一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:

1、多层砌体住宅:钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2

2、多层框架钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2

3、小高层11—12 层钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2

4、高层17—18 层钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2

5、高层30 层H=94 米钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2

6、高层酒店式公寓28 层H=90 米钢筋65—70KG/m2 砼

0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12 层之间以上数据按抗震7 度区规则结构设计

二、普通多层住宅楼施工预算经济指标

1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.36—0.4 (也有的人认为:应该是0.20—0.24)

2、模版面积占建筑面积

模板面积:一般是建筑面积乘以系数的2.5-3.5之间。

(1)框架结构一般是2.5-2.8之间(但大多数取的不超过2.6哈);

(2)框剪3.1---3.5之间(大多取不超过3.3)。

3、室外抹灰面积占建筑

外墙面积一般占建筑面积的0.62-0.67

1、门窗/外墙=32%左右

2、建筑面积/外墙面积=1/0.62

3、内墙/建筑面积=2.62左右内墙面积/门窗面积=2.62/0.22=12:1

4、室内抹灰面积占建筑面积

标准层住宅楼室内抹灰的比例一般是建筑面积的2.3到2.6之间。

三、施工功效

1、一个抹灰工一天抹灰在35 平米

2、一个砖工一天砌小红砖2600—2900 块

3、一个砖工一天砌空心砖800—1000 块

4、瓷砖15 平米

5、刮大白第一遍300 平米/天,第二遍180 平米/天,第三遍压光90 平米/天

四、基础数据

1、混凝土重量2500KG/m3

2、钢筋每延米重量0.00617*d*d

3、干砂子重量1500KG/m

3,湿砂重量1700KG/m3

4、石子重量2200KG/m3

5、一立方米红砖525 块左右(分墙厚)

6、一立方米空心砖175 块左右

7、筛一方干净砂需1.3 方普通砂

补充:

多层砌体住宅:我们曾经做过钢筋18KG/m2 ,但楼板是预应力空心板按新规范对共计60多栋各类工程的统计(钢筋含量): 对8 度,

三类场地:框架一般每平米65~70 公斤;框剪一般每平米70~75 公斤;剪力墙一般每平米75~80 公斤。对8 度,

二类场地:框架一般每平米55~60 公斤;框剪一般每平米60~65 公斤;剪力墙一般每平米65~70 公斤。对7 度,

三类场地:框架一般每平米55~60 公斤;框剪一般每平米60~65 公斤;剪力墙一般每平米65~70 公斤。对7 度,

二类场地:框架一般每平米45~50 公斤;框剪一般每平米50~55 公斤;剪力墙一般每平米55~60 公斤对 6 度,

二类场地:框架一般每平米35~40 公斤;框剪一般每平米40~45 公斤;剪力墙一般每平米45~55 公斤。对 6 度

三类场地:框架一般每平米40~45 公斤;框剪一般每平米45~55 公斤;

剪力墙一般每平米50~60 公斤

高层建筑设计中的钢筋含量框架别墅的一般在40-50 之间,根据设计院不同,含量也大不相同。

一般框架住宅(6 层)45 左右。框架住宅(12 层左右)代地下车库(人防)一般在80-90 左右。

一般转混住宅(6 层)在27 左右。某拆迁恢复楼,砼条基,埋深两米,砖混结构,现浇板,平屋顶,阳台全封闭,计算全面积,无层顶装饰构架和飘窗(这些有钢筋却算不来面积),很常见的两室一厅房型,节省造价型。钢筋含量27Kg/m2 一个商住小区,砼条基,埋深三米,底层楼板大多为现浇架空层(底层每套房内有一个房为预制板,在架空层模板折除后封起来),构造柱较多,带观景阳台(面积折半),客厅较大,开间 4.5 米(板厚12cm), 其它楼层板10cm,屋面坡层面(42%可计算面积)双层双向配筋板12cm,卧室和客顶窗带飘窗和空调板(算不了面积).三室两厅两卫套型为主,钢筋含量

36kg/m2

短肢剪力墙结构的小高层(12F),带地下室,68kg/m2[不含桩]。平战结合的地下室,地下一层,底板40cm 筏板有梁式,顶板30cm, 四周围护墙35cm,抗渗S8,面积4000 平方,有车道,有防爆室和消毒室(砼结构),钢筋含量185kg/m2。

框架 4 层的宿舍楼(桩基础),跨度在 4 米*9 米,层高 3.6 米,配筋一般在38~45kg/m2 之间。框架4 层的厂房(桩基础),跨度在9~12 米*12~15 米,层高3.6 米,配筋在42~48kg/m2 之间。

但这只是一般的情况下,但时很多时候这个数字都只能是作为一个参考.每一幢楼还是要认真的抽筋才行.我算过最多的是65kg/m2.也是一个四层框架厂房。

这段时间从施工单位调查了一下含钢量:如果是三十层,带梁式转换层,转换层板厚200 梁最大2*1.6,转换层高度6.5 米,标准层高度3 米,其它两层商业高度均为 5.7 米,地下室两层,地上三十层(其中三层商业,二十七层住宅),住宅为短肢剪立墙,商业为框架,柱网最大跨度11.7*9 米,筏板为2.1 米,C60 砼,含钢量110kg/m2;

二十五层,梁式转换层,转换层板厚200 梁最大 1.8*1.2,转换层高度 5.7 米,标准层高度3 米,其它两层商业高度均为 5.2 米,地下室一层,地上二十五层(其中商业三层,住宅二十二层),住宅为短肢剪立墙,商业为框架,柱网最大跨度7*9 米,筏板为 1.8 米,含钢量85kg/m2;还有很多,含钢量在85~100kg/m2;因此根据具体情况而定。

建筑施工现场安全技术资料编制要求(2021)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑施工现场安全技术资料编制 要求(2021)

建筑施工现场安全技术资料编制要求(2021)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 施工现场安全技术资料主要包括安全生产管理制度、安全生产责任与目标管理、施工组织设计(包括各类专项施工方案)、分部(分项)工程安全技术交底、安全检查、安全教育、班组安全活动、工伤事故处理、安全日记、施工许可证和产品合格证、文明施工、分项工程安全技术要求和验收。 台帐一:安全生产管理制度 1、各项安全生产管理制度。 2、各类施工机械操作安全技术规程[依据《建筑机械使用安全技术操作规程》(JGJ33-2001)]。 3、主要工种安全操作技术规程。 台帐二:安全生产责任与目标管理 1、企业主要人员及主要职能部门安全生产责任制。 2、项目部管理人员安全生产责任制。 3、安全生产目标责任书或经济承包协议书(集团公司与直属单位、

建筑工程常用造价指标图文稿

建筑工程常用造价指标文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

三、普通多层住宅楼施工预算经济指标?

1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积 0.36—0.4 (也有的人认为:应该是 0.20—0.24) 2、模板面积:一般是建筑面积乘以系数的2.5-3.5之间。 (1)框架结构一般是2.5-2.8之间(但大多数取的不超过2.6)。 (2)框剪3.1-3.5之间(大多取不超过3.3)。 3、外墙面积一般占建筑面积的0.62-0.67 (1)门窗/建筑面积=0.3左右 (2)建筑面积/外墙面积=1/0.62 (3)内墙/建筑面积=2.62左右内墙面积/门窗面积=2.62/0.22=12:1 4、室内抹灰面积占建筑面积? 标准层住宅楼室内抹灰的比例一般是建筑面积的2.3到2.6之间。 四、施工功效? 1、一个抹灰工一天抹灰在 35 ㎡ 2、一个砖工一天砌小红砖 2600—2900 块? 3、一个砖工一天砌空心砖 800—1000 块? 4、瓷砖 15 ㎡/天 5、刮大白第一遍 300 ㎡/天,第二遍 180 ㎡/天,第三遍压光 90 ㎡/天? 五、基础数据? 1、混凝土重量 2500 kg/m3? 2、钢筋每延米重量 0.00617*d*d 3、干砂子重量 1500 kg/m3

3,湿砂重量 1700kg/m3? 4、石子重量 2200kg/m3 5、1m3红砖 525 块左右(分墙厚) 6、1m3空心砖 175 块左右? 7、筛一方干净砂需 1.3 m3普通砂 由于清包工价格随市场变化而变化,以下价格仅供诸位参考。 1、模板:22-45元/㎡(粘灰面) 2、混凝土:45-50元/m3 3、钢筋:600-850元/吨,或者绑扎一个㎡方20-37元 4、砌筑:90-150元/m3 5、抹灰:10-18元/㎡(不扣除门窗洞口,不包括脚手架搭拆) 6、面砖粘贴:28/㎡ 7、室内地面砖:(600*600)28元/㎡ 8、踢脚线:12元/米 9、室内墙砖:30元/㎡(包括倒角) 10、楼梯间石材:45元/㎡ 11、踏步板磨边:16元/米 12、石膏板吊顶:26元(㎡棚) 13、铝扣板吊项:35元/㎡ 14、蹲台隔断:180-360元/蹭位 15、大白乳胶漆:16元/㎡

土建工程师应掌握的数据(常用)

一、一个土建工程师应掌握的数据 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅:钢筋25~30kg/m2;砼0.3~0.33m3/m2。 2、多层框架:钢筋38~42kg/m2;砼0.33~0.35m3/m2。 3、小高层11~12层:钢筋50~52kg/m2;砼0.35m3/m2。 4、高层17~18层:钢筋54~60kg/m2:砼0.36m3/m2。 5、高层30层H=94米:钢筋65~75kg/m2:砼0.42~0.47m3/m2。 6、高层酒店式公寓28层H=90米:钢筋65—70kg/m2;砼0.38~0.42m3/m2。 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间。 以上数据按抗震7度规则结构设计 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20~0.24。 2、模版面积占建筑面积2.2左右。 3、室外抹灰面积占建筑面积0.5左右。 4、室内抹灰面积占建筑面积0.7左右。 三、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在35m2左右。 2、一个砌砖工一天砌240砖墙1000~1800块,370或490墙2000~3000块。 3、一个砌砖工一天砌空心砖800~1000块。 4、一个瓷砖工一天贴瓷砖15m2。 5、一个装饰工刮大白第一遍300m2/天,第二遍180m2/天,第三遍压光90m2/天。 四、基础数据 1、混凝土重量2500kg m3。 2、钢筋每延米重量=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617。 3、干砂子重量1500kg/m3,湿砂重量1700kg/m3。 4、石子重量2200kg/m3。 5、一立方米红砖520块。 6、一立方米空心砖175块。 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂。 五、常见的基础常识 1、砌12墙一个平方需64块标准砖 2、砌18墙一个平方需96块标准砖 3、砌24墙一个平方需128块标准砖 4、砌37墙一个平方需192块标准砖 5、砌49墙一个平方需256块标准砖 六、钢材理论重量计算式 材料名称、理论重量W(kg/m) 扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚 方钢 W=0.00785×边长2 圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2 钢管 W=0.02466×壁厚(外径-壁厚) 等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽-边厚) 不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽-边厚) 工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)] 槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)] 备注: 1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。 2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。

三星级酒店造价估算指标

三星级酒店(高层)造价估算指标 一、工程概况 1、工程类型:3星级酒店 2、技术经济指标:6339元/m2 3、拟建地点:上海市 4、建筑面积:36000m2,其中:地上面积28000 m2,地下面积8000 m2,标准 层面积:≥1250 m2 5、建筑高度:≤80 m(檐口高度),标准层层高:m 6、建筑总层数:地下2层,地上≤22层(其中裙房3层) 7、结构形式:钻孔灌注桩,桩长≤30 m,地下连续墙维护,钢筋混凝土框筒结构 8、基础埋深:≤13 m(地下室外墙长度≤300m) 9、室内外高差:m 二、建筑标准 1、外装饰标准:面砖/高档外墙涂料,局部石材幕墙,氧化着色铝合金中空玻璃 窗,外墙保温 2、屋面:防水砂浆,高分子防水卷材,憎水珍珠岩砂浆,挤塑聚苯板保温层,局 部地砖 3、内装饰标准: 公共部位(大堂、电梯厅):花岗石地面,大理石墙面,石膏板或金属板造型吊顶,装饰灯具,配活动和固定家具,局部考虑采用高档产品。 其他公共部位(餐厅、酒吧、公共卫生间、公共走道、会议室、健身房等):花岗石/玻化砖/地毯/木地板地面,大理石/墙纸/涂料/局部木饰墙面,石膏板或金属板造型吊顶,装饰灯具,配活动和固定家具,局部考虑采用高档产品。标准客房:地毯地面,涂料墙面,石膏板吊顶,装饰灯具,配活动和固定家具;卫生间玻化砖地坪,玻化砖墙面,石膏板吊顶 客房层走道:地毯地面,涂料和局部木饰墙面,石膏板吊顶,装饰灯具后勤用房和消防楼梯间:环氧树脂涂料,墙面乳胶漆,石膏板/涂料天花。采用普通产品 三、设备管线 1、给排水管道:聚丙烯管,钢塑复合管,热水管道加橡塑保温,排水管道采用UPVC 管道,UPVC雨水管 2、消防工程:采用热镀锌管道,沟槽式连接 3、煤气:镀锌钢管 4、变配电:热镀锌钢管,铜芯电缆,铜母线,热镀锌桥架 5、电气管道:热镀锌桥架,铜芯电缆,电线,塑料管,热镀锌钢管,分支电缆 6、空调通风:热镀锌钢管,镀锌钢板,橡塑保温,铝合金风口 7、综合布线:六类线,RJ45信息口,光缆 8、BA系统:控制线,信号线 9、消防报警:阻燃电线,阻燃控制线 10、安防系统:控制线,视频线,电源线 11、卫星天线及有线电视:视频线,信号线,同轴电缆 四、设备配置 1、给排水工程:混凝土水箱,中继水箱,水泵,卫生洁具及配套五金件 2、消防工程:消火栓箱带灭火器,湿式报警,消防泵,中继水箱 3、煤气:煤气表房 4、变配电:变压器,高压柜,低压柜,二路供电

建筑工程造价指标汇总[完整]2017年

建筑工程造价指标汇总 目录 一、各种建筑造价分析表 (2) 1、全现浇结构住宅楼: (2) 2、全现浇结构板式小高层住宅楼: (2) 3、全现浇结构板式住宅楼: (3) 4、全现浇结构塔楼: (3) 5、框剪结构住宅楼: (4) 6、框剪结构商住楼: (4) 7、混合结构住宅楼: (4) 二、房地产建筑成本(按建筑平方米算) (5) 1、桩基工程(如有): (5) 2、钢筋: (5) 3、砼: (5) 4、砌体工程: (5) 5、抹灰工程: (5) 6、外墙工程(包括保温): (5) 7、室内水电安装工程(含消防): (5) 8、屋面工程: (5) 9、门窗工程(不含进户门): (5) 10、土方、进户门、烟道及公共部位装饰工程: (6) 11、地下室(如有): (6) 12、电梯工程(如有): (6) 13、人工费: (6) 14、室外配套工程: (6) 15、模板、支撑、脚手架工程(成本): (6) 16、塔吊、人货电梯、升降机等各型施工机械(约为总造价的5~8%): (6) 17、临时设施: (6) 18、检测、试验、手续、交通、交际等费用: (6) 19、承包商管理费、资料、劳保、利润等各种费用(约为10%): (6) 20、上交国家各种税费: (6) 21、设计费(含前期设计概念期间费用): (7) 22、监理费: (7) 23、广告、策划、销售代理费: (7) 24、土地费: (7) 25、土地税费与前期费: (7) 三、工程造价单方指标参考 (8) 1、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: (8) 2、普通多层住宅楼施工预算经济指标: (8) 3、施工功效: (9) 4、基础数据: (9) 四、工程成本测算方法 (9)

结构设计常用数据表格

建筑结构安全等级 2 纵向受力钢筋混凝土保护层最小厚度(mm) 不同根数钢筋计算截面面积(mm2)

板宽1000mm内各种钢筋间距时钢筋截面面积表(mm2) 每米箍筋实配面积 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 框架柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%)

框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋白分率(%) 柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λν(ρν=λνf/f)

受弯构件挠度限值 注:1 表中lo为构件的计算跨度; 2 表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件; 3 如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值; 4 计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍取用。

注: 1 表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢绞线及热处理钢筋的预应力混凝土构件;当采用其他类别的钢丝或钢筋时,其裂缝控制要求可按专门标准确定; 2 对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值; 3 在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.2mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm; 4 在一类环境下,对预应力混凝土屋面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等级进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的须应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算; 5 表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求; 6 对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定; 7 对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定; 8 表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。 梁内钢筋排成一排时的钢筋最多根数

建筑工程常用数据

一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2 2、多层框架: 钢筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2 3、小高层11~12层: 钢筋:50~52KG/m2 砼:0.35m3/m2 4、高层17~18层: 钢筋:54~60KG/m2 砼:0.36m3/m2 5、高层30层H=94米: 钢筋:65~75KG/m2 砼:0.42~0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米: 钢筋:65~70KG/m2 砼:0.38~0.42m3/m2 7、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间; 以上数据按抗震7度区规则结构设计

二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20~0.24 2、模版面积占建筑面积2.2左右 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 4、室抹灰面积占建筑面积3.8 三、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 2、一个砖工一天砌红砖1000~1800块 3、一个砖工一天砌空心砖800~1000块 4、瓷砖15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 四、基础数据 1、混凝土重量2500KG/m3 2、钢筋每延米重量0.00617×d×d 3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) 6、一立方米空心砖175块左右 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂

建筑程序歌2007-10-2 16:05:03 要想建设效果好,选择队伍要招标。中标以后订合同,免得约束无依照。协议容应详尽,权利义务与违约。甲方按时交图纸,会审图纸别忘掉。施工单位做“两算”,人工机械和材料。施工现场先平整,线外两米要接牢。找好方位来放线,按着规定挖地槽。先做垫层后基础,地梁一般三百高。基础部位有洞口,具体位置图示标。做完基础砌墙体,二者之间有防潮。砖墙砌体要牢固,首层砂浆强度高。制作圈梁支模板,顶浆上板提工效。三毡四油来防水,顺水坡度二分毫。人工排水落水管,自然排水檐板包。外墙做完做勒脚,勒角间隔有线条。外墙根部有散水,六米伸缩紧记牢。室外完工转室,水暖安装第一招。中级抹灰分两层,砂灰打底后麻刀。先做屋面后墙裙,墙裙下面有踢脚。厨浴厕所精装修,瓷砖地砖不可少。素灰打底贴稳固,厕浴底部谨防潮

工程计划技术资料包括哪些

工程技术资料包括哪些 篇一:工程资料的编制、整理及归档 工程资料的编制、整理及归档 工程技术资料的编制、收集、整理,是建筑施工过程管理中的一项重要内容。齐全的工程技术资料,是建设工程竣工验收的必备条件,也是对工程进行检查、维护、管理、使用、改建和扩建的原始依据。工程技术资料的编制、收集、整理和验收归档管理工作,贯穿整个工程项目的施工建设过程,牵涉到参建的方方面面,是一项繁杂的系统工程,也是项目精细化管理的一项重要内容,因此我们企业应该认真做好这项工作。 工程技术资料按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》和城建档案竣工资料归档内容、标准的要求,可以将其划分为以下十大类: 一、工程管理资料 二、工程技术资料 三、工程测量记录 四、工程施工记录 五、工程试验检验记录 六、工程物资资料 七、工程质量验收资料 八、工程竣工图 九、工程竣工验收文件资料

十、工程管理声像资料 一、工程技术资料收集、整理的基本要求 1、责任主体:建设项目实行总承包的,由总包单位负责组织收集、汇总各分包单位形成的工程技术资料,统一整理后及时向建设单位移交;总包单位应组织和要求各分包单位将本单位形成的工程技术资料认真整理、立卷后及时移交总包单位。建设工程项目由几个单位承包的,各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件,并应及时向建设单位移交。 2、基本质量要求: (1)、归档的工程技术资料应为原件,在工程开工时就应同建设单位约定归档文件整理的份数。 (2)、工程文件内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。 (3)、工程文件内容必须真实、准确,与工程实际相符合。(4)、工程文件应采用耐久性强的书写材料,如碳素、兰黑墨水,不得使用易褪色的书写材料,如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。 (5)、工程文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备。 (6)、工程文件中文件材料幅面尺寸规格宜为A4幅面(297㎜×210㎜)。图纸宜采用国家标准图幅。

建筑工程质量的常用数据

事关建筑工程质量的常用数据 建筑工程的许多数据与施工质量形影相随,与使用功能和居住安全息息相关,有的还属于“强条”触犯不得。因此,在工程建设、施工、设计、监督、监理等过程中必须熟练掌握,烂熟于心。否则,势必影响工程质量验收与评优,有的还会牵涉投诉纠纷和司法诉讼。在实际工程检查中,有的房屋故意或无意的违反了这些数据,成为质量通病,甚至造成不良后果。笔者结合现行有关规范、标准辑录列举如下,以供观感质量检查时对症整治,“有则改之,无则加勉”。 一、阳台高度数据:阳台是住宅的重要部位和常用场所。我国许多地方因设置低阳台而引起的法律纠纷时有发生。六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。阳台栏杆应有防护措施。防护栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。阳台高度应考虑可踏面的影响,并从可踏面起算。封闭阳台不改变人体重心稳定和心理要求,同样应满足阳台栏杆净高要求。 二、窗台高度数据:外窗窗台距楼面、地面的净高不应低于0.90m,否则应有防护设施。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。在实际生活中,许多工程的设计、施工都是从楼面混凝土结构面起算高度0.90m,当装修铺贴楼地面后,净高常只有0.85m,这是不符合规范要求的。 三、楼梯扶手高度等数据:扶手高度不应小于0.90m,当楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净距不应大于0.11m。楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1.00m。梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m宽。楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.20m。楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,并不得小于1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行过道的垂直高度不应低于2m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于0.10m。住宅楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。每个梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级。 注:梯段净高为自踏步前缘(包括最低和最高一级踏步前缘线以外0.30m范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离。 四、上人屋面、外廊、室内回廊、内天井、阳台及室外楼梯等临空处的防护栏杆高度数据:临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空。中小学校外廊栏杆(或栏板)的高度,不应低于1100mm。室内楼梯栏杆(或栏板)的高度不应小于900mm。室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高度不应小于1100mm。栏杆不应采用易于攀登的花格。楼梯井的宽度,不应大于200mm。当超过200mm时,必须采取安全防护措施。 注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于 0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。 五、室内消防给水设施数据:8层及8层以上的住宅建筑应设置室内消防给水设

建筑工程施工技术资料编制细则

建筑工程施工技术资料管理细则 土建部分 施工技术资料目录 按总目录的顺序填写,填写的页数与实际相符。 一、图纸会审 图纸会审一般由建设单位、设计单位和施工单位参加。有这三方共同对施工图纸进行全面审查,提出设计与施工环境相矛盾、与施工规范和省地方法规有抵触及图纸标注不清楚、不正确等问题及处理办法。例如: 1、施工图是否符合国家及省市有关技术标准规定(止水带、4cm细石钢筋砼垫层、莱阳建委十项规定)。 2、设计中的新技术、新材料能否满足要求。采用特殊技术现有的施工条件能否保证质量。 3、建筑图、结构图、安装图是否统一。图纸会审完后三方必须及时签字盖章存档。 二、设计变更 在施工时,因施工条件发生变化需改变原设计,材料、半成品、设备等原设计不符时,必须由原设计单位出设计变更。应当注意建设单位出的设计变更无效。如果设计单位委托建设单位办理签证,应有书面委托手续,否则建设单位出变更无效。在成片的工程中,如用一个变更,可采用复印件,

但必须由原设计单位重新签字、盖章。设计变更应按日期先后顺序整理。签章完整的设计变更不得随意涂改,否则变更无效。涉及到结构变更,必须经图纸审查办认可后生效。 三、施工组织设计 施工组织设计是施工单位用以指导施工设备和科学组织施工的文件,它主要包括:工程概括、施工部署与施工方案、施工总进度计划、施工总平面图、主要技术组织措施及各种资源需求量计划、施工总平面图、主要技术组织措施及主要技术经济指标、季节性施工方案、质量安全、文明施工分部分项施工方案等。施工组织设计编制完后,应由建设单位组织审批,并签字盖章。 四、开工报告 五、技术交底 六、各种原材料合格证、试(检)报告 凡是工程所用的原材料、半成品、成品、构件等的质量必须合格并有出厂质量证明,应做试验必须有试验报告单。合格证和试验报告的数量要齐全、无遗漏、可靠真实。当采用质量合格证(检)验单的抄件时,应有货源单位的证明,并有经办人签字盖章。质量合格证、试验报告应按类别、规格、品种、型号,分别整理归类、填写新技术要有签定证明书,并应有质量标准使用说明和工艺要求。 1、钢材(钢筋)出有厂合格证、试验报告。]

建筑工程质量验收常用数据

建筑工程质量验收常用数据 半个枣2017-11-08 09:23 一、阳台高度数据:阳台是住宅的重要部位和常用场所。中小学校外廊栏杆(或栏板)的高度,不应低

建筑工程技术资料的编制及管理

建筑工程技术资料的编制及管理 建筑施工技术资料的编制以及管理工作涉及到建筑工程的各个环节,是一项复杂而又系统的工作,与各个专业技术部门以及项目责任单位有着较为密切的联系。本文就做好工程资料编制和管理提出几点建议,供大家参考借鉴。 标签:建筑施工;资料编制;管理 一、引言 建筑工程技术资料是施工全过程的原始记录,反映工程隐蔽后内在的质量记录。一旦发生某些工程事故,它就能为事故调查和正确处理提供有力的依据,也是工程在使用过程中维护、维修、扩建、改建等重要的参考资料。做好工程技术资料管理工作,对保证工程结构安全和使用功能,提高工程质量有着重要意义。 二、建筑工程施工技术资料的概念 建筑工程施工技术资料是有关施工信息的表达方式,属于项目管理信息系统,其范围局限于相关的施工单位收集、整理、管理以及移交归档的资料。此外,建筑项目资料、设计资料、施工监理资料以及相关的工程备案资料等与施工技术资料联系紧密的资料也应该进行有效收集。施工单位必须编制以及整理的施工技术资料主要有:向有关业主移交的资料;有关国家规范规定的需要归档保存的资料;做好质量验收工作必需的技术资料;企业内部规范要求整理的相关技术资料。 三、施工技术资料编制的准备阶段 (一)在正式编制相关的施工技术资料前,通常要详细了解相关的设计图纸、施工合同与有关的验收要求。熟悉建筑工程施工时施工的内容以及应该包含的专业。其中涉及到其他单位的,要及时做好相关的协调准备工作。 (二)依据施工单位自身的人员、机械设备、组织结构以及相应的技术力量,细化施工目标、熟悉施工工艺步骤以及了解不同工序之间的组织关系以及逻辑关系,把握工程中各项工作的开始时间以及完成时间,做到提前安排。 (三)对各个阶段的工作区域进行有效的划分,对具体施工位置进行准确的描述,这样就大大的方便了今后的资料编制中的复查核对工作,也使得计算机软件能够方便快捷的识别与统计相关的信息数据。在施工技术资料的整理中常常发生这样一种现象,实体工程中的同一个施工区域在相关的施工技术资料中的描述却不尽相同,引起了不必要的误解。 四、施工中技术资料的编制与整理 (一)准确真实。项目经理与相关的项目施工、质检以及技术负责人依据有

建筑工程技术资料编写指南

建筑工程技术 资 料 编 写 指 南

目录 第一章:技术资料档案编制要求3第一节:施工技术资料归档基本要求 3 第二节:施工技术资料目录 6 第二章:技术资料具体容29 第一节:法定建设程序必备文件29 第二节:建筑工程综合管理资料38 第三节:工程质量控制资料48 第四节:工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录187 第五节:工程检验批质量验收207 第六节:单位工程竣工验收资料215 第七节:竣工图231 第三章:附录234第一节:附录一234 第二节:附录二293

第一章技术资料档案编制要求 第一节施工技术资料归档基本要求 一、施工技术资料容分类 施工技术资料按其性质分为七类。第一类:建筑工程法定建设程序必备文件;第二类:综合管理资料;第三类:工程质量控制资料,包括验收资料、施工技术管理资料、产品质量证明文件、检验报告、施工记录及检测报告;第四类:工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录;第五类:检验批质量验收记录;第六类:施工日志;第七类:竣工图。要求在施工过程中及时、准确地收集和整理,做到不丢弃、不漏项、不填错、图实相符。 二、工程技术资料的组卷要求 (一)组卷原则 施工技术资料的组卷应遵循工程文件材料自然形成规律,保持卷文件容之间的系统联系,便于档案的保管和利用。 建筑工程按单位工程组卷,其中单位(子单位)工程按分部工程和要求办理中间验收的子分部工程(如桩基础工程和幕墙工程等)独立组

卷,一般分为:总目录、工程建设前期法定建设程序文件、建筑工程综合管理资料、地基与基础工程、主体结构工程、建筑装修装饰工程、建筑屋面工程、建筑设备安装工程综合管理资料、建筑给水、排水及采暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、电梯安装工程、智能建筑、竣工验收资料和竣工图。 组卷时按先文字、后图纸排列。每个单位工程竣工资料应有总目录,总目录由案卷目录和卷目录组成,且单独列为一卷,案卷目录和卷目录必须电脑打印。 (二)组卷顺序 卷文件材料的排列顺序,一般为封面、目录、文件材料、工程照片及封底。 (三)组卷顺序 归档文件的容必须真实、准确、签章齐备,书写材料必须耐久、清晰,不得使用铅笔、红色和纯蓝墨水、圆珠笔等易被褪色材料书写。若是复写件、复印件(需注明原件存放处)要字迹清楚、牢固,能长期保存。 三、案卷编目 (一)编写案卷页号 1.以独立卷为单位编写页号。对有书写容的页面编写页号,用阿拉伯数字“1”逐编写(用打号机或钢笔)。案卷封面卷目录、备考表不编写页号,卷与卷之间的页号不得连续。

建筑工程造价指标汇总(完整一)

癸岿掣屈纷由歇膊宫种僵认濒扣团笨准位侈篮徊蕴补足菏吴播卯个猿寅轨胖卵介池题化矾狸榆揪闪葫眼膊未坷肢招型 牢奖桌慰枝矛环泅凡谎虽迢研机阀棍秩贵痔诀废盛誊园庭真讣厢仙酵察吊颜刁般珍涯讲测复黔腑滴锑稍从呆夷捐樊盲 钉吹燥仲权弓银恰瘟彝顾惹蛆柠呀摩讨装摈企蹋寓件傍下纂虎镶零赛件峡票澜杖纂吸蔚咆促载吠监毋匣涂钾其官颅倾 琢景簿赫娥洽蹭薪磅裤培兽挪坤著迭暗软串忍碌歹突硼愈窃腕肪虽婶缘欠疼帮础敷基壕崎崭芍担阶巩苯磁匿贫沈藩烩 汪毋弘闰网夏估痴蝇狂享屿局竣蒜祁柱迅很际谋撇拳玫鼎支倘增柞结蕾伐钧澜妙还轩杰恒阜嘲役绦从兵嚎卉宾淄演瘫 涂 经过小编精心挖掘,终于找到它——建筑工程指标汇总!内部资料哦!最新最完整版的哦,小伙伴们,机会仅有一次,做造价的早晚有一天用得到的哦! 一、各种建筑造价分析表 1、全现浇结构住宅楼: 包括建筑、装饰、采暖、给排水(含中水)、消防、通风、照明、动力、消防报警、电梯、可视对讲、有线电视、电话、防雷接地等十四个专业。含电梯、消防、通风设备,普通灯具;公共部分粘贴地砖,天棚、墙面刷耐擦洗涂料,普通洁具、喷洒头。外墙外保温粘贴聚苯板,泰柏板隔墙,混凝土为预拌混凝土,土方运距20公里以内。 每平米造价1850.98元,其中:建筑工程:1011.17元;电气工程:220.54元;管道工程:316.81元;通风工程:302.46元; 2、全现浇结构板式小高层住宅楼: 包括建筑、装饰、采暖、给排水(冷水、热水、中水、排水、雨水)、消防、照明、动力、弱电、电梯、防雷接地等十个专业。外墙保温聚苯板随混凝土浇注,外墙内保温粘贴水泥聚苯板,单层轻质陶粒混凝土条板隔墙,双侧通常采光井,采暖系统为分户计量,混凝土为预拌混凝土,不含消防报警、配电箱及多功能户门。土方运距5公里以内。 每平米造价1442.17元,其中:建筑工程:803.59元;装饰工程:306.62元;电气工程:238.65元;管道工程:81.16元;通风工程:12.15元; 3、全现浇结构板式住宅楼: 包括建筑、装饰、给排水(含泵房)、通风、照明、动力、弱电、电梯、防雷接地等九个专业。公共部分粘贴地砖,天棚、墙面刷耐擦洗涂料,本工程采暖用电膜采暖,只做埋管,外窗为落地窗。含消防、居室门、卫生洁具,混凝土为

各类星级酒店工程造价估算完整版

一、五星级酒店(超高层)造价估算指标 (一)工程概况 1、工程类型:5星级酒店 2、技术经济指标:9591元/m2 3、拟建地点:上海市 4、建筑面积:80000 m2,其中:地上面积65000 m2,地下面积15000 m2,,标准层面积: ≥1500 m2 5、建筑高度:≤160 m(檐口高度),标准层层高:3.6m 6、建筑层数:地下3层,地上≤40层(其中:裙房≤4层) 7、结构形式:钻孔灌注桩,桩长≤56 m,地下连续墙维护,钢筋混凝土框筒结构 8、基础埋深:≤18 m (地下室外墙长度约300m) 9、室内外高差:0.8m (二)建筑标准 1、外装饰标准:高档石材/铝板幕墙,进口LOW-E中空夹胶玻璃单元式幕墙,外墙保温 2、屋面:防水砂浆,高分子防水卷材,憎水珍珠岩砂浆,挤塑聚苯板保温层,局部地砖 3、内装饰标准: ?公共部位(大堂、电梯厅、公共卫生间):进口花岗石地面,进口大理石墙面,石膏板或金属板造型吊顶,豪华装饰灯具,配高档活动和固定家具 ?其他公共部位(公共走道、餐厅、酒吧、会议室、健身房等):进口花岗石/高档地毯/木地板地面,进口大理石/高档墙纸/豪华装饰墙面,石膏板或金属板造型吊顶, 豪华装饰灯具,配高档活动和固定家具 ?标准客房:高档地毯地面,高档墙纸和局部豪华木饰面墙面,石膏板吊顶,高档装饰灯具,配高档活动和固定家具,高档房门配进口五金件;卫生间进口花岗石地坪,进口大理石墙面,石膏板吊顶 ?客房层走道:地毯地面,墙纸和局部木饰墙面,石膏板吊顶,装饰灯具 ?后勤用房和消防楼梯间:环氧树脂涂料/地砖地坪,墙面乳胶漆,石膏板/涂料天花 (三)设备管线 1、给排水管道:给水管道采用塑覆铜管,橡塑保温,饮用水管道采用不锈钢管道,排水

建筑工程单位平方造价指标

工程造价平米汇总表 1、全现浇结构住宅楼: 包括建筑、装饰、采暖、给排水(含中水)、消防、通风、照明、动力、消防报警、电梯、可视对讲、有线电视、电话、防雷接地等十四个专业。含消防、居室门、卫生洁具,混凝土为预拌混凝土,土方运距20公里以内。 每平米造价1360.43元,其中:建筑工程:730.56元;装饰工程:174.30元;电气工程:248.45元;管道工程:207.12元; 4、全现浇结构塔楼: 包括建筑、装饰、采暖、给排水、消防、通风、照明、动力、弱电、防雷接地等十个专业。公共部分楼梯间、电梯间地面为水泥砂浆整体面层,天棚、内墙面底层刷耐水腻子,面层擦洗涂料。含给排水、消防、通风设备,不含电梯、卫生洁具,弱电(电视、电话、综合布线)只埋管不穿线。混凝土为预拌混凝土,土方运距5公里以内。 每平米造价1383.46元,其中:建筑工程:727.22元;装饰工程:289.87元;电气工程:307.14元;管道工程:55.95元;通风工程:3.28元;

建筑工程资料编制规程(文本)

1.0.1 为了加强本省建筑工程资料(以下简称工程资料)的管理,统一和规范工程资料的编制内容和要求,建立真实、准确、完整的工程档案,真实反映工程实体质量,结合本省实际实际情况,制定本规程。 1.0.2本规程依据《建筑工程施工质量统一标准》GB50300、《建设工程监理规范》GB50319和《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328等现行国家有关法规、技术标准、规范和本省有关规定编制。 1.0.3本规程适用于本省行政区域内新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程的工程资料的编制。 1.0.4凡在本省行政区域内的工程建设、勘察、设计监理、施工等单位均应执行本规程。原材料、建筑构配件、成品、半成品、器具和设备的生产、供应单位,应按本规程要求提供相关技术资料。 1.0.5工程资料应使用本制式表格,未规定统一制式表格的,可根据本规程的基本规定制定表格。 1.0.6本规程未做规定的尚应按现行置之脑后、省有关标准和规范的规定执行。 1

2.0.1工程资料engineering document 工程资料是在整个工程建设过程中,包括从立项、审批、施工到竣工验收等一系列活动中形成的文字、图表、声像等各种形式的资料。包括基建资料、监理资料和施工资料。 2.0.2基建资料capiral construon document 由工程项目建设单位在工程建设过程中形成的文件资料的统称。包括工程准备阶段文件和竣工验收文件。 2.0.3监理资料supervisal document 由工程项目监理单位在工程监理过程中形成的文件资料的统称。 2.0.4施工资料construction document 由工程施工单位在工程施工过程中形成的文件资料的统称。 2.0.5验收文件handing over document 工程项目验收活动中形成的文件。 2.0.6竣工图as-built drawing 工程竣工验收后,真实反映建设工程项目施工结果的图样。 2.0.7核查check 对工程资料的检查及资料与实物的核对。包括:对工程资料的完整性、内容的正确性、与其他相关资料的一致性及整理归档情况的检查,以及将工程资料中的技术参数等与相应的、构件、设备或产品实物进行核对、确认。 2.0.8质量证明文件quality proof document 随同进场材料、设备等一同提供的能够证明其质量状况的文件。包括出厂合格证、中文说明书、型式检验报告及相关性能检测报告等。进口产品还应包括出入境商品检验合格证明。适用时,还应包括进场验收、进场复验、见证取样检验和现场实体检验等文件。 2.0.9进场验收site acceptance 对进入施工现场的材料、设备等进行外观质量检查和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并形成相应验收记录的活动。 2.0.10进场复验site reinspection 进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至检测机构进行部分或全部性能参数检验的活动。 2.0.11见证取样送检evidential test 施工单位在监理工程师或建设单位代表见证下,按照有关规定从施工现场随机抽取试样,由有见证检测资质的检测机构进行检测的活动。

建筑工程常用造价指标

三、普通多层住宅楼施工预算经济指标? 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积—(也有的人认为:应该是—)? 2、模板面积:一般是建筑面积乘以系数的之间。 (1)框架结构一般是之间(但大多数取的不超过)。 (2)框剪之间(大多取不超过)。

3、外墙面积一般占建筑面积的 (1)门窗/建筑面积=左右 (2)建筑面积/外墙面积=1/ (3)内墙/建筑面积=左右内墙面积/门窗面积==12:1 4、室内抹灰面积占建筑面积? 标准层住宅楼室内抹灰的比例一般是建筑面积的到之间。 四、施工功效? 1、一个抹灰工一天抹灰在 35 ㎡ 2、一个砖工一天砌小红砖 2600—2900 块? 3、一个砖工一天砌空心砖 800—1000 块? 4、瓷砖 15 ㎡/天 5、刮大白第一遍 300 ㎡/天,第二遍 180 ㎡/天,第三遍压光 90 ㎡/天? 五、基础数据? 1、混凝土重量 2500 kg/m3? 2、钢筋每延米重量 *d*d 3、干砂子重量 1500 kg/m3 3,湿砂重量 1700kg/m3? 4、石子重量 2200kg/m3 5、1m3红砖 525 块左右(分墙厚) 6、1m3空心砖 175 块左右? 7、筛一方干净砂需 m3普通砂 由于清包工价格随市场变化而变化,以下价格仅供诸位参考。 1、模板:22-45元/㎡(粘灰面) 2、混凝土:45-50元/m3 3、钢筋:600-850元/吨,或者绑扎一个㎡方20-37元 4、砌筑:90-150元/m3 5、抹灰:10-18元/㎡(不扣除门窗洞口,不包括脚手架搭拆) 6、面砖粘贴:28/㎡ 7、室内地面砖:(600*600)28元/㎡ 8、踢脚线:12元/米 9、室内墙砖:30元/㎡(包括倒角) 10、楼梯间石材:45元/㎡ 11、踏步板磨边:16元/米 12、石膏板吊顶:26元(㎡棚) 13、铝扣板吊项:35元/㎡ 14、蹲台隔断:180-360元/蹭位 15、大白乳胶漆:16元/㎡ 16、外墙砖:65元/㎡ 17、外墙干挂蘑菇石:90元/㎡ 18、屋面挂瓦:43元/㎡

建设工程单方造价指标汇总表

建设工程单方造价指标汇总表--四川建设 1、全现浇结构板式小高层住宅楼: 包括建筑、装饰、采暖、给排水(冷水、热水、中水、排水、雨水)、消防、照明、动力、弱电、电梯、防雷接地等十个专业。外墙保温聚苯板随混凝土浇注,外墙内保温粘贴水泥聚苯板,单层轻质陶粒混凝土条板隔墙,双侧通常采光井,采暖系统为分户计量,混凝土为预拌混凝土,不含消防报警、配电箱及多功能户门。土方运距5公里以内。 每平米造价1442.17元,其中:建筑工程:803.59元;装饰工程:306.62元;电气工程:238.65元;管道工程:81.16元;通风工程:12.15元; 2、全现浇结构住宅楼 包括建筑、装饰、采暖、给排水(含中水)、消防、通风、照明、动力、消防报警、电梯、可视对讲、有线电视、电话、防雷接地等十四个专业。含电梯、消防、通风设备,普通灯具;公共部分粘贴地砖,天棚、墙面刷耐擦洗涂料,普通洁具、喷洒头。外墙外保温粘贴聚苯板,泰柏板隔墙,混凝土为预拌混凝土,土方运距20公里以内。 每平米造价1850.98元,其中:建筑工程:1011.17元;电气工程:220.54元;管道工程:316.81元;通风工程:302.46元; 3、全现浇结构板式住宅楼: 包括建筑、装饰、给排水(含泵房)、通风、照明、动力、弱电、电梯、防雷接地等九个专业。公共部分粘贴地砖,天棚、墙面刷耐擦洗涂料,本工程采暖用电膜采暖,只做埋管,外窗为落地窗。含消防、居室门、卫生洁具,混凝土为预拌混凝土,土方运距20公里以内。 每平米造价1360.43元,其中:建筑工程:730.56元;装饰工程:174.30元;电气工程:248.45元;管道工程:207.12元; 4、框剪结构住宅楼: 包括建筑、装饰、采暖、给排水、消防、通风空调、照明、动力、消防报警、综合布线、安全防范、有线电视、防雷接地等十三个专业。含热交换站、消防、空调设备,中高档卫生洁具,普通灯具,外窗为落地窗,不含电梯,居室门。公共部分楼梯间、电梯间地面粘贴地砖,天棚做轻钢龙骨装饰石膏板吊顶,外墙外保温粘贴聚苯板,单层轻质陶粒混凝土条板隔墙,混凝土为预拌混凝土,土方运距30公里以内。 每平米造价1219.28元,其中:建筑工程:681.99元;装饰工程:264.56元;电气工程:101.69元;管道工程:164.51元;通风工程:6.53元; 5、全现浇结构塔楼: 包括建筑、装饰、采暖、给排水、消防、通风、照明、动力、弱电、防雷接地等十个专业。公共部分楼梯间、电梯间地面为水泥砂浆整体面层,天棚、内墙面底层刷耐水腻子,面层擦洗涂料。含给排水、消防、通风设备,不含电梯、卫生洁具,弱电(电视、电话、综合布线)只埋管不穿线。混凝土为预拌混凝土,土方运距5公里以内。 每平米造价1383.46元,其中:建筑工程:727.22元;装饰工程:289.87元;电气工程:307.14元;管道工程:55.95元;通风工程:3.28元; 6、框剪结构商住楼: