1.产品概述

JVR系列电压相序多功能保护器(又称三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等)主要用于交流50/60Hz,额定电压460V以下,工业三相220V、380V、440V、460V等电压级别的各种故障检测,对三相输入电源的电压过高、电压过低、断相、错相(相序)、三相电压不平衡等提供继电保护,产品广泛应用于空压机、电动机、配电箱、水泵、油泵、中央空调机组、电控箱、配电柜、起重机等,如中央空调压缩机保护,各种电梯的电源监视,水泵、油泵防缺相、逆相保护等,是工业设备运行中维护设备工作电压正常的不可缺少的保护产品。

本产品符合GB14085.5-2001 eqv IEC60947-1:1999标准。

警告!本产品一般是对三相电源的电源侧采样,不得安装在变频电流的输出侧!

2.型号及含义

3.正常工作条件

3.1 海拔高度不超过2000m。

3.2 周围空气温度-25℃~65℃,24h平均温度不超过55℃。

3.3 湿度< 90%,允许有少量凝露。

3.4 污染等级为4级。

3.5 在无显著摇动,冲击和振动的地方使用。

4.结构特点

4.1 安装方式:该监视器底座采用导轨式,内设两个M4螺孔结构,直接独立安装或HT35导轨安装。

4.2 指示灯:以5个指示灯分别来指示正常,断相,三相不平衡,错相(相序),过电压,欠电压。

4.3 外型尺寸: 68mm×30mm×76mm。

5.保护特性

5.1 静态断相保护:指被保护线路在非运行状态时,任意一相发生断相故障,立即动作。

5.2 动态断相保护:指被保护线路在电机运行状态时,任意一相发生断相故障,立即动作。

5.3电压不平衡保护:指三相电压不平衡将会影响线路安全运行的一种电压不平衡的保护,立即动作。5.4 错相 (相序) 保护:指被保护线路的电源输入相序错,立即动作。

5.5 过压保护:指被保护线路电压高于设定值,延时3-8秒后动作。

5.6 欠压保护:指被保护线路电压低于设定值,延时3-8秒后动作。

6.电压保护范围

默认出厂:过压保护+15%,欠压保护-15%。

后带T——过欠压定值根据客户要求制定。

后带W——过压定值可调,调节范围为±15%。

7.主要技术数据

7.1 主电路:

1)额定电压:220VAC,380VAC,440VAC,460VAC。

2)主电路的连接导线:绝缘铜线其载面积1.0~2.5mm。若单股铜线可直接插入接线柱;若采用软线,则必须在导线上加针型接线头,以确保连接可靠。

7.2 辅助电路:

1)具有电气不可分的一常开和一常闭触头。

2)使用类别:AC15 ,DC13

3)触点电压:250VAC或30VDC

4)触点电流:250VAC 2A ,30VDC 1.5A

5)约定发热电流:5A

8.电压范围选型表

型号额定电压(VAC)过压设定(VAC)欠压设定(VAC)

JVR-220

220 253 187

JVR-220W 230 ~ 270 180 ~ 210 JVR-220T 客户定制客户定制

JVR-380

380 437 323

JVR-380W 399 ~ 456304 ~ 361 JVR-380T 客户定制客户定制

JVR-440

440 506 374

JVR-440W 470 ~ 540 360 ~ 420 JVR-440T 客户定制客户定制

JVR-460

460 529 391

JVR-460W 480 ~ 570 370 ~ 440 JVR-460T 客户定制客户定制 9.外形及安装尺寸

10.典型接线图

电源系列浪涌保护器

电源系列浪涌保护器 电源避雷器的分类: (1)按保护电源的特性分类:分为交流电源避雷器和直流电源避雷器。交流电源避雷器又分为单相电源避雷器和三相电源避雷器。 (2)按所使用的防雷元件的特性分类:采用与开关特性相仿的放电隙的电源避雷器称为开关型电源避雷器;采用其他压敏电阻和瞬态管等防雷元件的电源避雷器称为限压型电源避雷器。 (3)按电源避雷器组成的级数多少分类:分为单级电源避雷器和多级电源避雷器 5)按电源避雷器结构和安装方式分:有采用35mm标准导轨安装的可直接装入配电柜 和配电箱的浪涌抑制器,俗称电源模块;有采用箱式结构的箱式电源避雷器。 工作原理: (1)方框图: 三相电源避雷器和直流电源避雷器的方框图如图11和图12所示。从图中可看出保护功能配置情况。 在第一图中有相线对雷地、中线对雷地、相线对中线和相线对相线之间的保护,分别称为保护模式:L-PE、N-PE、L-N和L-L。其中相对于PE的保护称为纵向保护,其余L-N 和 L-L称为横向保护。在第二图中有V+对雷地、V-对雷地和V+对V-的保护,分别称为保 护模式V+—PE、V-—PE和V+—V-,其中V+—PE和V-—PE称为纵向保护,V+—V- 称为横向保护。 根据有关标准规定,交流电源避雷器必须有纵向保护,宜有横向保护。直流电源避雷器必须有横向保护,宜有纵向保护。 2)基本电路:

将单个防雷元件或二个以上防雷元件的组合代入方框图即得到具体的电原理图。应 用不同的防雷元件可得到以下几种基本电路: a、压敏电阻电路; b、电源模块电路: 带有自动脱离装置(热熔断器和电流熔断器)的压敏电阻,同时具有用颜色变化显 示是否失效的窗口和遥信端子。 c、压敏电阻与气体放电管的串联组合电路:其最大的优点是无短路隐患 d、压敏电阻矩阵网络电路:有自动热保护功能和分部分的失效指示功能 e、空气放电隙 采用高熔点铜钨合金制作。在使用时应设置后备保护。 (3)辅助功能: a、工作指示:绿灯亮表示供电正常 b、劣化指示:红灯亮表示压敏电阻已劣化、失效。 c、自动脱离:应用熔断器、断路器实现压敏电阻劣化、失效后与电网脱离。 d、遥信接口:电源避雷器劣化、失效时遥信接口内的通—断开关自动进行通—断 转换。 e、雷击计数: 记录幅度大于1kA的雷电流入侵的次数,用数码管或电磁计数器显示累计的次数。 3.3主要技术指标: (1)最高持续运行电压: a、定义:SPD在运行中能持续耐受的最大直流电压或工频电压有效值。 b、最高持续运行电压取决于SPD的标称导通电压V1mA。对于单个压敏电阻元件国内外均执行以下规定: c、在选用SPD时,SPD的最高持续运行电压应略高于当地电网可能出现的最高电压。 在不能到现场考察或在现场用户不能提供最高电网电压时应选用U~max≥350V的产品。 d、U~max=275V的SPD一般只能用在UPS电源后面。 (2)放电电流: a、定义: 1、标称放电电流:施加规定波形(8/20μs)和次数(同一极性5次)放电电流冲击 后标称导通电压变化率小于10%,漏泄电流和限制电压仍在合格范围内的最大的放电电流幅值。 2、最大放电电流:施加规定波形(8/20μs)放电电流冲击1次后不发生实质性损坏,不炸裂,不燃烧的最大的放电电流幅值,一般最大放电电流=(1.5∽2.5)×标称放电电流。 3、最大冲击电流:施加规定波形(10/350μs)放电电流冲击1次后不发生实质性损坏,不炸裂,不燃烧的最大的放电电流幅值,一般仅对架空进线电源系统的第一级电源SPD有此 指标要求。 b、放电电流是衡量电源避雷器泄放雷电流能力的指标,应根据当地雷电强度、被保护

浪涌保护器工作原理

以下是电源系统SPD选择的要点: 1、根据被保护线路制式,例如:单相220V、三相220/380V TNC/TNS/TT等,选择合适制式SPD 2、根据被保护设备的耐冲击电压水平,选择SPD的电压保护水平Up。一般终端设备的耐冲击电压1.5kV,具体可参照GB 50343-5 4。Up值小于其耐冲击电压即可。 3、根据线路引入方式,有无因直击雷击中而传到雷电流的风险,选择一 级或者二级SPD。一级SPD是有雷电流泄放参数的10/350波形的。 4、根据GB 50057-里的分流计算,计算线路所需的泄放电流强度,选择合 适放电能力的SPD,需要SPD标称放电电流参数大于线路的分流电涌电流即可。 至于型号,不同厂家型号不一,没什么参考价值。建议选择知名品牌,现 在防雷市场鱼龙混杂,不要贪图便宜而使用劣质产品。 浪涌保护器设计原理、特性、运用范畴 设计原理 在最常见的浪涌保护器中,都有一个称为金属氧化物变阻器(Metal Oxide Varistor,MOV)的元件,用来转移多余的电压。如下图所示,MOV将火线和地 线连接在一起。 MOV由三部分组成:中间是一根金属氧化物材料,由两个半导体连接着电 源和地线。 这些半导体具有随着电压变化而改变的可变电阻。当电压低于某个特定值时,半导体中的电子运动将产生极高的电阻。反之,当电压超过该特定值时, 电子运动会发生变化,半导体电阻会大幅降低。如果电压正常,MOV会闲在一旁。而当电压过高时,MOV可以传导大量电流,消除多余的电压。随着多余的 电流经MOV转移到地线,火线电压会恢复正常,从而导致MOV的电阻再次迅速增大。按照这种方式,MOV仅转移电涌电流,同时允许标准电流继续为与浪涌

电机过流保护及三相电缺相保护

目录 一、方案论证 (2) 二、方案设计 (2) 1.过流保护 (2) 2.缺相保护 (2) 三、具体内容 (3) 1.过流保护 (3) 1)电流的检测方案比较 (3) 2)方案的选择 (3) 3)信号处理 (3) 4)基准比较电压 (4) 2.缺相保护 (4) 1)缺相信号检测方法的比较 (4) 2)方案选择 (5) 3)信号处理 (5) 4)控制开关电路 (5) 5)自锁的实现 (5) 四、方法步骤 (5) 1、查找文献 (5) 2、电路的设计与仿真 (6) 五、设计结论 (9) 六、附表及元件明细 (9) 七、参考文献 (9) 八、附图一 (12) 附图二.................................................. 错误!未定义书签。

电机过流保护及三相电缺相保护 一、方案论证 随着各行业现代化步伐加快,煤矿企业如今也慢慢步入电气化时代,尤其是近几年煤矿企业加大了对矿井的设备投入,这就为保障井下的各种电器设备安全正常的运行提出了更高的要求。电器设备的正常运行直接关系到煤矿的生产和井下工人的生命安全!为此,我们提出设计相关电器设备的保护电路。 而在井下常发生的电器事故中,设备的过载运行和三相电机的缺相运行是最常见的电器事故,且井下的大部分由外因素引起的火灾都是由上述两个因素造成的。特别是缺相运行的检测,因三相负载在缺相时仍能工作,且不易被发现,例如三相电动机。如果不及时发现故障电路采取相应的措施,会严重影响井下设备的正常运行,更严重着则会引发火灾,设备永久损坏! 所以,我们设计与这两个方面相关的电路保护——“过流保护”、“三相电缺相保护”。这两个保护电路在井下对电器设备的安全运行是必不可少的,具有很强的实用性! 二、方案设计 1.过流保护 过流保护首先要检测井下供电电缆的电流,而检测电流有多种方案——电阻分压、电流互感器、电流继电器。然后经采集的信号进行处理,若信号本身是直流则直接接相应的保护动作电路,若是交流则要多加一级交流有效值转换电路。而后就是实现电路的电器自锁,保证电路稳定可靠工作。流程图如下: 2.缺相保护 缺相保护首先要实现的是相位缺失的检测,这里同样有多种方案可供选择,主要的常用类型为:电容中性点检测法、电阻中性点检测法(只适用于三相四线制)、二极管整流法、互感器+二极管整流法。它们都是为了实现一个开关信号的检测去实现驱动开关元件动作。流程图如下:

电源浪涌保护器常识

电涌保护器SPD应用常识 作者:来源:时间:2008-03-10 电涌保护器SPD应用常识 随着国民经济的不断发展,现代化水平的快速提高,在信息化带动工业化的指引下,各类信息设备、电子计算机、精密仪器、数据网络设备的应用越来越广泛,此类设备一般工作电压低、耐压水平低、敏感性高、抗干扰能力低,因而极易受到雷电电流脉冲的危害。每年都给人类造成巨大的直接经济损失。而因重要设备损坏使网络陷入瘫痪而造成的间接损失更是惊人,已引起国内相关领域对此类系统加强保护的高度重视。 近年来,“SPD”这个名词已越来越多地被专业研究、产品制造及工程设计的人们所提到。作为雷电防护装置体系中的重要组成部分,“SPD”已被广泛用于邮电通讯、广播电视、金融证券、保险、电力、铁道、交通、机场、石化、市政建设等各个行业。可以毫不夸张地说,凡是装有IT设备的场所,就有应用SPD的必须。 那么SPD究竟是一种什么产品呢?SPD有哪些功能呢?SPD是如何选择应用的呢?在这里我们着手用尽可能通俗的语言向各位介绍一些有关SPD产品的基础知识。希望对那些尚未接触过SPD或对SPD知之甚少而又想掌握SPD知识,并进而使用SPD产品的读者有所收益。 一、什么是SPD(SPD介述) SPD这一名词英语全称是surge protectiye device其译意为电涌保护器,是限制雷电反击、侵入波、雷电感应和操作过电压而产生的瞬时过电压和泄放电涌电流(沿线路传送的电流、电压或功率的暂态波。其特性是先快速上升后缓慢下降)的器件。一端口SPD与被保护电路并联,能分开输入和输出端,在这些端子之间设有特殊的串联阻抗;二端口SPD有两组输入和输出端子,在这些端子之间有特

三相异步电动机缺相的原因及处理方法

三相异步电动机缺相的原因及处理方法 摘要:根据三相异步电动机因缺相运行导致烧坏的实例,详细分析了缺相运行时的现象及产生原因。提出了合理的解决方法,取得了良好的效果。 关键词:三相异步电动机;缺相;缺相保护;额定电流;过载三相异步电动机在运行过程中最常见的故障就是缺相运行,例如断一根火线或断一相绕组。此时,如果轴上负载没有改变,则电动机处于严重过载状态,定子电流将大大超过额定值,时间稍长电动机就会烧毁。 1 电动机缺相运行时的现象及原因分析 1.1 缺相运行时的现象 对于三相异步电动机,正常运行时必须采用三相供电,而缺相是电动机正常运行的大忌。缺相时,原来停止的电动机,将无法启动,且发出“嗡嗡”的声音,此时,若用手拨动电机转子轴,也许能慢慢转动;原来旋转的电动机缺相时,转速下降且变慢,电流明显增大,电机温度上升,外壳烫手,并且发出异常声音,若长时间缺相运行必然导致电机过热而烧毁。 1.2 造成缺相运行的原因 造成电动机缺相运行的原因,通常分为外部原因和内部原因。外部原因主要是外网供电质量问题,其一是电源缺相,由于供电线路故障,电源在到达电动机保护线路前,就已经少了一相或

两相,造成电动机无法启动或启动运转异常;其二是配电变压器高端侧或低端侧一相断电造成电动机缺相运行,在这种情况下,由该变压器供电的所有电动机都会缺相运行。 内部原因主要有保护线路中的控制开关、接触器、继电器的触点氧化、烧伤、松动、接触不良等造成缺相。某相熔断器的熔体接触不良,或熔丝拧得过紧而几乎压断,或熔体电流选择过小,造成通过的电流稍大就会熔断。尤其是在电动机启动电流的冲击下,更容易发生熔体非故障性熔断。有时电动机负荷线路断线,一般是安装不当引起的断线,特别是单芯导线放线时产生的小圈扭结,接头受损等都可能使导线在运行过程中发生断线。由于电动机长期使用,使绕组的内部接头或引线松脱或局部过热将绕组烧断,导致电动机出现缺相运行。

缺相与相序保护器说明书

缺相与相序保护器说明书 TVR-2000C系列三相电源监视器适用所有三相电器的保护器。通用性强(3Ph TVR-2000B(220V~380V)、TVR-2000C(380V~660V)、50Hz/60Hz均可使用),体积超小,外观非常漂亮,是电器,电机正常,稳定工作的良好伴侣,作为对各种三相电动机及其它三相设备(如制冷压缩机、水泵、风机、空压机、电梯、注塑机),输入电源的三相电压缺相、逆相及三相电压不平衡提供继电保护。 本保护器只对三相电源的电源侧采样!输出继电保护。 一、保护特点 1.动态缺相、静态缺相保护:指被保护设备在运行状态或非运行状态时,任意一相发生断相故障。指示灯形式为: 红灯亮,并优先 2.错相保护:防止L1、L2、L3三相交流电源相序接错的一种保护措施。即时动作。指示灯形式为:黄灯亮; 3.电压不平衡保护:指三相电压不平衡将会影响设备安全运行的一种电压不平衡率的保护。电压不平衡率高于8% 时。指示灯形式为:缺相红灯亮,并优先 4.延时保护:有故障出现时监视器延时1~2秒后动作,继电器释放 5.防雷击,抗浪涌功能:内置防雷,抗浪涌保护电路,最大限度保护您的用电设备; 二、性能特点 1. 监视器的保护功能不受线路或负载的电流大小,冲击电流、不平衡电流和负载性质的影响。能够全性能、全气候长期工作。功耗不大于2W; 2. 用于电机保护时对电机接线方式无要求; 3. 本产品符合GB/T 14048.1-2000、GB14048.5-2001 eqv IEC60947-1:1999; 4 .本产品的EMC符合GB4343-1995的无线电干扰特性测量方法和允许值; 三、工作特点 1. L1、L2、L3三相接线正确,监视器绿灯亮,继电器吸合;如果相序接错,监视器黄灯亮,只要交换L1、L2、 L3三相中的任意两相,监视器就能认定该相序并正常工作。当被保护的设备正常工作后出现黄灯亮,继电器不吸合时,应视为外线路相序误接,监视器具有防误接保护功能; 2.. .L1、L2、L3三相缺相时,红灯亮,绿灯不亮,继电器释放;电压正常时恢复,绿灯亮,继电器吸合; 3. L1、L2、L3接三相交流电压,NO、COM为常开触点;NC、COM为常闭触点。直接使用导线连接 4 L1、L2、L3三相电压不平衡>8%时,红灯亮,继电器释放;电压回升至<5%恢复,绿灯亮,继电器吸合

低压电源系统浪涌保护器设计依据

低压电源系统浪涌保护器设计依据(节选) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 第4.3.6条 4、在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于 2.5 kV。每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时应取等于或大于 12.5 kA。 5、当 Yyn0型或 Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;在低压侧的配电屏上,当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时冲击电流应取等于或大于 12.5 kA;当无线路引出本建筑物时,应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的标称放电电流值应等于或大于 5 kA。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于 2.5 kV。 6、低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设I级实验的电涌保护器,以及配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处,并在低压侧配电屏的母线上装设I级实验的电涌保护器时,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当电源线路无屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-6)计算,当有屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-7)计算,式中的雷电流应取等于150kA。 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB050343-2012) 第5.4.3条电源线路浪涌保护器的选择规定: 3、进入建筑物的交流供电线路,在线路的总配电箱等LPZOA 或LPZOB 与LPZ1 区交界处,应设置Ⅰ类试验的浪涌保护器或Ⅱ类试验的浪涌保护器作为第一级保护;在配电线路分配电箱、电子设备机房配电箱等后续防护区交界处,可设置Ⅱ类或Ⅲ类试验的浪涌保护器作为后级保护;特殊重要的电子信息设备电源端口可安装Ⅱ类或Ⅲ类试验的浪涌保护器作为精细保护。使用直流电源的信息设备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源线路浪涌保护器。 4、浪涌保护器设置级数应综合考虑保护距离、浪涌保护器连接导线长度、被保护设备耐冲击电压额定值Uw 等因素。各级浪涌保护器应能承受在安装点上预计的放电电流,其有效保护水平Up/f应小于相应类别设备的Uw 。 5、LPZO 和LPZ1 界面处每条电源线路的浪涌保护器的冲击电流Iimp,采用当采用非屏蔽线缆时按公式(5.4.3- 1)估算确定;当采用屏蔽线缆时按公式

水泵电机保护器

JL-200型水泵电机保护器 一、概述 JL-200系列水泵电机保护器是我公司在多年研制电机保护器产品的基础上开发出的新一代高科技产品。此产品以微电脑控制器(MCU)为核心元件,通过高精度CT检测电流,电机保护器具有自动线性修正功能,在宽电流范围内仍具有较高的测量精度,对过载、短路、堵转、欠载、缺相、三相电流不平衡、过压、欠压、相序、接触器故障等具有可靠的保护作用;并可实现报警和事件记录。本产品具有性价比高、功能齐全、工作稳定可靠、精度高、保护动作准确、安装、参数设定简单方便等特点。可广泛适用于机械、冶金、建材、化工、纺织行业等工业三相电动机及其它电器的保护与监测。 二、产品主要特点 系统采用宽温、低功耗工业级芯片,更适合于工业现场使用。 软件、硬件及电磁兼容性三个方面协同设计,产品具有很强的抗干扰能力和很高的可靠性,特别适合于工业现场使用。 电流互感器变比可设置(5A规格),用户可直接查看一次回路的电力参数,使得采样数据更直观,使用更灵活。 采用交流同步采样和先进的数字信号处理算法,实现了实时数据处理和高精密性,有着卓越的可靠性,具有响应速度快、测量准确、精度高,事件记录等优点。 具有自学习过程,能自动检测电机起动过程与时间,生成起动曲线,优化保护参数;并能根据故障前电机负载率和运行时间自动调整过载保护动作时间。 事件记录功能:当保护动作时,记录保护类型、采样电流等参数,形成事件追忆数据,在失电或复位后可长久保存,便于事后分析。 采用模块化设计结构,产品体积小,结构紧凑,安装方便,在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用,提高了控制线路的可靠性和自动化水平。 结构紧凑、华丽、精湛优美的外观和卓越的设计体现了高雅、精致、紧凑的产品。 完善的事故记录及自检功能,友好的人机界面,所有测量值和参数、保护信息等由面板液晶显示器实时显示。 三、技术参数 1、电动机保护功能 ●过载保护●欠载保护●堵转保护●阻塞保护●温度保护●相序保护●欠压保护●过压保护●起动超时保护 ●断相保护●不平衡保护●接触器故障保护(选增功能,无此功能时仅有故障提示,无信号输出)

电涌保护器(SPD)工作原理和结构

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电涌保护器(SPD)工作 原理和结构 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8242-61 电涌保护器(SPD)工作原理和结构 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或 活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 电涌保护器(SurgeprotectionDevice)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。 电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。 一、SPD的分类: 1、按工作原理分: (1).开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压

电机烧掉怎样算是缺相

电机烧掉怎样算是缺相 回答一:星接烧两组(2/3),角接烧一组(1/3)烧掉的绕组均匀的分布于整个绕组的(二级)两处。(四极)四处 回答二:如果电动机是三角形接法:只会烧掉一相绕组,可以用兆欧表(摇表)测量出一相绕组对地绝缘破坏。 如果电动机是星形接法:有两相绕组会烧掉,可以用兆欧表(摇表)测量出两相绕组对地绝缘破坏。 总之:如果电动机是因为缺相而烧掉,那么就会有绕组没有被烧掉,如果电动机因为负荷过重而烧掉的话就是三相绕组全部对地绝缘破坏。 回答三: 实际上根据异步电机的原理很容易理解。假设电动机无负载,摩擦力为0,转子内闭合导体电阻为0,那么定子输入功率与转子输出功率都是0,这时候转子将会与电源的旋转磁场同步,转子导体与定子旋转磁场没有相对运动。由于电动机的摩擦力不可能为0,转子内闭合导体电阻也不会为0,所以即使电动机空载,也会有能量损失,也就是转子与定子始终要保持异步状态,且是转子慢于定子的旋转磁场,这样才能保证转子不断切割定子的磁场获得能量,保持运动状态。如果有一相没有电流了,转子获得的能量就少了,转子的速度就会慢下来,与定子的相对运动就增大,定子仍通电的那两组线圈电流就比原来的大,如果电动机处于负载状态,该电流就很容易超出额定电流而烧毁线圈。 根据电机学原理。电机在缺相时.定子绕组流通的不再是三相交流电流。而是单相电流。气隙中的磁场由圆形旋转磁场变为单相脉振的磁场,一方面,电机缺相启动时,其启动转矩为零.电机实际上是处于两相短路状态。电动机绕组严重发热。破坏电机绝缘,以致于烧毁电机,影响生产,甚至造成事故。另外,电机在缺相运行时。过载能力已明显减低.转差率变大。定转子电流加大,势必使绕组发热,电机运行极为不利. 1.1电源缺相 三相电源接入交流电动机之前。该电源已少一相或两相(电源已经出现问题,三相熔断器中的一相熔体被烧断),它可造成电机无法启动或启动运转异常。 1.2控制回路造成缺相 控制回路中的接触器、继电器长期使用,触点可能存在一定程度的氧化。引起接触不良,或元件动作机构长期磨损。这些电气元器件,当受到电动机启动电流(一般为额定电流的5—7倍)的冲击,或受到机电设备的震动或运动机构卡住失灵等而误动作,定子绕组由此而缺相。 1.3电动机接线盒中接线柱松脱 电机定子三相绕组中一相绕组断开。从而造成电机运行缺相。 1.4连结头虚接或分断 供电线路中的连结头出现虚接或可能受到外力而分断,也会使得电动机缺相。 1.5绝缘老化 电动机在运行相当一段时间后,定子绕组的绝缘可能出现老化(电动机运行的环境温度长期过高。供电电压偏高或者是负载过大时),造成电动机定子绕组相间或匝间短路,电动机定子绕组也会出现一相或多相

断相保护器

断相保护器采用面板式安装,高雅、亮丽的外观,为低压电控装置提升档次。 断相保护器(又称三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等)主要用于交流50/60Hz, 400V)、440V(460V)、660V等电压级别的各种故障检测,对三相输入电源的电压过高、电压过低、断相、错相(逆相序)、三相电压不平衡等提供继电保

复位方式:相序、缺相故障手动复位;不平衡、过欠压故障自动复位,也可按复位键手动复位。断 电后故障锁存功能。 JL-410断相保护器功能选型 断相保护器按功能的组合分以下四个系列,每个系列都有不同电压等级的产品。 ●表示具有该功能 ○表示不具有该功能 断相保护器不同电压等级的产品选型 产品选型举例 1. 如用户需要全部保护功能(过电压保护、欠电压保护、缺相保护、三相电压不平衡保护、相序保护), 使用于380V 电压,那所选择的断相保护器产品型号,应该为JL-410。 2. 如用户只需要相序保护,缺相保护两种功能,使用于煤矿660V 的电压,那所选的断相保护器产品型 号应该为JL-411-60。 JL-410断相保护器功能描述: 1、过压保护:当电网电压大于设定值时启动该项保护功能,动作门限值设定范围OFF-390-490V ,动作 方式为定时限,动作时间设置范围0.1-25s 。保护动作后电网电压恢复到小于设定值10V 以上时,保护器 自动复位,也可按复位键手动复位。用户可选择是否启用该项保护功能。 2、欠压保护:当电网电压小于设定值时启动该项保护功能,动作门限值设定范围300-370V-OFF ,动作 方式为定时限,动作时间设置范围0.1-25s 。保护动作后电网电压恢复到大于设定值10V 以上时,保护器 自动复位,也可按复位键手动复位。用户可选择是否启用该项保护功能。 3、三相电压不平衡保护:当电网电压三相不平衡度大于设定值时启动该项保护功能,不平衡度动作门 限值设定范围OFF-5-30%,动作方式为定时限,动作时间设置范围1-25s 。当电网电压三相不平衡度恢复 到小于设定门限值2%以上时,保护器自动复位,也可按复位键手动复位。用户可选择是否启用该项保护 功能。 三相电压不平衡度计算公式: A ——电压不平衡度 max U ——三相线电压中最大线电压值 % 100max min max ?-=U U U A

电源系统电涌保护器(SPD)选用

电源系统电涌保护器(SPD)选用(2013版) 一、主要依据 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 二、按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质, 确定本单位目前的设计的建筑物 (主要为住宅)的雷电防护等级为D级。经计算当第一级浪涌保护器保护的线路长度大于100m时,需设第二级浪涌保护器,当第二级浪涌保护器保护的线路长度大于 50m时,需在被保护设备处设第三级浪涌保护器;在具有重要终端设备或精密敏感设备处,可安装第三级SPD。 三、 SPD的选用原则及主要参数 1、 第一级 SPD (主要安装在建筑物380V低压配电柜(箱)总进线处) 1.1 、 在 IPZ0A或LPZ0B区与LPZ1区交界处,在电源引入的总配电箱出应装设Ⅰ级试 验的电涌保护器。主要参数需满足以下要求: 波形 10/350μS 最大持续运行电压 Uc≥253V 电压保护水平 Up≤2.5KV 冲击电流Iimp≥12.5KA 1.2、 当进线完全在LPZ0B或雷击建筑物和雷击与建筑物相连接的电力线路或通信线上的失效风险可以忽略时,可采用Ⅱ级试验的电涌保护器。主要参数需满足以下要求: 波形8/20μS 最大持续运行电压Uc≥253V 电压保护水平Up≤2.5KV 标称放电电流In≥50KA

1.3、 过电流保护器(熔断器和断路器,优先使用熔断器),选用100A 2、第二级 SPD (主要安装在动力配电柜、楼层配电箱、水泵房、中央控制室、消防、电梯机房、屋面用电设备等)。 2.1、主要参数需满足以下要求: 波形8/20μS 最大持续运行电压Uc≥253V 电压保护水平Up≤2KV 标称放电电流In≥10KA 2.2、 过电流保护器(熔断器和断路器,优先使用熔断器),选用32A 3、第三级 SPD (主要安装在重要的终端设备或精密敏感设备处,如信息机房、办公室入室配电箱等)。 3.1、主要参数需满足以下要求: 波形8/20μS 最大持续运行电压Uc≥253V 电压保护水平Up≤1.2KV 标称放电电流In≥3KA 3.2、 过电流保护器(熔断器和断路器,优先使用熔断器),选用16A 四、产品选用要求(需在说明中注明) 选用的浪涌保护器(SPD) 须经过北京雷电防护装置测试中心或上海防雷产品测试中心的检测通过,并经过当地防雷装置主管机构的备案。

电机过流保护及三相电缺相保护完整版

电机过流保护及三相电 缺相保护 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

目录

B、C、D类防雷器的作用

B、C、D类防雷器的作用: B类防雷产品在整个防雷系统中所起的根本作用在于:当发生强度很大的雷击时,使产生于供电线路上的感应雷电流,在进入总配电柜之前就迅速泄放入地。因此B类防雷产品本质上应具备的特性是高可靠性、大通流量和长寿命,可承受雷雨季节多次高强度、高能量浪涌过电压的冲击,而稳定可靠的发挥迅速大通流量泄流的作用。在泄放雷电流过程中,B 类防雷器两端所产生的残压,即使仍超过被保护设备的最高瞬态耐压值,也会被安装于设备前端的C类或D类防雷器再次泄放,从而使真正到达设备前线端的浪涌电压已经很低,完全不能对设备的正常运行造成影响,使设备受到可靠的保护。 由于B级防雷产品在泄放供电线路上高能量的雷电流时,在防雷器两端所呈现的残压仍然很高,仍可能大大超过被保护设备所能承受的再高耐压值,因此,按国际电工委员会IEC的要求,在供电线路进入分配电柜前端时,应并联安装相应型号的C类防雷器。C类防雷器的本质作用是通过再次泄流而降低线路上的残压,因此并不要求C类防雷器的通流量特别大(一般40KA)。只是由C类防雷器在整个防雷系统中所起的作用决定的,即进一步泄放线路上的浪涌电流,进一步降低真正达到设备供电端口的浪涌电压值,使之小于设备的耐压值,从而在发生雷击时,使设备遭受损坏的可能性大大减小。 D类防雷器主要用于对设备端的保护,其作用是当发生能量特别大的雷击时,感应雷电流在经过B级、C级防雷器的泄放后,其残压仍然可能高于设备的最高耐压值,重要设备的端口及内部的高精度集成电路仍有可能被烧坏。此时D类防雷器的安装就特别必要了。经过D类防雷器的泄放,设备的完全运行就更为可靠了。 电涌保护器的选型及安装要求: 一、SPD的选型原则: 1、 SPD必须能承受预期通过它们的雷电流,并具有通过电涌时的最大箝压和有熄灭工频续流的能力。 2、安装的SPD电压保护水平加上其两端引线的感应电压应低于被保护设备耐压水平的80%,同时SPD与被保护设备的连线不大于10m时,在被保护设备处可不安装SPD。反之,则应在设备前加装不小于3KA(8/200μs)的SPD。 3、在供电的电压偏差超过所规定的10%以及谐波使电压幅值加大的场所,应根据具体情况对氧化锌压敏电阻SPD的Uc值相应提高。 4、当无法获得被保护设备的耐冲击过电压值时,可参考下表给出的值。

三相电机过载保护继电器用户手册V1.02

三相电机过载保护继电器用户手册V1.02 1.性能指标 1.工作环境:温度0~50℃,湿度﹤85%RH的无腐蚀性气体场合; 2.电流输入:三相10A(1~10A)或1A(0.1A~1A),采用用CT隔离、直接穿芯方式; 3.输出方式:一路继电器输出(常闭接点),容量大于5A/250V AC。 4.电流设定范围:1~10A或0.1~1A。 5.工作电源:20-30V AC/DC;功耗:小于3W; 6.绿色LED:运行状态指示灯(指示灯快闪频率约为3次/秒,慢闪频率约为1次/秒)。 a运行状态指示灯常亮:表示电机未工作。b运行状态指示灯快速闪烁:表示电机 处于起动过程。c运行状态指示灯慢速闪烁:表示电机正常运行。 7.红色LED:报警指示灯 a报警指示灯快速闪烁:表示电机电流过载。b报警指示灯常亮:表示电机起动过 程中发生“启动超时”或者“缺相”脱扣,或是电机运行过程中发生“电流过载” 或“缺相”脱扣。 2.设置说明 三相电机过载保护继电器(以下简称装置)采用32位微电脑为核心芯片,配置一个带刻度的调节旋钮,通过旋钮设置电流限值,实时监测电机电流情况,并对异常情况进行脱扣保护处理。正常使用前请将旋钮调整至合适范围,整定好过载保护动作电流值,如下图所示: 图一10A型过流整定旋钮图二1A型过流整定旋钮如上图一所示,过流整定旋钮调整至5A位置。1)当电机处于正常运行状态时,电机电流超过5A且持续10秒以上,装置脱扣继电器会动作,断开电机控制回路使电机停机。2)当启动电机时,电机的启动电流超过5A且持续30秒以上,装置脱扣继电器会动作,断开电机控制回路使电机停机。 注:脱扣后需要执行复位操作,电机才能正常工作。过载保护只会在电机运行过程中才会投入。一些重载起动的设备,可根据实际情况适当调高过载保护的整定值,既保证电动机安全运行,也防止出现误动的情况。列如:现有一台正常运行额定电流值为5A的三相异步电动机,可选择AIX-10A型号的三相电机过载保护继电器,整定的过流限值为5.5A~6.5A。 3.保护功能 三相电机过载保护继电器系列产品主要分为启动超时保护,过载保护,缺相保护三大功能。 1.启动超时保护:电机启动时,启动持续大电流时间超过30S,将对电机进行脱扣停车处理;防止电机在异常启动过程中持续大电流造成的过热和绝缘降低从而烧坏电机。 2.过载保护:电机运行时,当任意相电流持续超出10S后将对电机进行脱扣停车处理;主要保护电机长期运行在额定电流以上,而造成的过热和绝缘降低从而烧坏电机。 3.缺相保护:电机启动或电机运行时,电路中任意一项电路断路后,将对电机进行脱扣停车处理;防止电机在缺相过程中持续大电流造成的过热和绝缘降低从而烧坏电机。

电源缺相保护器---JVR-380

电源缺相保护器---JVR-380 1.产品概述 JVR 系列电压相序多功能保护器(又称三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等)主要 用于交流50/60HZ,额定电压460V以下,工业三相220V、380V、440V、460V等电压级别的各种故障检测, 对三相输入电源的电压过高、电压过低、断相、错相(相序)、三相电压不平衡等提供继电保护,产品广泛应用于空压机、电动机、配电箱、水泵、油泵、中央空调机组、电控箱、配电柜、起重机等,如中央空调压缩机保护,各种电梯的电源监视,水泵、油泵防缺相、逆相保护等,是工业设备运行中维护设备工作电压正常的不可缺少的保护产品。 本产品符合GB14085.5- 2001 eqv IEC60947 - 1: 1999 标准。 警告!本产品一般是对三相电源的电源侧采样,不得安装在变频电流的输岀侧!

电压保护范圉(见选型表:* 镀定电压;2207AC, 3S0VAC, 440VAC, 4S0VAC 3 ?正常工作条件 3.1海拔高度不超过2000m= 3.2周围空气温度—25C ?65°C, 24h 平均温度不超过 55C 3.3湿度< 90 %,允许有少量凝露。 3.4污染等级为4级。 3.5在无显著摇动,冲击和振动的地方使用。 4 ?结构特点 4.1安装方式:该监视器底座采用导轨式,内设两个 M4螺孔结构,直接独立安装或 HT35导轨安装。 4.2指 示 灯:以5个指示灯分别来指示正常,断相,三相不平衡,错相 (相序),过电压,欠电压 4.3 夕卜型尺寸:68mmx 30mmX 76mm 5 ?保护特性 5.1静态断相保护:指被保护线路在非运行状态时,任意一相发生断相故障,立即动作。 5.2动态断相保护:指被保护线路在电机运行状态时,任意一相发生断相故障,立即动作。 5.3电压不平衡保护:指三相电压不平衡将会影响线路安全运行的一种电压不平衡的保护,立即动作。 5.4错相(相序)保护:指被保护线路的电源输入相序错,立即动作。 5.5过压保护:指被保护线路电压高于设定值,延时 3-8秒后动作。 5.6欠压保护:指被保护线路电压低于设定值,延时 3-8秒后动作。 6.电压保护范围 默认出厂:过压保护+ 15%,欠压保护—15%。 后带T ――过欠压定值根据客户要求制定。 后带W -―过压定值可调,调节范围为土 15%。 7?主要技术数据 7.1主电路: 1 )额定电压:220VAC 380VAC 440VAC 460VAC 2 )主电路的连接导线:绝缘铜线其载面积 1.0~2.5mm 。若单股铜线可直接插入接线柱;若采用软 线,则必须在导线上加针型接线头,以确保连接可靠。 7.2辅助电路: 1 )具有电气不可分的一常开和一常闭触头。 2?型号及含义 JVR —□ □ □ □ 电压相序多功能保护器

浪涌保护器工作原理

以下是电源系统SPD选择的要点: 欧阳学文 1、根据被保护线路制式,例如:单相220V、三相 220/380V TNC/TNS/TT等,选择合适制式SPD 2、根据被保护设备的耐冲击电压水平,选择SPD的电压保护水平Up。一般终端设备的耐冲击电压1.5kV,具体可参照GB 503435.4。Up值小于其耐冲击电压即可。 3、根据线路引入方式,有无因直击雷击中而传到雷电流的风险,选择一级或者二级SPD。一级SPD是有雷电流泄放参数的10/350波形的。 4、根据GB 500576.3.4里的分流计算,计算线路所需的泄放电流强度,选择合适放电能力的SPD,需要SPD标称放电电流参数大于线路的分流电涌电流即可。 至于型号,不同厂家型号不一,没什么参考价值。建议选择知名品牌,现在防雷市场鱼龙混杂,不要贪图便宜而使用劣质产品。 浪涌保护器设计原理、特性、运用范畴 设计原理

在最常见的浪涌保护器中,都有一个称为金属氧化物变阻器(Metal Oxide Varistor,MOV)的元件,用来转移多余的电压。如下图所示,MOV将火线和地线连接在一起。MOV由三部分组成:中间是一根金属氧化物材料,由两个半导体连接着电源和地线。 这些半导体具有随着电压变化而改变的可变电阻。当电压低于某个特定值时,半导体中的电子运动将产生极高的电阻。反之,当电压超过该特定值时,电子运动会发生变化,半导体电阻会大幅降低。如果电压正常,MOV会闲在一旁。而当电压过高时,MOV可以传导大量电流,消除多余的电压。随着多余的电流经MOV转移到地线,火线电压会恢复正常,从而导致MOV的电阻再次迅速增大。按照这种方式,MOV仅转移电涌电流,同时允许标准电流继续为与浪涌保护器连接的设备供电。打个比方说,MOV的作用就类似一个压敏阀门,只有在压力过高时才会打开。 另一种常见的浪涌保护装置是气体放电管。这些气体放电管的作用与MOV相同——它们将多余的电流从火线转移到地线,通过在两根电线之间使用惰性气体作为导体实现

相故障保护

三相异步电动机是一种应用很广泛的电气拖动设备。电机在运行过程中,会因各种原因造成损坏,在这些故障中,缺相故障造成电机损坏占很大比例,由此而烧毁的电动机数量是巨大的,造成的经济损失也是极为严重的。根据电机学原理。定转子电流加大,势必使绕组发热,电机运行极为不利。防止三相异步电动机缺相运行,是有很大的经济价值。于是。我们从电机的缺相机理人手,设计出几例保护电路,确保电动机的正常运转。 1电机缺相故障原因 对于三相异步电动机,正常运行的情况应该是三相对称的交流电流通入三相对称的定子绕组中产生圆形的旋转磁场,当三相电流缺掉一相后.电机将会出现不正常的运行现象,电动机造成缺相故障的原因主要有以下几种情况。 1.1电源缺相 三相电源接入交流电动机之前。供电电压偏高或者是负载过大时),造成电动机定子绕组相间或匝间短路,电动机定子绕组也会出现一相或多相断开。 2缺相保护电路 电动机处于缺相时无启动转矩,电机不能转动,容易被发现.而当电动机在运行中发生缺相时。常常不易被发现,以致产生过流.将电机烧坏,因而研制一种高可靠的电动机运行缺相保护装置非常必要。一台三相异步电动机,其定子绕组是Y或△连接。不论是电动机启动前还是启动后产生单相运行故障,三相定子绕组中流过的电流均比正常三相运转时大(一般均超过电动机额定电流)。利用这一特点,将增大的电流信号检测出来,经执行元件。把电动机从电源上切除或报警。 2.1热继电器兼作过载和单相运行保护(图1) 热继电器就是利用电流热效应原理,将电动机单相运行时绕组电流增大信号检测出来并作用于执行元件,切断电动机电源。其方法是把热继电器的加热元件串联到被保护电动机的主回路上。当单相运行发生时,电动机绕组电流增大,加热元件温度上升,使热继电器中双金属片受热弯曲而推动导板,使推动导板上动、静触电动作,切断电动机控制回路中接触器线圈电源,从而使电动机主回路电源切断。 目前.我国生产的热继电器动作有延时特性。即当通过加热元件上的电流等于整定电流厶(电动机的额定电流)时,不动作;当通过加热元件的电流I=1.21;v时,20min动作;当电流I=1.5厶时,2rain动作;l=6I;v时,5s动作。动作的延时特性既能满足电动机启动

我认为,你需要正确认识浪涌保护器!

我认为,你需要正确认识浪涌保护器! 1、什么是浪涌? 答:浪涌就是超出正常工作电压的瞬间过电压。 2、什么是浪涌保护器? 3 4 答: 模块,如AMI-40,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,如AM2-20,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线IN值的不同,因此推荐使用D型;第三级模块,如AM3-10,需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由其工作曲线IN值的不同,因此推荐使用D型。

5、是否所有的浪涌保护器前都装熔断装置? 答:不是。开关型模块由于其损坏的方式为开路,因此可不用装微型断路器等熔断装置。 电涌保护器接入模式 在TN制式中,一般情况下电涌保护器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护 间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。 根据所选择的浪涌保护器和预期的环境影响,保护系统的电源和设备所需的保护措施被分为三级。 B类浪涌保护器:标称放电电流In,冲击电压1.2/50μs冲击电压和最大冲击电流Iimp的试验,Iimp的波形为10/350μsUp最大4kv(IEC61643-1;IEC60664-1)。

C类浪涌保护器:标称放电电流In,冲击电压1.2/50μs冲击电压和最大冲击电流Iimp的试验,Iimp的波形为8/25ms。 D类浪涌保护器:进行混合波合(开路电压1.2/50μs冲击电压,邓路电流8/25μs)试验。 浪涌保护器的好与否直接关系到设备的全安问题,因此在选取浪涌保护器以几 超过 200至 没有电源指示灯,就无法得知保护器是否仍然在正常工作。