1.1 系统概述

入侵报警系统(intrusion alarm system)是用于探测设防区域的非法入侵行为并发出报警信号的电子系统或网络。入侵报警系统应包括前端设备、传输设备和控制/显示/处理/记录设备。前端设备包括一个或多个探测器;传输设备包括电缆或数据采集和处理器(或地址编解码器/发射接收装置);控制设备包括控制器或中央控制台,控制器/中央控制台包含控制主板、电源、声光指示、编程、记录装置以及信号通信接口等。

1.2 系统基本要求

(1)入侵报警系统中探测器与控制器之间的信号传输采用有线传输方式(特殊情况可用无线传输方式)。

(2)入侵报警系统的设计在技术上有适度超前性和互换性,为系统的增容和/或改装留有余地。

(3)入侵报警系统应能准确及时地探测入侵行为、发出报警信号;对入侵报警信号、防拆报警信号(可与入侵报警信号共用)、故障信号的来源有清楚和明显的指示,在入侵报警系统的电子地图上准确显示报警信息。

(4)入侵报警系统的响应时间应符合下列要求:任一防区报警到控制器接收到该信息并发出报警信号所需的时间不大于2s。

(5)入侵报警系统应能对下列功能进行编程设置:

a) 瞬时防区和延时防区;

b) 全部或部分防护区设置布防与撤防。

(6)系统须有备用电源,其容量至少保证系统正常工作时间大于8h。

(7)入侵报警系统有防雷击措施;系统等电位接地;单独接地电阻不大于1Ω,联合接地不大于4Ω。

(8)入侵报警系统所使用的设备,其平均无故障间隔时间(MTBF)不应小于5000 h。

1.3 联动兼容性

入侵报警系统须能与视频监控系统联动。当与其他系统联合设计时,进行系统集成设计,各系统之间相互兼容又能独立工作。入侵报警的优先权仅次于火警。

1.4 接入要求

(1)商管、酒店、影城、文旅营运项目各业态分别单独设置入侵报警系统。

(2)儿童乐园业态内设置的入侵报警前端设备接入商管入侵报警系统。

1.5 紧急报警装置

(1)紧急报警装置安装在隐蔽、便于操作的部位,相同区域的报警按钮及玻璃破碎可共用防区。

(2)紧急报警装置设置为不可撤防模式,并具有防误触发措施,触发报警后应能立即发出紧急报警信号并自锁,复位须采用人工操作方式。

(3)残疾人卫生间紧急报警装置应现场设有声光报警。

二、安装要求

2.1 通用要求

前端设备安装牢固,不影响美观;所防护目标的5m范围内应无盲区。

2.2 点位设置要求2.2.1 商管

2.2.2 酒店

2.2.2.1 通用规则

2.2.2.2酒店群内别墅型或独立别墅型建筑

2.2.3 影城

2.2.4 儿童乐园

2.2.5 文旅营运项目

2.3 安装、验收流程

2.3.1 设备安装

各项目公司应按模块化节点时间要求完成入侵报警系统的安装、调试及与慧云系统的对接。项目公司组织填写《入侵报警系统验收确认表》,并经营运系统各公司(影城除外)签确。

2.3.2 集团检查

集团安全监督部、系统总部安全监督部门在开业日/试营业/排练日前、日常检查时,对入侵报警系统进行检查。

三、使用管理要求

3.1 防护区设置及撤布防时间要求

(1)地方公司根据本规定,结合物业特点进行防护区设置;室内步行街公共区域防护区设置应按区域划分,不得因为闭店后施工造成整个公共区无法布防。

(2)地方公司应针对每个防护区制定明确的撤布防时间表,并严格按时间表要求对各个防护区进行撤布防操作。

(3)防护区撤布防时间要求

3.2 入侵报警系统运行情况检查、维护保养要求

(1)地方公司工程管理部门应定期对入侵报警控制器及图文系统进行检查,查看报警、撤布防功能、提示音、提示灯、电子地图显示等功能是否正常,是否存在故障点位(检查内容详见表1:入侵报警系统运行情况检查要求);发现问题应立即组织维修,并主动填报安全管理信息系统,故障修复不得超过15天。

(2)地方公司应定期组织对入侵报警系统前端点位进行报警功能抽测,并确保每季度全覆盖检测一遍。

(3)地方公司应定期组织对入侵报警系统进行维护保养,维护保养内容参见但不限于表2(入侵报警系统维护保养要求)的各项内容。

表1:入侵报警系统运行情况检查要求

表2:入侵报警系统维护保养、测试要求

四、考核

4.1 设备故障、布防考核

发生如下情形的,按隐患录入安全管理信息系统,并按隐患等级进行考核:

4.2 故意损坏、谎报考核

故意损坏入侵报警设备、谎报设备故障的,一经发现,对地方公司按照重大隐患进行处罚,对当事人解除劳动关系处理。

防盗报警设计方案(总线报警主机)

SELCO小区综合防盗 报警系统 (总线报警系统) 设 计 方 案

目录 一.系统概述 (3) 二、防盗系统的应用 (3) 三、设计原则 (4) 四.设计规范与依据 (7) 五、防盗报警系统结构图 (8) 六、设备功能特点 (9) 七、防盗报警系统配置及清单 (15)

一.系统概述 随着国民经济的发展,人民的生活日益提高,安居工程需要大力发展安全文明小区建设。严峻的社会治安形式,需要建立并完善安全文明小区防盗报警网络系统体系。随之部分住宅小区便使用高科技的智能化手段,为小区的服务和管理提供快捷高效的超值服务与管理,为家庭提供安全舒适家居环境。如何解决在当前每个家庭经济承受能力有限的情况下,建立满足防范功能及可靠性需求的安全文明小区、防范防盗网络系统是当前急需解决的问题。作为一个可行的住宅小区联网报警系统,必须满足集中控制,系统容量大,防范功能齐全。性能价格比高等要求。 二、防盗系统的应用 (1). 为什么使用防盗系统? 在科技日益发展的今天,防盗的概念已经发生根本的变化,传统的人防由于人的弱点(偷懒、打瞌睡、疏忽)及投资回报等问题,已渐由技防所取代。一个电子防盗系统可以包括主动红外探测器、门磁探测器、玻璃破碎探测器、振动探测器、烟雾探测器、紧急按键等各种探测器,从多个方面保护您的安全。在系统布防时,上述各种探头探测到任何异动,如有人翻越围墙,或进入房间,或打破玻璃,或撬门,甚至企图破坏保险箱,都将会发出声光警报,提醒人们的注意与行动,从而有效地保护了人民的生命财产的安全。 (2). 为什么使用联网报警中心? 有了用户端的电子防盗报警系统,通过声光发出警报是不够的,因为

入侵报警系统

入侵报警系统

2 周界防盗报警系统 目录 第一章. 工程概述 (2) 1.1. 系统概述 (2) 1.2. 系统设计原则 (2) 第二章. 系统总体方案设计 (4) 2.1. 系统设计依据 (4) 2.2. 系统设计 (4) 2.3. 系统功能 (5) 第三章. 设备选型...................................... 错误!未定义书签。 3.1. AL-300总线报警主机 (6) 3.2.红外对射探测器 (7) 第四章. 系统示意图 (9) 第五章. 布线规则 (10) 第一章工程概述 1.1.系统概述 1.1.1周界报警系统是目前园区安全防范系统的一个重要组成部分,是 实现整个建筑群现代化的安全技术防范与科学管理的一项重要措施和 必要手段。它利用现代电子技术设备,通过使用先进的技术,为园区营 造一个安全、良好、有序的工作环境。 1.1.2住宅小区周界报警系统应该是对园区内建筑物的四个基本要素, 即结构、系统、服务、管理及其相互联系给予最优化考虑和综合,以达 到最佳组合,从而获得投资合理、高效率的、高度安全、优雅舒适、便 利快捷的环境空间。要利用现代多媒体及数字化监测技术,形成一套先 进的数字化、网络化的安全防范系统。 1.1.3我公司本着竭诚为用户服务的宗旨,结合我们多年来在安防系统

3 专业工程中丰富的设计、施工经验,依照“系统先进,功能齐全,投资经济,使用方便”的原则,在深入了解投资者的具体需求后,我们为本工程做出最佳、最合理的方案。 据此,设计系统方案满足先进、合理、成熟、安全、稳定、可靠、冗余、高效、高性能价格比、易扩展、易管理的原则,与其它安防系统共同组建成一个完整、先进、高可靠性、高安全性的安防体系。所具性能如下: 合法性:方案设计和图纸符合国家、行业的有关规定和公安部门有关安全技术防范要求; 实用性:方案设计满足文件要求,充分考虑到园区管理部门的使用要求,使系统的功能尽可能完善并充分加以利用。 可靠性:系统设计、设备选型、安装调试等都严格贯彻质量条例,完全符合国家、行业的有关标准。 先进性:系统设计充分考虑安防领域技术的发展和设备的发展,选择了国际知名的周界报警设备。 扩充性:本着长远的观点,使系统可扩展、容量可扩充,尽量降低系统造价,以达到最佳的性能价格比。 第二章系统总体方案设计 2.1系统设计依据 此次周界报警系统遵循以下标准和规范: ?《小区外围墙平面图》 ?GA/T 74-2000 《安全防范系统通用图形符号》 ?GB 12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》 ?GB 15207-1994《视频入侵报警器》 ?GB/T 15408-94《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》 ?GB 16796-1997《安全防范报警设备安全要求和试验方法》 ?GA/T 368-2001《入侵报警工程技术规范》

入侵报警系统模拟试题(卷)

入侵报警系统模拟试题 一、选择题 1、入侵报警系统是由多个()组成的点、线、面、空间及其组合的综合防护报警体系。 A.探测器B.控制器C.报警器D.监控器 2、通常在安全技术防范系统中,是以()子系统为核心。 A.电视监控B.入侵报警C.出入口控制D.报警通信 3、检测、延迟、反应这三个基本防范要素之间的相互联系可以用()公式表示。A.T反应≥T探测十T延迟B.T反应十T探测≥T延迟 C.T反应≤T探测十T延迟D.T反应十T探测≤T延迟 13.入侵探测器在正常气候环境下,连续()工作应不出现误报、漏报。 A.1天B.3天C.5天D.7天 4、报警系统紧急报警、入侵报警及防破坏报警响应时间应不大于()。 A.2s B.3 s C.4 s D.5 s 5、入侵探测报警系统在正常工作条件下平均无故障工作时分为A、B、C、D四级,各类产品的指标不应低于A级的要求,A级要求的平均无故障工作时间为()小时。A.1000 B.2000 C.5000 D.10000 6专用线串行信号传输方式,又称()传输方式。 A.二线制B.四线制C.总线制 7、当一个或多个设防区域产生报警时,分线制入侵报警系统的响应时间不大于()s。 A.1 B.2 C.3 D.4

8、在入侵报警系统的传输功能中,应有与远程中心进行有限和/或无线通信接口,并能对通信线路的()进行监控。 A.信号B.数据C.声音D.故障 9、下列属于报警器的主要技术性能指标的有()。 A.探测率 B.分辨率 C.实时性 10、探测器的有效性可用()来表示。 A.可靠性B.探测范围C.误报率D.探测率 11、在下列报警器中选出属于被动式报警器()。 A.振动B.超声波C.微波 D .电场 12、在下列各个探测器中选出可使用于各种不同形状房间的探测器()。 A.微波多普勒B.被动红外C.超声波 13、在下列探测器中选出可用于室内也可用于室外的探测器()。 A.超声波B.主动红外C.被动红外D.平行线电场 14、主动红外报警器的报警时间阈值主要是根据()参数设定的。 A.正常人跑动的速度B.正常人的平均高度 C.正常人的体形D、正常人的体重 15、主动红外探测器在室外使用时,对其作用距离影响最大的有()。 A.雪B.雾C.大风D.大雨 16、对以常闭为警戒状态的磁控开关,舌簧管接点出现粘结现象会造成()。A.误报警B.漏报警C.仍正常工作 17、次声波探测器,检测的次声波来源于()。 A.入侵者走动扰动空气B.室内外温度差

入侵报警系统施工工艺

入侵报警系统施工工艺 1、探测报警器的安装: a.探测器的探测面至墙壁、梁边的水平距离,应大于0.5米; b.在宽度小于3米的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置; c.探测器宜水平安装。 d.探测器的底座应安装牢固,导线连接必须可靠压接或焊接。为防止接头处腐蚀脱开或增加线路电阻,影响正常报警,焊接时使用的助焊剂不得含有腐蚀性。 e.探测器底座的外接导线,应留不小于15厘米的余量,入端处应有明显标志,以便于维修。 f.探测器底座的穿线孔宜封堵,防止潮气、灰尘进入影响绝缘。安装完毕后的探测器底座应采取保护措施,避免其它工种施工时损坏底座。 g.探测器的确认灯,应面向便于观察的主要入口方向,以使值班人员尽快掌握报警探测器的确切位置,进行事故处理。 h.为防止探测器在其它工种施工时碰坏以及潮湿、灰尘的影响,探测器应在即将调试前方可安装。在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。 2、报警按钮的安装: a.报警按钮应安装在墙上距地(楼)面高度1.5米处。 b.报警按钮应安装牢固,不得倾斜。 c.报警按钮的外接导线,应留有不小于10厘米的余量,其端部应有明显标志,便于调试、维修。 3、控制器的安装: a.控制器安装在控制室内,安装牢固,不得倾斜。 b.引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求: *配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠; *电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色; *端子板的每个接线端,接线不得超过2根; *电缆芯和导线,应留有不小于20CM的余量; *导线应绑扎成束;

*导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。 d.控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。 e.控制器的接地应牢固,并有明显标志。

远程监控与防盗报警系统方案

远程监控与探测防盗报警系统方案 一、前言 监控与防盗报警系统采用摄像机和各种感应器给家庭提供全面防护,可以在家中无人的时候,自动监视所有的入侵行为。在发生情况时,电子防盗系统可以在现场发出警告。并且可以通过监控系统记录下所有的情 况,作为证据保存。 二、需求描述 ?通过手机APP可以轻松查看住宅周围和入户门的实时视频和历史录像。 1、在家可通过手机、平板、电脑在室内清楚的监控到室外的动静。 2、在外可通过手机或互联网监控到家里的情况。 ?通过手机APP可以实时接收已布防区域的异常信息; 只要有人企图从已经布防的地方进入时,声光报警器就会立刻报警; 三、设计目标 ?在室内安装硬盘录像机(用于存储监控录像),实现多路监控画面可保存,可回放,能够方便地选择显示模式。 ?在室内每层安装一套报警主机,可对各路报警信号进行处理,发现异常时声光报警器立刻发出声音和光。 ?住宅四周和入户门采用高清红外摄像机。 ?对重要出入口、窗户安装红外幕帘探测器;客厅、卧室和卫生间放置紧急按钮。?系统能够常年连续地稳定运行,保证监控报警系统的实时性和可靠性要求;?用户界面友好,易于操作和维护; ?系统具有良好的兼容性、扩充性和升级能力;

四、设计原则 1、可靠性 本着器材先进、可靠的原则,选择器材和设备,力求做到技术先进,安全可靠防范严密,做到万无一失。各配套设备的性能和技术要求应协调一致,所有的器材应符合国家标准和行业规范。 2、可操作性 系统设计应满足安全防范和安全管理的动态监控、实时报警的基本要求,并符合现场条件下运行可靠,同时又兼顾操作简便,维护方便。 3、扩充性 考虑节约资金的同时,并考虑建设和技术的发展,要有一定的灵活性和扩展能力,在相当长的时间内保持设备、系统具有一定的先进性。 4、经济性 在满足安全防范级别要求的前提下,确保系统稳定可靠、性能良好,并考虑系统先进性的同时,按需选择系统和设备,做到合理、实用,降低成本从而达到极高的性价比,降低安全管理的运营成本。

入侵报警系统标准

入侵报警系统设置和日常使用、维护管理规定 大连万达集团股份有限公司 二〇一五年十一月

目录 一、系统技术要求错误!未定义书签。 系统概述错误!未定义书签。 系统基本要求错误!未定义书签。 联动兼容性错误!未定义书签。 接入要求错误!未定义书签。 紧急报警装置错误!未定义书签。 二、安装要求错误!未定义书签。 通用要求错误!未定义书签。 点位设置要求错误!未定义书签。 商管错误!未定义书签。 酒店错误!未定义书签。 影城错误!未定义书签。 儿童乐园错误!未定义书签。 文旅营运项目错误!未定义书签。 安装、验收流程错误!未定义书签。 设备安装错误!未定义书签。 集团检查错误!未定义书签。 三、使用管理要求错误!未定义书签。 防护区设置及撤布防时间要求错误!未定义书签。 入侵报警系统运行情况检查、维护保养要求错误!未定义书签。 四、考核错误!未定义书签。 设备故障、布防考核错误!未定义书签。 故意损坏、谎报考核错误!未定义书签。

入侵报警系统设置和日常使用、维护管理规定 入侵报警系统的建设、使用和运维,除满足国家、地方有关技术标准、规范和规定外,还须严格执行本规定要求。 一、系统技术要求 系统概述 入侵报警系统(intrusion alarm system)是用于探测设防区域的非法入侵行为并发出报警信号的电子系统或网络。入侵报警系统应包括前端设备、传输设备和控制/显示/处理/记录设备。前端设备包括一个或多个探测器;传输设备包括电缆或数据采集和处理器(或地址编解码器/发射接收装置);控制设备包括控制器或中央控制台,控制器/中央控制台包含控制主板、电源、声光指示、编程、记录装置以及信号通信接口等。 系统基本要求 (1)入侵报警系统中探测器与控制器之间的信号传输采用有线传输方式(特殊情况可用无线传输方式)。 (2)入侵报警系统的设计在技术上有适度超前性和互换性,为系统的增容和/或改装留有余地。 (3)入侵报警系统应能准确及时地探测入侵行为、发出报警信号;对入侵报警信号、防拆报警信号(可与入侵报警信号共用)、故障信号的来源有清楚和明显的指示,在入侵报警系统的电子地图上准确显示报警信息。 (4)入侵报警系统的响应时间应符合下列要求:任一防区报警到控制器接收到该信息并发出报警信号所需的时间不大于2s。 (5)入侵报警系统应能对下列功能进行编程设置: a) 瞬时防区和延时防区; b) 全部或部分防护区设置布防与撤防。 (6)系统须有备用电源,其容量至少保证系统正常工作时间大于8h。 (7)入侵报警系统有防雷击措施;系统等电位接地;单独接地电阻不大于1Ω,联合接地不大于4Ω。 (8)入侵报警系统所使用的设备,其平均无故障间隔时间(MTBF)不应小于5000 h。 联动兼容性 入侵报警系统须能与视频监控系统联动。当与其他系统联合设计时,进行系统集成设计,各系统之间相互兼容又能独立工作。入侵报警的优先权仅次于火警。接入要求 (1)商管、酒店、影城、文旅营运项目各业态分别单独设置入侵报警系统。(2)儿童乐园业态内设置的入侵报警前端设备接入商管入侵报警系统。 紧急报警装置 (1)紧急报警装置安装在隐蔽、便于操作的部位,相同区域的报警按钮及玻璃破碎可共用防区。 (2)紧急报警装置设置为不可撤防模式,并具有防误触发措施,触发报警后应能立即发出紧急报警信号并自锁,复位须采用人工操作方式。 (3)残疾人卫生间紧急报警装置应现场设有声光报警。 二、安装要求

防盗报警系统施工方案

防盗报警系统施工方案 1防盗报警系统管线施工 1. 入侵报警系统的各种导线,原则上应尽可能缩短; 2. 对每个回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ 2入侵探测器的安装 1. 入侵探测器安装前,要通电检查其工作状况,并做好记录; 2. 室内被动红外探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式被动红外探测器,应安装在与可能入侵方向成90°角的方向,高度为.2.m左右,并视防范具体情况确定探测器与墙壁的倾角; 2)吸顶式被动红外探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装; 3)楼道式被动红外探测器,必须安装在楼道终端,视场沿楼道走向,高度为2.2m左右; 4)被动红外探测器一定要安装牢固,不允许安装在暖气片、电加热器、火炉等热源正上方;不准正对空调机、换气扇等物体;不准正对防范区内运动和可能运动的物体。防止光线直射探测器,探测器正前方不准有遮挡物。 3. 室外红外探测器的安装应满足下列要求:

1)安装牢固,发射机与接收机对准,使探测效果最佳; 2)发射机与接收机之间不能有可能遮挡物,如:风吹树摇的遮档等; 3)利用反射镜辅助警戒时,警戒距离应较对射时警戒距离要缩短; 4)安装过程中注意保护透镜,如有灰尘可用镜头纸擦净。 4. 微波—被动红外双技术探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式微波—被动红外双技术探测器应安装在与可能入侵方向成45°角的方位,高度为2.2m左右,并视防范具体情况,确定探测器与墙壁的倾角; 2)吸顶式微波—被动红外双技术探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装; 3)楼道式微波—被动红外双技术探测器,必须安装在楼道终端,视场正对楼道走向,高度为2.2m左右; 4)探测器正前方不准有遮挡物和可能遮挡物; 5)微波—被动红外双技术探测器的其他安装注意事项,可参考被动红外探测器的安装。 5. 声控—振动双技术玻璃破碎探测器的安装应满足下列要求: 1)探测器必须牢固地安装在玻璃附近的墙壁或天花板上; 2)不能安装在被保护玻璃上方的窗帘盒上方; 3)安装后应用玻璃破碎仿真器精心调节灵敏度。

入侵总线报警系统标准方案

总线报警系统 标 准 方 案 上海卓璇安全防范科技有限公司

目录 一、概述 (3) 二、设计原则 (4) 三、设计规范和依据 (5) 四、系统功能和特点 (6) 五、方案设计 (7) 5.1.系统构成及原理 (7) 5.3.系统图 (8) 5.4.选型设备性能及参数 (10) 1、VISTA-128BPT控制/通讯主机 (10) 2、6160可编程英文液晶键盘 (12) 3、中心控制软件IP-MT800 (12) 4、IPM-VISTA网络接口模块 (14) 5、智能型吸顶式双鉴探测器(DT6360STC) (14) 7. 4193SN防区模块/DT-8035双鉴探测器 (16) 9.PB2紧急按钮/ HC-103声闪一体机/4297延长模块 (17) 10、32路继电器模块 (178) 11、后备电池/PB3紧急按钮 (179)

一、概述 当今科学技术的飞速发展,社会已进入数字化、信息化时代,而利用高新技术预防、制止、打击犯罪,已逐渐在三大防范手段(即人防、制防、技防)中,占据了愈来愈重要的主导地位。 XXX属于国家的重点安全防范单位,它具有规模多样、重要设施繁多、出入人员复杂管理涉及领域广等特点。先进性、安全性和可靠性,是XXX监控系统所依据的重要原则。首先XXX监控系统必须保证24小时全天候不间断地工作,且需要实时的监控;其次,系统要求具有强大的扩展能力,由于扩大营业或机构调整,可随时增大监控的规模;再次,以合理的访问控制权限和管理级别,保证整个监控系统的安全;最后,系统要求基于开放标准与技术,使系统可接入现有可用的外围设备。 防盗报警系统防患于未然,用来实现较周密的外围全方位管理及建筑物内重要的管辖区,防盗报警系统分工作区安防状态的监视、结合内部对讲系统,遥相呼应,可减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效益。防盗报警系统作为现代化管理有力的辅助手段,它将现场内各现场的视频图像或是险情信号传送至主控制中心及分控室,值班管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素,并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,有了良好的环境,全方位的安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。 为了进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,创造一个安全、舒适、温馨、高效的商务与生活环境,并根据各种不同体育场的需要,从项目的具体实际出发,做到配置合理,留有扩展余地,技术先进,性能价格比高,确保系统性能高质量,高可靠性。本套防盗报警系统,是在认真研究了项目的技术要求和低价高效率原则的基础上,系统为一个功能完善,技术先进, 质量稳定可靠的管理与安全保卫系统,为实现自动化管理发挥积极的作用。 本方案本着安全、经济、实用、完善、兼容的方针,系统可采用分级控制,操作简单,可联网集成,防盗报警系统提供给管理者及是一个直观的声像警示,管理员能及时了解到区内各处的保卫安全情况,及时采取措施,红外报警能及时告诉何处有外人闯入,管理者能及时了解各设备目前的状态及运作情况及各区工作人员的工作情况,若此方案得到实施,将对

(完整版)入侵报警系统设计

入侵报警系统设计 系统概述 入侵报警系统作为防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏的有力手段已得到越来越广泛的应用。 入侵报警系统通常由前端设备(包括探测器和紧急报警装置)、传输设备、中心控制设备部分构成。 前端探测部分由各种探测器组成,是入侵报警系统的触觉部分,相当于人的眼睛、鼻子、耳朵、皮肤等,感知现场的温度、湿度、气味、能量等各种物理量的变化,并将其按照一定的规律转换成适于传输的电信号。控制部分主要是报警控制器。 监控中心负责接收、处理各子系统发来的报警信息、状态信息等,并将处理后的报警信息、监控指令分别发往报警接收中心和相关子系统。 报警系统组成 报警系统架构图

报警系统由以下部分组成: 1)报警探测器:探测和执行设备,负责探测非法入侵; 2)信号传输及供电线路:负责前端报警信号的传输及前端探测器的供电; 3)报警控制中心:负责布防与撤防,响应报警信号,联动其他系统。 1.1. 2.1 探测器 报警探头作为系统的前端设备,报警探测器作为整个系统的原始信号源,是整个系统的报警信号采集器,其应用将影响整个系统的可靠性。 报警系统设备的稳定性、耐久性、抗干扰等其它技术指标和具体使用功能,应符合〖入侵探测器通用技术条件〗GB10408.1-89的技术标准要求。平均无故障时间MTBF应符合C级要求(20000h),品质保证的使用寿命为8年以上(70000h)。 根据规范要求,各探测器发出报警信号至系统主机提示有警情发生的系统报警反应时间≤1秒。 探测器布置 根据要求,报警前端探测器根据现场探测需要选择红外对射、报警按钮、三鉴探测器等,通过报警线缆接入到监控中心报警主机报警输入口,监控室还需要配置声光报警器。 系统在周界设置红外对射,根据周界的形状、距离配置相应型号的红外对射探测器,配合摄像机守好高校的第一道防线。 在财务室、重要机房等设置三鉴探测器,在无人值班时候布防,一旦检测到有人员进入,即刻报警。 在营业柜台设置报警按钮,当工作人员意识到有危险或发生事故时候主动报警,向中心寻求帮助。

周界防盗报警系统施工组织方案

周界防盗入侵报警系统 (1 )施工工艺 管路敷设线缆敷设」支架及摄像头安装 (2)管路敷设 1)暗配管用硬质PVC管管材明配选用金属管。 2)暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉 线 盒之间,禁止S弯或U形弯。埋入墙体或混凝土构件内的暗配管,其保护层不应小于15mm。 3)所有管路接头、管口、进出箱盒处,均应做密封处理,以防 混凝土、砂石进入暗配管内。 4 )暗配管不宜穿越电气设备基础,必须穿越时,应加穿金属保护 管并就近可靠接地。 5)如为PVC管,应绑扎稳固。 6)PVC管明配安装时,每6m长的直线段做一个补偿接头。 7)当管道长度大于30m或拐弯处多于2处时,应加装拉线盒。 8)保证管道平滑无毛刺。 (3)线缆敷设 1)布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线对地 间绝缘电阻值必须大于0.5M Q,测试合格后方可敷设。

2)布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上. 3)管内线缆不得有接头,接头必须在盒(箱)处连接。 4)所敷设的线缆两端必须做好标记。同轴电缆的屏蔽层均需单端可靠接地。 5)线管不能直接进入设备接线盒内时,线管出线口与设备接线 之间,必须采用金属软管过渡连接,软管长度不得超过1m,并不得 将线缆直接裸露。 (4)红外对射探头安装 1)将不锈钢支架固定于墙上,将预留在盒内的导线从管内穿出 用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10mm ~ 15mm(注意不要碰掉线号套管),将盒内的线缆引出,压接在探测器的接线端子上,将余线缆盘回盒内,将探测器底座用螺钉固定在盒上。固定要牢固可靠。 2)主动红外探测器在安装时,收、发装置应相互正对,且中间不得有遮挡物。 3)一台防停电电源可带10对红外对射接口,若传输距离超过200m应分段加装电源;红外对射探头需单独供电。其他有关要求见产品说明书。 4)系统中每个边界接口应有惟一的编码与之对应,按照产品说明书进行编码;在系统正常使用前必须对接人系统中的边界接口进行注册。 (5)报警主机安装 1 )报警控制箱安装位置、高度应符合设计要求,安装于较隐蔽或安全的

防盗报警系统验收规范2013.8.16

变电站防盗报警系统 验 收 规 范 **************************** 二零一三年八月

目录 1、编写目标 (3) 2、编写内容 (3) 3、入侵报警系统的验收标准 (3) 4、入侵报警系统的验收流程 (4) (1)工程验收内容 (4) (2)检测机构 (4) (3)验收 (4) (4)文档 (4) (5)验收程序 (5) (6)验收结论 (5) 5、入侵报警系统的工程验收 (6) (1)检测内容 (6) (2)入侵报警系统检验项目、检验要求及测试方法 (6) (3)入侵报警系统验收的一般要求 (8) (4)检查项目 (9) (5)检查要求 (10) 6、系统移交 (11) (1)系统竣工图纸资料归档要求: (11) (2)系统竣工图纸资料修改、整理归档要求: (11)

1、编写目标 掌握入侵报警系统工程检查与测试的要点和方法,了解入侵报警系统工程验收的方法,更好的为入侵报警系统的质量和安全性作保障。 2、编写内容 (1)入侵报警系统检测; (2)入侵报警系统工程验收。 3、入侵报警系统的验收标准 安全防范系统(工程)的验收,主要是根据《条例》和《实施办法》规定,依照《规则》实行。《条例》和《实施办法》属行政法规,《规则》是强制性行业标准,属技术法规范畴,必须强制执行。(GA308—2001《安全防范系统验收规则》和GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》详细条款请查询相关文件资料) 《规则》为安全防范系统标准体系之一,是与公安部行业标准GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》的配套标准,执行时下列所有被引用标准中的相关条文也应强制执行。 国家标准 GB 50198—1994《民用闭路监视电视系统工程设计规范》 国家标准 GB 50057—1994《建筑防雷设计规范》 国家标准 GB / T16676—1996《银行营业场所安全防范系统设计规范》 国家标准 GB / T16571—1996《文物系统博物馆安全防范系统设计规范》 行业标准 GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》 行业标准 GA / T74—2000《安全防范系统通用图形符号》 行业标准 JGJ / T16—94《民用建筑电气设计规范》 《规则》对安全防范系统(工程)的质量验收,提出必须遵循的基本要求。对一、二级工程的验收应严格执行《规则》的主要条款,三级工程的验收参照《规则》可适当简化。三级工程的验收可适当简化,标准中有明确说明的,按规定执行,标准中没有明确说明的,由验收委员会(验收小组)决定并执行简化操作。

防盗报警系统方案

防盗报警系统方案 1.1设计说明 防盗报警系统主要由前端的门窗磁开关、双鉴探测器、紧急报警按钮等报警探测器、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机键盘及多媒体工作站等设备构成。 本子系统主要用于防范重要房间(如财务室、领导办公室、贵重物品存放室等)、重要机房(如网络中心、数据中心、设备间)的入侵报警,在上述重要前端安装各种不同功能的报警探测装置,根据不同的需要设置门磁开关被动探测器、双鉴探测器、紧急报警按钮等,通过防盗报警主机的集中管理和操作控制,如布、撤防等,构成立体的安全防护体系。当系统确认报警信号后,自动发出报警信号,提示相关管理人员及时处理报警信息,并通过与电视监控子系统的联动等功能的实现,达到很高的安防水平。 采用报警信号与摄像机进行联动,构成点面结合的立体综合防护;系统能按时间、区域、部位任意设防或撤防,能实时显示报警部位和有关报警资料并记录,同时按约定启动相应的联动控制;系统具有防拆及防破坏功能,能够检测运行状态故障;系统与闭路电视监控系统联动,所有的控制集中在中心控制室管理,同时可以设置分控中心以便于区域管理。 防盗报警系统主要采用美国Honeywell公司(Vista系列)防盗报警产品,该系列防盗报警设备具有优良的品质及性能价格比。 防盗报警主机具有扩展功能,单台主机的防区数量为128(Vista-120)或250(Vista-250)个,为将来系统扩充预留了空间。 主要目标: ●通过在重要的室内设置各类探测器,构成了一套多层次全方位的安全防盗报警系统。只要有人非法闯入,即会触发报警信息。一方面,系统会自动把报警信号传送至控制中心,值班人员可通过报警键盘和电子地图的显示确定报警定位;而另一方面,也可以通过声光报警的形式提醒值班人员的注意。 ●控制中心报警控制器,可通过键盘进行编程,可设置布、撤防密码,可显示

入侵报警系统图和入侵报警系统构成

入侵报警系统图和入侵报警系统构成 0 来源:未知时间:2015-04-05 10:09:31作者:王华丽 [摘要]本文详细介绍有关入侵报警系统图及入侵报警系统的概念和构成。入侵报警系统intruder alarm system(IAS)利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域(包括 【华强安防网讯】 本文详细介绍有关入侵报警系统图及入侵报警系统的概念和构成。入侵报警系统intruder alarm system(IAS)利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域(包括主观判断面临被劫持或遭抢劫或其他危急情况时,故意触发紧急报警装置)的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。 入侵报警系统构成 入侵报警系统通常由前端设备(包括探测器和紧急报警装置)、传输设备、处理/控制/管理设备和显示/记录设备部分构成。 前端探测部分由各种探测器组成,是入侵报警系统的触觉部分,相当于人的眼睛、鼻子、耳朵、皮肤等,感知现场的温度、湿度、气味、能量等各种物理量的变化,并将其按照一定的规律转换成适于传输的电信号。 操作控制部分主要是报警控制器。 监控中心负责接收、处理各子系统发来的报警信息、状态信息等,并将处理后的报警信息、监控指令分别发往报警接收中心和相关子系统。 入侵报警系统图

入侵报警系统设备构成 集中报警控制器: 通常设置在安全保卫值勤人员工作的地方,保安人员可以通过该设备对保安区域内各位置的报警控制器的工作情况进行集中监视。通常该设备与计算机相连,可随时监控各子系统工作状态。 报警控制器: 通常安装在各单元大门内附近的墙上,以方便有控制权的人在出入单元时进行设防(包括全布防和半布防)和撤防的设置。 门磁开关: 安装在重要单元的大门、阳台门和窗户上。当有人破坏单元的大门或窗户时,门磁开关将立即将这些动作信号传输给报警控制器进行报警。 玻璃破碎探测器:

入侵防盗报警系统V1.0

入侵防盗报警系统V1.0

入侵防盗报警系统解决方案 V1.0 2017年05月18号 吴丽霞

目录 第1章背景概述................................... 错误!未定义书签。第2章系统总体设计.. (2) 2.1 系统总体架构图 (2) 2.2 探测器布建设计 (2) 2.3 管控系统详细设计 (4) 2.3.1 大中场景管控系统设计 (4) 2.3.2 小场景报警管控系统设计 (5) 2.3.3 小场景报警&视频管控系统设计 (6) 2.3.4 无线报警系统设计 (8) 2.4 管理中心软件 (9) 第3章海康威视报警系统优势 (10) 3.1 “0”漏报,低误报 (10) 3.2 防拆,防剪,系统更可靠 (10) 3.3 即时探测、上报,实现快速处警 (10) 3.4 全网络化设计,可视化编程 (10) 3.5 无缝接入大安防平台软件,互补长短 (11)

第1章系统总体设计 1.1系统总体架构图 入侵防盗报警系统,是利用各种传感器技术,即多种类别的探测器,探测非法入侵行为,并统一推送到管理中心,实现探测、上报、处警等功能的一个即时防范系统。 海康入侵探测系统按照主机类别形成大中场景的总线制主机集中管控,小场景的分线制网络报警主机联网管控,小场景报警&视频的视频报警主机统一管控以及不方便布线场景的无线报警管控系统,主机支持通过网络或电话线等方式实现信息推送至管理中心。 1.2探测器布建设计 入侵报警系统是在防范区内用种类繁多的入侵探测器,构成看不见的警戒点、警戒线、警戒面或空间的警戒区,交织形成一个多层次、多方位的安全防范报警网,协助人们担任防入侵、防盗等警戒工作。 探测器详细布点设计如下:

入侵防盗报警系统V1.

入侵防盗报警系统解决方案 V1.0 2017年05月18号 吴丽霞

目录 第1章背景概述 (1) 第2章系统总体设计 (2) 2.1 系统总体架构图 (2) 2.2 探测器布建设计 (2) 2.3 管控系统详细设计 (4) 2.3.1 大中场景管控系统设计 (4) 2.3.2 小场景报警管控系统设计 (6) 2.3.3 小场景报警&视频管控系统设计 (7) 2.3.4 无线报警系统设计 (8) 2.4 管理中心软件 (9) 第3章海康威视报警系统优势 (10) 3.1 “0”漏报,低误报 (10) 3.2 防拆,防剪,系统更可靠 (10) 3.3 即时探测、上报,实现快速处警 (10) 3.4 全网络化设计,可视化编程 (11) 3.5 无缝接入大安防平台软件,互补长短 (11)

第1章背景概述 随着经济建设和各项社会事业的快速发展,人们对安全防范的需求也越来越高,作为技防手段的安防系统建设,在日常生活中显示出其必要性,报警作为安防系统组成部分,以其“0”漏报低误报的防入侵探测性能扮演不可或缺的角色。 传统报警中心以电话线作为上报方式,存在电话线上报慢、费用高、远程控制困难、故障无法判断等问题,在网络技术迅速发展的大环境下,海康威视推出全系列网络化入侵防盗系统,利用已有网络环境,费用几乎没有;网络上报速度快,产生的报警只需1-2秒就报到中心,还可以通过网络获取前端主机状态进行远程控制,优势明显。 入侵报警系统主要由两部分组成,前端多类别的探测器,实现对前端各种环境实现精确警情探测,管控用的报警主机及附件设备,对前端警情进行汇聚并统一推送至中心管理平台,实现报警与安防其他子系统的互动。

办公大楼智能楼宇防盗报警系统解决方案

一、概述 某地区新建一大楼,有40层。该楼为智能化程度要求比较高的综合性办公楼,该楼25层以下为出租的写字楼,25层以上为该市民防办的办公和指挥中心,因此意义重大,对于防盗报警系统的要求也比较高和特殊。 二、设计要求 在对该楼设计防盗报警系统时,甲方提出了如下要求,该系统在公共区域安装移动探测器,在一些室内安装紧急按钮,要使用多媒体电脑进行管理,要求将系统划分成若干区域,可以使用键盘对系统进行布撤防,报警后要在键盘上显示并发声,在电脑上要有报警防区的详细资料,并能自动弹出电子地图,报警信号要上传至ba系统的管理中心,甲方还提出将巡更系统和报警系统集成在一起。 三、方案简述 针对甲方的要求,我们设计了以ds7400xi总线制报警主机为硬件平台警卫中心软件为软件平台的大型报警系统。 ds7400xi是总线式的多防区报警控制主机,具有功能全、扩展性强、质量稳定的特点,被广泛的应用于小区、大楼、工厂等各类场合的大型报警系统。该主机的主要功能有:1.自带8个防区,以两芯总线方式(不包括电源)可扩展120个防区,共128个防区。(注:该主机4.0版本前的总防区数量为128,4.0开始以后的总防区数量为248,目前上市的均为4.0以后的版本,本方案实现较早,主机版本为3.0+系列) 2.总线长度达1.6km(ф1.0mm2)。可接总线放大器以延长总线长度。可采用星形、级连和混接等灵活的布线方式,在不超过防区总数量的前提下,各段总线上总线扩充设备的数量要求没有限制。 3.可接15个键盘,分为8个独立分区,可分别独立布防/撤防。

4.有90组个人操作密码;15种可编程防区功能;可存储400个历史事件以供查阅。 5.可选择多种防区扩展模块;有8防区扩展模块ds7432、单防区扩展模块ds7457、双防区扩展模块ds7460、带输出的单防区扩展模块ds7465及带地址码的探测器。 6.辅助输出总线接口可接ds7488和dsr-32继电器输出模块等外围设备。可实现防区报警与输出一对一,多对一,一对多等多种报警/输出关系。 7.通过ds7412模块可转换成rs232接口实现与计算机的直接连接,或通过网络转换接口的设备与lan连接。 8.可通过pstn与报警中心连接,支持4+2、contactid等多种通讯格式。 9.可实现键盘编程或远程遥控编程。 10.带自检功能,在线自我检测系统各部分的工作状态正常与否,并通过键盘和通讯手段显示故障部分,便利系统维护和管理。 在本系统中一共有250个防区和80个巡更点,通过警卫中心软件可以将ds7400xi的防区触发信号作为巡更信号处理,因此系统一共有330个防区数,因此一共需要3台ds7 400xi主机(v3.09版本)。 该系统除巡更点外分成8个分区,每个分区包含了可以统一管理的楼层,用所属主机的液晶键盘进行布防撤防和消警,所有操作信息和报警信息都实时在警卫中心管理软件中反应出来,并可以自动显示出报警区域的电子地图。 在总线方面的处理上,由于该楼相对结构工整,所以布线相对比较方便,用3根rvv的1平方毫米的四芯线贯穿整个管道井到顶楼分别作为三台主机的总线,没有采用更多芯的线将所有总线放在一条多芯线中是为了防止总线之间可能会产生的互相干扰。而总线扩展设备的选择上都选用了ds7432的8防区扩充模块,安装在各个楼层的弱电井中,各楼层的探测器和巡更按钮都把线路集中到该层的弱电井接至ds7432上并供电。

入侵报警系统设计方案

入侵报警系统设计方案 设 计 技 术 方 案

一、入侵报警系统概述 系统采用总线制结构,每一个现场报警设备均有各自独立的地址,当发生非正常事件报警时,系统能够自动识别报警来源,并在电子地图上显示出报警区域位置,同时声光报警器发出报警声光提醒保卫人员及时处理警情; 保卫人员可以在报警主机根据不同时段需要进行布防、撤防等操作,可以在电子地图进行相应的操作。报警管理软件具有报警信息的记录、统计、打印报表等相应功能。 二、设计依据 《智能建筑设计标准》 GB/50314-2015 《智能建筑工程验收规范》 GB 50339—2003 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《厅堂扩声系统设计规范》 GB50371-2006 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2007 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2007 《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》 GB/T 50356-2005 《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》 GY/T155-2000 《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》 GY/T157-2000 《演出场所扩声系统的声学特性指标》 WH/T 18-2003 《多通路音频数字串行接口》 GY/T187-2002 《剧场建筑设计规范》 JGJ57-2000/J67-2001 《音频、视频及类似电子设备安全要求》 GB/T8898-2001 三、系统功能设计 在办公楼、培训信息楼设置报警系统,主控制设备设置在办公楼一层消防控制中心。 报警系统采用RS485总线方式传输,中心控制室设置报警主机,并通过电脑对报警主机进行管理以及电子地图直观的界面操作。可根据探测器布设区域的性质采取分区式布防,紧急按钮实时处于布防状态。

入侵报警系统完整方案

入侵报警系统 前言: 一篇基本的入侵报警系统方案,综合报价方案里面直接插入就可正文: 一、需求分析 入侵报警系统是安保系统中的一个重要组成部分,是一种先进的通用的现代化安全防范系统,系统通过安装在现场的报警探测器获取报警信号,经过各种方式传入控制设备,经处理后输出相应的报警信息。 为了保证大楼内财产的安全,在重要的区域设置不同数量的探测器来保证大楼内财产人生的安全性。 这些东西度娘多的是,我就不罗嗦了 二、设计依据 《民用建筑电气设计规范》JCJ/T 16-92 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92 《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90 《保安安保监控工程技术规范》GA/T 76-96 《安全防范工程费用预算编制方法》GA/T 70-94 这些东西也有很多,沾边的都可以写上 三、具体设计 1、探测器点位分布 大厦入侵报警系统主要针对在大厦的一层主要办公室及出入口、值班室、楼梯过道等重要位置设置探测器,进行探测报警。 主要布置如下:

1)在一层值班室、负一层2个值班室及无障碍卫生间分别设置1个紧急报警按钮,共设置4个紧急报警按钮; 2)在一层出入口楼梯过道设置2个红外双鉴探测器,自行车自行车库各入口设置6个红外双鉴探测器; 3)在裙房的一层和负一层楼梯入口、过道,以及塔楼的负一层至负三层的过道门处设置门磁,共设置24个门磁开关; 4)在每层的办公区域的住户智能箱内预留2路报警回路,作为备用,共设置八防区报警控制器111个; 红外双鉴探测器和门磁开关,在晚上下班后进行布防,一旦被入侵者触发立即发出报警;紧急报警按钮24小时布放,随时可以进行报警,便于保安及时处理。 2、系统组成及结构 大厦入侵报警系统采用总线制报警系统。本系统主要由前端报警探测器,信号传输部分,控制中心三部分组成,以下是对各部分的详细说明: 1)前端探测器 前端探测器主要为红外双鉴探测器、紧急按钮、门磁开关等,主要用于探测现场警情,当有入侵者闯入时,触发探测器发生报警信号,传至管理中心,由管理中心统一处理,可使住户人身及财产在第一时间内得到保障。 2)信号传输部分 本系统报警信号采用总线传输方式,这种传输方式结构简单,技术成熟可靠,安装方便,成本低。 本系统采用了总线制报警主机,主机总线采用RVV2*1.5 报警总线,电源线采用RVV2*1.5。

入侵报警系统介绍

入侵报警系统介绍

入侵报警系统的介绍 组员:谢万意朱丽娟 叶文凤胡超鑫 杨丽坚王燕 胡馨尹陈雅青 时间:2012年11月30日 指导老师:刘桂芝

目录 1. 入侵报警系统概述 (4) 2. 系统基本组成 (4) 3. 入侵报警系统组建模式 (5) 4. 入侵报警系统的基本工作原理 (7) 5. 系统基本功能 (8) 6. 入侵报警系统的主要设备 (10) 7. 国内外产品举例及对比 (13) 7.1. 福科斯Focus(胡馨尹201114111) (13) 7.2. 霍尼韦尔Honewell(朱丽娟201114106) (27) 7.3. 对比:各有千秋 (43) 7.4. 豪恩(王燕201114110) (45) 7.5. 泰科安防中国(陈雅青201114112) (56) 7.6. 国内国外入侵报警系统的比较 (76) 7.7. 博世安保(谢万意201114105) (78) 7.8. 以色列RSICO(胡超鑫201114107) (84) 7.9. 博世安保与以色列risco产品对比 (90) PPT制作:叶文凤201114108 WORD制作:杨丽坚201114109

1.入侵报警系统概述 侵报警系统是指当非法侵入防范区时,引起报警的装置。它是用来发出出现危险情况信号的。入侵报警系统就是用探测器对 建筑内外重要地点和区域进行布防。它可以及时探测非法入侵, 并且在探测到有非法人侵时,及时向有关人员示警。譬如门磁开 关、玻璃破碎报警器等可有效探测外来的人侵,红外探测器可感 知人员在楼内的活动等。一旦发生人侵行为,能及时记录入侵的 时间、地点,同时通过报警设备发出报警信号。第一代入侵报警 器是开关式报警器,它防止破门而入的盗窃行为,这种报警器安 装在门窗上。第二代入侵报警器是安装在室内的玻璃破碎报警器 和振动式报警器。第三代入侵报警器是空间移动报警器(例如超 声波、微波、被动红外报警器等),这类报警器的特点是:只 要所警戒的空间有人移动就会引起报警。这些入侵报警系统在报 警探测器方面有了较快的发展。 2.系统基本组成 防侵入报警系统负责为建筑物内外各个点、线、面和区域提供巡查报警服务,它通常由前端设备(包括探测器和紧急报警装 置)、传输设备、处理/控制/管理设备(报警控制主机)和显示/ 记录设备(输出设备)构成,如图1所示。