建筑电气工程监理实施细则

建筑电气工程是建筑安装工程的重要组成部分,依据设计与生产工艺的要求,按特定的线路保护和敷设方式将电能合理分配输送至已安装就绪的用电设备及用电器具上。

在整个的监理工作中,首先应熟悉施工图纸,参加图纸会审,了解设计内容及设计意图,明确工程所采用的设备和材料,明确图纸所提出的要求,明确电气工程和主体工程以及其他安装工程的交叉配合,熟悉和工程有关的施工及验收规范、质量验评标准等,审核施工单位编制的施工方案,并应有计划地组织机具和材料进场。在施工过程中,配管、配线、开关电器及配电箱的安装、防雷接地等都应在土建施工过程中做好预埋和预留孔洞的工作。穿线及电器安装过程须符合质量验收规范。最后,施工过程结束,应提交的技术资料齐全后进行竣工验收,质量评定。

监理工作的控制要点及目标值:

1 事先预控:

熟悉图纸,对设计说明和图纸中有疑问的地方或是不符合现行标准、规范、施工图相互间不一致,设计文件错漏,室内外设备布置和线路走向不符合现场实际等在设计交底会上进行书面和口头提出,凡设计图与国家规范及评定标准不符时,应按规范标准执行。图纸会审和设计修改及时标注在相应的施工图上。

备齐设计和施工必须要用的规范和图集以满足工程项目监理的需要。

审查电气安装施工分包队伍的持有电工上岗证的专业技术工人,不得少于施工总人数的50%,并注意流动情况。

督促负责电气安装队伍负责人建立自检,互检,交接检查三检制度的

质保体系和安保体系及电气施工技术交底。要求安装承包方在现场设专职的质检员和安全员,监理交底会上说明和提出监理的具体要求。

电气安装工程设备和材料的进场审核和认定:

1)建筑电气施工采用的设备、材料必须符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证和质量保证书(标明日期、批量并盖有质检公章)、生产许可证和安全认证,并现场抽验设备或材料是否符合质量要求。

2)督促承包商及时做好进场设备、材料的报审检查和验收工作,参加检查的人员应包括业主、监理、总包和相关分包单位的对口专业技术人员。

按规范要求应进行外观检查,需做试验的应由有资质的有关部门进行试验,产品技术文件应齐全。

技术准备步骤及土建施工条件:

1)审查相关专业工序安排及衔接、交叉关系和预留部位、预埋件的保障手段和质量措施及成品保护手段。参加审核工程项目实施进度计划,主要审查电气安装工程是否符合总工期控制目标的需要,是否合理安排了电气安装施工期以及施工方案的协调性及合理性,了解工程进度安排,劳动及机具情况。审核施工用电负荷、负荷分配、导线截面及开关整定值,用电器具经检查合格后准许使用。

2)组织土建与电气专业人员进行中间验收,电气设备安装前土建施工应具备下列条件:

(1)屋面楼板施工完毕,不得渗漏;

(2)室内地面基层施工完毕,不得渗漏;

(3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋牢固;

(4)模板施工设备及杂物清除干净并有足够的安装用地,施工道路通畅;

(5)土建结构验收时电气施工人员应按内墙水平线、墙面线,按图查对核实预留施工孔洞及预埋管路,箱盒。符合要求后将箱盒稳好。

2 事中控制:

配管部分:

金属导管若采用套管焊接或丝接,管壁厚必须大于2mm,且两管口必须紧密相连,金属管严禁直接对焊。当非镀锌钢导管采用丝接时,连接处的两端须跨接接地线,跨接线所用的圆钢直径不得小于6mm,焊接长度不得小于圆钢直径的6倍,焊接应牢固、平整、饱满,不得有夹渣、焊瘤、钢管焊穿等现象。焊接完后及时清除药渣并刷防腐漆。镀锌导管不得采用熔焊连接,应采用螺纹连接,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线,两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2。

电气工程的非镀锌制品必须在使用前进行防腐处理,除埋入混凝土内的管外壁不做防腐外,其它钢管内外壁均应做防腐。

塑料管材料必须是阻燃的,外壁应有连续的阻燃标记和制造厂标,氧指数应达40%以上。塑料管的连接应采用插入法或套管法,其连接处应用胶合剂粘结。接口必须牢固密封,插入法连接长度不应小于管外径的倍,套管连接时套管长度不应大于管外径的3倍。当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。

室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于,壁厚小于等于2mm的钢导管不应埋设于室外土壤内,暗配的导管埋设深度与建筑物表面距离不应小于15mm。

导管在建筑物变形缝处,应设补偿装置。

穿线部分:

所用导管必须符合设计要求并有检验部门的合格证。

严禁先穿线后装箱盒,必须在装饰抹灰完成后,各种箱盒就位方可穿线。穿线前应清除管内杂物和积水。

穿线时管口应平整,钢管管口无毛刺并有护口。导线在管内严禁接头,如必须接头应装在接线盒内,剥导线绝缘层时不得损伤线芯,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线后,管口应密封。

导线在各种盒内连接,应留出100—150mm余量。当采用多相供电时,同一建筑物的电线绝缘层颜色应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色,相线用:A黄色,B绿色,C红色。

三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内,不同回路,不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内,同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于Ω。

箱盒及电器安装:

配电箱垂直与标高应符合设计要求,垂直度允许偏差为%,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱内接线整齐,回路编号齐全,标识正确,导线连接紧密,不伤芯,不断股。箱内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路动作电流及动作时间应符合设计要求。箱内分别设置零线和保护地线汇流排,零线和保护地线经汇流排配出,箱体外壳均应接地保护。

开关插座的标高位置应符合设计要求,开关距门口洞为150—200mm,一个单位工程应开闭一致,操作灵活,接触可靠。单相插座右极接相线,左极接零线;三四极插座其保护线均在上方,安装应牢固,面板紧贴墙面。潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于,开关、

插座的面板应光滑整洁,无划伤。

建筑物等电位联结:

建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。

等电位联结的线路最小允许截面应符合规范规定。

防雷与接地:

人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点,测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

避雷引下线采用柱筋时,Ф14以下柱筋应用四根,Ф16以上可用两根。柱筋搭接处须双面焊接,焊接长度≥6D,并成通路。

防雷接地工作(保护)接地的镀锌扁铁搭接不得成“T”型,严禁直接对焊,搭接长度为扁铁宽度的2倍,圆钢为直径的6倍,且不得小于3个棱边焊接,两个长边必焊,并及时除药渣和刷防腐漆。接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。

屋面避雷带为Ф10mm镀锌圆钢,安装时应水平、竖直。避雷卡子直线段1m一个,拐弯处为一个。避雷带高度为150mm为宜。高出屋面的金属构件均应与避雷带可靠联结,避雷带焊接部分应刷防腐漆。

火灾自动报警系统的施工:

火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。

火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量

绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

探测器的安装位置应符合规范要求。

手动报警按钮位置距地面,安装牢固。

控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。

控制器的接地,应牢固,并有明显标志。

系统施工结束后应由有资格的专业技术人员进行系统调试。

施工现场临时用电:

临时用电操作人员必须有上岗证。

用电设备外壳均做可靠接地保护(漏电保护),漏电开关漏电电流不能超过30mA,动作时间不大于;潮湿场所照明采用安全电压。

禁止乱扯、乱拉电线,禁止出现拦腰线、拌脚线。

塔吊应做好避雷接地装置。

3 事后控制:

重点控制质量通病的出现,对已出现的质量通病要及时整改,以免影响下一工序的施工。

组织分部及各分项工程质量评定,参与通电调试。

各分项验收资料审查、竣工图审核。

整理工程技术文件资料,并编目建档。

4 质量验收:

专业监理工程师负责隐蔽工程验收,分项工程质量验评资料审核,符合要求后予以签认。总监理工程师应组织监理人员对工程的分部工程质量验评资料审核和现场检查,符合要求后予以签认。

对验收中提出的整改问题,项目监理机构应要求承包单位进行整改。工程质量符合要求后,由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

监理人员应严格按以上控制要点及目标值对施工过程进行监督。在施工过程中要注意与土建以及水暖施工的密切配合。

验收资料:设备、材料、隐蔽工程、分项工程、各种测试记录、各分项交接验收记录、竣工图和设计变更通知单。

配电箱及开关箱施工安装要点

1.配电箱及开关箱的设置

(1)配电系统应设置总配电箱及分配电箱,实行分级配电。

(2)开关箱应由末级分配电箱配电。

(3)开关箱与控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3M。

(4)配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。

(5)配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱下底大于,小于。

(6)配电箱内的的开关电器、插座应坚固,不松动、歪斜。

(7)配电箱、开关箱内的工作零线与保护地线不得混接。

(8)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘线,接头不得松动,不得有外露带电部分。

(9)配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接地。保护零线应通过接线端子连接。

(10)配电箱、开关箱必须防雨、防尘、防砸。

.................................................................... .................................................................... ....

2.电器装置的选择

(1)配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。(2)总配电箱应装设总自动开关和分路自动开关、总熔断器和分路熔断器,以及漏电保护器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器相适应。(3)总配电箱应装设电压表、总电流表,总电度表及其它仪表。

(4)分配电箱应装设总自动开关和分路自动开关、总熔断器和分路熔断器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器相适应。

(5)每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备。

(6)开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

(7)开关箱中必须装设漏电保护器。漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

(8)漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于。

(9)总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。

(10)漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。

(11)手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于的动力电路。容量大于的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。

(12)各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。

(13)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。

(14)进入开关箱的电源线严禁用插座连接。.................................................................... .................................................................... .....

3.使用与维护

(1)所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。

(2)所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应专人负责。

(3)所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

(4)对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

(5)所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:

送电操作顺序:总配电箱——分配电箱——开关箱,

停电操作顺序:开关箱——分配电箱——总配电箱

出现电气故障的紧急措施情况除外。

(6)施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

水利工程监理实施细则.doc

雅安市芦山县龙门乡玉溪河防洪工程项目建设 监 理 实 施 细 则 四川省华建项目管理有限责任公司 玉溪河防洪工程监理处 二0一四年十月

目录 1、单元工程质量等级评定和开工签证监理实施细则 1 2、工程建筑材料质量合格签证监理实施细则 4 3、工程施工进度计划监理实施细则 6 4、土石方明挖工程监理实施细则联单 8 5、混凝土工程监理实施细则 14 6、砌体工程监理实施细则 22 7、工程质量检测监理工作规程 31 8、工程支付监理实施细则 35 9、工程文件管理办法 37 10、工程验收监理工作规程 41

雅安市芦山县龙门乡玉溪河 防洪工程项目建设 施工监理实施细则 根据水利部《水利水电工程施工监理规范》和芦山县水务局对该工程管理的规定,为按合同文件要求做好工程施工过程的质量、工期、投资控制及合同、安全管理,明确监理部对龙门乡玉溪河防洪工程的施工管理程序,顺利完成施工监理任务,特制定本实施细则。 第一章单元工程质量等级评定和 开工签证监理实施细则 一、总则 第一条为进一步加强施工质量管理,确保工程质量,根据《水利水电基本建设工程质量管理若干规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999)、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)》(SDJ249-88)、《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》(SL176-1996)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999)等有关工程规程、规范、标准等要求编制。 第二条施工单位必须认真贯彻“百年大计,质量第一”的方针,正确认识和处理质量与信誉,质量与效益的关系,推行全面质量管理,建立完善的质量保证体系,配备专职质检员,进行质量检查控制与内部监督,并主动接受监理工程师监督和检查。 第三条施工过程检查必须坚持“三检制”即初检、复检、终检,对分工序施工的单元工程,上一道工序终检不合格,不得进行下一道工序的施工。各工序施工必须在质量检查合格的基础上进行衔接。发生质量事故,应立即向监理部报告并按“三不放过”的要求进行事故检查和处理。 第四条施工单位应重视施工期间工程资料的搜集、整理和总结工作,建立和

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

建筑电气工程监理实施细则

建筑电气工程监理实施细则 建筑电气工程是建筑安装工程的重要组成部分,依据设计与生产工艺的要求,按特定的线路保护和敷设方式将电能合理分配输送至已安装就绪的用电设备及用电器具上。 在整个的监理工作中,首先应熟悉施工图纸,参加图纸会审,了解设计内容及设计意图,明确工程所采用的设备和材料,明确图纸所提出的要求,明确电气工程和主体工程以及其他安装工程的交叉配合,熟悉和工程有关的施工及验收规范、质量验评标准等,审核施工单位编制的施工方案,并应有计划地组织机具和材料进场。在施工过程中,配管、配线、开关电器及配电箱的安装、防雷接地等都应在土建施工过程中做好预埋和预留孔洞的工作。穿线及电器安装过程须符合质量验收规范。最后,施工过程结束,应提交的技术资料齐全后进行竣工验收,质量评定。 监理工作的控制要点及目标值: 1 事先预控: 熟悉图纸,对设计说明和图纸中有疑问的地方或是不符合现行标准、规范、施工图相互间不一致,设计文件错漏,室内外设备布置和线路走向不符合现场实际等在设计交底会上进行书面和口头提出,凡设计图与国家规范及评定标准不符时,应按规范标准执行。图纸会审和设计修改及时标注在相应的施工图上。 备齐设计和施工必须要用的规范和图集以满足工程项目监理的需要。 审查电气安装施工分包队伍的持有电工上岗证的专业技术工人,不得少于施工总人数的50%,并注意流动情况。 督促负责电气安装队伍负责人建立自检,互检,交接检查三检制度的

质保体系和安保体系及电气施工技术交底。要求安装承包方在现场设专职的质检员和安全员,监理交底会上说明和提出监理的具体要求。 电气安装工程设备和材料的进场审核和认定: 1)建筑电气施工采用的设备、材料必须符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证和质量保证书(标明日期、批量并盖有质检公章)、生产许可证和安全认证,并现场抽验设备或材料是否符合质量要求。 2)督促承包商及时做好进场设备、材料的报审检查和验收工作,参加检查的人员应包括业主、监理、总包和相关分包单位的对口专业技术人员。 按规范要求应进行外观检查,需做试验的应由有资质的有关部门进行试验,产品技术文件应齐全。 技术准备步骤及土建施工条件: 1)审查相关专业工序安排及衔接、交叉关系和预留部位、预埋件的保障手段和质量措施及成品保护手段。参加审核工程项目实施进度计划,主要审查电气安装工程是否符合总工期控制目标的需要,是否合理安排了电气安装施工期以及施工方案的协调性及合理性,了解工程进度安排,劳动及机具情况。审核施工用电负荷、负荷分配、导线截面及开关整定值,用电器具经检查合格后准许使用。 2)组织土建与电气专业人员进行中间验收,电气设备安装前土建施工应具备下列条件: (1)屋面楼板施工完毕,不得渗漏; (2)室内地面基层施工完毕,不得渗漏; (3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋牢固; (4)模板施工设备及杂物清除干净并有足够的安装用地,施工道路通畅;

砌体工程监理实施细则新

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、分项工程质量目标 (2) 四、工程特点及监理工作重点 (3) 五、监理工作流程 (4) 六、质量控制点 (5) 七、工程质量过程控制要点 (6) 八、工程质量检验和验收 (15) 九、施工安全监理要点 (17) 十、旁站监理 (17) 一、工程概况 项目名称:中航两江体育公园项目E16-01/01地块 建设单位:重庆航悦置业有限公司 设计单位:重庆长夏安基建筑设计有限公司 勘察单位:重庆市高新工程勘察设计院有限公司 监理单位:深圳市中行建设监理有限公司 施工单位:中国航天技术国际工程有限公司 中航两江体育公园项目E16-01/01地块,,位于重庆市两江新区东部,属于龙盛片区,东邻龙兴古镇,西邻铜锣山,南接绕城高速,北联中韩产业园。东距龙盛中心区4公里,西距江北机场12公里,距观音桥27公里。整个地块由住宅及商业产品组成,由7层、8层的住宅及商业组成。总建筑面积为㎡,其中地上建筑面积㎡,地下建筑面积㎡,总户数为533户,总停车位601个,地下停车601个,地面0个。工程结构形式为框架剪力墙结构。基础采用机械旋挖钻孔桩、柱下独立柱基。抗震设防烈度:六度,主要结构类型:框架剪力墙结构、车库为框架结构、抗震等级:框架为4级,剪力墙为3级。建筑结构使用年限:50年。建筑安全等级为二级。 二、编制依据 1、本工程项目的监理规划; 2、监理合同及其他建设合同; 3、批准的工程建设文件;

4、项目施工图设计图纸及设计变更、图纸会审等资料; 5、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ98-2010) 万科住宅建筑构造图集(一)(10VKJ-101) 三、分项工程质量目标 严格控制强制性条文的执行,确保检验批、分项工程、分部(子分部)工程质量验收合格,并符合合同规定,其工程质量目标如下: 1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格; 2、分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定; 3、分部(子分部)工程所含分项工程的质量均验收合格; 4、质量控制资料完整; 5、分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定; 6、观感质量验收符合要求; 7、确保工程质量验收符合合同规定。 四、工程特点及监理工作重点 1、工程特点及要点 本工程一层及以上墙体、外墙、分户墙采用200厚烧结页岩空心砖;内墙采用100、200厚烧结页岩空心砖 (12孔以上)。 于墙脚低于首层室内地面标高处设防潮层,选用20厚防水砂浆三层防潮作法,凡在有楼地面防水房间的轻质隔墙均在下部现浇200高混凝土反坎。 砌体上预埋件及预留孔洞,应在砌筑时预留,不得事后剔凿。空调机管线预留洞,应事先预留,不得事后剔凿;设备管道穿越钢筋混凝土墙时,在管道安装完后用石棉水泥填塞密实,若预留墙洞较大,应先用1:水泥砂浆砌碎砖填塞后(厚度同墙厚),再用水泥填塞小缝。设备管道穿越砖墙时,应待设备管道安装后再砌墙。 凡楼中用砖砌(空心砖)的管井,砖砌管井壁厚度根据固化图确定,应待设备管道安装完毕后再砌管井墙。管井墙上如开有检查孔或洞,应在孔或洞的上口加过梁或圈梁,管井内壁应随砌随抹20厚1:水泥砂浆。 砖砌外墙及内隔墙均砌至梁、板底。

危险性较大的分部分项工程监理实施细则

B13市开发区三岔河综合整治工程及附属道路工程 监理实施细则 (危险性较大的分部分项工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 市政设计研究院监理分公司

危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 一、编制依据: 1.《中华人民国建筑法》; 2.《中华人民全生产法》; 3.《建设工程安全生产管理条例》; 4.《建设工程质量管理条例》; 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文; 《关于印发〈建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则〉的通知》建质【2009】6. 254号文; 7.《关于进一步加强建设工程危险性较大分部分项工程安全管理的通知》吴住建规【2010】14号文; 8.国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程。 二、细则编制的目的: 为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制容,规专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 三、本细则实施的围: 危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 针对本工程的特点、周边环境和施工工艺等,其危险性较大的分部分项工程是:1.基坑支护工程、土方开挖工程。

2.模板工程及支撑体系 3.塔吊、货梯、升降机等垂直运输设备,各类桩机,卸料平台。 4.脚手架工程:悬挑脚手架工程; 5. 施工用电 必须经专家论证的危险性较大的分部分项工程是: 基坑支护工程:本工程开挖深度超过4m 四、危险性较大的分部分项工程监理管理制度: 1.监理部严格按照建质【2009】87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施监理; 2.危险性较大的分部分项工程监理实行总监负责制,总监全权负责危险性较大的分部分项工程的监督管理工作; 3.针对危险性较大的分部分项工程,施工单位必须编制专项方案,企业技术负责人审批后,上报监理单位审核;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须按程序由企业相关部门审核、专家进行论证,企业技术负责人审批后、上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施; 4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要进行监测监控的,建议委托第三方实施; 5.项目监理部应编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则, 6.施工单位在专项方案实施前,由编制人员或项目的技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,监理实施见证; 7.施工单位应上报应急预案,监理单位进行见证,并督促施工单位对应急演习预案进行完善和改进;

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

建筑电气工程监理要求

建筑电气工程、智能建筑工程、电梯工程是建筑工程的三个重要分部工程。加强对这三个分部工程施工过程的质量控制和施工质量验收,是监理的重要任务。近年来,随着建筑业的发展和国家新一轮工程质量验收标准、规范的实行、2002年新版强制性条文的实施,对监理工作提出了更高的要求。为了适应当前的形势,满足监理工作者、特别是电气专业监理人员的工作需要,我们编写了这本手册。本书是监理人员开展监理工作的重要工具,也可作为监理人员的继续教育、培训用书和从事建设、设计、施工、监理等单位技术人员、管理人员的参考用书。 本书的编写背景是:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)、《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002)等国家新一轮验收标准、规范正式实行;建筑电气工程有关的验收标准、规范、规程等较为齐全,而智能建筑工程有关的质量验收规范(国标)尚未发布,仅有“智能建筑设计标准”、“综合布线系统验收规范”和一些地方标准规范;电梯工程及智能建筑工程的某些子系统,因行业实行归口管理,验收最终由归口验收单位认可,监理对其进行质量控制的深度、细度不够。因此,在对这三个分部工程的监理工作,需要监理人员根据实际情况总结经验,不断提高监理水平。 参加本书编写的人员:第一篇,吴耀先;第二篇,姜寿银;第三篇,梅钰。本书由梅钰主编,吴耀先副主编,徐亦陈参加了编审工作。 本书还得到有关监理公司和人员的支持,在此表示感谢。由于编写时间仓促和编写人员业务水平的局限,书中如有不妥之处,敬请读者批评指正。 编者 2003年1月 概述

建筑电气、智能建筑、电梯是建筑工程的三个重要分部工程。这三个分部工程的施工质量,不仅关系到整个单位工程的质量,而且关系到人身安全与建筑物安全。监理人员应当高度重视这三个分部工程的施工过程质量控制和施工质量验收。本书根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002)《智能建筑设计标准》(GB/T50314-20 00)和相关的工程验收标准、规范,依照建筑电气工程、智能建筑工程、电梯工程的顺序,对各分部工程监理的主要任务、存在的主要质量通病、质量控制的主要手段、巡查和旁站的主要内容与方法、分项分部工程验收等进行阐述,是监理人员开展监理工作的重要工具。第一章建筑电气工程 第一节建筑电气工程质量监理的主要任务 一、防止火灾、雷击、人体触电三大主要伤亡事故 由于建筑电气工程大都通过大电流(以安培计量)高电压(通常工作电压交流220V、380V;配电电压10千伏、35千伏),若工程质量不能保证,安全防范措施不到位,就会危及人体与建筑物的安全。所以防止三大伤亡事故的发生是监理工作的首要任务。 据一些城市火灾发生调查与事故分析资料表明,由于电气事故引发的火灾所占比例约为总数的三分之一。其中布线系统、照明灯具、配电箱等部分出现问题较多,发生场所以装潢吊顶或木结构场所为多。据此监理应对上述部分的材料、设备及施工质量严加控制。投运前加强各个部分的电气绝缘测试与现场巡视工作,投运后注意各部位的发热情况,对发热较高部位应作温度测试,发现问题必须整改,杜绝火灾发生。 为了保证人身安全,《建筑电气工程施工质量验收规范》国标GB50303-2002中对接地安全部分增加了多条强制性条文,如电缆桥架、母线、灯具、插座等部分都有,监理人员应认真学习,坚决贯彻、执行。 由于雷击产生极高电压与巨大电流,对建筑物造成巨大破坏与损伤,必须采取有效措施。国家在设计与验收规范作了许多防雷击的要求与规定,监理在具体工作中应遵照严格执行,绝不能因为工程中雷击事故极少,就麻痹大意。否则一旦出现问题,将造成建筑物与人身伤亡

监理实施细则(绿色建筑分部工程))

B13 工程 监理实施细则 (绿色建筑分部工程) 内容提要: 绿色建筑分部工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 镇江市住房和城乡建设局监制 二〇一六年三月

绿色建筑分部工程监理实施细则 1 绿色建筑分部工程概况 1.1 工程概况:本工程为公司开发建设的住宅工程,分为地下车库及住宅,总建筑面积约为273714.41平方米,建筑层数为:地下两层或三层、地上三十三层或三十四层的高层住宅建筑,与地下车库相连。本工程因地处中国南方地区,属夏热冬冷地区。 1.2 本工程绿色建筑分部工程概况 表1.1

2 本工程绿色建筑分部工程的特点、难点 2.1本工程绿色建筑分部工程设计、施工特点、难点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 2.2本工程绿色建筑分部工程监理质量控制的重点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 3 绿色建筑分部工程监理工作依据 3.1 绿色建筑设计方案审查表、经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1

3.6 其他依据:国家、省、市现行的法律法规、相关标准和规定。 4 项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5 绿色建筑分部工程监理工作流程(用框图表示) 5.1绿色建筑分部工程施工阶段监理程序:

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

电气工程监理细则

二、监理工作范围 负责本项目的施工阶段的监理工作,括本工程的电气、消防、智能控制等范围。 三、监理工作内容 包括:工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调、安全文明施工监理等工作。 具体内容主要有: 1)项目监理机构在项目总监指导下,编制本工程的“监理规划”和各专业“监理实施细则”,作为本工程监理的指导性和操作性文件。 2)组织设计技术交底和图纸会审。 3)审批工程开工报告,检查施工准备情况,对施工单位及选择的分包单位进行资格审查。 4)审核施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案及,并检查落实情况。 5)审查施工单位提出的工程总进度计划、年度、月度施工计划和工程进度报告。 6)审查施工单位提出的工程项目各阶段及各年、季、月度资金使用计划并控制其执行。审核施工单位申报的工程款与签证,审核工程结算。 7)采用旁站、巡视、平行检查手段监督施工单位严格按照工程技术标准、施工规范及操作规程施工。

8)审核施工单位提出的材料、构配件及设备的采购计划,检查其型号、规格和质量标准,严格检查主要材料、构配件及设备的出厂合格证明、材质报告,对进场材料进行见证取样送检,对进场材料及设备进行控制。 9)隐蔽验收和分部分项验收。 10)处理工程质量事故。 11)控制现场的安全文明施工。 12)负责各施工单位、建设单位之间的协调工作。主持工程例会。 13)组织竣工初验,审核施工单位的竣工验收资料,协助业主进行竣工验收、备案工作。 14)负责保修期的协调及质量事故处理工作。 四、监理工作依据 1.标书、图纸、政府批文、资料; 2. 国家和地方现行的工程建设规范、规程、法律、政策及规定; (1)电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB50259—96 (2)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB 50258—96 (3)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 (4)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150—2006 (6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50171-1992 (7)套接扣压式薄壁钢导管电线管施工及验收规范《民用建筑电气设计规范》CECS100988

填充墙砌体工程监理实施细则

腾越翡翠城一期配套工程(二标段)主体结构填充墙砌体分项工程监理实施细则 编制: 审批: 云南城市建设工程咨询有限公司 腾越翡翠城一期配套工程项目监理部 2012年10月18日

目录 一、工程概况 (3) 二、监理依据: (3) 三、设计要求 (3) 四、监理工作控制要点及目标值 (4) (一)事前控制 (4) (二)事中控制 (5) (三)事后控制 (6) 六、监理工作的措施 (7) 七、工程验收 (7) 八、其他事宜 (8)

一、工程概况 本工程共4栋单体工程,均为框架结构,总建筑面积15341.3㎡。其中58787.7栋㎡,6栋㎡,7栋㎡,8栋㎡。结构最大层高5.4m;最大跨度8400mm。 本工程以坡屋面为主,局部平屋面。建筑工程等级三级;建筑防火分类多层民用建筑;建筑耐火等级地上二级;建筑物抗震设防烈度八度;建筑结构类型为框架结构,局部为钢结构和砖木结构;建筑屋面防水等级2级;建筑结构的安全等级二级;建筑抗震设防类别为丙类;结构抗震等级为框架二级;地基基础设计等级为乙级;桩基安全等级为二级;设计使用年限50年。其中,5栋地上6层,建筑高度22.8m;6栋地上3层,建筑高度9.7m;7栋地上3层,建筑高度 9.7m;8栋地上7层,建筑高度23m。 二、监理依据: (一)施工合同及委托监理合同 (二)设计文件(施工图、修改图、设计变更备忘录) (三)施工图纸会审记录 (四)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (五)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (六)《建筑工程冬期施工规范》JGJ104 三、设计要求 (一)所有墙体用料外形尺寸要求准确统一,表面无边角破损,砖块或砌块墙体上下匹之间应相互错缝搭接,不得有垂直通缝,砌筑砂浆应饱满。 (二)砌筑墙体材料(砌块容重≤7.0kn/m3) 外墙:190MM厚混凝土空心砌块。 内隔墙:190MM厚混凝土空心砌块、120MM厚混凝土空心砌块、120MM 厚加气混凝土砌块(用于管井壁、卫生间和厨房的部分墙体)。 砂浆:地下M7.5水泥砂浆,地下≥M5.0水泥砂浆。 (三)外墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法2,高出地面或园林覆土300;内墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法4。 (四)水管井底部做C15现浇砼带,高度300,内部增设防水层,做法同卫生间防水做法一布四涂,防水翻边高1800mm。

项目工程监理实施细则最全

. . 工程监理实施细则 XXX监理有限责任公司 XXXX工程监理部

目录 测量工程监理实施细则 (1) 基坑施工监理实施细则 (7) 大体积混凝土底板的监理实施细则 (18) 地下防水工程的监理实施细则 (32) 混凝土工程监理实施细则 (43) 模板工程监理实施细则 (48) 钢筋工程监理实施细则 (53) 钢结构工程监理实施细则 (58) 加气混凝土砌块墙体监理实施细则 (70) 屋面工程监理实施细则 (73) 门窗工程监理实施细则 (77) 装饰工程监理实施细则 (83) 冬季施工实施细则 (89) 旁站监理案 (93) 电气专业监理实施细则 (103) 水暖专业监理实施细则 (109) 电梯工程监理实施细则 (116) 通风工程监理实施细则 (121) 智能建筑工程监理实施细则 (125)

测量工程监理实施细则 工业与民用建筑的测量容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 ⒈测量前应对采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。 ⒉校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用钢卷尺的精度。 ⒊准备好不同测量容所用的测量记录表。 ⒋检查判明测量用的原始点是否已破坏。 ⒌测量前应确定测量案,由于测量案关系到测量精度,因此,测量案应由技术负责人审核确认,其次,测量人员应有职责分工。 二、工程测量 ⒈建筑物的定位测量 ⑴建筑物定位测量前,应由建设项目法人提供规划测量部门测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。 ⑵所提供的角标,施工单位应妥善保护,当角标位于建筑

土建工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标

1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;

最新整理电气监理细则.doc

1.监理依据 1)监理规划 2)电气设计说明和施工图 3)电气施工方案和施工技术交底 4)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx 5)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx 6)《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 7)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—92 8)《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-20xx 9)设计变更及有关标准、地方规定 2.施工特点 1)本建筑为二类高层建筑,属于第二类防雷建筑物。消防用电设备(消防水泵、消防电梯、排烟风机、正压送风机、消防控制室)电源,应急照明、疏散指示灯、客梯用电、生活水泵电源等属于一级负荷,采用两路电源供电,末端自动切换;其余负荷均采用单路回路供电。2)本工程采用TN—S系统,从负一层配电室开始,采用专门的接地保护线PE线。所有正常不带电的电气设备外壳均应可靠接地 3)屋顶装设避雷带,防雷引下线利用建筑物混凝土柱内二根ф16以上钢筋,上部与避雷带焊接,下部与联合接地体焊接。基础钢筋焊接成闭合联合接地体,形成强、弱电共用接地系统,所有卫生间均做局部等电位连接。公用接地系统接地电阻不大于1欧,否则增加辅助人工接地体,直到满足要求为止。 为防侧向雷击,从30米起,每层利用结构边梁水平钢筋与每个引下线焊接成均压环,外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置可靠连接。 突出屋面的各种金属结构、金属支架、金属管道等均与避雷带可靠连接,进出建筑物的各种金属管道在进出建筑物处与防雷装置连接。 4)地下室设消防控制室及弱电室,弱电包括xxxx及信息通信系统、有线电视系统、监控系统。 5)火灾报警及消防联动系统采用分单元区域保护方式,按照建筑物的需要设置有各测控点、报警、警铃、广播、xxxx等环节,火灾时通过消防联动控制,启动各有关环节,实现火灾时自动报警及消防控制。 4.电气安装工程质量预控措施 (1)设计图纸文件复核及优化,首先熟悉电气安装图纸、说明书,全面了解设计意图和使用要求。 1)设计文件的组成内容是否符合标准规范。 2)设计说明、工程数量、设备和主要材料是否与施工图相符,图纸间相互有无矛盾,设计文件有无错漏。 3)室内外的设备布置和线路、路径是否符合规定和现场实际。 4)采用的新产品是否有足够的技术资料,加工非定型产品的图纸资料是否齐全。 5)结合供电方案,熟悉了解、掌握供配电系统及切换系统,以及重要负荷的逻辑关系,了解相关专业的系统功能及负载情况,重要数据要复核。 (2)对建筑安装工程施工企业的资质审查 1)企业提供的资格证件,应与承包规模和技术相适应。 2)总承包单位分包的项目,总包单位对工程质量全面负责,并按相应的质量检查评定标准,

房建监理实施细则范本

XXXX工程 监理实施细则

XXXX工程 监理实施细则内容提要:专业工程特点;监理工作流程; 监理工作要点;监理工作方法及措施

目录 1.建设工程概况……………………………………………………………… 1.1 项目概况 1.2参建单位 2.监理细则编制依据………………………………………………………3.专业工程的特点…………………………………………………………4.监理工作的流程………………………………………………………… 4.1 监理工作流程图 4.2 施工监理工作的总程序图 4.3 图纸会审监理工作流程图 4.4 技术核定(工程变更)联系工作流程图 4.5工程质量控制管理方法图示 4.6 分部分项工程质量验收监理工作流程图 4.7 隐蔽工程检验流程图 4.8工程材料、构配件和设备质量控制基本程序图 4.9 工程进度控制监理程序图 4.10工程款支付基本程序 4.11单位工程验收基本程序图 4.12 安全文明监理工作程序图 5.监理工作的控制要点及目标值…………………………………… 5.1监理工作目标 5.1.1 进度监理目标 5.1.2质量监理目标 5.1.3造价监理目标 5.1.4安全监理目标 5.2监理控制要点 5.2.1 质量控制要点 5.2.2 造价控制要点 5.2.3 进度控制要点 5.2.4 施工工艺过程的质量控制要点 5.2.5 分部分项工程控制要点与手段 6.监理工作的方法及措施……………………………………………… 6.1 工程各分项、分部工程监理实施细则 ·旋挖成孔灌注桩监理实施细则 ·钢筋工程监理实施细则 ·模板工程监理实施细则 ·混凝土工程监理实施细则 ·填充墙工程监理实施细则 ·砌体工程质量控制 ·屋面卷材防水层质量控制 ·装饰工程质量控制

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则 市政工程监理实施细则 宁波宁大工程建设监理有限公司 2010年11月 一、工程概况: 本工程为昌平区回龙观镇居住及公共设施项目市政工程,本项目位于昌平区回龙观镇朱辛庄西二路东侧,朱辛庄中路南侧、朱辛庄东路西侧、北京农学院北路北侧。此次施工的范畴为一期开发的A区和B区内的市政配套设施,包括雨污水、中水、给水、消防、热力及园区道路工程施工。

工程总造价975(万元)。工程工期要求:2010年10月5日园区地下管线完工,2010年11月15日道路工程施工完成,工程打算开工日期2010年0 8月01日,打算完工日期2010年11月15日,总工期107日历天,工程质量要求:合格。 参建单位: 建设单位:北京科技园建设(集团)有限公司 设计单位:北京新纪元建筑工程设计有限公司(室外综合) 北京兴天华市政工程设计有限责任公司(雨污水) 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 施工单位:北京市常青市政工程有限公司 二、编制依据: (一)《中关村甲3号项目监理规划》 (二)国家及北京市颁发的有关建筑施工的有关法律法规: 1.《给水排水管道工程施工验收规范》GBJ050268-2008 2.《高密度聚乙烯排水管道工程施工与验收技术规程》DBJ01-94-200 5 3.《城镇道路工程施工质量检验标准》DBJ01-11-2004 4.《排水管渠工程施工技术规程》DBJ01-13-2004 5.《市政基础设施工程质量检验与验收》DBJ01-90-2004 6.《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 7.《北京市都市道路工程施工技术规范》DBJ01-84-2004 8.《公路路面基层施工技术规范》JTGF40-2004 9.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 10.《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、施工预备时期的质量操纵 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和

相关文档
相关文档 最新文档