季节性施工安全专项方案

一、工程概况

新建呼准铁路地处于内蒙古自治区呼和浩特和鄂尔多斯境内,线路自呼和浩特枢纽引出,经过呼和浩特市土默特左旗、托克托县,在海生不浪高速公路下游3公里处跨越黄河后,进入鄂尔多斯准格尔旗,经过准格尔旗大路新区,到达准格尔旗的大路西站;自大路西站后向西至本线终点DK104+000,正线线路全长89.561km。

本合同段为新建呼准铁路的控制性工程,比其它标段提前进场,起止里程为DK60+200~DK72+041.91(短链197.783m),线路总长度11.644km。本合同位于呼市的托克托县和准格尔旗境内(以黄河为界);主要工程有路基土石方工程、防排水工程、中小桥涵、桥面系、黄河特大桥重点工程,项目总投资为799449299元。

二、季节性施工组织机构

2.1季节性施工领导小组

本工程根据项目实际情况成立以项目经理为组长,项目安全总监、项目总工程师和副经理为副组长,各部门主要负责人为组员的雨季防汛、大风防台、高温防暑的施工领导小组,负责项目施工部署及监控实施。

组长:田红星

副组长:梁国华、田志波、丁明、孙天杰

组员:奎绍斌、金明、余金江、钦久松、刘欢、张俊发、张守绪、李良付、叶新龙、宫晓锋、杨国潮、程新良、张延超、廖飞、郝书德、张鸿程、张仕义、朱伟、熊军。

2.2领导小组职责

⑴为贯彻传达呼准鄂铁路有限责任公司及上级有关部门关于雨季防汛、大风防台、高温防暑的工作指示及要求,领导及部署本项目的雨季防汛、大风防台、高温防暑工作,指挥救灾抢险、灾后恢复工作。

⑵紧急情况下安排专人与地方相关政府部门、村委会等联系,取得相关信息和按统一要求做好雨季防汛、大风防台、高温防暑的准备工作。

⑶收集天气情况信息,必要时应与准格尔旗和托克托县气象局进行联系,查询气温、汛情、大风等情况。

⑷召集各作业班组召开雨季防汛、大风防台、高温防暑工作会议,部署具体工作。

⑸安排专人昼夜值班,并负责天气预报的收听和发布,并做好记录,把情况及时传达给领导小组组长。

⑹组织检查雨季防汛、大风防台、高温防暑措施落实情况,检查各种起重机械的加固状况,检查雨季防汛、大风防台、高温防暑物资储备及到位情况,并做记录。

⑺当气象台发布雨季防汛、大风防台、高温防暑预警信号时发布停工指令,所有施工人员无条件按撤出程序全部撤离施工现场。应急人员处于待命状态,其他人员必须留在室内。

⑻雨季防汛、大风防台、高温防暑期间指挥抢险工作,解决交通、通讯等问题。

⑼各部门在雨季防汛、大风防台、高温防暑期间的情况要及时向领导小组通报,并认真做好过程记录。

⑽当雨季防汛、大风防台、高温防暑期间过后,确认对本地不再构成影响时,由领导小组发布解除紧急状态的命令。

⑾雨季防汛、大风防台、高温防暑期间过后,组织检查、记录、汇总现场损失情况并上报上级。

⑼总结每次雨季防汛、大风防台、高温防暑工作经验教训,提出进一步改进意见。

三、季节性施工部署

3.1季节性施工准备

⑴技术准备:进入季节性施工前由项目工程部编制项目的季节性施工方案,明确季节性施工方法,经审批后作为指导项目季节性施工的依据。

⑵人员教育:季节性施工前应根据季节性施工方案和有关规范要求对施工人员做好雨季防汛、大风防台、高温防暑施工安全的培训教育工作,特别应加强对专业人员、特殊工种人员的培训,使施工人员对季节性施工的技术要点及安全、消防注意事项做到心中有数,确保雨季、大风、炎热天气施工的正常进行。

⑶物资准备:季节性施工所需物资必须于雨季、大风、高温天气施工前准备到位。

3.2季节性施工安排

⑴由于本工程同时施工的单项工程多,工期要求紧,为确保工程的如期竣工,完成对呼准鄂铁路有限责任公司的承诺目标,尽量减少季节性施工阶段带来的不利影响,做好各项防护措施及方案,根据项目的施工进度情况,合理安排季节性施工项目。

⑵做好施工人员的季节性施工的培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,施工现场防汛、防风、防暑等的准备工作,包括临时设施、机械设备及现场的施工总体安排等工作。

四、季节性施工措施

4.1雨季施工措施

⑴施工安排

①储备足够的雨季施工物资和防雨物资。

②掌握天气预报和气象动态,必要时应与准格尔旗和托克托县气象部门联系,以利安排施工生产计划。

③维护好现场施工便道,疏通便道两侧的排水沟,做到雨后车辆即可通行,降低雨季对施工的干扰。

④做好物资、设备的防淋、防湿工作,对钢筋和机电设备等做好覆盖,主材料、机具要估计到雨季施工期间的储备量。

⑵雨季防汛物资储备与配置

①砂石料:包括石料、沙料和石子若干方;

②木材与槽钢支护桩:在防汛抢险中常用于护坡、打桩堵口、扎排等,木材若干方,25a槽钢150根(单根6米长)。

③编织物料:包括麻袋、编制袋、编织布等。麻袋、编织袋等在防汛抢险中有抢堵、缓冲、护坡、铺垫等用途,储量不得少于1000只。

④照明设备:便携式防汛工作灯、防汛柴油发电机组等,用于防汛抢险照明。

⑤防汛救生设备:主要有救生衣、救生圈等,主要用于紧急转移洪水淹没区施工人员。

⑶基坑、桩基施工

①雨季进行土方与基础工程时,土方开挖前备好水泵。

②雨季进行基础施工,人工或机械挖土时,应按照要求对基坑进行钢板

桩支护,并设置相应内支撑,对个别地质较为特殊或基坑变形超出预计变形量的,可按规定放坡,对墙背适当卸除土体荷载,多备塑料布覆盖基坑周边土体。基础挖完后及时组织打混凝土垫层,基坑周围设排水沟和集水井,随时保证基坑积水及时抽排。

③桩基施工前,要整平场地,四周做好排水沟,防止下雨时造成地表松软。重型吊装机械、挖土机械、运输机械要防止场地下面有暗沟、暗洞造成施工机械沉陷。

④施工道路距基坑口不得小于5m。

⑤坑内施工随时注意边坡的稳定情况,发现裂缝和塌方及时组织撤离,采取加固措施并确认安全后,方可继续施工。

⑥基坑开挖时,应沿基坑边做场地平整,并在基坑四周,设截排水沟,防止地面水灌入基坑。基坑垫层施工前应将坑底泥浆除净方可进行垫层施工。

⑦基坑回填应连续进行,尽快完成。施工中注意雨情,雨前应及时夯完已填层,并做一定坡势,以利排除雨水。回填时基坑集水要及时排掉,回填要分层夯实,严格控制回填的含水率,及时取样试验,将回填的含水量控制在设计要求范围内。当回填土被雨水浸泡或出现“橡皮土”时,应挖出晾晒后重新回填。

⑧混凝土基础施工时考虑随时准备遮盖挡雨和排出积水,防止雨水浸泡、冲刷,影响质量。

⑨基坑开挖后,组织力量突击施工,并做好临时排水、防止水淹基坑。

⑩基础挡护工程做好施工过程中的汛期防洪抢险工作,确保施工的正常进行。

⑷钢筋施工

①钢筋应堆放在垫木或预制混凝土条形墩上,堆放地势高于周围地面,周围不得有积水,对加工好的钢筋要用塑料布覆盖,防止雨水对钢筋产生锈蚀,防止积水浸泡和泥土污染钢筋。

②锈蚀严重的钢筋使用前要进行除锈,并试验确定是否降级处理。

③进现场的钢筋要堆码整齐,下雨时盖塑料布进行保护。加工钢筋尽量利用无雨天气施工。

⑸模板施工

①各施工现场模板堆施要下设垫木,上部采取防雨措施,周围不得有积水。

②模板支撑处地基应坚实或加好垫板,雨后及时检查支撑是否牢固。将雨水及时排到排水沟内,防止场地内积水。

③拆模后,模板要及时修理并涂刷隔离剂。

④大模板堆放其自稳角要符合要求,吊装、运输、装拆、存放,必须稳固可靠。模板安装就位后,应设专人负责将钢模板串联,接通地线,防止漏电伤人。

⑹脚手架施工

①各架子队雨季施工用的脚手架、缆风绳等定期进行安全检查,对施工脚手架周围的排水设施要进行认真地清理和修复,确保排水有效,不冲不淹,不陷不沉发现问题及时处理。

②脚手架地基应坚实,立杆下应设垫木或垫块,并注意排水,架子应设扫地杆、斜撑、剪刀撑,并与建筑物拉结牢固。

③在每次大风或暴雨后,必须组织人员对脚手架及基础进行复查,应特别注意架子的搭设质量和安全要求,发现问题及时整改。

④桥墩及箱梁施工必须设置防护栏杆。

⑤人行通道的坡度要适当,钉好防滑条,防滑条间距不大于300mm,并定期派人清扫通道上的积泥。

⑥雨后高空作业人员应穿胶底鞋,注意防滑。

⑦雨季施工期间对架子工程安排专人巡查维修,确保使用安全。

⑧外防护的脚手架高于建筑物应做好防雷接地。

⑨雷雨天气应注意安排工作,避免作业人员直接暴露在建筑物最高处,防止雷电直接伤人。

⑺混凝土施工

本工程中主要为混凝土施工,在混凝土施工过程中,遇到雨季施工时应周密安排,尽量避免在雨天浇筑,并采取以下措施:

①混凝土浇筑前应密切关注天气情况,有大雨和中雨均不得浇筑,雨季区间须提前准备足够的防雨设施和覆盖用的油布,塑料布等,若因浇筑过程中发生下雨时,并及时进行搭设雨蓬并覆盖已浇筑的(或浇筑好的)混凝土面上,避免被雨水冲刷。

②刚浇好的混凝土若遇雨,不宜用草包直接覆盖,采用下面用塑料薄膜,上面再盖草袋,否则草包受雨淋后会污染混凝土表面,影响混凝土面层色泽。

③雨季混凝土施工要充分做好运输,劳力准备,使浇筑、振捣各工序间距要缩短,中间遇雨即盖上蓬布继续施工,尽量坚持完成,反对盲目施工,绝对杜绝纵向、竖向施工缝。

④在混凝土初凝后立即进行养护,覆盖防止阳光直射。优先采用彩条布覆盖养护方法,连续养护。在混凝土浇筑后的1~7天,应保证混凝土处于充分湿润状态,并应严格遵守国家标准规定的养护龄期。

⑤当完成规定的养护时间后拆模时,最好为其表面提供潮湿的覆盖层。

4.2大风防台措施

⑴大风防台施工安排

①及时收听天气预报,与准格尔旗和托克托县气象预报部门保持联系,防止大风天气的突然袭击;

②对项目部临建设施、模板支架、脚手管架等进行全面仔细的防风安全检查,检查包括加固揽风绳的安装、各类标志标牌的固定、连接螺栓等的固定是否牢固可靠。对存在安全隐患的部位进行整改,安排专人进行复查。

③在脚手架等高处作业完成后,需将所有的零件、工具、废弃物清理干净,避免因大风吹落造成的伤人、伤物事故。

④风力超过6级时不得进行室外施工作业。

⑤大风来临之前要及时安排作业人员撤离到安全区,注意人身安全。

⑥大风到来之前,按照“三防”应急预案,大风分级行动对所管辖的施工区域和主要设备,如高耸的机械、脚手架、未装好的钢筋、模板、临时设施等进行检查、处置、临时加固。堆放在箱梁顶面的小型机具、零星材料要堆放加固好,不能固定的东西要及时搬到建筑物内,高空作业人员应及时撤至安全地带。大风过后,要立即对模板、钢筋、脚手架、电线路等进行仔细检查,发现问题要及时处理。

4.3高温防暑施工措施

⑴施工安排

①夏季高温到来期间,组织有关人员按照方案要求进行技术交底,及时调整炎热季节的上下班时间,避开炎热高温时段(中午11点~下午15点)错峰施工,合理安排作息时间。

②保证干净卫生的饮水、绿豆汤供应和提供按劳动规定的津贴待遇。

③食堂饮食要卫生,食品要新鲜,保证工作人员健康,食堂严禁冷荤、冷素食品,严禁购买腐蚀食物,防止食物中毒。

④浇筑好的混凝土养护工作要得到高度重视,要在混凝土初凝后,及时得到覆盖,并浇水养护,避免混凝土表面水分蒸发过快,使混凝土表面发生裂纹。

⑤根据气温情况,及时配合做好混凝土配合比和坍落度的调整工作,满足施工要求和质量标准。

⑥项目部配备的主要药品如下:发烧药、腹泻药、消炎药、降暑药等治疗药品,同时提供菊花茶、降火凉茶、绿色保健食品等。

⑦结合夏季施工时期,制定切合实际的夏季施工保证工程质量、保证安全生产技术措施,做好广泛宣传教育工作。

⑧在高温环境下,为防止火灾发生,严禁在施工场地内吸烟,若吸烟必须到设置的吸烟室吸烟,同时严禁在有油库、木料仓库等易燃、易爆处进行切割机、焊机施工。

⑨改善职工的生活环境,及时供给茶水和发放防中暑保健用品,确保职工有良好的身体从事施工。

⑵高温防暑施工措施与物资配置

①为避免施工期间工人中暑,需在工地现场各班组施工地点搭设遮阳棚,设立休息室,在每处休息区需为现场施工人员每人配备毛巾一条,每隔2小时需要让施工人员回休息区休息15分钟,以防止不必要的危险事故发生。在休息室内设冰块、茶水、毛巾、防暑药等。

②为防止因室内过热导致第二天无法正常安全施工,需在各工作人员休

息房间配备风扇一台,生活区需配备电冰箱一台。

③为防止因公事出车,车辆救护不到位,导致中暑人员救治不及时,现配备应急救援专用汽车一辆,进行救护工作。

④动员职工,根据施工生产的实际情况,积极采取行之有效的防暑降温措施,充分发挥有降温设备的效能,添置必要的设施,并及时做好检查维修工作。关心职工的工作、生活,注意劳逸结合,调整作息时间,严格控制加班时间,入暑前,抓紧做好高温、高空作业工人的体检,对不适合高温、高空作业的适当调换工作。

⑤常备防暑药:

藿香正气水:能清暑解表。适于暑天因受寒所致的头昏、腹痛、呕吐、腹泻突出者。

清凉油:能清暑解毒。可治疗暑热引起的头昏头痛,或因贪凉引起的腹泻。

仁丹:能清暑祛湿。主治中暑受热引起头昏脑胀、胸中郁闷、腹痛腹泻,也可用于晕车晕船、水土不服。

十滴水:能清暑散寒。适于中暑所致的头昏、恶心呕吐、胸闷腹泻等症。

无极丹:能清热祛暑、镇静止吐。避瘟散:为防暑解热良药。能祛暑化浊、芳香开窍、止痛。

金银花:具有祛暑清热、解毒止痢等功效。可开水泡代茶饮。

⑶钢筋混凝土工程

为了防止夏季钢筋混凝土施工时受高温干热影响,而产生裂缝等现象,施工时应采取以下措施:

①认真做好混凝土养护工作,混凝土浇筑前,一定要将模板浇水湿透。

遇到面积较大时,要用草包加以覆盖,并浇水保持混凝土湿润。一般养护时间:采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土。不得少于7天。掺加缓凝型外加剂及有抗渗性要求的混凝土,不得少于14天。

②根据气温情况及混凝土的浇捣部位,正确选择混凝土的坍落度,必要时掺外加剂,以保持或改善混凝土的和易性,增大流动性、粘聚性,使其泌水性小。

③浇捣大面积混凝土,应尽量采用水化热低的水泥,必要时采用人工降温等措施,亦可掺用缓凝型减水剂,使水泥水化热速度减慢,以降低和延缓混凝土内部温度峰值。

④遇大雨中断作业,应按规范要求留设施工缝。

⑷夏季高温紧急情况的处理方法

①采取针对性强的防范措施,加强对各班组的宣传、教育,使每人都掌握夏季施工过程中的注意事项,做到每人都懂得保护自己;懂得救护他人。

②轻度患者:现场作业人员出现头昏、乏力、目眩现象时,作业人员应立即停止作业,防止出现二次事故,其他周边作业人员应将症状人员安排到阴凉、通风良好的区域休息,供应其凉水、湿毛巾等降温用品。并通知项目部管理人员进行观察、诊治。

③严重患者(昏倒、休克、身体严重缺水等):当作业现场出现中暑人员时,应第一时间转移到最近的医院进行观察、治疗。

④依具往年的气温情况制定出一套合理有效的作息时间,避开每天气温的最高时间段进行施工作业。当室外气温高于40℃时,项目部应对各班组下达停止现场施工作业指令。

4.4冬季施工准备

⑴冬季施工技术准备

①冬季施工过程中,工程项目的施工要连续进行,必须做到有冬季施工安全生产计划,并按计划执行。

②有针对性地聘请顾问、专家进行评估、筛选冬季施工方法和进行必要的专项试验。在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序,施工方法,现场布置,设备、材料、能源、工具的供应计划,安全防火措施,测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行技术和安全的冬季施工交底。

③进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员,应专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,如外加剂的选用,测温注意事项等,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。

④与准格尔旗和托克托县气象台站保持联系,及时接收天气预报,?防止寒流突然袭击。

⑤安排专人测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,?砂浆、混凝土的温度并作好记录。

⑵冬季施工的管理

①全员树立以预防为主的观点,树立为用户服务、对用户负责的观点,建立以监测数据为指导依据的快速反应系统。

②成立现场冬施领导小组,负责安排、落实管理、检查冬施工作。

③组织参加冬施的架子队负责人、施工班组学习施工方案,以提高冬季施工质量。施工前对施工人员进行一次冬季施工的安全交底。

④组织生产人员严格按已批准的冬施方案认真贯彻执行,如变更必须上报监理工程师同意,并报冬季施工补充方案。

⑤根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。

⑥冬季施工现场应无积雪,雪后应及时清理,在现场要有防滑措施。

⑶冬季资源准备

①物资部应按现场需要以及材料计划落实进场材料,冬施期间所需要使用的保温材料如防火苫布、防火草帘子在开工前准备就绪。

②对外加剂,先作好复试工作,保证其性能达到技术要求方可决定采购。

③按要求配置大气温度测试计,混凝土测温计、测温表格及文具等。

④现场设置标养室,用于混凝土和砂浆试块的留置。

⑷机械准备

①施工前应对机械设备进行一次全面检查,防止机械车辆受冻。

②对机械传动部位定时检查,如有缺陷,及时维修、调整。

③机械配件及防冻设施放在专人管理的仓库中,保证生产的需要。

④对施工机械采取防冻措施,并严格按期进行维护、保养,使机械设备正常运行。

⑸冬季施工现场管理

①进入冬季施工前现场供水管道保温,使用的供水截门砖砌方池,池内填保温材料,池上苫盖岩棉保温被,出水管接到砖池外,不使用的节门用岩棉被包严扎牢防冻。现场食堂、卫生间内的水管采用岩棉保温。怕冻的材料存放室内并采暖。

②现场排水均不得漫流,以防结冰滑倒伤人。

③冬施施工,会议室、办公室使用空调由专人负责,离人时关闭。

④计算变压器容量,接通电源。

⑤工地的临时供水管道及材料等做好保温防冻工作。

⑥做好冬季施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。

⑦冬季下雪后,及时清理工作面,路面等处的积雪。

⑧施工前对施工人员进行一次冬季施工的安全交底。

⑹土方工程

①土方在冬季,由于遭受冻结,变得坚硬,挖掘困难,施工费用比常温时高,进行冬期开挖的土方,要因地制宜地确定经济合理的施工方案和制定切实可行的技术措施,做到挖土快,基础施工快,回填土快。

②地基土以覆盖草帘子保温为主,对大面积土方开挖应采取翻松表土、耙平法进行防冻,松土深度30~40cm。

③冬期施工期间,若基槽开挖后不能马上进行基础施工,应按设计槽底标高预留300mm余土,边清槽作基础。一般气温0℃至-10℃覆盖二层草帘子,-10℃以下覆盖三至四层草垫。

④土方回填前,应清除基底上的冰雪和保温材料。

⑤土方回填每层铺土厚度应比常温施工减少20~25%,?预留沉降量比常温施工时适当增加。用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过200mm,夯实厚度为100~150mm。

⑥室内的基坑(槽)或管沟不得用含有冻土块的土回填。

⑺钢筋工程

①当室外气温过低时对钢筋加工棚采取防风遮挡措施,保证钢筋不在过低的温度下进行弯曲和直螺纹成型。现场绑扎采取防风遮挡措施,及时清除

钢筋上的冰雪。

②在负温条件下使用的钢筋,施工过程中应加强检验、检查;钢筋在运输和加工的过程中应防止撞击和刻痕。

③当环境温度低于-20度时,不得对HRB335、HRB400钢筋进行冷弯加工。

④钢筋负温焊接,采用气压焊等焊接方法,焊接时应严格防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷。

⑤雨雪天气不得在现场施焊,必需施焊时,采取有效的遮蔽保护措施,焊接后未冷却的接头应避免碰到冰雪。

⑥提前编制冬期钢筋焊接作业指导书,组织焊接人员进行学习,避免盲目施工。

⑻模板工程

冬施期间在模板外侧是否再附加保温层以及保温层的厚度由热工计算进行确定。模板及保温的拆除时间通过推算混凝土的成熟度值和试压混凝土同条件试块确定。

⑼混凝土工程

①水泥优先采用水化热高的硅酸盐、普通硅酸盐水泥等,水泥标号不应低于PC42.5号。最小水泥用量不少于300kg/m3,水灰比不大于0.6。

②拌制混凝土所需采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。在掺用含有钾、钠离子的防冻剂混凝土中,不得采用活性骨料或在骨料中混有这些物质的材料。

③混凝土中掺入的外加剂宜选用无氯盐型外加剂,且能有效改善混凝土的工艺性能,提高混凝土的耐久性并保证在其低温期的早强及负温下的硬化,防止早期受冻。

④为保证混凝土的搅拌温度,必须严格控制水的加热温度。水的温度应控制在70~80℃ (不得高于80℃)。搅拌时先加骨料,后加水泥,保证出机温度≥10℃,入模温度≥5℃。

⑤浇注混凝土前,清除模板和钢筋上的冰雪和污垢,采取防风、防冻保护措施,运输和浇筑混凝土用的容器应有包裹或覆盖的保温措施,浇注时要采用机械分层振捣,严格控制分层高度,振捣速度要快。分层浇筑厚大结构混凝土时,已浇筑层的混凝土温度在未被上一层混凝土覆盖前不应低于2℃。

⑽混凝土施工保温养护措施

①冬施期间混凝土内掺加早强减水剂或掺加抗冻剂。混凝土浇筑后采用蓄热法即苫盖防火草帘子的方法进行混凝土保温养护。

②冬施期间设专人负责测温,监测混凝土的入模温度及养护温度,直至混凝土达到抗冻临界强度。

⑿混凝土养护温度的测量方法

①测温孔(点)的设置,在易于散热的部位设置;

②现浇混凝土梁、板的测孔与梁板的水平方向垂直设置,梁测孔每10m?设置一个,孔深1/3梁高;

③测温方法:测温时按测温孔编号顺序进行,温度计插入测温孔后,堵塞住孔口,留置在孔内3~5min ,然后迅速从孔中取出,使温度计与视线成水平,仔细读数,记入测温记录表中,同时将测温孔用保温材料按原样盖好。

④测温次数:采用蓄热法或综合蓄热法时,在达到受冻临界强度之前应每隔4~6小时测量一次;其中室外气温要求测量最高、最低温度;环境温度每昼夜不少于4次;混凝土出机、浇筑、入模温度每一工作班不少于4次。

测温人员:由各架子队负责人及试验员负责。

混凝土的初期养护温度,不得低于防冻剂的规定温度,达不到规定温度时,立即增加保温苫盖的层数。

⑤混凝土试块的留设

A.同条件试块最少留3组,按规范应较常温至少多留置2组同条件养护试块,一组用来测定混凝土受冻前的强度即临界强度,另一组用作检验28d 的强度,还可以用做拆模强度参考。混凝土试块应在浇筑现场用浇筑结构的拌合物制作。试压前试件应在拥有正温条件的室内停放,解冻后再进行试压,停放时间需4~12h。

B.模板和保温层,应在混凝土冷却到5℃后方可拆除.当混凝土与外界温差大于20℃,拆模后的混凝土表面,必须临时覆盖,使其缓慢冷却。对承受荷载的构件模板,应在构件达到设计及规范要求的条件下方可拆除。

C.冬季不得在强冻胀性的地基上浇筑混凝土,在弱冻胀性的地基土上浇筑混凝土时,基土不得遭冻。

⑿脚手架工程

①冬季施工前,对各类架子的基础进行严格的检查,确保架子基础牢固可靠,不至应冻涨而变形造成应力集中。

②脚手架应垫底座和垫板,底座底面标高宜高于自然地坪50mm,垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不少于50mm的木垫板也可用槽钢。

③冬施期间要随时清理脚手架上的积雪、杂物,一方面减少脚手架的雪荷载,另一方面避免出现人员滑倒事故。

④加强脚手架与结构间的拉接,提高脚手架抗风荷载的能力。冬期施工结束后及时检查脚手架基础是否稳定,避免由于土层解冻造成脚手架下沉。

⒀冬季测量措施

①为满足本工程造型复杂、工程测量工作难度大、精度要求高的特点,在工程测量、变形监测的测控方法和仪器选型过程中,将季候对测量的影响作为一个重要的因素加以考虑,除标高的竖向传递采用钢尺竖直传递外,其余均采用全站仪等高精度、全天候光电测量仪器,并在外业测控数据的采集与放样过程中,采用精确温度计测量环境温度,并对所得数据利用计算机程序进行数据处理,消除或降低不同环境温度下测量误差,确保测量精度。

②在此基础上,为保证控制点不受季节交替的影响,现场所有永久控制点都必须将埋设深度超过冻土层。

五、冬季环保、安全措施

5.1冬季环保安全措施

⑴冬季期间,气象条件复杂,严寒、雨雪等天气现象出现频繁,为此,我们将采取以下措施,杜绝或降低恶劣气象条件导致的安全隐患及环境污染隐患。

⑵现场露天堆放的材料、设备等雨雪天气采用阻燃防水油布进行覆盖。冬季来临前,对现场所有设备、管线、管道进行全面检查,并对室外低温环境使用的设备、管道采用环保、阻燃保温材料进行保温。

⑶雨、雪天气后,进行高空作业之前对操作面进行检查、清理,人员通道、操作平台等部位铺设麻袋片防滑。

⑷加强防火管理工作,焊接前备好消防器材,清理易燃物品,焊接时设专人看火。

⑸现场禁止使用明火取暖,生活区内禁止使用电采暖、电热毯等。

⑹冬季使用电动设备必须保证绝缘良好,使用手持电工工具的操作人员需穿绝缘鞋、带绝缘手套,脚下垫干燥木板或绝缘胶皮。

⑺大风天气吊装作业,要求有明确分工及确定停车位置、大臂停置位置,并采用各种限位器等安全设备,严防发生碰臂等事故。六级风以上停止使用塔吊。

⑻冬季施工对动力、照明线路及供配电设备进行全面检查,杜绝漏电现象。配电箱及电闸箱有防雪防潮措施并且外壳有接地保护。

⑼每天收工前及大雪来临前,将施工用电设备放置到较高的地方并盖好,保管好,施工前先由电工检查后再进行施工作业。

⑽冬季施工前,对现场所有照明动力及照明线路、供配电电器设施进行一次全面的检查,对线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹以及跑漏现象,必须及时修理和更换,严禁迁就使用。防止火灾事件发生。

六、冬季机械、设备维护、保养措施

6.1机械、设备维护、保养措施

⑴减少机械杂质的影响:在风沙大的、工作环境恶劣的情况下使用的机械设备,均采用优质、配套的零部件及润滑油、润滑脂,出现故障及时修理,防止杂质进入机械内部造成的损伤。

⑵减少温度的影响:各种机械零部件有其正常的工作温度,冷却水温度一般为80~90℃,液压传动系统为30~60℃,过低过高的温度都会影响润滑油脂的性能减退、材料性质改变,增大磨损,因而在季节施工中,冬季低温运行时,首先保证低速预热阶段的正常运行,待机械温度达到规定温度后再进行行驶或工作,运行过程中,操作人员必须经常检查机械、设备温度表的数值,发现异常及时停车检修,并应注意使用过程中的定期检查机械冷却系统,对于水冷式机械,每日检查,添加冷却水,风冷式机械定时清理风冷系统上的灰尘。保证散热风道的畅通。正确地使用保温设备(保温帘、保温套、

季节性施工专项施工方案详解

目录 一、工程概况 二、合肥地区的气候特征 三、季节性施工组织机构 四、季节性施工部署 五、季节性施工措施 六、物资保证措施 七、冬季环保、安全措施 八、冬季机械、设备维护、保养措施 九、灾害天气预警系统及针对措施

季节性施工专项施工方案(雨季防汛、大风防台、高温防暑、冬季防寒) 一、工程概况

二、合肥地区的气候特征 根据往年的气候现象,合肥地区的基本年季节性分以下几类。 1、春季:自每年的三月~五月;此段时间内非常适合施工阶段,此季节内雨量偏少,但应注意风力的存在。 2、夏季:自每年的六月~八月;此季节内雨量偏大,尤其在霉雨季节(霉雨季节一般在六、七月)此段时间内经常出现阴雨绵绵,给施工阶段带来较大困难;另夏季偶尔出现雷雨大风天气,造成施工时须进入停工状态。 3、秋季:自每年的九月~十一月,此段时间内非常适合施工阶段,此季节

内雨量偏少,天气比较干燥,但此段季节内偶尔出现大风降温的天气。在此季节内施工应增强防火意识与大风的防范。 4、冬季:自每年的十二月~二月;此季节内雨量偏中,天气比较恶劣,经常性出现雨雪天气;此段时间不宜适合施工阶段。 三、季节性施工组织机构 一).季节性施工领导小组 本工程根据项目实际情况在李耀军的指导下,结合合肥市的实际情况,项目部组建以项目经理为组长,产副经理为副组长,安全负责和各部门主要负责人为组员的雨季防汛、大风防台、高温防暑施工领导小组,负责区间施工部署及监控实施。 组长:朱剑 副组长:张华 组员:蒋能伟许金良张伟王道军王俊生各班组长二).领导小组职责 1)、为贯彻传达业主及上级有关部门关于雨季防汛、大风防台、高温防暑工作指示及要求,领导及部署本标段的雨季防汛、大风防台、高温防暑工作,指挥救灾抢险、灾后恢复工作。 2)、紧急情况下安排专人与地方相关政府部门、居委会或街道办事处联系,取得相关信息和按统一要求做好雨季防汛、大风防台、高温防暑的准备工作。 3)、收集天气情况信息,必要时应与无锡市气象局进行联系,查询气温、汛情、台风情况。 4)、召集各作业班组召开雨季防汛、大风防台、高温防暑工作会议,部署具体工作。 5)、安排专人昼夜值班,并负责天气预报的收听和发布,并做好记录,把

季节性施工安全技术措施

季节性施工安全技术措施 要点 主要介绍季节性施工的一般知识,注重季节性施工应注意的安全问题。主要包括冬期施工、雨期施工的概念,相应的安全技术措施和气象知识。重点要掌握季节性施工的安全技术措施。同时,了解雨雪、严寒、酷暑、雷暴、大风对安全工作的影响。 1. 概述 一般来讲,季节性施工主要指雨期施工和冬期施工。雨期施工,应当采取措施防雨、防雷击,组织好排水。同时,注意做好防止触电和坑槽坍塌,沿河流域的工地做好防洪准备,傍山的施工现场做好防滑坡塌方措施,脚手架、塔机等应做好防强风措施。冬期施工,气温低,易结露结冰,天气干燥,作业人员操作不灵活,作业场所应采取措施防滑、防冻,生活办公场所应当采取措施防火和防煤气中毒。另外,春秋季天气干燥,风大,应注意做好防火、防风措施;秋季还应注意饮食卫生,防止腹泻等流行性疾病。任何季节遇六级以上(含六级)强风、大雪、浓雾等恶劣气候,严禁露天起重吊装和高处作业。 2、雨期施工的准备工作 由于雨期施工持续时间较长,而且大雨、大风等恶劣天气具有突然性,因此应认真编制好雨期施工的安全技术措施,做好雨期施工的各项准备工作。 1.合理组织施工 根据雨期施工的特点,将不宜在雨期施工的工程提早或延后安排,

对必须在雨期施工的工程制定有效的措施。晴天抓紧室外作业,雨天安排室内工作。注意天气预报,做好防汛准备。遇到大雨、大雾、雷击和6级以上大风等恶劣天气,应当停止进行露天高处、起重,吊装和打桩等作业。暑期作业应当调整作息时间,从事高温作业的场所应当采取通风和降温措施。 2.做好施工现场的排水 (1)根据施工总平面图、排水总平面图,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,确保施工工地排水畅通; (2)应严格按防汛要求,设臵连续、通畅的排水设施和其他应急设施,防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河沟; (3)雨期应设专人负责,及时疏浚排水系统,确保施工现场排水畅通。 3.运输道路 (1)临时道路应起拱5‰,两侧做宽300mm、深200mm的排水沟; (2)对路基易受冲刷部分,应铺石块、焦渣、砾石等渗水防滑材料,或者设涵管排泄,保证路基的稳固; (3)雨期应指定专人负责维修路面,对路面不平或积水处应及时修好; (4)场区内主要道路应当硬化。 4.临时设施及其他施工准备工作 (1)施工现场的大型临时设施,在雨期前应整修加固完毕,应保证不漏、不塌、不倒,周围不积水,严防水冲人设施内。大风和大雨

第章季节性施工方案及措施

第十章季节性施工方案及措施 第一节雨季施工方案 一、雨季施工准备 1.组织准备 1)成立以项目经理为第一责任人的领导小组,将方案编制、措施落实到人。料具供应、应急抢险等具体职责落实到部门,并明确责任人。 2)雨季施工主要以预防为主,采取防雨措施及加强排水手段,确保雨季时生产的正常进行,不受季节气候影响。 3)做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行施工现场的准备工作,并进行一次全面的施工现场的检查,包括检查临时设施、临时用水管道,临时用电,机械设备等各项工作。 4)加强雨季施工的信息反馈,对容易发生问题的要采取防范措施,设法排除隐患,同时合理的安排日常工作。 2.技术准备 1)资料准备 ①收集定安气象资料,了解雨期天气状况。 ②认真熟悉施工图纸,了解进入雨施的各单位工程设计状况及施工特点,提出针对性的雨期施工技术措施。对进入雨期施工但不适于雨施的项目及时与业主及设计院联系,共同研究解决。 ③收集同类工程雨季施工经验,选择合理的针对性的雨季施工措施。 2)雨期施工方案编制 我公司项目部将在开工前,编制并审批完成该工程更为详细的雨期施工方案,同时报业主或监理批准。该方案将根据具体施工图、实际工程进度及施工状况编制完成,提出切实可行的雨期施工技术措施。 3.技术交底 项目部将严格执行技术交底制度,将雨期各项技术要求从管理人员到分包及个人进行层层分级技术交底。 项目部各现场管理人员将对其责任范围内具体负责的工程项目向具体分包负责人或班组长进行具体技术交底。交底内容主要为针对性的具体施工工艺、操作要点、质量要求等内容。 项目部同时将严格监督检查班组对工人的现场及班前交底情况。 4.施工现场准备

季节性专项施工方案_

宜山110kV变电站升压工程季节性专项施工方案 温州电力建设有限公司 宜山110kV变电站升压工程项目部 2015年11月

批准年 月日 审核年 月日 编写年 月日

目录 一、工程概况 二、编制原则 三、施工准备 3.1组织措施 3.2图纸准备 3.3现场准备 四、雨季专项施工方案 4.1总则 4.2准备工作 4.3专业工程施工措施 4.4安全措施 4.5雨期施工安全注意事项 五、夏季高温施工技术措施 5.1、夏季施工 5.2专业工程施工措施 5.3夏季施工安全注意事项 六、冬季施工措施 6.1冬季施工 6.2专业工程施工 6.3安全措施 6.4机械操作及防冻措施 一、工程概况 工程名称:宜山110kV变电站升压工程 建设单位:国网浙江省电力公司温州供电公司设计单位:台州宏远电力设计院有限公司

勘察单位:温州市勘察测绘研究院 监理单位:浙江电力建设监理有限公司 施工单位:温州电力建设有限公司 本工程为宜山110kV变电站升压工程,建设地点为苍南县宜山镇宜一村,总建筑面积为1538㎡,本工程为半户内变,站内主要建筑为一幢配电装置楼,施工范围:场地平整:所区围墙及大门、进所道路、所区道路、所区电缆沟道、消防砂箱、消防水池、事故油池;站区地基处理;所区事内外上下水管道;室内照明。建筑高度为15.2m,框架结构,抗震设防烈度为6度,抗震设防等级类别丙。 二、编制原则 为保证季节性施工的顺利进行,自施工开始前夕起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制季节性施工方案。 确保工程质量,经济合理,使增加的费用为最少,所需的材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;力求施工点少,施工速度快,缩短工期。 三、施工准备 3.1组织措施 成立施工领导小组: 组长:胡亦涵 副组长:韩宇 组员:刘斐、叶晖、汪盛丰、邵康海、林元雷 3.2图纸准备 凡进入季节性施工的工程项目,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题。 3.3现场准备 3.3.1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 3.3.2、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 3.3.3、做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。如遇雨雪天气,需将模板内(上)的冰雪打扫干净,模板内(上)难于清理的雨雪及其它杂物,可采用暖风机、吸尘器及汽油喷灯清理。最好在雨雪天气来临之前,采用塑料薄膜覆盖模板、钢筋工程施工操作面,尽量减少大量的清理工作。 四、雨季专项施工方案 伴随着雨季的来临,为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工技术措施如下:望各班组认真遵照执行。 4.1总则 4.1.1进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。 4.1.2各班组对有针对性的雨季施工措施,应定期检查执行情况。 4.1.3施工期间,施工调度要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知

(建筑工程安全)季节性施工安全措施精编

(建筑工程安全)季节性施 工安全措施

季节性施工安全措施 季节性指夏季、雨季、冬季。三季施工考虑到不同季节的气候对施工生产带来不同安全因素可能造成的各种突发性事故,而从防护上、管理上采取的防护措施。 壹、夏季施工安全措施 夏季气候炎热,高温时间持续较长,主要是做好防止中暑工作。 1、采用多种形式,对职工进行防暑降温知识的宣传教育,使职工知道中暑症状,学会对中暑病人采取应急措施。 2、合理调整作息时间,避开中午高温时间工作,严格控制工人加班加点,高处作业工人的工作时间要适当缩短。保证工人有充足的休息和睡眠时间。 3、对于容器内和高温条件下的作业场所,要采取措施,搞好通风和降温。 4、对露天作业集中和固定场所搭设歇息凉棚,防止热幅射,且要经常洒水降温。 5、对高温、高处作业的工人,需经常进行健康检查,发现有作业禁忌症者,应及时调离高温和高处作业岗位。 6、要及时供应合乎卫生要求的茶水、清凉含盐饮料、绿豆汤等。 7、要经常组织医护人员深入现场进行巡回医疗和预防工作。重视年老体弱,患者中暑和血压较高的工人身体情况的变化。 8、及时给职工发放防暑降温的急救药品和劳动保护用品。 二、雨季施工安全措施 雨季进行作业,主要做好防触电、防雷、防坍塌和防台风的工作。

1、防触电。电源线不得用裸导线和塑料线,不得沿地面敷设。配电箱必须防雨、防水,电器布置符合规定,电器元件不应破损,严禁带电明露。机电设备的金属外壳,必须采取可靠的接地或接零保护。手持电动工具和机械设备使用时,必须安装合格的漏电保护器。工地临时照明灯、标志灯,其电压不超过36伏。电器作业人员应穿好绝缘鞋,戴绝缘手套。 2、防雷击。高出建筑物的塔吊、井架、脚手架等要有安全避雷装置。 3、防坍塌。搞好脚手架、井架、塔吊的排水工作,防止沉降倾斜。坑、槽、沟俩边要放足边坡,危险部位要另外加支撑。搞好排水工作,壹经发现紧急情况,应马上停止土方施工。 三、冬季施工安全措施 冬季进行作业,主要应做好防风、防火、防滑、防中毒工作。 1、六级之上大风或大雨,应停止高处作业和吊装作业,如要施工必须采取有效的安全技术措施。 2、搞好防滑措施,作业前要清除施工范围的冰、雪、霜,然后再进行作业,上跳板、斜道要钉好防滑条。 3、现场脚手架、安全网,暂设电器工程、土方、机械设备等安全防护,必须按有关规定执行。 4、加强用火申请和管理,遵守消防规定,防止火灾发生。 5、对亚硝酸钠要加强管理,严格发放制度,要按定量改革小包装,且加上水泥、细纱、粉煤灰等,将其改变颜色,以防止误食中毒。

季节性施工技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 季节性施工技术措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3634-50 季节性施工技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一节夏季施工技术措施 1. 对于现场浇捣砼强浇水养护工作,可根据具体情况,采取遮盖措施。 2. 砼浇捣时按级配增加缓凝剂,并根据砼量大小,组织合理的劳动力安排和确定施工流程,加强砼运输设备,缩短运输时间。 3. 装饰过程的操作面尽量避免烈日暴晒,阴天天气尽量安排外装饰施工。 4. 高温季节,应搭设凉棚,确保茶水及时供应,避让中午高温气候,合理安排作息时间,做到劳逸结合,切实做好降温防暑工作。 第二节雨季施工技术措施 1. 加强与气象部门联系,增加中、长期预报,合理安排施工,现场工地管理人员对现场临时设施的结

构稳定和防雨性能作全面检查,针对检查出的具体问题,采取相应技术措施并及时进行加固。 2. 对现场的配电房,临时移动电源箱,防止雨水渗入,现场的塔吊井架应检查避雷设施是否完全可靠。施工中应该做好防雷电措施,现场机电设备要作好防雨、防漏电措施。 3. 施工现场做好排水抽水工作。 4. 雨季必须连续施工的砼工程,施工前应有可靠的防雨措施,准备好多种防雨物资,如尼龙布、油毡、草包进行临时遮盖,以防雨水对砼强度的影响,必要时采用高一级标号的砼进行施工。 5. 雨季的自拌砼,应适当调节用水量。 6. 四周搭设到顶钢管外脚手架,确保砌体工程和外墙粉刷装修工程按计划进行。 7. 备足施工人员雨天现场施工的防雨保护用品如雨衣等,在保证职工身体健康的前提下动员职工在雨天不间断现场施工。 第三节冬季施工技术措施

季节性施工专项施工方案82807

季节性施工专项方案 一、工程概括 本工程13#楼建筑面积地上9931.62㎡,建筑层数地下2层、地上11~18层,建筑总高度为52.8m ;14#楼建筑面积地上9538.8㎡,建筑层数地下2层、地上16~18层,建筑总高度为52.8m ;15#楼建筑面积地上4428.35㎡,建筑层数地下2层、地上10层,建筑总高度为29.6m ;20#楼建筑面积地上9783.84㎡,建筑层数地下2层、地上10~18层,建筑高度为52.8m;地下车库建筑面积16730㎡,地下一层。主要结构类型为钢筋砼剪力墙,抗震设防强度为7度设防,建筑结构类别为3类,防火设计分类为高二类,建筑耐火等级为地上二级、地下一级,建筑耐久年限50年,屋面防水等级二级,地下车库防水等级二级。外墙为面砖饰面,屋面为上平屋面,总工期:365天。 建筑设计概述: 本工程由烟台市容大置业有限公司投资建设,烟台市建筑设计研究股份有限公司设计,烟台圣凯建设工程资讯有限公司监理,浙江省东阳第三建筑工程有限公司组织施工;由叶光洪担任项目经理,王裕正担任技术负责人。 季节性施工阶段分布 本项目工程施工工期约为壹年,在分项工程施工中受季节性的影响,合理安排各工种每道工序对工程质量和效益影响甚广。 二、雨期施工技术组织措施 1、准备工作 (1)进入雨季施工后,需及时了解近两天的天气情况,特别是大雨、雷电的气象预报,随时掌握气象变化情况,以便提早做好预防工作。 (2)为保证工程质量和安全生产,必须切实做好思想上的教育、动员工作,有关措施要落实到班组、个人。 (3)做好现场有组织排水,对地下室空洞(指空易入水的位置)及时挡水,配备一定数量的排水泵。 (4)对施工现场的机电设备,做好防潮、防雨措施,安装接地安全装置,移动电源箱,漏电保护器装备定期检测。 2、技术措施 (1)土方工程 雨期施工的工作面不宜过大,应逐段、逐片的分期完成。 雨期施工时,应保证现场道路畅通。道路路面应根据需要加铺防滑材料,必要时应加高加固路基。道路两侧应修好排水沟,在低洼积水处应设置涵管,以利泄水。 配备四台潜水泵抽水、排水。 填方施工中,取土、运土、铺填、压实等各道工序应连续进行。雨前应及时压完已填

季节性施工安全技术保证措施(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 季节性施工安全技术保证措施 (新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

季节性施工安全技术保证措施(新编版) (1)防雷: 人身防雷措施: a.雷雨时,停止野外露天作业; b.雷雨时,尽量离开铁丝网,金属晒衣绳、烟囱、孤树等; c.雷雨时,尽量离开各种进户线1.5m以上。 (2)防坍塌 结合钢构施工之特点,防坍塌分为地脚预埋件时、地基坍塌和大中型构件堆放倒塌。 A、构件堆放防倒塌高度措施:构件堆放时,在底部用100*100的方木每2.5m一根平铺垫底,构件堆放高度不得高于2.5m,应用构件最大面积触地。如为不规则构件,则需用方木侧支撑,支撑方木每1.5m/个,支撑尾端用钢钎打入地下加固,构件需进行覆盖。

(3)防漏电、触电 a.雨季施工前,对现场配电线路、电机绝缘,设备(配电箱)的防雨性能等进行一次全面的检查,并做记录;对现场设有防雷保护的设备,应检查避雷针、引下线的连接质量,并检测接地装置的接地电阻值,做好并记录。雨季施工中,要求现场每周必须进行一次定期检查,雨后必须经过巡视检查,认为合格后,设备才能投入运行。 b.现场配电箱的管理(拉闸设备断电、关箱门加锁、清理箱内及周围杂草杂物),电 气设备防雨覆盖等实行归口责任管理(由使用者负责管理),持证电工负责管理所有 配电箱、开关、线路的安装和维修工作,其他人员不可乱动。 (4)防火 a.电气防火: ①合理配置用电系统的短路,过载,漏电保护电器。 ②确保PE线连接点的电气连接可靠。

季节性施工安全专项方案

目录 一、工程概况 (1) 二、季节性施工组织机构 (1) 2.1季节性施工领导小组 (1) 2.2领导小组职责 (2) 三、季节性施工部署 (3) 3.1季节性施工准备 (3) 3.2季节性施工安排 (3) 四、季节性施工措施 (4) 4.1雨季施工措施 (4) 4.2大风防台措施 (8) 4.3高温防暑施工措施 (8) 4.4冬季施工准备 (12) 五、冬季环保、安全措施 (18) 5.1冬季环保安全措施 (18) 六、冬季机械、设备维护、保养措施 (19) 6.1机械、设备维护、保养措施 (19) 七、灾害天气预警系统及针对措施 (20) 7.1灾害天气预警系统及针对措施 (20)

季节性施工安全专项方案 一、工程概况 新建呼准铁路地处于内蒙古自治区呼和浩特和鄂尔多斯境内,线路自呼和浩特枢纽引出,经过呼和浩特市土默特左旗、托克托县,在海生不浪高速公路下游3公里处跨越黄河后,进入鄂尔多斯准格尔旗,经过准格尔旗大路新区,到达准格尔旗的大路西站;自大路西站后向西至本线终点DK104+000,正线线路全长89.561km。 本合同段为新建呼准铁路的控制性工程,比其它标段提前进场,起止里程为DK60+200~DK72+041.91(短链197.783m),线路总长度11.644km。本合同位于呼市的托克托县和准格尔旗境内(以黄河为界);主要工程有路基土石方工程、防排水工程、中小桥涵、桥面系、黄河特大桥重点工程,项目总投资为799449299元。 二、季节性施工组织机构 2.1季节性施工领导小组 本工程根据项目实际情况成立以项目经理为组长,项目安全总监、项目总工程师和副经理为副组长,各部门主要负责人为组员的雨季防汛、大风防台、高温防暑的施工领导小组,负责项目施工部署及监控实施。 组长:田红星 副组长:梁国华、田志波、丁明、孙天杰 组员:奎绍斌、金明、余金江、钦久松、刘欢、张俊发、张守绪、李良付、叶新龙、宫晓锋、杨国潮、程新良、张延超、廖飞、郝书德、张鸿程、张仕义、朱伟、熊军。

季节性施工专项施工方案

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 【精品word文档、可以自由编辑!】 ?、工程概况

工程名称:南京长峰航天电子科技研发中心 建设单位:南京长峰航天电子科技有限公司 勘察单位:江苏宏建岩土工程技术有限公司 设计单位:南京思成建筑设计咨询有限公司 施工单位:中航天建设工程有限公司 建筑地点:南京市浦口区高新开发区星火路西侧 地质情况及气象水文条件 南京市地理坐标为北纬31 ° 14'?32° 37'、东经118° 22’?119° 14'。属北亚热带湿润区,亚热带季风气候,受季风环流影响,形成的气候特点是:四季分明,气候温和,雨水充沛,日照充足,无霜期长。气温,1月平均气温在2C左右;7、8月平均气温在30 C左右。全年无霜期240天左右。南京市区年平均降水量在1048 毫米。雨季较长,主要集中在夏季。全年降水量大于蒸发量,属湿润地区。南京市区日照时数2012年,2000小时左右。常见的气象灾害有台风、暴风、连阴雨、寒潮和大风等。南京夏天温度较咼,7、8月最高温度都在35度左右,气温比较闷热,冬天最低在-6度左右,比较湿冷,四季分明。一般6-7月会进入十几天的梅雨天;灾害性 气候:①、台风:南京受台风影响,平均每年可有1?2次,多在6?10月,其中8月最多,7月次之。②、寒潮:入侵南京的寒潮(即24小时内气温下降10C以上,最低气温降至5C以下的天气)平均每年5.5次,以12月出现次数最多。南京从10月到4月均可有寒潮

天气出现。③、冰雹:以3月和5月出现机率较高,各为33% 二、季节性施工组织机构 2.1.季节性施工领导小组 本工程根据项目实际情况在张连强的指导下,结合南京当地的 实际情况,项目部组建以项目经理为组长,执行经理、生产经理、行政经理、商务经理和项目总工为副组长,安全总监和各部门主要负责人为组员的雨季防汛、大风防台、高温防暑施工领导小组,负责区间施工部署及监控实施。 组长:张连强 副组长:王利、吴海林、王恋龙、赵福利、刘坤 组员:王忠坤、第晓世、陈爱国、刘文刚、南福军、赵彦相、闫继峰、马少飞 22领导小组职责 1)、为贯彻传达业主及上级有关部门关于雨季防汛、大风防台、高温防暑工作指示及要求,领导及部署本标段的雨季防汛、大风防 台、高温防暑工作,指挥救灾抢险、灾后恢复工作。 2)、紧急情况下安排专人与地方相关政府部门、居委会或街道办事处联系,取得相关信息和按统一要求做好雨季防汛、大风防台、高温防暑的准备工作。 3)、收集天气情况信息,必要时应与南京市气象局进行联系,查询气温、汛情、台风情况。

季节性施工安全技术措施(新编版)

季节性施工安全技术措施(新 编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0487

季节性施工安全技术措施(新编版) 一、工程概况 工程名称:华润慈溪中央公园二期Ⅱ标段 (A区地下室、19#~24#楼及门卫) 建设单位:华润置地(宁波)发展有限公司 设计单位:宁波大学建筑设计研究院 勘察单位:宁波市工业建筑设计研究院有限公司 监理单位:慈溪市建设工程监理咨询有限公司 施工单位:浙江东航建设集团有限公司 建筑面积:63484㎡(其中地下室14817㎡) 工程造价:5112万元 层数:地下室一层,19#~24#楼地上为十二层 建筑物高度:42.4(42.8)m(地下室为-5.150m)

开工日期:2009年9月1日 计划总工期:400天 计划竣工日期:2010年10月5日 该工程位于慈溪市担山北路北,中横线南。施工期间将面临2009年至2010年冬季、雷雨、高温、台风季节。为确保在冬季、雷雨、高温、台风季节施工现场能安全作业,保证工程顺利进行,结合现场实际情况,根据有关安全生产,文明施工规定及施工要求编制安全生产季节性安全技术措施。 二、季节性施工安全措施 (一)冬季施工安全技术措施。 1、准备工作 在入冬前,要对职工进行一次冬季施工中工程质量、安全生产重要性的教育,牢固树立“质量第一”、“安全第一”的思想。 在冬季施工前后,要指定专人负责搜集、整理当地气象记录,以防气温急剧下降,遭受寒流和霜冻的袭击。 根据工程实物量备好塑料薄膜、草包等保温覆盖材料、化学附

季节性施工方案80398

一 一、冬季施工方案 冬季施工准备 进入冬季后,及时安排资料员进行气温检测并做记录,与气象部门预先联系,防止寒流的突然袭击。 在进入冬季施工前,编制详细的冬季施工方案并组织人员学习冬季的施工程序及方法。 在严寒来临前,由材料员负责将保温用品采购到库。 工地内所有的供水管道全部应放在冰冻线以下,外露部分不用水时应临时放空或做好保温措施。避免冻裂,影响施工。 预先通知冬季施工砂浆配合比,提前二周送监理审批。 冬季施工的安全与防火 冬季施工时,施工现场的周这道路及地下室的坡道应有防滑措施。 雪后应立即进行检查,必须将脚手架上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,要及时处理。 冬季天气寒冷干燥,对施工现场的木工棚,易燃易爆品仓库应加强管理。 晚上加班,因天气寒冷,职工容易点火取暖,项目部必须指派专人进行值班检查。 电源开关,控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。 二、雨季施工方案 本市雨水较多,时常有巨大、连续暴雨,所以雨季也必须做好准备,以防不测。根据本公司经验,应着重做好以下事项:编制施工组织计划时,要根据雨期施工的特点,不宜在雨期施工的分项工程提前或拖后安排,对必须在雨期施工的工程制定有效的措施。 合理进行安排。做到晴天抓紧室外工作,雨天安排室内工作,尽量缩小雨天室外作业的时间和工作面。 做好现场排水,施工现场的道路,设施性质做到排水畅通,尽量做到雨停水干,尤其是要防止地面水排入地下室。 原材料、成品、半成品的防雨。水泥应放在室内按“先收先发、后收后发”的原则,避免久存受潮而影响水泥的活性。木地板等易受潮变形半成品应在室内堆放,其它材料也应注意防雨及材料四周排水。 在雨期前应做好现场房屋、设备的排水防雨措施。 备足排水需用的水泵及有关器材,准备适量的塑料布,油毡等防雨材料。 现场道路发生水渍现象,为防地表水进入基坑,将在临近道路做挡水墙。 二、炎热天气施工措施 炎热的夏季要做好防暑降温工作。

季节性施工方案(全)

冬季施工 施工安排 从总体安排上,将不宜冬季施工的工程避开冬季施工,以免增加费用,影响质量。由于种种原因非在冬季施工工程必须采取冬季施工措施,以确保工程质量。 冬季施工保证措施 线路所处地区在冬季对施工如:砼浇注、浆砌圬工等一般不会受到大的影响。但当气温达到冬季施工条件时,应采取必要的防护措施,严格控制温度的测量、外加剂的试验与管理。 1、施工现场在入冬前建立测温组织,每日对大气温度、混凝土温度、砂浆温度进行观测。项目技术人负责本工程的测温工作,并派专人测温。专职测温人员要认真负责,测试数据真实可靠。 2、测温时间和所测温度值详细记录,整理归档。每天、每施工段停止测温后,由技术员审阅测温记录签字后交技术负责人审查。技术员定期将测温记录归入档案,以备存查。 3、测温人员保持与供热、保温人员联系,如发现供热故障或保温措施不当使温度剧变化或降温过快等情况,立即向技术负责人报告进行处理。 4、水源及消火栓提前做好保温工作,防止受冻;暂设工程的水管、供热管在入冬前做好保温维持工作,保证冬季施工时能正常供水供热。 5、冬季施工的外加剂,其技术指标必须符合相应的质量标准,并由产品合格证。并补做试验,确认合格后方准使用。 6、新品种外加剂,应做掺外加剂混凝土和空白混凝土强度对比试验及其它有关外加剂性能的对比试验。 7、混凝土搅拌用水的加热温度控制60~80度之间。温度超过80度的水避免与水泥直接接触。 8、混凝土的出机温度一般不低于20度,并根据其运输方式和运输距离予以调整部位。 9、混凝土未达到受冻临界强度前不得拆除保温设施。施工员根据试验结果填写混凝土拆摸申请,报项目技术负责人批准,否则不准拆摸。重点及特点要求的部位进行拆摸强度验算 季节性施工措施 本工程的基础、主体施工阶段在冬季。砌体、装修在冬雨季。由于冬雨季特殊的低温季节特点,对工程施工的进度、工程质量造成较大的影响,必须在各项作业指导书中作为重点进行阐述,采取适当的措施确保工程目标的实现,简述如下: 一、冬季施工措施 1、对现场全体参战人员进行冬季施工技术及安全措施交底。 2、冬季施工混凝土时,采用普通硅酸盐水泥,并在混凝土内掺加早强剂和减水剂。 3、混凝土在浇筑前,应清除钢筋上的冰雪和污垢。浇筑完的混凝土表面及时进行保温覆盖。 4、模板和保温层,应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。当混凝土与外界温差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应临时覆盖,使其缓慢冷却。 5、遇水浸泡后受冻的砖不能使用。 6、砖胎模砌筑时,当气温在零度以上普通粘土砖可适当浇水湿润,浇水不宜过多,且随浇随用,砖表面不得有游离水。 7、砂浆采用普通硅酸盐水泥拌制,拌制砂浆的砂子不得含冰块或直径大于lcm冻结块,石灰膏应防止冻结,如已冻结应经融化后方可使用。 8、砌筑时不准随意往砂浆内加热水,砂浆应随拌随用,不要积存过多,以免冻结。 9、当日施工完后,必须在表面覆盖保湿材料。

(完整word版)季节性施工专项施工方案

湖州顺利爆破工程有限公司新建 综合楼装修工程 季节性施工专项施工方案 (雨季防汛、大风防台、高温防暑、冬季防寒) 一、工程概况 工程名称:湖州顺利爆破工程有限公司新建综合楼装修工程 建设地点:湖州开发区塘口片区5号地块内 建设规模:总建筑面积约5968.1平方米,五层 要求质量标准:合格 建设单位:湖州顺利爆破工程有限公司 设计单位:湖州市城市规划设计研究院 监理单位:浙江科诚建设监理有限公司 施工单位:浙江湖州市建工集团装饰有限公司 建设工期:120日历天 二、季节性施工组织机构 2.1.季节性施工领导小组 本工程根据项目实际情况在孟海荣的指导下,结合湖州当地的实际情况,项目部组建以项目经理为组长,项目书记、项目总工和生产副经理为副组长,安全总监和各部门主要负责人为组员的雨季防汛、大风防台、高温防暑施工领导小组,负责区间施工部署及监控实施。

组长:孟海荣 副组长:施华东 组员:聂润华、李跃迪、张顺根、孙华、邵高洁 2.2.领导小组职责 1)、为贯彻传达业主及上级有关部门关于雨季防汛、大风防台、高温防暑工作指示及要求,领导及部署本标段的雨季防汛、大风防台、高温防暑工作,指挥救灾抢险、灾后恢复工作。 2)、紧急情况下安排专人与地方相关政府部门、居委会或街道办事处联系,取得相关信息和按统一要求做好雨季防汛、大风防台、高温防暑的准备工作。 3)、收集天气情况信息,必要时应与无锡市气象局进行联系,查询气温、汛情、台风情况。 4)、召集各作业班组召开雨季防汛、大风防台、高温防暑工作会议,部署具体工作。 5)、安排专人昼夜值班,并负责天气预报的收听和发布,并做好记录,把情况及时传达给领导小组组长。 6)、组织检查雨季防汛、大风防台、高温防暑措施落实情况,检查各种起重机械的加固状况,检查雨季防汛、大风防台、高温防暑物资储备及到位情况,并做记录。 7)、当气象台发布雨季防汛、大风防台、高温防暑预警信号时发布停工指令,所有施工人员无条件按撤出程序全部撤离施工现场。应急人员处于待命状态,其他人员必须留在室内。

工程项目安全及季节性施工措施

工程项目安全及季节性 施工措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

工程项目安全及季节性施工措施"安全第一、预防为主"是我国安全生产的方针,建筑现场是事故易发生的场所,为确保施工生产的顺利进行,特制定如下措施: 一、建立健全岗位责任制施工现场必须健全安全岗位责任制,组建安全领导小组。组长由工程负责人担任,设安全员一名,对安全生产进行管理、监督和协调工作。 二、建立安全生产教育 1、新工人进厂必须组织"三级安全教育",对操作新机具、新设备、新工艺进行安全教育,掌握操作方法,对特殊工种必须是经劳动部门培训、考核取得上岗证者,方可操作上岗。 2、坚持安全周活动日,经常组织全体员工学习安全生产责任制,安全生产管理制度,安全操作规程和上级有关安全生产方向的文件、规定。 三、安全生产检查 查制度,查机械设备,查安全设施,查安全教育培训,查操作行为,查劳保用品使用,查工伤事故处理,查现场文明施工。四、现场安全管理按照《国营建筑企业安全生产工作条例》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《建筑施工安全检查评分标准》等有关具体规定和要求制定安全措施,编制安全作业指导书向班组认真交底。

五、机械管理各种机械都应有技术说明书,出厂合格证,安全操作规程。机械就位后,应有安全管理小组对其验收,测量仪器、仪表必须在校验合格后使用。 1.电焊机有可靠的防雨设施,一、二次线接线处有齐全的防护罩,二次线应使用线鼻子,有良好接地保护,配线不得乱拉乱搭,焊把绝缘良好。 2.手持电动机具必须单独安装漏电保护器,防护罩齐全有效,外壳必须有效接地。橡皮电线不得破损。 3.乙炔、氧气存放及使用:距明火距离应大于10米,回火装置必须有效可靠,各类气瓶应有色标和防震圈,不得在露天曝晒。乙炔与氧气瓶距离不小于5米,皮管夹头坚固。 4.凡是正常运转的各类机械,必须设专人操作,定期维修保养,不准带病运转。 5.严禁无证人员开机操作,工作集中精力严守岗位,不得谈笑打闹,离开时停机断电。

工程项目安全及季节性施工措施示范文本

工程项目安全及季节性施工措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工程项目安全及季节性施工措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 "安全第一、预防为主"是我国安全生产的方针,建筑现 场是事故易发生的场所,为确保施工生产的顺利进行,特 制定如下措施: 一、建立健全岗位责任制施工现场必须健全安全岗位 责任制,组建安全领导小组。组长由工程负责人担任,设 安全员一名,对安全生产进行管理、监督和协调工作。 二、建立安全生产教育 1、新工人进厂必须组织"三级安全教育",对操作新机 具、新设备、新工艺进行安全教育,掌握操作方法,对特 殊工种必须是经劳动部门培训、考核取得上岗证者,方可 操作上岗。

2、坚持安全周活动日,经常组织全体员工学习安全生产责任制,安全生产管理制度,安全操作规程和上级有关安全生产方向的文件、规定。 三、安全生产检查 查制度,查机械设备,查安全设施,查安全教育培训,查操作行为,查劳保用品使用,查工伤事故处理,查现场文明施工。四、现场安全管理按照《国营建筑企业安全生产工作条例》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《建筑施工安全检查评分标准》等有关具体规定和要求制定安全措施,编制安全作业指导书向班组认真交底。 五、机械管理各种机械都应有技术说明书,出厂合格证,安全操作规程。机械就位后,应有安全管理小组对其验收,测量仪器、仪表必须在校验合格后使用。 1.电焊机有可靠的防雨设施,一、二次线接线处有齐全

季节性专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、组织措施 (2) 1、季节性施工小组 (2) 2、建立测温措施 (3) 四、雨季施工措施 (3) 1、准备工作 (3) 2、机电设备及材料防护 (4) 3、安全工作 (4) 4、消防工作 (4) 5、钢筋混凝土工程 (4) 6、防水工程 (5) 五、夏季施工措施 (5) 1、保健措施 (5) 2、组织措施 (5) 3、技术措施 (5) 六、冬季施工措施 (7) 1、安全与防火 (7) 2、钢筋工程冬季施工措施 (7) 3、混凝土工程冬季施工措施 (8) 4、砌体工程冬季施工措施 (9) 5、土方回填冬季施工措施 (10) 6、冬季施工的结束时间 (10) 七、防汛防台防暑应急预案 (10) 1、防台防汛应急预案 (10) 2、防暑降温应急预案 (12)

季节性施工专项方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计及公司作业指导书 2、主要规范、规程 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 《混凝土工程质量验收规范》GB50204-2002 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《砌体工程质量验收规范》GB50203-2002 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004 二、工程概况 (1)本工程位于南京市雨花台区板桥镇,规划路与6号路交叉口,北侧为6号路。本工程包括一个地库、2幢30层高层住宅楼和4幢3层联体别墅。 (2)生产及局部的储藏物品火灾危险性类别为丙类,耐火等级为二级。 (3)根据工程施工工期总计划,基础、主体结构基本在夏、冬、雨季施工,屋面工程在冬、春季施工,装饰工程跨越夏季、雨季。根据项目具体情况,针对季节施工中易发生的质量缺陷、安全事故制订本方案。 (4)南京属亚热带湿润性气候,雨量充沛,年降水1200毫米,四季分明,年平均温度15.4°C,年极端气温最高39.7°C,最低-13.1°C,年平均降水量1106毫米。春季风和日丽;梅雨时节,又阴雨绵绵;夏季炎热,与武汉、重庆并称“三大火炉”;秋天干燥凉爽;冬季寒冷、干燥。 三、组织措施 1、季节性施工小组 组长:谢小林 副组长:周孟东

季节性安全施工措施_secret

季节性安全施工措施 本工程将历经夏季高温期、冬季寒冷期和雷雨大风期,故应针对工程特点分别制定季节性施工措施。 1、夏季高温安全生产措施 1)对高温作业人员进行就业前和入暑前的健康检查,凡检查不合格者, 均不得在高温条件下作业。 2)炎热时期除现场设有的医务室外,另外定期组织公司内部医务室有 关医务人员深入现场对员工进行巡回检查。 3)积极与当地气象部门联系,尽量避免在高温天气进行大工作量施工。 4)对高温作业者,供给足够的符合卫生要求的防暑降温药品、茶水及 饮料。 5)采用合理的劳动休息制,根据具体情况,在气温较高的条件下,适 当调整作息时间,上午提前上班,下午推迟下班,延长中午的休息时间 (抓两头,放中间)。 6)改善职工的工作环境,确保防暑降温物品及设备落到实处。 7)根据工地情况,在高温天尽可能采取勤换班的方法,缩短一次连续 作业时间。 8)确保现场水、电供应,加强对各种机械设备的养护与检修,保证其 正常运行。 9)高温季节进行钢结构安装焊接施工时,操作工人必须穿电焊专用工 作服,防止火星溅在身上造成伤害。 2、冬季安全生产措施 1)冬季施工时加强冬施准备工作,提前作好热源准备,为适应冬施管 理要求对管理人员进行系统培训。 2)入冬前生产准备,组织专业人员对临时设施、机械设备、物资到位 情况、水电消防设备等进行全面检查,对所查问题及时整改处理好,作

好对冬施的全面部署。 3)结合冬施特点将冬施所需的劳动力、材料等纳入生产计划,对冬施停工工程进行围护。 4)结合冬施要求及分部项工程的具体特点编写详细的作业指导书,在冬季施工前对技术干部进行专业培训。 5)当室外日平均气温连续五天低于5摄氏度时,即进入冬季施工,当室外日平均气温连续五天高于5摄氏度时,即解除冬季施工。 6)结合本工程的特点,研究落实防寒保温的具体技术措施,从临时设施、物资准备、机具使用、水电消防、质量安全等规范,实行分工负责,明确职责,责任到人,直到班组工人都严格执行“规范规程”和“技术交底”,自觉做好冬防。同时加强冬季施工教育,增强每个职工的冬防意识。 7)科学的安排生产,在保证质量、安全的前提下安排好施工进度,在安排工程进度时,要掌握气象动态,预见性要强,正确决策,在遇到突然低温袭击时要有可靠的防范措施,安排生产时主要以抢“晴暖天气”,辅以抗冻防寒措施。 8)根据气温若对分部项工程质量没有影响,能提前施工的项目提前施工,能避开“寒流冷峰”施工的项目避开施工,一定要在低温下按期施工的项目,采取可靠的早强、抗冻、防寒保温技术措施,遇强冷空气、冰天雪地、严寒低温的情况,在无把握、无可靠的抗冻保温技术措施时,尊重科学,禁止冒险施工。根据以上原则,分别安排好室外装饰与室内装饰工程在不同环境条件下的冬期施工进度,并采取相应的技术措施。 9)冬季施工中,组织专业人员和生产班组,于风雪前后,寒流前后,班前班后,对操作场所进行阶段性检查,杜绝隐患,达到安全生产的目的。 10)工程所用大宗材料,尽量提前进场,防止雨雪天进不了现场而影响工程进度。 11)供水管道、阀门等采用石灰草绳包裹防冻,道路、操作场所建立清扫冰雪和排除积水制度,保证道路畅通和操作安全。

季节性施工安全专项方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章季节性施工组织机构 (1) 一、季节性施工领导小组 (1) 二、领导小组职责 (2) 第三章季节性施工部署 (2) 一、季节性施工准备 (2) 二、季节性施工安排 (3) 第四章季节性施工措施 (3) 一、雨季施工措施 (3) 二、大风防台措施 (6) 三、高温防暑施工措施 (6) 四、冬季施工准备 (8) 五、冬季环保、安全措施 (12) 第五章灾害天气预警系统及针对措施 (13) 第六章附则 (14)

季节性施工安全专项方案 第一章工程概况 新建北京至沈阳铁路客运专线,线路自北京铁路枢纽星火站引出,经河北省承德市、辽宁省朝阳市、阜新市至沈阳市既有沈阳站,全线运营长度696.797km(其中,新建长度693.763km),按照双线350km/h设计建设,其中辽宁省范围406.751km(新建长度403.717Km、不含沈阳枢纽长度396.062km)、河北省范围191.646km、北京市范围98.4km。全线桥隧比约77.29%,除沈阳站外新建车站19座。 辽宁段(不含沈阳枢纽)设桥梁129座共计210.842km、涵洞201座,隧道38座共计75.002km,桥隧比72.17%,新建车站10座。其中三棱山隧道先期开工段DK492+267.5-DK502+328.55,长10.061km,含隧道1座长8.888km、桥梁1座长0.169km、路基长1.004km。 中铁二十二局集团有限公司承建京沈客专辽宁段TJ-13标段,起讫里程:DK660+559.99?DK686+300,正线全长25.740km,按照双线350km/h设计建设。线路沿途经过辽宁省新民市兴隆镇、沈阳市于洪区马三家镇、东甸子镇等,最后接入沈阳火车站。 本标段主要工程施工项目有:?兴隆店特大桥(300#墩-719#台),全长13.68km;?蒲河特大桥(0#台-300#台),全长9.81km;?路基工程2.25km;?古城子站站前工程。 本标段主要工程量有:?钻孔灌注桩6430根;?承台722个;?墩台身722个;?混凝土方量78万m3;?预制箱梁704孔(644-32m、40-24m);?CRTS-III型无砟轨道板34036块;?正线单开岔道8组;?站线单开岔道12组;?框架式中桥7511.7顶㎡;?填方95万m3;⑴CFG桩6088m;⑵载体桩179564m。 开工日期:2014年7月1日 竣工日期:2019年3月4日(含轨道精调及列车运行的联调联试阶段) 总日历天数:1708天 建设单位:京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司 设计单位:铁道第三勘察设计院集团有限公司 监理单位:沈阳铁路建设监理有限公司 施工单位:中铁二十二局集团集团有限公司 第二章季节性施工组织机构 一、季节性施工领导小组 本工程根据项目实际情况成立以项目经理为组长,项目副经理、项目总工程师和安全总监为副组长,各部门、各工区主要负责人为组员的雨季防汛、大风防台、高温防暑的施工领导小组,负责项目施工部署及监控实施。

相关文档