文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工作联系单JL-C001 -

工作联系单JL-C001 -

工作联系单JL-C001 -

JL-C001

工作联系单

注:本表一式多份,收文单位、其他相关单位、发文单位各一份。

四川省住房和城乡建设厅制

工程联系单土方教学提纲

工程联系单 注:本联系单一式四份,施工单位、监理单位、工程部、办公室各一份

工程联系单 注:本联系单一式四份,施工单位、监理单位、工程部、办公室各一份

1#厂房自然地面标高为:-0.962,回填土标高至:-0.6,回填土高度为:0.362 81M*117M*0.362M+2M*404M*0.762M(外围 2 米宽回填标高至-0.2,回填土高度为0.762M)-78m3 (垫层条基砼)-150m3 (承台砼)-20m3 (柱砼)-80m3 (砖墙基础)=4046m3-328m3=3718m3 2#厂房自然地面标高为:-0.993,回填土标高至:-0.6,回填土高度为:0.393 81M*120M*0.393M+2M*410M*0.793M(外围 2 米宽回填标高至-0.2,回填土高度为0.793M)-80m3 (垫层条基砼)-150m3 (承台砼)-20m3 (柱砼)-82m3 (砖墙基础)=4470m3-332m3=4138m3 3#厂房自然地面标高为:-0.968,回填土标高至:-0.6,回填土高度为:0.368 72M*117M*0.368M+2M*368M*0.768M(外围 2 米宽回填标高至-0.2,回填土高度为0.768M)-76m3 (垫层条基砼)-135m3 (承台砼)-20m3 (柱砼)-80m3 (砖墙基础)=3693m3-311m3=3382m3 4#厂房自然地面标高为:-1.048,回填土标高至:-0.6,回填土高度为:0.448 72M*120M*0.448M+2M*392M*0.848M(外围 2 米宽回填标高至-0.2,回填土高度为0.762M)-78m3 (垫层条基砼)-138m3 (承台砼)-20m3 (柱砼)-82m3 (砖墙基础)=4534m3-318m3=4216m3 5#厂房自然地面标高为:-1.085,回填土标高至:-0.6,回填土高度为:0.485 72M*117M*0.485M+2M*386M*0.885M(外围 2 米宽回填标高至-0.2,回填土高度为0.762M)-76m3 (垫层条基砼)-135m3 (承台砼)-20m3 (柱砼)-80m3 (砖墙基础)=4768m3-311m3=4457m3

工程联系单土方

工程联系单土方

1#厂房自然地面标高为:-0.962,回填土标高至:-0.6,回填土高度为:0.362。81M*117M*0.362M+2M*404M*0.762M(外围2米宽回填标高至-0.2,回填土高度为0.762M)-78m3(垫层条基砼)-150m3(承台砼)-20m3(柱砼)-80m3(砖墙基础)=4046m3-328m3=3718m3 2#厂房自然地面标高为:-0.993,回填土标高至:-0.6,回填土高度为:0.393。81M*120M*0.393M+2M*410M*0.793M(外围2米宽回填标高至-0.2,回填土高度为0.793M)-80m3(垫层条基砼)-150m3(承台砼)-20m3(柱砼)-82m3(砖墙基础)=4470m3-332m3=4138m3 3#厂房自然地面标高为:-0.968,回填土标高至:-0.6,回填土高度为:0.368。72M*117M*0.368M+2M*368M*0.768M(外围2米宽回填标高至-0.2,回填土高度为0.768M)-76m3(垫层条基砼)-135m3(承台砼)-20m3(柱砼)-80m3(砖墙基础)=3693m3-311m3=3382m3 4#厂房自然地面标高为:-1.048,回填土标高至:-0.6,回填土高度为:0.448。72M*120M*0.448M+2M*392M*0.848M(外围2米宽回填标高至-0.2,回填土高度为0.762M)-78m3(垫层条基砼)-138m3(承台砼)-20m3(柱砼)-82m3(砖墙基础)=4534m3-318m3=4216m3 5#厂房自然地面标高为:-1.085,回填土标高至:-0.6,回填土高度为:0.485。72M*117M*0.485M+2M*386M*0.885M(外围2米宽回填标高至-0.2,回填土高度为0.762M)-76m3(垫层条基砼)-135m3(承台砼)-20m3(柱砼)-80m3(砖墙基础)=4768m3-311m3=4457m3

安全工作联系单

上海市机械施工有限公司(第五分公司) 协和城二期北地块桩基工程 安全工作联系单 编号:LXD-01致:各分包单位: 本工程即将正式开工,请各单位立即落实以下事宜: 内容时效 1.提报各单位资质、安全生产许可证、营业执照(须加盖公章)3天内 2.办理“规范用工承诺书”(内容附后)3天内 3.提报贵单位本次工程的“安全文明措施”1天内 4.提报贵单位和我单位签订的“安全管理协议”(此项为合同附件)合同签订 后2天内 5.提报贵单位管理人员资格证书,如无则算作施工人员2天内 6.各单位应在现场指派一位专职安全员,如无则有项目现场负责代管。 1天内7.请贵单位安排新工人本人到我项目部签署“三级安全教育卡”及“进场教 育”,请同时携带个人身份证原件(正常施工时,请在施工人员上岗施 工前办理,本次请按后栏规定的时效办理) 8.提报贵单位的人员花名册,花名册上人员必须包含贵单位所有施工人员。 1天内为了便于管理请注明新进、原有、退场工人,同时附上身份证复印件,本 项目部将以此为依据为工人办理“综合保险”,如不报、少报造成未能办 理综合保险,一切后果由贵单位承担。(正常施工时,每月20日报,本 次请按后栏规定的时效提交)(表式附后) 9.现场严禁使用童工,违者重罚(指18周岁以下人员) 10.对贵单位施工人员进行安全教育、岗位交底,将交底资料提交我项目部备 2天内案。现场施工人员必须都进过安全教育交底,违者罚款。(参考交底资料 可向我项目部索取) 11.认真传阅关于民工办理信息卡、工资卡的相关文件,准时为工人办理(文 件附后) 12.与贵单位旗下说有施工人员签订“用工协议”(参考文档附后)(正常施3天内

资料联系单

施工阶段监理工作的基本表式 A类表(承包单位用表) A1 工程开工/复工报审表 A2 施工组织设计(方案)报审表 A3 分包单位资格报审表 A4 报验申请表 A5 工程款支付申请表 A6 监理工程师通知回复单 A7 工程临时延期申请表 A8 费用索赔申请表 A9 工程材料/构配件/设备报审表 A10 工程竣工报验单 A11 施工进度计划报审表 A12 施工测量放线报审表 A13 质量事故(缺陷)处理方案报审表 A14 混凝土浇筑报审表 A15 进场施工设备报验单 A16 ()月工、料、机动态表 A17 月完成工程进度报审表 B类表(监理单位用表) B1 监理工程师通知单 B2 工程暂停令 B3 工程款支付证书 B4 工程临时延期审批表 B5 工程最终延期审批表 B6 费用索赔审批表 B7 安全隐患通知单 C类表(共用表) C1 监理工作联系单 C2 工程变更单 C3 备忘录

A1 工程开工/复工报审表 工程名称:编号: 致:(监理单位)我方承担的工程,已完成了以下各项工作,具备了开工/复工条件,特此申请施工,请核查并签发开工/复工指令。 附:1开工/复工报告 2.证明文件 承包单位(章) 项目经理 日期年月日 审查意见: 项目监理机构(章) 总监理工程师 日期年月日 审查意见: 建设单位(章) 项目负责人 日期年月日

A2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:编号: 致:(监理单位)我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计(方案/变更)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案/变更) 承包单位(章) 项目经理 日期年月日 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章) 总监理工程师 日期年月日 建设单位审批意见: 建设单位(章) 项目负责人 日期年月日

“工程联系单,工程变更、工程签证”使用说明

“工程联系单、工程变更单、工程签证单”使用说明 一、工程联系单: 工程联系单可以说几乎所有的参建单位都可能使用。发包人、监理、承包人、材料设备供应商等,都会以工程联系单的抬头,向有关单位发文。工程联系单是参与工程建设的建设、设计、监理和施工单位,在工程建设过程中,为协调处理各种工程事件,单方出具的书面联系文书,一般由出具方签字盖章。其内容仅作为联系工作的情况表述,不作为最终事实的确认,如其内容实际成为施工事实的须另行办理签证单予以确认;如其内容涉及设计变更的须按规定另行办理设计变更通知单或者技术核定单。工程联系单不作为工程事实确认的依据,也不作为办理竣工增减结算的依据。 工程联系单通常都是使用在不会产生工程费用或直接产生严重后果的场合。比如通知承包人来开会,或者通知停水停电,提醒注意节假日的工作安排等等。有时工程联系单也会通知产生费用的项目,比如上级领导要来视察,通知承建商“清水洒街”,这显然要产生费用,但这个时候工程联系单仍仅产生“通知”效用。费用的确认与获得,必须走“工程签证”才会被确认。没有走后面的流程,视为承包人没有费用要求,不论事实是不是产生了费用。所以常规理解工程联系单都是不产生费用的日常事项。如果产生了费用或其他联带事项,就会激活“工程签证”等相关流程。 二、工程变更单 1、设计变更单和技术核定单统称为工程变更单。 1.1设计变更是指对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的修改、完善和优化。设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料,是施工图纸的组成部分,也是编制竣工图纸的依据。 1.2技术核定单:在施工过程中,非图纸设计原因而发生的对原设计图纸的变更均须办理技术核定单。技术核定单表述的内容是非设计原因造成的设计变更,所以首先必须根据设计变更产生的原因分清责任后,再按照合同有关规定明确其是否作为办理竣工增减结算的依据。技术核定单仅作为技术资料予以办理,而其本身不作为办理竣工增减结算的直接依据资料,须由相关单位(包括承包人和发包人)根据技术核定单内容在技术核定单内容实施完成后,另行办理相应签证单予以确认。无对应签证单的技术核定单无论其内容如何,均视为其相关费用已包括在合同承包总价范围内,不得再行办理竣工增减结算。 2、工程变更的主要类型: 2.1由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况,而导致做法变动、材料代换或其他变更事项; 2.2由于发包人改变建设标准、建筑结构、局部做法、使用功能、增减工程内容,而导致做法变动、材料代换或其他变更事项; 2.3由于发包人、监理单位、承包人、政府部门等采用新工艺、新材料或其他技术措施等,

工作联系单

工作联系单

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

GD20150908单位(子单位)工程名称酒店工程1幢 致: 深圳市振强建设工程管理有限公司 深圳市财富酒店管理有限公司 大地建筑事务所(国际) 事由:关于基础承台施工事宜。 内容: 1、有关从化温泉大酒店设计结构施工图GS-03桩基平面布置图修改通知GG-01#桩基平面布置图局部修改图B-C轴交1/8轴附图01与GG-01附图3 WQ1d标高不符。 2、设计修改GG-01附图2 KZ7、KZ8、KZ6C、KZ10详图所增设植筋按22厘35d植入深度达77cm,经了解相关机具不具备施工条件,导致无法施工。是否能降低现有成桩高度,将钢筋按植入长度安装后用同等级砼浇筑复原。 3、按修改附图2显示,原设计图承台是否取消,如不取消承台,即将降低承台,将按植入钢筋长度安装入承台内,加厚承台。 4、或将柱筋缩短至植入200植筋于桩内? 5、是否可将后浇带修改在4-5轴偏5轴适当位置处,以更方便于进行施工? 6、为免影响施工工期,望尽快回复为盼,否则无法开施下步工序。 项目经理部(项目章) 项目经理: 日期:年月日 监理意见: 项目监理机构(项目章) 总/专业监理工程师: 日期: 年月日建设单位意见: 建设单位(章) 项目负责人:

NO.20150909单位(子单位)工程名称酒店工程1幢 致:深圳市振强建设工程管理有限公司 深圳市财富酒店管理有限公司 事由:关于桩基础部分事宜。 内容: 有关从化酒店1幢项目工程桩基础部分,施工桩编号2#、14#、36#、44#四根桩灌注混凝土施工时,成桩后经检测,发现局部砼密实度不符合要求,目前已将桩顶标高至以下不合格部位混凝土清除了。桩高未达设计高度,需对居内编号四根桩进行将清除部位混凝土进行重新灌注同原桩同等级混凝土。 1、首先机械调直桩头钢筋,复原Φ8@200环形箍筋。 2、采用砖砌胎膜,加大桩径100~160cm,胎膜高出设计桩顶标高100~150左右,待胎膜达到强度后,灌注同原桩等级混凝土。 3、待混凝土强度达70%后,将桩顶上的软弱层清除。 上述建议,请批复。 此致 项目经理部(项目章) 项目负责人: 日期: 年月日 监理意见: 项目监理机构(项目章) 总/专业监理工程师: 日期: 年月日 建设单位意见: 建设单位(章) 项目负责人: 日期: 年月日 设计单位意见: 设计单位(章) 项目负责人:

工程联系单模板

工程联系单 NO.:002工程名称强力·学府名都四期工程图纸编号 工程项目C16.C11.C4.B17.B9 日期2016年4月15日内容: 根据强力学府名都四期业主工程部,C16.C11.C4.B1 7.B9所有强弱电井每隔3层用混凝土进行封闭。具体工作内容如下: 1.支模板 2.自拌混凝土浇筑 3.找平收光 每个单元需要人工费,材料费(含税收)450元。共计6*4 50=2700元。 以上事项,望甲方给予确认! 监理单位(签章):安徽建宇(签章): 建设单位(签章):项目经理 项目负责人

工程联系单 NO.:003工程名称强力·学府名都四期工程图纸编号 工程项目综合楼日期2015年9月20日内容: 应甲方要求B5#楼和综合楼地下室外墙后浇带超前止水按C16#楼结施第3页中的图C地下室外墙进行施工。同时,改用M7.5水泥砂浆砌240mm厚砖墙,外抹水泥砂浆另加丙仑防水两遍。 以上事项,望甲方给予确认! 监理单位(签章):安徽建宇(签章): 建设单位(签章):项目经理

工程联系单 NO.:004工程名称强力·学府名都四期工程图纸编号 工程项目综合楼日期2015年7月6日内容: 汽车坡道入口挡墙结施图上未注明配筋,应甲方要求内配三级钢12mm@150双层双向。 以上事项,望甲方给予确认! 监理单位(签章):安徽建宇(签章): 建设单位(签章):项目经理

工程联系单 NO.:038工程名称强力·学府名都四期工程图纸编号 工程项目日期2015年5月12日内容: 1、综合楼北边围墙因施工需要加高共计:80m×1.2m ×0.24m。 2、综合楼东边因现场不允许放坡,现基坑砌筑挡土墙做防护。共计:①21.5m×1.4m×0.24m ②7m×2.4m×0.24m 3、综合楼因场地原因,塔吊基础下方需要砌筑挡土墙。共计:13m×2.5m×0.37m。 4、已上均采用M7.5水泥砂浆砌240mm厚砖墙。 以上事项,望甲方给予确认! 监理单位(签章):安徽建宇(签章): 建设单位(签章):项目经理

土石方工程合同需求联系单

合同需求联系单一、概况 二、要素 1.工期要求 开工时间:年月日, 竣工时间:年月日, 日历工期:天。 阶段工期要求:(如有,请具体描述) 2. 标段划分 3.工程范围(请参照相关合同详细描述)

按甲方提供的《XX项目总平面图(范围图)》和《单体户型图》进行施工。 4.工作内容(请参照相关合同详细描述) 按甲方提供的《XX项目总平面图》及《单体户型图》进行土石方开挖、土方与石方分开运至指定堆场(运距约为 m)后期利用、局部孤石爆破、土方与石方场内装运、铲除植物、回填、碾压、密实度检测、土石方平衡及调配、排水措施、场地周边设施及农田保护、安全文明施工措施等全部工作内容。具体以总图为准。 按《XX项目工程平基施工图》进行施工道路路网的施工,内容包括土石方开挖及回填、路基回填、碾压、密实度检测等。施工主干道工程量约为 m;施工次干道约为 m,路网及做法详见《土石方堆场及道路做法》。 5.验收标准及技术要求(请参照相关合同详细描述) 按照甲方提供的《XX项目总平面图》和《单体户型图》图纸、设计交底及图纸会审纪要、设计变更通知(或技术核定单)为准。满足建筑工程施工质量验收规范的规定。质量要求合格。 验收标准: 1.1.单体户型图。 1.2.XX项目总平面图。 1.3.《XX项目工程岩土工程勘察报告(初勘)》。 1.4.《建筑地基基础设计规范》DBJ50-047-2006。 1.5.设计交底、设计变更等技术文件。 1.6.《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83。 1.7.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 技术要求详见《XX项目土石方工程施工技术要求》 6.设计文件:(是否具备);施工图编号: 设计单位全称: 出图时间: 7. 工程要点、难点、特殊情况交底(如有): 7.1现场实施爆破作业不得扰动基础持力层。 7.2石方堆场所有的石块,承包方自行处理前必须经甲方同意。 7.3在土石方进行回填前,须先将表皮土层进行取土(景观用)后再回填。 8.其他文件清单(需求提出者可额外添加与该合同联系单有关的相关文件,但常规管理文件不需提供,本表

工程联系单范本

工程名称:XXXX 致:XXXX 事由:关于加强工程施工质量、安全管理等问题。 通知内容:经2016年2月27日上午水闸现场检查发现以下问题: 1、整段工程安全警示牌、警示线和宣传标语偏少;安全防护网 未设置到位; 2、部前水闸施工临时用电不符合规范; 3、水闸箱涵处土方堆积过高,存在安全隐患 4、沧溪排涝站因施工出水口被堵,存在安全隐患; 请贵单位根据施工图纸,督促施工单位进行整改。 XXXXXXXXXX 2017年2月27日

工程名称:九龙江防洪工程漳州段(一期)工程南凌大桥~沧溪段工程致:黄河养护集团有限公司 事由:关于加强工程施工质量、安全管理等问题。 通知内容:经2016年2月27日上午水闸现场检查发现以下问题: 1、部前水闸箱涵段褥垫层(碎石垫层,厚500)未按要求施工; 2、全标段安全警示牌和宣传标语牌偏少; 3、部前水闸现场施工临时用电不规范; 请贵单位按通知内容进行整改,整改后必须经检查合格后才能允许进入下道工序施工。 漳州高新区靖城建设开发有限公司 2017年2月27日

罚款通知单 工程名称:九龙江防洪工程漳州段(一期)工程南凌大桥~沧溪段工程致: 福建省明兴工程建设有限公司 事由:关于贵公司总监理工程师未能出席工地例会的事宜 内容:由于在2017年3月2日上午,在施工方项目部就部前水闸箱涵段褥垫层(碎石垫层,厚500mm)未按图施工的四方协调工地例会上,贵公司的总监理工程师未到场,根据水利工程建设监理合同书第四十二条第一项规定处以人民币壹仟元整的经济罚款,以示警告。 限七个工作日之内到我公司财务部缴费。 漳州高新区靖城建设开发有限公司 2017年3月2日

砖胎膜及土方回填联系单

世方公司工作联系单 主送 惠州颐景园置业发展有限公司 广东创南工程管理有限公司编 号 世惠工外联(2018)06号 抄送 主题关于深惠颐景园工程基础砖胎膜及土方回填事宜 联 系 内 容 1、针对此种情况在施工过程中地下室承台模板、条形基础模板、独立基础模板、基础连梁 模板、集水井模板、排水沟模板、电梯井模板、筏板基础、地库筏板基础变标高挡墙、底板四周侧模及外墙防水挡墙模板、塔吊基础、筏板下模板无法拆除的部位,均为加气砼砌块砖模替代木模板。 2、砖胎膜采用600*200*200,强度等级为加气混凝土砌块,高度为本构件底部垫层上至筏 板垫层下;砌筑为预拌砂浆强度等级为DM M15,内侧抹灰砂浆为预拌砂浆强度等级为DM M20,抹灰高度为砖模高度加筏板垫层厚度。 3、垂直砖模选型及厚度如下表: 砖模高度(mm)墙厚(mm)备注 h<1200 200(详附图一) 砖胎膜长度10000≥h>4000 要求在中间设置一道柱,h> 10000要求每4米设砖柱;砖 柱为(墙厚+200)㎜×(墙厚 +200)㎜,高度同砖胎膜深度。 1800>h≥1200 上部500mm内采用200mm墙,下部采用 400mm墙(详附图二) h≥1800 上部500mm内采用200mm墙,中间500~ 1800mm内采400mm墙,下部采用600mm墙 (详附图三) 承台底部垫层宽比底部砌筑砖胎膜宽100mm;经与设计单位沟通并经建设单位同意后将地下室底板高差大于500mm的都改成垂直型砖模,壁厚为①板厚+100mm,②壁厚≥400mm,两者取较大值,配筋按2号节点大样。 4、土方开挖应根据土质情况进行放坡,放坡系数不得小于规范设计要求,若土质为强风化 放坡系数为1:,如A5、A8、A9楼,若土质为回填土,承台深度<1200mm,则按承台宽度加宽500mm 作为承台砌砖模工作面,若承台深度>1200mm,按下部砖模砌筑好后剩余工作面300mm进行 1:1放坡开挖,如A3、A4、A6及周边地库。土方开挖过程中如遇到承台间所剩距离不足1000时,需将这侧面距离内的土方挖走,避免其塌方造成重复工作,影响工效。 5、待砌完砖胎模并抹灰完成24小时以后回填砖胎膜与承台开挖土方放坡之间的空隙,采用 原土回填,回填土每层虚铺厚度为250mm,并人工压实打夯,再进行底板垫层浇筑、防水层施工等后续工作。土方回填时,为防止砖胎模倒塌,应在砖胎模内侧用φ48,壁厚钢管及模板方木进行顶撑。

相关文档