一、工程概况

工程名称:华润B2项目一期

建设单位:华润置地(山东)发展有限公司

监理单位:山东新昌隆建设咨询有限公司

施工单位:江苏江中集团有限公司

华润兴隆北片区二环南路北侧B2地块一期工程,该项目基地位于济南市二环南路以北,三面环山,环境优越。西侧与项目B1地块相邻,本项目总建筑面积约10.8万㎡,其中别墅24栋(三层,单栋面积约800-1200平方米),洋房11栋(六层,单栋面积约1600-2600平方米),车库地下一/二层,以及标段内挡墙及换热站工程。

本工程的工程特点是:建筑体量大、单位工程多;业态功能齐全;工程复杂,涉及工序多、工艺多;品质要求高。本工程洋房外墙装饰施工全部使用吊篮,共11栋,约200台吊篮。

二、编制依据:

1、施工方吊篮施工专项方案

2、《高处作业吊篮》GB19xxx-20xx

3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-20xx

4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20xx

5、已批准的监理规划

6、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ60-20xx

7、设计文件及相关规范

三、监理工作流程

1、安全监理施工前应做的事项

1、审查施工单位的营业执照、企业资质和安全生产许可证。

2、审查施工单位安全生产管理的组织机构,查验安全生产管理人员的安全生产考核合格证书、各级管理人员和特种作业人员上岗资格证书。

3、审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案。

4、核查施工单位安全培训教育记录和安全技术措施的交底情况。

5、检查施工单位制定的安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度的执行情况。

6、核查施工起重机械拆卸、安装和验收手续,签署相应表格;检查定期检测情况。

7、核查中小型机械设备的进场验收手续,签署相应表格。

2、施工过程中安全监理的各种制度

(一)、安全会议制度

每周进行安全检查,每周例会对安全文明施工进行总结,对现场存在的安全隐患要求施工单位及时进行整改。

每月中旬召开安全工作例会,项目监理部总监理工程师主持会议,施工方项目经理、分管安全生产副经理、安全监理工程师、专业监理工程师、监理员参加。会议对前月安全工作进行点评,对下月安全工作进行布置并形成纪要供各方执行。

(二)、安全报审制度

在所有施工组织设计和专项施工方案中必须审查其安全方面的内容。审查施工单位资质和安全生产许可证、项目经理和专职安全生产管理人员的资格是否与投标文件相一致;审核发特种作业人员的特种作业资格证书是否合法有效;审核发施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划;审查施工单位的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合安全生产强制性标准要求,并项目总监签署意见。

(三)、安全监理重大危险源监控制度

(四)、重大危险源交底与验收制度

(五)、巡视检查制度

所有监理人员在巡视现场时均要注重发现安全隐患,发现安全隐患时要进行记录与汇报。负责安全工作的监理工程师每天巡视主要的施工现场一次,并记录有关安全情况,处理有关安全隐患。

(六)、检查验收制度

每月进行一次安全检查,书面指出施工现场所在的安全隐患,书面要求施工单位整改。检查施工单位在工程项目安全生产规章制度和监管机构的建立、健全及专职质量、安全生产管理人员配备情况;检查施工安全情况;对需验收的工程项目(工程材料、设备、工序)及时进行检查验收,在资料审查合格、项目验收合格后应及时进行签署意见。

(七)、安全隐患处理制度

重大隐患且为很可能发生事故,要立即处理并要求施工单位在2~4小时内消除,否则签发隐患影响区域的停工令;重大隐患且可能会发生事故,应要求施工单位在4~8小时内消除隐患,否则必须签发隐患影响区域内停工指令。如仍得不到整改,必须立即通过业主向有关主管部门报告。对情况紧急,施工单位又拒绝整改或停工,随时可能发生安全事故时,监理部应直接向建设行政管理部门或安全行政管理部门电话报告,请求行政管理部门出面干预,以达到消除隐患的目的,事后再以书面形式报告。以电话形式报告的,应当有通话通话记录,应及时补充书面报告。

(八)、重大危险源安全监理旁站工作制度

1、项目监理机构应组织建设单位、施工承包单位共同开展施工现场的安全生产检查活动,制定安全检查计划,该计划应取得建设单位、施工单位的同意。

2、施工现场安全检查活动类型有定期安全检查、专项安全检查和季节性、节假日安全检查。

3、施工现场安全检查的内容根据法规和规范性标准要求,结合安全检查活动的目的和工程具体情况进行确定,包括现场安全和安全资料等方面。项目监理机构应事先制定检查标准和检查方法,明确参与检查的人员。

4、安全检查过程中发现安全隐患,应采取措施及时处理,消除安全隐患,保证施工安全。

5、施工安全监理人员应做好检查记录,并将检查结果通过工程例会等形式向建设工程各方主体通报。

(九)、重大危险源安全监理旁站工作要点

1、重大施工危险源工程的施工安全监理实施细则,应有针对性的巡视监

理方案,明确本工程巡视监理的施工作业控制点及要求。

2、总监理工程师应按施工安全监理规划和施工安全监理实施细则,安排施工安全监理人员进行施工安全监理的巡视监督工作,并检查实施情况。

3、安全巡视监理每天不少于一次,对高危作业的关键工序应进行必要的旁站监理。施工安全监理人员应将巡视、旁站监理情况填写巡视旁站监理记录表。

4、各专业工程的安全巡视、旁站监理的施工作业控制点,按照有关规定和工程项目实际情况具体确定,事先做好方案。

(十)、突发伤亡事故应急预案及安全事故报告制度

审查施工单位的应急方案

突发事故时按程序及时上报

(十一)、督促施工单位建立安全教育、交底制度

1、对特种作业人员(电工、焊工、架子工、人货施工电梯、塔吊司机、起重机、指挥等),安全施工单位级人员必须经培训考试合格后,持证上岗,并对资质进行审查。

2、要求施工单位项目部每月组织召开一次安全会,传达上级文件精神,总结前期的安全情况,布置后一阶段的安全工作。

3、要求施工单位各专业施工队每周组织召开一次安全会,各施工班组每周做“三上岗、一讲评”记录。

4、要求施工单位在各分部、分项工程施工前,施工员必须对操作班组进行有针对性质的安全技术交底,对外架的搭设、拆除、施工电梯、塔吊的安装和拆除要有施工技术措施,并向操作工人进行详细交底,并亲临现场指导。

(十二)、建立安全设施验收制度

本工程将对下列设施执行验收挂牌制度:

1、垂直运输设备(塔吊、物料提升机)。

2、脚手架。

3、各种洞口、临边围栏及防护设施。

4、为作业安全、机电安全防护需要专门配置的各种设施。

(十三)、建立安全检查制度

1、建立安全生产管理wang络、安全生产要素管理wang络、消防管理wang

络,健全安全生产体系。

2、本工程在施工的各个阶段,将配合安全教育,提出安全目标口号与安全施工警句,在脚手架和垂直运输设备上将其布置在醒目位置。此口号与警句能增强安全生产气氛,提高职工的安全生产意识。

3、工地每月二次全面安全检查。工段每星期进行一次定期检查,施工员实施,每个作业班组结合上岗安全交底,每天安全上岗检查。通过安全检查活动,不断提高和加强职工的安全意识,落实各项安全制度和安全措施,并且通过检查活动本身可以发现和解决隐患。

3、重大危险源安全监理分项细则

(一)高处(空)作业的安全监理

1.检查施工单位编制的高处作业的具体安全措施,其内容应包括:对施工人员上下通道的搭设技术,如搭设宽度、跳板铺设、扶手栏杆的高度、通道与地面的夹角、转弯处的小平台面积等都有具体要求。

2.检查施工单位对高处作业技术交底及安全交底记录。施工单位在施工前,必须逐级进行技术和安全教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。

3.凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)位置进行的作业,需使用脚手架、吊架、梯子、脚手板、防护围栏、挡脚板和安全带等。

4.凡从事高处作业人员应作体格检查,合格者才能上岗。

5.高处作业所用工具、材料严禁投掷,确有进行上下立体交叉作业需要时,中间必需设隔离设施。

6.在雪天应采取防滑措施,当风速在10.8m/s以上和雷电、暴雨、大雾等气象下,不得进行露天高处作业和吊装作业。

7.因施工必需临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。

8.检查高处作业所有临边及洞口防护设置是否符合安全要求。高处作业的临边必须采取防护措施,其栏杆高度不低于1.5米,下部设置高18厘米的踢脚板。

9.夜间进行高处作业,必须有足够照明,楼梯、空洞等处设置防护设施与

安全标志外,夜间还应设置红灯警示。

(二)吊篮作业安全监理

1 主题内容与适用范围

本标准规定了高处作业吊篮(以下简称吊篮)的设计、制造、安装、使用、维修保养等方面的安全要求。

本标准适用于常设的或非常设的,其安装方式为有轨式或无轨式,提升方式为爬升式或卷扬式的各种吊篮。

2 引用标准

GB 1102圆股钢丝绳

GB 5144塔式起重机安全规程

GB 5972起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范

GB 8902航空用钢丝绳。

3 术语

3.1 提升机构

能使吊篮平台上下运行的传动机构。

3.2 吊篮平台

可上下移动的悬挂式结构件,以使操作者能达到建筑物或构筑物的作业处。

3.3 悬挂机构

用以固定提升吊篮平台的钢丝绳和安全钢丝绳并架设于建筑物或构筑物上的结构件。

3.4 安全锁

当吊篮平台下降超过极限速度时,能自动锁紧吊篮平台的装置,该装置不能自动复位。

3.5 行程限位

对吊篮平台在上下两个方面运行距离和位置的限定。

3.6 额定载荷

吊篮平台上允许承受作业人员、工具、设备以及材料等质量总和的最大值。

3.7 常设吊篮

把吊篮作为建筑物或构筑物的一种永久性附属设备。

3.8 非常设吊篮

临时架设在建筑物或构筑物上的吊篮。

3.9 有轨式

悬挂机构带钢轮,安装在铺设有轨道的建筑物或构筑物上。

3.10 无轨式

悬挂机构直接安放在建筑物或构筑物上。

4 一般要求

4.1 吊篮的工作环境温度为-20℃~40℃。

4.2 吊篮平台在工作处阵风风速不大于10.8m/s(相当于6级风力)。

4.3 吊篮的制造应按有关标准及设计图样进行,质量不合格的产品不准出厂和使用。

4.4 吊篮出厂时必须附有下列技术文件:

a.产品合格证;

b.安装、使用和维修保养说明书;

c.安装图、易损件图、电气原理图及接线图、液压系统图等。

4.5 产品必须有清晰、醒目、耐久的标牌。标牌上应写明产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂等。

4.6 吊篮操作人员必须是适合于高处作业并经过技术培训和考核合格的人员。

5 结构安全系数

5.1 吊篮所用承载的结构零部件的安全系数都不得小于2,取决于材料的最低屈服强度。

5.2 吊篮所用非延伸材料(如铸铁、玻璃纤维)制成的承载零部件安全系数不得小于5,取决于该材料的最小强度极限。

5.3 确定结构安全系数时所用的设计应力取零件中产生的最大应力值。此时吊篮应工作在符合设计要求的额定载荷下,并与制造厂所提供的操作规程相符合。设计应力包括应力集中和动载荷的影响,结构安全系数按下列计算:

6 材料与加工质量要求

6.1 材料

吊篮所用的材料应符合图样规定,并应具有供应厂的合格证书,关键的零部件所用的材料应执行进厂检验制度。

6.2 加工质量要求

6.2.1 铸件表面应光洁平整,不允许有砂眼、气孔、浇冒口凸起,飞边、毛刺应铲除磨平。

6.2.2 液压、气压元件(如油泵、油马达、阀、气缸、油缸等)的加工面上出现的铸造缺陷,一律不允许焊补。非加工面上若有导致渗漏的铸造缸陷亦不允许焊补。

6.2.3 锻件非加工表面飞边、毛刺应清除干净。

6.2.4 锻件不应有裂纹、夹层、折叠、锻伤、结疤、夹渣等缺陷。

6.2.5 焊缝应饱满,不得有漏焊、裂缝、夹渣、烧穿、咬肉等缺陷,同一条焊缝应均匀一致,飞渣、焊渣应清除干净。

6.2.6 焊接件生产厂质量检验部门进行检验。对重要焊缝内部缺陷的检验、应用无损探伤法进行。

6.2.7 热处理零件表面不得有裂纹及其他严重缺陷。

6.2.8 对于热处理零件的裂纹、烧损、碰伤及氧化等缺陷,可用肉眼或低倍放大镜检验。对需用磁铁、超声波及X光进行检验的零件,应在图样或技术文件中提出要求。

6.2.9 机械加工后的零部件,应符合产品图样、有关技术文件规定。

6.2.10 零部件的已加工表面上,不应有锈蚀、磕碰、划伤等缺陷。

6.2.11 凡生产厂制造的待装零、部件,必须有质量检验部门的合格标记;外购件和协作件必须有证明其合格的文件,方可进行装配。

6.2.12 产品可见外表应涂底漆1~2道;涂面漆2~4道,除焊缝、钢板接缝、伤疤、局部凸凹不平或影响外观的粗糙铸造表面可局部刮腻子外,其他涂漆表面不刮填腻子。

7 吊篮平台的要求

7.1 吊篮平台的结构应能承受2倍的均布额定载荷,出厂前必须做负载试验,并应检查焊缝是否开裂和螺栓是否有松动现象。

7.2 吊篮平台主要受力构件的焊缝必须进行质量检验,保证焊缝达到设计要求。

7.3 吊篮平台的底板必须有防滑措施。

7.4 吊篮平台与提升机构的连接必须牢固、可靠,不得有任何松动现象,并应经常检查。

7.5 吊篮平台内应设有安全带和工具的挂钩装置。

7.6 吊篮平台内最小通道宽度不小于400mm,底板有效面积不小于每人0.25m2。

7.7 吊篮平台上须装有固定式的安全护栏,靠建筑物一侧的高度不小于800mm,后侧及两边高度不小于1100mm,护栏应能承受1000N水平移动的集中载荷。

7.8 吊篮平台安全护栏所有构件应光滑、无毛刺,安装后不应有歪斜、扭曲、变形及其它缺陷。

7.9 沿吊篮平台底板四周应装有高度不小于100~xxxxmm的挡板,挡板与底板间隙不得大于5mm。

7.10 吊篮平台应有在建筑物表面滑动的导轮或配备缓冲装置,保证吊篮平台的稳定,以避免与墙面撞击。

7.11 吊篮平台如果装有门,其门不得向外开,门上应装上电气联锁装置。

7.12 吊篮平台正常运行操作装置应安装在吊篮平台上,并且要选用可点动和连续手按及不受气候影响的电气设备。

8 提升机构的要求

8.1 卷扬式提升机构的卷筒必须有挡线盘,钢丝绳应整齐地缠绕在卷筒上,当吊篮平台提升高度达到最大行程时,挡线盘高出卷筒上的最后一层钢丝绳的高度至少为钢丝绳直径的2倍。

8.2 卷扬式提升机构的卷筒最小名义直径(D)与钢丝绳名义直径(d)之比值D/d应不小于20。

爬升式提升机构的滑轮最小名义直径(D)与钢丝绳名义直径(d)之比值D/d应不小于12,当D/d等于12~18时应采用航空用钢丝绳。

8.3 提升机构的传动禁止采用摩擦装置、离合器、皮带传动等。

8.4 提升机构的传动零部件必须进行适当润滑。亦可采用自密封、自润滑,并应定期注入和更换润滑油。

8.5 提升机构的所有传动外露部分必须装上机罩或类似的防护装置。

8.6 提升机构的传动机构在电气失效时,应具备不超过两人就可操作的手驱动装置。

8.7 提升机构上必须配备制动器,一般应有两套独立的制动器。每套均可使带有额定载荷的125%的吊篮平台停止运行并停住。

8.7.1 主制动器

该制动器应能使吊篮平台在100mm范围内停住,采用常闭式制动器。

主制动器选用闸刀式或盘式,并整体安装在提升机构上或提升电机上,制动器的各部分位置匀应便于检修和调整,并有防水保护。

8.7.2 辅助制动器

辅助制动器一般应刚性安装在提升机构的机架或底座上,可用常闭式制动也可用手动机械制动,该制动器主要是使用在提升机构采用手摇驱动情况下,能使吊篮平台在100mm范围内停住,其安装位置要便于操作、检修和调整,并有防水保护。

8.7.3 卷扬式提升机构的卷筒若装在屋面小车上(动力装置位于屋面),也必须配备制动器,并需符合8.7.1、8.7.2的要求。

8.8 提升机构上下运行最大额定速度不得超过10m/min。

9 安全保护装置的要求

吊篮一般须配备制动器、行程限位、安全锁等,并必须经检验合格才能安装。

9.1 制动器

吊篮制动器必须符合8.7、8.7.1、8.7.2、8.7.3的要求。

9.2 行程限位

9.2.1 吊篮必须装上下限位开关,以防止吊篮平台上升或下降到

端点超出行程的范围。

9.2.2 行程限位装置的安装方式须是以吊篮平台自身直接去触动。

9.3 安全锁

9.3.1 吊篮上必须装有安全锁,并在吊篮平台悬挂处增设一根与提升机构上使用的相同型号的安全钢丝绳。每根安全钢丝绳上必须有不能自动复位的安全锁。

9.3.2 安全锁应能使吊篮平台在下滑速度大于25m/min时动作,并在不超过100mm的距离内停住。

9.3.3 安全锁的动作要灵敏,工作要可靠,并需经严格的检验和试验,不合格的产品不准装配和出厂,安全锁必须在有效期内使用,超期必须专业厂检测合格后方可使用。

9.4 必要时吊篮上须有防倾斜装置。

9.5 吊篮上宜设超载保护装置。

10 钢丝绳的要求

10.1 钢丝绳的选择

应按作业条件和钢丝绳的破断拉力S选用吊篮钢丝绳,所选用的钢丝绳对于爬升式必须符合GB 8902要求;对于卷扬式必须符合GB 1102的要求,并必须有产品性能合格证。

a.吊篮使用的钢丝绳型式、规格和长度都应在说明书内写明;

b.在任何情况下承重钢丝绳的实际直径不应小于6mm。

10.2 钢丝绳安全系数的确定

钢丝绳安全系数按下式确定,但安全系数值不应小于9。

n≥S·a/W

式中 n——安全系数;

S——单根承重钢丝绳的额定破断拉力,kN;

a——承重的钢丝绳根数;

W——包括吊篮平台、提升机构和电器系统等的自重及额定载荷。

10.3 钢丝绳的固定

应符合GB 5144的规定。

10.4 不允许以连接两根或多根钢丝绳的方法去加长或修补。

10.5 钢丝绳的检查

10.5.1 操作人员应随时对钢丝绳所有可见部分、钢丝绳与设备连接的部位、从固定端引出的钢丝绳及绳端固定装置进行检查。

10.5.2 检查周期

对于吊篮的钢丝绳,在使用以后每月至少检查2次,并应符合GB 5972中2.4.1的规定。

10.5.3 检查部位

必须检查钢丝绳的整个工作长度。同时也必须仔细检查通过滑轮或卷筒。其他接触面以及正反缠绕的那些钢丝绳绳段。对于靠近末端接头处的钢丝绳应当仔细检查。并应符合GB5972中2.4.2的规定。

10.5.4 在闲置设备上钢丝绳的检查

当设备已闲置或停用一个月以上时,其钢丝绳在设备使用以前要做全面的检查。

10.6 钢丝绳的报废

应符合GB 5972中2.5的规定。

11 悬挂机构的要求

11.1 悬挂机构的结构件必须选用钢材或其他合格的金属结构材料制造,可采用焊接、铆接或螺栓连接,其结构应具有足够的的强度和刚度。

11.2 悬挂机构受力构件必须进行质量检验,保证达到设计要求。

11.3 悬挂机构施加于建筑物或构筑物支承处上的作用力都应符合建筑结构的承载要求。

12 配重的要求

12.1 吊篮的悬挂机构或屋面小车上必须配置适当的配重。

12.2 配重应准确、牢固地安装在配重点上,并应按图样规定配置足够质量的配重,在吊篮使用前须经安全检查吊核实才能使用。

12.3 抗倾覆系数等于配重矩比前倾力矩,其比值不得小于2。见下图

13 电气系统的要求

13.1 电气系统中的主要元件均应安装在电器控制箱内,并集装在绝缘板上,必须保证与电器控制箱外壳绝缘。其电阻值不得小于0.5MΩ。

13.2 吊篮的电源电缆应有保护措施,以防止意外的触碰,并应单独使用,且安装熔断保险开关。

13.3 电器控制箱应有可靠的防水措施。

13.4 吊篮的电器系统应有可靠的接零。

13.5 电气系统中所选用的电气元件必须灵敏可靠。

13.6 吊篮上备用的便携式电动工具使用的额定电压值不得超过220V,并应有可靠的接零。

13.7 电器系统中应配备漏电保护器。

14 建筑物或构筑物支承处的承载要求

建筑物或构筑物支承处应能支承住吊篮的全部载荷。

15 其他要求

15.1 吊篮平台上的作业人员必须配带安全带,安全带允许连接在吊篮平台上。

15.2 吊篮平台上的作业人员必须严格遵守操作规程,严禁超载使用。

15.3 当吊篮平台沿着外墙面移动需要导引构件引导时,外墙面应设置这种构件。外墙构件应能使吊篮平台内的操作人员安全地靠近需要进行作业的部分,而不得使操作人员悬空俯身。

15.4 为保障公众的安全,在吊篮作业区周围必须设立围栏或防护措施,并应附加醒目的标志。

15.5 生产厂对使用单位有培训安装、操作和维护、保养人员的义务。

高处作业吊篮监理细则

宁波国际贸易览中心一期综合配套区 (酒店部分)工程 高处作业吊篮 监理实施细则 编制: 审批: 宁波高专建设监理有限公司 会展中心酒店项目监理部 2010年06月

目录 1 工程概况 (2) 1.1 建设主体 (2) 1.2 工程概况 (2) 1.3建设目标 (2) 2 监理工作依据 (2) 2.1 合同 (2) 2.2 合同约定的技术规范、规程和标准 (2) 2.3 其他相关依据 (3) 3监理人员安排 (3) 4监理工作流程 (3) 5高处作业吊篮安装监理控制要点 (3)

1 工程概况 1.1 建设主体 项目名称:宁波国际贸易展览中心一期综合配套区(酒店部分)工程 建设地点:宁波东部新城,民安路北,国际贸易展览中心的正西,甬新河东 建设单位:宁波市国际贸易投资发展有限公司 设计单位:宁波市建筑设计研究院 总包单位:宁波建工集团有限公司 分包单位:宁波建乐建筑装潢有限公司 1.2 工程概况 宁波国际贸易展览中心一期综合配套区(酒店部分)工程包括一个500间客房的5 星级酒店、150 间服务公寓、俱乐部、餐饮、会所和一个1000 席宴会厅。工程由3 座分别为18层、19层、19层的单体组成,底座由一个12-18 m高的空间相连。总建筑面积包括地下室约为113656 m2,其中地下(二层)建筑面积约34029m2。 本工程玻璃幕墙面积约为26000平方米,石材幕墙面积约为12000平方米,铝合金百叶面积约为1100平方米。三座单体的幕墙高度分别为74.2m、75.2m、76.5m,本工程酒店一计划安装14台吊篮,酒店二计划安装11台吊篮,公寓式酒店计划安装14台吊篮,共计39台。吊篮施工内容包括幕墙框架龙骨、衬板、岩棉安装、玻璃板块、石材板块安装等。 1.3建设目标 工期目标,主体工程验收后183日历天。质量目标,确保“钱江杯”,争创“鲁班奖”。安全目标:创省标化工地。 2 监理工作依据 2.1 合同 1) 监理合同; 2) 监理委托方与第三方签订的正式合同、协议及附件。 3)工程洽商记录和会议纪要。 2.2 合同约定的技术规范、规程和标准 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 《高处作业吊篮》(GB19155-2003) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建设工程监理规范》(GB50319-2000);

吊篮施工监理实施细则

民乐大型居住社区B10-08地块保障房工程吊篮施工监理细则 编制: 审批: 日期:年月日 上海东港工程监理有限公司

民乐大型居住社区B10-08地块保障房工程 项目监理部 目录 一、工程概况 (02) 二、监理工作依据 (02) 2.1 、合同 (02) 2.2 、合同约定的技术规范、规程和标准 (02) 2.3 、其他相关依据 (02) 三、监理人员安排 (03) 四、监理工作流程 (03) 五、高处作业吊篮安装监理控制要点 (04)

吊篮施工监理细则 一、工程概况 本工程位于上海市浦东新区惠南镇,东至城西路和B10-06地块、南至三灶路港和B10-07 地块、北至拱商路和B10-06 地块,用地面积16750 平方米,总建筑面积43258.2平方米,其中地上计容积率建筑面积36850平方米,地下建筑面积4725平方米,拟建 1 幢地上15 层地下1 层钢筋混凝土剪力墙结构小高层建筑1 号楼、2 幢地上17 层地下1 层钢筋混凝土剪力墙结构小高层建筑3、4 号楼、1 幢地上12 层地下 1 层钢筋混凝土剪力墙结构小高层建筑 2 号楼和一个地下1 层地下车库及变配电房1 与变配电房2垃圾房等,拟建建筑物最高层数17 层,最高高度47.85 米。 通过对设计图纸的研究,本工程项目为预制装配式住宅,其他楼外墙为预制外墙板或叠合墙体。 二、监理工作依据 2.1 合同 1) 监理合同; 2) 监理委托方、施工总承包方与第三方签订的正式合同、协议及附 件。 3)工程洽商记录和会议纪要。 2.2 合同约定的技术规范、规程和标准 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

高处作业吊篮安全操作规程

编号:SM-ZD-90594 高处作业吊篮安全操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高处作业吊篮安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 凡在建筑工地使用ZLP630型高处作业吊篮(以下简称吊篮),除遵守建筑工地安全规定外,还应严格按本规定执行: 一、使用吊篮人员均应身体健康、精神正常,经过安全技培训与考核,执有操作证方可上岗;非指定人员不得动用吊篮。 二、吊篮屋面悬挂装置安装齐全、可靠、稳定;配重压铁40块,前臂挑出长度必须遵循《吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重的关系表》 三、吊篮严禁超载使用,按照吊篮安装额定的重量使用。 四、工作前必须检查: 1、前列第二项、第三项。 2、所有联接件齐全、牢固、可靠;无丢失损坏。 3、提升机钢丝绳入口处严禁砂石、螺钉、螺帽、钢丝等杂物入内,以免提升机构咬死切断钢丝绳造成危险。

吊篮安全监理细则(精编版)

吊篮安全监理细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

吊篮安全监理细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、工程概况 1.1XXX县妇女儿童医院及妇幼保健计划生育服务中心地块位于XXX县育才路以东, 纬一路以南。规划用地面积22860.88平方米。地形基本平整, 地块呈L型, 南北长225米, 东西宽70-168米。本项目是由妇女儿童医院和妇幼保健计划生育服务中心整合而成, 按照国家二级专科医院建设标准设置。 主体建筑呈八字型, 功能为医疗用房, 最高6层。附属设备机房沿基地东侧设置。最高层建筑大屋面标高30.9米, 各单体建筑均采用钢筋混凝土框架结构体系。 本工程主楼共6层, 底层层高4.8m, 二至三层层高4.2m, 四至六层层高3.4m, 机房层高4.8m。裙房共二层, 底层层高4.8m, 二层层高4.2m, 女儿墙高1.1m。 1.2 工程使用吊篮选型确定 本工程在外墙装修过程中, 根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮。吊蓝的型号及相关资料如下: 1、型号:ZLD50、ZLD63/ZLP630、ZLD80/ZLP800 2、长度:1m、1.5m、2m、2.5m、3m、6m(1-6m可任意组合长度)。 3、ZLD50型吊篮后支架安装32块配重(800KG);ZLD63/ZLP630及

吊篮安装监理细则资料

B13金阊区文化教育大厦工程 危险性较大工程实施细则 (吊篮安装、拆卸部分) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法和措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况和特点 1、工程情况一览表 工程名称金阊区文化教育大厦建设单位苏州市金阊区教育局建设地点苏州市爱河桥9号 建设规模地上建筑面积15433.3M2,地下建筑面积4587.5 M2,地上15层,地下2层,标准层层高4.2米,建筑高度68.4米。平面尺寸46.9米×48.5米。外装为石材幕墙和玻璃幕墙。 工程结构框架-核心筒结构 2、本外装幕墙工程由于外墙脚手架已全部拆除,幕墙施工采用15台ZLP800型吊篮施工。东西立面各3台,北立面5台,南立面4台。 3、使用塔吊垂直部分材料运输,在吊篮内施工,属重大危险源,危险性较大。 4、该工程地处阊胥路与爱河桥路交汇口旁,属沿街工程,沿街的安全围护比较重要,防止高空坠物非常重要。

二、监理工作流程 安全监理工作流程 不同意 同意 整改完成 不整改或整改不力 相关施工方案报审 监理工程师审查、总监审批 监督施工单位实施 未按方案实施或发现隐患 书面要求整改(停止施工) 继续施工 汇报建设单位或上级主管部门

三、监理依据 (一)《建设工程安全生产管理条例》 (二)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》(三)《关于危险性较大分部分项工程安全管理办法》 (四)《建筑起重机械安全监督管理规定》 (五)《建筑起重机械备案登记办法》 (六)《苏州市建筑施工安全监督管理办法》 (七)监理规划 (八)经批准的吊篮安装、拆卸专项方案 (九)《高处作业吊篮》 (十)《施工现场临时用电安全技术规范》 (十一)《建筑施工高处作业安全技术规范》 四、监理工作目标 (一)吊篮安装、拆卸符合方案要求。 (二)吊篮安装完毕检测合格、使用备案完成。经现场试验各项保险、限位等安全设施和装置齐全有效,多方参与验收合格。(三)安装、使用、拆卸过程中不发生安全事故。 五、监理工作措施 (一)事前控制

高处作业吊篮安全监理细则(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高处作业吊篮安全监理细则(新 编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

高处作业吊篮安全监理细则(新编版) 一、工程概况 工程名称:华润B2项目一期 建设单位:华润置地(山东)发展有限公司 监理单位:山东新昌隆建设咨询有限公司 施工单位:江苏江中集团有限公司 华润兴隆北片区二环南路北侧B2地块一期工程,该项目基地位于济南市二环南路以北,三面环山,环境优越。西侧与项目B1地块相邻,本项目总建筑面积约10.8万㎡,其中别墅24栋(三层,单栋面积约800-1200平方米),洋房11栋(六层,单栋面积约1600-2600平方米),车库地下一/二层,以及标段内挡墙及换热站工程。 本工程的工程特点是:建筑体量大、单位工程多;业态功能齐全;工程复杂,涉及工序多、工艺多;品质要求高。本工程洋房外墙装饰施工全部使用吊篮,共11栋,约200台吊篮。

二、编制依据: 1、施工方吊篮施工专项方案 2、《高处作业吊篮》GB19155-2003 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 5、已批准的监理规划 6、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ60-2008 7、设计文件及相关规范 三、监理工作流程 1、安全监理施工前应做的事项 1、审查施工单位的营业执照、企业资质和安全生产许可证。 2、审查施工单位安全生产管理的组织机构,查验安全生产管理人员的安全生产考核合格证书、各级管理人员和特种作业人员上岗资格证书。 3、审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案。 4、核查施工单位安全培训教育记录和安全技术措施的交底情

施工吊篮监理细则

B13 监理实施细则(施工吊篮工程) 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 一、工程概况 (2) 1、建设主体 (2) 2、工程概况 (2) 二、监理工作依据 (2) 1、合同 (2) 2、合同约定的技术规范、规程和标准 (2) 3、其他相关依据 (3) 三、监理工作流程 (3) 四、高处作业吊篮安装监理控制要点 (4) 五、安全监理工作的方法 (8) 六、安全监理工作的措施 (8)

一、工程概况 1、建设主体 工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程 工程地点:xxx市xxx区xxxxx路地块 建设单位:xxxxxxxxxxxxxx房地产开发有限公司 监理单位:xxxxxxxxxxxxx监理咨询有限公司 总包单位:xxxxxxxxxxx有限公司 分包单位:xxxxxxx有限公司 2、工程概况Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxeffgds fddddddddddddddddddddddddddddddd 二、监理工作依据 1、合同 1) 监理合同; 2) 监理委托方与第三方签订的正式合同、协议及附件。 3)工程洽商记录和会议纪要。 2、合同约定的技术规范、规程和标准

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 《高处作业吊篮》(GB19155-2003) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建设工程监理规范》(GB50319-2000); 3、其他相关依据 1)建设工程《安全监理规划》; 2)经监理单位审核,建设单位同意的施工单位编制的相应施工方案; 3)国家、地方及相关部门颁发的工程建设的法令、法规、政策和规定。 三、监理工作流程

高处作业吊篮用安全锁检验标准

高处作业吊篮用安全锁 检验标准 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

高处作业吊篮用安全锁检验标准 1 主题内容与适用范围 本标准规定了高处作业吊篮用机械离心触发式安全锁(以下简称安全锁)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于以钢丝绳为工作绳的高处作业吊篮及同类高处作业的机械安全保护用机械离式安全锁。 2 引用标准 JG/T 5032 高处作业吊篮 JG/T 5025 高处作业吊篮性能试验方法 JG 5027 高处作业吊篮使用安全规则 GB 5972 起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表 JG/T 建筑机械与设备涂漆通用技术条件 3 术语 额定载荷 配套主机自重及额定载荷作用于每把安全锁的载荷值。 安全锁冲击力 安全锁承受工作载荷,以自由落体状态坠落时,瞬时锁住钢丝绳所受到的冲击力。 允许冲击力 安全锁允许承受的最大安全冲击力。

锁绳速度 安全锁开始锁住钢丝绳时,钢丝绳与安全锁之间的相对瞬时速度。 自由坠落锁绳 安全锁自由坠落开始到锁住钢丝绳止,相对于钢丝绳的下降距离。 有效标定期限 安全锁在相邻两次标定之间的期限。 4 分类 型式 机械离心触发式锁绳形式。 主参数 安全锁的主参数应符合表1 的规定。 表1 5 技术要求 一般技术要求 安全锁应符合本标准要求,并按照规定程序批准的图样和技术文件制造和检验。 安全锁零部件的原材料,必须符合国家有关标准的规定。 安全锁承载元件的设计应按材料的屈服极限计算,其安全系数不得小于2。 钢丝绳要求 a.应选用钢芯、镀锌、无油钢丝绳;

高处作业吊篮安全监理细则范本

工作行为规范系列 高处作业吊篮安全监理细 则 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-78349高处作业吊篮安全监理细则Rules for Safety Supervision of Working Baskets at Height 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、工程概况 工程名称:华润B2项目一期 建设单位:华润置地(山东)发展有限公司 监理单位:山东新昌隆建设咨询有限公司 施工单位:江苏江中集团有限公司 华润兴隆北片区二环南路北侧B2地块一期工程,该项目基地位于济南市二环南路以北,三面环山,环境优越。西侧与项目B1地块相邻,本项目总建筑面积约10.8万㎡,其中别墅24栋(三层,单栋面积约800-1200平方米),洋房11栋(六层,单栋面积约1600-2600平方米),车库地下一/二层,以及标段内挡墙及换热站工程。 本工程的工程特点是:建筑体量大、单位工程多;业态功能齐全;工程复杂,涉及工序多、工艺多;品质要求高。本工

程洋房外墙装饰施工全部使用吊篮,共11栋,约200台吊篮。 二、编制依据: 1、施工方吊篮施工专项方案 2、《高处作业吊篮》GB19155-2003 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 5、已批准的监理规划 6、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ60-2008 7、设计文件及相关规范 三、监理工作流程 1、安全监理施工前应做的事项 1、审查施工单位的营业执照、企业资质和安全生产许可证。 2、审查施工单位安全生产管理的组织机构,查验安全生产管理人员的安全生产考核合格证书、各级管理人员和特种作业人员上岗资格证书。 3、审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方

高空作业吊篮安全操作规程完整

高空作业吊篮安全操作规程 1、现场操作的安全措施及注意事项: 1)现场操作人员首次上机操作前必须经过学习,对操作规范、 安全注意事项熟悉了解,并在安全技术交底书上签字。 2)有关施工安全技术,现场操作安全措施规定,劳动保护及 安全用电、消防等要求,应按国家及地方颁发的有关规范规程、规定为准,严格执行。电源必须接地配备漏电开关。 2、操作规定 1)吊篮应有专人操作、保养、维护。 2)吊篮至少有两人操作,应在互相配合下进行安全操作并应 系扣安全带,戴好安全帽。 在现场使用中,距离整机10m范围内不得有高压电线。 平载重量不得超过额定载荷(包括载员重量)当发现平台倾斜时应 及时调整,保持水平两边相差不超过 15cm。 平台在正常使用时,严禁使用电机制动器及安全锁手刹车, 以免引起意外事故。 7)平台悬挂在空中时,严禁拆装。 8)当上限位装置作用后,应降低平台上限位开关脱离限位块。 9)平台内载荷应大致均布,以防两端受力不匀和平台倾斜。 10)吊篮使用应符合有关高空作业规定,在雷雨、大雾天气及 六级以上大风时不准使用。

11)吊篮使用结束后,关闭控制箱及总电源,并将提升机、安 全锁用塑料纸包扎,防止雨水渗入。 12)吊篮不适用于酸碱液体、气体下使用,不得不用吊篮时应将提 升机,安全锁与腐蚀性气体、液体隔离,并小心使用。 13)安全锁的钢丝绳不能弯曲,不能有污物、不能接触油类, 严禁砂浆杂物进入安全锁,安全锁在使用过程中要定期检查,安全锁不得擅自拆封。 14)提升机的钢丝绳严禁有油污砂浆、杂物粘附,如发现开裂、 乱丝、变形等现象必须立即更换,如提升机发现异常噪声,应立即停止使用。 15)操作人员不准酒后作业,严禁赤膊、赤脚进入篮内,并不 得在篮内打闹、嬉戏。 3、紧急时的安全措施 1)工作时断电,首先关闭电源,防止来电发生意外,如需平 台下降回地面,则小心同时松开两个电磁制动器,使平台缓慢下降,直到地面。 2)工作时断绳后的处理。首先,保持清醒冷静的头脑,在确 保安全的情况下,撤离工作人员派专业人员进入篮内,先将断的钢丝绳从提升机内退出,再将上面送下的钢丝绳穿入提升机在安全锁不打开状态下向上升,看能否正常工作,然后小心松开安全锁,再开车下降到地面后,严格检查后才允许重新使用。如钢丝绳不能退出,则用安全锁锁牢钢丝绳,并用加固钢丝绳固定好工作平台,再打开提升机进行修理。 中华人民共和国建筑工业行业标准高处作业吊篮安全规则 JGJ 5027—92 1 主要内容与适用范围本标准规定了高处作业吊篮(以下简称吊篮)的设计、制造、安装、使用、维修保养等方面的安全要求。

吊篮安全监理细则

妇女儿童医院及妇幼保健计划XXX 生育服务中心项目 吊篮施工安全监理实施细则)(编制:

批 上XX工程建设管理有限公 XX妇女儿童医院及妇幼保健计划生 服务中心项目监理 一五年六 1. 目录 一、工程概况 (4) 二、电动吊篮安全监理依据 (4) 三、电动吊篮监理工作流程 (4) 四、电动吊篮操作规程 (4) 五、吊篮进场安装前监理单位应审核的材料 (4) 六、吊篮设备进场验收 (5) 七、吊篮安装以及使用过程监理控制要点 (6) 八、吊篮验收监理控制要点 (11)

2. 吊篮安装拆除移位作业安全监理实施细则 一、工程概况 1.1XXX县妇女儿童医院及妇幼保健计划生育服务中心地块位于XXX县育才

路以东,纬一路以南。规划用地面积22860.88平方米。地形基本平整,地块呈L型,南北长225米,东西宽70-168米。本项目是由妇女儿童医院和妇幼保健 计划生育服务中心整合而成,按照国家二级专科医院建设标准设置。 主体建筑呈八字型,功能为医疗用房,最高6层。附属设备机房沿基地东 侧设置。最高层建筑大屋面标高30.9米,各单体建筑均采用钢筋混凝土框架结构体系。 本工程主楼共6层,底层层高 4.8m,二至三层层高 4.2m,四至六层层高 3.4m,机房层高 4.8m。裙房共二层,底层层高 4.8m,二层层高4.2m,女儿墙高1.1m。 1.2工程使用吊篮选型确定 本工程在外墙装修过程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮。 吊蓝的型号及相关资料如下: 1、型号:ZLD50、ZLD63/ZLP630、ZLD80/ZLP800 2、长度:1m、1.5m、2m、2.5m、3m、6m(1-6m可任意组合长度)。 3、ZLD50型吊篮后支架安装32块配重(800KG);ZLD63/ZLP630及 ZLD80/ZLP800型吊篮后支架安装40块配重(1000KG)。 4、额定载重为:ZLD50为500KG;ZLD63/ZLP630为630KG;ZLD80/ZLP800 为800KG。 5、 二、电动吊篮安全监理依据 1、建设工程安全生产管理条例《国务院令第393号》 2、建设工程监理合同 3、建筑施工安全检查标准《JGJ59-2011》 4、建筑工程高处作业安全技术规范《JGJ80-91》 6、高处作业吊篮《GB19155-2003》 7、施工单位编制的吊篮安装拆除专项方案 8、项目监理部编制的监理规划和安全监理实施细则 3.

施工吊篮监理实施细则

施工吊篮 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 一、工程概况 二、编制依据 1、高处作业吊篮安全规则 ,,,,,,,, 2、《建筑工程施工安全监理规程》,,/TJ08-2053-2008 3、建筑施工安全检查标准 JGJ59-99 三、监理内容及控制要点 (一)施工方案 1、必须使用厂家生产的定型产品,有产品合格证书及安装、使用、维护说明等有关资料,符合《建筑起重机械安全监督管理规定》的相关要求; 2、在施工吊篮安装前,必须编制专项方案,报审作业人员的上岗证书,方案应由施工单位组织专家进行论证,经项目监理部批准后方可用于施工。 3、吊篮的设计计算: (1)吊篮及悬挑臂应进行强度、刚度和稳定性验算,抗倾覆系数比值?2、提升机构按容许应力法计算,其安全系数:钢丝绳K=10,手板葫芦K ?2 (按材料屈服强度值)。

(2)施工方案中必须对阳台及建筑物转角处等特殊部位的悬挑臂、吊篮设置予 以详细说明,并绘制施工详图。 (二)制作组装 1、吊篮配重臂与悬挑臂长度宜大于2:1,悬挑部分应该保证吊篮能沿建筑物垂直上下,并与建筑物外立面保持150-200mm的距,挑梁必须与建筑结构连接牢靠,采用压重时,应该确认配重的质量,并有固定措施,防止产生位移; 2、吊篮平台可采用焊接或螺栓连接,不允许使用钢管扣件连接方法组成。吊 篮平台组装后,应经2倍的均布额定荷载试压(不少于4h )确认,并标明允许载重量。吊篮平台的宽度0.8,1m,长度不宜超过6m。 3、吊篮提升机应符合JG/T5033—93 《高处作业吊篮用提升机》的规定。当采用老型手板葫芦时,按照《HSS 钢丝绳手板葫芦》的规定,应将承载能力降为额定荷载的 1/3。提升机应有产品合格证及说明书,在投入使用前应逐台进行动作检验,并按批量做荷载试验。 (三)安全装置 1、保险卡(闭锁装置) 手板葫芦应装设保险卡,防止吊篮平台在正常工作情况下发生自动下滑事故。 2、安全锁 ?吊篮必须装有安全锁,并在各吊篮平台悬挂处增设一根与提升钢丝绳相同型 号的保险绳(直径?12.5mm ),每根保险绳上安装安全锁。 ?安全锁应能使吊篮平台在下滑速度大于25m/min时动作,并在下滑距离100mm 以内停住。 3、行程限位器 当使用电动提升机时,应在吊篮台上下两个方向装上行程限位器,对其上下运行位置、距离进行限定。

高处作业吊篮安全考试试题(通用版)

高处作业吊篮安全考试试题 (通用版) Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

高处作业吊篮安全考试试题(通用版) 高处作业吊篮安全操作考试试题 姓名:身份证号:成绩: 日期:年月日单位:工地: 为达到使用工地安全之目的,吊篮操作人员在遵循国家安全规则的基础上,同时必须遵守以下安全之规定。 一、必须遵守甲方工地有关安全、文明施工的规定。 二、使用吊篮人员均应、,经过与后方可上岗,不得动用吊篮。 三、篮屋面悬挂装置安装齐全、可靠、稳定;旋转丝杠使攀绳受力,但丝杠顶端不得螺母上端,支脚垫木不小于4*20*20厘米,每台吊篮配重:Kg,不得。 四、吊篮严禁使用。

五、工作前必须检查: 1、前列三、四项。 2、所有连接件齐全、牢固、可靠;无。 3、提升机穿绳正确。在穿绳和退绳时,务必入绳端和出绳端,使其处于始终状态;钢丝绳、、,每捻距中断丝不得多于根,钢丝绳下端齐全、离地。 4、无损坏、卡死,动作灵活,锁绳可靠。 5、正常,上下动作与操作按钮一致,灵敏可靠,位置正确。务必将与篮体结构牢固捆扎,以免接线部位直接受拉,导致电源短路或断路。随时锁好,防止和溅入。 6、每次使用前,均应在空载运行次,确认无故障方可使用。 六、每次吊篮运行只能由人控制,在运行前提醒篮内人员并确定上、下方方可运行,下行时特别注意不要碰到坠绳铁。 七、上吊篮工作时必须戴好,系好,严禁上吊篮作业。禁止在吊篮内。禁止在篮内用或取得较高工作高度。 八、吊篮任一部位有故障均不得使用,应请维修,使用人不

高处作业吊篮安全监理细则标准版本

文件编号:RHD-QB-K8796 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 高处作业吊篮安全监理细则标准版本

高处作业吊篮安全监理细则标准版 本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、工程概况 工程名称:华润B2项目一期 建设单位:华润置地(山东)发展有限公司 监理单位:山东新昌隆建设咨询有限公司 施工单位:江苏江中集团有限公司 华润兴隆北片区二环南路北侧B2地块一期工程,该项目基地位于济南市二环南路以北,三面环山,环境优越。西侧与项目B1地块相邻,本项目总建筑面积约10.8万㎡,其中别墅24栋(三层,单栋面积约800-1200平方米),洋房11栋(六

层,单栋面积约1600-2600平方米),车库地下一/二层,以及标段内挡墙及换热站工程。 本工程的工程特点是:建筑体量大、单位工程多;业态功能齐全;工程复杂,涉及工序多、工艺多;品质要求高。本工程洋房外墙装饰施工全部使用吊篮,共11栋,约200台吊篮。 二、编制依据: 1、施工方吊篮施工专项方案 2、《高处作业吊篮》GB19155-2003 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 5、已批准的监理规划 6、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ60-2008

7、设计文件及相关规范 三、监理工作流程 1、安全监理施工前应做的事项 1、审查施工单位的营业执照、企业资质和安全生产许可证。 2、审查施工单位安全生产管理的组织机构,查验安全生产管理人员的安全生产考核合格证书、各级管理人员和特种作业人员上岗资格证书。 3、审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案。 4、核查施工单位安全培训教育记录和安全技术措施的交底情况。 5、检查施工单位制定的安全生产责任制度、安

吊篮细则

广州市恒合工程监理有限公司 ××项目××期工程吊篮专项 监 理 实 施 细 则 广州市恒合工程监理有限公司

××工程监理部 年月日 广州市恒合工程监理有限公司 监理实施细则审批栏 文件名称××项目××期工程吊篮专项监理实施细则编制部门××工程监理部 编 制 编制人: 年月日 审核审核意见: 审核人: 年月日

审批总监审批意见: 审批人: 年月日 ××项目××期××工程吊篮监理实施细则目录 1 、工程概况 2 、监理工作依据 3、监理人员安排 4、监理工作流程 5、高处作业吊篮安装监理控制要点

××项目××期××工程吊篮监理实施细则 1、工程概况 1.1 建设主体 1.1.1工程名称: 1.1.2建设地点: 1.1.3建设单位: 1.1.4设计单位: 1.1.5施工总承包单位: 1.1.6工程规模: 1.1.7质量要求: 1.1.8工程施工工期: 1.1.9工程投资: 1.2 工程概况 1.3建设目标 工期目标:总工期控制在业主要求的工期以内全部竣工验收,且不超过工程施工承包合同约定的工期。 质量目标:按现行国家规范标准确保一次性验收合格,达到工程施工承包合同要求的质量目标。 2、监理工作依据 2.1合同 1) 监理合同; 2) 工程洽商记录和会议纪要。 2.2合同约定的技术规范、规程和标准 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 《高处作业吊篮》(GB19155-2003)

高处作业吊篮安全规则

高处作业吊篮安全规则 1 主题内容与适用范围本标准规定了高处作业吊篮(以下简称吊篮)的设计、制造、安装、使用、维修保养等方面的安全要求。 本标准适用于常设的或非常设的,其安装方式为有轨式或无轨式,提升方式为爬升式或卷扬式的各种吊篮。 本标准不适用于专用运载货物和乘人的垂直运输设备。 2 引用标准 GB 1102 圆股钢丝绳 GB 5144 塔式起重机安全规程 GB 5972起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 GB 8902 航空用钢丝绳。 3 术语 3. 1 提升机构能使吊篮平台上下运行的传动机构。 3. 2 吊篮平台可上下移动的悬挂式结构件,以使操作者能达到建筑物或构筑物的作业处。 3.3 悬挂机构用以固定提升吊篮平台的钢丝绳和安全钢丝绳并架设于建筑物或构筑物上的结构件。 3. 4 安全锁 当吊篮平台下降超过极限速度时,能自动锁紧吊篮平台的装置,该装置不能自动复位。 3. 5 行程限位对吊篮平台在上下两个方面运行距离和位置的限定。 3. 6 额定载荷吊篮平台上允许承受作业人员、工具、设备以及材料等质量总和的最大值。 3. 7 常设吊篮把吊篮作为建筑物或构筑物的一种永久性附属设备。 3. 8 非常设吊篮临时架设在建筑物或构筑物上的吊篮。 3. 9 有轨式悬挂机构带钢轮,安装在铺设有轨道的建筑物或构筑物上。 3. 10 无轨式悬挂机构直接安放在建筑物或构筑物上。 4 一般要求 4. 1吊篮的工作环境温度为一 20C ~40C。 4.2 吊篮平台在工作处阵风风速不大于10.8m/s (相当于 6级风力)。 4. 3 吊篮的制造应按有关标准及设计图样进行,质量不合格的产品不准出厂和使用。 4. 4 吊篮出厂时必须附有下列技术文件: a. 产品合格证; b. 安装、使用和维修保养说明书; c. 安装图、易损件图、电气原理图及接线图、液压系统图等。 4. 5 产品必须有清晰、醒目、耐久的标牌。标牌上应写明产品名称、主要技术性能、

吊篮安全监理细则

耀华地区16-1地块 公共租赁住房项目 吊篮作业安全监理实施细则 上海智通建设发展股份有限公司 耀华地区16-1地块公共租赁住房项目监理部 目录 一、工程概况 (3) 二、电动吊篮安全监理依据 (3) 三、电动吊篮强制性条文………………………………………………………… 3 四、吊篮进场安装前监理单位应审核得资料 (4) 五、吊篮进场验收 (5) 六、吊篮安装、移位与拆卸得安全监理 (6) 七、吊篮安全操作监理 (8) 八、施工阶段得安全管理 (10) 九、安全监理得主要工作程序……………………………………………………13 十、施工过程中安全监理得各种制度……………………………………………14 吊篮安装拆除移位作业安全监理实施细则 一、工程概况 本工程位于上海市浦东新区耀华路济阳路,有6栋高层组成,建筑高度98、65米,框架剪力墙结构,共需电动吊篮119台,其中标准吊篮97台,骑梁架吊篮或加高支架吊篮22台。 二、电动吊篮安全监理依据 1、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)

2、《特种设备安全监察条例》 (国务院令第373号) 3、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部第(2008)166号) 4、《高处作业吊篮》(GB19155-2003) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、《建筑工程高处作业安全技术规范》(JGJ80-2013) 7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 9、建设工程监理合同 9、项目监理部编制得监理规划与安全监理方案 10、已审核通过得电动吊篮安拆及使用专项方案 三、电动吊篮强制性条文 1、吊篮制动器必须使带有功力试验载荷得悬吊平台,在不大于100 mm制动距 离内停止运行。 2、吊篮必须设置上行程限位装置、 3、吊篮得每个吊点必须设置2根钢丝绳,安全钢丝绳必须装有安全锁或相同作用得独立安全装置。在正常运行时,安全钢丝绳应顺利通过安全锁或相同作用得独立安全装置。 4、吊篮必须设有在断电时使悬吊平台平稳下降得手动滑降装置。 5、在正常工作状态下,吊篮悬挂机构得抗倾覆力矩与倾覆力矩得比值不得小于2、 6、钢丝绳吊点距悬吊平台端部距离应不大于悬吊平台全长得1/4,悬挂机构得 抗倾覆力矩与额定载重量集中作用在悬吊平台外伸段中心引起得最大倾覆力矩之比不得小于1、5。 7、吊篮在承受静力试验载荷时,制动器作用15 min,滑移距离不得大于1 0 mm。 8、提升机传动系统在绳轮之前禁止采用离合器与摩擦传动。 9、提升机必须设有制动器,其制动力矩应大于额定提升力矩得1。5倍。制动器必须设有手动释放装置,动作应灵敏可靠。 10、手动提升机必须设有闭锁装置。当提升机变换方向时,应动作准确,安全可靠、11、安全锁或具有相同作用得独立安全装置得功能应满足:a) 对离心触发式安全锁,悬吊平台运行速度达到安全锁锁绳速度时,即能自动锁住安全钢丝绳,使

吊篮工程监理细则

吊篮工程监理细则

B13苏北运河调度指挥中心工程 监理实施细则 (吊篮) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

吊篮工程监理细则 一、监理依据 《高处作业吊篮国家标准》(GB19155-2003)、《高处悬挂作业安全技术培训材料》、《现行建筑施工规范大全》等相关文件;江苏省省级文明施工工地验收标准;本工程的施工图纸。 二、工程概况 苏北运河指挥调度中心工程由江苏省交通厅航道局苏北航务管理处投资建设,土建由江苏省交通规划设计院有限公司设计,幕墙工程由合肥达美装饰工程有限责任公司设计;土建由江苏天成建设工程有限公司承建,装饰由江苏合发集团有限责任公司施工;江苏万源工程咨询有限公司监理;该工程建筑面积8107.15平方米,建筑高度40.5米;外装为玻璃与石材幕墙,采用吊篮作为外墙施工的装修机械。 三、吊篮进场、安装、使用 该吊蓝是由江苏申锡建筑机械有限公司生产的,在吊篮进场、安装、使用方面控制以下几点: 1、进场时核对生产厂家的生产资质;安全生产许可证;吊篮的出厂合格证; 2、安装的单位必须有安装资质,安装人员必须持证上岗。 3、安装完成后,必须经过有资质的单位检测合格;取得市安监站颁发的使用证才可使用。

4、使用过程中,吊篮的载重量必须在额定的范围内,不得超过额定的载重量(800㎏). 5、施工单位必须委派专职人员进行定期检查,并做好相应的记录。 四、吊篮安装安全控制 1、必须严格按照?产品使用说明书?要求进行安装。 2、检查产品构件有无变形、焊缝有无裂纹、裂缝有无锈蚀等缺陷,有缺陷的构件不得使用。 3、悬挑机构必须注意不准不安装前支架而将横梁直接担在女儿墙上;前横梁外伸强度、刚度必须满足强度、刚度要求,悬臂的距离满足整机稳定力矩与倾覆力矩之比大于2的标准要求;前支撑与承接面的接触要扎实稳定;悬挂机构横梁安装水平高差≤2%横梁长度,而且只允许前高后低,不允许前低后高; 4、工作钢丝绳和安全钢丝绳不得使用有缺陷的钢丝绳。 5、提升机在安装前必须确定是经过检修和保养合格的,安装时必须采用螺栓将其可地固定在悬吊平台的吊架上。 6、安全锁在安装前必须确定是在有效标定期内。 五、控制安全操作 1、使用吊篮的人均身体健康并经过技术培训与考核,持有操作证方可上岗。 2、吊篮屋面悬挂装置安全齐全、可靠、稳定; 3、吊篮严禁超载使用;

(完整)高处作业吊篮安全管理规定

高处作业吊篮安全管理规定 第一章总则 第一条为进一步加强公司建筑工程高处作业吊篮(以下简称吊篮)的安全监督管理,规范吊篮租赁、安装、拆卸、使用行为,防止和减少吊篮安全事故的发生,根据《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》、《北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定》等规定,结合公司实际,特制定本规定。 第二条本公司所有施工现场使用吊篮均适用本规定。 本规定所称高处作业吊篮是指悬挂机构设于建筑物或构筑物上,提升机驱动悬吊平台通过钢丝绳沿里面上下运动的一种非常设悬挂设备。 第二章吊篮租赁安全管理 第三条公司各单位应根据现场实际情况提前做好吊篮使用计划,公司范围内使用吊篮,必须在公司《合格起重机械产权单位名录》中选用吊篮。 各单位应严格按照公司《合同管理规定》与租赁单位签订租赁合同和安全管理协议书(附表一)。严禁未签订租赁合同、安全协议书的吊篮进场、使用。 如果由专业分包单位租赁吊篮,出租单位应当与使用单位签订租赁合同、安全管理协议,明确各自的安全责任。租赁合同中应当明确每月保养的具体时间以及使用单位不得转租吊篮等内容。 第四条签订租赁合同时,各单位应审查产权单位提供的资料并留存复印件(加盖公章): 一、企业工商营业执照; 二、高处作业吊篮(整机)合格证; 三、高处作业吊篮的出厂型式检验报告及产权单位委托有资质的检测机构进行的抽验报告(每个型号抽1台,有效期2年); 四、每次安装拆卸前,吊篮安装拆卸人员应持有(本市或外省市)建设行政主管部门颁发的“建筑施工特种作业操作资格证”; 五、高处作业吊篮用钢丝绳质量证明书; 六、高处作业用安全绳检测报告;

七、安全锁在有效期内的校验证明;新出厂的安全锁自出厂之日起在12个月之内有效; 八、租赁合同和安全管理协议书,合同中应明确双方的权利和责任; 第五条劳务分包单位不得租赁吊篮用于工程建设。 第三章吊篮安装、移位及拆除安全管理 第六条在高处作业吊篮安装前,产权单位专业技术人员应会同总包及使用单位相关人员对吊篮在现场的实际使用位置及架设位置结构进行了解。吊篮产权单位专业人员依据了解的内容对建筑物或构筑物进行详尽勘查,并根据实际情况编制吊篮安装拆除方案。 产权单位制定安装拆除方案,产权单位技术负责人审批并加盖单位公章。各单位应按公司相关规定履行项目、分公司、公司审核审批程序。 第七条吊篮的安装和拆卸(包括二次移位)工作应当由产权单位负责。严禁使用单位擅自安装拆卸吊篮。吊篮在拆除时要遵循“先安装后拆除,后安装先拆除”的原则,依据安装工艺流程反向执行。 第八条各单位应加强对吊篮拆装单位在安装或拆卸过程中的安全管理,现场机械管理人员和安全管理人员应现场旁站监督。 第九条各单位在吊篮安装完成并安装单位自验合格后,组织产权单位、使用单位、监理单位进行验收,并填写《施工机械检查验收表》(表AQ-C9-2)(附表二)。吊篮经验收合格后方可投入使用,未经验收或验收不合格的不得使用。停用5日以上的吊篮使用前,应当按照以上程序重新进行验收,验收合格后方可重新启用。 第四章吊篮使用安全管理 第十条吊篮应由专人操作。为了保证安全使用,吊篮操作人员必须接受吊篮产权单位的培训,培训合格后,在取得产权单位核发的“吊篮施工操作证”后方可操作吊篮,并符合以下要求: 一、操作人员应由使用单位依据“高处作业吊篮操作规程”(附表三)的相关要求指派。 二、产权单位应按“高处作业吊篮操作规程”和“使用步骤”的要求对施工人员进行培训;同时应针对现场及设备情况重点讲解安全应急措施及注意事

高空作业吊篮安全规范标准范本

管理制度编号:LX-FS-A42950 高空作业吊篮安全规范标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高空作业吊篮安全规范标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了高处作业吊篮(以下简称吊篮)的设计、制造、安装、使用、维修保养等方面的安全要求。 本标准适用于常设的或非常设的,其安装方式为有轨式或无轨式,提升方式为爬升式或卷扬式的各种吊篮。 本标准不适用于专用运载货物和乘人的垂直运输设备。 2 引用标准

GB 1102圆股钢丝绳 GB 5144塔式起重机安全规程 GB 5972起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 GB 8902航空用钢丝绳。 3 术语 3.1 提升机构 能使吊篮平台上下运行的传动机构。 3.2 吊篮平台 可上下移动的悬挂式结构件,以使操作者能达到建筑物或构筑物的作业处。 3.3 悬挂机构 用以固定提升吊篮平台的钢丝绳和安全钢丝绳并架设于建筑物或构筑物上的结构件。