装或座装)及进、出

口配套法兰。

⑦叶轮应采用铝合金或铸铝等金属材料制作,叶片及轮毂采用

精密模压工艺分别一次成型,叶轮应经动、静平衡试验进行校

正。防排烟轴流风机可采用钢制叶片。

⑧叶片与筒身间的运转间隙,普通风机应不大于叶轮直径的

1%;高温时由于机械膨胀系数与常温不同,其间隙应不大于2%。

风机制造商应提供叶片与机壳均匀间隙装配的试验模型。

⑨叶片应靠键与键槽牢固地固定在驱动轴上。轴向应靠通过锥

套式连接结构将叶片缩紧在驱动轴相应的位置。

⑩电机包括内部及延伸外部接线盒应至少提供IP 55的保护等

级。

科禄格、专风(上

虞专用)、南泰

(南方风机)、

亿利达、英飞、

金盾

2)低噪音离心风机箱:

①离心风机的综合效率应大于60%。

②消防排烟离心风机应有消防部门认证。

3)离心风机安装方式、外形尺寸和基本参数按设计图纸要求。

4)箱式离心风机的静压/全压比不小于0.7,且出口最大风速

不超过15m/s。

5)低噪音离心式风机箱:

机箱骨架为高强度铝形材,并采取防腐蚀处理。外板应是不小

于1.0mm镀锌或彩色钢板,中间为25mm的发泡层或为30mm吸

音专用玻璃棉吸音板,内板应是不小于0.5mm穿孔率不小于30%

的穿孔镀锌钢板(内板在只作通风用途时用镀锌穿孔板,用于

排烟时采用镀锌板)。机箱应是板式结构组合而成。为维修或服

务,其结构应可以较快及较容易地拆散及组装。不可以用焊接

的机箱;仅用于通风时,电机安装在箱体内,用于排烟时,电

机应置于箱体外。

6)风机及电机技术要求:

①风机应是双进双宽(DIDW)、前弯或后倾叶片的离心风机。

②风机蜗壳及边板应有不小于0.6微米厚度的烤漆层除非其材

质为镀锌钢板、不锈钢板或铝质等。

③风机壳体应有适当的厚度以避免产生振动及噪声。风机蜗壳

应与边板连续咬口啮合或焊接。叶轮及进口导风环应为流线型

设计及结构,制造商应标出最好的特性及效率。

④风机轴的尺寸应可以满足最大的转速运行极限,且安全运行

范围为不超过临界转速的75%。任何在制造商提供的样本上未

列出的非标准产品的应用,其临界转速及细节的计算应征得制

造商的核准。

⑤轴承应采用进口品牌产品,并配有标准润滑油注入口;轴承

应是自对心调整型锥套轴承。轴承应是自润滑密封免维护型球

轴承。轴承寿命基于ISO 281的L10标准,其寿命应不小于

75,000小时。应提交轴承寿命计算书。

⑥电机安装功率应不小于吸收功率(轴功率)的130%,且应有

足够的启动力矩使风机可以顺利地启动及连续运行。电机与风

机的传动转速比≤1.75。

⑦皮带及带轮应至少能承载电机功率的150%。

⑧离心风机和驱动电机安装在共同机架上,机架应有双向调节

功能(电机壳前后左右调节);该共同机架底部与箱体之间应设

置减振机构。

7)减振机构:机组内减振采用阻尼弹簧或尼龙减振,各减振点

经严格选型计算,保证减振效率95%以上。当采用弹簧减振器

时,应设置防止高频失效措施。

8)风机出口软连接:采用进口工程专用涂胶玻璃纤维帆布,符

合消防要求,且在潮湿环境下可保证较长寿命。

4、风机须有原厂配备用于现场安装的减震装置。

排风扇、风商务要求:松下、科禄格、

幕机1、注册资金500 万元及以上;

2、设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证、ISO14001

环境管理体系认证及全国工业产品生产许可证

3.必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构

技术要求:

1、符合国家或行业的生产技术标准;符合设计及有关规范要求。

2、电机:电机转轴采用高精度镜面加工,能持久润滑,永不生

锈,难以磨损。应采用合理的电机结构,散热快,能延缓产品

材料老化,确保长久的使用寿命。

3、选择低噪声、产品质量稳定的产品,产品噪声要求在40~

45dB(A)。

4、全金属或塑料外壳及叶轮。外表美观,富有装饰感。拆装方

便,易于清理。

5、应选择采用滚珠轴承的排气扇。排气扇应设有止回阀。带超

温保护。

三菱消防

风机1、采用国产名优产品, 风机制造商经由AMCA或ISO9002

质量认证,并至少需要10年生产同类型的风机经验;

2、符合设计及有关规范、标准要求;

3每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号

及有关的技术数据等资料的标志铭牌;

4、如无特别标明,所有风机电动机应采用国产名牌或进口

产品,应是全封闭、E级绝缘及IP54保护设计,可在≦40℃,

相对湿度≦90%的环境下连续操作;所有风机在装配后都

做静动平衡试验,风机叶轮的动、静平衡需达到ISO G2.5

级振动要求;

5、工艺要求:

①轴流及混流式风机:轴流风机、轴流式隧道风机、混流

风机、轴流式消防高温排烟风机和轴流式屋顶排烟风机的

风筒法兰应采用整体翻边旋压而成;叶轮应采用钢板或铝

合金等金属材料制作,叶片及轮毂采用精密模压工艺分别

一次成型,叶轮应经动、静平衡试验进行校正。

②低噪音离心式风机箱:箱体采用框架和箱板拼装结构,

框架采用钢或铝合金材料,框架采用夹层复式板,外板和

内板采用镀锌板(内板在只作通风用途时用镀锌穿孔板,

用于排烟时采用镀锌板)、彩钢板或冷轧板,中间采用玻璃

棉或岩棉板作隔声降噪材料,厚度不得小于30mm;仅用于

通风时,电机安装在箱体内,用于排烟时,电机应置于箱

体外;风机叶轮应经动、静平衡试验进行校正;进出风口

应配带接口法兰。

③离心式管道风机:采用箱体结构,内置低噪音离心风机。

6、轴承应采用国产名牌或进口产品,使用寿命不少于

200000小时,并配有标准润滑油注入口;

7、皮带及皮带轮:皮带应采用国产名牌或进口产品。皮带

传动装置至少需2根皮带组成,且在其中一根皮带失效的

情况下,风机仍能正常运行。外露的皮带驱动装置应加安

科禄格、专风

(上虞专用)、

南泰(南方风

机)、亿利达、

英飞、金盾

全保护外罩,并预留检查孔作为测量转速之用;

8、风机表面应作防腐处理,漆层应牢固、色泽均匀,无起泡、缩皱和剥落现象;

9、风机在正常使用情况下寿命至少为15年(易损件除外),第一次大修前的安全运转时间应不少于24000h;

10、风机供货厂家应通过质量体系认证,并提供产品的国家级检测部门检测报告。

11、送排风机控制箱需提供手/自动状态、运行状态、故障状态、启/停控制等无源干接点。接点应避免引入高电位,配线及端子排应与柜内其它线路及端子排分开、单独设置。

风机技术要求

风机技术要求 一、说明 1、基本原则 1.1 本章说明有关各类型风机的制造、安装及调试所需的各项技术要求,所述技术规格及要求是招标人提供的最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。招标方不保证提出的全部技术参数合理完整,投标方有责任根据工程(设备)功能及设计图纸提供符合生产工艺技术并且是技术价格性能比最好的产品。 1.2 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 招标人保留对本技术规格及要求补充和修改的权利,投标人应承诺予以配合,如提出修改,具体事项由中标人与招标人另行商定。 1.4 投标人所提供的货物,如若发生侵犯知识产权的行为时,其侵权责任与招标人无关,应由投标人承担相应的责任,并不得损害招标人的利益。 1.5投标人应根据货物清单内的技术资料、数量及类别提供所需的风机。而货物清单内所标注的风机参数、及数量只为初步设计概算仅作招标参考,确实所需的风机参数及数量须由供货单位根据招标图纸重新复核计算确定。并在设备生产前将计算书呈交招标人工程师审核。 1.6 投标人应承诺中标以后,在供货前投标人应安排厂家技术人员根据本投标项目实际情况,对所提供的产品进行图纸深化设计,包括设备基础图,设备大样图(含接管方式,进出风口方向,检修门方向等必须满足本项目设计要求)交予业主方审核。设备大样图必须经业主审核确认后方可生产。 投标人应承诺中标以后,按项目施工进度计划及现场实际进度分批供货,每批次供货设备 数量及相应参数(含接管左右方式,进出风口方向等)必须按经业主审核并确认的采购单进行 生产,并保证每批次设备的供货周期,与投标人承诺的设备供货周期相同。 1.7 须按照设备表内所标注的送风量、数量、用电量及品种选取而提供合适的风机。风机特性参数应有海拔高度、温度的修正能力,并同时提交风机转速,轴承寿命等相关参数。 1.8 风机在设计文件要求的运行工况下,应满足风机节能评价值(GB 19761-2009 《通风机能效限定值及节能评价值》)。 1.9 如无特别标明,所有风机的出风口风速不能超过10米/秒(防排烟风机除外)以减低噪音产生。 1.10 所有排烟风机应自带一个直接启动风机的手动按钮。 2、所遵循的标准和质量保证 2.1 制造厂家需具有五年以上生产同类型的风机的经验,并且风机须符合相关技术要求。而且需要具有超过十套已成功运行五年或以上的同类型和相若功能的设备生产经验和纪录。投标人提供的所有货物,其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系,产品符合国家标准和行业标准。 2.2 所有风机的驱动型式及配件,应按照美国AMCA、欧洲相关标准或中国国家标准要求进行设计及试验。 2.3 风机应按照美国AMCA、欧洲相关标准或中国国家标准进行测试。

罗茨鼓风机技术规范书

山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司罗茨鼓风机技术规范书 需方:山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司 设计单位:山西省煤炭规划设计院 供方: 二○一一年三月 编制:审核:批准:

目录 1总则 (3) 2设计条件和使用条件 (6) 3设备主要参数 (6) 4对设备的主要技术要求 (7) 5技术文件及技术图纸 (7) 6质量要求 (8) 7对供货范围要求 (9) 8售后服务 (12) 9其它 (12) 10包装和运输 (13)

1总则 1.1供方须知 本技术规范书适用于山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司罗茨鼓风机的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求,供方必须有权威机构颁发的ISO-9001:2000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。供方应设计、制造和提供同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格,具有近5年不少于100套及以上同类型设备在国内大中型煤矿企业应用的业绩;设备制造商在专业技术、加工制造、质量控制、经营管理、售后服务等方面具有相应的资格和能力。 1.1.1供方应仔细阅读本技术规范书。供方提供的设备的技术规范应与本规范书中提出的要求相一致。 1.1.2本规范书提出了设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 1.1.3本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供方应按有关标准提供符合国标、行标和本规范书的优质产品。 1.1.4本规范书所使用的标准及规定的条款如遇到与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.5如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。 1.1.6本规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。

罗茨风机检修标准

煤气加压机维护检修标准1 总则 1.1 主题内容与适用范围 1.1.1 本规程规定了罗茨鼓风机的检修周期与内容, 质量标准。试车与验收、维护与故障处理。 1.1.2本规程适用于常用的罗芡鼓风机。 1.2 编写依据 HGJ1023一79化工厂罗茨式鼓风机维护检修规程。 日本大晃罗芡鼓风机维护、检修和安装企业标准 2检修周期与内容 检修周期(见表1) 根据状态监测结果及设备运行状况,可适当调整检修周期 2,2检修内容 2.2.1 小修项目 2.2.1.1 清理转子表面灰垢,检查各部位间隙。 2.2,1.2 检查轴承箱。齿轮箱油位,补充或更换润滑油。2.2.1.3 清理油箱过滤器和进.出口冷却水管。 2.2.1.4 紧固螺栓。 2:2.1。5 调整皮带松紧或检查联轴器对中。 2.2.2 中修项目 2.2.2.1 包括小修项目。 2.2.2.2清洗检查轴承,轴套。 2.2.2.3清洗检查传动齿轮、凋节齿轮及各零部件。2.2.2.4检查调整或更换各部位密封。 2.2.2.5测量、调整各部位间隙。 2.2.2.6清理气体过滤器。 2.2.2.7清洗检查润滑系统。 2.2.2.8校验安全阀、自控装置, 2.2.3大修项目 2.2.3.1包括中修项目。 2.2.3.2检查主轴.机壳、齿轮及前后墙板。 2.2.3.3检查主.从动转子,必要时进行动,静平衡试验和探伤。2.2.3.4校正机座水平。 3 检修与质量标准 3.1 拆卸前准备 3.1.1 掌握风机运行情况,并备齐必要的图纸资料, 3.1.2 备齐检修工具,量具。起重机具,配件及材料。

3.1,3 切断电源,工艺处理符合安全检修条件: 3.2 拆卸与检查 3.2.1 从风机上拆下所有附件,检查转子之间、转子与侧壁之间间隙。 3.2.2 拆卸联轴节或皮带轮,检查弹性圈或三角皮带。3.2.3 拆卸齿轮箱,检查齿面及调节齿轮螺栓。 3.2.4 拆卸轴承、轴承箱,检查油封、轴承。 3.2.5 拆卸密封部件,检查迷宫套、动、静环、O形圈等密封零部件。 3.2.6 拆墙板,检查墙板、转子。 3.3 检修质量标准 3.3.1.机体 3.3.1.1 机体应无损伤、裂纹。 3.3.1.2 机体安装水平度为0.04mm/m。 3.3.2 转子 3.3.2.1 转子表面应无砂眼、气孔、裂纹等缺陷。3.3.2.2 转子端面圆眺动值不大于0.05mm。3.3.2.3 转子进行静平衡或动平衡校验。 3.3.3 转子之间间隙、转子与机壳、墙板的间隙应符合表2规定 表2 mm 3.3.4 轴 3.3.4.1 轴表面应光滑无磨痕及裂纹等现象。3.3.4.2 轴颈的圆柱度不大于轴径公差之半。3.3.4.3 轴的同轴度为0.03mm/m。 3.3.5 联轴器或v型皮带 3.3.5.1 联轴器 a.联轴器的对中,径向圆跳动不大于0.06m m,端面圆跳动不大干0.05mm。

消防排烟风机技术要求

消防排烟风机技术要求 一、产品性能要求: 1、电机采用优质电机。 2、消防排烟风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。 3、消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并 在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。 4、在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的 曲线应满足下列规定: a)轴流式消防排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%。 b)离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值差为±5%。 4、消防排烟通风机在说明中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690的规定。 二、消防排烟通风机叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于G5.6 级。叶轮平衡配重块的材质应与叶轮材质相同,并使用焊接和铆接的方式与叶轮连接。 三、消防排烟风机的叶轮应按JB/T6445的要求进行超速试验,超速转速为最 高工作转速的110%,超速时间不少于2min。 四、消防排烟通风机运行的震动限值应符合JB/T8689的有关规定。 五、结构要求: 1、轴流式消防排烟风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却系统(使 用H级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统)。电动机绝缘等

级应不低于F级。 2、轴流式消防排烟风机电动机动力引出线,应由耐温隔热套管包容或采用耐 高温电缆。 3、离心式消防排烟通风机在采用A式传动时,应设置机壳与电动机间的隔 热结构。 六、装配要求: 1、轴流式消防排烟通风机壳与叶轮的径向间隙值应均匀,径向单侧间隙值: 当机号≤No.10时,间隙值≥3.5mm;机号>No.10,间隙≥4.5mm。 2、离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧间隙应均匀,径 向单侧间隙值应在叶轮直径的0.15%~0.4%范围内,进风口与叶轮盖的轴向重叠长度应为叶轮直径的0.8%~1.2%。 七、消防排烟通风机内外表面涂漆的技术符合JB/T6886的规定。通风机所选 用的油漆在通风机输送280℃的介质后,油漆基本不变色。 八、消防排烟通风机的旋转部件及所有可能产生松动的部位均必须牢固可靠, 并具有防松措施。 九、传动组、带轮、联轴器等旋转传动件应装防护罩。 十、消防排烟通风机必须是工程所在地消防部门认可的设备。 十一、消防排烟通风机其他要求必须相关国家规范要求。 十二、风机主要部件技术要求 1、叶片 风机叶轮结构应采用高效率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上 (含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。

通风风机技术规格书精讲

陕西未来能源化工有限公司 兖矿榆林100万吨/年煤间接液化示范项目 锅炉房通风风机 技术规格书 编制: 审核: 批准: 专业(能化)公司专业部门(章): 专业(能化)公司专业技术负责人: 陕西未来能源化工有限公司 二零一三年七月

目录 1、总则 (3) 2、工程概况 (4) 3、技术要求 (5) 4、设备质量保证 (9) 5、供货范围 (10) 6、设备验收 (10) 7、技术服务 (11) 8、技术资料 (12) 9、备品备件 (14) 10、清洁、油漆、包装、运输 (14) 11、交货进度 (15)

1.1本技术规格书适用于陕西未来能源化工有限公司兖矿榆林100万吨/年煤间接液化示范项目锅炉房风机,规范了设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规格书提出的是最低限度的要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方保证提供符合本技术规格书和标准的成熟优质产品。 1.3投标方须执行本技术规格书所列标准,投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准,与标准矛盾时,有招标方确定。 1.4本工程设备投标方保证招标方不承担有关设备知识产权的一切责任。 1.5投标方必须为中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的一般纳税人企业,且通过ISO9001质量体系认证。 1.6投标方提供高质量的设备,这些设备必须是全新、成熟可靠、技术先进的产品,且制造厂已有相同合同设备制造、运行的成功经验。 1.7如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议,那么招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术规格书的要求。偏差无论大小、多少都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中,否则,将视为无偏差。如投标方要求变更的,必须提出不降低其标准与质量的替代方案及材料,并报招标方审查,但招标方的审查并不减免投标方的相关责任。 1.8在合同签订7日内,投标方书面提供风机的各种参数包括外形尺寸、装配图等提供给招标方,由招标方确认。 1.9 招标方或招标方委托的第三方对设备的检验、监造不能免除投标方的一切责任。 1.10投标方的外购设备必须先通知招标方,招标方有权参加投标方分包、外购设备的招标和技术谈判。工程范围内的主要设备、电气、仪表、材料品牌在投标方招标过程中招标方有权参与,最终品牌需招标方认可。 1.11投标方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求,对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。 1.12投标方供货范围内为了实现屋顶轴流风机安全、技术性能和完整性必不可缺少的设计供货漏项、缺项,无论何时发现,投标方都必须及时补充设计并免费供货,不得影响招标方的工程进度。 1.13在签订合同后,投标方执行招标方提出的因标准和规范发生变化而产生的一些补充

招标技术要求

第二部分招标内容及要求 1.工程概况 2.招标内容 淮北市中泰广场项目空调末端设备采购。 3.设备名称、规格型号、数量,具体内容如下: 风机盘管及新风机组汇总表 所提供的服务包括货物的供货、运输、指导安装、技术及售后服务等。上述设备型号供参考,投标人可根据技术参数的要求,选择等于或优于本文件要求的产品投标。

4.技术要求 ①完整性:投标人所提供的设备应能满足空调系统等完整性的要求。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费及时提供。 ②适应性:投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。 ③投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元,并且必须是代表制造商最高水平的设计,同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。 ④所供设备按国产优质产品标准选用,满足通用性、体积小、互换性好,操作方便等要求。设备的通用性为“设备与使用的系统工程间衔接部件具有通用性,正常使用情况下易磨损或损坏部件应为市场通用的标准配件,如该设备不具备前述情况,在投标文件的货物性能详细说明中应载明”。 ⑤技术标准:符合国家和专业部门相关标准和规范。 ⑥末端设备详细技术要求 空调末端主要评价其内部及其配套的主要部件选配情况、技术参数、性能等指标。该部分的调试等工作由投标人负责。 1、关于风机盘管的基本技术要求 盘管供水温度7℃,回水温度12℃,盘管工作压力1.6兆帕。 性能参数:各风机盘管均要求提供最近一次国家有关部门测试报告。 性能差异:各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出,有差异的应另附性能差异表。 2、空调机组(含新风机组)的基本技术要求 1)形式: 组合式空调机组应考虑可分段制造和运输,在现场根据紧固件连接各功能段,实现最终的功能。另外各投标人需考虑对招标文件中所有组合式空调机组现场拼装并就位的费用。 2)使用年限和使用条件 连续工作时间:全年工作**(由投标人填写)天,每天连续工作**(由投标

风机技术规范书f

XXXX 工程 风机 技术规范书 设计单位:XX X X设计院2010年10月

一、总则 本期工程安装1台75t/h循环流化床锅炉,本期配套1台一次风机、1台二次风机、1台引风机、2台返料风机。特编制本技术规范书,以下空白部分由供方填写。在合同签定后,需方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。 1、本技术协议适用于XXXX工程中风机项目。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。供方的工作范围包括(但不限于)风机设备的设计、制造、涂漆、试验、检查、包装、运输和安装指导、监督,并提供本规范书所描述的服务。 2、本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。供方保证提供符合本技术协议和相关的国际、国内工业标准的优质产品,对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 二、技术参数 a.一次风机(送风机) 型号: 流量:58600 m3/h 介质:空气 介质温度:常温 全压:15160 Pa 转速:1480r/min 电机型号:(配变频器及电控箱)。 电机功率:355KW(建议功率,请厂家重新核算)。 电机电压:6KV 防护等级:IP54 旋转方向:左90°1台

b.二次风机 型号: 流量:50914 m3/h 介质:空气 介质温度:常温 全压:10255 Pa 转速:1480r/min 电机型号:(配变频器及电控箱)。 电机功率:220KW(建议功率,请厂家重新核算)。 电机电压:6KV 防护等级:IP54 旋转方向:左90°1台 c.引风机 型号: 流量:187487m3/h 入口压力:-4000 Pa 烟气温度:150℃ 全压:5266 Pa 转速:960r/min 电机型号:(配变频器及电控箱)。 电机功率:400KW(建议功率,请厂家重新核算)。 电机电压:6KV 防护等级:IP54 旋转方向:左135°1台 d.返料风机(送风机) 型号: 流量:1538 m3/h

风机技术协议书招标技术要求

58MW 循环流化床锅炉风机 技 术 协 议 书 2017 年 4 月

70MW 循环流化床锅炉风机技术协议书 供需双方就风机招标及有关设计选型、制作检验、实验、交付使用及验收等友好协商达成一致,并签订本技术协议,具体内容如下: 第一条、风机名称、规格、数量 序号设备名称工艺参数数量 风量:7.5X104Nm3/h 2 一次风机全压:15000Pa 1 台 温度:20℃ 配套电机电机(变频调节)电压:10千伏 1 台 风量:5.0X104Nm3/h 3 二次风机全压:9000Pa 1 台 温度:20℃ 配套电机电机(变频调节)电压:10千伏 1 台 风量:4000 Nm3/h 4 返料风机全压:36000Pa 2 台 温度:20℃ 配套电机电机(变频调节)电压:380伏 2 台 第二条、风机参数及制作要求 1.1 一次风机技术性能及要求 型号: 旋向角度:左 90 度 数量: 1 台 风量:7.5X104Nm3/h 80500m3/h(工况)全压:15000Pa 温度:20℃ 介质:空气 主轴转速:1450r/min

风机效率:88%以上 2.3二次风机技术性能及要求旋向角度:右 90 度 数量: 1 台 风量:5.0X104Nm3/h 54000m3/h(工况) 全压:90000Pa 温度:20℃ 介质:空气 主轴转速:1450r/min 风机效率:88.6%以上 2.4返料风机技术性能及要求 数量: 2 台(一用一备) 风量:4000 Nm3/h 4300m3/h(工况) 全压:36000Pa 温度:20℃ 介质:空气 主轴转速:2900r/min 风机效率:85%以上 2.5 风机使用地点: 2.6叶轮部作为风机的主要部件,直接关系到风机整体性能和安全性能。因此,在风机制造过程中,将叶轮作为具有关键特性的部件,重要度分级为 A。其原料为 A 类物资,制造过程列为关键过程,严格按照标准检验和试验。 2.7风机使用的原材料进厂,按照 GB/T8651-1988《金属板材超声波探伤方法》对叶轮用板材实施 100%超声波探伤,按 GB/T229-1994《金属夏比缺口冲击实验方法》、GB/T2975-1998《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制务》及 GB/T288-1987《金属拉伸试验方法》对板材进行力学性能试验,同时又

离心风机检修标准(DOC)

第一章离心式风机检修标准 一、综述 建龙一期工程中共装置了各类负机约台,包括全国容量最大的高炉鼓风机在内,但主要的是离心式风机,如各种加热炉的助燃风机,大电机风冷用风机,各种除尘 装置上包括电除尘和大布袋除尘装置的使用的各类除尘风机,煤气加压站中继加压风机等等。另外,虽然还有风压较高的罗茨风机以及水处理冷却塔用大直径轴流风机和通风用的轴流风机,但数量较少,或因转速较低,检修工作量不大。 本检修标准着重于常用的离心式风机,虽然用途不一,但其基本型式是离心式,因此从检修标准来讲,技术标准是一致的。 至于高炉鼓风机等个别重要设备,其技术标准将单独编制。 二、离心风机的检修周期及检修内容 1)风机的检修周期 风机的检修周期,一般按表1进行。 风机的检修周期与风机使用的场合有极大关系,介质中含尘量与含尘的特性,对风机的 磨损影响极大,应根据实际使用情况,予以调整。 2)风机的检修内容 ⑴检查、清洗各部轴承,更换轴承润滑脂或润滑油,标明正常油位,最低、最高油 位。⑵检查各部的密封情况,清扫内部尘垢; ⑶检查叶片风六挡板,导流板等有无裂纹、锈蚀、磨损、螺丝松动等情况,并进行 处理;⑷检查联轴器及其防护罩,更换磨损的橡胶弹性圈; ⑸检查和紧固各部螺栓; ⑹堵塞各处漏风并修复保温材料; ⑺检查、修理调节风门,保证其灵活,指示正确。 ⑻检查修理冷却水系统。 (n)中修(包括小修内容)

⑴根据叶轮焊接缝(或铆钉)的磨损、桧情况,进行焊补或更换叶片(铆钉),并作静 平衡校验; ⑵修理或更换联轴器; ⑶检查或更换轴承; ⑷检查、调整电动轴和风机主轴的同心度及水平度; ⑸修理或更换轴承座; ⑹修理风机外壳和叶片磨损严重的部位,补焊或更换防磨层内衬; ⑺除锈防腐处理。 (川)大修(包括中修内容) ⑴修理或更换风机主轴; ⑵制造或安装新叶轮,并作静平衡或动平衡校验; ⑶更换磨损严重的风机外壳; ⑷更换台板、轴承箱或重新浇灌基础。 三、风机主要部件及装配的质量 1)叶轮 小型风机的叶轮一般为单吸式,大型风机的叶轮为双吸式的。 叶轮是由前盘,后盘(如双吸式)和中盘,轮毂和叶片风部份组成,叶轮的检修及各部的质量标准为: ⑴叶轮局部磨穿,可以割去磨穿部份,用新材料修补,磨薄部位可以补焊,用角向砂轮打平,但焊接时必须注意热变形和消除焊接应力。 叶片磨损过薄时(一般为原厚度的30%,应更换新叶片,新叶片安装的允许偏差,应符合表2的数值。

风机安装及验收要求规范

六、风机安装及验收规范 一、一般规定 1、风机的安装应检查其基础、消音装置和防振装置并应符合 工程设计的有关要求。 2、风机的开箱检查应符合下列要求: 2.1应按设备装单清点风机的零件、部件和配套件并应齐全. 2.2应何对叶轮、机壳和其它部位的主要安装尺寸,并应与设计 相符. 2.3.风机进口和出口(或角度)应与设计相符,叶轮旋转方向和 定子导流叶片的导流方向应符合设备技术文件的规范. 2.4风机外露部分各加工面应无锈蚀;转子的叶轮和轴颈、齿轮 的齿面和齿轮轴的轴颈等主要零件、部件的重要部位应无 碰伤和明显的变形. 2.5整体出厂的风机,进气口和排气口应有盖板遮盖.并应防止 尘土和杂物进入. 3、风机的搬运和吊装应符合下列要求: 3.1整体出厂的风机的搬运和吊装时,绳索不得捆缚在转子和 机壳上盖或轴承上盖的吊耳上. 3.2解体出厂的风机绳索的捆缚不得损伤机件表面; 转子和齿 轮的轴颈、均不应作为捆缚部位,转子和机壳的吊装应保 持水平. 3.3.转子和齿轮不应直接放在地上滚动和移动.

4、风机组装前应按下列要求进行清洗和检查 4.1设备外露加工面、组装配合面、滑动面、各管道、油箱各 容器等应清洗洁净、出厂已装配好的组合件可不拆洗.清洗的方法及清洁度的检查应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工收通用规范》的规定。 4.2润滑、蜜封、液压和冷却系统的管道应进行清洗,并应按有 关规定进行严密性试验,不得有渗漏现象. 5、风机机组轴系的找正应首先选择位于轴系中间的或重量 大、安装难度大机器作为基准机器进行调平;其余非基准机器应以基准机器作为基准找正调平,使机组轴系在运行成为两端扬度相当的连续曲线。机组轴系的最终找正应以实际转子通过联轴器进行并达到上述要求。 6、风机的进气、排气管路和其它管路的安装,除应按现行国 家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》执行外,尚应符合下列要求: 6.1风机的进气、排气系统的管路、大型阀件、调节装置、冷 却装置和润滑油系统等管路均应有单独的支承,并与基础或其它建筑物连接牢固; 6.2与风机进气口和排气口法兰相连的直管段上,不得有阻碍 热胀冷缩的固定支撑; 6.3各管路与风机连接时,法兰面应对中并平行; 6.4气路系统中补偿器的安装,应按设备技术文件的规定执

循环风机技术规范书(20130930)

华西钢铁有限公司余热利用发电工程 循环风机设备采购招标 技 术 规 范 书 买方:江阴华西钢铁有限公司 二〇一三年十月八日

目录 1.总则 (1) 2.基本设计条件 (2) 2.1.厂址条件...................................................................... 错误!未定义书签。 2.2.气象、水文资料 (2) 2.3.设计分工及界面 (2) 3.设计、制造、验收标准 (3) 4.技术要求 (5) 5.供货范围 (7) 6.技术资料及交付进度 (9) 7.设备监造(检验)和性能验收试验 (11) 7.1.检验 (11) 7.2.监制 (12) 8.设备的包装、运输 (13) 9.设备的开箱验收 (14) 10.设备安装、调试和验收 (15) 11.设备的功能考核和设备质量保证期 (16) 12.技术服务 (17)

1.总则 1.1本技术规范书适用于华西钢铁有限公司余热利用发电工程增配的一台循环风机招标的设备,它给出了对招标的设备的参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2买方在本技术规范书中仅提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方不但要提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,同时所提供的设备及技术服务必须符合国家有关安全、职业健康、和环境保护的法律、法规、规定等的要求,满足国家有关机械与环保等强制性标准的要求。 1.3卖方提供的标的设备应符合本技术规范书所提的及卖方投标书所承诺的要求。 1.4卖方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.5卖方如中标,在签订合同后15 天内,卖方提出用于合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护的标准清单给需方,供需方确认。 2卖方提供的标的设备还需符合买方现场工程的实际要求。 3 设计和运行条件 3.1系统概况和相关设备 本次招标的设备为华西钢铁有限公司余热利用发电工程用,本工程利用厂内多余的资源产生蒸汽后通入汽轮发电机组发电,装机规模为4炉2机,额定发电量为20.526MW。

风机招标盘管温控器技术要求

第四部分报价及技术要求 一、设备(材料)报价要求 1、投标报价应是材料设备生产检测、运输、装卸(至招标方指定地点)、保险、国家及地方规定的任何收费(包括但不限于登记费、手续费)、税金、因要符合政府有关单位规定而必须改善或替换的任何费用、装卸费(必须使用大型机械而现场又不具备)、办理相关手续、现场指导安装调试、设备调试费和质保期内保修、材料设备到场所需的复试费(包括复检需用的材料设备的费用)用等完成本合同工作所需的一切费用,除合同条件另有说明外,金额不得以任何方法调整或变更。任何计算承包金额的错误皆由投标单位承担并视为已被双方接受。 二、设备(材料)技术要求 技术要求: (一)基本要求 1、电源电压及频率:220V AC(±10%),50HZ 2、显示:LCD显示 3、应用:两管制风机盘管系统 4、控制方式:PI控制算法,开关控制 5、控制精度:±1℃ 6、负载容量:自身功耗:<1W 7、温度设置范围:16~32℃ 8、温度显示范围:0~40℃ 9、运行环境温度:-10~45℃ 10、相对湿度:5%~90%RH,不结露 11、防护等级:IP20 12、外壳材料:PC材质 13、接线方式:端子压接 14、安装方式:直接安装在86×86mm接线盒上 (二)使用功能要求

1、液晶显示 英文或工业标准图标显示,显示界面分为上中下三个区域:显示界面上方区域为设置显示区域,分别显示定时关机标识,定时时间显示,风机盘管运行自动、低速、中速、高速状态标识;显示界面中间区域为温度显示区域,单位采用摄氏温度表示,分包显示设定温度及室内环境温度;显示界面下方为运行模式显示区域,显示风机盘管当前运行模式,分别为通风模式、加热模式、制冷模式、关机状态显示。 2、功能按键 (1)温控器设计六种功能按键,分别为:电源开关键、时钟定时键、模式转换键、风速选择键、温度设置键; (2)电源开关键:按键控制风机盘管系统开/关,在关机模式下屏幕显示OFF标识;(3)时钟定时键:按键可以调节设置时间;在主机状态下长按键可以设置关机时间,长按键,待关机时间图标闪烁后按上或下温度设置键设定关机时间,并按定时键退出设定; (4)模式转换键:按键切换风机盘管通风、加热、制冷运行模式; (5)风速选择键:按键切换风机盘管运行风速,分为自动、低速、中速、高速;(6)温度设置键:在加热或制冷模式下,按上、下温度设置键设置目标温度。 3、温控器对风机和阀门的控制 (1)每个温控器控制相应的两管制冷暖型风机盘管的一个开关型常闭电动两通阀及一个三级风速的风机。 (2)阀门控制:温控器对阀门为开关控制,阀门电源电压AC220V,提供无源干接点。 风机控制:温控器对风机为开关控制,高-中-低风速。 4、模式选择功能 温控器三种运行模式,分为通风模式、制冷模式及制热模式。春秋两季时通过模式选择键切换至通风模式,关闭电动两通阀,只运行风机为受控区域提供新风;夏季通过模式选择键切换至制冷模式,通过风速的变化选择制冷时间;冬季通过模式选择键切换至制热模式,通过风速的变化选择制热时间。 5、温度设定调节功能 (1)温控器采用微电脑处理器,内置高精度温度传感器,通过温控器温度设置键设定用户所需温度,通过温度传感器检测受控区域温度并比较受控区域温度和设定温

ARF罗茨风机维修技术协议

高压硫化鼓风机维修技术协议

目录 1.总的维修要求-------------------------------------------(2)2.详细技术要求-------------------------------------------(2)3.拆卸与组装要求----------------------------------------(4)4.维修后试验要求-----------------------------------------(4)5.维修后注意事项-----------------------------------------(5)

一、总的维修要求 1、本技术协议仅适用于神华阳光神木发电有限责任公司高压硫化风机大修。 2、维修后,达到或接近原设备流量、升压、振动、噪音等性能参数要求,满足正常生 产使用要求,并能在正常工况下长期运行。 3、设备维修遵循下述标准和规范: 4、在签订协议之后,到维修完成之前的这段时间内,设备使用方有权提出因规范、标 准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,维修方应遵守这个要求,具体内容由双方共同商定。 5、从第一次启动运行开始,在3个月质保期内,因维修质量问题而发生损坏,或不能 进行正常工作时,维修方应免费为买方修理,直至达到正常运行。

二、详细技术要求 1、原设备技术参数要求: 2、罗茨鼓风机的装配关键是保证其工作间隙在规定范围内,从而保证其性能和安全运行。维修后的间隙数据如下: 间隙示意图

鼓风机工作间隙(参考值)单位:mm (1)叶轮—机壳间隙(a1、a2、a3)的调整:首先通过机壳与墙板的定位销定位来保证大体机壳间隙,然后通过微调保证最终机壳间隙。 (2)叶轮—叶轮间隙(b1、b2)的调整:将叶轮转到图示c)的位置,并将从动齿轮部对准主动齿轮标记压入轴上,依次装入齿轮挡圈,止动垫片和锁紧螺母,并将锁紧螺母稍稍紧上。调整齿圈,使叶轮之间间隙符合规定值。然后将齿轮紧固螺栓紧固。 (3)叶轮—墙/侧板轴向间隙(c、d)调整:装配墙板时应先保证轴向总间隙c+d(调整机壳密封垫厚度),再通过调整前轴承座垫片厚度,保证两端间隙c 和d 的分配。 3、水冷却部位,在水压试验压力下不得发生渗漏。水压试验压力为工作压力的1.5倍。 4、润滑油接触位置,不得有任何渗漏情况。 5、风机主轴承能承受机壳内的紊流工况所引起的附加推力,并在长期运行时不发生事故。 6、风机能长期正常运行而不超温。轴承温度不超过95度,油温温升不超过40度。 7、在一定范围内,调整从动齿轮,消除因齿轮磨损造成叶轮之间的偏差,避免叶轮出现间隙假象而发生碰撞情况。 8、选择P6级精度的轴承,轴承游隙控制在10-15丝之内,避免各部位间隙出现假象导

一次风机技术规范书资料

本次食品股份有限公司热电联产二期扩建工程 一次风机 技术规范书 设计: 检查: 审查: 我设计研究院有限公司 2016年11月

1 总则 1.1总则 本规范书中提出了最低限度的技术要求,并规定技术要求和通用的标准,投标人应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应的服务,并符合国家有关安全、环保等强制性要求。 如果投标人未提出偏差,我们将认为投标人承诺提供的产品是满足本规范要求的,即:不满足本招标文件要求的必须列在差异表中。空白部分由供方填写。 本技术规范用于本次食品股份有限公司热电联产二期扩建工程1台90t/h CFB 一次风机设备。本技术规范包括一次风机的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 如果供方没有以书面对本技术规范的条文提出异议,那么需方可以认为供方提供的产品应完全符合本技术规范的要求。 1.3 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 1.4 本技术规范所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高要求的标准执行。 1.5 产品应在相应工程或相似条件下有2台运行并超过两年,已证明安全可靠。 2 厂址气象和地理条件 拟建场地处于山东省某镇。 (1)降雨量 最大年降雨量为: 1234. 8mm: 最少年降雨量为: 337. 3mm:

多年平均降雨量: 638. 2mm: (2)日照 多年平均日照: 2732h: 多年平均冰冻期: 151天: (3)风速 最小风速多年平均极值: 1.8m/s; 最大风速多年平均极值: 3m/s; 多年平均风速: 2.5m/s; 多年瞬时最大风速: 22.Om/s:年平均大风日数: 32.9天 全年主导风向: SSE (4)气温 极端最高气温: 40.6℃: 极端最低气温: -18.5℃: 多年平均气温:. 12℃: (5)气压 夏季平均气压: 1300hPa; 冬季平均气压: 960hPa; (6)蒸发量 多年平均蒸发量: 1805.8mm; (7)湿度 多年平均相对湿度: 68%; 多年最小相对湿度: 59%; 多年最大相对湿度: 76%; (8)冻土 多年最大冻土深度: 0.60m;

风机招标技术要求

风机招标技术要求 1.适用规范 1.1适用于本工程的国家、地方或行业规范 1.1.1除非合同文件另有约定,本工程适用国家现行规范、规程和标准,以及本市或行业规范、规程和标准。包括设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明,新技术、新工艺和新材料相应使用说明或操作说明等内容,以及国外同类标准的内容等。 1.1.2构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程和标准之间出现矛盾,分包人应书面要求发包人予以澄清,除非发包人有特别指令,分包人应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及国家现行规范、规程和标准的最新版本执行。 1.2适用本工程的特殊技术规范 1.2.1适用本招标工程的特殊技术规范: 《采暖通风与空调设计规范》(GB50019-2003) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《汽车库设计防火规范》(GBJ67-84)有关的标准和条例。 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50273-2002 2、《风机盘管》GB/T 19232-2003 3、《房间风机盘管空调器安全要求》JB9063-1999 4、《通用阀门、压力试验》GB/T13927-92 5、《组合式空调机组》GB/T14294-93 6、《空气处理机组安全要求》GB10891-89 7、《空气冷却器和空气加热器》GB/T14296 8、《工业通风机用标准化风道进行性能试验》GB1236-2000 9、《通风机产品外观质量与清洁度》JB/TQ338-84 10、《一般用途离心风机技术条件》GB/T13275-91 11、《一般用途轴流风机技术条件》GB/T13274-91 12、《通风机基本型式、尺寸、参数及性能曲线》GB3235-82

泵、风机类技术规范书XXXX1227

内蒙古鑫旺再生资源有限公司 1000Kt氧化铝项目 潜水排污泵、稳压泵、消防泵、废水自吸泵、卸酸泵、卸碱 泵、罗茨风机 技术规范书 批准: 审核: 编制: 生产准备处 2011年12月

1 总则 1.1 本技术规范书仅限于内蒙鑫旺氧化铝工程除盐水站、水喷雾消防雾站潜水排污泵、 稳压泵、消防泵、废水自吸泵、卸酸泵、卸碱泵、罗茨风机设备。它提出了该系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术条件所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充 分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本技术条件书和有关现行工业标准的产品。 1.3 如果供方没有以书面方式对本技术条件的条文提出异议,那么需方将认为供方提供的 产品完全符合本技术条件的要求。 1.4 在签订合同之后,到供方开始制造之日的这段时间内,需方有权提出因规范、标准和 规程发生变化而产生的一些补充修改要求,需方应遵守这个要求,具体款项内容由甲乙双方共同商定。 1.5 本技术条件所使用的标准,如与需方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。如果 本技术条件与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文,供方应及时书面通知需方进行解决。 1.6 本技术条件为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.7 只有需方有权修改本技术条件书。合同谈判将以本技术条件书为蓝本,并列入需方认 可的技术偏差,修改后最终确定的技术协议将作为合同的一个附件,并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件也与合同文件有相同的法律效力。 1.8 设备到货要求在2012年3月15日之前。 2 工作自然条件 多年平均气温 6.7 ℃ 极端最高气温 40.2℃ 极端最低气温 -34.5℃ 最大积雪深度 380mm 第13时湿球温度: 21.6℃ 多年平均相对湿度 52 多年平均气压 892.2kPa 多年最高气压 901.7hpa

离心风机技术规格书招标技术要求

风机技术规格书 本工程参考《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)《通风与空调工程质量验收规范》(GB50243-2016)《工业通风机现场性能试验》(GB10178-2006)《一般用途离心通风机技术要求》(JB/T 10563-2006)《滚动轴承额定动荷载的额定寿命》(GB/T6391-2010),以下要求如与规范图集冲突以规范图集为准。 1一般要求: 1.1下列标准适用于本技术规格书中涉及的所有风机; 1)皮带轮防护罩:在需要的位置安装满足相关标准的皮带轮防护罩,使得人员可以安全的靠近设备。防护罩可以由一个人方便拆卸。 2)电动机: (1)电机应完好,不应有损伤、锈蚀现象,外观检查合格,每台电机应有铭牌,须注明制造厂商的名称、序号和必需的技术参数,设备操作及维修说明、零件名单、图解、部件图表、接线图表等技术文件齐全。 (2)电动机为知名品牌电机制造商,须具3C认证及有五年以上生产电动机的经验。 (3)电机的各种参数用满足设计说明要求。 (4)电机的功率至少应为风机轴功率的1.1-1.2倍。 (5)绝缘等级F级,防护等级IP54。电机5KW以下按20%的余量考虑,5KW以上按15%的余量考虑,在合理的范围内不会过载烧毁。 3)皮带驱动: (1)选择锻钢“V”形槽皮带轮。 (2)风机和电机的皮带轮以及“V”形带的功率等级应为电动机功率的1.5倍。(3)功率大于等于0.75W的电动机应该使用相匹配的多根皮带传动。 (4)风机为可调节的皮带轮。 (5)皮带防护罩应预留转速表测定孔,测定孔尺寸满足标准转速表侧头的要求。4)直连驱动 (1)联轴器:提供法兰式联轴器,联轴器功率等级应为电动机功率的1.5倍。 第 1 页共 5 页

罗茨风机技术规格书

目录 1.总则 (2) 2.供货范围 (2) 3.适用标准 (2) 4.设计和制造 (3) 5.检验和试验 (5) 6.验收 (6) 7.质量保证及性能保证 (7) 8.技术文件资料要求 (7) 9. 技术服务 (8) 10.其他 (8) 附件1: 高压罗茨风机数据表 (9) 附件2:现场环境及公用工程条件 (12) 1 总则 1.1 本技术规格书适用于中盐榆林盐化有限公司600kt/a 真空制盐工程配套1×130t/h 中压循环流化床锅炉所需高压罗茨流化风机的招标订货。 1.2 卖方提供的所有文件和资料应采用SI国际单位,并采用中文编制。 1.3 卖方所供设备(材料)应遵循本技术规格书的要求,任何偏离必须得到买方的书面认可。 1.4 卖方提供的设备应是世界或国内先进水平的、全新的、合格的产品。 1.5 遵循本技术规格书的要求并不能解除卖方的任何责任。 2 供货范围

2.1 供货范围 卖方的供货范围包括风机及其配套设备的设计、制造、检验试验、运输和试车。它包括但不限于: 风机本体; 电动机; 联轴器(联轴器传动型); 支座与底板; 地脚螺栓、螺母、垫圈; 吸气口消音器(含空气滤清器)、止回阀、挠性接头、减震垫、泄压阀等、隔音罩、泄压阀装置; 配套的电气设备和材料。 配套的仪表和仪表材料。 配套的现场控制柜(如果有)。 配套的管道、管件、阀门。 安装和维修专用工具和材料。 开车备品备件和两年正常操作所需的备品备件。 现场安装和开车技术服务。 图纸和文件资料。 3 适用标准 3.1 风机及其配套部件的设计、制造、检验和试验主要应遵循下列标准: JB/T8689—98 通风机振动检测及其限值 JB/T8690—98 工业通风机噪声限值 DL/T469-1992 电站锅炉风机现场试验规程

主扇风机安全技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 主扇风机安全技术规范(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

主扇风机安全技术规范(标准版) 一.设计选型、到货验收及保管 1.?设计选型必须符合国家有关技术政策,所选设备具有可靠性高、运行费用低、维修方便等特点。选购的设备必须有鉴定证书和生产许可证。 2.设计选型必须由分管领导组织有关部门进行设计审查后组织实施。 3.?设备到货后,有关部门必须按照设备装箱单进行验收。查验设备、附机、随机配件及技术资料,验收发现缺件、破损、严重锈蚀、资料不全等问题,由采购部门负责解决。技术资料应具备: ⑴出厂合格证、使用说明书。 ⑵设备总装图、基础图、易损零部件图。 ⑶电气原理图、安装接线图。 ⑷主要设备试验报告。

⑸主要部件的探伤报告。 4.?查验合格的设备应及时安装调试,投入使用。暂时不使用的设备必须入库妥善保管,防止日晒、雨淋、锈蚀、损坏和丢失,并定期维护保养。设备严禁拆套、拆件使用。 二.设备安装及验收 编制设备安装技术措施和验收大纲,工程完毕后,由安装单位按有关标准进行自检验收,合格后向主管部门提出申请,由主管部门组织交接验收和评定。 1.安装措施及技术要求 ⑴工程开工前,必须制定施工安全技术措施,明确保证工程质量的要求。 ⑵设备安装依据设计部门和厂家提供的设备装配图、安装图、基础图、平面布置图、原理图,控制及保护线路图等图纸,按照安装程序、装配工艺要求、调试和注意事项进行安装调试。 ⑶质量标准:符合设计要求、安装工程质量验收标准、设备随机技术要求等。