文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信工程竣工资料

通信工程竣工资料

通信工程竣工资料
通信工程竣工资料

工程项目编

: 建

设 单

位: 监 理 单 位: 施

单 位:

20

录一

一、资质证书

1、营业执照

2、税务登记证

3、企业资质证书

4、通信工程施工许可证

5、施工协议 二、工程竣工说明 1、工程竣工说明 2、建筑安装工程量总表 三、复测报告 四、施工组织设计 1、安全措施

竣 工 资 料

2、工程资金控制措施

3、技术及质量保证措施

4、工程进度实施措施及工程进度表

5、人员、车辆、工器具安排

6、光缆配盘表及配盘图

7、建筑安装工程量总表

五、开工报告

六、线路工程随工检查验收记录表

1、成端光缆检查验收记录表

2、管道光缆检查验收记录表

3、杆路检查验收记录表(无)

4、架空式、吊线式、钉固式检查验收记录表

5、光缆割接通知单---附:割接方案(无)

6、光缆接续封焊卡

七、工程主要材料目录

产品质量检验及合格证

八、光缆测试记录表

1、中继段测试记录表---曲线图标

2、接地测试记录

3、光缆单盘测试记录

九、工程延期报告(无)

十、工程设计变更单 (无)

十一、工程竣工报告

十二、工程交(完)工报告

十三、线路工程验收纪录表及工程质量评定表

十四、竣工图纸

工程竣工说明

一、概述:

本工程就是根据 2015年 9月编制得一阶段设计( )及中国电信股份有限公司与签订得《中国电信昌吉分公司本地网接入网络工程施工协议》(合同 )进行工程施工得。

该工程由以包工不包料方式进行工程承包。

该工程计划于20 15年9月10日开工,20 15年9月20日完工,实际于20 15年 9月20日完工。

二、工程建设得目得与必要性:

本工程建设方式为模块局与模块局间传输光缆,要求充分考虑利旧现有光缆资源,避免重复建设,光缆容量得选定要结合当前需求与今后发展需求考虑,要考虑传输网得可扩展性。

三、主要工程量表

20 年月日

建筑安装工程量总表

注:按设计文本要求填写完工后得主要工作量

开工报告

线路工程杆深检查表

施工单位签字: 监理签字: 随工代表签字: 质检签字:

线路杆位偏差检查表

施工单位签字: 监理签字: 随工代表签字: 质检签字:

线路杆距检查表

施工单位签字: 监理签字: 随工代表签字: 质检签字:

杆路拉线检查表

施工单位签字: 监理签字: 随工代表签字: 质检签字:

吊线检查表

线路地线及防电保护

施工单位签字: 监理签字: 随工代表签字: 质检签字:

杆路检查记录表

施工单位签字: 监理签字: 随工代表签字: 质检签字:

敷设子管检查表

施工单位签字: 监理签字: 随工代表签字: 质检签字:

成端光缆检查表

施工单位签字: 监理签字: 随工代表签字: 质检签字:

管道光缆敷设检查表

施工单位签字: 监理签字: 随工代表签字: 质检签字:

架空、吊线式墙、钉固式墙光缆检查表

施工单位签字: 监理签字: 随工代表签字: 质检签字:

光交接箱检查表

光终端盒检查表

施工单位签字: 监理签字: 随工代表签字: 质检签字:

工程签证单

监理单位签字:

施工单位签字:

年月日

光缆接续责任卡片

0001A

注:光缆分焊卡反映得编号数量应于工作量表内得封焊数量相符,A联存档,B联封焊在光缆接头内0002A

注:光缆分焊卡反映得编号数量应于工作量表内得封焊数量相符,A联存档,B联封焊在光电缆接头内

主要材料目录

1、光缆√

2、防腐木电杆

3、镀锌钢绞线

4、光缆交接箱√

5、光缆接头盒√

6、光缆分线箱√

7、分光器√

8、光缆终端盒

付:(产品质量检验及合格证) 注:本次工程中涉及到得材料目录名称后面打√

光缆单盘测试记录

材料供应单位、监理单位、施工单位联合开盘测试: □测试符合技术要求□产品质量检验及合格证 012

移动通信网基站设备拆出、搬迁及安装工程施工合同范本

中国联通xx分公司移动通信网基站设备拆出、搬迁及安装工程施工合同 (合同号:) 项目名称中国联通xx分公司移动通信网 建设单位中国联通xx分公司 施工单位:xxxx电子工程有限公司 签约日期:二0xx年x月 签约地点:xx市 年月日

发包方:中国联通xx分公司(甲方) 承包方:xxxx电子工程有限公司(乙方) 第一条:工程项目 一、工程名称:xx分公司移动通信网基站设备拆出、般迁及安装 工程 工程地点:xx业务区 工程地点: 二、承包范围和内容:根据甲方要求 第二条:施工准备 一、发包方: 1、协助施工单位做好施工用水、用电需要及场地清理(包括架 空的、隐蔽的),并提供有关隐蔽障碍物的资料。 二、承包方: 1、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定: 1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有 关规定提供质量合格证,或进行检查合格后方可用于工程。 2、由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程。对材料改变或代用必须经发包方派驻代表签证年方可用于工种。 3、施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表。 4、施工现场的退场清理全部由承方负责。 5、工程竣工后,承包方按规定对工程进行保修,保修期间自通过竣工验收之日算起,保修时间为365天。 第三条:工程期限 一、根据双方商定。 二、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延。 1、在施工中因停水、停电8小时以上或连续间歇停水、停电3

天以上(每次连续4个小时以上),影响正施工。 2、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。 3、未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。 4、由于人力不可抗拒原因影响施工。 第四条:工程质量 一、本工程质量经双方商定要求达到:优良。 二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家或地方有关的建筑安装工程规范、规程和标准进行施工。 三、在规定的保修期间内,凡因施工告成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修或赔偿。 四、无论保修期内外,凡因施工告成的质量事故和质量缺陷给人员造成的伤亡,或给设备造成损失,或对第三方造成损害,全由承包方负责赔偿和承担责任。 第五条:材料、设备的供应、验收 一、除发包方供应以外的其他本工程所需的材料由承包方采购。第六条:安全 一、在施工过程中,承包方对施工安全负责到底。如在施工过程中发生人身伤亡事故、设备丢失,除由于不可搞拒原因外,概由承包方承担。 二、在施工过程中,承包方对施工现场的安全保卫工作负责到底。做好防水、防盗、防事故、保质量的安全保障措施,施工现场发生安全问题造成成的损失全部由承包方负责。 第七条:工程价款结算和支付 一、经发包方批准的本工程的拆出、搬迁包干费用为:¥3500.00元,安装费用为:¥9711.47元,合同总价为:¥13211.47元。 二、本合同签定后10日内,发包方向承方支付合同的30%作为备料款和工启动款,计¥3963.44元。 三、程进度款的支付:工程交付使用后,由承包方提供工程进度和工程质量评定表,经发包方承审批后确认后,支付给承包方预算总价的65%计¥8587.46元。

通信工程无线设备验收规范

无线基站设备安装施工验收规范 (版本:V1.0)

江西移动通信有限责任公司 二零零七年九月 目录 第一章总则 (3) 第二章设备安装 (4) 第一节机房条件 (4) 第二节走线通道 (5) 第三节主设备安装 (6) 第四节配线架(DDF 架)的安装 (6) 第五节线缆布放 (7) 第六节配套设备安装 (8) 第七节接地 (10) 第八节电源设备安装 (10) 第三章设备单机测试.........................................................................................................错误!未定义书签。 第一节无线设备调测 ..................................................................................................错误!未定义书签。 第二节电源设备调测 (11) 第三节外部告警 (12)

第四章竣工文件(文件内容要求) (14) 第五章工程验收评估 (15) 第一章总则 一、为保证移动电话扩容工程的施工质量、明确工程质量监查的技术规范,特制定本检 查细则。 二、本规范仅涉及工程施工质量检验的有关部分,工程施工其它部分可参照执行现行的 原邮电部发布的现行施工及验收技术规范、技术操作规程、质量评定标准、通用 图、标准图、产品技术标准和安全操作规程。 三、本细则根据设计部门的工程设计文件、诺基亚公司设备厂等相关厂家的设备技术规 范制定,本细则未明确规定的部份可参照相关厂家的施工规范。 四、本细则既是工程管理部门和维护部门对工程质量的质监细则和对工程竣工验收的评 分依据,又是工程施工部门的技术指导标准。 五、本验收细则的解释和修改权属上海移动通信有限责任公司。

中国移动基站塔基工程竣工资料模版.doc

中国移动通信集团江苏有限公司 通信基站建设工程 XXX基站塔基工程竣工资料 工程名称:XXXX 基站塔基工程 建设单位:中国移动通信集团江苏有限公司XX分公司 监理单位: 设计单位: 施工单位:______________________________________________

日期: 年月 日

基站塔基竣工资料归档及填报要求 1、地质勘探报告 2、设计施工图(竣工图) 3、图纸会审记录 4、施工合同 5、施单位企业资质证书及安全生产许可证复印件 6、施工单位人员资质证书清单及复印机(项目经理证、安全员证、特殊工种操作证等) 7、施工组织设计/方案报审表 8、施工组织设计/方案 9、技术交底单A-TJ-01-1 10、安全交底单A-TJ-01-2 11、工程进度计划报审表 12、工程进度计划表 13、土建(塔基)工程开工申请报告 14、土建(塔基)工程定位测量放线报验单 15、工程定位测量、放线验收记录 16、土建(塔基)工程进场设备报验表 17、土建(塔基)工程进场报验表 18、工程进场设备、材料证明文件及不使用商砼审批表 19、塔基(钻孔灌注桩)分项工程质量验收记录A-TJ-1-1 20、塔基(人工挖孔桩)分项工程质量验收记录A-TJ-1-2 21、塔基(承台或联系梁)分项工程质量验收记录 22、模板(塔基)安装分部工程质量验收记录 23、铁塔基础隐蔽工程验收记录A-TJ-12 24、接地装置安装分项工程质量验收记录 25、电气接地装置隐检与平面示意图表 26、塔基小应变测试报告 27、混凝土试压块验检测报告 28、塔脚包封质量检验记录表 29、土建(塔基)工程竣工报告 30、塔基子分部工程质量验收记录

通信工程竣工资料

工程项目编 号: 建 设 单 位: 监 理 单 位: 施 工 单 位: 20 年 月 竣 工 资 料

目录一 一、资质证书 1、营业执照 2、税务登记证 3、企业资质证书 4、通信工程施工许可证 5、施工协议 二、工程竣工说明 1、工程竣工说明 2、建筑安装工程量总表 三、复测报告 四、施工组织设计 1、安全措施 2、工程资金控制措施 3、技术及质量保证措施 4、工程进度实施措施及工程进度表 5、人员、车辆、工器具安排 6、光缆配盘表及配盘图 7、建筑安装工程量总表 五、开工报告 六、线路工程随工检查验收记录表 1、成端光缆检查验收记录表

2、管道光缆检查验收记录表 3、杆路检查验收记录表(无) 4、架空式、吊线式、钉固式检查验收记录表 5、光缆割接通知单---附:割接方案(无) 6、光缆接续封焊卡 七、工程主要材料目录 产品质量检验及合格证 八、光缆测试记录表 1、中继段测试记录表---曲线图标 2、接地测试记录 3、光缆单盘测试记录 九、工程延期报告(无) 十、工程设计变更单(无) 十一、工程竣工报告 十二、工程交(完)工报告 十三、线路工程验收纪录表及工程质量评定表十四、竣工图纸

工程竣工说明 一、概述: 本工程是根据2015年9月编制的一阶段设计()及中国电信股份有限公司与签订的《中国电信昌吉分公司本地网接入网络工程施工协议》(合同)进行工程施工的。 该工程由以包工不包料方式进行工程承包。 该工程计划于20 15年9月10日开工,20 15年9月20日完工,实际于20 15年9月20日完工。 二、工程建设的目的和必要性: 本工程建设方式为模块局与模块局间传输光缆,要求充分考虑利旧现有光缆资源,避免重复建设,光缆容量的选定要结合当前需求和今后发展需求考虑,要考虑传输网的可扩展性。 三、主要工程量表 20 年月日

通信基站土建机房工程施工及竣工文件模板(汇总)

XX年中国铁塔云南XX工程 XX业务区土建机房工程施工及竣工文件 工程名称: 设计单位名称: 建设单位名称:中国铁塔股份有限公司云南省分公司XX分公司施工单位名称: 监理单位名称: 建设单位盖章: 施工单位盖章: 监理单位盖章:

资料目录

竣工验收资料要求及说明 总体要求:资料按同一厂家在同一地州(业务区)范围内的同一期工程归档整理,要求最终提供铁塔公司2份完整资料。除实验室出具的实验报告及采用省建设厅的标准表格部分外,其余一律为A4纸。除实验报告外,其余至少要求有2份原件。资料要求正本一份,必须全部为原件。相应的现场照片也应归入竣工资料相应部分存档。 一、工程概况部分:该部分的资料为对整个地市整期土建标准机房(含塔外房、塔 包房)及挡墙、围墙等工程的总体说明及描述,该部分资料及表格按整个工程整理即可,但需要细分到每一个站的资料需提交每一个站的资料。 1、工程说明:该表在初验完成时填写,要求按表描述工程的总体情况。 2、工程量汇总表:工程量汇总表在初验完成时填写,填写工程具体明细情况。 3、设计图纸会审及交底记录:在图纸设计确定,工程开工前完成。 4、设计变更表:在工程过程中完成。 5、停、复工通知单:在工程过程中完成,若没有,可在相应栏目填“无”。要求签 章齐全。 6、施工组织计划(方案)报审表:开工前制定并提交审核通过后方可进行工程实 施。 7、施工组织设计(方案):作为附件同及施工组织设计(方案)报审表一同提交审 批。 8、进场机具仪表报验表:开工前制定并提交审核通过后方可进行工程实施。 9、重大工程质量事故报告单:在工程过程中完成,若没有,可在相应栏目填“无”。 若有,必须附相应的最终解决详细情况。 10、备忘录:工程竣工保修期结束后完成,若没有,可在相应栏目填“无”。要 求签章齐全。 二、合同部分: 土建机房工程施工合同:该部分在竣工文档中存复印件,按整个工程统一整理。 三、证书部分:该部分在竣工文档中存复印件,按整个工程统一整理。 1、施工单位资质证书 2、施工单位营业执照

通信工程承包合同范本

通信工程承包合同范本 篇一:通信工程施工合同范本 通信工程施工合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称:; 2、工程地点:; 3、工程范围和内容:。

第二条甲方权利和义务 1、组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务; 2、提供必要的施工条件; 3、负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表; 4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查; 5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收; 6、按合同约定按时向乙方支付工程款。 第三条乙方权利和义务 1、必须具有经国家有关部门批准的

通信行业施工资质,并XXXXX公司XX 分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料; 2、应编制《工程施工概、预算》,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据; 3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人; 4、非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包; 5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;

6、合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案; 7、严格按设计文件及《GB/T50312-2000》、《本地网通信线路工程验收规范YD5051-97》等规范要求施工; 8、做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责

通信工程竣工文件范例(中国移动新版)

竣工技术文件 封皮 建设项目名称: ********** 等新建基站架空光缆线路 工程 单项工程名称: ********** 处新建基站接入光缆线路 工程 建设单位中国移动集******** 分 设计单位 : 施工单位 : 监理单位公司 年8月6日 2011 -1-0

0-2-

竣工技术文件 扉页 建设项目名称: ********** 等新建基站架空光缆线路 工程单项工程名称: ********** 处新建基站接入光 缆线路工程建设单位:中国移动集团 ******** 分 公司 设计单位 施工单位 : 监理单位 -3-0

0-4-

施工单位资质证明(彩印件或黑白复印件) -5-0

目录 1.工程说明(通用) 2.开工报告(通用) 3.停/ 复工通知(通用) 4.建筑安装工程量总表(通用) 5.已安装线路明细表(通用) 6.工程设备 / 材料领用清单(通用) 7.工程余料交接清单(通用) 8.重大工程质量事故报告(通用) 9.工程现场签证(通用) 10.工程设计变更单(通用) 11.交工通知(通用) 12.初验证书 /交接书(通用) 13.竣工报告 /终验证书(通用) 通用) 14.项目施工审批手续及特殊赔补费手续或证明材料 15.乙供材料质量证明文件(通用) 16.工程随工验收记录(光缆) 17.管孔试通记录(管道) 18.通信管道检查明细表(管道) 19.通信管道人孔构筑质量表(管道) 20.管道工程随工验收、隐蔽部位检查记录(管道) 21.至中继段光缆安装工艺检验表(光缆) 22.至中继段竣工验收汇总表(光缆) 23.单项目施工审批及特殊赔补费手续或证明(通用) 24.工程测试记录(光缆) 25.竣工图纸(通用) 以上目录按工程项目选用 0-6-

工程竣工资料模板

竣工资料包括内容及装订顺序 1)封皮 2)卷内目录 3)竣工技术文件封面(单位工程含) 4)工程说明(单位工程含) 5)工程技术交底(单位工程含)根据工程情况做技术交底 6)工程安全交底(单位工程含)必须包含五项内容。结合工程施工实际情况做安全交底,是管道就写管道的,架空就写架空的,不是管道工程出现架空的交底内容。 7)建筑安装工程量总表(单位工程含) 8)已安装设备明细表(单位工程含) 9)开工报告(单位工程含):由施工单位填写,送网络部、监理单位审批,网络部负责送各相关随工部门。 10)随工检查签证记录(单位工程含):要求施工单位全程携带,以便根据工程进展随工、监理等相关人员随时签字确认。 11)隐蔽工程验收记录:(单位工程含)在照片处贴2 张隐蔽工程照片,要求施工单位组织随工、监理等相关人员验收并签字确认。通过后方可进入下一道工序。 12)工程质量整改通知单:由监理公司填写、建设单位确认、主送施工单位。13)重大工程质量事故报告表:由施工单位填写,主送建设单位、抄送监理单位。

14)停(复)工报告:由施工单位填写,主送建设单位、抄送监理单位。 15)工程质量自检记录表(单位工程含):在单位工程完工后,施工单位应先行对工程质量进行自检,自检通过并经施工单位质检员签字确认。 16)工程设计变更记录:由施工单位填写,设计、监理、建设确认。设计单位负责出版变更图纸。 17)工程洽商记录单:(单位工程含)主要涉及赔补,阻工等洽商事项,必要时需附照片。同一工程可出现多次洽商,可分页填写。 18)完工通知(单位工程含):工程质量自检合格后,由施工单位填写,主送建设单位。 19)监理报告(单位工程含) 20)验收证书(单位工程含,是管道工程用管道的,线路用传输线路的) 21)验收遗留问题备忘录(单位工程含) 22)工程测试记录文件封面(单位工程含) 23)测试记录(单位工程含):要求随工、施工、监理等相关人员签字确认。24)设备、主材余料交接单(单位工程含):由建设、物资、施工、监理签字确认。 25)工程拆旧材料回收统计表(单位工程含):由建设、物资、施工、监理签 字确认。拆旧工程用现场电缆拆旧表,新建设项目无拆旧可 不用此表 26) 工程竣工图封面( 单位工程含 ) 27) 竣工图( 单位工程含 ) 28) 备考表

9.通信工程竣工验收管理

第九章通信建设工程竣工验收的有关管理规定 一、通信工程竣工资料的收集和编制 工程竣工资料是记录和反映施工项目全过程工程技术与管理档案的总称。整理工程竣工资料是指建设工程承包人按照工程档案管理规定的有关要求,在施工过程中按时收集、整理相关文件,待工程竣工验收后移交给发包人,由其汇总、归档、备案的管理过程。 一、竣工资料的收集和编制要求 l,工程竣工资料的收集要依据施工程序,遵循其内在规律,保持资料的内在联系。施工技术文件的形成、收集和整理应当从合同签定及施工准备阶段开始,直到竣工为止,其内容应贯穿于施工活动的全过程,必须完整,不得遗漏、丢失和损毁。 2.建设项目的竣工资料,内容应齐全,真实可靠,并能如实反映工程和施工中的情况,不得擅自修改,更不得伪造。 3.竣工技术文件必须符合设计文件、最新的技术标准、技术规程规范、国家及行业发布的有关法律法规的要求。 4.竣工文件应规格形式一致,数据准确,标记详细,缮写清楚,图样清晰,签字盖章手续完备。 5.竣工文件应采用耐久性强的书写材料,如碳素墨水、蓝黑墨水,不得使用易褪色的书写工具,如:红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。有条件时应用机器打印。 6.建设项目的竣工资料应满足合同的要求。 7.竣工资料的整理应符合《建设工程文件归档整理规范》(GB/T 50328—2001)的要求。 二、建设项目竣工资料的编制内容 建设项目竣工资料分为三大部分:竣工文件、竣工图、竣工测试记录。 (一)竣工文件部分 竣工文件包括:案卷封面;案卷目录;竣工文件封面;竣工文件目录;工程说明;建筑安装工程量总表;已安装设备明细表;工程材料盘点单;开工报告;停(复)工报告;完工通知;工程变更单和洽商记录;重大工程质量事故报告表;验收证书;交接书;隐蔽工程签证记录;备考表。 1.工程说明:本项目的简要说明。其内容包括项目名称;所在地点;建设单位、设计单位、监理单位、承包商名称;实施时间;施工依据、工程经济技术指标;完成的主要工程量;过程的简述;存在的问题,运行中需要注意的问题。 2.建筑安装工程量总表:完成的主要工程量。 3.已安装设备明细表:已安装设备数量、地点。 4.工程材料盘点单:工程材料的进货、工程实用材料、工程节余材料盘点单。 5.开工报告:承包商向监理单位与建设单位报告项目准备情况,申请开工的报告。

设备安装竣工资料材料模板

竣工技术文件 项目名称: 项目编号: 建设单位: 施工单位: 施工单位项目 : 负责人 编制人: 编制日期:

竣工技术文件目录

工程说明 编制人:年月日

施工组织设计报审表 项目名称:项目编号: 附注:本表一式三份,建设方、监理方、施工方各一份。

附件1

目录 1.工程概况................................................................................ 错误!未定义书签。 2.编制依据................................................................................ 错误!未定义书签。 3.工程目标................................................................................ 错误!未定义书签。 4.组织架构及人员配置............................................................ 错误!未定义书签。 以上证件都必须有年检情况的副页,与施工组织设计中人员架构一致,与本册填写人员名称一致。5.项目实施流程、方案和进度计划表 ................................... 错误!未定义书签。进度计划表日期必须合理,根据不同站址情况和设计方案单独编制 6.工器具配置............................................................................ 错误!未定义书签。 7.进度保证措施........................................................................ 错误!未定义书签。 8.质量保障体系及措施............................................................ 错误!未定义书签。 9.安全保障体系及措施............................................................ 错误!未定义书签。 公司安全生产架构基本项目工程安全生产组织架构、专职安全管理人员的配置及相应人员专业资质证书、安全生产制度、全功安全生产培训、学习及落实措施、安全生产所需设备及用品的保障及使用计划(安全生产费用的使用、发票证明文件)、危险性较大或关键工序等的安全技术措施计划;文明施工及安全服务承诺等) 10.风险防范分析措施:............................................................ 错误!未定义书签。 11.冬雨季施工方案.................................................................... 错误!未定义书签。 12.工程应急预案:.................................................................... 错误!未定义书签。针对项目编制七个预案统一使用(交通、火灾、通信中断、触电、高空坠落、气体中毒、损坏市政设施) 以上项目在施工组织设计方案中必须体现;可作为目录使用,使用时标黄字段直接删掉

中国联通通信工程建设项目竣工验收管理暂行办法

中国联通计财字[2004]190号 中国联通通信工程建设项目竣工验收管理暂行办法 第一章总则 第一条为了配合公司推行全面预算管理,控制工程建设成本,避免经营与投资风险,加强和规范工程建设项目的竣工验收工作,确保工程竣工验收质量。根据国家的相关标准及中国联通的相关规定,特制订本办法(以下简称本办法)。 第二条本办法适用于中国联通的新建、改建、扩建及相关技术改造等通信工程建设项目的竣工验收。 第三条通信工程建设项目符合《本办法》规定的范围和标准的,必须依据本办法组织竣工验收。对每一个建设项目,要以主体部分及相应的传输、电源、配套等为整体,一并进行竣工验收,原则上不得将竣工验收的项目化整为零、部分验收或以其他的任何方式替代等。各专业部门,对每个单项工程验收后,必须依据可行性研究报告、初步(一阶段)设计、施工图设计、竣工初步决算等组织对建设工程进行总体验收。 第四条当工程建设中采用新技术、新工艺、新材料、新设备或合同中另有规定时,其竣工验收的依据除应符合第三章内容外,还应按照合同中的有关规定执行。 第五条对现有的各种验收标准及办法仍然有效,无论那种标准当遇到本办法与国家新颁布的标准有冲突时,以国家标准为准,本办法与其他办法有冲突时以本办法为准。 第二章验收组织 第六条负责竣工验收工作的组织单位会同相关部门和单位参加组成验收小组,该小组严格按照国家及公司的有关规定,对符合竣工验收条件的建设项目依据本办法进行竣工验收,并形成验收意见,对不合格的单项、未完工程应有准确、平等、公正、明确的结论性意见。第七条根据信息产业部及中国联通的规定,原则上按专业项目的分级管理程序组织竣工验收,具体分工如下: 1、总部计划财务部,是竣工验收的归口管理单位,负责:检查、督促、指导竣工验收工作、会签大中型项目的竣工验收意见,审批总部投资项目的竣工决算等,二个月或不定期地通报整个公司已建工程的竣工验收情况。 2、总部各业务部,负责本部门审批项目及所属生产中心项目的竣工验收工作,并参加相关项目的竣工验收工作,指导分公司建设项目的竣工验收工作,对已建设完成的工程,及时组织竣工验收,省际干线项目按照生产中心项目组织竣工验收。 3、各省级分公司,负责对自行审批的建设项目,组织竣工验收,并协助总部相关业务部门的竣工验收工作。 4、财务竣工决算按计财字[2000]426号文件执行。 第三章竣工验收的原则、依据及必备条件 第八条中国联通的通信建设工程必须遵照国家及公司制定的相关管理办法、标准、规范及财务决算等规章制度,遵循实事求是、客观公正的原则。工程建设项目竣工验收的依据: 1、公司主管部门批准的各种批复及建设项目立项、可行性研究报告、设计文件、设计修改、方案变更的施工图纸、调整概(预)算和相关的签报等文件; 2、境内、涉外建设项目的各类合同、协议等有关文件,主设备技术说明书; 3、初步验收报告、初步竣工决算报告; 4、相关财务制度及其它具有法律效力的文件等; 5、国家和信息产业部颁布的有关通信建设工程竣工验收施工规范; 第九条竣工验收的必备条件

中国移动基站塔基工程竣工资料模版

中国移动通信集团 通信基站建设工程 ×××基站塔基工程竣工资料工程名称:XXXX基站塔基工程 建设单位:中国移动通信集团XX分公司 监理单位: 设计单位: 施工单位:

日期:年月日 目录 基站塔基竣工资料归档及填报要求 1、地质勘探报告 2、设计施工图(竣工图) 3、图纸会审记录 4、施工合同 5、施单位企业资质证书及安全生产许可证复印件 6、施工单位人员资质证书清单及复印机(项目经理证、安全员证、特殊工种操作证等) 7、施工组织设计/方案报审表 8、施工组织设计/方案 9、技术交底单A-TJ-01-1 10、安全交底单A-TJ-01-2 11、工程进度计划报审表 12、工程进度计划表 13、土建(塔基)工程开工申请报告 14、土建(塔基)工程定位测量放线报验单 15、工程定位测量、放线验收记录 16、土建(塔基)工程进场设备报验表 17、土建(塔基)工程进场报验表 18、工程进场设备、材料证明文件及不使用商砼审批表 19、塔基(钻孔灌注桩)分项工程质量验收记录A-TJ-1-1 20、塔基(人工挖孔桩)分项工程质量验收记录A-TJ-1-2 21、塔基(承台或联系梁)分项工程质量验收记录 22、模板(塔基)安装分部工程质量验收记录 23、铁塔基础隐蔽工程验收记录A-TJ-12 24、接地装置安装分项工程质量验收记录 25、电气接地装置隐检与平面示意图表 26、塔基小应变测试报告 27、混凝土试压块验检测报告 28、塔脚包封质量检验记录表 29、土建(塔基)工程竣工报告 30、塔基子分部工程质量验收记录 31、工程变更申请表 32、关键工序施工(验收)照片

基站塔基竣工资料归档及填报要求(该项容仅供资料填报及装订要求参考,不装订于竣工资料之中) 1、地质勘探报告(要原件,要求有准确的设计平面图纸,以确保勘探位置与钻孔位置一致,确保钻孔深度,杜绝假钻探报告,勘探单位必须盖章、项目负责人必须签字、勘探报告有结论且完整);塔基及机房的地质勘探报告若相同只需提供一份另一处仅需说明。 2、施工图纸会审 3、竣工图(必须盖出图章、设计校对审核人员必须签字、设计图纸完整。施工单位盖竣工图章并签字完整。监理单位审核签字完整。 4、施工合同(日期应在开工前签署) 5、施工组织设计/方案报表 6、施工组织设计/方案(必须有施工单位技术负责人审核签发并盖公司章、必须有总监理工程审核并签字盖章、施工组织设计必须有针对性且完整、应有无电及不能使用商品砼情况下的应急措施) 7、技术交底单A-TJ-01-1 (有针对性、应有交底人、接受人、监理签字,日期要准确,签字不能是同一个人) 8、安全交底单A-TJ-01-2 (有针对性、应有交底人、接受人、监理签字,日期要准确,签字不能是同一个人) 9、桩基工程开工申请报告A-TJ-01(所填写项目要齐全,项目经理签字并盖章、有总监理工程审核批准签字并盖章,公章盖齐,日期要准确) 10、塔基及机房定位测量放线报验单A-TJ-01-4(项目经理签字并盖章、有监理工程审核批准签字并盖章,必须要有参照物,填写实际尺寸,日期要准确) 11、塔基工程设备进场报验表A-TJ-01-3(必须有安检合格证、施工单位项目经理签字并盖章、监理审核签字并盖章) 12、塔基工程材料进场报验表A-TJ-01-3(必须有出厂检验报告及复试报告、施工单位项目经理签字并盖章、监理审核签字并盖章) 13、塔基(钻孔灌注桩)分项工程质量验收记录A-TJ-1-1(所填写数据必须是现场测试的真实数据,桩基与承台砼浇筑必须分2次完成,后附砼试块报告(下部桩基一组,承台一组),商品砼配合比报告单(出报告单位盖章),砼试块报告日期必须和实际浇筑日期相符,各方盖章、签字齐全;焊接报告有效期的认证:对持证焊接人的焊接工艺必须进行鉴定,鉴定合格的可设定一有效期,在该有效期可使用同一份焊接报告(但现场监理人员必须对现场所有焊接工艺进行检查确认); 14、塔基(人工挖孔桩)分项工程质量验收记录A-TJ-1-2 (所填写数据必须是现场测试的真实数据,后附砼试块报告,商品砼配合比报告单,砼试块报告日期必须和实际浇筑日期相符,各方盖章、签字齐全;焊接报告按施工焊接负责人做试验次数; 15、塔基(或联系梁)分项工程质量验收记录A-TJ-1-3(所填写数据必须是现场测试的真实数据,后附砼试块报告(承台或联系梁一组),商品砼配合比报告单,砼试块报告日期必须和实际浇筑日期

通信工程竣工资料(模板)

LOGO XXXXXXXX公司 xxxxxxxxxx通信公司 通信线路工程竣工文档 《第一册》共一册 工程名称:XXXXXXXXXXXX项目 施工地点:xxxxxxxxxx市&县 建设单位:xxxxxxxxxx公司 监理单位:xxxxxxxxxx监理公司 施工单位:xxxxxxxxxx公司 归档时间:

工程说明 一、xxxxxxxxxx公司,为提供事业单位利用信息的速度和效率,促进国民经济的发展和人民生活的提高。XXX公司积极向各个经济领域渗透,面向事业单位、个人娱乐、资讯服务、电子商务等各项新业务层出不穷,使移动用户逐渐摆脱通信单一的角色,成为日益丰富的移动专线客户最终的受益者。 移动通信发展到今天,最终集团客户使用的是全新面貌,XXX公司为“创无线通信世界,做信息社会栋梁”是企业的使命,也是xx公司争当信息化的崇高追求目标。 xx公司利用自身强大的网络资源和业务平台,发挥产业链主导作用,在政府的指导下,为提升社会信息化应用水平做出应有贡献,承担更大的社会责任。 近年来,XXX公司以专线客户需求为导向,完善产品体系,面向专线客户推出了专线化产品,积极参与政府、交通、电力、烟草、商贸、公安、旅游、金融、卫生等行业的信息化建设,并协助政府共同推动社会主义新农村信息化工作的开展,和政府一起大力推动企业信息化工作,做出了卓越的成绩。本工程为“XXXXXXXXXXXX项目”工程。 二、开、完工时间

本工程于202X年 8 月 30 日开工——202X年 10 月 8 日完工。 三、施工依据: 1、依据xxxxxxxxxx公司与xxxxxxxxxx公司签订的《xxxxxx合同》 合同编号:XXXXXXX 2、依据邮电部颁《长途明线线路工程施工及验收技术规范》要求进行施 工。 3、依据xxxxxxxxxx公司设计的“XXXXXXXXXXXX项目施工”施工设计进行 施工。 四、工程规模: 本工程建设光缆XXkm,……熔纤xxx芯,光纤收发器、ONU、分光器、协转xxx单点,扩容OLT板件(8口)xxxx块,PVC管xxxx米,镀锌钢管xxxxx 米,新建光交箱xxxx个,分纤箱(含材料)xxxx个。 五、工作量:(详见工作量表) 光缆线路工程施工组织计划 施工单位:xxxxxxxxxx公司 负责人:XXX 电话:xxxxxxxxx

通信基站铁塔安装工程施工及竣工文件模板(汇总)

XX年中国铁塔云南XX工程 XX业务区基站铁塔安装工程施工及竣工文件 工程名称: 设计单位名称: 建设单位名称:中国铁塔股份有限公司云南省分公司XX分公司施工单位名称: 监理单位名称: 建设单位盖章: 施工单位盖章: 监理单位盖章:

资料目录

竣工验收资料要求及说明 总体要求:资料按同一厂家在同一地州(业务区)范围内的同一期工程归档整理,要求最终提供铁塔公司2份完整资料。除实验室出具的实验报告及采用省住建厅的标准表格部分外,其余一律为A4纸。除实验报告外,其余至少要求有2份原件。资料要求正本一份,必须全部为原件。相应的现场照片也应归入竣工资料相应部分存档。 一、工程概况部分:该部分的资料为对整个地市整期铁塔安装施工工程的总体说明 及描述,该部分资料及表格按整个工程整理即可,但需要细分到每一个站的资料需提交每一个站的资料。 1、工程说明:该表在初验完成时填写,要求按表描述工程的总体情况。 2、工程量汇总表:工程量汇总表在初验完成时填写,填写工程具体明细情况。 3、设计图纸会审及交底记录:在图纸设计确定,工程开工前完成。 4、设计变更表:在工程过程中完成。 5、停、复工通知单:在工程过程中完成,若没有,可在相应栏目填“无”。要求签 章齐全。 6、施工组织计划(方案)报审表:开工前制定并提交审核通过后方可进行工程实 施。 7、施工组织设计(方案):作为附件同及施工组织设计(方案)报审表一同提交审 批。 8、进场机具仪表报验表:开工前制定并提交审核通过后方可进行工程实施。 9、重大工程质量事故报告单:在工程过程中完成,若没有,可在相应栏目填“无”。 若有,必须附相应的最终解决详细情况。 10、备忘录:工程竣工保修期结束后完成,若没有,可在相应栏目填“无”。要 求签章齐全。 二、合同部分: 基站铁塔安装施工合同:该部分在竣工文档中存复印件,按整个工程统一整理。 三、证书部分:该部分在竣工文档中存复印件,按整个工程统一整理。 1、铁塔厂家全国工业品生产许可证 2、铁塔厂家钢结构工程专业承包资格证

通信管道工程竣工资料模板

竣工技术资料 (GSM无线网) 建设项目:__________ 建设单位:__________ 设计单位:__________ 监理单位:__________ 施工单位(公章):_ 施工负责人(签章): 编制日期:2013年5月10日 管道工程竣工资料目录及表格 1. 施工单位营业执照(需加盖施工单位公章) 2. 施工单位资质等级证书(需加盖施工单位公章) 3. 施工合同

4. 施工组织设计(方案)报审表(见附录7.1) 5. 施工组织设计方案 6. 工程开工/复工报审表(见附录 7.2) 7. 开工报告(见附录7.3) & 分包单位资质报审表(见附录7.4) 9. 施工进度计划报审表(见附录7.5) 10. 工程变更费用报审表(见附录7.6) 11. 费用索赔申请表(见附录7.7) 12. 工程款支付/预付申请表(见附录7.8) 13. 工程临时/最终延期申请表(见附录7.9) 14. 工程质量事故报告单(见附录7.10) 15. 质量事故处理情况报验表(见附录7.11) 16. 单位工程竣工预验及报验表(见附录7.12) 17. 监理通知回复单(见附录7.13) 18. 管道路由测量划定报验单(见附录7.14) 佃.图纸会审及技术交底记录(见附录7.15) 20. 工程材料/构配件/设备报审表(见附录7.16) 21. 人孔构筑质量控制表(见附录7.17) 22. 管孔构筑质量控制表(见附录7.18) 23. 现场随工记录(见附录7.佃) 24. 砼、砖人(手)孔随工检查验收单(见附录7.20) 25. 隐蔽障碍检查记录单(照片) 26. 现场签证报审表(见附录7.21) 27. 设计变更申请单(见附录7.22) 28. 通信管道自检记录表(见附录7.23) 29. 通信管道试通记录表(见附录7.24) 30. 工程竣工报验单(见附录7.25) 31. 遗留问题记录单(见附录7.26) 32. 工程竣工初验证书(见附录7.27) 33. 管道工程固定资产明细表(见附录7.28) 34. 工程竣工图(需加盖竣工章)

机房装修竣工资料模版

资料目录

工程说明

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:河北移动XXX 机房装修工程编号:

施工组织设计(仅为示例) 一、工程概况: 本工程是河北移动XXX 机房装修工程基础建设,建设地址XXX 市XX 机房装修,本工程由XXX公司承建,项目经理xxx。本工程于2016年月日开始,计划月日完工。 二、施工方案: 1.主体工程:拆除窗口、门口,拆除暖气及下水,等一切防水隐蔽工程。2.墙面,墙体抹灰,内外墙装修工程,外墙为烧结岩砖砌体,内墙为腻子粉,白乳胶漆,涂料装修,外墙为外墙涂料与外观装修一致为准。 3.窗口砌体,防盗门砌体。 4.地面,地板砖,陶瓷地板装地面。 5、灯,为吸顶灯与线路安装。 6、防水隐蔽工程,为暗龙骨,石膏板装修 7、防雷接地网按设计图正确布设接地极,极网连接牢固埋置规范,确保接地电阻<10欧姆设计要求。 三、单位工程验定 本工程共包括:七个部位工程。本项目部承建,七个部分工程:砌体,装饰装修,安防盗门,进线洞口,防水,隐蔽工程,经过精心施工达到合格

要求。 四、合同履行情况: 本工程已按合同要求完成了土建,砌体,抹灰装饰,装修全部施工内容,质量均达到合同要求。 本工程竣工后,我公司将虚心接受来自社会各方建议,认真做好回访工作,将建一流工程,保公司满意的质量方针落实达实处。 五、质量安全保证措施 本工程计划质量指标为优良,安全为常规指标,具体措施如下: 1、公司建立了以主管生产经理为核心的施工质量管理体系,严格按《施 工现场管理实施细责》组织施工,在施工中坚持“三检”、“四不准” 和“三不放过”及“三个样板法”施工的全工序的全工序质量控制法。 2、四不准和三不放过:未经验收的基础工程不准隐藏,未经验收的钢筋 不准隐蔽,未经验收的主体不准粉刷,未经验收的屋面不准进行下道工序(防水隔热层)。违犯上述规定,对已隐蔽的部位不清理,不返工的不放过,对指挥者责任不查清不放过,项目经理及操作者不吸取教训不放过。 六、根据本工程情况,具体做好如下几点: (1)认真熟悉图纸,深刻了解其设计意图,明确施工工艺质量标准,认真做好技术交底,严格轴线复核及隐蔽验收。 (2)施工班组必须坚持“三检”制度和产品挂牌制度。 (3)加强原材料、成品、半成品的检查验收工作,不但要有出厂合格证,水泥、钢筋等还必须要有复试验报告,焊件必须有试件报告。 (4)坚持砼、砂浆专用配合比,监视配比计量工作,并做好砼、砂浆试块

通信工程竣工资料

工程项目编 号 : 建 设 单 位: 监 理 单 位: 施 工 单 位: 20 年 月 目 录一 一、资质证书 1、营业执照 2、税务登记证 3、企业资质证书 4、通信工程施工许可证 5、施工协议 二、工程竣工说明 1、工程竣工说明 2、建筑安装工程量总表 三、复测报告 四、施工组织设计 1、安全措施 竣 工 资 料

2、工程资金控制措施 3、技术及质量保证措施 4、工程进度实施措施及工程进度表 5、人员、车辆、工器具安排 6、光缆配盘表及配盘图 7、建筑安装工程量总表 五、开工报告 六、线路工程随工检查验收记录表 1、成端光缆检查验收记录表 2、管道光缆检查验收记录表 3、杆路检查验收记录表(无) 4、架空式、吊线式、钉固式检查验收记录表 5、光缆割接通知单---附:割接方案(无) 6、光缆接续封焊卡 七、工程主要材料目录 产品质量检验及合格证 八、光缆测试记录表 1、中继段测试记录表---曲线图标 2、接地测试记录 3、光缆单盘测试记录 九、工程延期报告(无) 十、工程设计变更单 (无) 十一、工程竣工报告

十二、工程交(完)工报告 十三、线路工程验收纪录表及工程质量评定表 十四、竣工图纸 工程竣工说明 一、概述: 本工程就是根据 2015年 9月编制得一阶段设计( )及中国电信股份有限公司与签订得《中国电信昌吉分公司本地网接入网络工程施工协议》(合同 )进行工程施工得。 该工程由以包工不包料方式进行工程承包。 该工程计划于20 15年9月10日开工,20 15年9月20日完工,实际于20 15年 9月20日完工。 二、工程建设得目得与必要性: 本工程建设方式为模块局与模块局间传输光缆,要求充分考虑利旧现有光缆资源,避免重复建设,光缆容量得选定要结合当前需求与今后发展需求考虑,要考虑传输网得可扩展性。 三、主要工程量表 20 年月日 建筑安装工程量总表

通信工程竣工通用版

竣工文件范本编制说明 档号:(不填) 项目编号: 中国移动XX省XX本地网X期 传输XXXXXXX通信管道新建工程 竣工文件 中国移动通信集团XX有限公司(或建设单位:者中国移动通信集团XX有限公司XX 分公司)详见名词解释 工程承接单位: 项目负责人: 编制人:填写本文件的编制人姓名 编制日期:最终定稿的日期 保存期限:长期 施工单位资质文件复印件 1、营业执照 2、施工资质证

3、安全生产许可证 4、项目经理执业资格证(一、二级注册建造师、注册安全工程师) 5、项目部技术负责人(相关专业中级以上技术职称) 6、项目部专职安全员(注册安全工程师) 7、企业管理体系认证(如有) 要求:在复印件上加盖公章

交工技术文件目录工程名称: 工程概况

填表人:(亲笔)日期:验收前

施工组织设计及技术交底报审表 工程名称: 致:中国移动通信集团广东有限公司(或者中国移动通信集团广东有限公司XX分公司)详见名词解释 监理单位全称 现呈报:工程全称 施工组织设计及技术交底, 请予审批。 附件:1.施工组织方案 2.技术交底 施工单位:施工单位全称 项目经理:(亲笔) 附注:本表一式三份,建设方、监理方、施工方各一份。

工程名称:工程全称 施工组织设计 编制:编制人(亲笔) 审核:项目经理(亲笔) 复核:总监理工程师(亲笔) 批准:项目负责人(亲笔) 编制日期:开工前 编制单位:施工单位全称 注:正文附后页施工组织设计说明:在开工前完成,由主要工程承接单位编写,详细描述工程 目标和概况、实施方案、组织架构、工器具配置、进度保证措施、质量保证措 施、安全保证措施、项目实施和进度计划、工程应急方案、项目负责人通信录等内容。

相关文档