文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2-505调速器开机操作步骤

2-505调速器开机操作步骤

2-505调速器开机操作步骤
2-505调速器开机操作步骤

505调速器开机操作步骤准备工作1、启动油泵,高压油泵油压0.65~0.95MPa 润滑油压0.08~0.35 MPa 脉冲油压0.29~0.63 MPa

油温25℃~40℃最佳运行温度38℃~39℃2、盘车装置已投入;3、汽水油管路畅通,电气接线正常;4、汽温表、转速表、压力表各种仪表工作正

常;5、对汽机全面检查,完成汽机的准备工作;6、扣上危急遮断器;7、旋开1830,

使速关油压为0.8MPa;8、旋开1839,使启动油压为0.8MPa;9、观察速关阀行程是否全

开,全开后,用505调速器冲转;10、接通505调速器、CPC电流压力变换器和汽轮机监视保

护装置,505自检完毕;11、按“RESET”复位键;12、按“RUN”运行键;13、按“7

speed”转速键;14、热态启动,汽机会自动升速在500rpm,暖机30分钟;15、自动升速

1200rpm,中速暖机80分钟,投入抽汽器;

16、自动升速2600rpm,然后自动升速至3000rpm;17、(14、15、16项为热态启动)大修

或新装机子应用手动启动,但目标转速不能在临界转速1650~2600区域内,调整器控制转速

下限250rpm,上限3180rpm;18、手动升速:①按ENTER键;②输入目标转速:

××××rpm;③按ENTER键确认;注意:最后必须输入目标转速是3000rpm;19、超速

实验:①做超速实验的准备工作已完成;②在505输入3180rpm;③转速在3180rpm 稳定

后,同时按F2键和ADJ键的“∧”;④转速达到3361rpm时,同时松开F2键和ADJ键,电超速

保护动作,停机;20、做安全阀调校实验:①打开放空阀,达到全开位置;②关闭通往制炼车间的废汽阀;③缓慢关闭放空阀,观察弹簧式安全阀的实际动作压力,一般为

0.667MPa动作;21、各疏水阀全关,汽轮机运行正常后,通知配电准备开网带负荷;22

、新装或大修后,第一次启动,进行调速系统静态特性试验(开机前做):

①关闭碟阀严密;②调整油动机刻度;③调整脉冲油压0.35MPa,最佳,范围0.29~

0.63MPa;④调速油压0.3~0.6MPa;⑤给定开度值,记录相应的行程,脉冲油压,调速油压;23、停机步骤:①解列汽轮机,②检查高压油压、直流油泵工作情况,投入油泵;③打开放空;④关闭通往制炼车间的废汽阀;⑤打开的有疏水阀;⑥手动危急保安器停机<方法一>:在505操作界面按“stop”键,再按“∣”yes键;<方法二>:在仪表监控操作盘按停机按钮;<方法三>:在带关阀控制装置上的红色圆圈也可停机;⑦记录

汽轮机的惰走时间,与标准惰走时间16分39秒作比较,判定汽机相关性能;⑧转子静止后

,立即投入盘车运油,防止大轴弯曲。

水冷冷水机组开机测试测试操作流程

1、试车前的检查 1.1、首先检查水箱的水质是否符合GB18430.1-2007附录D的要求,如果水系统内的循环水已长时间未使用,应先打开排污阀将余水排尽;接着关闭排污阀,打开水箱的补水阀,向水系统内补水(可通过水箱的视液管观察水位是否达到规定液位); 1.2、根据环境气温情况和机组测试工况的要求,将室外测试系统管路中球阀的开关状态作相应的调整(见图一): 1.2.1、将冷却塔进水阀1打开,冷却塔进水阀2关闭(如两台冷却泵需同时使用,则阀1和2需全部打开),支路阀3打开,工况机组进水阀4、回水阀5均关闭; 1.2.2、当需要使用工况机组时,冷却塔进水阀1、2全部打开,支路阀3关闭,工况机组进水阀4、回水阀5打开。 1.3、将室内测试系统管路中蒸发器进/出水、冷凝器进/出水的阀门打开; 1.4、检查机组前道工序已装配完成、制冷剂已充注,前道检验工序已检验合格(压力试验、气密性试验、真空试验、机组电器安全性能试验),并在随机组流转的工序流转卡上全部留有合格标志,方可进行以下的检查和操作; 2、试车机组的连接 2.1、根据被测机组换热器进/出水法兰的尺寸,选择相应的测试软接管(需要时可使用变径接头),连接测试系统管路与机组换热器; 2.2、启动测试系统冷却水进水主水泵、冷冻水进水主水泵、冷却塔进水水泵,将测试系统和被测机组内注满水,确保水路系统室内、外各连接点无泄漏; 2.3、将压缩机的吸气和排气截止阀、液管组件上的角阀等全部打开(先全部打开,然后往回拧一圈)。 2.4、检查机组控制柜内所有接线是否正确、连接牢固,此时控制器和触摸屏的接线端子先不接,压缩机连接机组的连线不接); 3、试验机组点动测试 3.1、根据被测机组的电源要求,选择合适的电源;先断开配电柜的断路器,按机组接线图

燃气燃烧器安全操作规程示范文本

燃气燃烧器安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

燃气燃烧器安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、试机前的准备工作: 1.检查燃气管路外观是否良好无损伤及干净通畅,按 所需使用管线检查相关阀门是否已开启或处于正确状态 下;管路及接头法兰等有无松动、泄露现象,现场闻嗅无 天然气添加臭味;油炉及空分站周围无动火作业及明火, 如有必须予以隔离或清除。 2.查看燃气压力处于正常,燃气柜调压后压力0.03~ 0.05MP。 3.从燃气进气阀前排空阀放气排空1~2分钟,确保 管路中无混合空气,首次或长时间未使用应适当延长排空 时间。 4. 检查燃气管线静电片安装到位无缺损松脱,静电接

地极接地可靠。 5. 导热油泵处于启动状态,且压力、流量正常。 二、燃烧器燃烧机相关部分的检查: 1.燃烧机的外观是否良好无损伤,燃烧头是否安装牢固并调整好。 2.手动启动鼓风机查看风机电机旋转方向是否正确,油炉风道、烟道有无明显漏风(烟)情况。 3.外部的电路联接应符合电器安装要求,将燃烧器控制柜电源送电,程控器等部件接插牢固无松动;若需远程控制则应检查远程控制柜转换按钮调至“DCS”位置,其余按钮不动;检查触摸屏中各报警参数处于正确设定值,“导热油超温、流量低、压差低”的停炉参数处于连锁状态。 4.对燃烧机进行冷态程序模拟(需电仪配合操作),观察运行中程序控制器走位是否正确,各部件动作及离子

QJR 软启动说明书

QJR系列 矿用隔爆兼本质安全型软起动器 使 用 说 明 书 上海佳洲防爆电器有限公司

使用前请认真阅读本说明书 本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。 产品执行Q/JZ001-2011、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。 一、概述 1、产品特点 矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,该产品适用于交流380V、660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,是我公司自行设计、开发的高技术产品。在矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器的基础上,改直接起动或停止为软起动或软停止,降低了起动电流(由4Ie-7Ie改善为0.5Ie-4Ie可调),减少了起动时冲击电流对电网及负载的冲击。它用软件控制方式来平滑起动电机,一方面以软件控强电,另一方面使电动机转速由慢到快逐渐上升到额定转速,有效解决了直接起动或自耦降压起动、Y/Δ转换、降压起动造成的起动时瞬时电流尖峰冲击,起动二次冲击电流对负载产生冲击转距,当电网电压下降可能造成电机堵转等诸多问题,是传统的矿用隔爆本质安全型真空电磁起器的理想替代产品。 该产品采用全中文宽屏显示、并具有漏电闭锁、断相、过压、欠压、、过载、三相不平衡、短路等保护功能,并能储存相应的故障信息,以及运行电流,电压故障等工作状态信息。 2、主要用途及适用范围 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,及联机控制等多种方式;额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在400A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时按下急停按钮,转动隔离换向手柄至分位置,直接分断电动机。 3、规格 电压等级:1140V、660V、380V。 电流等级:400A以下。 4、型号的组成及代表意义 Q J R-□/□ 额定电压:V 额定电流:A 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用隔爆兼本质安全型

冷水机组开停步骤

特灵离心式冷水机组开停机操作规程 一、开机步骤: 1、检查机组电源是否接通,电压是否稳定标准。机油加热器是否正常工作。(无论冬天 夏天,机油温度应在以下范围:37.6—64℃) 2、开启冷冻水泵,检查冷冻水系统阀门是否均在开启位置,冷冻水是否畅通。 3、启动冷却水循环泵,检查冷却水系统阀门是否均在开启位置,冷却水是否畅通。 4、检查冷冻水,进/出口压差是否正常,查看操作面板及压力表。 5、检查冷却水,进/出口压差是否正常,查看操作面板及压力表。 6、确认冷冻/冷却水系统,循环正常 7、启动机组,待机组运行稳定后 8、检查并记录机组运行电压,电流 9、检查并记录机组油位,及前后轴承回油情况 10、检查并记录油压,油温 11、检查并记录蒸发器/冷凝器,制冷剂压力 12、检查并记录排气系统运转情况 13、检查机组运行声音,是否正常 14、根据并记录冷凝器进水温度。 注意:机组最多可连续启动三次,且每次启动时间为20分钟。当机组不能正常开机时,不得强行开机。必须排除故障后才能开机。 二、机组运行数据记录 机组正常运行后,对以下数据记录并对比是否在正常范围内,偏离正常值时及时通知部门领导或维修人员,以便及时调整参数排除故障: 1、机组蒸发器/冷凝器,进/出水温度,压力 2、机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力 3、机组油压差,温度,油箱压力,排油压力 4、排气、吸气温度,排气/液温度 5、排气泵工作时间,排气运行时间段 6、机组导叶开度,导叶位置 7、蒸发器、冷凝器趋近温度 8、压缩机运行电压/电流,线圈温度 9、压缩机启动次数,运行时间 三、离心式机组停机步骤 1、确认机组本此运行时间大于30分钟 2、机组正常停机,待机组完全停止后 3、 3.5~10分钟后,停止冷却循环泵 4、关闭冷却水进/出水阀门 5、关闭冷却塔风扇 6、10~30分钟后,停止冷冻循环泵

燃气燃烧器操作规程

燃气燃烧器操作规程 因为燃气燃烧机主要燃料分天然气、液化石油气、城市煤气及其他可燃气体,这几种燃料属易燃、易爆的危险气体,在使用和储藏过程中都应对安全引起高度重视,否则将发生重大安全方面的事故。为保障安全调试作业,特制定燃气燃烧机作业标准: 一、燃气机的调试之前的检查有三个方面: 1.查看燃气是否到位,燃气管路的是否干净通畅,阀门是否已开启。 2.有无管路泄露现象,管道安装是否合理。 3.从燃气阀前管道放气排空,以确保管路中无混合空气,同时排空管应接出室外。 二、燃气机内部检查 1.燃烧机的燃烧头是否安装和调整好。 2.电机旋转的方向是否正确。 3.外部的电路联接是否符合要求。 4.根据线路情况对燃烧机进行冷态模拟,观察运行中设备的各个部件是否正常及火焰探测保护部分是否正常。 三、燃烧机的调试 1.检查外部的燃气是否到位,管路是否通畅,外部电源控制到位。 2.把燃烧机的负荷调至小负荷,点火位置相应调至小负荷,关闭大负荷进行点火并观察火焰情况,根据火焰情况对伺服马达或者风门及燃气阀组进行相应调整。 3.调燃烧机的大火出力时,要根据用热设备的负荷情况,从比较小的负荷逐渐向大的负荷调整,并根据情况对伺服马达或者风门进行相应调整。 4.观察火焰有无偏火,火焰燃烧不充分,震动等现象。 5.调整以后要进行多次点火,观察点火是否良好。 四、现场要求: 1.与调试作业的无关人员要求离开作业现场。 2.禁止其他任何方式的作业(比如电焊、气割等)。 3.为保障调试人员的人身安全,在燃烧机点火时,应在燃烧机侧1米外,当火焰燃烧稳定后,方可在观察视镜处观察火焰,并做下一步出力调整及其他调整。 五、燃气机调试与维修的注意事项 1.燃气燃烧机连续发生二次点火程序失败时,应停机检查,燃烧机的供气系统是否正常,电路连线是否正确,解除故障后方可重新启动燃烧机。 2.供气管路严禁用扳手或金属棒敲击、摩擦,避免引起静电或火花,引发燃气爆炸。 3.严禁在供气阀组或管道法兰面等处吸烟、焊接、切割等违章作业。 4.严禁在管路及阀组和调压阀旁进行任何明火测试,避免重大事故发生。 5.测试供气管路中是否有燃料,通常用气体低压表测试即可。 6.在供气管路中,就是进行过排空,但管壁有残留气体或液滴,如遇静电火花和明火同样会引起燃烧及爆炸。 7.当供气管路已通气,而阀组有故障时需要拆卸,首先必须切断阀组前端

汽轮机运行复习思考题答案

汽轮机运行部分复习思考题 一、填空题 1.冷态启动过程中,汽缸内壁受到 热压 应力,外壁受到 热拉 应力,且内壁的热应力为外壁的热应力的 两倍 2.由于法兰内外壁温差使法兰在水平面上产生热弯曲,从而使汽缸中部形成。 立 椭圆形,其法兰结合面出现 内张口 3.按启动时新蒸汽参数不同汽轮机启动方式可分为。 额定参数启动 和4.冷态启动汽轮机转子的外表面受到 滑参数启动 热压 应力作用,转子的中心孔受到 热拉 应力作用,稳定工况时热应力 为零 5.汽轮机启动过程中,按冲转时进汽方式不同可以分为。 高中压缸 启动和 中压缸 6.启动。 在第一调节汽门全开而第二调节汽门尚未开启的工况,此时调节级焓降达到了最大,流经第一喷嘴组的流量也达到了最大。此时位于第一喷嘴组后的调节级动叶的应力达到了最大7.当转子轴向膨胀量大于汽缸轴向膨胀量时,胀差为是调节级的危险工况。 正 ,汽轮机在启动及加负荷时,胀差为 正 8.如果惰走时间过长,则可能是; 有外界蒸汽漏入汽轮机,比如蒸汽或再热蒸汽管道阀门或抽汽逆止门不严,致使有压力蒸汽漏入汽缸等 9.在启停过程中上下汽缸存在温差,引起汽缸。 向上拱起 。称为 拱背 变形,汽缸的最大拱起也出现在 调节级区域内 10.影响汽轮机寿命的因素有。 高温蠕变损耗 和 低频疲劳损伤 11.通常汽轮机在启动和加负荷过程中,转子温升比汽缸温升; 快 ,因而胀差值为 正 12.汽轮机启动过程中,蒸汽热量以; 对流方式传给汽缸内壁,热量从汽缸内壁以 导热 13.若凝汽器真空降低且凝结水过冷度增大,说明方式传给外壁; 真空不严密、存在漏气 ,若仅凝汽器真空降低而凝结水过冷度不变,则说明 循环水量可能不足、或管道脏污等 14.当汽轮机受到 。 热冲击 时;对汽缸壁的加热急剧,汽缸壁内温度分布为 双曲线 15.“拱背”变形指的是型,温差大部分集中在内壁一侧, 在启停过程中上下汽缸存在温差,上缸温度高于下缸温度。上汽缸温度高、热膨胀大,下汽缸温度低、热膨胀小,引起汽缸向上拱起 二、选择题 。 1.启动时转子表面产生( A )应力。 (A)热压 (B)热拉 (C)/ (D)/ 2.汽轮机转子的最大弯曲部位在( A )附近。 (A)调节级 (B)中间段 (C)低压段 (D)/ 3.汽轮机启动过程中,汽缸和法兰内壁温度( B )外壁温度,热变形使得汽缸中部截面形成( )。 (A)高于、横椭圆 (B)高于、立椭圆 (C)低于、横椭圆 (D)低于、立椭圆 4.额定参数启动通过节流阀的节流损失( B ),调节级后蒸汽温度变化( )。 (A)大、小 (B)大、大 (C)小、大 (D)小、小 5.转子冲转前,真空过低会增大( B ),真空过高使得( )不易控制。

ABB软启动器参数设置方法

ABB软启动器参数设置方法 软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。 软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。ABB PSS系列软启动器有3个旋转设定开关合一个2位拨动开关,对于各种不同的应用场合都能完成基本的参数设定。 1.启动曲线——设定启动时电压提升的时间 说明:斜坡升压软起动。这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。启动时间可在1-30秒内调整。 2.停止曲线——设定停止时间电压下降的速度 说明:电机停机时,传统的控制方式都是通过瞬间停电完成的。但有许多应用场合,不允许电机瞬间关机。例如:高层建筑、大楼的水泵系统,如果瞬间停机,会产生巨大的“水锤”效应,使管道,甚至水泵遭到损坏。为减少和防止“水锤”效应,需要电机逐渐停机,即软停车,采用软起动器能满足这一要求。软起动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机指令后,从全导通逐渐地减小导通角,经过一定时间过渡到全关闭的过程。停车的时间根据实际需要可在0 ~ 30s调整。

CFB锅炉点火启动操作步骤

点火启炉过程操作步骤 一、冷态启动前的检查: 1.炉膛的检查(风帽、床料) 2.汽水系统的检查(上水、疏水管) 3.风机系统的检查 4.油系统的检查启动 5.除渣系统的检查 6.除尘系统的检查 7.气力除灰系统的检查启动 8.给煤机系统的检查 9.空压机系统的检查启动 二、燃烧系统操作步骤: 1.油系统启动,建立油平台的油循环。加450mm床料,做最低流化试验(筛床料,粒度0-8mm),除尘器投旁路烟道。气力除灰系统投入运行。 2.启动引风机、高压返料风机、一次风机,通过点火风流化床料到微流化状态(风机冷却水投入)。 3.点火前,检查油压、压力测点、点火器、点火枪等均正常。 4.点火启动,按程控点火顺序进行。 5.点火成功后,控制燃烧器热烟气温度控制床料升温速度不超过1.5~2℃/min。 6.根据升温速度的需要,投入另一台启动燃烧器。 7.当温度达到450℃以上时(六取四),启动中间一台给煤机脉冲给煤,给定频率10%,投30s,停30s,连续三次后停止。观察氧量和床温的变化。(启动前先投入密封风和播煤风) 8.当氧量下降,床温升高时,说明煤里的挥发份着火燃烧。这时候,继续脉冲给煤,将床温逐渐加热到650℃以上,改为连续少量投煤。 9.如果氧量和温度都没有变化,说明投入进去的煤没有着火,则需继续加热床料温度后再进行脉冲投煤。 10.从650~850℃升温区间,控制床料升温速度不超过5℃/min,升温期间逐渐减小燃烧器的油压,如可能停止一台燃烧器的运行。 11.当床料温度达到850℃以上时,停止燃烧器的运行,全部改为投煤燃烧。 12.升温过程中,逐渐加大一次风量,保证床料的正常流化。 13.如果炉膛燃烧稳定(850℃左右),可以将点火风逐步切换到主流化风运行。 14.根据排烟温度投入除尘器运行(100℃以上)。逐步投入除渣系统、脱硫脱硝系统。 三、汽水系统操作步骤(母管制并汽操作):

离心式冷水机组操作规程

离心式冷水机组操作规程(一) 一、开机程序 1、接上级开机指令,或根据实际工况需求开启冷水机组。 2、开机前先检查主机电源是否正常。(主机断电一天以上的机组,开机前需要通电预热油温24小时以上;并保证开机油温在55℃以上) 3、首先打开机组的两个冷却水阀门和两个冷热水阀门。(同时检查冷却泵、冷冻泵的阀门,此阀门是常开状态,只作检查项目,当止回阀损坏时才手动操作此阀门) 4、再按实际需求启动冷水机组相对应的冷却水泵和冷冻水泵。 5、最后按下冷水机组控制面板上的(本地)开机键启动主机。观察各运行参数至正常状态。开机程序结束。 二、停机程序 1、接上级停机指令,或根据实际需求关闭冷水机组。 2、按下冷水机组控制面板上的(●)停机键关闭主机,并观察至主机完全停止。 3、根据实际情况确定是否要关闭冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔风扇,(若需关闭)在主机停机后延迟2-3分钟关闭。 4、关闭冷水机组的冷却水阀门和冷冻水阀门,停机程序结束。 5、严禁直接拉隔离开关使机组停机,会产生高强度电弧,造成事故或损失。 三、运行维护 1、根据生产的实际需求设定冷水机组的出水温度(设定点的更改必须经过部门主管同意)。 2、根据系统运行工况,开启适当的循环水泵和冷却塔风扇,使系统处于最佳匹配状态。 3、每天对机组的运行参数进行记录、对比,发现异常要分析原因及时报告给部门主管。 4、发现机组异常噪音或振动要检查异常原因,采取相应措施并报告部门主管处理。 5、当冷冻水、冷却水温度超过5℃时要对系统各参数进行分析对比,采取相应改善措施并报告部门主管。

6、冷却水进水温度上限32℃、冷却水出水温度上限36℃,冷凝温度上限38℃、冷凝温度和冷却水出水温度小于℃为正常,否则容易引起机组喘振停机。 7、冷却水进水温度低于20℃时要根据实际情况对管道阀门、循环水泵、冷却塔风扇做相应调整,使系统有最佳的冷凝温度,保证机组高效节能运行。 8、冷却机每次转换、(增减)机组或水泵时,要观察冷却水塔水位是否平衡,不平衡时要做相应调整,避免低水位水塔补水的同事高位水水塔同时在溢水。 四、停机维护 1、暂停或备用冷水机组必须保持主机在通电停机状态。 2、每月对主机电柜进行定期检查,包括(接线端子、电箱卫生、接触器触点、绝缘等) 3、每月对主机机体卫生进行清洁保养,保持集体干净整洁。

燃烧器操作规程

燃气燃烧器操作规程 1、燃烧器启动前检查 ★检查全部电器连线是否正确无误,电源的火线及零线必须与电路所要求的接点正确连接,电源功率是否符合要求,需要检查电动机旋转方向是否正确。 ★新管路投入使用时,需将管路内的空气吹除(如在室内应打开门窗)。 ★燃气能顺畅地供应燃烧器。 ★燃烧产物可以顺畅地排放(炉和烟囱相关挡板及阀都是打开的)。 ★燃烧头伸进燃烧室部分的长度应符合要求。 ★火焰探针不得接触到炉本体或燃烧器本体(防止探针短路)。 ★燃烧器必须确保良好接地。 ★正确设定风门伺服马达,使之有恰当充足的空气供燃烧器运行。 ★使燃烧头后端面处于扩散收口段的中部。 ★设定运行燃气阀中的调节器,以获得所需要的燃气量。 2、启动运行说明 ★设定风门伺服马达各控制点,使燃烧器有恰当充分的空气供给燃烧。 ★使燃烧头后端面处于扩散收口段的中部(见燃烧头部调节图及章节)。 ★设定运行燃气阀中的调节器,以获得所需要的燃气量。 (请参考后页不同阀门类型,燃气流量的不同调节方式) 特别说明:第一次点火时由于下列原因,可能发生“锁定” ★燃气导管中的空气没有完全吹除,因此没有足够的燃气维持稳定的火焰。 ★由于空气与燃气的比例不正确,游离区的火焰不稳定可能引起在火焰出现后而“锁定”。可通过调节空气及燃气量来解决。也可能燃烧头部的空气/燃气分布不正确而“锁定”,可通过调节燃烧头的位置来解决(见燃烧头部调节章节)。 ★出现火焰“锁定”(停机)也可能是由于燃烧器本体“接地”不正确所引起。

★接通主开关及温控开关,给控制盒送电(有检漏装置得先进行阀门检漏),在经过一个短时间的“自检”等待时间后,燃烧器将按控制程序启动运行——电机带动风机运转,完成对燃烧室的前预吹扫,之后点火器工作产生火花(2秒)后,燃气安全阀和运行阀打开,燃气从烧头喷出,燃气被点燃,形成火焰,火焰探针探到火焰,火焰继续燃烧并完成点火阶段转入运行。如果点火失败或中途故障灭火,燃气电磁阀会在小于1秒内关闭。控制器上的红色按钮将发亮表明故障“自锁”,如需解锁复位按下此按钮,红灯灭再次启动。燃烧器点火成功后,适当调整风门、燃烧头位置及燃气流量,使燃烧器燃烧良好,并满足负荷要求。 ★燃烧器点火后,适当调整风门、燃烧头位置及燃气流量。 ★用相应的仪器检查燃烧器的燃烧情况,应在锅炉升至工作温度过15 分钟,然后调定空气挡板,确保稳定良好燃烧,测量烟气成份:O2小于5%。注意: ★在单独试验变压器点火前必须确保燃烧室无燃气,否则将易引起爆燃(爆炸)。 ★)在试验阀的开启、关闭时,必须关闭燃气供应管线的阀门,防止燃气进入燃烧室。 ★检查各种电器控件时,不得带电插拔器件。 3、燃烧器运行的安全检查 ★燃烧器点火后,调节空气压力开关(如果有燃气压力开关,也需调节),过程如下:慢慢调节旋钮增大(或减少)压力开关设定值直致压力开关动作,检查燃烧器保护性能——停机,然后反向转动调钮,设定到正确值,重新启动燃烧器,检查功能是否良好。 ★检查锁定功能:断开电离棒连接线,检查燃烧器控制器安全时间内能否停机报警,重复这个测试至少两次。 ★改变恒温器设定值,使温控开关动作,检查燃烧器是否能启动或停机。 ★多次开启燃烧器,检查是否能正常点火启动。 4、燃烧器的调节 (1)供风(风门伺服马达)调节

冷水机、冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程 学原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP1*按 键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP2*按 键控制. *RESET* 有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下可关闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2* 压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:, RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SET(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作 3.1>开机显示

燃气燃烧器安全操作规程

燃气燃烧器安全操作规 程 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

燃气燃烧器安全操作规程 一、试机前的准备工作: 1.检查燃气管路外观是否良好无损伤及干净通畅,按所需使用管线检查相关阀门是否已开启或处于正确状态下;管路及接头法兰等有无松动、泄露现象,现场闻嗅无天然气添加臭味;油炉及空分站周围无动火作业及明火,如有必须予以隔离或清除。 2.查看燃气压力处于正常,燃气柜调压后压力0.03~0.05MP。 3.从燃气进气阀前排空阀放气排空1~2分钟,确保管路中无混合空气,首次或长时间未使用应适当延长排空时间。 4.检查燃气管线静电片安装到位无缺损松脱,静电接地极接地可靠。 5.导热油泵处于启动状态,且压力、流量正常。 二、燃烧器燃烧机相关部分的检查: 1.燃烧机的外观是否良好无损伤,燃烧头是否安装牢固并调整好。 2.手动启动鼓风机查看风机电机旋转方向是否正确,油炉风道、烟道有无明显漏风(烟)情况。 3.外部的电路联接应符合电器安装要求,将燃烧器控制柜电源送电,程控器等部件接插牢固无松动;若需远程控制则应检查远程控制柜转换按钮调至“DCS”位置,其余按钮不动;检查触摸屏中各报警参数处于正确设定值,“导热油超温、流量低、压差低”的停炉参数处于连锁状态。 4.对燃烧机进行冷态程序模拟(需电仪配合操作),观察运行中程序控制器走位是否正确,各部件动作及离子棒探测是否正常。特别需要注意的是:在对进气电磁阀进行调试时必须关闭手动进气阀且高压线包处于断电状态。

三、燃烧器的运行: 1.检查: 再次确认外部燃气是否到位,管路是否通畅,外部电源控制是否到位放空阀已经关闭;注意:任何人员在点炉过程中严禁位于油炉顶部及附近。 2.启动(分为现场操作和远程操作) 现场操作:远程控制柜转换旋钮处于“PLC”位置,火力调节档(BURNER MANUAL SWITCH)位处于“1”—小火位置。开始启动——旋转燃烧器控制柜“启动停止”按钮(AUXILIARY SWITCH)到“运行”后,燃烧器控制柜“点火准备”灯亮,远程控制柜“燃烧器准备”灯亮,比例调节仪(MODULATOR)上电,程控器运行,鼓风机启动,上述两灯灭,预吹扫开始,进口风压调至5~10mbar、风量约5800~6200m3/h之间,且预吹扫时间不少于30s。 远程操作:远程控制柜转换旋钮处于“DCS”位置,燃烧机控制柜“启动停止”按钮(AUXILIARY SWITCH)调至“运行”档位,火力调节档(BURNER MANUAL SWITCH)位处于“3”—自动位置。开始启动——装置操作间油炉画面屏幕上点按“启动”键,现场程控器运行,鼓风机启动后上述两灯灭,预吹扫开始。 3.点火 进入点火程序,燃烧机风门缓慢关小风量至约2500~2800m3/h,吹扫完毕,点火程序启动,高压线包送电,产生电火花,小火进气阀开启,小火着,燃烧机控制柜“运行指示灯”(BURNER OPERATION)亮, 远程控制柜“燃烧器运行”灯亮,屏幕显示火焰,点火成功。现场操作时若处于“自动”档位,则程控器会根据油温对主进气阀自动调节;远程操作时操作人员根据工艺要求自行调节屏幕上“增加”、“减小”键调节燃气流量。此时应注意观察火焰信号是否持续稳定。 4.调试

软启动基本知识

软启动基本知识 1.软起动器是一种集软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。 运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。 软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。 2.什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式? 运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。 (1)斜坡升压软起动。这种起动方式最简单,不

具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。 (2)斜坡恒流软起动。这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。 该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。 (3)阶跃起动。开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。 (4)脉冲冲击起动。在起动开始阶段,让晶闸管在级短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。 该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。 3.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?

螺杆式冷水机组的开机操作流程

螺杆式冷水机组的开机 操作流程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

螺杆式冷水机组的开机操作流程 文章来源:凯德利 螺杆式制冷压缩机在经过试运转操作,并对发现的间题进行处理后,即可进人正常运转操作程序。其操作方法是: (1)确认机组中各有关阀门所处的状态是否符合开机要求。 (2)向机组电气控制装置供电,并打开电源开关,使电源控制指示灯亮。 (3)启动冷却水泵、冷却塔风机和冷媒水泵,应能看到三者的运行指示灯亮。 (4)检测润滑油油温是否达到30℃。若不到30℃,就应打开电加热器进行加热,同时可启动油泵,使润滑油循环温度均匀升高。 ( 5 )油泵启动运行后,将能量调节控制阀处于减载位里,并确定滑阀处于零位。 ( 6 )调节油压调节阀.使油压达到0.5~O.6MPa。 (7)闭合压缩机电源,启动控制开关,打开压缩机吸气阀,经延时后压缩机启动运行,在压缩机运行以后进行润滑油压力的调整,使其高于排气压力 0.15~0.3 MPa。 (8)闭合供液管路中的电磁阀控制电路,启动电磁阀.向蒸发器供液态制冷剂,将能量调节装置置于加载位置,并随着时间的推移,逐级增载。同时观察吸气压力,通过调节膨胀阀,使吸气压力稳定在0.36~O.56MPa。 (9)压缩机运行以后,当润滑油温度达到45℃时断开电加热器的电源,同时打开油冷却器的冷却水的进、出口阀,使压缩机运行过程中,油温控制在40~55℃范围内。 ( 10 )若冷却水温较低,可暂时将冷却塔的风机关闭。 (11)将喷油阀开启1 / 2~1圈,同时应使吸气洲和机组的出液阀处于全开位置。 (12 )将能量调节装置调节至100%的位置,同时调节膨胀阀使吸气过热度保持在6℃以上。 ( 13)螺杆式冷水机组启动运行中的检查。 机组启动完毕投人运行后,应注意对下述内容的检查,确保机组安全运行。 1)冷媒水泵、冷却水泵、冷却塔风机运行时的声音、振动情况,水泵的出口压力、水温等各项指标是否在正常工作参数范围内。 2)润滑油的油温是否在60℃以下,油压是否高于排气压力0.15~O.3MPa,油位是否正常。 3)压缩机处于满负荷运行时,吸气压力值是否在0.36~0. 56MPa范围内。 4)压缩机的排气压力是否在1.55MPa以下,排气温度是否在100℃以下。 5)螺杆式冷水机组压缩机运行过程中,电机的运行电流是否在规定范围内。若电流过大,就应调节至减载运行,防止电动机由于运行电流过大而烧毁。

燃气燃烧器、燃烧机安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 燃气燃烧器、燃烧机安全操作规 程(最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

燃气燃烧器、燃烧机安全操作规程(最新 版) 因为燃气燃烧器燃烧机主要燃料分天然气、液化石油气、城市煤气及其他可燃气体,这几种燃料属易燃、易爆的危险气体,在使用和储藏过程中都应对安全引起高度重视,否则将发生重大安全方面的事故。为保障安全调试作业,特制定燃气燃烧机作业标准: 一、燃气燃烧器燃烧机的调试之前的检查有三个方面: 1.查看燃气是否到位,燃气管路的是否干净通畅,阀门是否已开启。 2.有无管路泄露现象,管道安装是否合理。 3.从燃气阀前管道放气排空,以确保管路中无混合空气,同时排空管应接出室外。 二、燃气燃烧器燃烧机内部检查

1.燃烧机的燃烧头是否安装和调整好。 2.电机旋转的方向是否正确。 3.外部的电路联接是否符合要求。 4.根据线路情况对燃烧机进行冷态模拟,观察运行中设备的各个部件是否正常及火焰探测保护部分是否正常。 三、燃气燃烧器燃烧机的调试 1.检查外部的燃气是否到位,管路是否通畅,外部电源控制到位。 2.把燃烧机的负荷调至小负荷,点火位置相应调至小负荷,关闭大负荷进行点火并观察火焰情况,根据火焰情况对伺服马达或者风门 五、燃气机调试与维修的注意事项 1.燃气燃烧机连续发生二次点火程序失败时,应停机检查,燃烧机的供气系统是否正常,电路连线是否正确,解除故障后方可重新启动燃烧机。 2.供气管路严禁用扳手或金属棒敲击、摩擦,避免引起静电或

SIRIUS 3RW44软起动器通讯及参数配置使用入门

SIRIUS 3RW44软起动器通讯及参数配置使用入门 1.概述SIRUS 3RW44电子软起动器可以通过PROFIBUS-DP网络进行通讯。硬件版本要求从E06,生产日期从060501开始,见图1标识。本文将主要讲述如何通过PROFIBUS-DP网络进行通讯,以及如何通过Softstarter ES软件进行参数 ... 1.概述 SIRUS 3RW44电子软起动器可以通过PROFIBUS-DP网络进行通讯。硬件版本要求从E06,生产日期从060501开始,见图1标识。本文将主要讲述如何通过PROFIBUS-DP网络进行通讯,以及如何通过Softstarter ES软件进行参数化、操作和监视。 图1. 版本号 2.PROFIBUS-DP通讯 首先要选择通讯模板,3RW44软起动器装配PROFIBUS通讯模版后具备PROFIBUS 通讯功能。通讯模版的订货号:3RW4900-OKC00。(注意:在安装通讯模版时首

图2安装通讯模板 2.1激活通讯模板功能和设置站地址 2.1.1通过液晶屏激活通讯模板和设置站地址 1. 在首次接通3RW44软起动器之前,要先检查主侧和控制侧的接线是否正确。在首次施加控制电压之后,会自动进入必须执行一次的快速起动菜单中,根据设备的情况来预设软起动器的重要参数。(详见操作手册) 2. 按照图3所示的顺序操作按键来激活通讯模版。

图3激活通讯模板 3. 按照图4所示设定设备PROFIBUS DP地址,并按照图5保存参数。 4. PROFIBUS-DP LED 红色闪烁。 5. 当PROFIBUS-DP图标“ ”显示在液晶屏的下面时表示通讯模版被成功激活。

制冷机组操作流程

制冷单元试运行操作流程 一、冷水机组的开机顺序 开始 开启冷却水泵 开启冷却塔风机 开启二次冷冻泵 开启一次冷冻泵 开启制冷机 结束 二、冷水机组的停机顺序 开始 关闭制冷机 关闭冷却塔风扇 关闭冷却水泵 关闭一次水泵 结束 注:1、试运行期间不论冷水机组是否未开启状态,一台二次冷却泵始终在运行状态。 2、冷机关闭后延迟2分钟关闭一次泵及冷却水泵。

三、冷水机组的操作 1、开机前的准备 ①确认机组和控制器的电源已接通 ②确认阀门状态是否正确 ③确认冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵均已开启 ④确认末端空调,空气处理机等每层需开启的设备已经开启 2、启动 ①制冷机若冷机油温低于60℃则冷机无法开启,油槽内油位上升到60℃以上才能开机。 ②按下冷水机组控制屏上本机键开启冷机,显示屏左上角显示开机占用模式。机组油泵运行45秒后压缩机启动。 ③机组启动后根据回水温度自动调节机组负荷。 3、正常运行 ①机组正常运行,控制器将监控油压、电机电流和系统的其他参数,一旦出现任何问题,制冷机内部控制系统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。 ②在每个运行周期内,应有专人以每半小时时间间隔填写《试运行记录》,记录蓄冷罐冷量等设备运行数据。设备出现任何异常情况都需填写在《试运行记录》备注中。 ③在每个试运行周期内需进行一次巡检,确保所有设备以及管路确保无跑漏滴渗。 4、停机 ①当蓄冷罐冷量低于30%时或冷机出现“VFD结露预防”告警停机时,就可以使机组停机。 ②当制冷机关闭后,延迟2分钟关闭水泵。 ②设备停机后依次关闭:冷却塔风机→冷却水泵→一次冷却水泵 注:“VFD结露预防”:当机房内湿度大时,为防止机组变频器内冷板结露造成变频器短路烧损而进行的保护性措施。

燃烧器调试操作规程

热水锅炉及燃烧器操作规程 一检查燃料系统:天然气供气压力一般要求在0.02--0.4MPa之间,高于0.4MPa时需加设两级减压。燃烧器运行燃气压力要求在3-5Kpa,通过燃气调压阀进行调整。顺时针加大,逆时针减小。 二检查电源电压,试验风机电机的正反转,反转则要调整电源接线。 三检查锅炉是否具备点炉条件;水位检查,应在正常水位。仪表检查,各仪表显示正常。锅炉阀门及附件检查。 四按下启动按钮,燃烧器进入自动点火运行程序。风机启动进行预吹扫――风门自动开大――风门归位关小――点火变压器放电打火――燃气阀组打开――火焰建立――锁定燃烧。 五根据需要,进行温度设定。达到设定温度时,温控停火,到达温度下限自动运行。 五锅炉运行期间室内要保持良好的通风环境;注意室内不准有塑料布,方便袋,纸类物品等防止被风机吸入风道,造成堵塞。 六用户需要停炉时,应将电控箱上运行开关转到关闭位置,程控器进入停炉程序----关闭。 正常运行 锅炉正常运行时,要求做到工况稳定,即保持燃气进口压力稳定,没有忽高忽低的现象,值班人员要做好交接班工作,每班人员必须加强对各设备和仪表的监视,确保加热炉安全可靠的运行。 日常维护: 1检查燃烧装置及燃料供应是否正常。 2检查风机电机有无异响。 3检查锅炉水位计的水位。 4对每天第一次运行锅炉时,按启动锅炉的准备工作进行。 5检查锅炉炉各仪表显示。 每月维护: 1检查火焰监视器,用干布轻轻擦检测器的表面。

2清洗燃气过滤器。 3检查电动执行器,动作是否灵敏,接地和零线是否可靠。 4确认风门控制器及各参数设定值。 每半年维护: 1清洗燃烧器风叶,清洗燃气过滤器。 2清洗火焰盘和点火电极,并确认其装配尺寸。 3检查电气接线点的松动,对各处螺母、螺钉采取紧固措施。 4检查锅炉内结垢情况,并采取措施清除或预防。 一年维护: 1重复半年期维护内容 2烟管及烟囱温度接结灰情况,清洁燃烧室、烟管及烟道的积灰。 东营华辰热能设备技术有限公司制

最新整理特灵离心冷水机组操作规程.docx

最新整理特灵离心冷水机组操作规程 作业顺序及方法 一、机组启动步骤: 1. 确认水系统中已经充满水,且水质符合机组运行要求; 2. 确认机组在启动之前油箱中的油温已加热超过60℃,对于长时间停机后的开机,一般需加热24小时; 3. 确认供电电源稳定,符合机组开机需求; 4. 检查机组的油位是否正常(不能低于下视镜的一半); 5. 开启冷冻水进、出水阀门; 6. 启动冷冻水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 7. 开启冷却水进、出水阀门; 8. 启动冷却水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 9. 待水泵运行稳定后,检查冷冻、却水系统的机组进、出口压差是否稳定且符合机组运行要求; 10. 确认水系统的运行稳定、正常; 11. 启动机组; 12. 待机组运行稳定后,检查机组运行电流、电压; 13. 检查机组的冷冻、却水进、出水温度; 14. 检查机组的蒸发器、冷凝器的饱和冷媒压力; 15. 检查机组的油位、油压差及回油情况; 16. 检查机组的运行噪音是否正常; 17. 根据冷却水的进、出水温度来决定是否开启冷却塔风扇。 二、机组运行记录: • 机组蒸发器/冷凝器进/出水温度、压力; • 机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力; • 机组油压差、温度、油箱压力、排油压力;

• 排气装置吸气温度; • 排气泵出时间,排气运行时间; • 机组导叶开度,导叶位置; • 蒸发器/冷凝器趋近温度; • 电机运行电压/电流、电机线圈温度; • 压缩机启动次数,运行时间; • 冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流; • 冷却塔风扇运行电压,电流; • 室外温度 三、机组停机步骤 1. 确认当前机组运行已经超过30分钟; 2. 正常停机; 3. 待机组完全停止10-15分钟后,先关闭冷却水循环泵; 4. 关闭冷却水进、出水阀门; 5. 关闭冷却塔风扇(如果开启); 6. 20-30分钟后;关闭冷冻水循环泵; 7. 关闭冷冻水进、出水阀门; 8. 保持机组的供电状态; 9. 放空水系统内的水(对于长时间不打算开机); 安全注意事项 1、机组维护、操作和检修时应配备足够正确的个人防护装备; 2、配电柜或保护装置跳闸:在未得到特灵确认之前不得对机组再次送电。 异常处理 1、“低油压差”:检查油压,调节油压调节阀,如果油压仍然偏低,可能需要更换油过滤器,如果更换后短时间内仍然出现该报警,可能需要更换冷冻油; 2、“低油温”:检查油箱温度,可能需要更换油加热器; 3、“排气超时”:检查“日排出时间”是否设置偏短,如果多次出现,请及时联系我们; 4、“等待制冷需求”:检查冷冻水实际出水温度与设定值的差值是否低于

相关文档