1. 概述

广州万控自动化科技有限公司是一家专业从事嵌入式控制器、自动化控制系统以及自动化机械设计、开发、销售的高科技企业。多年来,公司融入当今先进的微电子技术,结合自控行业的经验,在自动化控制领域取得了骄人的业绩,成为在自动化具有较强影响力的企业。

1.1. 适用系统类型

本控制产品针对干式/满液式螺杆机组电子膨胀阀而设计的。本系统可以单独使用,也可以与我们的螺杆控制器配套使用。

1.2. 性能简介

1、采用先进的高速嵌入式微处理器,性能远高于同行业中使用的单片机。

2、主板采用SMT表面贴装工艺,结构紧凑,发热量低,抗干扰能力强。

3、主板预留一个串口,能快速地从PC计算机直接下载程序,方便程序升级和硬件的扩

展。

4、采用485通讯传输技术,数据传送距离远且信号不衰减,可以达到1200米,如果加

一个中继器,通讯距离可以达到3000米以上。

5、硬件具有自诊断能力,能自动排除硬件故障,而软件采用冗余、陷阱技术与硬件的

WATCHDOG相结合,提高整体抗干扰能力。

6、存储容量大,256K的程序存储容量,16K的断电数据保存容量,用于存放参数的存储

芯片稳定性好,可靠不丢失。

7、内置多种参数,可供厂家出厂前选择设定,并提供口令保护功能。

8、可随时查看各点实际温度,以及可能查询开关量输入、继电器输出,并可随时修改设

定参数。

1.3. 产品规格

Expansion的具体规格参数如下

表1-1 Expansion技术参数

硬件规格(Hardware Specifications)

模拟量输入2路NTC温度,2路0~5V、0~10V、4~20Ma可选择的模拟通道输入(共4路);

电机驱动输出2路(2相4线制)步进电机驱动输出开关量输入2路带光电隔离输入

开关量输出2路继电器输出

供电电源AC18V±10% / DC24V±10%

通信口1个RS232,1个RS485(共2路)

一般规格(General Specifications)

允许掉电20ms以内

抗干扰测试电压2500Vp-p,脉冲周期1us,持续1S

工作环境温度0°C-55°C,水平安装;0°C-45°C,垂直安装;

工作环境湿度5~85%RH(无凝露) 外形尺寸145×90×72mm

安装尺寸135×70mm

冷却方式自然风冷

1.4. 安装说明

壳体外形

外形尺寸

Expansion俯视外形尺寸

Expansion正视外形尺寸

Expansion侧视外形尺寸2. 操作说明

2.1. 操作流程

数码界面

图2-1 界面显示图

操作流程如下图所示

图2-2 操作流程图

2.2.

按键说明

图标

名称

说 明

K1 设置键

在主界面按下“设置键”进入密码输入窗口,输入密码后,按下“设置键”确认,不同等级的密码进入不同的参数设置页面。 在密码输入窗口界面下,长按设置键2秒以上返回主界面。

在手动调阀状态下,长按“设置键”2秒以上,退出手动调阀,进入正常的运行模式。 K2 移位键

进行页面的翻页。

在设置界面且选择了要修改的参数后,作为数值的递增和递减控制。 在故障查询状态下,按“移位键”进行系统一故障查询翻页操作。 在故障状态下,按“增加键”进行系统二故障查询翻页操作。

连续长按“移位”和“增加”组合键,2秒以上,进入手动调阀状态,“L+数字”代表系统一的阀体开度。“H+数字”代表系统二的阀体开度。

在手动调阀模式下,按“移位键”阀体减少1%的开度;按“增加键”阀体增加1%的开度。 K3 增加键

K4 故障键

在主界面时,进行故障查询。

在手动调阀模式下,按“故障键”进行系统一和系统二阀体调试切换。

2.3.

状态查看

图标

名称 说 明

有小数点 过热度 在运行模式下,按“移位键”进行系统一状态查看。按“增加键”进行系统二状态查看。按“故障键”进行系统一和系统二状态查看切换。

系统一:过热度->按“移位键”->开度->按“移位键”->吸气温度->按“移位键”->吸气压力-> 按”移位键”->过热度

系统一 ->按“故障键”->系统二 ->按“故障键”->系统一

系统二:过热度->按“增加键”->开度->按“增加键”->吸气温度->按“增加键”->吸气压力-> 按”增加键”->过热度

无小数点 开度 有小数点 吸气温度 有小数点

吸气压力

图标名称说明EEE 无故障三个“EEE”代表没有故障

E00 压力传感器“E00”代表系统一压力传感器探头故障

E01 吸气温度探头“E01”代表系统一吸气温度探头故障

F00 压力传感器“F00”代表系统二压力传感器探头故障

F01 吸气温度探头“F01”代表系统二吸气温度探头故障

3. 控制逻辑说明

3.1. 控制流程

3.2. 控制逻辑

当系统有故障时,如果故障没有被复位,则“报警指示”输出闭合;当所有故障都被复位后,“报警指示”断开。

版本说明

2014-02-01

V1.0 标准版本

广州万控自动化科技有限公司

GUANGZHOU GZWANKONG AUTOMATION TECHNOLOGY Co., Ltd.

地址: 广东省广州市白云区人和镇鹤龙七路三楼

电话: 020-******** 传真: 020-********

网址:https://www.wendangku.net/doc/7c7447974.html,

本公司拥有本说明书的著作权,和保留对本说明书修改权,恕不另行通知!

附录1.参数设置

机器出厂前各参数都已设定,如无特殊需要,不宜更改参数,以免影响机器正常运行。第一次启动前请确认参数适合您的机器!

●参数值设定由[设定范围]确定;

●N类型的参数,在机组运行状态下,不可修改;

●1、2、3表示参数操作权限(分别表示用户、维修、厂家3个级别),数字越大,级别越高。高级别操作者可操作低级别参数。

设置项设定范围默认值单位类型备注

注释:以下参数由用户设置

用户设置参数

P01 开机电子阀预开度值0…100 30 % 1 参看[控制逻辑说明]

P02 机组制冷剂类型设置0…3 0 1 0:R22 1:R134A 2:R407C 3:R410A

P03 预开度持续时间0…99930 秒 1 参看[控制逻辑说明]

P04 蒸发器类型选择0…1 1 1 0:干式 1:满液

P05 膨胀阀厂家选择0…4 1 1 0:艾默生(ALCO) 1:丹佛斯(Danfoss) 2:斯波兰(Sporlan) 3:卡乐(CAREL)

4:其他

P06 膨胀阀类型选择0…999 2 1 ALCO:0:(EX5_6) 1:(EX7) 2:(EX8)

Danfoss:0:(ETS50) 1:Danfoss(ETS100) 2:Danfoss(ETS250) 3:Danfoss(ETS400)

Sporlan:0:(SER1596) 1:(SEI3064)2:(SEH6386)

CAREL:0:(E2V)

其他:如果选择其他“膨胀阀类型选择”参数变为“膨胀阀步数”输入。

“膨胀阀步数”设定“范围在0~9990”步,控制板放大10倍,例如输入999,阀体步

数为999*10=9990步。

P07 压力传感器最低值-1.0…9.9 0 bar 1 根据采用的压力传感器的最小值,来确认此值

P08 压力传感器最高值0…30 18.2 bar 1 根据采用的压力传感器的最大值,来确认此值

P09 过热度设定值0…99.9 5 ℃ 1 蒸发器控制的吸气过热度值

P10 低级密码1…999 111 1 修改用户密码

9 https://www.wendangku.net/doc/7c7447974.html,

注释:以下参数由维修设置

系统设置参数

P11 吸气压力探头0…1 1 2 0=禁止 1=使用标号[AI0]

如果吸气压力探头选择禁用,吸气压力由控制主板发送过来。

P12 吸气温度探头0…1 1 2 0=禁止 1=使用标号[NT-0]

P13 启动信号开关量0…1 0 2 0=常开 1=常闭标号[X00]

P14 吸气压力探头类型0…2 2 2 压力传感器输出信号类型:0:0~5V 1:0~10V 2:4~20mA

P15 吸气压力修正值-9.9…9.9 0 bar 2

用来修改传感器偏差

P16 吸气温度修正值-9.9…9.9 0 ℃ 2

P17 阀体最大开度设置50…100 100 % 2 设置阀体最大开度。例如设置90%,阀体在能量调节当中最大开度为90%。P18 阀体最小开度设置0…50 10 % 2 设置阀体最小开度。例如设置10%,阀体在能量调节当中最小开度为10%。P19 电机动作周期3…60 5 秒 2 例如5秒,阀体经过5秒,根据所在的区域动作一次。

P20 占空比设置10…99.9 50 % 2 驱动步进电机脉冲占空比(用于调节电子转动平稳性)

P21 干式蒸发器SP值-5.0…9.9 2 ℃ 2 初态,根据压力调节值

P22 满液蒸发器SP值-5.0…9.9 5 ℃ 2 初态,根据压力调节值

P23 第一级加/卸载温度偏差0…9.9 0.3 ℃ 2

P24 第二级加/卸载温度偏差0…9.9 0.6 ℃ 2

参考【控制逻辑】说明

P25 第三级加/卸载温度偏差0…9.9 0.9 ℃ 2

P26 膨胀阀第一档0.1…99.9 1 ‰ 2

P27 膨胀阀第二档0.1…99.9 3 ‰ 2

参考【控制逻辑】说明

P28 膨胀阀第三档0.1…99.9 5 ‰ 2

P29 压力调节温度偏差0.5…9.9 2 ℃ 2

P30 高级密码1…999 222 修改厂家密码

P31 步进电机参看相对电压0…330 50 2 艾默生:EX5_6 建议输入125;EX7 建议输入188;EX8建议输入200;

丹佛斯:ETS50,ETS100,ETS250,ETS400建议输入50;

斯波兰:SER1596,SEI3064,SEH6386等建议输入88;

卡乐: E2V建议输入60;

以上资料为广州万控自动化科技有限公司技术中心编写!若有任何疑问请联系当地业务人员!

10 https://www.wendangku.net/doc/7c7447974.html,

11 https://www.wendangku.net/doc/7c7447974.html,

附录2.电气连接示意图

电子膨胀阀控制器接线图(可搭配WKD8070S )

A1

信号

输入0~5V 0~10V 4~20mA 1234

S1-3S1-2S1-4S1-1off on off on on on on on

S1-3S1-2S1-4S1-1off off off off S1-3S1-2S1-4S1-1POW

ERR

RUN

电机一

电机二

直流24V负极直流24V正极

系统一电机驱动系统二电机驱动系统一启动输入系统二启动输入

电源指示灯错误指示灯运行指示灯

设置移位增加故障

系统一

故障输出系统二故障输出系统一吸气温度系统二吸气温度

系统一吸气压力

系统二吸气压力

电源输入

通信

表示拨码端子所在位置

S1off on

A0

12 https://www.wendangku.net/doc/7c7447974.html,

相关文档