文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站改扩建工程中危险点控制_管爱东

变电站改扩建工程中危险点控制_管爱东

2007年第5期 总第240期

变电站改扩建工程中危险点控制

管爱东,上海东华大学

仲庆华,江苏省如东县供电公司

摘要:随着社会经济的迅猛发展,加速了电力设备的更新换代,最近几年来变电站的改扩建工作任务显得尤为繁

重,而变电站的改扩建工作并不象新变电站的安装,它的施工全过程必须在运行中的变电站进行,因此对于变电

站的改扩建工作中危险点的分析和控制显得尤为重要。该文就220 kV马塘变电站35 kV间隔改造工程,对现场危险

点、源的分析和控制进行了讨论。

关键词:变电站;危险点;危险源

中图分类号:TM631 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2007)05-0005-02

变电站的改扩建工作必须在运行的变电站进行,点多

面广人员杂给安全生产带来了很大的压力,为了最大限度

的降低安全风险,各地方各部门都想出了很多控制办法。

文章从施工现场实际出发,从人员、作业环境、工种间协

调、安装工艺等几个方面,详细列出现场的危险点、危险

源并加以分析,提出一些控制方法。

1 220 kV马塘变电站改造工程概况

220 kV马塘变电站35 kV部分是正、副母线带旁路母

线的接线方式,此次改造任务是将原35 kV旁路间隔改造

为35 kV港掘线,新安装35 kV尿素线和35 kV旁路间隔,

其中需要安装2台SF6断路器,8组35 kV隔离开关,4台电

流互感器,6只出线穿墙套管和15只母线穿墙套管以及相

关遮栏改造。

2 现场危险点、源分析与控制

2.1 工程安排

变电站的改扩建工作都是由变电检修工区完成,而每

次变电站的改扩建都必须涉及到一次班、继保班、试验班

等工种,还有油漆工、瓦工、搬运工、临时工和厂方售后

服务人员。人员多而且杂,给安全生产的正常开展带来了

一定的难度,因此作为工作负责人一定要有大的安全观,

只有在工作前做好现场危险点、源的全面分析,才能在开

工会中全面布置预控措施。由于工作量大,人员复杂,在

开工会中一定要明确各自的工作任务,使每个作业点不留

安全死角,每个工作点都有人负责安全把关。对于油漆

工、瓦工、搬运工这些临时用工,要特别交代现场设备运

行情况和工作中安全注意事项。对于固定的临时工的使

用,工作负责人要掌握一个度,避免工作中出现辅助工为

主,主要工作人员为辅的现象。对于厂方售后服务人员一

定要按照外来人员确认,交代现场安全措施,厂方人员现

场工作必须全过程有人监护。

2.2 工程进度

220 kV马塘变电站35 kV间隔改造工程前后工作共十

多天,而不同施工日期随着工程进度的推进,其停电范围

并不相同。该工程初期,2005年4月1~2日,35 kV副母、

旁母停电,而所有设备运行在正母线上。4月3~7日,仅

停旁路母线,35 kV正、副母线都有电。4月8日停35 kV

副母、旁母,而到4月9日停电范围又变成35 kV正母、旁

母,电力设备全都运行在副母线上,因此每天的危险源是

不同的,作为工作负责人必须要清醒地认识到这一点。因

为现场工作票并不是一张,也许某一员工工作范围多日是

相同的,而其他工作负责人的工作票可能已经总结,现场

设备运行情况已经发生变化,因此连续多日的工作,工作

负责人在必要的检查现场安全措施外,更重要的是向相关

人员认真交代当天设备运行情况,克服一些工作人员对现

场安全的“旧”思想。对于特别的危险点必须设专职监护

人。

2.3 人员安排

由于变电站的改扩建工作是多工种协同作业,因此工

种之间的协调好坏也直接影响到安全生产,从另一方面也

可以看出工作负责人的组织能力。在高压试验和继保传动

试验时,工作负责人必须要与小组负责人协调好。试验工

作必须得到总工作负责人的许可,试验前一定要设置试验

专用围栏,认真检查试验接线,检查被试验设备是否从各

方面已经断开,加压时采用复诵制,加压过程中试验负责

人必须始终做好监护工作。在现场也曾发现个别一次班工

作人员在看到试验班一个项目做好后,就急着进去量接地

扁铁尺寸或进行其他短时工作,如果这时触及到该放电而

未放电的设备,是很容易发生触电伤害的,因此试验工作

不能过分依赖临时围栏,工作中必须加强监护。

对于继保传动试验工作,同样要得到总工作负责人的DOI:10.13882/https://www.wendangku.net/doc/707770729.html,ki.ncdqh.2007.05.002

Power Network

许可,在确认开关上无其他工作人员后方可进行传动试验,传动试验同样要设专人在传动开关处做好监护工作,严防造成对人员的机械伤害。另外继保人员在控制屏内接线时,同一块屏内相邻间隔是运行的,为防止误碰,断开不经开关熔丝控制的信号电源,同时安排有经验的工作人员接线。工作中要求工作人员注意自己的动作幅度,严防人员振动引起的电磁保护的误动。在公用电压小母线直流控制电源接入新屏前,对新屏内相关设备做好相关试验,接线时设专人监护,认真核对,确认后再接线,严防造成电压互感器二次回路短路和直流系统短路或接地。在新开关接入储能电源时,必须要断开总储能电源,这时一定要通知值班员,严防造成正常操作时拒动。为防止误整定,在整定前认真核对定值单,整定后再次通过确认。为防止误接线,工区内部严格实行二级控制,在班组自检合格后,再由工区验收组进行第二轮验收,以确保万无一失。 2.4 防止高处坠落

在正、副母线开关及出线开关安装时,由于下方是空洞,必须使用临时木板站脚,为防止木板翻动而造成人员摔跌,把木板与木板进行了固定,同时在木板上的工作人员必须使用保险绳。由于正、副母线开关下方是通道,出线开关下方是电流互感器,为防止落物伤人及造成设备损坏,要求工作人员都使用工具包,在上方有人工作时,下方设专人监护,禁止其他人员从下方通过和进行其它工作。在进行旁路母线开关安装时,由于该开关在二楼上部,只好利用钢管横担在旁路母线底座上,通过绳拉人送的方法将开关就位,因此钢管一定要绑牢,必要时可以将钢管临时焊死。另外在起拉前要求检查开关是绑牢,绳子位置是否恰当,严防拉吊过程中的脱落和摇晃。2.5 一次工作

一次班在进行母排制作和连杆安装时,工作负责人要特别做好监护工作,因为相邻间隔及上方母排是有电的,这些物体在下方搬动,确实有相当大的危险性,必要时可以设置专用围栏,让安装人员从一个方向进出,便于监护。另外在母排制作前,一定要选择合理的制作地点,因为母排制作需要一定的空间。现场负责人发现作业人员利用35 kV 开关室南侧楼梯旁作为制作点,这里做排上下楼梯方便,也便于量尺寸,但工作人员却忽略了一点,即楼梯北侧是运行的马岔线318间隔,西侧是运行的2#主变302间隔,如工作中稍不留意把铝排竖起,极易酿成惨祸,在

工作人员进出开关室必须随手关门,对于开关室防止小动物的挡板,工作人员不得随意移动,如果工作中必须移动,也必须及时恢复。 2.8 防机械伤害

在开关调试时,要求下方操作人员与上方调试人员相互呼应好。厂方人员在开关调同步前,必须把开关能量释放。

2.9 设备损害及其它

施工安全包括人身安全,同时也包括设备安全。在35 kV 间隔改造期间,为了避免由于考虑不周而造成开关瓷瓶或穿墙套管的损坏,工作人员采用了由上而下的安装方法,尽量先安装旁路母线开关,再安装出线穿墙套管,最后安装出线开关的方法。在安装出线穿墙套管时,外部必须使用绝缘升降梯,而相邻出线是运行的,因此在竖梯和倒梯时必须设专人监护。

安全是个大话题,变电站的改扩建工作中危险点、源的分析和控制牵涉到方方面面,如施工机具和安全工具使用前的检查,以及使用中的注意事项都应包括在内,但还应该把恶劣天气作为工作中的一个危险点,并加以控制。 安全生产重在预防,对变电站的改扩建工作中危险点的分析和控制进行探讨,也就是为了防止施工中不安全现象的发生。施工前准备工作的好坏,对施工中安全生产影响是很大的,另外管理人员不能因为一些政治任务(如外资企业)或其它原因而盲目追求施工进度,这些都是安全生产的大敌。

变电站的改扩建工作种类是千变万化的,因此现场的危险点是动态的,要搞好安全生产就必须做好对现场危险点的分析,才能落实对危险点的控制。