桩基础安全施工方案

一、工程说明

我标段位处于宁夏回族自治区中卫市中宁县境内,起讫里程为DK58+773~DK78+352,线路全长19.6km。本标段包含:地坑子大桥;皮夹沟中桥;黑家支沟大桥;黑家沟大桥;苦水沟大桥;黑家支沟中桥;红柳支沟1号大桥;红柳沟大桥;红柳支沟2号大桥;白坡大桥;输水管中桥;刺沟大桥;双井子1号大桥;双井子2号大桥;红柳沟特大桥;阴洞沟特大桥;单阴洞沟特大桥;幸福村跨定武高速立交特大桥;共18座桥梁。

本段施工范围内的宁夏回族自治区中卫市中宁县境内,起讫里程为DK58+773~DK78+352,线路全长19.6km。

二、安全保证措施

一)桩基安全施工的方针和目标

1、安全目标

1.1.落实安全责任

1.2.消除事故隐患

1.3.全年无生产安全险性事件,即指未造成人员伤亡的事故,主要包括:桥梁基坑塌方;模板、支架垮塌;支立钢筋结构倒塌;起重设备倾覆;路基边坡滑塌;深基坑坍塌;生产、生活区火灾;危爆物品丢失、爆炸等。

1.4. 全年无各类人员伤亡事故,包括与生产有关的生活、交通、消防等。

2、安全方针

一)安全第一,预防为主。

二)施工过程安全控制。

为保证桩基施工安全作业,及时发现安全隐患,杜绝任何安全事故的发生,特制定以下安全管理措施:

(一)技术准备

1、桩基工程施工前必须进行安全技术交底,没有进行安全交底的不得进行施工;安全技术交底要报项目总工、安质部长审批。

2、安全技术交底必须依据国家和地方以及行业的有关安全技术标准制定,不得违反国家、行业、地方法律法规及标准。

3、安全技术措施必须全面,并具有针对性。要根据桩基施工的结构特点、施工方法、施工机具设备、作业环境、各类施工人员的素质等实际情况,明确具体地提出应采取的措施和注意事项。防止口号式、一般化。

4、施工现场进行规划设计,消除不合理布局。

5、开工前,有针对性的进行安全教育工作。

6、编制实施性安全措施方案,并做好安全台帐。制定各工种和各种机械的安全操作规程和细则,严格实施,并监督检查落实情况,建立奖罚制度并保证兑现。

7、对关键安全因素要有安全事故应急救援预案。

(二)施工过程控制

1、建立各种岗位操作安全合格证制度,有关人员必须持证上岗。对新工人或变更工种的人工人,都要进行上岗前的集中培训,考试合格后发证上岗;

2、施工道路和现有道路交叉口,设置必要的标志、警告等安全设施,夜间设置警示红灯;

3、加强对职工安全生产的教育,在下达生产计划的同时必须有生产安全措施。班前教育,班后总结应有安全生产内容。

4、定期进行全面安全检查,查隐患、查执行安全制度的情况,及时总结经验,对存在的问题及时整改,对好的经验及时推广;

5、对施工机械经常维修保养,使其处于良好工作状态,严禁机驾人员带病上岗,违章操作;

6、工地用电必须由专职电工负责架设、安装,专人维修,专人管理,不得乱拉电线,乱装电器设备,安装漏电保护开关,并保证夜间施工的照明;

7、汽车、吊机、挖掘机等机械作业时应严格按照国家有关安全操作规程执行;

8、车辆运输过程中,严格注意交通安全,时刻保证车况良好,严禁驾驶人员开“疲劳车,赌气车”;

9、有毒易燃材料及电焊施工时,现场操作人员必须备带防护用

具,准备现场急救用品;

10、做好安全消防工作,建立消防管理制度,制订防火措施,所有临时设施,工棚宿舍,均要设置灭火器材,并标示专人负责,定期检查,过期灭火剂需更换。贵重材料和设备堆放场地和库房等均有专人值班;

11、施工期间,积极配合业主,进行交通组织,路口特别是进出现场的出入口,设有专人进行管理指挥,对现场车辆进行有序组织,建立“巡检”制度;

12、现场使用的电焊机应设有防雨、防潮、防晒的机棚,并备有消防用品。焊接时,焊接和配合人员必须采取防止触电、高空坠落和火灾等事故安全措施。接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上,接地线不得接在管道、机床设备和建筑物金属构件或轨道上,接地电阻不大于4Ω.施焊现场10m范围内,不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃易爆物,焊接预热件时,应设挡板隔离焊件发出的辐射热。电焊线通过道路时,必须架高或者穿入防护管内埋设在地下。焊钳应于手把线连接牢固,不得用胳膊夹持焊钳。清除焊渣时,面部应避开被清除的焊缝。在载荷运动中,焊接人员应经常检查电焊机的温升,如超过A级60℃、B级80℃时,必须停止运转并降温。作业后清理场地,灭绝火种,切断电源,锁好电闸厢,消除焊料余热后,方可离开。

(三)安全用电措施

1、实行“一机一箱一闸一漏电保护”装置,主要配电箱均作接地,以防感应伤人;

2、照明线路不能与动力线路混用,钻机、水泵等设备所使用的拖缆必须严格检查,不能使用绝缘性能差的或有破损的电缆;

3、电器检修时必须断电操作,并挂上警示牌。钻机移位时必须有专人指挥,专人照看电器,防止电缆压坏损伤;

4、移动电器,修理电器,由专业电工进行,非专业人员严禁操作。

(四)防火措施

1、工作区、生活区及材料仓库等均放置灭火装置;

2、施工现场禁止用明火、电炉、电热棒烧开水;

(五)现场施工操作区域防护措施

1、进入施工现场必须戴好安全帽,上塔操作配带安全带,塔上作业时塔下禁止站人;

2、钻机移位时应垫平、垫牢枕木。

(六)操作措施

1、吊放钢筋笼采用无损钢丝绳,并用U形环卡牢钢筋笼的主筋与加强筋部位,以防止滑扣;

2、施工中任何操作者均不能擅离各自工作岗位。

(七)灌注桩施工安全操作规程

1、电器设备要设置漏电开关,并保证接地有效可靠。

2、登高检修与保养的操作人员,必须穿软底鞋,并将鞋底淤泥清除干净。

3、作业区要严加安全管理,任何人不准进入,主钢丝绳要经常检查,三股中发现断丝数大于 10丝时,应立即更换。

4、使用钻杆作业时,要经常检查限位结构,严防脱落伤人或落入孔洞中;检查时避免用手指伸入探摸,严防轧伤。

5、钻杆与钻头的连接要勤检查,防止松动脱落伤人。

6、采用泥浆护壁时,对泥浆循环系统要认真管理,及时清扫场地上的浆液,做好现场防滑工作。

7、钻孔后,混凝土浇灌顶标高比地面低时,应在孔口加盖板封挡,以免人或工具掉落孔中。

8、吊置钢筋笼时,要合理选择捆绑吊点,并应拉好尾绳,保证平稳起吊,准确入孔,严防伤人。

三、安全施工保证措施

以“安全第一,预防为主”为指导方针,根据本合同段工程特点,我项目制定了一整套安全生产保证体系和安全管理保证措施。

1、各分项工程开工前,项目经理部的总工程师要将工程概况、

施工方法、安全技术措施等情况,向工地负责人、各施工队负责人进行详细的书面交底,并向参加施工的全体从业人员进行现场交底。书面交底应一式三份,项目经理部的总工程师、工地负责人各执一份,另一份交项目经理部专职安全管理人员。项目经理部的总工程师、工地负责人要分别在每一份书面交底上做交底和接受交底的签字。安全技术措施得以落实后,工地负责人必须请项目经理部的总工程师指派的工程技术人员和专职安全管理人员进行验收,方准进行下一步施工;

2、两个及以上施工队或工种配合施工时,工地负责人按工程进度定期或不定期地向各施工队或工地负责人进行交叉作业的书面安全技术交底;

3、必须严格执行安全技术措施的检查验收制度。

4、施工现场的各项安全技术措施的实施情况,由项目总工程师指派的工程技术人员和专职安全管理人员进行验收签认。项目经理每月要亲自带队到现场检查一次安全技术措施的落实情况。

5、按照谁主办、谁负责的原则,由项目的机电负责人对机电设施、设备进行验收和签认;由项目的材料部门对施工材料、工程材料进行验收签认;由项目的安全部门对个人防护用品进行验收签认;

a、必须做好特种作业等各类安全关键岗位人员的培训、教育、考核和管理工作。保证各类人员均具备相应的技术等级和从业资格。

b、必须做好安全技术资料的回收、分类、整理和保管工作。

c、专职安全管理人员定期或不定期地回收各类安全技术措施费

用计划、安全技术措施方案、安全技校交底书、安全技术措施和设施、设备、材料以及安全防护用品的检查验收单、合格证、施工队伍和从业人员的资格证书等。对回收的各类安全技校资料进行分类、整理,并做好保管工作。各相关部门或人员要积极予以配合。

d、建立和实施严格的施工生产安全技术管理责任制度。

e、施工组织设计或施工方案,必须经上一级总工程师或技术负责人审核批准后执行;

f、虚心接受上级安全管理部门、业主、指挥部、监理办对各时期安全检查中提出宝贵意见,及时整改。

6、钻孔灌注桩基础

6.1 钻孔机械就位后,应对钻机及配套设备进行全面检查。钻机安设必须平稳、牢固;钻架应加设斜撑或缆风绳。

6.2 潜水钻机钻孔时,一般在完成一根钻孔桩时要检查一次电机的封闭状况。钻进速度应根据地质变化加以控制,以保证安全运转。

6.3 当钻头提到接近护筒底缘时,应减速、平稳提升,不得碰撞护筒和钩挂护筒底缘。

6.4 钻孔使用的泥浆,宜设置泥浆循环净化系统,并注意防止或减少环境污染。

6.5 钻机停钻,必须将钻头提出孔外,平稳置于地面,不得滞留孔内。

6.6 对于已埋设护筒未开钻或已成桩护筒尚未拔除的,应加设护筒顶盖或铺设安全网遮罩。

7、钢筋笼吊放要求

7.1吊放钢筋笼时,要保持钢筋笼不变形,起吊时不能横向拉。吊环必须焊牢,吊起后,钢筋笼要垂直下孔。人员不得站在吊臂回转范围内。

7.2吊车吊放钢筋笼时应伸出全部支腿,撑脚下必须垫方木。作业中出现支腿沉陷、起重机倾斜等情况时,必须立即放下吊物,经调整、消除不安全因素后方可继续作业。

7.3起吊作业严格遵守“十不吊”原则,起吊作业应有专人指挥。

8、砼灌注

8.1 孔口作业平台应设置牢固,并经常检查,四周设置护栏,孔口设置安全警示标志。孔口作业人员必要时必须系安全带。

8.2砼罐车到达孔口时应由专人指挥、慢慢倒行至指定位置。到位后应将车刹牢,停在斜坡上时必须用石块塞死轮胎。

8.3灌注砼时串筒或者导管应垂直顺畅并吊扎牢靠。使用吊车拔出导管时人员不得站在吊臂回转半径内。拆除导管时使用的工具应用绳索吊牢,以防失手掉入井中。操作人员进入护栏内作业,必要时必须系安全带。

8.4现场电器设备、用电线路的连接必须由电工操作。

8.5砼灌注完毕必须及时清洗使用过有工具、设备,清理现场,材料、设备工具等应放在指定地点。

9、安全用电措施

1)实行“一机一闸一漏电保护”装置,主要配电箱均作接地,

以防感应伤人;

2)照明线路不能与动力线路混用,钻机、水泵等设备所使用的拖缆必须严格检查,不能使用绝缘性能差的或有破损的电缆;

3)电器检修时必须断电操作,并挂上警示牌。钻机移位时必须有专人指挥,专人照看电器,防止电缆压坏损伤;

4)移动电器,修理电器,由专业电工进行,非专业人员严禁操作。

说明:本合同段安全管理采用项目经理部、施工队二级管理模式,安全组织机构紧密围绕生产经营活动而建立和实行的一个为保证安全生产的机构,建立健全安全生产的激励和制约机制,全面推行安全责任制,形成以项目部安全领导小组为中心,以安全责任制为纽带的安全管理保证体系,坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

项目经理在工程的实施过程中,有关质量、安全、工期的保证和落实,工程进度款的拨付,各种报表的填报及接受各类检查等,项目经理部作为公司的全权代表在现场实施并负全部责任。

四、安全、文明施工保证措施

1、安装钻孔机前,应掌握勘探资料,并确认地质条件符合该钻机的要求,地下无埋设物,作业范围内无障碍物,施工现场与架空输电线路的安全距离符合规定。

2、安装钻孔机时,钻机钻架基础应夯实、平整。

3、钻机的安装和钻头的组装应按说明书规定进行,竖立或放倒

钻架时,应有熟练的专业人员进行。

4、钻架的吊重中心、钻机的卡孔和护进管中心应在同一垂直线上,钻杆中心允许偏差为20㎜。

5、钻头和钻杆连接螺纹应良好,滑扣时不得使用。钻头焊接应牢固,不得有裂纹。钻杆连接处应加便于拆卸的垫圈。

6、施工区域设置警戒线,有专人负责看护。

7、作业前重点检查项目应符合下列要求:

1)各部件安装紧固,转动部位和传动带有防护罩,钢丝绳完好,离合器、制动带功能良好。

2)润滑油符合规定,各管路接头密封良好,无漏油、漏气、漏水现象。

3)电气设备齐全、电路配置完好。

4)钻机作业范围内无障碍物。

8、作业前,应将各部操纵手柄先置于空档位置,确认一切正常后,方可作业。

9、开机时,应先送浆后开钻;停机时,应先停钻后停浆。泥浆泵应有专人看管,对泥浆质量和浆面高度应随时测量和调整,保证泥浆浓度合适。停钻时,出现漏浆应及时补充。并应随时清除沉淀池中杂物,保持泥浆纯净和循环不中断,防止塌孔和埋钻。

10、开钻时,钻压应轻,钻速应慢。在钻进过程中,应根据地质情况和钻进深度,选择合适的钻压和钻速,均匀给进。

11、变速箱换档时,应先停机,挂上档后再开机。

12、钻进中,应随时观察钻机的运转情况,当发生异响、吊索具破损、漏气、漏渣,以及其它不正常情况时,应立即停机检查,排除故障后,方可继续开钻。

13、提钻、下钻时,应轻提轻放。钻机下和井孔周围2米以内及高压胶管下,不得站人。严禁钻杆在旋转时提升。

14、发生提钻受阻时,应先设法使钻具活动后再慢慢提升,不得强行提升。如钻进受阻时,应采用缓冲击法解除,并查明原因,采取措施后,方可钻进。

15、钻进进尺达到要求时,应根据钻杆长度换算孔底标高,确认无误后,再把钻头略为提起,降低转速,空转5—20min后再停钻。

19、钻机的移位时,周边应将障碍物清理干净,避免钻机在转移过程中,发生碰撞。

20、作业后,应对钻机进行清洗和润滑,并应将主要部位遮盖妥当。

21、严格按照文明卫生施工要求,提高职工素质,确保工程完成。作业时,禁止直接或间接向河道排放泥浆,禁止泥浆外泄污染环境。

五、主要事故的应急措施

高空坠落、物体打击应急措施

1.1迅速将伤员脱离危险场地,移至安全地带

1.2保持呼吸道通畅,若发现窒息者,应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍,应立即解开伤员衣服,消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等

1.3有效止血,包扎伤口。

1.4视其伤情采取立即拨打120直接送往医院,或者简单处理后去医院检查。

1.5伤员有骨折,关节伤、肢体挤压伤,大块软组织伤都要固定。

1.6若伤员有断肢情况发生应尽量用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。

1.7预防感染、止痛,可以给伤员用抗生素和止痛剂。

2.触电急救

2.1 脱离电源

脱离电源的方法一般有:如果开关或按钮距离触电地点很近,应迅速拉开开关,切断电源。如果开关距离触电地点很远,可用绝缘手钳或者用干燥木柄的斧、刀、铁锹等把电线切断。当导线搭在触电人身上或者压在身下时,可用干燥的木棒、木板、竹竿或其它带有绝缘柄(手握绝缘柄)工具,迅速将电线挑开。如果触电人的衣服是干燥的,而且不是紧缠在身上时,救护人员可站在干燥的木板上,或用干衣服、干围巾等把自己一只手作严格绝缘包裹,然后用这一只手拉触电人的衣服,把他拉离带电体。如果人在较高处触电,必须采取保护措施防止切断电源后触电人从高出摔下。

2.2脱离电源后视伤势采取相应措施:轻伤时可先休息1小时左右再送医院,伤重时先松解衣领,进行人工呼吸或者胸外心脏挤压复苏,在送医院。

3机械伤害急救:

止血———包扎———固定(有骨折时)———送医院4报警电话

报警电话:110 救援电话:120

临近铁路线施工安全防护专项方案

临近铁路施工安全防护专项方案 一、编制依据 1.《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 2.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008 3.《埋地管道工程技术规程》(CECS-2001) 4.《市政排给水管道及附属设施》(06MS201) 二、工程概述 本工程为石嘴山市城市污水处理厂污水管网建设项目工程为de400压力管道,采用高密度聚乙烯管(PE100 PN=1.0MPa)热熔连接,施工管线须在铁路沿线开挖污水管线,长(K0+886--K1+231段)345m,沟槽开挖平均深度2.3m,沟槽底宽1.3m,沟槽上口宽3m,挖出土方全部外运,管线距铁路轨道22米。 三、组织机构 为安全完成临近营业线项目施工,根据工程特点及工期要求,结合营业线施工安全防护特点,成立临近营业线施工安全领导小组。组长:吴磊 副组长:楚金伟 组员:杨乾、彭军、秦海瑞 四、安全措施 1、施工期间基本要求 1、严格按照批准的施工方案组织施工。严格按与各设备管理单位签订的安全协议和划定的界限施工,严禁私自扩大施工范围。 2、严格执行铁道部《铁路营业线施工及安全管理办法》(铁办【2008】190号)。施工前,应对现场作业人员进行既有线施工安全知识学习和安全教育,并做好相应记录,并对学习者进行考核,考试合格后方可进行既有线施工。 3、严格按照《铁路工程施工安全技术规程(上、下册)》

(J259--2003)的规定,遵照执行。 4、涉及营业线施工必须按规定着装、佩戴必备的防护用品和正确使用防护用具,严格执行安全技术操作规程。 5、横越线路时,必须做到“一站、二看、三通过”,严禁与列车抢越、严禁钻车底或穿越两车间隙,严禁在道心或枕木头上行走,严禁扒乘机车车辆以车代步。 6、根据安全协议,严格施工登记把关和现场监控制度,施工项目负责人、把关人员未到现场不准施工。临近既有线施工项目未签订安全协议不准施工,设备管理单位监控人员未到现场不准施工。 7、按部颁《既有线施工运输安全管理规定》和《铁路工务安全规则》设置施工安全防护,驻站联络员、现场防护人员经路局有关单位培训考试合格、责任心强的正式职工担任。 8、既有线施工期间,在施工地点两端设置防护员和中间设置防护员、驻站联络员,未设防护前提下严禁施工。 9、机械设备操作人员、特种作业人员,必须经专业安全技术培训考试合格后,方可持证上岗。 10、严格执行劳动安全防护措施:防车辆伤害、防止高处坠落、防止触电伤害、防止起重伤害、防止机具伤害。 11、临近既有线施工时,机械作业必须严格按“一机一人、专人指挥、专人防护、人随机走”制度进行防护。 2、防止机械、材料侵限安全措施 铁路营业线施工所需的材料、工具必须安放在铁路限界外,作业完毕后及时将工具材料带回驻地、将材料堆放在安全地带。施工负责人在收工前必须仔细检查材料、工具收集状况及堆放情况。 3、防电缆挖断安全措施

[河北]铁路特大桥钻孔灌注桩施工方案(旋挖钻)_secret

一、编制依据 1、《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ203-2008) 2、新建xx铁路桥梁施工图纸 3、xx铁路招标文件 4、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003) 5、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 6、《铁路混凝土工程施工技术指南》(铁建设[2010]241号) 7、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》TB10303-2009 8、《铁路桥梁钻孔桩施工技术指南》(TZ322-2010) 9、《铁路工程基桩检测技术规程》(TB10218-2008) 10、国家、铁道部颁布的现行相关设计规范,施工技术规范,各种试验(检验)、检测标准(规程)。 二、编制原则 以满足施工设计的各项要求为目标,在仔细研究、深刻理解设计意图和项目本身所特有的工程特点、重点和难点的基础上,遵循下列原则进行跨潴龙河特大桥桩基施工方案的编制。 2.1、质量保证原则 执行ISO9001标准,进行施工全过程的质量控制和管理。建立健全质量管理机构和管理体制,建立“横向到边,纵向到底,控制有序”的质量保证体系,明确工程质量方针、目标,结合本工程的特征与实际情况采取切实可行、行之有效的工程质量保证措施,精心组织施工,确保工程质量。 2.2、工期保障原则 根据业主对本工程的工期要求,运用网络计划技术,采取动态管理,科学组织施工,合理配置资源,实现均衡生产,使各项分部工程施工衔接有序,使本项

目的资源利用充分,以确保总体施工计划和各阶段施工计划的实现,从而确保总工期目标的实现。 2.3、技术可靠性原则 根据客货共线铁路桥梁工程的特点,吸收同类工程施工和管理的成熟技术,结合以往施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工,确保工程安全、优质、快速地建成。 2.4、经济合理性原则 针对本工程的实际情况,本着可靠、经济、合理的原则,采用国内外先进装备,合理配备资源,制定适合本项目工程的施工方案,施工过程实施动态管理,从而使工程施工达到既经济又优质的目标。 2.5、环保原则 充分调查了解工程周边环境情况,施工紧密结合环境保护进行。施工中实施文明施工,减少废气、振动、噪声、扬尘污染,杜绝随意排放污水、胡乱丢弃垃圾等对环境的污染,维护交通运输,注重“景观感”。施工过程实施ISO14001标准,严格遵循有关环保和水保法规,采取有效的保护方案和保证措施,配合政府及有关部门做好环保和水保工作,进行环境管理。建立环境管理体系和控制程序,建设“绿色工地”,实施“环保施工”。 2.6、以人为本的原则 建立、健全消防、安全、保卫、健康体系,以人为本,维护和保障施工人员的安全与健康。施工过程实施ISO18000标准,建立职业健康安全管理体系和控制程序并严格执行,保证职工的职业健康和安全。 三、工程概况 3.1、工程简介 我工区施工范围内有特大桥2座,跨潴龙河特大桥、跨唐津运河特大桥;大

冲孔混凝土灌注桩施工方案

冲孔混凝土灌注桩施工 一、施工方法 (一)测量放线 施工测量包括:平面定位测量、轴线(垂直)测量、标高(水平)测量。 根据业主提供的红线图和控制点,用于定位控制及高程标高控制。根据基准点和基准线,测定出本工程定位主控轴线及引桩点并绘图上墙。 平面控制:采用全站仪测出主控制站,并控制轴线定位,然后测量各控制点并布置图。 1.因本工程基础施工钻机数量多,产生的泥浆及提出的石渣堆到孔口旁,会将每个桩轴线的引桩覆盖或压偏,给桩孔的定位产生一定的影响,结合本工程的实际情况,桩位采用极坐标法放样,直接采用放线办提供的4个控制点作为测站,将每栋楼每个桩位中心坐标在室内计算出来报监理、业主审批后安排专人负责实施。 测量方法应结合“外控法”实施,先将外边线主控轴线控制点引测到距主轴线外约2m处,并作好标记,加以保护,相邻两控制点基线间不应有障碍物阻。 (二)施工方法 1、桩孔定位: 埋设钢护筒:钢护筒壁厚采用δ=12mm的钢板,内径 1.2m,钢护筒长度1.5-2.5m。在桩位处开挖2-3m左右的孔,深度以能完全埋设钢护筒为宜,然后安装钢护筒定位,在钢护筒四周回填粘土并压实。 成孔:成孔采用卷扬机带十字冲锤冲击成孔。冲孔采用泥浆护壁,根据本工程桩基础的工程地质情况分析,由于砂卵石层透水性好,应作好片石、粘土固孔和保证孔内泥浆高于河流水位或地下水位1.0~1.5m。冲孔过程中作冲孔记录,并在土层变化处捞取渣样,判明土层,与地质剖面图相应。冲孔过程中,使用长度为直径4倍的检孔设备对孔径以及垂直进行检查,以便及时发现问题,予以纠正。 成孔质量检测:用伞形检孔器在以倒锤线进行,成孔平面位置偏差不得大于5cm;冲孔直径不得小于设计图示桩的直径;冲孔倾斜度不大于1%;冲孔内沉淀厚度用沉淀盒检测,必须符合规范要求;冲孔深度不得低于设计图示尺寸。 安装钢筋笼:桩的钢筋骨架分节制作,每节长度9m,利用冲孔架上的起吊装置分节接长放入孔内,焊接在井口完成。为保证骨架刚度,加焊十字筋。在钢筋笼四周焊定位筋,以满足钢筋骨架的保护层厚度。钢筋骨架的长度和接头,必须检查,合格后由监理工程师确认。钢筋骨架顶面采取有效的方法进行固定,防

铁路既有线施工安全措施方案

铁路既有线施工安全措施

目录 第一章营运线施工“安全卡死措施” 一、安全管理 二、铁路营运线上施工 三、线路封锁拨接施工 第二章营运线施工安全防护 一、专职安全员安全职责 二、防护员的工作职责 三、防护信号及防护办法 第三章营运线施工事故苗头的规定 一、严重苗头 二、一般苗头

第一章营运线施工“安全卡死措施” 一、安全管理 1、必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针,遵守国家和地方安全法律、法规,确保施工现场有序可控。 2、严格按照集团公司的各种规定执行,并做到责任到人,措施到位,定期检查有效,整改措施专人负责,各项工作的运作记录完整真实。 3、执行三级安全教育制度,并做好登记,变换工种、工序前应接受所从事工种、工序的安全教育。 4、建立安全生产巡查制度,定期或不定期地对施工现场的安全进行巡查,对查出的问题,下达安全隐患通知书,限期责令整改。整改要定人、定时间、定措施。 5、施工前项目队长应对易发事故的部位或工点,对作业组进行书面安全技术交底,并双方签认确认。 6、特种作业人员,要按照《安全生产管理文件汇编》中的有关要求,佩带安全防护用品,必须持证上岗。 7、各项目队必须建立安全生产“五本帐”。 8、要坚持班前的安全点名,讲话制度和每周不小于二小时的安全技术教育。 9、进入施工现场人员,必须戴好安全帽,并按规定佩带安全防护用品和安全工具。 10、加强施工人员的安全思想教育,对施工人员(含民工)要100 %进行上岗前的安全规章制度培训。

二、铁路营运线上施工 1、施工组织设计或施工方案未经建设单位或上级主管部门审查签认,没有安全技术措施,没有与相关单位签定好施工安全协议不准施工。 2、在行车线站场或区间进行挖掘或铲运作业,应与运营维修部门联系,查明地下管道,电力、通信、信号电缆等埋设准确位置,并必须先行试挖,在保证不影响既有设备正常使用的前提下,才能开始施工。 3、在行车线上作业,与行车安全有直接影响的防护员、驻站联络员、道口看守员、施工员等,没有经过培训考试并取得合格证不准上岗。 4、在行车线上施工,需要在封锁区间或限速运行条件下进行时,应按所在区段铁路局的规定办理固定封锁区间或限速通过的申请。利用列车间隔时间进行施工时,应与邻近车站事先联系取得同意。 5 、封锁线路(含道岔)或限速慢行施工,没有审定的施工方案和运输方案,没有派驻站联络员与车站办理好施工封锁或限速慢行手续,没有按规定设置好防护警戒不准施工。 6、封闭点施工结束,施工负责人应确认线路及设备已具备正常运行条件后,撤除防护信号并及时办理消点。待列车通行正常后,施工人员方可全部撤离。 7、在既有线上施工人员,不准座卧轨道休息,不准沿轨道步行打闹玩耍,在两旁路肩行走时,携带的工具不得侵入建筑限界;不准打击列车;不准戴红色安全帽,穿红色衣服和生明火,不准穿拖鞋、高跟鞋上班作业;横过股道或通过无人看守道口时,必须一停、二看、三通过,不得盲目跨越线路;不准在车底避雨乘凉,从车底下钻过或递

路基防护工程施工方案

路基防护工程施工方案 一、工程概况 省道103线同心至海原公路A7合同段起点桩号位K38+500,位于贺家堡村之后,沿庄子上、庙儿沟到新庄上,之后再经王家井,在王家井附近设主线收费站,后设王井大桥与同海路相接,同海路与主线在K46+600处设置平面交叉,过平交之后至终点,沿同海旧路扩建。终点与黑海路平交,本项目终点桩号为K48+392.523。路线全长9.893Km。 路基防护以稳定路基、美化环境、经济合理为原则。本合同段填方防护为沿河护坡、植草防护和拱形骨架护坡,其中植草防护和拱形骨架护坡工程数量计入路面标。 沿河护坡:为保证路基稳定,在沿河对路基坡脚处有冲刷的路段设置沿河护坡,坡面及基础采用C25混凝土加固,坡面加固厚20cm,基础埋深按一般冲刷线下1m 控制。全线沿河护坡工程用C25现浇砼1691.8m3,用钢筋12888Kg。 框格六棱实心砖护坡:当挖方土质为黄土时,采用框格六棱砖防护,框格采用C25砼现浇,框格宽50cm,厚50cm,并配有钢筋;框格内满铺预制C25砼实心六棱砖。全线框格防护工程用C25现浇砼6070.3m3,用钢筋30602.3Kg。 内护墙:当挖方高度H≦8m时,坡脚设置2m高内护墙,基础埋深1.5m,坡率为1:0.75,采用M10砂浆片石砌筑。在内护墙下部设置交错排列的泄水孔,间距2-3m。全线内护墙M10浆砌片石方量共8217.3m3。 二、编制依据

1、省道103线同心至海原公路A7合同段施工图纸 2、交通部JTG/T F50—2011 《公路桥涵施工技术规范》 3、交通部JTG F80/1—2004 《公路工程质量检验评定标准》 4、交通部颁布《工程建设标准强制性条文》 5、《宁夏高速公路施工标准化管理指南》(路基路面) 6、《省道103线同心至海原公路A7合同段实施性施工组织设计》 7、本项目的工程内容及工程特点 三、施工资源配置 我项目部路基防护工程计划2016年4月20日相继开始施工,于2016年9月25日结束。施工期间计划使用挖机2台,装载机2台、吊车1台,自卸运输车4辆从事内护墙基础开挖、砌筑用片石拉运、转料施工。 3.1 组织机构 根据路基防护工程的施工特点,项目经理部成立以项目经理为组长,项目副经理和总工为副组长,计划合同部、技术质量部、工地试验室、材料设备部、综合部、安全环保部、农民工管理办公室组成的安全生产管理组织机构,组织机构框图如下: 项目部组织机构框图

陆上钻孔桩施工方案

陆上钻孔桩施工方案 1.工程概况 洪都大桥南主桥距位于南昌市赣江铁路桥下游约300m。本合同段为Ⅴ合同段:起讫桩号为K7+733.451~ K8+378.451,长度为645m,其跨径布置为:40m+(5×40m连续梁)+(85m+195m+85m)双塔单索面自锚式悬索桥+40m连续梁,主桥长365m,全长645m。主梁为钢箱梁,主塔为钢筋砼结构。 洪都大桥南主桥位于赣江的东支,赣江水流11月~次年3月为赣江枯水期水位变化为13.17~15.9m,4~6月为丰水期水位变化为16.82~17.33m。北引桥处于北河堤外的菜地和堤内的发育河漫滩(宽约100m),菜地地面平均标高约为19.7m,河漫滩地面标高约为15.59~17.145m。 PM1~PM5排架处于北引桥墩每个排架各设2个墩,每个墩各设4根φ1.5m 的桩。其主要工程数量见表1-1-1。 桩基工程数量表表1-1-1 2.桩基施工 根据地貌和水文情况,PM1~PM5排架桩基均可采用陆上桩基施工工艺。2.1.桩基施工工艺流程 桩基施工工艺流程见图2—1—1

图2-1-1 陆上钻孔灌注桩施工工艺流程图

2.2.钢护筒的制作与安放 钢护筒采用10mm厚的钢板卷制而成。根据《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)护筒内径为根据设计桩径扩大25cm,护筒长度为2.5m,护筒两端各加设一道加劲肋。肋为10cm宽钢板环(厚10mm)。护筒制作8套供周转使用。 钢护筒的加工标准:垂直度每10m不超过3cm,椭圆度不大于2cm,焊接采用双面坡口焊。焊缝质量要满足《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95)中的二级标准。 根据地层地质特性、埋设钢护筒。陆上护筒先在桩位处挖出比护筒外径大80cm~100cm的圆坑,放坡坡度根据护筒埋设深度确定。然后在坑底填筑50cm 左右厚的粘土,分层夯实并整平。将桩位用仪器放出,将中心位置标于坑底。钢护筒对称设置四个吊点,吊起后使其自然垂直,放入坑内。利用四个吊点形成的十字线,移动护筒,使十字线中心与坑内标志点处于同一垂线上,然后用水平尺及垂球检查,确保护筒竖直及位置准确。此后即在护筒周围对称、均匀的回填粘土,分层夯实。填筑高度以和原地面或高出地下水位2m为准。 2.3.桩基成孔施工 2.3.1.钻机选型 根据地质条件,北引桥桩基上部覆盖层主要为素填土和砂土,下伏基岩为泥质粉砂岩埋深厚度(3.1~18m)。选用JK8-6T冲击钻(正循环)6台作为成孔设备。 2.3.2.泥浆性能 根据施工区地层地质,桩机需穿越素填土、粗砂、砾砂和圆砾层,直到泥质粉砂岩地层,地质复杂,必须采用优质泥浆。可选用膨润土或优质粘土现场调制。必要时可掺加丙烯酰胺调制PHP泥浆。根据《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)钻进过程中泥浆的主要性能要求:泥浆比重1.20~1.45,粘度18~20s,含砂率不大于4%,胶体率不小于96%。钻进过程随时测定泥浆指标,确保孔内泥浆的性能满足清孔护壁要求。 2.3.3.泥浆的循环和净化处理 根据现场场地情况,设4根桩共用一套泥浆循环系统。泥浆循环系统由制浆池、储浆池、沉淀池组成,并用循环槽连接。储浆池标高应高于护筒口标高。在

冲击成孔桩基施工方案

冲击成孔灌注桩施工方案 1、编制依据 (1)本工程地勘报告、设计图纸、文件。 (2)《公路工程技术标准》(JTGB01-2003) (3)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80∕1-2004) (4)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) (5)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) (6)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)(7)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 2、编制范围 3、工程概况 3.1工程简介 本施工区段桩基工程量表: 桥名墩号桩径(m)桩长(m)根数 总长(m) 梭沟大桥0# 1.8 18 6 108 1# 2 24 6 144 2# 2 35/27 6 186 3# 1.8 22 12 264 4# 1.8 23 12 276 5# 1.8 21 12 252 6# 1.8 21 12 252 7# 1.8 33 6 198 由于地形、水文等条件限制桩基施工计划采用冲击成孔(详见冲击成

孔施工方案),具体施工方法结合实际现场情况来确定。 3.2地形、地貌 线路所经地带为荥巩丘陵山地,山脉呈东西像展布。山脉和丘陵之间分布有不同规模的冲积平原,形成山川相间的地貌格局。地势总体上是西高东低;线路走廊带内最低标高141.89m,最高标高440.46,相对高差一般10-200m。山体走向多为东西向,山体多呈浑圆状平缓山丘,山坡坡度为10-37°。基岩裸露较少,多被坡积、坡洪积黄土状粉质粘土、碎石土覆盖,植被较发育。出露基岩主要为砂岩、泥岩、泥质砂岩、砂质泥岩。按照成因及形态,线路所经地段为丘陵岗地、冲洪积平原、构造剥蚀低山(K8+400-K20+300)。 3.3气候、水文条件 项目所在地区巩义市属暖温带大陆性季风型气候。年平均气温14.6℃,历年最高气温43℃,绝对最低气温-15.4℃,降水量多集中在7、8、9月份,占全年降水量的62%,年平均风速3m/s,年平均最大风速36m/s。 勘察区地下水为松散岩类的孔隙水和基岩裂隙水组成,基岩裂隙水主要分布于泥岩、砂岩、砂质泥岩和泥质砂岩中。 工程区主要河流有汜水河、东泗河等,水量随季节变化明显。 4、施工总体布置 4.1桩基机械选择 根据本工程桥梁地质情况分析,桩基所处地质为粉质黏土、卵石、砂岩、砂质泥岩、泥质砂岩,其中砂岩深度为17~22m,强度普遍为17.8~55.6Mpa。所以我标段桩基施工使用机械为冲击钻,所有桩基采用冲击成孔

铁路施工防护方案

1、编制依据 (1)施工合同、设计图纸等。 (2)在铁路营业线上施工,必须牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,认真执行《铁路营业线施工安全管理办法》《铁路技术管理规程》、《铁路工务安全规则》、《铁路桥涵施工技术安全规则》、《关于加强营业线施工安全管理规定》和铁道部铁办【2008】190号《铁路营业线施工安全管理办法》等既有线施工规定。 2、工程概况 新径公路下穿工程:左幅1-12m框架桥设计里程为汉丹铁路K25+,桥正长16m,净高按5.2m设计。该框架桥与铁路夹角为80。。右幅1-12m框架桥设计里程为汉丹铁路K25+,桥正长16m,净高按5.2m设计。该框架与铁路夹角为80度。在两座新建1-12m框架桥之间设计里程为汉丹铁路K25+处还建一座1-7米排水框架桥,净高按3m设计。 高桥二路下穿工程:从汉丹二线K20+处下穿汉丹二线上、下行线,箱桥轴线与线路中心线交角为88°。该箱桥的结构全高7.38m,宽13.8m,长度为21.3m。排水涵下穿武汉铁路集装箱中心站连接线,箱桥与线路中心交角为86°,箱桥结构全高8.2m,宽13.8m;长23.3m,下穿武汉集装箱中心站连接线排水涵长12.9m。 3、施工防护 防护的必要性 施工负责人通过驻站联络员与车站值班员取得密切联系,掌握列车运行时刻、精力集中、严守岗位、加强瞭望、确保人身、行车安全。

防护员及驻站联络员的选用 现场防护员及车站驻站联络员必须是责任心强、具有安全生产知识、熟识防护方法、身体健康、经过培训考试合格的正式职工。听觉、视觉有缺陷或语言不清楚者,均不得担任防护工作。 在既有线施工,应配备驻站联络员一名,,每一施工点工地防护人员不可少于3人,其中施工现场两端20 m出各一人,施工现场一人(可由施工负责人担任)。 防护作业 班前: 1、驻站员和防护员必须按规定身着防护服,持证上岗。 2、检测防护备品是否齐全有效。 3、检查对讲机性能及充电情况。 4、施工负责人、驻站联络员和现场防护员核对确认施工内容、区间、里程、起止时间 班上: 1、驻站联络员和工地防护员每天上道前与车站运转室校对钟表。 2、由施工现场负责人通过驻站联络员向车站申请施工作业计划 3、驻站联络员与车站值班员核对确认施工命令号、区间、里程、起止时间及办理有关承认手续,待接到车站下达施工命令后,方可向施工负责人发出准许施工的通知。 4、施工现场负责人接到施工命令后,安排两端防护人员安要求设置防护设备、及时到达指定位置。

高速铁路路基防护施工方案(路基边坡)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、总体施工方案 (2) 四、进度安排 (3) 五、人员、材料、机具安排 (3) 六、主要施工方法及施工工艺 (5) 七、质量要求及验收标准 (12) 八、质量保证措施 (13) 九、安全保证措施 (15) 十、文明施工措施 (16) 十一、应急预案 (16) 十二、环境保护及水土保持措施 (19)

路基边坡防护工程专项施工方案 一、编制依据 1、新建大同至西安客运专线路基通用结构详图(大西运西施路通01-40)。 2、DK663+209.37~DK665+839.75路基个别设计图。 3、《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》、《铁路混凝土与砌体工程施工规范》,《高速铁路与客运专线施工工艺手册》。 4、实施性施工组织设计及其它相关文件资料。 二、工程概况 1、本段路基起讫里程为:DK663+209.37~DK665+839.75,路基全长2630米。路堤高度大于3.0m,路堤边坡防护均采用C15混凝土现浇截水槽拱形骨架(净距3.0m*3.0m),骨架下部设置1.0m高脚墙,脚墙采用C15片石混凝土,脚墙上现浇C15混凝土护脚(如图所示),骨架内铺设正六边形混凝土空心砖,空心砖培土种草兼植灌木。沿线路方向每15.02m设伸缩缝,缝宽0.02m,缝内用沥青麻筋全断面填塞,每隔100m设置0.6m宽的踏步,踏步采用C15混凝土浇筑。 2、路基防护主要工程数量:C15砼17535m3,C15片石混凝土4451m3,C25混凝土预制块790m3,紫穗槐300000穴,种草21333 m2。 三、总体施工方案 1、路基边坡按设计边线进行刷坡,以机械刷坡为主,在机械刷坡时,预留20cm,采用人工进行刷坡。护坡基础、拱形骨架按照设计坡比放线、开挖,开挖时防止出现较大超欠挖,对超挖部分要夯填密实,欠挖部分清挖至设计

钻孔灌注桩施工方案(隔离桩、树根桩)

昆明市轨道交通首期工程土建工程十三标 白云路站-昆明北站区间隔离桩树根桩施工方案 编制: 复核: 审批: 中铁十五局集团有限公司 昆明市轨道交通首期工程土建施工十三标项目经理部 二〇一一年四月 目录 昆明市轨道交通首期工程土建工程十三标............................................ - 1 -白云路站-昆明北站区间隔离桩树根桩施工方案....................................... - 1 -

.................................................... - 1 - 编制:.......................................................................... - 1 -复核:.......................................................................... - 1 -审批:.......................................................................... - 1 -中铁十五局集团有限公司.......................................................... - 1 -昆明市轨道交通首期工程土建施工十三标项目经理部.................................. - 1 -二〇一一年四月.................................................................. - 1 -第一章编制说明................................................................. - 5 -第二章工程概况................................................................. - 8 -

钻孔灌注桩(冲击钻)施工方案

钻孔灌注桩(冲击钻)施工方案 一、编制依据 根据业主提供的株洲建宁排渍站扩建工程设计施工图 地质勘察报告 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008以及强制性条文 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土工程施工验收规范》GB 50204 (2011版) 《冲击桩施工安全技术》等 二、工程概况及地质简介 株洲市建宁排渍站扩建工程,前池与副厂房基础均为钻孔灌注端承桩(冲击钻)基础。本桩基工程前池原土标高42.85 m土方开挖至桩顶高程29.90(29.3桩顶标高+0.6桩顶高程以上预留桩头)m,22根桩,桩径为1.0m,总桩长138.6m,桩底高程23.0m,,预留桩头嵌入前池挡墙。副厂房原土标高42.85m,土方开挖至桩顶高程35.70(35.2桩顶标高+0.5桩顶高程以上预留桩头)m,9根桩,桩径为1.0m,总桩长109.8m,桩底高程23.0m,预留桩头嵌入副厂房地下室底板。 根据设计工程地质纵断面图可知,本桩基础均落于中风化泥质粉砂岩中。 (1)杂填土①:结构松散,厚度大,工程性质差,不能作基础持力层。 (2)淤泥质土②:软塑,饱和-湿,厚度小,工程性质差,天然地基承载力很低,不能作基础持力层。

(3)粉质黏土③:可塑-硬塑,压缩性中等,其力学性质较好,天然地基承载力不高,埋深较大,且底部1.0-2.0m为软塑-可塑状软弱夹层,不宜作天然地基浅基础的基础持力层。 (4)粉砂④:松散-中密,厚度薄,不宜作持力层。 (5)强风化泥质粉砂岩⑤:节理、裂隙较发育,岩体较破碎,岩性较稳定,工程特性较好,地基承载力较高。场地内均有分布,厚度不大,其承载力能满足本工程需要。可作位本工程桩基础持力层。 (6)中风化泥质粉砂岩⑥:节理、裂隙较发育,岩体较完整,岩性较稳定,工程特性较好,地基承载力较高。场地内均有分布,厚度大,是本工程理想的桩基础持力层。 桩侧阻力和端阻力特征值建议表

路基安全防护专项施工方案

路基安全防护专项施工方案 第一章工程简介 一、工程概况 丽宁公路丽江古城至宁蒗县城段改扩建工程K12+058.108~K108+100段土建工程线路区属滇西北高原,西部边缘属横断山脉。区域上地势西北高东南低,线路所经区域最低海拔K35+450(H-1423.01、金沙江河谷),最高海拔K76+640(H-3088.645、沙力村口)。 本工程线路走廊范围内,根据地貌的成因和形态划分为:侵蚀堆积类型、侵蚀构造地貌、剥蚀构造地貌、溶蚀构造地貌。 本合同段为TJ03合同段,里程桩号K22+000~K26+151.972,全长4.145021km,工程内容为路基及桥涵。 K23+710.000~K23+860.000路段为开挖断面,该段石方含量较大,表层多数为孤石且自然坡较陡。路基右下方有三户老百姓,在路基土石方开挖过程中由于自然坡较陡落石无法全部有效控制。 第二章编制依据 一、爆破相关规范 1、《爆破安全规程》(GB6722-2003); 2、《中华人民共和国民用爆炸物品安全管理条例》; 3、《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83); 4、《中华人民共和国环境保护法》(1989.12); 5、《中华人民共和国安全生产法》(2002.11); 6、《安全生产许可证条例》(2004.01); 7、《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5306-85)。 8、《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95); 9、《爆破安全规程》(GB6722-2003)。 二、编制原则 2.1 确保工程质量 2.1.1保证路基路堑基床与边坡的稳定,对最终开挖面的控制,应严格控制超挖。 2.2.2路基爆破施工严格按设计要求和规范进行,保持路基边坡长期的稳定性及安全

连镇铁路钻孔桩施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2、工程概况及地质情况 (2) 2.1工程概况 (3) 2.2地形、地貌、地质 (3) 2.3地质、水文 (3) 2.4桩基主要工程数量表 (4) 3、施工部署 (5) 3.1组织机构 (5) 3.2劳动力计划安排 (6) 3.2.1.劳动力组成 (6) 3.2.2.劳动力进场计划 (7) 3.3工期计划 (8) 3.4施工机械设备 (8) 4、钻孔桩施工 (8) 4.1施工准备 (8) 4.1.1 “三通一平”情况 (8) 4.2施工测量 (9) 4.3钻孔施工 (10) 4.3.1 钻孔桩工艺流程 (10) 4.3.2 埋设护筒 (10) 4.3.3 泥浆拌制 (11) 4.3.4 钻孔 (12) 4.3.5 钻孔施工工艺 (13) 4.3.6 钻孔故障的处理 (16) 4.3.7 清孔及安装钢筋笼应符合下列规定 (17) 4.3.8 检孔 (18) 4.4 钢筋笼制作和安放 (19) 4.4.1 防护与储存 (19)

4.4.2 钢筋的加工 (19) 4.4.3 钢筋的焊接及安装 (20) 4.4.4 钢筋笼的吊放 (21) 4.5 钻孔桩混凝土灌注 (22) 4.5.1 灌注机具的选择 (22) 4.5.2 混凝土的配置和运输 (23) 4.5.3 初灌 (23) 4.5.4 正常灌注 (23) 4.5.5 灌注中常见故障及处理措施 (23) 4.5.6 桩头的处理和桩的检测 (24) 4.5.7 质量控制 (24) 5、安全生产及文明施工 (26) 5.1 安全生产措施 (26) 5.2 文明施工 (27) 5.2.1 生态.环境保护措施 (27) 5.2.2 现场文明施工措施 (27) 5.3.3 文物保护措施 (28)

钻孔灌注桩施工方案(冲击钻)

钻孔灌注桩施工方案 一、工程概况 本合同段****黄庄小桥工程采用钻孔灌注桩基础。桥台桩基直径1.5米,共计12根。采用水下C25 混凝土浇筑。 根据桥梁设计图纸和桥位处基本地质情况,并结合调查当地实际情况桩基施工拟采用冲击钻成 孔。 二、现场组织及准备 2.1人员、设备、机具、材料配备 2.1.1人员安排 钻孔桩的施工拟投入管理人员4人;技术员3人;钢筋工10人;钻机操作人员2人;混凝土工2 人;电工1人。 2.1.2机械设备、机具安排 根据施工进度要求拟投入旋挖钻机1台、25T吊2台、泥浆运输车3台、装载机2台、挖掘机1 台、破碎锤1台、板车1台。 2.1.3材料进场计划 材料供应工作紧扣工程施工进度安排,材料供应提前到位。钢筋及混凝土原材料进场后要进行检验,合格后才能使用。 2.2技术准备 2.2.1施工控制网和水准网的建立: 接到设计单位交底的现场平面控制点和水准网后,立即组织测量人员进行测量放线,根据放线情况进

行施工场地的布置。同时在施工场区范围内建立施工控制网和水准网。并经监理工程师复核确认后使用。 221.1施工控制网的建立: 根据业主和设计单位提供的平面控制基准点,利用全站仪测设建立施工平面控制网,并将测设成 果整理报送监理工程师复测批准,并做为工程基础性资料备案。 2.2.1.2施工水准网的建立: 根据业主和设计单位提供的基准水准点,用S2水准仪测设建立施工水准网,平差后精度满足施工要求,并将成果报送监理工程师复测批准,并做为工程基础性资料备案。 2.2.2现场勘察: 向业主要求,要有现场地下各种管线、电缆、电信等的详细资料,并由测量人员在现场标定。同时做现场详细堪查,通过挖探坑对能调查的地下管线尽可能弄清。 三、施工进度计划 钻孔桩的计划开工日期为2016年3月30日,完工日期为2016年7月30日,总体计划工期120 天(日历天)。因右半幅全部完工后才开始施工左半幅,所以计划施工工期较长。 四、施工方案和技术措施 4.1钻孔工艺 4.1.1场地准备 开钻前场地需完成三通一平。地上、地下的电缆管线、设备基础等障碍物均已排除处理完毕。 各项临时设施如照明、动力、安全设施准备就绪。操作前应对钻机、吊车等机械进行安全可靠 的检查,确保施工机械处于良好工作状态。场地应先按设计图纸要求的标高进行平整,清除桩位处地上、地下一切障碍物(包括大块石、树根和垃圾等),场地低洼处须回填夯实。

路基防护工程施工方案

宜叙高速公路工程项目经理部10分部路基防护施工方案 四川公路桥梁建设集团有限公司 宜叙高速公路工程项目经理部10分部

路基防护施工方案 1、挡土墙 在填方坡脚与构造物、河渠发生干扰路段以及在稳定性差的斜坡路段,设置路肩墙(含护肩)或路堤墙,以收缩坡脚、防止冲刷及增强路基的整体稳定性。 位于较陡纵向坡度基岩面上的挡土墙,可在满足承载力要求的基岩内开挖纵向错台基础。 位于较陡横坡基岩面上的挡土墙,为减少挡土墙基坑开挖、节省砌体工程,设置横向台阶形基础。墙背内侧基础最小厚度≮1m,最外侧台阶宽度≮2m墙趾外侧顶面设置≮30cm的基础襟边。 台阶形基础采用片石砼与内侧开挖基坑浇满。基础顶面以上挡土墙高度作为有效高度,选用挡土墙墙身尺寸。 挡墙分段长度结合地质情况可按10~15m长设置一道沉降缝并以沥青麻絮填塞,挡墙最低一排泄水孔以下部分基坑回填采用8%石灰土并要求逐层压实;墙背回填应在圬工砌体强度达到70%以后,方可采用砂卵砾石或片碎石等水稳性较好的粗粒料逐层回填、压实,并注意勿使墙身受到较大冲击力的影响。墙背内侧基坑顶设机织防渗土工布隔水,挡墙施工时在墙身内上下左右交错地预埋由内向外倾斜的Φ50mm软式透水管,以形成间距2~3m的泄水孔。 墙背排水设施所用机织防渗土工布采用二布一膜,

2、护肩及护脚 在横坡较陡处的路基边缘设置现浇C20砼护肩以加固路基并收缩坡脚。护肩与路肩挡土墙相接时,护肩面坡应与挡墙面坡一致。 当填方路基受地形地物限制或路基稳定性不足时,采用浆砌片石护脚以减少征地拆迁和增强其整体稳定性。 护肩基础应设在基岩或夯实的土基中,护脚基础应设在基岩上。 3、填方路基边坡防护 填方边坡高度≤4.0米的路堤按喷播植草灌防护处理, 边坡坡度缓于1:1.75时按喷播植草灌防护处理。 边坡高度>4.0米的一般路堤按菱形网格骨架植草灌防护或拱形骨架护坡。 当填方坡脚伸入水库(或堰塘)时,一般采用实体护坡对高出水库(或堰塘)设计水位0.5m以下的部分进行防护。 对于陡山坡上的半填半挖路基,当填方高度较低时,但边坡伸出较远不易填筑时,则采用护肩进行防护。 对于斜坡路段和与建筑物发生干扰路肩的路堤,为减少占地、收缩坡脚和避免拆迁,一般采用设置衡重式或仰斜式挡墙进行防护。 对于桥头路堤路段,为防止桥头路堤边坡被路面集中冲刷,一般于较低一侧桥头设置急流槽;当路线纵坡较大时,则桥头两侧设置急流槽。 4、挖方路基边坡护坡 路堑挖方边坡视其高度、岩土界面、裂缝发育程度、稳定情况进

路基边坡防护专项施工方案

目录 一、编制依据................. . (1) 二、工程概况 (1) 三、工期要求 (2) 四、施工组织机构及机械安排 (2) 五、路基边坡防护施工前准备工作 (2) 六、路基边坡防护施工工艺 (3) 七、路基边坡施工质量要求 (5) 八、安全文明施工措施 (6) 九、环保、文明保证措施 (8)

一、编制依据 1.南充化学工业园文峰片区一期基础设施嘉陵大道道路工程A标施工设计图; 2.中华人民共和国行业标准CJJ 1-2008:《城市道路工程施工与质量验收规范》; 3.中华人民共和国行业标准JTG F10-2006:《公路路基施工技术规范》; 4.本公司质量体系标准和程序文件的要求; 5.相关的法律、法规及公路桥涵施工行业技术标准。 二、工程概况 嘉陵大道A段道路工程规划为城市次干路,位于南充化学工业园文峰片区,大致成东西走向。西起江山二路,东接山麓大道,全长4550.212m,平面设置一断链,aK0+192.166=bK0+101.954,长链90.212m。路幅宽度为32m,设计速度30km/h。全线均为新建工程。 针对地勘报告主要工程地质问题第1条,本次设计考虑对K1+300~K4+460段填方边坡进行防护处理(除去K1+820~K2+080左侧段,边坡填方较高),处理方式采用土工网+植草的防护形式。 道路K1+820~K2+080左侧填方边坡采用网格护坡,坡脚采用C20混凝土护脚处理。 道路K0+250~K0+620左侧、K0+250~K0+330右侧、K0+390~K0+640右侧、K0+760~K0+910右侧挖方采用挂网植草处理。 根据设计图纸要求,路基边坡防护形式如下: 序号条件防护形式 1 填方边坡高度<3m,K1+300-k4+460段土工网植草

冲击钻孔桩施工方案

目录 一、工程概述 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、人员、设备及材料计划安排 (2) 五、施工工艺流程和施工方法 (2) 六、质量保证措施 (9) 七、安全环保措施 (12) 八、雨期施工措施 (15) 九、环境保护措施 (15)

林美特大桥钻孔桩施工方案 一、工程概述 林美特大桥施工里程范围DK7+815.05~DK8+550.45,全长735.4米,全桥按22×32孔跨布置。大桥位于福建省漳州龙海市榜山镇田边村,全桥桩基础共计109根,桩径分1.0米和1.25米两种,1.0m桩径63根,1.25m桩径48根。 二、编制依据 (1)中铁二院工程集团有限责任公司提供的林美特大桥设计施工图。 (2)铁道部颁布的现行施工技术规程、施工技术规范、质量评定标准与验收规范。现行颁布的铁路预算定额、补充预算单价及本单位的企业定额等。 (3)通过现场实地勘察和调查所得到的自然因素、交通运输、料源、民情等资料及信息。 (4)我单位的综合施工能力,目前可投入的机械设备、技术实力以及近年来参加各等级铁路工程施工积累的经验。 三、施工准备 (1)技术准备 ①掌握场地的工程地质和水文地质资料。 ②读懂桩基设计图纸和技术要求,编写施工方案,进行技术交底、原材料送检和混凝土配比申请。 ③了解场地及临近区内的危房等特殊建筑物分布情况基地下障碍物(旧基础、地下工程、管线等)的分布。 ④准备施工用的各种报表、规范。 (2)现场准备 ①对桩位进行测量定位自检,监理复核; ②护筒埋设检查、测量复核; ③泥浆池、沉淀池的检查; ④检查水泥、骨料、水质及其它添加剂数量,其质量是否满足设计与规范要求,是否与批准的混凝土配合比设计试验报告的材料相一

铁路营业线施工安全防护方案模板

铁路营业线施工安全防护方案

目录 1 编制依据及目的 .................................................. 错误!未定义书签。 2 施工特点 .............................................................. 错误!未定义书签。 3 施工准备 .............................................................. 错误!未定义书签。 4 安全保证体系 ...................................................... 错误!未定义书签。 5 施工安全防护措施 .............................................. 错误!未定义书签。 5.1 一般防护措施 ....................................................... 错误!未定义书签。 5.2 必要防护措施 ....................................................... 错误!未定义书签。 5.3 既有线防护人员 ................................................... 错误!未定义书签。 5.3.1 既有线人员要求 ................................................ 错误!未定义书签。 5.3.2 防护人员职责 .................................................... 错误!未定义书签。 5.3.3 防护人员及防护牌的布置 ................................ 错误!未定义书签。 6 专项安全防护方案 .............................................. 错误!未定义书签。 6.1 防止机械、材料侵限安全措施 .......................... 错误!未定义书签。 6.2 防电缆挖断安全措施 ........................................... 错误!未定义书签。 6.3 防路基失稳安全措施 ........................................... 错误!未定义书签。 6.4 既有线安全措施 ................................................... 错误!未定义书签。 6.5 路基施工安全保证措施 ....................................... 错误!未定义书签。 6.6 新老路基衔接地段施工 ....................................... 错误!未定义书签。 6.7 桥梁基坑施工 ....................................................... 错误!未定义书签。 7 施工应急预案 ...................................................... 错误!未定义书签。 7.1 编制目的 ............................................................... 错误!未定义书签。 7.2 危害辩识与风险评价 ........................................... 错误!未定义书签。 7.3 安全措施 ............................................................... 错误!未定义书签。 7.4 应急准备 ............................................................... 错误!未定义书签。 7.5 应急预案 ............................................................... 错误!未定义书签。 7.6 应急响应 ............................................................... 错误!未定义书签。 7.7 保证措施 ............................................................... 错误!未定义书签。

相关文档