1、前言:炼胶中心根据公司设备处要求,结合中心供配电系统及电气设备的实际需求,

专门设立专职巡检人员,主要对中心配电室和大电机进行管理并定期巡视和检查,全面掌握设备运行状况,及时发现设备缺陷和危险点(薄弱点),采取防范措施,保证

中心配电室设备安全稳定运行。

2、设备现状:

在现代企业中,各种类型的生产机械都是按人们所给定的规律运动通过电机把电能转换成机械能来实现拖动的。电机在生产过程中发挥着极其重要的作用,但由于大多数电机使用年限较长(有些已属于高耗能淘汰产品),而且长年累月运行在恶劣的环境中,电机故障和烧毁现象常有发生,严重影响着生产的安全、可靠、长周期运行。所以坚持对大型电机的日常检查和维护保养,减少电机故障或及时发现电机存在的小故障,这样就能预知电机的维修,能很好的安排维修人员进行处理;如此以来,既避免造成电机大的故障,使维修时间和费用都大大减少,又能合理的安排维修人员检修。

炼胶中心总共有配电、驱动室11间,在每个配电室内均安装有两套监控、烟雾感应报警装置系统,由炼胶中心微机室和设备动力值班室监控;但为了防患于未然,炼胶中心专职巡检人员每天都要对各

个配电室进行认真的安全巡视检查。

在炼胶中心(1#、2#、3#车间)大小电机总共约有近1000台电机,其中大型电机有19台(包括240KW的5台、560KW的4台、1000KW 的5台、1250KW的1台、1500KW的1台、2300KW的3台).

下面分别对配电室和大电机的管理要求详细介绍,并通过实践

体现其成效和作用:

3、配电室管理要求:

3、1 配电室的每日巡检要求

3、1、1 在满负荷生产用电高峰期,应增加巡视检查次数。

3、1、2 遇大风、雨、雪、雾、冰雹、洪水等恶劣天气,必须进行特殊巡视。对危及安全的线路和设备应采取暂停供电的应急措施。

3、1、3 在障碍异常或事故停电、配电室漏保器动作后,各级人员按照分工必须立即进行巡视检查,查找故障点,排除故障后方可恢复送电。

3、1、4 巡视人员要做到巡视认真,检查到位,应如实填写巡视记录,对于巡视中发现的缺陷、危险点等应及时登记和上报,并提出处理意见。

3、1、5 对危及电力设施运行安全的要及时发送书面隐患通知书,对限期整改的责任者或单位应及时向公司设备处汇报。

3、1、6 对于未按要求进行巡视检查或巡视工作不到位的人员按照安全生生产相关规定和考核办法或经济责任制考核办法严格考核。

3、2 配电室每日巡检内容:

3、2、1 配电室的温度在40℃以下,环境卫生清洁,有良好的通风;

3、2、2 注油设备的油面位置应合适,油温正常,油色透明,外壳、油面指示器等处清洁,无渗漏现象;

3、2、3 所有瓷绝缘部分,无掉瓷、破碎、裂纹以及闪络、放电痕

迹和严重的电晕现象,表面应清洁无污秽;

3、2、4 各部分的电气连接点应接触良好,应无氧化及过热现象,导线无松、断股、过紧、过松现象;

3、2、5 各级电压指示是否正常,各回路负荷是否超出允许值;其他各种仪表指示信号是否正常;

3、2、6各回路高、低压电容补偿是否投入;

3、2、4 检查所有接地线有无松动、折断及腐蚀现象;

3、2、8互感器及各种线圈有无异常;

3、2、9检查安全用具是否齐全有效、安放合理;

3、3 定期检查、校验:

我们在工作中除了每天做以上的常规检查外,还定期对配电室内一些设备元件进行检查、校验,以确保其安全性.

3、3、1 电压互感器的瓷套管是否清洁、完整、绝缘介质有无损坏、裂纹和放电痕迹,声音是否正常;

3、3、2 电压互感器的各接头有无过热及打火现象,螺栓有无松动,有无异常异味;

3、3、3 互感器内部有无异常,有无胶臭味;

3、3、4 真空(接触)器的分、合位置指示正确,并与当时实际运行工况相符;

3、3、5 真空(接触)器的支持绝缘子无裂痕及无放电现象,绝缘杆、撑板、绝缘子清洁;

3、3、6 真空灭弧室无异味;

3、3、7 真空(接触)器的引线连接部位无过热、引线弛度适中,接地完好;

3、3、8 对控制使用的过流继电器必须定期进行测试,设定参数是否发生变动。

3、4 补偿电容器的检查:

3、3、1 电容器应在额定电压下运行,长期运行电压不得超过额定电压的1.1倍;发现长期长过额定电压的1.1倍,应立即停运;3、3、2 电容器应在额定电流下运行,其最大电流不得超过额定电压的1.3倍,一旦超过,应立即停运;

3、3、3 电容外壳是否膨胀,是否有喷油、渗漏现象;

3、3、4 电容外客是否有放电痕迹,其内部是否有放电声或其他异常声;

3、3、5 电容部件是否完整,引出端子、出线瓷套管等是否松动,接头是否发热;

3、4 检查隐患案例:

炼胶中心的配电室多,而且分布广,这就要求我们专职巡检人员有较强的责任心和耐心去完成工作;在工作中我们也及时是发现很多设备存在的缺陷和隐患,并及时是上报、处理,阻止事故的发生,保证了设备和生产的正常运行;以下列举我们在工作中发现的一些事例:

1、2009年1月15日检查1#配电室时,发现GK2线进线柜内少油断路器有漏油现象,而且油位也低于标注的限位;我们马上停运设备,通知设备处,设备处派动力处维修人员修理,恢复正常;如果未及时处理,一旦油漏完后不能灭弧,有可能会发生爆炸事故。

2、2009年3月1日检查3#配电室时,发现F10线高压补偿柜内有两只电容器严重漏油现象,我们也马上将其退出使用,并告之相关负责人后,将漏油的电容更换,重新投入使用;及时的防止电容的膨胀、甚至爆炸事故的发生。

3、2009年5月11日检查2-7#低压配电室时,发现低压补偿部分的第二组其中一相保险温度过高,达到95℃,第一、三组的刀开关分别有一相温度在85℃左右,在通知设备处后,动力处维修人员立即到现场处理这几处危险点;倘若不及时的处理,让其继续升温,

最后就演变成为火灾事故,后果不堪设想。

综上所述,为了及时掌握配电室各元器件的运行情况,尽早发现缺陷,炼胶中心设立专人每天对配电室的巡视检查是必须的,尽可能

的避免事故的发生,为中心生产筑起一道安全屏障.

4、大电机管理要求

4、1 日常检查:

电机由定子架、绕组及绝缘材料、转子、两端轴承及端盖等组成,比较简单。电机常见故障的原因有:电源断相、电压或频率不对;绕组短路、断路、接地;轴承运转不良;内、外部脏,散热不好(外部涂油漆太厚也是散热不好的原因);自带冷却风扇坏,通风不畅;机械装备不良;长期高负荷运行;环境温度高等等。只要坚持认真执行看、听、量、嗅、测的检查,绝大多数故障都可以预防和避免,减少公司备件和修理费用甚至生产上的损失。

4、1 、1 看:

每天巡查时,专职检查人员看电机工作电流的大小和变化,看周围有没有漏水、滴水,会引起电机绝缘低击穿而烧坏。看电机外围是否有影响其通风散热环境的物件?看风扇端盖、扇叶和电机外部是否过脏需要清洁?还要看大电机冷却水流开关是否完好,确保其冷却散热效果;更要看电机滑环、电刷的磨损情况;发现问题,应及时处理。

4、1 、2 听:

认真细听电机的运行声音是否异常,因整个生产场地噪音较大,可借助于大螺丝刀或听棒等辅助工具,贴近电机两端听,如果经常听,不但能发现电机及其拖动设备的不良振动,连内部轴承油的多少都能判断,从而及时作出添加轴承油,或更换新轴承等相应的措施处理,避免电机轴承缺油干磨而堵转、走外圆、扫膛烧坏。

多数厂家考虑到大型电机解体更换轴承的困难,会采用开式轴承,用油枪加油时需注意使用专用轴承油(-35℃~+140℃),并将

另一边的闷头螺丝拆卸开,以便将旧油挤换出来。防止加油时因压力大把油挤到电机内部,运转时溅到定转子上,影响电机的散热功能等。

4、1 、3 量:

用红外测温仪测量电机周围的温度。在轴承状况较好情况下,一般两端的温度都会低于中间绕组段的温度。如果两端轴承处温度较高,就要结合所测的轴承声响情况检查轴承。如果电机总体温度偏高,就要结合工作电流检查电机的负载、装配和通风等情况进行相应处理。

根据电机的所用绝缘材料的绝缘等级,可以确定电机运行时绕组绝缘能长期使用的极限温度,或者说电机的允许温升(电机的实际温度减去环境温度)。各国绝缘等级标准有所差异,但基本分为:Y、A、E、B、F、H、C 这几个等级,其中Y级的允许温升最低(45℃),而C 级的允许温升最高(135℃以上)。炼胶中心的电机多为F级,用红外点温器测量电机的温度最好控制在85℃以下。

4、1 、4 嗅:

利用溴觉分析故障,电机在正常运行中是没有异味的,若嗅到异昧,便是故障信号,如焦糊味,是绝缘物烧烤发出的,且随电机温度的升高,严重时还会冒烟;如油焦味,多半是轴承缺油,在接近干磨状态时油气蒸发出现的异味。

4、1 、5 测:

a:在电机停止运行时,要常用绝缘表测量其各相对地或相间电阻,避免因绝缘太低(推荐值>1兆欧)击穿绕组烧坏电机。设有烘潮加热的电机除非特殊情况,不要随意关掉加热开关。对修理的电机三相绕组的电阻与其平均值偏差应小于4%。在我们车间环境恶劣,碳黑非常多,并且导电,电机内部进入碳黑粉末过多将会大大的降低其绝缘值,经常测量是必要的。

b:在电机运行时,可测量其三相工作电压和电流,看是否平衡。

电压应基本相等,各相电流与平均值的误差不应超过10%,如用钳形表测得的各相电流差值太大,则可能有匝间短路。有时需要脱开负载测量空载电流大小,一般2极约2800rpm,1/3 Ie(额定电流);4极约1600rpm,40%左右 Ie;6极约900rpm,55% Ie。它会因极数与容量的不同而不同。另外电动机的Y、△形接法不能搞错,若错将Y形接成△形,工作电流会增大;反之,则减小。同时,如电机的绕组接线错误,或绕组匝数减少,旧电机的定转子间气隙过大(正常0.2-1.0mm),都会使马达空载电流加大,这些要点可以帮助我们判断电机状况的好坏。

4、2 诊断事例:

a:2009年12月15日,我们在日常巡检时发现F13线主电机(560KW)声响异常,利用大螺丝刀贴近电动机两端听,发现是后端轴承声响明显异常,马上通知相关技术人员到场检查,经过职能部门会诊后,确认是电机后端轴承位引起,立即停车更换电机;将更换下的电机打开检查发现,后轴承已经损坏,而且转子开始摩擦到定子线圈压条,外送修理定子线圈压条和更换后端轴承,维修费用为二、三千元;如果未能及时的发现此故障,时间一长电机将会出现扫堂、短路、甚至报废电机,如此造成的损失将是上万元或几十万元。

b: 2009年11月9日,2#主机设备在经过机修人员的大修后重新投入生产,我们照例进行日常巡检时发现主电机(240KW)声响异常,机身温度高,随后对电机进行电流检测,电流三相平衡,但是在重车的时候达到1100A左右,严重超负荷运行,马上通知相关技术人员到场对电机及其控制线路进行检查,均未发现异常,设备处技术人员到场检查后发现机修工在装配传动装置时,将齿轮装反了,导致在一个传动周期里电机要比正常情况下多运行10转左右,在机修工重新装配齿轮后开车,电机运行平稳,电流也在额定电流范围之内.当然,如果没有及时发现电机的异常,找出此隐患,使其长时间在严重超负荷的

情况下运行,用不了多久,电动机就会被烧毁。

事实证明,要坚持以预防为主,维护、修理为辅的电机管理方针,杜绝电机故障的发生或小故障的扩大,才能为公司节省维修时间和维修的费用。

4、3 维护保养:

根据我们炼胶中心所有大型电机的容量、重要程度、使用状况及环境条件等因素决定对其保养、维护的周期可作以下要求。

a 、日检:

a、1 检查电机各部位的发热情况;

a、2 电机和轴承运转的声音;

a、3 各主要连接处的情况;

a、4 直流电机和交流滑环式电机的换向器、滑环、电刷工作情况;

a、5润滑油的是否需要更换。

b、周检:

b、1 拭电机外部的油污及灰尘,吹扫内部的灰尘及电刷粉末等;

b、2 定电机的运行转速和振动情况;

b、3 紧各紧固螺丝;

b、4 查接地装置。

c、月检:

c、1 电机内部和外部的灰尘、污物和电刷粉末等;

c、2 电刷压力,更换或研磨已损坏的电刷;

c、3 并擦拭刷架、刷握、滑环和换向器;

c、4 查润滑系统,补充润滑油脂或更换润滑油脂;

c、5 检查、调整通风、冷却系统;

c、6 检查、调整传动机构。

d、年检:

d、1 测量电机的绝缘电阻,进行全面碳黑、灰尘清扫;

d、2 检查滑环、换向器的不平度、偏摆度,超差时应修复;d、3 调整刷握与滑环、换相器之间的距离;

d、4 检查清洗轴承及润滑系统,测定轴承间歇,更换磨损超出规

定的滚动轴承;

d、5 检查、修理接地装置;

d、6 调整传动装置;

d、7 检查、校核、测试和记录仪表;

d、8 检查开关、变阻器、启动器及熔断器的完好状况。

5、结束语:

专职检查人员在工作中,每天对各配电室和大电机的运行情况进行检查,随时了解其现状,并作详细记录,检查工作必须认真、仔细的把检查的内容落实到位;在检查过程中还有存在的不足和漏洞,一定要不断地加以改进;以及时、积极的姿态对配电室和大电机进行巡视和检查,保持安全生产的警惕性,防微杜渐,认真对待每一次检查任务。

炼胶中心实行专职检查管理制度以来,曾多次成功捕捉配电室和电机设备存在的故障隐患,实现了关键设备的高效管理,减少浪费和事故损失。当然,对于现场设备的检测方法、器具、预期目标还有不完善的地方,我们会努力去改变和实现。如此以来,大幅度的降低了供电、设备的停机时间和电机设备的维修费用,既为我中心降低成本又确保生产的正常进行;我们将用实际行动筑成一道保障高压供电系统及设备安全运行的钢铁长城,让我们在平凡的工作岗位上努力践行“三个代表”的重要思想,让我中心能为各分厂提供合格、充足的胶料,保证全公司计划产值顺利完成。

炼胶中心

2011-6-15

《铁路供电远动系统运行维护管理规则》(2014)195

TG/GD107-2014 铁路供电远动系统运行维护管理规则 第一章总则 第一条铁路供电远动系统是保证铁路运输安全畅通的主要技术装备,是保障供电设备安全可靠运行的基础设施,是铁路供电系统的重要组成部分。为规范供电远动系统的运行维护管理,特制定本规则。 第二条供电远动系统包括牵引供电远动系统和电力远动系统。 第三条供电远动系统调度主站应集中设置总公司、铁路局,并按照高铁、普速两套系统分别设置。 高铁调度主站监控高速铁路牵引供电、电力设备运行。 普速调度主站监控普速铁路牵引供电设备运行。 普速电力远动系统调度主站应设置在供电段。 第四条本规则适用于调度主站集中设置在铁路局的供电远动系统管理。调度主站设置在铁路局管内其他处所的远动系统由各铁路局自行制定管理规则。 铁路总公司供电远动系统调度主站管理规则另行制定。 第五条本规则明确规定了供电远动系统设备运行维护管理的要求,供电调度使用供电远动系统还应执行《铁路供电调度规则》。

第二章一般规定 第六条总公司供电部、铁路局供电处是供电远动系统技术主管部门。 第七条总公司供电远动系统调度主站硬件设备及系统软件、应用软件由总公司信息中心负责维护。铁路局供电远动系统调度主站硬件设备及系统软件由信息技术部门负责维护,应用软件由供电部门负责维护,被控站设备由供电段(维管段)负责运行维护。 第八条供电远动检测室归属铁路局供电部门管理,应配备专业人员和必要的仪器、仪表、备品备件、试验设备(见附件1),建立模拟检测实验室,负责调度主站应用软件日常维护、状态监测,数据分析,定期对供电远动系统功能进行校验,及时发现、协调处理供电远动系统故障,保证系统正常使用。 第九条供电远动系统各部门维护人员应经过专业培训,持证上岗。 第三章职责分工 第十条铁路局供电处。 (一)负责全局供电远动系统的专业管理工作。 (二)负责协调相关部门进行供电远动系统的维护和故障处理。 (三)负责审批供电远动系统的投运、停用。

设备运行管理维护

设备运行管理维护 张浩 摘要:化工机械设备管理及维护技术是保证化工机械正常运行、提高工作效率、提高化工生产能力的后盾,在化工企业的可持续发展中起着重要作用,是化工品牌的决定因素之一。而化工机械设备的管理水平决定着企业的效益,文章主要说明加强企业设备管理和维护的重要意义,以及为企业带来更大的效益,节约企业成本。 关键词:化工机械;设备管理;维护;保养 随着社会经济的发展和技术的不断更新,化工企业的生产能力在不断提高,安全性也更有保障。生产力的不断提高需要设备昼夜不停地运转来实现,与此同时就会带来一些问题,例如:某个重要设备出现故障就会导致停车,进而导致生产力降低。解决这个问题需要采用合理的技术,设备定期维护保养,以减少设备发生故障的概率,保障企业生产正常运行,这样一来,企业的效益也得到了保障,人们的安全也得到了保障。 管理好企业的设备可以节约企业运行成本,提高生产效率,创造更多的经济价值,同时,选购合适的设备,调试,运行,维护及更新方面尽量减少成本,保证设备的经济价值,使设备充分发挥其最大效益,高效生产。在企业设备管理中,需要我们全体员工共同参与,专业工作人员是设备管理的主体,主要是对设备进行保养,维护及更新换代。在企业生产中我们要本着安全第一,效益最大化为目标,将设备科学地匹配在一起可以延长设备的使用年限,使设备之间能够紧密的配合,保障生产设备有序平稳的运行。 想要从根本上确保化工机械设备安全、稳定、可靠运行,就必须保证设备始终处于良好的工作状态,如果设备故障率过高,则很难实现这一目标,所以降低设备故障的发生几率至关重要。而加强对设备的管理与维护最终的目的就是使设备无故障运行或是出现故障后在最短的时间内恢复[1]。由于化工生产的连续不断性,化工机械设备几乎处于满负荷运转的状态,如果不注意设备保养和设备维护,设备保养不及时,不到位,那么化工机械运行过程中,就会产生小故障,小故障慢慢扩散形成大故障,大故障维护不到位就会造成机械设备停转,给化工企业带来更大的经济损失。因此,加强化工机械设备管理水平,提高维修保养技术能力,保证维修保养到位,加强日常保养维护对化工企业来说是十分必要的。基于设备

供电设施工程建设和运行维护协议(模版)

供电设施工程建设和运行维护协议 甲方: 乙方:云南电网公司怒江供电局 为统一规范新建住宅项目供电设施工程建设,明确供电设施安全和维护责任,减少用电安全隐患和事故,提高供配电质量和供电可靠性。根据怒江州怒发改价格〔2013〕35号文要求,甲乙双方就供电设施建设工程费的统一收取,供电设施建设的统一规划、统一设计、统一建设、统一管理维护达成如下协议: 一、供电设施工程建设和运行维护内容 甲方依据怒发改价格〔2013〕35号文,依据泸水县城乡规划管理局颁发的《建设工程规划许可证》核定的建筑面积向乙方交纳供电设施建设工程费。在甲方向乙方统一交纳供电设施建设工程费后,乙方配合甲方住宅工程进度,在约定的时间内完成供电设施安装和保质保时供电,并承担今后的用电安全、维修、改造及日常运行管理工作。 1.工程建设范围 从上级电源出线至住宅楼居民电能装置(含表箱和电表)“一户一表”,以及低压供电公建设施的产权分界处止的所有供配电设施的设计、材料和设备的购置、安装和调试。包括:工程设计、高压T接箱、高压出线、变配电站(不含征地、拆迁费用)土建、电气工程、低压线路、低压T接箱、线路基础、土建工程。根据住宅建设项目的要求必须配备的应急供电系统的建设、临时施工电源的建设及小区原有电力设施的拆迁不在本次项目的建设范围内。 2.工程建设内容 小区名称: 小区地点: 《建设工程规划许可证》编号 报建建筑总面积:m2(最终建筑总面积为实际建设并经有关部门核准的面

积) 其中:住宅面积:m2 住宅类型:多层建筑栋m2、二类高层建筑栋m2、一类高层建筑栋m2 经营性、办公用房面积:m2 公益性用房、公建设施面积:m2 地下面积:m2 3.配置标准 (1)商品住宅配置标准(建筑面积):不低于6kW/户(90㎡及以下)、不低于8kW/户(91-150㎡,不含150㎡)、不低于10kW/户(150㎡及以上) (2)保障性住房配置标准(建筑面积):4kW/户(90㎡以下) (3)住宅区公共设施用房配置标准:不低于40W/㎡ (4)配套建设的办公用房配置标准:不低于80-100W/㎡ (5)经营性用房配置标准:不低于100-120W/㎡ 有特殊配置要求的甲方将面积及提高要求以书面方式明确,同时甲乙双方签订《补充协议》。 4.收费标准 (1)商品住宅及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为:110元/m2; (2)保障性住房及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为:75元/m2。 收费说明: (1)在基本供电容量配置标准之外每提高1kW供电容量的收费标准提高10%。(2)高层住宅10层至18层按多层住宅1.1系数标准计收。19层至32层按1.3系数标准计收。33层及以上由双方协商确定系数标准 (3)开发小区容积率低于1或总面积低于2万平方米或因场地狭小要求采用地下站供电并使用小型化设备、配套成本较高的项目,收费标准以1.1系数计算。 5.工程费的收取

设备维护保养管理规定(新版)

设备维护保养管理规定(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0112

设备维护保养管理规定(新版) (1)加气站工作人员除搞好设备日常维修保养工作,还应加强技术学习与岗位练兵活动,掌握事故预防、事故处理的方法,经考核合格后,持证上岗。 (2)设备的维护保养要实行定机、定人,责任落实到人,并认真做好维护保养记录。 (3)加气站工作人员必须严格执行操作规程,确保设备不超温、不超压、不带病运行。 (4)当班人员应按“岗位职责”和“巡回检查”制度,每隔一小时对各部位的温度、压力、运行情况等进行一次检查,做好巡检记录。 (5)每班应对设备进行查漏、清洁、、紧固、调整等工作,做

到设备、工具、场容清洁,无锈蚀、损坏,不漏水、电、气、油。 (6)经常检查设备,定期、定质、保证设备安全运行。 (7)搞好设备日常维护保养工作,严格按规定对设备进行维护保养和检修,及时更换磨损和损坏的零部件。 (8)严格执行设施、设备和器具的报送检制度,禁止超期使用。使用过程中加强日常维护和保养,以此保证使用过程中的准确性和可靠性。 (9)对主要设备发生事故,应按《事故四不放过》原则进行分析处理。 (10)严格执行交接班制度。交接班时,应将设备运转情况交接清楚,并搞好设备润滑与清洁卫生工作,填好运行记录。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

供电设备设施的养护管理

供电设备设施的养护管理 一、供电设备设施的养护治理供电设备的养护目的是,消除事故隐患,防止供电设备设施出现较大故障,以减少不必要的经济损失。供电设备设施的养护由值班电工负责实施。按照《机电设备治理工作条例》中的规定,按时对设备设施进行养护。1.低压配电柜的养护低压配电柜的养护,每半年一次。养护的按序是:先做好养护前的预备,然后分段进行配电柜的保养。 (1)养护前的预备低压配电柜养护前一天,应通知用户拟停电的起止时间。将养护所需使用工具和安全工具预备好,办理好工作票手续。由电工组的组长负责指挥,要求全体人员思想同意,分工合作,高效率完成养护工作。(2)配电柜的分段养护当配电柜较多时,一般采纳双列方式摆列。两列之间由柜顶的母线隔离开关相连。为缩减停电范围,对配电柜进行分段养护。先停掉一段母线上的全部负荷,打开母线隔离开关。检查确认无电后,挂上接地线和标示牌即可开始养护。①检查母线接头有无变形,有无放电的痕迹,紧固连接螺栓确保连接紧密。母线接头处有脏物时应清除,螺母有锈蚀现象应更换。②检查配电柜中各种开关,取下灭弧罩,看触头是否有损坏。紧固进出线的螺栓,清洁柜内尘土,试验操动机构的分合闸情况。③检查电流互感器和各种仪表的接线,并逐个接好。④检查熔断器的容体和插座是否接触良好,有无烧损。在检查中发现的问题,视其情况进行处理。该段母线上的配电柜检查完毕后,用同样的办法检查另一段。全部养护工作完成后恢复供电,并填写《配电柜保养记录2.变压器的养护变压器的养护每半年一次,一般安排在每年的4月份和10月份,由值班电工进行外部清洁保养。在停电状态下,清扫变压器的外壳,检查变压器的油封垫圈是否完好。拧紧变压器的外引线接头,若有破损应修复后再接好。检查变压器绝缘子是否完好,接地线是否完好,若损伤则予以更换。测定变压器的绝缘电阻,当发现绝缘电阻低于上次的30%~50%时,应安排修理。 二、供电设备设施的维修的治理供电设备和设施的修理是指对供电设备中出现的故障进行的修复。较大的维修项目如变压器的内部故障和试验、高压断路器的调整和试验等,一般采纳外委维修的方式。供电设备治理员,按照维修保养计划(如表4-4-5所示),托付供电企业对辖区内的变压器和高压断路器进行检修和试验。此项工作的程序是:供电设备治理员填写《外委维修申请表》(表4-4-6所示),经物业治理企业同意后与供电企业签署维修合同。维修时由配电室值班电工负责监督,并将结果记录在《变压器维修记录》和《配电设施维修记录》内。大修后的试验结果由供电企业填写试验报告,交供电设备治理员并进行财务结算。若在供电设备运行中,由于雷击或其他原因出现严峻的故障时,首先由值班电工填写《事故报告》经过主管部门审批后再按上述程序处理。较小的维修项目如路灯照明线路、楼宇内的配电箱及电力计量箱等公共设施故障时,用户直接找配电室的值班电工修理解决即可。若照明灯、电度表是户内个人的物品,用户找配电室的值班电工修理并办理交费手续。值班电工修理后填写维修登记表,并由用户签字。值班电工应及时向财务部门结账、报账。供电设备设施的维修有两方面的含义,一方面是搞好供电设备的维护,使设备设施在最佳运行状态下工作;另一方面是当供电设备设施出现故障时,及时修复尽快恢复供电,减少停电给生活和工作带来的不便。供电设备设施维修治理,由工程部供电设备治理员结合辖区内的供电设备设施情况,制定出物业企业的《机电设备治理工作条例》、设备设施维修计划,组织人员施工和施工后的验收等,通过一系列治理活动,争取以最少的消耗获得最大的维修效果,最大限度的满足用户要求。

设备设施安全管理及维护保养管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L7846 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 设备设施安全管理及维护保养管理制度正式样本

设备设施安全管理及维护保养管理 制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、目的 规范公司内生产设备设施日常使用及维护保养、 维修工作,确保在用设备设施的安全有效运行,需要 对设备设施方面的安全设施、职业病防护设施及消防 设施进行管理,保障作业人员的人身安全,特制定本 制度。 2、适应范围 本制度适用于公司生产设备设施及其附带的安全 设施、职业病防护设施、消防设施的使用、维护保养 过程管理。

3、引用文件、术语定义 危险化学品建设项目安全设施目录(试行)(安监总危化〔2007〕225号) 安全生产控制的目的就是要控制人的不安全行为、物的不安全状态、环境不良和管理失效四大要素。 安全设施的正常运行是为保证生产设备设施正常工作的必要条件,同时也是保证安全生产的基本条件。在做好设备设施管理的同时也做好安全设备设施的运行、检修、维护、保养。 安全设施包括通用安全防护设施、职业病防护设施和消防安全防护设施。 安全设施分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施三类。 3.1预防事故设施

高压供电系统与设备的维护和管理

高压供电系统及设备的维护与管理 摘要:动力配电系统是一切生产动力的来源,配电室安全工作千万不要掉以轻心, 为进一步加强配电室设施的安全运行管理,全面掌握设备运行健康状况,及时发现设备存在的问题和消除缺陷;而电机是将电能转换为机械能的动力设备,能带动生产工作,在企业中广泛使用,并且是设备运行的关键.电机的不正当运行将对电动造成不同程度的损坏,但如不及时发现就会造成大的维修费用甚至报废电机;本文简述了炼胶中心配电室的日常检查和注意事项以及大型电机的日常检查、维护保养和故障处理方法,以减少配电系统故障和电动机的大修,确保生产正常进行。 关键词:配电室负荷补偿电容互感器日常检查维护保养电机诊断预知维修节省费用安全生产 1、前言:炼胶中心根据公司设备处要求,结合中心供配电系统及电气设备的实际需求, 专门设立专职巡检人员,主要对中心配电室和大电机进行管理并定期巡视和检查,全面掌握设备运行状况,及时发现设备缺陷和危险点(薄弱点),采取防范措施,保证 中心配电室设备安全稳定运行。 2、设备现状: 在现代企业中,各种类型的生产机械都是按人们所给定的规律运 动通过电机把电能转换成机械能来实现拖动的。电机在生产过程中发 挥着极其重要的作用,但由于大多数电机使用年限较长(有些已属于 高耗能淘汰产品),而且长年累月运行在恶劣的环境中,电机故障和 烧毁现象常有发生,严重影响着生产的安全、可靠、长周期运行。所 以坚持对大型电机的日常检查和维护保养,减少电机故障或及时发现 电机存在的小故障,这样就能预知电机的维修,能很好的安排维修人

员进行处理;如此以来,既避免造成电机大的故障,使维修时间和费用都大大减少,又能合理的安排维修人员检修。 炼胶中心总共有配电、驱动室11间,在每个配电室内均安装有两套监控、烟雾感应报警装置系统,由炼胶中心微机室和设备动力值班室监控;但为了防患于未然,炼胶中心专职巡检人员每天都要对各个配电室进行认真的安全巡视检查。 在炼胶中心(1#、2#、3#车间)大小电机总共约有近1000台电机,其中大型电机有19台(包括240KW的5台、560KW的4台、1000KW的5台、1250KW的1台、1500KW的1台、2300KW 的3台). 下面分别对配电室和大电机的管理要求详细介绍,并通过实践体现其成效和作用: 3、配电室管理要求: 3、1 配电室的每日巡检要求 3、1、1 在满负荷生产用电高峰期,应增加巡视检查次数。 3、1、2 遇大风、雨、雪、雾、冰雹、洪水等恶劣天气,必须进行特殊巡视。对危及安全的线路和设备应采取暂停供电的应急措施。 3、1、3 在障碍异常或事故停电、配电室漏保器动作后,各级人员按照分工必须立即进行巡视检查,查找故障点,排除故障后方可恢复送电。 3、1、4 巡视人员要做到巡视认真,检查到位,应如实填写巡视记录,对于巡视中发现的缺陷、危险点等应及时登记和上报,并提出处理意见。 3、1、5 对危及电力设施运行安全的要及时发送书面隐患通知书,对限期整改的责任者或单位应及时向公司设备处汇报。 3、1、6 对于未按要求进行巡视检查或巡视工作不到位的人员按照安全生生产相关规定和考核办法或经济责任制考核办法严格考核。

污水处理厂的设备管理及维护

污水处理厂的设备管理及维护 一、污水处理厂的设备进行管理及维护的措施有: (一)制定设备运行管理制度 1、根据污水处理厂的规模和工艺流程选择相匹配的设备,提高设备的使用率。 2、在选择设备提供商时一定要注重对生产厂商的技术、服务及价格等进行综合评价,在满足污水处理厂日常生产需求的基础上,选择技术成熟、能耗低的设备,尽可能在最短的回收期内收到最多的经济效益,提高企业的投资效率。 3、应考虑到设备的实际使用寿命以及维护保养周期等因素,选择具有良好耐用性的设备,注重设备运行过程中的安全性,防止出现人员及财产的损伤。 4、要求针对设备复杂程度高、维修难度大(如进口水泵、曝气设备、脱水机等)、备件生产周期长的设备做好备用设备和备件的采购及存储工作,确保污水处理厂生产运营的持续性。 5、制定相关人员的工作职责。 (1)要明确设备管理工作人员的职责,要求其制定年度检修计划和备品配件等的购置计划,并通过编制完善的设备管理及维修方案,对设备的选购、调拨以及报废等进行统一管理,同时负责制定设备更新以及改造技术方案,积极参与设备的调试、检查,及时对设备事故进行分析和处理; (2)应明确运行人员的工作职责。要求所有工作人员严格遵循岗位责任制,按照设备操作规程合理使用设备,并认真遵守交接班以及巡查等制度,同时还要求运行工作人员根据设备运行情况制定相应的设备调度规程等; (3)做好设备维修管理人员的技术培训工作。对污水处理厂的关键设备要安排设备厂家售后服务人员进行专业培训,特别是日常维护保养的技术要求和要点及基本故障的判断和排除; (4)做好污水厂设备日常基本保养和维护,对于设备严重故障应及时通知设备供应商专业售后人员及时到场解决。 6、做好设备档案管理工作。 (1)应将各种设备的安装使用说明书、合格证以及调试资料等进行归档整理,并安排专门人员进行存放保管。如有国外资料应先将其翻译成中文,按照用途及类别整理成册。

设备的管理与维护

设备的管理与维护 一、设备的管理和维护的目的和意义 注塑机是工厂起"当家"作用的设备,管理和维护质量的好坏,直接关系到设备能否长期保持良好的工作精度和性能,关系到液压设备的故障率和作业率,关系到加工产品的质量,关系到工厂的生产效率和经济效益的提高;应本着抓好"防"重于"治"这个环节,便能使设备少出故障,减少停机维修的时间,大大提高机器设备的使用寿命、工作性能和安全性能,其经济效益是非常显著的。 二、建立健全管理和维修的多项规章制度 工厂应配备专职的设备管理维护人员,定期对设备进行检查维护,并作出详细的保养记录,应做到; 1.建立健全维护保养记录; 2.建立巡检,专检制度; 3.建立健全可行的维护保养制度; 三、日常维护保养 日常维护保养是指注塑机设备的操作工人在机器使用前、使用中、使用后对设备进行例行检查,并作日检记录,通过日常检查维护,检查诸如泄漏,压力变动等现象,及早发现事故和故障苗头,及时处理,防止重大事故的发生。日常维护应列入责任制度加以执行。 (1)使用前检查 ■油箱内油量的检查:观察,油量应该确定在标准油量内; ■室温与油温的检查:一般可只在冬夏雨季进行.当室温(环境温度)低于0°C时,应预热油液;当室温高于35°C时,要考虑散热措施; ■压力表的检查:观察压力表是否指针摆动严重,是否能回零位以及量程状态等情况; ■温控部分检查:温控器、感温线、发热圈、交流接触器或固态继电器等检查,升温时间,温度偏差是否正常等 (2)使用中的检查

■启动时溢流阀要确认调至最低压力,即将调压手柄拧松,再点动油泵观察有无不正常情况:如泵是否能出油,是否有不正常声音,压力表是否波动厉害等; ■调节和检查溢流阀的调节压力,是否能连续均匀升降,一切正常后再调至设定压力; ■油温、泵壳温度、电磁铁温度的检查:油温在20°C-50°C时算正常,泵壳温度比室温高10°C-30°C也算正常,电磁铁温升按电磁铁铭牌所示; ■漏油情况检查:泵结合面、输出轴、管接头、油缸活塞杆与端盖结合处、油箱各侧面等处,各阀类元件安装面、安装螺纹及安装法兰等处漏油情况的检查; ■噪声振动检查:油泵有无"咯咯……"声音,电磁铁有无"嗡嗡……"声,管路有无振动声,油缸有无换向时的冲击声,管路是否振松等情况的检查; ■压力表的检查; ■电气元件工作情况,安全装置可靠程度检查; ■各机柱、油缸元件的紧固螺帽和螺丝是否松动检查。 〔3〕下班前(停机后)的检查 ■油箱油面检查:停机后如发现油面下降很多,应查明减少的部分油液的去处,是从何处外漏,流向何处(地面、地沟还是冷却水箱); ■油箱、各液压元件、油缸等裸露表面污物的清扫和擦洗,电控箱内部清洁; ■各阀手柄位置应恢复到"卸压""停止""后退"等位置; ■如果方便,应用手触摸滤油器,确认污物堵塞的情况,做出记录和处置; ■检查控制开关按钮以及各电气元件是否松动,动作灵敏程度等; ■机柱与含油轴承活动连接运动部位加注润滑油; ■关掉电源,填写交接班记录。 上述日常检查维护,虽然要花掉一些时间和精力,但通过检查,观察诸如少许泄漏、少许压力变动,动作不良的现象,可及早发现故障和事故苗头,做出一些简单处理便可消除故障隐患,防止出大故障大事故,实在是事半功倍。因此建议要将日常维护工作列入责任制进行考核。

电力设备安全维护管理制度

广西凉亭食品有限公司 电力设备冷库机房安全维护管理制度 第一章电工设备班职责 1、严格遵守员工守则和各项规章制度; 2、负责公司供电线路、供电设备、配电房、冷库机房的使用与维修保养,保证设备良好状态; 3、及时巡查排除事故隐患,及时检查办公场所、车间、宿舍,发现问题及时解决; 4、每月进行应急发电机启动实验一次,确保其处于良好技术状态; 5、配合锅炉工、污水处理工搞好锅炉、污水处理站的设备更换与维修; 6、坚持夜间值班,坚守岗位,及时处理情况,值班时接到修理单或报修电话后,需立即赶赴事故现场,排除故障; 7、制定所管设备的年、季度检修计划,按时、按质、按量地完成,并填好记录,交行政人事部存档。 8、完成领导交办的其他任务。 第二章配电房安全管理制度 为了加强配电房的安全管理,促进公司供电系统的正常运行,促使配电房的管理人员操作的规范化,特制定本制度。 1、坚持“谁主管,谁负责”原则,严格落实配电房管理制度。电工班人员为配电房安全责任人。 2、电工班人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 3、电工班人员要严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好值班记录和巡查记录,认真执行交班制度。 4、严格操作规程和安全生产规程,杜绝违章操作和不安全行为。 5、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和

保养设备,确保正常安全供电。 6、要执行定期对安全用具的安全试验制度,实行用具专柜存放,使用前仔细检查是否在合格期内,确保正常安全使用。 7、做好配电房的防水、防潮工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网,密封条防护情况,慎防小动物窜入配电室而发生意外。 8、严格执行禁火制度。严禁将易燃易爆物品带进配电间,配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 9、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 10、值班员应经常检查设施、设备运行情况,发现隐患,及时处理。 11、遇到紧急事故,应快速准确的断电、防止事故扩大。 12、做好对电器设备的日常维护工作,注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;禁止让电器设备超负荷使用和带病运转。 13、经常保持配电房地面及设备外表清洁无尘;配电设备的倒阀操作时油值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒阀操作,以免发生错误。 第三章冷库机房管理制度 冷库机房要贯彻“安全第一、预防为主”的方针,严格执行三个“规程”(《安全技术规程》、《压力容器监察规程》、《在用压力容器检验规程》),要以高度责任感进行认真的操作、维护、保养、检验、确保设备安全运转。 第一条维护人员在岗期间要做到“四要”“四勤”“四及时”。 1、四要:要确保安全运行;要保证冷库温度;要充分发挥制冷设备的制冷效率;要努力降低水、电、油、制冷剂的消耗。 2、四勤:勤看仪表;勤检查机器温度;勤听机器运转有无杂音;勤了解冷库各种情况。 3、四及时:及时放油;及时除霜;及时放空气;及时清除冷凝器水垢。 第二条维护人员严格执行交班制度,做到“五交一接”。

设备维护保养及日常管理规定

设备日常管理、维护保养规定 XTTJ-6.3-3 一、目的:通过对设备的有效管理、使用和维护,使设备保持良好状态,满足生产要求。 二、适用范围: 1、与生产有直(间)接关系的设备及其附带设施。 2、其它有关用水、电等设备。 3、设备相关的使用说明书、图纸、合格证等档案资料。 三、管理部门职责: 1、生产科: 1.负责公司设备的更新改造、使用维护保养以及设备的资产管理、设备所需要的 能源动力管理等。负责设备台帐。 2、车间等使用部门:负责相关设备及模具的日常维护、保养和管理。 四、设备的购置: 1、申购: 1)新设备的申购由使用部门提出《设施配置申请单》,并在单上注明设备的名称、规格、用途及要求设备达到的性能、数量等,报总经理审批。 2)设备维修用备品备件的请购,原则上由生产科提出请购单。 2、订购:生产科按总经理批准的请购单,向经评估认可的厂商下单订货,并明 确设备要求(性能、指标等)、交货期、验收条件、付款方式等。 3、进厂验收: 1)新设备进厂后,由生产科会同使用部门共同开箱、安装调试。重点、关键设备或特殊设备应委托专业安装单位进行。 2)新设备安装调试后,经验证合格后,由生产科办理设施验收,正式移交使用部门,设备使用说明书、图纸、合格证等档案资料移交办公室管理。 3)新设备验收经试用不合格者,由生产科通知供应厂商处理。 4、编号:设备验收完成,生产科将设备编号并记入《设备(设施)台帐》 五、设备的维护、保养: 1、使用与一级维护保养:

1)一级维护保养:设备的日常点检、清扫、加油、消耗品的更换及简易零件的修理,并做好更换与修理记录。 2)使用部门负责设备的使用与一级维护保养(清洁、润滑、调整、紧固),并对设备保持完好和有效利用负直接责任。 3)新上岗、转岗、调入的设备操作人员在使用设备前,须进行培训,学习设备的结构性能、技术规范、安全操作规程、维护保养知识等基本常识和“三级保养制度”的内容要求,经考核合格后方可操作。 4)特殊工种,如:锅炉工、电工等需按国家规定进行专业培训,并经考试合格,由相关部门颁发上岗证后上岗。 2、二级维护保养与修理: 1)二级修理:现场无法自行更换且需专门技术才能恢复机器使用性能的修理。 2)生产科负责设备的二级维护保养委托有能力的单位修理,并记录。 3)生产科每年制定《年度设备检修计划表》,依计划做好《设备检修纪录》。 3、三级维护保养与修理: 1)三级维护保养与修理:需委托生产厂商或专业机构做精度检查或保养修理。 2)三级维护保养与修理由生产科提出申请,经核准后送修,并记录。 4、预防保养: 1)日常预防保养有: ·日常保养:如加油点检、调整、清扫等; ·巡查点检; ·定期整理:调整、换油、零件交换等; ·预防修理:异常发现的修理; ·更新修理:损坏的修理。 2)按《年度设备检修计划表》做定期维护保养并记录。 3)主要的生产设备,如更换零件应随时有备品可使用。 ·备件储备:由生产科制订储备定额。备件采购按公司物品采购相关规定执行。 ·备件应验收入库后,再领用,并严格执行入库、出库手续。 ·备件应分类、分区、分机型保管,摆放整齐,标志明显,规范化。加强防锈、防腐措施。定期核对帐物相符。 六、设备日常维修流程

供电系统管理维护

供电系统管理维护 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

一.供配电管理维护方案 二.高低压配电设备操作规程 1.安全及注意事项 1.1 操作人员必须持证上岗,挂牌作业; 1.2 严格按上级调度命令操作,严禁违规作业; 1.3 严禁带电作业,带电作业须有监护人,并作好防护措施; 1.4 配电房,配电间及配电柜内严禁存放杂物; 1.5 操作高压设备时,必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,着棉工作服,使用绝缘操作棒; 1.6 操作低压设备时,必须穿绝缘鞋,戴棉纱手套,避免正向面对操作设备;1.7 在配电变压器上工作时,必须将其高压,低压两侧完全停电,验电,装三相短路接地线后方可开始工作; 1.8 在配电柜的开关或低压熔断开关上工作时,必须先停电,并与带电设备有明显断开点后,再验电,并在有可能来电的线路上掛上接地线,然后站在绝缘垫上,尽量使用单手操作,注意与带电设备保持足够的安全距离,如距离有不够,应采取有效绝缘隔离措施; 1.9 雷雨天气巡视露天高压设备时应穿绝缘靴,并不得靠近避雷针和避雷器;1.10 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点睛之笔米以内,室外不得接近故障点8米以内,进入上述区域的人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳 和构架时应戴绝缘手套; 1.11 操作配电设备前,仔细阅读使用说明书,操作手册或操作指导书; 2.配电变压器操作顺序 2.1 停电操作顺序 2.1.1 断开各低压出线开关; 2.1.2 断开低压进线总断路器,并将其退至试验或断开位置; 2.1.3 断开变压器高压侧断路器,并将其退至试验或断开位置,顺时针方向合上接地开关; 2.1.4 断开高压进线柜断路器,并其退至试验或断开位置; 2.1.5 关闭直流屏操作电源开关; 2.2 送电操作顺序 2.2.1 合上直流屏操作电源开关; 2.2.2 将高压进线断路器,并其推至工作位置,合上断路器; 2.2.3 逆时针方向断开接地开关,将高压出线柜断路器推至工作位置,合上断路器; 2.2.4 将低压进线柜总断路器推至工作位置,合上断路器; 2.2.5 合上低压出线开关; 二.配电设备维护 1.配电房设备维护 1.1 配电房:地面定期清洁;感官安全检查; 1.2 配电房备件,资料等分类标示,整理; 1.3 配电房附属设备维护 1.3.1 排风设备 1.3.1.1 排风扇开关检查:目视完整,操作灵活,不发热,否则需更换;

设备管理及维护制度

编号:SY-AQ-03682 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 设备管理及维护制度 Equipment management and maintenance system

设备管理及维护制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1、设备操作工在独立使用设备前,须掌握该设备的操作技能。 2、设备使用应定人定机,对公用设备由专人负责保养。 3、操作工要养成自觉爱护设备的习惯。班前班后认真擦试设备及注油润滑工作,使设备经常保持良好的润滑与清洁。 4、操作工要遵守设备操作规程,合理使用设备,管好设备附件。 5、对私自操作设备人员,要进行严肃的批评教育,由此发生的一切后果由私自操作者负责。 6、设备管理员应根据设备维护要求以及设备技术状况制定设备和测量装置的保养细则、保养周期和检定周期。 7、设备保养人应严格按照常规维修设备检查保养周期进行保养,做好记录交设备管理员验收。 8、设备维修以外修为主,本单位操作人员配合,设备管理员做好维修记录。

9、设备发生故障应及时停机,使用部门应立即通知设备管理员或单位领导,请修理人员检查排除故障。当修理人员在排除故障时,操作人员应积极协助修理人员排除故障。 10、对设备使用年久,部件严重损坏,又无法修复和没有改造价值的,可办理报废手续报请经理批准。 11、对设备的检查、保养、修理应做好所有记录,由设备员归档,以便检查。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

设备的使用和维护管理制度

编号:SM-ZD-81813 设备的使用和维护管理制 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

设备的使用和维护管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、健全设备操作、使用、维护规程和岗位责任制,设 备部应编制岗位任务指导书。 二、设备操作人员在独立使用设备前,必须对其进行设 备的结构、性能、技术规范、维护知识和安全操作规程等技术理论教育及实际操作技能培训。经考试合格发给设备操作证,方可持证独立操作。 三、设备使用和维护必须实行包机制,要做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人负责。 四、设备操作人员对所使用的设备,要做到“四懂” “三会”。“四懂”即:懂性能、懂用途、懂结构、懂原理。 “三会”即:会操作、会维护保养、会排除故障。 五、设备操作人员具体应做好下列工作: (1 )、严格遵守设备操作、使用和维护规程。做到启动前认真准备,启动中反复检查,运行中搞好调整,停车后妥善处理。认真执行操作指标,保证不超温、超压、超负荷运行设备。必须坚

电力线路运行维护方案

电力线路的运行与维护方案 为了掌握线路及其设备的运行情况,及时发现并消除缺陷与安全隐患,必须定期进行巡视与检查,确保配电线路的安全、可靠经济运行。电力线路根据架设方式不同可以分为架空线路和电力电缆两种,由于其架设方式不同造成其运行维护的方式也不尽相同,所以我们将电力线路的运行维护分为两部分来分别阐述。 架空配电线路运行与维护 架空线路是采用杆塔支持或悬吊导线、用于户外的一种线路。 (一)线路的特点 1.低压架空线路通常都采有多股绞合的裸导线来架设,导线的散热条件很好,所以导线的载流量要比同截面的绝缘导线高出30-40%,从而降低了线路成本。2.架空线路具有结构简单,安装和维修方便等特点。3.架空线路露天架设,检查维修容易、方便。 4.架空线路易受自然灾害影响,如大风、大雨、大雪和洪水等,都会威胁架空线路的安全运行。如果安全管理和维护不善也容易造成人畜触电事故。

(二)线路的种类 1.三相四线线路:应用在工矿企业内部的低压配电;城镇区域的低压配电;农村低压配电。 2.单相两线线路:应用在工矿企业内部生活区的低压配电;城镇、农村居民区的低压配电。 3.高低压同杆架空线路:应用在需电量较大,高能高压用电设备或设变电室的工矿企业的高低压配电;城镇中负荷密度较大区域的低压配电。 4.电力线路与照明线路同杆架空线路:应用在工矿企业内部的架空线路;沿街道的配电线路。 5.电力通讯同杆架空线路:工矿企业内部低压配电。(三)架空线路的组成及材料 架空线路主要由电杆、横担、绝缘子、拉线、金具和导线等组成。 1.电杆 电杆有水泥杆、铁塔和木杆之分。应用最为广泛的是水泥杆、它经久耐用、不易腐蚀和不受气候影响,维护简单。

设备管理和维护办法

SBGL-07-01 设备管理与维护办法 设备管理与维护办法 1.目的 为规设备管理与维护,保持其精度与效率,降低设备故障率、保证生产顺利进行,特制定本办法。 2.适用围 本公司所辖设备。 3.实施程序 3.1.设备相关技术资料建立与完善 3.1.1.设备维护人员根据设备类型建立“机械设备保养标准”,重点机械设备操作说明及“机械设备日常保养点检卡”,“机械设备二、三级保养点检卡”,并根据其运作情况进行完善。 3.1.2.各相关单位应对重点且难以维修的设备,初次维修后应建立其维修作业技术资料,以便再次维修使用。 3.2日常保养作业 3.2.1权责区分 (1)执行者:设备当日派工的操作者必须熟悉该设备的操作方法,方可上岗操作。 (2)监督者:各生产车间班、组长及课(副)长。 3.2.2日常保养的执行 (1)操作者每班依“机械设备保养标准”或“机械设备日常保养点检卡”,对所辖设备仔

细进行日常保养。 (2)每班保养完毕结合设备运行状况应如实填写“机械设备日常保养点检卡”。 (3)设备出现异常时应及时停机向部门主管报告,该主管以维修通知单通知维修人员处理并建立“设备维修记录表”。 3.3 设备异常处理 设备维护人员接到维修通知单后,尽快组织人员前往处理。 3.4 二、三级保养作业 3.4.1权责区分 (1)执行者:本厂设备维护人员。 (2)监督者:设备单位主管。 3.4.2 二、三级保养执行方法 (1)设备维护人员依据设备及生产状况拟定“设备年度保养计划表”,按设备年度保养计划表,每月拟定______月保养计划表确定具体保养时间,由机电主管签核,各相关单位主管会签后生效。且在生产计划中排出该设备保养时间。 (2)二、三级保养执行时间进行前二天,设备所属单位应对所保养之机台进行彻底的清洁。 (3)设备维护人员根据该设备二、三级保养点检卡容及其保养标准之要求认真完成其保养,保养结束后,如实填写“机械设备二、三级保养点检卡”,经设备所属单位及本部门主管签核后,由机电存档。 (4)若因生产较紧且设备状况较好之情形下,不能按计划实施保养时,可调整为其它设备进行保养,而该设备必须在一个季度重新列入计划实施保养。 3.5 设备配件管理

供配电设施设备维护保养管理规程

供配电设施设备维护保养管理规程 (仅用于专变) 1 目的规范专变供配电房设施设备的维护保养工作,确保专变供配电房设施设备各项性能良好。 2 适用范围适用于物业管理有限公司的管辖辖区内专变供配电房设施设备的维护保养。 3 职责 3.1 工程主管负责制定专变供配电房《年度设施设备维护保养计划》并监督、组织实施该计划。 3.2 高配值班电工负责配电操作并与电气工程人员共同负责对专变供配电房设施设备进行维护保养。 3.3 物业服务中心负责通知相关业主或物业使用人停电的情况。 4 程序要点 4.1 专变供配电房《年度设施设备维护保养计划》制定的原则: 1)专变供配电房设施设备使用的频度; ; 2)供配电设施设备运行的状况(故障隐患) 3)合理的维护保养时间。 4.2 专变供配电房设施设备维护保养工作程序。 4.2.1 低压配电柜设备由高配值班电工和电气工程人员负责维护保养,高压配电柜、变压器申请委托专业单位维护保养,高配值班电工负责专变供配电房设施设备日常维护和环境的通风降温、清洁。 4.2.2 工程主管每年 12 月 15 日前制订下年度专变供配电房《年度设施设备维 ,并按运行情况制订中修、大修计划,报物业服务中心经理审批。 护保养计划》 4.2.3 维护保养过程中应遵守安全操作程序。 4.2.4 高配值班电工和电气工程人员按专变供配电房《年度设施设备维护保养计划》和相关的设施设备《维护保养标准》要求进行维护保养,并将维护保养情况记 。 《设备卡》录于 《维护保养记录表》 ,零部件更换及大修情况同时记录于专变供配电房

4.2.5 供配电设备维护保养一般不超过 8 小时,若在 8 小时内无法解决的重要部位故障,应将故障原因、解决方案与对策、解决时间由工程主管书面上报物业服务中心经理。 4.3 供配电设备维护保养结束后,高配值班电工应密切监控运行状况,一旦出现供配电故障,立即报告工程主管,并作应急处理;凡是夜间发生的,不影响业主或物业使用人生活、工作的,不会产生严重后果的,可以在第二天白天进行维修。对突发性故障解决后须填写《事故报告》上报公司工程技术部。4.4 高配值班电工应将维护与保养工作清晰、完整、规范地记录在供配电设施设备《维护保养记录表》内,工程主管应于维护保养后的 3 天内将记录整理成册存档,长期保存。 4.5 停电管理:供配电房设施设备因维护与保养需要停电时,必须由工程主管 ,经物业服务中心经理批准后,由物业服务中心提前 24 填写《停电检修申请表》 小时告知业主或物业使用人;如因特殊情况延长停电时间,应在恢复供电 12 小时内向业主或物业使用人作出解释。 记录 《年度设施设备维护保养计划》 《维护保养记录表》 《设备卡》 《事故报告》 《停申请表》

中国南方电网公司后台系统维护实施方案

中国南方电网公司后台系统维护实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

中国南方电网公司***** *****后台维护方案 ******************公司 2014年11月

目录 第一章维护服务概述 (5) 1.1 目的 (5) 1.2 服务范畴说明 (5) 1.3 服务时间及服务方式 (5) 1.4 服务内容说明 (6) 1.4.1 远程支持 (6) 1.4.2 预防性维护服务 (6) 1.4.3 现场故障处理服务 (7) 1.4.4 环境变更支持 (8) 1.4.5 服务人员名单及资历介绍 (9) 第二章 *****功能升级 (10) 2.1 新设备的接入调试 (10) 2.2 业务功能需求叠加 (10) 2.3 系统版本更新 (10) 2.4 接口调整 (11) 2.5 加强客户数据分析功能 (11) 第三章系统维护价格表 (12)

第一章维护服务概述 1.1 目的 基于已有的电力*****服务系统,**公司将提供了整套成型的售后服务体系和系统维护体系,规范化的系统升级、日常维护、紧急故障处理等工作的处理流程和处理机制,将为**********系统业务平台提供完善的售后服务。 1.2 服务范畴说明 **********系统,目前已实现业务功能包括:用户电费查询、银行卡缴纳电费、用户电费预存、业扩类业务办理信息发布通知、业务广告宣传等。后台系统实现:设备设备远程监控、设备软件版本自动更新升级、业务数据统计与报表输出、操作员权限管理与分配等。售后服务内容包括:系统功能升级更新、系统及设备设备维护等。 1.3 服务时间及服务方式 序号服务内容服务内容描述 1 电话、邮件支持●提供7×24小时的热线电话技术支持服务。 ●提供电子邮件热线技术支持服务。 ●提供电子邮件警示信息服务。 2 预防性维护●提供定时的系统健康检查。 ●提供系统的一般性参数、配置调整。 3 现场故障处理 ●提供系统故障的现场故障处理。 ●提供应急协同现场故障处理工作。 4 环境变更支持●提供因系统相关的硬件变更、软件变更、数据迁移等运行 环境变更,系统所需要的现场或非现场技术支持服务。

相关文档
相关文档 最新文档