消毒供应室应急预案与工作流程

停水应急预案

1、各种原因引起的停水,导致无法正常清洗和灭菌等工作。

2、接到停水通知,立即告知科内相关人员,优先处理急件、要件,同时做好储水准备,保证急诊、重要器械的清洗。立即通知相关科室调整手术和治疗时间。

3、突然停水,立即通知水管维修部门,关闭水龙头,以防突然来水,造成泛水和浪费。

4、启用常规储存,立即联系、调整、组织货源,保障供给。

5、立即汇报给有关管理人员和部门,及时查找停水原因,尽快恢复供水。停电应急预案

1、突然停电,立即通知电力维修部门。协助查找原因,尽快恢复供电。

2、接到停电通知,立即告知科内相关人员,优先处理急件、要件。立即通知相关科室调整手术和治疗时间。

3、汇报给相关部门,立即联系、调整、组织可供电货源,保障供给。

4、关闭相关仪器,以防突然来电,损坏仪器。

5、使用应急照明设备,启用常规储存,保证正常供应。

停汽应急预案

1、突然停汽,立即通知供汽中心。协助查找停汽原因,尽快恢复供汽。

2、接到停汽通知,立即告知科内相关人员,立即通知相关科室调整手术和治疗时间。

3、汇报给相关部门,联系、调整、组织可供汽货源,保障供给。

4、产生较大影响时,向上级部门汇报。

5、必要时考虑外送灭菌。优先处理急件、要件。

火灾应急预案

l、一旦发生火警,立即报告医院消防科;根据火势情况拨打1 1 9,准确报告着火地点、部位、目前情况。.

2、初步判断着火原因,进行紧急处理。电起火,马上关闭总电源,然后使用干粉灭火器,忌用水扑火,以免触电;易燃物资着火,立即用灭火器或用水扑灭。

3、火势较小,组织本室工作人员使用灭火器及其它方式灭火;尽快组织疏散人员,转移贵重物资。

4、协助维护秩序,为灭火救援人员、救援设备进入现场创造条件。

5、平时应加强消防安全培训,易燃易爆物品有醒目警示标识,保持安全通道畅通。

6、设立兼职消防安全员,每日对重点设备、重点部位巡检记录。

泛水应急预案

l、发现泛水时、马上关闭总水阀门,通知医院相关部门。

2、及时寻找原因,尽快找到与疏通下水管道出口,如需要维修应立即进行。

3、组织人员在最短的时间内转移物资,使损失降低到最小程度。

4、泛水停止后,应对环境进行清洁和相应消毒处理。

5、发现设备、供水系统出现问题应及时维修,定期检修。

全自动清洗机故障处理预案

1、立即查找清洗失败的原因,考虑水压、清洗剂是否足够,尽快找到原因解决问题。

2、短时间内无法正常清洗时,立即改用其它清洗机或手工清洗,并及时适当增加去污区的人力。

3、立即通知相关部门及科室,实施告知义务,并及时作出物资、工作调整。

4、如为机器故障,立即通知专业维修人员。

5、做好相关事件记录。

灭菌物品质量缺陷应急预案

l、旦发生灭菌物品质量问题,立即通知科室领导、灭菌监测人员、其它相关人员。

2、立即停用现场灭菌物品,并妥善封存、登记。

3、立即查找缺陷原因。如果是批量灭菌、包装或清洗问题,应立即停发已灭菌物品并全部召回自上次监测合格以来的已发放物品。

4、及时配送相应替代物资到涉及的使用部门。

5、及时进行灭菌设备的检修、监测;强化各级人员的岗位职责和操作流程。

6、若是人为原因,追究相关人员的责任,完善事件记录。

下收操作流程

1、规范着装,戴手套,做好个人职业防护。根据临床科室所需各种物品用量准备回收车辆或收集箱。

2、到临床科室回收物品时,应将科室污染物品和特殊污染物品分类放置,特殊污染的物品应置于防污染扩散的装置内。

3、准确填写回收清单,必要时与病房护士沟通。使用后的医疗废物不得回收进入消毒供应室。

4、将回收物品密闭运回科室,与去污区工作人员交接物品,核对清单。

5、下收工作结束后,对回收车辆和收集箱进行清洁、消毒处理,定位放置。按七步洗手法清洁手,更换工作服。

回收操作流程一

l、着装准备,做好个人职业防护。

2、准备盛装器械的容器和硬质容器。

3、认真清点、核对回收物品并登记汇总。

4、根据回收物品的材质、类别、污染程度进行分类;回收到锐利物品用硬质容器盛装。

5、回收工作结束后,回收容器、工作台面需进行清洁消毒处理,回收容器定位放置,专物专用。

手工清洗操作流程

1、着装规范,做好个人职业防护。

2、根据器械性质与类别选择相应的清洗方法。对精密复杂的器械应采用手工清洗;器械上有严重污染、生锈或残留血液、污物已干涸,机器无法洗净时,宜用手工清洗。

3、将器械关节打开,复杂器械拆开,对残留血迹、污物在流水中冲洗干净。

4、将器械放入多酶溶液浸泡2分钟以上,然后在液面下刷洗,防止产生气溶胶引起呼吸道损伤。

5、清洗完毕行消毒、漂洗、上油、干燥处理。

6、清洗结束,清洁清洗槽和专用刷子并消毒。

机械清洗基本操作流程

1、根据器械类别选择超声清洗和喷淋清洗。超声清洗适用于金属器械、玻璃器皿、各种穿刺针等硬质材质器械;喷淋清洗适用于金属、塑料、橡胶、玻璃、乳胶等材质器械。

2、器械关节必须充分打开;如有锈迹必须先除锈再进行机械清洗。

3、容器、管道类放在专用冲洗架上清洗。

4、器械表面和管腔内必须充分接触水流。

5、超声波清洗时,根据污染程度及时更换清洗用水。

6、使用过程中,应密切观察机器运转情况及清洗剂、润滑剂供给情况。

7、清洗完毕,及时清洗清洗槽,关闭机器。

自动清洗消毒机的操作流程

1、开机前检查电源、水提供设备是否正常,检查清洗剂、润滑剂是否充足,及时补充。

2、将待洗器械的关节打开,可以拆开的组件应予以拆开,分类装载,妥善处置,以保证清洗质量,防止器材损坏,物品装载适量。

3、根据物品性能和污染程度选择适宜的清洗程序。

4、在使用过程中应密切观察机器运行状态,出现故障,及时解决。

5、清洗工作结束后,应及时清洁机器的清洗槽、底部过滤网和篮筐。

6、每周专人彻底保养机器1~2次,检查、清洁机器。

超声清洗机的操作流程

1、开机前检查电源、水提供设备是否正常。

2、按要求加入水和适量的专用清洗剂,调整水温在最佳状态(40~45℃),空载运行5-- 10分钟以排除空气。

3、将待洗器械的关节和卡锁打开,锐利器械边缘需加以保护,有螺丝钉的器械需要在清洗后检查并加以固定;精细及镀铬器材不适合用超声波清洗。

4、确保清洗器械完全浸泡在溶液下3cm左右。

5、及时更换清洗液,以保证良好的超声效果。

6、每天工作结束及时清洁机器。

7、每周专人清洁、保养机器1~2次。

包装操作流程

1、规范着装,洗手,准备所需包装用物。

2、检查器械或物品的清洗质量。

3、检查器械或物品的使用功能、规格、数量。

4、选择合适的包装材料。

5、按规范摆放、核查,放置化学指示卡、明细卡。

6、按规范包装,化指示带封装。

7、操作完毕,清洁包装台面。如有特殊情况应记录交班。

预真空压力蒸汽灭菌器操作流程

1、检查舱内以及灭菌器排水管滤网是否干净,保持舱内洁净,排水管畅通。

2、检查水、气压表压力、打开电源开关检查夹层压力。

3、每天第一次运行,需做B—D试验,合格后方可进行灭菌程序。

4、待灭菌物品按规范要求放入灭菌柜室内,关闭舱门。

5、根据不同灭菌物品种类选择灭菌程序。

6、灭菌周期结束,灭菌器发出呜叫。应待灭菌器、装载车冷却至室温后进行操作,或戴上防护手套,以防烫伤。

7、打开舱门,拉出灭菌物品。检查是否合格。如外包装、指示胶带有水珠或明显潮湿,为不合格。

8、对液体类物品,应等到自然冷却到60℃以下再卸载物品。

9、灭菌周期结束后,应关闭电源开关、蒸汽阀门;清洗排水管的滤网。

1 0、每周专人1~2次清洗灭菌器柜室、车架、滤网等。

灭菌物品存放、发放操作流程

1、着装规范,洗手,严格执行无菌操作原则。

2、灭菌物品必须存放于灭菌物品存放区,并由该区人员按规范搁置。

3、仔细检查有无湿包、破损包、过期包以及观察指示带和指示剂变色情况。

4、按种类、按日期先后顺序排列在相对应的位置。①使用棉布类包装的灭菌包,有效期为14天;未达到《医院消毒供应中心管理规范》规定的环境温度、湿度标准,其有效期应为7天;②使用纸包装袋的灭菌包,有效期为1个月;③使用一次性医用皱纹纸、医用无纺布包装的灭菌包,有效期为6个月;④使用一次性纸塑袋包装的灭菌包,有效期为6个月;⑤具有密封性能的硬质容器,有效期为6,个月。

5、根据发放清单,按照先灭菌先发放、后灭菌后发放的原则准确发放。

6、做好登记、统计与整理工作。

下送操作流程

1、按规范着装、洗手,根据用物多少准备合适车辆和篮筐。

2、根据科室申领计划多用封闭式运送车或容器装放无菌物品,由专人按规定路线进行下送发放。

3、准确摆放于科室固定位置,必要时与科室人员核对签名。

4、下送工作结束后,清洁消毒车辆、容器,定位放置。

供应室各工作区域流程

康肾医院供应室器械、物品出入流程 回收科室器械物品 去污区(分类、清洗、消毒、润滑、干燥) 检查、包装区(检查包装) 高压灭菌 无菌物品存放区(存放于无菌物品柜内) 发放 下送科室

供应室检查、包装及灭菌区工作流程 检查1、工作人员做好防护:在该缓冲区更换衣服、专用鞋,戴帽子。必要时戴口罩、手套。做好手卫生。 2、目测或放大镜检查:对干燥后的每件器械、器具和物品进行检查其清洁度。器械表面及其关节、齿牙处应光洁,无血渍、 污渍、水垢等残留物质和锈斑;功能完好,无损毁。 3、清洗质量不合格的,应重新处理;有锈迹,应除锈;器械 功能损毁或锈蚀严重,应及时维修或报废。 包装1、工作人员做好防护:在该缓冲区更换衣服、专用鞋,戴帽子。必要时戴口罩、手套。做好手卫生。 2、(1)检查包装材料:包布、硬质容器一用一清洗,不洁、破 损不得使用;(2)根据装配图示核对器械的种类、规格、数量 并进行包装。拆卸的器械应进行组装后进行包装。(3)剪刀和血管钳等轴节类器械不应完全锁扣;有盖的器皿应开盖,裸放 时器皿间应用吸纸布或纱布隔开;管腔类物品应盘绕放置,保 持管腔通畅;精细器械及锐器等应采取保护措施。(4)灭菌包重量、体积要求:器械包不超过7公斤,敷料包不超过5公斤。脉动预真空压力蒸汽灭菌器不超过30x30x50cm。 3、包装方法:一般器械用单层包布密闭式包装;手术器械采用 双层包布密闭式包装。 4、封包要求:(1)封包前高度危险性物品灭菌包内应放置包内 化学指示物。(2)密闭式包装封包应严密,包外应有化学灭菌 指示物。(3)硬质容器应设置安全闭锁装置。5、标识:具有追溯性。应注明物品名称、包装者、灭菌器编号、灭菌批次、 灭菌日期和失效期。 灭菌1、灭菌:装载要求(1)、应使用专用灭菌架装载灭菌物品,灭菌包之间应留间隙,利于灭菌介质的穿透。 (2)、材质不相同时,纺织类物品应放置于上层、竖放,金属 器械类放置于下层。 手术器械包、硬式容器应平放;盆、盘、碗类物品应斜放,包 内容器开口朝向一致;利于蒸汽进入和冷空气排出。(3)、预真空和脉动真空压力蒸汽灭菌器的装载量不应超过柜室容积的90%;同时不应小于柜室容积的和5% 。

重点环节应急预案和处理流程

重点环节护理应急预案和处理流程 一、患者用药错误护理应急预案 二、输血不良反应处理及汇报制度 三、发生治疗错误护理应急预案 四、发生标本错误护理应急预案 五、围手术期护理应急预案

一、患者用药错误护理应急预案 (1)预防措施及主要准备 ①加强护士的培训,提高业务水平,注重对重点人群(实习生、新护士、责任心不强、情绪不稳定者)培养和管理。 ②规范管理病区药品,定期清点。 ③所有用药必须有医生开具的医嘱,执行过程中加强与医生、药剂人员沟通。 ④严格执行查对制度,确保药物质量、用药浓度,剂量、途径准确无误。 ⑤严格执行值班交接班制度,特别对转院、转科、手术所带到科室的药物要认真交接,以防遗漏或重复用药。 ⑥急救药品、物品做到“五定一及时”。 五定:定数量品种,定点放置,定专人管理,定期消毒,灭菌,定期检查维修,一及时:及时维修补充。 (2)应急流程图

二、输血不良反应处理及汇报制度 输血反应是指在输血过程中或输血后,受血者发生的不良反应。在输血当时和输血24小时内发生的为即发反应;在输血后几天甚至几月发生者为迟发反应。一般包括: 1.发热反应 2.过敏反应 3.溶血反应 4.输血后移植物抗宿主病 5.大量输血后的并发症(循环负荷过重、出血倾向) 6.细菌污染引起的输血反应 7.输血传播的疾病 (一)输血过程中应先慢后快,再根据病情和年龄调整输注速度,并严密观察受血者有无输血不良反应,如出现异常情况应及时处理: 1、减慢或停止输血,用静脉注射生理盐水维持静脉通路; 2、立即通知值班医师和血库值班人员,及时检查、治疗和抢救,并查找原因,做好记录。 (二)疑为溶血性或细菌污染性输血反应,应立即停止输血,用静脉注射生理盐水维护静脉通路,及时报告上级医师,在积极治疗抢救的同时,做以下核对检查: 1、核对用血申请单、血袋标签、交叉配血试验记录; 2、核对受血者及供血者ABO血型、Rh(D)血型。 3、立即抽取受血者血液重新送检。

消毒供应室应急预案

【下载本文档,可以自由复制内容或自由编辑修改内容,更多精彩文章,期待你的好评和关注,我将一如既往为您服务】 应急处理 (一)停水、停电设备发生故障及突发公共卫生事的应急处置 (二)泛水、火灾应急处置 (三)锐器刺伤的防护 (一)停水、停电设备发生故障及突发公共卫生事的应急处置 1、高危因素 (1)各种原因引起的停水、停电、停洗涤、灭菌无法进行。 (2)设备发生故障如压力蒸汽灭菌器的压力不稳,杂质堵塞滤网等,致无法正常运行。 (3)突发公共卫生事件需要较大数量无菌物品。 2、预防措施 (1)灭菌员坚守岗位,按规程操作,定时做好设备维护。 (2)护士长、质量监测员经常巡视、督促、坚持常规监测,及时发现隐患。 (3)接到停水通知,做好储水准备。 (4)无菌物品和清洁器械、布类、敷料常规储存应为日需量的 2 倍。 (5)设备出现故障及时维修,定期检查。 3、处理措施 (1)及时报告有关部门,尽快协商解决问题。

(2)当无菌物品需求量不足时,立即联系、调整、组织货源,保障供给。 (3)设备无法正常运行时,尽可能人工替代。 (二)泛水、火灾应急处置 1、高危因素 (1)下水道出口堵塞、水龙头未关闭、储水容器破损。灭菌器、电器等电源故障。易燃物着火。 2、预防措施 (1)加强安全及节约意识教育。 (2)组织参加《消防法》和防水知识学习,人人能正确使灭火器,懂得维护消防设施与报告火警的义务。 (3)工作场所设有醒目的禁烟、禁火标志及四防标志(防火、防油、防震、防爆),分区放置。 (4)工作场所设有醒目的“安全通道”指示标志,保持畅通,定期检查。 3 、处理措施 (1)一旦发现泛水,马上关闭总水闸门,并与有关部门取得联系。 (2)及时寻找原因,尽快找到与疏通下水道出口或进行必要的维修。 (3)组织人员在最短的时间内转移物资,使损失降低到最小程度,无菌物品一旦浸湿视为有菌。 (4)一旦发现火警,立即报告医院保卫科并呼119电话,详细报告

消毒供应室工作流程

消毒供应室医院感染管理制度 1、一般消毒管理制度 (1) 工作人员上岗衣帽整齐,进入检查及灭菌区与无菌物品存放区要更换拖鞋,严格遵守各项操作规程与消毒隔离制度,周围环境无污染源。 (2) 供应室分为检查包装及灭菌区与无菌物品存放区。区域间应有实际屏障,路线及人流、物流由污到洁,强制通过,不得逆行。 (3) 各区桌面、地面每日用消毒剂擦拭,空气每日紫外线消毒一次,每月大扫除一次,保持各室得清洁整齐。 2、高压蒸汽灭菌器效果监测,按照《医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌效果检测标准》执行。 (1)每日对所用灭菌锅进行工艺监测、化学监测,随时检查灭菌锅运转情况,每锅有记录,确保消毒灭菌效果。 (2)高压蒸汽灭菌器每日开始灭菌运行前进行BD测试。 (3)每月进行生物监测一次。 3、无菌物品存放区检测

(1)无菌物品存放区地面、桌面、柜内每日用消毒液擦拭。每日紫外线照射1小时,每月空气培养一次,记录完整。(2)灭菌物品应放于离地高25cm,离天花板50cm,离墙于5cm 得载物架上,并加盖防尘罩。 (3)无菌物品存放区工作人员严格复查灭菌效果、有效时间,证明无误方可下发。如有疑问按卫生部新颁布得三部消毒供应中心规范执行。 消毒供应室操作流程 供应室就是医院内各种无菌物品得供应单位,它担负着医疗器械得清洗、包装、消毒与供应工作。如果消毒不彻底会引起全院性感染,供应物品不完善可影响诊断与治疗,因此做 好供应室工作就是十分重要得,也就是医院不可缺少得组成部分。布局合理,符合供应流程,职责分明,制度完善等手段,确保供应质量得前提。消毒供应中心标准流程(十个环节)回收分类清洗消毒干燥器械检查、保养包装灭菌储存发放。 一、回收: 1、器械、物品包使用后,科室及时装入污物箱内密闭保存,避免干燥。并在箱盖记录包名称及数量。以便与供应室交接。避免在使用科室清点、核对污染器械、物品,减少交叉感染。

各种应急预案及处理流程模板

一、突然停水应急预案 1、突然停水时,白天与总务科联系,夜间与院总值班联系,汇报停水情况,查询原因,及时维修。 2、加强巡视,随时解决患者饮水及用水需求。 3、供水方式: (1)联系未停水区。 (2)其他地方取水。 二、突然停水应急处理程序 突然停水 (白天)(晚上) 报告总务科报告院总值班 加强巡视,解决患者的饮用水需求 值班护士 联系停水区指导保洁员其他地方取水

一、突然停电应急预案 1、突然停电后,立即启动应急替代方法,维持抢救工作。 2、白天立即报告总务科,夜间报院总值班。 3、为病房点燃照明用蜡烛。 4、加强巡视病房,注意患者安全,注意防火防盗。 二、突然停电应急处理程序 突然停电 使用呼吸机患者,吸痰、洗胃者, 启用简易呼吸器维持呼吸启用30ml或50ml注射器抽吸 立即报告 (白天)(晚上) 总务科院总值班 点燃照明用蜡烛 巡视病房,注意患者安全,注意防火、防盗

火灾的应急预案与处理程序 一、火灾的应急预案 1、发现火情后立即呼叫周围人员,积极组织人员使用现有的灭火器材和水源灭火,同时报告保卫科(夜间报告院总值班)。 2、迅速切断电源。 3、发现火情无法扑灭,马上拨打119报警,告知准确方位。 4、迅速撤离疏散患者到安全地带,稳定患者情绪,保证患者生命安全,组织撤离时,不要乘坐电梯,可走安全通道,叮嘱患者用湿毛巾捂住口鼻,尽可能以最低的姿势或匍匐快速撤离。 5、撤出易燃易爆物品并抢救贵重仪器设备及重要科技资料。 6、关闭临近房间的门窗,以减慢火势扩散速度。 二、火灾的应急处理程序 发生火情 立即呼叫组织人员使用现有消防器材和水源灭火 报告保卫科(夜间报告院总值班) 火势猛烈时 打119报警

医院供应室工作流程

医院供应室工作流程 供应室是医院内各种无菌物品的供应单位,它担负着医疗器材的清洗、包装、消毒和供应工作。现代医院供应品种繁多、涉及科室广、使用周转快,每项工作均关系到医疗、教学、科研的质量。如果消毒不彻底会引起全院性的感染,供应物品不完善可影响诊断与治疗,因此做好供应室工作是十分重要的,也是医院工作不可缺少的组成部分。布局合理、符合供应流、职责分明、制度完善等手段、是确保供应质量的前提。 消毒供应中心(室)标准工作流程(七个环节):回收----分类----清洗----检查与包装----灭菌----储存----发放。 一、回收 1、器械、物品使用后,科室及时清除明显的污物(常水冲洗),避免干燥,封闭暂存。 2、供应中心(室)工作人员定时、按照规定的路线、使用专用封闭式回收车(或箱)回收至科内。 3、回科后,与清洗人员交接物品数量,避免在科室清点、核对污染器械、物品,减少交叉感染。 4、每次回收后,清洁消毒回收车(或箱),干燥存放。 5、使用后的一次性物品和医疗废物不得回收到消毒供应中心(室)再转运处理。

二、分类 1、按个人防护要求着装,与下收人员交接回收的物品数量。 2、根据器械的不同材质、性状、精密程度、污染状况进行分类。 3、损伤性废物投入到锐器合内,感染性废物投入黄色污物袋内。 三、清洗 1、不同类型的器械、物品,采用不同的清洗方法(包括手工清洗和机械清洗)。 2、耐热、耐湿的器械、物品宜采用机械清洗方法。 3、精密、复杂的器械应先手工清洗、超声加酶洗,再用机械清洗方法或手工精洗。 4、清洗基本流程:预洗(自来水)—→清洗(手工或机械+酶)—→漂洗1(自来水)—→漂洗2(去离子水或蒸馏水)—→消毒(湿热方法)—→润滑(水溶性油)—→干燥(烘干或擦干) 。 (1)预洗(3~5min) 用流水去除明显的污物(若污物变干,可多浸泡几分钟)。 (2)酶洗(2~5min) 酶可快速分解有机物、抑菌防锈、自然降解、无残留、水温20~40℃带关节的器械尽量打开。已凝固或污染严重处水面下刷洗。 (3)漂洗 先用自来水,再用去离子水或蒸馏水。

应急预案及流程

应急预案及流程 非医疗意外伤害应急预案 第一条总则 为加强我院对非医疗意外伤害事件的处理,保障医院和患者的利益制定本预案。 第二条组织领导机构及职责 一、医院设立安全生产领导小组(医疗事故处理、突发事件、紧急救援等)协调有关部门工作。 二、院办公室、医务科负责事故的调查和处理,其他有关部门和临床、医技科室、后勤部门配合院办公室、医务科处理伤害事故。 三、发生非医疗意外伤害事件的科室,应当积极配合有关职能部门处理意外伤害事件,将患者的伤害降低至最小程度。 四、医院对发生非医疗意外伤害的科室和直接责任人员,按我院有关规定处理 第三条病人投诉的处理 一、医院办公室负责公布医院的投诉电话,建立投诉登记本。办公室受理病人的电话及信函等投诉,根据投诉内容、范围转交相关职能科室处理;并协助职能科室交处理结果及时反馈给投诉者。 二、病人向我院工作人员投诉,对一般性问题,工作人

员应该及时反馈科室整改。对较大隐患的投诉,应协调后勤整改。 第四条意外事件的处理 一、病人在我院就医活动过程中发生非医疗意外伤害,应当立即向科主任报告,科主任应当及时向医务科报告。医务科接到报告后应当立即组织相应的处理措施,力争将伤害损伤程度减少到最低限度。 二、导致患者死亡的事件,应立即向业务院长报告,院长或者被授权人应该规定时间内向上级管理部门报告。 三、发生事件后,有关临床、医技科室和职能部门,应该在医务科的统一安排下配合做好处理工作。对可能引发恶性事件的重大情况,应该报告县卫计局和公安、消防部门。 四、医院科室和医务人员在报告的同时,应当立即采取有效措施,避免或减轻对患者身体健康的损害,防止损害扩大。 五、医院设立损害抢救小组,由业务院长、医务科长、护理部主任及各临床、医技科室负责人和业务骨干组成,负责事件发生后或其他紧急情况下的抢救工作。 六、协商解决事件的后续问题,对处理的结果及协议书上有医患双方的签字。患者一方签字一般由病人本人签字,患者本人不能签字的,由患者的近亲属或委托受权的其他关系人签字。 七、如协商不成的按相关的法定程序办理。

医院消毒供应室操作流程

医院消毒供应中心消毒灭菌工作流程 一、第一个工作流程:污染器械回收 (一)器械使用科室污染器械回收步骤 重要使用的医疗器械应由消毒灭菌部门进行集中的回收处理,包括门诊、病区或手术室等临床科室室使用的污染器械。 (二)对回收的污染器械进行清点核查并确认登记 1. 污染回收时,污染器械应放在有盖的容器中或使用封闭专用车,运送至消毒供应中心污染区进行处理。运送车为封闭式。 2. 沾染较多血液和污物的器械应在使用部门进行初步处理,或者采用保温和封闭的方法,送到消毒供应中心处理。一些物品必须由使用科室在使用后就地进行预处理,例如阴道窥器、直肠窥镜等器械。 3. 精密器械应单独放置在容器中运送,防止损坏。例如内镜、电钻、动力电源线、剪刀。 4. 使用后的医疗废弃物品和材料,不能不能进入供应中心处理转运。 二、第二个工作流程:污染物品接受分类 消毒部门将收回后的污染器械进行清点接受和分类等操作步骤 1. 根据器械部门的材质分为金属、橡胶、玻璃、塑胶等,根据形状为尖锐器械、单管腔类器械、套管强类器械、轴节器械、卡锁器械、盆、盘、瓶等。各种分类的物品应放置在不同的容器中或清洗装置上,注明标记防止混乱。 2. 标明“特殊感染“的器械,需要根据清洗消毒条件,选择处理方法。 3. 一些专科机械可根据使用科室不同,进行分别处理。 三.第三个工作流程:清洗、消毒 (一)对分类后的器械进行预清洗步骤 根据卫生部WS 310.2-2009的要求,现代医院消毒供应中心清洗操作程序包括冲洗、洗涤、漂洗和终末漂洗4个步骤:

1、冲洗:将器械、器具和物品置于流动水下冲洗,初步除去污染物。 (1)操作人员必须穿着有防水功能的隔离服装、戴口罩、眼罩或面罩,戴手套、工 作帽、穿工作鞋。 (2)现进行机械清洗,然后进行器械消毒。穿刺针器械先进化学消毒,后进行清洗。特殊感染病人使用的机械应选择特殊污染器械清洗消毒方式。 (3)轴节器械、卡锁器械、有明显干固污染必须经过手工预处理。使用机械清洗方 法时,应设预冲洗过程。 2、洗涤:也叫主洗。冲洗后,应用酶清洁剂浸泡后刷洗、擦洗。 (1)冲洗后的器械进行洗涤步骤,指使用医用的“清洗剂“进行手工清洗和机械清洗,以去除污染物。即采用含”酶“清洗剂。 (2)手术器械和各种钳、镊、剪。吸管腔等以及穿刺针锐利器械必须使用超声清洗 方法或其他的机械清洗方法进行清洗。 3、漂洗:洗涤后,再用流动水冲洗或刷洗,经过洗涤后,对器械进行两次漂洗冲洗, 去除清洁剂。采用机械清洗方法应使用软水。 4、终末漂洗:应用软水、化水或蒸馏水进行冲洗。 (二)器械消毒步骤 耐高温的器械主张先用物理消毒方法。 1. 采用手工清洗可用煮沸方法消毒,(100℃,时间5min)。煮沸消毒必须全部用蒸 馏水或纯化水。煮沸时可加入适量的水溶性器械润滑剂,进行器械保养。煮沸消毒后 的器械易于加快干燥。 2. 不耐高温的器械选用化学浸泡方法消毒。消毒后的物品必须进行充分的漂洗冲洗, 去除残留药剂。 (三)远送工具清洗消毒步骤 每一次使用后的污染回收容器和回收车,必须清洗消毒。 四、第四个工作流程:器械制作包装及工作程序 (一)器械烘干步骤 1.应才取机械处理,尽可能避免采用人工擦拭的方法进行干燥处理。

供应室应急预案模版

供应室应急预案及流程 停水应急预案及程序 (10) 停电应急预案及程序 (10) 停气应急预案及程序 (10) 火灾应急预案及程序 (11) 泛水应急预案及程序 (11) 锐器刺伤的应急预案及程序 (12) 灭菌物品质量缺陷应急预案及程序 (12) 失窃的应急预案及程序 (13) 灭菌器遇到冷气团的应急预案及程序 (13) 突发事件的应急预案及程序 (13) 工作人员职业暴露的应急预案及处理程序 (14)

停水应急预案及程序 一、各种原因引起的停水,导致无法正常清洗和灭菌等工作。 二、接到停水通知,立即告知科内相关人员,优先处理急件、要件。 三、同时做好储水准备,保证急诊、重要器械的清洗。立即通知相关科室调整手术和治疗时间。 四、突然停水,立即通知水管维修部门,关闭水龙头,一方突然来水,造成泛水和浪费。 五、启用常规储存,立即联系、调整、组织货源,保障供给。 六、立即汇报给有关管理人员和部门,及时查找停水原因,尽快恢复正常供水。 程序: 接停水通知→做好停水准备→通知相关科室安排好工作→突然停水→通知水管维修部门→关闭水龙→启用常规储存水→汇报有关管理部门→查找原因→供水。 停电应急预案及程序 一、突然停电,立即通知电力维修部门。协助查找原因,尽快恢复供电。 二、接到停电通知,立即告知相关人员,优先处理急件、要件。立即通知相关科室调整手术和治疗时间。 三、汇报给相关部门,立即调整、组织可供电货源,保障供给。 四、关闭相关仪器,以防突然来电,损坏相关仪器。 五、使用应急照明设备,启用常规存储,保证正常供应。 程序: 突然停电→通知电力维修部门→查找原因→尽快供电 接到停电通知→告知相关人员→通知相关科室调整手术和治疗时间→关闭仪器→使用应急照明设备 停气应急预案及程序 一、突然停气,立即通知供气中心。协助查找停气原因,尽快恢复供气。

供应室工作流程

消毒供应中心工作流程 消毒供应中心有十个标准流程:回收---分类---清洗---消毒---干燥---器械检查、保养---包装---灭菌---储存---发放。 一、回收: 1、器械、物品使用后,要及时做好预处理。避免在使用科室清点、核对污染器械、物品,减少交叉感染。 2、回收人员(配送人员)定时按照规定的路线到使用科室回收,并做好交接、记录。 3、回收后,回收人员与清洗人员交接物品数量,并清点、核对包内物品是否齐全。 二、分类: 1、按个人防护要求着装。 2、根据器械不同材质、性状、精密程度、污染状况进行分类。 3、损伤性废物投入利器盒内,感染性废物投入黄色污物袋内。 三、清洗: 不同器械、物品,采用不同的清洗方法,包括机械清洗、手工清洗。 四、消毒: 首选机械湿热消毒,也可采用75% 酒精或其他消毒剂进行消毒。 五、干燥:

1、宜选用干燥设备进行干燥处理。在无干燥设备的情 况下,使用消毒的低纤维絮擦布、压力气枪或》95%乙醇进行干燥处理。 2、不应使用自然干燥方法进行干燥。 六、器械检查与保养: 1、采用目测或使用带光源放大镜对干燥后的每件器械、器具和物品进行检查。器械表面及其关节、齿牙处应光洁,无血渍、污渍、水垢等残留物质和锈斑;功能完好,无损毁 2、清洗质量不合格的,应重新处理;有锈迹,应除锈;器械功能损毁或锈蚀严重,应及时维修或报废。 3、应使用医用润滑剂进行器械保养。不应使用石蜡油等非水溶性的产品作为润滑剂。 七、包装: 1、器械与敷料应分室包装。 2、包装者首先检查包装质量,在灯光下检查纺织类包布,无破损,方可使用。 3、包装者再次核对器械的种类、规格和数量,拆卸的器械应进行组装,核对无误后才能包装。 4、包装完后,每包外都应贴灭菌化学指示物。闭合式包装使用专用胶带,胶带长度应与灭菌包体积、重量相适宜,松紧适度。封包应严密,保持闭合完好性。高度危险性物品灭菌包内还应放置包内化学指示物。 5、所需灭菌物品包装的标识应注明物品名称、包装者等内容。灭菌前注明灭菌批次、灭菌日期和失效日期。标识应具有追溯性。

供应室应急预案

护理应急预案与流程 供应室 目录 一、无菌物品质量问题应急预案与流程……………………………… 二、无菌包生物监测不合格的应急预案与流程……………………… 三、无菌包内化学监测不合格的应急预案与流程…………………… 四、物理监测及批量化学监测不合格的应急预案与流程………… 五、灭菌器遇到冷气团的应急预案及流程…………………………… 六、压力容器超高温、超高压应急预案与流程……………………… 七、消毒供应中心纯水设备故障的应急预案与流程………………… 八、停汽应急预案与流程………………………………………………… 一、无菌物品质量问题应急预案与流程 1、应急预案 (1)一旦发生灭菌物品质量问题,立即通知科室领导、灭菌监测员、其他相关人员。 (2)立即停用现场灭菌物品,并妥善封存、登记。 (3)立即查找缺陷原因。如果是批量灭菌、包装或清洗问题,应立即停发已灭菌物品并全部召回自上次监测合格以来的已发放物品。 (4)及时配送相应替代物资到涉及的使用部门。

(5)及时进行灭菌设备的检修、监测,合格后恢复使用 (6)强化各级人员的岗位职责和操作流程,若是人为原因,追 究相关人员的责任,完善事件记录。 2、应急流程图 1 、应急预案 (1)灭菌监测人员其他相关人员。 (2放。 (3)品,全部重新处理. (4)进行原因分析,质量改进,及时上报护理部、感染管理科。 (5)及时进行灭菌设备的检修、监测,生物监测连续三次合格以后该灭菌器方可使用。 (6)强化各级人员的岗位职责和操作流程;若是人为原因,追究相关人员的责任,完善事件记录。 2、应急流程图

三、无菌包内化学监测不合格的应急预案与流程 1、应急预案 (1)发现化学监测不合格,立即通知护士长、灭菌监测人员及其他相关人员。 (2)立即停用现场灭菌物品,并记录。及时配送相应替代物品至涉及的使用部门。 (3)立即根据灭菌锅次、锅号查找同批次灭菌物品,未发放的立即停止发放,已发放至临床的迅速追回,并记录。 (4)及时查找原因,直至监测结果合格后该灭菌器方可使用; (5)强化各级人员的岗位职责和操作流程;若是人为原因,追究相关人员的责任,完善事件记录。 (6)及时上报。 、应急流程图 2

供应室应急预案完整版

供应室应急预案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

供应室应急预案 一、停水处理程序 (一)预知停水 接到停水通知后,按停水的时间长短做好停水准备,重新安排作息时间,尽可能在停水前完成物品的清洗、包装及灭菌工作,以适应停水的时间安排。 1.发生突然停水,与水电工联系,值班电话:9015(内线),了解停水原因;必要时报告医院总值班,组织人力及时抢修。 2.若需较长时间才能供水,告知各临床科室,有关停水对灭菌物品供应的影响,请他们做好相应准备。 ),争取得到他们的帮助,并联系和安排车辆人员。 4.恢复供水后,巡查各个水龙头是否关好。 1.各班人员每日检查水、电线路。 2.发生泛水情况应立即疏通排水系统。 3. 当班人员或护士长立即通知水电工,及时维修。

二、停电处理程序 (一)预知停电 接到停电通知后,按停电的时间长短做好停电准备,重新安排作息时间,尽可能在停电前完成物品的清洗、包装及灭菌,以适应停电的时间安排。 1发生突然停电,立即与水电工联系,值班电话:9015(内 线),尽快了解停电原因,必要时报告医院总值班,组织人员及时抢修。 2.如系机械清洗,改为人工清洗。 3. 若需较长时间才能供电,告知各临床科室,有关停电对灭菌物品供应的影响,请他们做好相应准备。 4.必要时立与外单位联系),争取得到他们的帮助,并联系车辆人员。 闭各开关,按停水、停电的处理程序进行处置;待停水、停电恢复正常,再进行工作。 (二)由灭菌器的机械问题出现的故障,马上停用,及时将情况反映给护士长和设备科,由专业人员进行修理。

消毒供应室物品清洗操作流程

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 消毒供应室物品清洗操作流程 一、手工清洗操作程序 (1)进行清洗工作前,做好个人防护,如戴圆帽、口罩、穿专用鞋、防护服、防水罩裙等。 (2)手工清洗时,水温宜为15℃-30℃. (3)冲洗:将器械、器具和物品置于流动水下冲洗,初步去除污染物。 (4)洗涤:冲洗后,应用酶清洁剂或其他清洁剂浸泡后刷洗、擦洗;去除干固的污渍应先用酶清洁剂浸泡,再刷洗或擦洗;刷洗操作应在水面下进行,防止产生气溶胶;管腔器械应用压力水枪冲洗。可拆卸部分,应拆开后清洗;不应使用铁丝球类用具和去污粉等用品,应选用相匹配的刷洗用具、用品,避免器械磨损。 (5)漂洗:洗涤后,再用流动水冲洗或刷洗。(6)终末漂洗:应用软水、纯化水或蒸馏水进行冲洗。(7)被具有传染性的病原体污染时,可重复使用的器械、器具应先泡于5000mg/L含氯消毒液内浸泡60分钟,再按上述程序进行清洗。 (8)清洗用具、清洗池等每天清洁与消毒(500mg/L含氯消毒液)。 二、超声波清洗器清洗操作流程 (1)进行清洗工作前,衣帽整齐并戴好、做好用具:面罩、防水围裙等消毒供应室物品清洗操作流程 一、手工清洗操作程序 (1)进行清洗工作前,做好个人防护,如戴圆帽、口罩、穿专用鞋、防护服、防水罩裙等。 (2)手工清洗时,水温宜为15℃-30℃. (3)冲洗:将器械、器具和物品置于流动水下冲洗,初步去除污染物。 (4)洗涤:冲洗后,应用酶清洁剂或其他清洁剂浸泡后刷洗、擦洗;去除干固的污渍应先用酶清洁剂浸泡,再刷洗或擦洗;刷洗操作应在水面下进行,防止产生气溶胶;管腔器械应用压力水枪冲洗。可拆卸部分,应拆开后清洗;不应使用铁丝球类用具和去污粉等用品,应选用相匹配的刷洗用具、用品,避免器械磨损。 (5)漂洗:洗涤后,再用流动水冲洗或刷洗。 (6)终末漂洗:应用软水、纯化水或蒸馏水进行冲洗。 (7)被具有传染性的病原体污染时,可重复使用的器械、器具应先泡于5000mg/L含氯消毒液内浸泡60分钟,再按上述程序进行清 (2)冲洗:于流动水下冲洗器械,初步去除污染物。(3)洗涤:清洗器内注入洗涤用水,并添加清洁剂。水温≦45℃。将器械放入篮筐中,浸没在水面下,腔内流满水、清洗时间 3-5分钟,必要时,根据器械污染情况适当延长清洗时间,不超过10分钟。(4)清

供应室工作流程

包头华都医院供应室工作流程 一、供应室的去污工作 去污的过程包括6个步骤:分类、浸泡、清洗、用自来水漂洗、用去离子水漂洗、干燥。 (1)分类:不要直接用手进行分类,锐利物品必须放在防刺容器内进行传送。 (2)浸泡:用1%~2%的食用碱浸泡玻璃物品,用洗涤剂浸泡大量有机物污染物品,禁用洗衣物及洗洁净。 (3)清洗:用自来水手工清洗,清洗时注意自身防护:①戴厚的棉胶手套;②戴面罩以保护眼、鼻、口粘膜;③穿围裙和袖套;④戴头套;⑤避免水的泼溅。 (4)用自来水漂洗。 (5)用去离子水或蒸馏水漂洗。 (6)干燥:擦干或烘干。 二、供应室的包装工作 物品彻底清洗干净,干燥后即进行包装,包装时注意以下事项: (1)包装材料应允许物品内部空气的排出和蒸汽的透入。 (2)布包装层数不少于2层,体积不得>30cm×30cm×25cm;金属包的重量不超过7kg;敷料包>5kg。 (3)新棉布应洗涤后再使用,反复使用的包装材料和容器,应经清洗后才可再次使用。 (4)盘、盆、碗等器皿类物品尽量单个包装,包装时应将盖打开;若必须多个包装在一起时,所用器皿的开口应朝向一个方向;摞放时,器皿间用吸湿毛巾或纱布隔

开,以利蒸汽透入。 (5)灭菌物品能折、卸的必须拆卸,如对注射器进行包装时,管芯应抽出。必须暴露物品的各个表面(如剪刀和血管钳必须充分撑开)以利灭菌因子接触所有物体表面。有筛孔的容器,应将盖打开,开口向下或侧放。管腔类物品如导管、针和管腔内部先用蒸馏水润湿,然后立即灭菌。 (6)物品捆扎不宜过紧,外用化学指示胶带贴封,大包内和难消毒的包内放置化学指示物。 三、压力蒸汽灭菌(下排气式) 灭菌原理:利用重力置换原理,使热蒸汽在灭菌器中从上而下,将冷空气由下排气孔排去,排出的冷空气由饱和蒸汽取代,利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌。适用范围:耐高温、耐高湿的物品,不能用于凡士林等油类和粉剂的灭菌。 灭菌方法:(1)装载注意事项: ①装载量不得超过容量的80%。 ②难于灭菌的大包及织物包放上层,金属物品放下层。 ③物品装放不能贴靠门和四壁,以防吸入较多的汽凝水。 ④金属包应平放,盘、碟、碗应处于竖立的位置,纤维织物应使折叠的方向与水平面成垂直状态,玻璃瓶等应开口向下或侧放以利蒸汽进入和空气排出。 ⑤启闭或筛孔容器,应将筛孔的盖打开。 (2)灭菌:①将待灭菌物品放入灭菌柜室内,关闭柜门并扣紧。②打开进气阀,将蒸汽通入夹层预热。③夹层压力102.9kPa时,调整控制阀到“灭菌”位置,蒸汽通入灭菌室内,柜内冷空气和冷凝水经柜室阻气器自动排出。④柜内压力达102.9kPa,温度达121℃,维持20~30min。⑤需要干燥的物品,灭菌后调整控制阀至“干燥”

应急管理工作流程

5-146-3-1应急管理工作流程 1.流程图 应急管理工作流程

3.输出文档格式模板

××项目经理部安全事故应急救援预案 为了防止施工现场安全生产事故发生,完善应急工作机制,提高事故处置快速反应能力,防止次生事故发生,将事故损失减少到最低限度,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工安全检查标准》、《建设工程安全生产监督管理条例》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》,制定本应急救援预案。 一、项目概况 二、危险性分析 1.项目施工特点 (围绕施工安全管理阐述项目施工特点。) 2.人员素质分析 项目经理部现场施工作业人员主要为劳务工,绝大部分来自农村,安全知识相对缺乏、安全意识较淡薄。(根据项目经理部人员情况进行分析。) 3.重大危险源分布情况 项目经理部多处上跨高速公路,桥梁高墩身施工多;主要的重大危险源有:高处坠落、火灾、触电事故等。(根据项目经理部实际情况阐述。) 三、应急组织机构及职责 1.应急领导小组: 组长: ××﹙项目经理;第一负责人﹚负责紧急情况处理的指挥工作。 副组长: ××﹙项目生产副经理或安全总监,亦可多人;根据具体分工,简要阐述工作职责;略。﹚组员及职责(略) 2.应急领导小组下设机构及职责 (1)抢险组(含医疗救护):组长由项目经理担任,成员由项目书记、生产副经理、总工程师、安全总监、专业工程师及劳务队伍负责人等组成。 主要职责:组织实施抢险行动方案,协调外部有关部门的抢险行动;及时向指挥部报告抢险进展情况;组织伤员救治等。 (2)后勤保障组:组长由项目书记担任,成员由项目物机部、办公室、工经部、食堂等人员组成。 主要职责:负责调集抢险器材、设备;负责解决全体参加抢救工作人员的食宿问题。 (3)善后处理组:组长由项目经理担任,成员由项目领导班子组成。 主要职责:负责做好对遇难者家属的安抚工作,协调落实遇难者家属抚恤金和受伤人员住院费问题;做好其他善后事宜。 (4)事故调查组:组长由项目经理担任,成员有项目安全总监、安质部长等组成。 主要职责:协调、配合上级及地方事故调查组开展工作,具体负责对事故现场图纸的测绘,协助调查事故原因、分析事件的性质,提出应对措施等。 (5)技术服务组:组长由总工程师担任,成员由工程、安质技术人员组成。 主要职责:负责事故现场的保护和警戒,阻止非抢险救援人员进入现场,负责现场车辆疏通,维持治安秩序,负责保护抢险人员的人身安全。 (应根据具体的分工、分组等情况进行阐述。) 四、应急保障

医院消毒供应室应急预案教程文件

医院消毒供应室应急 预案

院消毒供应室应急预案 一、停水应急预案及程序 1、各种原因引起的停水,导致无法正常清洗和灭菌等工作。 2、接到停水通知,立即告知相关人员,优先处理急件、要件。 3、同时做好储水准备,保证急诊、重要器械的清洗。立即通知外科、妇产科调整手术和治疗时间。 4、突然停水,立即通知总务科,关闭水龙头,一方突然来水,造成泛水和浪费。 5、启用常规储存,立即联系、调整、组织货源,保障供给。 6、立即汇报给总务科,及时查找停水原因,尽快恢复正常供水。 7、程序: 接停水通知→做好停水准备→通知相关科室安排好工作→突然停水→通知水管维修部门→关闭水龙→启用常规储存水→汇报总务科→查找原因→供水。 二、停电应急预案及程序 1、突然停电,立即通知电工。协助查找原因,尽快恢复供电。 2、接到停电通知,立即告知相关人员,优先处理急件、要件。立即通知相关科室调整手术和治疗时间。 3、汇报给总务科,立即调整、组织可供电货源,保障供给。 4、关闭相关仪器,以防突然来电,损坏相关仪器。 5、使用应急照明设备,启用常规存储,保证正常供应。 6、程序:

6.1突然停电→通知电工→查找原因→尽快供电 6.2接到停电通知→告知相关人员→通知相关科室调整手术和治疗时间→关闭仪器→使用应急照明设备 三、火灾应急预案及程序 1、一旦发生火灾,立即报告医院总务科;根据火势情况拨打119,准确报告火灾地点、部位、目前情况。 2、初步判断着火原因,进行紧急处理。电起火,马上关闭总电源,然后使用干粉灭火器,禁用水扑火,以免触电;易燃物资着火,立即用灭火器或水扑火。 3、火势较小使用灭火器或其他方式灭火。尽快转移贵重物资。 4、平日应加强消防安全培训,易燃易爆物品有警示标示,保持安全通道畅 6、程序: 发生火灾→通知医院消防安全科→拨打119→关闭总电源→积极扑救→尽快撒出易燃物资,转移贵重物资→保证安全通道畅通 四、泛水应急预案及程序 1、发现泛水时,马上关闭总水阀,通知总务科。 2、及时查找原因,尽快找到疏散下水管道出口,如需要维修应立即进行。 3、在最短的时间内转移物资,使损失降低到最小程度。 4、泛水停止后,应对环境进行清洁和相应消毒处理。 5、发现设备、供水系统出现问题及时维修,定期检修。

医院应急管理制度医院应急预案医院应急处理流程

医院应急管理制度 为进一步提高医院对院内外突发事件的应急反应能力和医疗救援的质量和水平,有效预防、及时控制和消除突发事件的危害,避免和减少人员伤亡,努力提供快速、有序、有效、安全的医疗急救服务,切实保障人民群众身体健康和生命、财产安全,结合医院实际,现对应急管理作如下要求。 一、医院突发事件定义 本文件所称突发事件是指突然发生,造成或可能造成社会及医院公众健康、环境安全及正常医疗秩序严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物中毒和职业中毒、医院感染爆发流行、重大医疗事故、水、电、医疗设施等的质量事故、水灾、火灾、台风、地震、动乱、恐怖事件及其他严重影响公众健康、环境安全及正常医疗秩序的事件。 二、成立医院突发事件应急管理小组 组长:茶心 副组长:主管副院长 组员:院办主任、医务部主任、护理部主任、后勤主任

三、医院突发事件应急管理小组职责 1.不定期召开应急管理小组会议,对医院应急管理工作进行监督与指导,并提出改进建议。 2.对突发事件的应急处置和医疗救援工作实行规范管理,做到常备不懈,及时有效。 3.对事发现场伤亡情况和事态发展作出快速、准确的评估,及时了解掌握事故的原因、特征、规律、医疗救援资源、地理交通状况等信息。 4.在事发现场或临时指定地点设立临时指挥部,组长(总指挥)负责组织、部署突发事件的现场应急处置和医疗救援工作,组长不在时,根据突发事件原因由分管院领导担任总指挥,副组长按各自行政分工协助总指挥负责所分管部门的应急和医疗救援工作,指挥、调遣院内各科室医疗救援力量和应急处置、抢险维修人员,本小组中各位组员即是应急处置和医疗救援的具体实施人。 5.向当地突发事件应急处置和医疗救援领导小组或上一级卫生行政主管部门汇报有关情况并接受其指令和任务,统一口径对外发布有关信息,会同有关部门对突发事件的起因、损失进行调查、评估,并将调查结果及时报告上级卫生行政主管部门等。 四、医院突发事件应急管理工作各职能部门职责

供应室应急预案及工作流程

消毒供应室应急预案与工作流程 停水应急预案 1、各种原因引起得停水,导致无法正常清洗与灭菌等工作。 2、接到停水通知,立即告知科内相关人员,优先处理急件、要件,同时做好储水准备,保证急诊、重要器械得清洗。立即通知相关科室调整手术与治疗时间。 3、突然停水,立即通知水管维修部门,关闭水龙头,以防突然来水,造成泛水与浪费。 4、启用常规储存,立即联系、调整、组织货源,保障供给。 5、立即汇报给有关管理人员与部门,及时查找停水原因,尽快恢复供水。停电应急预案 1、突然停电,立即通知电力维修部门.协助查找原因,尽快恢复供电. 2、接到停电通知,立即告知科内相关人员,优先处理急件、要件。立即通知相关科室调整手术与治疗时间。 3、汇报给相关部门,立即联系、调整、组织可供电货源,保障供给。 4、关闭相关仪器,以防突然来电,损坏仪器。 5、使用应急照明设备,启用常规储存,保证正常供应。 停汽应急预案 1、突然停汽,立即通知供汽中心。协助查找停汽原因,尽快恢复供汽. 2、接到停汽通知,立即告知科内相关人员,立即通知相关科室调整手术与治疗时间。 3、汇报给相关部门,联系、调整、组织可供汽货源,保障供给。 4、产生较大影响时,向上级部门汇报。 5、必要时考虑外送灭菌.优先处理急件、要件。 火灾应急预案 l、一旦发生火警,立即报告医院消防科;根据火势情况拨打1 1 9,准确报告着火地点、部位、目前情况。. 2、初步判断着火原因,进行紧急处理。电起火,马上关闭总电源,然后使用干粉灭火器,忌用水扑火,以免触电;易燃物资着火,立即用灭火器或用水扑灭。 3、火势较小,组织本室工作人员使用灭火器及其它方式灭火;尽快组织疏散人员,转移贵重物资。 4、协助维护秩序,为灭火救援人员、救援设备进入现场创造条件。 5、平时应加强消防安全培训,易燃易爆物品有醒目警示标识,保持安全通道畅通。 6、设立兼职消防安全员,每日对重点设备、重点部位巡检记录。 泛水应急预案 l、发现泛水时、马上关闭总水阀门,通知医院相关部门. 2、及时寻找原因,尽快找到与疏通下水管道出口,如需要维修应立即进行。

护理临床工作应急预案及流程(DOC)

第五部分:护理应急预案及流程 一、护理工作应急预案及流程 1、住院患者突然发生病情变化时的应急预案及流程 1、应立即通知医生。 2、立即将抢救车及抢救用品推至床旁。 3、积极配合医生进行抢救。 4、患者家属不在场时通知患者家属。 5、某些重大抢救或重要人物抢救,应按规定及时通知医务科或院总值班。

1、发现后立即抢救,并将抢救车推至床旁,同时立即通知值班医生、医务科或行政总值班、护士长、科主任,必要时通知上级领导。 2、通知家属。 3、如患者抢救无效死亡,做好尸体护理,家属能在短时间到院的,家属到院时再通知殡仪馆。如无家属或暂时无法联系到家属时,向医务科或院总值班汇报后再处理。 4、做好完善的病情记录及抢救记录。 5、在抢救过程中,要注意对同室患者进行保护。

1、发现患者有自杀念头时,应立即通知医生、报告护士长,必要时向上级领导汇报。 2、做好必要的防范措施。 3、通知患者家属,要求家属24小时陪护,患者身边不可无人,家属如需要离开患者时,应通知值班的护理人员。 4、详细交接班,同时多关心患者,准确掌握患者的心理状态,加强心理疏导。

4、患者自杀后的应急预案及流程 1、发现患者自杀,应立即通知医生,推抢救车与医生一同奔赴现场。 2、评估患者受伤程度,判断患者是否有抢救的可能,如有可能应立即开始抢救工作。 3、保护现场(病房内及病房外现场)。 4、报告医务科、护理部,晚夜间、节假日报告院总值班,服从领导安排处理。 5、协助主管医生通知家属。 6、配合院领导及有关部门的调查工作。 7、做好各种记录。

5、患者坠床/跌倒时的应急预案及流程 1、患者不慎坠床/跌倒,立即推抢救车奔赴现场,同时马上通知医生。 2、对患者的情况做初步判断,如测量血压、心率、呼吸、判断患者意识等。 3、医生到场后,协助医生进行检查,为医生提供信息,遵医嘱进行正确处理。 4、如病情允许,将患者移至抢救室或患者床上。 5、遵医嘱开始必要的检查及治疗。 6、协助医生通知患者家属,必要时向上级领导汇报。 7、认真记录患者坠床/跌倒的经过及抢救过程。

供应室火灾的应急预案

供应室火灾的应急预案 应急预案指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等。下面是关于供应室火灾的应急预案的内容,欢迎阅读! 供应室火灾的应急预案 一、一旦发生火灾,立即报告医院消防科;根据火势情况拨打119,准确报告火灾地点、部位、目前情况。 二、初步判断着火原因,进行紧急处理。电起火,马上关闭总电源,然后使用干粉灭火器,禁用水扑火,以免触电;易燃物资着火,立即用灭火器或水扑火。 三、火势较小,组织本中心工作人员使用灭火器或其他方式灭火。尽快组织疏散人员,转移贵重物资。 四、协助维护秩序,为灭火救援人员、救援设备进入现场创造条件。 五、平日应加强消防安全培训,易燃易爆物品有警示标示,保持安全通道畅通。 六、设立兼职消防安全员,每日对重点设备、重点部位巡查记录。 程序: 发生火灾→紧急疏散人员→通知医院消防安全科→拨打 119→关闭总电源→积极扑救→尽快撒出易燃物资,转移贵重物资

→维持秩序→保证安全通道畅通 拓展: 供应室应急预案制度 停水应急预案及程序 一、各种原因引起的停水,导致无法正常清洗和灭菌等工作。 二、接到停水通知,立即告知科内相关人员,优先处理急件、要件。 三、同时做好储水准备,保证急诊、重要器械的清洗。立即通知相关科室调整手术和治疗时间。 四、突然停水,立即通知水管维修部门,关闭水龙头,一方突然来水,造成泛水和浪费。 五、启用常规储存,立即联系、调整、组织货源,保障供给。 六、立即汇报给有关管理人员和部门,及时查找停水原因,尽快恢复正常供水。 程序: 接停水通知→做好停水准备→通知相关科室安排好工作→ 突然停水→通知水管维修部门→关闭水龙→启用常规储存水→汇报有关管理部门→查找原因→供水。 停气应急预案及程序 一、突然停气,立即通知供气中心。协助查找停气原因,尽快恢复供气。 二、接到停气通知,立即告知相关人员,立即通知相关科室

相关文档