文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 特大桥桩基施工方案

特大桥桩基施工方案

特大桥桩基施工方案
特大桥桩基施工方案

特大桥新塘

特大桥新塘桩基工程施工方案

1.编制说明

2.

1.1. 编制范围

泉州市环城高速公路晋江至石狮段A4合同段新塘特大桥施工组织设计。

1.2.编制依据

泉州晋石高速公路有限责任公司提供的《泉州市环城高速公路晋江至石狮段A4合同段工程设计图纸、工程数量》。

本项目部的施工复测及调查资料,本项目部的综合施工能力、现有技术装备水平和类似工程施工经验。

国家、交通部、地方有关施工质量、安全、环保的相关法律、法规。

交通部现行施工规范、质量检验评定标准、安全技术规则。

1.3.编制原则

(1)坚持科学性、先进性、经济性、合理性与实用性相结合的原则。

(2)整体推进,均衡生产,确保工期的原则。

(3)保证重点,突破难点,质量至上的原则。

(4)保持施组设计严肃性与动态控制相结合的原则。

(5)强化组织指挥,加强管理,保工期、保质量、保安全。

(6)优化资源配置,实行动态管理。

(7)文明施工,保护环境。

1.4.执行规范标准

《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)

《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)/中华人民共和国行业标准

《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)

《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71-2006)

《公路土工合成材料应用技术规范》(JTJ/T 019-98)

《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTG /T B07-01—2006)

《公路工程施工安全技术规程》(中华人民共和国行业标准JTJ076-95)

《福建省高速公路施工标准化管理指南》(桥涵)

2.工程概述

2.1.新塘特大桥概述

新塘特大桥桩号为K16+272-K17+877.4,本桥属于主线范围桩号为

K16+272-K16+867.5(含22#墩),属于互通范围范围内桩号为K16+867.5(不含22#墩)-K17+877.4(60#墩)。桥梁全长1605.4m。桩径φ1.8m桩基84根合计3665m,桩径φ

1.6m 桩基277根合计11875m,桩基数量共361根,桩基采用钻孔灌注桩。

2.2.地理位置、地形地貌

新塘特大桥横跨晋江市、石狮市两地,桥位所在处为菜地及藕塘,55、56、57跨上跨石泉二路。互通处为藕塘,池塘水深约0.5m,淤泥深约0.6m。

2.3.地震基本烈度

根据区域地质资料统计,本区受太平洋板块差异活动影响较明显,地震活动较强烈,历史上发生过多次地震。依据《中国地震参数区划图(GB18306-2001)》及《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),本线路场地地震基本烈度为Ⅶ度,地震动力峰值加速度为0.15g,地震分组第一组,工程场地地震反应谱特征周期为0.40S。沿线场地类别为Ⅱ类。

2.4.气象特征

沿线属南亚热带季风气候,日照充足,光热资源丰富,蒸发旺盛,季风显著。区内气候温和湿润,属亚热带海洋性季风气候区,年平均气温在20℃以上,每年5~9月为雨季,11月至次年3月为旱季,年均降雨量一般大于1600毫米,每年7~9月为台风季节,夏长不酷热,冬短无严寒。

2.5 .工程所在地施工环境

新塘特大桥桥位附近有石泉路、石泉二路、良兴路等公路网,整体运输条件良好。本桥所用砂、水泥、钢材等材料可在泉州、晋江、石狮市等地购买。

3 .施工部署

3.1.施工便道

新塘特大桥两端的原公路网良兴路、石泉二路作为外线便道。新塘特大桥因上部结构预制梁和现浇梁交错施工,红线内无法修筑便道,采用在红线两侧沿路线方向修筑便道,便道宽度6m,便道填筑20cm厚碎石。互通区内便道采用桩位基础范围内全断面回

填,底层铺筑1.2m海砂,上层铺筑0.8m沙包土,面层铺筑0.15m碎石。

3.2.施工用电

施工电源利用晋江市工业用电,另设2组300KW发电机组,设置在 K16+100预制场处、K17+100新塘特大桥处;另在新塘特大桥设置1台400KVA变压器,项目部和预制场、钢筋加工场设置一台800KVA变压器。

3.3.生活、施工用水

(1)生活用水

生活用水接晋江良种场自来水管。

(2)施工用水

经检测,新塘特大桥沿线地下水各项指标满足施工要求,施工用水将采用打井方式获取。

3.4. 工期分析及钻机选型

根据地址勘探资料,对新塘特大桥进行地质分析,选择钻孔方式及钻机配备数量。具体见“表3 .4-1钻孔方式及钻机配备情况表”。

表3.4-1钻孔方式及钻机配备情况表

冲击钻孔累计3405m,平均每台日进尺3m,计划工期6个月,需6台冲击钻,拟分批进场8台,满足施工要求。旋挖钻累计11492m,平均每台日进尺40m,计划工期6个月,需2台旋挖钻,拟进场3台,满足施工进度要求。

3.5.机械配备

表3.5-1主要机械机械设备使用计划表

3.6.桥梁桩基施工作业队划分及人力资源计划

3.6.1桥梁施工作业划分

表3.6-1 桥梁施工作业队划分

3.6.2桩基工程人员配备表

表3.6-2桩基工程人员配备表

3.6.3施工队人员配备表

表3.6-3施工队人员配备表

3.7施工进度计划

见表3.7-1新塘特大桥桩基施工进度计划表

4.主要施工方法及工艺

新塘特大桥桩基均采用钻孔桩基础,φ1.8m、φ1.6m。共约361根,全部为摩擦桩。钻孔桩采用冲击钻孔和旋挖孔两种方式。

4.1 .冲击成孔灌注桩

4.1.1 .冲击成孔灌注桩施工工艺流程

见:图4.1-1桩基工程施工工艺流程框图

跨铁路施工方案

220千伏ⅠⅡ宋线改造工程 跨越陇海电气化铁路施工方案 编制说明 220千伏ⅠⅡ宋杏线改造工程跨越陇海电气化铁路施工技术方案是依据按安委办字[2003]5号《关于对电力线、通信线、广播电视线交越和搭挂进行安全整治的通知》、郑铁办[2008]190号《铁路营业线施工安全管理办法》、国家电网公司《电力安全工作规程》(线路部分)及现场使劲情况编制。 一、跨越情况 1、六处交叉跨越点情况说明 (1)、第一处跨越情况 由我公司负责施工的220千伏ⅠⅡ宋杏线路,于# 5--#6(同塔三回架设)档内于陇海电气化铁路K506+550公里处交叉跨越,地点在杏花营火车站东。交叉角87°。#5、#6塔均为SSZ 直线塔,#5-#6档距长194米,导线最大弧垂时(+70°C)距轨顶最大高度为米。 交叉跨越平面示意图 (2)、第二处跨越情况 由我公司负责施工的220千伏ⅠⅡ宋杏线改造工程;220千伏Ⅰ宋杏线 原线路拆除#25-#24档内于陇海电气化铁路K506+967公里处交叉跨越,地点在杏花营火车站东。交叉角87°。#25、#24塔均为直线塔。 南

交叉跨越平面示意图 (3)、第三处跨越情况 由我公司负责施工的220千伏ⅠⅡ宋杏线改造工程;220千伏Ⅱ宋杏线原线路拆除#27-#26档内于陇海电气化铁路K507+117公里处交叉跨越,地点在杏花营火车站东。交叉角87°。#27、#26塔均为直线塔。 南 (4) #4-#5档内于陇海电气化铁路K507+41785°。#4-#5 塔为SZG (+70C)距轨顶最大高度为南 (5)110千伏杏闫线原线路拆除公里处交叉跨越,地点在 南 交叉跨越平面示意图 (6)、第六处跨越情况 由我公司负责施工的220千伏ⅠⅡ宋杏线改造工程;110千伏Ⅰ杏金线原线路拆除#13-#14档内于陇海电气化铁路K506+775公里处交叉跨越,地点

高压线底下桩基施工方案

三期地块 高压线区域冲孔桩 施工安全专项措施 编制日期:2014年01月27日

一、编制依据 本方案是以《电力设施保护条例及实施细则》、《电气安全操作规程》、《机械安全使用操作规程》为依据。 二、编制思路 针对高压线下桩基施工安全为主线,对高压线下钢筋笼吊装,制定施工安全控制工作流程及施工方案。 三、施工安全控制工作流程 四、施工方案 1、受高压线影响施工范围 工程场地现场存在一条正在运行的220KV输电线路,横跨3#、4#、5#主体位置上空并与6#的主体位置相距在10m以内,影响了本工程的全面铺开。该高压线路电线最低点离地(现有场地地面罗零标高为9.06m)垂直高度约为20米。 高压输电线路附近的强电场作用,对人体构成潜在的危害。为确保施工现场用电安全,防止外电线对施工人员的伤害,根据建设部颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)中规定的在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间必须保持最小安全操作距离。 根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距离建筑物的水平安全距离如下: 1kV以下高压线的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高沿线的安全距离为15米。冲孔桩施工时,按此要求必须保证桩机与高压线的最小安全距离不得小于10m。 为了确保高压线路安全,尽力保证施工工期的如期实现,并结合我方实际的工作经验,在具备相应的安全保障措施和要求的情况下,施工时应留置不少于10m的最小安全距离距离。所以本工程的高压线下实际操作高度垂直距离应小于10m。 根据供电输电部门的要求及施工现场的实际情况,为了确保桩基施工期间的生产安全及输电线路的运行安

锅炉施工方案

SHS2-0.7-AⅡ型锅炉SHS1-0.7-AⅡ型锅炉 安装施工方案 目录 一、工程概况

二、施工技术措施 1.锅炉安装 2.设备安装 3.工艺管道安装 4.试压、煮炉、试运行 三、工程质量保证措施 四、施工安全措施 五、安全施工文明措施 六、主要人力资源计划 七、主要机具计划 八、施工进度计划 一、工程概况 1、该工程为济南铁路局青岛生活管理段黄岛行车公寓锅炉房改造工

程,分批拆除原有2台燃煤锅炉,依次安装2台西华隆达锅炉有限公司生产的SHS2-0.7-AⅡ型锅炉2台。 2、该工程施工地点原锅炉房内。 3、该工程的工作内容为:拆除原有燃煤锅炉2台,新安装SHS2-0.7-A Ⅱ型锅炉2台及锅炉辅助设备。 二、施工技术措施: 施工中采用的规范、标准及其它技术文件 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-98 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-98 工业锅炉安装工程施工及验收规范 GB50273-98 设备安装工程主要内容:锅炉鼓、引机、水泵、除尘器等。 1、锅炉安装: 1、锅炉安装的坐标、标高、中心线和垂直度的偏差,不得超过下表: 项次项目允许偏差(厘米) 1 坐标10 2 标高±5 3 中心垂直度(卧式锅炉炉体) 3 2、设备安装工程 施工准备 1、施工前应根据设计图纸、随机技术文件及相关的规范、规程、标 准要求,结合施工现场的具体条件编制专业施工技术方案,对特殊设备 安装应反复计算并拟定施工方法,进行必要的技术培训和详尽的技术交 底。

2、对设备基础进行复验及测量,校核安装尺寸。 3、对施工中所必须的施工机具、设备应保证连续施工。施工所必须 的水、电、气等应满足连续施工的要求。 主要施工方法 开箱检查与保管: 1、设备开箱应由业主.及施工方共同参加。 2、开箱前核实箱号、箱数及检查包装情况。 3、核实设备的名称、型号及规格,应符合设计要求。 4、检查清点装箱清单、设备技术文件、随机资料及专用工具,其资 料应齐全,满足施工要求。 5、设备表面不应有损坏和锈蚀等缺陷,部件不得缺损。 6、对以上检查情况填写开箱记录。 7、开箱后的设备及零、部件和专用工具应妥善保管,不应使其变形、损坏、锈蚀、丢失。 基础验收 1、设备基础的位置,几何尺寸及质量要求应符合设计及现行国家标 准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》,并满足待安装设备的要求,复测结果应符合表5-2-1要求。 设备基础尺寸和位置的允许偏差表5-2-1 项目允许偏差(mm) 坐标位置(纵、横轴线)±20 不同平面的标高-20 平面外形尺寸±20

高压线铁塔保护方案

渝市政施工通用表:6 施工组织设计(或方案)审批表

重庆市城市建设档案馆监督总站重庆市建设工程质量监制. XXXX 道路及配套工程 高压线铁塔保护方案 编制: 审核: 批准: XXXX 有限公司 XXXXXX 道路及配套工程 项目经理部 二0 一X 年XX 月XX 日 一、编制依据: 1、根据建设单位、XX 供电局铁塔保护要求。 2、关于贯彻“建设施工电力设备安全保障协议合同”。

二、工程概况: 该工程项目主要以土石方为主的道路工程,场地内有座铁塔位 于近期规划路口边坡上,但暂时还无法搬迁。按照工程总的施工方 案和进度要求,铁塔搬迁前,对铁塔进行保护,确保安全施工。三、铁塔保护方案: 本工程土石挖方位于建筑物边上,不允许爆破施工,以挖掘机 和炮机施工。铁塔位于挖方边坡上,基础为石质基础,故对铁塔基础边坡做放坡处理。 1、铁塔施工时必须派专人指挥,并对挖机司机和炮机司机施工 前专项操作安全技术交底。 2、距钢塔外边缘15 米进行土石方施工作业,如铁塔示意图。 3、铁塔基础岩层整体性较好,按1:0.3 向下放坡。 4、炮机施工前,先用挖机将表土层揭掉,以免边坡形成后掉落。 5、施工达到设计标高后,派专人对铁塔进行观察,特别是爆破

后、雨后塔基础有无异常变化并作好记录。 四、拟保护铁塔的监测 1、监测点布置 挖方施工影响范围内的铁塔应布设沉降测点,沉降观测点主要 布 设于铁塔基础四角。用水准仪观测设在建筑物上的测点的高度变化情况。 对边坡:在测点部位将L 型测钉打入或埋入待测结构内,测点 头部磨成凸球型,测钉与待测结构结合要可靠,不允许松动,并用 (红色)油漆标明点号保护标记,随时检查,保证测点在施工期间绝对不遭到破坏。 2、监测要求 ①土石方开挖前,须对周边环境作全面调查,掌握监测对象的 初始情况。

跨铁路线立交桥专项施工方案

跨既有铁路施工及安全防护方案 1准备工作 1.1项目专项安全生产小组副经理牵头,安质部负责与铁路部门关于铁路排迁事宜。具体排迁如下: 1.1.1铁路通信排迁:沈大线西侧既有一条直埋综合光缆(8芯光缆+13*4*0.9电缆),6孔硅管(其中通信段2孔,网通4孔),硅管内有48芯光缆1条。光缆径路影响桥梁桩基施工,光缆需排迁1km,综合光缆排迁0.5km。桥梁施工期间,光电缆架空过渡。 1.1.2铁路信号排迁:有3处区间信号电缆影响桥墩施工,长度总计600m,采用电缆连接的方式排迁,施工时明设,并做好防护。施工结束后,挖沟敷设。 1.1.3铁路电力排迁:排迁贯通、自闭线架空线路。采用一主一备方式用YJV22-10KV-X70mm2新设电缆。 1.1.4铁路电气化:拆除桥下既有接触网立柱,在桥两侧重新立柱调整接触网跨距,将接触网既有下锚拆除,又有重新下锚;附加导线在桥梁施工期间改为电缆娄底直埋;桥下安装放电板,承力索加装绝缘备线;桥梁施工结束后附加导线电缆改为抗冰绝缘线。 1.2项目专项安全生产小组总工牵头,工程部负责施工方案编制。1. 2.1在本桥跨既有铁路施工之前,提前向本铁路所在铁路局—沈阳铁路局相关部门办理有关审批手续。制定详细的施工方案及安全措施上

报铁路部门,批准后予以实施。 1.2.2设置施工工地防护员,铁路两侧设置岗哨,二十四小时进行值班,当列车临近时及时通报。发现有危及铁路营运安全的情况时,立即通知有关部门。 1.2.3列车经过桥梁施工区段时,施工人员应尽可能的撤离到安全地带,以防万一,保证施工人员及机械设备安全。 1.2.4涉及到铁路地下管线、地上电力线时,采取措施进行保护。 1.2.5距离铁路线外侧不小于2米设置限界隔离桩,防止施工机具、堆码材料侵入限界。 2主要施工工艺及施工顺序 2.1本桥在第9孔上跨既有铁路,施工顺序为:先施工0#台~7#墩、10#墩~16#台基础及下部构造工程施工,再施工铁路小里程方向8#墩和铁路大里程9#墩的基础及下部构造施工。 2.2T梁预制及安装(安全防护重点) 2.2.1本桥上跨既有铁路,在K376+659处上跨沈大铁路既有线,总体施工方案采用在预制场进行预制上部主梁,运梁至桥位处,由架桥机进行架设。在架设时为确保减少对铁路的干扰,采用架设跨度可达50米的JQH(B)50/170型架桥机架设。施工中的重点和难点就是确保在施工期间铁路能够正常运营,因此除了在设备上有足够的保证外,同时做好铁路安全防护,施工组织计划与铁路运行计划相协调等工作,在确保铁路安全运营的同时,保证施工质量和工期按计划实施。 2.2.2 本桥共有40米预制T梁192片,每跨左右幅共12片,T梁预制采用在预制场集中预制,预制场设在K100+300右侧41米处,距离本桥5540米,T梁预制完成后由炮车运至桥位区,架桥机进行架设

高压线底下桩基施工方案

编号:AQ-BH-06060 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高压线底下桩基施工方案Construction scheme of pile foundation under high voltage line

高压线底下桩基施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、编制依据 本方案是以《电力设施保护条例及实施细则》、《电气安全操作规程》、《机械安全使用操作规程》为依据。 二、编制思路 针对高压线下桩基施工安全为主线,对高压线下钢筋笼吊装,制定施工安全控制工作流程及施工方案。 三、施工安全控制工作流程 四、施工方案 1、受高压线影响施工范围 工程场地现场存在一条正在运行的220KV输电线路,横跨3#、4#、5#主体位置上空并与6#的主体位置相距在10m以内,影响了本工程的全面铺开。该高压线路电线最低点离地(现有场地地面罗零标高为9.06m)垂直高度约为20米。

高压输电线路附近的强电场作用,对人体构成潜在的危害。为确保施工现场用电安全,防止外电线对施工人员的伤害,根据建设部颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)中规定的在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间必须保持最小安全操作距离。 根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距离建筑物的水平安全距离如下: 1kV以下高压线的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高沿线的安全距离为15米。冲孔桩施工时,按此要求必须保证桩机与高压线的最小安全距离不得小于10m。 为了确保高压线路安全,尽力保证施工工期的如期实现,并结合我方实际的工作经验,在具备相应的安全保障措施和要求的情况下,施工时应留置不少于10m的最小安全距离距离。所以本工程的

热水锅炉安装施工组织设计方案

河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉 安装工程 施 工 方 案 编制人: 审批人:

郑州豫通建设工程有限公司2016年5月15日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、锅炉安装施工方案 五、质量控制计划及措施 六、安全措施

一、编制依据 本工程执行的规范标准《特种设备安全监察条例》、《热水锅炉安全技术监察规范》、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98、《工业管道工程施工及验收规范》金属管道GB50235-97、《现场设备、工业管道灶接工程施工及验收规范》GB50236-98。 二、工程概况 (一)工程简介 1、工程名称:河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉安装工程 2、工程地点:河南省第一强制隔离戒毒所锅炉房 3、锅炉房布置:本锅炉房主体为单层布置。 (二)工程特点 1、设备优良、工艺先进、系统布置 (1)锅炉选用河南银晨锅炉集团有限公司的CDZL2.8-95/70-T锅炉一台。 (2)锅炉主机YCWR8130-0-0型,含落灰斗。 (2)减速机XBL22A型,功率0.37KW 。 (3)鼓风机:4-72No.4A型,功率7.5KW。 (4)锅炉上煤机:FSG型,功率1.1KW。 (5)锅炉出渣机:GBL-03型, 功率1.1KW。 (6)锅炉引风机Y5-47No.6.3C型, 功率22KW。

以上均由锅炉制造厂提供 2、锅炉供货状态:锅炉整体快装出厂、体积大、重量大。 (三)施工进度计划及工期保证措施 本工程根据甲方要求工期,工期天数为15天,根据自己实际工作效率及安装能力,进度计划作如下安排: 锅炉就位:1天。 辅机及烟风道安装:3天。 管道及泵房的安装:3天。 水压试验:0.5天。 烘煮炉试运行:7天。 总体验收:0.5天。 (四)工程主要系统及设备特点 锅炉额定热功率:2.8MW,额定出水温度:95℃,额定回水温度:70℃设计燃烧:生物质;烟囱直径400mm,烟囱弯头90度,工作压力:0.7Mpa,烟气黑度:小于林格曼I级水压试验压力:1.05MPa出水管直径:DN150回水管直径:DN150锅炉总重:32.5t锅炉运输尺寸: 9.209×2.64×3.607m×m×m锅炉安装尺寸:9.91×4.54×4.637m×m×m 2、 锅炉给水系统原水进入离子交换器进行水处理,生产软化水至水箱储备,储备软化水由补水泵送入锅炉循环系统。 (五)主要工程量

高压线防护施工方案范本

整体解决方案系列 高压线防护施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-65229高压线防护施工方案 High voltage line protection construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 6、本公司有关安全生产的管理规定; 二、工程概况 绿地青浦180地块项目位于上海市青浦区,北面与江苏花桥接壤。本项目位于吴淞江以北,外青松公路以西,绿地集团启航社及鑫苑项目以南。整个项目由3个地块组成,分别为A-01,A-02及A-12,地块区位比较分散。本工程为A-01地块。A-01地块:总用地面积:25799.39平方米,地上计容总建筑面积:64298.95平方米,地下总建筑面积:23513.53

平方米,总容积率为2.50。 2.1高压线位置及搭设前提条件 本工程北和西北方向均有高压线,高压线离地高度约10米,南向高压线离建筑物最近距离为13米宽,中间隔有一条3米宽道路。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场南向高压线在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.1.4条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 2.2方案的可行性研究及建议 根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路进行高压线路采取搭设毛竹脚手架

高压线下安全专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 1、编制依据 (2) 2、编制原则 (2) 3、编制范围 (2) 二、工程概况 (3) 1、工程概况 (3) 2、环境条件 (3) 三、施工安排 (3) 1、施工组织机构 (3) 2、安全、质量目标 (5) 3、施工工期计划 (5) 四、施工准备 (5) 1、机械准备 (5) 2、技术准备 (6) 五、主要施工方法及技术措施 (6) 1、高压线下施工一般措施 (6) 2、在高压线施工范围内采取如下防护措施. (8) 六、安全保证措施 (8) 1、安全管理体系 (8) 2、施工安全控制要点 (9) 3、安全预防措施 (10) 七、应急救援措施 (11)

高压线下施工安全专项方案 一、编制依据 1、编制依据 (1)中铁七局郑徐枢纽路基平面施工图。 (2)中铁七局集团郑徐客专代建工程施工组织设计。 (3)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005。 (4)前期实际调查资料。 2、编制原则 (1)安全第一 坚持施工准备完善、周全;过程控制科学严谨;技术准确、管理科学,确保既有高压线输电安全。 (2)质量根本 严格遵守并落实执行设计文件、技术规范及验收标准,确保质量目标的实现。 (3)风险预控 为保证高压线的输电安全,我们在施工生产的每个环节都必须指定切 实的预控指导方案和措施。 (4)资源合理配置 按照管理人员精干高效、技术人员业务精通、施工队伍经验丰富、施 工设备先进合理的原则、满足现场需求,确保工程顺利实施。 3、编制范围 七里河路基过渡段工点110KV 高压线下施工安全防护方案。主要包

括:素混凝土桩、SDS桩施工、土方开挖、路基回填及吊装作业等主体结 构施工。 二、工程概况 1、工程概况 七里河路基段是郑州新东站向南出口段,七里河北路立交桥和562 米 路基,路基填土方27万方。在路基北段、西北方向及东西方向上空有110KV 高压线,输电线距离地面高度41 米。 2、环境条件 根据现场实测,高压线离地面高度41 m,按照最大安全距离5m计算。110KV高压线距地面距离约36m以下是安全范围,所以机械设备高度在36m 以内都是在安全距离范围内。高压线施工段周边环境平面图 107辅道 三、施工安排 1、施工组织机构 为了保证本工程的工期、质量、环保、安全目标,保证施工过程中的

锅炉房施工方案

锅炉房施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

市大五礼乡王家湾子村 新民居锅炉房工程施工方案 目录

第一章工程概况 本工程为迁安市大五礼乡王家湾子村委开发建设的新民居二期工程,工程名称为:王家湾子锅炉房工程。该工程由唐山市昊宇建筑设计有限公司设计。锅炉房工程建筑总面积约220m2,长,宽,层高6m,层数为一层。主体为砖混结构,基础为带型砼基础。 该楼为砖混结构,屋面板为现浇钢筋砼板,主体墙多孔砖砌筑,有梁式带形基础,该楼内墙装饰大部分为乳白色乳胶漆涂料,外墙装饰为面砖,地面为砼地面,屋面彩钢瓦屋面,窗采用U-PVC塑料门窗,门采用钢门。

第二章工程总体部属 第一节组织系统建立 1、建立精干高效的项目经理班子,选择施工经验丰富,组织能力强,业务水平高,身体素质好的项目经理。工程质量的优劣、施工进度的快慢、经济效益的好坏,关键取决于项目经理部的整体协作性、组织能动性、相互配合性及现场指挥人员的能力经验和业务水平。 2、建立从班组到工长及职能人员等全员,完善的生产、经营、质量、安全、文明施工承包责任制。充分发挥全体人员的积极性、创造性和相互配合性。 第二节构配件供应商的选择及定货 根据施工图预算确定的构配件数量、规格、品种等,选择多家供应商,对其产品质量、企业信誉、生产能力、价格等进行比较,并确定最优厂商供货及构配件的进厂时间。材料的定货应事先征得甲方的认可。 合理安排工序,科学组织施工,整个工程以办公楼为主,另外还有围墙、雨排水管道及硬地广场,办公楼是整个工程的关键,以基础施工为先导,抓紧回填,为主体工程施工创造条件,充分利用平面、空间和时间,预制空心板的安装,内外墙的装饰、楼地面的施工及水、电管线的安装等,组织流水交叉作业,保证工程按期完成。 为了便于现场的管理,围墙、南侧雨排水可以与基础同时施工,迅

高压线塔拆除安全方案与高压线杆下施工安全专项方案汇编

高压线塔拆除安全方案与高压线杆下施工安全专项方 案汇编 高压线塔拆除安全方案 一、工程概况 德商高速公路夏津至聊城段路桥三标起点起点S258南侧,里程桩号K84+000,与二标的接头处长链长度为27.8m。向南经梁水镇任香坊东、河下荣东、老程庄西、小赵庄西、大荣东、闫寺办事处大王庄东、道口铺办事处任双庙东、胡谢西,止于王尔镇村西南德商高速与济聊馆高速公路交叉设置的聊城西枢纽互通,里程桩号K103+000本标段全长19.028公里。 二、编制依据 按照?公路工程施工安全技术规程?、?公路水运工程安全生产监督管理办法?的要求和其它安全施工的规定进行。 安全目标 1.坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。 2.杜绝安全特别重大、重大、大事故,杜绝死亡事故,防止一般事故的发生。消灭一切责任事故,确保生命财产不受损害。 3.创建安全生产标准工地。 4.杜绝因施工造成的道路中断,通信、电力管线损坏等施工责任事故。 三、现场组织机构设置及职责

项目部成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,安全总监主抓安全生产工作。项目总工负责施工技术问题,现场配备专职安全员,施工队伍配备兼职的安全员。 组长:xx 副组长:xx 组员:xxxxxx 项目经理对施工进行总体协调指挥,现场经理负责对施工现场的整体指挥工作。组员按照分工对现场进行直接管控。 四、施工前的准备工作 1、拆除高压线 ①应与供电部门进行协调及时拆除高压线路。 ②未拆除高压线前不得进行施工作业。 2、车辆、人员就位 ①线路拆除后吊拆车辆进入现场选择合理的支点将车辆支立稳定,并对车辆进行安全检查。 ②吊车司机应按规定持证上岗。 ③现场安排专人进行指挥作业。 ④作业前对作业人员进行安全交底。 ⑤对施工人员佩戴的防护用品进行检查,确保安全后进行作业。 五、线塔拆除施工工艺流程 1、铁塔拆除流程 施工准备吊车到位锚固塔身拆卸螺栓吊卸塔材清理现场 2、施工方法

跨铁路连续梁施工方案

目录 1、编制说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 采用的技术标准和规范 (1) 2、工程概况 (1) 2.1 工程概述 (1) 2.2 工程数量 (3) 2.3 地质条件 (3) 3、总体施工规划和工期安排 (4) 3.1总体施工顺序规划 (4) 3.2分项工程进度安排 (4) 4、施工方案 (5) 4.1 钻孔桩施工方案 (5) 4.2 承台施工方案 (5) 4.2.1基坑围护方案 (5) 4.2.2 基坑开挖 (5) 4.2.3 基坑回填 (7)

4.2.4 承台基础施工安全防护方案 (7) 4.3 现浇梁支架施工方案 (7) 4.3.1满堂支架施工方案 (8) 4.3.2军用墩门式架施工方案 (9) 4.4 其它工程 (10) 5、跨既有线施工安全防护方案 (10) 5.1安全生产方针和安全目标 (10) 5.2 安全保证体系 (10) 5.3 安全管理组织机构 (10) 5.4 安全监督体制 (11) 5.5 安全控制要点 (12) 5.6 安全施工保证措施 (12) 1.编制说明 1.1编制依据 (1)长春联络线特大桥长西双线实施性施工组织设计; (2)长春联络线特大桥(18+3*24+18)m钢筋混凝土钢构连续梁相关图纸; (3)国家、铁道部、哈大公司及长春市政府有关安全、环保、水土保持的法律、规程、条例;

(4)坚持确保既有线正常运营及运输生产安全的原则; (5)坚持最大程度的减少施工对周边既有道路及民众的生活干扰。 1.2采用的技术标准和规范 本工程引用的技术标准见表1.1。 表1.1 技术标准一览表 2.工程概况 2.1工程概述 哈大客专长春联络线特大长西双线215#-220#墩为现浇刚构连续梁,起讫里程DLZK11+854.00~DLZK11+963.40,桥长109.4延米。下部结构采用钻孔桩基础、桩基承台、圆端形桥墩和矩形桥墩,上部结构采用连续梁型式。

高压线下施工安全专项方案

高压线下施工安全专项施工方案 一、编制依据 (1)西三环第二标段(西流湖~郑上路)工程施工图及相关设计文件; (2)《中华人民共和国电力法》; (3)《建设工程安全生产管理条例》; (4)《电力设施保护条列》; (5)其他有关安全管理办法。 (6)现场施工环境实地调查情况。 二、编制原则 在确保工程质量和施工安全的前提下,力求施工方案的适用性、先进性相结合的原则。 三、适用范围 适用于本工区高压线附近及下方的施工作业面。 四、工程概况及周围环境条件 (1)工程概况 本工程位于河南省郑州市西部地区,呈南北走向,起点K2+699.461位于西三环路与西流湖路交叉口南约16m处,沿线经西三环陇海铁路,终点于K3+600人行天桥处。在K2+887.586处与规划西站路相交,规划西站路同时下穿QA、QB 两侧辅道和西三环,新增3处箱桥(西站路下穿QA、QB和西三环箱桥,孔径分别2×14.5m,箱桥长度分别为13.6m、13.6m、36.1m)。本标段内二座人行天桥,规划设计维持现状。 铁路工程设计范围:陇海铁路箱桥及箱桥出入口南北两侧各10米的长度内

的支挡结构,桩号为AK0+372.675~AK0+445.395和BK0+384.146~BK0+452.866。 (2)周围环境条件 郑州市三环路快速化工程西流湖路~郑上路工程施工区段位于郑州市中原区西三环与陇海铁路交汇处,位于郑州市电厂西侧,二工区承建段下穿陇海铁路QA、QB两侧辅道(除下穿铁路箱涵),及西站路下穿西三环箱桥(下穿陇海铁路箱桥除外)。海森小区,豪德置业、监狱、监狱家属院、陈伍寨村、柿园、西流湖公园、中州盆景园等商业、住宅、旅游综合区域,施工环境功能区为城市。 五、安全方针、目标 以“安全第一、预防为主”为指导方针,以“从严治本、基础取胜”为指导思想,以创建安全标准工地为载体,落实安全生产逐级负责制,强基达标,强化管理,以控制惯性事故的发生为重点,杜绝施工重大责任事故的发生,以坚持规范管理和日常安全检查为手段,积极开展事故预想、预防,认真落实施工安全措施,使安全生产始终处于有序可控状态。 安全目标:杜绝一切职工触电伤亡事故;消灭一切高压线短路事故。 六、危险源辨识及安全控制措施 高压线下施工被我处列为重要危险源之一进行监控。 安全控制措施 1、组织措施 工区成立以工区长为组长的高压线下施工安全领导小组,做到分工明确、责任到人,组织有力,行动迅速。 领导小组成员: 组长: 副组长:组员: 2、管理措施 制定高压线附近施工安全专项方案,对项目所有施工及技术人员实行安全风险抵押金制度,做到对高压线下施工安全的全员管理;涉及高压线下施工的必须由专职的安全员和技术人员实行安全值班制度。

锅炉改造施工方案(1)

石家庄鸿赞塑胶科技有限公司两台500万有机热载体锅炉改造安装 施工组织设计 及施工方案 施工单位:鹿泉市第一安装有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2012年5月9日

一、工程概述 石家庄市鸿赞塑胶科技有限公司现况为YLW-6000MA有机热载体锅炉安装。遵照甲方意见具体为:将现有产品改成烧兰炭锅炉。 二、锅炉情况 原有锅炉参数如下: 额定热功率为500万大卡/小时(6000KW); 工作介质:导热油; 燃煤种类:II类III类燃煤; 燃烧形式:链条; 额定工作压力:1.0Mpa;试验压力:1.5Mpa; 介质最高温度:350℃; 循环油量:300m3/h; 额定出油温度:320℃,回油温度:320℃; 排烟温度<介质温度+100℃; 排烟标准<1200mg/ m3;林格曼黑度:一级; 锅炉运行自动控制功能。 三、锅炉改造方案 石家庄市鸿赞塑胶科技有限公司原有两台YLW-6000MA有机热载体锅炉,燃料方式为燃煤,在燃烧过程中产生污染物排放,对大气造成一定的污染,同时燃料的利用率不高。为了响应国家节能减排和大气污染防止号召,现将原有锅炉改造为燃烧兰炭锅炉。兰炭是用精煤块烧制而成,固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性。可完美代替焦炭。现将锅炉改造过程如下: 1、链条炉排部分 燃料在炉排上依次发生着火、燃烧、燃尽各阶段,燃烧是沿着炉排长

度方向分阶段、分区进行的。燃烧兰炭时,着火比较困难,所以需要将炉排前段部分加长,增加兰炭的燃烧时间,提高利用率。 2、炉拱部分 炉拱是为了促使炉膛内气体的混合,合理组织炉内的热辐射和热烟气流动。前拱部分分为引燃拱和混合拱,引燃拱在原有基础上降低250mm,在距前炉墙1350mm处截止,使其高度为1106.6mm,使其更好的吸收高温烟气中的热量,加速兰炭的着火燃烧。后拱部分统一降低180mm。降低炉拱可使燃尽区的高温烟气和过剩的空气引导到炉膛中部和前部,延长烟气流程,保证主燃烧区所需要的热量以及促进兰炭引燃并提高后部温度,使灰渣中的固定碳燃尽。 3、施工现场用房(场地) 锅炉房。另外,在运输材料,设备,以及施工过程中,尚需在工期进度时间内占用一部分公共施工作业场地。 4、施工人员配置 人员配置:乙方将根据工期及工程强度等各方面的原因调配工地人员。 第四章锅炉安装施工方案 1、施工组织 工程由我公司工程部负责组织改造安装。与甲方人员密切配合。凡施工过程中需贵方配合和支持的,将提前通知甲方,以取得理解和支持。工程部有足够的技术力量和施工经验完成锅炉改造安装工程,当工程进入工期紧张后,公司可随时增派人员。我方应按甲方要求完善一切质量,美观,清洁等工作。 2、质量与安全保证措施 为确保工程验收合格率100%,达到优良标准。采取下列措施: 1)关键过程控制:

高压线塔附近施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、方案编制指导思想 (3) 四、施工前的准备 (3) 五、安全、质量技术措施 (5) 六、施工方法 (6) 七、地貌恢复 (9) 八、安全防火措施 (9) 九、应急预案 (10)

一、编制依据 1、《电力设施保护条例》2019 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006 4、《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-1996 5、《水利水电工程设计防火规范》SDJ278-1990 6、中华人民共和国电力法 7、《管道干线标记设置技术规定》 SY/T6064-2017 8、《油气管道地面标记设置规范》 Q/SY1357-2010 9、《油气田及管道岩土工程勘察规范》 GB50568-2010 10、《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015) 11、《油气长输管道工程施工及验收规范》 GB50369-2014 12、现场调查情况。 二、工程概况 2.1施工现场及周围环境 本段管线在秀山岛东南侧上岸,上岸后沿山坡自东向西敷设,线路全长为5.266km(水平距离),设计压力9.9MPa,管径D1016mm,采用L485M(X70)级钢管。管道在XS2~XS5号桩之间与两处电力铁塔平行,在建燃气管道距离220KV迦蓬43T7线036号线塔边距为16米,在建燃气管道距离110KV舟兰1923线007号线塔边距为11米(见下图) 燃气管道与电塔平行示意图(1)

燃气管道与电塔平行示意图(2) 燃气管道与电塔平行示意图(3)

铁路特大桥桩基施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据、原则 (1) 三、工期安排及资源配置 (3) 四、钻孔灌注桩施工工艺 (5) 五、遇到特殊地层的处理措施 (14) 六、钻孔事故及预防处理措施 (15) 七、质量控制措施 (17) 八、安全保证措施 (19) 九、环境保护措施 (21)

白河特大桥桩基施工方案 一、工程概况 1.1.工程概述 白河特大桥位于河北省张家口市赤城县样田乡,跨越白河及112国道,起点里程改DK97+141.94,终点里程改DK98+778.00,桥中心桩号DK97+961.22,桥全长1636m。桩基共512根,直径1.5米,根据地质及施工环境,采用钻孔灌注桩施工工艺。 1.2.工程水文地质 桥址区为山间白河冲洪积平原,地形平缓开阔,两端桥台处为山坡,地形起伏,河道内多为耕地。 桩基开挖地区土质多为新黄土、凝灰质砂岩、粗圆砾土、细圆砾土,地下水不发育,基本靠大气补给。 二、编制依据、原则 2.1.编制依据 1、白河特大桥设计图纸; 2、国家、有关省区现行的法律、法规;国家、有关省区现行的设计规范、施工规范、验收规范、强制性标准、规则: 《铁路桥涵施工技术规范》TB10203-2002

《铁路桥涵施工施工质量验收标准》TB10415-2003 《铁路桥涵工程施工安全技术规程》TB10303-2009 3、施工现场和周边环境的地质施工调查资料。 4、我单位施工经验、施工能力及资源配置等。 2.2.编制原则 1、合理配置资源,满足工程需要的原则。以优质、高效、快速施工为目的,进行机械设备配套,合理配置施工队伍、组织工程材料供应; 2、突出重点,统筹安排的原则。科学合理地安排施工进度,组织连续均衡施工,做好工序衔接,确保按期和提前完成工程建设; 3、应用“四新”技术,提高施工水平的原则。突出应用新技术、新设备、新材料、新工艺,提高施工的机械化作业水平,积极应用先进的科技成果,从而达到提高工程质量、加快工程进度、降低工程成本的目的,做到优质、快速、安全、高效按期完成本标段的工程; 4、安全生产,预防为主的原则。运用现代科学技术,采用先进可靠的安全预防措施,确保施工生产和人身安全; 5、规范施工,确保工程质量的原则。严格执行国家和交通部现行的《施工规范》和《验收标准》,运用现代科学技术优化施工组织方案、施工工艺和施工方法,确保工程质量达到全线整体创优规划要求; 6、保护环境,文明施工的原则。树立环保意识,严格按国家关于环境保护的有关规定组织施工,保护好周围生态环境,做到文明施工。

高压线下桩基施工方案.docx

柳树颧 - 南化双回π入丰南变220kV 线路工程 高压线下桩基施工方案 批准年月日 审核年月日 编写年月日 施工单位(章) 2016 年 05 月 10 日

目录 1 工程概况 0 2 编制依据 0 3 适于范围 0 4 编制目的 0 5 投入本区域的机械设备 0 6 施工安全控制工作流程 (1) 7 安全防护施工方案 (1) 8 施工安全措施及注意事项 (5) 9 应急救援预案 (8)

1、工程概况 本工程起于拟建丰南500kV 变电站,止于柳树颧—南化线路东、西破口点,分为东、西两 条破口线路,均采用同塔双回路架设,路径长度:,新建双回路铁塔60 基。其中,东破口 线路,线路由丰南站向南出线后,左转向东,跨过垃圾电厂的垃圾场后,再向东跨过至碱厂 的 110kV 线路后,平行 110kV 线路约 40 米向南经柳树酄镇与西河之间,左转向南至韩 家酄村西南接至线路破口点,共新建双回路铁塔32 基,其中双回路直线塔24 基,双回路 耐张塔 8 基。西破口线路,其中线路由丰南站向南出线后,右转向西经杨家庄与高家庄之 间,左转向南至么家庄村西北,左转经么家庄村西并平行于唐山西-柳树颧 220kV 线路向 南,接至线路西破口点,共新建铁塔26 基,其中双回路直线塔19 基,双回路耐张塔 7 基。 基础:全线铁塔基础采用灌注桩基础型式,混凝土强度为 C30。全线混凝土中掺加对基础钢 筋及混凝土均具防腐作用的外加剂。 铁塔:共有 9 种塔型,其中耐张塔 5 种,分别为 2F4-SDJ、2F4-SJ1、 2F4-SJ2、2F41-SJ3、2F4-SJ4;直线塔 3 种,分别为 2F3-SZ1、2F3-SZ2、2F3-SZ3。 架线:工程全线采用 2× JL/LB20A-630/45 钢芯铝绞线,地线采用一根 JLB4-150 铝包钢绞线和一根 36 芯 OPGW-150 光缆。 2、编制依据 《110~750kV 架空送电线路施工及验收规范》 (GB50233-2014); 《电力建设安全工作规程 (第 2 部分:电力线路 )》(); 《工程测量规范》( GB50026-2007); 《建设工程项目管理规范》( GB/T 50326-2006); 《国家电网公司基建安全管理规定》 工程图纸及有关资料; 3、适于范围 本方案适用于柳树颧 -南化双回π入丰南变220kV 线路工程东线N32、临时塔、西线 N26、下桩基础施工作业。 4、编制目的 针对 220 千伏高压线下桩基施工安全为主线,对高压线下桩基钻孔、钢筋笼吊装,制 定施工安全控制工作流程及切实可行的安全防护施工方案。 5、投入本区域的机械设备

锅炉房技改设备安装施工方案模板

湖南汉森制药股份有限公司 口服液及胶囊生产线技改工程 水电及消防安装工程 锅炉房技改设备安装作业方案 编制: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装有限公司汉森制药项目部 6月9日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概述 (4) 3.主要工程量 (4) 4.作业条件 (4) 5.作业方案 (7) 6.质量技术要求 (12) 7.安全施工作业及环境保护 (16)

1.编制依据 1.1《湖南汉森制药股份有限公司胶囊及生产线技改工程水电安装合同》 1.2施工图纸、设计交底记录及相关工程文件 1.4设备厂家提供的安装图及技术资料 1.5湖南安装工业设备安装有限公司《项目管理方案》( XA汉森- ) 1.6《安全管理制度》( XA汉森- ) 1.7《湖南汉森制药厂口服液及胶囊生产线技改工程施工组织设计》( XA汉森- ) 1.8《工业金属管道施工及验收规范》( GB50235-97) 1.9《锅炉安装工程施工及验收规范》( GB50273- )

2.工程概述 本锅炉房系统为全厂生产线重要组成部分, 锅炉房设计根据全厂工艺、空调和给排水等专业热负荷需求, 为综合制剂车间及前处理车间热力站提供持续热负荷。锅炉房原设有两台卧式内燃油气两用锅炉, 现二期改造拆除一台卧式锅炉( WNS4-1.25-Y型) , 并根据锅炉房现有场地再另设了3台立式锅炉( CZ1-4000WS型) 。3.主要工程量 3.1设备主要材料表( 表1) 3.2管道主要材料 主要包括热水给水管( 热PP-R) 、污水排水管( PVC-U) 、聚丙烯静音排水管( PP) 、蒸汽输送管( 无缝钢管20#) 、冷凝水管( 不锈钢无缝钢管304) 等。 4.施工作业条件

高压电塔保护专项方案

****************** 高压电塔保护专项方案 编制: 校核: 审核: 二零一六年四月

目录 第一章工程概述 (3) 第二章施工方法 (3) 第三章变形观测 (5) 第四章安全措施 (5) 第五章应急措施 (6)

第一章工程概述 ******************** 第二章施工方法 一、施工准备 1、总体施工准备 为合理利用施工资源,加快施工进度,力求在质量、进度、成本和效益以及整体形象方面创造良好效果。在施工技术准备的同时,进行材料准备、测量放线等工作。 2、技术准备 本工程开工前,组织全体技术人员,包括测量、质检、试验、材料相关人员。熟悉施工图纸,了解施工内容。由技术负责人主持开展技术工作,对各部门人员进行分工。 3、施工测量放样准备 用GPS对本工程设计的开挖边线进行定位放线,根据设计要求和现场实际情况确定并做出标记。放样资料坚持“一人计算,一人校核”的原则,放样后进行复测校核细部标高,几何尺寸,以及平面位臵准确无误,并对操作人员进行详细交底后,报请监理工程师检验,认可后再进行下一道工序作业。

二、土石方开挖 1、测量放样 由测量工程师对现场开挖边线、高压铁塔基础进行实测,开挖边线定位放样等大量工作。确保在土石方开挖作业前掌握现场实际情况,为后续工作的开展提供必要的数据支持。 2、沉降观测 施工期间,设置专职测量人员对边坡进行沉降及位移观测,铁塔基础上各设置四个观测点,每天测量一次,并做详细记录,每周向监理工程师上报一次;待满足安全要求后再延长观测时间一个月观测一次,直到工程顺利完工,观测结果每月上报监理部门,如发现观测桩有位移、下沉等迹象(如裂缝、滑动等)时,应暂停施工,必须要把所有人员及机械撤至安全地,并同时上报相关部门到现场处理。 3、边沟设置 为不破坏高压铁塔原生土体,在距离高压铁塔挖方边坡开挖线外5米处,采用人工开挖一条土质边沟,断面尺寸40*40cm,边沟底部和侧面采用1:1水泥砂浆抹面,厚2cm,将坡顶雨水引入坡底边沟,防止雨水渗透进入高压铁塔底部,影响基础稳定性。 4、开挖顺序 在高压电塔10米范围内严禁从事施工作业,并严禁堆积物品。土石方施工弃土应及时运走,严禁在坡顶加载,不宜在雨季施工,应遵循先整治后开挖的施工顺序,疏通坡顶排水工程,防止地面水渗入土体,必须遵循由上至下的开挖顺序,严禁先切除坡脚。

相关文档