文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PVC、PE管道施工方法

PVC、PE管道施工方法

PVC、PE管道施工方法
PVC、PE管道施工方法

4.9.1管道工程

4.9.1.1施工放样

管道工程根据设计图纸直接测量管线纵断面,并保留到施工完毕。分水、转弯、变径处以及过障碍物处均设标桩。

4.9.1.2管槽开挖

按施工放样轴线和槽底设计高程开挖,槽宽和槽深均应满足设计要求,清除管槽底部石块杂物,并一次整平;人工挖土料堆置管槽一侧;固定墩坑、阀门井开挖与管槽开挖同时进行。

4.9.1.3管材、管件运输及贮存

本工程管道工程主要主要管材为PE管。

在施工前管材运输时,应将PE管放置在平地车上,直管应设有支撑,逐层叠放整齐,并用非金属绳固定牢靠,管材、管件在运输途中,应有遮盖物,避免暴晒雨淋。在管材运抵工地后,应整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若PE管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层油毛毡,避免日晒雨淋。PE管受温度影响较大,值班人员经常检查,发现未防护好的及时处理。

4.9.1.4管道连接方式

4.9.1.4.1管道的连接方式主要有: dn(公称外径)≤63mm时,采用热熔承插连接或电熔连接;dn ≥75mm时,采用热熔对接或电熔连接。与管路附件的连接,采用法兰连接或过渡管件连接等方法。

4.9.1.4.1.1热熔对接

PE管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热熔对接焊机,具体步骤:

⑴把待接管材置于焊机夹具上并夹紧;

⑵将管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。

⑶校直两对接件,使其错位量不大于2mm;

⑷放入加热板;

⑸加热完毕,取出加热板;

⑹迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa并保压冷却;⑺热熔完成。

热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。

焊接参数表

注意连接时不得采用明火加热,采用同种牌号、材质及相同SDR的管材和管件。对性能相似的不同牌号、材质的管材于管材。管材于管件之间的连接,应进行连接试验,达到标准后方可使用。

4.9.1.4.1.2过渡连接

在与管路附件(如阀门、水表等)的接口连接处采用丝扣或法兰等过渡管件进行连接。

4.9.1.5管道安装

管槽开挖中,在地下水位较高的地区或雨季施工,需进行降水或排水,地质较差的地段,应进行沟槽支撑或进行地质处理等措施,管道槽低宽度不宜小于管外径D+0.5m,且总宽度不得小于0.7m。人工开挖时,槽底要留有一定的保护层,要求最后形成的管槽平整、密实、无坚硬物质。若有超挖时,必须夯实达到设计要求。管槽地质差时,可以将管槽挖深一些,,在挖深的管沟底用碎石垫平,然后用水泥砂浆灌填捣匀,在铺一层细砂回填,达到设计标高,并且保证管底具有足够的支撑力。

4.9.1.6管道回填

管道安装完毕,经监理工程师验收合格后再进行管道回填。在管道安装与铺设完毕后应尽快回填。管道回填分两步:

(1)用沙土或符合要求的原土回填管道两肋,一次回填高度为100~150 mm,捣实后再回填第二层直到回填到管顶以上至少100mm处。在回填过程中,管道下部与管底的空隙处易被忽略,要注意夯实。管道接口前后200mm范围内不回填,以便试压时观察各接头质量。

(2)管道试压合格后的大面积回填,管顶300mm以上部分回填原土并填实,采用机械回填时,要从管的两侧同时回填,机械不得在管上行驶。管顶以上300mm 回填后,在进行管道试压,以防试压时管道系统产生推移。管周围200mm以内的回填土不得含粒径大于10mm的坚硬石块。

4.9.1.7试压方法

为检验供水管的驳接止水质量和供水管的安装质量是否符合设计要求,在供水管安装后,需做压水试验,本工程选用的PE管材公称压力等级为0.6MPa。

4.9.1.7.1分段试验的管段根据实际施工的分段情况确定。不同材质管段分别试验,或按较高标准段的参数试验。竣工试验的管段为全管道系统;

4.9.1.7.2在试验前,先进行管路外观质量检查,规划供排水路线,检查电源和供电线路,准备仪表设备及零部件。

4.9.1.7.3将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出,管道充满水后,进行水密封性检查。

4.9.1.7.4对系统加压,应缓慢升压,升压时间不应小于10min,升压至规定的试验压力后,停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05 MPa;否则卸压后进行检查处理。然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03 MPa,同时检查各连接处,不得渗漏。否则卸压后进行检查处理,重复以上步骤,直至符合要求为止。

4.9.1.4管材、配件的运输及堆放

4.9.1.4.1 PVC管材及配件在运输、装卸及堆放过程中须轻拿轻放,严禁抛扔或激烈碰撞。

4.9.1.4.2 PVC管须避免阳光暴晒,短期堆放须遮盖,若存放期较长,则须放置于室内或能防晒隔雨棚库内,以防变形和老化,强度及韧性下降。

4.9.1.4.3 PVC管材、配件堆放时,须放平垫实,堆放高度不得超过1.5m;对于承插式管材、配件堆放时,相邻两层管子的承口相互倒置并让出承口部位,以免承口承受集中荷载。

4.9.1.4.4 PVC管材运输和堆放时可以采用大管套小管的形式,但套装的管子须呈自由状态,避免使内外管处于过度挤撑状态。

4.9.1.4.5管材堆放须摆放整齐,避免杂乱无序,使管子受到挤压产生永久变形;不同规格的管子须分别堆放,避免安装时尺寸不配或互相用错管子而发生暴管事故;4.9.1.4.6严禁施工现场拖拉管子,以防止管身特别是插口端部密封接触部位划伤,造成接头漏水

4.9.1.5管材、管件的现场检验

4.9.1.

5.1外观管材内外壁应光滑、清洁,没有划伤和其它缺陷,不允许有气泡、裂口及明显的凹陷、杂质、颜色不均、分解变色线等。管端头须切割平整,并与管的轴线垂直。

4.9.1.

5.2管材与插口的工作面,必须表面平整,尺寸准确,既要保证安装时插入容易,又要保证接口的密封性能。

4.9.1.

5.3管材同一截面的壁厚偏差不得超过14%;管材的弯曲度≤1.0%。

4.9.1.

5.4管件的壁厚不小于同规格管材的壁厚;外观表面准须光滑,无裂纹、气泡、脱皮和严重的冷斑、明显的杂质以及色泽不均分解变色等缺陷。

4.9.1.6 PVC管道安装

管沟开挖分段完成验收合格后,进行PVC管安装。PVC管在安装前须进行承口与插口的管径量测,并编号记录,进行公差配合,以便安装时插入容易和保证接口的严密性。PVC管安装程序为:下管→清理工作面→试插→粘接剂连接→养护

4.9.1.6.1下管

管材在放入沟内时,采用可靠的软带吊具,平稳下沟,避免与沟壁或沟底激烈碰撞。

4.9.1.6.2清理工作面

清理工作面之前,检查管材、管件质量,准备施工工具。用棉纱或干布将承口内侧和插口外侧擦拭干净。

4.9.1.6.3试插

粘接前将两管试插一次,在插入端表面划出插入承口深度的标线。

4.9.1.6.4涂刷粘接剂

用毛刷将粘接剂迅速涂刷在插口外侧及承口内侧结合面上时,先涂承口,后涂插口,轴向涂刷,涂刷均匀适量。

4.9.1.6.5粘接

承插口涂刷粘接剂后,立即找正方向将管端插入承口,用力挤压,使管端插入的深度至所划标线,并保证承插接口的直度和接口位置正确。

4.9.1.6.6养护

承插接口连接完毕后,及时将挤出的粘接剂擦拭干净。粘接后,不得立即对结合部位强行加载,须静置固化。

4.9.1.7 PVC管道试压与验收

4.9.1.7.1试压分段

PVC给水管道试压段的长度视具体情况而定。对于无节点连接的管道,试压管长度不宜大于1.5km;有节点的管道,试压段长度不宜大于1km。

4.9.1.7.2管道充水

管道充水时应缓慢地进行,充水的同时应排出管道内的空气。管道充满水后,在无压情况下至少保持12h。

4.9.1.7.3 试压方法

硬聚乙烯给水管道水压试验有严密性试验和强度试验两项内容。

4.9.1.7.3.1严密性试验

管道充水12h后,将管内水压加到0.35MPa,并保持2h,检查各部位是否有渗漏或其它不正常现象。试验时为保持管内压力可向管内补水。严密试验时,若在2h中无渗漏现象为合格。

4.9.1.7.3.2强度试验

严密性试验合格后,进行强度试验,管内试验压力为设计工作压力的1.5倍,但不低于0.35 Mpa,保持试验压力2h,当压降0.02 Mpa时,向管内补水,记录为保持试验压力所增补水量的总值,若漏水量不超过规范允许漏水量时,则认为试验管段承受了强度试验。

4.9.1.8管槽回填

管及管件安装过程中在管段无接缝处先覆土固定,待安装完毕,经冲洗试压,全面检查质量合格后回填;回填前清除槽内一切杂物,排净积水,在管壁四周10cm内的覆土不含有直径大于2.5cm的砾石和直径大于5cm的土块,回填应分层夯实(轻夯);管道两侧的回填同时进行。

排水管道施工方案及工艺方法

排水管道施工方案及工艺方法 根据先深后浅、先下游后上游的施工原则进行雨水管道的施工。由于本工程范围均为亚粘土,需塘渣回填到管顶标高后,再实施雨水管道 具体施工方法如下: 1、排水管道施工工艺流程 雨、污水管道根据不同埋深进行大开挖施工,下管采用吊机或挖掘机,混凝土采用350型拌和机,运输采用人工翻斗车。 施工准备→测量放样→沟槽开挖→管道垫层混凝土→管道平基混凝土→管道安装→护管混凝土浇筑→窨井砌筑→回填→冲沉井点→管材检查→下管道→砂石料检查→混凝土拌和→交叉管线保护。 2、施工准备 2.1工程交底 对施工图及所有设计文件认真学习研究,了解设计意图和要求,并进行现场踏勘,重点核查环境保护,公用管线,交通配合,地区排水等措施,结合工程实际情况,在图纸会审时提出意见。 认真分析建设单位提供的地质勘探报告中的工作水文地质资料,了解现场可利用的水源、电源、道路、堆场、临时设施搭建场地及施工通道等情况。 2.2测量放样 对建设单位或设计单位提供的道路控制桩进行复核并做好保护桩,根据道路边线桩,测设管道中心控制桩,并妥善保护。根据提供的水准点,每隔100米布设供施工用的临时水准点,要求设在不受工程施工影响处。 与其它标段施工衔接处,应相互调校水准点和中心桩,以防误差。 测量放样前所有测量仪器必须经计量测试所校核,所有测量要做好原始记录,并保存完整。工程完工后,随所有的竣工资料一起存档。 测量放样工作由测量组完成,工程项目总工程师校对,并签证认可。 3、施工方法 3.1管道基础 1)管道基础按《排水管道通用图》进行施工。砂垫层10cm厚基础,视不同的管材或管径按设计图纸采用。

2)基础的底层土应无淤泥和碎土,如有超挖应用碎石填实,不得用土回填,槽底也应无积水。基础施工前必须复核高程样板的标高,在沟槽底部每隔l5M左右钉一只样板,以控制挖土面、垫层面。 3)管道基础的砂垫层厚度为l0CM垫层应按规定的沟槽宽度满堂铺设、摊平、拍实。 4)在砂垫层上,根据管道中心位置在高程样板上拉出中心线,用垂球和搭马(宽度与基础一致)控制侧向模板的位置。 5)施工基础的材料运输和施工等应符合施工规范的所有要求。用拍板并用振动器振实。 3.2管道铺设 1)砂垫层施工后方可开始排管。 2)管材运至现场放置在所排井位段的一侧,根据现场的实际情况,卸管以及排管用的吊车地撑点落在沟槽2.00m以外的实地上。起吊时轻起轻落,防止碰撞损坏管端。 3)成品管道运至施工现场,应按照产品标准进行逐节检验,不符合标准的不得使用并做好标志及时处理。运至沟槽边待用的管节应垂直槽边放置并垫稳。吊车卸管时应有专人指挥,操作人员集中思想,听从指挥,并应遵循下列要求: a、根据起吊设备的机械性能合理选用,严禁超载; b、在吊臂回转半径的影响范围内不得有障碍物和站人; c、操作人员上下沟槽时,应采用扶梯,扶梯应高出地面1m,并应密切配合; d、如发现设备有故障,严禁带病作业; e、起重作业完成后,驾驶人员必须对停放在施工现场的起重设备做好安全防范措施后,方可离开现场。 4)排管时应清除基础表面污泥、杂物、积水,复核好高程样板(龙门板)的中心位置和标高。管节在沟槽内移动时,操作人员应密切配合,防止碰撞。 5)UPVC波纹排水管排管方法: a、管道两端外表均应将油污、杂物清除干净。 b、四周应均匀平顺、无扭曲。 C、根据高程样板定出管道中心位置,垂直引出铁撑柱上,拉好中心线,吊上垂线。 D、管节合拢时,采用起吊设备或人工吊排,手拉葫芦进行管节就位。 E、排管时,用水平尺校正管道坡度,每排两节管道用高程样板复核一次管底标高。每节管道应垫实稳固,排好后不得摇动。排管顺序从下游向上游。

排水管道施工方法技术措施

排水管道施工方法技术措施 排水管道施工方法及技术措施 室内架空重力流排水管采用柔性机制排水管,卡箍式连接。埋地排水管PVC排水管。 排水管道施工工艺流程 排水管道施工方法与技术措施: 按设计规定的管道系统和卫生设备位置,结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求,在墙、柱、和楼地面上划出管道中心线,并确定排水管道预留管口坐标,作出标记。排水支立管安装尺寸测量示意如下图: 检查各预留孔洞的位置和尺寸,并加以顺通。 按管道走向及各管段的中心线标记进行测量,绘制实测小样图,详细说明尺寸,管道距墙、柱尺寸应符合规范有关规定。 按实测小样图选定合格的管材,进行配管和断管。预制的管段配制完成后应按小样图核对节点尺寸及管件接口朝向,要注意三通的顺水方向,避免反向安装。 选定的支承件和固定支架的形式符合设计要求,安装应平整牢固、金属支承件应作防腐处理。管道支承件的安装间距应符合规范的有关规定。 将材料和预制管段运至安装地点,按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连接各管口,管道安装一般应自下而上分层进行。先安装立管,后安装横管。 立管的安装,可按下列操作工艺进行: 安装立管伸缩节,须先擦净伸缩节的承口,将橡胶圈的软边向下,塞进承口的凹槽内,根据不同的施工季节按规范规定留足空隙,摆放平整。 检查立管管端插入深度的标记是否符合规定,然后在管端涂抹对橡胶无腐蚀作用的润滑剂,将插口平直插入伸缩节承口橡胶圈中,用力应均衡,不可摇摆,以免将橡胶圈顶歪。 立管的安装,应按设计要求设置固定支架或支承件,再进行立管的安装。 全部立管安装完毕后,应由土建支模浇注不低于原楼地坪面标号的细石混凝土堵洞。 伸缩节必须按设计要求的位置和数量进行安装。并应符合规范的有关规定。 立管安装及土建堵洞完毕后,仍由土建在洞口做高于原楼地坪面1~2cm的防水圈以免厕所厨房地坪积水后,水顺着立管管壁渗漏至下一层。 管道试压、冲洗 管道试压一般分单项试压和系统试压两种。本工程管道安装完毕后均按照验收规范进行水压试验,生活水管试验压力为工作压力的1.5倍,消防喷淋管试验压力为1.4Mpa。单项试压是在干管敷设完后或隐蔽部位的管道安装完毕按设计和规范要求进行水压试验。系统试压是在全部干、立、支管安装完毕,按设计或规范要求进行水压试验。试压时压力表应设置两个,管道试压操作方式参见如下示意图。 连接试压泵一般设在首层,或室外管道入口处。 试压前应将预留口堵严,关闭入口总阀门和所有泄水阀门及低处放风阀门,打开各分路及主管阀门和系统最高处的放气阀门。 打开水源阀门,往系统内充水,满水后放净空气并将阀门关闭。 检查全部系统,如有漏水处应做好标记,并进行修理,修好后再充满水进行加压,而后复查,如管道不渗、漏,并持续到规定时间,压力降在允许范围内,应请有关单位验收并办理验收记录。 拆除试压水泵和水源,把管道系统内水泄净。 冬季施工期间室外温度低于5度时竣工而又不能及时供暖的工程进行系统试压时,必须采取可靠措施把水泄净,以防止冻坏管道和设备。

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A 区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

排水管道安装施工工艺标准

排水管道安装施工工艺标准 目次 前言 I 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 施工准备 1 4 施工工艺 2 5 质量标准 4 6 成品保护措施 5 7 职业安全健康和环境措施 5 8 质量记录 6 前言 为满足建筑施工质量验收新版规范的要求,规范室外排水管道的施工,健全公司管理体系,提升管理水平,特编制本工艺标准。本标准对室外排水管道安装的施工工艺要求进行了规定。 排水管道安装施工工艺标准 1.范围 本工艺适用于工业与民用建筑室外排水管道安装工程。包括塑料管、铸铁管、混凝土管、钢筋混凝土管的安装施工。 2.规范性引用文件 中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3.施工准备 3.1人员准备: 全考试,合格后方可上岗。 3.2技术准备: 作业指导书编制出台,施工图纸专业会审、系统会审、综合会审基本完。P3施工网络计划编制出台。对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 3.3材料准备: 钢筋、水泥、黄砂、石子及各类管件等原材料按要求到位,且有出厂证明书和复试报告,并要求标识清楚。周转性材料(钢模板、扣件、脚手架、木跳板等)准备齐全,且按照施工布置要求的位置堆放整齐。 3.4主要机具:

3.5作业条件 施工用水、用电和施工排水按照临建设计图布置完毕,并保持排水畅通。 4.施工工艺 4.1施工工艺流程 施工工艺流程图 4.2施工工艺(操作细则) 4.2.1基槽开挖 ①沟槽开挖时间尽量选在晴天进行,开挖应连续进行,尽快完成。 ②施工过程中应防止地面水流入,以免引起塌方或地基土遭到破坏。 ③开挖土方时,若土方量不大,应有计划地堆置在现场,满足基槽回填需要,若有余土,则应 考虑好弃土地点,并及时将土运走。 ④开挖土方位置应距离坑边在0.8m以外,堆置高度不宜超过1.5m,以免影响施工或造成土壁 的崩塌。 ⑤基坑开挖时,应防止搅动地基土层,要加强测量,以免超挖,如发生超挖现象,可用砂、砾 石或与挖方相同的土填补,并夯实至要求的密实度。 ⑥为了防止基坑的基土遭受雨水浸蚀,开挖好后,尽量减少暴露时间,及时进行垫层的施工和 管道安装。 ⑦用机械开挖时,保留300mm土人工清槽,不得超挖;挖土过程中或雨后复土,应随时检查土 壁的稳定性和支撑情况,发现问题要及时采取措施。 ⑧沟槽开挖前应及时将管道进货到位,以便能在开挖后及时埋设,每次挖槽不易过长,防止雨 季到来导致槽内积水产生浮管现象。沟槽开挖后,尽快埋管、回填土。基槽开挖采用机械开挖,路边的排水明沟必须提前疏通,以便排水。深度大于1.5米的沟槽四周围上红白栏杆。 ⑩沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定: a.不得影响建筑物,各种管线和其他设施的安全; b.不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其 正常使用。 c.回填土区基础挖方放坡系数为1:0.75,原土区挖方放坡系数为1:0.5,基础内每边留施 工面500mm。土方开挖后,应会同设计、建设单位一起进行现场检查并验槽,在验槽过程

室外排水管道安装工程施工工艺标准

室外排水管道安装工程施工工艺标准 1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)室外排水和雨水管网的管道工程。1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1管道施工前设计单位已进行了设计交底并已图纸会审完毕。 2.1.2室外管道的施工方案已编制且已经过批准。 2.1.3建设单位、规划单位已给施工单位进行了现场交底。 2.1.4施工段沿线的地下已建各项管线有详细的平面布置图且施工前已掌握已校测。 2.2材料要求

2.2.1铸铁管:管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩。 2.2.2钢筋砼管及陶土管:管材的内外壁应光洁,无蜂窝、坍落、露筋、空鼓及明显的痕纹和凹陷。 2.2.3硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹排水管:承插口处的轮廓应清晰,造型规矩,与插口配套,没有有影响接口密封性的缺陷。 2.2.4弹性橡胶胶圈:外观应光滑平整,无气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。 2.3主要机具 圆头锤、扁錾、捻凿、皮老虎、撬棍、千斤顶、链式手拉葫芦、手锯、钢卷尺、盘尺、水平尺、量角规等。 2.4作业条件 2.4.1室外地坪标高已定位,水源、电源均具备。 2.4.2沟槽已验收合格。 2.4.3管材、管件均已检验合格,并具备所要求的技术资料。 3.操作工艺 3.1工艺流程 沟槽开挖与验收→散管和下管→管道安装→闭水试验→管沟回填→砌井。

3.2沟槽开挖与验收 3.2.1按图纸要求测出管道的坐标与标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合设计要求。 3.2.2设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合下表:

钢筋混凝土管给排水管道施工方法

钢筋混凝土管给排水管道施工方法 ⑴施工程序:测量放线→沟槽开挖→地基处理→砂石垫层→管道平基→管道安装→接口处理→管座浇筑→闭水试验→分层回填→地面恢复。 在垂直方向上采用先深后浅的施工原则。 ⑵施工主要要点 ①测量放线 A.测量放线前由专业测量工程师对甲方提供的控制桩点进行复.据,每隔20米钉设标记桩并加以保护。 B.按设计图中设计边坡坡度算出沟槽上口宽度,然后以两管中心线为准两边平分即为沟槽边线,用白灰作标记,施工按此线开挖管槽。 ②沟槽开挖 按招标书和设计图纸的要求开挖沟槽,我公司拟采用机械开挖,工字钢、槽钢、木板支护的方法施工。 A.开挖沟底比设计基底每侧加宽0.5米,以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,开挖弃土置于挖沟边线1米以外,以减少坑壁荷载,避免对坑壁的扰动,保证基坑稳定。 B.沟槽开挖期间还将加强对其标高的的测量,以防止超挖,机械开挖至设计管底标高以上0.2米时,即停止机械作业,改用人工开挖至设计标高。 C.对于较深的沟槽,若有明显的积水现象,将在沟槽边侧设置宽为20cm,深为15cm 的排水边沟,并且每隔30米左右在槽底边外设一口径为60cm,深为50cm左右的排水集井,水流坡度大于1%,同时在排水集井处用污水泵进行施工排水。 D.当开挖沟槽深度超过2米,且地质情况较差时,需对开挖坑壁进行支撑。 ③地基处理 管沟开挖完毕,如发现管基地质情况良好,则按规定对基底进行整平,清除沟底杂物;如遇软弱地质情况、地下水或下瀑雨等情况。则应会同建设、设计、监理、质监单位进行研究,确定基础处理方案。以设计院的设计变更通知的形式明确基础处理方案。我单位将严格按照设计变更通知的要求,作基础处理的施工。 A.管顶覆土小于4.5米时,根据覆土厚度不同采用相应的砂基础。 B.管顶覆土大于4.5米时,采用180°混凝土基础,详见图纸说明。 ④砂石垫层

排水管道施工工艺

排水管道施工工艺 排水系统是其服务区内其他工程设施得以正常使用的重要设施之一,确保其施工质量至关重要。市政排水管道建设工程虽然施工工艺相对不太复杂,但是由于大多项目是在市区施工,环境复杂,既有的地下管线及电缆情况不明,在确保既有工程安全的前提下,还要考虑地上交通等因素的影响,导致施工难度增加,施工质量和工期往往无法保证。 1 铺设管道前的准备工作 1.1 道路的拆除与恢复城区管道施工时,将有一定数量的既有路面被破除。为保证施工安全和路基质量,施工时要求管道在道路上开挖时,根据施工图纸设计要求,计算出开口宽度,并用白漆标注出开挖线,用切割机将路面切断,表层的破碎沥青面层及路基渣层,由挖掘机开挖,路基稳定砂层合理堆放以备回用,余土由自卸车运至弃土场。管道施工完成后,沟槽回填质量将直接影响道路的质量和使用功能。 1.2 地上、地下公用设施的保护管道沟槽开挖时,应根据地质土层情况及时采用支撑,以免造成滑坡、塌方。开挖边坡及支撑形式要交项目监理审查,得到认可后方能施工。在建筑物、构筑物基础及电线杆、灯杆附近开挖时应上报防止其下沉或变形的措施、加固工程计算书及图纸,并交项目监理审批。某些地段需要排水,以使开挖人员始终在干燥环境中工作。排水过程不得使地面产生过大的沉降,影响现场周围的建筑物、构筑物和其他公用设施的正常使用和安全。在建筑物、构筑物基础及电线杆、灯杆附近开挖,采用钢板桩加固。在高压线下开挖时,挖掘机要求不在电线正下方工作,必要时采用人工开挖。https://www.wendangku.net/doc/707784567.html, 论文发表 2 管道施工 2.1 沟槽开挖与支护 土方的工作量占整个工程的很大比重,在开挖前逐一探明地下既有管道、电缆和其他构筑物的位置,将调查结果和处理方案送交业主和相关管理单位确认,以便进行相应的保护、迁移等措施,保证开挖工作持续进行。 2.2 管道安装 2.2.1 管材的选用和检查。管材及主要配件由选定的合格制造商提供,管材进场后,由施工方材料工程师对产品的质量进行验证。当外观检查不能确保管材的质量时,进行内、外压试验。进场的管子必须是经过专业实验室批量检验合格并取得检验合格报告的产品。2.2.2 下管。根据测放的中心线,用细绳控制好管道的一侧边线。采用轮胎式吊车下管,吊车沿沟

排水管道施工工艺流程

雨水管道施工工艺流程 施工工艺流程: 施工准备测量放线沟槽开挖基础混凝土浇筑管道铺设检查井砌筑沟槽回填雨水口及连接支管 1.施工准备:排水管道施工前,建设单位应向施工单位提供施工影响范围内的地下管线(构筑物)及其他公共设施资料,施工单位应采取措施加以保护。同时施工单位应做好人、料、机的施工组织,做到流水作业施工,防止窝工。 2.测量放线:施工测量采用全站仪导线测量放样,采用水准仪测高程。施工时严格控制流水面高程,保持水流方向及与交叉结构物的衔接。 3.沟槽开挖:沟槽开挖采用挖掘机开挖,人工配合的开挖方法,机械开挖至设计高程以上米,余下部分用人工开挖。开挖槽底宽度应符合规范要求,并留够工作面宽度。开挖深度小于5米,采用放坡开挖,放坡坡度应符合规范要求。开挖深度大于5米时,应采取支承措施,或分层留台阶放坡开挖。开挖堆土距沟槽边缘不小于,且高度不应超过米,以防止塌方。施工开挖时遇地下水时,应采取降排水措施,一般采用挖边沟排水和井点排水。沟槽内施工人员必须佩戴安全帽,预留上下施工通道,做好安全防护措施。沟槽开挖完成后,应清槽并请监理验槽合格后方可进行下一道工序。 4.基础混凝土浇筑:本项目设计计算基础支承角为120度和180度两种,施工时严格按照06MS201-1图集17、19页施工。设计标号

C15混凝土,混凝土振捣应密实。管道基础达到一定强度才能安装管节。 5.管道铺设:管节安装前应进行外观检查,发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,应修补并经鉴定合格后方可使用。管道铺设要沿管轴线带线铺设,铺设顺直,且管口的纵向间隙符合规范规定,DH600间隙1-5mm,DH≥700间隙7-15mm,同时留好检查井位置。管道接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。管接口处应凿毛刷净,抹带及填缝均采用1:水泥砂浆。钢丝网应锚入基础混凝土10-15cm,以加强连接。钢丝网宽度,抹带厚度及宽度应符合06MS201-1图集28、29页规定。抹带完成后要及时养护,管道中心、高程经复验合格后,应按规范要求及时浇筑管座混凝土。 】 6.检查井砌筑:检查井施工参考标准图集02S515-12、15、17、32、34、36施工。井室基础应与管道基础同时浇筑,砌筑前砌块应充分润湿;井墙用水泥砂浆,现场拌制应拌合均匀,随用随拌。检查井内的流槽宜与井壁同时进行砌筑;流槽需在安放踏步的同侧加设脚窝。砌块砌筑应垂直,铺浆应饱满,灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆,上下砌块应错缝砌筑;砌筑时应同时安装踏步,踏步安装后在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩踏。检查井内外均用1:2防水水泥砂浆抹面至井顶部,厚2cm。检查井井室砌筑达到设计标高后,开始安装盖板,盖板座浆应饱满,四周应抹三角灰。抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆。然后接井筒,安装井圈及井盖。盖板、井圈应提前预制,达到一定强度方可安装。

排水管道施工方法

排水管道施工方法 1.1、混凝土管道施工 1.1.1、垫层、浇筑管道基础 ①校核管沟底标高无误后,按照图纸要求进行垫层施工。 ②平基、管座分层浇筑管道基础时,按设计图纸架设管道基础现浇模板,模板采用模板,立模高度略高于平基高度(平基高度必须保证管子架空5cm)。模板检验合格后及时浇筑砼,砼应符合设计配合比并用插入式振动器振捣密实,待基础终凝后用草袋覆盖养护。平基成型后应留毛面以利与管座结合。 ③砼基础必须在砼强度达到1.2Mpa以后,方可在上面走动,如必须行人通过时,可在其上垫放木板。 ④在已经硬化的砼表面上继续灌注砼前,应作凿毛处理,除掉水泥薄膜和表面上松动石子或软弱砼层,并加以充分湿润和冲洗干净,并将残留在砼表面的积水清除,并铺上与砼内砂浆成分相同的砂浆一层后再灌注。 1.1.2、浇筑管座 ①管节安装完毕经检验中心线、高程合格后,立即支设钢模板。模板支好后清除模板内的尘渣、异物、核实模板尺寸。

②管座浇筑前先将管座、平基冲净。浇注时先从一侧灌注砼,当对侧的砼与灌注一侧砼高度相同时,两侧再同时浇筑,并保持两侧砼高度一致。 ③浇筑砼时,留置砼抗压强度试块,按每工作班组不应少于一组,每组3块,按《砼结构工程施工及验收规范》GB50204—92进行强度评定。 1.1.3、管道铺设 1)待用的管节按产品标准进行逐节质量检验,不符合标准者不得使用,并做以标记,另行处理。 2)采用12/25t起重机起吊管节,起重机停放在坚实地基上。起吊用的钢丝绳、绳扣应符合有关起重操作规程的要求,吊管时必须有专人指挥,吊臂回旋半径范围内不得站人,有障碍物的及时清除。装卸过程中使用相应的吊管工具和方法,严禁用钢丝绳串心吊运,起吊时应轻起轻落,防止碰撞碰坏管端。 3)运至沟槽边待用的管节应垂直槽边放置并垫稳。 4)排管前首先复核高程样板,用吊锤下引到半管高的位置,在承插外壁1/2高处拉出一条定位边线、边线离外壁10mm左右,并清扫基础表面的污泥和积水。 5)排管时,以管内底标高为准。 6)在井位处排管时,控制好窨井的内净尺寸。 7)管节铺设应做好如下准备工作:

【精选】排水管道明开槽施工方法

(一)、排水管道开槽施工方法及技术措施 开挖前测量放线,核对水准点,建立临时水准点(临时水准点设置在沟槽附近不受施工影响的固定建筑物上)。用白灰线标出沟槽开挖范围,槽开挖以挖掘机为主,人工配合修整沟底、沟壁,保证每10-20米测量一次高程。明开槽工程具体步骤如下: 1、施工准备 开工前对现场进行仔细的实地勘察,依据中线走向结合管线设计高程,对现状地面进行实测,确定沟槽深度、宽度,同时查看沟槽线位内的地下设施及地面构筑物,针对不同的情况分别采取措施,并对图纸提供的现状接入管进行复测,检验高程线位等是否与设计相同,若不同应上报设计院处理。 2、沟槽开挖 沟槽开挖采用挖掘机挖土,人工配合,机械与人工流水作业,并派专人跟机,施工时注意现状管线的安全。开槽宽度依据设计管径及土质情况而定。开槽宽度、槽底宽度、沟槽边坡坡比应满足施工规范及设计要求。沟槽挖深由现状 实测路面标高确定。挖掘机挖 沟槽时,预留10CM进行人工 开挖,同时测量员随机监测高 程防止超挖或挖深不够。 3、支设撑木板 过街管道管沟埋深较浅, 管沟均不进行支撑。污水管道

沟槽开挖时根据地质情况随时在安全范围内视土质状况打设疏撑和密撑,确保边坡稳定,撑板安装时与沟槽壁紧贴,有空隙时应填实,撑木做到横梁水平,撑板竖直,连接牢固,横梁与撑板采取钯钉稳固。 4、槽基础 1)槽底夯实及3︰7灰土垫层 预留10CM由人工开挖后,进行整平、夯实。夯实时采用蛙式电夯夯三遍,保证槽基强度及稳定性符合要求,夯实后使其密实度达95%以上。槽底高程及中线每侧宽度不小于设计规定。 灰土采用厂拌灰土,需用时及时运至施工现场。灰土摊铺过程中挂中线分两次摊铺,第一层虚铺厚度为20—24CM,第二层虚铺厚度为以第一层的虚铺系数作为参照。每层摊铺整平后,都用蛙式电夯夯三遍,洒水养生。每层压实度都大于等于95%,高程及中线每侧宽度符合CJJ3-90标准规定。 2)混凝土基础垫层 部分钢承口管沟槽灰土垫层完成后浇筑混凝土垫层。混凝土采用商品混凝土。按设计要求支设模板,模板采取挂线控制高程及直顺度。模板表面平整、光滑,几何尺寸准确、不漏浆,有足够的强度、刚度。支模前模板先涂脱模剂,支模时在模板外侧设立支撑固定,模板安装完毕后对其表面位置、节点联系及纵横稳定性进行检查,确保模板内尺寸不小于设计规定,模板支设牢固、直顺。浇筑混凝土使用流槽或串筒,防止混凝土发生离析现象。及时养生。 3)聚乙烯PE缠绕结构壁管采用砂基础。 5、下管

探析市政排水管道施工及养护方法

探析市政排水管道施工及养护方法 摘要:城市建设离不开排水管道工程,而排水管道工程质量的优劣不仅影响城市功能的充分发挥,而且对道路完好、城市环保以及城市防洪排涝等都有直接的影响。作者对市政排水管道工程施工质量的通病进行了综合分析并提出了市政排水管道养护方法,以供参考。 关键词:市政排水管道;施工;养护 abstract: city construction is inseparable from the drainage pipeline project, and drainage pipeline engineering quality not only affects the city function into full play, but also to the road condition, city environmental protection and the city flood control and drainage have direct influence. author of the construction quality of municipal drainage piping project problems and make a comprehensive analysis of the municipal sewer conservation methods, for reference. keywords: municipal drainage pipeline; construction; maintenance 中图分类号: tu99 文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012 一、市政排水管道工程的施工 市政排水管道工程的施工主要包括:熟悉图纸、排水管材的质检、测量放线、沟槽开挖、排水管道的施工、管道安装、排水管道施工、闭水试验、管沟回填。

给排水管道工程施工方法和技术要求

给排水管道工程施工方法和技术要求 (1)施工方法 A、首先配合土建预留、预埋,凡安装图上有而土建图没有设计的,应及时和土建联系预留、预埋工作,协商各自的范围及责任,以免发生错误和遗漏。 B、预埋套管及管道属于特殊工序,施工项目部应首先写出《特殊工序施工措施》。经审批后方可施工。在预埋时,要进一步核实预埋位置和尺寸,要有专人监护,以防预埋件移位或损坏。 C、建筑给排水安装基本要求按《采暖与卫生工程施工及验收规范》执行,由于新材料发展很快,新的规范没有出版的情况下,可参照生产厂家编制的技术要求进行。 D、地漏安装应结合土建完成面,施工时与土建配合。 E、立管加套管穿楼板时,按广州市质量通病防治方法处理。 F、管道安装应结合具体条件,合理安排施工顺序,一般先地下后地上,先大管后小管再支管,当管道交叉中发生矛盾时,应该按以下原则避让。 (I)小直径管道让大直径管道; (II)可弯的管道让不可弯的管道; (III)新设的管道让已建的管道 (IV)临时性的管道让永久性管道; (V)有压力的管道让自流的管道。 G、给水引入管与排出管的水平净距不小于1m。室内给水管与排水管平行敷设时,管间最小水平净距为500mm,交叉时垂直净距 150mm。给水立管敷设在排水管下方时应加套管,套管长度不应小于排水管径的3倍。 H、室内给水系统试验压力为0.6~1.0Mpa,然后按规定冲冼和消毒。室内排水按检验评定标准,分别进行灌水和通水试漏,埋地部分做好隐蔽工程记录,请甲方监理签证为准。 I、塑料管道配管与粘接 管道系统的配管与管道粘接应按下列步骤进行: a、按设计图纸的坐标和标高放线,并绘制实测施工图; b、按实测施工图进行配管,并进行预装配; c、管道粘接; d、接头养护。 (2)技术要求 (A)、镀锌钢管 1、材料和设备在使用和安装前,应按设计要求核验规格、型号和质量,必须清除内部污垢和杂物,安装中断或完毕的敞口处,应临时封闭。 2、镀锌管全部用套丝连接时,管子螺纹应规范,如有断丝或缺丝

排水管道施工技术方案

雨、污水管道施工技术方案 一、工程概况 1、雨水管道 本工程雨水管道采用钢筋砼管道,开槽埋管施工工艺。管径为D300-D600。雨水管道采用国标Ⅱ级钢筋混凝土管(承插式管),采用O型橡胶圈接口,橡胶圈技术要求符合《给、排水管及污水管道用接口密封圈》。管座为180°管座,过路段且结构层埋深小于70cm的采用360°全包管。 2、污水管道 本工程污水管道新建采用DN300、DN400HDPE管,老管利用铺设采用D800砼管道,上述采用开槽埋管施工工艺。DN315PE管采用水平定向钻施工工艺。 二、施工方案 (一)开槽埋管施工工艺 本施工中沟槽深度在2.5m至3m之间,拟采用开槽施工方案。工程开工后,在进行单侧便道砼板块破除的同时,同步进行该侧排水的施工。 1、施工方法 根据地质资料显示,标高在0.10m以上为粘土层和杂填土层,标高在0.10m 至-10.0m段为淤泥质粘土层,淤泥质粘土的流动性大,稳定性差,给雨污水管的施工增加了一定的难度。根据地质资料和雨污水管的埋深情况,下水道开槽施工方案如下: ①沟槽开挖深度小于2m且处在粘土层内时,采用大开挖的施工方法,个别特殊地段(路面有建筑物或公用设施)进行局部加固,加固采用钢板桩。 ②沟槽开挖深度大于2.5m时采用密排钢板桩围护方案。开槽施工工艺流程如下: 放样定线→打钢板桩→挖土支撑→基础浇筑→管道铺设→管座浇筑→管道接口→窨井砌筑→闭水试验→沟槽回填→拔除钢板桩 2、大开挖施工 ①大开挖施工适合于开挖土深度小于2m,且土质状况较好,无淤泥质粘土夹层存在的沟槽地段。 ②沟槽开挖采用挖掘机开挖,槽壁坡度不缓于1:0.6,开挖宽度在开挖前,根据挖深和坡度进行放样定线,开挖时,严禁产生倒坡和超挖现象。 ③挖土时预留20cm的土层进行人工清底。挖出的土方要堆放在离沟沿1.5m 以外的地方,多余土方宜及时运走。 ④开挖沟槽时,沟槽底两侧每边需设一条宽20cm的排水边沟,30m左右或井边设一个集水坑,及时把沟槽内积水排干。

排水管道施工方法及技术措施

排水管道施工方法及技术措施 排水管道施工方法及技术措施 建筑施工 排水管道施工方法及技术措施提要:按设计规定的管道系统和卫生设备位置,结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求,在墙、柱、和楼地面上划出管道中心线 源自物业管理资料 排水管道施工方法及技术措施 室内架空重力流排水管采用柔性机制排水管,卡箍式连接。埋地排水管PV排水管。 排水管道施工工艺流程 排水管道施工方法与技术措施: 按设计规定的管道系统和卫生设备位置,结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求,在墙、柱、和楼地面上划出管道中心线,并确定排水管道预留管口坐标,作出标记。排水支立管安装尺寸测量示意如下图: 检查各预留孔洞的位置和尺寸,并加以顺通。 按管道走向及各管段的中心线标记进行测量,绘制实测小样图,详细说明尺寸,管道距墙、柱尺寸应符合规范有关规定。 按实测小样图选定合格的管材,进行配管和断管。预制的管段配制完成后应按小样图核对节点尺寸及管件接口朝向,要注意三通的顺水方向,避免反向安装。 选定的支承件和固定支架的形式符合设计要求,安装应平整牢固、金属支承件应作防腐处理。管道支承件的安装间距应符合规范的有关规定。 将材料和预制管段运至安装地点,按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连接各管口,管道安装一般应自下而上分层进行。先安装立管,后安装横管。 立管的安装,可按下列操作工艺进行: 安装立管伸缩节,须先擦净伸缩节的承口,将橡胶圈的软边向下,塞进承口的凹槽内,根据不同的施工季节按规范规定留足空隙,摆放平整。 检查立管管端插入深度的标记是否符合规定,然后在管端涂抹对橡胶无腐蚀作用的润滑剂,将插口平直插入伸缩节承口橡胶圈中,用力应均衡,不可摇摆,以免将橡胶圈顶歪。

高层住宅排水管道装配式施工方法 2

高层住宅U-PVC排水管道装配式施工方法 江苏南通二建集团有限公司沈兵施卫东 【关键词】高层住宅U-PVC排水管道装配式安装绿色施工 【内容摘要】U-PVC排水管道装配式施工方法,是对U-PVC排水管道预埋件连接工法的改进和提高,通过精确定位预埋件、工厂化下料组装、现场装配式安装,达到绿色施工、节约材料、提高施工功效的目标,可以广泛适用于高层住宅UPVC排水管道的安装作业。 1.前言 随着高层住宅建筑规模的扩大,施工质量标准越来越高。为减少结构预留孔洞、提高卫生间结构防水质量,提高安装质量标准,管道连接、吊架安装全部采用预埋件连接、安装的施工工艺,排水管道安装实现了标准化装配作业,节约材料、大大提高了工效。本施工方法实现了U-PVC管道现场安装绿色施工的要求:环保、节能。 江苏南通二建集团有限公司已对工法进行全面推广。 2.工法特点 本施工工法参照10S406建筑排水塑料管安装图集,借鉴防水套管工艺,使用管道连接预埋件和定型吊架埋件。在结构施工时直接安装卫生间排水支管安装的连接预埋件和管道吊架预埋件,结构混凝土一次性浇注,结构面平整光洁无污染、减少结构板面预留孔洞;排水管道下料、安装统一尺寸,现场实现无电源装配式施工,减少了粉尘和现场废料。 本工法简化了排水管道安装工艺、改进了施工流程,结构阶段进行同步施工,缩短了工期,提高了整体管道安装施工质量;降低了施工成本。 3、适用范围 本施工工法适用于住宅楼建筑卫生间UPVC排水塑料管道的安装。 4、工艺原理 通过深化施工设计,结合准确的安装定位手段,在结构施工时直接安装管道连接预埋件,提高后续管道安装施工工艺标准,并实现标准户型排水管道安装的工厂化下料组装、流水线装配作业。 5、工艺流程和操作要点 5.1工艺流程: 设计图纸深化→标准户型大样图→制作预埋定位模板→施工工艺技术交底→预埋件平面定位安装(混凝土浇注)→按照样板测定管道下料尺寸→统一下料、组装→排水管道现场装配安装→成品保护。 管道安装流程:安装支管吊卡、立管管卡 集中下料、支管组装支管装配立管安装干管安装 5.2 设计施工图纸深化 5.2.1对施工设计图纸进行深化设计,根据工程设计单位的设计图纸和建设单位确定的卫生设备、器具的型号、规格,结合精装修技术尺寸要求,对各户型卫生间绘制安装大样图,确定排水管道走向及支管安装点位,并交设计单位、建设单位审核确认。 5.2.2 计算排水立管(含排水立管及透气管)中心和结构轴线尺寸,并确认每个标准户型卫生间排水支管和吊架安装点尺寸数据,进一步绘制空间尺寸深化设计图。

排水管道施工方法

排水管道施工方法 1 适用范围 1、本工程有雨水污水管道,管材为钢筋混凝土Ⅱ级管及高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE),承插接口。 1.1雨水管道工程 本工程雨水口连接管其雨水管网均采用Ⅱ级钢筋混凝土及高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)排水管。管道接口采用滑入式橡胶圈柔性接口。管道基础采用1200C20混凝土浇筑及中粗砂基础。 2 施工准备 2.1 技术准备 1.施工前做好施工图纸的会审,编制施工组织设计及做好技术交底工作。 2.施工前对现况管线构筑物的平面位置和高程与施工管线的关系,经核实后,将了解和掌握的情况标注在图纸上。 3.完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 4.管节的水压试验、砂浆配合比、回填土的最佳密实度试验已完成。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 1.承插式柔性接口混凝土排水管道

3.2 操作工艺 1.沟槽开挖及验槽 (1)测量放线应符合规《工程测量规范》GB50026-93。 (2)沟槽降水、沟槽开挖、边坡设置及沟槽支护、管线基坑明挖土方”施工按设计及规范要求来执行。 (3)验槽:基底标高、坡度、宽度、轴线位置、基底土质应符合设计要求。 2、管道基础 (1)管道基础采用原状地基时,施工应符合下列规定: (2)原状土地基局部超挖或扰动时应按本规范第4.4节的有关规定进行处理;岩石地基局部超挖时,应将基底碎渣全部清理,回填低强度等级混凝土或粒10~15mm的砂石回填夯实; (3)原状地基为岩石或坚硬土时,管道下方采用C20混混凝土垫层,其厚度应符合表5.2.1的规定;1200 表5.2.1 砂垫层厚度

3、混凝土基础施工应符合下列规定; (1)平基与管座的模板,可一次或两次支设,每次支设高度宜略高与混凝土的浇筑高度; (2)平基、管座的混凝土设计无要求时,宜采用强度等级不低于C15的低塌落度混凝土; (3)管座与平基分层浇筑时,应先将平基凿毛冲洗干净,并将平基与管体相接触的腋角部位,用同强度等级水泥砂浆填满、捣实后,再浇筑混凝土,使管体与管座混凝土结合严密; (4)管座与平基采用垫块法一次浇筑时,必须先从一侧灌注混凝土,对侧的混凝土高过管底与灌注侧混凝土高度相同时,两侧再同时浇筑,并保持两侧混凝土高度一致; (5)管道基础应按设计要求留变形缝,变形缝的位置应与柔性接口相一致; (6)管道平基与井室基础宜同时浇筑;跌落水井上游接近井基础的一段应砖砌加固,并将平基混凝土浇至井基础边缘; (7)混凝土建筑中应防止离析;浇筑后应进行养护,强度低于1.2MPa时不得承受荷载。 4、砂石基础施工应符合下列规定: 1)铺设前应先对槽底进行检查,槽底高程及槽宽须符合设计要求,且不应有积水和软泥;

城市给排水管道施工方法

城市给排水管道施工方法 【摘要】城市的基础设施的发展,取决于市政工程建设。市政给排水系统是其服务区内其他工程设施得以正常使用的重要设施之一,确保其施工质量至关重要。排水管道属于城市下永久性隐藏工程设施,而给水管道则要求具有很高的安全可靠性,因此如何正确合理进行给排水管道施工,既保证其运行功能,延长使用寿命,又能降低造价,是需要社会各界关注的课题,综合各种因素,针对市政给排水管道的施工技术措施进行了论述。 [关键词] 市政工程;给排水工程;施工工序;质量管理 [ abstract ] the city’s infrastructure development, depends on the municipal engineering construction. municipal water supply and drainage system is one of important facilities in normal use to other engineering facilities in the service area, to ensure the construction quality is very important. drainage pipeline belongs to the hidden engineering facilities permanent city, and the water supply pipe requires high safety reliability, so how to correct and reasonable water supply and drainage pipeline construction, not only guarantee the running function, prolong the service life, and can reduce the cost, is in need of attention from all circles of society subject, integrated a variety of factors, according to the construction technology measures

排水管道安装方法

排水管道安装 一、施工准备 1、材料要求: 进厂材料必须符合设计要求,并有产品合格证及说明书,进行报验后再进行施工。 2、主要机具:手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝扳、毛刷、棉布、线坠等。 3、作业条件: (1)、埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 (2)、暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m 应搭好架子。 (3)、室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 二、工艺流程 安装准备→预留、预埋→管道安装→闭水试验→通水试验 三、操作工艺 1、预留、预埋,为落实预留、预埋工作。保证质量和进度。现

场项目经理和技术总负责及施工员组织班组长及施工人员进行技术交底及安全交底。 2、认真熟悉图纸精神、做好相应的材料、型号、明确预埋、预留的数量、规格、坐标位置。绘制草图以保证预留不漏、不错位置准确。 3、在混凝土浇灌前应有专人全面复核一次,在浇灌过程中有专人巡回检查,防止位移,以保证预留准确。 4、管道安装: (1)、现场施工人员认真向班组进行施工方案、宣讲及技术交底、安全交底。 (2)、管道安装应按系统分别进行,从下至上逐步完成。 (3)、管道安装前对管材、阀门、配件规格、质量进行核对检查、对进场材料要严把质量,按质量标准严格侧检。 (4)、管道支架及吊架做法参见省标准02N4图集,应符合规范及设计要求。 (5)、管道坡度应符合图集及规范要求。 5、排水管道安装后,按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。 四、成品保护

相关文档
相关文档 最新文档