文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程安装电工(电)

建筑工程安装电工(电)

建筑工程安装电工(电)
建筑工程安装电工(电)

建筑工程安装电工

目录

一、基本理论知识 (2)

二、安全电压 (4)

三、电气工程的主要项目 (10)

四、建筑工程施工现场的电力供应 (12)

(一)供电系统 (12)

(二)高、低压变配电电气系统图 (13)

五、供电系统的电力负荷计算 (14)

1、同种用电设备的计算负荷: (16)

2、照明设备的计算负荷: (16)

六、变配电设备 (18)

(一)变压器 (18)

七、低压配电线路导线的选用 (25)

1、各分支线路中额定电流的计算 (25)

2、导线的种类 (25)

八、低压架空线路施工 (28)

1、供电要求及电力负荷的分级 (28)

2、低压架空线路的组成 (28)

4、立杆 (29)

一、基本理论知识

1、电功率:UI P = 与欧姆定律结合为R I P 2

= 或R U P 2= 1马力=0.735kW 1kW=1.36马力

2、电能:Pt A = 单位为kWh (千瓦·小时)1kW ·h 为1“度”电。

3、视在功率:电源的总功率应包括电阻上的有功功率和电感上的无功功率,即“视在功率S ”单位为“V ·A ”(伏·安)

22L Q P S += 有功功率占视在功率中的比例称“功率因数”,

符号为λ,?λCOS = Z

R U U S P C O S R ===? ?C O S 的值从0到1值越大说明有功功率占视在功率的份额越大,亦说明电能的利用率越高。虽然无功功率只是与电源交换能量,而不是将电能转换为其它可用能量,但交换能量的电流在电路中流动,会在电路的电阻上转化为热能而消耗掉一部分电能,因此,无功功率越小越好。

因此,实际生产中提高功率因数的方法,是在电感性电路两端并联一个合适的电容。 有功功率R U R I I U P R R

R R 22

===(纯电阻电路) 无功功率L L L L

L L L X U X I I U Q 22===(纯电感电路) C C C C

C C C X U X I I U Q 22===(纯电容电路) X L 为感抗fL X L π2= 式中:f —频率(H Z )L —电感量(H ) 无功功率表示一个线圈转换电能能力的大小。(返回目录)

X C 为容抗fC

X C π21= 式中:f —频率(H Z )C —电容量(F ) 无功功率表示电容器与电源交换能量的能力。

4、三相四线制供电:可以同时提供两种6个电压,其中三个线电压大小相等,三个相电压大小也相等,但六个电压不能混淆,否则会造成短路。线电压与相电压的大小关系为:?U U L 3=即线电压=3相电压。

(1)三相电功率:三相电功率为三个单相电功率之和。 对星形接法的负载:22?????Q P I U S +==

????COS I U P =

????Sin I U Q =

22Q P S +=

321???P P P P ++=

321???Q Q Q Q ++= 对三角形的负载:22????Q P I U S L +==

???COS I U P L =

???Sin I U Q L =

22Q P S +=

321???p P P P ++=

321???Q Q Q Q ++=

三相对称负载,不论是星形连接还是三角形连接,均为:

L L I U S S 33==?

??COS I U P P L L 33==

??Sin I U Q Q L L 33==

二、安全电压

我国规定电压标准为50V 以下的,叫做安全电压。可以使用的安全电压规格有42V 、36V 、24V 、12V 、和6V 。实际中常使用的规格为:一般情况下为36V ;特殊情况下(潮湿、有导电或腐蚀性气体的场所、金属平台或金属容器内工作)为:12V 以下。

(一)保护接地或接零保护的措施

根据国际电工委员会(IEC )的规定,低压供电系统的接地分为三类:即:TT 系统、TN 系统、IT 系统。

第一个字母表示电源侧接地状态:

T ——电源中性点直接接地;I ——电源中性点不接地,或经高阻接地。

第二个字母表示负荷侧接地状态:

T ——负荷侧设备的外露可导电部分接地,与电源侧的接地相互独立; N ——负荷侧设备的外露可导电部分,与电源侧的接地直接作电气连接,即接在系统中性线上。

系统中的电力系统中性点直接接地,叫做工作接地,接地电阻要求小于4Ω;电气设备的外露可导电部分接地,叫做保护接地,接地电阻要求小于4Ω。

电气设备采用做保护接地的保护方法叫接地保护。作用是在设备出现漏电故障,外露的金属部分带电时,人无意碰到带电部分,由于

人体电阻比接地体的电阻大得多,几乎没有电流流过人体,从而保证了人身安全。如果设备外露可导电部分没有接地,故障电流几乎全部流入人体形成通路,这是相当危险的。

TN系统的电源中性点直接接地,为常用的三相四线制,设备的外露可导电部分与电源中性线相连接,即保护接零。一般我们以大地电位为零,中性点直接接地后,电源中性线的电位即为零,这时就将中性线叫做零线,保护接零也称为保护接零线。电气设备采用保护接零线的保护方法,叫接零保护。作用是在设备出现漏电故障时,电源相线与设备金属外露部分相接,就相当于直接接在电源中性线上,会造成“相——零”短路,形成较大短路电流,使线路中的保护电器(如熔断器)迅速动作,将故障设备上的电源断开,人则不会再触及带电的设备外露金属部分,不会发生触电。

(1)TN—C系统:在系统中,保护导线(PE线)和中性线(N线)合一为PEN线。

(2)TN—S系统:在系统中,保护导线(PE线)与中性线(N线)分开,保护导线称为保护零线,中性线称为工作零线,(或叫工作零线为零线,保护零线为地线,相线为火线)所有外露可导电部分均与保护零线(PE线)相接,工作时PE线中没有电流,中性线的电流从工作零线中流通,PE线不会因通过电流的原因而被损坏,保证了PE 线的可靠,这种系统的安全可靠性高,施工现场必须使用这种系统,通常称为三相五线制。

(3)TN—C—S系统:在系统中,保护导线(PE线)和中性线(N

线)开始是合一的,从某一位置开始分开。在实际供电中,从变压器引出的往往是TN—C系统,三相四线制。进入建筑物后,从建筑物总配电箱开始变为TN—S系统,加强建筑物内的用电安全性,称为局部三相五线制。

在TN系统中,做保护用的导线,不论是PE线还是PEN线都绝不能断开,否则设备发生漏电时,线路保护电器不会动作,设备外露可导电部分就会带电而发生触电事故。

在TN系统中的设备,不准只做保护接地而不做保护接零线,否则做保护接地的设备发生漏电时,会引起做保护接零的设备外壳上不同程度的带电,而引起触电事故。

为了确保中性线安全安全可靠,在中性点直接接地的三相四线制低压供电系统中,中性线还要做重复接地,将中性线上的一点或多点与大地再次作电气连接,重复接地的接地电阻值一般小于10Ω。三相五线制(TN—S)中的PE线也要做重复接地。

一般规定:架空线路的干线和分支线的终端及沿线每1km处,电源引入车间或大型建筑物处都要做重复接地。(返回目录)

(二)使用漏电保护器

漏电保护器也称触电保安器或叫漏电开关,实际上它是一种带有漏电保护装置的空气断路器(俗称空气开关)。只要有10mA的漏电电流,开关就会动作切断电源,动作时间只有0.1s。在使用漏电保护器的电路中,无论什么原因造成对地电流,都会使开关动作。

一般现在使用的漏电保护器,都是电流型的,动作灵敏度在30mA

以上,高灵敏度型,动作灵敏度为10mA。但有时由于线路老化,导线绝缘程度下降,整个线路的正常漏电电流可能就大于30mA,这时如果使用灵敏度为30mA的漏电保护器,就会永远合不上闸,这种情况下选用灵敏度较低的(50mA或100mA)漏电保护器。

(1)在TN系统中使用漏电保护器时,应注意以下几个问题:

①严格区分N线和PE线。使用漏电保护器后,从漏电保护器起,

系统变为TN—S系统,此时N线与PE线必须严格分开。N线要通过漏电保护器,PE线不通过。N线和PE线可从漏电保护器上口接线处分开。

②单相设备接线。漏电保护器后的单相设备一定要接在N线上,不

能接在PE线上,否则会合不上闸。

③重复接地。使用漏电保护器后,PE线可以重复接地,开关后的N

线不准重复接地。如果是旧线路改造后加装漏电保护器,一定要把原N线上的重复接地拆除,否则会合不上闸。

④使用漏电保护器后,从漏电保护器起系统变为TN—S系统,后面

的接线不能再变回TN—C系统,否则会引起前级漏电保护器动作。(2)1990年劳动部颁发的《漏电保护器安全监察规定》,下列场所的用电设备必须安装漏电保护器:

①建筑施工场所、临时线路的用电设备必须安装漏电保护器;

②除Ⅲ类外的手持式电动工具、移动式生活日常电器,其它移动式

机电设备及触电危险性大的用电设备,必须安装漏电保护器;

③潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,如

冶金、化工、船舶制造、纺织、电子、机械、食品、酿造等行业的生产作业场所,以及锅炉房、食堂、浴室、医院等辅助场所,必须安装漏电保护器;

④对新制造的低压配电柜(箱、屏)、动力柜(箱)、开关箱(柜)、

操作台、试验台,以及机床、起重机械、各种传动机械等机电设备的动力配电箱,在考虑设备的过载、短路、失压、断相等保护的同时,必须考虑漏电保护。

⑤应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替。如使用安全电

压确有困难,须经企业安全管理部门批准,方可用漏电保护器作为补充保护。

此外还有一些相关规定:

①游泳池的供电设备,喷水池的水下照明,水泵、浴室中的插座及

电气设备,住宅的家用电器和插座,试验室、宾馆、招待所客房的插座,有关的医用电气设备和插座,都应安装漏电保护器。

②环境潮湿的洗衣房、厨房操作间及其它潮湿场所的插座,宜装漏

电保护器。

③储藏重要文物和其它重财产的场所内电气线路上、主要为了防火,

宜装漏电保护器。

④连续供电要求高的场所以及其它突然停电后将危及公共安全,或

造成巨大经济损失的电气设备,消防水泵、消防电梯、事故照明及报警系统等应急用电设备,可酌情装设漏电报警装置而不自动切断电源。(返回目录)

(三)防雷措施和防雷装置组成

建筑中常用的防雷措施有下列几种:

(1)防止直接雷击的措施:由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。其中,接闪器是直接用来接受雷击部分,包括避雷针、避雷带、避雷网以及用作发闪器的金属屋面和金属构件等。避雷针是附设在建筑物顶部或独立装在地面上的针状金属杆。当采用避雷针时,应按规定的不同建筑防雷级别的滚半径h r第一级防雷建筑物为30m,第二级防雷建筑物为45m,第三级防雷建筑物为60m。

避雷针在地面上的保护半径约为避雷针高度的1.5倍。工程上多采用多支避雷针,其保护范围是几支单根避雷针保护范围的叠加。

避雷带是沿建筑物的屋脊、屋檐、屋角及女儿墙等易受雷击部位敷设的带状金属线。

避雷网是在较重要的建筑物或面积较大的屋面上,纵横敷设金属线组合成矩形平面网格,或以建筑物外形构成一个整体较密的金属大网笼,实行全面的保护。

(2)防止雷电感应的措施:为防止雷电产生火花,建筑物内的设备、管道、构架、电缆外皮、钢屋架、钢窗等较大的金属构件,以及突出屋面的放散管、风管等均应通过接地装置与大地作作可靠的连接。平行敷设的管道、构架和电缆外皮等金属物,其净距小于100mm时,应每隔20~30m用金属线跨接。

(3)防止雷电波侵入:为防止雷电波侵入,低压线路宜全线或不小于50m的一段用金属铠装电缆直接埋地引入建筑物入户端,并将电

缆金属外皮接地。在架空线路与电缆连接处或架空线入户端应装避雷器或保护间隙,并应与绝缘子铁脚连在一起接到防雷接地装置上。一般建筑物的架空线在入户处,常只要求将绝缘子铁脚接到防雷及电气设备的接地装置上。进入建筑物的埋地或架空的金属管道也应接地。

三、电气工程的主要项目

电气工程一般是指某一工程(如工厂、企业、住宅和其它设施)的供电、用电工程。包括:

(1)内线工程:室内动力、照明线路及其它电气线路。

(2)外线工程:室外电源供电线路,包括架空电力线路和电缆电力线路。

(3)动力及照明工程:各种风机、水泵、降湿机、起重机、机床等动力设备(主要是各种形式的电动机)的安装。照明工程

包括照明灯具、电扇、空调器、电热设备、插座、配电箱及

其它电气装置的安装。主要施工内容是设备安装,对电气设

备进行就位、调平、找正、固定与接线。

(4)变配电工程:由变压器、高低压配电装置、继电保护与电气计量等二次设备和二次接线构成的室内外变电所。一般指

35kV以下。

(5)发电工程:自备发电站及附属设备的电气工程。一般为400V 的柴油机发电机组。

(6)弱电工程:电话、广播、闭路电视、安全警报等系统的弱电

信号线路和设备。

(7)防雷工程:建筑物和电气装置的防雷设施。

(8)电气接地工程:各种电气装置的保护接地、工作接地、防静电接地装置等。

电气工程图的种类包括:首页、电气系统图、平面图、电路图、设备布置图、安装接线图、大样图等。

1、低压电气:是指工作在交流电压至1200V、直流电压至1500V的电路中的电器设备。产品分为十二大类:

①刀开关和转换开关:用作电路隔离、通断额定电流;两种以上电

源或负载的转换和通断电路。

②熔断器:用作线路和设备的短路和过载保护。

③自动开关:用作线路过载、短路或欠压保护,也可用作不频繁接

通和分断电路。

④控制器:用于电气控制设备中转换主回路或励磁回路的接法,以

达到电动机启动、换向和调速。

⑤接触器:用作远距离频繁地启动或控制交、直流电动机,以及接

通、分断正常工作的主电路和控制电路。

⑥启动器:用于交流电动机的启动和正反转控制。

⑦控制继电器:用于控制系统中,控制其它电路或作电路的保护。

⑧主令电器:用于接通分断控制电路,以发布命令或用作程序控制。

⑨电阻器:用作改变电路参数或变电能为热能。

⑩变阻器:用作发电机调压以及电动机的平滑启动调速。(返回目录)

?电磁铁:用于起重、操作或牵引机械装置

?调整器

根据低压电器在电气线路中的地位和作用,又可归纳为低压配电电器和低压控制电气两大类。

2、高压电器:是指额定电压3kV及以上电路中的电器设备

(1500~3000V之间的电压等级通常不使用。)包括:空气断路器、多油断路器、少油断路器、磁吹断路器、配电装置、负荷开关、隔离开关、接地开关(短路器)、熔断器、操作机构、辅助开关、接线板等。

四、建筑工程施工现场的电力供应

在开工前要对现场进行临时供电设计,其内容包括:

1、统计、核实建筑工地用电量,选择适当的电力变压器;

2、草绘施工供电平面布置图,其中包括确定变压位置,确定供

电干线的数目及平面布置,确定各主要用电配电箱的位置;

3、计算各条干线导线的截面;

4、绘制临时供电平面图,标出各条干线的导线截面、电力变压

器的型号、配电箱的编号等。

在建筑工程开工前,必须按设计完成变压器的安装、导线的架设和配电箱的布置,以保证施工的用电。(返回目录)

(一)供电系统

建筑施工用电一般采用TN—S低压供电系统,提供三相380V和

单相220V电源,采用独立的保护零线。电源取自现有低压电网,或用10/0.4kV的电力变压器取自10kV高压电网。

低压供电系统的基本形式通常采用放射式和树干式。放射式各分支线路从总配电箱引出,接各负载或分配电箱。其优点是:各分支线路相互独立,分别控制,如其中一个分支线路出现故障,不影响其它分支线路正常工作。缺点是:线路重复架设,较费材料。树干式从总配电箱引出一条干线,各个负载或分配电箱直接接在干线上。其优点是省材料,但缺点是供电可靠性差,一个负载出故障,需全线停电才能进行维修。实际供电经常采用混合式,即从总配电箱放射式引出数条干线,再在各条干线上接负载或分配电箱。(返回目录)

(二)高、低压变配电电气系统图

变、配电电气系统图也叫做一次电气系统图,系统中所使用的电气设备叫做一次设备。一次设备主要包括电源、开关及其它一次设备,如:双线圈变压器、三线圈变压器、交流发电机、直流发电机、整流器、单极开关、多极开关、断路器、负荷开关、隔离开关、接触器、熔断器、跌开式熔断器、电压互感器、电流互感器、电抗器、热继电器热元件、避雷器等。

当负荷较小时(如315kV·A及以下工地),可采用跌开式熔断器或隔离开关——熔断器,也可采用隔离开关——负荷开关,对变压器进行高压控制。

6~10kV高压经变压器降成400/230V低压后,进入低压配电室,

经低压总开关(低压刀开关Q和低压空气熔断器Q)送到低压母线,再经过低压刀开关和熔断器或其它开关送至各用电点。

高、低压侧均装有电流互感器TA及电压互感器TV,用于监测及保护。为了防止雷电波沿架空线侵入,在进线处安装有避雷器FV。

与互感器连接的测量仪表和各种保护电器,叫做二次设备。

(6~10)/0.4kV变配电所主要一次设备

五、供电系统的电力负荷计算

主要目的:为合理地选择变压器容量、各种电气设备及配电导线等。(一)额定功率的换算

先把设备的额定功率(P N)折算成计算功率(P j)

如果设备是连续运行的,称它的连续负载率(暂载率)为100%,则:P j= P N

如果设备是不连续运行的,如起重机、电焊机,它们的连续负载率不是100%,那么:起重机P j=2P N JC

电焊机P j=S N JC cosφ

式中JC是设备连续负载率的百分值,起重机的连续负载率(按40%考虑)JC=0.4,电焊机JC=0.65。连续负载率标在设备铭牌上。(二)需要系数:所有的设备一般不会同时运行,也不会都是满载运行,总用电量小于设备总容量。因此,为避免造成物资浪费,用需要系数。它是一个小于1的系数,用K X表示。

建筑施工用电设备的需要系数和功率因数

(三)用需要系数法计算负荷

电力负荷的计算方法有多种,其中需要系数法是最简单、最常用的方法,像建筑施工用电多用此法进行计算:

1、同种用电设备的计算负荷:

有功功率 连续运行 P j =K X P N

起重机 P j =2K X P N JC

电焊机 P j =K X S N JC cos φ

无功功率 Q j =P j tg φ

视在功率 S j =2

2j j Q P +

式中P N 是同种设备总功率。

2、照明设备的计算负荷:

白炽灯 P j =K X P N

荧光灯 P j =1.2K X P N

高压汞灯 P j =1.1K X P N

3、配电干线或变电所的计算负荷:

有功功率 ()∑∑=N X P j P K K P

无功功率 ()∑∑=?tg P K K Q N X Q j

视在功率 2

2j j j Q P S +=

式中K ∑P 和K ∑Q 是有功、无功功率的同时系数(考虑各组设备不同时运行),均取0.9。

4、计算举例:

某建筑工地有如下用电设备,试计算用电总容量及线电流。 ① 混凝土搅拌机4台,每台额定功率10kW

② 砂浆搅拌机1台,额定功率4.5kW

③电焊机3台,额定视在功率32kV·A(JC=65%)

④起重机1台,额定功率48kW(JC=40%)

⑤照明器、白炽灯、碘钨灯4kW,单相220V

解:(1)混凝土搅拌机

查上表取K X=0.6,cosφ=0.6,则tgφ=1.33

P j=4 K X P N =4×0.6×10=24(kW)

Q j=P j tgφ=24×1.33=32(kvar)

(2)砂浆搅拌机

取K X=0.6,cosφ=0.6,则tgφ=1.33

P j= K X P N=0.6×4.5=2.7(kW)

Q j=P j tgφ=2.7×1.33=3.6(kvar)

(3)电焊机

取K X=0.35,cosφ=0.4,则tgφ=2.29

由公式P j=K X S N JC cosφ =

.0×0.4=10.84(kW)

=3×0.35×32×65

Q j=P j tgφ=10.84×2.29=24.8 (kvar)

(4)起重机

取K X=0.2,cosφ=0.6,则tgφ=1.33

由公式P j=2K X P N JC

=2×0.2×48×4.0=12.14(kW)

Q j=P j tgφ=12.14×1.33=16.15 (kvar)

(5)照明器

取K X =0.9,cos φ=1,则tg φ=0

白炽灯 P j = K X P N =0.9×4=3.6(kW)

高压汞灯 P j =1.1 K X P N =1.1×0.9×4 = 4(kW)

Q j =P j tg φ = 0

总有功计算负荷:()∑∑=N X P j P K K P

=0.9(24+2.7+10.84+12.14+3.6+4)=51.55(kW) 总无功计算负荷:()∑∑=?tg P K K Q N X Q j

=0.9(32+3.6+24.8+16.15)=68.9(kvar) 总视在计算负荷:2

2j j j Q P S +=

=229.6855.51+=86.06(kV A) 总计算线电流:)(130380

3860603103

A U S I j j =?=?= 六、变配电设备

变配电设备包括变压器、高压配电设备和低压配电设备。

(一)变压器

常用变压器有两大类:小型单相变压器和大型电力变压器。

1、 单相变压器:容量较小,一般在1kW 以下,尤以100W 以下居多,多用来提供低压单相交流电源,供低压电器使用,或通过整流提供直流电源供直流电器使用。(返回目录)

2、

电力变压器:大多是三相变压器,小容量的和超大容量的电力

变压器也有单相的。

3、电力变压器的选用:主要依据是负荷计算。一个供电系统经过计算后,按计算负荷S选择变压器的容量。对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取80%左右,也就是说变压器的容量为计算负荷量的1.25倍左右。但是变压器的额定容量是按一定等级制造的,因此选用时,选容量相近、大于计算值的等级规格。国家标准规定的小型三相电力变压器的容量等级为:10,20,30,40,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000kV·A。

如前面例子中计算负荷为86.06kV·A,计算得变压器容量为86.06×1.25=108(kV·A),按容量等级可选125kV·A的变压器。

单台变压器的容量不宜大于1000kV·A。负荷较大时,可选用几台变压器并联供电。

如果不是建筑施工临时用电,而是永久性供电系统,变压器的负荷率一般取60%~70%为宜。

4、电力变压器的安装

(一)电力变压器的安装位置。10kV/0.4kV电压等级的变配电所,电力变压器可以安装在室内,也可以安装在室外,安装在室外又分为安装在电杆上和安装在台垫上。

(1)变压器在室外安装:变压器室外安装时所用的高压配电设备较少,变压器放置在电杆上或地面上,低压配电设备放置在电杆上的配电箱内,或地面上的配电柜内。

①单杆柱上式变台:适用于50kV·A及以下的变压器,将变压器、

高压跌开式熔断器和避雷器等都安装在同一根电杆上,电杆长10m,埋深1.8~2.0m。变台对地距离一般不小于3m。变压器外壳、变压器中性点及避雷器接地共用一根接地引下线,接同一接地装置,称三点共地。

②双杆柱上式变台:适用于50~200kV·A的变压器。两层横担用来安装高压开式熔断器、避雷器、高、低压引下线和变压器。双杆柱上式变压器台分为两种结构形式,一种为使用三根电杆,两根10m杆架放变压器,另一根作为高压线引入杆,并在杆上安装跌开式熔断器。第二种为使用两根电杆,一根10m,另一根12m,12m杆作为高压引入线,同时杆上要安装跌开式熔断器。

③地台式变台:如果场地允许,一般200kV·A以上的变压器采用地台式变台,地台用砖、石、混凝土砌筑,高度不小于500mm,地台上铺基础铁轨,变压器固定在铁轨上。地台周围设置围墙或护栏,护栏距变压器间距要大于700mm,并在护栏上悬挂“止步高压危险”的警示牌。

室外型变配电所的低压配电设备可以放在配电箱或配电柜中,也可以与之配建配电室。使用配电箱时,配电箱悬挂在电杆上,要求配电箱距地大于1.5m,采用双面式加锁。使用配电柜时要采用全封闭式配电柜。

(2)变压器在室内安装:小型变压器在室内一般直接放在地坪上,容量较大的变压器考虑散热要求,一般要架高0.8~1.0m,放在轨梁上并加以固定,变压器室墙下部装通风百页窗。根据变配电室的防火要

相关文档