文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 截桩施工方案

截桩施工方案

截桩施工方案
截桩施工方案

目录

一、编制依据 (3)

二、工程概况 (3)

三、施工准备 (4)

1、技术准备 (4)

2、施工机械、车辆准备 (4)

3、组织准备 (4)

4、作业准备 (5)

四、操作工艺 (5)

五、质量标准 (6)

1、质量保证措施 (6)

2、确保质量的若干要点 (6)

六、成品保护 (7)

七、应注意的质量问题 (7)

八、安全技术措施 (8)

九、机械管理措施 (9)

一、编制依据:

二、工程概况

三、施工准备

1、技术准备:

1)、清除土方和截桩头前积极了解现场及工程情况,熟悉施工图纸,弄清结构物定位及轴线尺寸,各部位高程,为顺利施工做好技术准备。

2)、测量复核:测量人员及时掌握相关的控制轴线及水准点,复核无误后方可使用,同时与资料室办理施测资料交接手续。经双方复核认可后方可进行施工。

3)、编制好桩体泥浆土的清除、截桩头施工方案,经批准后逐级做好技术交底。

2、施工机械、车辆准备:

机械进场前仔细检查施工机械、车辆的机械性能,可能出现问题的各部零配件提前更换,对车辆外观较差的提前进行喷漆整容,确保机械、车辆以整洁、优良的性能进场。并根据上级要求,统一车辆名称。

1)机具:铁锹、手推车、无齿锯、小白线、白灰、撬杠、钢卷尺等。

2)机械:三台小型挖掘机、一台大型挖掘机、一台50型铲车、三辆自卸汽车、塔吊等。

3、组织准备:

对中牟绿博文化产业园区绿博2号安置区工地参施人员提前进行政治、素质教育,树立以企业形象为重的意识,以饱满的精神状态投入施工。作业队的主要人员加强与项目部各业务口联系,熟悉工程环境,提前进入工作状态。带领运输队、环保组、保卫组等有关人员提前熟悉现场情况及至弃土场的路线交通状况,为

下步施工组织车辆做好准备。

4、作业条件:

1)清土前,将施工现场内的地下,地上障碍物清除和处理完毕。2)如夜间施工时,应有足够的照明设施,并合理安排开挖顺序,防止错挖或错截桩头。

3)开始清槽时,应根据当时降低的地下水位。一直要降至低于开挖面0.5m,然后才能开挖和截桩头。

4)根据施工现场的地形与作业条件,土壤类别与厚度,总工程量和工期综合考虑,发挥施工机械效率。施工机械进入现场所经过的道路要畅通无阻,必要时要重修道路加宽加高。

(6)在机械无法作业的部位,修整边坡坡度以及清理等均应配备人工进行。

四、操作工艺

1、修复道路:

根据现场的环线临时道路及施工组织设计进行土方开挖时,在每个大基坑东西两侧合理位置设一进出基坑底部的行车马道,马道坡度为1:5,马道的顶部宽度为5m。基坑底部的道路修筑,用大型挖掘机把-8.21m以上的土层挖除并平整,然后碾压平整后的土层,具备翻斗车进到基坑内往外运土和运桩头,并且还能防止桩头砼被翻斗车碾压坏。

2、桩体间泥土及桩头的清除:

在清除桩体间泥土和桩头时采取两步进行,第一步:选用大型挖掘机先将-8.41m以上的桩体间泥土挖出堆集起来,然后再由大型挖

掘机装上自卸车,利用修筑好的临时道路运往指定空地上,-8.41m 的标高是按照结施图说明中第8.4.3条规定的预留300㎜厚人工清土层的标高。第二步:清除剩余300㎜厚土层,用人工将泥土清至褥垫层的设计标高-8.71m处,由南北两侧向中间临时路依次退出,土由人工装上翻斗车运出基坑。

3、截桩头:

由测量人员用红油漆按照图纸上的设计标高,标在桩头上,先用无齿锯沿标高线把桩头锯上一周,然后人工用钻子、大锤把设计标高以上的桩头截掉,再用塔吊吊到基坑上,装上翻斗车运往指定的垃圾场。

4、清除泥土时,应合理确定开挖顺序,路线及开挖的深度。

5、用反铲挖土机开挖时,从基坑的两端,以倒退行驶的方法进行开挖,自卸汽车配置在挖土机的两侧装运土。开挖顺序:由南北向中间进行。

6、挖土机在基坑边挖土时,机械距离边坡的距离不得小于500㎜,以免破坏护坡层。在开挖过程中,应随时检查护坡的状态。以防塌方。

7、开挖时不得东抓西挖及过度深挖,因土层中有桩,机械挖到桩时

停止运作,向上提起挖斗,保护桩头。

8、机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土方运到机械挖到的地方,以便及时挖走。

9、修帮和清底:在坑底同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线,检

查距坑边尺寸,确定坑长、宽标准。以此修整坑边,最后清除坑底土方。坑底及侧边修理铲平后进行质量检查验收。

10、开挖基坑的土方,在场地有条件堆放时,一定留足回填需用的好土,多余土方,应一次运走,避免二次搬运。

五、质量标准

成立以项目负责人为主的质量管理小组,经常对参施人员进行质量意识教育,对参施的机械手,测量人员及作业队等签定质量奖罚协议,确保不出现任何质量事故。

(一)、质量保证措施

1、经常教育;职工牢固树立质量第一的思想,强化职工的质

量意识,严格执行各项规章制度、操作规程和质量标准,

认真落实施工组织设计和技术措施;

2、强化质量保证体系,推行全面质量管理,建立各种质量制

度,加强验收工作分工负责,责任明确,确保工程质量达

到国优标准;

3、严格执行自检、互检、交接检制度,重点部位、工序由设

计、甲方、监理和政府部门共同参加验收;

4、施工方案必须经各级审批并按审批意见修整完善,经上报

同意后方可进行施工;

(二)、确保质量的若干要点:

1、严禁扰动地基,即控制保留距设计基底30cm的原状土采用人工清底。

2、开挖过程中密切监视地下水位情况,发现与施组设计不符及水位上升及时上报情况,采取措施。

3、检查边坡设置情况,使其不小于设计值,边坡偏陡,不允许。

4、当挖至设计基底高程时,及时与有关部门联系,对不符合设计要求的地基按设计要求进行处理。

5、基坑开挖允许偏差:

六、成品保护

1、对定位标准桩、轴线引柱、标准水准点等,挖运土时不得碰撞,

应经常测量和校核基平面位置,水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位标准桩和水准基点应定期复测和检查是否正确。2、施工中如发现文物或古墓等,应妥善保护,并及时报当地有关

部门处理后方可继续施工。如发现永久性标桩或长期观测点等,应加以保护。

3、基础周围的水管要有排水措施,开关、接头跑水、渗漏要及时

修理,不使用时关好要加箱上锁,防止跑水泡塌基础。

七、应注意的质量问题

1、基底超挖:开挖基坑不得超过基底标高,如个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位的同意。

2、基底末保护:基槽开挖后应尽量减少对基土的扰动。

3、施工顺序不合理:应严格按预先规定的施工顺序进行开挖,应

注意,宜先从低处开挖,分层、分段依次进行,形成一定坡度,以得排水。

4、施工机械下沉,施工时必须了解土质和地下水位情况。推土机、

铲土机一般需要在地下水位0.5M以上。推铲土、挖土机一般需要地下水位0.8M以上挖土。以防机械自身下沉。

5、开挖尺寸不足,边坡过陡,基坑底部的开挖宽度和坡度,除应

考虑结构尺寸要求外,应根据施工需要增加工作面宽度。

6、清土时,一定要注意不要让机械碰坏桩头。

八、安全技术措施

1、成立安全施工领导小组,全面负责安全管理工作。

组长:

组员:

2、施工现场管理人员和全体施工人员须全面学习安全法规和安全操作规程,组织所有参施工人员进行入场前安全教育和交底,项目负责人主抓安全工作。

3、设置专职安全员并持证上岗,施工期间安全员全面负责安全监督工作,发现安全隐患及时排除,并采取预防措施。

4、施工操作人员应佩带安全防护工具,现场操作人员必须戴好安全帽。挖土机作业时臂下不得站人。

5、技术交底单中必须有安全交底内容,保证施工人员安全操

作,现场设专人指挥挖土,严格按技术交底施工。

6、机械车辆在施工区内严格按指定行车路线行驶、停放,不得在施工场地之外任意停放,机械作业时,危险区内严禁站人。

7、每个现场出入口和重点交通路口,设专人负责疏导

8、现场电工必须持证上岗,电缆线一律架空使用,闸箱和电器设备必须应设短路保护装置。

9、施工现场设置足够的照明装置,以便夜间施工,在夜间施工设红色标志灯。

10、作业中发现不明物或地下障碍物时,要及时报告甲方,经明确后再进行施工。

11、运输车辆均配备钢丝绳或拖杆等工具,如行驶途中坏车,用其它车辆及时将其拖走,若遇车辆损坏严重,及时与交通管理部门联系,采取其它办法拖运,防止阻塞交通。

九、机械管理措施

1、施工机械使用中要定期检测,并做好安全使用检测自检记录。

2、现场施工车辆时速不得超过5公里,严禁抢行,并距离坑边不

小于一米。

3、手动电动机械,操作时必须使用绝缘手套和绝缘鞋,操作手套

采用绝缘措施。

4、乙炔灭火器必须采用金属防爆膜,禁止使用胶皮薄膜代替。

5、工程设备施工前进行性能检测,合格后方可使用,专人操作。

6、吊装作业中操作人员要集中精力,监视被牵引物,禁止将重物

在空中悬挂。物件提升后,操作人员不得离开。

基础桩头施工方案

.工程概况 本工程基础工程桩均采用钻孔灌注桩,为群桩基础。桩径分别为800、1000 和1100,桩长均为42M钻孔灌注桩共计3760根,桩顶绝对标高2.900米,凿桩高度均为1500,设计要求桩身进入承台100mm桩钢筋锚入承台35d。整体道床桩为直径400预应力管桩,约400根,桩顶标高相对标高-0.880米(绝对标高5.920米),桩身进入承台100mm桩钢筋锚入承台35d。 二.控制要点 在基础施工中,为了有效的保证工程桩身质量,需在施工中控制以下要点: 1、挖土施工中控制挖土机械不碰撞工程桩。 2、控制截桩的标高,截桩前测定桩顶标高,用红油漆做标记。截桩时不得 损伤桩身,桩顶标咼尽量控制在设计标咼。 3、截桩的桩头处理宜表面修平,钢筋伸入承台的锚固长度》35d。 4、管桩清孔和接桩处理,钢筋锚固与焊接应符合2002浙G22先张法预应力混凝土管桩图集和焊接规范的要求。 三、塔吊承台区域整体道床列检库、月检库工程桩处理措施 本工程5#、6#、9#、10#塔吊基础承台位于整体道床列检库、月检库工程桩区域。考虑到塔吊桩桩径(? 800)大于工程桩桩径(? 500),塔吊桩桩长长于工程桩,因此,塔吊桩的承载能力大于工程桩。对于这部分工程桩处理措施如下:塔吊基础桩与工程桩重叠位置,工程桩由塔吊桩来替换。两塔吊基础桩中间的工程桩在塔吊基础桩施工时一起完成。工程桩和塔吊基础承台的处理与塔吊桩与塔吊基础承台处理 塔吊基础桩与工程桩施工示意图

措施相同;具体施工事宜在后续施工过程中以联系单的形式同设计沟通,处理此部位施工问题。详见:塔吊基础桩与工程桩施工示意图。 四、工程桩截桩及桩头处理 1、基础挖土时200型挖机、120型挖机和人工配合施工,专人指挥作业,挖机不得碰撞工程桩,桩周边土方均用人工挖土。凿除的桩头和余土集中后由挖机配合塔吊运出基坑。 2、钻孔灌注桩凿除桩头时根据基础承台的设计标高施工,根据设计标高要 求,桩头进入承台高度100,桩头的钢筋预留35d长度伸入基础承台内,不得随意切除桩头预留钢筋,预留钢筋短的进行焊接加长,满定锚固长度35d的要求, 焊接长度,单面焊接10d,双面焊接5d,焊缝光滑平整。并应进清渣验收。 3、凿除桩头宜用人工配合电动空压气泵等工具施工,严禁直接用挖机拉断,桩头上口要根据设计标高凿除平整,不宜缺棱掉角,以便桩基动测检测。 4、承台处的土方开挖清理至设计标高止,对每道轴线承台部位的桩进行验线,并做好隐蔽验收的记录,桩位移超越规范应另行处理。 5、桩位检测,待截桩工序完成后,进行轴线测放定位,浇筑混凝土垫层施工,混凝土垫层施工完毕后,再次进行轴线测放定位和弹线,测量和记录每根桩X、丫方向偏移值,超出规范要求的由设计单位处理。 6本工程的工程桩需按设计要求做小应变检测、超声波检测,符合要求后再进行下道工序即基础承台施工 7、桩头处理的示意图:

桩间土开挖及截桩施工方案

郑东新区合村并城祭城南安置区项目 四标段 桩 间 土 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 新蒲建设集团有限公司 2013-10-22

土方开挖及截桩施工方案 一、工程概况: 工程名称:郑东新区合村并城祭城南安置区项目七标段(12#楼、13#楼、14#楼、15#楼、16#楼、17#楼) 建筑地点:河南省郑州市郑东新区彩云三街南、龙湖外环路东(E04-02地块) 建设单位:河南省郑州新区建设投资有限公司 17#楼总建筑面积18166.25平方米,地下室建筑面积1360.59平方米,地上建筑面积16805.66平方米。其中住宅面积16669.38平方米,机房层建筑面积136.28平方米,建筑基地面积641.13平方米。 建筑层数:地下2层,地上26层,屋顶结构标高75.4m,女儿墙顶标高76.9m,机房顶标高80.8m,机房女儿墙顶标高81.2m,建筑高度75.85m,室内外高差为0.45m。 建筑分类及耐火等级为:一类高层住宅;耐火等级:地上一级,地下一级。 防水等级:屋面防水等级为一级,地下室混凝土抗渗等级P6,地下室防水等级为II(局部变配电室等级为I级)。 主要结构类型:剪力墙结构;抗震设防烈度:7度。 建筑使用功能:地下二层为设备用房及戊类储藏室,(其储藏物品可燃包装重量不大于物品重量的1/4),层高3m;地下一层为自行车停车库及设配用房,层高3m;一至二十六层为住宅,层高2.9m;机房层高2.7m。

设计使用年限50年。 二、施工准备工作: 1.1土方清理准备: 1.1.1机械配置:三台小型反铲挖掘机,三台大型反铲挖掘机,翻斗汽车6辆; 1.1.2人员安排:力工30人,石工10人; 1.1.3为保护地基的桩头和精确控制基底标高,地基设计标高200㎜以上的土方采用机械开挖,以下采用人工开挖。 1.1.4质量要点:土方工程严禁超挖,超挖部分必须做特殊处理。 1.2桩头的剔凿: 1.2.1破桩应分两步走,第一步用风镐将桩头破至设计标高 m的地方,把标高抄在桩头的锚筋上,用红油漆做好标记,余下部分(200mm)由石工根据标高人工剔凿到设计基底标高 m。 1.2.2桩头的剔凿工作由专业石工班组担任,剔好后的桩头形状要规则,桩顶平整,桩顶标高要准确。 三、操作工艺流程、 确定土方开挖顺序→放线→沿灰线机械开挖土方至桩顶200mm 以上位置→人工挖桩间土→截桩→清底土方 开挖及质量控制 1、首先根据业主提供的本工程高程控制点,引设基坑土方开挖标高控制桩。 为保护地基的桩头和精确控制基底标高,桩顶设计标高250㎜以上的土方采用机械开挖,以下采用人工开挖。 2、挖土前需与业主查明现场地下管线、管道。本工程现场采用三台小型反铲挖掘机,三台大型反铲挖掘机,翻斗汽车6辆,并根据运输情况随时调整车辆数量,机械开挖时,要配合少量人工清土,将机械挖不到的地方运到机械作业半径内,由机械运走。

管桩截桩接桩专项施工方案(中天)

通港达新能源汽车场土石方和主体工程管桩截桩接桩 专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期: 2017年3月22日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工程序 (1) 3.1一次截桩 (1) 3.2二次截桩 (3) 3.3管桩施工后桩顶未达到设计标高的施工方法 (3) 四、安全注意事项 (5) 附图一: (6) 编制人相关证件: (7)

管桩接桩截桩专项施工方案 第1页 共7页 一、工程概况 1.1本工程是通港达新能源汽车场项目,位于深圳市宝安区松岗街道,总建筑面积46054.03平方米。新建建筑物为地下1层、地上9层商业办公楼,设备用房及其他配套设施。地下室建筑面积1014 2.55平方米,采用框架剪力墙结构。 1.2工程筏板基础大面开挖时,现场有大量的管桩在土面之上,存在2到5米的管桩,为了确保基坑施工安全,避免管桩高在土面上带来的不利影响,及时的截桩,保证施工安全,同时也保证了工作效率和挖土速度。 1.3工程承台开挖时,发现有一部分管桩顶未达到设计标高,需进行接桩施工,接桩的长度大部分在0.6米以内,可能有极少数的桩的长度超过0.6米,截止方案提交前,已发现两根桩需要接桩,分别是3轴交CX 轴右下角管桩,需要接桩高度1.18m ;9轴交AX 轴单桩承台,一根管桩,需要接桩高度0.73m ;。 1.4 本工程基础采用高强预应力混凝土(PHC)管桩,管桩混凝土强度等级不低于C80。桩端进入持力层的实际深度跟沉桩方式、岩层特性、终压值(贯入度)等有关,设计要求桩端进入持力层深度不宜小于1.0米。预应力混凝土管桩PHC-AB500-125预应力管桩,管桩采用闭口桩靴, 并按规范进行桩底灌芯处理,桩长为7~23米。 为了有效的指导现场的施工和安全,制定本方案。 二、编制依据 2.1《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 2.2《建筑地基基础验收规范》GB50202-2002; 2.3中国有色金属工业昆明勘察设计院提供的《通港达新能源汽车场岩土工程勘察报告》,工程编号G.755.15-04; 2.4《通港达新能源汽车场工程施工图纸》; 2.5通港达新能源汽车场工程施工组织设计; 2.6现场施工情况。 三、施工程序 3.1 一次截桩 工程筏板基础大面开挖时,现场有大量的管桩在土面之上,有许多高度大约在1到5米的管桩,为了确保基坑施工安全,避免管桩高在土面上带来的不利影响,进行第一次截桩,截桩头采用锯桩器截割,严禁采用大锤横向敲击截桩或强行扳拉截桩,现场施

管桩截桩施工方案

管桩截桩施工方案 一、编制依据 1、北京中和建城建筑工程设计有限公司提供的施工图纸; 2、本公司的同类工程经验; 3、本企业的GB /T19001-ISO9001-2000质量保证体系标准及各项施工、质 量、安全、技术管理制度。 5、国家及地方、行业有关法律、法规、规范、标准. 二、施工部署 1、机械配备: 各栋分别配置切割机两台、手推车2辆等,照明灯具安排到位(晚上加班使用)。 2、施工准备: 2.1技术交底,操作人员培训; 2.2组织人员学习施工规范和工艺标准; 3、作业条件: 3.1截桩前,将施工区域内的障碍物清除和处理完毕。 3.2夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要 合理安排截桩顺序,防止错截。 三、主要施工方法: 测量标高→人工截桩→人工清理 1、截桩前,由专职测量员对桩标高进行测量,测量完毕,方可进行截桩。

2、截桩应自东而西进行,边截桩边检查,管桩周围余土与杂物人工进行清 除。 3、截桩标高见下图: 下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养,他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础,在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师,虽然他不是我的专业老师,但是在这三年来,在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候,“明师之恩,诚为过于天地,重于父母”,对吴老师的感激之情我无法用语言来表达,在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意! 感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的学习,生活和工作的支持和关心。三年来我们真心相待,和睦共处,不是兄弟胜是兄弟!正是一路上有你们我的求学生涯才不会感到孤独,马上就要各奔前程了,希望(,请保留此标记。)你们有好的前途,失败不要灰心,你的背后还有汽修0932班这个大家庭! 最后我要感谢我的父母,你们生我养我,纵有三世也无法回报你们,要离开你们出去工作了,我在心里默默的祝福你们平安健康,我不会让你们失望的,会好好工作回报社会的。 致谢词2 在本次论文设计过程中,感谢我的学校,给了我学习的机会,在学习

最新灌注桩接桩施工方案

XXXXXXXXXX项目 灌注桩接桩施工方案 编制人:XXX 审核人:XXX 审批人:XXX XXXXXXXXX有限责任公司 XXXXXXXXXXXX项目经理部 2017年12月25日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、技术参数 (3) 五、施工工艺流程 (3) 六、施工方法 (3) 七、工艺要点 (4) 八、质量要求 (5) 九、质量标准 (5) 十、质量保证措施 (5) 十一、冬季施工措施 (6) 十二、安全保证措施 (6)

灌注桩接桩施工方案 一、工程概况 工程名称:XXXXXX项目 建设单位:XXXX房地产开发有限责任公司 监理单位:XXX工程监理咨询有限公司 设计单位:XXX建筑设计院有限公司 勘察单位:XXXX岩土工程有限公司 工程地点:XXXXXXXXXX(合同约为82万平方米)。本工程结构形式剪力墙结构,基础形式采用CFG桩+筏板基础结构。抗震等级三级,抗震设防烈度七度。 本工程建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。 在主楼基坑开挖后,发现个别桩在截桩时致使桩顶不能满足设计标高,针对此情况,需进行接桩处理。 二、编制依据 (1)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; (3)《桩基施工图》 三、施工准备 (1)场地平整 基坑开挖完毕,在需要接桩的孔位人工挖孔,并做好余土外运。 (2)机械、人员准备 空压机,风镐,切割锯,振捣器,电焊机,圆头铁锹。 测量员2名,施工员1名,工人15名。 (3)测量放样 测量人员依据施工图纸放出桩位中心点,由作业班组以桩位中心拉十字线引出护

桩头处理施工方案

桩头处理施工方案 一、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2016)。 2、桩位布置平面图,桩承台布置平面图。 3、参照3月31 日监理例会精神。 二、工程概况 本工程桩基础采用预应力钢筋混凝土管桩(PHC),桩外径500mm,壁厚100mm,桩总根数288根,桩顶设计标高-1.95m,桩顶锚入承台50mm。 三、施工部署 1、施工进度 桩头处理待土方开挖完成,地基验槽后,铺设砼垫层后进行。 2、劳动组织 电焊工,截桩工,杂工,桩芯土清理,砼工,塔吊司机。以上工种根据现场需要调配 3.3施工工艺 根据GB50202-2016桩顶标高允许偏差为±50mm,因此我们对静力压桩施工后桩顶低于-2.05m的桩采取接桩施工,对桩顶高于-1.85m的桩采取截桩施工,对于桩顶标高在-1.90~-2.0m之间的桩按不截桩施工、标高在2.0M 的桩,采用在桩四周做成锅底形,以保证桩头锚入承台50mm。 四、施工准备 4.1施工前准备 砼垫层铺设、桩头锚筋、桩内钢筋骨架制作完毕。 4.2主要机具准备 DZS3水准仪、电焊机、截桩机、铁锹、洛阳铲、自吸泵、小平铲、砂纸、红油漆、小振捣棒、铁抹子。 4.3现场准备 用于桩芯混凝土。现场采用塔式起重机吊斗转运,。电焊机就位,配闸箱线路连接好。 4. 4材料准备 桩芯混凝土采用非泵C40微膨涨混凝土,用于桩芯混凝土浇筑 4.4.1E43型焊条:应有出厂合格证。 4.4.3钢筋:应有出厂合格证及试验报告,用于桩内钢筋骨架及桩顶锚筋制作(见苏G03-2012)。 五、施工工艺流程 桩顶标高实测,用水准仪测量桩顶标高,并做好记录。 1、桩顶低于-2.05m桩头处理工艺流程: 桩头开挖、清理→桩顶标高实测→接桩→桩内清理→桩内钢筋骨架安装→桩内混凝土浇筑(接桩低于30CM的桩砼与承台混凝土一起浇筑)。具体做法参见(见苏G03-2012-52) 2、高于-1.85m桩头处理工艺流程 桩顶、桩壁上-1.90位置抄平→截桩→桩内清理→桩内钢筋骨架安装→桩内混凝土浇筑。(见苏G03-2012-50)

截桩施工方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、施工机械、车辆准备 (4) 3、组织准备 (4) 4、作业准备 (5) 四、操作工艺 (5) 五、质量标准 (6) 1、质量保证措施 (6) 2、确保质量的若干要点 (6) 六、成品保护 (7) 七、应注意的质量问题 (7) 八、安全技术措施 (8) 九、机械管理措施 (9)

一、编制依据: 二、工程概况

三、施工准备 1、技术准备: 1)、清除土方和截桩头前积极了解现场及工程情况,熟悉施工图纸,弄清结构物定位及轴线尺寸,各部位高程,为顺利施工做好技术准备。 2)、测量复核:测量人员及时掌握相关的控制轴线及水准点,复核无误后方可使用,同时与资料室办理施测资料交接手续。经双方复核认可后方可进行施工。 3)、编制好桩体泥浆土的清除、截桩头施工方案,经批准后逐级做好技术交底。 2、施工机械、车辆准备: 机械进场前仔细检查施工机械、车辆的机械性能,可能出现问题的各部零配件提前更换,对车辆外观较差的提前进行喷漆整容,确保机械、车辆以整洁、优良的性能进场。并根据上级要求,统一车辆名称。 1)机具:铁锹、手推车、无齿锯、小白线、白灰、撬杠、钢卷尺等。 2)机械:三台小型挖掘机、一台大型挖掘机、一台50型铲车、三辆自卸汽车、塔吊等。 3、组织准备: 对中牟绿博文化产业园区绿博2号安置区工地参施人员提前进行政治、素质教育,树立以企业形象为重的意识,以饱满的精神状态投入施工。作业队的主要人员加强与项目部各业务口联系,熟悉工程环境,提前进入工作状态。带领运输队、环保组、保卫

管桩截桩的施工方案

广饶中南世纪城1.2期18#楼工程 截 桩 施 工 方 案 江苏省苏中建设集团股份有限公司广饶中南世纪城项目部

目录 一、编制依据 (2) 二、施工部署 (2) 三、截桩方法 (2) 四、安全注意事项 (3)

管桩截桩施工方案 一、编制依据 1、淄博市建筑设计研究院设计的施工图纸 2、本公司同类工程经验 二、施工部署 1、机械配备: 配置专用截据两台,挖机(SY225、65)各一台,手推车2辆,照明灯具安排到位(夜晚加班使用)。 2、施工准备 2.1技术交底,操作人员培训; 2.2组织人员学习施工规范和工艺标准; 3、作业条件: 3.1截桩前,将施工区域内的障碍物清除和处理完毕。 3.2夜间施工时,应有足够的照明设施,在危险地段应设置明显标志,并要合理安排截桩顺序,防止错截。 4、现场与甲方及监理工程师及时做好签证记录工作。 三、截桩方法 1、截桩前,由专职测量员对桩标高进行测量,并在每根桩身上做好标志,测量完毕,方可进行截桩。 2、使用小型挖掘机从基础西侧开始清土,预留10cm保护土由人工

清土,工程桩清出一排后,将桩头周围的土尽量挖去。

3、桩头露出地面超过3米的管桩,由于桩头过重,一次截桩不便吊运,需搭设脚手架,做二次截桩。在截桩时要用大挖机吊住桩头,以防截桩时桩头坠落伤人。使用截桩锯将第一节管桩截去一半高度,用大挖机及时捞出,再截去剩余高度至设计标高。第一排桩截除后,拆除第一排脚手架,继续开挖第一排和第二排桩之间的土方,再搭设第二排脚手架,截断第二排管桩,依次开挖并截断第三排和后面的桩。 四、安全注意事项 1、对所有人员进行三级安全技术交底。 2、临电使用和机械使用应遵守相应的安全管理规定。 3、破桩人员应随土方的开挖进行观察露出的桩长,当发现桩体开挖过程中有异常时,应及时离开危险区域。 4、破桩人员进入破桩前要先与挖机驾驶员进行沟通,协同作业。 5、破桩时要划出一定范围作为倒桩的危险区域,此范围内除破桩人员外不得有其它任何操作人员。 6、破桩人员要经验丰富,正确处理相应的安全隐患问题以确保自身安全。 7、机械施工区域内禁止无关人员进入场地内。 8、夜间施工时,要有足够的照明设施;在危险的地段应设置明显的标志,并合理安排开挖顺序,防止挖错或超挖。 欢迎您的下载,资料仅供参考!

桩间土开挖_截桩头施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工现场准备工作 (2) 四、开挖范围 (2) 五、施工工艺 (3) 六、质量标准 (4) 七、注意事项 (4) 八、安全措施 (5) 九、环境保护措施 (6)

一、工程概况 拟建的鸡西万达广场位于鸡西市鸡冠区中心大街、祥光路及鸿雁路围成的区域。拟建建筑为8栋11-33层建筑,住宅区地下一层,地上1#住宅楼为11层、16层,2#、3#楼住宅楼为31层,住宅区基坑开挖深度6.25m-7.2m;大商业区地下二层,地上回迁楼33层、A写字楼28层、B写字楼28层、C写字楼28层、D写字楼27层。基坑开挖深度:11.5m-12.9m。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《挤密桩法处理地基技术规程》DBJ61-2-2006 3、《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2010 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 三、施工现场准备工作 1.主要机具 a .挖土机械有:小型反铲挖掘机、自卸汽车等。 b. 一般机具有:铁锹(尖、平头两种)、手推车、白线或20号铅丝和 钢卷尺等。 2 .作业条件 a. 桩基施工完毕并检验合格。 b. 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预验手续。 四、开挖范围

住宅区2#楼、3#楼;商业区公寓A、公寓B、公寓C、公寓D;回迁区的回迁楼; 各楼破桩头和桩间土破除标高如下: 2#楼:在桩顶向上1.0m处开始 3#楼:在桩顶向上1.0m处开始 公寓A、公寓B:在桩顶向上1.0m处开始 公寓C:在原自然地面下2.5m处开始 公寓D:在原自然地面下2.5m处开始 回迁楼:在桩顶向上1.0m处开始 五、施工工艺 为加快工程进度同时确保成品桩质量,可采用特制挖斗(宽度约400mm)进行开挖。否则由人工挖除。 1. 工艺流程 挖桩间土——破虚桩头——人工清槽——检测——褥垫层施工。 2. 试桩、工程桩挖桩间土、破桩头工艺 a. 桩施工检测后首先将基槽内的所有土方清运出基槽,将槽底整平,根据桩的位置图在基槽内用白灰撒出每根桩的位置,确定桩位置。 b. 用人工挖出桩头,使桩头明显外露。 c.机械开挖:考虑实际情况,桩间净距为1.6m至2.7m,桩间土的开挖采用一台小型挖掘自西向东进行开挖,自卸汽车配合运出施工现场。开挖时沿两排桩的中心线开挖,每边留200mm土方采用人工开挖,以免机械扰动基底原土。

截桩头施工方案

禹城市南街小区回迁楼工程(一标段) 截桩头施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京国泰建设集团有限公司 年月日

截桩头施工方案 一、准备工作: 1. 技术准备: 熟悉施工图纸,了解所要截取桩基的根数,并对有关施工人员进行技术交底。 2. 主要机具: 手持电动切割机、手锤、钻子、铁锹、撬棍等。 3. 作业条件: 1)基底土方已挖至设计标高;(原设计桩顶标高为12.700米,经设计同意现桩顶标高为12.750米)。 2)基底平面尺寸已符合设计要求及施工规范的有关规定。 二、施工工艺: 1. 工艺流程: 弹标高线→切割桩身→断桩→桩头运输→凿桩头水平面处理 2. 操作工艺: 1)在清理好的基坑内,在设计标高处围绕桩身周围作一道平线标记,沿此平线采用手持电动切割机进行切割,深度约为2cm。 2)对于高出设计标高的桩头,经测量找出断接线,将桩头按需要尺寸进行切截。切截时应敲掉或凿去多余的桩头混凝土。对已切割的桩头,在去掉疏松的混凝土后,要将保留桩头混凝土和加以保护。保护好高出地面桩头,截桩头宜用锯桩器截割,严禁用大锤横向或强行扳拉截桩。

2)切割完毕后,采用手锤和钻子进行断桩处理。将钻子沿着所切割的平线处,在桩身的四周采用三个钻子分别均匀进行锤击,只要将桩身截断即可。注意:不要使桩身倾倒,以免造成地基土扰动。 3)凿桩头处理:在桩头表面,采用手锤和钻子将桩头剔凿至与基底面持平。注意:在剔凿的过程中,应使钻子与桩头表面的夹角保持为120°。 三、质量要求: 桩头在剔凿后,其顶面应与基底面相持平,桩头表面应保持平整。同一基坑内的桩头表面应处在同一标高位置。 四、职业健康安全管理措施: 1. 在进行断桩的操作过程中,应有专人在旁边注意观察安全。以防止桩身的突然倾倒而对操作工人的人身造成伤害。 2. 在桩头的剔凿过程中,应注意在实施操作时,防止碰伤手臂等。 3. 夜间作业,机上及工作地点必须有充足的照明设施,在危险地段应设置明显的警示标志和护栏。

管桩接桩施工方案

浏阳·碧桂园工程 管桩接桩施工方案 工程名称:浏阳·碧桂园工程 工程地点:浏阳市市区北部 建设单位:浏阳碧桂园房地产开发有限公司监理单位:浏阳市建设监理有限公司 施工单位:浏阳五环建设开发有限公司 编制单位;浏阳五环建设开发有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2008年10月31日

1、工程概况 浏阳·碧桂园工程地处浏阳市市区北部,是由浏阳碧桂园房地产开发有限公司投资兴建,广东博意建筑设计院有限公司设计。本工程一期工程由浏阳·碧桂园综合楼及浏阳·碧桂园一期样板房区工程组成。其中浏阳·碧桂园会所及一期样板房区的1#、4#、5#、6#、10#栋基础为管桩基础。 各栋桩数量及规格见下表: 2、管桩的接桩和切割: (1)桩头应与管桩周围封闭,如焊缝厚度6mm,焊好后的桩接头应自然冷却后方可继续锤击施打,自然冷却时间不宜小于8min,严禁用水冷却或焊好后即打,以免焊缝接口变脆而被

打裂。 (2)焊接接桩应符合现行行业标准(建筑钢结构焊接规程)JGJ81的有关规定外,尚应符合下列规定: ①当管桩需要接长时,其未入部分桩段的桩头宜高出地面 0.5-1.0m。 ②下节桩的桩头处宜设导向箍以方便上节桩就位,接桩时上下节桩段应保持顺直,错位偏差不宜大于2mm,桩节弯曲矢高不得大于桩长的0.1%,且不得大于20mm; ③管桩对接前,上下端板表面应用铁刷子清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽。 ④焊接时宜先在坡口周围上对称点焊4-6 点,待上下桩节固定后拆除导向箍再分层施焊,施焊宜由两个焊工对称进行。 ⑤焊接层数不得少于二层,宜为三层,内层焊必须清理干净后方能施焊外一层,内外层焊缝接头位置应错开,焊缝应饱满连续且根部必须焊透。 (3)桩打好后桩头高出地面的部分应小心保护,严禁施工机械碰撞或将桩头用作拉锚点;送桩遗留的孔洞,应立即回填或做好覆盖。 (4)截桩头宜采用锯桩器截割,严禁采用大锤横向敲击截桩或强行扳拉截桩。 (5)每根桩须对照地质资料预计桩总长,选用合理的桩节组合,以使接桩次数尽量少,任一单位的接头数量不宜超过3 个。 (6)实际桩顶标高低于设计标高30cm以内,在承台内另

静压桩截桩施工方案

周口碧桂园一期二批一标段66# 67#楼 静压桩截桩施工方案 河南国基建设有限公司

目录 第一章编制依据----------------------------------3 第二章工程概况----------------------------------3 第三章安全截桩方法----------------------------4 第四章施工要点----------------------------------4 第五章安全文明施工----------------------------5

第一章编制依据 1、依据相应国家地方标准; 2、工程采用的主要法规及规范性文件 序号规范及规程名称编号 1 《建设工程监理规范》GB50319-2000 2 《房屋建筑工程施工旁站管理办法(试行)》 3 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 4 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 5 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 3、企业其他规章制度等文件。 第二章,截桩工程概况 本工程为现浇钢筋混凝土框架系多层住宅楼,地上7层,地下1层地下室,首层 4.0m,标准层层高 3.0m,总高为25.8m,结构设计抗震设防列度6度。本工程采用预应力高强度管桩PHC-A400-95,桩端持力层为第5层细沙,采用静压力桩进行施工,单桩承载力特征值为Ra=900KN,采用压桩力控制桩长,有效桩长14.0M,桩端进入持力层大于2.0m; 基础采用独立承台基础 。

第三章截桩方法 (一)机械设备和工具的准备 主要设备、工具:手提式圆盘切割机、大锤、撬棒、钢丝绳、铁锹、 镐等。 (二)作业条件 截桩:在基槽内进行,周围不得有其他机械、人员施工。 破桩:由于基槽非大开挖施工,破桩可在基槽旁土方堆放场地进行。(三)截桩方法 1、使用挖掘机从基础一侧开始挖土,挖土深度约 1.6米,预留100mm 保护土,工程桩挖出一个承台后,将桩头周围的土方尽量清净(注意 挖土机不得碰撞桩头)。 2、用水准仪将桩顶标高确定并用墨线弹出。 3、采用手提式圆盘切割机人工截桩。 4、桩头由挖机运至临近土方堆放场地。 第四章施工要点 1、在基坑土方开挖过程中遇到静压桩桩体时立即停止用330挖机施工,改用铲斗为600mm的210挖机进行掏桩。

管桩截桩接桩专项施工方案(中天)

管桩截桩接桩专项施工方案(中天) 通港达新能源汽车场土石方和主体工程管桩截桩接桩 专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工程序 (1) 3.1一次截桩 (1) 3.2二次截桩 (3) 3.3管桩施工后桩顶未达到设计标高的施工方法 (3) 四、安全注意事项 (5) 附图一: (6) 编制人相关证件:.............................. 错误!未定义书签。

一、工程概况 1.1本工程是通港达新能源汽车场项目,位于深圳市宝安区松岗街道,总建筑面积46054.03平方米。 1.3工程承台开挖时,发现有一部分管桩顶未达到设计标高,需进行接桩施工,接桩的长度大部分在0.6米以内,可能有极少数的桩的长度超过0.6米,截止方案提交前,已发现两根桩需要接桩,分别是3轴交CX轴右下角管桩,需要接桩高度1.18m;9轴交AX轴单桩承台,一根管桩,需要接桩高度0.73m;。凿桩头施工方案 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

一、工程概况 工程概况 工程名称:太原市中心医院门急诊医技住院综合楼/感染疾病楼/污水处理站/锅炉房、消防水泵房/液氧站。 工程地点:太原市汾东商务区,太茅路贾家寨村; 建设单位:太原市中心医院; 代建单位:山西天地衡项目管理有限公司; 设计单位:太原市建筑设计研究院; 勘察单位:山西省勘察设计研究院; 监理单位:山西省建设监理有限公司; 施工单位:山西建筑工程(集团)总公司; 结构类型:框架剪力墙结构。 工程简介: 太原市中心医院迁建工程项目净用地平方米,分为四部分,分别为门急诊医疗综合楼、医技楼、住院楼和辅助配套工程,总建筑面积平方米。 建设项目包括:门急诊医疗综合楼地下3层,地上4层,建筑高度米;医技楼地下3层,地上为4层,建筑高度米;住院楼B2区地下为3层,地上15层,建筑高度米;污水处理站地下2层,地上1层,建筑高度米;锅炉房,地下1层,地上1层,建筑高度米;液氧站,地上一层,建筑高度米;感染疾病楼,地上2层,建筑高度米。 本工程±相当于绝对高程,基底最深处标高,基坑相对深度。 基坑支护设计概况: 根据设计支护方案图纸,施工现场场地拟整平至标高,现场场地自然地坪约。 本工程基坑支护C16~C17~C18、A15~A14~A13~A12~A11~A10~A9区段,帷幕桩桩顶标高,止水帷幕桩厚度850mm,止水帷幕桩长24m,支护

桩桩顶标高,支护桩径800mm,桩长为,在支护桩桩顶设冠梁,冠梁几何尺寸600×1000,支护体系采用桩锚体系(四道锚索),第一道锚索距支护冠梁顶3m,预应力锚索自由段,锚固段13m,水平间距;第二道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段,锚固段13m,水平间距;第三道锚索距支护冠梁顶10m,预应力锚索自由段8m,锚固段20m,水平间距;第四道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段6m,锚固段6m,水平间距; C6~C7~C8~C9~C10~C11区段,帷幕桩桩顶标高,止水帷幕桩厚度 850mm,止水帷幕桩长,支护桩桩顶标高,支护桩径800mm,桩长为,在支护桩桩顶设冠梁,冠梁几何尺寸600×1000,支护体系采用桩锚体系(四道锚索),第一道锚索距支护冠梁顶3m,预应力锚索自由段,锚固段13m,水平间距;第二道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段,锚固段13m,水平间距;第三道锚索距支护冠梁顶10m,预应力锚索自由段 8m,锚固段20m,水平间距;第四道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段6m,锚固段6m,水平间距; A1~A2、A3~A4~A5、C1~C2~C3~C4~C5、C1~B5、A1~B8、A2~B1、A3~B4区段,帷幕桩桩顶标高,止水帷幕桩厚度850mm,止水帷幕桩长24m,支护桩桩顶标高,支护桩径800mm,桩长为,在支护桩桩顶设冠梁,冠梁几何尺寸600×1000,支护相对深度,支护体系采用桩锚体系(三道锚索),第一道锚索距支护冠梁顶3m,预应力锚索自由段12m,锚固段 13m,水平间距;第二道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段10m,锚固段13m,水平间距;第三道锚索距支护冠梁顶10m,预应力锚索自由段7m,锚固段17m,水平间距; 古寨村村民回迁安置住宅小区9#楼高层住宅楼,工程地点为于太原市晋源区古寨村,建设单位为山西古鑫房地产集团公司,设计单位为山西建苑建筑设计研究院,监理单位为北京中城建建设监理有限公司山

截桩施工方案

第一章截桩概况 工程名称。桩基为钢筋混凝土压浆钻孔灌注,桩直径600mm,挖土后钢筋混凝土压浆钻孔灌注桩(工程桩)露出垫层土面一般为2~5m,试桩及少量工程桩露出垫层约5.5m,本工程试桩有17 根,而由于超灌和浮浆共同形成的长桩估计约占工程桩的2/3,故要破的长桩数量较多。截桩有较大的安全隐患尤其是高度超过2m以上的桩,现特编制此方案。 第二章截桩方法 一、机械设备和工具准备 本工程破桩主要是风镐,必要时可采用挖土机械配合。 工具主要是风镐、锤子和錾子、绳子、氧气乙炔等。 二、作业条件 只要不在挖土机作业范围内,倒桩的桩长范围内无铲土人员方可进行截桩操作。 三、截桩方法 1、开挖过程中工程桩一旦露出桩头,立即将桩头周围的土方挖去(注意挖土机不得碰断桩头),迅速减少地基对工程桩的挤压。

2、土方开挖过程中工程桩挖出后,应及时用水准仪测量桩顶标高,用红漆标出标高位置。 3、而后再采用风镐破桩,破桩方法是用风镐沿设计桩顶标高以上504mm处将桩身周围剔细,剥出灌注桩内钢筋,留出足够锚入底板内的钢筋长度。 4、钢筋剥出后继续将桩身剔细前应使用绳子拴牢桩头,采用人工或挖土机在桩偏重的一侧(也是作为倒桩的一侧)拉住,人员或挖土机械应在倒桩半径以外的安全范围操作。 5、桩头倒下后尽可能由挖机装到自卸汽车上运走。对于试桩、锚桩等截桩长度超过3 m的长桩,应尽可能分段进行截。 6、由于桩身超出一般桩身长度,增加截桩头的难度和安全隐患,并加大了费用。 第三章安全注意事项 1、对所有人员已进行了安全和施工技术交底,特殊工种持证上岗。 2、临电使用和动火切割应准守相应的安全管理规定。 3、破桩人员应随土方的开挖进行观察露出的桩长,党发现成桩较长时应及时随土方的分层开挖进行分层截断,以减少桩太长给破桩带来的安全隐患。 4、破桩人员进入破桩前腰先于挖土机驾驶员进行沟通,

管桩截桩与填芯施工方案

预应力管桩截桩与填芯施工方案 一、工程概况: 无锡友方电工新建厂房、办公科研辅助用房工程由中机国际工程设计研究院有限责任公司设计,建设单位为无锡友方电工股份有限公司;监理单位为江苏赛华建设监理有限公司;施工单位为江苏无锡二建建设集团有限公司。工程位于无锡市锡山区鹅湖镇青虹路与佰桥路向东350米。 本工程由1幢平方米的1-2层新建联合厂房和1幢平方米的5层办公、科研用房和2幢1层的门卫组成。新建联合厂房主要为电线电缆生产厂房,由生产车间(器包线、丝包线和换位导线生产区)、设备用房、冷却水池、水池及水泵房、发货区和预留生产区组成,新建联合厂房为单层工业厂房,局部二层,另水池位于地下,消防泵设于地下一层。 基础为采用独立基础,部分采用预应力混凝土管桩基础,基础设计等级丙级。工程桩基采用PC-400AB95-12:单桩承载力特征值650KN和PC-500AB125-12:单桩承载力特征值900KN混凝土预应力管桩,桩长12米。 二、静压桩截桩施工方案 1、截桩工程概况 在基础静压桩试桩和工程桩施工过程中,由于地下土质问题,造成局部静压桩实际桩顶标高高于设计桩顶标高,挖土后桩头露出垫层土面,所以在基础土方开挖时少量静压桩需要进行二次截桩。根据现场实际探查结果,,我方决定采用“人机协作,逐层开挖,二次断桩”的方案,具体做法如下。 2、截桩方法 (1)机械设备和工具的准备 主要设备、工具:手提式圆盘切割机、大锤、撬棒、钢丝绳、铁锹、镐等。 (2)作业条件 截桩:在基槽内进行,周围不得有其他机械、人员施工。 (3)截桩方法 a、使用挖掘机从基础一侧开始挖土,挖土深度以设计要求标高,桩侧预留100mm 保护土,工程桩挖出一个承台后,将桩头周围的土方尽量清净(注意挖土机不得碰撞桩头)。 b、用水准仪将桩顶标高确定并用墨线弹出。

凿桩头施工方案

 本工程基坑支护C16~C17~C18、A15~A14~A13~A12~A11~A10~A9区段,帷

幕桩桩顶标高,止水帷幕桩厚度850mm,止水帷幕桩长24m,支护桩桩顶标高,支护桩径800mm,桩长为,在支护桩桩顶设冠梁,冠梁几何尺寸600×1000,支护体系采用桩锚体系(四道锚索),第一道锚索距支护冠梁顶3m,预应力锚索自由段,锚固段13m,水平间距;第二道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段,锚固段13m,水平间距;第三道锚索距支护冠梁顶10m,预应力锚索自由段8m,锚固段20m,水平间距;第四道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段6m,锚固段6m,水平间距; C6~C7~C8~C9~C10~C11区段,帷幕桩桩顶标高,止水帷幕桩厚度850mm,止水帷幕桩长,支护桩桩顶标高,支护桩径800mm,桩长为,在支护桩桩顶设冠梁,冠梁几何尺寸600×1000,支护体系采用桩锚体系(四道锚索),第一道锚索距支护冠梁顶3m,预应力锚索自由段,锚固段13m,水平间距;第二道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段,锚固段13m,水平间距;第三道锚索距支护冠梁顶10m,预应力锚索自由段8m,锚固段20m,水平间距;第四道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段6m,锚固段6m,水平间距; A1~A2、A3~A4~A5、C1~C2~C3~C4~C5、C1~B5、A1~B8、A2~B1、A3~B4区段,帷幕桩桩顶标高,止水帷幕桩厚度850mm,止水帷幕桩长24m,支护桩桩顶标高,支护桩径800mm,桩长为,在支护桩桩顶设冠梁,冠梁几何尺寸600×1000,支护相对深度,支护体系采用桩锚体系(三道锚索),第一道锚索距支护冠梁顶3m,预应力锚索自由段12m,锚固段13m,水平间距;第二道锚索距支护冠梁顶,预应力锚索自由段10m,锚固段13m,水平间距;第三道锚索距支护冠梁顶10m,预应力锚索自由段7m,锚固段17m,水平间距; 古寨村村民回迁安置住宅小区9#楼高层住宅楼,工程地点为于太原市晋源区古寨村,建设单位为山西古鑫房地产集团公司,设计单位为山西建苑建筑设计研究院,监理单位为北京中城建建设监理有限公司山西分公司,施工单位为山西大新华建筑工程有限公司直属四分公司。本

管桩截桩施工方案

鸡泽县曹庄联建房.金泽源小区 管桩截桩施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 1

一、工程概况 1、工程概况 建设单位:曲周县中晟房地产开发有限公司 设计单位:河北冶金建设集团勘察设计有限公司 监理单位:邯郸市大洋建设工程监理有限公司 施工单位:南通华荣建设集团有限公司 本工程位于邯临路(314省道)以北,214省道以东。 1#、5#楼±0.000相对于绝对高程40.50m, 2#、3#楼±0.000相对于绝对高程40.30m, 4#、6#楼±0.000相对于绝对高程40.75m、40.60m, 2、工程量 据设计要求所有桩头均须截桩处理,1#楼需处理桩头119根,2#楼需处理桩头119根,3#楼需处理桩头107根,4#楼需处理桩头177根,5#楼需处理桩头177根,6#楼需处理桩头154根,所用钢筋量φ18:28.5t;φ8:2.6t钢板δ=8mm:95m2 。 二、编制依据 《预应力混凝土管桩》10G409 《混凝土结构设计规范》GB50010-2011 《混凝土结构荷载规范》GB50009-2012 三、作业前条件和准备 1、技术准备 土方开挖完毕标高符合设计标高;荷载试验已按设计要求试验完毕,并符合标准;测量出各桩头顶面标高。

2、参加作业人员资质和要求

3、作业工机具 3.3.1仪器、机具表 注:以上仪器均计量检验合格,精度满足要求。施工机械、机具进行检修,保证运转良好。

四、作业程序和方法 作业程序: 桩验收交接→标高复测→截桩→清桩→验桩→桩顶处理→砌砖胎膜→浇筑承台梁垫层→桩顶SBS处理→内壁处理→桩头钢筋绑扎→桩头钢筋处理→承台梁钢筋安装→混凝土浇筑; 1、根据设计要求土方开挖,荷载试验合格,桩位确定无误后。在作业工作面满足施工要求,对其他工作无影响时即可开始对桩头处理施工。针对本工程特点,桩类型为摩擦桩,均需要进行截桩处理。 2、对于高出设计标高的桩,先用水平仪抄处设计标高位置。在设计标高位置线沿桩周圈弹出墨线,用云石锯沿弹出的线锯桩,桩分两次截断。第一次锯的较浅约3cm左右,第二次换大锯片沿第一次锯出的刀口把桩截断。截断后用25t 汽车吊把截掉桩头从基坑中吊出外运。 3、桩顶清理:主要是清理锯桩的浮浆浮尘,检验截桩的锯口,对于桩口不平的或是有缺陷的,用水泥砂浆找补平整,水泥砂浆达到强度后,在桩上口涂刷水泥基渗透结晶性防水涂料两遍,然后再在水泥基防水涂料上抹3mm厚抗裂砂浆保护层。 4、砌筑承台梁砖胎膜,浇筑筏板及承台梁垫层,在预制管桩的周边做水泥砂浆八字坡,然后做SBS防水附加层。 3、管桩内的钢筋骨架采用现场绑扎、焊接成形的施工方案。 5、桩顶内按设计要求设置托板及钢筋骨架,在6Φ18的钢筋套遇水膨胀止水环,位置与桩顶平(详见附图),浇灌桩顶设计标高以下的填芯混凝土,其混凝土强度等级同承台梁。 6、浇灌填芯混凝土前,应先将管内壁浮浆清除干净;根据设计要求,采用内壁

相关文档