山西漳电大唐热电有限公司4×50MW机组电气倒闸操作票

电气倒闸操作危险点分析及控制措施票

发电机并网解列步骤新

精心整理洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22、 AVR1 23 24 25 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离

2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30、当满足并网条件时。 31、将合闸出口CK切至“合闸”位,检查发电机断路器G1007开关合闸 32、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 33、将上述开关DTK、TDK、1TK、QK、CK切至“退出”。 34、全面检查 三.发电机解列步骤: 1).接调度命令; 2).将发电机有功、无功负荷逐步降低;

操作票管理:电气操作票使用流程

1当机组长接到操作任务后,应汇报值长;值长收到操作任务(或者调度直接给值长下令)后根据系统及设备的运行情况决定是否能进行相应的操作,并向机组长交待操作任务执行过程中的危险点及注意事项。重要的倒闸操作,需向发电部领导及专工汇报。2、机组长指定操作的监护人和操作人,并向监护人和操作人交待操作任务、危险点分析 及注意事项。并通过任务管理系统下达操作任务(应正确、清楚地使用正规操作术语和设备双重名称)。3、操作人在任务管理系统里接收操作任务,并根据操作任务核实目前的系统运行方式、检查是否有检修作业未结束、检查检修作业交待记录、检查所要操作的电气连接中是否有不能停电或送电的设备、核实所要操作的开关(刀闸)状态、检查电气防误闭锁装置是否工作正常,并再次向机组长核实操作任务,明确送电、停电;遥测绝缘;分合地刀等重点问题。4、操作人开始制票并进行危险点分析及控制措施(从标准票库生成操作票,并根据具体操作任务和系统运行方式请示是否进行必要的修改,最后签字)。5、监护人在运行支持系统中审核操作票内容及附票中危险点分析及控制措施是否符合实际操作任务,无误后签字。当出现错误时应通知操作人,要求操作人重新填写操作票。6、机组长在运行支持系统中审核操作票内容及附票中危险点分析及控制措施是否符合实际操作任务,无误后签字。当出现错误时应通知操作人,要求操作人重新填写操作票。7、值长在运行支持系统中审核操作票内容及附票中危险点分析及控制措施是否符合实际操作任务,无误后签字。当出现错误时应通知操作人,要求操作人重新填写操作票。8、操作人打印操作票后,填写、核实

相关操作前标准检查项目表中的各项内容,核对后签字,并填写完成准备工作时间。并在操作票最后一条操作项下方加盖“以下空白”章。9、监护人、机组长、值长对打印操作票审核无误后签字(多页操作票只在最后一页签字)。10、监护人和操作人准备好操作需使用的工器具,安全用具按照规定检查安检日期及是否完好。11、模拟操作由监护人和操作人两人进行,首先应在运行支持系统和UT 五防机上对操作的设备进行对位,然后在运行支持系统上模拟操作,模拟操作时进行唱票复诵,监护人在模拟操作时应在操作票“模拟”栏上逐项划勾。模拟操作完成,将指令传送至UT 五防机上进行五防判断,判断成功后传送至五防钥匙中。12、监护人携带操作票和必要的开锁钥匙,操作人携带操作工具;进入开关室要核对开关室的名称正确;进入开关室后要核对母线的名称正确;核对所要操作的设备名称及编号正确,运行状态正确。 13、监护人与机组长联系是否可以操作,得令后开始操作,监护人填写开始操作时间(对多页操作票,开始时间填写在第一页;重要操作后,应填写完成时间)。14、监护人下令开始操作后,根据操作票的第一项操作,由监护人高声唱诵操作内容;操作人核对设备名称、编号无误并用手指指向被操作的设备高声复诵将要操作的内容;监护人核对操作人复诵无误后可发出“对、执行”命令,操作人进行操作,待操作结束并核对无误后监护人立即在操作票“操作”栏该项操作的前面首行打“√”,以示此项操作结束;在操作中监护人与操作人对上一步或下一步操作及操作票记录的操作如无疑问可进行下一步操作。15、在电气设备操作票执行过程中,如果发生疑问,应立即停止操作,汇报值班负责人,

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置

21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电 压、转子电压、控制电源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压 差。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常

操作票制度

操作票制度 1. 倒闸操作应由二人进行,一人监护、一人操作。单人值班时可由一人操作。 .2. 除事故处理、拉合断路器(开关)的单一操作、拉开接地刀闸或全站仅有的一组接地线外的倒闸操作,均应使用操作票。事故处理的善后操作应使用操作票。 4. 操作票应根据值班调度员(或值班负责人)下达的操作命令(操作计划和操作命令及检修单位的工作票内容)填写。调度下达操作命令(操作计划)时,必须使用双重名称(设备名称和编号),要认真进行复诵,并将接受的操作命令(操作计划)及时记录在《运行日志》中。 .5. 开关的双重编号(设备名称和编号)可只用于“操作任务”栏,“操作项目”栏只写编号可不写设备名称。 6. 操作票填写完后,要进行模拟操作,正确后,方可到现场进行操作。 .7. 操作票在执行中不得颠倒顺序,也不能增减步骤、跳步、隔步,如需改变应重新填写操作票。 8. 在操作中每执行完一个操作项后,应在该项前面“执行”栏内划执行画勾。整个操作任务完成后,在操作票上加盖“已执行”章。 .9. 执行后的操作票应按值移交,复查人将复查情况记入“备注”栏并签名。 10. 若一个操作任务连续使用几页操作票,则在前一页“备注”栏内写“接下页”,在后一页的“操作任务”栏内写“接上页”,也可以写页的编号。 .11.操作票因故作废应在“操作任务”栏内盖“作废”章。 12.在操作票执行过程中因故中断操作,应在“备注”栏内注明中断原因。若此任务还有几页未操作的票,则应在未执行的各页“操作任务”栏盖“作废”章。 13. “操作任务”栏写满后,继续在“操作项目”栏内填写,任务写完后, 空一行再写操作步骤。

.14. 开关、刀闸、接地刀闸、接地线、压板、切换把手、保护直流、操作直流、信号直流、电流回路切换连片(每组连片)等均应视为独立的操作对象,填写操作票时不允许并项,应列单独的操作项。 .15. 填入操作票中的检查项目(填写操作票时要单列一项) a. 拉、合刀闸前,检查相关开关在分闸位置。 b. 在操作中拉开、合上开关后检查开关的实际分合位置。 c. 拉、合刀闸或拆地线后的检查项目。 d. 并、解列操作(包括变压器并、解列,旁路开关带路操作时并、解列等),检查负荷分配(检查三相电流平衡),并记录实际电流值;母线电压互感器送电后,检查母线电压表指示正确(有表计时)。 e.设备检修后合闸送电前,检查待送电范围内的接地刀闸确已拉开或接地线确已拆除。 16、填写操作票严禁并项(如:验电、装设接地线不得合在一起)、添项及用勾划的方法颠倒操作顺序。

工作票、操作票管理办法

工作票、操作票管理办法 1 总则 1.1本办法规定了北疆发电厂工作票、操作票的使用方法及管理要求等。 1.2本办法适用于北疆发电厂生产管理部门、生产部门、生产外包单位、建材公司对工作票、操作票的使用及管理。 1.3 本办法依据《电力安全作业规程》(热力和机械部分)、《电力安全作业规程》(电气部分)、《电力设备典型消防规程》编制。 1.4 本办法未尽事宜执行1.3条各规程规定。 2 管理职责与分工 2.1 安健环室负责全厂工作票和操作票的监督管理工作。 2.2 各生产部门、生产外包单位、建材公司负责本部门工作票、操作票的实施操作及日常管理工作。 3 管理内容与要求 3.1 工作票操作票的格式 3.1.1 工作票包括:电气第一种工作票(附录A)、电气第二种工作票(附录B)、一级动火工作票(附录C)、二级动火工作票(附录D)、热力机械工作票(附录E)、热控工作票(附录F)工作联系单(附录G) 3.1.2 操作票包括:倒闸操作票(附录H)、热机(机械)操作票(附录I)、电气倒闸操作票危险点分析卡(附录J)、热机(机械)操作票危险点分析卡(附录K)、电厂热机检修工作停送电联系单(附录L)、定期切换试验卡(附录M)。 3.1.3 工作票、操作票专用标准章式样(附录N、O) 3.2 工作票、操作票执行人安全职责 3.2.1 工作票签发人职责 3.2.1.1 工作必要性。 3.2.1.2 工作是否安全。 3.2.1.3 工作票上所填安全措施是否正确完备。 3.2.1.4 所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 3.2.1.5 经常到现场检查工作是否安全地进行。 3.2.2 工作负责人职责 3.2.2.1 正确安全地组织工作。 3.2.2.2负责组织参加该项工作的所有成员进行危险点分析,并结合实际工作进行安全培训;工作开始前必须对工作班成员交代安全措施。

发电机的启动、并列和解列

一、发电机与系与统并列: 1、接到值长令与汽机值班员联系。 2、检查发电机出口开关在“备用”位置。 3、插上发电机测量PT 小车的二次插头。 4、将发电机测量PT 小车由“试验”摇至“工作”位置; 5、插上发电机测量PT 小车的二次小开关及控制保险; 6、插上发电机保护PT 小车的二次插头; 7、将发电机保护PT 小车由“试验”摇至“工作”位置; 8、插上发电机保护PT 小车的二次小开关及控制保险; 9、查发电机出口601 开关在“分闸”位置; 10、插上发电机出口601 开关的二次插头; 11、将发电机出口601 开关由“试验”摇至“工作”位置; 12、插上发电机出口601 开关的二次小开关及控制保险; 13、查发电机出口联跳灭磁开关的保护压板在“退出”位置; 14、查发电机失磁保护压板在“退出”位置; 13、待发电机转速升至额定值(3000 转/分)后,合上灭磁开关MK。10、检查励磁输出下限指示灯亮,选择开关在手动位置,按下启磁按钮。11、手动调节可控硅输出,缓慢升高发电机定子电压至额定值,在升压过程中应注意监视发电机定子电压上升平稳并与励磁电流增加值对应,且三相静子电流指示均为零。12、将同期控制方式开关扭至“就地”位置。13、将发电机同期开关扭至“投入”位置。14、将同步检查开关扭至“允许”位置。15、将同期方式开关扭至“自动”位置。16、调整发电机频率、电压与系统的一致。17、将发电机主开关扭至闪光位置。18、待同步表指针按顺时针方向缓慢(3 转/分)接近红线约5?左右,合上发电机主开关(此时应监视发电机三相静子电流表指示基本平衡,确证开关已合上)。19、通知汽轮机发电机已并列。 20、按值长命令接待有、无功负荷。21、断开发电机同期开关。22、断开发电机准同期开关。23、断开发电机同期闭锁开关。24、投入励磁柜内主开关联动灭磁开关压板和失磁及空载过压压板。25、投入失磁保护出口压板。26、操作完毕,汇报值长。27、发电机并列操作结束后,切换发电机励磁为自动(选择开关扭至自动位置)。二、发电机解列操操作:1、得值长令与汽机值班员联系。2、断开励磁柜内主开关联动灭磁开关压板和失磁及空载过压压板。3、断开发电机失磁保护出口压板。4、将发电机励磁由“自动”切换为“手动”运行。5、降低发电机有、无功负荷均为零,发电机定子电流为零。6、断开发电机主开关(此时应注意发电机三相静子电流表指示均为零,确证发电机主开关已断开)7、降低“手动”输出使发电机定子电压指示为零,至感应调压器输出下限指示灯亮。8、断开灭磁开关。9、通知机、炉发电机已解列。10、将#1 发电机出口601 开关由“工作”摇至“试验”位置。11、操作完毕,汇报值长。

操作票管理制度

操作票管理制度 1目的 规范操作票管理,在操作设备过程中执行严格的程序,从而有效减少和防止误操作的发生,保障人身、发电设备和电网安全,提高设备稳定、经济运行。 2范围适用 2.1 本制度适用于运行操作人员及负责操作票管理、统计的人员。 2.2本制度适用于其它专业中有需要填写和使用操作票的岗位和人员。 3 引用标准及关联子系统 本制度引用国家电网公司《电业安全工作规程》变电部分4 专用术语定义 操作:是指员工为了完成工序,使用一定方法去完成一定目的的行动。 操作票:是对操作人员下达操作任务、布置操作程序及反映操作活动的文字依据。主要内容包括:操作任务、操作内容、操作人员和监护人姓名以及起始和终止时间。 操作票的分类:操作票按照其使用对象的不同分为电气操作票和热机操作票;按照操作的频率和稳定性分为定型操作票和常用操作票。 5执行程序

5.1有关操作票的要求 5.1.1操作票应有固定的格式。 5.1.2 操作票必须事先编号,未经编号的操作票不得使用。 5.1.3如一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,可在第一页操作票下面备注空格中填写“下接XX 页”字样,第二页操作任务栏内填写“上接XX页”字样。 5.1.4操作时间及操作任务应填在第一页操作票上。 5.1.5已执行操作票应在第一页操作票右上方位置加盖“已执行”章。作废操作票应在第一页操作票右上方位置加盖“作废”章,并注明原因。 5.1.6在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面、未执行项上面的中间横线右边注明停止操作原因,并盖“已执行”章,按已执行操作票处理。 5.1.7填用操作票时,应在最后一项操作项目下面空格内加盖“以下空白”章,(如操作项目填到最末一行,盖在备注栏内空白处)盖章后不允许增添操作项目。 5.1.8操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改.用计算机开出的操作票应与手写票面统一,对于拉、合、停、送、投、退等关键词和开关、刀闸、设备编号不得涂改,如涂改原票作废。

发电机并网操作作业方案

发电机并网操作作业方案 批准: 审核: 编制: 日期:年月日

发电机并网操作作业方案作业概况及流程 操作负责人员 值班负责人: 值班长: 班组长: 齐,绝缘靴和绝缘手套,验电器齐全。 应急预案 2.1发电机异常处理 2.1.1 发电机运行中遇下列情况,应立即解列停机 1)发电机冒烟、着火。 2)发电机发生强烈振动。 3)危及人身安全,不停电无法处理。

2.1.2发电机非同期并列 现象: 1)系统各参数剧烈变化。 2)发电机、变压器发出轰鸣声。 3)发电机静子电压、有无功负荷变化比较大。 处理: 1)如果发生非同期并列,很快地电流、电压各参数变化衰减,轰鸣声消失,发电机各参数趋于稳定。此时可不发电机解列。但事后应汇报运行部主任、总工程师。 2)如果发电机各参数的变化并不衰减,应立即汇报值长,将发电机与系统解列。 2.1.3发电机运行中发生振荡 现象: 1) 发电机各参数周期性的变化。 2)系统电流、电压、有无功参数剧烈变化。 3)转子电流、电压参数在正常值附近变化,发电机发出与各参数变化规律相合拍的鸣音。 4)失去同步的机组的参数变化规律与正常机组相反。 处理: 1)立即增加各机组的无功负荷,减少振荡机组有功负荷。 2)如果采取上述措施后,机组振荡仍不衰减,超过3分钟,请示值长,将严重过负荷的机组解列。 2.1.4 发电机1TV断线 现象: 1)预告音响“响”,监控界面上发“发电机电压断线”光子,发变组保护屏A发“TV断线”信号。 2)发电机有功、无功负荷,定子电压指示降低。 3)监控界面上发“励磁调节器通道切换动作”信号发出。 4)定子电流、转子电压、转子电流指示正常。 处理: 1)若发电机有、无功负荷及定子电流指示不正常,并伴随TV断线信号时,通知机炉保持锅炉蒸汽压力、流量稳定,维持机组热负荷稳定。2)检查励磁调节器由A套切至B套。 3)对1TV一、二次回路进行详细检查,若经检查确属1TV回路故障,立即退出发电机保护A柜:程序逆功率、逆功率、过电压、失磁保护,

发电机大修步骤

发电机大修步骤 检修前准备工作:(1)人员准备(2)工器具及消耗品的准备(3)发电机说明书、图纸、出厂报告准备(4)安全措施准备 发电机解体步骤: 一、停机实验:在解列后做发电机转子交流阻抗实验,测转子绝缘电阻(阻值应在2MΩ以上) 二、停机后做修前实验定子绕组绝缘电阻及吸收比: 1.在相近试验条件(温度、湿度)下,绝缘电阻值降低到历年正常值的1/3 以下时,应查明原因,设法消除 2.各相或各分支绝缘电阻值不平衡系数不应大于2。 3.吸收比或极化指数:沥青浸漆及烘卷云母绝缘吸收比应不小于1.3或极化指数不应小于1.5;环氧粉云母绝缘吸收比不应小于1.6或极化指数不应小于2.0. 4.定子绕组直流耐压及泄漏电流测量:⑴修前试验施加2.5Un; ⑵各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%;⑶最大泄漏电流在20μA以下者,相间差值与历次试验结果比较,不应有显著的变化; ⑷泄漏电流不随时间的延长而增大。 5.定子绕组交流耐压 ⑴应在停机后清除污秽前热状态下进行,分相施加电压1.5Un,1分钟通过; 三、拆除发电机小端盖。首先测量小端盖的轴封与轴的间隙。拆除大端盖。首先测量风扇与导风圈之间径向间隙。起吊时务必注意:端盖的任何部位,都不得碰及风扇环及端部线圈。做好垫片标记。

四、定、转子气隙测量,沿水平与垂直方向取四点进行测量。 五、发电机抽转子。抽转子前组织参加人员学习“发电机抽穿转子安全、技术措施”,检查起吊设施、工器具合格有效,人员明确分工,抽转子时严格执行措施。抽转子时利用行车与倒链抽转子吊起励侧转子放置滑道,在滑道表面涂润滑脂,在汽侧装上假轴用行车吊起,励侧用倒链挂在专用导轨上,另一头挂在四瓦上,倒链与行车同步走,当转子抽出一半时必须派专人护送转子抽出定子膛,当转子重心移出后,采用吊转子中心将转子吊出。注意此时还需用一倒链吊住四瓦以掌握转子平衡。 六、定子检查检查端盖,压板、衬垫、绑带及结构固定件.。在检修中必须检查压板螺丝是否松动,若松动,则需要重新旋紧,用锁垫锁住。清理定子端部灰尘污物。用0.3-0.5MPa干燥干净压缩空气吹扫线圈表面灰尘,油污用批准的清洁剂擦除.应达到干净,清洁。检查定子线圈端部,线圈端部应完好,无变形、变色、过热、漆脱落、损坏现象。定子线圈端部绝缘应完好,无开裂、局部放电现象。垫块。垫块应完好,无松动、移动现象。线圈端部压板螺丝,环氧板支架固定件应完好,固定牢固无松动、有黄粉末现象。铁芯测温元件。线圈测温元件完好,并校验合格。铁芯内部、端部完好,无局部过热、损伤、松动、凸起、生锈现象;铁芯冷却风道清洁、干净,无堵塞,通风畅通;压圈、压指及紧固件完好,无局部过热、损伤、松动、裂纹现象。槽楔完好,无松动、虚壳断裂现象,并测量槽下波纹板波峰谷差≤1 mm,但不等于零。端部绑扎槽口垫块、关门槽楔完好,无松动、位移现象 七、转子检查清理。(1)检查转子表面检查。检查转子本体、风扇环、护环等表面各部位有无锈斑。转子槽楔检查,槽楔应紧固无虚壳、无松动及凸出现象。检查转子平衡块、平衡螺钉:(2)检查转子平衡块、平衡螺丝应紧固,检查时只能旋紧锁住,不得松动,以免位移失去平衡;应逐个检查平衡螺丝孔的锁位口是否牢固,以免运行中平衡螺丝及平衡块甩出。(3)检查转子风扇环、护环外观无变形。清除转子本体,护环、风扇环及滑环引线与轴面间的灰尘油污,并用0.3—0.5MPar的压缩空气吹扫干净。(4)检查转子本体、风扇、大小护环等表面各部位有无锈斑;铁芯应无发热变色现象;槽楔应紧固无虚壳、无松动及凸出现象。(5)发电机转子滑环检查。滑环表面光滑,无过热,无槽沟螺旋沟。转子应清洁无杂物。滑环表面应光滑,

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新 The latest revision on November 22, 2020

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置 21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电压、转子电压、控制电 源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好

操作票管理规定

运行操作及操作票管理制度 1 总则 1.1 为了保证运行操作的正确可靠,防止误操作事故发生、保障人身和设备安全,特制定本制度,各级运行人员必须遵照执行。1.2 下列运行人员必须经考试合格,其职责如下: 1.2.1 操作人是操作的具体执行者,须填写操作票或熟悉操作票,在监护下迅速正确进行操作,并对各项操作的正确性负主要责1.2.2 监护人应审阅操作票,并严肃认真地命令操作人进行操作,对所担任监护的各项操作正确性与操作人负同样责任。 1.2.3 审核人对所审核的操作票的正确性负主要责任。 1.2.4 发令人对所发命令的正确性及必要性负全部责任,并对操作主要次序的正确性负责。 2 运行操作现场管理要求 2.1 现场就地与设备相符的主要系统图和模拟图。 2.2 现场设备应有正确的命名与编号;介质流向、电气相色等应清楚。 2.3 有正确的操作票或标准操作卡。 2.4 有合格的操作用具,安全工具和设施条件。 2.5 现场有具备监护权且对设备熟悉的监护人。使用统一的操作术语,并使用普通话。 2.6 凡遇重大操作,专业技术人员必须到场指导。 2.7 电气一次设备应有可靠的电气防误装置。所有投运的防误装置未经值长同意不得退出或解除。进行解锁操作时须值长到现场监护。 3 运行操作要求 3.1 使用统一、确切的调度术语。 3.2 正确执行规定的操作程序。 3.3 任何操作必须严格执行电气和热力安规的规定。 3.4 对规定要有监护的操作项目,运行人员必须在监护下进行操作。 3.5 非电气专业工作需要的电动机停、送电操作,按《设备停、送电管理制度》执行。 3.6 在操作过程中,若发生异常情况或疑问时,监护人应立即制止操作,并汇报发令人听候处理。 3.7 在操作过程中,如遇事故情况,为迅速消除故障,尽快恢复机组正常运行,可按事故处理有关规定执行。 4 正常操作应严格执行下列程序 4.1 电气倒闸操作应严格遵守如下步骤: 4.1.1 接受操作任务,弄清操作目的。由值长向班长发令,班长向监护人、操作人发布任务,应讲清操作目的和被操作设备的当况(设备名称及编号要同时讲明),发布任务经操作人复诵无误后和监护人一起接受任务。做好危险点分析和预控。 4.1.2 核对系统图,正确写票:每张操作票(或典型操作票)只能写一个操作任务,写时应查对模拟图或系统结线图(必要时到现清设备)彻底弄清任务意图。操作票字迹应端正,涂改或写错时应注明作废。重新写票(典票可用经审批的典票代替)。 4.1.3 逐级审核,签名批准。由监护人、班长或值长逐级分别审核签字批准,在审核中如发现错误应盖“作废”章,废票也应保重新写票。 4.1.4 核对实物,做好安全措施。监护人和操作人在接到值长或班长正式操作命令后,一起至被操作设备前核对名称、编号及实行状态。如:信号指示表计的指示、继电器及连锁装置等状况,

发电机并机的优点

发电机并机的优点 1、提高供电系统的可靠性、连续性。因为多机组并联成一个电网,供电的电压和频率稳定,可以承受较大负荷变化的冲击。 2、保养、维护更方便。多台机组并联使用,可以集中调度,分配有功负载和无功负载,能使保养、维修方便及时。 3、更具经济性。可以根据网上负载的大小,投入适当台数的小功率机组,以减少大功率机组小负载运行带来的燃油、机油浪费。 4、未来扩展更具有弹性。只需安装现在所需功率之发电及并联设备,待以后公司需要扩展电网容量时,再增加发电机组,并且能方便地实现扩展机组的并机,令初步投资更显经济。 分类 1、低压固定式 2、低压抽出式 3、高压固定式 4、高压抽出式 发电机组并机方案分类调节方式 1、手动并机:采用灯光或同步表指示,该方法一般用于机械调速的老式柴油发电机组; 2、半自动并机:自动并机,手动解列,一般用于工厂主用或备用电源; 3、自动并机:市电停电,自动启动2台或多台发电机组,并机后向负荷供电,市电恢复,自动解列,机组自动停机,一般用于楼宇的备用电源; 4、调峰并机(全自动并机):在自动并机柜的基础上,根据负荷的大小变化,并机柜完成多台机组的自动投入与并机,自动解列与停机的逻辑功能 5、三遥并机系统:采用专用的单片机系统,完成并机柜以及发电机组同PC机的通信连接的并机系统。 发电机组正常工作时并机和解列的过程 1、将操作屏上所有的选择开关设置在“自动”位置,令发电机组处于自动待机状态。 2、当市电电网故障,且故障延时确认后,1#发电机组(主机)开始起动。

3、正常运行后的第一台发电机组延时10秒(预置值,可任意设定)后合闸,电源直接进入汇流排。 4、当1#柴油发电机组的负荷达到其额定功率80%(可设定)后,1#控制柜发出自启动信号给2#机组,此时2#机组开始启动;同步模块会自动检测1#和2#机组的同步情况,当其同步时,2#机组断路器合闸,此时机组全部并入电网。 5、当电网负载慢慢减小时,机组可根据实际负荷情况,将多余的机组从电网解列,从而退出运行,并冷却停机;若部分机组解列后,实际负荷突然加大时,控制系统会检测到负荷的增加,当负荷增加达到运行机组负荷的80%(可设定)时,系统会自动启动下一台机组,让其并机,并投入使用。 6、当市电电网恢复正常,延时确认后,发电机负荷空气断路器分闸,让发电机继续空载运行一段时间(时间可设3分钟)以使机组冷却,3分钟之后停机,所有发电机组重新进入待机状态。 7、机组自动并机时,自动同步时间不大于3秒。 在转载时请注明出处:https://www.wendangku.net/doc/7610939773.html,

操作票管理制度(最新版)

操作票管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0974

操作票管理制度(最新版) 1目的 操作票是电气运行值班人员操作时的书面依据,是防止误操作,保障人身安全的重要措施,为了严格、准确地进行倒闸操作,制定本制度。 2引用标准或参考文件 2.1GB/T1.1-2000标准化工作导则 2.2GB/T15498-1995企业标准体系管理标准和工作标准的构成 和要求 2.3DL/T800-2001电力行业标准编制规则 2.4DL/T600-2001电力标准编写的基本规定 2.5DL408-1991电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

2.6DL5027-1993电力设备典型消防规程 2.7《安全生产工作规定》 2.8《电网调度管理条例》 3职责 光伏电站是操作票的具体执行部门,负责操作票的实施与管理。 4管理内容与要求 4.1操作票使用范围 4.1.1光伏电站需根据调度下达的任务和要求,自行按《光伏电站现场运行规程》要求填写附表29“操作票”。 4.1.1.1直流系统的操作必须填写操作票。 4.1.1.2设备发生事故,除故障设备单元外其余设备已转入正常运行,对故障设备进行临时检修或恢复后的送电,均须填写操作票。 4.1.1.3两项及以上的操作必须填写操作票,禁止用调度下达的操作命令票代替操作票。 4.1.2下列操作可以不用操作票,但应做好监护和相关记录。 4.1.2.1事故处理。

电厂操作票制度(2021年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电厂操作票制度(2021年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电厂操作票制度(2021年) 1、实行操作票制度是电业生产中杜绝误操作,严防操作事故发生的重要措施,发电厂各地人员均应严格执行。 2、正常操作按下列程序进行: (1)在得到值长命令后,由班长下达操作任务,说明操作目的和注意事项。 (2)操作人根据接线图认真填写操作票,票面应清楚、整洁,不得任意涂改,发电机并列和停机应填写典型的操作票。 (3)操作人填写好操作票复审无误并签字后,由监护人逐级向上审查签字。 (4)进行实际操作前,应先在摸拟图板上进行核对性模拟预演,无误后,再到现场进行设备操作。 (5)到现场执行操作时,应穿绝缘鞋,戴绝缘手套、绝缘操作棒和安全帽等必要护具,监护人和操作人一起到达操作地点,在核

对设备名称、编号和位置及实际运行状态无误后,操作人在监护人的监护下,做好操作准备。 (6)操作人和监护人面向被操作设备的名称、编号牌,由监护人按操作票的顺序逐项高声唱票,待操作人高声复诵一遍,监护人确认操作复诵无误后,发出“对,执行”的操作口令,操作人开始实施操作。 (7)监护人在操作人完成操作并确认无误后,在该操作项目前打“√”号。 (8)对于检查项目,监护人唱票后,操作人和监护人都应认真检查,确认无误,并听到操作人复诵后,监护人在该项目前“√”,严禁操作项和检查项一并打“√”。 (9)全部操作项目完成后,应全面复查被操作设备的状态,表计及信号指示灯等是否正常,有无漏相等,记上操作完毕时间,立即向班长、值长汇报,监护人在操作票上盖上“已执行”章,操作任务完成。 3、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向班长、值

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

管理制度编号:LX-FS-A21008 操作票管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

操作票管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 总则 1.1 为规范操作票管理,确保安全生产,在执行电业安全工作规程(热力和机械部分)、(发电厂和变电所电气部分)和(电力线路部分)的基础上,根据风电场现场实际情况,使操作票管理进一步标准化、规范化,特制定操作票管理规定。 1.2 本规定适用于中电投某风电场操作票的管理。 2 职责分工 2.1 生产管理人员应经常检查定期工作的进行情况。

2.2 运行人员对设备的操作和定期实验、轮换负责。 3 管理要求 3.1 操作票的内容由操作人员负责填写,监护人审阅签字,值长检查批准。电气操作票须值长批准,才能执行。严禁先操作,后补写操作票的方法。 3.2 操作票的内容必须按实际操作的顺序,注意事项,联系工作,逐条写清楚。 3.3 操作人、监护人由值长指定,值长作监护人时,其操作票应由值长批准。 3.4 操作票必须用钢笔或圆珠笔填写,并填写清楚,不得涂改。如有涂改填写人必须签字注明。 3.5 一切重大操作必须经过监护人确认无误后,方可操作。 3.6 操作人应具备独立的值班资格。操作人应

工作票、操作票使用和管理规定题库

工作票、操作票使用和管理规定 一、填空题 1、操作指令是指值班调度员对其管辖的设备进行变更电气接线方式和 事故处理而发布的立即操作的指令。 是指电气设备在变更状态操作前,由厂、站值长或班长、、操作许可2 地调调度员提出操作要求,在取得省调值班调度员许可后才能操作。是指对该设备的操作目的或设备状态改变。操作任务3、 。4、对该设备在操作前提出的要求是指操作要求 。接通位置(包括高压熔断器)5、合上是指标把断路器或隔离开关放在 。、断开是指把断路器或隔离开关放在6断开位置(包括高压熔断器)是指将电气环路用断路器或隔离开关闭合的操作。、合环7 是指将电气环路用断路器或隔离开关断开的操作。8、解环

是指设备故障跳闸后未经检查即送电。强送、9 是指设备故障后,未经详细检查或试验,用断路器对其10、强送成功 送电成功。 是指设备检修后或故障跳闸后,经初步检查再送电。、试送11 。各单位要积极建12、“两票”的使用和管理要做到标准化和程序化立标准操作票和标准工作票票库。 是提高安全生产水平,克服工作过程中人员行为标准化作业、实现13 随意性的重要措施。 《热控工作票》规定:有可能引起机组掉闸的工作,运行人员制14、审查批准。定的事故预案,应经过值长 《热控工作票》规定:在热控电源、通讯、调节、保护以及联锁、15批准。当班值长等系统及设备上的热控工作票,需要 、水力机械设备的控制电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保16 工作票。护等系统的工作应使用水力自控 阿拉中文名称和、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有17 1.

伯数字编号的设备, 《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由、18办理工作票手续。本厂监护人员 、使用热控工作票时,投退热机主保护的工作还要执行《热工保护19 手续,并将此附在审批投退管理规定》,填写保护退、投申请单,履行 工作票后。 同意并通知工作许可人,20、工作负责人变动时,应经工作票签发人在工作票上办理变更手续。 填写,监护人和电气值班长(单元长)认真审、操作票应由操作人21 核后分别签名。 自始监护人22、倒闸操作中途不得换人,不得做与操作无关的事情。至终认真监护,不得离开操作现场或进行其它工作。 并做好记录,、值长在接受调度员发布的正式操作命令时,应录音23操作命令。接受完操作命令后值长必须全文复诵 、集团公司《工作票操作票使用和管理标准》规定“工作票、操作24

相关文档