1.1 总则

(1)为了提高交流高压隔离开关设备的检修质量,使设备的检修工作达到制度化、规范化,保证高压隔离开关设备的安全、可靠和经济运行,特制定本规范。

(2)本规范是依据国际、国家等颁发的有关标准、规程、制度并结合交流高压隔离开关设备评估分析以及现场运行经验而制定的。

(3)本规范对交流高压隔离开关的检修工作进行了规范。

检修包括检查(检测)和修理两部分内容。检修工作在认真做好设备缺陷检查和诊断工作的基础上,根据修理的可能性和经济性,对设备进行修理或部件更换。

(4)本规范在检修中涉及到的技术部分参见《交流高压隔离开关和接地开关技术标准》、《交流高压开关设备运行管理规范》、《交流高压开关设备技术监督规定》和《预防高压开关设备事故措施》等相关规定。

(5)引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB50150-1991 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 593-1996 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》

DL/T486-1996 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》

国家电网公司《预防高压开关设备事故措施》

国家电网公司交流高压隔离开关和接地开关技术标准

1.2检修的一般规定

1.2.1检修的分类

(1)大修:对设备的关键零部件进行全面解体的检查、修理或更换,使之重新恢复到技术标准要求的正常功能。(2)小修:对设备不解体进行的检查与修理。

(3)临时性检修:针对设备在运行中突发的故障或缺陷而进行的检查与修理。

1.2.2 检修的依据

应根据交流高压隔离开关设备的状况、运行时间等因素来决定是否应该对设备进行检修。

(1)小修:一般应结合设备的预防性试验进行,但周期一般不应超过3年。

(2)对于实施状态检修的高压隔离开关设备,应根据对设备全面的状态评估结果来决定对隔离开关设备进行相应规模的检修工作。

(3)对于未实施状态检修、且未经过完善化改造、不符合国家电网公司《关于高压隔离开关订货的有关规定》和《交流高压隔离开关技术标准》的隔离开关设备,应该对其进行完善化大修。

(4)对于未实施状态检修、但经过完善化改造、符合国家电网公司《关于高压隔离开关订货的有关规定》和《交流高压隔离开关技术标准》要求的隔离开关设备,推荐每8~10年对其进行一次大修。

1.3 检修前的准备工作

1.3.1检修前的资料准备

检修前应对拟检修的隔离开关的安装情况、运行情况、故障情况、缺陷情况及隔离开关设备近期的试验检测等方面情况进行详细、全面的调查分析,以判定隔离开关的综合状况,为现场具体的检修方案的制订打好基础。

1.3.2 检修方案的确定

通过对检修前资料的分析、评估,制订出隔离开关的具体的现场检修方案。现场检修方案应包含隔离开关检修

的具体内容、标准、检修工作范围、以及是否包含完善化改造项目。

1.3.3 检修工器具、备件及材料准备

应根据被隔离开关的检修方案及内容,准备必要的检修工器具、备件及材料。如:检修专用支架、起重设备、试验检测仪器等,还应按制造厂说明准备相应的辅助消耗材料。如:#3锂基润滑脂(二硫化钼)、黄油、瓷瓶清洗剂、螺栓松动剂、绝缘胶布、灰漆、毛刷、棉丝、除垢钢丝球等,另外还应准备专用工具,如:手力操作杆、专用拆装扳手等。

1.3.4 检修安全措施的准备

(1)所有进入施工现场工作人员必须严格执行《电业安全生产规定》,明确停电范围、工作内容、停电时间,核实站内所做安全措施是否与工作内容相符。

(2)现场如需进行电气焊工作,要开动火工作票,应有专业人员操作,严禁无证人员进行操作,同时要做好防火措施。

(3)向检修班组人员介绍变电站的接线情况、工作范围、安全措施。

(4)在隔离开关传动前,各部要进行认真检查,在隔离开关传动时,应密切注视设备的动作情况,防止瓷瓶断裂等造成人身伤害和设备损坏。

(5)当需接触润滑脂或润滑油时,需准备防护手套。(6)隔离开关检修前必须对检修工作危险点进行分析。每次检修工作前,应针对被检修隔离开关的具体情况,对危险点进行详细分析,并做好充分的预防措施,并组织所有检修人员共同学习。

1.3.5 检修人员要求

(1)检修人员必须了解熟悉隔离开关的结构、动作原理及操作方法,并经过专业培训合格。

(2)现场解体大修需要时,应有制造厂的专业人员指导。

(3)对各检修项目的责任人进行明确分工,使负责人明确各自的职责内容。

1.3.6检修环境的准备

对隔离开关进行解体检修,应对检修现场的环境条件进行必要的准备,现场环境湿度、灰尘、水份的存在都影响隔离开关的性能,故应加强对现场环境的要求,具体要求如下:

(1)大气条件:温度:5℃以上湿度:<80%(相对)(2)现场应考虑进行防尘保护措施。避免在有风沙的天气条件下进行检修工作,重要部件分解检修工作尽量在检修车间进行。

(3)有充足的施工电源和照明措施。

(4)有足够宽敞的场地摆放机具、设备和已拆部件。

1.4 检修前的检查和试验

1.4.1 为了解高压隔离开关设备在检修前的状态以及为检修后试验数据进行比较,在检修前,应对被检隔离开关进行检查和试验。

1.4.2 隔离开关的检修前检查和试验应包括以下项目:(1)隔离开关在停电前、带负荷状态下的红外测温。(2)隔离开关主回路电阻测量。

(3)隔离开关的电气传动及手动操作。

6.5.4.3检修项目及技术要求

1.4.4 高压隔离开关的检修工作应按表5-1的项目和技术

要求进行。

表5-1 隔离开关的检修项目与技术要求

高压隔离开关的安装方法.

户外型的隔离开关,露天安装时应水平安装,使带有瓷裙的支持瓷瓶确实能起到防雨作用;户内型隔离开关,在垂直安装时,静触头在上方,带有套管地可以倾斜一定角度安装。一般情况下,静触头接电源,动触头接负荷,但安装在受电柜里的隔离开关,采用电缆进线时,则电源在动触头侧,这种接法俗称“倒进火”。隔离开关两侧与母线及电缆地连接应牢固,遇有铜,铝导体接触时,应采用铜铝过渡接头,以防电化腐蚀。 隔离开关的动静触头应对准,否则合闸时就会出现旁击现象,使合闸后动静触头接触面压力不均匀,造成接触不良。 隔离开关的操作机构,传动机械应调整好,使分合闸操作能正常进行,没有抗劲现象。还要满足三相同期的要求,即分合闸时三相动触头同时动作,不同期的偏差应小于3MM。此外,处于合闸位置时,动触头要有足够的切入深度,以保证接触面积符合要求,但又不允许合过头,要求动触头距静触头底座有3至 5MM 的空隙,否则合闸过猛时将敲碎静触头的支持瓷瓶。处于拉开位置时,动静触头间要有足够的拉开距离,以便有效地隔离带电部分,这个距离应不小于 160MM,或者动触头与静触头之间拉开角度不应小于65度。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/727396020.html,/

隔离开关状态检修导则

附件五: 黑龙江省电力有限公司 隔离开关状态检修导则 (试行) 黑龙江省电力有限公司 二〇〇九年四月

前言 按照国家电网公司和黑龙江省电力有限公司输变电设备状态检修管理规定,为规范和有效开展黑龙江省电力有限公司隔离开关状态检修工作,参照相关规程制订本导则。对于开展状态检修的单位及设备,执行本导则。 本导则由黑龙江省电力有限公司生产部提出、归口并负责解释。 本导则起草单位:黑龙江省电力有限公司黑龙江省电力科学研究院 本导则起草人:管国良、陈永辉、刘建军、刘勇军、王开成、陈海伦、金镇山、张大为、张宏伟、王欣、崔春、程学峰、李献群、孙李坚、张金昌、李双厚、费福亮、王昭滨、李建羽。 本导则自发布之日起实施。

隔离开关检修导则 1 范围 本导则适用于黑龙江省电力有限公司系统110(66)kV 及以上电压等级敞开式高压隔离开关,35kV及以下电压等级的隔离开关可参照执行 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本导则,然而,鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本导则。 国家电网公司交流高压隔离开关和接地开关技术标准 国家电网公司交流高压隔离开关检修规范 国家电网公司高压开关设备运行规范 国家电网公司输变电设备状态检修管理规定(试行) Q/GDW 168-2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW22-1002 输变电设备状态检修试验规程实施细则(试行)黑龙江省电力有限公司隔离开关状态评价导则(试行) 黑龙江省电力有限公司输变电设备状态检修管理规定实施细则(试行) 3 总则 3.1 状态检修实施原则

最新高压隔离开关的检修

高压隔离开关的检修管理 作者:佚名来源:转载发布时间:2008-5-15 19:06:18 减小字体增大字体 轻轻一点,立刻拥有一本安全工具书!收藏本篇文章,方便以后查看高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。高压隔离开关在电力系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直接影响到电力系统的安全运行。近年来,由隔离开关故障引起的事故频频发生,有些甚至引起了大面积停电。这些事故,有些是因为隔离开关本身的质量问题引起的,有些是由于缺乏合理、正确的检修维护引起的。因此,保证隔离开关良好的运行状态,进行合理的检修维护管理工作,成为隔离开关安全运行的重要保证。 1隔离开关的运行情况 有关资料显示,截至2003年底,江苏省电网投运的110kV及以上等级高压隔离开关有近16000台。目前徐州电网内运行的户外隔离开关多为GW4型和GW5型,近两年安装投运的隔离开关还有部分GW16、GW17型及少量GW7型。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关总数在1300台左右,多数是南京电瓷总厂、西安西电高压开关有限责任公司、沈阳高压开关有限公司、河南平高电气股份有限公司、江苏省如皋高压电器有限公司、天水长城开关厂、抚顺电瓷厂及Alstom公司的产品,其中20世纪八九十年代的产品占到了84%。 2常见缺陷及故障分析 在系统运行中隔离开关发生的缺陷和故障比较多,涉及到多方面的质量问题。对安全运行威胁最大的是瓷瓶断裂故障,其次是触头过热、运动卡滞、机构卡涩和分合闸不到位、瓷瓶闪络等。 a.瓷瓶断裂故障。2005年,徐州电网发生了2次瓷瓶断裂故障,一次是在运行操作中,一次是在施工接线过程中,断裂处均在瓷瓶和法兰的胶合处。瓷瓶断裂既与产品质量有关,也与隔离开关的整体质量及操作方法有关。瓷瓶在烧制过程中控制不当可能造成瓷件夹生、致密性不均以及水泥胶装不良的问题,加之质检手段不严,造成个别质量低劣的瓷瓶被组装成产品后,投放到运行中对安全构成极大威胁。操作人员在分合隔离开关时操作方法不当、用力过猛也容易造成瓷瓶损坏。此外,2005年和2004年还发生了8节500kVSOPLT型刀闸支持瓷瓶开裂缺陷。 b.导电回路过热。运行中常常发生导电回路异常发热现象,多数是由于静触指压紧弹簧疲劳、特性变坏,静触指单边接触以及长期运行接触电阻增加而造成的。运行中由于静触指

光伏电站运行管理规程

光伏电站运行管理规程 1、范围 本标准规定了力诺电力集团下属光伏电站正常运行、维护的内容、方法以及事故处理的原则和程序等,对光伏电站设备和人员等方面的进行了要求。 本标准适用于电压等级为35KV及以下的并网型光伏电站。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 2.1《继电保护和安全自动装置技术规范》GB/14285-2006 2.2《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》DL/T408-1991 2.3《电力变压器运行规程》DL/T572-2010 2.4《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 3、运行电站对设备的基本要求 3.1 光伏发电单元 3.1.1 逆变器 逆变器应有制造厂商的金属铭牌,在前后柜明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。逆变器交直流电缆接口须用防火泥封堵。逆变器接地须可靠。 3.1.2 直流输入电缆 直流输入电缆进入电缆沟内须有序整齐排列在电缆架上,所接入组件容量须在逆变器承载能力范围之内;每根电缆须挂牌标示清楚所并组件阵列编号及所并组件汇流箱编号。

3.1.3 汇流箱(MPPT柜) 汇流箱在明显位置应标示有光伏电站白己的名称及编号。汇流箱须架设在距地面50cm以上,便于人员维护检修和保护不受积水浸泡的危险。输出总电缆须挂牌标示清楚电缆走向,输入支路每路电缆须挂牌标示清楚所接入支架绳号,且输入输出电缆接口处须用防火泥封堵。 3.1.4 组件支架 组件支架基础埋深须符合相关电力建筑标准要求,灌注桩须使每一组件处在同一水平面上,支架强度须能承载电池组件自身重量及可抗外力。同时确保电池板底部具有一定的通风风道。 3.1.5 电池组件 电池组件封装面须完好无破损;背后引出线及线盒须完好;组件表面应洁净无污垢;组件实测功率须不小于组件标牌功率。 3.1.6 变压器 变压器应有制造厂商的金属铭牌,在设备明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。变压器的基础须高于地面至少20cm,避免设备受积水浸泡的危险。变压器外壳接地须可靠。变压器低压侧断路器须有对应所接入逆变器的编号。3.1.7 通讯柜 通讯柜应有光伏电站自己的名称和编号,并标示在明显位置。通讯线应标示清楚所接入对应的逆变器及电网编号。通讯线应有序排列整齐。 3.1.8 逆变器室 逆变器室外散水台及屋顶防水层应符合相关建筑标准要求,防止雨水进入室内危机设备安全。须安设防火门,并装设防鼠挡板。保证通风良好,室内墙体

GW4隔离开关使用说明书

G W4隔离开关使用说明 书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

一、产品概述 型系列户外交流高压隔离开关适用于频率为50Hz,额定电压为的电力系统中,作为有电压无负荷时分合电路用。其中防污型的隔离开关可满足重污秽地区用户的要求,并可以有效的解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。产品分不接地、单接地、双接地。 本系列隔离开关满足GB1985《交流高压隔离开关与接地开关》、IEC60129《交流隔离开关与接地开关》和IEC60694《高压开关设备和控制设备共用条款》等标准的相关要求。 二、使用环境 1. 海拔不超过1000米; 2. 周围空气温度不高于+40℃及不低于-10℃; 3. 空气相对温度不大于90%的户内场所(当温度为+25℃); 4. 无导电性尘埃的环境中;无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的物体;无剧烈震动和冲击的地方;无燃烧与爆炸危险的环境中。 三、型号及定义 四、技术参数 五、结构简介 隔离开关本体 隔离开关均为双柱水平旋转式,由底架、支柱绝缘子、导电系统、接地开关(不接地除外)及传动系统组成: 1)底架:底架一端或两端焊有接地开关支座,备装接地开关。隔离开关有不接地、单接地及双接地三种形式;

2)支柱绝缘子:每级有两柱,按使用条件分为普通型与耐污型及高原型三种。支柱绝缘子下端固定在轴承座的转动板上,支柱绝缘子上端固定主导电部分。 3)导电系统:导电部分固定在支柱绝缘子的上端,主闸刀分成两半,接触部分在中间,接触部分触头合闸时圆柱形触头嵌入两排触指内,630A、1250A、1600A结构型式基本相同、仅导电杆截面及表面处理有所区别。 4)接地开关:产品所配装的接地刀组装于底座转动轴上,静触头装于主导电系统导电杆上,接地开关分Ⅰ型(单接地)与Ⅱ型(双接地)。 5)传动系统:配用CS系列机构。 六、外形及安装尺寸图

接触网隔离开关检修作业标准

接触网隔离开关检修作业标准 一、适用范围 本标准规定了接触网隔离开关的检修周期、质量标准、准备工作、检修步骤、处理方法、注意事项、附件等内容。适用于朔黄铁路原平分公司接触网隔离开关的检修。 二、编制依据 《接触网安全工作规程》和《接触网运行检修规程》铁运[2007]69号文、铁道部经济规划研究院铁路工程施工技术指南TZ10208-2008、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作 1.安全防护:计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施,执行朔黄铁路《接触网停电作业标准》;“V”型天窗作业时注意与相邻带电线路距离,并做好行车防护防护。 2.人员组织:操作人员2人。作业监护、行车防护、接挂地线、地面辅助人员由工作领导人在单次作业中进行安排。 3.工器具:力矩扳手、吊绳、砂布、钢丝刷、塞尺(规格为0.05mm×10mm)、锉刀、钢卷尺、开关钥匙、等位线、2500V兆欧表、隔离开关操作棒、安全用具、防护用具等。 4.材料:中性清洗剂、润滑脂、机油壶、金属垫片、防

锈漆、抹布及隔离开关必要的配件等。 5.技术资料:隔离开关安装图及使用说明书。 四、质量标准 1.隔离开关托架呈水平状态,支持绝缘子垂直;隔离开关应动作可靠、转动灵活,合闸时触头接触良好,引线和联结线的截面与开关的额定电流及所联结的接触网当量截面相适应,引线不得有接头。 2.隔离开关的触头接触面应平整、光洁无损伤,并涂电力复合脂。中间触头接触对称,上下差不大于5mm;触头接触紧密,用0.05*10mm塞尺检查,对于线接触应塞不进去;对于面接触宽度为50mm及以下者,塞入深度不大于4mm;接触宽度为60mm及以上者,塞入深度不大于6mm。 3.合闸后触头相对位置、备用行程、分闸状态时触头间净距或拉开角度符合产品技术规定。支持绝缘子垂直度允许偏差20;开关刀闸开闸时,开闸角度900,允许偏差值+10;开关刀闸合闸时,刀闸水平,两刀闸中心线吻合,允许偏差值5mm;操作杆与操作机构轴线一致,允许偏差值20。 4.隔离开关操作机构应完好无损并加锁,转动部分注润滑油,操作杆顺直无变形,操作时平稳正确无卡阻和冲击。 5.引线及电联结线应联结牢固接触良好,无破损和烧伤,示温片无变色。引线距接地体的距离应不小于330mm。引线的长度应保证当接触悬挂受温度变化偏移时有一定的

交流高压隔离开关检修规范

目录 第一章总则 1 第二章检修的一般规定 1 第三章检修前的准备工作 1 第四章检修前的检查和试验 1 第五章检修项目及技术要求 1 第六章隔离开关检修后的调整和试验 1 第七章检修记录及总结报告 1 第八章检修后隔离开关的投运 1 编制说明1 第一章总则 第一条为了提高交流高压隔离开关设备的检修质量,使设备的检修工作达到制度化、规范化,保证高压隔离开关设备的安全、可靠和经济运行,特制定本规范。第二条本规范是依据国际、国家等颁发的有关标准、规程、制度并结合交流高压隔离开关设备评估分析以及现场运行经验而制定的。 第三条本规范对交流高压隔离开关的检修工作进行了规范。检修包括检查(检测)和修理两部分内容。检修工作在认真做好设备缺陷检查和诊断工作的基础上,根据修理的可能性和经济性,对设备进行修理或部件更换。 第四条本规范在检修中涉及到的技术部分参见《交流高压隔离开关和接地开关技术标准》、《交流高压开关设备运行管理规范》、《交流高压开关设备技术监督规定》和《预防高压开关设备事故措施》等相关规定。

第五条500kV电压等级交流高压隔离开关的检修工作,35kV隔离开关的检修可参照此标准执行,各网省公司可根据本规定,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。~本规范适用于国家电网公司系统的110kV 第六条引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB50150-1991 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 593-1996 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 DL/T486-1996 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》 国家电网公司《预防高压开关设备事故措施》 国家电网公司《关于高压隔离开关订货的有关规定》。 国家电网公司交流高压隔离开关和接地开关技术标准 第二章检修的一般规定 第七条检修的分类 (一)大修:对设备的关键零部件进行全面解体的检查、修理或更换,使之重新恢复到技术标准要求的正常功能。 (二)小修:对设备不解体进行的检查与修理。

光伏电站保护测控装置检修规程

光伏电站保护测控装置检修规程 1 范围 本标准规定了xx 光伏电站 35KV 高压开关柜保护测控装置的检修间隔、工期、检修维护内容、试验项目及试验方法; 本标准适用于xx 光伏电站 35KV 高压开关柜保护测控装置检修、维护及试验; 本标准制定的目的是为了xx光伏电站投产后能够做好设备的维护与检修工作,保证电站安全稳定运行而制定。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T671-1998 微机发电机变压器保护装置通用技术条件

GB14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T623-1997 电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程 DL/T587-1996 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 3 术语和定义 检修周期 指新设备运行投运或经检修投入运行至下一次检修之间的时间间隔。 4 设备主要技术参数及规范 4.1保护综合测控装置性能参数 4.1.1概述 本电站保护有两级保护组成,第一级是高压开关柜所配的保护装置;第二级是失步解列及频率电压紧急控制装置,可保证电网的安全稳定运行。

4.1.2应用范围 (略) 4.2继电保护装置技术参数 继电保护装置技术参数表(略) 5保护测控装置的运行维护和设备管理(略) 6保护测控装置的检修 (略) 7检修前的准备工作 (略) 8保护测控装置检修试验方法 (略) 9检修总结和技术文件整理 (略)

高压隔离开关规程

高压隔离开关规程 1 主题内容和适用范围 本标准规定了长潭水电厂110kV户外GW4-110型及10kV户内GN22-10型高压隔离开关的检修要求和工作规范。 本标准适用于长潭水电厂GW4-110、GWS22-10型高压隔离开关(以下简称隔离开关)。 2 引用标准 Q/001-127.02-2000高压开关状态检修导则 GW4-110型户外交流高压隔离开关安装使用说明书 GW5系列户外高压隔离开关安全使用说明书 GN22-10系列户外高压隔离开关安装使用说明书 GJ6型电动机操作机构安装使用说明书 3 技术数据 3.1 GW4-110DWⅡ型隔离开关技术数据 额定电压110KV 最高电压126KV 额定电流1250A 额定动稳定电流(峰值)100KA 4S额定热稳定电流(有效值)40KA 接线端额定静拉力735N 定额频率50HZ 1min工频耐受电压(有效值)对地185KV 1min工频耐受电压(有效值)断口210KV 雷电冲击耐受电压(峰值)对地450KV 雷电冲击耐受电压(峰值)断口520KV 产品单极重量≈240kg 接地形式双接地 支柱绝缘子爬距3050mm 3.2 GW5-110/630型隔离开关技术数据。 额定电压110KV 额定电流630A

极限通过电流(峰值)100KA 4S热稳定电流31.5KA 配用操作机构CJ6型电动操作机构 广东省长潭水电厂2002-03-18 批准2002-03-18实施 Q/155-1-02.14-2002 3.3 GN22-10CD/3150型隔离开关技术数据 额定电压10KV 最高工作电压11.5KV 额定电流3150A 动稳定电流125KA 4S热稳定电流50KA 4 检修周期 4.1 隔离开关必须结合有关串联设备进行检修。 4.2 状态检修,出现下列故障时必须停电大小修。 a.外观检查发现瓷瓶破损或裂纹,金属部件锈蚀或裂纹。 b.回路电阻超标 c.触头或接线座过热 d.传动机构卡涩、传动部件有缺陷或拉杆变形。 e.操作时出现拒分、拒合或分合不到位现象。 f.机械特性不满足技术条件要求。 g.开关流过较大短路电流后。 5 检修工艺及质量标准 5.1 GW4-110型隔离开关检修工艺及质量标准 5.1.1 安装和调试 本开关只适用于水平安装,安装前对产品进行全面检查,证实完全无损后方可安装。安装参照下列步骤:5.1.1.1 将单极隔离开关本体底座固定在水平的基础上,经调整使三相接地开关的转轴同一中心。 5.1.1.2 检查隔离开关中阀接触情况,单极应满足:中间触头在合闸时圆柱形触头与两排触指应同时接触,必要时调节交叉螺杆来达到;中间触头接触对称,上下差不大于5mm,合闸到终点,中间间隙调到 16-21mm,必要时在支柱根部用增减垫片来达到。但每处加垫厚度不宜大于3mm;主闸刀分—合位置转动90度,分合闸终点位置,定位螺钉与挡板的间隙调到1-3mm。

光伏电站运维职责

一、站长职责 站长是电站的具体负责人,是电站运行管理、成本控制、内外关系协调、人员培训、绩效考核的执行者,对公司负责,直接向运营部汇报工作,受运营部经理的直接领导,并对电站的年发电量、上网电量、运营成本负责。 站长岗位职责: 1、负责日常光伏电站安全生产、技术管理、经济运行工作; 2、负责制订和完善各项运行管理制度、岗位职责、工作标准,并组织实施; 3、负责组织编制运行规程、技术措施、管理规定等工作; 4、负责运行人员培训工作,绩效考核,升职初审等工作; 5、全面了解生产的情况,掌握电站的各项经济技术指标,电站生产设备运转情况; 6、负责会同技术人员和运行人员定期分析发电运行情况,合理调整运行方式,提高公司的经济效益; 7、定期分析全场的经济指标和完成情况,完成公司安排的各项任务; 8、负责电站外部关系协调,相关单位联系和组织工作,负责外委单位的管理和资质审查; 9、负责电站备品计划的初步审批和电站运营成本控制; 10、负责组织编制电站年度发电计划及发电计划目标的实现,并确保电站发电量稳定; 11、负责电站内部关系协调,及时掌握全班人员的思想变化,做好政治思想工作。 二、值班长的职责 1、班长是运行班组生产和行政上的负责人,对电气全部设备的安全经济运行负责;领导运行人员完成上级交给的一切工作任务;班长在行政上受站长的领导和指挥;

2、班长应熟知电站的一次系统、站用电系统、直流系统、继电保护、自动装置运行方式调整、掌握电站各类电气设备结构、特性、操作维护; 3、班长在值班时间内,负责与调度的联系工作;负责领导本班全体人员完成电气设备的安全、经济运行任务; 三、正值班员的职责1、正值班员是电气设备安全、经济运行的负责人,正值班员应熟知电站主接线系统、直流系统、厂用电系统、照明系统及主要电气设备运行特性、极限参数、继电保护、自动装置、常用系统二次接线、额定数据、动力保险定值等; 2、正值班员在运行操作和行政关系上受班长的领导,并协助班长搞好本班培训及其他管理工作。当班长不在时,正值班员应代替班长的职务; 3、正值班员的主要职责是协助班长运行管理,合理地调整组件运行方式,保证组件的安全、经济运行和电能质量,并能正确使用信号。在班长的统一指挥下,主动、迅速、正确的处理事故及异常运行; 4、负责场用电系统、直流系统、照明系统的检查、定期维护及停、送电操作,监护值班电工进行厂用系统的倒闸操作; 5、根据班长的指示组织做好电站临时小型更换和检修工作;负责检查并备齐高、低配电室、配电箱用的熔断器,并保证定值符合要求; 6、对运行人员不符合电气设备规定的操作流程和不合理的运行方式,提出建议,并给予适当的纠正。 四、值班电工职责1、值班电工在行政上受班长领导,在运行操作及业务技术上受正值班员的领导;

隔离刀闸检修规程

隔离刀闸检修规程 1目的 为了保证隔离开关的检修质量,确保隔离开关的安全运行制定本检修规程。 2范围 本检修规程适隔离开关的大修工作。 3概述及术语 3.1概述 隔离开关的检修工作内容有导电回路,绝缘部分,操动机构部分的检修,调整,测试于试验工作。 3.2术语 无 4人员资质和职责 4.1人员资质 参加工作人员必须是从事变电检修人员,且具备上岗资格。 4.2职责 4.2.1工作负责人 4.2.1.1负责本班开工前的安全措施,技术措施的检查与落实。 4.2.1.2负责组织,指挥本班作业人员按照分工在检修工作中安全作业,保证质量。 4.2.1.3负责检查现场情况,及时纠正违章行为。

4.2.2.工作人员 4.2.2.1认真执行《电业安全工作规程》和,《隔离开关检修工艺导则》的要求。 4.2.2.2严肃工艺纪律,完成负责人分配的任务,并对自己的检修质量负责。 5工艺和作业程序及标准 5.1本作业指导书执行《GN8型隔离开关检修工艺导则》要求。5.2作业程序 5.2.1根据运行情况确定检修重点项目; 5.2.2制定组织,技术,安全“三大措施”; 5.2.3备齐工具,材料备品备件及测试仪器; 5.2.4准备大修工序卡,说明书及有关材料; 5.2.5负责人办理工作票开工手续; 5.2.6检修人员按下列程序进行作业: 1擦去动触头油垢检查有无烧伤,变形,如有损坏应更换; 2检查各电气连接处应清洁无氧化,并涂以凡士林; 3检查各部件有无锈蚀并作防腐处理,清除各轴销污垢并注适量润滑油; 4拆下主拐臂及各部位轴承,清洗其污垢,检查磨损情况,并涂以润滑油,组装后应转动灵活; 5清扫检查瓷质部分不应有裂纹、破损,瓷瓶与法兰粘结;是否良好; 6将主连杆拆除检查机构有无磨损、卡涩现象;

高压隔离开关的检修管理(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高压隔离开关的检修管理(标准 版)

高压隔离开关的检修管理(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。高压隔离开关在电力系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直接影响到电力系统的安全运行。近年来,由隔离开关故障引起的事故频频发生,有些甚至引起了大面积停电。这些事故,有些是因为隔离开关本身的质量问题引起的,有些是由于缺乏合理、正确的检修维护引起的。因此,保证隔离开关良好的运行状态,进行合理的检修维护管理工作,成为隔离开关安全运行的重要保证。 1隔离开关的运行情况 有关资料显示,截至2003年底,江苏省电网投运的110kV及以上等级高压隔离开关有近16000台。目前徐州电网内运行的户外隔离开关多为GW4型和GW5型,近两年安装投运的隔离开关还有部分GW16、GW17型及少量GW7型。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV 及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关

光伏电站35KV高压开关柜检修规程

光伏电站35KV高压开关柜检修规程 1. 范围 本标准规定了xx电站 35KV 高压设备的检修间隔、工期、检修维护内容、试验项目及试验方法; 本标准适用于xx 光伏电站 35KV 高压开关柜的检修、维护及试验; 本标准制定的目的是为了xx光伏电站投产后能够做好设备的维护与检修工作,保证电站安全稳定运行而制定。2. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的 条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 IEC60056 高压交流断路器 IEC60099 交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC60129 交流隔离开关和接地开关 IEC60185 电流互感器 IEC60186 电压互感器 IEC60298 额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关设备控制设备 IEC60694 高压开关设备标准的共用条款

GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3~63kV交流高压负荷开关 GB3906 3~35kV交流金属封闭开关设备 GB7354 局部放电测量 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB1207-1997 电压互感器 GB1208-1997 电流互感器 DL478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T613 进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范 DL/T5137 电测量及电能计量装置设计技术规范

电气设备检修规程(新版)

电气设备检修规程

目录 第一篇旋转电机、调速励磁装置及电除尘装置 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 汽轮同步发电机…………………………………………………………………………… 3 汽轮同步发电机励磁装置………………………………………………………………… 4 同步电动机………………………………………………………………………………… 5 三相异步电动机…………………………………………………………………………… 6 防爆型电动机……………………………………………………………………………… 7 高压三相异步电动机……………………………………………………………………… 8 电除尘装置………………………………………………………………………………… 9 交流变频调速器…………………………………………………………………………… 10 直流电动机……………………………………………………………………………… 11 电动机定子线圈的检修………………………………………………………………… 第二篇变压器、互感器 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 油浸式电力变压器(消弧线圈)………………………………………………………… 3 干式电力变压器…………………………………………………………………………… 4 100%电抗防爆电脱盐变压器…………………………………………………………… 5 感应调压变压器…………………………………………………………………………… 6 6~110kV电压互感器和电流互感器……………………………………………………… 第三篇高压开关 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 KHB一l0、12、25C六氟化硫断路器…………………………………………………… 3 AKTC型磁吹空气断路器…………………………………………………………………… 4 高压真空断路器……………………………………………………………………………… 5 高压负荷开关………………………………………………………………………………

光伏电站检修维护管理实施方案

光伏电站检修维护管理实施方案 8.1检修管理标准化 1.1.1 检修的分类 7.1.1.1 计划性检修:指有计划的定期检修。 1.1.1.2 计划外检修:指事先未列入计划、临时提出的必须进行的检修工作。 计划外检修又分为预防性临时检修和事故性临时检修两类。 (1)预防性临时检修:既未列入计划而提出的必须进 行的检修工作; (2)事故性临时检修:指发生事故、设备损害,必须 进行的恢复性检修 工作。 1.1.2 检修计划 8.1.2.1检修计划的分类 (1)年度检修计划:主要确定年度内设备的检修项 目和检修月份,解决年度设备运行时间、年发电量、 主要材料储备、备品配件供应来源等。 (2)月度检修计划:根据年度检修计划编制而成。 8.1.2.2检修计划的编制 8.1.2.2.1检修计划编制依据: (1)年度生产计划及本公司制定的反事故措施计 划、更改工程计划的有关项目; (2)设备缺陷;

(3)设备的有关磨损、腐蚀、绝缘老化等规律及各 种预防性试验鉴定分析资料。 8.1.2.2.2检修计划编制程序: (1)运维部每年十月中旬提出下年度的设备检修计 划,以书面形式报公司,计划包括光伏组件定期检 修、电气设备检修内容及时间、制度项目及特殊项 目。 (2)公司主管领导组织,各相关人员参加,进行审核 批准。 8.1.3检修管理标准化 8.1.3.1检修开始后,检修负责人应迅速组织设备解体检查和必要的测绘,并做好原始记录。及时平衡人力、物力和检修进度,发现主要部件重大损坏应及时向上汇报,以便落实处理方法。 8.1.3.2坚持检修中的班前会,布置工作任务,交待安全注意事项,严格执行质量制度、工艺规程和岗位责任制。 8.1.3.3狠抓检修安全管理,贯彻安全工作规程,确保人身及设备安全。现场安全检查必须有专人负责,充分发挥安全员的作用。认真执行安全措施,对于任何违章操作和不安全苗头,必须立即纠正和处置。 8.1.3.4加强技术监督,发现问题及时研究,采取措施。重大

隔离开关标准作业指导书

GW4A-126/GW22B-126/JW10-102型隔离开关作业指导书 南通送变电工程有限公司 二零零九年七月

审批:日期: 审核:日期: 编制:日期:

1 适用范围 (4) 2 引用文件 (4) 3人员要求 (4) 4危险点分析与预控措施 (5) 5工器具及耗材准备 (6) 6 作业流程图 (8) 7安装工序及技术要求: (9)

GW4A-126/GW22B-126/JW10-102型隔离开关安装调试 1 适用范围 本作业指导书适用于GW4A-126/GW22B-126/JW10-102型隔离开关安装调试 2 引用文件 DL 408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) GBJ 147—1990 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 电安生[1994]227号电业安全工作规程(热力和机械) DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 扬州北辰电气设备有限公司隔离开关安装和维护说明手册 GBJ 147—1990 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 3人员要求 3.1工作负责人应是具有相关工作经验,熟悉设备情况、熟悉工作班人员工作能力和《电业安全工作规程》,经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员。 3.2现场工作人员的身体状况、精神状态良好。所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《电业安全工作规程》的相关知识,并经《电业安全工作规程》考试合格。 3.3作业辅助人员(外来)必须经负责施教的人员,对其进行安全措施、作业范围、安全注意事项等方面施教后方可参加工作。 3.4特殊工种(吊车司机及起重指挥人员、电焊工)必须持有效证件上岗。 3.5新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等) ,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 3.6外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 3.7工作负责人(监护人)安全责任: 3.7.1正确安全地组织工作;

光伏电站设备安全操作维护规程

分布式光伏并网发电系统 设备安全操作与运行维护规程 一、安全操作规定 1、光伏电站的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到要求的 部件应及时维修或更换。 2、光伏电站的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周圉环境应通 风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 3、光伏配电房内应有充足完好的灭火器。 4、光伏电站的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 5、光伏电站的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情况,指 示灯应正常工作并保持清洁。 6、光伏电站运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作之前必 须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿 绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事 故隐患。 7、光伏电站运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录必须妥 善保管,并对每次故障记录进行分析。 二、日常巡检与维护 1、认真检查光伏组件、支架外观是否有破损、锈蚀,连接螺栓是否牢靠、焊缝 无裂开等。 2、检查汇线箱外观是否有破损、锈蚀,检查汇线箱内部断路器、防雷器等部件 是否有故障,汇线箱进出线及端子连接是否牢固,是否可靠接地,使用嵌型电流 表测试汇线箱各组串进线是否电流正常。 3、检查配电柜外观是否有破损、锈蚀,检查配电柜各仪表指示是否正常,电路 中各个接点是否连接牢固,有无过热、发红、变色的现象,电压电流是否在正常 范圉内,各种低压电器有无异常声音及气味,配电装置及低压电器表面是否清 洁,接地线连接是否良好,母线运行是否正常,有无异常声响。 4、检查逆变器外观是否有破损、锈蚀,检查逆变器工作状态是否正常,逆变器 输出电压、频率是否在允许的范圉内。逆变器进出线是否牢固。 编制: 审核: 日期:

GW5-35DW高压隔离开关使用说明书

一、概述: GW5-35GW(D)系列完善化型户外交流高压隔离开关系双柱式三相交流50Hz户外高压开关设备,额定电流:630A、1250A、1600A、2000A、2500A,供在有电压无负载时分、合电路之用,以及对被检修的高压母线、短路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离之用。隔离开关分为一般型、防污型和特殊型三种:快分型产品与JW1型接地短路器联合使用,可代替终端变压器高压侧的断路器;防污型产品瓷瓶爬电比距为2.5厘米/千伏;特殊型产品分为倒装、侧装和倾斜25°三种安装方式。附装接地开关分单接地,双接地两种。接地开关按承受的短路电流能力又分ⅠⅡⅢ型。 二、使用条件: + 海拔:不超过3000m;+ 周围空气温度:上限40℃,下限-25℃;+ 风速不超过35m/s;+ 地震烈度不超过8度;+ 污秽等级不超过III级;+ 覆冰厚度不大于10mm;+ 安装场所应无易燃、易爆危险、无化学腐蚀及剧烈振动。

GW5系列隔离开关性能可靠、结构简单、安装方式灵活、维修容易、适用范围广,通用性系列性强。如配用传动箱分合闸操作更为灵活轻便、准确可靠;当附装电磁锁时,可有效地实现隔离开关、接地开关与断路器之间的电气联锁,以防误操作。 GW5一35型户外隔离开关是由三个独立的单极隔离开关组成的三相高压电器,又是派生其它结构的基本单元,以下称为普通型隔离开关。 GW5一35D型户外隔离开关是在普通型隔离开关上增设接地刀而成的,其中分单接地、双接地两种,以下称为接地型隔离开关。 GW5一35DW型户外隔离开关、是在普通型(接地型)隔离开关的基础上将普通型棒式柱绝缘子改成防污型棒式支柱绝缘子而成,适用于污秽地区。 1.隔离开关结构 单极隔离开关是由二个棒式支柱绝缘子分别固定在同一个底座上,交角为50°,呈″V″型结构,外形结构见。 每组隔离开关由三个独立的单极组成,每个单极是由底座,绝缘支柱及导电部分组成。 每极有两个绝缘支柱分别固定在底座两端的承座上、以伞型齿轮连结,伞型齿轮可沿轴上下移动,以调节两齿轮的齿合状况。 每个绝缘支柱可以水平旋转,转角为90°,绝缘支柱上装有导电带接线座、25°紫铜压板、左、右触头导电管,导电带接线座和25°紫铜压板通过4个M10六角螺栓将导电管压紧(紧固力矩为7-10 N·m,不允许超过10 N·m),左、右触头通过导电管在两个绝缘支柱中间接触。 主回路导电结构为铜管式软连接结构,中间触头为“握手”式结构,其结构采用专利技术的触指刀口垫圈压紧技术,为高压力、自净式,触指接触压力长期保持不变,触指弹簧无电流通过,长期运行安全可靠。 不同电流规格产品的结构型式及底座、支柱绝缘子等部件相同,只是主导电回路稍有差别.2.接地开关的结构 接地开关静触头固定在隔离开关的接线座上,动触头安装在底座上的接地闸刀铝管的端部。 3.隔离开关与接地开关的机械联锁 90°传动的隔离开关与接地开关的机械联锁部分是通过CS17型手动机构上的联锁盘来实现的。 180°传动的隔离开关与接地开关的机械联锁部分是通过传动箱的联锁来实现的。 4.手动机构的结构 本系列隔离开关配用CS17(90°传动)和CS17-G(180°传动)两种手动机构。 CS17型手动机构(见图6)分为不接地、单接地、双接地三种。其操作手柄为水平旋转,转动角度

高压隔离开关维护检修规程

高压隔离开关维护检修规程 6.1检修周期和项目 6.1.1检修周期 每1~3年检修1次。如遇特殊情况安排临时检修。 6.1.2检修项目 6.1.2.1清扫灰尘、污物; 6.1.2.2检查修理瓷质部分; 6.1.2.3检修接触部分; 6.1.2.4检修操作和传动机构; 6.1.2.5检修各种附件; 6.1.2.6金属构架除锈防腐; 6.1.2.7检修后的调整试验。 6.2检修质量标准 6.2.1清扫各部灰尘、污物,使其清洁无杂物; 6.2.2检修各支持、传动瓷件,应完整无裂纹,无放电痕迹,瓷铁粘合牢固。. 6.2.3检修隔离开关的接触部分,应符合下列标准: a. 以0.05mm*10mm塞尺检查;对于线接触应塞不进去,对于面接触,其塞入深度;在接触面宽度为56mm及以下时,不应超过4mm,接触面宽度为63mm及以上时,不应超过6mm;

触头间两侧的压力应均匀;调节固定座的位置,使动触头刀片刚好插入刀口,动触片插入静触座的深度不应小于刀片宽度的90%,动触片与动触头固定的底部要保持4~6mm的间隙; b. 接触表面应平整、光洁,无氧化膜,并涂1层导电膏或中性凡士林,载流部分的可挠连接不得有折损、锈蚀、凹陷等缺陷;刀口的压簧应无失效、锈蚀现象。 c. 隔离开关的各支柱绝缘子的连接应牢固,触头相互对准,接触良好。 6.2.4检修后的传动装置应满足下列要求: a.隔离开关的操作杆及保护环应完好;拉杆应校直,其与带电部分的距离应符合规定,当不符合时允许弯曲,但应弯成与原拉杆平行; b.定位螺钉应调整适当,并加以固定,防止转动装置拐臂越过死点; c.所有转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑油脂; d.接地刀刃转轴上的扭力弹簧,应调整至操作力矩最小,并打入圆锥销加以固定;其操作把手应涂以黑色油漆; e.延长轴、轴承、联轴器、中间轴轴承及拐臂等传动部件,其位置应正确,固定牢靠,传动齿轮咬合准确,操作轻便灵活。 6.2.5检修后整组隔离开关应符合下列标准要求:

高压隔离开关的检修管理(通用版)

高压隔离开关的检修管理(通 用版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

高压隔离开关的检修管理(通用版) 高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。高压隔离开关在电力系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直接影响到电力系统的安全运行。近年来,由隔离开关故障引起的事故频频发生,有些甚至引起了大面积停电。这些事故,有些是因为隔离开关本身的质量问题引起的,有些是由于缺乏合理、正确的检修维护引起的。因此,保证隔离开关良好的运行状态,进行合理的检修维护管理工作,成为隔离开关安全运行的重要保证。 1隔离开关的运行情况

有关资料显示,截至2003年底,江苏省电网投运的110kV 及以上等级高压隔离开关有近16000台。目前徐州电网内运行的户外隔离开关多为GW4型和GW5型,近两年安装投运的隔离开关还有部分GW16、GW17型及少量GW7型。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关总数在1300台左右,多数是南京电瓷总厂、西安西电高压开关有限责任公司、沈阳高压开关有限公司、河南平高电气股份有限公司、江苏省如皋高压电器有限公司、天水长城开关厂、抚顺电瓷厂及Alstom公司的产品,其中20世纪八九十年代的产品占到了84%。 2常见缺陷及故障分析 在系统运行中隔离开关发生的缺陷和故障比较多,涉及到多方面的质量问题。对安全运行威胁最大的是瓷瓶断裂故障,其次是触头过热、运动卡滞、机构卡涩和分合闸不到位、瓷瓶闪络等。 a.瓷瓶断裂故障。2005年,徐州电网发生了2次瓷瓶断裂故障,一次是在运行操作中,一次是在施工接线过程中,断裂处

相关文档
相关文档 最新文档