1.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后冷水机维修。

2.安装冷水机机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内,并能承受冷水机组的运行重量。

3.冷水机组应放在室温为

4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的冷水机组维护工作。

4.在冷水机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。

5.选择合适管径的水管,冷水机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。

6.对于普通的应用场合,通过冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。

7.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。

8.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于冷水机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。

9.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。

10.为了减少噪音和振动,最好在管道上安装隔振器。

11.为了经济有效地使用冷水机组,建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质,不好的水质会造成积垢影响传热,或产生腐蚀沉淀、滋生有机物,影响机组的性能,增加运行和维护费用。母线加工机

12.一般来说,正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能,如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善,那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或指定专门的结构材料。

13.请在水管的入口加装过滤器,并定期清理。

14.试漏完毕后,所有接管口必须进行防锈处理。

15.为了方便日常的维护工作,用户可以采用下列一些(或全部的)措施:

a)带旋塞的压力表和截止阀可以安装在冷却水和冷冻水的进出口管道上,尽量靠近冷水机组;

b)设备上方可以架设吊轨和横梁以方便维修。

云博创意设计

MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

实验室常用器材使用方法及注意事项

实验室常用器材使用方法及注意事项

实验室常见仪器使用方法及注意事项 一、常见的仪器 (一)初中化学实验常见仪器 反应容器可直接受热的:试管、蒸发皿、燃烧匙、坩埚等能间接受热的:烧杯、烧瓶、锥形瓶(加热时,需加石棉网) 常存放药品的仪器:广口瓶(固体)、细口瓶(液体)、滴瓶 (少量液体)、集气瓶(气体) 用加热仪器:酒精灯 计量仪器:托盘天平(称固体质量)、量筒(量液体体积) 仪分离仪器:漏斗 取用仪器:药匙(粉末或小晶粒状)、镊子(块状或较大颗粒)、胶头滴管(少量液体) 器夹持仪器:试管夹、铁架台(带铁夹、铁圈)、坩埚钳其它仪器:长颈漏斗、石棉网、玻璃棒、试管刷、水槽 不能加热:量筒、集气瓶、漏斗、温度计、滴瓶、表面皿、广口瓶、细口瓶等 1、试管 (1)、用途: a、在常温或加热时,用作少量试剂的反应容器。 b、溶解少量固体。 c、收集少量气体的容器 d、用于装置成小型气体的发生

器。 (2)、注意事项: a、加热时外壁必须干燥,不能骤热骤冷,一般要先均匀受热,然后才能集中受热, 防止试管受热不均而破裂。 b、加热时,试管要先用铁夹夹持固定在铁架台上(短时间加热也可用试管夹夹持)。 试管夹应夹在的中上部(或铁夹应夹在离试管口的1/3处)。c、加热固体时,试管口要略向下倾斜,且未冷前试管不能直立,避免管口冷凝水倒流 使试管炸裂。 d、加热液体时,盛液量一般不超过试管容积的1/3(防止液体受热溢出),使试管与桌面 约成45°的角度(增大受热面积,防止暴沸),管口不能对着自己或别人(防止液体喷出伤人)。反应时试管内的液体不超过试管容积的1/2。 2、烧杯用途:①溶解固体物质、配制溶液,以及溶液的稀释、浓缩 ②也可用做较大量的物质间的反应 注意事项:受热时外壁要干燥,并放在石棉网上使其受热均匀(防止受热不均使烧杯炸裂), 加液量一般不超过容积的1/3(防止加热沸腾使液体外溢)。

冷水机冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格………………………………………………………………………………1 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作………………………………………………………………………………………2 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养………………………………………………………………………………4 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开 电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学 原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP1*按键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下<RESET>可关 闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SE T(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作

运行小型冷水机组时一般要注意的安全事项(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 运行小型冷水机组时一般要注意 的安全事项(新版)

运行小型冷水机组时一般要注意的安全事项 (新版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 小型冷水机是专为配套小型工业设备而设计生产的一款产品,它小巧精致、简易适用,是小型工业设备的理想配套产品。采用卧式机箱,整体设计,充分考虑到小机箱的散热问题,保证冷凝器风道的通畅,提高整机的通风散热性能,最大限度的发挥制冷系统的性能,提高制冷效率,同样小型冷水机有节约资源的功能。 (1)在您安装或操作机器前,请确保阅读过我们的使用手册并能完全理解手册中的内容和手册中列出的一些注意事项 (2)机器在搬运的过程中,应轻拿轻放,否则易造成机器内部零件的松动,导致故障。 (3)请留心所有警示标签。 (4)请勿移除警示标签。 (5)在维修或移动机器之前,请务必切断住电源线的电源。 (6)在机器水箱没有冷却液的情况下,请勿开启机器。

消防设施设备和器材使用方法及注意事项

消防设施设备和器材使用方法及注意事项 1.灭火器的使用说明: 1.1泡沫灭火器: 1.1.1使用方法: 提取泡沫灭火器时,注意筒身不可倾斜,防止两种药液混合,到达火场后,颠倒筒身,上下摆动几次,使其发生化学反应,先拔掉安全销,借助气体的压力,将泡沫从筒嘴喷出将火扑灭。 1.1.2使用范围: 适用于扑救油脂类、石油产品以及纸张、布匹、木材等物质的初起火灾。 1.2干粉灭火器: 1.2.1使用方法: 先拔掉安全销,将喷嘴对准火焰根部,握住握把,然后用力按下压把,开启阀门,气体充入筒内,干粉即从嘴管喷出,干粉应对准火焰根部扫射。 注:使用时应左右摆动,上下颠倒几次,使干粉松动后,再提起进行灭火。 1.2.2使用范围: 适用于油类、易燃液体、可燃气体和电气设备的初起起火。 1.3二氧化碳灭火器: 1.3.1使用方法: 使用二氧化碳灭火器时,先拔掉保险插销,然后压紧压把,就有二氧化碳从喇叭口喷出,手要握在喇叭筒的手柄年,不可直接接触喇筒,以防冻伤。二氧化碳灭火器射程近,应接近着着火点,从上风方向喷射。 1.3.2使用范围: 适用于扑救贵重设备、档案资料、仪器、仪表、油脂类及600伏以下的电气装置的初

起火灾。 2消防栓的使用说明: 2.1消防栓内所配备的器材: 配备的器材有:水带(12.5米)、消防软盘卷管(25米)、水枪、接合器、水阀。 2.2消防栓的基本使用方法: 当发生火灾时,先估算消防栓与火场的距离,迅速将水带抛开,然后将消防水带的接口对准接合器接紧,再将枪头接在水带接口处,打开水阀,同时用手抱紧枪头,对准火场。如果距离短时,可使用消防软盘卷管,先将软盘卷管拉开,拉开的同时打开水阀,然后打开水枪阀门,使用时将喷嘴对准火场。 2.3手动报警器的使用说明: 2.3.1手动报警器的种类: 击碎玻璃报警器和按下报警器两种。 2.3.2各种报警器的使用方法: 击碎玻璃报警器:当发生火警时击碎玻璃即可报警。 按下报警器:当发生火警时按下即可报警。

同飞冷水机说明书

非常感谢您使用同飞制冷公司工业冷却设备! 在使用机器前请仔细阅读此说明书! 为了防止出现人身伤害和产品损坏,请严格遵守安全规范。 由于忽视安全规范而进行不正确操作将会引起人身伤害和产品损坏。通过下面的符号来说明严重的等级。 该手册及设备上符号的意义如下: [危险] 高压危险! 接触带电部件可能造成电击和灼伤!维护与保养必须由专业技术人员来操作! [ 危险] 表面高温! 身体的任何部位及不耐热的物品必须远离此高温区域;否则会造成人身损害,或财产损失! 请就近保存该手册,便于取阅。 安全报警符号 仔细阅读并严格遵守规范以避免危险情况的出现。

该手册应交给使用该产品及从事设备维护的人员。 [危险]请勿在技术要求之外使用; [危险]绝对禁止在爆炸性气体中使用; [危险]机器内有压缩气体,有爆炸危险,请勿拆解; [危险]必须遵守相关的法规及条例; [警告]制冷剂泄漏时: ○保持良好通风(有窒息的可能); ○不能与皮肤接触(有冻伤的可能); [警告]发生异常时立即停止运转,查明原因之后进行适当处理; [注意]禁止在高温(环境温度高于45℃)、潮湿(有凝露)、极度灰尘、大量水蒸气、油雾及特殊气体中使用; [注意]请勿在产品上放置重物; [危险]起吊时,经确认重量后务必使用产品自身的起吊装置;

[警告]产品起吊时避免人员靠近并防止倾倒; [注意]搬运时避免倾斜角度大于45°,防止压缩机故障。 [警告]严禁机器水箱内带有水或者其他液体进行运输!!! [警告]安装位置水平,并能支撑机组重量(带脚轮的产品,地面应平整、光洁); [警告]设备四周和上部应留出足够的空间(通常大于1米),以利于空气流动和设备维修; [警告]请勿将设备安装在落叶、昆虫或其他污物容易聚集的地方,以防阻塞风换热器; [警告]设备安装时,应调整好风换热器方向,以利通风并避免阳光直射; [警告]制冷量较大的设备使用时,室内应装有风量合适的排风装置,以防室内空气温度升高影响精密冷却机工作。 [危险]由专业技术人员按技术文件施工; [危险]电源接线参照具体章节(表一)选配; [危险]必须安装接地线; [警告]总电源必须匹配相应的断路器;

常用仪器设备使用安全知识

常用仪器设备使用安全知识 一、切割机安全操作注意事项 1、使用切割机前,操作者应检查砂轮片是否紧固,有无破损,电源开关是否正常等。 2、当切割机各部位经检验正常后,操作者应先进行空载运行几圈,不得有抖动和异常响声,一切正常后方可使用。 3、切割机工作时务必全神贯注,不但要保持头脑清醒,更要理性地操作电动工具。严禁疲惫、酒后或服用药物后使用切割机。 4、切割样品时,应该将产品支撑稳固,再进行切割,以防产品被卷入切割机(特别是在切割管件产品时,决不允许对没有支撑的样品进行切割)。 5、切割时,操作者严禁站在砂轮片正对面,应偏离砂轮片正对面,一般站在砂轮片左边操作,防止锯片碎裂后飞溅造成伤害。 6、若样品卡住切割机锯片,应立即停机进行清理,决不允许在不停机的情况下进行清理。 7、严禁探身越过或绕过切割机,锯片未停止时不得从锯或工件上松开任何一只手或抬起手臂。操作时尽量不带手套。 8、严禁使用已有残缺的砂轮片,切割时防止火星四溅,并远离易燃易报爆品。 9、中途更换切割片或砂轮片时,不要将锁紧螺母过于用力,防止切割片或砂轮片崩裂发生意外。 10、必须稳握切割机手把均匀用力垂直下切,不得进行强力切割操作,不得试图切锯未夹紧的小工件及带棱边严重的型材。 11、出现抖动及其它异常现象应立即停止操作,待动力设备部维修确认好后方可再次使用。 12、使用完毕后及时关闭电源,并做好场地及设备周边的清洁。 二、液压机安全操作注意事项

1、使用前,确保液压机各部件间电源线路连接正确,机身无积水或其他液体,防止设备漏电等。 2、进行液压试验前先检查试验所使用夹具是否能进行正常试验,并戴好防护手套。 3、装夹具过程中,特别是大夹具时,应两个人配合安装,防止手被夹具挤伤、砸伤、压伤等。 4、在液压试验中应防止试验样品碎裂飞溅造成砸伤,特别是在对大规格产品进行液压试验时。 5、试验完成后应立即卸压,并在排除试样中的残余压力后,再卸夹具。卸夹具时,应注意防止夹具挤伤、砸伤、压伤、撞伤。 6、使用小榔头敲击夹具时,应防止锤头滑脱,以防对周围其他人员造成伤害,同时,应注意防止夹具凸起部分造成擦伤(如液压接头)。 7、在利用行车吊运夹具或试样的过程中,人的身体任何部分不能直接处于夹具或行车正下方。移动时要缓慢、多次,其中一人操作控制仪,另一个人在旁扶住试样,防止试样来回晃动。 8、开启高温水箱盖1分钟内严禁进行任何相关操作,待热水蒸汽散去后才能进行下一部操作,防止水蒸气灼伤。 9、产品放进高温水箱时,速度要慢,防止高温水溅出烫伤。 10、高温液压实验完成后,需将产品吊出冷却一段时间后方可拆卸夹具。拆卸时需注意试样内高温水流出烫伤手,特别是D110以上夹具。 11、班组自行修理液压机相关部件时,应关闭电源,防止仪器漏电。 三、烘箱、熔体质量流动速率仪、PPR承插焊机安全操作注意事项 1、使用前应检查仪器运行是否正常,发现问题,应立即停机,并及时通知测试主管或直接请设备动力部技术人员进行检修。 2、操作时应先戴好防护手套,防止高温烫伤。 3、在清洗熔体质量流动速率仪时,应注意对口模的保护,并防止烫伤。

冷水机、冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月版本:A1.00 安全须知 各系列机组在设计规范内运行时能够得到安全和可靠的服务,由于机组在使用压力、电机接线及装置设备等各方面的原因只有经过本公司培训的合格操作员和维修技师可以操作和维修本设备。 产品合格证产品名称风冷式冷水机组 型号KC-012SA 产品编号 MFC-2015091599 质量检验陈正东 检验日期

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 機型KC-020DA 最低控制溫度7℃-12℃電源380V-50HZ 傳熱媒體水冷媒R-22 壓縮機(品牌)三洋冷凝器形式翅片式 蒸發器形式水箱盘管式 公稱能力56070 Kcal/h 冰水器進/出口尺寸2” 冷凍水量13.6m3/h 冷凝器進/出口尺寸 消耗電力21.7kw 機體尺寸1900*990*1860mm 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电 源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

冷水机安全操作时的注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冷水机安全操作时的注意 事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4191-52 冷水机安全操作时的注意事项(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后冷水机维修。 2.安装冷水机机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内,并能承受冷水机组的运行重量。 3.冷水机组应放在室温为 4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的冷水机组维护工作。 4.在冷水机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。 5.选择合适管径的水管,冷水机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。 6.对于普通的应用场合,通过冷凝器的水流速度

允许在1.0-3.6m/s之间。 7.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。 8.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于冷水机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。 9.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。 10.为了减少噪音和振动,最好在管道上安装隔振器。 11.为了经济有效地使用冷水机组,建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质,不好的水质会造成积垢影响传热,或产生腐蚀沉淀、滋生有机物,影响机组的性能,增加运行和维护费用。母线加工机 12.一般来说,正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能,如果现有的水质条件不能用适当

X1.GW532A.济南核群冷冻设备有限公司使用说明书.冷水机.V100A3

PUNP ELECTRONIC GW532A冷水机控制器厂家使用说明书 在安装使用控制器之前,详细阅读该使用说明书! 邦普电脑技术开发有限公司2013-07-30 软件功能码:X1.GW532A.TY.FO1M V100A3 版权所有,翻印必究

目录 1 使用须知 (1) 2 规格说明 (1) 3 面板示意图 (1) 4 首次上电 (1) 5 常用界面 (1) 5.1 主界面 (1) 5.2 报警界面 (1) 6 常用操作 (2) 6.1 快速修改设定温度 (2) 6.2 查询/复位故障 (2) 7 功能菜单 (2) 8 参数操作 (2) 9 用户参数表 (2) 10 厂家菜单 (3) 10.1 厂家菜单进入方法 (3) 10.2 厂家菜单内容 (3) 10.3 厂家调试 (3) 10.4 配置向导 (3) 11 故障表 (4) 12 控制逻辑 (5) 13 厂家参数表 (6) 14 电气连接示意图 (8) 15 安装尺寸图 (8)

1 使用须知 尊敬的客户: 感谢您选择了邦普公司的产品! 为了方便您的使用,请仔细阅读说明书,并按照说明书的步骤进行操作。 2 规格说明 3 面板示意图 点亮:允许远程启动/停止熄灭:禁止远程启动/停止 闪烁:有故障熄灭:无故障 /禁止压机运行 功能菜单 取消返回移位 熄灭:机组停机闪烁:机组正在停机点亮:机组运行 起/停机组 4 首次上电 控制器首次上电需进行配置,具体操作请参考10.4配置向导。 5 常用界面 常用界面包括主界面和报警界面。 5.1 主界面 5.2 报警界面 倒计时完毕后会进入主界面,主界面显示如下: 当机组发生故障时,报警提示界面如下: 菜单 PV Fn 闪烁提示报警! ℃ 20.5查询 出水温度OK 消音并查询

冷水机组操作规程

冷水机组操作规程 一、试运行的准备 1.检查机组各部位连接是否正常,冷水管保温。 2.按照工艺流程检查各开关阀的位置是否正确。 3.检查冷却塔、膨胀水箱的水量是否正常,各水系统管道是否注满水,如水 位低应及时补水。并检查浮球阀补水是否正常。 4.检查油位应在油镜1/2—1/3之间。 5.检查电线连接是否正常,合上电源开关。(如在环境温度低时,机组必须 提前12小时通电预热) 二、开关机操作 按下触摸控制屏ENTER键,进入产品介绍画 面,按下监视键,进入监视画面控制冷水机 组运行(如图)。 1)开机操作: ①按下冷水泵按键,并观察冷水泵的转向 对不对,不对应立即停机。调好线后再重 复开泵。 ②按下冷却泵按键,并观察冷却泵的转向对不对,不对应立即停机。调好 线后再重复开泵。 ③按下冷却塔启动按钮,观察冷却塔散热风机的转向是否正确。不对应立 即停机调线,并观察有无异常振动是噪音,洒水器洒水是否均匀。 ④按下压缩机1按键, 1号压缩机进入起动延时。2号压缩机的开机操作 与1号相同。必须确保先开冷冻水泵和冷却水泵及冷却塔以后,再开冷 水机组。 注意:每台压缩机停止后(或冷水机组控制系统首次通电)到压缩机再次起动,相隔的时间必须为360秒,此功能由压缩机待机时间控制。

⑤运行期间,操作人员应经常注意冷水机组的运转情况,并做好记录。如: ?运行电流。 ?油压及油温是否正常、油位是否在正常位置。 ?蒸发压力与冷凝压力是否正常。 ?冷冻水出水温度是否达到设定值。 2)关机: 机组的关机操作顺序刚好与开机操作顺序相反。 ①在运行的状态下,按下压缩机1按键,1号压缩机进入关机延时,将在 60秒后关闭1号压缩机。2号压缩机的关机操作与1号相同。 ②按下冷却塔停止按钮,冷却塔停止。 ③按下冷却泵按键,冷却水泵停止运行。 ④按下冷水泵按键,冷冻水泵停止运行。 注意:压缩机运行的过程中,严禁关闭冷却水泵及冷冻水泵,必须确保先关闭冷水机组后, 再关冷冻水泵和冷却水泵。机组停机后,不要关断主电源。 三、温度设置 按控制屏下方设置功能按键,进入温度设置 画面。(如图) 按一下CLR按键,清除原值;按数字键输入要设定的 温度;按下ENT键确认输入数值。 注意:设定温度值请不要低于8℃,以防止冻结。

仪器仪表使用注意事项

仪器仪表使用注意事项 一、3390功率分析仪 使用方法 1) 相关操作过程参见视频和说明书。 使用注意事项 1. 功率分析仪开机后,预热时间为30分钟。 2. 电压探头和电流探头接口按要求插好,无插错现象。 3. 开机操作过程,开机正常后,设定好参数,再插电压和电流探头。 关机操作过程,先拔掉电压探头和电流探头。再关掉电源。 4. 功率分析仪的电源必须通过隔离变压器隔离。电源插头的地线禁止接地。 5. 功率分析仪所有金属部分在测量过程中均被认为是为带电部位,必须做绝 缘处理。 注意:测量高电压时,探头的金属壳会带高压电。必须用高压绝缘胶带做绝缘处理。防止发生触电事故。 二、示波器 使用方法 1) 相关操作过程参见视频和说明书。 使用注意事项 1、示波器的电源必须通过隔离变压器隔离。电源插头的地线禁止接地。 2、示波器的插头地和探头金属外壳是同电位,同为接地。示波器所有金属部分 在测量过程中均被认为是为带电部位,必须做绝缘处理。

注意:在电压探头测量高电压时,探头的金属壳会带高压电。必须用高压绝缘胶带做绝缘处理。防止发生触电事故。 3、在用示波器测量电气元件时,禁止探头和其他带电部分或器件接触。以防发 生短路事故。 4、在测试高压时,禁止插拔u盘。防止u盘外壳带电,发生触电事故。 5、在测量高压时,先断电,将探头夹好被测点后,再上电进行测试。测试完成 后,先断电,确认被测点无电后,再将探头取下。 6、浮地测试时存盘,建议用卡,不用U盘存储。必须用U盘存储戴绝缘手套。 7、测试过程中,如果要带电测试时,必须戴绝缘手套。 8、高压测试完成后,必须将高压探头两端接地,将残余电压放掉。防止发生电 击事故。 三、万用表 使用方法 1) 相关操作过程参见视频和说明书。 使用注意事项 1. 万用表测试时电压时,禁止超过其电压表量程。 2. 满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的 量程。 3. 测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联, 测直流量时考虑红表笔接正、黑表笔负。 4. 禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止 产生电弧,烧毁万用表。 5. 电池电压低于工作电压。需更换电池 6.36V以下的电压为安全电压,在测高于36V直流,低于1000V交流电时,要 检查表笔是否可靠接触,是否正确连接,是否绝缘良好等,以免电击。 7.换功能和量程时,表笔应离开测试点,测试时选择正确的功能和量程,谨防

工业冷水机说明书(2)

一、 ........................... 安装要求 二、 ........................... 开机准备 三、 ........................... 操作顺序 四、 ........................... 面板示意图及操作说明 五、 ........................... 修改参数操作说明 六、 ........................... 参数设置表 七、 ........................... 故障代码说明 八、 ........................... 操作注意事项 九、 ........................... 维护与保养 十、故障排除方法 ............... 十一、电器连接示意图 .......... 十二、风冷式冷冻机内部结构示图 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图 十四、风冷式冷水机安装示意图 - 十五、水冷式冷水机安装示意图 - 感谢您选用“亨瑞达”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明 目录 1 1 2 .2 ….… 3 5 6 6 8 9 10 .11 (12)

书。注意:温度过低时,防止冷冻介质在设备中结冰损坏冷冻机 。 安装要求: 冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、水冷式冷冻机,根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管, 请根据机身管路尺寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压 超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机,请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不 良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注:三相电源相位 线分别为R 、S 、T ,中性线(零线)N ,接地导线为双色线用E 表示;机内设 有错、缺相保护器,当在第一次开机时出现电源故障报警时,可能出现错相 保护,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可; 单相电源相线为L ,中线 为N ,地线为E 。] 2、检查冷冻水管及冷却循环水管是否接通管路,并保持阀门打开; 装示意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵; (注:请根据要求来 配用冷冻介质) 4、水冷式检查冷却水泵运行方向及水塔风机是否逆转(如水泵是三相,逆转须 将电源相位线中任意二相对换,接妥后再把开关合上即可)。 1、 / '丰介廿宀

直燃机操作规程及注意事项

溴化锂吸收式冷水机组操作 (MMI2控制系统) 操作人员必须仔细阅读使用说明书,熟悉和掌握机组的结构、性能和调试方法。非合格操作人员不得操作机组。 一、制冷操作规程 1、自动工况运行状态下开机程序 1) 合上机组控制箱上电源,切换到“机组监视”画面,确认机组“故障监视”画面上无故障灯亮(除冷水断水故障外)。检查燃烧器控制柜面板有无故障红灯,工况选择开关(本地/远程)是否选择为‘远程’。检查机组真空压力有无异常。 2) 确认冷冻水进出口压差不低于0.5KG,此时冷水断水故障灯变为绿色。 3)逐步打开冷却水泵出口阀门。 4) 打开燃气阀门,打开压缩空气球阀 5) 自动运行工况下,在“机组监视”画面上按“系统启动”键,然后按“确认”键,“确认完毕”键,机组进入运行状态。 6) 启动冷却塔风机,调整冷却水进口阀门调节冷却水流量,控制冷却水出水温度在34℃到36℃之间。 7)当贮气室压力升至45mmHg以上时,启动真空泵,对其抽气10-20分钟。 8) 巡回检查机组运行情况,每隔一至二小时记录数据一次。 2、手动工况运行状态下开机程序 1)合上机组控制箱上电源,切换到“机组监视”画面,确认机组“故障监视”画面上无故障灯亮(除冷水断水故障外)。检查燃烧器控制柜面板有无故障红灯,工况选择开关(本地/远程)是否选择为“远程”。检查机组真空压力有无异常。 2)确认冷冻水进出口压差不低于0.5KG,此时冷水断水故障灯变为绿色。 3)逐步打开冷却水泵出口阀门。 4) 打开燃气阀门,打开压缩空气球阀 5) 手动运行工况下,在“机组监视”画面上按“系统启动”键、“确认”键、“确认完毕”键、然后按“溶液泵启”键,溶液泵开始运行,溶液泵运行指示灯变为绿色。 6)高发液位指示从无到有,显示中间液位后,按“燃烧器点火”,然后按“燃烧器小火”,

仪器仪表采购注意事项及检验规范

仪器仪表采购注意事项及检验规范 一.总则 1.1 供应商严格按照请购文件中的所有规定进行设计选型, 仪器仪表及附件材质等级不低于请购文件中的要求,所供产品均为供应商原厂产品。1.2 就我司所需的仪器仪表的配置、制造、检验、售后服务、质量保证等有 关问题形成本技术协议, 本协议是商务合同不可分割的一部分, 与合同 具有同等的法律效力。 1.3 供应商对所提供的仪器仪表、附件和附属设备的制造质量、供货、技术规格、文件图纸资料、技术服务、工程服务、包装运输、开箱检验、安 装指导、现场测试、设备运行等各个环节负有完全责任。 1.4基本要求 供应商按照我司请购文件中请购条款及仪表规格书的要求, 对仪器 仪表进行计算、选型和制造,所有材料、制造工艺应符合国际、国家、 企业标准以及满足请购文件中请购条款及仪表规格书内的技术参数要 求。供应商对计算结果、选型及制造的正确性负责,并确保所供仪器仪 表适合于现场的环境条件。 供应商对规格书中提供的仪表型号与规格书中各项规格的一致性 负责,如有不一致处原则上应以对我司和业主有利的规格为准。 1.5铭牌 所有仪表本体带不锈钢铭牌,铭牌包含位号、型号、系列号、额定 温度、额定压力、制造商名称等。 二、适用标准 供应商提供的仪表和服务满足以下标准、规范及认证:

2.1技术标准 GB/T2624-2006《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量》ISO5167 (2003流量测量节流装置用孔板、喷嘴和文丘里管测量充满圆 管的流体流量 ASME B16.36孔板法兰 JJG640-94 《差压式流量计》检定规程 HG516-87 《化工部自控安装图册》 DG87-1101 《电厂汽水管道设计规范》 JB4726~4728-2000 《压力容器用钢锻件》 JB4730-2000 《压力容器无损检测》 产品的设计、制造和试验, 包括所用材质、附件均满足现行的国家标准、国际标准及行业标准。 2.2认证 1计量认证通过中华人民共和国计量器具型式认证 2质量认证符合质量管理体系ISO9001的要求 3工业产品生产许可认证 以上标准、规范及认证将采用当前最新版本。 三、仪器仪表采购注意事项

冷水机安全操作时的注意事项示范文本

冷水机安全操作时的注意事项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

冷水机安全操作时的注意事项示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地 方,以便于安装及日后冷水机维修。 2.安装冷水机机组的场地必须是地板、安装垫或基础、 其水平度在6.4mm之内,并能承受冷水机组的运行重量。 3.冷水机组应放在室温为 4.4-43.3℃的机房内,机组的 四周和上方应有足够空间,以便进行日常的冷水机组维护 工作。 4.在冷水机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空 间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。 5.选择合适管径的水管,冷水机组最大功率运行时的冷 却系统及冷水系统,并正确连接。 6.对于普通的应用场合,通过冷凝器的水流速度允许在

1.0-3.6m/s之间。 7.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。 8.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于冷水机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。 9.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。 10.为了减少噪音和振动,最好在管道上安装隔振器。 11.为了经济有效地使用冷水机组,建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质,不好的水质会造成积垢影响传热,或产生腐蚀沉淀、滋生有机物,影响机组的性能,增加运行和维护费用。母线加工机 12.一般来说,正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能,如果现有的水质条件不能用适当的方法加

工业冷水机说明书

东莞市纳金机械有限公司 工业冷水机 使 用 说 明 书 地址:东莞市横沥镇横沥村综合开发区 1.首先开启电源开关; 2. 开启冷却水塔和冷却水泵开关,此时注意冷却水出入口阀门必须打开(注: 风冷式无冷却水塔,故无此操作)。 3.再开启冷冻机运行开关,此时冷冻水泵开始运行,请注意冷冻水出入口阀门必须打开,经延时开关延时后压缩机会自动运行,请查视及调节所需温度。 4.关机时,请依相反的顺序操作关机即可。 四、面板示意图及操作说明

(1)开机: ①打开冷水机电源; ②按“RUN”启动键,开启冷水机,此时冷冻水泵启动。 ③按“COMP1”压缩机1键、“COMP2”压缩机2键开启压缩机(如:只有一 台压缩机时,按“COMP2”压缩机2键无效)。延时后起动压缩机,左上 角压缩机运行指示灯绿灯亮起。同时冷却风机运转,(水冷式冷冻机的冷 却水塔和冷却水泵在外部控制需预先起动。)冷水机进入运行状态。 (2)关机:按键停机机器: 关闭所有压缩机?延时(时间可设)?关冷却泵(冷却风机) ?延时(时间可设)?关冷冻泵如长时间不使用时,请关闭冷水机电源并排掉水箱内或壳管式蒸发器内 的冷冻介质。 注:能量调节: a) 只有1个压缩机:在升温过程中,当T>=Ts+ΔT 时启动压缩机;在降温过程中, 当T<ΔT时停止压缩机 b) 有两个压缩机: 在升温过程中: 当T>=Ts+ΔT/2 时启动1台压缩机;当T>=Ts+ΔT 时启动2台压缩机; 在降温过程中: 当T可以修改后按键退出,若设定 温度被锁定,SV区显示”LOCK”,

仪器设备行业分类及销售注意事项

仪器设备行业分类及销 售注意事项 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

精密仪器使用行业分类 本公司涉及项目仪器分类: 1.精密测量类 2.理化分析类 3.力学实验类 仪器使用行业大概分类: 精密测量仪器类(测量长度和形状) 1.三坐标 机加工企业:汽车零部件,工程机械,农业机械,各种产品加工,模具行业,铸造行业,锻造行业,技术监督局,给大厂配套企业. A. 针对产品类型:箱体零件,精密轴承,要求高的零件,特别行为公 差要求要的都必须要上三坐标检测,三坐标是一个通用型的测量设 备,他满足了几乎所有的检测项目,比如圆度,圆柱度,轮廓度,平面平行度,直线度,圆锥度,垂直度,对称度,角度,位置度,同轴度,同心度,轴向跳动,径向跳动,轴全项跳动,径向全跳动。 B. 加上CAD数模功能,让三坐标的功能发挥到了淋漓尽致,数据返回 CAD,修正加工,未知零件检测,数据与软件反求有机结合,实现复 杂未知零件的逆向工程。 C. 加上影像测量头可实现工件的快速检测,适合大批量全检工件,精 度可大三坐标精度,甚至更高。

D. 品牌定位及知识:进口品牌—日本三丰,德国卡尔蔡司,瑞典海克 斯康,德国温泽,美国法如,意大利柯德三,国产品牌—青岛海克斯康,深圳思瑞,青岛雷顿,青岛麦科三维,西安爱德华等。 2.圆柱度仪: 圆柱度是一款检测圆形零件的高精度设备,和三坐标对比,她们共同的特点是都能检测圆柱度,但是检测精度相差甚远,不能放在一个层面上对比。因此圆柱度仪是一款专业设备,非通用设备。圆柱度仪可检测内容有:圆度,圆柱度,同心度,同轴度,平面度,平行度,垂直度,经向偏差,厚度偏差,径向跳读,径向全跳动,直径测量,直线度,倾斜度,锥度,直径轮廓公差,直线轮廓公差,宽度测量,功率谱,谐普分析,轮廓操作,圆锥面分析。这些检测项目适合能够放在设备平台上的所有零件,不一定是圆形规则的。 A.针对的特殊行业:液压阀生产企业,液压缸生产企业,轴承.滚子行 业,电动机生产企业,气缸套生产企业,活塞生产企业,蜗轮增压生产企业,电主轴生产企业等 B.针对的特殊装配情况:对于装配过程中需要启到轴和孔有配合要求, 比如说防水,防油,防渗出类的 C.品牌定位及知识:进口品牌—英国泰勒,瑞士TESA,德国马尔,德国 霍梅尔,日本三丰,东京精密,小板。国产品牌—陕西威尔,广州威尔信,上海泰勒,轴研所等 3. 轮廓仪

工业冷水机说明书

目录 中文 一、安装要求 (1) 二、开机准备 (1) 三、操作顺序 (2) 四、面板示意图及操作说明 (2) 五、修改参数操作说明 (3) 六、参数设置表 (5) 七、故障代码说明 (6) 八、操作注意事项 (6) 九、维护与保养 (8) 十、故障排除方法 (9) 十一、电器连接示意图 (10) 十二、风冷式冷冻机内部结构示图.......................................... . (11) 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图....................................... .. (12) 十四、风冷式冷水机安装示意图 (13) 十五、水冷式冷水机安装示意图 (14)

感谢您选用“亨瑞达”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明书。注意:温度过低时,防止冷冻介质在设备中结冰损坏冷冻机。 一、安装要求: 1、冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、水冷式冷冻机,根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管, 请根据机身管路尺寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机,请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不 良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注:三相电源相位 线分别为R、S、T,中性线(零线)N,接地导线为双色线用E表示;机内设有错、缺相保护器,当在第一次开机时出现电源故障报警时,可能出现错相保护,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可;单相电源相线为L,中线为N,地线为E。] 2、检查冷冻水管及冷却循环水管是否接通管路,并保持阀门打开;(请参考安 装示意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵;(注:请根据要求来 配用冷冻介质)

冷水机安全操作时的注意事项

行业资料:________ 冷水机安全操作时的注意事项 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共5 页

冷水机安全操作时的注意事项 1.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后冷水机维修。 2.安装冷水机机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内,并能承受冷水机组的运行重量。 3.冷水机组应放在室温为 4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的冷水机组维护工作。 4.在冷水机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。 5.选择合适管径的水管,冷水机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。 6.对于普通的应用场合,通过冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s 之间。 7.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。 8.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于冷水机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。 9.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。 10.为了减少噪音和振动,最好在管道上安装隔振器。 11.为了经济有效地使用冷水机组,建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质,不好的水质会造成积垢影响传热,或产生腐蚀沉 第 2 页共 5 页

淀、滋生有机物,影响机组的性能,增加运行和维护费用。母线加工机 12.一般来说,正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能,如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善,那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或指定专门的结构材料。 13.请在水管的入口加装过滤器,并定期清理。 14.试漏完毕后,所有接管口必须进行防锈处理。 15.为了方便日常的维护工作,用户可以采用下列一些(或全部的)措施: a)带旋塞的压力表和截止阀可以安装在冷却水和冷冻水的进出口 管道上,尽量靠近冷水机组; b)设备上方可以架设吊轨和横梁以方便维修。 冷水机安全操作规程 1注意事项: 1.1冷水机操作人员必须经过相关培训,掌握操作技能,并严格遵守本安全操作规程进行作业。 2工作前认真做到: 2.1检查冷却水阀是否已开,冷水机水箱加水及冷却水水压正常,否则切勿无水时运行; 2.2工作前仔细检查各管路的状态,确定是正确后方能开启冷水机。 第 3 页共 5 页