一目的

明确燃料气使用过程中出现的泄露、火灾与爆炸、的应急行动方案,避免事故,减少损失。

二适用围

危废焚烧装置燃料气外管,以及界区燃料气管网。

三工作原则

事故应急处置坚持如下原则:

a) 以人为本,最大限度保证企业员工和群众生命安全。

b) 先抢救人员、控制险情,再消除污染、抢救设备。

四组织机构及职责

1 组织机构

成立应急指挥领导小组

组长:

副组长:

成员:

2应急指挥领导领导小组职责:

(1)负责设备事故现场救援的指挥、协调工作。

(2)负责采取有效措施,防止事故蔓延。

(3)负责组织对事故设备进行抢修,尽快恢复设备运行。

(4)负责组织事故鉴定和事故原因分析工作。

(5)负责设备事故的处理。

3 按规定成立应急救援小组。

组长:

副组长:

成员:

4 应急救援小组职责

(1)负责及时与厂应急行动指挥部和有关部门联系以解决问题,安排事故调查小组赴事故发生地处理问题。

(2)各应急小组在应急指挥领导部的指挥下,承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众任务。

(3)负责向应急行动指挥小组和相关部门报告。

五应急预案准备

(一)燃料气泄漏的应急处理方案

燃料气是一种易燃易爆气体,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。燃料气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神经系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。在处理燃料气泄漏时,应根据其泄露和燃烧的特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。排除险情的过程中,必须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持

“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,设置警戒区,禁止无关人员进入;禁止车辆通行和禁止一切火源,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。灵活运用关阀断气、堵塞漏点、善后测试的处理措施。

1)燃料气大量泄漏的处理

泄漏的原因主要是:由于误操作引起的泄漏;由于设备、管线腐蚀穿孔、损坏引起的泄漏;由于密封老化引起密封失效,从而导致设备外漏;压力表损坏和管道破裂等原因。

当燃料气管线出现设备、设施误操作、故障而引起燃料气大量泄漏等,及时将燃料气阀门进行隔断,由抢修部门进行紧急处理。

①人工手动切断燃料气管线。

②根据现场情况,现场拉响警铃(烘炉期间暂没投用),就地紧急关断燃料气管

线球阀。关断球阀一个在界区减压阀组处,另一个在管廊平台处(提前准备好扳手,放置在阀门手柄上,随时具备关断阀门的条件);

2)事故初步控制阶段

a)如果只是燃料气泄漏,没有火灾,则按照以下步骤进行初步控制:

①用便携式可燃气体报警仪检测燃料气管线燃料气浓度,确定泄漏点,并做标

记,设置警戒区。

②燃料气设施、设备、照明装置、导线以及工具为防暴类型。

③如装置的燃料气管线发现漏气时,应立即汇报厂领导,并根据泄漏情况判断处

理方法,必要时紧急停车,关闭供气阀门。

④发现燃气泄漏量较大,无法紧急切断气源,要设置警界区,禁止一切车辆驶入

警戒区,停留在警戒区的车辆严禁启动。

⑤如果发生火灾,消防车到达现场,不可直接进入燃料气扩散地段,应停留在扩

散地段上风方向和高坡安全地带,做好准备,对付可能发生的着火爆炸事故,消防人员动作谨慎,防止碰撞金属,以免产生火花。

⑥根据现场情况,发布动员令,动员燃料气扩散区的居民和职工,迅速熄灭一切

火种。

⑦燃料气扩散后可能遇到火源的部位,应作为灭火的主攻方向,部署水枪阵地,

做好对付发生着火爆炸事故的准备工作。

⑧利用喷雾水或蒸汽吹散裂漏的燃料气,防止形成可爆气。

⑨在初步控制中,应有人监护,有必要情况下,应戴防毒面具。

b)如果燃料气管线已发生火灾,在专业消防人员协作下进行则按照以下步骤进行

初步控制:

①如果是燃料气泄漏着火,应首先找到泄漏源,关断上游阀门,使燃烧终止。

②关阀断气灭火时,要不间断的冷却着火部位。

③在火焰熄灭后,仍需继续冷却一段时间,防止复燃复爆。

④当火焰威胁进行阀门难以接近时,先灭火后关阀。

⑤关阀断气灭火时,应考虑到关阀后是否会造成前一工序中的高温高压设备出现

超温超压而发生爆破事故。

⑥适当选择燃料气消防灭火剂对火苗进行扑灭,扑救燃料气火灾,可选择水、干

粉、卤代烷、蒸汽、氮气、及二氧化碳等灭火剂灭火。

⑦对气压不大的漏气火灾,可采取堵漏灭火方式,用湿棉被、湿麻袋、湿布、石

棉毡或粘土等封住着火口,隔绝空气,使火熄灭。

3)法兰或螺栓处轻微泄漏

一旦发现法兰或螺栓处存在燃料气轻微泄漏,应立即报告现场指挥,现场指挥可以根据现场情况,采取如下措施:

(1)在工艺允许的情况下,隔离漏气的设施或管线。

(2)对于有把握处理的轻微泄漏,利用防爆工具对螺栓进行紧固处理。

(3)对于没有把握处理的泄漏应上报领导小组,有领导小组指令专业人员到现场处理,根据泄漏情况进行坚固或更换垫片。

(4)在处理过程中,要加强安全监护,紧固力量要均匀,对于没有把握的操作不能蛮干,以免造成更大的破坏。

(5)紧急情况下对燃料气管线泄漏阀门,管段、泄漏的设备连接部位可采用高压堵漏器进行紧急堵漏。

4)输气管道燃料气泄漏

(1)立即通知消防、燃管、安监等部门,迅速组织疏散事故发生地周围工作人员,确保厂区工作人员的生命安全,并告所有员工熄灭一切火种,严禁烧火做饭、并开电源。

(2)现场指挥人员迅速赶到出事地点,协助当地相关部门,围控事故区域,在事故区域设置警戒线、警示标志,确保人员远离危险区。

(3)现场指挥人员进一步摸清事故现场泄漏情况,评估事故发展状况、影响围,将情况立即汇报领导小组。

(4)采取一切必要措施封堵泄漏部位。

(5)发生事故后,专业抢修人员以最快的速度到达事故现场,及时挖出泄漏处管沟土房,在抢修焊接过程中,要用轴流风机强制派出沟管的燃料气,并进行不间断的可燃气体监测和安全监护。准备措施如下:

①将管聚集的燃料气自由挥发一段时间。当管漏气量很大时,先进行空气置换,在管一端安放防爆轴流风机将管的燃料气吹出。

②用可燃气体探测仪测量管燃料气浓度,其浓度必须小于爆炸下限的25%,管空气合格后,方可施工。

③其间随时监测燃料气浓度,保证施工人员的安全。

(4)所有抢修人员进入救援区必需采取消除静电措施,必要时要戴防毒面具方可进出。

(二)燃料气火灾与爆炸事故应急处理

1)处置原则

是小火用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火,大火用喷水或喷水雾。在确保安全的前提下,要把盛有可燃气的容器支离火灾现场。贮罐着火,灭火是要与火源保持可能大的距离或者使用遥控水枪或水。使用大量冷却盛有危险品的容器,直到或完全熄灭;不要用水直接冲击泄漏物或安全装置,因为这样可以导致结冰。如果容器的安全阀发出声响,或容器变色,应迅速撤离。切记原离被大火吞没的贮罐。对燃烧剧烈的大火,要与火源保持尽可能大的距离或者用遥控水枪或水泡;否则撤离火灾现场,让其自行燃尽。

(1)由于燃料气泄漏或其它原因引起的火灾应立即切断气源,进行灭火,抢救受伤者、疏散人员,并及时通知消防等有关部门。

(2)燃料气火灾的抢救工作,应采取切断气源或降低压力等方法控制火势,但应考虑降温及防止管道产生负压而再次发生灾害。

(3)火势得到控制后,应继续检查建筑物和地下设施燃气浓度,防止参与燃料气引发再生灾害。

(4)燃料气管道发生爆炸时迅速切断电源,处理火灾事故,查明爆炸原因并做好现场记录,确认无第二次爆炸和火灾发生时,应对燃料气管道进行气密检验、置换、气质试验合格后方可供气。

2)燃料气中毒后的急救和护理

当发现操作人员或居民燃料气中毒后,及时通知120急救中心,在医务人员来到之前或护送医院之前应采取下列措施:

1、迅速把中毒者从燃料气污染地方救出,放在新鲜空气下或通风处。

2、解除中毒者一切有碍呼吸的障碍,敞开领子、胸衣,解下裤带,消除口中的异物等。

3、当中毒者处于昏迷状态时,则使其闻氨水,喝浓茶、汽水或咖啡等,不能让其入睡。如果中毒者身体发冷则要用热水袋或磨擦的方法使其温暖。

4、中毒者失去知觉时,除做上述措施外,应将中毒者放在平坦地方,用纱布擦拭口腔,在必要时进行人工呼吸。恢复知觉后要使其保持安静。人工呼吸应延续,不得中途停止,直至送入医院为止。

六应急培训和演练

1、加强应急救援人员的培训:一是积极参加市、县有关部门举办的专业培训;二是公司部组织消防学习和培训,使应急救援人员熟练按抢险预案进行应急救援;三是加强员工应急响应的培训和教育,明确应急救援时该在什么岗位?该

煤气事故应急预案

煤气事故应急预案 1主要依据: 1.1中华人民共和国安全生产法 1.2中华人民共和国职业病防治法 1.3中华人民共和国消防法 1.4中华人民共和国工会法 1.5危险化学品安全管理条例 国务院令第344号 1.6国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定 —GB6222—86 2指导思想和原则 明确职责,针对可能发生的事故,做到安全第一,预防为主;在事故应急救援中,做到有组织的应急,保护员工的安全与健康,将事故损失和对社会的危害减至最小。 3单位概况 4主要事故类型、危害因素分析和应急救援措施 4.1煤气事故 4.1.1事故类型: 煤气泄漏、中毒、着火、爆炸事故。 4.1.2危害因素分析:

a)煤气泄漏,一氧化碳中毒; b)煤气着火烧伤; c)爆炸造成物体坠落砸伤、煤气管网和储存设备设施损坏及其他二次伤害。 4.1.3应急救援措施: 4.1.3.1煤气事故现场应急处理 a)发生煤气大量泄漏、着火、爆炸、中毒等事故时,发生事故区域的岗位人员立即汇报生产科调度室和车间负责人,发生着火事故岗位人员应立即拨打火警电话报警,报出着火地点、着火介质、火势情况等,同时迅速汇报生产科调度室和车间负责人,组织义务消防队员到现场灭火,并派专人引导消防车到现场灭火。 b)调度室接到煤气事故的通知后,应立即通知相关人员采取应急措施。如:设置安全标识牌、警戒线,煤气事故现场的紧急疏散等等。并根据现场煤气事故的严重程度,应及时通知相关部门、科室/车间,联系、协调,对现场进行戒严和救护。 c)生产科长立即组织成立应急领导小组,抢救事故的所有人员都必须服从统一领导和指挥. d)事故现场应划出危险区域,由武保科负责协调组织布置岗哨,阻止非抢救人员进入。进入煤气危险区域的抢救人员

液化气 丙烷气事故应急预案

液化气、丙炕站事故处置应急预案 (第A 版第0 次修订)

目录 液化气事故应急预案..................................................................................................................... . (1) 1 总贝I J (3) 编制自 的 .................................................................................................. .................... (3) 编制依 据.................................................................. .................................................................... (3) 适用范 围.................................................................. .................................................................... (3) 2 事故类型和危害程度分析 (3)

2. 1液化石油气组成及理化特性 2. 2 危险源及危害 3 应急处置基本原则..................................................................................................................... . (4) 危险点的隔离和人员撤 出............................................................................................................. ..4 液化气阀门关 停..................................................................................................................... (5) 液化气爆炸事故的处 理..........….......….......…..............…….......….......................... (5) 4 组织机构及职责............................................................................................. .... . (5) 应急组织体 系..................................................................................................................... (5) 指挥机构组 成..........….......…..….......…...............................…........….......…..….......…

天然气应急预案

天然气应急预案 一、目的:为了防止天然气在生产使用过程中发生突发性事故,尽可能减少损失和环境污染,特制定本办法; 二、适用范围 公司各燃气设备、燃气输送管路及调压站; 三、1、安全防范及事故处理小组成员 组长:公司经理 副组长:公司副经理、公司经理助理 组员:技术科主管、生产科主管、机修车间主管、企管科主管、生产车间主管、安全管理员、设备负责人、调度、门卫成员职责分工 2、组长:负责重大事故的总体协调。 副组长:负责重大事故时的组织人员疏散及人员救护。 组员:技术科主管:负责重大事故的技术解决方案的确定及现场处理指挥工作。生产科主管:负责发生重大事故时确定人员疏散的集合点、后勤救援工作指挥机修车间主管:负责安排人员进行燃气设备和燃气管道的巡视,重大事故时安排技术人员配合技术部门进行现场处理。 办公室主管:负责重大事故的对外联系及协调。 生产车间主管:配合生产部门主管进行后勤救援工作。 设备负责人:负责相应设备的日常巡视。 安全管理员:负责日常安全巡视及监督。 调度:负责发生重大事故时的生产组织。 门卫:负责消防设施的配置和消防设施日常检查,发生重大火灾时,维护重大事故发生的治安秩序; 四、突发事件处理 (一) 重大事故处理

1、发生火灾第一现场发现人在发现火灾后,立即通知当班调度,关闭燃气总阀;必要时拨打119 火警,说明起火的准确位置 (1)组长 召集所有组员进行分工安排,并及时向上级领导汇报。 (2)副组长 确定人员疏散方案。 (3)技术科主管 确定现场火情处理方案,并组织人员控制火情,担任现场总指挥。并在公安消防单位人员到场后进行交接,且积极配合实施救援工作。 (4)生产科主管 人员撤离集合点,组织各生产车间人员做好救援的后勤作。 (5)机修车间主管 组织人员配合技术部门主管进行现场火情处理及事后现场生产设施的恢复 (6)各生产车间主管 配合调度进行人员疏散,并组织人员做好救援的后勤工作。 (7)调度 指挥人员疏散。 (8)安全管理 配合调度指挥人员疏散。 (9)设备负责人配合技术主管确定现场处理方案。 (10)办公室主管 通知相关单位报警救援, (11)门卫 门卫保安要坚守岗位,协助及准许厂内人员撤退,但货物及车辆一概不许离场。除公安、消防、救护人员及车辆外,其他人员(包括已离场的非组员)及车辆一律不准进

燃气事故应急预案

××××××有限责任公司燃气泄露事故应急救援预案

目录1总则 2编制目的 3编制依据 4适用范围 5工作原则 6生产经营单位的危险性分析 7应急预案体系 8应急响应 9预防与预警 10信息报告于处置 11保障措施 12附则

××××××有限责任公司 燃气泄露事故应急救援预案 1.总则 1.1编制目的 为规范我公司燃气使用事故的应急管理和应急救援程序,及时有效地实施应急救援工作,最大程度地减少人员伤亡和财产损失,维护员工的生命安全和社会稳定,特制定本预案。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002-2006、《××市燃气管理条列》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》等法律规定,制定本预案。1.3适用范围 1.3.1适用于公司区域内发生的各类燃气泄漏事故的应急救援。 1.4工作原则 1.4.1以人为本,安全第一。把保障员工和服务对象的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少燃气泄露事故造成的人员伤亡作为首要任务。

1.4.2统一领导,分级负责。在公司燃气泄露事件应急领导小组统一领导和公司燃气泄露应急指挥部组织协调下,各专业管理部门和各实体单位按照各自职责和权限,负责有关燃气泄露事故的应急管理和应急处置工作。各实体单位要认真履行安全生产责任主体的职责,建立燃气泄露应急预案和应急机制。 1.4.3条块结合,责任单位为主。燃气泄露事故现场应急处置的领导和指挥以责任单位为主,实行一把手负责制。有关部门应当与责任单位密切配合,充分发挥指导和协调作用。 1.4.4坚持齐抓共管、预防为主的原则。坚持事故应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。按照属地管理、专业处置要求,结合公司实际情况,形成并不断完善公司快速反应、分级管理、部门协调、专业负责、统一指挥的应急处置机制。 2.生产经营单位的危险性分析 2.1公司主要燃气危险源、危险因素分析和事故类型 2.2主要燃气危险源: 2.2.1储存间(集气房)9处,液化气63瓶;民用液化气站1个,储存周转液化气99瓶;天然气管道。使用管网煤气及××市燃气公司天然气。 2.3危险因素分析: 燃气泄漏,一氧化碳中毒;燃气着火烧伤;

液化天然气应急预案

LNG液化天然气事故专项应急预案 为了全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针,加强燃气安全管理,规范应急管理工作,提高生产安全事故应急救援反应速度与协调水平,增强项目员工处置突发事故能力,预防与控制次生灾害的发生,保障项目人员生命安全,最大限度地减少财产损失、环境破坏与社会影响,维护公司声誉与社会形象,促进本项目全面、协调、可持续发展,结合项目的实际情况,特制订河北燕峰路桥张承高速承德段TJ7标液化天然气(简称LNG)事故应急预案。 本预案适用于河北燕峰路桥张承高速承德段TJ7标在使用液化天然气活动中,可能发生的液化天然气火灾、泄漏、冻伤事故时初期的项目应急处置方法。 一、生产经营单位的危险性分析 我项目LNG天然气供气系统包括气化调压撬、空温式气化器、复热器、LNG天然气运输车、调压设备。供气采取LNG运输车直接接入空温式汽化器及调压器然后使用,无储存罐。 二、危险源与主要危险分析 1、物质危险特性 液化天然气性质:液化天然气具有易燃、易爆、易扩散、易产生静电、有毒、低温的特性。 ①易燃性 液化天然气的火灾危险性分类为甲B类,该类气体极易燃,其点火能量小,只要一个小小的火花就能引燃。

②易爆炸性 液化天然气与空气混合达到爆炸极限时,遇到点火源即可发生爆炸。化学性爆炸物质的爆炸极限浓度范围越宽,爆炸极限浓度下限越低,该物质爆炸危险性越大,天然气的爆炸极限为4、96%-15、3%。 ③静电荷积聚性 液化天然气为绝缘气体,在车辆气瓶中运行时,天然气与管壁摩擦会产生静电,且不易消除。当静电放电时会产生电火花,其能量达到或大于天然气的最小点火能并且天然气浓度处在爆炸极限范围内时,可立即引起爆炸、燃烧。 ④易扩散性 液化天然气泄漏后不容易在低洼处聚集,有较好的扩散性。但就是,当大量天然气发生泄漏时,在气象条件合适的情况下(如风力很小),可造成大量天然气在较小空间范围内集聚,形成爆炸性蒸气云,遇火源可引起爆炸。国内外均发生过泄漏天然气扩散遇明火燃烧爆炸的恶性事故。 ⑤窒息、毒性 虽然天然气中的主要成分甲烷本身无毒,但空气中甲烷含量过高,可造成人员缺氧窒息,当空气中的甲烷含量达到 25%-30%时,会使人发生缺氧症状,甚至引起人员窒息。同时天然气为烃类混合物,性于低毒性物质,长期接触可出现神经衰弱综合症。 ⑥低温性 液化天然气储存就是在-162℃左右的低温条件下进行的,泄漏时除了对近场直接接触人员可能造成冻伤等效应外,还可能因为其低温能力对车

物业燃气泄漏应急预案

燃气泄漏应急预案 一、适用范围: 本预案适用于燃气突然泄漏,同时无法立即制止的情况。以确保燃气泄漏后的妥善处理并将损失降至到最低。 二、应急小组构成: 1. 应急小组组成 组长:项目经理 组员:商场餐饮部、管理部、保安部、工程部、保洁部部门经理 非标准工作时间内由机电值班负责人担任应急处理小组负责人 2. 相关职责: 1)小组组长负责组织落实燃气泄漏事件的处理,并对燃气泄漏预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态的应急准备与响应的组织、监督工作。 2)工程部负责组织《燃气泄漏预案》的培训,具体培训工作由相关部门负责实施。 3)突发燃气泄漏紧急情况发生期间,由应急小组组长担任现场总指挥并负责对项目人员及应急物资统一调配,项目所属部门及人员必须服从总指挥的指示与命令。 4)项目保安部负责紧急状态下内外车辆的指挥、疏导。 5)项目工程部负责紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。 6)项目客服部负责紧急状态下对客通知与沟通及现场人员的疏导工作。 7)客服前台接待负责紧急状态下对业主和相关部门的沟通、协调和调度工作。 三、燃气泄漏的监测与预警: 1.商场餐饮部应告知相关用户定期对燃气管线进行检查。燃气灶使用后要关闭 供气阀门,避免发生漏气。 2.工程部对燃气管线的报修工作要及时跟进,确保漏气管线及时处理。 3.配合消防维保公司定期加强设备检查,确保燃气泄漏报警探头灵敏有效。 4.客服前台接待要做好信息沟通和协调。 四、信息分析通报与报告: 1.工程部定期收集燃气泄漏的案例信息,教育培训值班人员,加强责任心,认 真巡视检查供气设备。 2.发生燃气泄漏事件后,工程部值班人员要及时将情况报告部门经理及客服前

燃气行业安全事故应急预案

编号:AQ-BH-08981 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气行业安全事故应急预案 Emergency plan for gas industry safety accidents

燃气行业安全事故应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 一、总则 为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》《银川市燃气管理条例》等法律法规,强化对燃气安全工作的领导,全面提高燃气突发事故快速反应能力,确保科学、及时、有效地应对燃气安全事故,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定,特制定此预案。 (一)编制目的 提高行政主管部门对燃气发生重大突发事故的快速反应和处理能力,建立统一指挥、职责明确,建立健全处理有力的应急体系,将事故损失降低到最低限度。 (二)编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《石油天然气管道保护法》《国家安全生产事故灾难应急预案》《环境保护法》《银川市燃气管理条例》《宁夏回族自治区燃气管理条

例》等相关法律、法规和规章编制本预案。 (三)适用范围 本预案适用于全市从事城镇燃气新建、改建、扩建和运行过程中,发生一次性死亡3人及以上或重伤20人及以上的生产安全事故,城镇燃气发生连续停止5000户(或以上)居民燃气24小时(或以上)的特别重大突发事故。 1、处理输送过程中遭遇非正常情况,导致城镇气源或燃气、液化石油气设施中气质指标严重超标。 2、液化石油气储罐发生垮塌等事故,致使城镇气源终止。 3、地震、供水、滑坡、泥石流等自然灾害导致气源输送受阻或者天然气上游、中游、下游站址以及液化石油气储灌站,灌装站淹没,机电设备毁损。 4、城镇主要燃气系统管网发生干管断裂或突发灾害影响大面积区域燃气、液化石油气。 5、调度、自控、营业等计算机系统遭受入侵、失控、毁坏。 (四)工作原则

燃气突发事故应急预案

燃气突发事故应急预案 一、总则 为加强对城镇燃气安全事故的有效控制,及时、有序、高效地处置突发燃气安全事故,结合我县城镇燃气业实际情况,制定本预案。 (一)目的意义 提高行政主管部门及城镇燃气安全责任主体对城镇燃气突发事故的快速反应和处理能力,建立统一指挥、职责明确、反应迅速、处理有力的应急体系,有效预防城镇燃气事故的发生,及时做好城镇燃气事故应急救援处置工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护社会稳定。 (二)工作原则 在县政府统一领导下,按照分级管理、条块结合、职责明确、反应灵敏、运转高效、公众参与、预防为主、防处结合的原则,实施城镇燃气事故的预防、预警和应急处置。县域内各燃气企业根据县住建局制定的应急预案,制定本单位具体详细的燃气事故抢险应急预案、建立应急抢险组织和工作队伍,并定期开展好演练。 (三)编制依据

《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《城镇燃气管理条例》、《省燃气管理条例》等有关法律法规。 (四)适用范围 1、在我县境内从事城镇燃气业新建、改建、扩建的燃气企业和在运行过程中,发生死亡1人及以上或重伤5人及以上的生产安全事故。 2、在我县境内已运行的城镇燃气供气系统出现重大隐患,可能造成人员伤亡和停气一天以上的重大险情。 二、应急组织体系与职责 城镇燃气事故应急体系,包括行政主管部门的应急组织和各燃气企业的应急组织。 (一)机构设置 成立以县住建局局长为组长、分管燃气的副局长为副组长的县住房和城乡建设管理局燃气事故应急救援工作领导小组。 当发生城镇燃气重大安全事故时,应急救援工作领导小组成员必须迅速到达指定岗位。 (二)职责分工

LNG槽罐车的使用维护保养及应急预案

LNG槽罐车的使用维护保养及应急预案 LNG槽罐车的使用维护保养及应急预案 1 槽车的使用单位应根据及省部级技监公安交通部门的有关规定,结合本单位的具体情况,制定相关的安全操作规程和管理制度,并对操作运输和管理等有关人员进行安全技术教育。 2 槽车的驾驶员和押运员必须熟悉介质的物理化学性质和安全防护措施,了解装卸的有关要求,具备处理故障和异常情况的能力。驾驶员和押运员必须经培训考核合格,取得省级计监部门颁发的及,使用单位应为驾驶员押运员配备专用的防护用品工作服装专用维修工作和必要的备品备件等。 3 使用单位应认真贯彻执行汽车槽车日常检查和维护保养,经常检查安全附件(例:安全阀压力表液位计增压器紧急切断阀连接接头管道阀门导静电装置等)性能,有关泄漏损伤等,并按牵引车日常检修和保养要求对牵引车及其行走机构进行检查和维护,及时排除故障,保证性能完好。 4 新车第一次加装低温液体后,应仔细检查罐体与底盘大梁连接件的连接螺母是否松动,在使用中也应经常检查,发明螺母松动应及时拧紧。 5 罐体上的两只压力表都应处于正常工作状态,如有一只失灵,就应立即更换。

6 罐体上的两只安全阀也都应处于正常工作状态,如有一只失灵,通过三通切换阀关闭后即可更换。 7 压力表每半年应校验一次,安全阀每年校验一次。 8 罐体真空绝热层的真空度每年检查一次。 9 所有的检查,修理或更换零件,其内容和结果都应有规范化的记录,并作为挡案保存。 10 罐体的检查修理由生产厂家进行。阀门仪表可由使用单位的专业人员进行修理。 11 罐体的外容器上如有大面积的结霜或日蒸发率异常增大时,应及时通知生产厂家进行检查或修理。 说明: 小面积的局部结霜或日蒸发率有小幅波动,有可能是与大气的湿度温度或罐体内的存液量有关,请注重观察变化,必要时可向生产厂家通报。 警告: 如在拆修罐体上管路阀门或仪表等时,应在容器中没有液体及压力的情况下进行(除非所拆部件前有阀门可以操纵),还应在拆修前用氮气置换,在确认安全的条件下方可进行修理。在罐体外部管路或阀门为冷态的情况下操作时,操作人员必须戴上皮制式棉布防护手套和眼罩或防护面罩,以免低温液体对人员的冷冻伤害。 LNG槽车行驶停放注重事项 1 出车必须携带下列文件和资料:

港华燃气公司天然气泄漏应急预案

港华燃气公司天然气泄漏应急预案 一、目的 明确天然气泄漏情况下的应急行动方案,避免事故,减少损失。 二、适用范围港华燃气公司出现天然气泄漏突发状况的管理与处置。 三、工作程序 1、任何人发现天然气气泄漏或接到任何天然气泄漏报警信号后应立即拨打 84652018 中控电话,报告具体位置及程度。 2、保安人员接到天然气报警信号后,立即派人员前往现场查看、支援。并及时通知工程部人员至现场查看确认,并以最快的方式通知项目总经理。 3、保安人员至现场后立即负责建立警戒线,防止围观,以天然气泄漏点为中心50米范围内划分为禁区,并设置警戒线,禁止外人入内。 4、保安人员需阻止火源发生,严禁烟火和使用电气设备。包括严禁车辆通行和禁止一切火源;禁区内严禁携带任何火种,所有车辆熄火或禁止活动,关闭一切如对讲机、手机等可能产生静电打火的设备。 5、保安、客服及其他工作人员负责疏散人员至安全区域,并协助总指挥(总经理)现场调度和指挥。

6、工程人员至泄漏现场后,立即关闭天然气总阀,并及时关闭泄漏点阀门,请示总经理联系天然气抢修队抢修。 7、如在室内泄漏,要保持冷静,谨慎行事,对天然气已经扩散的地方,电器要保持原来的状态,不要随意开或关;对接近扩散区的地方,要切断电源。切记现场不可开金属门、启闭照明灯、开换气、打报警电话、使用对讲机以及关闭电闸,也不要脱换衣服,以防静电火花引爆泄漏的气体。 8、施救人员进入室内前,应采取一定的防范措施,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星;如有必要可戴上防毒面具,没有防毒面具,则用湿毛巾捂住口鼻、尽可能屏住呼吸;进入室内后应立即切断天然气总阀,打开门窗,加快气体扩散,如泄漏较大,一时无法清除室内泄漏天然气可将用开花水枪对泄漏处进行稀释,并疏散现场范围内的非相关人员,协助救援,抢修的消防人员和维修人员维持现场秩序。受伤人员的现场 四、受伤人员的现场救护 1、发现有中毒、受伤者,应立即小心、妥善地将受伤人员抬离现场,送往安全地区,必要时施行人工呼吸,并通知急救中心前来救护或将受伤人员送往医院抢救。 2、保安部和工程部应详细记录燃气泄漏的时间、地点、故障情况和修复过程。若有人员伤亡,应详细记录伤亡人

天然气户内事故应急预案

天然气用户事故应急预案 一、应急预案的目的: 本着“安全第一,预防为主”的方针,更快速、有效的作好安全事故应急救援工作,最大限度的减少人员伤亡和财产损失,保障各族人民群众的生命财产安全和城市燃气正常供应,维护社会稳定,结合公司实际情况,制定本方案。 二、天然气户内事故案列种类: 1、庭院管网泄漏,调压箱泄漏; 2、户内燃气设施(表前阀、表后阀、燃气表、对丝、弯头、镀锌管)漏气; 3、户内燃气具(灶具、燃气热水器、壁挂炉、软管)漏气; 4、户内用户使用不当造成燃气泄漏; 5、户内燃气具损坏造成燃气泄漏。 三、户内事故应急预案组织体系 1、应急预案抢险队人员配置: 抢险队队长:潘增安 成员:唐彦平、张强强、郭峰、李鹏、徐刚 2、户内事故应急预案抢险队主要职责 A组织指制定、落实安全事故应急救援方案; B、负责应急救援期间的人员、资源配置,队伍的调动; C、协助现场指挥人员;

D、负责保护事故现场及相关数据; E、配合上级部门进行事故调查处理工作。 四、客服热线值班安排和接警、出警 1、客服热线(2286777)值班安排 唐彦平、张强强、李鹏、徐刚 以上值班人员在客服中心关门后或不营业时开启2286777无线电话,保证连续开机。 2、接警 值班人员接到报警电话处理方案: ㈠值班员接报警庭院管网或调压箱人为或其他事故泄漏,应及时报抢险队出警抢险,第一时间组织抢险队伍及抢险车辆赶赴现场,通知公司领导和安全监察部; ㈡用户报疑似漏气,要求用户关闭表前阀,派巡检人员到用户家处理; ㈢用户报户内已经漏气,要求用户关闭表前阀,派巡检人员到用户家处理; ㈣用户报户内已经漏气,并且造成起火、人员伤亡、财产损失、中毒、窒息,值班人员报抢险队长出警抢险,并通知公司主要领导和安全监察部。 ㈤接到管网用户事故报告,立即组织抢险人员抢修处理,力争在最短时间内恢复正常供气;

天然气事故应急预案

天然气输配系统抢险抢修应急预案 1 总则 1.1 编制目的 输送易燃易爆介质,事故突发性强,后果严重。为了及时有效地实施应急救援工作,积极有效地应对各类重、特大生产安全事故,有效地控制事故扩大,最大限度地控制和减少各类事故发生,维护员工的生命安全。 1.2 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《兰州燃气化工集团突发安全事故应急预案》、集团发[2014]97号文件等相关法律、法规、规章。结合动力公司的实际情况,特制定本预案。 1.3 适用范围 1.3.1 归属动力公司管理的天然气管线、调压箱及其设施由于外界因素造成的泄漏,如管线被挖断、撞断、调压箱内大量泄漏、地基下沉造成的管线断裂、人为破坏等造成人员伤亡或设备毁坏的重大事故。 1.4 工作原则 1.4.1 以人为本,安全第一。把保障员工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少安全生产事故造成的人员伤亡,切实加强应急救援人员的安全防护。 1.4.2 统一领导,分级负责。在动力公司应急领导小组的领导下,相关部门、车间按照各自职责和权限,负责安全生产事故的应急管理和处置工作。 1.4.3 贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持安全生产事故应急与预防工作相结合。 1.4.4 发生事故后,在采取应急措施的同时,应及时向上级主管部门和领导报告,以便及时得到进一步的处理。 2 组织体系及相关职责 为了做好事故的预防和处置工作,动力公司成立了事故应急救援领导小组和工作小组。 2.1 领导小组 组长:王成文

副组长:林宝生、戴春兰、马忠军 组员:林晔明、张家荣、滑正学、白银珍、赵燕、沈森林、张元权 2.2 领导小组联络办公室设在生产安技部 联络员:林晔明 2.3 联系电话:生产安技部2907076 2907072 领导小组的主要职责是:协调事故现场有关工作;批准本预案的启动与终止;负责应急物质的调配补给;负责救援车辆提供。2.4 工作小组 组长:骆均均 副组长:刘超 组织指挥事故的应急救援工作;负责事故处置时生产系统开、停车调度工作。 组员:丁建军、陈宝平、蔡伟、马胜贤、刘治君 2.5 抢险抢修小组 协助工作小组组长做好事故报警、情况通报及事故处置工作。 组员:丁建军、刘治君、蔡伟、 2.6 医疗救护小组 负责现场医疗救护指挥及受伤人员分类抢救和护送转院工作。 组员:马正 2.7 义务消防小组 负责灭火、警戒、治安保卫、疏散工作。 组员:邵文刚、马胜贤 2.8 物质救援小组 负责应急救援物质的保障工作。 组员:张霞 3 运行机制 3.1 预测 动力公司管修车间应当加强对天然气输送管线的监控及日常检查工作,对可能引发特别重大事故的险情,或者其他伤害可能引发安全生产事故的重要信息应及时上报。 3.2 预警行动

液化天然气应急预案

液化天然气应急预案文件编码(TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089)

L N G液化天然气事故专项应急预案 为了全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针,加强燃气安全管理,规范应急管理工作,提高生产安全事故应急救援反应速度和协调水平,增强项目员工处置突发事故能力,预防和控制次生灾害的发生,保障项目人员生命安全,最大限度地减少财产损失、环境破坏和社会影响,维护公司声誉和社会形象,促进本项目全面、协调、可持续发展,结合项目的实际情况,特制订河北燕峰路桥张承高速承德段TJ7标液化天然气(简称LNG)事故应急预案。 本预案适用于河北燕峰路桥张承高速承德段TJ7标在使用液化天然气活动中,可能发生的液化天然气火灾、泄漏、冻伤事故时初期的项目应急处置方法。 一、生产经营单位的危险性分析 我项目LNG天然气供气系统包括气化调压撬、空温式气化器、复热器、LNG天然气运输车、调压设备。供气采取LNG运输车直接接入空温式汽化器及调压器然后使用,无储存罐。 二、危险源与主要危险分析 1、物质危险特性

液化天然气性质:液化天然气具有易燃、易爆、易扩散、易产生静电、有毒、低温的特性。 ①易燃性 液化天然气的火灾危险性分类为甲B类,该类气体极易燃,其点火能量小,只要一个小小的火花就能引燃。 ②易爆炸性 液化天然气与空气混合达到爆炸极限时,遇到点火源即可发生爆炸。化学性爆炸物质的爆炸极限浓度范围越宽,爆炸极限浓度下限越低,该物质爆炸危险性越大,天然气的爆炸极限为4.96%-15.3%。 ③静电荷积聚性 液化天然气为绝缘气体,在车辆气瓶中运行时,天然气与管壁摩擦会产生静电,且不易消除。当静电放电时会产生电火花,其能量达到或大于天然气的最小点火能并且天然气浓度处在爆炸极限范围内时,可立即引起爆炸、燃烧。 ④易扩散性 液化天然气泄漏后不容易在低洼处聚集,有较好的扩散性。但是,当大量天然气发生泄漏时,在气象条件合适的情况下(如

液化气槽车装卸事故应急预案

液化气槽车装卸事故应急预案 液化气槽车装卸车环节属易燃易爆的高危环节,生产环境复杂,影响安全的因素多,为确保安全生产,稳定供气,除了严格按安全操作规程进行生产操作以外,还应对装卸车环节中的各种危险因素制订相应的应急预案,并贯彻培训。 根据国家法律法规和安全技术标准,结合具体情况,现制定液化气槽车装卸事故抢险应急预案。 一、危险因素分类 (一)气、液相软管 气相软管直径25MM(1寸)、也有50MM(2寸),液相软管50MM(2寸),快式接口处软管容易老化,在卸料时达到6—8公斤压力时,容易造成接口脱落,发生泄漏。 (二)阀门 阀门是液化石油气工艺装置中最重要的控制部件,由于阀门频繁的开启,关闭使阀门的密封填料磨损、老化,产生泄漏。液化石油气中带有的杂质会卡在阀门的密封面上,造成阀门损坏。液化石油气中的游离水会沉降在储罐的底部,在冬季,如未及时脱水,就会冻坏阀门。 (三)法兰连接密封面 法兰连接所采用的垫片通常是非金属材料,在高温、低温、高压等恶劣工况下容易老化,导至物料泄漏。 (四)压力表 爆炸燃烧后,压力表极易损坏,发生泄漏,而且这根管路是根支路,不受紧急切断阀的控制,必须关闭槽车底部的针形阀。 (五)安全阀 (槽车顶部) 目前,国内都采用内置式安全阀,一般槽车安全阀的设计压力为18公斤,罐体内压力超过18公斤,开始冲阀,0—5秒后自行关闭,也有情况不能关闭。容易产生三种情况,一种是安全阀内弹簧,由于冬天结冰、杂物堵塞等其它原因,弹簧压不下去,不能复位,发生泄漏。另一种是由于槽车发生爆炸燃烧,罐内液体压力过大,彻底冲掉安全阀。第三种就是安全阀部件损坏,或外部原因如交通

小区天然气泄漏应急预案

1 目的. 为防止天然气泄漏对人身、财产的侵害,对可能发生的紧急状态采取切实可行的应急措施,积极防范,迅速消除隐患,使侵害损失减少到最低程度。 2 适用范围 江汽生活区天然气发生泄漏于发生泄漏并发生火情的事故处理。 3 职责 3.1 物业管理公司相关人员根据情况需要合理安排物业管理公司人员实施救援。 3.2 联系天然气公司组织施救。 4 工作程序 4.1 发生泄漏 4.1.1 工作人员与住户应首先要挺身而出,自发组织起来实施自救立即关闭天然气管 道阀门,救护受害对象。 4.1.2 迅速打开所有门窗,防止因静电起火,杜绝明火并实施自救,防止窒息与中毒 引发伤亡。 4.1.3 引导安置住户到安全场所。 4.1.4 拒绝无关外来人员进入现场。 4.1.5 立即通知天然气公司现场进行抢修;电话:65133333。 4.2 发生泄漏并发生火情: 4.2.1 首先拨打119报警。 4.2.2 全力以赴组织住户撤离现场。 4.3 同时做好以下工作: 4.3.1 打电话报110和物业管理公司;电话:2296822,报告时不要惊慌,说清你的 姓名、身份,发生的时间、地点及简要情况。 4.3.2 保安人员迅速到达现场,确认后做好控制并保护现场工作,汇报公司有关领导 立即赶到现场。 4.3.3 根据险情,由物业管理公司立即报告天然气公司。 4.3.4 携带必要的对讲机、记录本器材等。 4.3.5 布置保安维持现场秩序,划定警戒线,控制无关人员进入,疏散现场围观人员。 4.3.6 专人对具体部位进行控制——引导相关车辆、人员进入现场。 4.3.7 向当事人、报案人、知情者了解事情原因并记录。 4.3.8 对现场进行拍照。 4.3.9 协助抢救伤员,如需要送医院,应会同医务人员一同前往,并向伤员了解记录 有关案件发生的情况。

北京市燃气事故应急预案

北京市燃气事故应 急预案

北京市燃气事故应急预案(简本) 1总则 燃气作为一种清洁、高效的能源, 日益广泛地运用于炊事、采暖、制冷、发电、车用以及空调、洗衣、烘干等多个领域, 与公众的生活密切相关。同时, 随着燃气的广泛运用, 在城市中也分布着各类燃气设施, 特别是地下燃气管网, 基本覆盖了本市的城区范围。而燃气属于易燃易爆物质, 一旦出现燃气无法正常供应或者发生燃气突发事件, 将直接影响城市正常运行和人们的生活, 威胁社会公共安全和公共利益。因此, 必须建立健全燃气突发事件应对机制, 做到对燃气供应与使用中可能或正在发生的突发事件早发现、早报告、早处理、早解决。 1.1指导思想 以邓小平理论和”三个代表”重要思想为指导, 牢固树立和落实科学发展观, 以构建和谐社会为宗旨, 以科学合理供气、保障首都安全用气为出发点, 以维护社会稳定为目的, 建立”统一指挥、属地管理, 以人为本、专业处理, 增强意识、预防为主”的燃气突发事件应急体系, 全面提高本市应对燃气突发事件的能力。 1.2编制目的

为及时、有效、妥善地处理本市燃气突发事件, 保护人民生命财产安全, 并确保在处理过程中能够充分、合理地利用各种资源, 建立政府、行业及企业间社会分工明确、责任到位、优势互补、常备不懈的应急体系, 提高本市燃气行业防灾、减灾及确保安全稳定供气的综合管理能力和抗风险能力, 特制定本预案。 1.3编制依据 根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《城市供气系统重大事故应急预案》等国家法律法规、预案和《北京市安全生产条例》、《北京市燃气管理条例》、《北京市突发公共事件总体应急预案》、《北京市应急委员会工作规则》、《北京市突发公共事件信息管理暂行办法》和《北京市突发公共事件应急预案管理暂行办法》等地方性法规、预案和办法, 结合本市燃气工作实际, 制定本预案。 1.4基本原则 1.4.1”统一指挥, 属地管理”原则。 为确保本预案的实施, 特别是在应对较大以上级别燃气事件的处理中, 包括市政府各部门、各区县政府、燃气供应单位等相关单位, 都应在市委、市政府的统一领导下和市城市公共设施事故应急指挥部的指挥下, 做到明确职责、加强协调、密切配合、信

燃气安全事故应急预案

抢修/抢险、应急救援预案 一、事故应急预案的制定 1、预案制定的意义 针对燃气行业特点,对易发生的事故进行事前考虑,杜绝事故的发生,即便就是事故发生了,也能迅速作出正确的反应,在第一时间控制事故的蔓延,把人员伤亡与经济损失降到最低水平。 2、预案的内容 公司要建立并保持处理事故与潜在事故的应急抢险程序,程序的内容应包括以下几点: A.潜在事故与紧急情况发生的部位 B.潜在事故与紧急情况可能发生的内容与危险 C.发生时报警与联络方式 D.应急期间的负责人与各类人员的职责 E.人员疏散程序 F.应急设备与使用方式 G.紧急施救与处理的措施 H.现场保护与善后工作 I.另外还要附有恶劣天气或其她突发不利因素下的应急程序。 3、预案的传达 对于公司制定的应急反应计划,应传达到: ①指挥与控制人员; ②应急服务部门; ③可能受到影响的员工与其她人员; ④其她受到影响的相关方。 这样保证事故一旦发生时,能在最短的时间里调集所有的救援力量,最大限度的减少事故损失。 4、应急预案的指挥系统布置图 各部门应该根据公司情况,制定详细的应急指挥系统布置图,并进行演练,传达到每一位成员 应急预案的指挥系统布置图

5、明确职责 总指挥职责 接到燃气泄漏事故报告后, , 挥紧急抢险人员赶赴现场,各就各位,按制定的抢修 ,,负责事后追查事故起因与责任。 副总指挥职责 接到泄漏报警后,立即赶赴现场,并随时同总指挥联系。根据事故程度对应急工作实施统一组织指挥协调,随时与公司各部门及有关单位取得联系,做好应急救援的人员、资源配置与应急队伍的调动等事故现场有关工作。现场人员必须无条件服从副总指挥所下达的命令,并接受政府的指令与调动。抢险结束,依照条件宣布关闭应急预案。 成员职责 负责协助总指挥与副总指挥进行现场指挥,前者不在的情况下,可代为现场指挥,负责现场指挥工作,夜间由值班干部负承担此项职责。 抢险实施组职责 (1)根据事故现场情况,指挥抢险人员确定危险区,实行布控,设立警戒隔离区,封锁道路; (2)根据事故严重程度,及时向总指挥报告与拨打110、119、120请求支援; (3)指挥抢险队员采取工艺与消防措施,控制事故蔓延,降低事故程度; (4)及时通知新地公司或物资筹备组,提供需要的设备、材料、配件与人员赶赴事故现场。 抢险队长职责 (1)负责领导抢修/抢险队全面工作; (2)参与制订应急预案,组织预案演练,实施抢修/抢险方案; (3)负责抢修机具、设备的维护、维修及材料、备件的保管,确保所有抢修/抢险设备处于良好状态; (4)负责组织输配管网的日常维修工作; (5)负责站内设备的维修保养工作; (6)负责抢险队的任务的工作安排; (7)负责整理抢修/抢险档案资料; (8)负责组织完成公司下达的临时性任务。 抢险队司机兼抢险队员职责 (1)负责驾驶抢险车辆与车辆维护保养,确保车辆安全行驶; (2)参与抢修/抢险工作,兼有抢险员职责; (3)完成领导交办的其她任务。 抢修队焊工职责 (1)负责抢修/抢险、日常维护及工程施工任务; (2)负责焊机与焊接材料的维护保养工作; (3)负责实施带气作业的焊接作业; (4)配合施工现场清理工作; (5)完成领导交办的其她任务。 天然气抢险队员职责 (1)负责阀门开闭与压力调节及燃气放散工作;

LNG加气站应急预案

LNG加气站调试方案及专项应急预案 全面主管公司LNG加气站调试的指挥工作,组织实施;总指挥:;1.2安全小组;全面主管公司LNG加气站的试压、吹扫、调试、运行;安全负责人:;安全小组组员:监理;1.3技术小组;全面负责处理公司LNG加气站站在调试、试运行中的;技术组长:;技术副组长:华气厚普;技术小组组员:施工单位、场站技术员;1.4后勤保障小组;全面负责处理公司LNG加气站在调试、试运行中 全面主管公司LNG加气站调试的指挥工作,组织实施调试计划等全面工作。 总指挥: 1.2 安全小组 全面主管公司LNG加气站的试压、吹扫、调试、运行过程的安全工作,涉及安全问题的操作或施工,必要时有权勒令停工,协助总指挥实施调试现场的安全监督。 安全负责人: 安全小组组员:监理 1.3 技术小组 全面负责处理公司LNG加气站站在调试、试运行中的技术问题,规范储备站所有操作人员的操作,指导操作人员对突发事件进行安全处理,操作过程中由安全负责人协助处理可能发生危险的地方,按调试方案进行,对可能发生故障的地方有预见性,所有调试过程中的技术问题由技术副组长协助处理,如果组长不在现场,则由技术副组长全权负责。 技术组长: 技术副组长:华气厚普

技术小组组员:施工单位、场站技术员 1.4 后勤保障小组 全面负责处理公司LNG加气站在调试、试运行中的后勤工作,如调试工具准备,通讯设备保障,设备供电,LNG进源协调,必要的人员休息,饮用水,医药包,交通工具等后勤工作。 后勤保障负责人: 后勤保障小组组员: 二、试车前应具备的条件和检查、准备工作 试车前应具备的条件和检查、准备工作,这些工作包括以下内容: 2.1 所有的机械安装工作必须完成,所有涉及到的系统都经安装区域工程师 书面确认合格并且单项工程或装置中间交接已完成; 2.2 电源已正常,设备位号、管道介质及流向标志完毕; 2.3 试车方案和有关操作规程已印发到个人; 2.4 联锁值、报警值已经批准并公布; 2.5 机、电、仪维护人员已到位,控制室已交付使用; 2.6 劳动保护已到位、通讯系统已畅通; 2.7 各岗位职责已明确,人员持证上岗; 2.8 安全、消防、监控系统处于完好状态; 2.9 保运队伍已组建并到位; 2.10 根据技术规范和PID对配管和设备进行检查; 2.11 对仪表、安全设施和联锁进行功能测试,这种功能测试不可替

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2 燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然 及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时

振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、