文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防水工程试水检查记录

防水工程试水检查记录

防水工程试水检查记录

防水工程试水检查记录

编号

表C5-18

工程名称

施工执行

标准名称

及编号

建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002

检查部位卫生间、阳台防水检查日期年月日

检查方式第一次蓄水第二次蓄水蓄水时间

从年月日时

至年月日时

检查方法及内容:

1、检查依据:《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2012

《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012

2、检查部位:卫生间、阳台防水

3、检查方法:蓄水检查

4、检验过程及结果:

1.蓄水试验在防水层施工完成并验收后进行;

2.室内地漏塞堵严密,且不影响试水,采用蓄水实验,蓄水深度最小

30mm,蓄水时间为24h;

3.经过24h观察,未发现渗漏水现象;

4.蓄水排出后地面防水层无积水现象。

检查结果:

经检查,卫生间、阳台第一次蓄水试验,蓄水深度为30mm;经 24h无渗漏现象,检查合格,符合规范要求。

复查意见:

签字栏建设(监理)单位

施工单位

专业技术负责人

专业质

检员

专业工长

本表由施工单位填写,建设单位、施工单位各保存一份。

淋水雨期观察

防水工程闭水试验记录单

防水工程闭水试验记录单 防水工程闭水试验记录单文件编号: 合同编号:_ 客户姓名(甲方): 工程地址: 厨房?、卫生间?、其它房间? (1) 第一次检验开始时间:_________年_____月____日 验收时间:_________年_____月____日 验收时间:_________年_____月____日 检验结果: 合格? 不合格? 目测情况: 客户签字: 现场负责人签字: 厨房?、卫生间?、其它房间? (2) 第二次检验开始时间:_________年_____月____日 验收时间:_________年_____月____日 验收时间: 共计__________小时 检验结果: 合格? 不合格? 日测情况: 客户签字: 现场负责人签字: 注: 1、四周墙面防水层卷起250毫米。 2、此表一式二份,客户、公司归档各一份。本表由现场负责人填写。 填表日期: 年月日归档日期: 年月日 分阶段验收记录单 文件编号: 合同编号: 客户姓名(甲方): 工程地址: 检 验部 位

及内 容 记录人: 验 收意 见 客户签字: 现场负责人签字: 日期: 遗 留问 题 客户签字: 现场负责人签字: 日期: 整 改结 果 客户签字: 现场负责人签字: 日期: 注: 1、四周墙面防水层卷起250毫米。 2、此表一式二份,客户、公司归档各一份,本表由现场负责人填写。 填表日期: 年月日归档日期: 年月日 工程质量巡检汇报表 文件编号: 合同编号: 客户合同号联系方式 施工地址: 工期: 至 设计师工长监理 内容内容材料问题材料问题现场卫生现场卫生工人着装工人着装材料码放材料码放

抽水压水注水试验技术要求及记录表格

抽水试验主要技术要求 一、钻探技术要求: 1、抽水孔的孔位应由地质、钻探、测量人员共同在现场确定。 2、钻探完成后应及时测量孔(管)口高程及孔位坐标,孔内所有测深均应从一个固定点算起。 3、抽水孔应采用跟管法钻进,也可采用能保证抽水孔平直,孔身附近不受扰动,孔壁不被覆盖和堵塞的其他钻进方法。严禁采用泥浆和植物胶冲洗液钻进。 4、抽水孔孔径不宜小于200mm;过滤器直径不宜小于127mm,测压管内径不小于25mm。 5、取1-3组颗粒分析试验试样。 二、设备安装主要技术要求: 1、下过滤器前,应用清水将孔内泥质物质冲洗干净,详细记录过滤器各部分的规格和实际长度(其中沉降管长度宜为2-3m)和实际下入深度,并及时绘制抽水孔结构图。 2、采用包网过滤器。 3、抽水孔的测压管应固定在过滤器外壁上,与过滤器同步下入孔内,并应采取适当措施,保证过滤器处于居中位置下到孔内预定深度。 4、抽水孔过滤器骨架的空隙率不小于30%。 5、抽水时,应将抽出的水排至影响范围以外。 6、用水表测定流量前,应准确测定起始读数。 三、抽水试验: 1、采用单孔稳定流抽水试验,3次降深,以在抽水孔测压管内测得的降深为准,各次降深间的差值宜相等,降深宜从小到大,最小降深不宜小于0.5m。 2、试验前应对抽水孔进行清洗,直到水清、砂净、无沉淀时止。 3、洗孔后即可进行试验抽水,其降深宜逐渐增大,达到最大降深后的持续时间不应少于2h。抽水试验过程中,应观测抽水孔出水量及水位变化,检查抽水设备运行是否正常;确定稳定流抽水的最大降深。 4、正式抽水前,静水位观测应每30min观测一次,2h内变幅不大于2cm,且无连续上升或下降趋势时,即可视为稳定。

钻孔压水试验

钻孔压水试验 工程地质勘察不仅要求了解地下水面以下岩土体的渗透特性,而且对地下水面以上岩土体的渗透性能往往也给予同样的重视,前者一般采用抽水或压水试验去解决,后者常采用渗水、注水或压水等试验来完成。水工建筑物修建以后,往往使环境水文地质条件发生剧烈的变化,尤其是在高压水头作用下,不论位于地下水面以上或在其下的裂隙岩体,其渗透性能必然受到较大的影响,因此,只有采用原位模拟性的压水试验才能获得较满意的结果。在这里我们只学习钻孔压水试验。 一、试验目的与基本原理 钻孔压水试验是测定裂隙岩体的单位吸水量,并以其换算求出渗透系数,用以说明裂隙岩体的透水性和裂隙性及其随深度的变化情况,为论证坝基和库区岩体的完整性和透水程度,以及制定防渗措施和基础处理方案等提供重要依据。 压水试验(图4-20)是借助于专门的止水栓塞与孔壁密贴,把一定长度的试验段隔离开来,然后通过水泵用一定水头压力的水压入试验段内,使之从孔壁的裂隙向周围的岩体内渗透,经过一段时间后,其渗透水量最终趋向于一个稳定值,即可按下式计算单位吸水量(w):ω=Q/(s·L) (4-34) 式中 Q--稳定的压入流量(L/min) s--压力水头高度(m) L--试验段的长度(m) 单位吸水量(ω)是表征岩体透水性大小的指标,它是指单位压力(m)下,单位长度(m)试段在单位时间内的岩体吸水量。 中欧国家在压水试验(也称刘让试验)中用“刘让”单位(Lugeon unit)来表示岩石的渗透性,该试验也是以5m为一试验段,以10个大气压的压力值进行不少于10分钟的试验(只采用一个压力阶段)并按下式计算“刘让”(Lu)值。 Lu=p·Q/L (4-35) 式中 p--压水试验时所采用的压力(MN/m2) Q--流量(L/min) L――试验段的长度(m) “刘让”(Lu)与单位吸水量(w)的关系: 1Lu=0.01ω (4-36) 高于30m的坝,其坝基岩体的透水性不应超过一个“刘让”单位,而低于30m的坝,则对坝基岩体透水性的要求可达3个“刘让”单位。也可根据下式求渗透系数(k):1“Lu”=10-5cm/s (4-37) 二、仪器与主要设备 钻孔压水试验设备主要由压水系统,量测系统和止水系统三部分组成。压水系统包括水箱、水位计和水泵;量测系统包括压力表和流量计;止水系统包括止水栓塞或气泵等。 三、试验技术要点与要求 必需采用清水钻进,压水前要用高压水将钻孔冲洗干净。钻孔要垂直,孔壁应呈规整的圆柱状,平直光滑。覆盖层与基岩之间要使用套管止水。 按规范规定,采用自上而下分段压水,每钻一段,停钻作一段压水试验,试验段长度一般为5m,但对于构造破碎带、节理密集带、岩溶洞穴等透水性较强的地段,可按具体情况适当减小试验段的长度,单独进行压水试验。同一试验段不宜跨越透水性相差悬殊的两种岩体。在钻进过程中,如发现冲洗液突然消失或消耗量急剧增大,应停钻进行压水试验。

防水工程闭水试验记录单

防水工程闭水试验记录单 文件编号:合同编号:_ 注: 1、四周墙面防水层卷起250毫米。 2、此表一式二份,客户、公司归档各一份。本表由现场负责人填写。 填表日期:年月日归档日期:年月日

分阶段验收记录单 文件编号:合同编号: 注: 1、四周墙面防水层卷起250毫米。 2、此表一式二份,客户、公司归档各一份,本表由现场负责人填写。 填表日期:年月日归档日期:年月日

工程质量巡检汇报表文件编号:合同编号:

整改通知单 文件编号:合同编号: 说明:责任人在收到本整改通知单后应于时间内整改完毕,否则将给予责任人200元罚款。 现场负责人:监理:工程部: 编号: 说明:责任人在收到本整改通知单后应于时间内整改完毕,否则将给予责任人200元罚款。 现场负责人:监理:工程部: 填表日期:年月日归档日期:年月日

竣工验收单 文件编号:合同编号: 注:此表一式二份,客户、公司归档各一份,本表由现场负责人填写。 填表日期:年月日归档日期:年月日

罚款单 文件编号:合同编号: ________________项目经理部: 你部人员于_______年_____月_____日在___________________小区__________________________________________________________________工程施工中,违反公司管理规定(____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________________)情节严重,给公司造成恶劣影响。 根据公司“工程管理奖罚制度QBD_GC_026”的规定,给予你部______________________元(大写:__________________________元)的处罚。 _________年______月______日 四川绵阳千百度装饰工程有限责任公司 罚单开具人:_____________公司总经理签字:___________ 说明:此处罚将在你部结算工程款时进行扣除。如若工程款不够支付时,将在你部所交的工程押金中扣除。

压水试验方案

一、概况 忻州市南云中河城区段治理防渗蓄水工程FR1+550~FR1+800段先导孔36﹟孔~40﹟孔探明地层为0-3m砂土、3m以下为风化岩,给水钻进中漏水严重,此段地层与设计图纸不符,不能采用水泥土连续墙的防渗方案。 二、压水试验的目的 了解FR1+550~FR1+800段岩层的裂隙发育情况,摸清该段工程地质及水文地质条件,以制定相应的防渗施工方案。 三、压水试验布置 压水试验约延防渗墙轴线(桩号FR1+570~FR1+780)约30~50m布置一个压水试验孔,共布置6孔,孔深约30~40m(试验段吕容值小于5Lu时终止试验)。 压水试验钻孔表 四、压水试验方法 1、钻孔及洗孔 压水试验钻孔的开孔,采用φ110mm的合金钻具钻穿地表松散堆积层及全风化或强风化岩石,并下入φ108mm套管保护孔壁。然后采用φ91mm金刚石钻具造孔,在进尺5m左右后停止钻进,取出钻具进行钻孔压水试验。 钻孔压水试验必需将试验段和上部已经试验的孔段隔离开来,我们采用特制的橡胶栓塞,在φ91mm钻孔中用8个栓塞中间加有钢质垫片作为止水栓塞,通过在试验过程中从工作管外测量孔内地下水变化情况,表明止水效果良好,可有效地将试验段与上部已经试验的孔段隔离。 压水试验采用钻杆作为工作管,钻杆接口在车制加工时很难绝对吻合,在长期使用过程中变形较大,可能成为试验用水渗漏的一个途径。在现场试验过程中,首先在钻杆接手部位缠绕止水胶带,然后再扭紧钻杆,尽量减少试验用水从

钻杆接口部位的渗漏。 当钻孔到达压水试验位置后,下入压水试验工作管,先不加压力或采用较小的压力,放水冲洗20min左右,即可达到钻孔压水试验中对钻孔冲洗的要求。 2、压水试验方法 压水试验分段进行,孔口以下2m开始进行第一段压水试验,段长为5米,以下每5m一段进行压水试验,压力采用五点法进行,其值分别为——— MPa—五个阶段,调节回水阀门使压力尽可能接近每一个阶段设计压力,或者让设计压力居于压力变化范围的中间,每5min或2min记录一个流量,每一个压力阶段不少于5个数据,当连续四个流量达到现行的《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL 31-2003)中有关流量稳定的要求(5次计数的相对流量差不大于10%,或绝对差不大于1L/min),即可进行下一级压力的试验。为方便压水试验资料整理,现场手工填写压水试验记录表并进行岩体透水率计算,同时绘制P-Q(即压力-流量)曲线并判断曲线类型,从而分析试验的准确性。 五、压水试验资料整理 1、压水试验岩体透水率计算 压水试验共有三级压力五个阶段,一般选用最大压力阶段的流量和压力计算岩体的透水率。岩体透水率的单位为吕荣(Lu),其定义为在的试验压力条件下,平均每米试验段的渗透水量为min。为了对试验段岩体在不同压力条件下的渗透状态进行对比,按公式q=Q/(L×p)计算在每阶段时试验段岩体透水率。考虑到试验的精度及岩体透水性评价的要求,岩体透水率取两位有效数字,当透水率小于时记为0Lu。 上述公式中: q——为试验段岩体的透水率(Lu); Q——为每一压力阶段对应的计算流量(L/min); P——为每一压力阶段对应的试段压力(MPa); L——为试验段的长度(m); 2.压水试验P-Q曲线绘制 根据每个试验段压水试验过程中不同压力和对应的流量绘制P-Q曲线,纵轴为压力P(MPa),横轴为流量Q(L/min)。P-Q曲线在升压阶段用实线连接,降

钻孔压水试验作业指导书

钻孔压水试验作业指导书 二〇年月日

批准:审查:编写:

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 职责 (1) 4 压水试验方法及要求 (1) 5 相关文件 (6) 6 记录 (6)

钻孔压水试验作业指导书 1目的 为保证我院钻孔压水试验工作的规范性,确保试验数据(成果)能够准确反映岩体的透水性,为评价岩体的渗透特性,为设计渗控措施提供基本资料。特制定本作业指导书。 2范围 本作业指导书适用于我院所承担的水利水电工程地质勘察中常规性压水试验工作。 3职责 3.1试验作业组对试验成果进行自检自查,并由值班技术人员签字认可。 3.2专业技术项目负责人对作业过程进行抽查,对作业组生产的产品进行全面检查;对所检查的产品质量负责。 3.3地质勘察队负责人或主任工程师负责对试验成果全面审查,对试验成果的技术质量负责。 4压水试验方法及要求 4.1 基本规定 钻孔压水试验的目的是了解水工建筑物地基与库、坝区渗漏地段岩体的相对透水性,为防渗和地基处理提供基本资料。故压水试验工作必须坚持实践第一的观点,严格按水利水电工程地质勘察有关规程规范要求进行。

4.1.1 试验方法和试段长度 4.1.1.1试验方法:采用自上而下的分段压水方法,钻完一段压一段、检查一段,可采用双管和单管顶压。 4.1.1.2试验段长度:试验宜为为5米;对于透水性较强的岩体、构造破碎带、裂隙密集带、岩层接触带等,应根据具体情况确定试段长度。相邻试验段应相互衔接,可少量重叠,但不能漏段,残留岩芯可计入试验长度。 4.1.2 压力阶段与压力值 4.1.2.1压水试验应按三级压力、五个阶段进行。三级压力分别为0.3MPa、0.6MPa 和1MPa。 4.1.2.2当试段埋深较浅时,宜适当降低试验压力。 4.1.2.3当试段漏水量很大,不能满足规定的压力时,可按水泵的最大供水能力所能达到的压力进行试验或注水。 4.1.3 试验钻孔的质量要求 4.1.3.1压水试验的钻孔的孔径宜为59mm~150mm。 4.1.3.2压水试验钻孔宜采用金刚石或合金钻进,不应使用泥浆等护壁材料钻进。在炭酸盐类地层钻进时,应选用合适的冲洗液 4.1.3.3试验钻孔的套管脚必须止水。 4.1.3.4预定安置栓塞部位的孔壁应保持平直完整。 4.1.3.5覆盖层与基岩之间,应使用套管隔离并止水。 4.1.3.6在同一地点布置两个以上钻孔(孔距10m以内)时,应先完成拟做压水试验的钻孔。 4.1.4 试验用水与试验人员 4.1.4.1试验用水应保持清洁,当水源的泥沙含量较多时,应采取沉淀措施。 4.1.4.2钻孔压水试验人员应经过专门培训,持证上岗。 4.2 试验设备 4.2.1 止水栓塞 4.2.1.1止水栓塞长度不小于8倍钻孔直径。 4.2.1.2止水可靠、操作方便。

防水工程闭水试验记录单

防水工程闭水试验记录单文件编号:合同编号:_

注: 1、此表一式二份,客户、公司归档各一份。本表由现场负责人填写。 填表日期:年月日归档日期:年月日 分阶段验收记录单 文件编号:合同编号:

注: 1、四周墙面防水层卷起250毫米。 2、此表一式二份,客户、公司归档各一份,本表由现场负责人填写。 填表日期:年月日归档日期:年月日 工程质量巡检汇报表 文件编号:合同编号:

整改通知单 文件编号: 合同编号: 说明:责任人在收到本整改通知单后应于时间内整改完毕,否则将给予责任人200元罚款。 现场负责人:监理:工程部: 编号: 说明:责任人在收到本整改通知单后应于时间内整改完毕,否则将给予责任人200元罚款。 现场负责人:监理:工程部: 填表日期:年月日归档日期:年月日

竣工验收单 文件编号:合同编号: 注:此表一式二份,客户、公司归档各一份,本表由现场负责人填写。 填表日期:年月日归档日期:年月日

罚款单 文件编号:合同编号: ________________项目经理部: 你部人员于_______年_____月_____日在___________________小区__________________________________________________________________工程施工中,违反公司管理规定(____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________________)情节严重,给公司造成恶劣影响。 根据公司“工程管理奖罚制度QBD_GC_026”的规定,给予你部______________________元(大写:__________________________元)的处罚。 _________年______月______日 四川绵阳千百度装饰工程有限责任公司 罚单开具人:_____________公司总经理签字:___________ 说明:此处罚将在你部结算工程款时进行扣除。如若工程款不够支付时,将在你部所交的工程押金中扣除。

抽水压水注水试验技术要求及记录表格模板

抽水压水注水试验技术要求及记录表 格

抽水试验主要技术要求 一、钻探技术要求: 1、抽水孔的孔位应由地质、钻探、测量人员共同在现场确定。 2、钻探完成后应及时测量孔( 管) 口高程及孔位坐标, 孔内所有测深均应从一个固定点算起。 3、抽水孔应采用跟管法钻进, 也可采用能保证抽水孔平直, 孔身附近不受扰动, 孔壁不被覆盖和堵塞的其它钻进方法。严禁采用泥浆和植物胶冲洗液钻进。 4、抽水孔孔径不宜小于200mm; 过滤器直径不宜小于127mm, 测压管内径不小于25mm。 5、取1-3组颗粒分析试验试样。 二、设备安装主要技术要求: 1、下过滤器前, 应用清水将孔内泥质物质冲洗干净, 详细记录过滤器各部分的规格和实际长度( 其中沉降管长度宜为2-3m) 和实际下入深度, 并及时绘制抽水孔结构图。 2、采用包网过滤器。 3、抽水孔的测压管应固定在过滤器外壁上, 与过滤器同步下入孔内, 并应采取适当措施, 保证过滤器处于居中位置下到孔内预定深度。 4、抽水孔过滤器骨架的空隙率不小于30%。 5、抽水时, 应将抽出的水排至影响范围以外。 6、用水表测定流量前, 应准确测定起始读数。

三、 抽水试验: 1、 采用单孔稳定流抽水试验, 3次降深, 以在抽水孔测压管内测得的降深为准, 各次降深间的差值宜相等, 降深宜从小到大, 最小降深不宜小于0.5m 。 2、 试验前应对抽水孔进行清洗, 直到水清、 砂净、 无沉淀时止。 3、 洗孔后即可进行试验抽水, 其降深宜逐渐增大, 达到最大降深后的持续时间不应少于2h 。抽水试验过程中, 应观测抽水孔出水量及水位变化, 检查抽水设备运行是否正常; 确定稳定流抽水的最大降深。 4、 正式抽水前, 静水位观测应每30min 观测一次, 2h 内变幅不大于2cm, 且无连续上升或下降趋势时, 即可视为稳定。 5、 试验时抽水开始后的第5min 、 10min 、 15min 、 20min 、 30min 、 40min 、 50min 、 60min, 宜各观测一次动水位和出水量, 以后每隔30min 观测一次。 6、 动水位稳定标准: 采用地面离心泵和潜水电泵抽水时, 抽水孔的水位波动不应大于3cm; 采用空压机抽水时, 抽水孔的水位波动值不应大于10cm 。 7、 在抽水稳定延续时间内出水量稳定标准: 5%%100Q Q -<平均出水量最小最大 Q , 且 出水量无持续增大或变小趋势。 8、 稳定延续时间不小于4小时。 9、 试验停止后, 立即观测恢复水位, 应在抽水停止后第1min 、

灌浆工程施工记录和成果图表

附录D 灌浆工程施工记录和成果图表 灌浆工程施工记录应包括下列主要表格: 1 钻孔灌浆施工记录表(表D01)。 2 灌浆施工记录表(表D02)。 3 灌浆施工成果单孔统计表(表D03)。 4 灌浆施工成果分序统计表(表D04)。 5 灌浆施工成果单元工程统计表(表D05)。 6 回填灌浆施工成果综合统计表(表D06)。 7 帷幕灌浆施工成果综合统计表(表D07)。 8 固结灌浆施工成果综合统计表(表D08)。 9 灌浆工程完成情况表(表D09)。 10 混凝土坝接缝灌浆单区灌浆施工成果表(表D10)。 11 混凝土坝接缝灌浆施工成果综合统计表(表D11)。 12 钻孔压水试验记录表(表D12)。 13、注水试验记录与资料整理记录表(表D13)。 14、检查孔注水试验成果表(表D14)。 灌浆工程施工应包括下列成果图: 1 各次序孔单位注灰量频率曲线图(图D01)。 2 帷幕灌浆综合剖面图(图D02)。 3 深孔固结灌浆成果综合平、剖面图(图D03)。 4 隧洞固结灌浆成果展示图(图D04)。 5 混凝土坝接缝灌浆(纵缝)综合剖面图(图D05)。

表D01 钻孔灌浆施工记录表 施工部位孔号桩号排序孔序钻孔顶角方位角孔口高程m 机地距m 接班孔深m 本班钻孔进尺m 交班孔深m 接班灌浆深度m 交班灌浆深度m 本班灌浆段长m 时间钻孔情况灌浆情况孔内情况 开始终止间隔工作内容 名 称 钻头钻具 规格长度总长 (mm) (m) (m) 机上余尺(m) 灌浆段(m) 灌注岩性、变层、坍孔、掉块、岩 进尺孔深 段次结束继续芯采取率、回水、串浆、抬动 (m) 始止(m)自止段长 (+) (-)等情况 使用机械工时利用(时:分)主要材料消耗使用人工起 灌浆纯 钻机钻准冲扫机迁孔机停停待其钻普泵型项目钻合计水电油水泥其他技工 合计型号下备孔孔修安故故水电料它头工号灌 塞 钻孔 灌浆 机长:班长:记录:年月日班 注:本表下半部分是为进行施工工效、成本计算所用。如不需要可省略。 2

水利水电工程钻孔压水试验规程[SL31-2003]条文说明

中华人民共和国水利行业标准    水利水电工程  钻孔压水试验规程    SL31-2003   条文说明                  ×××× 北京

目次 1 总则 3 基本规定 3.1 试验方法和试段长度 3.2 压力阶段与压力值 3.3 试验钻孔 3.4 试验用水与试验人员 4 试验设备 4.1 止水栓塞 4.2 供水设备 4.3 量测设备 5 现场试验 5.1 试验程序 5.2 洗孔 5.3 试段隔离 5.4 水位观测 5.5 压力和流量观测 6 试验资料整理

1 总则 1.0.1在岩体上或岩体内修建水工建筑物时,必须研究建筑物区及其影响范围内岩体的透水性。测定岩体渗透性的方法有压水试验、注水试验、抽水试验等,其中压水试验是最常用的在钻孔内进行的岩体原位渗透试验。具体做法是在钻进过程中或钻孔结束后,用栓塞将某一长度的孔段与其余孔段隔离开,用不同的压力向试段内送水,测定其相应的流量值,并据此计算岩体的透水率。 压水试验成果主要用于评价岩体的渗透特性(透水率大小及其在不同压力下的变化趋势),并作为渗控设计的基本依据。当条件简单时,也可用于渗漏计算。 1.0.2本标准采用吕荣试验作为常规性的压水试验方法。 吕荣试验是世界各国普遍采用的常规性压水试验方法,采用这种试验方法,有利于国际间的技术合作与交流。 吕荣试验方法从提出至今,经历了一个漫长的发展过程,在一些具体做法上与原始的吕荣试验已有很大的不同。另一方面,目前国际上尚没有统一的压水试验方法,各国的规定之间,也存在一定的差别。因此,在遵循吕荣试验原则的前提下,允许对某些具体做法作出选择或修改。 针对工程的不同目的和需要,出现了许多专门性压水试验方

隧道工程防水混凝土抗渗性能试验

隧道工程防水混凝土抗渗性能试验 一、试验目的 主要用于检测混凝土硬化后的防水性能以测定其抗渗标号。 二、试验适用范围 新建铁路郑州至西安客运专线重点隧道工程秦东隧道二次衬砌工程,该隧道二次衬砌工程防水混凝土的设计抗渗标号为 S。 8 三、使用规范 《铁路隧道防排水技术指南》(TZ331-2009) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 四、试验步骤 1、仪器设备 (1)HS-40型混凝土抗渗仪(抗渗仪最大压力:5MPa;水泵柱塞直径:φ12;行程:10mm;工作方式:电动手动两用;外形尺寸:1100mm?900mm?600mm) (2) 成型模型:直径、高度均为150mm的圆柱体 (3)螺旋加压器、烘箱、电炉、浅盘、铁锅、钢丝刷、混凝土脱模剂 (4)密封材料:石蜡(内掺松香2%) 2、试件的准备 (1)本次试验所采用的试件形状是直径、高度都为150mm的圆柱体,共分为三组,每组6个试件。 (2)试件在制作时采用人工插捣成型,分两层装入混凝土拌

合料(两层厚度一样),每层插捣25次,待试件成型后24H拆模用钢丝刷刷净两端面水泥浆膜。 (3)完成后将其中的两组在标准条件下养护28天,剩下的一组放在隧道内和构件相同的环境下养护28天(并做好保护工作)。 3、试件的试验 (1)试件到期后取出,擦干表面,用钢丝刷刷净两端面,待表面干燥后,在试件侧面滚涂一层溶化的石蜡,然后立即在螺旋加压器上压入经过烘箱预热过的试模中,使试件底面和试模底面平齐,待试模变冷后可解除压力,装在渗透仪上进行试验。 (2)试验时,水压从0.1MPa开始,每隔8h增加水压0.1MPa,并随时注意观察试件端面情况,经过24小时后,6个测试试件中有三个试件表面发现渗水,记下此时的水压力0.4MPa,停止试验。 (3)劈裂试件进行分析:渗水高度越小,抗渗强度越大。五、试验结果计算 抗渗标号按下式计算: S=10H-1 S:混凝土抗渗标号 H:第3个试件顶面开始有渗水时的水压力(MPa) 结论: S=10 0.4-1=3 所以该防水混凝土的抗渗标号为2S,和设计抗渗标号8S 比较,不符合设计要求,应该重新调整用料比。

有防水要求的地面蓄水试验记录(精制实操)

有防水要求的地面蓄水试验记录 检验(建)表5.1.3 共页第页工程名称蓄水部位卫生间地面防水材料品种及规格JS991聚合物水泥防水涂料 建设单位项目负责人 设计单位项目技术负责人 监理单位专业监理工程师 施工单位项目技术负责人 分包单位/ 项目技术负责人/ 设计图号或有关规范、 规程编号 标准施工单位自检记录监理单位验收意见建筑总说明及卫生间大 样间《地面工程质量验 收规范》不允许渗漏。 经蓄水24小时试验 无渗漏,符合要求。 检 查 结 果 经检查,符合规范及设计要求。 项目专业技术负责人: 年月日验 收 结 论 监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年月日

有防水要求的地面蓄水试验记录 检验(建)表5.1.3 共页第页工程名称蓄水部位三至四层卫生间地面防水材料品种及规格JS991聚合物水泥防水涂料 建设单位项目负责人 设计单位项目技术负责人 监理单位专业监理工程师 施工单位项目技术负责人 分包单位/ 项目技术负责人/ 设计图号或有关规范、 规程编号 标准施工单位自检记录监理单位验收意见建筑总说明及卫生间大 样间《地面工程质量验 收规范》不允许渗漏。 经蓄水24小时试验 无渗漏,符合要求。

检 查 结 果 经检查,符合规范及设计要求。 项目专业技术负责人: 年月日验 收 结 论 监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年月日 有防水要求的地面蓄水试验记录 检验(建)表5.1.3 共页第页工程名称蓄水部位五层卫生间地面防水材料品种及规格JS991聚合物水泥防水涂料 建设单位项目负责人 设计单位中项目技术负责人 监理单位专业监理工程师 施工单位项目技术负责人 分包单位/ 项目技术负责人/ 设计图号或有关规范、 规程编号 标准施工单位自检记录监理单位验收意见

SL25-92 水利水电工程钻孔压水试验规程

水利水电工程钻孔压水试验规程 SL25-92 主编部门:东北勘测设计院 批准部门:水利部能源部 1 总则 2 基本规定 3 试验设备 4 现场试验 5 试验资料整理 附录A 管路压力损失测定 附录B 活塞抽吸洗孔法 附录C 混凝土塞住灌制法 附录D 用压水试验成果计算岩体渗透系数 附录E 钻孔压水试验记录格式 附加说明

中华人民共和国水利部能源部 关于颁发SL25-92《水利水电工程 钻孔压水试验现程》的通知 水规[1992]54号 为提高压水试验技术水平,适应对外开放和国际交流与合作,根据《标准化法》积极采用国际标准的要求,委托东北勘测设计院负责对 SDJI6— 78《水利水电工程钻孔压水试验规程》进行修订,经审定批准为水利行业标准,并予以发布。标准的代号与名称为:SL25-92《水利水电工程钻孔压水试验规程》,该标准自一九九二年十二月一日起实施。考虑到专业工作需要,原《规程》到一九九三年十二月一日起作废。 各单位在实施过程中如有问题和建议请函告水利水电规划设计总院。规程由水利电力出版社出版发行。 1992年 6月 25日

3.2 供水设备 3.2.1 在有条件的地方宜采用自流供水法进行试验。 3.2.2 试验用的水泵应符合下列要求: 3.2.2.1 在1MPa压力下,流量能保持 100L/min。 3.2.2.2 压力稳定,出水均匀,工作可靠。 往复式水泵出口应安装容积大于5L的稳压空气室。 3.2.3 滤水器上应有 1~2层孔径小于 2mm的过滤网。滤水器至水池底

部的距离不小于0.3m。供水调节阀门应灵活可靠,不漏水,且不宜与钻进共用。 3.3 量测设备 3.3.1 压力量测设备有试段压力计和压力表等。试段压力计能直接测定试段压力,宜优先选用。 试段压力计应可靠耐用,适于野外操作。 压力表应反映灵敏,卸压后指针回零。压力表的工作压力应保持在极限压力值的1/3~3/4范围内。 3. 3. 2 流量计应能在 1.5MPa压力下正常工作,量测范围为1~100 L/min,并能测定正向和反向流量。 3.3.3 水位计应灵敏可靠,不受孔壁附着水或孔内滴水的影响。 水位计的导线应经常检测,并据此修正水位测量成果。 3.3.4 试验用的仪表应专门保管,不得与钻进共用,并定期进行校正。 4 现场试验 4. 1 操作程序 4.1.1 试验工作包括洗孔、下置栓塞隔离试段、水位测量、仪表安装和压力、流量观测等步骤。 4.1.2 在试验开始前,应对各种设备、仪表的性能和工作状态进行检查,发现问题立即处理。 4.2 洗孔 4.2.1 一般的孔段采用压水洗孔法。采用压水法洗孔时,洗孔钻具应下到孔底,流量应达到水泵的最大出力。 岩粉堵塞较严重的孔段或拟进行双栓塞压水试验的孔段,宜采用活塞抽吸洗孔法。活塞抽吸洗孔法的操作步骤参见附录B。 4.2.2 洗孔至孔口回水清洁,肉眼观察无岩粉时即可结束。 4. 3 试段隔离 4.3.1 下塞前应对压水试验工作管进行检查,不得有破裂、弯曲、堵塞等现象。接头处应采取严格的止水措施。 4.3.2 采用气压式或水压式栓塞时,充气(水)压力应比最大试验压力(P3)大0.2~O.3MPa,在试验过程中充气(水)压力应保持不变。4.3.3 栓塞定位要准确,并应尽量安设在岩石较完整的部位。 4.3.4 当栓塞隔离无效时,应采取移动栓塞、起塞检查、更换栓塞或灌制混凝土塞位等措施加以处理。移动栓塞时只能向上移,其范围不应超过上一次试验的塞位。灌制混凝土塞位的方法参见附录C。

厨卫间防水工程蓄水试验时间记录表

厨卫间防水工程蓄水试验时间记录表 工程名称:记录人: 楼层/户型E1 E2 E3 E4 E5 E6 1 关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况: 2 关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况: 3 关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况: 4 关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况: 5 关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:

厨卫间防水工程蓄水试验时间记录表 工程名称:记录人: 楼层/户型E1 E2 E3 E4 E5 E6 6 关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况: 7 关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况: 8 关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况: 9 关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况: 10 关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:关水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:放水时间:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:检查情况:

Sl25s水利水电工程钻孔压水试验规程条文说明

水利水电工程钻孔压水试验规程 SL 25-92 条文说明 修订说明 1 总则 2 基本规定 3 试验设备 4 现场试验 5 试验资料整理

本规程共分五章48条,五个附录。本说明是按规程正文的章节条顺序编写的。五个附录未编写说明。 本条文说明由王行本编写。 《水利水电工程钻孔压水试验规程》修订组

1 总则 1.0. 1 在岩体上或岩体内修建水工建筑物时,必须研究建筑物附近及其影响范围内岩体的透水性。测定岩体渗透性的方法有压水试验、注水试验、抽水试验等,其中压水试验是最常用的在钻孔内进行的岩体原位渗透试验。具体做法是在钻进过程中或钻孔结束后,用栓塞将某一长度的孔段与其余孔段隔离开,用不同的压力向试段内送水,测定其相应的流量值, 并据此计算岩体的透水率。 压水试验成果主要用于评价岩体的渗透特性(透水率大小及其在不同压力下的变化趋势),并作为防渗帷幕设计的基本依据。当条件简单时,也可用于渗漏量计算。 1.0.2 本条有两点需要加以说明: 一、本规程采用吕荣试验作为常规性的压水试验方法 吕荣试验方法是1933年吕荣(M.Lugeon)首先提出的,在实践中经过多次修正而臻于完善,目前已为大多数国家所采用。这种试验方法的主要特点是: (1)采用多级压力、多阶段循环的试验方法。 (2)试验压力较大,最大压力通常为1MPa。 (3)每阶段的试验时间较短,一般为10min左右。 (4)用吕荣值(lu)作为岩体透水率的单位。 与水利水电工程钻孔压水试验规程(SDJ16—78)(以下简称原规程)相比,本规程推荐的方法具有如下优点: (1)能了解在不同压力下以及在最大压力前、后同一压力下岩体透水性的变化情况,所得资料更加丰富、全面。 (2)能取得多组数据,可以互相校核,所得资料更为可靠。 (3)每次试验所用的时间与原规程基本相同。 (4)成果表达方式与国际通用标准一致,有利于国际间的工程合作和技术交流。 二、专门性的压水试验方法 近年来,在防渗设计和计算中,更普遍地采用有限元法和其它数学方法,因此对水文地质参数提出了更高的要求,即不再满足于求得单位长度孔段的平均渗透性,还希望了解岩体渗透性的非均质性和方向性。为了达到这个目的,许多研究者针对具体工程的特点和需要,提出并采用了各种非常规的压水试验方法。这些方法可归纳为如下几个方面: (-)使压水试验时的边界条件和渗流状态尽量与理论一致 (1)测定一组裂隙的渗透性 首先根据地质测绘和裂隙统计资料,确定出该场地的主要裂隙组,据此设计钻孔方位,使试段只包含一组裂隙,且与之正交(图1.0.2-1)。 路易斯(C.Louis)和麦尼(Y.N.T.Maini)在法国的大麦森(Grand

相关文档
相关文档 最新文档