屋面虹吸式雨水排水系统施工技术

摘要目前,绝大部分屋面雨水排水基本采用重力流排放技术排水,但随着建筑技术的不断发展,超大型建筑不断涌现,对于结构复杂或屋面面积超大的建筑,这种技术就难以满足。目前国际上虹吸式雨水排放技术已经很成熟。该技术利用虹吸原理,雨水排放过程中在管道中形成满管压力流,利用建筑物屋面高度和雨水所具有的势能,产生虹吸现象,通过雨水管道变径,在该管道处形成负压,屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排出室外,从而迅速排出屋面积水。相对于普通重力流排水,虹吸式雨水排放系统排水管道均按满流有压状态设计,悬吊管可以无坡度敷设。同时,当产生虹吸作用时管道内水流流速很高,相对于同管径重力流排水管排水量大可以减少立管数量,排水过程快,减少屋面负荷的要求。通过对工程实例,介绍了虹吸式雨水系统的系统组成及工作情况,施工方法和质量保证措施,提出了施工运行中应注意的重点、难点及相应的解决措施,并相对于普通重力流雨水排放系统进行了经济技术分析。

关键词屋面雨水虹吸式雨水作用

0绪论

随着建筑技术的不断发展,大型屋面排水技术逐渐成为目前人们关注研究的课题。目前大型单体建筑如机场航站楼、展览馆、体育场、工业厂房等超大型建筑屋面跨度大、面积广,屋面荷载承受能力较小,这就要求在降雨时屋面积蓄的雨水在短时间内能够迅速排出。传统重力流雨水排放系统要达到这一要求,就必须增加雨水斗数量及立管根数,加大立管管径。而采用虹吸式雨水排放系统,系统管道中雨水流态为满流有压状态,排水量大,排放迅速且立管根数少,管径小,横向悬吊管无坡度,能够最大限度满足建筑使用功能。

北京某工程属于超高层的重点工程,原设计为重力流雨水系统,暴雨重现期为10年,后又提高暴雨重现期为50年,所以原设计管径都需要加大,屋面雨水排放速度需加快,而地下室的结构已经封顶,防水套管已经施工完毕,如果更改拆改破坏量太大,又延误工期,而且进行地下室综合管线排布的时候,发现地下室管线错综复杂,不易满足雨水大管径重力流的坡度要求;重力流雨水系统的地上部分立管多,管径小,空间有限不利于安装和检修。为了解决上述问题,经过分析比较,该工程选用了虹吸式雨水排水系统。通过这次改变,使工程复杂的雨水排放系统大大简化。由于整个系统管道数量减少、管径减小、水平管道无需考虑坡度要求,非常有利于地下室综合管线的排布,即减小了施工难度又减少了施工成本。下面简单介绍一下虹吸式雨水排放系统的原理和施工要求。

1、工作原理

虹吸现象我们在日常生活中经常可以看到。如下图所示,我们把一根灌满水的塑料管用手指堵住两端分别放入鱼缸和水杯中,同时放开手指,由于两个液画存在高差h1,此高差部分水在重力作用下流向水杯,从而使上部塑料管内产生负压,鱼缸内水就会被吸入塑料管,水就会不断的从鱼缸流向水杯。这就是虹吸现象。当鱼缸与水杯液面高差越大时,塑料管内水流速度越大,排水越迅速。

虹吸式雨水排放系统正是利用这一原理,利用建筑物屋面高度所形成的水头来实现虹吸排水。降雨来临时,屋面逐渐形成积水,由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,当屋面雨水高度达到一定高度,通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,当雨水通过管道变径时,在此处产生负压,加速雨水的排放速度。

2、工作状态

虹吸式雨水排放系统管内压力和水的流动状态是不断变化的过程。降雨初期,雨量一般较小,悬吊管雨水流态是有自由液面的波浪流。根据雨量大小的不同,部分情况下初期无法形成虹吸作用,是以重力流为主的流态。随着降雨量的增加,管内逐渐呈现脉动流,拔拉流,进而出现满管气泡流和满管汽水混合流,直至出现水的单相流状态。降雨末期,雨水量减少,雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到某一特定值(根据不同的雨水斗产品设计而不同),雨水斗逐渐开始有空气掺入,排水管内的虹吸作用被破坏,排水系统又从虹吸流状态转变为重力流状态。在整个降雨过程中,随着降雨量的增加或减小,悬吊管内的压力和水流状态会出现反复变化的情况。与悬吊管相似,立管内的水流状态也会从附壁流逐渐向气泡流,气水混合流过渡,最终在虹吸作用形成的时候,出现接近单相流的状态。3、系统组成

3.1 雨水斗

一般来说,雨水斗的设计是整个虹吸系统的能否按设计要求工作的关键所在之一,它的稳流性越好,产生虹吸所需的屋面汇水高度越低,总体性能就越优越。

标准型的雨水斗,是由雨水斗底盘、夹圈、空气隔板、格栅外罩盖组成。另外根据需要可提供通用型的绝缘底座,固定件,法兰片,焊接片,防火保护帽,微型加热电圈等配件。雨水斗材质为HDPE、铸铁或不锈钢。其各部分有不同的结构功能。雨水斗置屋面层中,上部盖有进水格栅。降雨过程中,雨水通过格栅盖侧面进入雨水斗,当屋面汇水达到一定高度时,雨水斗内的反涡流装置将阻挡空气从外界进入同时消除涡流状态,使雨水平稳地淹没泄流进入排水管。

3.2 系统管道

管道作为虹吸式屋面雨水排放系统最主要的部分,而管道的变径可以加速雨水的排放和流量,必须确保系统安全可靠,高效持续的运行。虹吸式系统作为一个特殊的排水系统,正常工作运行时管道内呈负压状态,因此管道的管壁必须具备相当的承压能力,管道接口必须完全的密封防止空气进入管道内出现气团,破坏虹吸作用。同时管道要具有较高的防火性能,并且做到尽可能降低噪声,吸收震动,抗击冲击外力,最大程度满足抗温度变化引起的形变。

目前虹吸式雨水管道系统一般采用镀锌无缝钢管沟槽管件连接、不锈钢管或HDPE管粘接。

北京某工程虹吸式雨水排放系统就选用镀锌无缝钢管,连接方式为沟槽连接。镀锌无缝钢管作为传统的管道材料能够满足虹吸式雨水系统的承压要求和防火性能。但普通的沟槽连接管件不能满足系统抗负压要求,如下图:因此必须采用专门设计的抗负压的沟槽管件,在正负压不同状态下,通过不同的密封点而保证系统的密封性。同时沟槽管件中管头缝隙还可以消除因热胀冷缩而产生的管道位移。如下图所示:

因此必须采用专门设计的抗负压的沟槽管件,在正负压不同状态下,通过不同的密封点而保证系统的密封性。同时沟槽管件中管头缝隙还可以消除因热胀冷缩而产生的管道位移。如下图所示:

4、系统安装

4,1雨水斗安装

雨水斗的安装位置应满足以下要求:

(1)雨水斗离墙至少1米。

(2)雨水斗之间距离一般不能大于20米。

天沟雨水斗安装:在屋面防水层施工前安装不锈钢底盘放在预留孔的正上方,确保底盘与面板顶面标高保持一致,同时用混凝土封堵尾管与预留洞之间的空隙。在混凝土封堵完成后,土建方开始进行防水施工,但要保证防水层不超过规定界限(如图)。防水施工完成后,安装夹圈,防水保护层及找平层做到夹圈的边缘。在屋面工程结束,管路系统安装完毕后安装空气挡板或隔栅防护罩。

图为北京某工程已安装完的雨水斗和闭水试验中的雨水斗:

4.2管道安装

镀锌无缝钢管采用卡箍连接,按照设计坐标、标高位置,现场实测尺寸进行划线切割、下料,预制管道。管道断口需用钢锉挫掉毛刺进行防腐处理,用专用滚槽机压出槽口,将两段管段对齐用专用卡箍卡紧。按管线坐标位置放线安装固定支吊架将管段水平吊装。严格按图纸施工,特别是变径位置必须在设计位置的±0.20m以内。

4.3检验与试验

在系统管路安装完成后,排水管道按规范要求做灌水试验。系统灌水试验合格后,还需要做排水性能试验。虹吸式排水系统可以采用以下三种实验方法:(1)、单位时间内水容积增减的方法(适用于混凝土屋面)。先将排水系统的立管出口密封并将对应的排水区域分开设立储水区,然后向储水区内持续加水(要求水深小于0.5米,供水量应满足按设计排水量排放一分钟)。打开排水出口5秒钟后,记录30秒内屋面水面的变化量并计算:排水能力(升/秒):水容积变化量/30秒

(2)、管道流量计测量的方法。在排水系统排出干管部分安装流量计,并密封出口,将对应的排水区域分开设立储水区,然后向储水区内持续加水(要求水深小于0.5米,供水量应满足按设计排水量排放一分钟)。打开排水出口5秒钟后,记录30秒内流量计显示的数值并计算平均值为其排水能力。

(3)、采用降雨时实际观测来计算雨水的排水能力的方法。降雨量依据当地气象部门监测数据。

5、技术要点

虹吸式屋面雨水排放系统,系统排水管道均按满流有压状态设计,因为整个系统的正常运行依靠虹吸作用,所以确保产生并维持虹吸作用的技术要点是保证系统正常运行必要条件。

5.1 水的持续流动性

在保证水流方向的持续流动性是维持虹吸作用的关键。特别是在管道转弯角度相对较大,甚至呈90°的时候,很有可能因为管内流速的突然下降而引起虹吸作用被破坏。因此,当水流有90°的方向改变时,此处弯头的连接方式,必须注意设计一个衔接管段,以保证流速不会突然大幅下降,而是维持上升的状态,从而整个虹吸式屋面雨水排放系统得以正常运行。当系统中出现90°T型支管时,当横管内水流以较快的速度冲向管壁突然遇到阻碍,在极短的时间内速度降为零。一方面对于管壁形成极大的冲击,另一方面,水流撞击管壁后又以一个与初始方向相反的速度,迅速的在管内形成回流,这样,两股方向相反的水流在管内冲撞,很容易形成水塞,阻碍排水管排放,破坏虹吸作用。因此,在施工时可根据管道的空间和环境情况来进行选择相应的解决方式。例如在拐弯或支管汇集处可以采用相对较大的管径起缓冲作用,或在拐弯弯头处采用双45°弯头、支管汇集处采用斜45°三通以避免出现90°变化的衔接管段。

某工程为超高层建筑,为保证整个系统的安全,虹吸式雨水系统管道材质选用镀锌无缝钢管,而无缝管成品管件中没有45°三通,为此为满足系统要求,我们自己精细加工出各种规格的45°三通,压完槽后进行二次镀锌处理,解决了无缝管成品管件中没有45°三通的问题。(如图为我们加工的三通用于系统安装中)

5.2气水混合流的影响

当系统管道内形成虹吸作用时,由于可供使用的管道管径不一定恰好是计算所得的管径尺寸,因此管道内部会有很多溶解在水中的小气泡,并不是完全理想化的液体单相流。这些微小气泡在流动过程中会逐渐释放,然而这种气水混合流而非气水两相流的流态,仍可以被看作虹吸作用,是允许存在的状态,并不影响虹吸作用的形成,也不影响系统的排水能力。影响管道内水的流态的另一个重要因素是系统内各部分的负压,负压过大时会导致管内流速过快,发生气蚀现象,对于金属管道产生极大伤害。同时负压过高,系统内小气泡会在负压作用—卜破裂使管道系统产生剧烈震动,减少系统使用寿命。因此在虹吸式雨水管道计算时要求管道内负压不超过-0.08Mpa(气蚀临界值约为-0.092MPa)。

但是,溶解在水中的气泡并不意味着管道内的气团。如果排水管道内,中间部分是气团,沿壁部分是水流,这样就是传统重力雨水排放系统的管内流态。管道内气团的存在,严重影响虹吸作用时管内满流状态的形成,水流在管内的充满度相当低,大大减小了系统的排水能力。

5.3系统的一体性和密封性

为保证虹吸排水的产生和持续作用,就要求从雨水斗到管道系统的整套排放系统必须是一体的,各部分紧密相连。如果雨水斗有一个完全敞开的入口,空气就会在水流旋转作用的带动下,从入口出进入整个雨水排放系统,这样就根本无法形成满流的虹吸状态,整个系统也不再是高效的虹吸式排放系统了,实际上已经作为一个传统的重力式排水系统在工作了。但是,重力式排放系统为了达到比较好的排放效果,在安装管道时要求悬吊管的最小坡度为2%。而虹吸式系统的悬吊管安装坡度为零,没有重力势能的作用,整个系统无法有效进行排水。因此,只有当雨水口的入口处半敞开时,才能有效阻止空气随时进入系统,当斗前水深满足一定要求时,能够形成水封,完全隔断空气,迅速形成虹吸作用。除了必须保证入口处有效阻止空气进入,还必须保证系统管道中没有空气进入。所以,另一个要求就是系统的完全密封性,要保证管道无渗漏。因为在虹吸作用时,管道内的水流是压力流的状态,一方面管壁承受压力,承插口处同样受压,容易发生渗漏;另一方面,一旦发生渗漏,则管内压力状态改变,影响正常的虹吸作用。

6、效益分析

传统重力流雨水排放系统与虹吸式雨水系统相比管道内雨水流态是不一样的。在重力流系统中,水沿着立管的管壁流下,中间形成空气柱,在悬吊管段水依靠重力非满管水平流动,一般情况下,管材断面约1/3为水,2/3为空气。如下图:

根据《建筑给排水设计规范》第4.9.20规定,重力流屋面雨水排水管系的悬吊管应按非满流设计,其充满度不宜大于0.8,管内流速不宜小于0.75m/s。且坡度不宜小于0.5%,需要较大的悬吊管管径和坡降。同时为了在同一根雨水管上的各个雨水斗的雨水能够正常排放,因而限定一根雨水悬吊管的雨水斗的数量不得超过4个,这也导致了雨水悬吊管和雨水立管数量的增加,同时增加了屋面荷载,也增加了工程的造价。重力流屋面排水系统受其水力特性的限制,造成排, 水立管多,管径偏大,排水能力偏小,对于大面积工业厂房及公共建筑屋面排水系统则更显突出。同时,由于悬吊管需要一定的坡度,将影响建筑空间的利用。

某工程地下建筑面积6万平米,排出室外的地下一层雨水管道跨度长,按重力流大部分的雨水管道坡度按0.5%计算坡降有40公分,选用虹吸式雨水排放系统后,由于雨水管道无坡度要求,管径又缩小,大大提高了地下室空间的利用。为地下室错综复杂的机电管线排布提供了便利。

由于虹吸式雨水系统管道排水均按满流有压状态设计,排水管泄流量要远大于重力排水系统中同一管径排水管的泄流量,也即排出同样的雨水流量,采用虹吸排水系统的排水管管径要小于采用重力排水系统的排水管管径。由于虹吸排水系统中雨水悬吊管内水流在负压抽吸作用下流动,悬吊管可做到水平无坡度敷设,悬吊管接入雨水斗的数量不受限制,可以减少雨水立管的数量,便于建筑空间的利用。

某工程原设计的重力流雨水系统雨水立管数为22根,采用虹吸式雨水系统后雨水立管由原来的根减少到12根,同时由重力流雨水系统中系统最大管径DN250减小到虹吸式雨水系统中系统最大管径DNl50。

虹吸式雨水斗排水量远远大于普通重力流雨水斗,能够迅速排出屋面雨水,雨水斗前水深较浅,降低了建筑物物面荷载的要求,能够大大节约工程造价。同时,当产生出虹吸作用时管道内水流流速很高,因此系统具有较好的自清功能,管道不易堵塞。如下图:

虹吸式雨水系统与传统重力流雨水系统优缺点见—F表:

建筑空间设计有利于装饰装修外,由于管径小、立管根数少,降低屋面荷载要求,对于大型建筑可以在一定程度上降低工程造价。以北京某工程雨水系统为例,设计采用虹吸式雨水系统,镀锌无缝钢管沟槽连接。选取其中一根雨水管道,设计

流量为27.61升/秒,屋面高度223米。分别按虹吸式雨水系统与传统重力流雨水

流技术。先进的虹吸技术应用于屋面雨水排放,有效解决了超高建筑、超大屋面的雨水排放问题。虹吸式雨水系统采用强制虹吸式雨水斗,斗前水深较浅,产生虹吸的效率很高,系统对屋面的负荷要求较小。该技术对系统的整体性及计算精度有很高的要求,采用全系统压力平衡计算,现在已经开发出相应的计算机软件用于水力计算。虹吸式雨水排放技术作为一项日趋成熟的雨水排放技术逐渐成为大型建筑雨水排放设计施工的首选。

由上表可以看出,虽然虹吸式雨水斗价格较高,但由于管道管径较小,总造价反而比重力式雨水系统造价要低。如综合考虑降低屋面荷载、节约建筑空间,便于装饰装修等因素,虹吸式雨水系统会具有更大的优势。

7、结束语

虹吸排水工作原理

什么是虹吸排水系统?他的工作原理是? (1)什么是虹吸排水系统?他的工作原理是? 在一个水缸里装有水,用一根管子一端放在水中,另一端在缸沿自然垂下,用嘴在这端端口吸气一会,然后松嘴,那么缸中的水就会从管子中流下来.因为管子呈一段弧形,像彩虹,又能直到吸水的作用,故称为虹吸现象. 虹吸式排水系统就是利用这个原理工作的. 虹吸屋面雨水排放工作原理 虹吸式屋面雨水排水系统和重力式屋面雨水排水系统均由雨水斗、雨水悬吊管、雨水立管、雨水埋地管组成,但因为系统的工作原理完全不同,在二种不同水力条件下工作,因此系统中各部件的功能要求是不一样的,系统也有其相应的一套计算方法。虹吸式屋面雨水排水系统的最大改进和技术进步是开发了一种具有良好整流功能的雨水斗。雨水斗在其额定设计流量时处于淹没泄流排水状态,不渗气;设计排水量大;雨水斗淹没泄流的斗前水深小。采用了虹吸式雨水斗的屋面雨水排水系统,在降雨过程中相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中泄水,经屋面内排水管系,从排出管排出,管道全充满的压力流状态,面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。所以,把具有虹吸排水能力的屋面雨水内排水系统称之为虹吸式屋面雨水内排水系统。虹吸式屋面排水系统的管道在设计降雨强度呈负压,管材的选用应考虑承受负压的能力,雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到其一定的值,雨水斗开始有空气渗入,排水管道内的真空被破坏,排水系统会从虹吸压力流的工况转向重力流。 (2)虹吸基础知识 建筑雨水排水系统建筑雨水排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。建筑雨水排水系统的分类根据不同的分类标准,雨水系统有不同的类别:1)屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为:外排水系统和内排水系统。外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。2)按照屋面有无天沟可以分为檐沟外排水和天沟外排水3)根据系统是否与大气相通分为密闭系统和敞开系统4)按雨水管中水流的设计流态可分为重力半有压流雨

虹吸排水施工方案

虹吸排水施工方案

虹吸式排水施工方案 一.编制及说明; 根据虹吸雨水施工图纸,力求做到施工关键部位配合更周密、更紧凑、施工工艺更合理、更先进、更创新。 二.编制依据; 2.1根据虹吸雨水施工图纸图纸编号。 2.2《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》 2.3《全国通用的给排水设备安装通标准图》 2.4国家雨水斗安装图集(01S302). 2.5《建筑设计防火规范》。 2.6《屋面工程质量验收规范》。 2.7本着公司在其它下沉式虹吸雨水排放工程中总结的经验。 2.8其它参考资料(包括设备、材料生产厂家说明书和相关技术手册)。 三.施工流程; 3.1虹吸式屋面排放系统和重力排放系统的比较 3.1.1虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清层面积;重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成安全隐患。 3.1.2虹吸式排放系统的水平管无需坡度,节省了安装空间;重力排放系统靠重力自流,水平管必须要有一定的坡度,浪费了

安装空间。 3.1.3虹吸式排放系统只需要很少的雨水斗和雨水立管,节省 了建筑材料;重力排放系统中,一根雨水立管连接的雨水斗数量 一般不超过2个,因此需要大量的雨水斗和立管。 3.1.4虹吸排放系统的管材为高密度聚乙烯HDPE管材,管道 质量轻、抗冲击、耐腐蚀、无热变形,是雨水排放系统的最佳选择。管道热热胀冷缩率仅为0.86%;重力排放系统管材一般为PVC,其缺点是不耐磨、易刮花、焊接不牢固、介缩率高,在一般 工程中普遍使用,客户投诉不少。 3.1.5虹吸排放系统大大降低了管材的管径,降低了施工难度;重力排放系统则需要大管径管材,施工难度大。 四.施工方案; 屋面雨水排放系统采用虹吸式雨水排放系统采用**** HDPE管材,焊接工艺以及虹吸原理为基础的排水系统, 在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先进水 平。 4.1施工流程 施工流程图 施工准备工作 测量、放线、定位

虹吸排水施工方案

1、项目名称:沪昆铁路客运专线抚州东站 2、建设单位:沪昆铁路客运专线江西有限责任公司 3、建设地点:抚州市东乡县孝岗镇西坪村 4、站房建筑规模:本站属于中型站,站房总建筑面积5902.28㎡。最高聚集人数1000人。 5、站房建筑层数:地下局部1层,地上2层。 6、站房建筑高度:檐口标高12.000m;站房最高点15.000m。 7、站房结构形式:钢筋混凝土框架结构,屋盖钢筋混凝土柱支撑的钢管网架。 8、墙体厚度分为400mm、200mm和100mm三种;墙体采用加气混凝土砌块和烧结多孔砖砌,站房、职工宿舍、综合办公楼防水等级2级,防水层耐久性15年。 9、站房屋面网架4-11轴/A-E轴线采用虹吸排水。 二、编制依据、参选规范目录 1、杭州至长沙客运专线抚州东站站房虹吸排水图纸 2、国家规范:

《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002 《国家雨水斗安装图集》09S302 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 《屋面工程技术规范》GB50345—2004 3、技术措施: 《全国民用建筑工程设计技术措施(规划·建筑)》——第二部分建筑设计7屋面(2003年版) 全国民用建筑工程设计技术措施(给水·排水)——5雨水(2003年版) 4、参照标准 《压力(虹吸)流屋面雨水排水系统管道工程施工安装及验收规定》 三.施工进度计划及网络图 3.1施工进度计划 根据总体施工进度控制计划,排水系统在各施工阶段工期及重点部位安排如下:总工期20天。 本工程计划于20天内竣工。具体安排如下:

(建筑工程管理)虹吸式雨水系统施工工法

(建筑工程管理)虹吸式雨水系统施工工法

虹吸式雨水系统施工工法 虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来,凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势,于全球范围内得以迅速发展和不断改进。于中国,随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高,于壹些机场和展览馆等建筑上成功地应用后,虹吸雨水系统也得到迅速发展。 1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式,能确保雨水斗和屋面连接的密封,具有优异的抗腐蚀性能,安装时无需做防锈处理。 1.2管道排水实现满管流,从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业,使建筑外形美观,节约资金。 1.3虹吸式雨水系统机械强度高,施工简单。而且是有压流,管道不易堵塞。 1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺,确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水和采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243—2003)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。 2适用范围 适用于大面积、大跨度屋面的排水。 3工作原理 虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗于天沟水深达到壹定的深度时实现气水分离,利用建筑物的高度和雨水所具有的势能,于雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,且于该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态,整个管道呈现满流,实现其迅速、高效的排水功能。该系统壹般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 4工艺流程及操作要点 4.1施工准备: 认真审查图纸,于管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。于屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞,或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋于屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图,根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 4.2支架制作安装: 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意: (1)管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统,固定件仍应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。 (2)固定件应根据各种管材要求设置,位置准确,埋设平整,和管道接触紧密,但得损伤管道表面。 (3)固定件宜采用和虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定系统。其使用寿命不低于虹吸式屋面雨水排放系统的使用寿命。 (4)管道支吊架应固定于承重结构上,位置正确,埋设牢固。 (5)管道的支、吊架间距及设置要求要满足规范要求。o (6)HDPE悬吊管采用方形钢导管进行固定。方形钢导管的尺寸如表4.2.6的规定。方形导管沿HDPE悬吊管悬挂于建筑物结构上,HDPE悬吊管则采用导向管卡和锚固管卡连接于方形钢导管上。 方形钢导管尺寸表4.2.6 HDPE管外径方形钢导管尺寸(mmxmm) DN40~DN20030x30

屋面虹吸雨水排水系统施工方案..

一、施工准备工作 1.准备屋面虹吸式雨水排水系统全部材料(包括:管道、管配件、雨水斗等),到场后报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。 2.会同设计院、甲方、监理进行图纸会审,解决存在的问题。 3.配合屋面安装施工单位按照图纸设计位置在屋面上预留安装雨水斗所需孔洞,孔洞规格尺寸和位置误差应符合规范要求。 4.做好与其它相关专业的协调工作。 二、施工劳动力计划安排及进度部署 1、劳动力计划表 单位:人

3、根据本工程各项工作进度计划,施工工期定为20日历天。

三、拟投入的主要施工机械设备表

四、与其它专业的协调配合 1、积极配合屋面施工单位施工,在保证屋面防水的前提下,作好屋面雨水斗的安装,贯彻“防排结合”的理念。 2、召开工程例会,及时解决虹吸排水工程在安装过程中与水、电、暖通等其它安装专业交叉作业时发生的问题。 五、工程施工技术方案 1、工艺流程和技术措施 1.1系统安装工艺流程 1.2技术措施 1、管道安装部分应做好以下工作: ①、熟悉施工图纸和施工现场。 ②、按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 ③、管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经涂刷防锈漆后方能安装。 ④、按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 ⑤、配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 ⑥、施工完毕或安装中断的敞口处,也要做封闭或临时封闭,以防止杂物进入管腔内。 ⑦、做好材料检验,确保材料及其配件符合要求。

2、虹吸式雨水斗的安装 ?雨水斗与管道的连接:雨水斗与HDPE管道连接采用法兰连接,即利 用一个钢塑转换头和一个法兰片实行雨水斗与HDPE 管道的连接牢固、施工方便等优点。 ?管道检查口(见右图) 安装在压力流排水立管下端,彻底解决了系统管网平时 难以维护的问题。该产品安装方便、运行可靠、美观,制作工艺已达到国际 先进水平。 ●HDPE管道安装 HDPE(高密度聚乙烯)管本身具有良好的抗震性能,但其材质柔软: ① HDPE管管道支架最大间距(表一) ②消能悬吊固定系统(简称二次悬吊系统) 消能悬吊固定系统如下 图所示,在悬吊管上每间隔 ≤6米设置一个固定支(吊) 架,此点与悬吊梁固定,为 不可移动的。因为HDPE管具有膨胀系数较大,但膨胀应力小的特性,所以固定支(吊)架的设置将整段悬吊管的膨胀变形分解到各固定支(吊)架之间,变形无法目测察觉,起到美观作用,同时HDPE管由于受温度影响产生的膨胀应力由固定支(吊)架传递到消能悬吊梁上被消解,对建筑的结构屋面本体不会产生影响,同样悬

虹吸排水施工方案.doc

虹吸式排水施工方案 一.编制及说明; 根据虹吸雨水施工图纸,力求做到施工关键部位配合更周密、更紧凑、施工工艺更合理、更先进、更创新。 二.编制依据; 2.1 根据虹吸雨水施工图纸图纸编号。 2.2《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》 2.3《全国通用的给排水设备安装通标准图》 2.4 国家雨水斗安装图集(01S302). 2.5《建筑设计防火规范》。 2.6《屋面工程质量验收规范》。 2.7 本着公司在其它下沉式虹吸雨水排放工程中总结的经验。 2.8 其他参考资料(包括设备、材料生产厂家说明书和相关技术手册)。 三.施工流程; 3.1 虹吸式屋面排放系统和重力排放系统的比较 3.1.1 虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清 层面积;重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成安全隐患。 3.1.2 虹吸式排放系统的水平管无需坡度,节省了安装空间;重 力排放系统靠重力自流,水平管必须要有一定的坡度,浪费了安装空间。

3.1.3 虹吸式排放系统只需要很少的雨水斗和雨水立管,节省了 建筑材料;重力排放系统中,一根雨水立管连接的雨水斗数量一般不超过 2 个,所以需要大量的雨水斗和立管。 3.1.4 虹吸排放系统的管材为高密度聚乙烯HDPE 管材,管道质量轻、抗冲击、耐腐蚀、无热变形,是雨水排放系统的最佳选择。管 道热热胀冷缩率仅为0.86%;重力排放系统管材一般为PVC,其缺点是不耐磨、易刮花、焊接不牢固、介缩率高,在一般工程中普遍使用,客户投诉不少。 3.1.5 虹吸排放系统大大降低了管材的管径,降低了施工难度; 重力排放系统则需要大管径管材,施工难度大。 四.施工方案; 屋面雨水排放系统采用虹吸式雨水排放系统采用 ****HDPE 管材,焊接工艺以及虹吸原理为基础的排 水系统,在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先 进水平。 4.1 施工流程 施工流程图 施工准备工作 测量、放线、定位 管道焊接、管卡固定、现场预制、雨水斗安装

虹吸式雨水排水系统施工技术交底

虹吸式雨水排水系统施工技术交底 目录 1. 适用范围和编制依据 (2) 2. 施工准备 (2) 3 操作工艺 (2) 4 质量标准 (5) 5 质量记录 (6) 6 环境保护与施工安全 (6) 7 成品保护 (6)

1. 适用范围和编制依据 1.1适用范围 本工艺标准适用于建筑给、排水工程中的虹吸式雨水排水系统安装工程。 1.2编制依据 《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:2005 2. 施工准备 2.1 材料的质量要求 2.1.1 管材、管件应有出厂质量证明文件。 2.1.2 管材不允许有折叠、裂纹、分层、搭焊;内外表面应光滑。 2.1.5 采用HDPE管材料。用于同一系统的管材和管件及虹吸式雨水斗的连接短管应采用相同材质,各种管材符合材料标准规定。 2.2 主要机具 2.2.1 机械设备:电熔焊机、对接型热熔机(焊板)、角磨机、电焊机、切割机。 2.2.2 通用和专用工具:扳手、起子、锉刀、木榔头等。 2.2.3 测量、检测和试验设备:钢卷尺、游标卡尺、角尺、水平尺等。 2.3 作业条件 施工现场土建已提交相应的施工作业面。 3. 操作工艺 3.1 工艺流程 测量定位、预留预埋→支架制作安装→屋面雨水斗安装→管道安装(悬吊管、立管安装)→埋地管安装→系统灌水、通水试验→交工验收。 3.2 测量定位、预留预埋 认真审查图纸,在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。在屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞,或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图,根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 3.2支架制作安装 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意: (1)管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统,固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。 (2)固定件应根据各种管材要求设置,位置准确,埋设平整,与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。 (3)固定件宜采用与虹吸式屋面雨水排水系统配套的专用管道固定系统。 (4)管道支吊架应固定在承重结构上,位置正确,埋设牢固。

虹吸式雨水系统施工工法模板

虹吸式雨水系统施 工工法

虹吸式雨水系统施工工法虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来, 凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势, 在全球范围内得以迅速发展和不断改进。在中国, 随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高, 在一些机场和展览馆等建筑上成功地应用后, 虹吸雨水系统也得到迅速发展。1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式, 能确保雨水斗与屋面连接的密封, 具有优异的抗腐蚀性能, 安装时无需做防锈处理。 1.2管道排水实现满管流, 从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业, 使建筑外形美观, 节约资金。 1.3虹吸式雨水系统机械强度高, 施工简单。而且是有压流, 管道不易堵塞。 1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺, 确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水与采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243—)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。2适用范围适用于大面积、大跨度屋面的排水。3工作原理虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗在天沟水深达到一定的深度时实现气水分离, 利用建筑物的高度和雨水所具有的势能, 在雨

水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用, 并在该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态, 整个管道呈现满流, 实现其迅速、高效的排水功能。该系统一般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。4工艺流程及操作要点 4.1施工准备: 认真审查图纸, 在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。在屋面结构施工时, 配合土建预留符合雨水斗安装孔洞, 或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中, 预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图, 根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 4.2支架制作安装: 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装, 应注意: (1)管道安装时应设置固定件, 固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统, 固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。 (2)固定件应根据各种管材要求设置, 位置准确, 埋设平整, 与管道接触紧密, 但得损伤管道表面。 (3)固定件宜采用与虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定系统。其使用寿命不低于虹吸式屋面雨水排放系统的使用寿命。

屋面虹吸排水系统施工方案及技术手册

屋面虹吸排水系统施工方案及技术手册 虹吸式排水施工方案 1、虹吸式屋面排放系统和重力排放系统的比较 1.1 虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清层面积;重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成安全隐患。 1.2 虹吸式排放系统的水平管无需坡度,节省了安装空间;重力排放系统靠重力自流,水平管必须要有一定的坡度,浪费了安装空间。 1.3 虹吸式排放系统只需要很少的雨水斗和雨水立管,节省了建筑材料;重力排放系统中,一根雨水立管连接的雨水斗数量一般不超过2个,所以需要大量的雨水斗和立管。 1.4 虹吸排放系统的管材为高密度聚乙烯HDPE管材,管道质量轻、抗冲击、耐腐蚀、无热变形,是雨水排放系统的最佳选择。管道热热胀冷缩率仅为0.86%;重力排放系统管材一般为PVC,其缺点是不耐磨、易刮花、焊接不牢固、介缩率高,在一般工程中普遍使用,客户投诉不少。 1.5 虹吸排放系统大大降低了管材的管径,降低了施工难度;重力排放系统则需要大管径管材,施工难度大。 一、施工方案 屋面雨水排放系统采用的HDPE管材,焊接工艺以及虹吸原理为基础的排水系统,在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先进水平。 1、施工流程 施工流程图 施工准备工作 测量、放线、定位 管道焊接、管卡固定、现场预制、雨水斗安装 管道灌水试验 竣工验收

2、施工前准备工作 2.1 人员组织配备充足和操作人员,成立专门的项目部施工管理。 2.2 挑选素质优良,具有虹吸式雨水排放系统安装经验的工人参加项目部工作,并在上岗前接爱应用工程师的技术培训。 2.3 认真研读工图纸,与设计师及工程师紧密配合,施工方案考虑周全。 2.4 搭建临时设施,安排好材料及机械的合理堆放。 2.5 安排好有关仪器、机具、辅助材料的进场。 2.6 对施工人员强化工程质量和安全文明施工等方面的督导。 2.7 支架电焊等工艺操作人员必须持证上岗。 2.8 严格按照施工国图纸上的要求进行现场测量,并在管道安装前进行再次复检验,确保管道安装完全符合施工图纸的要求和验收规范的要求。(注:如果现场管道固定支架在钢结构体上定位,则按现场定位进行操作。) 3、管道连接及安装 虹吸式雨水排放系统HDPE管道的连接有对焊接和电焊管箍连接件连接两种连接方式。管道焊接严格按照管道碰焊对接操作规程进行,管道对接处质量达到接口平直,焊缝均道同一轴向的方向进行,轴向差异误差不大于1毫米。 4、对焊连接 4.1 对焊时一定保持焊接部位及焊接工具板的清洁度 4.2 根据施工时天气情况,掌握正确的焊接板焊接温度 4.3 焊接连接过程中要施加正确、均匀的力 4.4 焊接切断面必须是垂直的90°。 以下是对焊面容许的厚度一一近乎是管道厚度一半:

-虹吸排水施工方案

虹吸式屋面雨水施工施工办法 用于本工程的管材、管件、固定系统、油漆、雨水斗等材料的成品、半成品或原材料,其规格、型号应符合设计和规范要求,产品的质量应符合国家标准;应有生产厂家的质量证明书、合格证和有关技术文件;使用前应作外观检查或理化试验. 一、系统安装工艺流程 停止点 二、技术措施 管道安装基本程序 通常按照屋面雨水斗――支管――水平管――立管---出户管的顺序进行施工。(在实际安装过程中,有可能根据具体的施工条件做出适度的调整),能够预制的尽量预制,以加快施工速度。按照设计的管段长度和配件类型逐段进行安装连接,用支吊架及时把管道固定牢固,并按照规范要求安装固定管卡。对于施工完的管道系统及时检查施工质量,及时调整偏差项目,水平管道的水平度和立管的垂直度应该调整至符合设计要求。 1.熟悉施工图纸和施工现场,与土建和监理单位做好协商与沟通工作。 2.按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 3.按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 4.配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 5.在放线以后到现场实际测量尺寸,然后根据实际测量的尺寸进行预制。HDPE管预制采用热熔焊接。 6.将预制好的管段装到固定系统上。 7.调整管道的位置、标高和直顺度达到要求以后将各管段连接起来。各HDPE

管段的连接采用电熔连接。 8.将预制好的支管用焊接到三通上。 9.将雨水斗和支管接通。 三、雨水斗的安装 1、B型雨水斗,主要用于不锈钢屋面。雨水斗安装所需的预留孔可在施工前预留。雨水斗安装图参照《国家标准图集》09S02。 2、HDPE管固定系统安装 对于HDPE管,固定系统采用泰宁固定系统,为工厂生产的成品,已经热镀锌处理。除与网架及钢结构的连接外,均不需用电焊,只要按照要求进行简单的装配就可以了。 在安装管道系统以前,按照设计位置把固定系统安装好。首先,对于悬吊水平管道的消能悬吊系统,按照设计的数量和位置先把安装片焊接在钢结构上(或采用抱箍连接),如果是钢筋混凝土结构,则用钢膨胀螺栓把安装片固定在钢筋砼上,用螺杆、方钢卡等装置把型号为40X40X2.5的镀锌方钢管固定起来,水平度调整至符合设计要求。以便进行水平管道的安装。 3.悬吊系统 悬吊系统如下图所示,在悬吊管上每间隔≤5米设置一个固定管卡,此点与悬吊梁固定,为不可移动的。因为PE管具有膨胀系数较大,但膨胀应力小的特性,所以固定支(吊)架的设置将整段悬吊管的膨胀变形分解到各固定支(吊)架之间,变形无法目测察觉,起到美观作用,膨胀应力由固定支(吊)架传递到消能悬吊梁上被消解,对建筑的结构本体不会造成影响,同样悬吊管的振动也通过支(吊)架传递到消能悬吊梁上,利用悬吊梁的刚性消解,限制HDPE管的振动。悬吊管及立管均设有固定支架,其间距小于等于12.0米,具有防晃抗震作用。消能支吊架系统能够保证管道不下垂,不产生水流阻塞,防晃、抗震,并固定于本体结构柱墙或顶板上。止动法兰短管(止动电热带)固定在管道上,同时配上悬吊管卡,利用电焊将其固定在悬吊系统中,同样限制HDPE管振动产生的滑动,消除晃动产生的影响。 4.放线及安装片的固定。放线前先根据图纸定位尺寸核对现场是否与建筑物及其

虹吸式屋面雨水排水系统施工工法

虹吸式屋面雨水排水系统施工工法 编制单位:中建七局三公司 虹吸式屋面雨水排水系统以其泄流量大、管材少、节约建筑空间和地面开挖少等优点得到越来越广泛地应用。 1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定方式,能确保雨水斗与屋面连接密封,具有优异的抗腐蚀性能,且无需作防锈处理。 1.2管道排水可实现满管流,排水畅通,节省雨水斗、立管、横管和雨水检查井等;节约建筑空间,使建筑外形美观。 1.3机械强度高,施工简便。 2适用范围 本工法适用于工业与民用建筑的屋面雨水排水系统。 3工艺原理 虹吸式屋面雨水排水系统依靠虹吸式雨水斗在天沟水深达到一定深度时实现气 水分离, 使整个管道呈现满流,在雨水连续流过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时,产生最大负压而形成抽吸作用,从而进入虹吸状态, 实现迅速、高效的排水功能。该系统由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成. 施工前准备 支架制作、安装 屋面雨水斗安装 管道安装(悬吊管、立管安装) 埋地管安装 系统灌水、通水试验 4施工步骤 1 / 8

5 施工要点 5.1.施工准备: 审查图纸,在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞,在屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度。 5.2支架制作安装: ①管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量及高速水流所产生的冲击力。对HDPE管道系统,固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴 向应力。 ②固定件应根据各种管材要求设置,位置准确,埋设平整,与管道接触紧密,不得损伤管道表面。 ③固定件宜采用与虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定系统,且应镀锌。 ④管道支吊架固定在承重结构上,位置正确,埋设牢固。 ⑤钢管支、吊架间距:横管不大于表1的要求,立管≤3m。当层高≤4m时,立管可安装1个支架。钢管沟槽式接口、铸铁管机械接口的支、吊架位置应靠近接口,但不得影响接口的拆装。 表1 钢管管道支架最大间距 公称直径DN5DN7DN8DN10DN12DN15DN20DN25DN3000(mm0000005 ) 最大间116589.56126.57)m距( ⑥铸铁管支吊架间距:横架不大于2m,立管不大于3m。当层高≤4m时,立管安装1个支架。 ⑦HDPE悬吊管采用方形钢导管进行固定。方形钢导管的尺寸如表2的要求。方形导管沿HDPE悬吊管悬挂在建筑物结构上,HDPE悬吊管则采用导向管卡和2 / 8 锚固管卡连接在方形钢导管上。HDPE管悬吊管的锚固管卡宜设置在横管的始端、末端和三通的两端及支管处,当HDPE悬吊管管径大于DN250时每个固定点应采用两个锚固管卡。HDPE管立管的锚固管卡间距≤5m,导向管卡间距≤15倍 管外径。当虹吸式雨水斗的下端与悬吊管的距离≥750mm时,在方形钢导管上或悬吊管上增加两个侧向管卡。 表2 方形钢导管尺寸 HDPE管外径方形钢导管尺寸 DN200~DN4030×30 DN315~DN25040×60 ⑧不锈钢管支、吊架间距:横、立管不大于表3的要求。

HDPE虹吸式雨水管道安装工艺

HDPEtt吸式雨水管道安装工艺 虹吸式雨水收集系统是屋面雨水排水的一种形式,是在设计条件下利用雨水斗至排出管之间的有效位差为动力,使系统内部产生负压的雨水排水系统,其水力计算依据为流体力学的伯努利方程。由于系统适用于各种建筑屋面的雨水排除,因而深受用户的青睐。 虹吸式屋面雨水排水系统以其泄流量大、管材少、节约建筑空间和地面开挖少等优点得 到越来越广泛地应用。在国内的工程中,包括北京鸟巢体育场、首都机场T3航站、中央电 视台新址等一批重点工程,纷纷采用了虹吸排水系统。雨水在管道内高速流动可达到自清洁 作用,排水高效而且噪音小。 、工作原理 虹吸式雨水排放系统利用建筑物屋面高度所形成的水头来实现虹吸排水。降雨来临时,屋面逐渐形成积水,由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,当屋面雨水高度达到一定高度,通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统 时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,当雨水通过管道变径时,在此处产生 负压,加速雨水的排放速度。 、工作特点 2.1虹吸式雨水斗采用机械固定方式,能确保雨水斗与屋面连接密封,具有优异的抗腐蚀性能,且无需作防锈处理。 2.2管道排水可实现满管流,排水畅通,节省雨水斗、立管、横管和雨水检查井等;节约建筑空间,使建筑外形美观。 2.3机械强度高,施工简便。 三、适用范围 本工法适用于工业与民用建筑的屋面HDPE雨水排水系统。 四、工艺原理 虹吸式屋面雨水排水系统依靠虹吸式雨水斗在天沟水深达到一定深度时实现气水分离,使整个管道呈现满流,在雨水连续流过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时,产生最大负压而形成抽吸作用,从而进入虹吸状态,实现迅速、高效的排水功能。该系统由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 5E而跖配合土建主体预雷颈埋王忡]—|支衆制也安辐十iBifi雨加4 尊―?詹道安奘(悬吊管」立破義)卜咂地管支舟书统濯札通水啊—?庆工验收 五、施工要点 5.1. 施工准备: 根据图纸检查核对预留孔洞是否正确,将管道坐标、标高、位置画线定位,按施工图纸 所注管道及管件的规格尺寸及预留管口的位置,预先进行排列,经排列各部位尺寸都能达 到设计和技术交底的要求后,方可下料,根据管材及管件的预排尺寸,画好标记,进行断

屋面虹吸式雨水排水系统施工技术模板

屋面虹吸式雨水排水系统施工技术

屋面虹吸式雨水排水系统施工技术 更新时间: 09-11-27 15:27 摘要: 当前, 绝大部分屋面雨水排水基本采用重力流排放技术排水, 但随着建筑技术的不断发展, 超大型建筑不断涌现, 对于结构复杂或屋面面积超大的建筑, 这种技术就难以满足。当前国际上虹吸式雨水排放技术已经很成熟。该技术利用虹吸原理, 雨水排放过程中在管道中形成满管压力流, 利用建筑物屋面高度和雨水所具有的势能, 产生虹吸现象, 经过雨水管道变径, 在该管道处形成负压, 屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排出室外, 从而迅速排出屋面积水。相对于普通重力流排水, 虹吸式雨水排放系统排水管道均按满流有压状态设计, 悬吊管能够无坡度敷设。同时, 当产生虹吸作用时管道内水流流速很高, 相对于同管径重力流排水管排水量大能够减少立管数量, 排水过程快, 减少屋面负荷的要求。经过对工程实例, 介绍了虹吸式雨水系统的系统组成及工作情况, 施工方法和质量保证措施, 提出了施工运行中应注意的重点、难点及相应的解决措施, 并相对于普通重力流雨水排放系统进行了经济技术分析。 关键词: 屋面雨水虹吸式雨水作用 0绪论 随着建筑技术的不断发展, 大型屋面排水技术逐渐成为当前人们关注研究的课题。当前大型单体建筑如机场航站楼、展览馆、体育场、工业厂房等超大型建筑屋面跨度大、面积广, 屋面荷载

承受能力较小, 这就要求在降雨时屋面积蓄的雨水在短时间内能够迅速排出。传统重力流雨水排放系统要达到这一要求, 就必须增加雨水斗数量及立管根数, 加大立管管径。而采用虹吸式雨水排放系统, 系统管道中雨水流态为满流有压状态, 排水量大, 排放迅速且立管根数少, 管径小, 横向悬吊管无坡度, 能够最大限度满足建筑使用功能。 北京某工程属于超高层的重点工程, 原设计为重力流雨水系统, 暴雨重现期为 , 后又提高暴雨重现期为50年, 因此原设计管径都需要加大, 屋面雨水排放速度需加快, 而地下室的结构已经封顶, 防水套管已经施工完毕, 如果更改拆改破坏量太大, 又延误工期, 而且进行地下室综合管线排布的时候, 发现地下室管线错综复杂, 不易满足雨水大管径重力流的坡度要求; 重力流雨水系统的地上部分立管多, 管径小, 空间有限不利于安装和检修。为了解决上述问题, 经过分析比较, 该工程选用了虹吸式雨水排水系统。经过这次改变, 使工程复杂的雨水排放系统大大简化。由于整个系统管道数量减少、管径减小、水平管道无需考虑坡度要求, 非常有利于地下室综合管线的排布, 即减小了施工难度又减少了施工成本。下面简单介绍一下虹吸式雨水排放系统的原理和施工要求。 1、工作原理 虹吸现象我们在日常生活中经常能够看到。如下图所示, 我们把一根灌满水的塑料管用手指堵住两端分别放入鱼缸和水杯中, 同时放开手指, 由于两个液画存在高差h1, 此高差部分水在重力作用

建筑雨水排水系统施工详解

一、建筑雨水排水系统施工详解 建筑雨水排水系统是建筑给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。 屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为外排水系统、内排水系统。 外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。按照屋面有无天沟可以分为以下两种: 1、檐沟外排水 一般用于居住建筑,屋面面积比较小的公共建筑和单跨工业建筑,屋面雨水汇集到屋顶的檐沟里,然后流入雨落管,沿雨落管排泄到地下管沟或排到地面。

2、天沟外排水 一般用于排除大型屋面的雨、雪水。特别是多跨度的厂房屋面,多采用天沟外排水。 所谓天沟,是指屋面上在构造上形成的排水沟,接受屋面的雨雪水。雨雪水沿天沟流向建筑物的两端,经墙外的立管排到地面或排到雨水道。

天沟布置示意图 天沟与雨水管连接 3、内排水系统 根据立管连接雨水斗的个数分为:单斗、多斗雨水排水系统。 根据系统是否与大气相通分为:密闭系统、敞开系统 按雨水管中水流的设计流态可分为:重力半有压流雨水系统;重力无压流雨水系统;压力流雨水系统(虹吸式雨水系统)1、单斗雨水排水系统系统:

悬吊管上只连接单个雨水斗的系统。 2、多斗雨水排水系统系统: 悬吊管上连接多个雨水斗(一般不得多于4个)的系统。 在条件允许的情况下,应尽量采用单斗排水,以充分发挥管道系统的排水能力,单斗系统的排水能力大于多斗系统。多斗系统的排水量大约为单斗的80% 。 敞开系统: 为重力排水,检查井设置在室内,敞开式可以接纳生产废水,省去生产废水的排出管,但在暴雨时可能出现检查井冒水现象。 密闭系统: 雨水由雨水斗收集,进入雨水立管,或通过悬吊管直接排至室外的系统,室内不设检查井。密闭式排出管为压力排水。 一般为安全可靠,宜采用密闭式排水系统。 压力流(虹吸式)雨水系统: 采用虹吸式雨水斗,管道中是全充满的压力流状态,屋面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。 重力半有压流雨水系统: 设计水流状态为半有压流,系统的设计流量、管材、管道布置等考虑了水流压力的作用。 内排水系统由雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管等部分组成。 1、雨水斗 雨水斗是整个雨水管道系统的进水口,主要作用是最大限度的排泄雨、雪水;对进水具有整流、导流作用,使水流平稳,以减少系统的掺气;同时具有拦截粗大杂质的作用。 目前国内常用的雨水斗为65型、79型、87型雨水斗、平蓖雨水斗、虹吸式雨水斗等.

虹吸雨水施工方案()(完整版)

重 庆 现 代 厂 房 施 工 方 案 2016年2月

一、编制说明 根据重庆现代厂房涂装车间项目的特点及工程建设的实际需要,我们充分考虑了拟派项目管理班子成员的专业、年龄、经验等因素,保证配置合理,且主要人员具有同等工程的施工经验。 我公司曾参加过多项大型项目的虹吸式屋面雨水排放系统工程,积累了整套成熟的施工管理组织、控制和协调经验。对本工程的施工我们有充分的信心和足够的把握。 1.1 编制目的 本施工方案是为重庆现代厂房涂装车间虹吸雨水系统供货与安装需要编制的。编制的指导思想是:施工对业主负责,竣工让业主满意;在经济合理技术可靠的前提下,保质、保量、保工期,圆满完成本项目建设工程。 1.2编制依据 本施工组织设计编制依据是:施工图纸、国家现行规范、规程、标准,重庆市有关建筑施工现场安全管理规定及其他管理性文件。 本工程主要采用的现行规范、标准及图集见下表 表3.1本工程主要采用的现行规范、标准及图集 序号类别规范、规程名称编号 1 国家建筑给水排水设计规范GB50015-2003 3 国家建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200 2 5 国家建筑设计防火规范GB50016-2006

6 国际建筑内污废水用塑料管系统(低温和高温)-聚 乙烯(PE)ISO8770 7 国家建筑给水排水设计规范GBT50015-2003 8 行业建筑工程冬季施工规程JGJ104-2011 9 行业建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012 10 行业施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2012 11 国家建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 13 行业虹吸式屋面雨水排水系统技术规程CECS183:2005 14 国家给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 16 国家建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-2001 17 国家建筑工程施工现场安全用电规范GB50194-2014 二、人员组织 2.1 施工组织机构 本工程采用项目施工管理模式组织施工,委派一名项目经理组建项目经理部,全权处理现场日常一切事务。项目经理对外代表与工程有关的各方进行业务联系,直接处理施工中各方面的问题;对内指挥协调各专业工种的施工,全面负责工程的生产、技术、质量、安全和行政管理以及职工的思想政治工作。 2.2现场人员配置 根据重庆现代厂房涂装车间项目工程的特点和重要性,经我公司各成员研究决定,现场项目经理部配置成员名单如下: 2.2.1项目部管理人员 项目负责人1名施工员1名2.2.2 施工人员 管道工5名普通工人5名

虹吸式雨水系统

虹吸式雨水系统施工工法 虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来,凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势,在全球范围内得以迅速发展和不断改进。在中国,随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高,在一些机场和展览馆等建筑上成功地应用后,虹吸雨水系统也得到迅速发展。 1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式,能确保雨水斗与屋面连接的密封,具有优异的抗腐蚀性能,安装时无需做防锈处理。 1.2管道排水实现满管流,从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业,使建筑外形美观,节约资金。 1.3虹吸式雨水系统机械强度高,施工简单。而且是有压流,管道不易堵塞。 1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺,确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水与采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243-2003)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。 2适用范围 适用于大面积、大跨度屋面的排水。 3工作原理 虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗在天沟水深达到一定的深度时实现气水分离,利用建筑物的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态,整个管道呈现满流,实现其迅速、高效的排水功能。该系统一般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 4工艺流程及操作要点 4.1施工准备: 认真审查图纸,在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。在屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞,或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图,根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 4.2支架制作安装: 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意: (1)管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统,固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。

虹吸式雨水排水系统

虹吸式雨水排水系统 【篇一:虹吸排雨水系统设计原理】 虹吸排雨水系统设计原理 近几年来,屋面虹吸排雨水系统在国内众多大、中、小型建筑应用 像雨后春笋般展现,为不少建筑设计师解除了诸多建筑造型的限制,现代建筑的复杂性,以及建筑界与工程界提出的严格要求,常常使 得落后于现代先进建筑科技的传统屋面排水方案不具有可行性,如 排水量大,重力排水系统影响建筑造型;室内排雨悬吊管放坡影响 室内使用空间,排水管与建筑不协调。同时把屋面排雨水设计带到 新的领域。自从uv排水系统在1968年发明以来,第一个uv系统(1968年发明)提供了屋面排水技术的突破,它在雨水斗周围的水 深达到一定高度时,可以避免空气通过雨水斗进入排水管内。世界 各国越来越多对虹吸排雨水系统的研究。,一些科学家和工程师, 如bernouilli, prandtl, darcy, weisbach, colebroke等建立 起来的设计理论便可以用来进行精确的满管流排水系统的设计,这 项技术对于建筑界的贡献立即表现出来。 一、虹吸系统基本原理介绍 原理简介 基本上,屋面雨水排放系统可分为重力流系统与满管流或虹吸系统。重力流系统 在重力流系统中,水沿着立管的管壁流下。一般情况下,管材断面 约1/5-1/3为水,剩余为空气。水平管的流量系数则可能达到1。因此,重力流系统的流量得视其管子所装置的坡度而定。 虹吸系统 在虹吸系统中,所有的管子在指定的降水强度下将达到1的流量系数。管子内的压力也有别于大气压强。通过利用建筑物(雨水斗与 排放点的高度差距)所产生的压头,管径设计可达到满管流。因此,概念上,利用较小于传统管径的管道便可更快速地排出相同的水量。虹吸系统电脑软件利用建筑物所产生的压头 (h1-h2)来平衡管子内的磨擦系数损失以及计算出以最小的管径来排放所设计的水量。捷流 系统电脑软件通过分析水平管与立管的剖面以及管子的长度来平衡 系统的压力。 正如以上所提及的,管子里的压力有别于大力气强。基本上,系统 可接受管子里的压力超出于大气压强。

建筑雨水排水系统(20210201095815)

建筑雨水排水系统 1屋面雨水排除方式 1. 檐沟外排水(水落管外排水)(小型屋面) 雨水T屋面T檐沟T水落管T散水坡T地面T檐沟T铅皮、预制砼 水落管T白铁皮、铸铁管。 d =75~100mm,间距8~16m。 2. 天沟外排水:利用屋面构造上所形 成的天沟本身容量和坡度排泄雨水(大型屋面)雨水T屋面T天沟T 立管T地面或管道 天沟长度:40~50m, i =0.003 天沟在两跨中间并坡向端墙,雨水斗设在伸出山墙的天沟末端,立管连接雨水斗沿外墙布置,屋外设雨水斗,建筑物内有雨水管道的雨排水系统。 图7-1天沟布置示意图 3. 内排水:建筑立面要求高,大屋面面积,屋面上有天窗,多跨,锯齿形建筑屋面。雨水T屋面T雨水斗T悬吊管 T立管T埋地管T出户管T室外管道 内排水系统 一.组成: 1. 雨水斗:65型(铸铁);79型(钢焊制) 布置:以伸缩缝或沉降缝为分水线,伸出屋面的防火墙可作为分水线,也可在伸缩缝、防火墙、沉降缝二侧各设雨水斗,悬吊管穿越伸缩缝时应作伸缩接头。 2. 悬吊管:当雨水斗不能直接接立管埋地时,用悬吊管在空中吊设,适当位置接立管。 i < 0.003,端头及L > 15m,设检查口,检查口间距》20m。悬吊管:铸铁,安装固定在墙梁衍架上。 3. 立管:要求和悬吊管同径,且不宜大于300mm,距地面1.0m安检查口。 4. 排出管:DN玄立管管径。 5. 埋地横管:DN > 200 管道连接检查井:敞开式;管件:封闭式 二.分类 1. 单斗和多斗形式 2. 敞开式、密闭式 敞开式一一重力排水普通检查井 密闭式——压力排水密闭三通 7-2雨水内排水系统中的水汽流动物理现象 目的:了解雨水内排系统,由于水气两相流动,管内压力变化,变化的影响因素?规律?从而为雨水管系设计提供依据。 一.单斗系统 1.雨水斗泄流状态

相关文档
相关文档 最新文档