文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › pt100热电阻接线

pt100热电阻接线

pt100热电阻接线
pt100热电阻接线

Pt100热电阻两线制、三线制和四线制接线对测温精度的影响

1、Pt100热电阻的三种接线方式在原理上的不同:

二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。

2、Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响

连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效消除这种影响。与热电阻连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。请参阅下图:

(1)四线制就是从热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。(2)三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-端子和V-端子短接)。精度稍好。(3)两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。

模块中A、B两个端子是用来接收电压信号的,一般是毫伏级电压信号。C端是一个电流输出端子,工作时由采集模块输出一个恒定的电流信号。这样在热电阻C、B端会流过一个恒定的电流,当温度变化时,热电阻的阻值变化,这样,A、B端的电压信号就随着温度的变化而线性变化。达到测温的目的。

其实有两线制、三线制、四线制三种,

如上图中,A\B\C三点好比另个图中的3、2、1三点及另个图中的兰、绿、黄

这样子,简单的接线把蓝绿黄对应A、B、C或3、2、1接起来就OK了,

当然如果你的变送器只有两个接线端子,你只需要把蓝绿线接进去就行了。

两线制在测量精度不是很高的情况下使用

三线制应用较广泛

四线制用于精度高的场合。

热电阻温度测量原理及常用接线方式

热电阻(如Pt100)是利用其电阻值随温度的变化而变化这一原理制成的将温度量转换成电阻量的温度传感器。温度变送器通过给热电阻施加一已知激励电流测量其两端电压的方法得到电阻值(电压/ 电流),再将电阻值转换成温度值,从而实现温度测量。

热电阻和温度变送器之间有三种接线方式:二线制、三线制、四线制。

二线制

如图1。变送器通过导线L1、L2给热电阻施加激励电流I,测得电势V1、V2。

计算得Rt:

由于连接导线的电阻RL1、RL2无法测得而被计入到热电阻的电阻值中,使测量结果产生附加误差。如在100℃时Pt100热电阻的热电阻率为0.379Ω/℃,这时若导线的电阻值为2Ω,则会引起的测量误差为5.3 ℃。

三线制

是实际应用中最常见的接法。如图2,增加一根导线用以补偿连接导线的电阻引起的测量误差。三线制要求三根导线的材质、线径、长度一致且工作温度相同,使三根导线的电阻值相同,即RL1=RL2=RL3。通过导线L1、L2给热电阻施加激励电流I,测得电势V1、V2、V3。导线L3接入高输入阻抗电路,IL3=0。

热电阻的阻值Rt:

由此可得三线制接法可补偿连接导线的电阻引起的测量误差。

四线制

是热电阻测温理想的接线方式。如图3,通过导线L1、L2给热电阻施加激励电流I,测得电势V3、V4。导线L3、L4接入高输入阻抗电路,IL3=0,IL4=0,因此V4-V3等于热

电阻两端电压。

热电阻的电阻值:

由此可得,四线制测量方式不受连接导线的电阻的影响。

PT100铂电阻中文资料

PT100温度变送器的正温度系数补偿 表1. 传感器特性 Feature Thermocouple RTD Response time Better Maximum temperature Higher Ruggedness Better Cost efficiency Better Accuracy Better Long-term stability Better Standardization Better RTD具有较高的精度,工作温度范围:-200°C至+850°C。它们还具有较好的长期稳定性,利用适当的数据处理设备就可以传输、显示并记录其温度输出。因为热敏电阻的阻值和温度呈正比关系,设计人员只需将已知电流流过该电阻就可以得到与温度成正比的输出电压。根据已知的电阻-温度关系,就可以计算出被测温度值。 电阻值随温度的变化称为“电阻的温度系数”,绝大多数金属材料的温度系数都是正数,而且许多纯金属材料的温度系数在一定温度范围内保持恒定。所以,热敏电阻是一种稳定的高精度、并具有线性响应的温度检测器。具体应用中选用哪一种金属材料(铂、铜、镍等)取决于被测温度范围。 铂电阻在0°C的标称电阻值是100Ω,尽管RTD是一种标准化器件,但在世界各地有多种不同的标准。这样,当同一标准的RTD用在不同标准的仪表设计中时将会产生问题。 表2. 铂电阻RTD的公共标准* Organization Standard ALPHA (): Average Temperature Coefficient of Resistance (/°C) Nominal Resistance at 0°C () British Standard BS 1904: 1984 0.003850 100 Deutschen Institut für Normung DIN 43760: 1980 0.003850 100 International Electrotechnical Commission IEC 751: 1995 (Amend. 2) 0.00385055 100 Scientific Apparatus Manufacturers of America SAMA RC-4-1966 0.003923 98.129 Japanese Standard JIS C1604-1981 0.003916 100 American Society for Testing and Materials ASTM E1137 0.00385055 100

pt100 铂热电阻

pt100 铂热电阻 设计原理: pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的的阻值会随着温度上升它的阻值是成匀速增涨的。 应用范围: 医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。 组成的部分 常见的pt1oo感温元件有陶瓷元件,玻璃元件,云母元件,它们是由铂丝分别绕在陶瓷骨架,玻璃骨架,云母骨架上再经过复杂的工艺加工而成 薄膜铂电阻:用真空沉积的薄膜技术把铂溅射在陶瓷基片上,膜厚在2微米以内,用玻璃烧结料把Ni(或Pd)引线固定,经激光调阻制成薄膜元件。 ================================================================================= Pt100 温度传感器为正温度系数热敏电阻传感器,主要技术参数如下: 测量范围:-200℃~+850℃; 允许偏差值△℃:A 级±(0.15+0.002│t│), B 级±(0.30+0.005│t│); 最小置入深度:热电阻的最小置入深度≥200mm; 允通电流≤ 5mA。 另外,Pt100 温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。 铂热电阻的线性较好,在0~100 摄氏度之间变化时,最大非线性偏差小于0.5 摄氏度。

应用领域 宽范围、高精度温度测量领域。如: 轴瓦,缸体,油管,水管,汽管,纺机,空调,热水器等狭小空间工业设备测温和控制。 汽车空调、冰箱、冷柜、饮水机、咖啡机,烘干机以及中低温干燥箱、恒温箱等。 供热/制冷管道热量计量,中央空调分户热能计量和工业领域测温和控制 常用电路图 R2、R3、R4 和Pt100 组成传感器测量电桥,为了保证电桥输出电压信号的稳定性,电桥的输入电压通过TL431 稳至2.5V。从电桥获取的差分信号通过两级运放放大后输入单片机。电桥的一个桥臂采用可调电阻R3,通过调节R3 可以调整输入到运放的差分电压信号大小,通常用于调整零点。 放大电路采用LM358 集成运算放大器,为了防止单级放大倍数过高带来的非线性误差,放大电路采用两级放大,如图 5.1 所示,前一级约为10 倍,后一级约为3倍。温度在0~100 度变化,当温度上升时,Pt100 阻值变大,输入放大电路的差分信号变大,放大电路的输出电压Av 对应升高。 注意:虽然电桥部分已经经过TL431 稳压,但是整个模块的电压VCC 一定要稳定,否则随着VCC 的波动,运放LM358 的工作电压波动,输出电压Av 随之波动,最后导致A/D 转换的结果波动,测量结果上下跳变。 铂热电阻阻值与温度关系为: 式中,A=0.00390802;B=-0.000000580;C=0.0000000000042735。可见Pt100 在常温0~100摄氏度之间变化时线性度非常好,其阻值表达式可近似简化为:RPt=100(1+At),当温度变化1 摄氏度,Pt100 阻值近似变化0.39 欧。 Pt100 的分度表(0℃~100℃) 程序处理 一般在使用PT100 的温度采集方案中,都会对放大器LM358 采集来的模拟信号A V进行温度采样,即进行A/D 转

Pt100热电阻分度表

Pt100热电阻分度表 温度℃0123456789 电阻值(Ω) -20018.52 -190 -180 -170 -160 -15022.83 27.10 31.34 35.54 39.72 22.40 26.67 30.91 35.12 39.31 21.97 26.24 30.49 34.70 38.89 21.54 25.82 30.07 34.28 38.47 21.11 25.39 29.64 33.86 38.05 20.68 24.97 29.22 33.44 37.64 20.25 24.54 28.80 33.02 37.22 19.82 24.11 28.37 32.60 36.80 19.38 23.68 27.95 32.18 36.38 18.95 23.25 27.52 31.76 35.96 -140 -130 -120 -110 -10043.88 48.00 52.11 56.19 60.26 43.46 47.59 51.70 55.79 59.85 43.05 47.18 51.29 55.38 59.44 42.63 46.77 50.88 54.97 59.04 42.22 46.36 50.47 54.56 58.63 41.80 45.94 50.06 54.15 58.23 41.39 45.53 49.65 53.75 57.82 40.97 45.12 49.24 53.34 57.41 40.56 44.70 48.83 52.93 57.01 40.14 44.29 48.42 52.52 56.60 -90 -80 -70 -60 -5064.30 68.33 72.33 76.33 80.31 63.90 67.92 71.93 75.93 79.91 63.49 67.52 71.53 75.53 79.51 63.09 67.12 71.13 75.13 79.11 62.68 66.72 70.73 74.73 78.72 62.28 66.31 70.33 74.33 78.32 61.88 65.91 69.93 73.93 77.92 61.47 65.51 69.53 73.53 77.52 61.07 65.11 69.13 73.13 77.12 60.66 64.70 68.73 72.73 76.73 -40 -30 -20 -10 084.27 88.22 92.16 96.09 100.00 83.87 87.83 91.77 95.69 99.61 83.48 87.43 91.37 95.30 99.22 83.08 87.04 90.98 94.91 98.83 82.69 86.64 90.59 94.52 98.44 82.29 86.25 90.19 94.12 98.04 81.89 85.85 89.80 93.73 97.65 81.50 85.46 89.40 93.34 97.26 81.10 85.06 89.01 92.95 96.87 80.70 84.67 88.62 92.55 96.48 0 10 20 30 40100.00 103.90 107.79 111.67 115.54 100.39 104.29 108.18 112.06 115.93 100.78 104.68 108.57 112.45 116.31 101.17 105.07 108.96 112.83 116.70 101.56 105.46 109.35 113.22 117.08 101.95 105.85 109.73 113.61 117.47 102.34 106.24 110.12 114.00 117.86 102.73 106.63 110.51 114.38 118.24 103.12 107.02 110.90 114.77 118.63 103.51 107.40 111.29 115.15 119.01 50 60 70 80 90119.40 123.24 127.08 130.90 134.71 119.78 123.63 127.46 131.28 135.09 120.17 124.01 127.84 131.66 135.47 120.55 124.39 128.22 132.04 135.85 120.94 124.78 128.61 132.42 136.23 121.32 125.16 128.99 132.80 136.61 121.71 125.54 129.37 133.18 136.99 122.09 125.93 129.75 133.57 137.37 122.47 126.31 130.13 133.95 137.75 122.86 126.69 130.52 134.33 138.13 100 110 120 130 140138.51 142.29 146.07 149.83 153.58 138.88 142.67 146.44 150.21 153.96 139.26 143.05 146.82 150.58 154.33 139.64 143.43 147.20 150.96 154.71 140.02 143.80 147.57 151.33 155.08 140.40 144.18 147.95 151.71 155.46 140.78 144.56 148.33 152.08 155.83 141.16 144.94 148.70 152.46 156.20 141.54 145.31 149.08 152.83 156.58 141.91 145.69 149.46 153.21 156.95 150 160 170 180 190157.33 161.05 164.77 168.48 172.17 157.70 161.43 165.14 168.85 172.54 158.07 161.80 165.51 169.22 172.91 158.45 162.17 165.89 169.59 173.28 158.82 162.54 166.26 169.96 173.65 159.19 162.91 166.63 170.33 174.02 159.56 163.29 167.00 170.70 174.38 159.94 163.66 167.37 171.07 174.75 160.31 164.03 167.74 171.43 175.12 160.68 164.40 168.11 171.80 175.49 200175.86176.22176.59176.96177.33177.69178.06178.43178.79179.16

PT100铂电阻

设计原理 pt100是铂热电阻,简称为:PT100铂电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的的阻值会随着温度上升它的阻值是成匀速增涨的。[ PT100分度表 -50度80.31欧姆-40度84.27欧姆-30度88.22欧姆-20度92.16欧姆-10度96.09欧姆0度100.00欧姆10度103.90欧姆20度107.79欧姆30度111.67欧姆40度115.54欧姆50度119.40欧姆60度123.24欧姆70度127.08欧姆80度130.90欧姆90度134.71欧姆100度138.51欧姆110度142.29欧姆120度146.07欧姆130度149.83欧姆140度153.58欧姆150度157.33欧姆160度161.05欧姆170度164.77欧姆180度168.48欧姆190度172.17欧姆200度175.86欧姆~~~度~~.~~ 欧姆阻值会随着温度的匀速有规律的增长 组成的部分 常见的pt1oo感温元件有陶瓷元件,玻璃元件,云母元件,它们是由铂丝分别绕在陶瓷骨架,玻璃骨架,云母骨架上再经过复杂的工艺加工而成。 薄膜铂电阻 薄膜铂电阻:用真空沉积的薄膜技术把铂溅射在陶瓷基片上,膜厚在2微米以内,用玻璃烧结料把Ni(或Pd)引线固定,经激光调阻制成薄膜元件。 pt100铂热电阻技术性能介绍: 测量温度范围:-200℃~850℃ 公称压力:1.6Mpa 分度号:Pt10/Pt50/Pt100/Pt200/Pt300 Pt500/Pt1000/Pt2000.采用德国ABB薄膜铂热电阻元件, 精度等级:A级(0.15+0.002t) and B级(0.3+0.005t) 电阻类别:薄膜铂电阻/厚膜铂电阻/陶瓷铂电阻 云母铂电阻/玻璃铂电阻。 标准安装螺纹:M8,M10,M12,M16....其它等 保护管材料:1Cr18NI9Ti、304L、316、Incone1600 310、高铝质、刚玉管(1600度)。

PT100热电阻的特点.

PT100热电阻的特点 作者:admin 录入:admin 2008-2-3 22:11:10 热电阻 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。金属热电阻的感温元件有石英套管十字骨架结构,麻花骨架结构得杆式结构等。金属热电阻常用的感温材料种类较多,最常用的是铂丝。工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍、钨、银等。 热电阻材料 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。 热电阻种类 1普通型热电阻 从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。 2铠装热电阻 铠装热电阻是由感温元件(电阻体、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体, 它的外径一般为φ2--φ8mm ,最小可达φmm 。与普通型热电阻相比,它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿命长。 3端面热电阻

端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。 4隔爆型热电阻 隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于 Bla--B3c 级区内具有爆炸危险场所的温度测量。 热电阻的测温原理 与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。 金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即 Rt=Rt0[1+α(t-t0 ] 式中, Rt 为温度 t 时的阻值; Rt0为温度 t0(通常 t0=0℃时对应电阻值; α为温度系数。半导体热敏电阻的阻值和温度关系为 Rt=AeB/t 式中 Rt 为温度为 t 时的阻值; A 、 B 取决于半导体材料的结构的常数。 相比较而言, 热敏电阻的温度系数更大, 常温下的电阻值更高 (通常在数千欧以上 , 但互换性较差, 非线性严重, 测温范围只有 -50~300℃左右, 大量用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于 -200~500℃范围内的温度测量, 其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。 工业上常用金属热电阻

热敏电阻与PT100热电阻的区别

. 热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为:σ=q(nμn pμp)因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线。 电阻值随温度变化的半导体传感器。它的温度系数很大,比温差电偶和线绕电阻测温元件的灵敏度高几十倍,适用于测量微小的温度变化。热敏电阻体积小、热容量小、响应速度快,能在空隙和狭缝中测量。它的阻值高,测量结果受引线的影响小,可用于远距离测量。它的过载能力强,成本低廉。但热敏电阻的阻值与温度为非线性关系,所以它只能在较窄的范围内用于精确测量。热敏电阻在一些精度要求不高的测量和控制装置中得到广泛应用。热敏电阻按电阻温度特性分为三类。①负温度系数热敏电阻(NTC):在工作温度范围内温度系数一般为-(1~6)%/C°;②正温度系数热敏电阻(PTC):又分为开关型和缓变型,开关型在居里点的温度系数大约为(10~60)%/C°,缓变型一般为(0.5~8)%/C°;③临界负温度系数热敏电阻(CTR)。NTC热敏电阻可用于温度计、温差计、热辐射计、红外探测器和比热计中作为检测元件。测温范围为-60~+300℃,在更高的温度时其稳定性开始变差。NTC热敏电阻的标称阻值一般在1欧至100兆欧之间。采用精密电阻和热敏电阻的各种组合网络可扩大测量温度线性范围。用热敏电阻制成的探头有珠状、棒杆状、片状和薄膜等形式,封装外壳多用玻璃、镍和不锈钢管等套管结构。测温时安装方法会影响测量精度。 PT100热电阻原理: pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。 金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即 Rt=Rt0[1+α(t-t0)] 式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。 半导体热敏电阻的阻值和温度关系为 Rt=AeB/t 式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。 相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。 工业上常用金属热电阻 从电阻随温度的变化来看,大部分金属导体都有这个性质,但并不是都能用作测温热电阻,作为热电阻的金属材料一般要求:尽可能大而且稳定的温度系数、电阻率要大(在同样灵敏度下减小传感器的尺寸)、在使用的温度范围内具有稳定的化学物理性能、材料的复制性好、电阻值随温度变化要有间值函数关系(最好呈线性关系)。 ..

pt1000热电阻分度表.

PT1000分度表 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 -50 803.063 -49 807.033 806.604 806.239 805.842 805.445 805.048 804.651 804.254 803.857 803.460 -48 811.003 810.606 810.209 809.812 809.415 809.018 808.621 808.224 807.827 807.430 -47 814.970 814.573 814.177 813.780 813.383 812.987 812.590 812.193 811.796 811.400 -46 818.937 818.540 818.144 817.747 817.350 816.954 816.557 816.160 815.763 815.367 -45 822.902 822.506 822.109 821.713 821.316 820.920 820.523 820.127 819.730 819.334 -44 826.865 826.469 826.072 825.676 825.280 824.884 824.487 824.091 823.695 823.298 -43 830.828 830.432 830.035 829.639 829.243 828.847 828.450 828.054 827.658 827.261 -42 834.789 834.393 833.997 833.601 833.205 832.809 832.412 832.016 831.620 831.224 -41 838.748 838.352 837.956 837.560 837.164 836.769 836.373 835.977 835.581 835.185 -40 842.707 842.311 841.915 841.519 841.123 840.728 840.332 839.936 839.540 839.144 -39 846.664 846.268 845.873 845.477 845.081 844.686 844.290 843.894 843.498 843.103 -38 850.619 850.224 849.828 849.433 849.037 848.642 848.246 847.851 847.455 847.060 -37 854.573 854.179 853.783 853.388 852.992 852.597 852.201 851.806 851.410 851.015 -36 858.526 858.131 857.735 857.340 856.945 856.550 856.154 855.759 855.364 854.968 -35 862.478 862.082 861.688 861.292 860.897 860.502 860.107 859.712 859.316 858.921 -34 866.428 866.033 865.638 865.243 864.848 864.453 864.058 863.663 863.268 862.873 -33 870.377 869.982 869.587 869.192 868.797 868.403 868.008 867.613 867.218 866.823 -32 874.325 873.930 873.535 873.141 872.746 872.351 871.956 871.561 871.166 870.772 -31 878.272 877.877 877.483 877.088 876.693 876.299 875.904 875.509 875.114 874.720 -30 882.217 881.823 881.428 881.034 880.639 880.245 879.850 879.456 879.061 878.667 -29 886.161 885.766 885.372 884.978 884.583 884.189 883.795 883.400 883.006 882.611 -28 890.103 889.709 889.315 888.920 888.526 888.132 887.738 887.344 886.949 886.555

PT100热电阻计算与分度表

PT100热电阻计算与分度表丹东鸭绿江敏感元件有限公司https://www.wendangku.net/doc/757224785.html,/cpzs.asp 概述: 该产品执行DIN44081、DIN44082标准,体积小、灵敏度高、 寿命长。用于超温保护的场所,可以单支或多支串联与电机保护器 配合使用。传感器测温端安装在设备中需要测温的位置,引线接至 电机保护器的信号输入端,当温度接近绝缘耐热等级温度时,输入 电阻值达到电机保护器动作阀值,保护器断开电路实施保护。 技术数据: 控制温度范围为TK60℃~TK180℃。控制温度TK每间隔5℃ 设定一种规格。一至六芯都可生产。

在单片机读取A/D转换后的BCD码时,为了避免读取不正确数值,在软件编程时采用对数据多次采样的方法,即在一定的时间内,连续读取BCD码,全部为一样的数值时才作为正确的数值接收,否则视为不正确数值而被忽略,这样可以有效地保障在显示器上输出的温度值连续变化,而不发生干扰性的跳动。由于PT100铂热电阻的阻值随温度的变化为非线性的,所以在软件编程时进行了线性拟合,阻值(R)与温 度(T)的关系式为T=2.469R+27.2,其中电阻R的单位是Ω;T的单位是K。 热电偶是一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是他和热电阻的区别主要在于:

一、信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。 二、两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围,最高测量范围可达600度左右(当然可以检测负温度)。 热耦可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。 三、从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。 四、PLC对应的热电阻和热电偶的输入模块也是不一样的,这句话是没问题,但一般PLC都直接接入4~20ma信号,而热电阻和热电偶一般都带有变送器才接入PLC。要是接入DCS的话就不必用变送器了!热电阻是RTD信号,热电偶是TC信号! 五、PLC也有热电阻模块和热电偶模块,可直接输入电阻和电偶信号。 六、热电偶有J、T、N、K、S等型号,有比电阻贵的,也有比电阻便宜的,但是算上补偿导线,综合造价热电偶就高了。 热电阻是电阻信号,热电偶是电压信号。 七、热电阻测温原理是根据导体(或半导体)的电阻随温度变化的性质来测量的,测量范围为负00~500度,常用的有铂电阻(Pt100、Pt10)、铜电阻Cu50(负50-150度)。 热电偶测温原理是基于热电效应来测量温度的,常用的有铂铑——铂(分度号S,测量范围0~1300度)、镍铬——镍硅(分度号K,测量范围0~900度)、镍铬——康铜(分度号E,测量范围0~600度)、铂铑30——铂铑6(分度号B,测量范围0~1600度)。 PT100热电阻分度表 (2010-05-31 23:09:26)

PT100热电阻使用注意事项.

PT100热电阻温度计的使用注意事项 热电阻温度计是利用导体或半导体的电阻值随温度变化的性质来测量温度的,在工业生产中广泛用来测量(-100~500℃范围的温度,其主要特点是测温准确度高,便于自动测量。由于热电偶在低温范围中产生的热电势小,因而对测量仪表要求严格,而采用热电阻温度计测量低温是很适宜的。 热电阻温度计按结构形式可分为普通工业型、铠装型及特殊型等。 常用的普通工业型热电阻主要有: 1.铂热电阻:广泛用来测量(-200~850℃范围内的温度。在少数情况下,低温可测至1K,高温可测至1000℃。其物理、化学性能稳定,复现性好,但价格昂贵。铂热电阻与温度是近似线性关系。其分度号主要有Pt10和Pt100。 2.铜热电阻:广泛用来测量(-50~150℃范围内的温度。其优点是高纯铜丝容易获得,价格便宜,互换性好,但易于氧化。铜热电阻与温度呈线性关系。其分度号主要有Cu50和 Cu100。 铠装热电阻是在铠装热电偶的基础上发展来的,由热电阻、绝缘材料和金属套管三者组合加工而成,其特点是外形尺寸可以做得很小(最小直径可达20毫米,因而反应速度快,有良好的机械性能,耐振耐冲击,具有良好的挠性,且不易受有害介质的侵蚀。 使用热电阻前必须检查它的好环,简易的检查方法是将热电阻从保护管中抽出,用万用表测量其电阻。若万用表读数为“0"或者万用表读数小于R0值,则该热电阻已短路,必须找出短路处进行修复;若万用表读数为“∞",则该热电阻已断路,不能使用;若万用表读数比R0的阻值偏高一些,说明该热电阻是正常的。 热电阻的阻值不正确时,应从下部端点交叉处增减电阻丝,而不应从其它处调整。完全调好后应将电阻丝排列整齐,不能碰接,仍按原样包扎好。 经修复的热电阻,必须经过检定合格后方可使用。 热电阻安装时,其插入深度不小于热电阻保护管外径的8倍~10倍,尽可能使热电阻受热部分增长。热电阻尽可能垂直安装,以防在高温下弯曲变形。热电阻在使用中为了减小辐射热和热传导所产生的误差,应尽量使保护套管表面和被测介质温度接近,减小热电阻保护套管的黑色系数。 当用与热电阻相配的二次仪表测量温度时,热电阻安置在被测温度的现场,而二次仪表则放置在操作室内。如果用不平衡电桥来测量,那么连接热电阻的导线都分布在桥路的一个臂上。由于热电阻与仪表之间一般都有一段较长的距离,因此两根连接导线的电阻随温度的变化,将同热电阻阻值的变化一起加在不平衡电桥的一个臂上,使测量产生较大的误差。为减小这一误差,一般在测温热电阻与仪表连接时,采用三线制接法(图1,即从热电阻引出三根导线,将连接热电阻的两根导线正好分别处于相邻的两个桥臂内(图2。当环境温度变化而使导线电阻

Pt100热电阻的测温电路

┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊ Pt100热电阻的测温电路 [摘要] 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。 热电阻传感器主要是利用电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。在温度检测精度要求比较高的场合,这种传感器比较适用。目前较为广泛的热电阻材料为铂、铜、镍等,它们具有电阻温度系数大、线性好、性能稳定、使用温度范围宽、加工容易等特点。用于测量-200℃~+500℃范围内的温度。 温度测量系统应用广泛,涉及到各行各业的各个方面,在各种不同的领域中都占有重要的位置。从降低开放成本扩大适用范围、系统运行的稳定性、可靠性出发,设计一种以Pt100铂热电阻为温度信号采集元件的传感器温度测量系统。才测量系统不但可以测量室内的温度,还可以测量液体等的温度,在实际应用中,该系统运行稳定、可靠,电路设计简单实用。 [关键字] 传感器 Pt100热电阻温度测量

┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊ Pt100 RTD temperature measurement circuit [Abstract] RTD temperature measurement is based on the value of the metal conductor resistance increases with temperature for this feature temperature measurement. Most of the thermal resistance of pure metallic material, is currently the most widely used platinum and copper, in addition, have now begun using nickel, manganese and rhodium and other material thermal resistance. Mainly by using thermal resistance sensor resistance changes with temperature to measure the temperature and the characteristics and temperature-related parameters. Accuracy in the detection of relatively high temperature of the occasion, the sensor for comparison. Present a more extensive material for the thermal resistance of platinum, copper, nickel, etc., they have the resistance temperature coefficient, linearity, and stable performance, wide temperature range, easy to process and so on. Used to measure -200 ℃ ~ 500 ℃ temperature range. Temperature measurement system is widely used, involving all aspects of all walks of life, in a variety of different fields have an important position. Extend from the lower cost of open range, the system stability, reliability starting to design a Pt100 platinum resistance temperature sensor signal collection device temperature measurement system. Measuring system can measure not only until the indoor temperature, but also can measure the temperature of the liquid, etc., in practice, this system is stable, reliable, simple and practical circuit design. [Keywords] Sensors Pt100 RTD Temperature measuremen t 目录

pt100热电阻温度对照表

pt100热电阻温度对照表 PT100温度对照表如下图: 主要用于工业过程温度参数的测量和控制。带传感器的变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。传感器主要是热电偶或热电阻;信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成(由于工业用热电阻和热电偶分度表是标准化的。 因此信号转换器作为独立产品时也称为变送器),有些变送器增加了显示单元,有些还具有现场总线功能。

扩展资料 它的工作原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成近似匀速的增长。但他们之间的关系并不是简单的正比的关系,而更应该趋近于一条抛物线。 铂电阻的阻值随温度的变化而变化的计算公式: -200

DIN IEC751系数:A=3.9083E-3、B=-5.775E-7、C=-4.183E-12 根据韦达公式求得阻值大于等于100欧姆的Rt -〉t的换算公式: 0≤t<850℃t=(sqrt((A*R0)^2-4*B*R0*(R0-Rt))-A*R0)/2/B/R0 第一种:50度119.40欧;100度138.51欧;150度157.33欧;200度175.86欧。 这种是比值为i0.003851的PT100。也是最常见的PT100分度号。 第二种:50度119.70欧;100度139.10欧;150度158.21欧;200度177.03欧;250度195.56欧;300度213.79欧;350度231.73欧; 这种是比值为0.003910的PT100,也就是BA2分度号。 一般没有指明的PT100就是指比值为0.003851的PT100。 二线制测量出的阻值是带有引线电阻的。三线,四线测量出的阻值是电阻的阻值,引线阻值已经扣除掉的了。一般高精度的PT100是不会采用二线制的。 所有的PT100电阻你测量出来的电阻值不同是正常的,只要测量出来的电阻值的偏差在精度等级允差范围内就是符合要求的。如A级PT100,它的0度阻值范围在99.941~100.059欧姆的范围内都是合格的。

pt100热电阻接线

Pt100热电阻两线制、三线制和四线制接线对测温精度的影响 1、Pt100热电阻的三种接线方式在原理上的不同: 二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。 2、Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响 连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效消除这种影响。与热电阻连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。请参阅下图: (1)四线制就是从热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。(2)三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-端子和V-端子短接)。精度稍好。(3)两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。 模块中A、B两个端子是用来接收电压信号的,一般是毫伏级电压信号。C端是一个电流输出端子,工作时由采集模块输出一个恒定的电流信号。这样在热电阻C、B端会流过一个恒定的电流,当温度变化时,热电阻的阻值变化,这样,A、B端的电压信号就随着温度的变化而线性变化。达到测温的目的。

其实有两线制、三线制、四线制三种, 如上图中,A\B\C三点好比另个图中的3、2、1三点及另个图中的兰、绿、黄 这样子,简单的接线把蓝绿黄对应A、B、C或3、2、1接起来就OK了, 当然如果你的变送器只有两个接线端子,你只需要把蓝绿线接进去就行了。 两线制在测量精度不是很高的情况下使用 三线制应用较广泛 四线制用于精度高的场合。 热电阻温度测量原理及常用接线方式 热电阻(如Pt100)是利用其电阻值随温度的变化而变化这一原理制成的将温度量转换成电阻量的温度传感器。温度变送器通过给热电阻施加一已知激励电流测量其两端电压的方法得到电阻值(电压/ 电流),再将电阻值转换成温度值,从而实现温度测量。 热电阻和温度变送器之间有三种接线方式:二线制、三线制、四线制。 二线制 如图1。变送器通过导线L1、L2给热电阻施加激励电流I,测得电势V1、V2。 计算得Rt: 由于连接导线的电阻RL1、RL2无法测得而被计入到热电阻的电阻值中,使测量结果产生附加误差。如在100℃时Pt100热电阻的热电阻率为0.379Ω/℃,这时若导线的电阻值为2Ω,则会引起的测量误差为5.3 ℃。 三线制

pt100热电阻温度对照表

pt100热电阻温度对照表 PT100铂热电阻是铂电阻的一种,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。在编辑医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。 pt100铂热电阻是工业上常用金属热电阻,从电阻随温度的变化来看,大部分金属导体都有这个性质,但并不是都能用作测温热电阻,作为热电阻的金属材料一般要求:尽可能大而且稳定的温度系数、电阻率要大(在同样灵敏度下减小传感器的尺寸)、在使用的温度范围内具有稳定的化学物理性能、材料的复制性好、电阻值随温度变化要有间值函数关系(*好呈线性关系)。 PT100铂电阻温度对照表

第一种:50度119.40欧;100度138.51欧;150度157.33欧;200度175.86欧。 这种是比值为0.003851的PT100。也是最常见的PT100分度号。第二种:50度119.70欧;100度139.10欧;150度158.21欧;200度177.03欧;250度195.56欧;300度213.79欧;350度231.73欧; 这种是比值为0.003910的PT100,也就是BA2分度号。 一般没有指明的PT100就是指比值为0.003851的PT100。

二线制测量出的阻值是带有引线电阻的。三线,四线测量出的阻值是电阻的阻值,引线阻值已经扣除掉的了。一般高精度的PT100是不会采用二线制的。 所有的PT100电阻你测量出来的电阻值不同是正常的,只要测量出来的电阻值的偏差在精度等级允差范围内就是符合要求的。如A级PT100,它的0度阻值范围在99.941~100.059欧姆的范围内都是合格的。 铂热电阻温度与电阻值对照表

相关文档