七氟丙烷设计规范标准

七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规 .jifang360.来源:中国绿色数据中心作者:机房360更新时间:2009/5/28 14:14:48 摘要:为了合理设计七氟丙烷灭火系统,减少火灾危害,保护人身及财产的安全,制定本规。本规适用于工业和民用建筑中新建、改建、扩建工程设置的七氟丙烷全淹没灭火系统。

第1.0.7条七氟丙烷灭火系统设计,除执行本规外,尚应符合现行的有关国家标准的规定。 2 术语、符号 2.1术语 第 2.1.1条防护区 能满足七氟丙烷全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。 第 2.1.2条全淹没灭火系统 在规定的时间,向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。 第 2.1.3条预制灭火装置按一定的应用条件,将七氟丙烷储存装置和喷放喷头等部件预先组合成套的灭火装置。 第 2.1.4条组合分配系统 用一套七氟丙烷储存装置保护两个或两个以上防护区的灭火系统 第 2.1.5条灭火浓度 在101Kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。 第 2.1.6条惰化浓度 当引火源加入时,在101Kpa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的可燃气体或可燃液体蒸汽的燃烧发生所需的七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。 第 2.1.7条浸渍时间 在防护区维持设计规定的七氟丙烷浓度,使火灾完全熄灭所需的时间。 第 2.1.8条充装率

3 防护区 第 3.0.1条防护区的划分,应符合下列规定: 1、防护区宜以固定的单个封闭空间划分;当同一区间的吊顶和地板下需同时保护时,可合为一个防护区; 2、当采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2;容积不宜大于2000m3; 3、当采用预制灭火装置时,一个防护区的面积不宜大于100m2;容积不宜大于300m3; 第3.0.2条防护区的最低环境温度不应低于-10℃。第3.0.3条防护区围护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5h;吊顶的耐火极限不应低于0.25h; 第3.0.4条防护区围护结构承受压的允许压强,不宜低于1.2 KP a。 第3.0.5条防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷前,应做到关闭。 第3.0.6条防护区的泄压口宜设在外墙上,应位于防护区净高的2/3以上。 泄压口面积,按下式计算: Fx=0.15Q/(P f0.5 ) (3.0.6) 式中 Fx——泄压口面积(m2) Q——七氟丙烷在防护区的平均喷放速率(kg/s) P f——围护结构承受压的允许压强(Pa) 当设有外开门弹性闭门器或弹簧门的防护区,其开口面积不小于泄压口计算面积的,不须另设泄压口。 第 3.0.7条两个或两个以上邻近的防护区,宜采用组合分配系统。 4 七氟丙烷设计用量 第一节一般规定 第 4.1.1条采用七氟丙烷灭火系统保护的防护区,其七氟丙烷设计用量,应根据防护区可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度惊计算确定。 第4.1.2条某物的灭火设计浓度不应小于该物灭火浓度的1.2倍,某物的惰化设计浓度不应小于该物浓度的1.1倍。

溴素安全技术说明书-新版1

溴安全技术说明书 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名称:溴 化学品英文名称:Bromine 企业名称:************************** 地址:******************************* 邮编:257237 电子邮件地址:hx3799@https://www.wendangku.net/doc/76189129.html, 联系电话:************ 传真号码:************ 企业应急电话:************ 技术说明书编码:001 产品推荐用途:可用作水的消毒,漂白丝绸纤维,制药,照相,还可用作染料制造等。 产品限制用途:无资料 第二部分危险性概述 物理化学危险:强氧化剂,与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应,甚至引起燃烧。对大多数金属及有机组织有腐蚀性,遇氢、甲烷、硫磺、锑、砷、磷、钠、钾及其他金属粉末剧烈反应,有爆炸危险。 健康危害:对皮肤、粘膜有强烈刺激作用和腐蚀作用。吸入较低浓度,很快发生眼呼吸道粘膜的刺激症状,并有头痛、眩晕、全身无力、胸部发紧、

干咳、恶心和呕吐等症状;吸入高浓度时有剧咳、呼吸困难、哮喘。严重时可发生窒息、肺炎、肺水肿。可出现中枢神经系统紊乱症状。皮肤接触高浓度溴蒸气或液态溴可造成严重灼伤。长期吸入,除粘膜刺激症状外,还伴有神经衰弱综合症。眼睛接触造成眼睛烧伤,引起化学性结膜炎和角膜损伤。误服可造成消化道的永久性损害,可能造成消化道穿孔,引起恶心、呕吐、腹泻和便血等。 环境危害:对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。 GHS危险性类别:根据《化学品分类和危险性公示通则》(GB 13690-2009)及化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准,该产品属于急性毒性(蒸汽吸入),类别2;皮肤腐蚀刺激,类别1A;严重眼睛损伤/眼睛刺激性,类别1;对水环境的危害(急性),类别1。 标签要素: 象形图: 警示词:危险 危险信息:吸入致死,可引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤,对水生生物毒性非常大。 防范说明: 预防措施:密闭操作,注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩 戴过滤式防毒面具(全面罩),穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐 酸碱手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。远离易燃、

丙烷安全技术说明书.doc

丙烷 ①标识 【中文名称】丙烷 【英文名称】propane 【分子式】C3H8 【相对分子量】44.10 【CAS号】 74-98-6 【危险性类别】第2.1类易燃气体 【化学类别】烷烃 ②主要组成与性状 外观与性状:无色气体,纯品无臭。 主要用途:用作有机合成。 ③健康危害 侵入途径:吸入。 健康危害:本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触1%丙烷,不引起症状;10%以下的浓度,只引起轻度头晕;高浓度时可麻醉状态、意识丧失;极高浓度时可致窒息。 ④急救措施 皮肤接触:/ 眼睛接触:/ 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:/

⑤燃爆特性与消防 燃烧性:易燃闪点(℃):-104 引燃温度(℃):450 爆炸下限(%):2.1 爆炸上限(%):9.5 最小点火能(mJ):0.31 最大爆炸压力(MPa):0.843 危险特性:易燃气体,与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会发生剧烈的化学反应。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。 灭火方法:切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 ⑥泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点的下水道等地方,防止气体进入。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善自理,修复、检验后再用。 ⑦储运注意事项 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源,防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外。配置相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温

柜式七氟丙烷灭火装置说明书

柜式七氟丙烷灭火装置说明书

柜式七氟丙烷灭火装置 使 用 说 明 书

柜式七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统七氟丙烷(HFC-227ea)是替代哈龙系列,最为理想的环保型灭火剂,它以物理方式和化学方式灭火,具有清洁、低毒、良好的绝缘性,对臭氧层的耗损潜能值〈ODP〉为零,且灭火效率高等优点。本公司生产的七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统,产品性能符合《气体灭火系统及零部件性能要求的试验方法》(GB25972-2010)和《柜式气体灭火装置》(GB16670-2006)及ISO同类产品标准要求,经(天津)国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心型式检验合格。该系统可用于经常有人工作的场所,可广泛适用于电子计算机房、通讯机房、地下工程、海上采油平台,档案馆、珍品库、化学易燃品库房、发电机房、变配电室以及其它不宜使用水系统的灭火场所。 一、灭火装置简介 无管网灭火装置又称预制灭火装置,是指将灭火剂贮存装置、管路、喷嘴、压力讯号器、驱动部件等预先组装成套的一种灭火装置。该装置可直接安装在防护区,无需单独设计储瓶间,具有施工、安装简便、工程投资少等特点。 本公司生产的无管网自动灭火装置分柜式灭火装置,适用于单元独立式的全淹没灭火系统,由一套或几套无管网灭火装置保护一个防护区。装置中贮存装置的容积、灭火剂的充装量、喷头的安装型式及启动方式等均可根据工程使用要求进行具体设计。本装置一般与火灾自动报警灭火控制系统联用,实施对防护区保护,并对防护区发生的火情进行自动报警、自动灭火。 本公司生产的无管网自动灭火装置,产品系列完善、外形美观,并具有安装灵活方便、工作准确可靠、操作维修方便等特点。可广泛应用于计算机房、电讯中心、配电房、变压器房、档案室、资料室、贵重物品库、储油间等较小空间的防护区作消防保护。 二、柜式灭火装置 1、概述 柜式灭火装置是将灭火剂贮存装置、管路、喷头、压力讯号器、压力传感器底座(连接压力传感器用)阀驱动器、火灾探测部件、控制器等部件组装于储瓶柜内的一种灭火装置。本公司常规产品火灾探测部件、控制器与储瓶柜分装,阀驱动器为电磁型阀驱动器,启动电源DC24V 1.2A。 本公司生产的柜式七氟丙烷(HFC-227ea)灭火装置,储瓶柜有单瓶柜和双瓶柜、三瓶组共叁种。柜式灭火装置的结构型式还可根据工程要求作特殊设计,

新版无水三氯化铝安全技术说明书范文

新版无水三氯化铝安全技术说明书

无水三氯化铝安全技术说明书 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名称:无水三氯化铝 化学品英文名称: Aluminium chloride 企业名称:山东神工化工集团股份有限公司 地址:枣庄市峄城区峨山镇工业园区工业园路 邮编: 277312 电子邮件地址: 联系电话: 传真号码: 企业应急电话: 产品代码: SG-001 生效日期: 7月10日 产品推荐用途:1、用作有机合成的催化剂、洗涤剂,并用于医药、农药、染料、香料、塑料、橡胶、润滑油等行业;2、用作分析试剂、防腐剂、媒染剂。 产品限制用途:限制用于食品及其食品添加剂行业。 第二部分危险性概述 物理化学危险:金属腐蚀剂,纯品为白色颗粒或粉末,有强盐酸气味,工业品呈淡黄色。属酸性腐蚀品,具腐蚀性,遇水或潮湿空气反应放热并产生腐蚀性气体,对很多金属特别是潮湿空气存在下有腐蚀性。

健康危害 :对人的呼吸器官、鼻腔粘膜有刺激作用,可引起鼻膜 炎、喉头炎、支气管炎,并刺激人的眼睛,损坏牙齿,灼伤皮肤。慢性影响:长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。 环境危害:该物质对环境有危害,危害水生环境物质(水生急性毒性),应特别注意受潮后对空气的污染。 GHS危险性类别:根据《化学品分类和危险性公示通则》(GB 13690- )及化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准,该产品属于金属腐蚀物 标签要素: 金属腐蚀物类别1 ; 皮肤腐蚀/刺激性类别1A; 严重眼损伤/眼刺激类别1; 呼吸过敏类别1; 急性毒性经口类别5; 急性对水环境的危害类别3。 象形图:

七氟丙烷设计说明

七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统设计说明 一工程概况: 本工程1、主机房1 2、主机房2 共两个防护区设计为全淹没独立分配式七氟丙烷自动灭火系统。 二设计依据: 1、《中华人民共和国消防法》(2009年5月1日); 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 3、《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002; 4、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005; 5、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007; 6、北京市正天齐消防设备有限公司《产品使用说明书》及相应的有关规范; 7、建设单位提供的设计图纸及相关要求。 三系统设计: 1、各防护区基本参数、设计参数及设计结果见附表; 2、系统控制:本系统设有自动控制,手动控制和机械应急操作三种启动方式; 3、当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制装置应在接到两组独立的火灾信号后才能启动。根据人员安全撤离防护区的 需要,应有不大于30秒的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。 4、手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外以及控制中心便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m,无论系统处 于“自动”或“手动”状态均能在一处完成系统启动或急停的全部操作。 5、机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。 四对防护区的要求: 1、防护区必须为独立的封闭空间,电缆及管道出入口应用防火材料封堵; 2、防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应低于0.25h;围护结构及门窗的允许压力不 宜小于1200Pa; 3、防护区应设置泄压口,并宜设在外墙上,防护区不存在外墙的,可设在与走廊相隔的内墙上,泄压口应位于防护区净高 的2/3以上。 4、防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。 5、防护区应有保证人员在30秒内疏散完毕的通道和出口;在疏散通道及出口处,应设应急照明与疏散指示标志。 6、喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应全部关闭。 7、防护区内、外应设火灾声、光报警器,入口处应设灭火剂喷放指示灯,以及与防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标 志牌。 8、设置七氟丙烷气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。 9、灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。 10、灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护 区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。 五对储存容器间的要求: 七氟丙烷(HFC-227ea)钢瓶间的耐火等级不得低于二级,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。环境温度-10~50℃,并不得阳光直射,操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.0m,且不应小于储存容器外径的1.5倍。储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间(无窗或设固定窗扇的地上储瓶间)应设置机械排风装置,排风口宜设置在下部,可通过排风管排出室外。 六施工及验收: 1、本系统应严格按GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》、经消防主管部门认可的设计和施工图施工及验收; 2、系统应具有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的有效型式检验合格报告,安装前应对主要部件按规范要求 进行质量检测; 3、管道系统必须严格按工程设计要求进行安装。管道应符合GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》的要求,并应进行 内外防腐处理,管道的通径、长度、表面处理、布置路线、喷头规格由工程设计决定,安装、施工时不得随意更改;

盐酸安全技术说明书样本

盐酸安全技术说明 书

盐酸安全技术说明书 说明书目录 第一部分化学品名称第九部分理化特性 第二部分成分/组成信息第十部分稳定性和反应活性 第三部分危险性概述第十一部分毒理学资料 第四部分急救措施第十二部分生态学资料 第五部分消防措施第十三部分废弃处理 第六部分泄漏应急处理第十四部分运输信息 第七部分操作处理与储存第十五部分法规信息 第八部分接触控制/个体防护第十六部分其它信息 第一部分:化学品名称 化学品中文名称:盐酸化学品俗名:氢氯酸 化学品英文名称: hydrochloric acid 英文名称:

chlorohydric acid 技术说明书编码:995 CAS No.: 7647-01-0 生产企业名称:地址: 生效日期: 第二部分:成分/组成信息 有害物成分CAS No. 含量 盐酸7647-01-0 36% 第三部分:危险性概述 危险性类别: 侵入途径: 健康危害:接触其蒸气或烟雾,可引起急性中毒,出现眼结膜 炎,鼻及口腔粘膜有烧灼感,鼻衄、齿龈出血,气管炎等。误服 可引起消化道灼伤、溃疡形成,有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。 眼和皮肤接触可致灼伤。 慢性影响:长期接触,引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀 症及皮肤损害。 环境危害:对环境有危害,对水体和土壤可造成污染。 燃爆危险:本品不燃,具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。 第四部分:急救措施

皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 第五部分:消防措施 危险特性:能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应,并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 有害燃烧产物:氯化氢。 灭火方法:用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 第六部分:泄漏应急处理 应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也能够用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处理。

(完整版)丙烷气安全操作规程

丙烷气安全操作规程 1、当班班组必须指定专人负责气瓶的管理,气瓶的储存、使用、搬运,必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,高度重视气瓶的安全工作; 2、使用气瓶前,应认真进行检查: 2.1所选用的气瓶漆色、字样与所充装的气体应符合规定; 2.2气瓶的安全附件要齐全、完好,瓶阀应有保护装置(如:气瓶配戴瓶帽等),气瓶上应配戴两个防震圈; 2.3气瓶的有关技术资料齐全,应符合检验期限; 2.4瓶体经外观检查无缺陷,能够保证安全使用; 2.5气瓶使用前应进行安全状况检查,对盛装气体进行确认,不符合安全技术要求的气瓶严禁入库和使用;使用时必须严格按照使用说明书的要求使用气瓶。 3、气瓶使用过程中应遵守的规定: 3.1 操作人员应经培训、安全交底后上岗作业; 3.2丙烷气瓶必须安装防回火装置;回火装置使用时间不能超过半年;发生回火3次后必须更换防回火装置。 3.3 工作场地存放量符合规定 丙烷气瓶摆放位置距离高温钢坯的距离应大于20米; 3.4 与明火间距符合规定 气瓶不得靠近热源,夏季要防止日光曝晒;气瓶与明火

间距应大于10米,气瓶壁温应小于60°C,严禁用温度超过40°C的热源对气瓶加热;气瓶应放置在通风、阴凉、无腐蚀的专用场所,防止雨淋和日光曝晒,不应接触有电流通过的导体;气瓶严禁靠近火源、热源和电气设备,与明火距离不少于10米;气瓶立放时,应釆取可靠的防止倾倒措施; 3.5禁止对气瓶敲击、碰撞,阀门冻结时,严禁用火烘烤; 3.6开启气瓶阀门时应小心缓慢的进行,操作者应站在侧面以免气流伤人; 3.7气瓶防回火装置、减压器、压力表、安全帽等安全防护装置必须齐全有效,皮管应用夹头紧固,气瓶瓶阀、管路不得漏气,试漏检验是否漏气,可用肥皂水,严禁用明火试漏;; 3.8气瓶及瓶阀周围严禁沾染油脂,不得用沾有油脂及油污的手套、工具去接触氧气瓶;氧气瓶、乙炔瓶及其减压器等,禁止与油类接触,操作人员严禁穿戴有油污的工作服和手套,使用中的乙炔瓶不准倒放; 3.9瓶内气体不能用尽,必须留有剩余压力或重量,永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa;液化气体气瓶应留有不少于0.5%?1.0%规定充装量的剩余气体;不得将瓶内之残留的液体倒出,以防挥发引起爆炸; 3.10气瓶和电焊在同一地点使用时,瓶底应垫绝缘物,以防气瓶带电; 3.11严禁在气瓶上进行电子电焊引弧;

环氧丙烷安全技术说明书最新

1,2-环氧丙烷安全技术说明书 第一部分化学品及企业标识 产品推荐及限制用途:环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等,同时,环氧丙烷也是重要的基础化工原料。 第二部分危险性概述 物理化学危险:极易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快,容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。 健康危害:摄入可能引起胃肠道刺激,产生恶心、呕吐、腹泻等。还可引起中枢神经系统抑制,产生头痛、头晕、神志不清和昏迷。吸入其蒸汽可引起呼吸道刺激,产生呼吸道肿胀和肺炎,还可引起中枢神经系统抑制,产生类似于摄入的症状。皮肤长期接触可引起过敏性反应。眼睛接触可产生肿痛、流泪等刺激性症状。长期吸入可引起呼吸道炎症和肺损伤。皮肤长期或反复接触可引起皮炎。根据对动物的研究,可能造成生殖系统和胚胎造成不良影响。 环境危害:对环境有危害,对大气可造成污染。 GHS危险性类别:根据《化学品分类和危险性公示通则》(GB 13690-2009)及化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范系列标准(GB 20576~20602-2006,不包括GB 20600-2006),该产品属于易燃

液体,类别1;急性毒性(经口),类别4;急性毒性(经皮),类别3;急性毒性(吸入),类别4;皮肤腐蚀/刺激,类别2;严重眼睛损伤/刺激,类别2;皮肤过敏性,类别1;生殖细胞突变性,类别2;致癌性,类别2;生殖毒性,类别2;对水环境的危害(急性),类别3。 标签要素: 象形图: 警示词:危险 危险信息:极度易燃液体和蒸汽;吞咽有害;皮肤接触会中毒;吸入有害;可产生皮肤刺激;可引起严重的眼睛损伤;可引起皮肤过敏性反应;怀疑可致遗传性缺陷;怀疑致癌;怀疑损害生育力或胎儿;对水生生物有害。 防范说明: 预防措施:密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。远离火种、热源,工作场所严禁 吸烟。按要求使用个体防护装备。使用防爆型的通风 系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免 与氧化剂、强酸接触。搬运时轻装轻卸。配备相应品 种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。工作场所 不得进食、饮水。

柜式七氟丙烷灭火系统设计使用说明书

七氟丙烷柜式灭火装置设计使用说明书

一、系统执行标准: 七氟丙烷柜式灭火装置组件按照《GB16670-2006》标准进行生产。 二、系统简介 系统概述 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置。它是一种不安装管网、轻便可移动的气体灭火消防设备。符合《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》GB16670-2006及《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,极其适用于保护面积小于500m2,容积小于1600m3,管网无法安装,维护困难的保护对象的火灾防护。 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置由柜式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成,具有自动、电气手动两种控制方式。其中七氟丙烷柜式气体灭火装置由柜体、储存瓶、瓶头阀、启动电磁装置、压力信号器、喷射管、喷嘴等组成。 柜式七氟丙烷气体灭火装置气体灭火剂储存瓶经过包装成灭火柜,外形美观,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。

8 7 6341 25 七氟丙烷 七氟丙烷自动灭火工作原理 、该系统可设计成单瓶组或双瓶组系统 2、本系统采用双瓶组全淹没保护扑救防护区灭火系统。 3、工作原理: 当发生火灾时,烟感、温感探测器将探测到的火灾信号通过 火灾报警控制器进行逻辑分析后,发出指令,打开防护区的 电磁容器阀,灭火剂通过容器阀、高压软管、喷嘴喷放到防 护区,进行灭火保护。 12-?8 M56*2-M48*2DC24V 1.3A 90N H8DC24V 动作压力0.2MPa DN32DN6DN6DN40120L ZHFC120/2.5 5.6±0.5MPa 1800DN322.5MPa ANF/5.6ZHFF40PT32/2.5ZYW-1无管网柜7 工作压力2.5MPa 喷 嘴6 安全装置灭火瓶压力表压力信号器YHX/5.6序 号 名 称型 号规 格备 注1 2 3 4 5 Y40电磁容器阀8金属软管RHG(J)40/2.5

丙烷安全、使用操作规程

XXXX有限公司 “丙烷”使用安全操作规程 一、气瓶入库前应严格审核合格证,如无合格证,应追查核实原始单据,验证无误后,才能进库贮藏,发放。 二、储存区要杜绝一切火源,不准穿钉鞋进入。 三、禁止移动消防设施。 四、库内通风良好,温度应在40℃以下;空瓶与实瓶分开存放,并有明显标志;气瓶应立放整齐。 五、钢瓶应竖放,并妥善固定,严禁阳光爆晒。 六、装卸气瓶时,必须轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰。 七、严禁在气瓶上敲击、碰击;气瓶内气体不得用尽,必须留有0.084-0.168kg液化丙烷气体。 八、工作完毕,工作间隙、工作点转移之前都应关闭瓶阀。 九、减压器与瓶阀、胶管连接处泄漏时,应关闭瓶阀,检查并消除,当瓶阀泄漏时,应把气瓶移到安全地带,排尽气体,再修理瓶阀或更换瓶阀。 十、急救措施: 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,立即进行人工呼吸。就医。 十一、消防措施 灭火方法:切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器。 灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 十二、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。

十三、防护措施 呼吸系统防护:佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 工作现场严禁吸烟。 十四、储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种。库温不宜超过40℃.应于氧化剂、卤素分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 编写:批准: 日期:日期:

七氟丙烷气体灭火系统设计及安装说明

七氟丙烷气体灭火系统设计及安装说明 一、设计依据 1.《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 2.GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》; 二、设计条件 1.本工程设无管网七氟丙烷灭火系统,保护2个防护区,共设置120L钢瓶6只; 2.本系统按全淹没灭火方式设计,机房设计灭火浓度为8%,设计喷放时间为8秒,档案室设计灭火 浓度为10%,设计喷放时间为8秒。 3. 无管网七氟丙烷管网系统储存容器的压力为2.5MPa. 三、系统设计方案 1.灭火机理 七氟丙烷灭火剂是一种无色,无味、灭火后无固、液相残留物、不导电的气体。化学分子式是CF3CHFCF3,分子量为170,密度大约为空气的6倍。其灭火机理为一致化学链反应,还兼有以冷却、降低氧浓度的作用,其灭火机理及灭火效率与卤代烷“1301”相类似,对于A类、B类火灾均能起到良好得灭火作用。 2、基本设计参数 假定所有保护区域内的可能出现的最低温度约为16℃,极端最高温度约为32℃,而在通常情况下的正常温度约为21℃。防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。 四、本系统具备的基本功能 1.保护区域内具有独立的火灾自动探测、自动报警、灭火控制及气体灭火功能。 2.具有系统自动、手动两种电启动方式和人工应急强制启动方式。 3.在自动方式下,系统具备在两只不同类型火灾探测器复合动作的情况下,自动释放七氟丙烷气 体灭火的功能。在开始释放气体前,具有0-30秒可调的延时功能,同时在保护区内外可发出声光报警,以通知人员疏散撤离。 4.在手动电启动方式下,人员可在保护区外,利用启动按钮启动七氟丙烷灭火设备,气体释放前 同样具有延时声光报警功能。(这种手动启动方式在自动状态下同时有效)。 5.在系统因电或控制装置故障等原因造成灭火装置无法电启动时,可以在瓶组间利用人工启动或 机械的方式释放七氟丙烷气体灭火。 6.采用自动方式启动了气体灭火装置时,在开始释放前的延时阶段,可以在区域外利用手动紧急 停止按钮,终止系统的进一步动作。 7.无论在手动或自动状态下,任一探测器的动作都会引起有效的报警。 8.在本系统发出火灾报警和启动灭火设备时,火灾报警及联动灭火控制器应向消控中心的集中报 警控制器给出反馈信号。 五、本系统对气体保护区和瓶组间的要求 1.气体保护区应实行完全的防火分隔,围护结构(包括门窗的玻璃)应满足耐火极限不小于0.5h, 吊顶的耐火极限不小于0.25h,耐压强度不小于1200Pa的要求。 2.保护区的门应为向外开的防火门,并安装自动闭门器,以保证在气体喷放时能够处于关闭状态。 但亦应保证各门在任何状态下,都可以从内部打开。 3.保护区影响气体灭火效果的各种设备都应能保证在喷放气体时联动停止或关闭。 4.保护区的入口处应设置灭火系统防护标志和气体喷放指示灯。 5、各保护区应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。 6、防护区应设置泄压口,泄压口宜设在防护区室内净高2/3以上,且应高于保护对象,并宜设在 外墙上。泄压口宜具有泄放多余压力后自动关闭以及防止火灾蔓延的性能。

安全技术说明书空白模板

化学品安全技术说明书 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名称: 化学品英文名称: 企业名称: 地址: 邮编: 电子邮件地址: 联系电话: 传真号码: 企业应急电话: 产品代码: 产品推荐用途: 产品限制用途: 第二部分危险性概述 紧急情况概述: GHS危险性类别:根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准,该产品属于 标签要素: 象形图:

警示词: 危险信息: 防范说明: 预防措施: 事故响应: 安全储存: 废弃处置: 物理化学危险: 健康危险: 环境危害: 第三部分成分/组成信息 物质□混合物□ 危险组分浓度,% CAS No. 第四部分急救措施 皮肤接触: 眼睛接触:

吸入: 食入: 接触该化学品的主要症状和对健康的影响: 对施救者的忠告: 医生的特别提示: 及时的医疗护理和特殊的治疗: 第五部分消防措施 灭火方法及灭火剂: 特别危险性: 特殊灭火方法: 保护消防人员的防护装备: 第六部分泄露应急处理 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序: 环境保护措施: 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:防止发生次生危害的预防措施: 第七部分操作处置与储存 操作处置: 储存: 第八部分接触控制和个体防护

职业接触限值: 监测方法: 生物限值: 监测方法: 工程控制方法: 呼吸系统防护: 手防护: 眼睛防护: 皮肤和身体防护: 特殊防护措施: 第九部分理化特性 外观与性状:气味: pH 值:熔点/凝固点(℃):沸点、初沸点和沸程(℃):闪点(℃): 爆炸上限%(V/V):爆炸下限%(V/V):蒸气压(KPa):蒸气密度(空气=1):相对密度(水=1):溶解性: 辛醇/水分配系数:自燃温度(℃): 分解温度(℃):气味阈值: 蒸发速率:易燃性: 临界温度(℃):临界压力(MPa):

危险化学品安全技术说明书(丙烷)

安全技术说明书 修订日期:2015年11月20日SDS编号: 产品名称:丙烷版本: 丙烷安全技术说明书 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名称:丙烷 化学品英文名称:propane 企业名称: 地址: 邮编: 电子地址: 联系: 传真: 企业应急: 产品推荐用途:化工原料、燃料等。用于有机合成、工业燃气等领域 第二部分危险性概述 物理化学危险:比空气重,高浓度时易导致窒息。易燃、易爆气体,它与空气、氧气及其它有氧化性的蒸气可形成爆炸性混合物。加压气体,钢瓶或容器遇明火高热易超压,有爆炸危险 健康危害:本品为单纯窒息剂及麻醉作用。人短暂接触1%丙烷,不引起症状;10%以下的浓度,只引起轻度头晕;高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失;极高浓度时可窒息 环境危害:对环境有一定危害,对水体、土壤和大气可造成污染 GHS危险性类别:根据《化学品分类和危险性公示通则》(GB 13690-2009)

及化学品分类、警示标签和警示性说明规系列标准,该产品属于易燃气体,类别1加压气体 标签要素: 象形图: 警示词:危险 危险信息:极易燃气体; 含压力下气体,如受热可爆炸 防说明: 预防措施: ?远离热源、明火 ?作业场所禁止吸烟、进食和饮水,工作后,淋浴更衣 穿防静电工作服 ?操作后彻底清洗身体接触部位 ?禁止排入环境 事故响应: ?皮肤接触:接触丙烷气体不会造成伤害。若皮肤接触液相,立即脱去污染的衣着,用大量温水(41℃~46℃)冲洗。就医 ?眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 ?吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行心肺复术。就医

(完整版)海烙柜式七氟丙烷设计手册

柜式七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火装置 产品说明书 浙江信达可恩消防实业有限责任公司 系统介绍 1、灭火特点 1.1 系统简介:七氟丙烷气体灭火系统由储

存瓶、启动瓶、液流单向阀、高压软管、集流管、瓶组架、选择阀、管网、喷头及自动灭火控制器等部件组成。系统产品在20℃时的储存压力为4.2MPa,最高工作压力(50℃时)为6.7MPa。七氟丙烷系统具有喷射后无残留物,灭火剂毒性低等优点,可安全地使用在有人场所。 1.2 保护环境:七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值(ODP)为零,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。 1.3保护生命安全:七氟丙烷未观察到不良反应的浓度NOAEL值为9%,而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。 2、灭火机理 通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。 3、适用范围 1—可燃液体和可熔化固体的火灾; 2—可燃固体的表面火灾; 3—电气火灾; 4—可切断气源的可燃气体火灾; 主要用于电子计算机房、通讯设备间、重要的设备控制中心、图书馆、档案馆、博物馆、电厂、油箱间、艺术馆、 贵重的工业设备等。 不适用范围 1.硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制 品火灾; 2.钾、钠、镁、钛、铀、锆等活泼金属 火灾; 3.氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾; 4、本公司生产的有管网七氟丙烷自动灭火系统设计先进、合理,产品性能安全、可靠。其主要指标均达到国内先进水平。产品通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验 5、产品分类 本公司生产的七氟丙烷气体灭火系统分管网和预制两种形式,其中有管网系统可分为单元独立系统和组合分配系统。 单元独立系统是用一套灭火装置保护单个防护区的气体灭火系统。组合分配系统是用一套灭火装置保护两个或两个以上防护区的气体灭火系统。根据国家规范规定,一套系统最多保护8个防护区。 预制灭火装置是按一定的应用条件,将气体灭火剂储存装置和喷放喷头等部件经预先设计并组装成套的灭火装置。

带拉断阀丙烷臂使用说明指导书样本

带拉断阀丙烷臂使用说明指导书

陆用流体装卸臂 使用说明书 产品型号:85B59-F-(BD)-25/50-C 用户设备编号:LB-311~LB330(共计20台) 出厂产品编号: R150127~R150146 制造日期: 2015年8月

目录 1. 产品介绍及技术规格 2 安装手册 2.1 陆用流体装卸臂安装及调试方法 2.2 陆用流体装卸臂附件安装及调试方法 3 操作手册 4 日常维护手册 4.1 日常检查和维护 4.2 润滑 4.3 平衡调节 4.4 更换密封圈 5 附件 附件一《旋转接头简图》 附件二《弹簧缸》 附件三《弹簧缸外臂平衡系统》 附件四《拉断阀》 附件五《拉断阀》

6附图 附图一《产品结构简图》 附图二《产品包络线图》 1.产品介绍及技术规格 该设备是设计用于装载台与公路/铁路槽车之间传输液体或气体产品的专用设备。 1.2技术规格 产品型号:85B59-F-BD-25/50-C;规格口径:气相DN25/液相DN50 ; 管道材质:Q345-B ;快速接头材质:铜合金;适用介质:丙烷、丙烯; 入口法兰标准规格:液相:HG/T20592法兰WN50 -40 M Q345B (配对供应); 气相:HG/T20592 法兰WN25-25 M Q345B (配对供应); 设计压力:Mpa;设计温度:-30℃

+60℃;旋向:左10台/右10台; 按用户订货的技术要求,我厂在制造本设备时安装了下表中打“√”的可选附件: 附件是否配置备注 立柱是√/否 300*300标准 是√/否 基座 内臂锁紧机 是√/否 构 导静电系统是√/否 配阀是√/否外伸臂均配有球阀 外臂平衡机 是√/否 构 拉断阀是√/否 配对法兰是√/否密封面为FM 产品结构及附件见附图一《产品结构简图》 产品尺寸、安装位置尺寸及工作包络范围见附图二《产品包络线图》 1.3、产品结构特点 设备基本结构(见附图一): 设备尺寸和包络范围(见附图二) 本设备的液相、汽相管道系统为硬管结构,各通

七氟丙烷气体灭火设计说明及规范

七氟丙烷气体灭火设计说明及方案 第一章工程概况 根据中华人民共和国国家标准GBJ16-87《建筑设计防火规范》2001年版的规定及保护区用房的使用特点,对该工程机房设置气体自动灭火系统。气体自动灭火系统工程由火灾自动报警系统、联动控制系统、气体灭火控制系统、气体灭火设备等部分 组成。 一.气体灭火系统 气体灭火系统设置 本工程机房内需保护的相关设备为通讯电子设备,不可用水实施灭火。根据中华人民共和国国家标准GBJ16-87《建筑设计防火规范》2001年版的规定,结合建筑结构特点,该工程采用柜式无管网七氟丙烷灭火装置以单元独立形式进行防护。 七氟丙烷为洁净灭火剂,因其无色、无味、不导电、性能稳定、无环境污染,能够用于扑救多种类型火灾,因而是卤代烷的首选替代物。作为一种优良的灭火手段,在工业发达国家应用相当广泛,加之其适用范围广等特点,已普遍地应用于许多具 有火灾危险的重要场所。 该营业厅机房体积为40.5m3,按照《洁净气体灭火系统设计、施工及验收规范》DBJ 01-75-2003的相关要求进行灭火剂用量计算:防护区设计灭火浓度为7.5%,需要灭火剂量27kg,灭火系统喷放时间为8s内(即在规定的时间内喷射完全部的灭火剂,形成一定的浓度实施灭火)。根据灭火剂设计用量,选用WLQF-2.5-40L柜式无管网灭火装置1套,配置相应的火灾报警系统形成独立的自动灭火系统,其控制由 火灾报警控制器进行联动控制。 二、火灾自动报警系统 1.火灾自动报警系统 根据该工程设计灭火系统的灭火要求及特点,配置一台火灾报警控制器、一只智能型光电感烟探测器、一只智能型差定温感温探测器、一只现场紧急启停按钮、一只声光报警器、一只放气门灯等,形成火灾的探测、报警及各项联动指令输出的系统。火灾报警控制器应向柜式无管网灭火装置各提供2根DC24V/1.5A持续灭火信号线,接入灭火装置电磁驱动器,2根灭火信号反馈信号线(无源开关量)到灭火装置压 力开关接点上。 2.联动控制 当某防护区感烟(或感温)探测器报警时,火灾报警控制器发出指令,该区报警器发出一级报警声。若同时出现感温探测器、感烟探测器报警信号时,该区声光报警器发出声光报警,同时停止通风设备(空调),切断非消防电源,火灾报警控制器进行0~30秒延时,延时结束后向气体灭火装置发出灭火指令,气体灭火装置启动电磁启动阀,打开瓶组瓶头阀释放灭火剂实施灭火。此时火灾报警控制器接受压力

化学品安全技术说明书2013版模板

化学品安全技术说明书 修订日期:SDS编号: 产品名称:版本:第六版 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名:基础环氧树脂 化学品英文名:Epoxy resin 企业名称: 企业地址: 邮编:传真: 联系电话: 电子邮件地址: 企业应急电话: 国家化学事故应急咨询专线: 产品推荐及限制用途: 第二部分危险性概述 紧急情况概述: GHS危险性类别: 标签要素: 象形图: 警示词: 危险信息: 防范说明: 预防措施: 事故响应: 安全储存: 废弃处置:

物理化学危险: 健康危害:反复或长期接触会引起皮肤异常,对眼睛有轻微刺激。 环境危害:可能会对水生环境造成长期的不利影响。 第三部分成分/组成信息 □物质□√混合物 第四部分急救措施 急救: ——皮肤接触:以温水缓和冲洗受污部位5分钟或直到污染物除去。 ——眼睛接触: 1、立即将眼皮撑开,用缓和流动的温水冲洗污染的眼睛20分钟或直到污染物 除去。 2、避免清水进入未受影响的眼睛。 3、立即就医。 ——吸入: 1、移走污染源或将患者移至新鲜空气处。 2、若有不适的症状立即就医。 ——食入:不慎吞入应立即就医,催吐与否应遵医师指示。 第五部分消防措施 特别危险性:无 灭火方法和灭火剂:二氧化碳、泡沫、化学干粉,消防沙。 灭火注意事项和措施:疏散人员并隔离火场区域,火灾发生场所严禁非相关人员进入,消防救护时必需配备特殊防护设备,尽可能将产品移至安全场所且保护人员。灭火时必需位于安全位置或安全距离,用水雾灭火可能无效。在火熄灭后且确保不再复燃的情况下,可用水喷雾来冷却火场和盛装产品的容器。消防人员必须配戴消防衣,防护手套,防护眼镜,防护鞋及呼吸用自给式保护器具。

丙烷使用注意事项

是否在关闭的状态。确定所有的开关都在关闭的状态时,才能打开总开关。 把实验室的窗户打开,保持空气流通。 2. 把本生灯胶喉与煤气管接上,并放在防火板上。 3. 先把灯脚的气孔关闭,并点燃火柴在出气口上。 4. 启动气掣,把灯点燃,这时火焰为橙色。 5. 打开气孔让鲜风进入,火焰转为蓝色及温度变高。 6. 在使用完毕后,先把气孔关上,再关掉气掣。 7. 把本生灯从气管拔出。 目的:建立平本生灯使用标准操作规程,保证操作人员操作规范及正常操作。 2. 范围:生产中心、质量中心 3.内容: 3.1本生灯及各功能部件示意图,见附图 3.2气体填充 3.2.1确认填充气体前本生灯无火焰。 3.2.2填充气体前需将气瓶上下振动几次,再将气瓶嘴垂直插入本生灯填充阀内。 3.2.3当气体开始外溢时,将气瓶气嘴从本生灯填充阀内取出,停止充气。再重复充气40到50秒,完成充气。 3.2.4 等待2min使本生灯内填充气体稳定后再使用。 3.3点火 3.3.1将本生灯安全锁旋至水平位置。 3.3.2将空气控制套筒通气孔旋至与本生灯空气孔相对应。 3.3.3缓慢向左侧方旋开气体控制旋钮,听到有气体溢出即可。 3.3.4按下点火按钮,点燃本生灯。 3.4关闭本生灯 将气体控制旋钮向右侧方旋转关闭火焰,并放置在本生灯专用底座上。 3.5本生灯调节 3.5.1火焰长度调节

通过气体控制旋钮可本生灯火焰长度,向左旋转会增加火焰长度,向右旋转会 减小火焰长度和关闭火焰。 3.5.2热量控制 向左或向右侧方旋转,可使火焰散发出不同温度热量。 注意:火焰最高温度会达到约1300℃。 3.6注意事项 3.6.1本生灯火焰防护管未冷却前不得触摸。 3.6.2丁烷为易燃气体,充气时要小心操作,充气时四周不得有明火。 3.6.3点火及使用时本生灯火焰方向不得指向人体。 3.6.4本生灯停用时需确认气体控制旋钮完全关闭、火焰完全熄灭、安全锁关闭。 3.6.5禁止摔打、破坏、灼烧、阳光直射本生灯,存放环境温度不得高于50℃。